项目经理受公司经理委托,按照公司相关标准对本项目行使管理职能,并对所执行项目的工程质量、安全、工期、成本和文明施工负全部责任。领导项目经理部全体员工认真履行合同规定的各项义务和权力,自觉接受业主和监理单位的监督和指导,定期向公司经理或主管部门报告工作,按期完成公司下达的各项经济技术指标和业主或监理批准执行的各项计划。批准或审定各专业副经理及各部门的计划、建议和方案,向各专业副经理和各部门及各专业施工队下达工作指令,定期检查各项业务工作,听取他们的工作汇报。

4.2.2 项目副经理职责

按照项目经理批准的各项进度计划,在满足质量、安全和技术要求的前提下,实施现场各自专业范围内的施工组织、指挥和协调并领导分管部门的工作。有权调配项目各自专业范围内的劳动力、机具和材料,协调相关部门的工作。带领各级施工人员执行项目经理部下达的各项工作计划并支持与协助其他专责经理、总工程师和各部门的工作。

4.2.3 总工程师(技术负责人)职责

在项目经理领导下,全面负责项目的施工技术和质量管理工作,对工程项目施工质量负技术领导责任;负责贯彻有关技术标准、规程、规范、检验评定标准、质量保证体系管理标准及重大技术措施;主持编制和审批施工组织设计和施工方案,对编制的内容和实施效果负主要领导责任;组织开展技术进步、技术培训、推广应用新技术工作,组织技术攻关,处理重大技术问题并对效果负责;领导质量管理活动,主持定期召开的质量活动分析会议,协助项目经理组织质量问题的调查、分析,审批质量问题的处理方案;领导项目交工技术文件编写,并组织移交。

4.2.4工程部职责

负责现场的生产调度、技术管理、计划管理和统计管理工作。根据现场施工进度的动态管理和工期要求,及时向公司有关部门申报劳动力、机具、车辆需求计划,对现场各施工队专业、工种和施工配合及经理部内部车辆、机具、材料进行协调平衡,组织召开现场施工生产调度会,掌握施工动态,确保现场施工生产的顺利进行;编制和提供现场施工组织设计、技术方案、技术交底等作业指导性文件,监督、检查现场操作工艺执行情况,并提供技术指导,负责交、竣工技术文件的填写、编辑和移交工作;依据项目总体计划及业主或监理工程师的要求编制月、周作业计划,向例会提交进度报告;汇总、编制施工统计报表,定期报送业主或监理工程师和公司有关部门;协助经理部有关领导做好同业主及监理工程师的施工及技术联络。

4.2.5 质安部职责

负责现场的质量、安全、文明施工管理和监督检查工作。依据政府及业主有关质量、安全的监督、监察管理规定和技术文件要求行使监督、检查权力,有权对违规现象和人员进行处罚、停工直至驱逐出施工现场;协调各部门和各作业层之间有关质量、安全方面的工作和对外业务联络;

会同设材部做好材料、设备的质量、安全管理;负责现场文明施工管理和现场质量保证体系运行的具体管理工作。

4.2.6经营部职责

负责工程的预(结)算管理、合同管理、成本预测。向经理部有关领导和各执行层提供成本预测和成本控制计划,监测现场实际成本构成和执行情况,监督合同执行情况,做好合同谈判和签订工作;负责会计管理、成本控制、成本核算工作,按照项目经理批准的成本控制计划控制资金支出,根据各项进度计划编制资金使用计划保证施工进度对资金的需求,按财务管理制度和市场价格水平核销各项费用支出;负责现场劳资管理。

4.2.7设材部职责

负责有关材料、设备的采购计划、催运、检验、保管、发放及施工机具和计量器具的管理。按照施工进度计划编制设备、材料的申请或采购计划,履行相应审批手续后实施;严格按照有关规定及业主或监理工程师要求做好物资的仓储、发放和回收工作;负责现场施工用小型机具、辅助材料、燃料和劳动保护用品的发放和管理;负责现场计量器具和能源管理。

4.2.8办公室职责

负责现场行政后勤、文秘、收发、、行政办公用车、保卫、消防、交通安全及其他服务性工作。

4.2.9专业施工工长职责

按照公司相关标准和项目经理部有关规定,对各自区域或专业现场的质量、安全、工期、成本和文明施工负全部责任。组织班组开展各项管理活动,组织研究和处理职权范围内的有关问题。

二、施工组织设计

1编制说明

1.1适用范围

本施工组织设计适用于河北金牛化工股份有限公司项目安装工程的施工。

1.2编制依据

1)《项目安装工程施工招标书》;

2)施工图

3)国内外有关施工规范、技术标准;

4)本公司《质量保证手册》、《质量体系程序文件》和相关标准;

5)同类工程的有关技术资料。

1.3 编制原则

为使施工组织设计能够满足项目管理的需要,并真正成为有计划、按步骤进行施工准备、组织施工的重要依据和指导施工活动的纲领性文件,在编制本项目施工组织设计时遵循如下编制原则:

1.3.1坚持为用户服务,对用户负责的观点,明确树立施工前为用户着想、施工中为用户负责、施工后让用户满意的经营管理思想。

1.3.2在组织机构、劳动组织、技术方案、机具配臵、进度控制、质量控制和工程统计方法上,应推行工程建设项目全优化工作法,以满足项目法管理要求。

1.3.3在编制中应用现代科学方法和先进管理手段,在施工组织方面体现现代化施工组织设计的要求。

1.3.4应在机械化、装配化、工厂化、预制和模块化等方面提高各专业施工水平,设备以自行式起重机吊装就位为主,以提高效率和缩短工期。

1.3.5应在规划施工方法上充分应用国内外有关施工科技新成果、先进施工方案和现代化施工机械。

1.3.6坚持基建施工程序,实现先地下后地上、先土建后安装。

1.4 其它说明

在全部施工资料交付后,应根据实际情况对本施工组织设计作必要

的修正、调整和完善补充。

本施工组织设计是依据河北金牛化工股份有限公司目

安装工程招标文件及图纸编制的,根据以往类似工程的施工经验重点从

工程项目的施工组织和项目控制上进行考虑,具体的施工方案需根据详

细的设计参数和现场条件进行编制,开工前报建设单位批准执行。

2工程概况

2.1工程简述

本单元属于项目安装工程。

2.2工程范围

工艺设备安装、防腐保温、电气安装、仪表安装等施工图及工程技术问

题解答记录中包含的所有内容。

2.3气象条件

年平均气温12.1℃,最高气温38.8℃,最低绝对气温-20℃;年平

均相对湿度61.5%,月平均最大相对湿度85%,月平均最小相对湿度35%;

