一、脚手架计算:

本工程建筑物高度为37.4米,脚手架搭设从三层开始悬挑(一、二层为落地式脚手架),总高度为30.05米,高出建筑物1米,则脚手架应搭设:

30.05+1=31.05米

拟将此脚手架搭设分为两次,第一次悬挑在三层楼面,第一次搭设高度为 16.5米,第二次悬挑在八层楼面,第二次搭设高度为15.5米。搭设为双排钢管外脚手架,钢管为?48×3.5

立杆纵距为 l=1.5m

立杆横距为 b=1.0m

脚手架步距为 h=1.8m (每层两步)

脚手架与建筑物主体结构连接点的位置为2步3跨,即:

竖向间距H=2h=3m,水平间距 L=3l=4.5m。

=489mm2

钢管?48×3.5 截面积为 A

1

截面抵抗矩W=5.08×103 mm3

惯性矩I=12.19×104 mm4

回转半径 i=15.8 mm

每米重量为 3.84Kg/m

=0.205KN/mm2

钢材抗压强度 f

c

脚手架悬挑处采用在现浇板面预留孔洞,数量按纵距1.5 m布置,孔洞内穿Ф18的U型螺栓,16#工字钢用Φ18U型螺栓固定。现场已采用16#工字钢从三层楼面处开始悬挑,并采用Φ18钢缆绳在转角处工字钢前端进行第一次卸载,但悬挑16#工字钢下锚筋处现浇板或悬挑16#工字钢下方的砼梁(含阳台梁及转角处砼梁)等处均要进行强度计算,必要时,砼板下要进行加强配钢筋,而砼梁上可采用加筋、加断面等方式进行加固,并要确定16#工字钢的锚固长度(正常处为1:1.25,阳台与转角处为1:1.5)电梯井(含楼梯间)处的悬挑工字钢采用钢缆绳卸载方式进行施工,具体要绘制节点大样图等,在两墙相距较近处可以用16#工字钢直接搁置在悬挑层两侧墙体的楼面层上,按规定布置立杆。悬挑脚手架在墙体转角处,16#工字钢(建议)焊接成框型(对悬挑长度超过1.5米的悬挑梁,应进一步核算,若计算不

足,则(建议)考虑采用Φ76X4钢管,斜支撑进行加固卸载),其悬挑16#工字钢后端套环建议采用2根圆18钢筋套环作为受力构建,而在砼墙梁处的前套环为一根圆14钢筋套环即可,以加强其稳定性,套环尺寸均应与16#工字钢配套设定,其间隙不能太大,应控制在2-3厘米之内。安装时用木楔塞紧或钢筋焊死,不能松动。对转角处悬臂长度大于1.5米长度的对悬臂杆件用钢缆绳卸载。 16#工字钢 h=160mm b=65mm 截面积 S=25.15cm 2, 理论重量 19.74 kg/m 。 截面系数 Wx = 116.8 cm 3 惯性矩 Ix = 934.5 cm 4 惯性半径 I = 6.10 cm

脚手架外侧满挂密目网,挡风面积(An )按迎风面积(Aw )计,挡风系数Ф=1。 按设计提供的基本风压 W 0=0.5KN/M 2计算

根据以上条件,计算本工程脚手架搭设荷载(按组合风荷载计算)

1、恒载标准值 查表5-14 G K = H i (g k1+ g k3)+n 1·la·g k2

(n 1为同时存在的作业层数,结构作业n 1=1,装修作业n 1=2) 根据建筑施工手册查表5-7 当h=1.5 b=1.2 l=1.5

q k1 = 0.13 KN/m (中)(每米架高构架基本结构杆部件自重计算基数) q k = 0.1225 KN/m (边) q k = 0.107 KN/m (角)

单排或双排脚手架只有边立杆和角立杆,所以q k 取0.1225(较大值)计算。 查表5-14 (有护栏)

q k2 = 0.4509 KN/m (每米立杆纵距计的作业材料自重计算基数) 查表5-15

q k3 = 0.0768 KN/m 2(每米架高计算立面整体拉结杆件和防护材料的自重计算数) H ǐ = 20 m

结构作业:G

K

= 20(0.1225+0.0768)+1×1.5×0.4509

= 4.66KN

装修作业:G

K

= 18(0.1225+0.0768)+2×1.5×0.4509

= 5.34KN

2、活载 Q

K

结构作业: Q

K

=2.7 KN

装修作业: Q

K

=3.6 KN

3、风载(按搭设最高一节计算,是从43.6米搭设到64.2米)

查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中表7.2.1

地面粗糙类别取C,则用内插法求出风压高度变化系数μ

z

43.6米,取1.1732

μ

z

64.2米,取1.392

μz取中值,μz=(1.1732+1.392)/2 = 1.2826

风载:W

k = La· ·w

k

风压标准值:ω

K =0.7 ·μ

S

·μ

Z

·ω

O

(钢管脚手架风振系数β

Ζ=1)

μS取0.8 (风荷载体型系数,查GB50009-2001中表7.3.1)W

O

取0.5KN/m2(基本风压)

μZ取1.2826 (风压高度变μ系数)

