为了更好规公司各项工程的施工质量,促进技术进步,确保系统安全运行,特制定公司工程施工技术标准。各项目工程施工人员应结合工地实际情况,掌握施工图,按图施工。同时工程现场督导人员要掌握国家、行业及公司制定的相关工程施工技术标准,并在工程实施过程中按标准要求进行施工,确保工程质量。本标准未尽之处,请参照有关国家和各地方或行业的标准规实施。

一、配管

1.1管道预埋应按设计的施工图纸进行施工,所选用材料的管径、材质、规格、

以及管路的走向和手井的位置、箱(盒)体的位置及标高、规格均应符合设计的要求,不得随意更改。若确需变动时,须办理有关的设计变更手续,经设计部门及相关单位审核签字后方可进行有关修改;

1.2敷设在多尘或潮湿场所的电缆管保护管,管口及其连接处均应用泡沫塑

料密封,以防其它异物进入管;

1.3暗配时,在符合设计要求的前提下宜沿最近的路线敷设,弊病感应减少弯

曲;埋入建筑物、构筑物的电缆保护管,与建筑物表面的距离不应小于15mm

1.4建筑主体浇注前,要严格按照图纸检查预埋管、盒是否全面到位,位置

是否正确,路线是否合理,管子对接处是否符合要求,填写隐蔽工程随工验收单并办好验收手续且妥善保管;

1.5所预埋的保护管及过线盒的位置走向在必要时还应该作系统特征的标记,

方便于在穿线前找管盒及其它。

1.6所预埋的电缆保护管的弯曲处,不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度

不应大于管外径的10%;

1.7电缆保护管的弯曲半径应符合下列规定:

1.7.1当线路明配时,其弯曲半径不宜小于管外径的6倍;当两个接线盒间只

有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。

1.7.2当线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍当埋设于地下或混凝土

时,去弯曲半径不应小于管外径的10倍。;

1.8当管路较长或有弯管时,中间应增设有过线盒的拉线盒,且过线盒或拉线

盒的安装位置应便于穿线,在上建浇灌水泥沙浆之前,应在过线盒塞满泡沫且须固定牢固,以防水泥沙浆进入盒及堵塞管口,接线盒之间的距离应符合

以下要求:

1.8.1无弯曲,管长度每超过30米;

1.8.2有一个弯曲,管长度每超过20米;

1.8.3有二弯曲,管长度每超过15米;

1.8.4有三个弯曲,管长度每超过8米。

1.9垂直敷设的电缆保护管的管口应用软质的材料进行封口,以防其它异物进入管,遇下列情况之一时,应增设固定导线用的拉线盒:

1.9.1管导线截面为50mm2及以下,长度每超过30米;

1.9.2管导线截面为70—95mm2,长度每超过20米;

1.9.3管导线截面为120—240mm2,长度每超过18米。

1.10管与箱体、盒体、线槽壁的连接均采用螺接头连接,不允许随意插入完事;

1.11敷设的管道原则上应采用镀锌钢管,若确采用其它的材质须征得甲方及设计单位的同意后方可进行下道工序;钢管不应有折扁和裂缝,管应无铁屑及毛刺,切断口应平整管口应光滑。

1.12在管道埋设工程验收时,特别注意接(过)线盒出的管口处理是否符合要求,未加管口护套的必须整改。

1.13室外金属管路在手井处若有断接情况,必须加接地跨接体。当金属管多余一根时,须将其焊接在一起,在用直径不小于12mm的钢筋以焊接的形式将断接的管连接在一起;

1.14手井处的管路要排列整齐,不允许杂乱无章,随意排列;

1.15即时做好相关管道预埋的隐蔽工程记录;

1.16明敷的管路在横平竖直、兼顾美观的前提下,俩固定点的距离不得大于80cm,且以下部位必须设置固定点;

1.16.1管线的接头处;

1.16.2接线盒20cm处;

1.16.3距管线拐弯10cm处;

1.17中心控制室的静电地板下的线槽预设应符合设计要求,线槽与控制柜或操作台的连接处需有密封处理措施,同时线槽需有线槽盖板;

1.18桥架的安装应符合设计要求,桥架之间的连接处应有跨接接地措施,当

有钢管或金属软管引入时,接口必须用相应的接口配件进行连接,不得将引入管直接插入桥架、搭接或其它材料缠绕;

1.19金属软管与铁门的连接处应该手选采用金属软管螺接头。为此在铁门制

作时,应与制作单位协调,在铁门的电缆穿入口处应预留相应的金属软管螺接头,并且在有关电缆的预留管路应有引线措施。在没有条件做螺接头的情况下必须采用适当规格的橡胶圈加以保护,不允许将金属软管直接插入铁门孔,更不允许在电缆外缠绕胶布后就直接引入铁门敷衍了事。

1.20如实做好各系统管路走向的记录(含管路图)。

1.21线槽的敷设:

1.21.1线槽应平整、无扭曲变形,壁应光滑、无毛刺。

1.21.2金属线槽应紧防腐处理。

1.21.3线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。

1.21.4线槽的连接应连续无间断;每节线槽的固定点不应少于两个;在转角、

分之处和端部应有固定点,并应紧贴墙而固定。

1.21.5线槽接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角。

1.21.6固定或连接线槽的螺钉或其它紧固件,紧固后其端部应与线槽表面光

滑相接。

1.21.7线槽的出线口应位置正确、安装护圈。

1.21.8线槽敷设应平行整齐;水平或垂直允许偏差为其长度的2%,且全长允

许偏差为20mm并列安装时,槽盖应使于开启。

1.21.9金属线槽隐含可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。接地线

应用黄绿线,外径不小于4mm2 .

二、管穿线

2.1穿线前必须做好下面几个工作:

2.1.1按照设计图纸,做好穿线规划,安排穿线步骤,确定电缆编号,并按线

径备好相应的管。]

2.1.2室外穿线工程,按穿线到位的原则,计算好电缆长度并定货,在地面

下任何地方都不允许有接头。

2.1.3导线穿线前应经过通断情况及绝缘电阻的检查,并有检查情况的记录,

未经检查的电缆不允许穿线]

2.1.4根据设计的施工图纸以及布管时所作的管盒特征标记,找出所属的系统

管路。

2.1.5可以采用吹气或炊烟的方法来判断所属的系统管(盒)路,竖直管道必要时也可采用注水的方法来判断

2.2清扫管路:穿线工作一般在线盒安装完毕后进行。为了不损伤导线,穿线

前应先清扫管路。方法是用压力约0.25Mpa的压缩空气,吹入已敷设好的管中,以便出去残留的灰土和水分。清扫后,在需要的情况下,可向管吹入滑石粉以便于拉线。

2.3穿线用力不可过大或猛力拉线以免损伤线缆

2.3.1未经通断试和绝缘电阻测试合格的电缆不允许穿线。

2.3.2放线;(注意放线的方向不要打死结,)

2.3.2.1按照设计规定电缆进行穿线,穿线时应区分各系统的线缆,强弱电

缆应分开走管,电缆在管不允许有接头,管电缆的总截面积不应大于管子纯截面积的40%,穿完一段线,随即套上永久性的电缆标号。

2.3.2.2过线盒(箱)的线缆尽量不剪断,可以视现场的实际情况预留适当的

长度。

2.4钢管与所安装的设备间有时会采用金属软管或可挠金属保护管进行连接,

金属软管的长度不宜大于2米、不应退绞、松散、中间不应有接头,与设备连接时,宜采用专用接头,连接处应密封可靠;

2.5室外电缆应一线到位,在手井不允许有接头;

2.6室外电缆在手井必须加套包塑金属软管,金属软管沿着井壁固定,首尾两

端应伸入对应预埋管各5cm以上,管口可填充牛皮纸后用水泥沙浆糊口。

2.7线缆预留长度应符合以下要求:

2.7.1终端接线盒20cm左右;

2.7.2终端箱体应预留所采用箱体的半周长;

2.8控制柜(含监视墙等机柜)及操作台应根据现场的实际情况,本着横平竖

直、顺理清楚、坚固美观的原则,自行线起到终端设备(相关接点)止预留

30cm;

2.9如实做好各系统的穿线记录。

2.10敷设在线槽的电缆的规格和数量应符合设计规定;当设计无规定时,包

括绝缘层在的导线总截面积不应大于线槽截面积的60%。

2.11在可拆卸盖板的线槽,包括绝缘层在的导线接头处所有导线截面积之和,

不应大于槽截面积的75%;在不易拆卸盖的线槽,导线的接头应置于线槽的接线盒。

2.12线缆在线槽要理顺摆齐,不许交错凌乱。

三、关于电缆标号

所有相关系统的电缆都应有明显的电缆标号,便于今后的工程及售后维修。同时结合设计部门各系统的电缆标号作统一的规定。

3.1电缆的标号必须在穿线的同时标上,不允许在界限或焊线时才来补上,更

不允许标错。因此必要时在穿线前应有关的其它施单位或甲方索要有关的如房号等相关资料,确认系统电缆的编号,不可盲目打标号。

3.2电缆交接箱(盒)、柜应都必须有明显的电缆标号,一般用线标号管,当

电缆直径太大时,也可以用异形管并用油性笔写明相关线缆的编号。

3.3电缆的标号一般是以各系统的汉语拼音的前两个字母为系统电缆编号的

开头,后面的可视现场的实际情况而定。

3.4各系统的线缆标号原则上规定如下:

