1.工程概况

本工程临时脚手架主要用于外立面施工,适用楼栋为低密区落地式钢管脚手架已拆除、外立面未完成楼栋,考虑到低密别墅层高不大于13m,且为保证工期不受外立面施工影响,采用便于搭拆的门式脚手架用于外立面施工,脚手架搭设高度12m,底部为由素土分层夯实的回填土。

2.编制依据

(1)《建筑施工脚手架实用手册》

(2)《建筑结构荷载规范》GB50009-2019

(3)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

(4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

(5)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010

(6)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010

(7)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房城乡建设部令第37号)

(8)本工程设计图纸

(9)本工程施工组织设计

3.脚手架材质要求

为提高外立面脚手架搭拆效率,满足外墙施工工期要求,本工程外立面临时操作架采用门式钢管脚手架搭设。

(1)门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定。

(2)周转使用门架及配件的维修保养或报废,可按门架及配件的质量分A、B、C、D 四类,对每类按不同情况作出保养、修理保养、试验后确定类别和报废处理等四种不同处理方法。

A类属于外观检查有轻微变形、损伤和锈蚀,不影响正常使用和安全承载。所以,门架及配件在清除表面粘附砂浆、泥土等污物,除锈后可以使用,重新油漆属于经常性的保养工作。

B类属于外观检查有一定程度变形、损伤、锈蚀,用肉眼或器具测量可见,该类门架及配件将影响正常使用和安全承载,所以应经矫直、平整、更换不见、修复、补焊、防锈、油漆等修理工作后方能继续使用;该类别除锈、油漆指用砂纸、铁刷等将锈除去,重新涂刷油漆。

C类指有片状剥落,锈蚀面积大(达总表面面积的50%以上),有修坑,但无贯穿锈洞等严重锈蚀现象,这类门架及配件不能由外观确定承载力,而应由试验确定其承载力。承载力试验方法按现行国家标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)中6.2及表6规定执行。

D类为严重变形、损伤及锈蚀不可修复,或承载力补符合(JGJ76)规定的门架及配件应报废。损伤、裂纹,指主要受力杆件(立杆、很杆等)有裂纹等,非主要部位、零件裂纹损伤严重,修复后仍不能满足正常使用要求者。壁厚小于规定厚度,不满足承载力要求,属于不合格品。弯曲指局部弯曲变形严重的死弯、硬弯,平整后仍有明显伤痕,会造成承载力严重削弱者。锈蚀严重指有贯穿孔洞、大面积片状锈蚀及经试验承载力严重降低者。门架及配件重量类别判定方法按《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ128-2000附表A.2.1中规定项目判定。

(3)水平加固杆及脚手架转角处的连接杆等采用φ48×2.7mm焊接钢管,其材质在保证可焊性的条件下应符合现行国家标准《炭素结构钢》(GB/T700)中Q235A钢的规定,相应的扣件规格也应φ48mm。

(4)钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)的钢管。

(5)连接外径48mm钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,连接外径48mm钢管的扣件应有明显标记并按照现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定执行。

(6)连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中

Q235A钢的要求。

4.脚手架的要求及搭设流程

4.1.门架

(1)门架步距\跨距,符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ128-2010)的规定,并与交叉支撑规格配合,本工程门架步距1950,纵距1830设置;

(2)门架立杆高墙面净距不宜大于150mm,大于150mm时,应采取内挑架板或其他高口防护的安全措施;

(3)门架安装应自一端向另一端延伸,并逐层改变搭设方向,不得相对进行。搭完一步架后,应按要求检查并调整其水平度与垂直度;

(4)上下榀门架立杆应在同一轴线位置,门架立杆轴线的对接偏差不应大于2mm。

4.2.配件

(1)交叉支撑、水平架或木板应紧随门架的安装及时设置。

(2)门架的内外两侧均应设置交叉支撑并应与门架立杆上的锁销锁牢。

(3)上、下榀门架的组装必须设置连接棒,连接棒与门架立杆配合间隙不应大于2mm。

(4)连接门架与配件的锁臂、搭钩必须处于锁住状态。

(5)水平架或脚手板应在同一步内连续设置。

(6)栏板(杆)、挡脚板应设置在脚手架操作层外侧、门架立杆的内侧。

(7)水平架设置应符合下列规定:

1)在脚手架在顶层门架上部、连墙件设置层、防护棚设置处必须设置;

2)当脚手架搭设高度H≤45m时,沿脚手架高度,水平架应至少两步一设;当脚手架搭设高度H>45m时,水平架应每步三设;不论脚手架多高,均应在脚手架的转角处、端部及间断处的一个跨距范围内每步一设;

3)水平架在其设置层面内应连续设置;

4)当因施工需要,临时局部拆障脚手架内侧交叉支撑时,应在拆除交叉支撑的门架上方及下方设置水平架;

5)水平架可由挂扣式脚手板或门架两侧设置的水平加固杆代替。

(10)底部门架的立杆下端应设置固定底座或可调底座。

(11)可调底座和可调托座的调节螺杆直径不应小于35mm,可调底座的调节螺杆伸出长度不应大于200mm。

4.3.加固杆

剪刀撑设置

(1)本工程门式脚手架搭设高度在24m以下。在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过15m的外侧立面必须各设置一道剪刀撑。并应由底至顶连续设置。

(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45°~60°;

(3)剪刀撑应采用旋转扣件与门架立杆扣紧;

(4)剪刀撑斜杆应采用搭接接长,搭接长度不宜小于1000mm,搭接处应采用3个及以上旋转扣件扣紧;

(5)每道剪刀撑的宽度不应大于6个跨距,且不应大于1Om;也不应小于4个跨距,且不应小于6m。设置连续剪刀撑的斜杆水平间距宜为6m~8m。

剪刀撑设置示意图

水平加固杆

门式脚手架应在门架两侧的立杆上设置纵向水平加固杆,并应采用扣件与门架立杆扣紧。水平加固杆设置应符合下列要求:

(1)在顶层、连墙件设置层必须设置;

(2)当脚手架每步铺设挂扣式脚手板时,至少每4步应设置一道,并宜在有连墙件的水平层设置;

(3)当脚手架搭设高度小于或等于40m时,至少每两步门架应设置一道;

(4)在脚手架的转角处、开口型脚手架端部的两个跨距内,每步门架应设置一道;

(5)在纵向水平加固杆设置层面上应连续设置。

扫地杆

门式脚手架的底层门架下端应设置纵、横向通长的扫地杆。纵向扫地杆应固定在距门架立杆底端不大于200mm处的门架立杆上,横向扫地杆宜固定在紧靠纵向扫地杆下方的门架立杆上。

转角处门架连接

(1)在建筑物的转角处,门式脚手架内、外两侧立杆上应按步设置水平连接杆、斜撑杆,将转角处的两榀门架连成一体

(2)连接杆、斜撑杆应采用钢管,其规格应与水平加固杆相同。

(3)连接杆、斜撑杆应采用扣件与门架立杆及水平加固杆扣紧。

连墙件

(1)连墙件的搭设必须随脚手架搭设同步进行,严禁滞后设置或搭设完毕后补做。

(2)当脚手架操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采用确保脚手架稳定的临时拉结措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。

(3)连墙件宜垂直于墙面,不得向上倾斜,连墙件埋入墙身的部分必须锚固可靠。

(4)连墙件应连于上、下两榀门架的接头附近。

(5)在脚手架的转角处、不闭合(一字型、槽型)脚手架的两端应增设连墙件,其竖向间距不应大于4.0m.