∴ω

K

= 0.7 ×0.8×1.2826×0.5 = 0.359KN/m2

W

k

= 1.5 ×1×0.359 = 0.538 KN/m2

4、轴心力设计值

N′= 1.2(N

GK + N

QK

结构作业时:N′= 1.2(4.66+2.7)= 8.83 KN 装修作业时:N′= 1.2(5.34+3.6)= 10.73 KN

5、风荷载弯矩 M

W

M

W = 0.12·q

w

·h2

= 0.12×0.538×1.52

= 0.145 KN.M

6、组合风荷载的分项系数 m

γ' = 1.1705(受弯) m

γ' = 1.5607(轴心受压) 7、确定轴心受压杆件的稳定系数φ

L 0=μ·h ; i

L

=

λ 查表5-20

μ= 1.53

L 0 = M ·h = 1.53×1500 = 2295

λ= L 0 /i = 2295/15.8 = 145.25 用插入法计算φ

当λ= 145, φ=0.328; λ= 146, φ=0.324; ∴λ= 145.25, φ=0.327。

8、立杆计算:

A N ??+W

M

≤f 组合风荷时,立杆验算截面处的轴心力设计值 N′= 1.2(N GK + N QK )

用于结构作业时:N′= 1.2(4.66+2.7)= 8.83 KN 用于装修作业时:N′= 1.2(5.34+3.6)= 10.73 KN

φ =0.327

A =489 mm 2

Mw =0.145 KN.m =0.145×106 N.mm W =5.08×103 mm 3

A N ??+W

M

≤f 结构作业时

?

??

?????+????????3631008.510145.0489327.01083.8 2/20576.8354.2822.55mm N f =?=+= 装修作业时

????????+????????3

631008.510145.0489327.01073.102

/20565.9554.281.67mm N f =?=+=

立杆单肢符合要求。

9、连墙点抗风强度稳定性计算 N l = Nw + Ns

Nw :风荷载引起的连墙件轴压力设计值 Sw :连墙件作用面积 = 4.5×3.7 = 16.65m 2 Nw = 1.4·Sw·ωk = 1.4×16.65×0.359 = 8.37KN Ns = 3 KN ∴N l =11.37 KN

强度验算:An N

=489

1037.113?=23.25 N/mm 2

An

N

≤f 符合要求。 稳定性验算:

A

N

?? ≤ K· f φ =0.327 K=0.725 1.71489

327.01037.113

=??≤0.725×205=148.62

符合要求。

10、脚手架整体稳定性计算 组合风荷载时:

0.9)(

W M A N w

+?'??≤ m

c f γ'

N′=1.2(N GK + N QK )

用于结构作业时 N′= 8.83KN 用于装修作业时 N′= 10.73 KN

Mw = 0.12·q w · h 2 = 0.145 KN.m = 0.145×106 N.mm W = 5.08×103mm 3 Fc = 205N/mm 2

γ分项系数 m

γ' = 1.1705 (受弯) m γ' = 1.5607 (轴心受压)

将以上数据分别代入公式进行验算,其结果列表如下:

使用类别

N ' 稳定

系数

?

A

(㎜2

w M

(N.㎜)

W

(mm 3

)

分项系数

m

γ' c f

N/mm

2

W

M

A N +??≤m

f c

γ'9.0

验算结果

结构作业

8.83 ×103

0.327

489

0.145×

106

5.08×103

m

γ'=1.1705 205 83.76≤194.6

稳定性合格

m

γ'=1.5607 205 83.76≤145.95 稳定性合格 装修作业

10.73×103

0.327

489

0.145×

106

5.08×103

m

γ'=1.1705 205 95.65≤194.6

稳定性合格

m

γ'=1.5607 205 95.65≤145.95 稳定性合格

11、水平杆件和脚手板

纵向平杆,按三跨连续梁计算,跨距为立杆纵距1.5m , 横向平杆按简支梁计算, 跨距为单排横距1.2m ,

脚手板、纵向横向水平杆,容许挠度l/150及10mm , 直角扣件、旋转扣件承载力设计值为8 KN 。

(1) 脚手板重量为0.35 KN/m 2,在两横向平杆间满铺脚手板总重量为

0.35 KN/m 2×1.2×1.5=0.63 KN。

分别支在两横向平杆上,化为线荷0.63÷2÷1.2 = 0.2625 KN/m = 0.2625N/ mm 扣件固定,按两端固定端计算受力:

支座反力 R =

21

l q . 弯矩 M = 24

1

2.l q

∴R =

N 6.1572

1200

2625.0=? M =22

1575024

12002625.0mm N =?

(2)施工荷载

按装修阶段 Q = 3.6KN 计 支座反力 R =2

P

弯矩 8

Pl

M =

∴ R = 3600 ÷2 = 1800 N

M = 3600×1200÷8 = 540000 N.mm

(3)弯矩叠加

M = 15750 + 540000 = 555750 N.mm 抗弯强度验算

24.1095080

555750mm N W M f ===

< 205 2mm N 符合要求。

13、悬挑工字钢

16#工字钢:按悬臂单跨梁内力计算 表5-31(按Ⅱ类荷载)

支座反力 A R = N (2+1λλ+)+()

212

λ+ql

=B R -N )1(2

)(21λλλ-+

+ql

支座弯矩 A M = -N 2)(2

1qm m m -+

挠度 ωC =

()()

()12

132213341813λλλλ+??+??

????++-+

+?EI N l m ql m N EI

ml

剪力 V A 右 = - )2(qm N +

V A 左 = N (1λλ+)+

()

212λ-ql

V B = N (1λλ+)-()

212

λ-ql

设 λ=2

1

=l m

q 为16#工字钢自重均布荷载,(挑出1.2m 伸入楼板2.4m )

N 为架杆集中荷载

16#工字钢自重19.74㎏/m ×1.2m ×9.8 = 232.14N 自重均布荷载mm N mm N q /57.365/14.232==∴

)(1m m N M A +-= -2

2

qm 以最大轴心力计算 N = 10.73 KN

()2

120057.315012001073.102

3

?-+?-=A M

= -14485500-2570400 = -17055900N ·mm = 17KN ·m

()()

()12

132213341813λλλλω+??+??

