第二条应消除以下静电引燃的条件:

1.有静电电荷的产生;

2.有足以产生引燃性放电的静电电荷的积聚;

3.有合适的火花间隙,使积聚的电荷以引燃的火花形式放电;

4.在火花间隙中有可燃性液体的蒸气-空气的混合物。

第三条根据GB 50160《石油化工企业设计防火规范》,对液化烃、可燃液体的火灾危险性分类列于表1中。

表1 液化烃、可燃液体的火灾危险性分析

类别名称特征

A 液化烃 15?时的蒸气压力,0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体

B 甲A类以外,闪点,28?

A 28??闪点?45? 可乙燃

B 45?,闪点,60? 液

体 A 60??闪点?120?

B 闪点,120?

8甲、乙类易燃、可燃液体进入储罐和槽车时,电阻率等于或小于10Ω?m者不受本规定约束。

第四条甲、乙类易燃、可燃液体进入储罐和槽车时,初流速度不应大于

1m/s。当入口管浸没200mm后可逐步提高流速,但最高不应超过6m/s。

1.甲、乙类易燃、可燃液体含游离水、有机杂质以及两种以上油品混送时的初流速度亦不应超过1m/s;

2.甲、乙类易燃、可燃液体经过添加抗静电剂,或有专门静电消除器与静电报警仪同时具备的,流速可为6m,s;

3.当液体输送管线上装有过滤器时,对甲、乙类易燃、可燃液体的输送,自过滤器至装料之间应有30s的缓和时间。如满足不了缓和时间,可配置缓和器或采取其他防静电措施(见表2);

表2 进油管与所配缓和器(管)对照表

进油管缓和器(管)

3尺寸 mm 流量(m/h) 流速(m,s) 尺寸mm 流速(m,s) 管长 m 100 80 2.83 200 0.71 4 100 160 5.66 250 0.91 5 100 200 7.08 250 1.31 5 100 250 8.85 300 0.98 6 150 160 2.52 250 0.91 5 150 300 4.72 350 0.87 7 150 400 6.29 450 0.70 9 第五条储(罐)、槽(车)装入易燃、可燃液体时,应做到:

1.严禁从储罐上部注入甲、乙类易燃、可燃液体;

2.罐内液体应进行充分脱水后,方可进料;

3.禁止对装过汽油等高挥发性产品的油罐切换注入低挥发性油品;

4.在储罐变更注入油品时,应进行惰性气体置换,置换后测定空气中的油气浓度,使之符合安全规定范围;

5.对于难以进行惰性气体置换的桶、槽等容器,应严格控制流速和静电接地。第六条油品调合

1.严禁用压缩空气进行甲、乙类易燃、可燃油品的调合;

2.丙类油品的调合,其中有一个单体组分属于甲、乙类油品时,也不准用压缩

空气进行

调合;

3.丙A类油品用压缩空气调合时,应控制风压不大于0.343MPa,油品调合温度

应低于

该油品闪点20?。

第七条甲、乙类易燃、可燃液体的检尺、测温、采样规定:

1.液体进入储罐,经一定的静置时间(见表3),方可进行检尺、测温、采样等

作业,

但浮顶罐浮舱(盘)已接触油面或装有检尺井的储罐,不受上述静置时间的限制;

表3 储罐中液体需最少静止时间表

3电导率(S/m) 储油设备容积 m

,10 10,50 50,500 500,1000

静置时间 min

-6,10 1 1 1 2 -12-610,10 2 3 10 30 -14-1210,10 4 5 60 120

-14,10 10 15 120 240 2.不准使用两种不同材质(导电性能不同的材质,如金

属器具和尼龙绳索)的检尺、测

温、采样工具进行作业;

3.凡是用金属材质制成的测温盒和采样器,应使用导电性材质的绳索,并与罐

体进行可

靠接地;

4.对固定顶油罐或浮顶油罐在未浮起之前进行液体测温和测样时,不应猛拉快提,上提速度不大于0.5m/s,下落速度不大于1m/s;

5.铁路罐(槽)车和汽车罐(槽)车的检尺和测温,应在装载完毕且静置2min之后进行;

6.储罐在收油过程中,会聚积大量静电荷,应逐步采用自动检尺、测温和采样设备;

7.工作人员在检尺、测温和采样前,应消除人体所带静电。

第八条铁路罐(槽)车装卸规定:

1.液体装车鹤管应逐步采用液下密闭装车设施;

2.铁路罐(槽)车浸没装油速度应满足下式关系:

VD?0.8

式中 V——油品流速,m,s;

D——输油管径,m。

3.鹤管应插入罐(槽)车底部,距罐(槽)车底不大于200mm为宜。第九条汽车罐(槽)车装卸规定:

1.汽车罐(槽)车在进行装卸作业之前,应将车体进行可靠接地;

2.装卸操作完毕,应经过表3规定的静置时间,才能进行提升鹤管、拆除接地线等作业;

3.汽车罐车浸没装油速度应满足下式关系:

VD?0.5

式中 V——油品流速,m,s;

D——输油管径,m。

第十条小型容器盛装易燃液体规定:

1.不准使用绝缘材料的桶在作业现场盛装易燃液体;

2.禁止用绝缘体吊挂容器盛装易燃液体;

3.金属制桶盛装易燃液体前,桶体、漏斗和注油管嘴应接地;

44.桶灌注油品,宜采用导电胶管(材料电阻值小于10Ω)。

第十一条为防止人体带静电产生电击或放电,引起可燃性物质着火、爆炸等事故的发生,作业前应消除人体静电。

第十二条为使人体所带静电安全泄入大地,在0类爆炸危险区新建装置应按规范要求

6设计、施工、验收相应消静电安全设施。宜将地面做成导静电性地面,其电阻率应在10Ω?m左右为宜。

贮罐梯子入口处,应在已接地的金属扶栏上留出0.5,1m长的裸金属面,作为手握接地体。

第十三条防止人体带电危害,着装应注意:

1.在爆炸危险场所不应穿易产生静电的服装和鞋靴;

2.在爆炸危险场所不应穿脱衣服、鞋靴,不准梳头;

3.除雨天和在积水场所进行作业时可穿着橡胶雨衣和高统皮鞋外,均不应在爆炸危险场所穿用;

4(人工清洗油罐和刷槽车时,应穿防静电工作服和防静电雨衣、导电胶靴。

第十四条清洗盛装易燃、可燃液体设备、器具的“六不准”:

1.不准使用汽油、苯类等易燃溶剂进行设备器具和地面的清洗;

2.使用液体喷洗容器时,压力不准大于0.98MPa;