(6)在脚手架外侧因设置防护棚或安全网而承受偏心荷载的部位,应增设连墙件,其水平间距不应大于4.0m。

(7)连墙件应能承受拉力与压力,其承载力标准值不应小于10kN;连墙件与门架、建筑物的连接也应具有相应的连接强度。

(8)连墙件按照竖向不大于3倍步距,水平向不大于3倍跨距设置。

(9)考虑到本工程主体结构已完成,不具备连墙件构件预埋条件,门式架连墙件采用抱框、抱柱刚性连接形式设置,连墙件采用φ48×2.7mm焊接钢管,与脚手架采用扣件连接。转角处连墙件按照抱框形式设置在距离山墙最近窗口上。

地基

(1)本工程脚手架底部为回填土素土夯实,底部立杆应置于面积不小于0.10㎡垫木上,垫木厚度不小于50mm,宽度不小于200mm;

(2)脚手架底部回填土应分层回填,逐层夯实;

(3)场地排水应顺畅。不应有积水。

4.4.脚手架搭设

门式钢管脚手架搭设的工艺流程为:场地平整→材料配备→素土铺放垫木(板)→拉线放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑(板)→装水平架(或脚手板)→(需要时,装设作用加强用的大横杆)→装设连墙件→照上述步骤,逐层向上安装。

(1)脚手架一次搭设高度不宜超过最上层连墙件两步,且自由高度不应大于4m;

(2)门架的组装应自一端向另一端延伸,应自下而上按步架设,并应逐层改变搭设方向;不应自两端相向搭设或自中间向两端搭设;

(3)每搭设完两步门架后,应校验门架的水平度及立杆的垂直度。

(4)交叉支撑、脚手板应与门架同时安装;

(5)连接门架的锁臂、挂钩必须处于锁住状态;

(6)在施工作业层外侧周边应设置180mm高的挡脚板和两道栏杆,上道栏杆高度应为1.2m,下道栏杆应居中设置。挡脚板和栏杆均应设置在门架立杆的内侧。

(7)连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行,严禁滞后安装;

(8)当脚手架操作层高出相邻连墙件以上两步时,在连墙件安装完毕前必须采用确保脚手架稳定的临时拉结措施;

(9)扣件规格应与所连接钢管的外径相匹配;

(10)扣件螺栓拧紧扭力矩值应为40N?m~65N?m;

(11)杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

4.5.脚手架拆除

(1)架体的拆除应从上而下逐层进行。严禁上下同时作业。

(2)同一层的构配件和加固杆件必须按先上后下、先外后内的顺序进行拆除。

(3)连墙件必须随脚手架逐层拆除。严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中,当架体的自由高度大于两步时。必须加设临时拉结。

(4)连接门架的剪刀撑等加固杆件必须在拆卸该门架时拆除。

(5)拆卸连接部件时,应先将止退装置旋转至开启位置,然后拆除,不得硬拉,严禁敲击。拆除作业中,严禁使用手锤等硬物击打、撬别。

(6)门架与配件应采用机械或人工运至地面,严禁抛投。

(7)拆卸的门架与配件、加固杆等不得集中堆放在未拆架体上,并应及时检查、整修与保养,并宜按品种、规格分别存放。

5.检查与验收

5.1.构配件检查与验收

(1)门式脚手架搭设前,对门架与配件的基本尺寸、质量和性能应按现行行业产品标准《门式钢管脚手架》JG13的规定进行检查,确认合格后方可使用。

(2)施工现场使用的门架与配件应具有产品质量合格证,应标志清晰,并应符合下列要求:

1)门架与配件表面应平直光滑,焊缝应饱满,不应有裂缝、开焊、焊缝错位、硬弯、凹痕、毛刺、锁柱弯曲等缺陷;

2)门架与配件表面应涂刷防锈漆或镀锌。

(3)周转使用的门架与配件,经分类检查确认为A类方可使用;B类、C类应经试验、维修达到A类后方可使用;不得使用D类门架和配件。

(4)在施工现场每使用一个安装拆除周期,应对门架、配件采用目测、尺量的方法检查一次。锈蚀深度检查时,应按规定抽取样品,在每个样品锈蚀严重的部位宜采用测厚仪或横向截断取样检测,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。

(5)加固杆、连接杆等所用钢管和扣件的质量还应满足下列要求:

1)应具有产品质量合格证;

2)严禁使用有裂缝、变形的扣件,出现滑丝的螺栓必须更换;

3)钢管和扣件应涂有防锈漆。

(6)底座和托座应有产品质量合格证,在使用前应对调节螺杆与门架立杆配合间隙进行检查。

(7)连墙件、型钢悬挑梁、U形钢筋拉环或锚固螺栓,应具有产品质量合格证或质量检验报告,在使用前应进行外观质量检查。

5.2.搭设检查与验收

(1)搭设前,对门式脚手架或模板支架的地基与基础应进行检查,经验收合格后方可搭设。

(2)门式脚手架搭设完毕或每搭设2个楼层高度,应对搭设质量及安全进行一次检查,经检验合格后方可交付使用或继续搭设。

(3)在门式脚手架或模板支架搭设质量验收时,应具备下列文件:

1)按要求编制的专项施工方案;

2)构配件与材料质量的检验记录;

3)安全技术交底及搭设质量检验记录;

4)门式脚手架或模板支架分项工程的施工验收报告。

(4)门式脚手架分项工程的验收,除应检查验收文件外,还应对搭设质量进行现场核验,在对搭设质量进行全数检查的基础上,对下列项目应进行重点检验,并应记入施工验收报告:

1)构配件和加固杆规格、品种应符合设计要求,应质量合格、设置齐全、连接和挂扣紧固可靠;

2)基础应符合设计要求,应平整坚实,底座、支垫应符合规定;

3)门架跨距、间距应符合设计要求,搭设方法应符合规定;

