文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信-典型经验

通信-典型经验

通信-典型经验
通信-典型经验

通信标准化建设管理典型经验

专业名称:通信日期:2008年12月

填报单位:赣西供电公司调度通信中心

[摘要] 随着赣西电网的迅猛发展和电力通信网络的日益拓展,通信标准化建设已成为加强通信专业基础管理、提高通信专业管理水平、确保电网安全稳定运行的重要手段。本文主要介绍赣西公司以通信管理年和调度系统安全性评价活动为载体,大力改善设备运行环境,加强设备维护管理,做好通信规章制度、应急预案、设备基础台帐的修订完善和标准化作业指导书的编制工作,实现通信电路微机化管理和通信机房规范化管理,进一步推进赣西公司通信标准化建设,切实提升通信专业的管理水平。

一、通信标准化建设管理的目标描述

1.1通信标准化建设管理的理念或策略

推进通信标准化建设,是以提高通信系统运行可靠性为目的,是通信管理年活动的重要内容。我们的工作理念是:注重过程抓细节,全面实施标准化建设管理。

1.2通信标准化建设管理的范围和目标

1.2.1 通信标准化建设管理的范围

赣西公司通信专业管理范围为赣西地调、5个专业分公司、7个

县公司、11个220KV变电站、31个110KV变电站、4个35KV变电站的通信设备和电路;通信光(电)缆长度约750公里。

1.2.2通信标准化建设管理的目标

以不出现生产调度、自动化信息和生产管理等业务的通信通道中断事件,保证同业对标各项指标稳定于A段为基本管理目标;以提升通信专业管理水平,建立长效机制,保障电网安全为最终管理目标。

1.3通信标准化建设管理的指标体系及目标值

通过加强通信标准化建设管理,实现下列指标体系及目标值:不发生安全生产事故

不发生通信系统大面积中断事件

不发生火灾事故

数字微波电路运行率不小于99.98%

载波通信电路运行率不小于99.98%

光纤通信电路运行率不小于99.99%

交换设备运行率不小于99.98%

电视会议保障率不小于99.99%

二、通信标准化建设管理的主要做法

赣西公司通信专业为推进通信标准化建设管理主要做了以下工作:

A、结合220KV站际竞赛及通信管理年活动的要求,进一步加强通信站的标准化建设

自2007年3月份开始,赣西公司通信专业组织技术骨干人员,按

照先重要站点后一般站点的顺序,对赣西通信中心机房和渝水、珠珊等7个220KV变电站及部分110KV变电站的通信设备及线缆进行了全面的整治。一年来,先后更换了珠珊变、岭泉变等通信站点的5台空调,修复机房漏水(渗水)4处;更换防静电地板120平方米、电力电缆1300米、设备接地线180余米、防火板36平方米、防火泥4箱、阻火包260袋、温湿度计13只、防鼠板10块、设备(线缆)标签426张、设备标示牌211块;加固设备接地点21余处;加装电缆桥架及PVC线槽220米。整治后设备摆放井然有序,机房面貌焕然一新,并以此为契机,对机房管理提出了更高的要求,比如外来人员进入机房,必须填写外来人员工作联系单,经中心领导或专责批准后方可进入;外来人员在机房工作,必须在机房工作人员的监护下,严格按照机房管理规定进行,确保设备安装及线缆敷设达到要求,标识规范。

在开展通信站整治工作的同时,我们明确新投运的通信设备应符合如下规范要求:

1、新投运的通信站点,电源电缆采用阻燃带铠电缆,线径选择应满足设备满负荷运行的要求,并适当预留余量;敷设线缆时电力电缆和弱电线缆(如光缆、音频电缆)走不同的线槽(桥架);安装设备电源电缆时,在设备侧与电源侧加装压敏电阻。

2、进出通信机房的电力电缆、光缆等线缆须套聚乙烯软管或PVC 管;通往通信机房的缆沟采用阻火包进行封堵;通信机房配置防鼠板及温湿度计;机房(空调)温度常年保持在22度至25度之间。

3、通信设备投运时,必须使用防火板及防火泥对机架底部进行

封堵;在线缆较为集中的地方,需涂刷防火漆;设备标示牌应包含设备名称、生产厂家、投运时间、责任单位及责任人等信息。

4、新设备接地线线径必须达到相关规程及安全性评价要求,接地点牢固并使用导电胶涂覆;设备机柜需安装底座并用螺栓固定。

5、通信机房间内的所有线缆均需粘贴标签,标签内容应包含线缆的起点、终点及用途。

6、设备机架的引上线缆不得交叉、斜拉,使用塑料扎带进行捆扎。

7、设备安装调试完成后,设备说明书、配线记录、实验报告等资料应进行汇总,并安排专人管理。

8、重要电路或通道(如光纤复用保护通道)须使用特殊颜色的标签进行标示。

B、强化通信专业管理,大力推进通信设备管理的标准化

1、通信专业管辖范围内的所有设备均制作了设备标示牌并指定维护专责人,将责任落实到人;将各变电站通信设备的技术资料、检修检验报告、变电站通信设施日常巡视标准化作业指导书、巡视卡及相关规章制度等资料移交给变电站,并逐站进行现场培训;向变电站运行人员详细讲解通信设备巡视内容、操作要点、注意事项及告警信息识别。变电站通信设施的日常巡视检查已纳入变电站的运行管理。

2、配线资料实行微机化管理,缩短通信故障检修时间。随着通信网络的不断拓展,通信设备和电路日益增多,对通信电路的运行管理提出了愈来愈高的要求。为加强通信电路的运行管理,缩短故障处理

时间,2007年,通信QC小组完成了课题《改进配线管理方法,实现通信中心机房配线资料全微机化管理》,将所有通信电路资料汇编整理,做成数据库,用E语言编写了一个索引程序,使得通信电路查找更加方便、快捷。2008年,为切实做好光纤保护电路的维护工作,通信专业会同继电保护专业人员,联合完成了科技项目《缩短查找光纤复用保护通道故障点的时间》,绘制了变电站光纤保护设备的连接图示意图和通道组织图(表)。

3、进一步规范通信设备的检修管理流程,加强检修工作的审批、监控和预安排;实施通信检修工作票制度(见附件一)及通信工作单制度(见附件二),规范通信检修工作流程。

4、加强通信设备网管管理,根据通信网络监管系统运行管理的相关规定的要求,全网通信设备专用网管与综合网管等网络设施已采取安全隔离措施,禁止与信息内外网的互连;通信设备专用网管的操作须经授权和认证后才能操作;在网管中导入导出数据时使用的移动硬盘、优盘、软盘等要求专系统专用,不得交叉使用。

C、夯实基础,做好通信规章制度、应急预案、设备基础台帐的标准化建设工作

1、赣西公司通信专业以调度系统安全性评价为抓手,组织人员修订完善通信各类规章制度并进行汇编,装订成册下发至班组。根据电力通信网络的发展和通信电路的变化情况,组织通信技术人员修订设备基础台帐,使之与实际情况相符。对设备基础台帐实行统一管理,由通信调度班负责台帐的存档工作。根据通信专项工程及基建、技改

工程的进展情况及时修编电网通信运行方式,强化通信电路的运行管理。

2、注重应急预案的编写和演练,提高应对通信系统突发事件的能力。通信专责负责编写各类通信设备的应急预案,涵盖调度交换机、行政交换机、通信电源、主干通信网、电视电话会议等系统,应急预案报中心领导审批后,下发至班组执行。进行反事故演习时,组织相关人员按照预案进行演练,切实提高突发事件的应对能力。

对于特殊运行方式下的重要电路,编写了相应的应急预案。例如,罗文Ⅰ线12月份进行冰灾完善化改造,致使罗文Ⅱ线光纤复用保护通道中断,改造期间罗文Ⅱ线光纤保护复用通道需经罗坊变—(珠珊变)—赣西地调—清江变—葛山变—井冈山电厂—永和变—吉安变—文山变光纤通信电路传输(其中珠珊变—赣西地调—清江变为普通光缆线路,线路全长约105KM,运行可靠性较差),为切实做好罗文Ⅱ线光纤保护通道的保障工作,加强珠珊变—赣西地调—清江变普通光缆线路的运行维护及故障应急处理,通信专业及时编写了《罗坊变—赣西地调—清江变光纤通信电路保障预案》(详见附件三)。

D、制定标准化作业指导书,全面推行标准化作业

根据通信管理年活动的要求,赣西公司组织人员编写了通信机房巡视、通信线路巡视、蓄电池充放电试验等一系列标准化作业指导书,并根据指导书的内容制作了标准作业卡,要求各生产班组严格以标准化作业指导书为依据进行生产作业。调度通信中心定期组织人员对标准化作业情况进行检查,确保将标准化作业理念融入到工作的每一个