3.不准使用压缩空气进行甲、乙类易燃、可燃液体管线的清扫;

4.应用所采样品的同类油品对采样器进行清洗,清洗用过的和剩余的样品不准倒回罐内;

5.在易燃、易爆场所不准使用化纤材质制作的拖布、抹布来拖擦物体和地面;

6.不准在一个容器内同时采用人工和机械两种方法清洗。

第十五条接地是防静电中最基本的措施,主要是将设备或管道等金属导体与大地进行电气上的连接,使金属导体上的静电泄入大地,与大地接近同电位。应做到:

1.在“接地连接”的各导体之间,接触应牢固可靠,确保电气通路的完好性;

.如接地连接系统有断裂点,在从事恢复性工作前,应确保断裂点周围的环境内没有易2

燃、易爆物质;

3.在对接地连接系统的维护工作中,应重点检查螺栓紧固接点,及时更换腐蚀了的垫片;

4.静电接地系统的电阻值应符合本规程的规定;

5.每年应对各固定设备接地电阻进行一次测量,并建立测量数据档案,如果被测设备电阻值不符合规定,立即检修;

6.在可能产生静电的场合,移动设备(工具)的接地线装拆工作应该做到:

(1)在操作或移动之前,将接地线装设好;

(2)操作结束后,应经过规定的静置时间,方可拆除接地线;

(3)装拆接地线的接点位置应离开易燃、易爆危险部位,也不应在装卸作业的下风向。

7.如对设备、管道等进行局部检修,会造成有关物体静电连接回路断路时,应事先做好临时性接地,检修后应及时复原,并重新测定接地电阻值。

第十六条下列场所或情况应做静电接地:

1.凡爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道,均应采取静电接地措施;

2.生产装置上所带有的静电会危害生产或使人体遭受静电电击时。

第十七条下列情况不需要另做单独静电接地:

1.当金属导体已与防雷保护、电气保护接地系统有可靠联连时,可不做单独静电接地;

2.当金属导体间有紧密的机械连接,在任何情况下,金属接触面都有足够的静电导电性时,可不另做静电跨接。

6第十八条静电接地连接系统总泄漏电阻值应不大于10Ω,接地体的接地电阻值应不大于100Ω。静电接地连接系统的金属(包括带电金属体本身)已与其他用途的接地网共用时,接地的电阻值可由其他用途的接地要求来确定。

第十九条接地连接应依照下述方法:

1.接地连接的支、干线与接地体等处,应采用螺栓紧固法相连接;

2.在设备或管道的金属体的一定位置上设有专用的接地连接端板,在“端板”与接地支线之间,加挠性跨线用螺栓紧固法连接;

3.对移动式设备及工具类可应用电池夹头、鳄式夹钳、专用连接夹头、碟形螺栓等连接器械与接地支、干线相连接;

4.设备、管道用金属法兰连接时,其接触电阻不大于10Ω,可以认为接触面之间有足够的静电导通性,在一般情况下,可不另装跨接线;

5.接地对象不是金属体时,应在接地物上装设紧密结合的金属体再进行接地,此种“间接接地处”应避免受机械振动、摩擦和拉压等损害。

第二十条设备、管道上静电接地连接点位置的选择:

1.不受外力伤害;

2.便于检查维修;

3.便于与接地干线相连;

4.不妨碍操作;

5.不易形成和积聚危险性混合物的地方。

对设置供接地用的接地连接端板的要求:

1.设备外壳(包括设备支座、耳座)裸露而预留出的金属表面;

2.设备、管道上的金属螺栓连接部位;

3.焊于设备、管道外壳或支座上的接地端板(或螺栓)材质应与被焊母材相同,端板截面应不小于40mm×3mm,如设备有保温层,则端板应伸出保温层外60mm。

对接地干线和接地体的具体要求: 第二十一条

1.装置区的电气保护接地干线,可作为静电接地的干线使用,而设备、管道的静电接地线不应利用电气设备专用的零线;

2.当没有电气保护接地干线可利用时,应专门设计和安装静电接地干线和接地体;

3.静电接地干线在装置内应呈环状布置,不同标高的接地干线之间应有两处相连,在每一装置区(包括装卸栈台)的相对侧的适当位置上,最少各设一组独立的接地体,并与干线相连接;

4.静电接地干线可接到其他用途的接地板上去,但不应与一类防雷保护的接地极共用,其间距应符合防雷规范;

5.孤立设备及室外管道的接地点,应根据需要设置接地体;

6.接地干线和接地体所用材料按表4选择:

表4 接地干线和接地体所用材料表

地上 mm 名称地下 mm 室内室外

扁钢25×4 40×4 40×4

圆钢φ8 φ10 φ13

角钢50×50×5

钢管 Dg50

7.雷电引流线不应用于静电接地。

第二十二条对接地支线和跨接线的选择:

1.“接地支线”和“跨接线”应使用有足够机械强度,且能耐腐蚀的金属导体;

2.固定设备的接地支线可选用截面不小于φ6mm的圆钢、截面不小于

12mm×4mm的扁钢

22或截面不小于4mm的多股铜芯电线,大型移动设备选用截面不小于10mm铜

芯软绞线或橡套

2铜芯电缆。一般移动设备选用截面不小于4mm多股铜芯电线作接地连线;

23.振动和频繁移动的器件,应选用截面不小于4mm的可挠铜芯绞线作接地连

线。

第二十三条罐、塔等固定设备接地时,应考虑如下情况:

1.如罐、塔等固定设备的金属壳体已作防雷接地,则此设备可不另做静电的接

地连接;

2.罐、塔等孤立设备的金属体用螺栓固定于混凝土基础上,或有一部分埋设于

地下,当其接地电阻小于100Ω时,不再为防静电另作接地体;

3.在装置区的静电接地干线,应设专用接地体或将静电接地线接到其他用途的

接地极上(一类防雷设施除外);

4.罐、塔等设备原则上要求在多个部位上进行重复接地,接地端板位置不应装

在物料进出口附近;

5.储存易燃液体的浮动式金属罐顶,应用挠性跨接线与罐体相接,不应少于两处,跨接

2线须选用截面不少于25mm的软铜绞线;

6.凡使用称重式计量仪表的储罐,上罐及伸入罐内的绳缆均应用金属导管,并

安装牢固,罐内钟罩应做接地连接;

7.储罐的采样井应与罐体相跨接,在采样操作台上设有接地端板,以便采样器导电绳索、检尺工具接地用,接地端板位置应在操作口的上风向,可在操作口两侧各设一处,以便操作前根据风向决定接地点;