????++-+

+?=

EI N l m ql m N EI

ml =0.000000498×19314000+[8

120057.3375.02

??]+0.0501644(1+0.0625)

= 9.7384 + 0.0533 = 9.79 ㎜ []mm 10=ω

9.9〈 10 ω < [ω]

V A 右 =-(2N+qm )

=-(2×10.73×1000+3.57×1200) = 25744 N V A 左 = N (1λλ+)+

()

212

λ-ql

=10.73×1000(0.5+0.0625)+2)5.01(2

2

1200057.3-??

=7106.625 N

φ16 截面积 1.1134

1214.3422

=?==d

s π 2/81.1131

.1132257442mm N S N f v =?==

[]2/125mm N f v = v f 〈 []v f

圆钢φ16可用作固定端的锚固钢筋

14、支撑斜杆

根据力的合成与分析原理,由斜拉杆与水平梁式杆件组成的单跨梁体系的杆件内力和有斜支杆与水平梁式杆件组成的单跨梁体的相应杆件的内力,在数值上相等、仅符号相反。

利用表5-33上拉下支式杆检体系的内力计算公式进行计算。 tg 324.07

.32

.1===

AB AC α 97.17=∴α

用于装修时轴心受压为10.73KN

324.073.10?=?=∴αtg F R A = 3.476 KN

KN F R B 28.1197

.17cos 73

.10cos 0

===

α

AC 杆受拉,BC 受压

h

l

N tg N R A ?=?=θ

N h

h l N R B ?+=?=2

2cos θ

AC 杆最大弯距

mm N ql M ?=??==4725012002625.081

8122

N h Nl R A 34801073.103700

12003=??==

N ql R AV 21422

120057.32=?==

叠加R A =5622N

N N h h l R B 112801073.1037003700120032

2221=??+=?+=

N l q h h l R B 8.2251120057.33700

370012002

2222

=??+=??+=

叠加R B =13531.8N 若用?48×3.5钢管支撑 压杆细长比16.61200

3700

22=?==

b H x λ 用内插法求μ: μ=29.2

1802.2916.6=?=?=χλμλcx 查表 22.0=?

A

N

??≤f 223

/205/78.125)22.0489(10531.13m N m N ?=??

可用,符合要求

若用钢丝绳做拉杆:R B =13531.8N 则[Fg]=

K

Fg

[Fg]=钢丝绳允许拉力总和KN Fg=钢丝绳的钢丝破断拉力总和KN

表示换算系数α 选用6×19型钢丝绳 则α=0.85

K 表示安全系数 做吊索时选用K=7 应该[Fg] 〉R B

设[Fg] = R B 则Fg=

44.11185

.07

5318.13K

[Fg]=?=

选用6×9型钢丝绳最小直径必须?15.5(Fg=125) 选6×19-15.5-140以上的钢丝绳,不准用旧钢丝绳代替。 本工程选用6×19-15.5×155钢丝绳(Fg=138.5KN )

5.8.2脚手架组架构造

第一节落地式脚手架采用双立杆搭设,搭设高度为8米,本脚手架主要构造尺寸为立杆纵距1.5米, 立杆横距1.2米,步距1.8米。架杆件采用φ48×3.5钢管,并用铸铁扣件组成杆件组合式脚手架。脚手板用厚度50mm 木板,板宽200~300mm ,脚手架外侧围护“绿网”(密目网)。

1、斜杆数量

斜杆可增强脚手架稳定强度,合理设置斜杆能提高脚手架承载力,保证施工安全。本工程采用交叉斜杆形成剪刀撑,从脚手架两端和转角处起,斜杆与地面夹角为60°,横跨7根立杆,剪刀撑沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,中间应增加4个扣结点。在拐角边缘及端部必须设置斜杆。

2、连墙杆

连墙杆是脚手架与建筑物之间的连接件,对于提高脚手架的横向稳定性,承受偏心荷载和水平荷载等有重要作用。

连墙杆的设置应按其承受全部水平荷载(包括风荷载及其它水平荷载)同时满足整架稳定竖向间距的要求。

本工程采用在楼板层预埋φ48×3.5钢管,竖向按楼层3000㎜高,水平4500mm (三个主杆间距),杆后部焊锚固钢筋,在浇筑楼板砼时埋入,待脚手架升高时,与小横杆连接,形成连墙杆。(刚性连墙件) 3 、纵向水平杆:

1纵向水平杆以设置在立杆内侧,其长度宜小于三跨,宜采用对接扣件连接.

○2纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步内.

4、立杆

○1立杆接长除顶层顶步可采用搭接处,其余各层各步接头必须采用搭接外,其余各层各步接头必须采用扣件连.对接应符合下列做法进行.