环节之中。

1、专业管理工作的流程图 图1 赣西供电公司通信管理工作流程图

下达生产任务或通知

汇报或反馈情况

图例

调度通信中心领导

生产办(载波、通信专责)

调度通信中心通信调度班

班载波

班微波班丰城通信班樟树通信班

2 、流程说明

以设备消缺流程为例。相关班组在巡视或通过其它途径发现设备

缺陷时,首先应做好记录,同时填写设备消缺申请单(见附件四),

报生产办通信(载波)专责审核。

专责接到消缺申请单后,确认情况是否属实,如果属实则根据实

际情况填写审核意见上报至中心分管领导审批,然后根据分管领导的

审批意见编写作业方案再次报分管领导批准。作业方案批准后,生产

办将申请单和作业方案交相关通信班组实施。

相关班组接到经批准的申请单和作业方案后,根据作业方案的内

容提前通知消缺过程中可能使其通信受影响的单位和部门;如果有需

要配合作业或联合作业的工作,还应提前通知配合本次作业的班组并告知具体的作业任务。

缺陷消除后,作业班组将消缺过程和结果做好记录并保存,最后将结果汇报生产办相关专责。

3、确保流程正常运行的人力资源保证

赣西公司调度通信中心通信专业设四个班组:通信班、载波班、微波班和通信调度班,中心生产办公室设专责两名;为了缩短故障和缺陷处理时间,节约交通费用,提高工作效率,丰城分公司、樟树分公司各设一个通信班,负责维护樟树片和丰城片通信设备;调度通信中心对公司通信系统进行专业管理,并负责除樟树、丰城片之外的通信设备日常维护工作。

4、保证流程正常运行的专业管理的绩效考核与控制

为保证流程正常运转,赣西公司通信专业管理引入绩效考核机制,建立了详细的考核细则和办法,实行层层考核、业绩与奖金挂钩的考核办法,每月考核一次。由生产班组班组长考核班员,分管领导考核生产班组班组长,生产办专责由生产办主任进行考核。若对考核结果存在争议,被考核人员可以与考核人面谈或向仲裁委员会反映。绩效考核制度充分调动了通信专业人员的工作积极性和主观能动性。

与绩效考核相关的配套标准和规章制度主要有:

(1)通信设备运行率统计方法;

(2)通信班班长工作标准;

(3)通信班工作负责人工作标准;

(4)通信班员工作标准;

(5)通信专责工作标准;

(6)江西赣西供电公司绩效考核管理办法;

(7)江西赣西供电公司绩效考核监督管理办法;

(8)江西赣西供电公司员工绩效考评结果应用管理办法;

(9)江西赣西供电公司员工待岗管理办法;

(10)绩效考核管理流程图;

(11)岗位绩效考核指标。

三、评估与改进

随着电网的发展和现代通信技术在电网中的广泛应用,电力通信在现代电网中所起的作用越来越重要。各种重要电力信息业务的传输也给电力通信网提出了更高的要求。为进一步抓好通信电路的日常维护管理,确保通信系统可靠稳定运行,我们对通信标准化建设管理成效进行全面评估,根据评估情况对管理流程进行相应调整,并将工作中积累的经验及时予以总结。

A、评估办法

通信标准化建设管理实效主要依据通信电路的运行率与通信设备的运行状况来进行评估。通信调度班值班人员每天对所辖话路测试两次,并通过网管系统对电路运行状况进行实时监控;变电站运行人员每值对通信设备进行一次巡视,若发现异常须在15分钟内向通信调度报告。通信调度值班人员在每天17:00之前将通信电路运行情况通过公司办公自动化系统发送给分管领导、专责及相关班组长,如

遇紧急情况,则直接通过电话通知上述相关人员并记录在案,实时关注紧急事件的处理进度。

中心每周一上午8:10召开通信工作协调会。会议由分管领导主持,参加人员包括班组长及相关专责,会议内容主要有:汇报上周工作完成情况及本周工作安排;对通信电路及设备的运行状况进行分析,并根据分析情况对对电路运行方式进行调整;对反应的问题及需协调的工作做出妥善安排。通信电路及设备的运行状况分析,作为通信标准化建设管理实效评估的重要依据。

B、通信专业管理今后的改进方向或对策

赣西公司通信标准化建设管理工作开展有序,工作流程较为规范,管理成效较之前有了较大的提高,但与兄弟单位相比,仍有一些不足之处,学习、汲取兄弟单位好的管理经验以弥补自身管理上的不足,是进一步提高赣西公司通信管理水平的一个重要举措。

四、典型案例

赣西公司通信中心机房于1994年开始启用,作为赣西南电网通信枢纽和赣西电力通信网的中心节点,机房面积较小,摆放设备较多,机房布局不甚合理。由于投运时间较长,机房基础设施(防静电地板等)严重老化,各种线缆盘根错节、纵横交错,设备及线缆标示没有统一标准,接地线缆规格五花八门,各种电源线种类繁多(见下图),存在极大的安全隐患。

2007年3月份,赣西公司通信专业人员开始对程控机房进行标准化改造:

1、将设备使用的各型电力电缆和护套线更换为符合规程要求、规格统一的电力电缆。

2、各种线缆分门别类,按强弱电分走不同的线槽。

电力电缆沿PVC槽敷设,其它电缆沿金属槽敷设。

3、按照国网公司对通信设备接地的要求对机房防雷接地装置进行全面改造。将不符合规程要求的接地线更换为BVR-25接地线,接地点涂覆导电胶;高频开关电源的正极接地及负极加装压敏电阻。

4、按照通信机房“五防”要求对进入机房或设备的各个线缆出入口使用防火板、防火泥、阻火包不同材料进行封堵。

5、将摆放不规范的设备机柜重新调整。

整个改造工作历时58天,投入人员共计348人次,处理隐患54处,更换防静电地板100平方米、电力电缆900米、设备接地线40根、温湿计1只、设备(线缆)标签186张、设备标示牌43块;加装电缆桥架及PVC线槽210米;更换老化的灯具、灯管、窗帘等机房附属设施。

整治前后的数字配线架对比效果图见图一:

图一

整治前后的电源接线端子排对比效果图见图二:

图二

整治前后防静电地板下的线缆情况对比图见图三:

图三

改造之前,通信专业基础资料管理不够规范,只有部分资料通过微机进行管理。因各种资料使用的文档格式不一致,相关资料没有关联性,无法集中管理,查找起来十分不便,费时费力,并因此延长了故障处理时间。结合本次通信机房改造,通信人员采用E语言编写了基础资料管理和查询系统,将所有设备和电路运行资料制作成Access数据库集中管理,录入了该套系统的资料查找方便快捷,提高了设备检修和故障处理速度。操作界面如图四:

图四

赣西供电公司通信检修工作票

类别:编号:申请单位申请人电话/传真申请开工时间申请完工时间

检修设备类型

检修工作内容

影响业务范围

对电网要求

安全技术方案

(可作附件)

其它要求

现场工作班组现场工作

负责人

联系电话

申请单位负责人是否与相关部门协调:是()/否()

(签字)

赣西公司意见调通信

中心

审核批准

相关部

门会签

批准开工时间批准完工时间

开工时间通调员竣工时间通调员

延期时间

和原因

通调员备注

赣西供电公司通信专业工作单

编号:年月日工作名称

工作班组

编制要求完成时间联系电话传真

工作内容及注意事项:

审核批准

工作单下达时间

工作班组回执

接收人接收时间完成时间

执行人监护人

工作完成情况:

遗留问题:

罗坊变—赣西地调—清江变光纤通信

电路保障预案

赣西供电公司调度通信中心

二零零八年十二月三日

编制:张玉宝审核:周仲谋批准:刘悟民

1. 总体要求

1.1 目的和依据

1.1.1 因500KV 罗文I线进行冰灾完善化改造,改造期间罗文II线光纤保护复用通道需经罗坊变—(珠珊变)—赣西地调—清江变—葛山变—井冈山电厂—永和变—吉安变—文山变光纤通信电路传输(其中珠珊变—赣西地调—清江变为普通光缆线路,线路全长约108KM,运行可靠性较差),为切实做好罗文II线光纤保护通道的保障工作,进一步加强珠珊变—赣西地调—清江变普通光缆线路的运行维护及故障应急处理,提高罗坊变—珠珊变—赣西地调—清江变通信电路的运行可靠性,避免线路故障带来的影响和损失,特制订本预案。