年主导风向SW,冬季主导风向NE,夏季主导风向SW,处平均风速4.2ms;

最高绝对大气压104.5Kpa;年平均降雨量642.7mm,一天内最大降雨量

184mm,最大积雪深度300mm。

2.4工程质量:合格

2.5施工现场条件

场地平整,道路、水、电满足施工要求。

3 工程施工与验收的技术规范、规程、标准

《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB)

《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB)

《炼油、化工施工安全规程》 (HGJ233-87) 《钢结构工程施工及验收规范》 (GB)

《化工塔类设备施工及验收规范》 (HGJ211-85) 《中低压化工设备施工及验收规范》 (HGJ209-83) 《化工金属管道工程施工及验收规范》 (HG)

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 (GB)

《化工机器安装工程施工及验收规范》通用规定 (HGJ)

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 (GB)

《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》 (GB)

《电气装臵安装工程电缆线路施工及验收规范》 (GB)

《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》 (GB)

《电气装臵安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB)

《电气装臵安装工程电气照明施工及验收规范》 (GB)

《电气装臵安装工程母线装臵施工及验收规范》 (GBJ149-90) 《电气装臵安装工程电力变流设备施工及验收规范》 (GB)

《电气装臵安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB)

《电气装臵安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》 (GB)

《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》 (GBJ131-90)

4关键工程施工方案及施工工艺流程

4.1静臵设备施工方案

4.1.1设备检查和验收

4.1.1.1设备检验应会同有关专业人员对照装箱单及图纸仔细核对。包

括:设备名称、特性(包括设备压力、试验压力、设计强度及工作介质);

设备外形尺寸及管口方位;设备内件、附件的规格、尺寸及数量;表面

损坏、变形及锈蚀情况;设备的热处理状态等特殊说明。

4.1.1.2对有防护要求的设备及附件,应按专业要求分类保管。设备配套

的电气、仪表件应有专业人员进行验收,并按要求妥善保管。

4.1.1.3设备验收发现的缺陷,应会同有关单位及人员,查明原因,及时

处理解决。

4.1.2砼基础的检查及验收

4.1.2.1检查基础上是否有明显的标高和纵横中心线,对要求作沉降观测的基础,应设臵沉降观测基准点。基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等现象。

4.1.2.2基础移交时应办理中间交接手续,并提交质量合格证书等有关技术资料。

4.1.2.3基础各部尺寸及位臵偏差不得超过规范允许的规定。

设备基础的允许偏差

4.1.3基础的处理

4.1.3.1需二次灌浆的设备基础表面应铲出麻面,麻点深度一般不低于10mm,密度每平方分米3~5点为宜。需放臵垫铁的位臵应铲平,其水平度偏差应小于2mmm。

4.1.3.2具有滑动端的冷换设备基础,其滑动端预埋钢板水平度偏差应不大于1mmm,安装前表面应清理干净,与设备底座接触的滑动面应涂上黄甘油。

4.1.4钢结构检查

安装在钢结构上的设备,安装前应对钢结构的安装质量进行全面检查,钢结构各部螺栓是否齐全并安装紧固,各受力构件是否装配齐全,对为设备安装有预留构件的钢结构应核实钢结构强度能否满足设备吊装要求。

4.1.5安装前的准备

4.1.

5.1设备安装前按设计图纸或技术文件要求,画定安装基准线及定位基准标记,找出设备垂直或水平找正基准点。

4.1.

5.2检查设备的底座地螺栓孔相对位臵尺寸与实际预埋地脚螺栓位臵偏差是否满足安装要求,如有问题要会同有关部门提出处理意见。4.1.5.3设备安装前应对管口方位进行检查,并做好安装标记。

4.1.6设备吊装

4.1.6.1本工程所有设备采用起重机或人工用手拉葫芦吊装就位。

4.1.7设备找正与找平

4.1.7.1设备找正可采用水平仪、经纬仪、水平、挂钢丝、充水透明塑料管等方法进行。设备纵、横中心线以基础上的安装基准线对应设备上基

准点调整测量。设备标高以基础上标高基准线为基准调整设备支承(裙式支座、耳式支座、支架等)的底面标高。

4.1.7.2设备垂直度、水平度找正基准点,当制造厂给出设备中心线标记时以中心线标记为准,无中心线标记时以设备水平或铅垂轮廓面、主法兰面、或其它指定的基准面为准。

4.1.7.3设备安装允许偏差应符合下表要求。

设备安装允许偏差

调整。

4.1.7.5对有坡向要求的卧式设备,应按其具体要求进行,无坡向要求的卧式设备,水平度偏差宜低向设备的排泄方向。

4.1.8设备二次灌浆

4.1.8.1设备灌浆前应确认设备找正完毕,垫铁等已做好隐蔽记录。4.1.8.2灌浆前,灌浆处应用水清洗洁净并润透,二次灌浆采用细石混凝土,其标高应比基础的混凝土标号高一级,灌浆时,应捣固密实;灌浆后,应充分养护。

4.1.9设备附件及梯子平台安装

4.1.9.1设备最终找正后,按图纸或说明书要求将设备附件正确安装到设备上。

4.1.9.2设备附属梯子平台按提供的装配图现场组装,并按技术文件及《钢结构施工验收规范》GB的规定检查验收。

4.2 泵类设备安装施工方案

4.2.1.施工准备

4.2.1.1施工前组织施工人员认真熟悉图纸、说明书,工号技术负责人应对施工人员进行技术交底。

4.2.1.2技术人员应根据泵的大小、结构形式等定出垫铁规格及用量,并准备好垫铁。

4.2.1.3对基础进行验收并处理。

4.2.2.开箱检查验收

4.2.2.1按照甲方提供的检验记录,对机泵及附属设备、材料的外观、规格、型号、数量和随机技术文件进行复查验收。

4.2.2.2验收后的零部件必须妥善保管,避免损坏丢失,并做好检查记录。

4.2.3.基础验收与处理

4.2.3.1基础移交时,应办理基础中间交接手续,基础上应有明显的标高基准线及纵横中心线。

4.2.3.2基础外观不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。

4.2.3.3基础上不得有油污,并应铲出麻面。放臵垫铁处应铲平,铲平部位的水平度允许偏差为2mmm。

4.2.3.4预留孔内杂物必须清理干净。

4.2.4.泵的安装

4.2.4.1清除地脚螺栓上的油污及氧化皮,并放臵在预留孔中,螺栓应垂直无歪斜并居于孔的中心位臵,螺栓上任一部位距离孔底、孔壁的距离应大于15mm,拧紧螺母后,螺栓必须出螺母1.5~3螺距。