3.4.1闭路电视监控系统为J1、J2、J3、```````

3.4.2周界防越报警系统为Z1、Z2、Z3``````````;

3.4.3背景音乐及公共广播系统为B1、B2、B3 ``````;

3.4.4停车场管理系统为T1、T2、T3``````;

3.4.5灯光照明系统为D1、D2、D3```````;

3.5各楼层接线盒,入户的电缆编号原则上以往住户的房号为尾数来标记,上

下楼层电缆以楼层数前面冠以“0”如二层至三层的电缆在二层接线盒标为03,在三层标为02。

3.6各系统设备的电源线缆除了线标外,还应有明显的极性区分标记(如+、-

极)含强电的活(L)零(N)之特征标志。

3.7如实做好各系统电缆标记的记录。

四、关于电缆的排列及接线、焊线

4.1电缆在箱体、操作台、监视柜等的排列应该是横平竖直,顺理清楚;

用扎带结扎成束或排列有序,不许歪歪扭扭,杂乱无章,多余的扎带尾应剪掉。不允许用胶布或其它材料来固定成束。

4.2强弱电电缆应该分开敷设,同时不同系统的电缆应尽量区分开进行敷设。

4.3成束的电缆一般是沿着箱、台、柜的边缘敷设及固定。条件允许的话应采用线槽敷设固定。

4.4线束大小可视实际需要而定,每个线束不宜超过8跟电缆。根据线束的大小,选用不同规则的定位片以均匀的固定,两定位片之间的距离以15cm为宜。

4.5过线盒(接线盒)的各系统的线缆应一一对应,顺理清楚、坚固美观。导线的外皮剥掉长度可视现场的实际情况而定,但应适量。

4.6在线缆进行连接之前还应对各系统的相关电缆进行测试校验。

4.6.1信号、控制电缆可用250V兆欧表,供点电缆可用500V兆欧表,许测试各系统电缆的芯线之间、芯线与地线之间的绝缘电阻,它们之间的阻值不得低于0.5MΩ;

4.6.2各系统电缆的对应线缆的通断情况可用欧姆表进行测试,只有在排除线缆鼓掌的前提下才能进行接线及焊线的下道工序;

4.6.3如实的做好各系统电缆的测试记录。

4.7根据设计施工图及系统设备接线原理图或技术交底书上的要求进行对应

导线的连接或沿接,不可盲目接线。联接好的导线应即时进行焊线的下道工序,以免时间过长造成芯线表面氧化。

4.8导线联接时,应采用焊锡焊接或接线端子,严禁单靠拧接。焊接头表面应该光滑,不应该有毛刺,不得虚焊;接线端子应压牢,不允许松动。焊完的线应采用粗细合适的黄蜡管套住,防止短路,同时用扎带适当扎紧,多余的线(扎带)尾应剪掉。

4.9线缆焊接好后,在确认无误的前提下应即时地把相关的过线盒(接线盒)或箱体等盖上面板或箱盖(门),固定要牢固,不允许偷工减料。必要的时候,在征的甲方(建设单位)或物业的同意,应在各系统电缆的过线盒或箱体的面板

或箱盖(门)上标明系统名称,可以的话应体现出公司有关的标志的容等字样。

4.10如实地记录各系统的电缆联接及其它相关情况。

五、室外公共系统设备安装

5.1闭路电视监控系统

5.1.1立杆的预埋件(即地脚螺栓或地龙)的埋深应在1米以上,预埋件的基础(混凝土结构)平面建议在1米*1米以上为好,地基应是质硬!同时应根据现场安装点的地质的实际情况,调整相应的尺寸。

5.1.2立杆的安装应牢固,不得歪斜,建议用水平仪来测定;制作要美观,其预部位是密封的,低部应有便于操作的检修口。

5.1.3设备安装前应对系统使用材料、部件和相关设备按以下要求进行检查;5.1.3.1按照施工材料表(合同或设备清单)对材料进行清点、分类。

5.1.3.2各种部件、设备的规格、型号和数量应符合设计要求。

5.1.3.3产品外观应完整,无损伤和任何变形。

5.1.3.4有源设备均应通电检查各项功能。

5.1.4前端各监控点所采用的设备型号/规格、安装位置、监视区域均应符合设计方案及施工图纸中的要求,不得随意变动。若有变动,须征得有关单位(或部门)的同意后,方可进行下道工序的施工,同时办好相关的手续。

5.1.5检查摄像机的防护罩的附属构件(如雨刷、风扇等)的动作及防护罩的紧固情况。

5.1.6检查云台的水平、垂直转动角度,旋转时应速度均匀,无噪声、无抖动现象,并根据设计要求定准云台转动的起点方向。

5.1.7前端监控点的安装设备应在进行初步的两次安装(一次在公司的调试,一次是在现场试调),经通电试看、细调,检查各项功能,观察监视区域的覆盖围的图象质量,在摄像机处于正常工作状态后,各设备功能符合设计要求后方可固定安装,安装应牢靠、稳固。

5.1.8摄像机的相关引出线自防护罩至进支架及立杆之间的电缆应通过合适的包塑金属软管来保护,以免风吹日晒造成电缆损坏,严禁电缆直接裸露或用胶布直接缠绕敷衍了事;电源线与信号线、控制线应该分开走管。

5.1.9摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装;当需要逆光

安装时,应降低监视区域的对比度。

5.1.10防护罩的二次配线电缆应有适当的预留长度,顺理清楚,但不得影响其它设备及附件的正常运行(如云台的转动等)。

5.1.11摄像机应避免强光直射,保证摄像管靶面不受损伤;镜头的视场,不得有遮挡监视目标的物体。

5.1.12摄像机宜安装于监视目标附近不易受外界损伤的地方,安装的位置不应影响现场设备运行和人员正常活动;安装的高度,室宜距地面2.5—5m;室外应距地面3.5—10m,并不得底于3.5m。

5.1.13电梯厢的摄影机应安装在电梯厢顶部、电梯操作器的对角处,并应能监视电梯厢全景。

5.1.14电缆与设备之间的联接必须采用专用的接插件,并用焊锡焊接。

5.1.15解码箱、光部件在室外使用时,应具有良好的密闭防水结构。光缆接头应设接头护套,并应采取防水、防潮、防腐蚀措施。

5.1.16中心控制室(同时适用于其他系统)。

5.1.1

6.1机柜的安装位置应符合设计要求,当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置作适当的调整。

5.1.1

6.2机柜的底座应与地面基础固定。

5.1.1

6.3机柜安装应竖直平稳,垂直偏差不得超过1‰。

5.1.1

6.4几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm;两个机柜中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔饿排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm。

5.1.1

6.5机柜的设备、物件的安装,应在机柜定位完毕并加固后进行,安装在机柜的设备应牢固、端正。同时应符合设计要求。

5.1.1

6.6机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固,不得偷工减料。

5.1.1

6.7控制操作台的安装应符合下列规定:

5.1.1

6.

7.1操作台的安装位置应符合设计要求。

5.1.1

6.

7.2操作逃应安放竖直,台面水平。

5.1.1

6.

7.3附件完整,无损伤,螺丝紧固,台面整洁无滑痕。

5.1.1

6.

7.4台接插件和设备接触应可靠,安装应牢固;部接线应符合设计要求,

顺理清楚无扭曲脱落现象,并标示明显的标记。

5.1.1

6.8中心控制室的设备排列,应便于维护与操作。

5.1.1

6.9机柜的背面及至少一侧面距离墙的净距不应小于0.8m。

5.1.1

6.10操作台正面与墙的净距不应小于1.2m;侧面与墙或其它设备的净距,在主要走道不应小于1.5m,次要走道不应小于0.8m..

