文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基槽验线记录填写范例

基槽验线记录填写范例

基槽验线记录填写范例
基槽验线记录填写范例

工程名称成都九芯微研发及产业基地项目

建设单位成都九芯微科技有限公司施工单位武汉吉天建设工程有限公司

验线依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》

(GB 50202-2018)

验收部位3#楼基础

项目允许偏差

(mm)

检查记录

标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质稍密卵石符合设计要求

施工技术负责人:

放线人:

专业质检员:

年月日监理工程师:

年月日

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段

建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司

验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》

GB50202-2002

验收部位20#楼基础

项目允许偏差

(mm)

检查记录

标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求

施工技术负责人:

放线人:

专业质检员:

年月日监理工程师:

年月日

地基验槽记录表.(范文)

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 地基验槽(复验)记录 质控(建)表4.1.5.1 共页第页

 地基验槽(复验)记录 共页第页 质控(建)表4.1.5.1

建筑工程单位工程质量竣工验收记录表填写方法

建筑工程单位工程质量竣工验收记录表填写方法 第一篇建筑施工技术资料编制基础 第一章建筑工程施工资料编制的准备工作 第一节编制施工资料的准备工作 第二节编制施工资料有关签字和盖章的要求 第三节底框砖混结构多屋商住楼实例工程概况 第二章施工技术资料档案编制要求 第一节施工技术资料归楼基本要求 第二节施工技术资料目录 第二篇施工技术资料具体内容 第一章建筑施工法定程序 第一节法定程序及相关文件 第二节建筑工程综合管理资料 第三节工程质量控制资料 第四节工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录第五节工程检验批质量验收 第六节单位工程竣工验收资料 第七节竣工图 第二章施工资料及竣工备案管理流程 第一节施工资料管理总流程 第二节施工物资资料管理流程 第三节检验批质量验收流程 第四节分项工程质量验收流程 第五节子分部工程质量验收流程 第六节分项、分部、部位工程的划分 第七节分项、分部、单位工程的质量验收 第八节分部工程质量验收流程 第九节单位工程验收资料管理流程 第十节一建设工程竣工备案管理流程 第三篇建筑工程施工资料编制实例(目录范例) 第一章地基及基础工程施工资料(目录范例) 第二章主体结构工程施工资料(目录范例)、 第三章建筑装饰装修工程施工资料(目录范例) 第四章屋面工程施工资料(目录范例) 第五章建筑给水、排水与采暖工程施工资料(目录范例) 第六章建筑电气工程施工资料(目录范铡) 第七章施工物资资料(目录范例) 第八章建筑工程竣工验收与竣工备案资料 第四篇建筑工程施工资料通用表格第一章通用表格填表第一节工程资料的管理要求 第二节基建文件用表

第三节监理资料用表 第四节施工资料用表 第二章资料表格填写说明 第一节建筑工程与结构工程施工资料表格的填写说明 第二节建筑电气工程、智能建筑工程施工资料表格的填写说明 第三节建筑给水排水及采暖工程、通风与空调工程施工资料表格的填写说瞬第四节竣工图的内容与要求 第五节施工资料的编制与组卷 第六节验收与移交 第三章主要物资的性能试验项目与取样规定 第一节试验项目与取样规定 第二节混凝土试块强度 第五篇建筑工程施工资料及表格填定范例 第一章地基基础工程质量验收表填定范例 第二章主体结构工程质量验收表填写范例 第三章装饰装修工程质量验收表填写范例 第四章屋面工程质量验收表填写范例 第五章建筑给水排水与采暖工程质量验收表填写范例 第六章建筑电气工程质量验收表填写范例 第七章建筑工程竣工验收与竣工备案资料填写范例 第八章混凝土强度评定计算书编写范例 第六篇建筑工程施工质量验收规范(验收表格) 第一章施工质量验收用表 第二章表格编制及填表说明 第一节施工现场质量管理检查记录表 第二节检验批质量验收记录表 第三节分项工程质量验收记录表 第四节分部(子分部)工程验收记录表 第五节单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 第十七篇建筑工程施工质量验收统一标准强制性条文应用 第一篇建筑施工技术资料编制基础 第一章建筑工程施工资料编制的准备工作 第一节编制施工资料的准备工作 第二节编制施工资料有关签字和盖章的要求 第三节底框砖混结构多屋商住楼实例工程概况 第二章施工技术资料档案编制要求 第一节施工技术资料归楼基本要求 第二节施工技术资料目录 第二篇施工技术资料具体内容 第一章建筑施工法定程序

