文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35KV降压变电所设计

35KV降压变电所设计

35KV降压变电所设计
35KV降压变电所设计

摘要

本次设计以10KV站为主要设计对象,分为任务书、计算说明书二部分,同时附有1张电气主接线图加以说明。该变电站设有2台主变压器,站内主接线分为35 kV、和10 kV两个电压等级。两个电压等级均单母线分段带旁路母线的接线方式。

本次设计中进行了电气主接线图形式的论证、短路电流计算、主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器)。

关键词:变电所;短路电流;电气主接线

目录

1. 分析原始资料 (1)

2.主变压器容量、型号和台数的选择 (3)

2.1 主变压器的选择 (3)

2.2主变台数选择 (3)

2.3主变型号选择 (3)

2.4主变压器参数计算 (3)

3. 主接线形式设计 (4)

3.1 10kV出线接线方式设计 (4)

3.2 35kV进线方式设计 (4)

3.3总主接线设计图 (4)

4. 短路电流计算 (5)

4.1 短路计算的目的 (5)

4.2 变压器等值电抗计算 (5)

4.3 短路点的确定 (5)

4.4 各短路点三相短路电流计算 (6)

4.5 短路电流汇总表 (7)

5. 电气一次设备的选择 (8)

5.1 高压电气设备选择的一般标准 (8)

5.2 高压断路器及隔离开关的选择 (9)

5.3 导体的选择 (12)

5.4 电流互感器的选择 (13)

5.5 电压互感器的选择 (14)

6. 防雷 (17)

6.1 防雷设备 (17)

6.2 防雷措施 (17)

6.3 变配电所的防雷措施 (17)

7. 接地 (19)

7.1 接地与接地装置 (19)

7.2 确定此配电所公共接地装置的垂直接地钢管和连接扁钢 (19)

总结 (20)

致谢 (21)

参考文献 (22)

1. 分析原始资料

1、变电站 类型:35kv 地方降压变电站

2、电 压 等 级:35kV/10kV

3、负 荷 情 况 35kV :最大负荷12.6MVA 10kV :最大负荷8.8MVA

4、进,出线情况: 35kV 侧 2回进线 10kV 侧 6回出线

5、系统情况:

(1)35kv 侧基准值: S B =100MVA U B1=37KV

Ω==

=

=×=

=69.1310037

56.137

310032

2

2

21111B

B B B B B S U Z KA

U S I

(2)10kV 侧基准值:

S B =100MVA U B2=10.5KV

Ω==

=

=×=

=1025.1100

5

.105.55

.10310032

2

2

22122B

B B B B B S U Z KA

U S I

(3)线路参数:

35kv 线路为 LGJ-120,其参数为 r 1=0.236Ω/km

X 1=0.348Ω/km

436.0348.0236.02221211=+=+=x r z Ω/km

Z=z 1*l=0.436*10=4.36Ω

318.069

.1336.41*===

B Z Z Z 6、气象条件: 最热月平均气温30℃

变电站是电力系统的需要环节,它在整个电网中起着输配电的重要作用。 本期设计的35kV 降压变为10kV 地方变电站,其主要任务是向县城和乡镇用户供电,为保证可靠的供电及电网发展的要求,在选取设备时,应尽量选择动作可靠性高,维护周期长的设备。

根据设计任务书的要求,设计规模为10kV 出线6回,35Kv 进线2回;负荷状况为35kV 最大12.6MVA ,10kV 最大8.8MVA 。

本期设计要严格按《电力工程手册》、《发电厂电气部分》等参考资料进行主接线的选择,要与所选设备的性能结合起来考虑,最后确定一个技术合理,经济可靠的最佳方案。

2.主变压器容量、型号和台数的选择

2.1 主变压器的选择

变电所主变压器的容量一般按照变电所建成后5-10年的规划负荷考虑,并应按照其中一台停用时其它变压器能满足变电所最大负荷S max 的60%或全部重要负荷选择,即:

S N =0.6Smax/(N-1) (MVA)

式中N 为变电所主变压器台数,本题目中N=2。 注:本变电所输出总容量为, S=3P/cos Φ+3S 1=8800KVA 2.2主变台数选择

根据题目条件可知,主变台数为两台。

2.3主变型号选择

本变电所有35kV 、10kV 两个电压等级,根据设计规程规定,“具有两个电压等级的变电所中,首先考虑双绕组变压器。根据以上条件,选择S9-6300/35变压器。

2.4主变压器参数计算

额定电压高压侧35±2×2.5%,低压侧10.5kV ,连接组别为YN ,d 11,阻抗电压百分数Uk %=7.5%,Pk=34.50KW.

Ω

=+=+=Ω=××=××=

Ω=××=××=

62.1458.14065.158.143

.6100355.7100065.13.610003550.341000222

2

2

2

2

2

2

2T T T N N K T N

N

K T X R Z S U U X S U P R

3. 主接线形式设计

根据设计任务书的要求和设计规模。在分析原始资料的基础上,参照电气主接线设计参考资料。依据对主接线的基本要求和适用范围,确定一个技术合理,经济可靠的主接线最佳方案。

3.1 10kV 出线接线方式设计

对于10KV 有六回出线,可选母线连接方式有分段的单母线接线,单母线带旁路母线接线,双母线接线及分段的双母线接线。

根据要求,单母线带旁路母线接线方式满足“不进行停电检修”和经济性的要求,因此10KV 母线端选择单母线带旁路母线接线方式。

3.2 35kV 进线方式设计

本题目中有两台变压器和两回输电线路,故需采用桥形接线,可使断路 最少。可采用的桥式接线种类有内桥接线和外桥接线。

外桥形接线的特点为:①供电线路的切入和投入较复杂,需动作两台断路 器并有一台变压器停运。②桥连断路器检修时,两个回路需并列运行,③变压器检修时,变压器需较长时间停运。内桥形接线的特点为:①变压器的投入和切除较为复杂,需动作两台断器,影响一回线路的暂时供电②桥连断路器检修时,两个回路需并列运行,③出线断路器检修时,线路需较长时间停运。

其中外桥形接线满足本题目中“输电线路较短,两变压器需要切换运行”的要求,因此选择外桥接线。

3.3总主接线设计图

图3-1 主接线设计

总主接线设计图

35KV

10KV 母线

4. 短路电流计算

4.1 短路计算的目的

(1)选择有足够机械稳定度和热稳定度的电气设备。

(2)为了合理地配置各种继电保护和自动装置并正确确定其参数,必须对 电力网发生的各种短路进行计算和分析

(3)在设计和选择电力系统和电气主接线时,为了比较各种不同的方案的接线图,确定是否采用限制短路电流的措施等,都要进行必要的短路计算。

(4)进行电力系统暂态稳定计算,研究短路时用电客户工作的影响等。也包含一部分短路计算。

4.2 变压器等值电抗计算

(1)35KV 侧基准值,标幺值计算

取S B =100MVA U B1=37KV (规定) (B 表示基准值、N 表示额定值)