5.1.1

6.11中心控制室的电缆、控制线的敷设宜设置地槽;根据机柜、操作台等设备的相应位置,应设置电缆槽和进线孔,槽的高度和宽度应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求,同时应有一定的余量。

5.1.1

6.12监视器的安装应符合下列要求:

5.1.1

6.12.1监视器的安装位置应符合设计要求,应当有良好的通风散热措施;应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免时,应加遮光罩遮挡。

5.1.1

6.12.2监视器外部可调节部分,应暴露在便于操作的位置,并可加保护盖。

5.1.1

6.13电缆与设备的联接应是采用专用的接插件;应焊锡焊接。

5.1.1

6.14供电、接地与安全防护

5.1.1

6.14.1系统的供电电源应采用220V、50Hz的单相交流电源,并应配置专门的配电箱。当电压波动超出+5%至—10%围时,应设稳压电源装置,稳压装置的标称功率不得小于系统使用功率的1.5倍。主电源应选用相应容量的空气开关,各分电源用双刃双掷3A的钮子开关或带指示灯的自锁按钮的开关供电,除主开关外,各分路开关均应贴上位号,并各有独自的螺旋式保险管。引线均要求横平竖直,齐美观。

5.1.1

6.14.2摄影机宜采用集中供电,分别控制;当供电线与控制线和用多芯线时,多芯线与电缆可一起敷设。

5.1.1

6.14.3身体的接地,宜采用一点接地的方式。接地母线应采用铜质线。接地线不的形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混乱。

5.1.1

6.14.4系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω;采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。如果用甲方提供的基地系统,可不作接地电阻测试,但必须有甲方的基地电阻测试报告的有关资料。

5.1.1

6.14.5机柜、操作台均应有接地螺栓,所有设备的接地线均用不小于1.5mm2的黄绿相间的铜线接到这个接地螺栓上,然后再从接地螺栓用不小于

16mm2的铜芯黄绿线接到甲方提供的地线或专门的接地系统。

5.1.1

6.14.6中心控制室原则上要求铺防静电地板,防静电地板距地面高度为250mm(不得底于)为宜,板面平整、结实,并有良好的接地措施。

5.1.1

6.14.7中心控制室的接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规定:

5.1.1

6.14.

7.1接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光滑无毛刺,绝缘线的绝缘层不得有老化龟裂现象。

5.1.1

6.14.

7.2接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端正。

5.1.1

6.14.

7.3电缆走到上的铜带母线可采用螺丝固定;电缆走道上的铜铰线母线,应绑扎在横档上。

5.1.1

6.14.8系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装应配合土建施工同时进行。

5.1.1

6.15中心控制室的所有安装设备的放置在符合要求的前提下,应便于操作人员的操作及维护,系统设备顺理清楚、整洁美观。

5.1.17系统各设备之间的联接均应符合设计方案及施工图纸的要求,按照设备的有关接线原理图来联接,若是其它原因引起的变动,应即时做好有关事项的记录。

5.1.18UPS备用电源(设备)安装好后,应检查其自动切换装置的可靠性,切换时间及切换电压值等指标应符合设计及使用功能的要求。

5.2周界防越报警系统

5.2.1前端所选用的设备的型号、规格,安装位置、防护区域及其功能在符合设计方案及施工图纸中的要求下同时应根据现场的实际情况,防止防的区域出现盲区。若有变动,须征得有关单位(或部门)的同意后,方可进行下道工序的施工,同时办好相关的手续。

5.2.2防区域的相邻两个防区必须有不少于15cm的交迭区,不应有不敏感区域。

5.2.3前端设备的固定安装支架的外观、材质及规格等可根据现场的实际情况而定,但应兼顾美观;设备安装应牢固,不得歪斜,不得偷工减料。

5.2.4前端设备的供电电源宜在中心控制室集中供电,可分别控制;电源线与信

号线控制线应尽量分开走线。

5.2.5中心控制室的接受通讯主机及操作键盘与前端防区域的防区须一一对应,不得错乱;其使用功能应符合设计要求。

5.2.6设备的安装位置及排列在符合设计方案和施工图纸的要求下,应便于操作人员的操作及维护。

5.2.7若有联动报警输出时,应正确地反映出所要达到的设计及防目的的(如模拟屏的显防区区域、联动报警图象的录象等的对应)。

5.2.8按照界限原理图,设备之间的联接应符合设计方案所要求的功能。

5.3改革背景音乐系统

5.3.1前端所选用的设备型号、规格,安装位置及其功能在符合设计方案和施工图纸的要求下,应根据现场的实际情况,结合周围环境。与景观协调。若有变动,须征得有关单位(或部门)的同意后,方可进行下道工序的施工,同时办好相关手续。

5.3.2前端设备若直接安装于地面上,其底座宜是混凝土构造的基础,埋深不少于1m,基础不得松散;设备安装应牢固,兼顾美观。

5.3.3按照接线原理图和设计方案及施工图纸的要求,中心控制室的设备排列应便于操作,顺理清楚、兼顾美观。

5.3.4各设备之间的联接线应才用专用的接插件,焊锡焊接。

5.4巡更管理系统

5.4.1前端所选用的设备型号、规格一符合设计方案的要求,方法可按照有关说明书来进行;各巡更点的安装位置应根据甲方或物业的需求下方可进行下道工序的施工,同时记录相关的事宜(如巡逻路线图等)

5.4.2 前端设备的安装应牢固,不得脱落

5.4.3 中心设备的安装位置应便于操作人员的使用及操作,兼顾美观。

5.5 停车场管理系统

5.5.1 安全岛的尺寸应符合设计要求,其基础的深度应为80cm以上,且应视现场的实际情况,建议高出水准面15cm以上,结合周围景观,兼顾协调。

5.5.2根据系统原理图及设计方案和施工图纸来安装各设备。

5.5.3个设备不宜直接安装于基础上,应制作相应的底座。

5.5.4设备安装应牢固,不得歪斜。

5.5.5设备的箱体应有可靠的接地措施。

5.5.6中心控制设备的安装位置应不影响现场设备运行和人员正常活动;同时便于操作人员的操作及维护。

5.5.7感应线圈应预埋在距地面60-100mm深的水泥基础,且基础无金属物体,四角用木楔固定,木楔钉入水泥基础后其超出部分不应高于50mm。感应线圈安装好后,需要二次混凝土浇筑,施工时要与土建密切配合。

5.5.8感应线圈也可在地面开槽,然后将线圈放入槽进行安装固定5.5.9感应线圈部探测线有塑料预制架保护,在安装时注意不能伤害导线。

5.5.10探测线圈必须被装于方的槽中,且槽应没有无关的线路,电气动力线路距线槽距离应在500mm以外。距金属和磁性物业的距离应大于300mm。

5.5.11感应线圈至控制设备之间的引线(专用)应为连续的,不应有接头,更不允许出现断线现象。

5.5.12感应线圈预埋后及设备投入运行中,感应线圈的周围严禁其他的作业行为,以免损伤感应线圈。

六、智能化系统室主要设备安装说明

1、门磁

(1)门磁PB-01(碰珠式),预埋86盒,86盒安装在固定大门有合页的墙边,下沿距地2100mm,外沿距离门框150mm。金属软管预埋在门框时下沿距地180mm。(2)门磁(干簧管式),预埋86盒,86盒安装在大门正上方或大门开启的一边。安装在大门正上方时,下沿距门框上沿150mm,外沿距门框150mm。安装在大门侧边时外沿距门框150mm,上沿距离门框上沿150mm。金属软管预埋在门框时下沿距地1800mm。

2、窗磁

(1)窗磁PB-01(碰珠式),预埋86盒,86盒安装在活动窗户的两边,上沿与窗框上沿平齐,外沿距离窗框150mm。金属软管预埋在窗框时距离窗框上沿150mm。

(2)门磁(干簧管式),预埋86盒,86盒安装在活动窗户的上方或两边,安装在上方时,下沿距离窗框上沿150mm,外沿距离窗框150mm,金属软管预埋在

窗框时距窗框外沿150mm;安装在两边时,上沿与窗框上沿平齐,外沿距离窗框150mm。金属软管预埋在窗框时距窗框上沿150mm。

3、紧急按钮

(1)客厅紧急按钮,预埋86盒,86盒安装在客厅落地窗户的旁边,外沿距客厅落地窗窗框150mm,下沿距地1400mm。(安装高度与室照明开关一致)。(2)卧室紧急按钮,预埋86盒,86盒安装在卧室门后,下沿距地1400mm。(3)卫生间紧急按钮,预埋86盒,86盒安装在抽水马桶的旁边,下沿距地1000mm。

4、被动红外探测器

(1)被动红外探测器,预埋86盒,86盒安装在客厅,下沿距地2100mm。安装位置须注意被动红外探测器的防区域与入口大门路线成切角,尽量可探测到入口大门,协助门磁防护入口大门。

5、幕帘红外探测器

(1)幕帘红外探测器,预埋86盒,对于安装在卧室、书房、客厅、餐厅等可能安装窗帘处的幕帘红外探测器,86盒下沿距地2100mm,外沿距有窗户的墙面250mm(或墙轴线370mm)。86盒定位应以轴线为基准,根据实际墙体的厚度、轴线的位置,适当调整定位尺寸。

(2)幕帘红外探测器,预埋86盒,8对于安装在卫生间、厨房等一般不安装窗帘处的幕帘红外探测器,86盒下沿距地180mm,外沿距有窗户的墙面150mm(或墙轴线270mm)。