4)连墙件设置应符合设计要求,与建筑结构、架体应连接可靠;

5)加固杆的设置应符合设计要求;

6)门式脚手架的通道口、转角等部位搭设应符合构造要求;

7)架体垂直度及水平度应合格;

9)安全网的张挂及防护栏杆的设置应齐全、牢固。

(5)门式脚手架与模板支架搭设的技术要求、允许偏差及检验方法,应符合下表规定。

(6)门式脚手架与模板支架扣件拧紧力矩的检查与验收,应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。

5.3.使用过程中检查

(1)门式脚手架与模板支架在使用过程中应进行日常检查,发现问题应及时处理。检查时,下列项目应进行检查:

1)加固杆、连墙件应无松动,架体应无明显变形;

2)地基应无积水,垫板及底座应无松动,门架立杆应无悬空;

3)锁臂、挂扣件、扣件螺栓应无松动;

4)安全防护设施应符合规范要求;

5)应无超载使用。

(2)门式脚手架与模板支架在使用过程中遇有下列情况时,应进行检查,确认安全后方可继续使用:

1)遇有8级以上大风或大雨过后;

2)冻结的地基土解冻后;

3)停用超过1个月;

4)架体遭受外力撞击等作用;

5)架体部分拆除;

6)其它特殊情况。

(3)满堂脚手架与范本支架在施加荷载或浇筑混凝土时,应设专人看护检查,发现异常情况应及时处理。

5.4.拆除前检查

8.4.1 门式脚手架在拆除前,应检查架体构造、连墙件设置、节点连接,当发现有连墙件、剪刀撑等加固杆件缺少、架体倾斜失稳或门架立杆悬空情况时,对架体应先行加固后再拆除。

8.4.2 模板支架在拆除前,应检查架体各部位的连接构造、加固件的设置,应明确拆除顺序和拆除方法。

8.4.3 在拆除作业前,对拆除作业场地及周围环境应进行检查,拆除作业区内应无障碍物,作业场地临近的输电线路等设施应采取防护措施。

6.安全管理

(1)搭拆门式脚手架或模板支架应由专业架子工担任,并应按住房和城乡建设部特种作业人员考核管理规定考核合格,持证上岗。上岗人员应定期进行体检,凡不适合登高作业者,不得上架操作。

(2)搭拆架体时,施工作业层应铺设脚手板,操作人员应站在临时设置的脚手板上进行作业,并应按规定使用安全防护用品,穿防滑鞋。

(3)门式脚手架与模板支架作业层上严禁超载。

(4)严禁将模板支架、缆风绳、混凝土泵管、卸料平台等固定在门式脚手架上。

(5)六级及以上大风天气应停止架上作业;雨、雪、雾天应停止脚手架的搭拆作业;雨、雪、霜后上架作业应采取有效的防滑措施,并应扫除积雪。

(6)门式脚手架与模板支架在使用期间,当预见可能有强风天气所产生的风压值超出设计的基本风压值时,对架体应采取临时加固措施。

(7)在门式脚手架使用期间,脚手架基础附近严禁进行挖掘作业。

(8)满堂脚手架与模板支架的交叉支撑和加固杆,在施工期间禁止拆除。

(9)门式脚手架在使用期间,不应拆除加固杆、连墙件、转角处连接杆、通道口斜撑杆等加固杆件。

(10)当施工需要,脚手架的交叉支撑可在门架-N局部临时拆除,但在该门架单元上下应设置水平加固杆或挂扣式脚手板,在施工完成后应立即恢复安装交叉支撑。

(11)应避免装卸物料对门式脚手架或范本支架产生偏心、振动和冲击荷载。

(12)门式脚手架外侧应设置密目式安全网,网间应严密,防止坠物伤人。

(13)门式脚手架与架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及脚手架接地、防雷措施,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行。

(14)在门式脚手架或模板支架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看护。

(15)不得攀爬门式脚手架。

(16)搭拆门式脚手架或模板支架作业时,必须设置警戒线、警戒标志,并应派专人看守,严禁非作业人员入内。

(17)对门式脚手架与模板支架应进行日常性的检查和维护,架体上的建筑垃圾或杂物应及时清理。

7.应急预处置措施

7.1.应急通讯联络

7.2.应急反应预案

(1)事故报告程序

事故发生后,作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应逐级上报,并联络报警,组织抢救。

(2)事故报告

事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。现场事故应急处理(3)现场事故应急处理

施工过程中可能发生的事故主要有:机具伤人、火灾事故、雷击触电事故、高温中暑、中毒窒息、高空坠落、落物伤人等事故。

1)火灾事故应急处理:及时报警,组织扑救,集中力量控制火势。消灭飞火疏散物资减少损失控制火势蔓延。注意人身安全,积极抢救被困人员,配合消防人员扑灭大火。

2)触电事故处理:立即切断电源或者用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具把电线挑开。伤员被救后,观察其呼吸、心跳情况,必要时,可采取人工呼吸、心脏挤压术,并且注意其他损伤的处理。局部电击时,应对伤员进行早期清创处理,创面宜暴露,不宜包扎,发生内部组织坏死时,必须注射破伤风抗菌素。

3)高温中暑的应急处理:将中暑人员移至阴凉的地方,解开衣服让其平卧,头部不要垫高。用凉水或50%酒精擦其全身,直至皮肤发红,血管扩张以促进散热,降温过程中要密切观察。及时补充水分和无机盐,及时处理呼吸、循环衰竭,医疗条件不完善时,及时送医院治疗。

4))其他人身伤害事故处理:当发生如高空坠落、被高空坠物击中、中毒窒息和机具伤人等人身伤害时,应立即向项目部报告、排除其他隐患,防止救援人员受到伤害,积极对伤员进行抢救。

8.门式脚手架计算书

8.1.计算依据:

(1)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010

(2)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

(3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2019

(4)《钢结构设计标准》GB50017-2017

8.2.基本参数

G

kzj

(kN/m2)

基本风压ω

0(kN/m2) 0.25

风压高度变化系数u

z

(连墙件

稳定性、立杆稳定)

0.88,0.65

风荷载体型系数u

s

1

落地门架_门架简图

落地门架_门架平面图

8.5.门架稳定性计算

门架型号MF1219(Φ48×3.5)水平架设置2步1设脚手板设置1步1设剪刀撑设置4步4跨剪刀撑钢管类型Φ48×2.7水平加固杆设置4步1设水平加固杆类型Φ48×2.7

每米高度脚手架构配件自重产生的轴向力标准值:

N Gk1= (G

k1

+ G

k2

×2+ G

k3

×1/2+ G

k4

×2×1/1+ G

k5

×2+ G

k6

×2) /h

=(0.224+ 0.040×2+ 0.165×1/2+ 0.184×2×1/1+ 0.006×2+ 0.0080×2) /1.950 =0.401 kN/ m

1/2表示水平架设置2步1设

1/1表示脚手板设置1步1设

每米高度脚手架附件重产生的轴向力标准值:

N Gk2= (G

k7

×l/cosα×2/4+ G

k8

×l×1/4+ G

k9

/4+ G

k10

×4/4+ G

k11

×l+ G

k12

×l×h) /h

=(0.030×1.830/0.684×2/4+0.030×1.830×1/4+0.014/4+0.015×4/4+0.015×1.830+ 0.050×1.830×1.950) /1.950

=0.142 kN/ m

1/4表示水平加固杆4步1设

各施工层施工荷载产生的轴向力标准值:

N Qk =(n

zj

×Q

kzj

)×b×l=(2×2)×1.2×1.83=8.784kN

门架宽度b,见门架型号编辑

风荷载标准值:

ωk=μz×μs×ωo =0.65×1×0.25=0.163 kN/ m2

q k = ω

k

× l=0.163×1.83=0.297 kN/ m

风荷载产生的弯矩标准值:

M k = q

k

H

1

2/10=0.297×5.852/10=1.018 kN . m

作用于门架的轴向力设计值不组合风荷载时:

N=1.3(N

Gk1+ N

Gk2

)H+1.5 N

Qk

=1.3×(0.401+0.142)×12+1.5×8.784=21.65 kN

组合风荷载时:

N w =1.3(N

Gk1

+ N

Gk2

)H+0.9×1.5 (N

Qk

+2M

k

/b)

=1.3× (0.401+0.142)×12+0.9×1.5× (8.784+2×1.018/1.2) =22.62 kN

门架轴向力设计值:N=max[N, Nw]=22.62 kN

门架的稳定承载力设计值

I=I

0+I

1

·h

1

/h

=98900+98900×1550/1900=179581 mm4

i=(I/A

1

)0.5=(179581/384)0.5=21.625 mm λ=kh0/i=1.13×1900/21.625=99.281

由λ查规范表B.0.6,得φ=0.595

N d=φ·A·f=0.595×384×2×205×10-3=93.677kN 得,N ≤ N d

门架的稳定性,满足要求!

8.6.连墙件计算

ωk=μz×μs×ωo =0.88×1×0.25=0.22 kN/ m2

N w =γ

Q

×ω

k

×L

1

×H

1

=1.4×0.22×1.83×3×1.95×3=9.892 kN

N l = N

w

+N

=9.892+3.0=12.892 kN

λ=l0/i=600/16=37.5

由λ查《规范》表B.0.6,得φ=0.896

σ= N c/(φA)= 12.892×103/(0.896×384)=37.469 N/mm2<0.85f=0.85×205=174.25 N/mm2

满足要求

连墙件连接强度

连墙件采用扣件方式与墙体连接。

8.7.立杆轴向力计算

N=(N

Gk1+ N

Gk2

)H+N

Qk

=(0.401+0.142)×12+8.784=15.308 kN

组合风荷载时:

N w =(N

Gk1

+ N

Gk2

)H+0.9×(N

Qk

+2M

k

/b)

=(0.401+0.142)×12+0.9×(8.784+2×1.018/1.2) =15.956 kN

N k =max[N

k

, N w

k

]=15.956 kN

p=N

k /A

d

=15.956/(0.25×2)=31.912 kPa

f'

g = k

c

× f

g

=0.4×100=40 kPa

得,p<f'

g

立杆地基承载力验算,满足要求!

9.附图

9.1.立面图

19

管道支架制作安装施工方案汇总

目录 一、综合说明 (2) 二、施工技术措施 (3) 1、工艺流程 (3) 2、技术措施 (3) 三、安全管理措施 (14) 四、环境管理措施 (15) 五、质量保证措施 (16)

一、综合说明 1、保证按要求进行施工,并在所有方面令业主感到满意,遵守业主所有合理的指示和要求。 2、组织落实:由公司主管经理亲自担任工程总指挥,由优秀的项目经理担任本工程的项目经理,我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工。 3、质量目标:达到一次性验收合格,确保工程质量达到合格。 4、安全目标:达到无工伤、无事故、无险情,搞好文明施工。

二、施工技术措施 1、工艺流程 机械调试、材料选择 基层处理(除锈) 验收 涂刷底漆 漆膜厚度检测(中间验收) 构件制作(焊接) 构件安装 涂刷面漆 图1 施工流程图 2、技术措施 2.1旧支架、支架基础 2.1.1立柱拆除: 钢管立柱的拆除,拆除时采取装载机配合,随拆、随装、随运,及时清扫。

2.1.2基础拆除: 用于支架承重的砼基础也需及时破除,砼基础破除时,可在白天利用风镐等设备将基础凿出。 2.2、管道支架制作规定 2.2.1管道支架的形式、材质、加工尺寸、精度及焊接质量应符合设计文件和有关施工验收规范的要求。 2.2.2支架底板及吊架弹簧盒的工作面应平整。 2.2.3管道支架焊缝应进行外观检查,焊缝应均匀完整,外观成型良好,不得有漏焊,欠焊,裂纹、姣边等缺陷。 2.2.4制作合格的支架成品应及时进行防腐处理,防腐层应完整,厚度均匀。 2.2.5管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 2.3、支架制作 2.3.1施工前准备 1.工艺文件的编制。按照《钢结构施工与验收规范》要求编制详细的加工、制造、施焊、预装、涂装工艺。 2.焊接工艺评定及其它工艺试验:选择不同接头形式由焊接工程师下达工艺评定任务书,选派优秀、有证焊工作工艺评定试验,以确定合理的焊接坡口、焊材焊剂、焊接规范后编制焊接工艺卡。 3.焊工考试及资格确认。 4.探伤人员的资格确认。

外脚手架施工方案(最终定稿)

一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.3《建筑施工安全设施计算书编制范例》 1.4《建筑工程施工手册》 1.5工程设计图纸 1.6现场施工条件 二、工程概况 本工程建设地点位于南通市港闸区204国道以西、纬二路以北。本工程由5幢15层框架剪力墙结构住宅楼(编号1#、4#、7#、8#、9#)及1幢框架结构商业楼(编号12#)和1个地下车库组成,本方案针对1#、4#楼。本工程建筑结构的安全等级为二级,住宅楼地基基础设计等级为乙级,地下车库及商业楼(编号12#)地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别均为标准设防类(丙类),抗震设防烈度均为6度;本工程结构耐火等级为二级,主体结构设计合理使用年限50年;本工程住宅楼剪力墙抗震等级为四级,极个别框架柱四级,地下车库及商业楼(编号12#)抗震等级为框架四级。