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

基槽验线记录填写范例 (2)

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段 建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司 验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 验收部位15#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段 建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司 验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 验收部位20#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段 建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司 验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 验收部位14#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

建筑质量验收记录表格填写示范

质量验收记录表填写示例目录 1、柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表 2、柱基土方回填工程检验批质量验收记录表 3、砂和砂石地基检验批质量验收记录表 4、地下防水混凝土检验批质量验收记录表 5、地下水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 6、地下卷材防水层检验批质量验收记录表 7、地下涂料防水层检验批质量验收记录表 8、地下防水细部构造检验批质量验收记录表 9、模板安装工程检验批质量验收记录表 10、模板拆除工程检验批质量验收记录表(Ⅲ) 11、钢筋加工检验批质量验收记录表(Ⅰ) 12、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 13、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(Ⅰ) 14、混凝土施工检验批质量验收记录表(Ⅱ) 15、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(Ⅰ) 16、砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 17、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 18、基土垫层检验批质量验收记录表(Ⅰ) 19、砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表(Ⅲ) 20、碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表(Ⅳ) 21、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表(Ⅶ) 22、水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表(Ⅷ) 23、水泥混凝土面层检验批质量验收记录表 24、水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表 25、普通水磨石面层检验批质量验收记录表 26、陶瓷地砖砖面层检验批质量验收记录表 27、大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表 28、预制板块面层检验批质量验收记录表 29、一般抹灰工程检验批质量验收记录表 30、水刷石装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 31、清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表 32、普通木门窗制作工程检验批质量验收记录表 33、普通木门窗安装检验批质量验收记录表 34、钢门窗安装工程检验批质量验收记录表 35、铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录表 36、涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表 37、塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表 38、推拉自动门安装检验批质量验收记录表

地基验槽记录填写规范

地基验槽记录填写规范 一、地基验槽记录资料填写要求 1、验收时间为各方共同检查验收日期。 2、基槽(坑)位置、几何尺寸、槽底标高均按验收实测纪录填写。 3、土层走向、厚度、土质有变化的部位,用图示加以说明。 4、槽底土质类别、颜色及坚硬均匀情况。 5、地下水位及水浸情况等。 6、遇有古坟、钴井、洞穴、电缆、旧房基础、以及流沙等应在图中标明位置、标高、处理情况说明或写明变更文件编号。 7.检查验收意见:写明地基是否满足设计、规范等有关要求。是否与地质勘查报告中土质情况向情况相符,验槽由建设单位组织地质勘查部门、设计院、建设、监理单位及施工有关人员参加,共同检验做出纪录并签字。无验槽手续不得进行下道工序施工。 二、地基验槽程序 (1)在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出验收申请; (2)由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和有关规定进行。 三、地基验槽方法: (一)地基验槽通常采用观察法。对于基底以下的土层不可见部位,通常采用钎探法。 (二)轻型动力触探 遇到下列情况之一时,应在基底进行轻型动力触探:

(1)持力层明显不均匀; (2)浅部有软弱下卧层; (3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时; (4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。 四、地基验槽地基处理: 通过验槽及分析钎探资料,发现槽底局部异常后,应根据地基土的土质情况、工程性质和施工条件,采取适宜的处理方法,以减少或避免地基不均匀沉降。 (1)局部硬土的处理:挖掉硬土部分,以免造成不均匀沉降。处理时要根据周边土的土质情况确定回填材料,如果全部开挖较困难时,在其上部做软垫层处理,使地基均匀沉降。 (2)局部软土的处理:在地基土中由于外界因素的影响(如管道渗水)、地层的差异或含水量的变化,造成地基局部土质软硬差异较大。如软土厚度不大时,通常采取清除软土的换土垫层法处理,一般采用级配砂石垫层,压实系数不小于0.94;当厚度较大时,一般采用现场钻孔灌注桩、混凝土或砌块石支撑墙(或支墩)至基岩进行局部地基处理。