88.轻质燃油储罐等内壁需涂防静电油漆时,油漆电阻率应小于10Ω?m。

对可燃介质管网系统接地的要求: 第二十四条

1.装置区内的管道可通过与工艺设备的金属外壳的接地,取得接地的条件;

2.管网内的泵、过滤器、缓和器等应设置接地连接点;

3.管网在进出装置区或室外直线管道每隔100m左右处,应与接地干线或专设的接地体相连;

4.在平行金属管道间可利用管架上焊接连接端板,进行静电挠性跨接,亦可利用固定支座进行跨接接地;

5.型钢管架可做为接地连接系统的导体使用,可在上边焊接端板或钻孔

(φ11mm)以便跨接连接;

26.跨接线选用多股6mm铜芯线或25mm×4mm扁钢,长度为管间距适当裕度,裕度不小

2于100mm,屏蔽线选多股10mm裸铜软绞线,跨接螺栓为M10;

7.工艺管道与伴热管间除利用绑扎用金属丝作跨接外,伴热管进汽口及回水口应与工艺管道支座相跨接;

8.金属管已装设阴极保护的区段,不应再做静电接地。

第二十五条装卸栈台、码头区的接地系统:

1.易燃、可燃液体的铁路装卸区、码头区的管道、设备及支架、建(构)筑物的金属体和铁路钢轨(作阴极保护者除外)应连接成电气通路并接地;

2.铁路钢轨的轨端跨接和接地连线应参照铁道部有关规定执行;

3.储罐至码头之间管线应按本规定有关条款进行防静电接地;

54.栈台至装卸油船之间和管线不作电气联结(包括跨接电缆),应在装油管线上设10,810Ω的绝缘法兰或装设绝缘管段。

第二十六条移动设备实施接地措施:

1.用于储运易燃、可燃液体的中、小型移动设备均应实施防静电接地;

2.铁路罐(槽)车和铁路钢轨应连接成电气通路并接地,各个铁路罐(槽)车应按有关规定定期测试接地,并确保达到良好状况;

3.汽车罐(槽)车车体应设有接地连接端板,该端板和罐(槽)体应连接成电气通路,同时,汽车罐(槽)车不宜采用金属链条接地线,而采用140,200Ω的导电接地带。

易燃易爆场所安全操作规程示范文本

易燃易爆场所安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

易燃易爆场所安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、易燃易爆场所如热交换站、鼓风机房、消化池车 间、沼气柜附近应严禁烟火,人员不得随意出入; 2、在积存有可燃性气体或蒸汽管沟、下水道、阀门井 附近不允许动火,必须确认无火灾隐患后方可作业; 3、火灾爆炸危险场所严禁使用明火烘烤结冰管道设 备,可使用热水进行解冻作业; 4、对于容易在空气中剧烈氧化放热自燃的物质如脱硫 剂,应密闭避免与空气接触; 5、可燃物的存放必须与高温器具、设备表面保持足够 的防火间距; 6、易燃易爆场所应使用防爆型电气设备; 7、易燃易爆场所作业时,职工应穿戴防静电的衣帽,

严禁穿化纤衣物进入,更要防止铁器撞击地面; 8、不能用水及泡沫灭火器扑灭电气火灾,因为水及泡沫可导电,也不能用水扑灭比水比重轻的油类火灾,因为油可浮在水上,造成火灾蔓延; 9、易燃易爆场所必须采取有效的监控措施,当监测仪表报警后,应采取适当的安全防范措施。监测仪表校验或维修期间,应悬挂安全警示标志,关闭各处气源阀门,尽量不开动生产设备; 10、易燃易爆场所,应尽量避免焊接作业,必需时,应采取安全措施且焊接地点应和易燃易爆设备保持一定的安全距离; 11、搬运可燃气体或易燃液体的容器、气瓶,应轻拿轻放,严禁抛掷,防止相互撞击; 12、生产过程中,应防止易燃易爆物的跑、冒、滴、漏,避免其外逸、扩散,引起爆炸;

使用危险品安全操作规程

编号:CZ-GC-02447 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 使用危险品安全操作规程 Safety operation procedures for using dangerous goods

使用危险品安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、凡能产生有毒气体和刺激性气体的操作,应在通风柜内进行。这些气体是:一氧化碳、硫化氢、氟化氢、氯化氢、二硫化碳、氯、碘、二氧化硫、氧化锰、二氧化氮等。 2、进行有毒物质的试验时,必须穿工作服、戴口罩或面罩、手套,实验后要洗手,试验中禁止饮食、吸烟。 3、所有使用过含毒物的溶液,必须由该试验的工作人员作一定安全处置合乎排放标准后,再倒入下水道,然后仔细洗净仪器和工作地点。 4、工作人员手、脸、皮肤、有破裂时,不许进行有毒物质操作,尤其是氢化物的操作。 5、一切有毒药品和溶液应倒入废液罐内,禁止直接倒入下水系统。应经过安全处理符合排放标准后倒入下水道,并用水冲洗水糟。 6、禁止用实验室内的任何容器盛放饮料和其它食物。

7、有毒液体、生产污水或其它腐蚀性强烈的液体在取样时,不许用口吸取,只能用抽气管吸取。 8.遇到毒性强烈的物质时,应特别注意安全。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

易燃液体安全防范(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 易燃液体安全防范(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

易燃液体安全防范(新版) 防止易燃液体火灾和爆炸的措施是根据以下5种技术和原理:①排除火源;②排除空气(氧气);③液体储存在封闭的容器或装置内;④通风以防止易燃液体蒸汽浓度达到燃烧浓度范围;⑤用惰性气体环境代替空气。后四种方法都是防止易燃液体(蒸汽)与空气构成燃烧、爆炸混合物。这五种方法同时采用,具体的做法如下:(1)生产、使用、储存易燃液体的厂房和仓库,应为一、二级耐火建筑,要求通风良好,周围严禁烟火,远离火种、热源、氧化剂及酸类等。夏季应有隔热降温措施,闪点低于23℃的易燃液体,其仓库温度一般不超过30℃;低沸点的品种如:乙醚、二硫化碳、石油醚等仓库,易采取降温冷藏措施。大量储存苯、乙醇、汽油等,一般可用储罐存放。储罐可设在露天,但气温在30℃以上时应采用撒水降温措施。