1.1.2 本预案依据省电力公司有关规范、规定,结合罗坊变—珠珊变—赣西地调—清江变的实际制订。

1.2 适用范围

1.2.1 本预案适用于罗坊变—珠珊变—赣西地调—清江变光纤通信电路的巡视及故障处理。

1.3 基本原则

1.3.1 根据“统一指挥,组织有力”的原则,在中心领导的指挥和协调下,加强普通光缆线路的特巡,并对线路故障进行及时处理,保障该段光缆线路的可靠稳定运行。

1.3.2 按照“响应迅速,处理及时”的原则,通信调度实行24小时值班,抢修人员实现24小时待命。确保该段光缆的运行现状

电力通信光缆运行维护措施之我见_3

电力通信光缆运行维护措施之我见 电力通信光缆运维管理需要各方的相互协作,共同做好运维管理,以保证电力通信的安全。本文针对电力通信光缆运行维护及外力破坏防范措施进行分析。 标签:电力通信光缆;运维管理;防范措施 电力系统中通信光缆维护的好坏对整个电力通信系统正常运转具有重要影响。如果通信光缆维护措施不够全面,一旦出现突发事故,将会给电力通信系统正常运转带来很大不利影响。 1、电力通信光缆运行问题 1.1电力通信光缆日常维护基本问题 电力通信光缆有着至关重要的作用,而进行日常维护过程中,往往出现一些主观原因,造成功能性缺失,比如,一些工作人员工作不认真细致,在实际维护操作中,虽然发现了问题,但并没有认真记录,导致问题越来越多。日常检查维护中,缺少对通信光缆安全运行的管理意识,一些小的细节性问题不能及时做好正确的观察和诊断,使小问题不断扩大,最后造成了严重性的故障。 1.2工作人员不够专业 部分工作人员业务不精,在没有经过严格培训的前提下就上岗工作,特别是一些工作人员对通信光缆设备运行的基本原理、设备型号、配置情况、机盘功能、接口情况等不清楚、不了解,发现问题也不能及时解决;一些工作人员对网络运行知识欠缺,技术和经验不足,不能熟悉网管操作方法、各监控设备技术要点,在实际操作过程中,不能主观发现问题,往往会造成小问题大事故。管理人员不能对技术信息进行整理,部分共段通信光缆出现的问题,也不能及时上报,记录、汇报、总结均不全面,不能说明主要问题,造成了归档数据偏差,给后期有效维护造成许多不便。 1.3通信光缆运行设备不规范的问题 运行的不规范,往往会导致信息中断,造成工作上的不便,主要表现为三个方面。一是不能正确操作强功率激光,因为这种激光对眼睛有极大危害,操作过程中,有时候会将光发送器尾纤端或其上面活动连接器端面对眼睛,造成不必要的伤害。二是操作不规范,会在通信光缆维修过程中,将光纤折弯,造成运行不灵活,通信效果不良,对于一些必须要弯曲的光纤,也不能保证曲率半径,标准要求是不得小于60mm。三是设备中光纤活动连接器处理不当,操作时随意打开,造成了不必要的伤害。如果维修过程中必须要打开的,一定要全面做好安全防护,不能出现连接器断面污染的情况,而实际操作中,往往会出现这些问题,造成了通信信号中断,阻碍通信光缆良好运行。

电力通信光缆运行维护措施之我见 张云峰

电力通信光缆运行维护措施之我见张云峰 发表时间:2019-08-29T14:47:56.810Z 来源:《基层建设》2019年第16期作者:张云峰 [导读] 摘要:众所周知,随着科技的不断创新,各行各业也已经引入了信息技术。 国网山西省电力公司太原供电公司山西太原 030021 摘要:众所周知,随着科技的不断创新,各行各业也已经引入了信息技术。有效促进了行业的快速发展,实现了稳定的经济与社会良好效益。电力是当前生产生活中离不开的能源,只有全面保证电力供应安全可靠,才能推动经济快速发展。电力行业通信发展显得尤其重要。电力系统通信网是一个系统的工程,整体看,涉及到的内容较多,只有全面保证各环节稳定运行,才能避免出现运行故障,保证通信畅通。电力行业通信光缆是其中最为主要的一个环节,能够实现可靠的通信网络服务,是通信得以畅通的保障与基础。进行维护中,需要全面保证各个部分的正常运转,维护中需要对继电保护、调度自动化系统、输配电线路、能量管理系统、营销服务平台及办公自动化系统进行维护,只有上述系统运行正常,才能保证整体系统安全稳定,全面提升电力系统运行效率,只有不断加强对光缆运行维护的力度,才能提升光缆运行质量,保证电力系统安全运转。 关键词:电力通信;光缆运行;维护措施 引言 在电网的发展过程中,电力通信发挥着不可替代的作用,因此,电力通信维护人员需重视电力通信光缆运行的维护,以保证电力通信光缆安全性。电力通信光缆中存在的电网数据量较大,涵盖范围较为广泛,例如:计量、图像监控、运动数据、继电保护等,都需要通过电力光缆承担业务传输,因此,电力通信光缆的运行维护极为重要,以保障电力通信的安全运行。而在实际应用过程中,电力通信光缆运行受到多种外界因素的影响。 1通信光缆基本情况 目前电力行业,主要使用的通信光缆有光纤复合架空地线、光纤复合相线、全介质自承式光缆、普通光缆4种。其中,OPGW光缆兼具地线和通信双重功能,具有较高的可靠性、优越的机械性能,主要用在110kV及以上新建线路上。ADSS光缆由于全部采用非金属介质材料,不依赖于输电线而独立敷设,施工和维护都比较方便,而且不需要停电作业,因此适用于原有线路、雷电多发地区架设。OPPC光缆与OPGW技术比较接近,具有相线和通信的双重功能,主要用于110kV以下电压等级,城郊配电网、农村电网。普通光缆则应用于城区管沟场景,构建城域网。作为电力通信网的基础设施,通信光缆的运行状态关系到整个通信网的坚强程度。据运维资料显示,目前的通信光缆故障主要由于外力破坏、小动物咬伤、特种光缆电腐蚀、自然灾害等。 2电力通信光缆运行的现状 2.1维护过程 维护人员在电力通信光缆运行维护过程中,未认真研究电力通信光缆运行,未从宏观方面正确认识电力通信电缆的配置、运行基本原理图机器接口等,也不了解运行状况不同,其机器接口、配置等方面,严重影响电力通信光缆运行维护工作的开展,导致电力通信光缆运行中出现问题。部分维护人员未及时将相关问题汇报给主管部门,导致电力通信主管部门的存档数据不完善,严重影响电缆运行维护工作的开展。 2.2维护记录 在电力通信光缆的运行维护过程中,普遍存在工作人员不重视的情况,没有详细记录电力通信光缆的运行状况或者是不对电力通信光缆的运行状况进行记录,严重影响维护人员对电力铜线光缆运行进行日常维护。 2.3人为因素 在电力通信光缆使用中,有的工作人员完全凭借自身的工作经验去评估电力通信光缆的状况,主观判断带来一系列的问题,严重影响电力通信电缆的运行。例如:电力通信电缆运行维护过程中,电缆需不存在折弯现象,若是无法避免电力通信电缆折弯的话,需保证曲率最小半径超过6厘米。 3电力通信光缆维护方法 3.1全面做好电力通信光缆日常和定期维护 在进行日常维护操作中,需要严格各项制度落实,通过制定相关规定做好日常的维护与管理,要针对通信光缆日常运行的特点,全面做好日常的检查检测,对发现的问题要及时记录,对于出现的小问题要及时解决,避免日后形成大事故,及时维护能够有效的排除隐患,保证线路稳定运行。对于一些发现的问题,要及时查找成因,避免类似事件再次发生。定期维护主要是通过计划对线路进行维护,根据周、月、年的运行情况,形成周期性维护保养计划,严格执行检查计划,通过周期大规模检查,及时解决影响运行的问题,保证通信光缆稳定可靠。一些受自然因素影响的突发事故,往往会造成线路的中断或者不稳定,需要做好预案,当发生事故时,能够快速反应及时跟进,特别是受大风、雨雪、冰雹等自然灾害影响后的维护,一定要做到快速、精准、安全、有效,线路抢修工作措施得当、有效落实。 3.2组织电力通信光缆维护人员参与专业培训 重视电力通信光缆运行维护人员的安全教育与专业培训,在选聘人员时,要坚持持证上岗的原则,从而保证维护人员具备高水平的专业知识。组织维护人员定期参与专业培训,以保证维护人员熟练掌握光缆运行的原理、专业知识以及规范等,以有效提高维护人员的专业素质。维护人员在电力通信光缆运行维护过程中,维护人员需严格遵守相关规范标准执行操作,并构建健全的奖惩机制与工作责任制,明确岗位职责,保证一旦发现电力通信光缆运行维护中发现问题可找到具体责任人,给予惩处。利用强制性措施促使维护人员日常工作的规范化发展,以防患未然。电力铜线光缆在运行过程中极易遭受外力因素的破坏,因此在光缆重点防护位置与指派专人负责监督与管理,从而有效提高维护人员的专业素养,增强维护人员的应急能力,同时可组织维护人员定期参与电力通信光缆故障处理与应急处理的演练,提高电力通信光缆的监督与管理力度,保证电力通信光缆运行故障能够及时抢通,保证电力通信光缆的正常运行。 3.3对电力通信光缆资料进行细化管理 不同地区所敷设的光缆线路长度不同,所需要管理的范围也就存在差异,为了有效保证管理科学全面,则需要对相关资料进行整理。特别是对规模化光缆一定要保存有用的资料,形成一系列文件,资料包括光缆、光缆段、光纤网络方式等,要对各种资料进行分类和汇总,通过资料存储,才能为日后光缆线路改道、迁移、外力破坏等提供参考,确保快速识别故障点,给后期维护提供便利条件,利用好光