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢

质量验收记录填写范例及有关规定

质量验收记录填写范例及有关规定 第一条为了规范工程质量验收记录等文件的填写、编码和报验,为后续工程达标投产奠定良好基础,依据有关规程、规范和企业管理规定,特编写本填写范例和规定。 第二条本填写范例和规定适用XX工程 第三条编码规定 1、土建工程 1)检验批质量验收记录及其报验单编码为19位,前六位相连(机组、系统、单位工程),后面从子单位开始,分部、子分部、分项、检验批以及流水号之间用短横线隔开,如:××××××-××-××-××-××-××-×××。公用系统划入1号机组,机组编号为01。 2)分项工程质量验收记录及其报验单编码为14位,前六位相连(机组、系统、单位工程),后面从子单位开始,分部、子分部、分项之间用短横线隔开,如:××××××-××-××-××-××。 3)分部(子分部)、单位(子单位)工程质量验收记录、质量控制资料核查记录、工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、观感质量检查记录以及报验单编码均相同,具体编码按检验批、分项工程编码依次类推。

2、安装工程 流水号(无检验批和分项时,可删减) 对应的专业最新版《验评》中项目划分表检验批序号 对应的专业最新版《验评》中项目划分表分项工程序号 对应的专业最新版《验评》中项目划分表分部工程序号 对应的专业最新版《验评》中项目划分表单位工程序号 《典型表式》中规定的专业代码(如:电气为DQ) 《典型表式》中规定的机组代码: 注:01表示公用,01表示#1机组,02表示#2机组。 第四条验收记录表式格式及纸张、打印等要求:文件纸张要求为70gA4复印纸。页边距统一采用左2.5cm,右1.5cm,上、下为2cm。页面横向设置时,页边距统一采用上2.5cm,下1.5cm,左、右为2cm,装订线在上边。表头名称均采用三号宋体加粗;表格内容字体均采用五号宋体,如内容一页放置不下,可局部采用小五号宋体调节。打印机要求为激光打印机。 第五条填写要求 1)表式中涉及到的有关单位名称应为全称,不要使用简称。 2)表式中单位(子单位)工程名称应按照质量验收划分表中的名称完整填写,不得随意填。 3)对表式中带有分部(子分部)、单位(子单位)工程的部位,应根据具有情况将不属于的工程名称用单横线杠掉,如分部(子分部),单位(子单位)。

地基验槽记录填写规范

地基验槽记录 施工单位:兴茂公司 注:槽底土质或岩层情况由勘察单位填写,地基处理情况由专业施工单位填写,并附检测报告。 四川省建设厅制 SG—T089地基验槽记录填写规范

一、地基验槽记录主要目的是对地基持力层的各项物理力学指标进行进一步确认,并对不符合设计要求的部位提出处理意见以满足设计要求或作为修改设计的依据。 二、地基验槽应当由地勘单位、设计单位、施工单位、监理(建设)单位参加,有地基处理检测的,检测单位应当参加。工程质量监督机构现场监B。 三、表头内容、基坑尺寸和基壁土层分布情况及走向(附示意图)由施工单位填写;地基处理情况由专业施工单位填写,并附检测报告;槽底土质或岩层情况、验收情况及结论意见(勘察单位),由勘察单位填写;验收情况及结论意见(设计单位),由设计单位填写。 四、表头内容、基坑尺寸和基壁土层分布情况及走向(附示意图)应按现场实际填写和绘制,并标明具体部位和相关尺寸;地基处理情况应写明处理部位、方法、主要参数以及验证加固效果的检测报告等;槽底土质或岩层情况应对槽底土质或者层(地基持力层厚度内)进行简单描述,如土质或岩层名称、物理力学特征、有无其它影响地基承载力的因素等;勘察单位验收情况及结论意见应写明地基持力层土质或岩层名称以及分类、物理力学特征并对地基承载力做出明确的结论,对有异常情况或不符合设计要求的部位提出处理意见或建议设计调整等,并由项目负责人亲笔签名;设计单位验收情况及结论意见应写明根据现场验槽情况和勘察单位签署的验收情况及结论意见能香达到设计要求等,并由项目结构设计负责人亲笔签名。 五、验槽结束在勘察单位和设计单位分别签署验收情况及结论意见后,施工单位、监理单位、建设单位分别签名,工程质量监督机构最后对验槽程序签字确认。 六、本表一式四份,监理(建设)单位、施工单位、监督机构(存入监督档案)、城建档案馆各一份。