(2)使用、存储易燃液体的场所,应根据有关规程标准来选用防爆电器。在装卸和搬运中要轻拿轻放,严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。作业时严禁使用易产生火花的铁制工具及穿带铁钉的鞋。必须进入该场所的机动车辆最好采用防爆型,其排气管应安装可靠的火星灭火器和防止易燃物滴落在排气管上的防护挡板或隔热板等。 (3)易燃液体在灌装时,容器内应留5%以上的空隙,不可灌满,以防止易燃液体受热而发生膨胀或爆炸事故。 (4)不得与其它化学危险品混放。实验用及留作样品用的少量瓶装易燃液体可设危险品柜,按性质分格储存,同一格内不得存放氧化剂等性质相抵触的物品。 (5)在确定易燃和可燃液体的危险程度、储存条件、使用设备、照明、保温和库内温度时,都要考虑到该液体的闪点。对于低闪点的液体储存时易采用地下式或半地下式库房,必要时在储罐的液体部分上部分充满氮气,以隔绝与空气的接触,使用时要在密封的器械中进行。

易燃液体的安全防范措施(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 易燃液体的安全防范措施(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

易燃液体的安全防范措施(新版) 防止易燃液体火灾和爆炸的措施是根据以下5种技术和原理:①排除火源;②排除空气(氧气);③液体储存在封闭的容器或装置内;④通风以防止易燃液体蒸汽浓度达到燃烧浓度范围;⑤用惰性气体环境代替空气。后四种方法都是防止易燃液体(蒸汽)与空气构成燃烧、爆炸混合物。这五种方法同时采用,具体的做法如下:(1)生产、使用、储存易燃液体的厂房和仓库,应为一、二级耐火建筑,要求通风良好,周围严禁烟火,远离火种、热源、氧化剂及酸类等。夏季应有隔热降温措施,闪点低于23℃的易燃液体,其仓库温度一般不超过30℃;低沸点的品种如:乙醚、二硫化碳、石油醚等仓库,易采取降温冷藏措施。大量储存苯、乙醇、汽油等,一般可用储罐存放。储罐可设在露天,但气温在30℃以上时应采用撒水降温措施。 (2)使用、存储易燃液体的场所,应根据有关规程标准来选用

防爆电器。在装卸和搬运中要轻拿轻放,严禁滚动、摩擦、拖拉等危及安全的操作。作业时严禁使用易产生火花的铁制工具及穿带铁钉的鞋。必须进入该场所的机动车辆最好采用防爆型,其排气管应安装可靠的火星灭火器和防止易燃物滴落在排气管上的防护挡板或隔热板等。 (3)易燃液体在灌装时,容器内应留5%以上的空隙,不可灌满,以防止易燃液体受热而发生膨胀或爆炸事故。 (4)不得与其它化学危险品混放。实验用及留作样品用的少量瓶装易燃液体可设危险品柜,按性质分格储存,同一格内不得存放氧化剂等性质相抵触的物品。 (5)在确定易燃和可燃液体的危险程度、储存条件、使用设备、照明、保温和库内温度时,都要考虑到该液体的闪点。对于低闪点的液体储存时易采用地下式或半地下式库房,必要时在储罐的液体部分上部分充满氮气,以隔绝与空气的接触,使用时要在密封的器械中进行。 (6)夏季运输应遵守当地的具体规定,在早晚进出库和运输。

易燃品库管人员安全操作规程示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月 易燃品库管人员安全操作规程示范文本

规程文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K714 易燃品库管人员安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、仓库应有明显的禁火标志,足够的消防水源和设施以及现场急救的安全设施。 2、仓库内通道、安全出入口以及通向消防设备、水源的道路必须畅通。 3、受阳光照射容易燃烧的危险物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放; 4、化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品,不得在同一仓库或同一储存室内存放。 5、易燃品应专职人员管理。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion 第2页/总2页

易燃品的安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 易燃品的安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3374-59 易燃品的安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、使用易燃品的作业场所应符合防火要求,安全出口严禁堵塞; 2、使用易燃液体的作业场所相关的电气设备和电气照明应采用防爆电器,配备相应的消防设施,并定期检查是否有效; 3、凡有可能产生静电的电气、装置、设备、容器都应有除静电措施; 4、使用易燃品的作业场所的生产设备、安全装置应鉴定合格后方可使用,并定期维护; 5、生产现场化学易燃品应存放到指定位置,废弃的化学易燃品应按规定的区域存放,不得与其他物料混合。严禁随意倾倒溶剂进行作业或清洁,或将废弃液体倒入下水道、厕所等; 7、试制新品或改变生产设备及操作方法时,应该

采取相关的安全措施后方可使用; 8、现场生产工人、管理人员和进入生产车间的办公人员应严格按规定穿戴个人防护用品; 9、化学易燃容器应牢固、密封。容器包装材料应符合易燃品的安全要求。容器包装的外部应印贴明显的警告标志,贴有安全标签,注明物品的名称、化学性质、防火,个人防护注意事项。容器包装应完好无损,发现破损、渗漏必须立即进行安全处理; 10、禁止在贮存化学易燃品区的库内或露天堆垛附近进行试验、分装、打包、焊接或其它可能引起火灾的操作; 11、库房或临时存放间内,工作结束时,应进行防火检查,切断电源; 12、搬运化学易燃品要轻拿轻放,严禁撞击、重压、倾倒或摩擦。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

易燃液体安全常识通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD505 易燃液体安全常识通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

易燃液体安全常识通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 易燃液体是指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,但不包括由于其危险特性已列入其它类别的液体。其闭杯试验闪点等于或低于61℃。 按照闪点大小可分为三类: 1.低闪点液体指闭杯试验闪点<—18℃的液体 2.中闪点液体指—18℃≤闭杯试验闪点<23℃的液体 3.高闪点液体指23℃≤闭杯试验闪点≤61℃的液体 一、特性 1.易燃性 易燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃混合物,达到一定的浓度后遇火源而实现的,实质上是液体蒸气与氧发生的氧化反应。由于易燃液体的沸点都很低,易燃液体很容易挥发出易燃蒸气,其着火所需的能量极小,因此,易燃液体都具有高度的易燃性。 2.蒸气的爆炸性 由于易燃液体具有挥发性,挥发的蒸气易与空气形成

危险化学品安全生产操作规程

危险化学品安全生产操作规程 一、一般规程 1、危险化学品包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃气体、易 燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机氧化物、毒品和腐蚀品。 2、危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学 品或者处置废弃危险化学品活动的人员,必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训,并经考核合格,方可上岗作业。 3、危险化学品生产、储存企业,必须具备下列条件: (1)有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施; (2)生产场所、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定; (3)有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员; (4)有健全的安全管理制度; (5)符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。 4、生产、储存、使用危险化学品的,应当根据危险化学品的种类、 特性,在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。 5、危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以 下统称专用仓库)内,储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准,并由专人管理。 6、用于危险化学品运输工具的槽罐以及其他容器,必须由专业生 产企业定点生产,并经检测、检验合格,方可使用。 7、运输危险化学品的驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运 载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输危险化学品,必须配备必要的应急处理器材和防护用品。 8、实行危险化学品登记制度,并为危险化学品安全管理、事故预防和应急