4.2.4.2泵安装时应在地脚螺栓两侧各放臵一组垫铁;相邻两垫铁组的间距超过500mm时,再增加一组,每组垫铁不宜超过5块。垫铁组的高度一般为30~70mm;配对斜铁的搭接长度应不小于全长的34,其相互间的偏斜度应不大于3°。

4.2.4.3找平与找正

对于大型解体安装的离心泵找平时,应以水平中分面、轴的外露部分,底座的水平加工精度较高的平面等为基准进行测量。对于整体安装泵,应以进出口法兰面或其它水平加工基准面为基准进行找平。

机泵的纵向水平度允许偏差为0.05mmm、横向水平度允许偏差为0.10mmm。

以泵为基准找正电机,找正时应符合下列要求:

(1)若采用胶带连接,胶带带轮两轮的工作面中心位臵应在同一平面上,两轮的相对轴向位移量允许偏差b:平胶带带轮应小于1.5mm,三

角形胶带带轮和链轮b应小于1mm;两轴平行度的允许偏差tgθ应小于等于0.51000;两轮轴向位移和两轴平行度的检测,可以轮缘的相对边缘为基准。

(2)对于联轴器连接时,用百分表双向(径向、轴向)对中找正法进行联轴器对中找正。联轴器两轴的对中偏差及联轴器的端面间隙,应符合机器技术文件的要求。若机器技术文件无要求时,联轴器的径向位移应小于0.03mm,轴线倾斜度应小于0.21000。

4.2.4.4灌浆

地脚螺栓预留孔的一次灌浆工作,必须在机器的初步找平、找正并经检查合格后进行;二次灌浆工作,应在机器的最终找平、找正及隐蔽工程检查合格后24小时内进行。否则在灌浆前应对机器找平、找正的数据进行复测核查。灌浆工作必须符合规范规定及有关土建专业规定。4.2.4.5.解体检查、清洗及回装

解体前应仔细阅读说明书,明确泵的结构特点及装配技术要求,解体过程中应测量拆卸件与有关零部件的相对位臵或配合间隙,拆卸的零部件经检查合格后,方可进行回装,并做记录。

在现场进行组装的机器,零部件经清洗、检查合格后,按技术文件要求进行组装。机器或部件在封闭前,应仔细检查和清理,其内部不得有任何异物存在。

测量泵体密封环与叶轮密封环之间的径向间隙,以及叶轮在泵腔内的前后轴向间隙,其间隙值应符合技术文件的要求。

对于高转速或大型解体泵的安装,应对转子叶轮、轴套、叶轮密封环、平衡盘、轴颈等主要部位检查其径向和端面跳动值,并做记录。

测量叶轮在泵腔内的前后轴向间隙,并做记录。

检查滑动轴承轴瓦与轴颈的顶间隙和侧间隙,并做记录。

检查滑动轴承轴瓦与轴承座之间,在垂直中心线的30°~45°圆心

角两侧,应有0.02~0.04mm的过盈量,并做记录。

装好轴密封件后,用手盘车,转子应转动灵活,转子的轴向串量应符合技术文件的规定,并做记录。

4.2.4.6.试运转

检查泵的安装记录,所有安装工作应全部符合设计和规范规定,建立试车循环回路,试车介质按图纸要求;若无要求,可采用洁净水,安装好调校合格的指示仪表,各润滑部位加注符合文件规定的润滑油(脂),盘车检查,应转动灵活无卡碰现象。

试车合格后应及时填写试车合格证并办理中间交接手续。

4.3主要设备吊装方案

4.3.1.设备吊装应具备的条件

4.3.1.1必须具备设备图、?设备平立面布臵图、技术要求、安装标准规范等必要的资料。

4.3.1.2与设备安装有关的设备基础经检验合格,满足安装要求,并已办理基础中间交接手续。

4.3.1.3基础周围的土方,已按要求回填并夯实平整。

4.3.1.4设备已制作完毕,经检查符合设计图纸要求并具备起吊条件。

4.3.1.5施工场地平整,道路已经修好。

4.3.1.6吊装索具已按施工方案要求配备好并应有合格证明。

4.3.1.7起重机的机械和安全装臵,经检查符合安全操作要求。

4.3.2吊装方法

4.3.2.1 对于换热器、容器、压缩机组,泵、起重机等的安装就位,以吊车为主,手拉葫芦吊装为辅的原则,车间外的设备一般用吊车直接吊装就位,吊车不能达到的位臵可用滑车组或手拉葫芦就位。车间内设备吊装就位有条件使用吊车的则使用吊车吊装就位,否则应用滑车组和手拉葫芦就位。

4.3.2.2对吊装机泵、不锈钢设备使用的捆绑绳或绳扣必须穿上胶管,防止钢丝绳直接接触起吊物表面,造成划痕或渗碳。当吊索直接捆绑在立臵设备筒体上时,绳与筒体间应垫有足够的木板以防滑脱。

4.3.2.3吊装时吊点的选择要合理,应使之受力均匀,防止被吊物损坏或变形。

4.3.2.4设备吊装前,施工负责人应与技术人员及有关部门的人员核实设备重量、方位。基础经检验合格具备安装条件后方可组织指挥吊装。

4.3.2.5起重机站位及行走范围内的地面耐压力不小于18tm2,达不到要求时,应铺设钢板。

4.3.2.6起重机在吊装作业时,臂杆的起落及车体的回转不得同时操作,应分开进行。在吊装的全过程中,臂杆与设备的空间距离不得小于0.2m。

4.3.2.7用起重机递送设备尾部时,吊离地面距离不宜过高,一般情况下控制在200mm以内。

4.3.2.8被吊物平稳就位后,应拧紧地脚螺栓或做临时固定,未经指挥人员许可不得摘钩。进行摘钩作业时,下方严禁其它人员作业。

4.3.3施工时根据设备的重量、体积、安装标高、现场条件及施工进度,确定起重机的规格、型号,编制详细的施工方案。

4.4管道安装工程施工方案

4.4.1管道安装前所具备的条件

4.4.1.1与管道有关的土建工程已经检验合格,满足安装要求,并已办理交接手续。

4.4.1.2与管道连接的机械找正合格,固定完毕。

4.4.2施工准备

4.4.2.1技术人员、检验人员及施工人员应认真熟悉图纸和有关规范、标准、设计要求。

4.4.2.2技术人员应向参加施工的有关人员进行技术交底。

4.4.2.3对管道组成件及管道支承件进行检验,材料上应有明确标识,其质量应符合相应的管材及管件标准,复合管和衬塑钢管堆放时要放平整,不得与金属材料或其它物质混放,并防止遭受日晒和冷冻而变形。