三、施工准备 3.1技术准备 技术人员必须熟悉图纸及有关的施工规范要求,提前向参加搭设的架子工做好技术交底。 3.2材料机具准备 本工程采用的钢管、扣件均已除锈、调直、油漆完毕。材料员在搭设之前应把其他需要的材料采购进场。 由于脚手架是在建工程的主体、装修施工过程中不可缺少的临时设施,直接关系到施工人员的人生安全,所以脚手架选材优为重要。 3.2.1进场钢管必须具有生产厂家的检验合格证,必要时应对进场钢管抽样进行机械性能试验,并要符合GB/700中的规定;钢管规格采用外径48mm,壁厚2.8mm的焊接钢管,立杆、大横杆和斜杆长度一般选用6m,小横杆的钢管长度以1.5m左右为宜。 3.2.2扣件材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件不应有裂纹、气孔,扣件与钢管的内贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3.2.3竹笆脚手板、木脚手板的选用必须严格,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板材质坚硬,不腐烂,横向裂纹不得大于四分之一板宽,且厚度不大于5mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。 3.3生产准备 生产部门应配备架子工20名(持证)、一名班组长负责指挥、协调,安全员作好安全教育。 四、施工部署 本工程由于单体工程较多,需投入的钢管数量较大。需配备足够的架子工,以保证

门式脚手架施工方案

中心小区专项治理工程(主体工程)脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 大庆油田工程建设有限公司油建公司 第五工程部 2014年4月27日

第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 工程名称:中心小区专项治理工程(主体工程) 建设单位:大庆油田矿区服务事业部物业管理二公司 监理单位:大庆石油工程监理有限公司 建设地点:中心小区 本工程为住宅楼外墙装饰工程,主要为外墙保温及涂料粉刷,新安装装饰构件,考虑住户正常通行、施工安全及施工顺利进行,采用门式脚手架作为工程施工用脚手架。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架脚手架方案: 第四节脚手架的材质要求 门架 1、门架采用MF1219,门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、周转使用门架及配件的维修保养或报废,可按门架及配件的质量分A、B、C、D四类,对每类按不同情况作出保养、修理保养、试验后确定类别和报废处理等四种不同处理方法。 A类属于外观检查有轻微变形、损伤和锈蚀,不影响正常使用和安全承载。所以,门架及配件在清除表面粘附砂浆、泥土等污物,除锈后可以使用,重新油漆属于经常性的保养工作。 B类属于外观检查有一定程度变形、损伤、锈蚀,用肉眼或器具测量可见,该类门架及配件将影响正常使用和安全承载,所以应经矫直、平整、更换不见、修复、补焊、防锈、油漆等修理工作后方能继续使用;该类别除锈、油漆指用砂纸、铁刷等将锈除去,重新涂刷油漆。 C类指有片状剥落,锈蚀面积大(达总表面面积的50%以上),有修坑,但无贯穿锈洞等严重锈蚀现象,这类门架及配件不能由外观确定承载力,而应由试验确定其承载力。承载力试验方法按现行国家标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)中6.2及表

钢筋支架施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章 800高钢筋支架方案及计算书 (1) 第三章 2600高钢筋支架方案及计算书 (4) 第四章顶板钢筋支架方案 (8)

第一章编制依据 第二章 800高钢筋支架方案及计算书 为了保证上下层钢筋位置、钢筋保护层厚度,支撑上部钢筋网片及施工荷载,车库及楼座部分800mm高基础底板部分钢筋采用钢筋支架,工字型钢筋马凳支腿。基础底板马凳的横梁及立柱材质均采用HRB400Φ22钢筋加工。 横梁与立柱之间、立柱与凳脚的钢筋采用E50电焊条焊接连接,要求焊接牢固。马凳支腿的凳脚用铅丝与下铁绑扎牢固。 注:h=板厚-下网下铁钢筋直径-支座负筋直径-保护层厚度 底板钢筋按照设计最大配筋进行计算,钢筋支架横梁及立柱材质均采用 HRB400Φ22钢筋,经计算结果为,横梁间距1200 mm,立柱间距900mm,可满足强度及刚度和变形要求。 采用品茗计算软件计算。计算依据:《钢结构设计规范》GB50017-2003 一、参数信息 钢筋支架(马凳)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板或者一些大型设备基础和高厚混凝土板等的上下层钢筋之间。钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作平台的全部施工荷载。

钢筋支架示意图 作用的荷载包括自重和施工荷载。 钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,可采用钢筋或者型钢。 上层钢筋的自重荷载标准值为0.60 kN/m2; 施工设备荷载标准值为1.000 kN/m2; 施工人员荷载标准值为0.800 kN/m2; 横梁材质为HRB400Φ22钢筋; 横梁的截面抵抗矩W= 1.045 cm3; 横梁钢材的弹性模量E=2.05×105 N/mm2; 横梁的截面惯性矩I= 1.150 cm4; 立柱的高度h= 0.70 m; 立柱的间距l= 0.90 m; 立柱材质为HRB400Φ22钢筋; 钢材强度设计值f= 360.00 N/mm2; 二、支架横梁的计算 支架横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架横梁在小横杆的上面。 按照支架横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架横梁的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 静荷载的计算值q1=1.2×0.60×1.20=0.86 kN/m 活荷载的计算值q2=1.4×0.80×1.20+1.4×1.00×1.20=3.02 kN/m

活动式脚手架专项施工方案最终版..

A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)) 幕墙工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

XXX设计工程有限公司 2014年5月26日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、脚手架方案选择 (4) 四、脚手架的材质要求 (5) 五、脚手架的搭设流程及要求 (6) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架搭设的劳动力安排 (14) 八、脚手架的检查与验收 (14) 九、脚手架搭设安全技术措施 (15) 十、脚手架拆除安全技术措施 (16)

一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》; 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 工程名称:A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园))工程地点:北京市门头沟石龙经济开发区桥园路4号 建设单位:北京石龙经济开发区投资开发有限公司 监理单位:北京华夏工程项目管理有限责任公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 施工单位:深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 本公程为A1A2楼北京石龙经济开发区业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)A1号 楼24层门式脚手架工程,脚手架搭设高度9m,作业面上铺设脚手办,最后模板铺设。 建筑标高:107.2m 标准层高:4.05m