○2立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个接头在高度方向错开的距离不应小于500mm:各接头中心至主接头的距离不宜大于步距的1/3。

○3立杆的顶端应高于女儿墙上皮1m,高出檐口1.5m 。

○4架体的立杆不得大接于对接混合使用。

○5立杆的长度为6m ,为使材料合理使用,又符合JGJ130-2001扣件式钢管脚手架安全技术规范的要求,定首层立杆为2m,4m,6m,交错使用。

○5脚手板设置:在作业层及下面一层要满铺脚手板,施工时,作业层升高一层,即把下一层的脚手板转至上面作为作业脚手板,两层交替上升。除此之外,还应有侧面防(围)护设施(挡脚板、栏杆、维护网等)。

○6安全网的设置:安全网的设置应符合国家标准《安全网》(GB5725-87)及国家标准《建筑施工安全网搭设安全技术规范》。本工程沿外脚手架外侧满挂封闭式安全网,以防止人或物件掉落至脚手架外侧。密目网应与脚手架立杆、横杆绑扎牢固,绑扎间距@300。密目网的连接应采用尼龙绳绑扎,绑扎在扣件式脚手架纵向水平杆上。5.8.3脚手架搭设、使用、拆除的规定

1、搭设作业程序

16#工字钢定位→自角部起依次自两边竖立底立杆,底端与纵向水平杆扣接固定后(固定立杆底端前,并应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向平杆扣接固定),校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求。按40-60N.M力距拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前,延伸搭设,直至第一步架交圈完成→交圈后全面检查一遍构架质量和槽钢支撑情况→设置连墙件(或加抛撑、斜撑)

→按第一步架的作业顺序和要求搭设以上脚手架→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→设置作业层间的横杆、护栏,铺设脚手板和密目网围护→经安全员检查后方能正式使用。

2 、脚手架搭设

1、在搭设前,必须对进场的脚手架杆与配件进行严格检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件。

2、脚手架搭设作业,必须在统一指挥下进行,架子工一律持证上岗,严格按以下规定程序进行:

(1)按要求放线,安置工字钢,加固支撑,标定立杆位置。

(2)脚手架从一个角部开始向两边延伸交圈搭设,按定位依次竖起立杆,将立杆与纵、横水平杆(第一层横杆以工字钢代替)连接固定,然后装设第一步的纵向和横向平杆,随校正立杆垂直之后予以固定,并按此要求继续向上搭设。

(3)剪刀撑,斜杆、连墙杆等整体拉结杆件应随搭升的架子一起及时设置。

3、底立杆应按立杆接长要求,选择不同长度的钢管交错设置,至少应有两种合适的不同长度的钢管作立杆。

4、剪力撑的斜杆与基本构架杆件之间至少有3道连接,其中斜杆的对接或搭接头部位至少有一道连接。

5、脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6m,否则应采取其它适当的撑拉措施。

6、脚手板应铺平铺稳,不准有空头板,必要时予以绑扎固定。

7、在脚手板上300mm沿外侧立杆,架设水平保护杆。密目网围设也随架体升高而架设。

8、在搭设中,架子工必须戴好安全帽和佩挂安全带,不得单人进行装设较重杆配件和其它易发生失衡、脱手、碰撞、滑跌等不安全作业。搭设中不得随意改变构架设计尺寸,减少杆配件设置。

3、脚手架的卸载

当高层建筑外脚手架超过计算搭设高度时,常需考虑卸载要求而增设挑支构造,

卸载设施是指将超过搭设限高的脚手架荷载部分地卸给工程结构承受的措施,即在立杆连续向上搭设的情况下,通过分段设置支顶和斜拉杆以减少传至立杆底部的荷载。其卸载方式有不明确卸载和明确卸载两种。不明确卸载的脚手架立杆在卸载装置处不断开,一直搭上去。卸载装置一般采用撑拉杆体系,可分担一部分上部荷载,但分配数量不明确;明确卸载是脚手架立杆在卸载装置处断开,往上另行搭设,卸载装置承受上架段的全部荷载,受力明确。不明确卸载装置按其承载能力的一半分配上部荷载,且不超过上部荷载的1/3。其撑拉节点必须稳定和传力要求,一般采用单拉单撑式,即一根水平拉杆和带花螺栓、可张紧的斜拉杆,再加斜撑杆构成。

本工程决定采用不明确卸载,要求在第六层楼面的水平小横担必须有拉撑。

单拉:用花兰螺栓和钢丝绳(6×19-15.5-155型),拉在第四层楼面下框架梁上。单撑:可同时利用作为安全网搭设的撑杆。

4、脚手架使用

1、脚手架搭设完成后,必须经过验收,合格后方能批准使用。

2、脚手架作业层上的实际施工荷载不准超出规定(3KN/m2),在架面上堆放的材料,工具应整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。

3、工人在架上作业,应注意自我安全保护和他人的安全,避免发生碰撞闪失和落物,严禁在架上戏闹。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷对象,工具和倾倒垃圾。

4、禁攀登脚手架上下,严禁随意拆除脚手架上的构架杆件。

5 、脚手架拆除

脚手架的拆除作业应按规定的拆除程序进行。连墙杆应在其上的全部可拆杆件都拆除后方能拆除。在拆除过程中凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走。拆下的杆配件应以安全的方式运出或吊下,严禁向下抛掷。在拆除过程中应作好配合、协调。禁止单人进行拆除较重的杆件或危险性作业。

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

外架施工方案报审表 工程名称:贵州铜仁高新区汽摩园一期 致: 浙江大鹏工程管理有限公司 (监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了钢管外架施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请于以审查。 附件:钢管外架施工方案 承包单位(章):贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期:

贵州铜仁高新区汽摩园一期外架专项施工方案 编制: 审核: 审批:

贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 2017年 3月 21日 钢管外脚手架搭设方案 1、编制依据 1.1铜仁高新区汽摩园一期工程施工图 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 1.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《高空作业操作技术规程》(JGJ80-2016) 1.6国家行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、工程概况及方案选择 本项目中1#车间建筑面积为8556.56㎡,建筑高度为17.6m,地上二层,研发车间建筑面积为11464.89㎡,建筑高度为27m,地下一层,地上二层、五层,结构形式均为框架结构,其中1#车间1层施工完开始搭设,并随结构向上而跟上搭设;研发车间第一阶段同为1层施工完成开始搭设,并随结构向上而跟上搭设,第二阶段待二层屋面施工完成后开始搭设三层至五层;脚手架的搭设进度,一般应高出施工面一步,使在操作面的施工人员有可靠的安全围护,又保证脚手架在搭设中的稳定。主体工程和屋面工程施工阶段作为临边操作防护架,装饰装修阶段作为外墙工程操作架。 3、施工部署:

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

小高层脚手架施工方案.