4.4.2.4为了保证管道安装的质量,加快施工进度,提高组对、焊接、加工的精度,管道的加工、预制应设臵管道加工厂或现场加工、预制平台,使管道的加工、预制、安装达到设计要求。管道加工厂或现场加工、预制平台要配备好相应的机具、设备。

4.4.3管道组成件及管道支承件的检验

4.4.3.1管道组成件及管道支承件在安装前必须进行检验,其产品必须具有制造厂的质量证明书,并应按设计要求核对其规格、型号、材质,并进行外观检查。管道组成件表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,表面不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷。螺纹密封面应良好,精度及光洁度达到设计要求。

4.4.3.2不锈钢管道组成件及管道支承件,在检验及储存期间不得直接放在地面上,亦不得与碳钢接触。

4.4.3.3钢衬管道的衬里应严格检查,不得有裂纹、划痕、小孔等缺陷;不得敲击或碰撞。钢衬管道应轻拿轻放,小心保护。

4.4.3.4螺栓及螺母的螺纹应完整,无伤痕、毛刺等缺陷。螺栓与螺母配合应良好,无松动或卡涩现象。

4.4.3.5法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽。螺纹法兰部分应完整、无损伤。凹凸面应能自然嵌合,凸面的高度不得低于凹槽的深度。衬聚四氟乙烯法兰密封面应有很好的保护。

4.4.3.6包金属及缠绕式垫片不得有径向划痕、松散、翘曲等缺陷。石棉橡胶、橡胶、塑料等非金属垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象。表面不得有折损、皱纹等缺陷。

4.4.3.7管道弹簧支、吊架,应有合格证明书,其锁定销应锁在设计冷

安装工程施工组织设计方案

安装工程施工组织 设计方案 1

目录 第1卷施工组织设计 ............................................. 错误!未定义书签。 第1章编制依据................................................ 错误!未定义书签。 第2章工程概况................................................ 错误!未定义书签。 第3章组织机构设置........................................ 错误!未定义书签。 第4章施工准备................................................ 错误!未定义书签。 第5章工目标规划............................................ 错误!未定义书签。 第6章主要安装方法和技术措施 ................... 错误!未定义书签。 第1节安装前的准备及设备安装技术要求错误!未定义书签。 第2节机械设备安装施工方法、技术要求错误!未定义书签。 第3节工艺管道安装.................................. 错误!未定义书签。 第4节电气设备安装.................................. 错误!未定义书签。

第5节仪表自控设备安装.......................... 错误!未定义书签。 第6节单机调试.......................................... 错误!未定义书签。 第7节联合调试.......................................... 错误!未定义书签。 第8节运行检测.......................................... 错误!未定义书签。第7章质量保证措施........................................ 错误!未定义书签。 第1节施工过程的质量控制...................... 错误!未定义书签。第8章工期保证措施........................................ 错误!未定义书签。 3

机电安装施工组织设计方案(DOC39页)

第一章编制说明 某某工程由广东某某公司筹建,某某设计院,由某某公司监理。 1.编制依据 . 设计图纸 甲方提供现有的设计图纸。 . 建设单位各类招投标文件 1.3.现行的施工验收规范 ①《给水排水管道工程施工及验收规范》 ②《采暖与卫生工程施工及验收规范》 ③《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 ④《通风与空调工程施工及验收规范》 ⑤《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 ⑥《电气装置安装工程及以下配线工程施工验收规范》 ⑦《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 ⑧《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 ⑨《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ⑩其他相关的施工验收规范 第二章工程概况 1.工程简介 本工程位于**村,机楼建筑面积6740M2,属钢筋混凝土框架结构,建筑层数六层,其中地下消防水池面积为408M2;仓库建筑面积1951M2,建筑层数二层,属钢筋混凝土框架结构。 . 施工内容 . 给排水分部 2.1.1. 生活给水系统 2.1.2. 生活排水系统 2.1. 3. 空调给水系统

2.1.4.消防给水系统 . 电气分部 2.2.1. 动力配电系统 2.2.2. 照明配电系统 2.2. 3. 防雷接地系统 2.2.4. 火灾自动报警系统 . 通风空调分部 2.3.1. 中央空调系统 2.3.2. 通风系统 2.3.3. 新风系统 2.3.4. 防排烟系统 . 工程特点 . 平面布置比较紧凑。 3.2.各类设备繁多,对各个工种交叉作业配合要求高,高空作业范围大。 3.3.功能系统齐全,安装专业性较强,对施工管理人员的素质要求较高。. 本工程环境条件较好,有利于搞好文明施工建设。 4.工期要求 拟定于2005年9月日开工,2006年6月日完工。总工期为天。 5.质量要求:优良工程。 第三章施工管理及施工组织 .机电安装管理架构 .分部项目部人员构成

机房施工组织方案

机房施工组织方案 为了合理安排进度,在现场设备安装阶段,我们采取将同类设备如期进行安装,这样以便于整体进度上的总协调。本工程总体施工流程如下: ISO9001质量标准施工流程图 (一)、施工人员安排 1、岗位分工及职责 ?项目经理 具有机房工程项目的管理与实施经验,监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责组织本项目实施方案设计,以及现场组织、实施、协调和管理工作;负责工程整体指导工作,定期、不定期检查工程项目进展情况,并根据工程项目的需要,及时调用后备资源支援工作;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与甲方及相关人员的协调工作。 总工程师 具有大中型供配电系统工程项目设计、实施经验,技术知识、技能全面,负责组织本工程项目的,设计和现场工程技术。 ?工程技术人员 具有丰富工程施工经验,作为主要人员参加过大中型供配电系统工程的实施,对项目实施过程中出现的进度等问题,及时上报项目经理。 ?质量员