门式脚手架施工搭设方案

门式脚手架施工搭设方案 一、搭设准备工作 1. 编制脚手架工程施工组织设计,要求及计算内容同扣件式脚手架,见第4章4.7.1。 2. 脚手架大赦前,工程技术负责人应按《建筑施工门式脚手架安全技术规范》 和施工组这设计的要求向架设和使用人员作技术交底。 3. 对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。 4. 对脚手架的搭设场地进行清理、平整,并做好排水。 二、搭设技术要求 (一)地基处理 1. 为保证明地基具有足够的承载能力,立杆基础施工应满足5.4.1规定和施工组织设计的要求;当脚手架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块,并对楼面或挑台等结构进行轻度验算。 2. 在脚手架基础上应弹处门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确。 (二)门式脚手架搭设程序 1. 脚手架的组装:应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。 2. 脚手架搭设的顺序: 铺设垫木(板)→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架(或脚手板)→安装钢梯→安装水平加固杆→照上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。 3. 脚手架的搭设必须配合施工监督,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步 或自由高度小于6m,以保证脚手架稳定。 (三)架设门架及配件安装注意事项 1. 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 2. 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。

3. 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 4. 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。 5. 水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。 6. 钢梯的位置应符合组装布置图的要求,底层钢梯可跨越两步或三步门架再行转折。 7. 挡脚板(笆)应在脚手架施工层两侧设置,栏板(杆)应在脚手架施工层外侧设置,栏杆、挡脚板应在门架立杆的内侧设置。 (四)水平加固杆、剪刀的撑安装 1. 水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。 2. 水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连牢。 (五)连墙件的安装 1. 连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行,严禁搭设完毕补作。 2. 当脚手架操作层高处相邻连墙件以上两步时,应采用临时加强稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 3. 连墙件埋入墙身的部分必须牢固可靠,连墙件必须垂直于墙面,不允许向上倾斜。 4. 连墙件应连于上、下两榀门架的接头附近。 5. 当采用一支一拉的柔性连墙构造时,拉、支点间距应不大于400mm。 (六)加固件、连墙件等与门架采用扣件连接时应满足的要求 1. 扣件规格应与所连钢管外径相匹配。 2. 扣件螺栓拧紧扭力矩值为45N?m~60N?m,并不得小于40N?m。 3. 各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度应不小于100mm.

门式脚手架专项施工方案(装修版)

中天城苑三期外墙干挂石材工程 门式脚手架 专 项 施 工 方 案 甘肃鸿锋装饰工程有限公司 二零一四年九月十日

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概述 (2) 第三章保证工程安全技术措施 (2) 第四章门式脚手架方案选择 (3) 第五章门式脚手架平台性能和施工措施 (3) 第六章门式脚手架的材质要求 (4) 第七章施工材料准备 (5) 第八章脚手架的搭设流程及要求 (5) 第九章脚手架计算书 (8) 第十章门式脚手架搭设的劳动力安排 (13) 第十一章式脚手架的检查与验收 (13) 第十二章门式脚手架搭设安全技术措施 (14) 第十三章门式脚手架拆除安全技术措施 (15)

第一章编制依据 ☆《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 ☆《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 ☆《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 第二章工程概述 本工程位于酒泉市解放路水文三队对面:主体为框剪结构,地上二层,局部三层;总面积约3000平方米。 第三章保证工程安全技术措施 ☆建立安全管理体系,定期开展安全三级教育活动。 ☆班组要进行班前、班后的检查及时清除不安全的隐患。 ☆对进场的职工进行安全生产教育,做到谁施工,谁负责安全生产的原则。 ☆对现场的施工用电要有专人管理,用电设备作好接地保护,配电箱必须设三级漏电保护器。 ☆门式钢管脚手架和扣件必须符合质量要求。 第四章门式脚手架方案选择 根据中天城苑石材干挂工程图纸要求和施工现场需求,由于高度达到9.2米(局部达到11米),且位于网架上,不方便移动,需搭设双层满堂门式脚手架,第二层为防护作用。故在选择方案时,充分考虑以下几点: ☆操作灵活,可根据现场需求,搭设满堂架或移动门式脚手架。 ☆架体的结构设计,力求做到结构安全可靠。 ☆在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施

构支架基础施工规划方案.docx

目录 一 .工程概况: (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺流程 (4) 五、质量验评 (7) 六、安全文明施工 (7) 七、现场人员、仪器及机械设备安排 (9) 八、质量保证措施 (10) 九、环境保护措施 (12)

1.工程名称: 220kV 巴铃输变电新建工程 -220kV 巴铃变电站新建工程 2.建设地点:贵州省黔西南州兴仁县巴铃镇 3.建设单位:兴义阳光电力投资有限公司 4.设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院有限公司 5.监理单位 : 长春国电建设监理有限公司 6.施工单位:四川省升辉建筑安装工程有限公司 一.工程概况: 拟建变电站位于贵州省黔西南州兴仁县巴铃镇小坪寨村以北,巴铃重工业 园区内,站址西距巴铃镇 5 公里,距兴仁县城约20 公里,距兴义顶效火车站 约40km ;东距贞丰县龙场镇约 4 公里,距北盘江水运码头白层港约 45km。拟选站址分别位于园区登高一支路东西两侧,北侧紧邻飞跃大道,通过园区道路 可与场地以南约 0.6km 处的 309 省道相连,另惠兴高速公路从场地以南 1.3km 处经过,并在临近的巴铃镇和龙场镇设有互通式立交。 整个区域地质构造为单斜构造,区域结构稳定。场地临登高一支路侧为园 区道路修建后形成的碎石类填土区,其余为原状地形,地表覆盖少量耕植土及 红粘土,基岩在场地边缘出露,岩性为中风化、强风化浅灰色薄至中厚层白云 岩。地层产状平缓,综合产状:倾向205°,倾角10~25°,场区内无断层、褶皱等不良地质现象,地质构造较为简单,变电站总用地面积约14040 ㎡,围墙内占地面积 13024 ㎡,站区建筑面积约 884.1 ㎡。 220kV 户外 GIS 配电装置位于站区南侧;户外电容器组布置在站区东北侧;主控通讯楼、运行维护楼位于西侧;主变压器位于站区中部;10kV 配电室1位于主变左侧; 110kV 户外 GIS 配电装置位于站区北侧;220kV 户外 GIS配电装置位于站区东南侧;变电站大门位于站区西侧,进站公路从站区西侧公路引