小高层脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于五道街。设计为 1 幢 11层,框架结构住宅楼。层高为3.00m 高,总建筑高度为 38.35m。建筑总面积约为㎡。 二、施工部署 1、外墙排栅架的搭设,将根据建筑施工平面图沿建筑物外墙(包括凸出阳台的周边进行搭设,内立柱离坪 20CM,桥宽 80CM。如果三层以上处墙飘出下层墙体超过 50CM 以上时,内边加设单排脚手架一道,超过 70CM 以上时加设平桥一道。 2、外坪排小架搭设从首层绑扎立柱钢筋开始即进行搭设,脚手架高度始终保持不低于主体施工工作面的 1.5 米以上高度,以保证临边作业人员的安全。 3、根据施工总平面布置图,施工加工场地,工地临时用房及设施均紧靠工地妓建筑物,为保证行人及作业人员的生命安全,凡行人道及地面作业场地必须搭设安全挡板。 4、首层外墙脚手架由于受到施工场地的限制,根据施工计划侍外墙全部装饰完毕拆除后进行二次搭设。 5、⑥轴至轴的四层大飘台,由于受到南边围墙及塔吊机架的影响,待塔吊及围墙拆除后进行二次搭设。 6、材料:钢管采用Φ48×3无弯曲变形及无严重锈蚀的热轧钢管,用作主柱,大横杆, 小横杆和斜撑,剪刀撑等。 连接构件:回转扣,直角扣,对接扣和驳芯. 底座: 采用Φ40 钢管和 4~5mm 钢板制成, 用于主柱的垫脚, 底座的底板面积不少于 200mm2. 吊环在安装边梁模板时,按建筑物的水平长度每1800mm 预埋一个Ф22mm 吊环. 三、施工方法及施工措施

1、全部均按双排脚手架设置.地基必须夯实,立杆底部应垫木板,立杆间距 1.8m,中间立副杆(篙竹两条,排栅内立杆离建筑物外边20cm。平桥高 1.80m,宽度为 80cm,中间扎 6 条篙竹。立杆、大横杆的接头均应错开。每隔 15m 设一道剪刀撑,与水平杆的夹角为 45~60。 2、北面(17轴,(6—(7轴位置各安装一台钢井架作垂直运输。 3、为防止坠物,沿建筑物周边搭设安全斜挡板,每隔 9 米高设一道斜挡板,水平伸出 2m。操作层设护栏,高度为 1.2m。 4、排栅与建筑物的拉结及卸荷等。 5、在 D 轴线上(2—(1/2轴线和(18—(19轴线两地段的外脚架的北侧,各搭设一座从地面至屋顶的施工人行楼梯,人行楼梯宽 1 米,用Φ48 钢管作支架,18 厚的合板铺设踏步台阶,板上应钉防滑条,设 1.2m 高护栏,并用安全网全封闭。 6、脚手架搭设顺序:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一度纵向水平杆→第一度横向水平杆→连墙件→第二度纵向水平杆→第二度横向水平杆. 7、立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座或用木板垫好;立柱的对接采用对接扣件连接,再将后装的立柱套上,摆正,然后在接口处装上对接扣,上紧螺栓.主柱的对接扣件应交错布置,两相邻接头不应设在同步同跨内,在高度方向错开的距离不应小于 500mm. 8、大横杆设在平桥内,用直角扣将大横杆与纵向排列的主柱连接,扣接要稳固,平直,与主柱互成 90o.大横杆垂直间距为 1.8m,水平间距为0.8m. 9、小横杆在大横杆之下,水平间距为 0.9m,垂直间距为 1.8m,两端用直角扣分别与内,外排主柱连接,扣接要稳固,与主柱和大横杆互成 90o;在主柱之间的小横杆用直角扣扣接在大横杆上.

脚手架工程施工方案及技术措施

编号:SM-ZD-50247 脚手架工程施工方案及技 术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程施工方案及技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、脚手架的选用: 为保证工期,达到快速、优质、安全和经济适用,本工程在主体结构施工阶段内脚手架采用满堂钢木脚手方案,在砌筑时里脚手架采用钢管架,铺木脚手板。在装修施工阶段根据施工部位分别采用满堂架及木凳式里脚手架。 二、外脚手架的搭设、组合方案。 本工程采用双排外脚手架,总高度9.2m。 (1)组合形式:立杆间距1.2m,横杆间距1.5m,步距1.5m,立杆距墙面1.65m,斜撑杆的网格为2.4×3.6连接在脚手架的节点上。每三步三跨设置连墙。 (2)搭设准备:脚手架搭设前,应逐级对搭设人员作技术交底。确定脚手架平面,立面布置、按照、杆解清单对进场的杆件进行检查验收;清除脚手架搭设场地的杂物,并使排水通畅。