通信光缆维护

光缆线路的维护与施工 本文介绍了光缆线路大衰耗点产生的原因及处理方法、线路维护测试方法及光缆线 路施工接续标准化作业流程。本章还简单的介绍了光缆的组成结构、命名方法及光 纤的标准色谱排列顺序。 第一节光缆线路大衰耗点产生的原因及处理方法 在光缆线路的施工中,光缆线路的衰耗指标是一项重要的考核指标,不但要考核施工完毕的光缆线路的光纤平均损耗系数,还要考核光缆线路光纤散射曲线,光缆线路的平均损耗系数和总损耗不但要符合设计要求,还要符合施工规范和验收标准的指标要求,而且要求光纤散射曲线比较均匀,曲线上不应出现较大的衰耗台阶,以保证光缆线路的光特性技术指标符合施工规范和验收标准的要求。 一、光缆大衰耗点产生的几种现象和原因 1.1敷设时产生的大衰耗点 在光缆施工中,由于光缆敷设长度一般在2~3KM直埋敷设时,穿越的障碍物较多,在施工中,敷设人员较多,敷设距离较远,难以保证所有敷设人员协调行动,特别是通过障碍物较多时,如:穿越防护钢管,拐弯、上下坡等,从而出现俗称的光缆打背扣(出现死弯)现象,对光缆造成严重伤害,一旦发生死弯现象,此处必然会出现一个大衰耗点,严重的会发生部分或全部光纤断裂现象,这是光缆施工中容易出现的故障现象。此外,在敷设光缆时,光缆端头的光缆最容易受到损伤,在接续时,往往在接续点处显示有较大衰耗值,此时,即使多次重复熔接,也不能降低接续损耗值,从而形成一个较大的衰耗点。 1.2接续过程中产生的大衰耗点 在光缆接续过程中,产生大衰耗点是经常发生的,我们一般用OTDR(光时域反射仪)进行监测,即每熔接一根光纤,都用OTDR测试一下熔接点的衰耗值,具体测试时,采用双向监测法,由于光纤制造过程中存在的差异性,两根光纤不可能完全一致,总是存在模场直径不一致现象,从而导致了用OTDR所测的损耗值并不是接续点的实际损耗值,其数值有正有负,一般用双向测试值的算术平均值作为实际衰耗值。在接续时,一般用实时监测法,基本能保证熔接损耗达到控制目标,但经常产生大损耗点的原因是在熔接完毕后进行光纤收容时,部分光纤受压或弯曲半径过小,即形成一个大衰耗点。因为1550nm波长的光纤对微弯损耗非常敏感,光纤一旦受压,即产生一个微弯点,或盘纤时,弯曲半径过小,光纤信号在此处也产生较大的衰耗,表现在光纤后向散射曲线上,就形成了一个较大的衰耗台阶;另外,一个比较容易忽视的原因是光缆接头盒组装完成后,固定接头盒和固定光缆时,由于光缆在接头盒内固定的不是很牢固,造成光缆拧转,使光纤束管变形,由于光纤受压,造成光纤衰耗值急剧增加,形成衰耗台阶。

骨干通信光缆运维经验

强化作业资料标准化积极开展状态检修 为切实保障光缆的安全稳定运行,坚决贯彻上级部门相关文件要求,针对光缆运行维护的特点,加强现场工作、资料等标准化管理,建立光缆故障、大修技改等变更台帐,初步开展光缆状态检修。 一、工作联系制度 光缆线路的维护职责分工清楚,各部门工作配合默契。鉴于电力系统光缆架设的特殊性,光缆巡视以及不涉及到光缆开断的消缺、维护工作均由输电专业人员负责,通信专业配合在消缺过程中进行纤芯运行状态监视工作;光缆抢修中的接续工作、光缆纤芯年检测试及涉及到光缆开断的消缺、维护工作由通信专业人员负责。 工作联系均是由运维单位的生技部门与各网、省、市公 司通信调度联系,随后再由通知各部门相关工作。各部门之间的工作配合及联系均由生技部门进行沟通、协调。下面就简单以光缆消缺为例,说明一下光缆工作的联系关系及制度。 当光缆巡视中发现缺陷后,输电专业人员汇报至公司生技部门,由公司生技部门在通知通信专业人员进行光缆纤芯检查,确认光缆故障程度,随后将光缆缺陷以书面形式汇报至各网、省、市公司通信调度,申请进行光缆消缺工作,待各级通信调度批复工作后,再由生技部门通知输电专业进行光缆消缺,同时通知通信专业人员到达现场进行光缆纤芯监测,以防在消缺过程中对光缆纤芯造成损伤。消缺工作开始前,由生技部门组织协调交底会,会上确定输电专业一个人

为总工作负责人,通信专业确定一个现场工作负责人,同时兼申请工作令。工作开始后,输电专业人员电话向通信专业现场负责人要令,随后通信人员电话向各网、省、市通信调度要令,得令后,同时电话通知输电专业人员及生技部门开工,随后开始对光缆纤芯进行监测工作。工作完成后,输电人员电话通知通信人员,随后通信人员再电话汇报各网、省、市通信调度完工,待确认光缆及所传输业务均运行正常后,通信人员电话通知总工作负责人和生技部门,随后总工作负责人再向电力调度报完工,申请完工令。 二、光缆现场工作及资料标准化 电力系统光缆主要为OPGW fc缆和ADSS光缆组成,均架 设在电力输电线路上。针对光缆运维特点,编制了光缆运维作业相关的作业指导书;工序质量控制卡、班组作业控制卡、巡视卡;现场工作五定表(定责、定员、定时、定序、定量);统称为“一书三卡五定” ,定义了各项工作的标准化步骤、工艺等要求,并根据现场工作情况及时修编、更新。“一书三卡五定”标准化文本的使用,强化了光缆运维工作相关作业的关键工序执行,大大提升了光缆运维相关工作的质量和