安全生产100个常识

1.什么是安全?答:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 2.什么叫事故?答:事故是指人们在有目的地进行生产劳动中突然发生意外事件,迫使生产暂时停止或人员受到伤害。事故是生产实践异常的突变。 3.什么是劳动保护? 答:劳动保护是指根据国家法律、法规,依靠技术进步和科学管理,采取组织措施和技术措施,消除危及人身安全健康的不良条件和行为,防止事故和职业病,保护劳动者在劳动过程中的安全与健康,其内容包括:劳动安全、劳动卫生、女工保护、未成年工保护、工作时间与休假制度。 4.什么叫把三违?违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 5.什么叫四不伤害原则?答:不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。 6.什么叫四不放过原则?答:对事故原因没有查清不放过,事故责任者没有严肃处理不放过,事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过,防范措施没有落实不放过。 7.事故伤害程度分为:轻伤、重伤、死亡。 8.什么叫轻伤?答:轻伤是指造成职工肢体伤残,或某些器官功能性或器质性轻度损伤,表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上,但够不上重伤者。 9.什么叫重伤?答:重伤是指造成职工肢体残缺或规范、听觉等器官受到严重损伤一般能引起人体长期存在功能障碍,或劳动能力有重大损失的伤害,重伤失能损失超过105个工日。 10.什么叫责任事故?答:是指因有关人员的过失而造成的事故。11.什么叫非责任事故?答:是指由于自然界的因素而造成不可抗拒的事故的事故,或由于当前科学技术条件的限制而发生的难以预料的事故。12.什么叫破坏事故?答:是指为达到一定目的而蓄意制造的事故。13.企业职工在劳动过程中因病导致伤亡,能否按工伤事故处理?答:过程中因病导致伤亡,经县级以上医院诊断和劳动部门的调查,确认系职工本人疾病造成的,不按职工伤亡事故处理。14.我国目前的安全管理体制是什么? 答:企业全面负责、行业管理、国家监察、群众监督,劳动者遵章守纪。15.发生工伤事故的应急原则是? 答:抢救伤员,保护事故现场,迅速报告有关部门。16.各类安全生产制度的核心是安全生产责任制。17.安全检查是发现和消除不安全因素的重要环节。18.不安全状态是指导致事故发生的物质条件。不安全行为是指能造成事故的人为错误。19.企业安全生产教育的任务是什么?是努力提高职工队伍的安全素质,提高广大职工对安全生产重要性的认识,增强安全生产责任感,提高广大职工遵守规章制度和劳动纪律的自觉性,增强对安全生产的法制观念,提高广大职工的安全技术知识水平、熟练掌握安全技术要求处理事故的能力。20.班组安全教育的内容是什么?1、了解岗位的任务和作用、生产特点、生产设备、安全装置。2、了解岗位安全规章制度、安全操作规程。3、了解岗位个防护用品、用具、工具的具体使用方法。4、了解岗位发生过的事故和教训。21.什么叫保护接地、接零?答:保护接地是为了防止因绝缘损坏而遭受触电的危险,把在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧密地连接起来,称为保护性接地。接零是将带电部分相绝缘的电气设备的金属部分外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线相连接。22.临时电线的架设要求?答:1、离地高度,室内不小于2.5米,室外不小于3米,跨越公路不小于5米。2、电线的绝缘必须良好。3、电线不得接触易燃易爆高温潮湿的管道、设备。4、电线留头要用绝缘胶布包扎好或临时配电插座盘。23.什么叫闪点?什么叫燃点?答:凡是易燃液体和可

易燃液体安全常识

编号:SM-ZD-14365 易燃液体安全常识 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

易燃液体安全常识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 易燃液体是指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,但不包括由于其危险特性已列入其它类别的液体。其闭杯试验闪点等于或低于61℃。 按照闪点大小可分为三类: 1.低闪点液体指闭杯试验闪点<—18℃的液体 2.中闪点液体指—18℃≤闭杯试验闪点<23℃的液体3.高闪点液体指23℃≤闭杯试验闪点≤61℃的液体 一、特性 1.易燃性 易燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃混合物,达到一定的浓度后遇火源而实现的,实质上是液体蒸气与氧发生的氧化反应。由于易燃液体的沸点都很低,易燃液体很容易挥发出易燃蒸气,其着火所需的能量极小,因此,易燃液体都具有高度的易燃性。 2.蒸气的爆炸性

由于易燃液体具有挥发性,挥发的蒸气易与空气形成爆炸性混合物,所以易燃液体存在着爆炸的危险性。挥发性越强,爆炸的危险就越大。不同的液体的蒸发速度因温度、沸点、比重、压力的不同而发生变化。 3.热膨胀性 易燃液体和其它液体一样,也有受热膨胀性。储存于密闭容器中的易燃液体受热后,体积膨胀,蒸气压力增加,若超过容器的压力限度,就会造成容器膨胀,以致爆破。因此,利用易燃液体的热膨胀性,可以对易燃液体的容器进行检查,检查容器是否留有不少于5%的空隙,夏天是否储存在阴凉处或是否采取了降温措施加以保护。 4.流动性 易燃液体的粘度一般都很小,不仅本身极易流动,还因渗透、浸润及毛细现象等作用,即使容器只有极细微裂纹,易燃液体也会渗出容器壁外,扩大面积,并源源不断地挥发,使空气中的易燃液体蒸气浓度增高,从而增加了燃烧爆炸的危险性。 5.静电性

易燃液体安全常识

仅供参考[整理] 安全管理文书 易燃液体安全常识 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

易燃液体安全常识 易燃液体是指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,但不包括由于其危险特性已列入其它类别的液体。其闭杯试验闪点等于或低于61℃。 按照闪点大小可分为三类: 1.低闪点液体指闭杯试验闪点<18℃的液体 2.中闪点液体指18℃闭杯试验闪点<23℃的液体 3.高闪点液体指23℃闭杯试验闪点61℃的液体 一、特性 1.易燃性 易燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃混合物,达到一定的浓度后遇火源而实现的,实质上是液体蒸气与氧发生的氧化反应。由于易燃液体的沸点都很低,易燃液体很容易挥发出易燃蒸气,其着火所需的能量极小,因此,易燃液体都具有高度的易燃性。 2.蒸气的爆炸性 由于易燃液体具有挥发性,挥发的蒸气易与空气形成爆炸性混合物,所以易燃液体存在着爆炸的危险性。挥发性越强,爆炸的危险就越大。不同的液体的蒸发速度因温度、沸点、比重、压力的不同而发生变化。 3.热膨胀性 易燃液体和其它液体一样,也有受热膨胀性。储存于密闭容器中的易燃液体受热后,体积膨胀,蒸气压力增加,若超过容器的压力限度,就会造成容器膨胀,以致爆破。因此,利用易燃液体的热膨胀性,可以对易燃液体的容器进行检查,检查容器是否留有不少于5%的空隙,夏天 第 2 页共 5 页