068.169

.1362

.14*946.037

35

*69.1356

.1*337356.137*3100

3111111

1111===

===Ω

==

====B T T B N B B B B B B Z Z Z U U U I U Z KA U S I

(2)10KV 侧基准值,标幺值计算 取S B =100MVA U B =10.5KV (规定)

952.05

.1010

*1025.15

.5*35.1035.55.10*3100

32222

2222===

Ω==

====B N B B B B B B U U U I U Z KA U S I 4.3 短路点的确定

在正常接线方式下,通过电器设备的短路电流为最大的地点称为短路计算 点,

比较断路器的前后短路点的计算值,比较选取计算值最大处为实际每段线路上短路点。基于该原则选取短路点如下:

35KV 线路上短路点为F3,F4 10KV 线路上短路点为F1,F2

35KV

10KV

F1

F2

F3

F435/10.5主变

图4-1短路点标示图

4.4 各短路点三相短路电流计算

(1)F1点短路三相电流IF1计算 等值电路如下左图示

Ω=++

==×=×

=Σ93.02

068

.12318.0237.06.593.0946

.05.5*11∑111Z KA Z U I I B F

F1

0.9460.237

0.3181.068

0.318

1.068

0.9460.237

0.3180.318

1.068F2

4-2短路点标示图

Ω=++

=Σ464.1068.12

318

.0237.02Z

(3)F3点短路三相电流IF3计算

等值电路如下左图示

Ω=+

==×=×

=Σ396.02

318

.0237.0727.3396,0946

.056.1*33∑123Z KA Z U I I B F

(4)F4点短路三相电流IF4计算 等值电路如上右图示

Ω=+

==×=×

=Σ555.02

318

.0237.066.2555.0946

.056.1*44∑124Z KA Z U I I B F

4.5 短路电流汇总表

表4-1短路电流汇总:

5. 电气一次设备的选择

5.1 高压电气设备选择的一般标准

导体和电器的选择设计、必须执行国家的有关技术、经济的政策,并应做到技术先进、安全可靠、运行方便和适当的留有发展余地,以满足电力系统安全经济运行的需求。

①应满足正常运行,检修,短路和过电压情况下的需求,并考虑到远景发展需要。

②按当地环境条件校核。 ③应力求技术先进和经济合理 ④选择异体时应尽量减少品种

⑤扩建工程应尽量使新老电器型号一致

⑥选用新产品,均应具有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。 断路器全分闸时间包括断路器固有分闸时间和电弧燃烧时间。

该系统中各断路器的短路切除时间列表如下,这里架设各断路器的全开断时间为0.06s ,由于短路电流周期分量的衰减在该系统中不能忽略,为避免计算上的繁琐,较验热稳定时用等值时间法来计算短路点电流周期分量热效应Q K 。

等值时间法计算短路电流周期分量热效应Q K :

jz K t I Q ×=∞2 F I I =∞

dt k

dt I I t t

t

zt

jz ??

==

2

22

Izt 为短路电流周期分量的起始值

其中令k=1查电力工程手册得到等值时间t jz 表5-1:

5.2 高压断路器及隔离开关的选择

开关电器的选择及校验原则

选择较验 ①电压 1N e U U ≥

②电流 max I KIe ≥

③按断开电流选择,INbr zt K I I =≥

④按短路关合电流来选择INcl ∞==I Izt I sh 55.255.2≥ ⑤按热稳定来选择 K t Q t I ≥2 注:(F zt I I I ==∞)

(1) 主变压器35KV 侧断路器及隔离开关的选择

3.6=N S MVA 351=N U KV

9.10335

3103

.6331

1=××=

×=

N N N U S I A

在此系统中统一取过负荷系数为1.5则最大电流

85.1559.1035.1max =×=I A

最热月平均气温30℃,综合修正系数K=1.05

S KA t I Q jz K ?=×=×=222

∞)(34.2368.1727.3

表5-2开关电器的选择:

U(KV) 35

U e

35

U e

35

IMAX/K(A)

14

8.43

I e 1000

I e

400

Izt=IF3(KA)

3.7

27

I

Nbr 16.5

QK

23.

34

t I t 2

108945.162=×t I t 2

980

5142=×ISh=2.55Izt(K A)

9.5

I Ncl

25 30

I es

42

I es

52

(2) 35KV 侧桥断路器及隔离开关的选择

3.6=N S MVA 351=N U KV

9.1031=N I A 85.1559.1035.1max =×=I A

最热月平均气温30℃,综合修正系数K=1.05

KA I I I F zt 66.24===∞

S KA t I Q jz K ?=×=×=222

∞)(86.141.266.2

表5-3开关电器的选择:

计算数据

断路器型号及参数

隔离开关型号及参数

SW3-35

GN2-35/400

U(KV)

35

U

e 35

U

e

35

IMAX/K(A)

148.43

I e 1000

I e

400

Izt=IF4(KA)

2.66

I Nbr 16.5

QK

1

980

5142=×

(3)主变压器35KV 侧线路隔离开关的选择

S KA t I Q jz K ?=×=×=222

∞)(84.3558.2727.3

其余同主变压器35KV 侧隔离开关的选择相同参看表1-3 (4)主变压器10KV 侧少油断路器的选择

3.6=N S MVA 102=N U KV

=××=×=10

3103.633

22

N N N U S I 363.7A

在此系统中统一取过负荷系数为1.5则最大电流

A I 6.5457.3635.1max =×= KA I I F zt 55.32==

最热月平均气温30℃,综合修正系数K=1.05

S KA t I Q jz K ?=×=×=222

∞)(75.1525.155.3

表5-4开关电器的选择:

(5)10KV 侧线路断路器的选择

3.6=N S MVA 102=N U KV =2N I 363.7A A I N 23.1213

7

.363==

在此系统中统一取过负荷系数为1.5则最大电流

A I 85.18123.1215.1max =×= A KA I I F zt 6.51==

最热月平均气温30℃,综合修正系数K=1.05

S KA t I Q jz K ?=×=×=222

∞)(54.124.06.5

该处断路器的选择同10KV 侧线路断路器列表如下 表5-5开关电器的选择:

512

(6)10KV 母线分段开关的选择

3.6=N S MVA 102=N U KV A I N 23.121=

在此系统中统一取过负荷系数为1.5则最大电流

A I 85.181max = KA I I F zt 6.51==

最热月平均气温30℃,综合修正系数K=1.05

S KA t I Q jz K ?=×=×=222

∞)(46.2478.06.5

该处断路器的选择和10KV 侧线路断路器相同列表如下: 表5-6

计算数据

断路器型号及参数 SN10-10/630-16 U(KV) 10 Ue 10 IMAX/K(A) 181.85 Ie 630 Izt=IF1(KA)