电力通信光缆运行维护及外力破坏的防范策略

电力通信光缆运行维护及外力破坏的防范策略 发表时间:2019-12-27T10:05:36.263Z 来源:《电力设备》2019年第18期作者:孙鑫 [导读] 摘要:在电力通信方面,它可以在一定程度上促进中国电网的持续发展,但光缆本身的主要作用是承担大量的电网数据,这是电力通信在传输过程中的重要保证,因此,采取有效措施促进光缆在运行中的质量。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局信息通信处内蒙古鄂尔多斯 017000) 摘要:在电力通信方面,它可以在一定程度上促进中国电网的持续发展,但光缆本身的主要作用是承担大量的电网数据,这是电力通信在传输过程中的重要保证,因此,采取有效措施促进光缆在运行中的质量。电力通信光缆在运营过程中,不仅会受到施工因素的强烈影响,还会受到运营环境的特殊性、光缆本身的高质量等外部因素以及一些自然灾害等因素的不利影响,这将在一定程度上对光缆产生影响,导致。因此,必须加强与施工经验的结合,确定维修管理的重点,同时及时有效地采取预防措施和维修措施。 关键词:电力通信光缆;运行维护;外力破坏;防范策略 1电力通信光缆运行维护作用及管理评价 电力通信光缆的运行维护是电力系统有序运行的重要基础工作。通过科学合理的电力通信光缆日常运行管理,有助于发现可能出现的损坏等风险问题,采取有效的更换或维护措施,提高系统运行的安全性和稳定性,切实促进电力企业的有序运行,同时,也有利于及时监管,规避其他可能出现的风险,提高输电效率,节约成本,取得更大的经济效益和社会效益。研究表明,电力通信电缆的运行维护是一项复杂的工程,主要是由于电力通信系统本身比较复杂,技术要求高,通信电缆线路布置复杂,大大增加了维护难度。为了有效地提高维修效果,通常需要进行以下工作: 首先,提高电力通信光缆运维人员的素质。无论采用何种技术和方法,电力通信光缆的运营都需要运营技术人员的积极参与。如果他们的能力或质量不达标,就会大大增加风险,不利于提高维修效果。因此,必须加强队伍建设,提高维修操作人员的技能和素质,加强责任意识教育,为电力通信光缆的正常运行提供人力支持。其次,要制定完善的定期维修计划,建立完善的制度。一方面,要对电力通信光缆进行不同环节、不同点的精细化维护,明确制定相关制度,严格落实到人,提高维护标准,细化工作流程,加强对风险、隐患和故障的综合排查,总结相关经验,做好预案准备,定期演练等,有效提高风险应对能力。最后,结合不同类型的电力通信电缆,加强动态维护。目前电力通信光缆主要包括三类:架空地线复合光缆、自承式无金属光缆和光纤复合架空相电缆。随着电力行业的发展和要求,电力通信光缆的种类更加多样化,不同电力通信光缆的维护要求也不尽相同,因此在日常维护的同时,应加强抽查,建立完善信息管控机制,及时掌握电力通信光缆运行情况,不断提高维护效果。 2电力通信光缆外力破坏的类型分析 造成电力通信电缆受外力破坏的因素很多,既有人为因素的影响,也有环境和技术的制约。例如,人员因素的影响,主要是由于操作、安装、维护人员对电力通信光缆的维护、维修工作重视不够,对如何切断和使用电力通信光缆缺乏研究,缺乏经验,以及未能及时发现损坏。此外,社会上一些不法分子还会破坏或盗窃电力通信光缆,影响防范的有效性。在技术方面,电力通信光缆的运营需要强有力的技术支持。受不同地区经济发展条件和运行负荷的影响,电力通信光缆相关材料的配置性能不同。一旦选用质量低、耐高温、耐腐蚀或信号干扰较大的材料,将不利于提高电力通信光缆的使用效率。此外,还将受到外部环境的影响,恶劣天气等因素也会对电力通信电缆本身的性能产生一定的影响。 3电力通信光缆防范外力的措施 3.1促进安全防护宣传力度的提升 加强电力通信光缆的保护,必须动员群众。因此,加强依托电视和互联网的光缆安全防护宣传,让群众了解电力通信光缆安全防护的重要性是十分必要的。此外,在外力破坏频繁的区域,还应设置警示标志。 3.2对光缆警示的标志进行保障 在电力电缆的具体施工过程中,如果条件允许,必须采用电缆沟或专用管沟,应在某些专用管沟中使用或并入,然后敷设。电缆敷设完毕后,应在每根电缆之间的一定距离悬挂标志牌,标明光缆的编号、型号、起止点。电缆转弯和中间接头处可设置电力警示标志。同时,在电缆井顶部设置带有警示标志的专用井盖,提醒行人和施工单位严格注意地下电缆。此外,一些室外电缆标志应更加醒目,从而起到警示作用。可以在电缆入口和出口两侧设置标志。 3.3 对电力通信电缆进行合理地布置 电力通信光缆的架设效果在一定程度上会严重影响光缆的使用效果。在具体的设计过程中,应注意以下几点。(1)电力通信光缆与电力线路尽量架设在同一杆位上;(2)施工前,应与该地区有关部门联系,确保施工顺利进行;(3)对于架空电缆,架空电缆的垂度非常重要,首先是电缆的伸长量电力光缆在架设期间和架设后0.2%时受最大荷载的影响较小。在具体工程中,架空光缆的垂度应根据光缆的结构和悬挂方式计算,并计算光缆的伸长。最后,光缆的垂度可以保证光缆的伸长。 3.4对通信光缆的质量进行严格把关 由于电力通信光缆的外力破坏,严重阻碍了光缆的正常运行。现阶段,电力通信光缆还没有形成相对完善的质量监控结构。在施工初期,要准确检测光缆的质量并不容易。因此,光缆的后期使用存在很大的安全隐患。因此,有必要加强对光缆质量的严格检验。施工结束后,组织相关检查验收,规范电缆架设作业。只有这样才能检验光缆的质量,保证电力通信光缆的稳定运行。 3.5加强日常监督管理 供电企业应当将电力通信光缆纳入供电站和工区的巡检范围。在做好电力线路和设备的运行维护工作时,还要加强对通信电缆的巡检。发现通信光缆被擅自拆除、脱落时,应及时报告,减少通信事故的发生。此外,还可将光缆运行检查列入基层单位绩效考核范围,督促有关部门及时做好光缆检查工作,落实责任制,合理运用激励手段,调动员工参与的积极性。 3.6防范小动物造成破坏 从调查中可以看出,变电站内的光缆由于没有金属结构,容易被老鼠啃伤。因此,运营中的光缆管理人员应加强对小动物的安全保护,不定期使用封禁方法投放灭鼠剂。而在日常检查中,发现光缆套管脱落,应立即采取有效措施保护光缆外露部分,可用胶带固定,并在固定部分撒上啮齿动物咬伤剂,防止鼠害。此外,技术人员还应加强对通信光缆设计方法的研究,采取有针对性的措施,防止光缆受到