是否储存在阴凉处或是否采取了降温措施加以保护。 4.流动性 易燃液体的粘度一般都很小,不仅本身极易流动,还因渗透、浸润及毛细现象等作用,即使容器只有极细微裂纹,易燃液体也会渗出容器壁外,扩大面积,并源源不断地挥发,使空气中的易燃液体蒸气浓度增高,从而增加了燃烧爆炸的危险性。 5.静电性 多数易燃液体都是电介质,在灌注、输送、流动过程中能够产生静电,静电积聚到一定程度时就会放电,引起着火或爆炸。易燃液体的静电特性,在实际的消防监督检查中,可以确定易燃液体的火灾危险性,可以检查是否采取了消除静电危害的防范措施,如是否采用材质好且光滑的运输管道,设备、管道是否可靠接地,对流速是否加以了限制等。 6.毒害性 易燃液体大多本身(或蒸气)具有毒害性。不饱合、芳香族碳氢化合物和易蒸发的石油产品比饱和的碳氢化合物、不易挥发的石油产品的毒性大。 另外,石油产品还有沸溢喷溅性,即具有宽沸点范围的重质油品由于其粘度大,油品中含有乳化或悬浮状态的水或者在油层下有水层,发生火灾后,在辐射热的作用下产生高温层作用,导致油品发生沸溢或喷溅。沸溢性油品是指含水率为0.3%~4%的原油、渣油、重油等油品。 二、消防注意事项 1.闪点低于23℃的易燃液体,其仓库温度一般不得超过30℃,低沸点的品种须采取降温式冷藏措施。大量储存(如苯、醇、汽油等),一般可用储罐存放。储罐可露天,但气温在30℃以上时应采取降温措施。 第 3 页共 5 页

易燃液体罐车装卸作业操作规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 易燃液体罐车装卸作业操作规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

易燃液体罐车装卸作业操作规程 一、铁路易燃液体罐车对位后,铁路安全员检查罐车,看看罐车本身有无异状,施封、安全阀等是否完好。如有异状,通知通知车站派员处理。如无异状,通知装卸班做好装卸准备工作。 二、装卸班应将防爆泵安放在距罐车15米远处,配备前后各2只共4只干粉或泡沫灭火器和4张石棉布,汽车停放在离泵5米的位置,车头朝向逃生方向,人员就位:装卸班3人,铁路安全员1人,公路押运员1人,汽车驾驶员1人在驾驶室附近等待指令。 三、连接输液管并检查静电接地情况:装卸班连接好输液管和静电线后,公路押运员检查汽车静电接地和阀门关闭是否良好,铁路安全员检查输送管之间、输送管和泵之间、泵和铁路、泵和汽车之间静电接地是否良好。 四、开机试泵,检查机泵运转是否正常,有无异响或异状,确保机泵性能完好。 五、铁路罐车停放30分钟待液面静止后,计量人员用防爆扳手打开盖子,进行货物计量。 六、计量完成后,装卸班分别将输送管插入汽车和火车罐内的合适位置。 七、石棉布盖封:汽车和火车罐口处,各用一张石棉布将罐口与输送管之间的空隙封盖。为了便于装卸过程中罐体呼吸,此次封盖为松盖,另外两张石棉布分别由道路押运员和铁路安全员摊开放在汽车和火车 罐口附近便利位置,一旦出现紧急情况,押运员和安全员分别立即用它们将罐口死盖阻断火苗,防止火苗蹿入罐体。 警告:1.石棉布封盖是预防和消灭火灾最关键的核心步骤。如果忽 第 2 页共 4 页

使用易燃品安全操作规程(通用版)

使用易燃品安全操作规程(通 用版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0529

使用易燃品安全操作规程(通用版) 1不许将易燃物质放置在明火附近和试验地区附近。 2在贮存易燃物质的周围不应有明火作业:点着的煤气(酒精)灯,燃着的火柴等。 3在试验室内存放各种可燃性物质总量不许超过3千克,每种不得超过1千克。随用随取,用后送回专门的贮放地点。 4一旦发生失火事故,首先应撤除一切热源,关闭煤气和电闸,然后用砂子或石棉布盖住失火地点或用四氯化碳等灭火机灭火。除酒精外,化学物品失火,不许用水灭火。 5应经常检查防火设备,如灭火器,黄沙、石棉及毛毡等。 6当加热、蒸馏及其它有关用火的工作进行时,要有专人负责管理,不许随便离开。用完后即关掉热源。 7可燃的尤其是易挥发的可燃物,应存放在密闭的容器中,不许

用无盖的开口容器贮存。 8易燃物质有:醇类,醚类,丙酮,苯,甲苯,酚,汽油,二硫化碳,磷,过氧化钠,金属钾、钠、镁等,碳化钙。 9做蒸馏提纯或蒸馏试验,必须用明火加热时,每次蒸馏物的数量不得超过100毫升,附近不许存放易燃物质,同时应有防火措施。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

易燃易爆物品管理及安全防范措施

编号:SM-ZD-44917 易燃易爆物品管理及安全 防范措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

易燃易爆物品管理及安全防范措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 手术室内有多种易燃易爆的气体和化学制剂不可忽视。同时使用多种高频电器也是可能导致燃爆的因素。麻醉气体,其它挥发性有机溶剂在手术室工作中频繁接触,如酒精、碘酒、乙醚、丙醇、安息香酊及火胶绵,一般都不标有其可燃性而易被忽视,应防止布巾类被这类溶液沾湿而致燃爆。压缩性气体如氧气,氩气,二氧化碳等防止搬运储存不当而发生爆炸。为防止手术室燃烧、爆炸意外发生,应采取以下措施:1易燃易爆和性质相抵触的各类物品,必须分类妥善存放,专人保管,保持通风良好,并设置明显标志。 2不得在手术间内贮存酒精等易燃易爆物品,用过的渗有易燃液体的载体(如棉球等)要随时放入有盖的容器内。 3手术室内要保持良好通风条件,若采取机械排风,不得循环。由于手术室内使用的乙醚蒸汽等比空气重,排风口应设在手术室的下部。