5.6 INbr

16

QK 24.46

512

2162=×ISh=2.55Izt(K A)

14.28

INcl 40(峰值)

Ies

40

5.3 导体的选择

(1)主变压器10KV 引出线

35KV 以下,持续工作电流在4000A 及以下的屋内配电装置中,一般采用 矩形母线,本设计中低压侧Imax=545.6A 。根据要求,查表可选择450×=×b h 单条竖放铝导体LMY.其长期允许载流量为594A

现对其进行较验: A I A I al 6.545594max =≥=满足长期允许发热条件 热稳定校验:

75.152

=×=t I Q zt K

2

26min 20018.4337

.10301.11073.1901.137

.10330

245200

245ln

149ln 149mm mm C

K Q S K C S

K S w

f <=××=?=

==++×=++×=θτθτ

满足热稳定。

共振校验 54

.02700004.005.01

3.379.354

.010255.310716056.36

_101

max =××===≤==×××==

bhp m L L M E f N L MAX

J f β

动稳定 )

(2310

1.2111073.107.955.222

7

_"m N L f M N I F KA

I I ph PH sh PH sh ?=?=

=×===βα

pa h

b l F W l F W M ph ph

ph ph

ph ph 1376.0106102

22max =×=

=

=

=σσ

其中221067.16

1

×==h b W ph 3mm

1367.0≥1070max 6=×=σσpa al 满足动稳定。

(2)10KV 母线的选择

因其最大电流同10KV 引出线上最大电流相同,所以母线导体的选择及校验同上。

5.4 电流互感器的选择

(1)35KV 侧桥上电流互感器

A I A I al 85.1559.1035.1)600~15(max =×=>=A A I N 52= 确级准0.5

选取LQZ-35型电流互感器。 (2)主变35KV 侧电流互感器

A I A I al 85.1559.1035.1)200~75(max =×=>= A I N 52= 确级准0.5

选取L-35型电流互感器。 (3)主变10KV 侧电流互感器

A I A I al 6.5457.3635.1)600~15(max =×=>= A I N 52= 确级准0.5

选取LQZ-35型电流互感器。 (4)10KV 母线电流互感器

A I A I al 6.5457.3635.1)600~15(max =×=>= A I N 52= 确级准0.5

选取LQZ-35型电流互感器。 (5)10KV 引出线电流互感器

A I A I al 85.18123.1215.1)200~75(max =×=>= A I N 52= 确级准0.5

选取LB-35型电流互感器。

5.5 电压互感器的选择

(1)主变35KV 侧电压互感器

KV

U U NS N 35=≥

选择油浸式电压互感器 初级绕组35 次级绕组O.1 选择JDJ-35 (2)主变10KV 侧电压互感器

KV

U U NS N 10≥=

选择油浸式电压互感器 初级绕组10 次级绕组O.1 选择JDJ-10

6、支持绝缘子和穿墙套管的选择 (1)35KV 户外支持绝缘子

KV

U U NS N 35=≥

根据额定电压选择ZL-35/4Y 校验动稳定:

N F O F F N

F F mm h b H H KN F F d MAX C PH MAX d C 24006.5.72370

5

.3996969)10376.355.2(75

.01

1073.15.3995.7123802

4.26.02

37_'1=≤=?

===?????===++=+

+==≤

所选元件符合要求。 (2)10KV 户内支持绝缘子

KV

U U NS N 10=≥

动稳定校验:

N F O F F N

F F mm

h

b H H KN F F d MAX C PH MAX d C 24006.≤70170

5

.1994.624.62)1055.355.2(75

.01

1073.15.1995.7121702

4.26.0≤2

37_'1==×

===×××××===++=++==

所选元件符合要求。 (3)10KV 进线穿墙套管 A

I kI I KV

U U MAX N al NS N 52010=≥==≥

根据额定电压和额定电流选择CB-10 热稳定校验:

])[(57.1])[(2.7258.32222

S KA Q S KA t I K t ?=≥?=×=? 动稳定校验:

N

N i a

L F N

F F sh

C C d C 450035)1055.355.2(75.0265.31073.11073.145006.0237_2

7_≤=×××÷÷××=×==≤ 满足条件。

(4)10KV 出线穿墙套管

A

I kI I KV U U MAX N al NS N 52010=≥==≥

根据额定电压和额定电流选择CC-10 热稳定校验:

])[(54.12≥])[(20005202222

S KA Q S KA t I K t ?=?=×=? 动稳定校验:

N

N i a

L F N

F F sh

C C d C 7500≤85)105.555.2(75.02749.31073.11073.175006.0≤237_2

7_=×××÷÷××=×== 满足条件。

6. 防雷

6.1 防雷设备

防雷的设备主要有接闪器和避雷器。其中,接闪器就是专门用来接受直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪的金属称为避雷针。接闪的金属线称为避雷线,或称架空地线。接闪的金属带称为避雷带。接闪的金属网称为避雷网。

某厂35KV总降压变电所电气设计

2014届毕业设计(论文)课题任务书院(系):电气与信息工程学院专业:

35kV 总降压变电所电气设计 原始资料 1:工厂生产任务、规模及其产品规格 本厂主要承担全国冶金工业系统矿山、冶炼和轧钢设备的配件生产,即以生产铸造、锻 压和轧钢设备的配件生产,即以生产铸造、锻压、铆焊、毛坯为主体,年生产规模为铸钢件 10000t.铸铁件3000t,锻件1000t,铆焊件2500t. 2:工厂各车间负荷情况及车间变电所的容量如表2所示 各车间380V 负荷计算表 序 车间名称 设备容量 K d cos Φ tan Φ 计算负荷 车间 变压器台数 号 kw P30 Q30 S30 I30 变电所 及容量 kw kvar kVA A 代号 1 铸钢车间 N0.1车变 2?____ 铸铁车间 2 砂 库 N0.2车变 2?____ 小计(K ∑=0.9) 铆焊车间 3 1# 水泵房 N0.3车变 1?___ 小计(K ∑=0.9) 空压站 机修车间 4 锻造车间 N0.4车变 1?___ 木型车间 制材场 综合场 小计(K ∑=0.5) 锅炉房 2#水泵房 5 仓库(1、2) N0.5车变 1?___ 污水提升站 5 小计(K ∑=0.5) 35kV 供电系统图