6、烟感探测器

(1)烟感探测器,预埋86盒,对于吸顶式烟感探测器,86盒预埋在顶板上,一般安装在厨房的中间。对于墙装式烟感探测器,86盒下沿距地2100mm。

7、煤气泄露探测器

(1)煤气泄露探测器,预埋86盒,对于煤气比重大于空气的情况,采用墙装式煤气泄露探测器,86盒下沿距地300mm,水平距离煤气灶不超过300mm。(安装高度与室照明开关一致)设计煤气泄露探测器86盒位置时,需考虑厨房操作台、吊柜、抽油烟机等可能遮挡煤气泄露探测器86盒的设备的高度。

(2)煤气泄露探测器,预埋86盒,对于煤气比重小于空气的情况,采用吸顶

式或墙装式煤气泄露探测器,86盒预埋在顶板上或墙面上,水平距离煤气灶不超过300mm,墙装式86盒下沿距地2100mm。

8、操作键盘

(1)操作键盘,预埋86盒或146盒,根据操作键盘的尺寸确定,86盒下沿距地1400mm,外沿距门框150mm。水平位置需注意留出与对奖分机之间的距离。(安装高度与室照明开关一致)

9、智能接线箱

(1)智能接线箱一般暗装在户,下沿距地500mm,水平位置根据世界情况确定,一般设计在可移动的家具(如:沙发、电机柜)后面,利用家具将智能接线箱挡住。

10、对讲分机

(1)不可视对讲分机,预埋86盒,下沿距地1400mm,外沿距门框300mm。水平位置需注意留出与操作键盘之间的距离。(安装高度与室照明开关一致)(2)可视对讲分机,预埋86盒,下沿机地1400mm,外沿距门框300mm。水平位置需注意留出与操作键盘之间的距离。(安装高度与室照明开关一致)

11、煤气表过线盒

(1)煤气表过线盒为86盒,下沿距煤气表上表面150mm,水平距煤气表不超过150mm。

12、水表过线盒

(1)水表过线盒为86盒,下沿距水表上表面150mm,水平距水表不超过150mm。

13、数据插座

(1)数据插座,预埋86盒或146盒,根据实际情况确定,86盒下沿距地300mm,水平位置根据实际情况确定。(安装高度与插座、有线电视插座一致)

14、插座

(1)插座,预埋86盒,86盒下沿距地300mm,水平位置根据实际情况确定。(安装高度与数据插座、有线电视插座一致)

15、有线电视插座

(1)有线电视插座,预埋86盒,86盒下沿距地300mm,水平位置根据实际情况确定。(安装高度与数据插座、插座一致)

以上说明作为一般图纸设计及工程施工使用,如遇特殊情况,请根据实际情况适当更改。

七、智能化工程施工组织设计

1、施工组织设计的依据

1.1施工图:包括本工程的全部施工图纸,以及所需的标准图。

1.2工程预算:应有详细的子系统工程量,必要时应按楼栋列工程量。

1.3公司的年度施工计划:对本工程开竣工时间的规定和工期要求,以及开发商进度要求,其它项目穿插施工的要求。

1.4施工组织总设计:对工程规定的有关容。

1.5有关国家的规定、规、规程,各省、市、地区的操作规程和预算定额。

1.6有关技术革新成果和类似工程经验资料等。

2、施工组织设计的容:

一般包括工程概况,施工方案和施工工艺,施工进度计划,施工准备工作计划,各项需用量计划,安全生产制度。

2.1工程概况:

工程特点、建设地点的特征、施工条件。

2.2施工方案和施工方法:

施工方案和施工方法的拟定,根据工期要求,材料、设备、加工件和劳动力的供应情况,以及协作单位和施工配合条件和其它现场条件进行周密的考虑。施工方案的选定应在拟定的几个可行的施工方案中突出主要矛盾进行比较,选用最优方案。

2.3施工进度计划:

编制单位工程施工进度计划时,应在满足工期要求的情况下,对选定的施工方案和施工方法,材料、设备和加工件的供应情况,能够投入的劳动力、机械数量及其效率,协作单位配合施工的能力和时间因素作综合确定。

2.4施工准备改造计划:

单位工程施工前,可以根据施工具体需要和要求,编制施工准备工作计划。

2.4.1技术准备

2.4.1.1熟悉与会审图纸;

2.4.1.2编制和审定施工组织设计;

2.4.1.3编制施工预算;

2.4.1.4各种加工件技术资料的准备和计划申请;

2.4.2现场准备

2.4.2.1劳动力、材料、设备和加工件的准备;

2.4.2.2调整劳动组织,进行计划、技术交底;

2.4.2.3与有关单位的联系和落实工作。甲方及监理驻现场人员、职务及联系。

2.5各项需用量计划

2.5.1材料需用量计划;

2.5.2劳动力需用量计划;

2.5.3设备及加工件需用量计划;

2.5.4工具及仪器需用量计划;

2.5.5运输计划:用于组织运输力量,保证货源按时进场,可根据材料、设备及加工件计划,货源地点和施工计划编制。

八、设备进场的检查

(一)主要设备、材料、成本和半成品进场验收

1、建筑智能化工程所使用的各类设备、材料进场应进行检查验收、合格后方可

进场安装使用,验收应经监理工程师认可,并有相关的签证记录。

2、设备、器具的检查应符合以下规定:

2.1规格、型号及数量应与设计、合同和装箱单一致。

2.2外观完整,无变形和划伤、裂痕、机械压伤等缺陷,油漆完整,无受潮、锈蚀现象。

2.3柜配线无接线损坏、螺栓脱落现象,配线标记完整:接线紧密无松动。

2.4电路板无变形、腐蚀现象,插接件无松动。

2.5机柜、设备的接地端子和接地线完整。

2.6附带的零部件和技术说明书齐全。

2.7进场的设备应提供安装、使用、维修和试验要求等技术文件资料和省级以上技术监督部门的检验书(或检测报告)。

2.8进口设备、器具和材料的进场检查、尚应提供商检(报关单)证书及相关

的中文安装、使用、维修和试验要求等技术文件资料。

3、各类设备的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,如有安全认证要求

的应用安全认证标识。

4、电线、电缆、电缆应符合下列要求:

4.1按批检验合格证,合格证有生产许可证编号,按GB5023.1-5023.7-97标准生产的应有安全认证标识。

4.2外观检查:包装完好,抽检的电缆绝缘层完整无损,厚度均匀,每隔1m 应有明显的标识和制造厂标,耐热、阻燃的电缆外护层应有明显的标识,电缆无压扁:用仪器(如万用表或摇表等)测试电缆的通断情况,完好的电缆方可进行使用。

4.3综合布线系统用的电缆的电气性能抽验:从本批量电缆中的任意三盘中抽截100m长度,加上工程所选的插件进行抽样测试。

4.4应按有关规定的要求和对有怀疑的缆线、设备应进行见证取样检测,合格后该批缆线方可进场使用。

5、电缆的保护套管应符合下列要求:

5.1按批检查合格证。

5.2外观检查:壁光滑、无压扁,厚度符合产品规定:钢管无锈蚀,镀锌钢管镀层覆盖完整、表面无锈斑,塑料导管及配件不碎裂、无分解色、壁厚均匀,标识齐全。

6、电缆桥架、线槽应符合下列规定:

6.1按批检查合格证。

6.2外观检查:部件齐全、表面光滑、不变形、油漆完整、无锈蚀。

(二)、工程上所用于安装、调试、测试用的各类检测仪表的使用应符合《中华人民国计量法》的规定。

主要施工工艺技术及要求

主要施工工艺技术及要求 (一)定位放线技术及要求 (1)、根据总平面图纸(必须在图纸会审中确认的)进行计量、测定、绘制坐标定位。 (2)、在总平面中按功能要求分区域及平面轴线及结构几何尺寸定位。 (3)、根据立面图的设计要求,采用平水管定位法,标出各功能区域的实际标高定位。 (4)、以立面图的分格及造型设计在施工立面以实际发生的尺寸分配定位放线。 (5)、天花跌级造型的定位。以地面中线坐标定位后,将天花跌级造型投影在地面上进行放线定位。 (二)电路管线敷设的技术及要求 (1)、根据每层的电路施工图的要求定出位置,定位水平标高,悬挂吊杆。(吊杆一定要防锈处理) (2)、安装接线盒,安装连接镀锌线管,接线盒与铁线管之间用直径6厘米铁电焊跨接处理。 (3)、线管的入口要消除批锋,以防利口刮伤电线。 (4)、选用的PVC铜芯电线截面积一定要能满足线路的功率要求。电线必须有国家有关部门审核出示的合格证书及产品检测报告。(5)、线管穿线的截面积不能大于铁管截面积的3/4,电线不能在线管内存在接驳口。 (6)、金属软管(蛇皮管)在接线盒中接出长度不能超过60厘米。(7)、线管的安装注意美观规范,横平竖直,不能乱拉乱接,歪歪斜斜,安装一定要牢固。 (8)、接地电压测试不能大于4欧姆。 (三)天花工程技术要求