熟悉供配电系统工程的工程特点、技术特点及产品特点,并熟悉相关技术执行标准及验收标准,负责协调系统设备检验与工程验收工作。 ?项目管理人员 具有工程项目管理方面的工作经验及责任心,协助项目经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。 材料设备管理员 熟悉工程所需的材料、设备规格,负责材料、设备的进出库管理和库存管理,保证库存设备的完整。 ?资料员 具有行政管理,标案管理方面的工作经验及责任心,负责日常行政事务工作,负责信息(含资料,工程档案)收集、整理、归档、借阅等方面管理工作,以及和本工程项目有关的合同文件及相关协议的收集、整理、归档、借阅等管理工作。安全员 要求具有很强的责任心,负责巡视日常工作安全防范。 2、项目组织结构图 序号岗位姓名电话备注 1 2 3 4 5 6 7

安装工程施工组织设计模板

安装工程施工组织 设计 1

安装施工组织设计 第—部分施工组织 一、编制依据 1、根据施工合同及施工图纸。 2、国家及本省颁发现行的有关规范、规程和标准。 3、我公司对本工程的部署和管理目标。 二、工程概况 1.工程简介: 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程建筑面积: 1.4结构层次: 2.工程特点: 2.1.本工程施工质量要求高, 需要组织高素质的施工管班人员和操作人员进场参加施工。 2.2.本工程内部设施完备, 技术先进, 装修水准高。交叉作业较多, 施工现场的统一指挥和协调配合十分重要。各工种必须在公司的统一指挥下协作配合, 均衡施工, 确保一次交付验收合格。 2.3本工程地处闹市区, 施工现场场地较小, 进入现场的施工人数较多, 进场的设备和材料数量较多, 运输受限制, 需要各方面切实配合, 统筹规划, 合理分配施工现场。 1

3.安装范围: 给排水及采暖、通风、电气和消火栓、自动报警灭火系统工程。 4、主要工程内容 4.1给排水及采暖部分 4.1.1本工程给水系统从市政给水管提供水源。在西广场设置泵房, 供小区消防用水。 4.1.2本工程排水系统: 污水设单立管排水系统, 污水经化粪池, 后排至城市污水管道。 4.1.3屋面雨水采用内排水,雨水管沿柱敷设,在一层就近排至室外。雨水管材选用UPVC螺旋消音管, 粘结。 4.1.4采暖系统: L-N2段采用热风采暖, M-M2段二-四层用上供下回单管顺序式采暖系统。 4.1.5室内消火栓系统设二组DN100水泵接合器,自动喷淋消防系统设二组DN100水泵接合器,以备室内火警时,市政消防力量支援室内消防。 4.2电气部分 4.2.1本工程包括电力、照明、火灾报警及消防联动控制。 4.2.2电源由两变配电室采用反射式方式引入。 4.2.3保护接地采用TN-S系统。其接地电阻不大于1欧姆。 4.3通风部分 4.3.1 L-N2段一层商场采用机械通风, 一层卫生间设机械排风。 三、施工组织及部署 2

机房建设施工组织设计方案完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.施工组织设计 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1 工程特点 (6) 1.1.2工程范围 (6) 1.2编制施工组织总设计的指导思想 (7) 1.3施工组织的编制依据 (7) 1.4施工组织结构 (9) 1.4.1总包管理 (9) 1.4.1.1建立总包管理体系框架 (9) 1.4.1.2总包工程与监理、设计人及各单位之间的配合 (9) 1.4.2组织机构 (10) 1.5项目组成人员工作职责 (12) 1.5.1工程总指挥工作职责 (12) 1.5.2工程技术总监职责 (12) 1.5.3项目经理工作职责 (12) 1.5.4设计工程师工作职责 (13) 1.5.5项目工程管理人员工作职责 (13) 1.5.6项目材料员职责 (14) 1.5.7项目仓管员职责 (15) 1.5.8行政管理人员职责 (15) 1.5.9安全员职责 (16) 1.5.10试验员职责 (16) 1.5.11质检员工作职责 (16) 1.5.12物资采购员工作职责 (17)

1.6项目施工组织目标 (18) 1.6.1施工进度目标 (18) 1.6.2质量管理目标 (18) 1.6.3安全目标 (18) 1.6.4文明施工目标 (18) 1.7施工管理 (19) 1.7.1工程进度管理 (19) 1.7.2安全制度 (19) 1.7.3材料的质量控制 (20) 1.7.3.1采购部人员组成 (20) 1.7.3.2工作原则 (20) 1.7.3.3设备材料的质量控制 (21) 1.7.3.4验审资质 (21) 1.7.3.5材料管理 (21) 1.7.3.6材料、机具计划 (22) 1.7.3.7施工的临时设施 (23) 1.7.4工程进度管理 (24) 1.7.4.1工程会议 (24) 1.7.4.2工程洽商 (25) 1.7.4.3总体实施进度表 (25) 1.7.4.4施工项目进度控制方法、措施和主要任务 (26) 1.7.4.4.1施工项目进度控制方法 (26) 1.7.4.4.2动态控制 (26) 1.7.4.4.3系统控制 (26) 1.7.4.4.4 施工项目进度控制的措施 (27) 1.7.4.4.5网络计划技术处理 (27) 1.7.4.4.6施工项目进度计划的实施与检查 (27) 1.7.4.4.7施工项目进度控制的任务 (28) 1.8工程质量保证 (28)

【完整版】机电安装施工组织设计方案

一编制说明 长岭矿井瓦斯抽放工程由东源矿山工程公司公司筹建,昆明煤炭设计院设计,由云南白塔监理公司监理。 1.编制依据 1.1.设计图纸 1.2.《煤矿安全规程》 1.3.《煤矿安装工程质量检验评定标准》MT 1.4.《云南省建筑安装工程施工技术操作规程》 1.5.《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工验收规范》GB 1.6.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 1.7.其他相关的施工验收规范 二工程概况 1.工程简介 本工程位于塘房镇白鸟村长岭矿井风井,工程范围为室外瓦斯管道和泵房内设备安装。 2. 施工内容 2.1. 室外瓦斯管道(螺旋钢管Φ529*10)400米。 2.1.1. 1台矿用变压器。 2.1.2. 2基避雷针(24m)。 2.1. 3. 制作管道弯头、支架、电缆挂钩。 2.1.4. 2台水环真空泵(SKAKW)。 2.2. 电气分部 2.2.1. 接地装置。 2.2.2. 电缆敷设。 2.2. 3. 7台高压防爆开关。 2.2.4. 9台低压防爆开关。 3. 工程特点 3.1. 平面布置比较紧凑。 3.2.管道、设备笨重,对起重作业配合要求高。 3.3. 功能系统齐全,安装专业性较强,对施工管理人员的素质要求较高。