施工现场质量管理检查记录表(填写范例)29977

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填 写范例)附表A 开工日期:2002年5月 18日工程名称北京华云酒店施工许可证(开工证)京施0200318 建设 单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所 项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位 北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号 项目内容①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接 检制度;④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。 2 质量责任制 ①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工 有证。分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查 报告及审查批准书京设02006 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织 设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技 术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有 原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置 有管理制度的计量设施精确度及控制措施11 现场材料、设备存放与管 理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论:现场质 量管理制度基本完整。总监理工程师郝大海 (建设单位项目负责人)2002年5月10日 1 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 (填写范例)GB50203—2002 附表 B.0.1

0203010 1 单位(子单位)工程名称北京华云酒店分部(子分部)工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理(建设)单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级 2份试验报告MU10 1 MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80% 90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm,最大7mm 6 垂直度(第层)≤5mm 3处平均3.8mm,最大5mm 7 组砌方法√ 1 8-12mm 水平灰缝厚度10mm 第5.3.1条√ 2 一基础顶面、楼面标高 ±15mm 3 6 5 7 3 7 9 般表面平整度(混水) 4 4 6 8mm 3 3 项±5mm 符合要求门窗洞口高宽度⑤⑤ 2 2 5 3 4 2 1 2 4 目外墙上下窗口偏移 11 8 20mm 6 6 10 水平灰缝平直度(混水) 5 8 7 6 10mm 7 12 李伟专业工长(施工员)施工班组长王力主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求。施工单位检查评定结果项目专业质量检查员:杜志强2002年6月11日同意验收监理(建设)单位验收结论专业监理工程师:徐玉林(建设单位项目专业技术负责人): 2002年6月11日 2 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明本电箱(盘)安装检验批质量验收记录(填写范例)

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例

建筑工程检验批质量验收记录表填写方法及范例一、表的名称及编号 检验批验收表为GB50300—2001 附录D.0.1。 检验批由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收,表的名称应在制订专用表格时就印好,前边的印上分项工程的名称。表的名称下边注上“质量验收规范的编号”。 检验批表的编号按全部施工质量验收规范系列的分部工程、子分部工程统一为8 位数的数码编号,写在表的右上角,前6 位数字均印在表上,后留两个“□”,检查验收时填写检验批的顺序号。其编号规则为: 前边二个数字是分部工程的代码,01—09。地基与基础为01,主体结构为02,建筑装饰装修为03,建筑屋面为04,建筑给水排水及采暖为05,建筑电气为06,智能建筑为07,通风与空调为08,电梯为09。 第3、4 位数字是子分部工程的代码。 第5、6 位数字是分项工程的代码。 其顺序号见GB50300—2001 附录B,表B.0.1,建筑工程分部(子分部)、分项工程划分表。 第7、8 位数字是各分项工程检验批验收的顺序号。由于在大量高层或超高层建筑中,同一个分项工程会有很多检验批的数量,故留了2 位数的空位置。如地基与基础分部工程,无支护土方子分部工程,土方开挖分项工程,其检验批表的编号为010101□□,第一检验批为010101□0□1。 还需要说明的是,有些子分部工程中有些项目可能在两个分部工程中出现。这就要在同一个表上编2 个分部工程及相应子分部工程的编号:如钢筋分项工

程在地基与基础和主体结构中都有,钢筋分项工程检验批的表编号为:010602□ □、020102□□ 有些分项工程可能在几个子分部工程中出现,这就应在同一个检验批表上编几个子分部工程及子分部工程的编号。如建筑电气的接地装置安装,在室外电气、变配电室、备用和不同断电源安装及防雷接地安装等子分部工程中都有。 其编号为:060109□□ 060206□□ 060608□□ 060701□□ 4 行编号中的第5、6 位数字的分别是:第一行09 是室外电气子分部工程的第9 个分项工程,第二行的06 是变配电室子分部的第6 个分项工程,其余类推。 另外,有些规范的分项工程,在验收时也将其划分为几个不同的检验批来验收。如混凝土结构子分部工程的混凝土分项工程,分为原材料及配合比设计、混凝土施工2 个检验批来验收。又如建筑装饰装修分部工程建筑地面子分部工程中的基层分项工程,其中有几种不同的检验批。故在其表名下加标罗马数字(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)……。 二、表头部分的编写 1、检验批表编号的填写:在2 个方框内填写检验批序号。如为第11 个检验批则填为□1□1。 2、单位(子单位)工程名称:按合同文件上的单位工程名称填写,子单位工程标出该部分的位置。分部(子分部)工程名称,按验收规范划定的分部(子分部)