首先确认施工部位,测量设计标高与实际标高是否相符,如果天棚标高受到其它设施的影响,即报交技术组负责人落实解决。 接着根据确认下来的标高,准确的在墙上1米高四周弹水平线,且按如下步骤进行严格的施工; (1)、熟识图纸,了解天棚上的灯具、广播喇叭、空调口、喷淋头、消防探头的具体位置,使主龙骨吊放时尽量避开。 (2)、主龙骨吊点间必须保证1平方米内有一吊杆,吊杆应为φ8mm 的钢筋,钢筋如不够长需焊接时,必须焊固,不存在虚焊,同时做防锈处理。拉爆螺丝应完全拉紧,不得有松动。 (3)、主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求,主龙骨的间距应在800X800之间,次龙骨的间距不得大于400X600。 (4)、轻钢龙骨在施工中应有起拱高度,且应不小于房间短向跨度的1/1000(10米跨内水平线上中心提升1公分高),跨度越大起拱随之增大。 (5)、全面校正主次龙骨的位置及水平度,其它各专业工种也必须紧密配合,做好各自的隐蔽工程,以便隐蔽工程验收后,进行石膏板封闭。 (6)、接到天棚隐蔽工程记录认可表后,开始石膏板的安装,石膏板宜竖向铺设,安装时自攻螺钉与板边距离应为10—15mm,螺钉间距以150—170mm为宜,均匀固定,钉头嵌入板面深度以0.5—1mm为宜,板与板之间缝隙应在3—5mm左右,固定时应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时操作。 (7)、凡用夹板造型的跌级天棚,应在地面上开线弹墨定位,再用悬垂挂线定出吊顶跌级造型的准确位置,安装好吊装的支撑铁件或吊杆,试吊后临时挂起,通线后调平,再把跌级造型件紧固。所用的木方、夹板均要进行防火涂料处理,高级装饰还要进行防虫处理。(8)、螺钉眼应先刷防锈漆,再用石膏腻子点补,缝隙在填满后必须

既有线施工安全技术操作规程

既有线施工安全技术操作规程 1、总则 1.1为加强营业线施工和安全管理,做到运输、施工兼顾,确保行车和施工安 全,根据铁道部《铁路营业线施工安全管理办法》铁办【2008】190 号)、《武汉铁路局营业线施工安全管理实施细则》 (331 号文)、《铁路工程施工安全技术 规程》(TB10401.2-2003 )(J260-2003 )特制订本规程。 1.2铁路营业线施工必须把确保行车安全放在首位,坚持“安全第一,预防 为主,综合治理”的方针,建设、设计、施工、监理、行车组织、设备管理等 单位和部门必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《铁路运输安全 保护条例》、 建设工程安全生产条例》、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》等有 关规定。影响营业线设备稳定、使用和行车安全的施工,必须纳入天窗或按计 划要垂直点进行施工作业,对影响行车和施工安全的每个环节,都必须强化管理,确保行车和施工安全。 1.3铁路营业线施工必须坚持运输和施工相互兼顾的原则,加强施工计划管理,加强施工组织和施工期间的运输组织。积极使用先进的施工机具和科学的 施工方法,提高施工作业效率,有计划、有组织地做好各项施工。 1.4施工单位必须建立安全生产责任制,并组织实施和监督。参加施工的人 员必须熟悉及遵守本实施细则的有关规定,并经安全考试合格后方准上岗。 1.5施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全 技术措施。 1.6国家规定的特种作业人员,以及在劳动过程中容易发生伤亡事故的有关 作业人员,必须经专业培训和考核合格取得特种作业操作证后,方准上岗。 1.7施工人员身体应健康,并定期进行身体检查。凡患有不宜从事某项施工 作业的疾病人员,不得从事该项工作。 1.8施工现场应设置安全防护设施。进入施工现场的人员,应按规定使用合 格

外墙涂料施工工艺标准及其技术标准

外墙涂料 施工工艺及技术标准 一、材料准备 1、柔性腻子、涂料:按设计要求及样板颜色选用,所用材料应一次备齐。涂料应有出厂合格证、出厂日期及使用说明书。选用的材料应符合设计要求及国家、行业现行规范规定的标准。 2.底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 3.外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 4.所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。 5.吊篮已搭设完毕。 6.基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7.施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成

膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 二、作业条件 1、基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 2、基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 3、门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹应符合规范要求。 4、墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂浆堵实、抹平、晾干。 5、外用吊篮已安装调试完毕。 6、根据工程量及施工进度计划安排,已准备好相应的机械设备,并接通电源试机。

管道工程安全技术操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5292 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 管道工程安全技术操作规程标准版本

管道工程安全技术操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.管道工程操作人员应经专门训练,掌握本专业技术知识,操作技能和安全操作规程。 2.操作人员在操作前必须检查操作环境是否符合安全要求,机具是否牢固,安全设施是否配套,防护用品是否齐全,经检查符合要求后,方可进行施工。 3.超过3.5m以上的及承重的架子,须由专业人员搭设牢固,操作前应经过检查验收,符合安全要求方可使用,验收后不准随意拆改,不准支搭探头板。

4.凡不经常进行高空作业的工人,应经体格检查,证明合格者,方可投入高空作业。 5.在脚手架上工作时,对所用的工具、配件必须放置稳妥,传送工具、配件,应用工具袋、吊笼等吊运递送,不得上下投掷,禁止在吊物下方接料或站人。 6.在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔离层,操作人员必须戴好安全帽。 7.安装工作使用的梯子,应轻便坚固,并用优质材料制成。横档间距不大于30cm,不得缺档,梯子立柱两端应用螺栓或铁丝拧紧,长度超过3m时,中间应加一道紧固螺拴。在使用前应进行检查,对不符合安全要求的梯子,禁止使用。 8.梯子的使用必须搁置稳固,与地面夹角以60~70为宜,顶端应与建筑物靠牢,梯脚应设置防

滑措施。 9.人在梯子上时禁止移动梯子,更不得两人或数人同时站在同一梯子上工作。 10.梯子靠在管子上时,其上端应用挂钩或用绳索栓住,否则应设人扶持,扶持人须站在梯子的两侧或外侧,并注意上部人员作业,严防落物伤人。 11.人字梯应高度适宜,顶端缝(绞)链要牢固可靠,中部以下应设开度拉链,最高两档不得站人工作。 12.进入施工现场必须戴安全帽,穿工作服,高空作业必须系好安全带。 13.安装工程使用的套丝机等,操作前应检查传动部分的防护设备及电线接头绝缘情况是否良好,经试车运转正常后方可进行作业。 14.管道、零件及设备使用小车搬运时,要放

施工工艺流程及验收标准

曦之湖花园工程 施工工艺专项施工方案 编制人:阮剑明 审核人:阮剑明 审批人:秦炳灿 浙江舜江建设集团有限公司

绍兴景瑞·曦之湖花园工程项目部 二0一四年十月三十日 目录 基础工程 (3) 模板工程 (6) 钢筋工程 (9) 混凝土工程 (12) 砌体工程 (16) 抹灰工程 (18) 楼地面水泥砂浆 (21) 饰件工程 (24) 水泥砂浆刚性防水层施工工艺 (27)

基础工程 一)施工工艺流程:定位放线→复核(包括轴线,方向)→桩机就位→打桩→测桩→基槽开挖→锯桩→浇筑砼垫层→轴线引设→承台模板及梁底板安装→钢筋制安→承台模板及基础梁侧板安装→基础模板、钢筋验收→浇筑基础砼→养护→基础砖砌筑→回填土 二)技术要求及验收标准: 1. 天然基础基槽(坑)机械开挖应设置标高控制点,预留20㎝~40㎝土体用人工清槽,以免扰动基底土体,且基槽(坑)底必须平整坚实,开挖后应及时浇筑砼垫层。 2. 基坑开挖前须对边坡稳定(无支护基坑)、支护型式(有支护基坑)、降水措施、挖土方案、运土路线、土方堆放位置等编制好施工方案,经审查批准后方可开工。 3. 天然基础承台必须满足刚性角的要求,否则必须与设计联系进行处理。 深基坑或基础地质情况及周边环境较为复杂的必须严格按照专项施工方案的要求进行施工支护和开挖,承台埋置较深可能对附近已有建筑物及市政设施造成影响的要在施工期间落实相应的监控措施及应急救援措施。 4. 桩与承台的连接:桩顶嵌入承台的长度对于桩直径不小于800mm的不宜小于100mm,对于250