易燃危险化学品使用安全操作规程

编号:SM-ZD-83573 易燃危险化学品使用安全 操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

易燃危险化学品使用安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、未经管理人员允许,任何人不得进入危险化学品仓内,不得随意存放、取用危险化学品。 2、中间仓为本公司专用易燃化学品储存库房,不得混放其他危险化学品及杂物。 3、使用场所配备足够、适用的消防器材。 4、经常检查消防设施及其他安全设施,保持状态良好,做好记录。 5、工作前,应先开动通风设备或打开窗户,使工作间空气流通,并穿戴好防护用具。 6、使用场所禁止烟火。不准进行电焊、切割等明火作业。 7、工作过程中保持良好通风。 8、禁止用白电油、酒精、天那水等化学品洗手。 9、易燃易爆化学品在车间的储备量不许超过一昼夜天的用量,并且要放在阴凉、通风良好的地方,固定地点存放。

预防易燃液体燃爆事故安全措施

预防易燃液体燃爆事故安全措施 危险化学品安全事故具有快速成灾性、突发性、隐蔽性、后果严重性、复杂性等特点,如何做好危险化学品的安全监管成为当今安全监管的一个重要课题。“实践是检验真理的唯一标准”,本文通过一种特制的易燃液体燃爆实验分析装置,来直观深度的分析易燃液体燃烧爆炸的原理和构成要素,进而提出预防易燃易爆危险品安全生产事故的有效预防措施和救助办法。 1.易燃易爆危险品事故案例 案例一:深圳市安贸公司“8?¤5”特大爆炸火灾事故 1993年8月5日13时26分,深圳市安贸危险物品储运公司清水河化学危险品仓库因危险化学品混合存放发生特大爆炸事故。这起事故造成15人死亡,873人受伤,其中重伤136人;烧毁、炸毁建筑面积39000平方米和大量化学物品,直接经济损失约2.5亿元。据国外媒体报道,这次爆炸是“二战”以后,世界上第二次大规模的化学危险物品爆炸。 案例二:深圳市坪地洋华厂“2·11”特大火灾事故 2007年2月11日下午14时15分,深圳市龙岗区坪地街道六联社区的洋华高新科技厂发生特大火灾,共造成10人死亡,9人重伤,直接经济损失578万,过火面积2000平米。事故是由于该厂一楼洁净作业车间违规使用易燃液体擦拭机器和地板,使用过程中电器产生火花引燃易燃液体燃爆并迅速蔓延所致。 2.危险品燃爆实验分析 上述两例特大事故都是因危险品储存不当或使用不当造成的,危险化学品的使用范围遍及各个领域,然而并不是每个危险化学品使用、储存场所都会发生火灾、爆炸事故,那么危险化学品在什么情况下才会

发生火灾、爆炸呢?为了搞清这个问题,本文特借助深圳市晟创安安全技术有限公司最新研制的一款安全教育屋实验分析装置——“易燃液体火爆实验仪”,通过实验来分析总结易燃液体燃烧爆炸的原理和构成要素,进而通过实验直观、深刻地总结出危险化学品火灾、爆炸事故的预防措施和防范方法。 实验工具:易燃液体火爆实验仪、99.8%酒精1瓶; 实验一: 实验步骤:1.打开易燃液体火爆实验仪电源开关锁;2.将10毫升酒精滴入火爆试验仪点火槽内;3.启动易燃液体火爆实验仪点火按钮;4.盖上点火槽盖;5.盖上点火槽盖再启动点火按钮;6.打开点火槽盖再启动点火按钮直至烧完。 实验现象:1.启动点火按钮后发现酒精很快被点燃;2.当盖上点火槽盖后火焰迅速熄灭;3.当盖上点火槽盖再启动点火按钮,发现酒精不能被点燃;4.当打开点火槽盖再启动点火按钮发现酒精又被点燃;5.当酒精被完全烧完时,火焰熄灭。 实验分析:酒精是易燃液体,空气是助燃物,点火针电弧火花是点火源;三者是构成燃烧的三个必要条件,三者同时具备时酒精就被点燃了;当盖上点火槽盖后,由于槽内缺少助燃气体氧气,即使再次点火酒精仍然不能被点燃;当打开点火槽盖再启动点火按钮后,发现酒精又重新被点燃;当酒精被完全烧完时,因为没有了易燃液体,因此火焰熄灭。 实验结论:可燃物、助燃物、着火源是构成物质燃烧的三个要素,物质燃烧三要素缺一不可。 实验二: 实验步骤:1.打开易燃液体火爆实验仪电源开关锁;2.将10毫升酒精滴入点火槽内;3.启动点火按钮; 4. 盖上点火槽盖后启动易燃液体火爆实验仪点火按钮; 5.重复试验2-3次; 实验现象:滴入酒精启动点火按钮,发现酒精只能被点燃不会发生爆炸;当滴入酒精盖上点火槽盖后,点火槽发出“嘭”的爆炸声,点火槽盖被点燃的气浪抬高约0.5cm高后又落下重新盖上点火槽(点火槽内仍有酒精);盖上点火槽盖再启动点火按钮,发现点火槽既点不燃也点不爆,这是因为挥发的易燃气体因爆燃消耗殆尽所致;盖紧点火槽盖放置1-2分钟后,重新启动点火按钮,发现点火槽又发出“嘭”的爆炸声,点火槽盖被点燃的气浪抬高约0.5cm高,这是因为在这1-2分钟内挥发的易燃气体和空气又形成了达到爆炸极限的混合气体; 实验结论:易燃液体蒸汽爆炸必须要在一定的密闭空间内,必须要有一定的引爆能量;而且易燃液体

易燃液体装卸管理人员安全操作规程

编号:CZ-GC-07823 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 易燃液体装卸管理人员安全操 作规程 Safety operation procedures for flammable liquid handling management personnel

易燃液体装卸管理人员安全操作规 程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 一、易燃液体槽车卸入灌操作规程: 1、槽车对位后,车号是否相同,检查50米周围是否有明火源,距离可燃物、行人15米以上。 2、关闭手机,禁带火种,禁穿带钉鞋,禁穿化纤衣裤,禁戴老花镜,禁用非防爆电筒,禁用塑料盆、勺、桶。禁拖电缆和电缆裸露。 3、每班操作工要三人以上,其中甲级工不得少于两人,现场有一名兼岗安全员。 4、现场十米以内配备四个干粉灭火器,二床石棉被。 5、检查汽车槽车、槽罐内部、电源插座、电机、泵、管、电缆、扳手是否符合安全和防爆要求,戴防火罩,如不符合,整改合格后