各车间10KV负荷计算表 序车间名称高压设设备容量K d cosΦ tanΦ计算负荷 号备名称kw P30 Q30 S30 I30 kw kvar kVA A 1 铸钢车间电弧炉 2 铸铁车间工频炉 3 空压站空压机 小计 区域变电站35KV母线短路数据 系统运行方式系统短路数据系统运行方式系统短路数据 系统最大运行方式S max 。 K )3(=630MV A 系统最小运行方式S min 。 K )2(=300MV A 3:供用电协议 1)工厂电源从供电部门某110/35KV变电站以双回架空线路引入本厂,其中一路为工作电源,另一路作为备用电源,两个电源不并列运行,变电站距厂东侧10km。 2)系统的短路数据如表3所示,其供电系统如图4所示。 3)供电部门对工厂提出的技术要求:(1)区域变电站35KV馈电线路定时限过流保护装置的整定时间top=2s,工厂总降压变电所保护的动作时间不得大于1.5s.(2) 工厂在总降压变电所35kv电源侧进行电能计量(3)工厂最大负荷时功率因数不得低于0.9. 1)供电贴费和每月电费制 供电贴费为800元/kvA,每月电费按两部电费制,基本电费为30元/KV A,动力电费为0.4元/kw.h,照明电费为0.6元/kw.h 2)工作负荷性质 本厂为三班制,年最大有功利用小时为5000h,属二级负荷 3)工厂自然条件 (1)气象条件 年最高气温38_C,年平均气温23C,年最低气温-8C,年最热月平均最高气温33C,年最热月平均气温26C,年最热月地下0.8m处平均温度25C,常年主导风向为南风,覆冰厚度5 mm年平均暴日数20d (2)地址水文资料 平均海拔50m 地层以砂粘土为主,地下水位3~5m. 提示:最高年平均温度用于选变压器最热月平均最高温度用于选室外裸导线及母线 最热月平均温度用于选室内导线和母线一年中连续三次的最热日昼平均温度选空气中电缆 土壤中0。7~1。0深度一年中最热月平均温度选地下电缆最热月平均水温选半导体元件等 年雷电小时数和雷电日数设置防雷装置土壤冻结深度设置地下装置

110KV降压变电站电气一次部分初步设计

110KV降压变电站电气一次部分初步设计 一、变电站的作用 1.变电站在电力系统中的地位 电力系统是由变压器、输电线路、用电设备组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机)、变换(变压器、整流器、逆变器)、输送和分配(电力传输线、配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。 2.电力系统供电要求 (1)保证可靠的持续供电:供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备的安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先足可靠、持续供电的要求。 (2)保证良好的电能质量:电能质量包括电压质量,频率质量和波形质量这三个方面,电压质量和频率质量均以偏移是否超过给定的数来衡量,例如给定的允许电压偏移为额定电压的正负5%,给定的允许频率偏移为正负0.2—0.5%HZ 等,波形质量则以畸变率是否超过给定值来衡量。 (3)保证系统运行的经济性:电能生产的规模很大,消耗的一次能源在国民经济一次能源总消耗占的比重约为1/3 ,而且在电能变换,输送,分配时的损耗绝对值也相当可观。因此,降低每生产一度电能损耗的能源和降低变换,输送,分配时的损耗,又极其重要的意义。 二、变电站与系统互联的情况 1.待建变电站基本资料 (1)待建变电站位于城郊,站址四周地势平坦,站址附近有三级公路,交通方便。 (2)该变电站的电压等级为110KV,35KV,10KV三个电压等级。110KV是本变电站的电源电压,35KV,10KV是二次电压。 (3)该变电站通过双回110KV线路与100公里外的系统相连,系统容量为1250MVA,系统最小电抗(即系统的最大运行方式)为0.2(以系统容量为基准),系统最大电抗(即系统的最小运行方式)为0.3。

某机械厂降压变电所电气设计答案

一、设计任务书 (一)设计题目 某机械厂降压变电所电气一次设计 (二)设计要求 要求根据本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量、类型,选择变电所主结线及高低压设备和进出线,最后按要求写出设计说明书,绘出设计图样。 (三)设计依据 1.工厂总平面图 2.工厂负荷情况:本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5000h,日最大负荷持续时间为8h。该厂筹造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。 3.供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条10KV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参看工厂总平面图(附图1-4)。该干线的导线品牌号为LGJ-185,导线为等边三角形排列,线距为2.0m。干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约10km.干线首端所装设的高压断路器断流容量为500MWA,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.2s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为100km,电缆线路长度为25km。

表1 工厂负荷统计资料 4.气象条件: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为-8℃,年最热月平均最高气温为33℃,年最热月平均气温为26℃,年最热月地下0.8m处的平均温度为25℃。当地主导风向为东北向风,年暴日数为20。 5.地质水文条件: 本厂所在的地区平均海拔500m。地层以砂粘土(土质)为主;地下水位为4m。 6.电费制度: 本厂与当地供电部门达成协议,在本厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费交电费。每月基本电费按主变压器容量计为20元/KVA,动力电费为0.3元/kwh,照明(含家电)电费为0.5元/kwh。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.95.此外,电力用户需按新装变压器容量计算,一次性地向供电部门交供电贴费:6~10KV为800元/KV A。 (四)设计任务 要求在规定时间内独立完成下列工作量: 1、设计说明书1份,需包括: 1)封面及目录 2)前言及确定了赋值参数的设计任务书 3)负荷计算和无功功率补偿 4)变电所位置和型式的选择

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2

6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m·Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。 四、设计成果 1、设计说明书和计算书各一份 2、主电路和所用电路图各一份 第二篇说明书 第一章概述 一、设计依据 根据设计任务书给出的条件。 二、设计原则

课程设计(变电所)(1)

变电所设计任务书(1) 一、题目220KV区域变电所设计 二、设计原始资料: 1、变电所性质: 系统枢纽变电所,与水火两大电力系统联系 2、地理位置: 本变电所建于机械化工区,直接以110KV线路供地区工业用户负荷为主。 3、自然条件: 所区地势较平坦,海拔800m,交通方便有铁,公路经过本所附近。最高气温十38o C 最低气温-300C 年平均温度十100C 最大风速20m/s 覆冰厚度5mm 地震裂度<6级 土壤电阻率<500Ω.m 雷电日30 周围环境较清洁、化工厂对本所影响不大 冻土深度1.5m 主导风向夏南,冬西北 4、负荷资料: 220KV侧共4回线与电力系统联接 110KV侧共12回架空出线,最大综合负荷

10KV 侧装设TT —30-6型同期调相机两台 5.系统情况 设计学生:________指导教师:____________ 完成设计日期:_______________________ 4╳4╳