(完整版)施工现场安全技术操作规程

施工现场安全技术操作规程 1、参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员和民工),要熟知本工种的安全技术操作规程。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 2、电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机和各种机动车辆司机,必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。 3、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进人施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其他隔离设施。距地面 3 米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁使用。 4、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。 5、施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有防护设施或明显标志。 6、施工现场要有交通指示标志。交通频繁的交叉路口,应设指挥;火车道口两侧,应设落杆;危险地区,要悬挂“危险”或“禁止通行”牌。夜间设红灯示警。 7、工地行驶斗车、小平车的轨道坡度不得大于3% 。铁轨终点应有车档,车辆 的制动闸和挂钩要完好可靠。 8、坑槽施工,应经常检查边壁土质稳固情况,发现有裂缝、疏松或支撑走动,要随时采取加固措施。根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况,确定堆放材料和施工机械距坑边距离。往坑槽运材料,应用信号联系。 9、调配酸溶液,应先将酸缓慢的注人水中,搅拌均匀,严禁将水倒人酸中。贮 存酸液的容器应加盖和设有标志

10、做好女工在月经、怀孕、生育和哺乳期间的保护工作。女工在怀孕期间对 原工作不能胜任时,根据医生的证明,应调换轻便工作。 脚手架安全技术规程 一、脚手架材料: 1、钢管脚手应用外径48?51毫米、叠厚3?3.5毫米的钢管,长度以4?6.5 米和2.1?2.3米为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 2、扣件应有出厂合格证明,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 3、木杆应采用剥皮杉木和其他各种坚韧硬木。杨木、柳木、桦木、椴木、油松和腐朽、折裂、枯节等易折木杆,一律禁止使用。 4、木脚手立杆,有效部分的小头直径不得小于7 厘米,大横杆、小横杆(排木)有效部分的小头直径不得小于8 厘米, 5、厘米之间的可双杆合并或单根加密使用。 6、竹脚手的立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5 厘米;小横杆不得小于9 厘米(6?9 厘米之间的可双杆合并或单根加密使用)青嫩、枯脆、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。 7、钢制脚手板应采用2?3毫米的I级钢材,长度为1.5?3.6米,宽度23?25 厘米,肋高 5

施工工艺和技术标准

施工工艺和技术标准 ,.放线和测量 1.1地而十字垂直线放线标准: 1."进场施工前,淸理现场地面卫生,将地而用拖布淸理干净,以方便弹线: ".2放地面垂直线以入户门门中线为英中一条基准线,另一条线以客厅中线或对而房间门中线为基准惮出相应的地而十字控制线。依次类推,从外向内逐间弹出每个房间的地而十字控制线。原则:弹线时能取门中的取门中:不同房间共用一条线的共同使用:标注时统一用mm为单位。 "?3做门套的哑口处,在哑口两边依门套宽度做两条垂直于门中线(十字控制线的其中一条门中线)的垂线,依据两条线对哑口处进行找补。 1.1.4依据地而十字控制线及图纸确定柜子及造型的水平位置,并禅出相应的柜子及其它造型的地而线。 1.1.5铺木地板的房间在十字控制线中线处用地板标识模板、红色自喷漆喷涂。 铺贴地面磁砖的房间用地砖标识模板、红色自喷漆喷涂。 1.2水平线放线标准: i.2.1依据客厅基层地而最高点向上反i2oomm确左为房间的i2oomm水平标准线,依客厅线为基准弹出英它房间的水平标准线,在水平标准线上方用塑料胀栓固左“水平标准线标志牌”(标志牌下沿与水平标准线对齐)。 1.2.2按地而完成而上沿确左地而完成而标准线,在地面完成而标准线上方用塑料胀栓固龙“完成而标准线标志牌”(标志牌下沿与完成而标准线对齐)。 1.2.3按设计吊顶标髙确定吊顶下水平标髙线(留岀批刮腻子的厚度,不用标注) 1.2.4墙衬找平时阴阳角方正时,弹岀阴阳角的垂直线。 1.3水电放线标准: 1.3.1工程交底时客户、设计师、工程监督、代班工长确定水电施工作法,并有书而记录。 1.3.2交底当天依据交底记录在墙地而弹岀相应的水电走管位置,并用相应的模板.红色自喷漆在相应的线旁明显位置喷涂标识。 1.33同一墙面、同一髙度的插座或开关等依线盒下沿弹出相应的水平标髙线。 1?3?4插座盒、灯线盒、开关底盒、电视线盒、电话线盒依水平标高线划岀线盒位置。 1.3-5依据现场放线记录制作水电施工图。 1.3.6依据现场放线测量尺寸后填写“水电路改造确认单”,并由客户、工程监督、施工工长共同签字认可,如有变更另外填写水电工程确认单。 2.结构和构造 2.1吊顶结构 2."吊顶必须采用轻钢龙卄石膏板结构,标准结构为38系列主龙件配5。副龙计,吊杆和挂件连接固立。吊顶内空间<420 mm时,允许使用副龙柠切短后两端剪口做挂接件使用,但必须用拉钾钉或自攻锣丝固左挂接件和而层龙骨的连接。 2.1.2圆弧或异型吊顶,用轻钢龙柠无法完成造型时,允许局部使用木龙竹或大芯板、九厘板制做结构,但木作上必须涂刷防火涂料。 2.2隔断墙体基本结构: 2.2.4轻钢龙席石膏板墙:标准结构为75系列轻钢龙件双面封42 mm厚石膏板,需要隔音时,应内部填充岩棉。本墙体结构适用于居室间分隔空间。 2.2.2轻体砖墙:混凝上加气砖或空心砖等砌筑,双而抹灰,为保证强度,应在墙体中每500 mm埋设一根直径Mmm的钢筋,用膨胀螺栓与顶底连接,形成纵向拉力。本墙体结构适用于厨房、卫生间和居室等空间的分隔和改造。

施工技术规范方案最终版

广东铁塔公司2015年第一批新建及改造站点工程项目施工 技术标准和要求 一基站配套部分 二土建装修部分 三其他说明 一基站配套部分 1.施工要求 1.1施工准则 1.1.1施工单位必须严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2施工单位接到任务书,应制订详细的施工方案、计划和进度,保证按时完成任务。1.1.3施工单位接到施工图后,应组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.1.4施工单位必须遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.1.5施工单位必须严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及中国铁塔公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量应以施工质量第一位宗旨,施工单位必须加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.1.7施工单位必须严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中应做好防

火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 1.1.8施工完毕,各项测试指标合格,需对电路进行割接时、施工单位应制订出详细的割接方案、步骤和方法报建设单位和主管单位批准后进行割接并保证做到万无一失。 1.2施工工艺要求和测试要求 1.2.1设备安装 设备机架安装应按施工图平面设计位置安装。机架安装要求垂直、牢固、安装位置正确、方向一致,符合原邮电部及信息部通信设备安装抗震加固或设计文件抗震加固要求。新旧设备内的各种插件应按设计文件进行插接,不能插错,插接位置正确、牢固、不松动。 1.2.2槽道或走线梯的安装 槽道或走线梯安装位置应符合施工图的设计要求,与设计高度或原有槽道高度、水平一致,吊挂要垂直,安装位置正确,各种连接件、紧固件安装牢固符合抗震加固要求。 1.2.3音频线的布放 1.2.3.1 音频线的布放应按施工图设计指引的路由和方向布放,在水平和垂直的位置,电缆布放要平直不弯曲,绑扎要整齐、松紧要适度,转弯的地方要弯位适当、整齐、美观。 1.2.3.2 MDF架端的音频电缆制作。电缆在MDF架上排列应整齐,出线及预留长度应一致,卡接或绕接端子芯线应牢固,接触良好,不留尾巴。 1.2.4射频电缆布放及制作 1.2.4.1射频电缆应按施工图设计的路由布放,布放要顺直,转弯要符合相关规定。绑扎要松紧适度并符合设计要求。 1.2.4.2射频电缆余留长度应统一,同轴电缆各层的剥开尺寸应与电缆插头相应部分相适合。 1.2.4.3芯线焊接要端正、牢固,焊锡适量,焊点圆滑、不带尖、不成瘤形,组装同轴电缆

施工工艺标准格式范本

挖孔灌注桩施工工艺标准 版本:第1版文件编号:JGSZ-JS-2010- 1适用范围 本工艺适用于市政道路和公路的桥梁桩基中粘土、粉质粘土、杂填土和含少量砂、石粘土层及岩石持力层,无地下水或地下水位低,桩径(或边长)大于1m,孔深40m内的人工成孔灌注桩基 2、主要应用标准和规范 2.0.1《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 2.0.2 《工程测量规范》 (GB50026-2007) 2.0.3《建筑桩基技术规范》 2.0.4《建筑基桩检测技术规范》 2.0.5《基桩低应变动力检测规程》 2.0.6《钢筋焊接验收规范》 2.0.7《钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》50/5027-2004 ) 2.0.8《混凝土质量控制标准》 2.0.9《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 ) 2.0.10《市政桥梁工程质量检验评定标准》 2.0.11《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) (JGJ94-2008) (JGJ106 — 2003 ) (JGJ T93- 95 ) (JGJ18 —2003 ) (DB (CJJ2-90 ) (JTJ041-2000 )