电力通信光缆运行维护措施之我见 马秀娟

电力通信光缆运行维护措施之我见马秀娟 发表时间:2019-11-06T11:46:06.747Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:马秀娟[导读] 摘要:随着信息技术的全面发展,电力通信工业发展水平也在逐渐提高,通信光缆作为通信网络运行过程中的关键,会对运行质量、运行效果产生直接的影响。 国网山西省电力公司忻州供电公司山西忻州 034000 摘要:随着信息技术的全面发展,电力通信工业发展水平也在逐渐提高,通信光缆作为通信网络运行过程中的关键,会对运行质量、运行效果产生直接的影响。不仅如此,通信光缆的维护工作涉及多个方面,想要保证通信网络的正常运行,就要加大对光缆线路的管理力度,降低故障发生概率,提高运行质量。 关键词:电力通信;光缆运行;维护措施引言 在实际发展过程中,导致电力通信光缆出现故障的因素有很多,涉及安装工艺、外力破坏等方面,一旦光缆发生故障会对企业造成严重的经济损失。因此在明确故障成因的基础上,制定有效的检修方法、检测体系,确保电力通信光缆得到稳定运行,避免故障反复发生,让电力通信可以实现持续不断的发展进步。 1电力通信光缆运行维护中存在的问题分析 1.1日常维护不到位 由于电力通信光缆日常维护不足和主观原因的影响,出现了严重的功能缺陷。例如,由于维修人员没有按规定对电缆进行定期维护,没有详细记录电缆的运行数据,使得电缆的日常维护越来越困难,影响了今后主电缆的顺利进行。在电力通信光缆的日常维护过程中,维护人员缺乏良好的维护意识,许多小问题逐渐扩大,最终出现严重的运行故障。 1.2维护方案不完善 电力通信光缆的分布非常广泛,其日常运行维护方案包含了很多内容。如果在维护方案上存在诸多不足,部分维护人员对电力通信光缆的工作原理和配置缺乏了解,即使发现问题,也无法有效解决存在的问题。从电力通信光缆日常运行维护人员的角度出发,由于缺乏维护经验,对光缆的检测方法不熟悉,无法找出光缆电缆运行故障的原因。电力通信光缆一旦发生故障,将导致严重的运行故障。 1.3人为因素 在电力通信电缆的使用中,一些工作人员完全依靠自己的工作经验来评价电力通信电缆的状态,主观判断带来一系列问题,严重影响电力通信电缆的运行。例如电力通信电缆在运行维护过程中,不应出现电缆弯曲现象。电力通信电缆弯曲不可避免时,其最小曲率半径应保证超过6cm。 2电力通信光缆运行维护措施 2.1制定完善的光缆运行维护方案 电力通信光缆在运行维护过程中,如果出现许多问题,将影响光缆的正常运行。因此,有关人员应制定更加完善的电力通信光缆运行维护方案。有关人员应加强光缆质量控制,了解相关质量标准,确保光缆线路能有效满足运营要求。1)合理控制光纤分配系统的质量,对光纤柜、分配单元和光缆固定单元进行全面检查,确保光纤分配系统可靠运行。2)提高光纤的整体施工质量,适当提高电力通信光缆的验收标准。3)完善原光缆验收标准和规范,确保光缆施工质量验收制度更加合理。此外,光纤运营商还需要采用合理的检测方法进行检测,常用的检测方法主要分为插入法和后向散射法两种。运行维护人员应结合电力通信光缆的运行特点,科学选择检测方法。 2.2组织电力通信光缆维护人员参与专业培训 重视电力通信光缆运行维护人员的安全教育和专业培训。选人用人要坚持持证上岗的原则,确保维修人员具有较高的专业知识水平。定期组织维修人员参加专业培训,确保维修人员熟练掌握光缆运行的原理、专业知识和规范,有效提高维修人员的专业素质.电力通信光缆在运行维护过程中,维护人员应严格遵守相关规范和标准进行操作,建立健全奖惩机制和工作责任制,明确岗位职责。确保电力通信光缆运行维护中一旦发现问题,能找到具体责任人并予以处罚。利用强制措施,促进维修人员日常工作的规范化发展,防止事故发生。电力铜电缆在运行过程中极易受到外界因素的破坏。因此,电缆的重点保护部位和专人负责监督管理,有效提高维护人员的专业素质,增强维护人员的应急能力。同时,可组织维修人员定期参加电力通信电缆故障的处理。随着应急处置演练的开展,要加强对电力通信光缆的监督管理,确保电力通信光缆能及时贯通,确保电力通信光缆正常运行。 2.3提升电力通信光缆日常维护水平 光缆运营商在日常维护过程中,应制定合理的制度,并详细记录。电力通信光缆在运行维护过程中遇到的问题,应及时报告。接到上级反馈后,应指定技术人员在规定时间内解决问题。对于已经解决的问题,运维人员要及时做好总结工作,对今后类似问题做好相应的预防措施。操作人员和维护人员还应加强定期维护水平,制定完整的维护计划。针对光缆故障频发的情况,应做专门的标识,增加这部分光缆的维修次数,减少通信光缆运行故障的发生。此外,由于外部环境因素的不确定性,电力通信光缆在运行过程中随时可能出现。运行维护人员应制定合理的解决方案,以应对突发情况。对于自然灾害频发地区,运行维护人员需要提前采取相应的防范措施,有效减少自然灾害对电力通信电缆的损失,提高电力通信系统的整体运行效果。电力通信光缆的安全运行离不开运行维护人员的定期维护和管理。由于光缆受人为因素和环境气候因素的影响较大,做好光缆的日常运行维护工作十分重要。通过不断提高电力通信光缆的日常维护水平,可以更好地解决光缆系统运行中的问题,降低损耗。 2.4完善光缆运行维护检测体系 为了保证电力通信光缆常见故障的有效维修,不仅要制定光缆故障修复方法,还要完善光缆运行维护检测系统。电力通信企业应全面分析研究光缆故障,制定详细的维护检修管理制度,改变维护人员的观念,鼓励相关部门的配合,做到协调一致。开展相关工作。工作人员还应反复检查各操作环节,确保工作质量,并制定详细的维修计划,及时发现问题。此外,完善仪器设备的检测也是建立和完善维修体系的关键环节。仪器仪表是光缆线路运行的关键。要尽可能避免光缆运行故障,必须定期对仪器仪表进行测试,增加设备投资。此外,要提高维修工作的技术含量,确保仪器仪表稳定运行,切实提高维修工作的整体技术含量,使光缆能够稳定运输。这种方法对防止人为破坏具有重要意义。

电力通信光缆运行维护措施之我见 王皓磊

电力通信光缆运行维护措施之我见王皓磊 发表时间:2019-12-23T11:18:37.127Z 来源:《电力设备》2019年第18期作者:王皓磊 [导读] 摘要:在当今社会的发展中,电力通信光缆就像一个“隐身人”,和我们的日常生活形影不离,它陪伴着我们的很多活动,是人们最亲密的朋友之一。 (国网冀北电力有限公司滦州市供电分公司河北唐山 063000) 摘要:在当今社会的发展中,电力通信光缆就像一个“隐身人”,和我们的日常生活形影不离,它陪伴着我们的很多活动,是人们最亲密的朋友之一。电力通信光缆运维管理需要各方的相互协作,共同做好运维管理,以保证电力通信的安全。本文针对电力通信光缆运行维护及外力破坏防范措施进行分析。 关键词:电力通信;光缆运行;维护措施 1电力通信光缆运行问题 1.1电力通信光缆日常维护基本问题 电力通信光缆有着至关重要的作用,而进行日常维护过程中,往往出现一些主观原因,造成功能性缺失,比如,一些工作人员工作不认真细致,在实际维护操作中,虽然发现了问题,但并没有认真记录,导致问题越来越多。日常检查维护中,缺少对通信光缆安全运行的管理意识,一些小的细节性问题不能及时做好正确的观察和诊断,使小问题不断扩大,最后造成了严重性的故障。 1.2工作人员不够专业 部分工作人员业务不精,在没有经过严格培训的前提下就上岗工作,特别是一些工作人员对通信光缆设备运行的基本原理、设备型号、配置情况、机盘功能、接口情况等不清楚、不了解,发现问题也不能及时解决;一些工作人员对网络运行知识欠缺,技术和经验不足,不能熟悉网管操作方法、各监控设备技术要点,在实际操作过程中,不能主观发现问题,往往会造成小问题大事故。管理人员不能对技术信息进行整理,部分共段通信光缆出现的问题,也不能及时上报,记录、汇报、总结均不全面,不能说明主要问题,造成了归档数据偏差,给后期有效维护造成许多不便。 1.3通信光缆运行设备不规范的问题 运行的不规范,往往会导致信息中断,造成工作上的不便,主要表现为三个方面。一是不能正确操作强功率激光,因为这种激光对眼睛有极大危害,操作过程中,有时候会将光发送器尾纤端或其上面活动连接器端面对眼睛,造成不必要的伤害。二是操作不规范,会在通信光缆维修过程中,将光纤折弯,造成运行不灵活,通信效果不良,对于一些必须要弯曲的光纤,也不能保证曲率半径,标准要求是不得小于60mm。三是设备中光纤活动连接器处理不当,操作时随意打开,造成了不必要的伤害。如果维修过程中必须要打开的,一定要全面做好安全防护,不能出现连接器断面污染的情况,而实际操作中,往往会出现这些问题,造成了通信信号中断,阻碍通信光缆良好运行。 2电力通信光缆典型故障应对措施 2.1改良施工的技术和工艺 为了让电力通信光缆这个好伙伴更好地为人们服务,减少它的“事故率”,在施工和安装的工艺方面,要做好以下几点:①严守“专业”这个标杆,所有的一切都要严守专业这一要求。从安装到施工的每个过程都不能小视,要用最科学的手段为这项工作保驾护航。②守好标准,又要因地制宜。任何工作都有标准作为指向牌,它是最基本的要求,最低的标准。而作为和我们的生活有着密切联系的电力通信电缆,它的巨大作用决定了它不应该只是仅仅停留在标准的阶段,而是要“高标准,严要求”。在施工地点原有特点的基础上,进行施工和安排,不要用统一的标准来应对不一样的问题,这样故障出现的次数必然会减少。③政府要发挥好“第三只手的作用”,在整个工程开始的阶段,政府就要统筹调控,设计审查,进行指导分工。以上为对工程的施工管理方面的具体举措,可以在一定程度上减少故障的发生。 2.2严格控制违规操作的行为 违规操作的行为是电力通信光缆产生故障的人为原因。人为的文体是完全可以控制的,这需要各个部门的协调合作,共同努力下。首先,技术人员一定要把握好制度关,在具体的施工操作中,提高注意力和防范意识,避免像光缆接地方法选择错误这样的完全可以避免的错误的产生;管理部门要定期进行培训,提高技术人员的技术水平,锻炼他们的实际操作能力;监管部门要加大本部门的监管力度,严格把控施工的各个环节,对于不符合标准的操作行为要进行严惩,防患于未然,避免人为性的操作不当造成电力通信光缆的故障。我们的这位新朋友的安全问题不应该出现在我们自己的身上。所以,要和违规行为说再见。 2.3优化光缆检测技术与维护技术 光缆故障检测技术的强化,有助于光缆故障检测效率与处理效率的提升。信息化监控系统在光缆检测中的应用,是优化光缆检测技术的可行措施。在监控系统应用于光缆检测工作以后,运维人员可以在实时了解通信光缆运行情况的基础上,制定有针对性的故障处理措施。在电力通信光缆故障问题产生以后,监控系统也可以对故障的产生位置进行明确定位。因而其在实际应用过程中也可以有效提升光缆的检修效率。在光缆故障处理过程中缩短检修时间,可以为企业的经济效益提供保障。维护技术的优化,要求电力通信光缆运维人员对光缆线路中的故障多发区域进行重点关注。并要在故障抢修过程中提升抢修工作的可靠性。通过对光缆故障抢修技术的发展现状进行分析,光切换装置在光缆故障抢修过程中的应用,可以发挥出提升光缆抢修工作的可靠性的作用。 2.4加强专业人才的引进与培养 电力通信光缆维护工作具有一定的复杂性。它也具有着专业性强的特点。电力通信光缆维护工作的专业性对维护人员的专业技能具有较为严格的要求。在电力通信光缆抢修工作开展过程中,检修人员需要对光缆运行过程中的各个部位的功能进行了解。为了让检修人员对光缆过程中存在的安全隐患进行全面检测,运维单位需要注重维护人员综合能力的提升。如企业可以邀请电力与通信领域的专家开展指导性培训,以提升运维人员的实践能力。面向运维人员的技术交流会议的开展,可以为运维人员提供技术经验共享平台。在提升自身工作能力的基础上,对光缆在运行过程中可能出现的问题进行有效检查,可以在及时处理光缆运行故障的基础上,为通信光缆的运行效率提供保障。专业人才技术的引进,也有助于通信光缆运维管理效率的提升。 结论 电力是当前生产生活中离不开的能源,只有全面保证电力供应安全可靠,才能推动经济快速发展。电力行业通信发展显得尤其重要。