江苏省建筑工程施工资料表格填写范例

江苏省建筑工程施工资料表格填写范例 第1章建筑与结构工程施工资料 土建工程施工资料 工程概况 工程项目施工管理人员名单 施工检查记录 、施工方案审批表 技术交底记录 开工报告 工程竣工报告 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 图纸会审、设计变更、洽商记录 设计交底记录 工程定位测量、放线验收记录 钢材合格证和复试报告汇总表 水泥出厂合格证、复试报告汇总表 砖(砌块)检验报告汇总表 出厂检验报告和进场复验报告汇总表 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 混凝土试块试压报告汇总表 混凝土强度评定 结构实体混凝土强度评定 砂浆强度汇总评定表 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 土壤试验记录汇总表 施工日志 现场施工预应力记录 地基验槽记录和地基处理记录 混凝土(其他)构件合格证汇总表 钢筋保护层厚度实测表 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 地下室防水效果检查记录 厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录 建筑物垂直度、标高、全高测量记录

烟气(风)道工程检查验收记录 记录 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感质量检查记录 分部(子分部)工程验收记录 质量验收记录 土方开挖分项工程检验批质量验收记录 土方回填分项工程检验批质量验收记录 混凝土板桩制作分项工程检验批质量验收记录 锚杆及土钉墙支护分项工程检验批质量验收记录 钢或混凝土支撑系统分项工程检验批质量验收记录 地下连续墙分项工程检验批质量验收记录 沉井(箱)分项工程检验批质量验收记录 灰土地基分项工程检验批质量验收记录 砂和砂石地基分项工程检验批质量验收记录 地基分项工程检验批质量验收记录 粉煤灰地基分项工程检验批质量验收记录 强夯地基分项工程检验批质量验收记录 注浆地基分项工程检验批质量验收记录 预压地基分项工程检验批质量验收记录 振冲地基分项工程检验批质量验收记录1 分项工程检验批质量验收记录 分项工程检验批质量验收记录 土和灰土挤密桩复合地基分项工程检验批质量验收记录 复合地基分项工程检验批质量验收记录 复合地基分项工程检验批质量验收记录 砂桩地基分项工程检验批质量验收记录 模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量验收记录 模板分项工程(模板拆除)检验批质量验收记录 钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录 混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量验收记录 混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量验收记录 现浇结构分项工程(结构施工)检验批质量验收记录 现浇结构分项工程(设备基础)检验批质量验收记录 砖砌体分项工程检验批质量验收记录 防水混凝土分项工程检验批质量验收记录

基槽验线记录填写范例

工程名称成都九芯微研发及产业基地项目 建设单位成都九芯微科技有限公司施工单位武汉吉天建设工程有限公司 验线依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 (GB 50202-2018) 验收部位3#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质稍密卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段 建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司 验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 验收部位20#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段 建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司 验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 验收部位14#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

验收表格填写说明及示例模板

验收表格填写说明 及示例

验收表格填写说明及样例 一、检验批验收记录表的填写 检验批的质量验收应在班组自检的基础上, 由施工项目专业质量检查员检查并记录, 由监理工程师( 建设单位项目专业负责人) 组织项目专业质量检查员等进行验收, 并按附表3.0.18-1记录。验收前, 施工单位先填好”检验批和分项工程的质量验收记录”( 有关监理记录和结论不填) , 并由项目专业质量检查员和项目专业技术负责人分别在”检验批质量验收记录”和分项工程质量检验记录的相关栏目中如实填写, 并在”施工单位检查评定结果”栏填写检查结果, 签字完整; 然后由监理工程师( 建设单位项目专业负责人) 组织项目专业质量检查员和项目专业技术负责人等严格按规定程序进行验收, 并在”监理( 建设) 单位验收记录”、”监理(建设)单位验收结论”栏中填写验收情况及结论。 ( 一) 表头的填写 1、工程”编号”——依各工程验收范围划分表确定。 2、”表号”——与企业标准( 《110kV-1000kV变电( 换流) 站土建工程施工质量验收及评定规程》( Q/GDW 183—) 中”验收标准与检验方法”的表号一致。 3、从”单位(子单位)工程名称”至”分包项目经理”如实填写,表头部分必须打印。 4、”施工执行标准名称及编号”一栏, 统一填写《110kV-1000kV 变电( 换流) 站土建工程施工质量验收及评定规程》( Q/GDW 183— ) 。 ( 二) 主控项目的填写