2.0.12《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 (GA1499 ) 2.0.13《硅酸盐业盐水泥、普通硅酸盐水泥》 (GB175) 2.0.14《混凝土外加剂应用技术规程》 (GB50119) 2.0.15《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53) 2.0.16《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52) 2.0.17《混凝土拌合用水标准》(JGJ63)3施工准备 3.1材料要求 3.1.1水泥:宜采用32.5级-42.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 3.1.2砂:特细砂或细砂含泥量不大于5%。 3.1.3石子:粒径为5-32mm卵石或碎石;桩身混凝土也可用粒径不大于50mm的石子,且含泥量不大于2%。 3.1.4水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 3.1.5外加剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室的规定确定。 3.1.6钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。 3.2主要机具设备 3.2.1 一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、

施工现场工人安全技术操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工现场工人安全技术操作规程 (标准版)

施工现场工人安全技术操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 第一条:参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员和民工)要熟知工种的安全技术操作规程。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 第二条:电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机、打桩司机和各种机动车辆司机,必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。 第三条:正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场,必须带好安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在没有防护设施下高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带,上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施,距地面2米以上作业要有防护栏杆、档板或安全网。安全帽、安全带、安全网定期检查,不符合要求的,严禁使用。 第四条:施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动,需要拆动的,要经工地负责人同意。 第五条:施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有

工程施工方法及工艺标准

施工方法及工艺标准 各系统的施工方法及工艺标准执行下列标准规范和要求: 《金属线槽配线安装工艺标准》(313-1998) 《钢管敷设工艺标准》(305-1998) 《安全防范工程程序要求》(GB-T75-94) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(533-1996) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《30MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB65100-86)《30 MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB11318-89)《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《有线电视广播系统技术规范》(GY/T106-92) 《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ) 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T 50311-2000)《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T 50312-2000)

《智能建筑设计标准》(GB/T50314—2000) 6.1.7 主要施工工序及方法 系统工程主要施工工序:管道施工、线槽安装、综合布线及设备安装。 1、管道施工 管煨弯可采用冷煨和热煨法,管径20mm及其以下可采用手扳煨管器,管径25mm及其以上使用液压煨管器; 箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径项吻合,要求一管一孔不得开 长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔; 盒箱稳注要求灰浆饱满、平整固定、坐标正确。 管路敷设前应检查管路是否畅通,内侧有无毛刺;管路连接应采用丝 扣连接或扣压式管连接;管路敷设应牢固通畅,禁止做拦腰管或拌脚 管;管子进入箱盒处顺直,在箱盒内露出的长度小于5mm; 管路应做整体接地连接,采用跨接方法连接。 2、线槽安装 弹线定位 根据设计图确定出安装位置,从始端到终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋沿墙壁等处,在线路中心进行弹线; 支、吊架安装要求 所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长短偏差应在5mm内,切口处应无卷边、毛刺; 支、吊架应安装牢固,保证横平竖直;

江苏省建筑安装工程施工技术操作规程

江苏省建筑安装工程施工技术操作规程第一分册土石方与爆破工程 DGJ32/J27—2006 第二分册地基与基础工程 DGJ32/J28—2006 第三分册砌体工程DGJ32/J29—2006 第四分册混凝土结构工程 DGJ32/J30—2006 第五分册钢结构工程 DGJ32/J31—2006 第六分册钢网架工程 DGJ32/J32—2006 第七分册地面工程 DGJ32/J33—2006 第八分册门窗工程 DGJ32/J34—2006 第九分册装饰工程 DGJ32/J35—2006 第十分册防水工程 DGJ32/J36—2006 第十一分册脚手架工程 DGJ32/J37—2006 第十二分册结构安装工程 DGJ32/J38—2006 第十三分册水暖卫生设备工程 DGJ32/J39—2006 第十四分册电气工程 DGJ32/J40—2006 第十五分册通风空调工程 DGJ32/J41—2006 第十六分册工业管道工程 DGJ32/J42—2006 第十七分册焊接工程DGJ32/J43—2006 第十八分册窑炉砌筑工程 DGJ32/J44—2006 第十九分册绝热防腐工程 DGJ32/J45—2006 第二十分册设备安装工程 DGJ32/J46—2006 第二十一分册建筑幕墙工程 DGJ32/J47—2006 第二十二分册建筑智能化工程 DGJ32/J48—2006 第二十三分册洁净系统工程 DGJ32/J49—2006 第二十四分册大型施工机械 DGJ32/J50—2006 第二十五分册拆除工程 DGJ32/J51—2006 第二十六分册外墙外保温工程 DGJ32/J52—2006

消防及喷淋管道施工工艺及技术规范

消防及喷淋管道施工工艺及 技术规范 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大,可采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平管段上,孔口直径不应小于安装管段直径的50%,孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时,其长度不宜小于1m。节流管直径按表l-17选用。 节流管直径表1-17 报警阀配件安装:应在交工前进行,延迟器安装在闭式喷头自动喷水灭火系统上,是防止误报警的设施。可按说明书及组装图安装,应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃安装在报警阀附近。与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。 消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。 喷洒头安装: 3.19.1喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。 喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、往的距离应符合规范要求。 喷洒头的两翼方向应成排统一安装。护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向安装。 安装喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。

水幕喷洒头安装应注意朝向被保护对象,在同一配水支管上应安装相同口径的水幕喷头。 喷洒管道的固定支架安装应符合设计要求。 支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm,对圆钢吊架可小到70mm。 为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间,距主管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时,可不加防晃固定支架。 防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。 设置雨淋和水幕喷水灭火系统采用自动装置时,应设于前开后装置。一般在无采暖设施或环境温度高于70℃的区域,应采用干式自动喷水灭火系统,干式自动喷水灭火系统未装喷洒头前,应做好试压冲洗工作。有条件应用空压机吹扫管道。 消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运转,测试最不利点的喷洒头和消火栓的压力和流量能满足设计要求。 4.质量标准 保证项目;

建筑施工安全技术操作规程(完整版)

建筑施工安全技术操作规程 目录 1.通用规定--------------------------------------------------------------1.1 1.1施工现场------------------------------------------------------------1.2 1.2机电设备------------------------------------------------------------1.3 1.3高处作业------------------------------------------------------------1.5 1.4季节施工------------------------------------------------------------1.6 2起重、打桩、潜水作业-------------------------------------------- 2.1 2.1起重工安全操作规程-------------------------------------------2.2 2.2打桩工安全操作规程-------------------------------------------2.7 2.2.1一般规定------------------------------------------------------2.7 2.2.2水上打桩------------------------------------------------------2.8 2.2.3陆上打桩----------------------------------------------------2.11 2.2.4陆上挪移打桩机架------------------------------------------2.13 2.3潜水员安全操作规程-------------------------------------------2.13 2.3.1一般规定------------------------------------------------------2.13 2.3.2潜水员水下作业---------------------------------------------2.17 2.3.3潜水员特殊水下作业---------------------------------------2.20 2.3.3.1沉箱潜水作业-------------------------------------------2.20 2.3.3.2水下爆破潜水作业-------------------------------------2.21 2.3.3.3水下焊接、切割作业----------------------------------2.22

施工工艺流程及验收标准

. 曦之湖花园工程施工工艺专项施工方案

编制人:阮剑明审核人:阮剑明专业资料.. 审批人:秦炳灿 浙江舜江建设集团有限公司 绍兴景瑞·曦之湖花园工程项目部

二0一四年十月三十日 目录 基础工程 (3) 模板工程 (6) 钢筋工程 (9) 混凝土工程 (12) 砌体工程 (16) 抹灰工程 (18) 楼地面水泥砂浆 (21) 饰件工程 (24) 水泥砂浆刚性防水层施工工艺 (27) 专业资料. .