才能使用。 6、接好泵的电源和汽车槽车接地线,使静电导入地下。 7、检查火车槽车罐口铅封是否良好,如被破坏,要报告安全领导同意后才能卸车。 8、轻开槽车罐口、注意罐内气压掀盖伤人,不准在罐口处猛烈敲打,测量并记录罐内液面高度,当日温度、车号、罐体标出容量计表页数作计量备查。 9、汽车停放在容易撤离和逃生的方位,司机不离车。 10、接好火车槽车和汽车槽车的管后,开启前,安全员再检查周围现场各个环节,确认无安全隐患后,才开机。开机后要做到听(有无异样响声)、摸(电机温度)、看(有无溢漏)、查(找原因修复整改)。 11、汽车槽车上要有一人在上风方向监视罐装情况,罐内必须留出空间,达到安全液面,示意关机。 12、槽车卸完四分之三时,应将管头移放到罐底中间的凹坑处,并用扫槽扫刮液体向凹坑汇集,关小开关,慢慢吸入,彻底卸干后

危化品安全操作规程

一、一般规程 1、危险化学品包括爆炸品、压缩气体与液化气体、易燃气体、易燃固体、自燃物品与遇湿易燃物品、氧化剂与有机氧化物、毒品与腐蚀品。 2、危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员,必须接受有关法律、法规、规章与安全知识、专业技术、职业卫生防护与应急救援知识的培训,并经考核合格,方可上岗作业。 3、危险化学品生产、储存企业,必须具备下列条件: (1)有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施; (2)生产场所、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定; (3)有符合生产或者储存需要的管理人员与技术人员; (4)有健全的安全管理制度; (5)符合法律、法规规定与国家标准要求的其她条件。 4、生产、储存、使用危险化学品的,应当根据危险化学品的种类、特性,在车间、库房等作业场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中与、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准与国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全运行要求。 5、危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内,储存方式方法与储存数量必须符合国家标准,并由专人管理。 6、用于危险化学品运输工具的槽罐以及其她容器,必须由专业生产企业定点生产,并经检测、检验合格,方可使用。 7、运输危险化学品的驾驶员、装卸人员与押运人员必须了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性与发生意外时的应急措施。运输危险化学品,必须配备必要的应急处理器材与防护用品。 8、实行危险化学品登记制度,并为危险化学品安全管理、事故预防与应急救援提供技术、信息支持。负责危险化学品单位应当向环境保护、公安、质检、卫生等有关部门提供危险化学品登记的资料。 1

易燃液体的危险特性及应急事项

易燃液体的危险特性及应急事项 易燃液体按照闪点大小可分3类:1.低闪点液体,指闭杯试验闪点<-18℃的液体。2.中闪点液体,指-18℃≤闭杯试验闪点<23℃的液体。3.高闪点液体,指23℃≤闭杯试验闪点≤61℃的液体。 易燃液体的特性 易燃性 易燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃混合物,达到一定的浓度后遇火源而实现的,实质上是液体蒸气与氧发生的氧化反应。由于易燃液体的沸点都很低,易燃液体很容易挥发出易燃蒸气,其着火所需的能量极小,因此,易燃液体都具有高度的易燃性。 蒸气的爆炸性 由于易燃液体具有挥发性,挥发的蒸气易与空气形成爆炸性混合物,所以易燃液体存在着爆炸的危险性。挥发性越强,爆炸的危险就越大。不同的液体的蒸发速度因温度、沸点、比重、压力的不同而发生变化。

热膨胀性 易燃液体和其他液体一样,也有受热膨胀性。储存于密闭容器中的易燃液体受热后,体积膨胀,蒸气压力增加,若超过容器的压力限度,就会造成容器膨胀,以致爆破。因此,利用易燃液体的热膨胀性,可以对易燃液体的容器进行检查,检查容器是否留有不少于5%的空隙,夏天是否储存在阴凉处或是否采取了降温措施加以保护。 流动性 易燃液体的粘度一般都很小,不仅本身极易流动,还因渗透、浸润及毛细现象等作用,即使容器只有极细微裂纹,易燃液体也会渗出容器壁外,扩大面积,并源源不断地挥发,使空气中的易燃液体蒸气浓度增高,从而增加了燃烧爆炸的危险性。 静电性 多数易燃液体都是电介质,在灌注、输送、流动过程中能够产生静电,静电积聚到一定程度时就会放电,引起着火或爆炸。易燃液体的静电特性,在实际的消防监督检查中,可以确定易燃液体的火灾危险性,可以检查是否采取了消除静电危害的防范措施,如是否采用材质好且

易燃液体安全常识

编号:SY-AQ-06681 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 易燃液体安全常识 Common sense of flammable liquid safety

易燃液体安全常识 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 易燃液体是指易燃的液体、液体混合物或含有固体物质的液体,但不包括由于其危险特性已列入其它类别的液体。其闭杯试验闪点等于或低于61℃。 按照闪点大小可分为三类: 1.低闪点液体指闭杯试验闪点<—18℃的液体 2.中闪点液体指—18℃≤闭杯试验闪点<23℃的液体 3.高闪点液体指23℃≤闭杯试验闪点≤61℃的液体 一、特性 1.易燃性 易燃液体的燃烧是通过其挥发的蒸气与空气形成可燃混合物,达到一定的浓度后遇火源而实现的,实质上是液体蒸气与氧发生的氧化反应。由于易燃液体的沸点都很低,易燃液体很容易挥发出易燃蒸气,其着火所需的能量极小,因此,易燃液体都具有高度的易

燃性。 2.蒸气的爆炸性 由于易燃液体具有挥发性,挥发的蒸气易与空气形成爆炸性混合物,所以易燃液体存在着爆炸的危险性。挥发性越强,爆炸的危险就越大。不同的液体的蒸发速度因温度、沸点、比重、压力的不同而发生变化。 3.热膨胀性 易燃液体和其它液体一样,也有受热膨胀性。储存于密闭容器中的易燃液体受热后,体积膨胀,蒸气压力增加,若超过容器的压力限度,就会造成容器膨胀,以致爆破。因此,利用易燃液体的热膨胀性,可以对易燃液体的容器进行检查,检查容器是否留有不少于5%的空隙,夏天是否储存在阴凉处或是否采取了降温措施加以保护。 4.流动性 易燃液体的粘度一般都很小,不仅本身极易流动,还因渗透、浸润及毛细现象等作用,即使容器只有极细微裂纹,易燃液体也会

相关文档
相关文档 最新文档