变电所设计任务书(2) 一、题目220KV降压变电所设计 二、设计原始资料 1.变电所性质: 本所除与水、火两系统相联外并以110及10KV电压向地方负荷供电2.地理位置: 新建于与矿区火电厂相近地区,并供电给新兴工业城市用电 3.自然条件; 所区地势较平坦,海拔600m,交通方便有铁、公路经过本所附近 最高气温十400C 最低气温—250C 年平均温度十150C 最大风速_20m/s_ 覆冰厚度10mm 地震裂度_6级 土壤电阻率>1000Ω·m 雷电日___40__ 周围环境_空气清洁_建在沿海城市地区,注意台风影响 冻土深度1·0m 主导风向夏东南风、冬西北风 4·负荷资料: 220KV侧共3回线与电力系统联接

某机械厂降压变电所的电气设计55600

1 引言 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:首先是安全,在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。其次是要可靠,应满足电能用户对供电可靠性的要求。再者就是优质,电力系统应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。还有就是要经济,供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 目前,我国一般大、中型城市的市中心地区每平方公里的负荷密度平均已达左右,有些城市市中心局部地区的负荷密度甚至高达上万千瓦,乃至几万千瓦,且有继续增长的势头。因此供配电系统的发展趋势是:提高供电电压:如以进城,用配电。以解决大型城市配电距离长,配电功率大的问题,这在我国城市已经有先例。简化配电的层次:如按的电压等级供电。逐步淘汰等级:因为过细的电压分级不利于电气设备制造和运行业的发展。提高设备配套能力,只是由于我国在设备上还不能全面配套而尚未推广。广泛使用配电自动化系统:借助计算机技术和网络通信技术,对配电网进行离线和在线的智能化监控管理。做到保护、运行、管理的自

220KV降压变电所的设计文献综述

专业文献综述题目: 220KV降压变电所的设计 专业: 农业电气化与自动化

220KV降压变电所的设计 摘要:随着我国国民经济的快速增长,用电已成为制约我国经济发展的重要因素。为保证正常的供配电要求,各地都在兴建一系列的供配电装置。本文针对220kV降压变电所的特点,阐述了220kV降压变电所的设计思路、设计步骤,并进行了相关的计算和校验。文中介绍的220kV降压变电所的设计方法、思路及新技术的应用可以作为相关设计的理论指导。 关键词:降压变电所;设计方法;供配电 Design of the 220 KV step-down substation Abstract:With the fast growth of the our country national economy,use the important factor that the electricity also becomes an economic development of the check and supervision in our country。Everyplace all be building a series of use to go together with to give or get an electric shock device。This text aims at the characteristics of the 220 KV step-down substation, Elaborate design way of thinking, design step of the 220 KV step-down substation and carry on the related calculation ,check it 。The text introduce the design method, way of thinking and new technique of the 220 KV step-down substation can be the theories of related design instruction。 Key words: the step-down substation ; method of design ; supply and install electric 1 前言 近十年来,随着我国国民经济的快速增长,用电也成为制约我国经济发展的重要因素,各地都在兴建一系列的用配电装置。变电所的规划、设计与运行的根本任务,是在国家发展计划的统筹规划下,合理开发利用动力资源,用最少的支出(含投资和运行成本)为国民经济各部门与人民生活提供充足、可靠和质量合格的电能。这里所指的“充足”,从国民经济的总体来说,是要求变电所的供电能力必须能够满足国民经济发展和与其相适应的人民物质和文化生活增长的需要,并留有适当的备用。变电所由发、送、变、配等不同环节以及相应的通信、安全自动、继电保护和调度自动化等系统组成,它的形成和发展,又经历规划、设计、建设和生产运行等不同阶段。各个环节和各个阶段都有各自不同的特点和要求,按照专业划分和任务分工,在有关的专业系统和各个有关阶段,都要制订相应的专业技术规程和一些技术规定。但现代变电所是一个十分庞大而又高度自动化的系统,在各个专业系统之间和各个环节之间,既相互制约又能在一定条件下相互支持和互为补充。为了适应我国国民经济的快速增长,需要密切结合我国的实际条件,从电力系统的全局着眼,瞻前顾后,需要设计出一系列的符合我国各个地区的用以供电的变电所,用以协调各专业系统和各阶段有关的各项工作,以求取得最佳技术经济的综合效益。 本次所设计的课题是某220kV降压变电所的设计,该变电所是一个地区性重要的降压变电所,它主要担任220kV及110kV两电压等级功率交换,把接受功率全部送往110kV 侧线路。因此此次220kV降压变电所的设计具有220kV、110kV、及10kV三个电压等级,220kV侧以接受功率为主,10kV主要用于所用电以及无功补偿。本次所设计的变电所是枢纽变电所,全所停电后,将影响整个地区以级下一级变电所的供电。

某化工降压变电所电气设计(毕业设计)

目录 第一章原始资料 (1) 第二章接入系统设计 (2) 第三章车间供电系统设计 (19) 第四章工厂总降压变的选择 (30) 第五章所用变的选择 (33) 第六章主接线设计 (33) 第七章短路电流计算 (39) 第八章电气设备选择 (46) 第九章继电保护装置 (54) 附图1 工厂变电所设计计算电器主接线图 (56) 结束语 (57) 参考书目 (58)

第一章 原始资料 二、原始资料 Ⅰ.工厂负荷数据:工厂多数车间为2班制,年最大负荷利用小时数4600小时。工厂负荷统计资料见表1(本表数据为设计方案分配表第九组数据)。设计需要考虑工厂5年发展规划负荷(工厂负荷年增长率按2%)。 表1:某化纤厂负荷情况表 某化纤厂负荷情况表 序号 车间设备名称 安装容量( ) kw 1 纺练车间 纺丝机 200 筒绞机 30 烘干机 85 脱水机 12 通风机 180 淋洗机 6 变频机 840 传送机 40 2 原液车间照明 1040 3 酸站照明 260 4 锅炉房照明 320 5 排毒车间照明 160 6 其他车间照明 240 Ⅱ.供电电源请况:按与供电局协议,本人可由16公里处的城北变电所 ()110/38.5/11kV ,90MVA 变压器供电,供电电压可任选。另外,与本厂相距5 公里处的其他工厂可以引入10kV 电缆做备用电源,但容量只能满足本厂负荷的20%(重要负荷),平时不准投入,只在本厂主要电源故障或检修时投入。 Ⅲ.电源的短路容量(城北变电所):35kV 母线的出线断路器断流容量为 400MVA ;10kV 母线的出线断路器断流容量为350MVA 。 Ⅳ.电费制度:按两部制电费计算。变压安装容量每1kVA 为15元/月,动力电费为元/.kv h ,照明电费为元/.kv h 。

35kv降压变电所

大学 本科生毕业论文(设计) 题目:35kv降压变电所设计 姓名: 学院:机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级: 学号: 指导教师: 完成时间: 2019年6 月18日