1、”施工单位自检记录”: 原则上用文字简述的方式填写。涉及”材质证明”、试验报告、复试报告的项目应填写报告编号; 如果”材质证明”、试验报告、复试报告较多, 按”检验批质量验收附件表”( 表3.0.18-2) 要求进行汇总, 并将其编号填入”施工单位自检记录”。 2、”监理( 建设) 单位验收记录”: 简述验收情况, 如”抽查试验报告xx份, 结果合格”、”抽查xx组, 结果满足要求”等。 3、”质量标准”一栏中没有具体标准, 仅有”应符合设计要求”、”应符合现行标准的规定”时, 施工单位项目专业技术负责人、专业监理工程师应事先查找”相应标准”或”设计要求”并补充到”质量标准”中。 4、不得填写”合格”、”满足规范要求”、”符合设计要求”。 5、不允许出现不合格项。即: 主控项目必须合格, 否则整改, 直至满足合格要求。 ( 三) 一般项目的填写 1、以量化为原则――填写实测数据。 2、一般项目抽查, 其检验结果应有80%及以上( 梁、板类构件上部纵向受力钢筋保护层、结构实体钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上) 检测点( 值) 符合本标准合格质量标准的要求, 超差点按各专业施工质量验收规范规定, 最大偏差值不应超过允许差值的150%( 钢结构为120%) 的限制。 3、一般项目抽查中的超差点作明显标记。如: ”⑧”。 4、无此项内容的打”/”来标注, 不得空缺。

分户验收记录全套填写范例

分户验收户型示意及检查定位图 单位工程名称: 制图说明: 1、根据确定的分户验收实施方案,绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行(该表仅适用于户内部分); 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(二)—(九)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、栏杆编号(阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等)、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意及检查定位图”与“住宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户验收随机抽查,质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录

分户验收户型示意及检查定位图 单位工程名称: 制图说明: 1、根据确定的分户验收实施方案,绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行(该表仅适用于户内部分); 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(二)—(九)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、栏杆编号(阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等)、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意及检查定位图”与“住宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户验收随机抽查,质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录

全套施工资料填写范例

一、首先进场所准备: 1、工程开工报告、施工许可证、施工组织设计、材料、设备报审。 2、砼配合比设计、材料送检。 3、开工现场验收。临时设施(方案)、安全与文明施工准备。 4、工程测量定位记录 应该所有准备得: 建筑工程基本情况表 建设批文材料(向建设单位所要得立向批文) 建设工程规划许可证(向建设单位所要得规划许可证) 建设工程中标通知书(向建设单位所要得中标通知书) 施工合同(向建设单位所要得施工合同) 监理合同(向监理单位所要得监理合同) 建设单位资质、人员证书复印件 项目监理机构及相关证书复印件 设计单位资质、人员证书复印件 勘察单位资质、人员证书复印件 项目施工机构及相关证书复印件(包括资质证书、人员上岗证(施工员、预算员、质检员、安全员、材料员、劳保员、测量员、取样员、资料员、排水、暖气、电气工程师、项目经理) 图纸会审记录及设计变更文件 设计文件及开工前设计变更 施工现场质量管理检查记录及附表 1、质量责任制一揽表 2、主要专业工种操作上岗证书(塔吊、架子工、龙门架、电焊工、对焊工、直罗纹、电渣焊工) 3、分包单位得资质合同 4、施工图审查情况(施工图审查合格证书) 5、地质勘察文件 6、施工组织设计、施工方案及审批 施工检验批顺序 1、工程测量定位记录 2、土方开挖检验批 3、基础验槽记录 4、地基处理检验批记录 5、垫层(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 6、基础梁(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 7、基础回填土(土方回填检验批) 8、一层柱(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 9、一层梁板楼梯((施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 10、后浇带(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除)

竣工验收记录表范本

竣工验收记录表

单位(子单位) 湘质监统编 工程质量竣工验收记录 施—1 注:单位(子单位)工程质量验收合格应符合;所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格;质量控制资料应完整;所含分部工程有关安全和功能的检测