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

门式脚手架施工方案

门式脚手架施工方案 一、门式脚手架的组成 门式脚手架是以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构,再设置水平加固杆、剪刀撑、封口杆、托座与底座,并采用边墙件与建筑物猪蹄结构相连接的一种标准化钢管脚手架。 二、搭设准备工作 1. 脚手架搭设前,工程技术负责人应向架设和使用人员作技术交底。 2. 对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。 3. 对脚手架的搭设场地进行清理、平整。 三、搭设技术要求 (一)地基处理 1.当脚手架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块。 2. 在脚手架基础上应弹处门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确。 (二)门式脚手架搭设程序 1. 脚手架的组装:应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免结合处错位,难于连接。 2. 脚手架搭设的顺序: 铺设垫木(板)→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架(或脚手板)→安装钢梯→安装水平加固杆→照上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。 3. 脚手架的搭设必须配合施工监督,一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步或自由高度小于6m,以保证脚手架稳定。 (三)架设门架及配件安装注意事项 1. 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 2. 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 3. 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 4. 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。 5. 水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。 6. 挡脚板应在脚手架施工层两侧设置,栏板(杆)应在脚手架施工层外侧设置,栏杆、挡脚板应在门架立杆的内侧设置。 (四)水平加固杆、剪刀的撑安装 1. 水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与脚手架的搭设同步进行。 2. 水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连牢。

门式移动脚手架施工方案1234

一、工程概况 工程名称:南宁万达茂一期项目工程 建设单位:南宁万达茂投资有限公司 设计单位:北京维拓时代建筑设计有限公司、华蓝设计(集团)有限公司、广西荣泰建筑设计有限责任公司 监理单位:湖南长顺项目管理有限公司、广州宏达工程顾问有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司广西分公司 南宁万达茂项目位于南宁市五象新区,东至良堤路、西至滨堤路、北至青坪大桥(规划)、南至青山大桥(规划)及五象大道。项目地块总规划用地面积47.29万平方米,一期规划用地面积33.69万平方米。 工程由北向南分为A、B、C、D四个区域,A区为住宅用地一,有13栋7层住宅;B区为住宅用地二,包括5栋12层住宅,4栋18层住宅,4栋33层住宅;C区为文化旅游中心,包括金街、五星度假酒店、儿童乐园、主题乐园,以及8栋100米高写字楼;D区为住宅用地三,由9栋48层高层住宅组成。其中一期工程包括B区部分,C区部分,D区全部。 其中一期住宅建筑面积52.168万㎡,其中地上43.478万㎡,地下8.69万㎡,含B1、C1、D1、D2四个区。 B1区:住宅楼共8栋塔楼,其中12层(36m高)6栋,18层(60m高)2栋,均为一层地下室,两层商业;净用地面积10230.3㎡,总建筑面积106745.1㎡,地上总建筑面积78214㎡,地下建筑面积28531.1㎡,商业建筑面积10600㎡;住宅总套数494套,机动车停车位515辆。 C1区:金街(室外步行街)地上两层,无地下室;建筑占地面积12087.87㎡,总建筑面积23500㎡。 D1区:住宅楼共9栋,每栋均为48层(150m高),地下室两层;建筑占地面积19476㎡,总建筑面积439315㎡,地上建筑面积357815㎡,地下建筑面积81500㎡。

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

门式脚手架移作业平台施工方案

广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段扩容改造工程门式脚手架移动作业平台施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁四局集团有限公司广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段 扩容改造工程项目经理部 二O一七年十二月二日

目录 1.编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3.脚手架方案选择 (1) 4. 脚手架的材质选用及特点 (2) 4.1材质选用及特点 (2) 5.脚手架的搭设流程及要求 (2) 5.1门式钢管脚手架搭设的工艺流程 (2) 5.2门架的构造要求 (3) 6.脚手架计算书 (5) 6.1脚手架基本参数 (5) 7. 脚手架施工安全保证措施 (8) 7.1作业平台搭设时注意事项 (8) 7.2脚手架移动 (8) 7.3脚手架拆除 (9) 7.4脚手架使用安全 (9) 8.应急预案 (10) 8.1应急准备 (10) 8.2职责及分工 (10) 8.3应急流程图 (12) 8.4施工应急抢险 (13)

门式脚手架移动作业平台施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 1.2《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、 1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016); 1.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); 1.5《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 1.6《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010中国建筑工业出版社; 1.7本工程设计施工图纸。 2.工程概况 广州市轨道交通三号线厦滘车辆基地位于广州市南部的番禺区沙溪岛中部,三号线正由北向南从沙溪岛的中部穿过,在迎宾路北侧设置厦滘车站。车辆基地位于三号线东侧,其用地范围为珠江后航道以南,迎宾路以北,新光快线以东,沙溪村以西。厦滘车辆基地由车辆段、综合维修中心、材料总库三部分组成,围墙内占地面积22.01公顷,于2005年建成投入使用。 本方案造用于广州市轨道交通三号线厦滘车辆扩容改造工程运用库D区检修平台车体两侧安全防护栅栏施工安装所用的作业平台,移动作业平台搭设高度为4.8m,为门式脚手架移动作业平台。 本方案包括作业平台搭建安装说明及示意图,脚手架配件参数。并对其安装技术要求,使用注意事项等。 3.脚手架方案选择 根据本工程的施工条件和质量及安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1)作业平台架体力求做到安全可靠; 2)在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工; 3)选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4)架体结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5)综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》(JCJ59-2011)检查标准要求;

门式脚手架施工方案

天津红星国际广场5#地块商业MALL(除北侧外)外檐幕墙铝合金制作及安装工程 门 式 脚 手 架 搭 拆 方 案 编制人: 审批人: 编制单位:山东天幕集团总公司 年月日

目录 一、编制依据 (3) 1.1设计资料 (3) 1.2法律、法规,规范规程 (3) 二、工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1劳动力准备......................................... .4 3.2材料准备........................................... .4 3.3技术准备 (4) 四、脚手架构造与施工 (6) 4.1架体基础 (6) 4.2门式架手架脚搭设程序 (8) 4.3搭设要求 (8) 4.4验收 (13) 4.5脚手架拆除 (14) 五、质量控制与检验标准 (15) 六、安全技术措施 (16) 6.1门市脚手架搭设安全重点 (16)

一、编制依据 1.1设计资料 施工设计图纸、脚手架租赁公司提供的相关资料。 1.2 法律、法规,规范、规程 国家现行技术标准、部颁技术规范规程及质量检验评定标准,天津市有关建筑工程技术规范、规程及管理规定。 1.《门式钢管脚手架》(JGJ 76-2003) 2.《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 3.《钢管脚手架扣件》(GB 15831-2006) 4.《建筑施工门式架钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128-2010) 5.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 6.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 8.《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011) 9.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 10.《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2012) 11.《建筑施工计算手册》 12.《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》