大学 注:经过双向选择后,最后确定的选题由指导教师填写此表备案。

毕业论文(设计)任务书 学生姓名指导教师 论文(设计)题目 35KV降压变电所电气部分设计 论文(设计)内容(需明确列出研究的问题): 1.确定主接线:根据设计任务书,分析原始资料与数据,列出技术上可能实现的 2—3个方案,经过技术经济比较,确定最优方案。 2.选择主变压器:选择变压器的容量、台数、型号等。 3.短路电流计算:根据电气设备选择和继电保护整定的需要,选择短路计算点,绘制等值网络图,计算短路电流,并列表汇总。 4.电气设备的选择:选择并校验断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、母线、电缆、避雷器等,选用设备的型号; 5.主变压器继电保护的整定计算及配置 资料、数据、技术水平等方面的要求: 本变电站为某冶炼厂变电站,地处高寒地区,气候恶劣,环境污染严重,海拔2000米以上。由于该冶炼厂工业发展,负荷增大,该线路长期大负荷运行,同时由于单电源供电,供电可靠性得不到全面保障,为了解决该冶炼厂负荷增长带来的供电容量严重不足的矛盾,根据有关部门的批文和提供的可行性研究报告,再建一条35kV输电线路,形成双回路供电的形式,这样减轻了原一回线路的负荷压力,确保了供电可靠性,同时满足负荷不断增大的需求。拟新建一座35KV降压变电所。 1.出线回数: (1)35KV电压等级:2.5Km架空出线,近期1回,远期2回,短路容量为600MVA。(2)10KV电压等级:电缆馈线,本期8回,远期12回。每回平均传输容量3500KW,10KV 最大负荷30MW,最小负荷25MW,cosφ=0.85,Tmax=5000h。 2.气象条件: 年最高温度:34 C?,最低温度-15 C?,平均气温 21C?。年平均雷暴日数 24 日。 3.变电所功率因数不低于0.9。 4. 绘制电气主接线图、主变保护原理图和展开图各一张;

某机械厂降压变电所的电气设计-参考模板

山东理工大学供配电实用技术课程设计任务书 设计题目:某机械厂降压变电所的电气设计 电气与电子工程学院 2011.11.1

一、设计题目 某机械厂降压变电所的电气设计 二、设计要求 要求根据本厂所取得的电源及本厂用电负荷的实际情况,并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与型式,确定变电所主变压器的台数与容量,选择变电所主接线方案及高低压设备与进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置,确定防雷和接地装置。最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 三、设计依据 1)工厂负荷情况: 本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用时数为4000h,日最大负荷持续时间为4h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属于二级负荷外,其余为三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如图所示。 2)供电电源情况: 按照工厂与当地供电部门签订的供用协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干线取得工作电源。该干线的走向参考工厂总平面图。该干线的导线型号为LGJ-95,导线为等边三角形排列,线距为1m,干线首端距本厂8km,该干线首端所装高压断路器的断流容量为500MV A,此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,其定时限过电流保护整定的动作时间为 1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压或低压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度达150km,电缆线路总长度25km。 3)气象资料: 本厂所在地区的年最高气温为38℃,年平均气温为23℃,年最低气温为15℃,年最热月平均最高气温为32℃,年最热月平均气温为28℃,年最热月地下0.8m处平均气温为21℃。年主导风向为东北风,年雷暴日数为12。

35KV降压变电所设计方案

35KV降压变电所设计方案 第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1 序号车间名称计算用有功功率 (kw) 计算用无功功率 (kvar) 1 一车间 1046 471

2 二车间 735 487 3 机械车间 808 572 4 装配车间 1000 491 5 锻工车间 920 276 6 高压站 1350 297 7 高压泵房 737 496 8 其他 931 675 5、所用电的主要负荷见表1—2 序号车间名称额定容 量(KW) 功率因 素 (cos ) 安 装 台 数 工 作 台 数 备注 1 主充电机20 0.88 1 1 周期性负 荷 2 浮充电机 4.5 0.85 1 1 经常性负 荷 3 蓄电池室通 风2.7 0.88 1 1 经常性负 荷 4 室装配装置 通风110.79 2 2 周期性负 荷 5 交流焊机10.5 0.5 1 1 周期性负 荷

35KV降压变电站设计

[目录] 前言 第一篇任务书 一、设计要求 二、原始资料 三、设计任务 四、设计成果 第二篇说明书 第一章概述 第二章主接线设计方案 第三章主变台数和容量的选择 第四章所变的选择和所用电的设计 第五章短路电流计算 第六章导体及电气设备的选择. 第三篇计算书 一、主变容量的计算 二、短路电流计算 参考资料

第一篇任务书 一、设计要求 1、建立工程设计的正确观点,掌握电力系统设计基本原则和方法。 2、培养独立思考、解决问题的能力。 3、学习使用工程设计手册和其他参考书的能力,学习撰写工程设计说明书。 二、原始资料 1、某国营企业为保证供电需求,要求设计一座35KV降压变电所,以10KV电缆给各车间供电,一次设计并建成。 2、距本变电所6Km处有一系统变电所,由该变电所用35KV双回路架空线路向待定设计的变电所供电,在最大运行方式下,待设计的变电所高压母线上的短路功率为1000MVA 。 3、待设计的变电所10KV无电源,考虑以后装设的组电容器,提高功率因素,故要求预留两个间隔。 4、本变电所10KV母线到各个车间均用电缆供电,其中一车间和二车间为一类负荷,其余为二类负荷,Tmax=4000h ,各馈线负荷如表1—1

5、所用电的主要负荷见表1—2 交流焊机10.5 6、环境条件 1)当地最热月平均最高温度29.9°c,极端最低温度-5.9°c,最热月地面0.8m 处土壤平均26.7°c ,电缆出线净距100mm。 2)当地海拔高度507.4m。雷暴日数36.9日/年:无空气污染,变电所地处在 P≤500m2Ω的黄土上。 三、设计任务 1、设计本变电所的主电路,论证设计方案是最佳方案,选址主变压器的容量和台数。 2、设计本变电所的自用电路,选择自用变压器的容量和台数。 3、计算短路电流。 4、选择导体及电气设备。