资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定; 观感质量验收应符合要求。单位(子单位)工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定、监理(建设)单位验收合格的基础上进行,参加验收的各方人员应具备规定的专业技术资格。验收记录由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收各方共同商定建设单位填写,应对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平作出评价。 单位(子单位)工程质量 湘质监统编 控制资料核查记录 施—2 (表一) 工程名称:常德卷烟厂零陵卷烟分厂员工餐厅改建工程施工单位:中国建筑第五工程局共3页第1页

单位(子单位)工程质量 湘质监统编 施 —2 控制资料核查记录 (表二) 工程名称:常德卷烟厂零陵卷烟分厂员工餐厅改建工程 施工单位:中国建筑第五工程局 共3页第2页

注:①本表适用于工业与民用建筑安装工程,有特殊要求的工程,可据实增加检查项目;②本表所列资料应齐全、无缺项、漏项,内容符合有关规范和专门规定的要求;③试(检)验报告或记录内容应齐全、准确、真实,抄件应附原件复印件,并注明原件存放单位,有抄件人、抄件单位的签字和盖章;④表内出厂质量证明书按进场同一批(炉、编)号为一份;试验报告及见证取样送检书按同一编号为一份,测试、试验记录按每个系统或每个回路等工艺各一份;验收意见、记录等按同一个验收批为一份;检验批数栏内的质量证明书、取样送检书、抽样试验报告等应按进场的批数、抽取样的组数计算,填入未打“×”符号栏内。⑤核查意见、结论由监理(建设)单位填写。⑥其它施工试验报告及见证取样检测报告记录包括后置+埋件的现场拉拔强度检测报告;幕墙、窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;双组份硅铜结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;铝塑复合板的剥离强度;石材弯曲强度、耐冻性及室内用花岗石的放射性等检测试验报告记录。 单位(子单位)工程质量湘质监统编 施—2 控制资料核查记录 (表三)

施工现场质量检查记录表(填写范例)

第六节表格填写范例施工现场质量管理检查记录表(填写范例)附表A 开工日期:2002年5月18日工程名称北京华云酒店施工许可证(开工证)京施0200318 建设单位北京市建设开发公司项目负责人李小东设计单位大地设计事务所项目负责人田北监理单位五环监理公司总监理工程师郝大海施工单位北京亿卷阁建筑工程公司项目经理安文生项目技术负责人刘延慈序号项目内容①质量例会制度;②月评比及奖罚制度;③三检及交接检制度;④ 1 现场质量管理制度质量与结济挂勾制度。 2 质量责任制①岗位责任制;②设计交底会制度;③技术交底制;④挂牌制度。 3 主要专业工种操作上岗证书测量工、钢筋工、起重工、电焊工、架子工有证。分包方资质与对分包单位的管理 4 制度 5 施工图审查情况审查报告及审查批准书京设02006 6 地质勘察资料地质报告书 7 施工组织设计、施工方案及审批施工组织设计、编制、审核、批准齐全 8 施工技术标准有模板、钢筋、混凝土灌注等20多种 9 工程质量检验制度①有原材料及施工检验制度;②抽测项目的检测计划 10 搅拌站及计量设置有管理制度的计量设施精确度及控制措施 11 现场材料、设备存放与管理钢材、砂、石、水泥及玻璃、地面砖的管理办法检查结论:现场质量管理制度基本完整。总监理工程师郝大海(建设单位项目负责人) 2002年5月10日1 砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表(填写范例)GB50203—2002 附表B.0.1 02030101 单位(子单位)工程名称北京华云酒店分部(子分部)工程名称主体部分验收部位一层墙施工单位项目经理安文生北京亿卷阁建筑工程公司施工执行标准名称及编号QJ68.006—2002砌砖工艺标准监理(建设)单位质量验收规范名称及编号施工单位检查评定记录验收记录砖强度等级2份试验报告MU10 1 MU10 砂浆强度等级试块编号6月10-06 2 M10 主水平灰缝砂浆饱满度≥80%90、96、97、90、95、96 3 控斜搓留置第5.2.3条 4 / 项直搓拉结筋及接搓处理第5.2.4条√符合要求 5 目轴线位移≤10mm 20处平均4mm,最大