专业资料. . 基础工程 一)施工工艺流程:定位放线→复核(包括轴线,方向)→桩机就位→打桩→测桩→基槽开挖→锯桩→浇筑砼垫层→轴线引设→承台模板及梁底板安装→钢筋制安→承台模板及基础梁侧板安装→基础模板、钢筋验收→浇筑基础砼→养护→基础砖砌筑→回填土二)技术要求及验收标准:土体用人㎝㎝~40201. 天然基础基槽(坑)机械开挖应设置标高控制点,预留工清槽,以免扰动基底土体,且基槽(坑)底必须平整坚实,开挖后应及时浇筑砼垫层。降水措施、支护型式(有支护基坑)、2. 基坑开挖前须对边坡稳定(无支护基坑)、土方堆放位置等编制好施工方案,经审查批准后方可开工。挖土方案、运土路线、3. 天然基础承台必须满足刚性角的要求,否则必须与设计联系进行处理。深基坑或基础地质情况及周边环境较

为复杂的必须严格按照专项施工方案的要求进行施工支护和开挖,承台埋置较深可能对附近已有建筑物及市政设施造成影响的要在施工期间落实相应的监控措施及应急救援措施。的不宜小800mm4. 桩与承台的连接:桩顶嵌入承台的长度对于桩直径不小于且桩顶必须平整,50mm,对于于100mm,250

建筑工程安全施工技术操作规程

50道判断题、50道选择题,共计100道题库 选择题: 1、以下哪类人员禁止进入施工现场。() A、现场管理人员 B、现场作业工人 C、无关人员 2、在建工程楼层内可以设置()。 A、临时厕所 B、宿舍 C、办公室 3、施工现场砖块的堆放高度不得超过()。 A、1米 B、米 C、2米 4、高压线的下方可以()。 A、搭设办公室 B、进行绿化 C、堆放钢管 5、工人上下班可以()通行。 A、翻越脚手架 B、跨越基坑 C、从安全通道处 6、因工作需要临时拆除楼层临边防护栏杆的,应经施工现场负责人同意并采取相应措施,方可拆除。作业完毕,()。 A、不需要恢复原状 B、等有空时再恢复原状 C、立即恢复原状 7、作业过程中需要接电缆线时,应该()。 A、请专职电工接电 B、请懂电的人接电 C、不麻烦别人,自己接电线 8、在基坑内作业时,发现边坡出现裂缝、渗水等现象时,应()。 A、继续作业 B、立即停止作业并报告 C、找工友抢险加固边坡 9、施工现场允许()上岗作业。 A、19岁的架子工 B、17岁的塔吊司机 C、15岁的钢筋工 10、新进场的作业人员都必须经过()并经考试合格,方可安排上岗。 A、三级安全教育 B、三级文明教育 C、三级卫生教育 11、以下哪个工种要持特种作业人员操作证才能上岗。() A、木工 B、瓦工 C、现场电工 12、进入施工现场的一切人员,必须佩戴()。 A、安全帽 B、安全带 C、袖章

13、夏天天气炎热,工人中午可以喝()解暑。 A、低度白酒 B、啤酒 C、绿豆汤 14、参加作业的人员()攀爬脚手架、垂直运输设备架体、模板支撑和钢筋骨架等上下。 A、禁止 B、必须 C、可以 15、当现场施工管理人员对工人下达冒险施工指令时,工人应该()。 A、无条件执行 B、视情况执行 C、拒绝执行 16、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人()进行维修保养。 A、定期 B、不定期 C、随便 17、对达不到安全要求又不能修复的机电设备,应该()。 A、视情况继续使用一段时间 B、立即停用并报废 C、立即停用并转移至其它工地使用 18、施工现场应为机电设备提供符合安全要求道路、基础(座)、水电、操作棚或停机场地等必备条件。夜间作业()。 A、月光明亮时无须照明 B、可以利用路灯照明 C、设置安全和充足的照明 19、机电设备、小型电动工具的操作人员必须按规定()。 A、穿戴个人安全防护用品。 B、穿戴醒目的衣服 C、配备专业消防器材 20、电源线破损或安全防护装置缺失的机电设备、小型电动工具,()。 A、应小心使用 B、工人自己修复后,可以使用 C、专业人员更换、修复后,可以使用 21、钢筋加工工作结束,应()。 A、切断电源 B、锁好开关箱 C、切断电源并锁好开关箱 22、施工机械和电气设备、小型电动工具不得带“病”运转和超负荷作业。操作中发现异常情况应立即停机检查,在设备运转时()。 A、可以擦洗 B、可以维修 C、禁止擦洗和维修 23、以下()人员,可以从事高处作业及登高架设作业。 A、患皮肤病、患近视眼 B、患高血压、心脏病 C、患贫血病、癫痫病 24、从事高处作业及登高架设作业的人员要()。 A、定期训练 B、定期旅游 C、定期体检 25、高处作业时衣着要灵便,()穿硬底和带钉易滑的鞋。

建筑施工各工种安全技术操作规程92096

建筑施工各工种安全技术 操作规程 陕西康美实业集团有限公司2017年5月1日

目录 一、电工安全操作规程 二、电焊工安全操作规程 三、架子工安全操作规程 四、中小机械操作工安全操作规程 1、机械修理安全操作规程 2、场内机动车司机安全操作规程 五、木工安全操作规程 1、平刨机安全操作规程 2、打眼机安全操作规程 3、圆盘锯安全操作规程 六、钢筋工安全操作规程 1、切断机安全操作规程 2、弯曲机安全操作规程 3、对焊机安全操作规程 七、瓦工安全操作规程 八、抹灰工安全操作规程 九、油漆工安全操作规程 十、混凝土工安全操作规程 十一、管工安全操作规程 十二、防水工安全操作规程 十三、防火灾安全操作规程

电工安全操作规程 一、一般要求 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,禁止带电操作。 5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 6、有人触电,立即切断电源,进行急救。电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 二、设备及内线安装 1、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 2、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 3、剔槽打眼时,锤头不得松动,锤子应无卷边、裂纹,戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 4、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 5、管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设防护栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 6、管子穿带线时,不得对管口呼吸、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。 7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必通通行时,应在木楞上铺设脚手板。 三、电气调试 1、进行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试验设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁,并对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。

施工工艺和技术要求

施工工艺和技术要求 一:电气及水路工程: 1.线槽的开打必须要横平坚直,杜绝走斜线. 2.电路电气的安装工人应持证上岗. 3.强弱电应分开穿管,电气线路与水管严禁在同一根管槽内,线管在天棚上应用卡子固定牢固 4.线路敷设时,严禁有扭绞.死弯.绝缘损坏,护套断裂等缺陷,严禁电线直接埋入抹灰层. 5.同一回路应穿在同一根管内,管内电线不应多于8根,电线总截面积不应超过管内截面积的60%.接头只能在线盒内,严禁在管内接头.火零线应用不同的颜色的导线,线径的使用应符合设计及荷载要求,空调应用4m2线,客厅餐厅大于50m2的,m2柜机用6m2线,厨房插座应用4 m2线,其它插座用4 m2线,照明线用2.5线m2,接地线用1.5 m2线 6.同一房间内开关插座应在同一水平高度,开关插座安装应牢固可靠,四周不应有缝隙 7.插座接线应面对插座左零右相,三孔四孔插座零线在正上方,插座地线不应与工作零线混同. 8.厨卫空开应用带防漏电保护的空开,线路空开应具有短路保护和过载保护功能. 9.灯具安装客厅主灯应用铁膨胀钉固定, 10.水管端口应安装角阀,安装水龙头时应装有装饰盖,装饰盖应紧贴墙面 11.水龙头和开关插座不应在腰线上. 12.在木龙骨或木作内不能安装电容器,镇流器.如需安装应有专用金属箱保护.

13.给水管安装完工后应进行加压试验,试压力不应低于10kg,加压时间不应低于30分钟。排水管完工后应进行排水试验,试验时不应有渗漏、堵塞现象。 二泥作工程 第1节,防水工程 防水的材料种类应符和公司规定的品牌,并严格按照产品说明书施工.卫生间背面有乳胶漆或要制作家具的墙面应做防水处理,且不应低于2.3米,地面防水处理完工后应做保护层,保护层厚度不应低于2CMM进行48小时闭水试验,并经甲方及监理签字后方可进行下道工序作业 第2节抹灰工程, 1新彻墙体保持垂直水平,大面积彻墙时应设置标筋,新旧墙体结合部在抹灰前应设置钢丝网,以防开裂.抹灰底层砂浆配合比为1:3(水泥:砂)面层砂浆配合比为1:2或1:2.5. 2强化本地板抹灰找平时应找水平,表面光滑平整,水泥砂浆应混合均匀,底层砂浆为1:3面层砂浆为1:2 3墙地砖的铺贴 a墙地砖铺贴时基层应干净.平整.湿润.并按不同的基层做不同的处理:木作基层应挂钢网,混泥土或腻子基层应表面凿毛.铺贴前应对砖的规格.尺寸.外观质量.色泽等误差进行筛选,发现问题应及时通知甲方调换. b饰面墙砖的铺贴方式和接缝宽度应符合设计要求,设计无要求时,应与业主商定铺贴方式和接缝宽度. C铺砖前应先选砖预排,以使缝隙均匀,在同一墙面的横竖排列,不宜有一行以上的非整砖.非整砖应排在次要部位或阴角处,非整砖不宜小于整砖的 D铺砖前应确定水平及竖向标志,放线定位,挂线铺贴.,要求表面平整,接缝平直,缝隙均匀一致,阴角砖应压向正确,阳角砖应45度角碰尖对接.

相关文档