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

110-35-10kv降压变电所电气部分设计

课程设计 课程名称:发电厂电气部分 设计题目:110/35/10kv降压变电所电气部分设计

目录 摘要------------------------------------------------------------------ 2 1.变电所总体分析------------------------------------------------------ 2 1.1变电所规模 ------------------------------------------------------ 2 1.2变电所与电力系统连接情况----------------------------------------- 2 1.3负荷情况 -------------------------------------------------------- 2 1.4最小运行方式 ---------------------------------------------------- 3 1.5环境条件 -------------------------------------------------------- 3 2.主接线的设计原则---------------------------------------------------- 3 2.1运行的可靠 ------------------------------------------------------ 3 2.2具有一定的灵活性 ------------------------------------------------ 3 2.3操作应尽可能简单、方便------------------------------------------- 3 2.4经济上合理 ------------------------------------------------------ 4 3.主接线设计---------------------------------------------------------- 4 3.1 110kv侧 -------------------------------------------------------- 4 3.1.1方案一 ------------------------------------------------------ 4 3.1.2方案二 ------------------------------------------------------ 4 3.2 35kv侧(6回出线)---------------------------------------------- 5 3.3 10kv侧(10回出线)--------------------------------------------- 6 4.主变压器的选择----------------------------------------------------- 6 4.1 相数的确定------------------------------------------------------ 6 4.2绕组数的确定 ---------------------------------------------------- 7 4.3绕组接线组别的确定 ---------------------------------------------- 7 5.主接线图------------------------------------------------------------ 8 参考文献--------------------------------------------------------- 9

35KV工厂总降压变电所设计

某工厂总降压变电所工程 设 计 说 明 书 姓名 学号 6 指导老师赵志英

目录 一. 概述 1.1. 电力系统概况 1.2. 全厂供电负荷情况 二. 供电方式的选择 2.1. 供电电压选择 2.2. 主变容量及型号选择 三. 总降压变电所的设计 3.1. 电气主接线 3.2. 短路电流计算 3.3. 主要电气设备选择 3.4. 所用电源及操作电源 3.5. 主要设备继电保护设计 3.5.1. 主变压器保护 3.5.2. 35kv线路保护 3.5.3. 10kv线路 四. 车间变电所设计 五. 厂区10kv配电系统设计 六. 附图:1. 短路电流计算结果及设备选校表 2. 总降压变电所电气主接线图 3. 高压开关柜订货图 4. 主变压器控制回路接线图 5. 主变压器保护回路接线图 6. 10kv线路控制、保护回路接线图

一、概述 1.1 电力系统概况 本厂主要通过一条长为5公里的架空电力线路与110kvA变电站连接。A变电站装设有两台SFSLZ1-31500/110的三圈变压器,A 变电站110kv母线短路容量为1918MVA。另外本厂还从B变电站接有一回长为7公里的架空线路作为备用电源。且根据系统要求,只有在工作电源也即本厂至A变电站供电线路停电时才允许备用电源供电。 1.2 全厂用电负荷情况 根据提供的资料,全厂用电设备总安装容量为6630KW,10kv 侧计算负荷为有功4522KW,无功1405KW。负荷类型1~7车间为I类负荷,8~9车间为II类或III类负荷。停电时间超过两分钟将造成产品报废,停电时间超过30分钟将造成主要设备池、炉损坏,全厂停电将造成严重经济损失。全厂为三班工作制,最大负荷利用小时为5600小时。 二、供电方式的选择 2.1 供电电压的选择 选择最佳的供电电压等级对于工厂节约电费开支,降低经营成本具有非常大的作用。根据设计任务书所提供的基础资料,供电部门要求功率因数以35kv供电时为0.9,以10kv供电时为0.95。同时以35kv和10kv供电时电度电价分别为0.40元/kwh及0.41元/kwh。根据供电部门提供的资料,我们对该厂分别采用10kv及35kv供电时每年所需支出的电费进行比较,比较结果如下表所示:

推荐-220kv区域性降压变电所初步设计 2 精品

第一部分设计说明书 第一章电气主接线设计 1.1 变压器的选择 变电站变压器的选择应考虑如下几个方面: (1)容量和台数的确定 由任务书知本所变电站采用两台型号完全相同的变压器,变压器容量为120MV A。 (2)型式选择:330kV及以下的电力系统,在不受运输条件限制时,应选用三相变压器;具有三种电压的变电所,如通过主变压器各侧绕组的功率均达到该变压器容量的15%以上,或低压侧无负荷,但在变电所内需装设无功补偿设备时,主变压器宜采用三绕组变压器。 (3)调压方式的选择:对于大型枢纽变电所,为保证系统的电压质量,一般都选择有载调压方式。 (4)容量比:由任务书可知容量比为50 100 : 100 : (5)变压器的某个电压级若作为电源,为保证向线路末端供电的电压质量,该侧的电压按照110%额定电压选择;若某电压等级是电网的末端,该侧的额定电压按照电网额定电压选择;变压器低压侧按照105%额定电压选择。 因此,本设计可选用两台SFPSZ7-120000/220变压器,具体参数如下: 表 1.1 主变压器参数 1.2 电气主接线方案设计 1.2.1 电气主接线设计的基本要求与选择原则

电气主接线是发电厂和变电所电气部分的主体,它反映各设备的作用、连接方式和回路间的相互关系。变电所的主接线应满足变电所在电力系统中的地位、回路数、设备和节约投资等要求,且便于扩建。概括地说即可靠性、灵活性和经济性三方面。 (1)可靠性 安全可靠是电力生产和分配的首要任务,电气主接线的可靠性是指能够长期、连续、正常地向用户供电的能力。电气主接线的可靠性不是绝对的。同样形式的主接线对某些发电厂或变电站来说是可靠的,而对另一些发电厂或变电站则不一定能满足可靠性的要求。所以,在分析电气主接线的可靠性时,要考虑发电厂和变电站在电力系统中的地位和作用、用户的负荷性质和类别、设备制造水平及运行经验等诸多因素。此外,在保证可靠性的同时不可片面地追求更高的可靠性而忽视对灵活性和经济性的要求。 (2)灵活性 ①操作的方便性。电气主接线应该在满足可靠性的条件下,接线简单,操作方便,尽可能的使操作的步骤少,以便运行人员掌握,不致在操作过程中出错。 ②调度时的方便性。电气主接线在正常运行时,能根据调度的要求,方便的改变运行状态,并且在发生事故时,能尽快的切除故障,使停电时间最短,影响范围最小,不致过多地影响对用户的供电和破坏系统的稳定运行。 (3)经济性 方案的经济性体现在以下三个方面: ①投资省。主接线力求简单,以节省一次设备的使用数量,继电保护和二次回路在满足技术要求的前提下,简化配置,优化控制电缆的走向,以节省二次设备和控制电缆的长度;采取措施,限制短路电流,得以采用价廉的轻型设备,节省投资。 ②占地面积小。主接线的选型和布置方式,直接影响到整个配电装置的占地面积。 ③电能损耗小,在变电所中,电能损耗主要来自变压器,因此要经济合理的选择变压器的类型,容量,数量和电压等级。 此外,在选择主接线时还要考虑到具有扩建的可能性。设计时不仅要考虑最