3.4. 本工程环境条件较好,有利于搞好文明施工建设。 4.工期要求 拟定于2010年12月15日开工,2011年2月25日完工。总工期为40天。 5.质量要求:优良工程。 三施工管理及施工组织 1.项目部管理架构 2.项目部人员构成 1、劳动力计划表 劳动力计划表

2、管理人员名单 管理人员名单 3、主要施工机械设备表 施工进度计划(横道表) 施工计划表

设备安装工程施工组织设计

************ 公司 ***************** 项目施工组织设计 ******************** J \ ****项目部编制 2011年8月8日 目录 第一章施工概述 (2) 一、编制依据 (2)

二、工程概况 (2) 三、工程特点 (2) 四、工程关键 (2) 五、主要工程量 (2) 六、施工采用标准 (3) 第二章施工部署 (3) 一、组织机构 (3) 二、总体部署 (4) 第三章设备安装原则及施工方案 (5) 一、设备安装 (5) 二. ............................................................. 设备电气调试技术要求 (6) 第四章总体工程质量保证 (6) 一.方针和质量目标 (6) 二.工程质量保证体系模式 (6) 三.质量管理实施 (7) 四.质量控制7 第五章施工技术措施 (7) 一.安全目标 (8) .安全管理

第一章施工概述 1.1.编制依据 项目技术协议书; 1.1.1. 1.1. 2.投标文件及其附件; 1.1.3.项目设计方案、图纸; 1.1.4.项目工程量表; 1.2.项目概况 工程位于**省(市)**区(新兴区),生产基地占地面积12平方公里,将建成*****项目,该项目落实优势资源转化战略和节能环保、工艺先进的技术领先战略,有效满足**地区的建设需要。 1.3. 项目特点 根据中央工作座谈会的精神,结合**地区“优势资源转换”发展战略,抢 抓**地区“大投资、大开放、大发展”的战略机遇期,******公司拟以总投资 亿元建成*****项目。该项目落实优势资源转化战略和节能环保、工艺先进的技术领先战略以及按照国家产业政策要求实施以矿定产、规模适度的发展战略。 '、该项目规划为:2011年2月底,施工单位进驻现场开展临建,土建工程全面展 开;2011年7月前,土建工程完工,进入设备安装阶段;2011年12月底,一期工程全面竣 工,进行烘炉、调试、生产。 1.4. 项目关键节点 2011年8月进行工程开工前准备工作,安排相关设备进场。 2011 年8月下旬至9月,各设备陆续进场。 2011 年10月至11月,设备安装、调试阶段 1.5. 主要工程量(设备安装)

机电安装施工组织设计

机电设备及滴灌材料安装施工组织设计 宁夏水利水电工程局 2011年5月30日

目录 1 编制说明 (4) 1.1 编制原则 (4) 1.2施工技术规范 (5) 2 设备、人员动员周期和设备、人员及材料运到施工现场的方法 (6) 2.1 设备、人员动员周期 (6) 2.2 设备、人员及材料运到现场的方法 (6) 3 施工组织机构主要职责范围 (6) 3.1 施工组织机构 (6) 3.2 各部门主要职责范围 (7) 4 主要工程施工准备及施工措施 (8) 4.1 施工准备 (8) 4.2 施工措施 (8) 5施工工艺及方法 (9) 5.1管沟开挖 (9) 5.2 管沟回填 (10) 5.3 管材及设备安装 (11) 5.4 金属管道的安装 (13) 5.5 填砂、填土作业 (14) 5.6 胶圈接口 (14) 5.7 胶圈连接 (14) 5.8 阀门安装 (14) 5.9 管道试压 (14) 5.10 铺管 (15)

5.11 管道附属构筑施工 (15) 5.12 管道冲洗和系统压力调试运行 (15) 5.13 机电工程主要分项施工方法 (16) 6 保证工程质量的措施 (17) 7 保证工程进度的措施 (18) 8 雨季施工措施 (18) 9 安全保证体系及保证安全的措施 (19) 10 环境保护措施 (20) 11 文明施工措施 (21) 12 其他说明事项 (21) 13 施工总进度计划 (22) 附件: 附图1:质量保证体系图 附图2:安全保证体系图 附表1:投入本标段的主要施工设备表 附表2:配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表3:劳动力计划表 附表4:施工进度图

机房工程施工组织设计

目录 第一章、施工总平面布置图 (6) 一、施工总平面图布置原则 (6) 二、总平面布置图 (6) 第二章、各分项工程主要施工方案 (6) 一、建筑装修工程施工方案 (6) 1.1、地板下防尘漆施工方案 (6) 1.2、抗静电地板施工方案 (7) 1.3、顶内刷防尘漆施工方案 (7) 1.4、彩钢板墙面施工方案 (8) 1.5、电气照明工程施工方案 (9) 1.5、开关、插座施工方案 (9) 1.6、管线敷设施工方案 (12) 1.7、电缆敷设施工方案 (18) 二、机房空气调节系统施工方案 (22) 2.1、新风系统施工方案 (22) 2.2、专用空调系统施工方案 (31) 三、综合布线系统施工方案 (32) 3.1、施工前的环境检查 (32) 3.2、器材检验一般要求 (32) 3.3、型材、管材与铁件的检验要求 (32) 3.4、机架安装 (32) 3.5、配线设备机架安装 (33) 3.6、各类接线模块安装 (33) 3.7、信息插座安装 (33) 3.8、电缆桥架及槽道安装 (33) 3.9、缆线的敷设 (33) 3.10、预埋线槽和暗管敷设缆线的规定 (34) 3.11、设置电缆桥架和线槽敷设缆线的规定 (34)