通信光缆线路的日常维护及管理

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8f12646731.html, 通信光缆线路的日常维护及管理 作者:于杰 来源:《中国新通信》2012年第17期 光缆通信技术是最新电子信息技术之一,各种信息传输几乎都是依托光纤传输网络发展的。光缆线路的日常维护比传统的电缆维护尤为重要,保证光缆网络高质量的运行,是保障通信畅通的重要环节。本文对通信光缆线路日常维护、故障判断及抢修方法进行介绍。 1.通信光缆维护管理工作的任务 当今时代,全社会进入了信息时代,科学技术飞速发展,影响着社会各方面的发展,通信线路的建设也不例外,通信线路中的电缆已逐步淘汰,光纤通信就要代替电缆,也就是光缆到户,光缆进入每家每户。 作为国企信息中心的通信线路敷设和维护人员,了解通信技术的发展趋势,掌握相关的基础知识和专业技术,及时总结光缆线路的维护和管理经验,确保通行网络的可靠性和安全性,是一项基本技能。通信光缆线路的维护与管理对通信光缆的畅通和质量有着非常重要的作用。通信光缆线路维护管理工作的任务主要是保持设备完整良好;保持传输质量良好;预防故障的发生和尽快的排除。 2.通信光缆线路故障的预防 为减少通信光缆线路故障的发生,做好通信光缆线路维护工作,必须严格贯彻“预防为主、防抢结合”的方针,精心维护,科学管理,保持设备完整良好,保持传输质量良好,预防线路故障并尽快排除。 (1)预防性维修 是按预定的周期和规定的标准进行。如通信光缆线路的日常维修,每人可分管40-50公里的光缆线路,主要负责看护线路的标识、外界妨害等。 (2)受控性维修 主要是利用检测设备和人工检测的数据,通过比较,预见性地提出光纤曲线的变化规律,避免故障的发生。 (3)纠正性维修 主要是纠正故障,修复故障,这是故障发生后进行的,目的是将设备恢复到原来的性能。这项工作由抢修队来完成。纠正性维修要求一个抢字,要求在故障发生时在判断中不要只靠

通信光缆维护经验感想

通信光缆维护经验感想 工程建设的开始,就是维护工作的开始。 贯彻落实“工程建设的开始,就是维护工作的开始”的原则,目的是为了给下一步的运行维护提供良好的基础。 一、直埋光缆线路的建设 1、在设计阶段应选派对直埋光缆路由挑选要求熟练,地理环境熟悉的技术人员经过反复察看比较选定光缆路由。因为光缆路由是否合理直接影响长年的维护工作是否方便,光缆是否安全,稳固。特别是长途光缆过河地点的选择更为重要。地点选择不好,到了洪水季节,洪水对光缆的冲刷非常严重且出现问题不好处理,严重威胁光缆的安全。光缆路由应沿靠公路,靠路近便于施工和维护,但如果公路拓宽、沿路群众修建商业用房、宅院等,则会影响光缆的安全;太远则不便巡回时对光缆的观察,一般距公路80-100米比较合适。所以对光缆路由的选择非 常重要,虽然选择时费时费力但一旦选好,则后期的维护工作将事半功倍。 2、直埋长途线路工程验收工作除了必须严格按照规程的规定实施外,还需注意以下几点: (1)光缆线路工程验收工作除监理部门外维护部门的相关人员应该由始至终参加该工程的随工验收、初验工作。 (2)线路的标石由维护单位按维护要求制定,由工程单位按维护要求的平均直线间隔50米、光缆线路转变处需有标石,埋深[埋深60cm,出土45+5cm],一次埋设好并做好相关标记(直线记、转变记、接头标记、余线标记、交错标记、GPS 定位标记)。 二、直埋光缆线路的验收 加强工程质量管理和验收工作是保证后期维护工作省时省力的先提。施工标准必须按照设计标准或验收规范标准严格要求,对于不合格工程维护部门应不予接收。工程验收工作应着重于缆线的安全稳定及后期不方便维护的方面。如缆线的路由选择、埋深,缆线过河、过山、过桥、过村镇等复杂障碍物的设计和施工情况。缆线与易燃易爆仓库(储罐)、高压杆塔、独立大树、大型输变电站等强雷强电设施的隔距必须符合标准(一般地面1.2-1.5 米、石砼地面0.8-1米)要求。光缆埋深必须符合要求,缆线过深过浅都会影响光缆的安全,过深影响光缆的抢修时限及光缆的埋深路由探测,过浅容易被挖断。光缆的埋深浅于规定要求的2/3时必须采用相应的加固措施,如:水泥砂浆包封,水泥盖板盖护。管道光缆的埋深应从管道的顶层上端算起。塑料管道光缆的埋深人行道大于1米,车行道大于0. 8米。对因地下管线等原因造成的埋深不够,必须采取加固措施。如:换用钢管、桥式承重水泥板加固。过河沟、地沟、路边沟必须保证埋深在1米以下,最好能达到1.5米深度,上盖水泥盖板或包封,并设立禁止挖掘清淤警示牌。放缆后埋土前必须将缆压到沟底再埋,否则沟够深缆不够深,一旦河沟清淤,将伤及光缆造成障碍。以上工作应由随工验收人员监督,及时填表并签字确认。 光缆标石应由维护单位按要求维护要求制定:光缆标石宜采用1100*140*140mm 的标石,埋深55+5厘米,出土45+5厘米;编号面[宽面]与缆平行,面向沿 靠的主要道路。需要时可以埋设2000*160*160mm的高标石。直线段标石间距不大于50米,转弯、预留、接头等处要适量增加。标石数量以中继段为单位平均