35kV总降压站变电所设计毕业设计

毕业设计(论文) 学习形式:函授□夜大□脱产□ 函授站: 专业: 级别: 学生:

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目: 35kV总降压站变电所设计 学生:学号: 专业年级:电气工程及其自动化 学习形式:函授■夜大□脱产□函授站 毕业设计(论文)容: 一、高压供电系统设计(根据供电部门提供的资料,选择本厂最优供电方 案) 二、降压变电所设计 1、主接线设计 2、短路电流计算 3、主要电器设备选择 4、主要设备(主变压器)继电保护设计 5、配电装置设计 6、防雷接地设计(只要求方案) 三、设计成果 1、设计说明书 2、设计图纸二 (1)总降压变电站电气主接线图 (2)主变压器继电保护展开图 设计(论文)指导教师:(签字) 主管教学院长:(签字) 年月日

设计资料 某荣安加工厂总降压35KV变电所及配电系统设计 一、基础资料 1、全厂用电设备情况 〈1〉负荷大小 用电设备总安装容量:6630KW 计算负荷(10KV侧)有功:4522KW 无功:1405Kvar 各车间负荷统计见表8-1 〈2〉负荷类型 本厂绝大部分用电设备均属长期连续负荷,要求不间断供电。停电时间超过2分钟将造成产品报废;停电时间超过半小时,主要设备池,炉将会损坏;全厂停电将造成严重经济损失,故主要车间级辅助设施均为Ⅰ类负荷。 〈3〉本厂为三班工作制,全年工作时数8760小时,最大负荷利用小时数5600小时。 〈4〉全厂负荷分布,见厂区平面布置图。(图8-1) 表8-1 全厂各车间负荷统计表

2、电源情况 〈1〉工作电源 本厂拟由距离其5公里处的A变电站接一回架空线路供电,A变电站110KV母线短路容量为1918MVA,基准容量为1000MVA,A变电站安装两台SFSLZ1-31500KV/110KV三圈变压器,其短路电压u高-中=10.5%,u高-低=17%,u低-中=6%。详见电力系统与本厂连接图(图8-2)。

某厂降压变电所的电气设计方案

、设计目的 熟悉电力设计的相关规程、规定,树立可靠供电的观点,了解电力系统,电网设计的基本方法和基本内容,熟悉相关电力计算的内容,巩固已学习的课程内容,学习撰写工程设计说明书,对变电所区域设计有初步的认识。 二、设计要求<1)通过对相应文献的收集、分析以及总结,给出相应工程分析,需求预测说明。 <2)通过课题设计,掌握电力系统设计的方法和设计步骤。 <3)学习按要求编写课程设计报告书,能正确阐述设计方法和计算 <4)学生应抱着严谨认真的态度积极投入到课程设计过程中,认真查阅相应文献以及实现,给出个人分析、设计以及实现。 三、设计任务 <一)设计主体内容 <1)负荷计算及无功功率补偿 <2)变电站位置及形式的选择。 <3)变电所主变压器台数,容量及主接线方案的选择。 <4)短路电流计算。 <5)变电所一次设备的选择及校验。 <6)变电所高低压线路的选择。 <7)变电所二次回路方案及继电保护的整定。 <二)设计任务 1.设计说明书,包括全部计算过程,主要设备及材料表;

2.变电所主接线图。 四、设计时间安排 查找相关资料<1 天)、总降压变电站设计<3天)、车间变电所设计<2天)、 厂区配电系统设计<1天)、撰写设计报告<2天)和答辩<1天)。 五、主要参考文献 [1]电力工程基础 [2]工厂供电 [3]继电保护. [4]电力系统分析 [5]电气工程设计手册等资料 指导教师签字:年月日 一.负荷情况某厂变电所担负三个车间、一个办公楼和一个食堂的供电任务,负荷均为380/220V负荷。各部门电气设备、负荷情况如下:<一)一号车间 一号车间接有下表所列用电设备

<二)二号车间 二号车间接有下表所列用电设备 <三)三号车间 三号车间接有下表所列用电设备 <四)办公楼 办公楼接有下表所列用电设备负荷 <五)食堂

35kV降压变电所电气设计-毕业设计

目录 中文摘要 (1) 英文摘要 (2) 1 引言 (3) 1.1 设计的原始资料 (3) 1.2 设计的基本原则: (3) 1.3 本设计的主要内容 (4) 2主接线的设计 (5) 2.1 电气主接线的概述 (5) 2.2 电气主接线基本要求 (5) 2.3 电气主接线设计的原则 (5) 2.4 主接线的基本接线形式 (6) 2.5 主接线的设计 (6) 2.6 电气主接线方案的比较 (6) 3 负荷计算 (8) 3.1 负荷的分类 (8) 3.2 10kV侧负荷的计算 (8) 4 变压器的选择 (10) 4.1 主变压器的选择 (10) 4.1.1 变压器容量和台数的确定 (10) 4.1.2 变压器型式和结构的选择 (10) 4.2 所用变压器的选择 (11) 5 无功补偿 (12) 5.1 无功补偿概述 (12) 5.2 无功补偿计算 (13) 5.3 无功补偿装置 (13) 5.4 并联电容器装置的分组 (14) 5.5 并联电容器的接线 (14) 6 短路电流的计算 (15) 6.1 产生短路的原因和短路的定义 (15) 6.2 电力系统的短路故障类型 (15) 6.3 短路电流计算的一般原则 (15) 6.4 短路电流计算的目的 (16) 6.5 短路电流计算方法 (16) 6.6 短路电流的计算 (17) 7 高压电器的选择 (19)

7.1 电器选择的一般原则 (19) 7.2 高压电器的基本技术参数的选择 (20) 7.3 高压电器的校验 (20) 7.4 断路器的选择选择 (21) 7.5 隔离开关的选择 (24) 7.6 电流互感器的选择 (26) 7.7 电压互感器的选择 (28) 7.8 母线的选择 (29) 7.9 熔断器的选择 (30) 8 继电保护和主变保护的规划 (31) 8.1 继电保护的规划 (31) 8.1.1 继电保护的基本作用 (31) 8.1.2 继电保护的基本任务 (31) 8.1.3 继电保护装置的构成 (31) 8.1.4 对继电保护的基本要求 (31) 8.1.5 本设计继电保护的规划 (32) 8.2 变压器保护的规划 (33) 8.2.1 变压器的故障类型和不正常工作状态 (33) 8.2.2 变压器保护的配置 (34) 8.2.3 本设计变压器保护的整定 (34) 9 变电所的防雷保护 (36) 9.1 变电所防雷概述 (36) 9.2 避雷针的选择 (37) 9.3 避雷器的选择 (38) 结论与展望 (40) 致谢 (41) 参考文献 (42)

相关文档
相关文档 最新文档