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

施工电梯防护脚手架工程施工方案

专业文档 、编制依据 1、西安*****新建16号高层住宅楼工程施工图纸 2、〈建筑施工手册》 3、〈建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 ) 4、〈建筑施工安全检查标准》JGJ59-99) 二、工程概况 本工程由XX开发建设,工程地点位于西安市南郊,友谊东路南侧。本工程为地下一层,地上二十七层,为纯剪力墙结构。 施工电梯即搭设在主楼楼北侧东西两端阳台位置,施工电梯与主体之间搭设防护脚手架、卸料平台。 三、材料要求 1、钢管脚手架采用外径48mm、壁厚3.5mm钢管,钢管外表面锈蚀深度不大于0.5mm ,钢管上严禁打孔。 2、扣件使用前应进行质量检查,发现有裂缝、变形的严禁使用。滑丝的螺栓必须更换,并应进行防锈处理。 3、底座采用50mm厚木板铺设,木板上设钢板底座。 4、脚手板采用木脚手板,宽度不小于200mm ,厚度不小于50mm ,两端用直径4 mm的镀锌铁丝箍两道。腐朽的脚手板不得使用。 5、密目网和安全平网应符合国家验收规范的要求,并经现场试验合格。 四、基础设置 落地脚手架基础设置在混凝土垫层上,立杆下铺50mm厚木脚手板并放置150 X150mm钢板底座。 五、脚手架搭设

防护脚手架为三排落地钢管脚手架,总高79.24m,脚手架42.45m以下为双立杆,42.45m-79.24m 改为单立杆。脚手架立杆纵距(l a)为0.9m、1.5m、0.9m、1.5m、0.9m (计算取1.5m),立杆横距(l b)为0.9m,横杆步距(h)为1.2m,内立杆距建筑物外墙皮0.3m,采用单杆剪刀撑(如附图所示)。 1、脚手架必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆应米用直角扣件固定在距底座上皮150mm处的立杆上。横向扫地杆也采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、每根立杆底部应设置50mm厚垫板。内立杆距建筑物外墙皮0.3m ,采用单杆剪刀撑。 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。立杆接长必须采用对接扣件连接,立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm ,各接头中心至主节点 的距离不宜大于步距的1/3。 3、纵向水平杆设置在立杆内侧。横向水平杆在主节点处必须设置,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度为150mm。 4、作业层上横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上,间距750mm。 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm。铺设时可采用对接铺设,也可采用搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度130-150mm ,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm。搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm ,其伸出横向水平杆的长度不 应小于100mm。其板长两端均应与支承杆可靠的固定。 5、连墙件采用短钢管用扣件固定在剪力墙洞口,沿洞口高度上、中、下设置三

钢管脚手架施工方案

施工组织设计(施工方案)报审表

霞浦县渗滤液处理二期工 程(EPC项目) 钢管脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 福建省融旗建设工程有限公司 编制日期: 2018年4月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章计算依据 (1) 第三章施工方案 (1) 一、材料质量 (1) 二、搭设方案 (2) 三、搭设顺序 (2) 四、施工方法 (3) 1、立杆搭设 (3) 2、大横杆搭设 (3) 3、小横杆搭设 (4) 4、连墙杆拉接点预埋件 (4) 5、剪刀撑设置 (4) 6、竹笆片铺设 (5) 7、栏杆设置 (5) 8、安全网挂设 (5) 9、基础设置 (5) 五、安全注意事项 (5) 六、脚手架使用 (6) 七、脚手架拆除 (6) 第四章钢管脚手架计算 (7)

第一章工程概况 本工程为霞浦县渗滤液处理站二期工程(EPC项目),建设单位:霞浦县环境卫生管理处,设计单位:福州市规划设计研究院,监理单位:福建省锦华工程管理有限公司,由福建省融旗建设工程有限公司承建,施工内容包括给排水构筑物、设备安装等工程。 本工程项目位于宁德市霞浦县崇儒畲族乡江西岭,场地距离X961县道200米,。拟建的建筑物为地上一层,综合机房高度5.5米,综合生化池高度4.5米,总建筑面积1036.84平方米。建筑结构形式为现浇钢筋混凝土(框架)结构体系,建筑物耐火等级为一级,建筑合理使用年限50年,安全等级二级。 第二章计算依据 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 第三章施工方案 一、材料质量 1、选用直径48mm、壁厚3.5mm的国标钢管和锻铸国标扣件,搭设前材料需进行严格挑选,钢管应为合格管材,凡弯曲、裂缝、变形或损伤和尺寸不符的管材一律不得使用。

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

中建七局脚手架施工方案

脚手架分项施工方案 一、工程概况 1、中建七局安装公司高层住宅楼位于郑州市北环路72#中建七局安装公司院内,总建筑面积49841m2,地下一层,地上26层,建筑基底面积5004.5m2,楼总高83.58m。室内外高差0.45m。首层标高为±0.000。本建筑为一类建筑,耐火等级为一级,地下汽车库属Ⅳ类。屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为一级,防水混凝土抗渗等级≥S8 2 、地下室层高4.65米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,3层层高5.1米,4层结构层高3.1米,5~26层层高2.9米。 3 、该工程为一类高层,耐火等级为一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑使用年限为50年,屋面防水等级为二级,地下室设备房防水等级为一级,其余为二级,地下车库为Ⅳ类车库。 4 、由于现场场地狭小,无法搭设落地脚手架,根据现场的实际情况,决定在5层楼板上设置钢梁,搭设悬挑脚手架进行施工。 5、依据实际情况,脚手架在主体施工阶段采用悬挑脚手架;后期装饰阶段,四层以上采用悬挑脚手架,四层以下采用落地脚手架。 二、编制依据 1、中建七局安装公司高层住宅楼施工图纸、图纸会审纪要、现场勘察情况。 2 、用于本工程的现行有关工程施工规范、规程和标准: 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG130-2001)《建筑施工手册》(第四版)(中国建筑工业出版社) 《高层建筑施工手册》(第三版)(同济大学出版社) 《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社) 三、施工准备 1、钢梁:钢梁采用16#工字钢,锚固2.5米,外伸1.5米。 A、钢管 脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚3.5mm;横向水平杆最大长度6000mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 b 、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定: 新钢管应有质量合格证、质量检查报告;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道; 钢管允许偏差见下表:

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

外架施工方案报审表 工程名称:贵州铜仁高新区汽摩园一期 致:浙江大鹏工程管理有限公司 (监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了钢管外架施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请于以审查。 附件:钢管外架施工方案 承包单位(章):贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期:

a竹笆:竹笆踢脚板与垫铺笆。在每步1.2m高处做一道扶手,25-30mm高设一道踢脚板,在施工层及施工层上、下两层满铺竹笆片,并采用20号铁丝与大横杆绑扎牢固。 b安全密目网、平网:使用当地建设行政部门推荐使用的2000目合格安全网。脚手架的外表面满挂安全网,以防材料落伤人和高空操作人员坠落。 5、扣件式钢管脚手架设计计算 5.1脚手架工程材料的有关力学参数 钢管截面特征 规格抗拉、抗压、 和抗弯强度设 计值fN/mm2 截面积A (mm2) 回转 半径? ?(mm) 弹性模量 E (N/mm) 截面抵抗 矩W(mm3) 惯性矩I (mm4) 48×3.5mm 205 489 15.8 206000 5080 121900 作用于脚手架上的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。永久荷载(恒荷载)可分为:脚手架结构自重,包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件等的自重;构、配件自重,包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。可变荷载(活荷载)可分为:施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重:风荷载。 1)、永久荷载(恒截) ○1每米立杆承受的结构自重标准值:g1k=0.1337KN/m ○2竹笆脚手架均布荷载标准值:g2k=0.35KN/m ○3栏杆与竹笆挡脚自重标准值:g3k=0.14KN/m

外墙脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工方案 一、工程概况郑州购书中心改扩建施工工程.外脚手架施工方案 泰力经济适用房2#、3#楼及地下车库施工工程,位于郑州长兴路东、宏达路北,由郑州置业有限公司投资建设,勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司,设计单位机械工业第六设计研究院,监理单位河南省豫咨工程建设监理有限公司。 泰力经济适用房2#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为1443.15万元,为地下一层车库,地上14层,剪力墙结构,合同开工日期为2009年11月10日,竣工日期为2010年10月20日,工期计划为345日历天。 泰力经济适用房3#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为133.29万元,为地上6层,砖混结构,合同开工日期为2010年3月1日,竣工日期为2010年10月1日,工期计划为210日历天。 二、施工依据 1.施工图纸 2.ZY(T)2002-17《外脚手架工程作业指导书》 3.JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 三、施工准备 1. 主要材料 (1)钢管:Φ48mm,壁厚3.5m的热轧无缝管,表面刷红色防锈漆。 (2)扣件:旋转扣、直角扣、对接扣。 (3)高密安全防尘网和安全防护网。 (4)底座:5×20×300cm的坚实木板。

(5)脚手板:直径Φ8-10mm螺栓,间距500mm-600mm穿过并列行片拧紧而成的竹脚手板,厚度不小于50mm的杉木或松木长板的木脚手板。 2. 工具与防护用具:板手、皮尺、线垂、安全带、安全帽工具袋等。 四、外脚手架架体计算: 1. 设计参数: 立杆纵距l a=1.5m 立杆横距l b=1.2m 步距h=1.8m 搭设高度H=40m 所在地区基本风压值w0=0.45KN/m2 立杆截面积A=489mm2立杆的截面积抵抗距w=(5.08×103)mm3立杆回转达半径i=15.8mm 钢材抗压强度设计值f c=0.205KN/mm2连接件横距l w=4.5m 连墙件竖距h w=3.6m 挡风面积A a=1×1.5+(1.8-1)×0.05=1.54m2 相应的迎风面积A w=1.8×1.5=2.7m2 用于结构作业时为一层作业,用于装修作业时为二层同时作业。 2. 荷载计算: 1)恒载的标准值:G k G k=H(q k1+q k3)+n1q k2 H 立杆计算截面积的架高 q k1以每米架高的构架基本结构部件的自重计算数值(KN/M)q k2以每米立杆纵距(l a)计的作业层面材料的自重计算数值(KN/M)

七、脚手架工程施工方案

七、脚手架工程施工方案 1、编制依据 2、工程概况

3、施工部署 3.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:×××(生产副经理)——负责协调工作 副组长:×××(技术部长)——技术总部署 ×××(工程部长)——现场施工总指挥 组员:×××、×××(技术员)——方案编制、技术交底 ×××(号长)——3#、4#两号现场施工协调 ×××(安全员)——现场施工指挥、质量检查 3.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒茶载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。 脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。 4、构造要求及技术措施

4.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 4.1.1地基处理 肥槽回填土采用2:8灰土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 4.1.2 立杆 全楼脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 4.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 4.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012

钢管脚手架搭设施工方案

钢管脚手架搭拆施工方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 审批人: 编制人: 编制日期:

钢管脚手架搭拆施工方案 工程概况: 本工程为 脚手架搭拆方案施工综合说明: 1、本工程根据国家建设部JGJ30-2001建设施工扣件钢管脚手架安全技术规定制定。 2、本方案必须符合国家现行的有关强制性条文标准的规定。 3、本钢管脚手架搭设方案仅作施工维护和装饰装修使用。 4、本钢管脚手架为全长和全高封闭式脚手架。 5、本工程建筑为六层,脚手架搭设采用单立杆。 1.选材: 1.1脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-2螺纹钢的规定。 1.2脚手架钢管的尺寸必须符合国家规范的规定,每根钢管的重量不应大于25KG,本工程采用φ48*35的钢管。 1.3扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 1.4钢管脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达到65p.m时,不得发生破坏。 2.钢管脚手架基础:

2.1钢管脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度,搭设场地土质的情况与现行国家标准《地基与基础工程施工与验收规范》(GBT2002)的有关规定进行施工。 2.2该脚手架基础必须浇筑砼,采用C20浇制好硬地坪,四周做好了排水处理。 3.钢管脚手架搭设: 3.1该钢管脚手架搭设的立杆横距为1.0m,步距为1.80m,立杆纵距为1.50m,连墙体设置为二步三跨。 3.2脚手架立杆(内外)均采用单立杆。 3.3纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 3.4纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向错开距离不宜小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 3.5搭设长度不宜小于1.0m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不宜小于100mm。 3.6纵向水平杆的构造,主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙的一端外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500mm。 3.7作业层脚手板应满铺、稳铺,离开墙面120~150mm。 3.8每根立杆底部应设置底座。 3.9脚手架必须设置中、横向扫地杆。 3.10脚手架地层步距不应大于2.0m。 3.11立杆必须用连墙与建筑物可靠连接。

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

高层脚手架施工方案.(DOC)

灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 脚 手 架 工 程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 宁夏忠仁建设工程有限公司 二0一五年八月二十五日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《钢结构设计规范》(GB50017—2003); 5、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006年版); 6、《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002) 7、施工图纸。 二、工程概况 1、工程名称: 灵武市兴达悦府10#-19#住宅楼 2、建设地址:灵武市家和苑B区东面 3、建设单位:宁夏富兴达房地产开发集团有限公司 4、勘察单位:宁夏地质工程勘察院 5、设计单位:宁夏机械工业研究院(有限公司) 6、监理单位:宁夏森易工程建设监理有限公司 7、施工单位:宁夏忠仁建设工程有限公司 10#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积8182㎡,地上7357㎡,地下825㎡,建筑高度26.7。 11#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积7485㎡,地上6735㎡,地下750㎡,建筑高度26.7。 12#、15#住宅楼地上五层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积3593㎡,地上2990㎡,地下603㎡,建筑高度15.5m。 13#、14#住宅楼地上五层剪力墙结构,3844.3㎡,建筑高度15.5m。 16#住宅楼地上六层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积,地上建筑6122㎡,地下1027㎡,建筑高度18m。 17#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积10678㎡,其中地上为9602㎡,地下建筑面积为1076㎡;建筑高度26.7m。 18#住宅楼地上九层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9412㎡,其中地上为8472㎡,地下建筑面积为940㎡;建筑高度26.7m。 19#住宅楼地上十一层,地下一层剪力墙结构,总建筑面积9643㎡,其中地上为8837㎡,地下建筑面积为806㎡;建筑高度32.5m。 三、外架搭设方案 1、施工前准备 熟悉结构图纸,熟悉各个部位及高度的结构变化,项目部组织必要的材料进场,其中包括φ48×3.5mm钢管、对接卡扣、直角扣件、旋转扣件和密目阻燃式安全网等,以备外脚手架搭设时使用;有关作业班组应组织足够的作业人员,准备外脚手架的搭设;同时在施工前,必须组织有关技术人员和安质人员对作业班组进行作业

门式脚手架施工搭设方案87715

门式脚手架搭设施工方案 一、搭设前准备工作 1. 编制移动门架工程专项施工方案,要求及计算内容同扣件式脚手架。 2. 移动门架搭设前,工程技术负责人应按《建筑施工门式脚手架安 全技术规范》(JGJ-128-2010)和施工方案的要求向架设和使用人员作技术交底。 3. 对门架配件、加固件进行检查验收,禁止使用不合格的构配件。 4. 对移动门架的搭设场地、使用推动轨迹进行清理、平整、夯实、硬化。 二、搭设技术要求 (一)地基处理 1. 为保证地基具有足够的承载能力,门型架基础施工应满足JGJ128-2010规定和施工方案的要求;当移动门架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块,并对楼面或挑台等结构进行受力验算。 2. 门架搭设及运行轨迹等作业面的地基必须经过夯实,地表必须浇筑硬化地面,地面平坦。 (二)门式脚手架搭设程序 1. 门架的组装:应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,减少误差积累,不可自两端相向搭设或相间进行,以避免

结合处错位,难于连接。 2. 门架搭设的顺序: 弹门架立杆准线→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架(或脚手板)→安装水平加固杆→照上述步骤,逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。 3.门架的搭设必须配合施工监督,一次搭设自由高度小于6m,以保证门架稳定。 4.门架间距为纵向排列的两列门架之间的距离,其值为1.2m。(三)架设门架及配件安装注意事项 1. 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 2. 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 3. 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 4. 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁定状态。 5. 水平架或脚手板应在同一步内连续设置,脚手板应满铺。 6. 钢梯的位置应符合组装布置图的要求,底层钢梯可跨越两步或三步门架再行转折。 7. 挡脚板(笆)应在脚手架施工层两侧设置。 (四)水平加固杆、剪刀的撑安装 1. 水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求,并与门架的搭设同步进行。 2. 水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢,剪刀撑应采用扣