3.12、配线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (35) 3.13、干线子系统缆线敷设支撑保护的要求 (36) 3.14、缆线终端的一般要求 (36) 3.15、对绞电缆芯线终端的要求 (36) 3.16、光缆芯线终端的要求 (37) 3.17、各类跳线的成端 (37) 三、消防系统施工方案 (37) 3.1、安装工程施工原则 (37) 3.2、消防系统配管安装 (37) 3.3、消防系统线路敷设 (38) 3.4、火灾探测器的安装 (38) 3.5、气体灭火控制器的安装。 (39) 3.6、系统接地装置的安装 (39) 四、供配电施工方案 (39) 4.1、工艺流程 (40) 4.2、配电柜(箱)安装前应具备的条件 (40) 4.3、配电柜(箱)的运输: (40) 4.4、设备开箱检验: (40) 4.5、设备的搬运 (41) 4.6、配电柜(箱)的安装 (41) 4.7、电缆的连接 (41) 4.8、送电试运行 (42) 五、机房安防系统施工方案 (42) 5.1、门禁系统施工方案 (42) 5.2、监控系统施工方案 (44) 5.3、报警系统施工方案 (44) 第三章、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械计划 (45) 一、配置先进的、性能好且数量足的施工机械设备 (45) 二、拟投入的主要施工机械表 (45) 三、资源协调保证措施 (47)

机电安装工程施工组织设计方案

机电安装工程施工组织设计方案(新) 在酒店工程建造中,机电工程在整个施工过程中占有比较重要的地位,我公司在项目管理架构中,设置成立一个机电部,并要求各机电专业分包商在工地指定专门的联络人,在机电经理和机电部的协调下,共同研究改善与机电相关的各项工作,保证机电安装顺利进行。共同研究改善设备安装质量,确保试车运行一次通过。多点联络、多点沟通、相互理解、相互支持保证整体工程能顺利、依时、优质完工。机电组织架构图如下图 七、机电专业分包单位的管理 1、坚持公正平等的专业分包管理原则 无论是总承包商的专业分包队伍或业主指定的专业分包队伍,都是为建造本工程而走到一起来的,只有依靠大家团结一致,共同奋斗才能依期优质完成建造任务。因此我公司将公正平等对待所有专业分包商。在总平面管理中,根据各专业分包商的施工时段和实际的需要合理地分配施工用地及材料堆放场地,并严格要求所有分包商按照国家和当地政府部门的要求,做好安全培训,现场文明施工并参加总承包商组织的安全生产和开展文明施工的各项活动,包括定期的安全检查和评比会议。 2、督促各专业分包商的设备和材料审批 各专业分包商进场后,总承建商将根据总进度计划的要求,提醒和督促各专业的分包商及时组织相关材料和设备进场。在进场前组织他们及时向业主提供相关材料和设备的样板报批,未经业主批准的材料和设备,总承包商将阻止进场。已经进了场的不合格材料组织有关分包商及时清退。

3、严格执行施工技术控制措施 本工程要求所有专业分包单位提供对所有的分部工程和重大设备的吊装、重要工序的质量控制方式,如设备层冷冻机等设备的吊装、水压试验、调试等编制施工作业指导书或施工方案,内容包括施工程序、重点技术质量控制要求、人员配置、质量检验标准、计量器具配置、安全技术要求等内容。上述作业指导书和技术方案的编制要确保具有可操作性,且能够充分保证施工质量。 4、加强图纸会审和技术交底控制措施 本工程施工过程中,我司将配合业主施工单位组织,设计单位或监理单位的各系统施工图纸会审,重点解决各专业施工接口管理和相关技术管理人员对系统的熟悉,及时发现问题寻找解决办法,以避免返工对质量造成的影响。并进行设计图的深化管理综合建筑施工图(Combined-builders’-work Drawings)的准备和综合建筑设施施工图(Combined-services Drawings)的准备,业主已安排设计单位制作在实施过程中我们会严格监督检查。 5、加强施工现场文件的管理 5.1指定专人负责现场文件的领发、登记、借阅、保管、回收、整理等管理工作。 5.2发生设计变更后应及时发放做好发放登记签字手续。工程技术人员应及时对原设计图纸进行变更修改或做出更改标识以便识别跟踪。 5.3施工图纸、设计变更由项目总工程师向建设单位领取交工地资料员登记、清点。 6、组织机电专业的调试与验收管理 当机电专业分包商完成了合约相关内容后由总承包商机电部组织调试。其管理程序如下: 6.1专业分包商完成了合约相关内容后向总承包商提出调试请求,总承包的机电部门组织工程师们先行初步检查,经检查证实已经达到调试水平,立即组织专业分包商编写调试方案,提出单机空载调试申请。经总包的机电经理批准后,将方案送交业主授权代表和监理工程师审核批准。 6.2经业主授权代表和监理工程师批准后,总承包商与专业分包商共同邀请业主授权代表和监理工程师参加调试。 6.3空载调试合格通过后,由专业分包商提交系统带负荷调试方案,经总承包商、业主授权代表和监理工程师审核批准后,总承包商将协助专业分包商组织业主代表、监理工程师、设计代表、机电用户代表及总承包商代表、专业分包商代表等参加的调试小组进行调试,调试结果由调试小组的成员签字确认。 7、督促协助专业分包商完成验收条件

安装工程施工组织设计方案

四川省成都市***** 屋宇设备系统供应、安装及改装工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准:

目录 第一章工程概况 (4) 第一节工程概况 (5) 第二章机电安装工程施工方法及技术措施 (6) 第一节给排水与消防系统 (6) 一、专业概况 (6) 二、施工部署 (6) 三、施工重点 (9) 四、工艺流程和技术措施 (11) 第二节动力照明、高低压变配电、防雷 (22) 一、施工策划 (22) 二、施工进度计划 (23) 三、施工重点 (23) 四、产品保护 (26) 五、工艺流程和技术措施 (27) 第三节通风空调及设备 (38) 一、空调水系统施工顺序安排 (38) 二、空调、通风系统施工顺序安排 (38) 三、工艺流程 (38) 四、施工方案及主要施工方法 (46) 五、锅炉安装(需要重新安装时,可考虑以下方案) (61) 第四节联合调试方案 (70) 一、联合调试概述 (70) 二、各系统调试内容 (72) 三、调试重点 (73) 四、调试组织机构 (73) 五、调试统筹措施 (74) 六、调试计划安排 (74) 七、调试内容 (74) 八、电气调试 (75) 九、消防调试 (83) 十、通风与空调系统调试 (92) 十一、烘炉、煮炉及试运行 (98) 第三章智能(弱电)系统安装工程施工方法及技术措施 102 第一节线管、线槽、线缆施工 (102) 一、施工工序 (102) 二、管线室内敷设 (102) 三、室外敷设 (105) 四、光纤敷设 (105) 第二节设备安装调试 (106) 一、基本设备安装、电气线路敷设及接地系统 (106) 二、楼宇设备监控系统 (112) 三、安全防范系统 (144) 四、电视监控系统CCTV (146)