引风机基础及检修支架基础施工方案

Ⅲ-WD1-JZ-010-A3 锅炉地下设施引风机基础及检修第1页共18页 支架基础工程 1.工程概况和工程范围 1#机组引风机基础及检修支架基础位于1#机组主厂房锅炉间南侧,锅炉基础轴线K6列距引风机基础及检修支架基础A轴线56.40m,主厂房5轴线(锅炉中心线)为引风机基础及检修支架基础的第五轴线。引风机基础及检修支架基础横向1~9轴总长61.40m,纵向A 列~D列总宽15.30m。引风机基础及检修支架基础零米以下基础为现浇钢筋混凝土独立基础,检修支架基础间采用剪力墙和联系梁相连接,基底标高-3.80m。引风机基础及检修支架基础±0.00m标高相当于绝对标高4.40m,其高程控制以厂区控制桩为基准点,进行测量。因引风机基础及检修支架基础地下水位在-3.00m以上,根据水质报告,地下水对砼有强腐蚀,固此,所有基础砼(包括垫层)中均需掺入SRA-I型防腐剂,掺入量为水泥用量的2%,所有基础外侧均刷厚浆型环氧煤沥青防腐涂料2遍。 2.编制技术方案依据的技术文件 《电力建设消除施工质量通病守则》 《火电施工质量检验及评定标准》土建工程篇 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87

《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂,DL5009.1-2002 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《引风机基础及检修支架基础施工图》10-F038S-T0342 《1#机组基础外防腐工程施工技术方案》Ⅲ-WD1-JZ-FF-A1 施工应具备的条件3. Ⅲ-WD1-JZ-010-A3 锅炉地下设施引风机基础及检修第2页共18页 支架基础工程 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2建立测量控制网,并经甲方、监理等验收合格。 3.3对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.4钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.5施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满足施工需要。 4.施工工艺流程及施工方法、技术措施 4.1施工步骤及施工方法: 4.1.1 施工步骤

外墙脚手架施工方案完整版

外墙脚手架施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积㎡。一层层高,二三层层高,室内外高差,建筑高度。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚

手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距米,横距米,内立杆距墙外皮的距离,大横杆步距米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离墙面30~35cm 左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点

门式满堂脚手架施工方案【门式脚手架专项施工方案】

门式满堂脚手架施工方案【门式脚手架专项 施工方案】 目录第一章编制依据2 第二章工程概述2 第三章保证工程安全技术措施2 第四章门式脚手架方案选择3 第五章门式脚手架平台性能和施工措施3 第六章门式脚手架的材质要求4 第七章施工材料准备4 第八章脚手架的搭设流程及要求5 第九章脚手架计算书9 第十章门式脚手架搭设的劳动力安排14 十一章门式脚手架的搭设与拆除14 第十一章门式脚手架的检查与验收17 第十二章门式脚手架搭设安全技术措施20 第十三章门式脚手架拆除安全技术措施21 第一章编制依据1 、** 区小淀示范小城镇农民安置用房温家房子安置区(温馨家园)A 组团工程设计图纸。 2 、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3 、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010 4 、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5 、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 6 、《钢结构设计规范》GB50017-2014。 7 、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 8 、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012。 9 、《建筑施工计算手册》。 10 、《建筑施工脚手架实用手册》。 第二章工程概述** 区小淀示范小城镇农民安置用房温家房子安置区(温馨家园)A组团1#~8#楼工程位于天津市** 区小淀镇东至小区路,南

至志成道,西至景区路,北面至华实道。 本工程由天津市辰银河投资发展有限公司投资开发,建筑面积61409 ㎡。 第三章保证工程安全技术措施1 、建立安全管理体系,定期开展安全三级教育活动。 2 、班组要进行班前、班后的检查及时清除不安全的隐患。 3 、对进场的职工进行安全生产教育,做到谁施工,谁负责安全生产的原则。 4 、对特种作业人员要持证上岗。 5 、对现场的施工用电要有专人管理,用电设备作好接地保护,配电箱有三级漏电保护器。 6 、门式钢管脚手架和扣件进场有产品合格证明,符合质量要求。 第四章门式脚手架方案选择根据** 区小淀示范小城镇农民安置用房温家房子安置区(温馨家园)A 组团1#~8#楼工程的1-3 层外墙涂料施工图纸要求和施工现场需求,需搭设门式脚手架, 故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、操作灵活,可根据现场需求,搭设门式脚手架。 2 、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠。 3 、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的 安全性和耐久性及便于施工; 4、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修;

构支架基础施工方案

目录 一.工程概况: (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺流程 (4) 五、质量验评 (7) 六、安全文明施工 (7) 七、现场人员、仪器及机械设备安排 (9) 八、质量保证措施 (10) 九、环境保护措施 (11)

1.工程名称:220kV巴铃输变电新建工程-220kV巴铃变电站新建工程 2.建设地点:省黔西南州兴仁县巴铃镇 3.建设单位:电力投资 4.设计单位:中煤科工集团设计研究院 5.监理单位: 国电建设监理 6.施工单位:省升辉建筑安装工程 一.工程概况: 拟建变电站位于省黔西南州兴仁县巴铃镇小坪寨村以北,巴铃重工业园区,站址西距巴铃镇5公里,距兴仁县城约20公里,距顶效火车站约40km;东距贞丰县龙场镇约4公里,距北盘江水运码头白层港约45km。拟选站址分别位于园区登高一支路东西两侧,北侧紧邻飞跃大道,通过园区道路可与场地以南约0.6km处的309省道相连,另惠兴高速公路从场地以南1.3km处经过,并在临近的巴铃镇和龙场镇设有互通式立交。 整个区域地质构造为单斜构造,区域结构稳定。场地临登高一支路侧为园区道路修建后形成的碎石类填土区,其余为原状地形,地表覆盖少量耕植土及红粘土,基岩在场地边缘出露,岩性为中风化、强风化浅灰色薄至中厚层白云岩。地层产状平缓,综合产状:倾向205°,倾角10~25°,场区无断层、褶皱等不良地质现象,地质构造较为简单,变电站总用地面积约14040㎡,围墙占地面积13024㎡,站区建筑面积约884.1㎡。 220kV户外GIS配电装置位于站区南侧;户外电容器组布置在站区东北侧;主控通讯楼、运行维护楼位于西侧;主变压器位于站区中部;10kV配电室1位于主变左侧;110kV户外GIS配电装置位于站区北侧;220kV户外GIS配电装置位于站区东南侧;变电站大门位于站区西侧,进站公路从站区西侧公路引

脚手架施工方案范本版

苏州大学附属第二医院高新区医院扩建医疗项目一期工程 外 脚 手 — 架 施 工 方 案 * 苏州隆泰鑫脚手架工程有限公司

二O一六年五月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程苏州大学附属第二医院高新区医院扩建医疗项目一期工程。 二、编制依据 — (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板:可根据现场需求使用钢制脚手板或竹笆脚手板。 ` (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。

脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... ) 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度

相关文档
相关文档 最新文档