电力通信光缆运行维护及外力破坏防范措施

电力通信光缆运行维护及外力破坏防范措施 发表时间:2018-01-10T10:05:35.010Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:卢升坤牧元利 [导读] 摘要:电力通信光缆承载着各种电网各种核心业务,包括电网保护、电网自动化、通信等。 (国网郑州供电公司) 摘要:电力通信光缆承载着各种电网各种核心业务,包括电网保护、电网自动化、通信等。以湖南电网通信网络为例分析,其除了受到人为因素的外力破坏外,还极易受到鼠害的影响,对此加强运维管理,要采取针对性防范措施,以确保电力可靠供应。 关键词:电力通信;光缆运行;外力破坏;防范措施 1电力通信光缆在运行中存在的问题 日常维护中的记录不完善。在电力通信光缆的日常维护工作中,由于运行人员工作的疏忽,没有及时记录光缆故障,有些工作人员虽然进行了相关记录,但记录并不详尽,导致维护人员无法及时发现光缆故障并对其进行有效的维护处理,故障排除并不及时。 运行维护过程中的工作不到位。很多工作人员都没有经过专业培训,对通信光缆设备的原理、设备型号、配置情况、机盘功能、接口情况等不够了解。有些主管部门对一些通信光缆运行中出现的问题,没有及时向主要负责部门进行汇报和事后的记录总结,导致归档存在数据上的偏差,给维护工作造成不便。 对通信光缆运行中维护人员设备安全使用规范的问题。有的工作人员在维护光缆的过程中,仅凭自己的工作经验去维护电力通信光缆运行,不能切实根据相关的技术规范来对设备进行维护。 2电力通信电缆外力破坏原因分析 电力通信是电网安全运行的重要保障,电力通信光缆安全与否直接影响着电力通信运行的效率与质量。电力通信光缆外力破坏,主要是因为人为破坏、动物破坏、技术欠缺等。人为破坏主要是盗窃光缆,进行光缆倒卖,会造成电力通信中断。湖南地区电力通信光缆动物破坏主要表现为鼠害,影响通信安全。技术欠缺主要指的是光缆制作技术,难以满足高电功率通信的需求。 3电力通信光缆线路维护要求 针对光缆线路运行实际情况,在日常维修中必须遵循如下要求: 3.1开展有效的巡检工作,工作人员在日常维护中要重视巡检工作的重要性,并严格遵循国家电缆检查纲领,将电缆具体划分为如下类型:自动化、继电保护及通信第二次设备,并对上述类型分别实施例行检查、整体更换、部分检查和外观维修。同时光缆巡检周期以半年和一年为主,其中前者主要检查光缆外观、芯线消耗等情况,对其长度进行合理测试;而后者则需检查光缆性能,对其芯线损坏情况进行定级,并观察其中的色散情况; 3.2实施长途光缆线路维修,工作人员在实际工作中遵循《长途光缆技术维护管理规定》中的具体条例,对其进行周期性维修,以此保证设备处于良好的工作状态,其中以路面直埋光缆为例,工作人员保证每月巡回五次,其中必须有两次选择徒步巡回,还需进行除草培土和标识刷漆作业,以一年一次为宜。 4电力通信光缆线路维护措施 4.1开展科学合理的光缆测试工作 在电力通信光缆线路维护过程中,工作人员需对光缆线路进行定期或者不定期测试,一次及时发现线路中的异常现象,并对其进行及时处理,其中不定期测试工作依据光缆的实际运行情况确定,而定期测试则需按照光缆的功能划分,其中主用光缆每两年测试一次,备用光缆则每年测试一次。 4.2及时确定故障并辅以合理处理措施 通常情况下,光缆线路故障分为一般故障和重大故障,其中前者表现为部分系统阻断,后者表现为全阻故障。当故障发生时,工作人员必须采取有效措施,尽量减少故障时间,在处理过程中可选择部分光缆抢通器材,并且合理利用检修时间,必要时通过临时抢通恢复正常通信,然后工作人员进行及时处理,使得整个通信系统恢复正常运行,最后工作人员应该对本次检修工作进行总结,明确故障原因和处理措施,为日后检修积累丰富经验。 5电力通信光缆防外力破坏措施 5.1做好鼠害防治工作 电力通信光缆发生鼠患,主要是因为套管较短,保护不完整,使得套管脱落,加之光缆内部油质,影响着电力通信的安全与稳定性。针对此问题,通过创新光缆敷设作业方法,从作业流程与极具材料等方面入手,对于鼠患重灾区,采取改进光缆防护套管接头作业工艺的方式,按照大管套小管的方式,利用喉箍来紧固接头,以减少鼠患。使用传统电缆时,湖南主电网光缆每年至少受到鼠患影响近12次,而采取新工艺后,实现了全年无鼠患,提高了信息运维的安全。 5.2加强光缆施工管理 为了能够提高电力通信光缆防外力破坏能力,需要从源头入手,加强电缆施工管理。在实际施工的过程中,极易遇到高压线,为了确保电力通信的安全,需要合理的控制高压线与光缆之间的距离。同时做好施工监督,考虑到市政施工项目建设对通信光缆的影响,为了减少外力破坏,需要做好施工前勘查分析,积极与市政部门做好沟通,搜集完整的施工资料,以确保电力通信光缆建设后运行的安全。落实各级责任,做好光缆现场的检查工作,尤其是跨公路施工现场,需要加强巡查力度,制定电力通信光缆外力破坏隐患排查方案,以明确光缆线路安全影响因素,以及时处理。供电企业需要强化在电力通信光缆运维力度,以确保通信网络安全运行。制定光缆工程管理方案,对于通信光缆拆迁移动项目,需要及时上报通信运行管理部门,协同监督深化运维管理工作,以避免私自拆迁对通信运行造成安全威胁。 5.3加强日常监督管理 供电企业要将电力通信光缆纳入到供电所与工区巡视检查范围内,在做好电力线路与设备运维检修时,也需要加强通信电缆的巡视检查,以及时发现通信光缆私自拆迁与脱落情况,做好及时上报,以降低通信事故发生的机率。除此之外,还可以将光缆运行与巡视等,列为基层单位业绩考核范围,督促相关部门及时做好光缆巡视工作,落实责任制度,合理的利用激励手段,以调动人员的参与积极性。 5.4完善综合监管体系 针对电力通信光缆外力破坏问题,为了能够降低人为破坏的影响,需要完善综合监管体系。在实际管理工作中,要不断强化各方之间

吉林联通维护中心光缆维护经验

吉林联通维护中心光缆维护经验 前言 吉林联通维护中心承担着全省干线光缆的维护工作,同时也承担着本地网光缆的维护、应急通信保障和基站、铁塔的巡视和检修工作。目前共维护一级光缆3723皮长公里,二级光缆5524皮长公里,本地网光缆10.4万皮长公里,基站5028个,铁塔、抱杆、增高架5134基。 吉林联通维护中心的光缆维护工作,在集团公司、省公司的正确领导下,中心领导高度重视,牢牢抓住干线维护这个中心,统筹兼顾本地网等其他各项维护工作,克服困难,埋头苦干,扎实工作,较好地完成了2011年维护工作任务。总结全年的维护工作,主要经验有: 一、从管理入手,确保干线维护质量 干线光缆线路维护实行“三级管理、专人负责、日巡回”的方针,即省、市、县三级管理,各管理层面设置专人管理干线光缆维护,包线员包段日巡回和分局车辆日巡回相结合的日巡回制度。 从管理上,突出干线的核心地位,保证包段维护方式、保证维护力量、保证优先抢修,保证维护成本,最终保证集团干线网络优质高效运行。省市维护中心每月召开,中层管理人员及以上人员参加的光缆维护运营分析会,并在维护忙季定期召开全省电话会议分析近期维护工作情况,使各级维护人员都牢牢树立干线维护无小事的思想,干线维护工作要做到有计划、有步骤、有节奏的进行,杜绝经验主义、个人主义的存在,扎扎实实的做好干线光缆维护的基础工作,确保干线光缆网络的质量。 1

二、建立健全各项干线维护规章制度 维护中心严格执行集团公司下发的维护规程、3A达标标准和省公司的各项制度要求,同时根据全省干线光缆维护工作的实际,制订了《干线光缆维护管理办法》、《干线光缆割接管理办法》、《干线光缆故障处理流程》、《施工现场附近干线光缆看护实施细则》、《光缆线路整治标准》等多项管理办法。通过对这些办法的贯彻和落实,对干线光缆的维护工作形成有效的管控链条,从而达到维护质量的稳定和提升。这些办法来源于维护工作的实际,通过总结也有效的指导现实工作,维护中心根据维护形势的变化,不断更新、填充这些办法,使之与维护实际不脱节、不落后。 三、加强线路整治,提升光缆线路的防障能力 维护中心将干线光缆线路地表设备作为干线光缆维护的重要基础,是光缆线路自身对外宣传的窗口,直接影响到维护工作的效果,中心上下树立“早投入、早受益,多投入、多受益”的思想,3月份就下发了《整治标准》,通过业务培训进行认真贯彻,组织各地市维护中心线路踏查掌握的线路实际情况,提前编制了具体整治实施方案,在4-6月份集中开展了干线整治工作。及时共完成标石刷油喷字130967块,更换、增补8090块,扶正、下卧等19912块;完成标牌刷油喷字8606块,更换、增补1582块,扶正、下卧等254块;完成各类宣传牌更换、增补7280块,刷油喷字、迁移等343块;对6639米光缆进行了埋深下卧,通过石砌保护等处理干线隐患172处。通过整治,干线光缆线路的可视性和自身防障能力都有了进一步的提高。 2