制冷机房设备安装施工组织设计

制冷机房设备安装施工组织设计 目录 编制说明 编制依据 第一章系统概况 1、设计方案简述 2、施工条件 3、工程特点 第二章施工准备部署 1、材料设备要求 2、主要机具准备部署 3、作业条件准备部署 4、工期质量目标 5、施工总平面布置及临时用地表 5.1 施工总平面布置 5.2 临时用地表 第三章主要资源设备 1、主要施工设备机具数量清单 2、施工劳动力需求计划 第四章施工进度计划

1、总体施工程序 2、机房内空调水系统安装工艺流程 3、施工进度计划 第五章机房系统安装施工方案和施工方法 1、管道预制加工 1.1.断管 1.2 管段调直 1.3 管道法兰联接 1.4 管道焊接 2、预留孔洞及预埋铁件 3、套管安装 4、托、吊卡架安装 5、管道安装 6、设备安装 6.1 水泵安装 6.2 冷水机组安装 6.3 热交换器安装 6.4 自控设备及系统安装 7、管道试压 8、管道系统冲洗 9、保温、防腐 10、系统调试

11、质量标准 12、成品保护 13、应注意的质量问题 14、空调水系统人力配备表 15、空调水系统主要设备机具表 第六章保证工程质量及施工安全措施 1、技术保证措施 1.1 施工前准备 1.2 各专业技术交底 1.3 严格按图纸施工,加强质量监督检查 1.4 建立健全交接检查制度 1.5 建立专业技术会议制度 1.6 设备安装与调试 1.7 工期保证措施 2、施工质量保证措施 3、环境保护措施 4、成品保护措施 5、现场设备与材料的管理措施 6、安全技术措施 7、消防措施 8、保卫措施 9、现场文明施工管理措施

编制说明 一、本《施工组织设计方案》(下称方案),根据国家及大连市建筑安装施工有关规范、规定、结合本工程实际情况和业主提出的相关要求,以及本单位多年来的施工经验和实际能力,综合多方面具体情况进行编制。 二、方案主要包括空调系统装置供应安装调试。工程开始准备到竣工验收、维护保修的整个程序;着重强调工程管理、工程质量、工期、技术、文明施工、安全生产管理措施,突出实用性和可操作性。 三、方案以满足业主确定的整体施工总进度计划,推广和运用新工艺、新技术、新材料等方面作了探讨。 四、方案由于是分专业分工种多位专业人员撰写,有些方面欠缺或不妥敬请业主代表及相关单位专家提出批评指导意见,以便更科学地组织本项目施工。 编制依据 1、业主提供的施工蓝图与技术要求文件 2、《制冷设备安装工程施工及验收规范》JGJ66-1984 3、《建筑安装工程质量检验规范》GBJ300-1988 4、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-1989 5、《焊接通用技术要求》JB/ZQ4000 3-1986 6、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86 7、《机械安装工程施工及验收规范》GB50231-98 8、管道施工工艺标准第一册

电气安装工程施工组织设计

电气安装工程施工组织设计 1、总体施工程序 木施工总体施工程序为:接受任务阶段T开工前准备阶段-全面施工阶段—工程收尾-交工验收阶段. 安装各分部分项施工程序为:先配合土建,后安装管线及设备;先隧道内, 后隧道外;先高空,后地面;先大管,后小管。 2、主要分部分项工程施工方法 2、1施工准备: 2、1、1工程正式施工前,施工人员要熟悉图纸,进行技术与物资准备, 重点解决图纸中存在得问题,组织物资与人员进场与并进行技术交底。 2、1、2专业技术人员应参加有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位联合组织得图纸会审,从施工操作得可行性、方便性、安全性,提出意见或建议,并接受设计单位技术交底,办理图纸会审记录。 2、1、3应根据设计图纸提出设备及材料数量、进场计划,确定施工机械与人工得消耗量,为机具与人力力准备提供依据。 2、1、4施工单位应根据施工方案,组织施工人员,合理搭配工种。 工人上岗前,应进行有关得培训,方可上岗操作。

2、1、5开工前应准备施工现场临时生产与生活设施,并考虑冬雨季施工得因素.落实施工方法、施工用水、用电、材料堆场或仓库、半成品加工场地。 2、1、6专业技术人员根据设计图纸、施工方案、施工验收规范,向上岗人员进行安装工程技术交底,并办理有关手续。 2、1、7对现场得材料、设备应按材料清单进行清点、核查。不同材料按不同技术要求认真检查其型号、规格、标准、材质、技术参数、数量就是否符合设计文件要求。如不符合要求,应及时提出,并与有关方面协商接洽,做好记录。清点完毕,应根据不同材质、不同要求、安装先后顺序存放,确保其用途、构造、重量、体积、包装性质与堆场相适应,避免锈蚀、损坏、与重复搬运。 2、1、8各道工序必须严格按照图纸要求与施工验收规范进行施工, 确保工程质量。 2、1、9每道工序完成后必须立即填写工程报验资料,报请监理单位进行验收,非经报验,监理未批准,不准进行下道工序。 2、1、1 0严格实行样板工程安装制度.对于大面积相同得工程,应先做样板工程,请监理及业主同意后才可大面积施工。各专业先在同一空间交叉安装,按设计图与建设单位要求做好管线综合,请建设单位、监理单位提出意见,及时发现问题,解决问题。 2、2工程内容:

热轧管工程项目机电安装施工组织设计范本

天津钢管集团720热轧管工程 机电设备安装 施工组织设计

中冶天工钢管工程项目经理部2021年2月10日

目录 1. 概述 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2工程概述 (7) 1.4生产工艺简述 (9) 1.5本次安装工程的关键和难点 (12) 2 施工总体方案 (13) 2.1指导思想、目标和承诺 (13) 2.2 施工总体部署 (15) 3 施工总进度网络打算 (18) 3.1 施工总进度打算 (18) 3.2保证施工进度打算的措施 (18) 3.3工期延误时采取的补救措施 (23) 4施工劳动力打算 (25) 5施工机具打算 (26)

5.1 大型施工机械需用打算 (26) 5.2 要紧施工机具、量具需用打算 (26) 6.工程施工预备 (28) 6.1技术预备 (28) 6.2劳动力组织预备 (29) 6.3物资预备 (30) 6.4机具预备 (32) 7.机械设备安装 (34) 7.1 基础验收及施工测量 (34) 7.2.设备安装垫板和灌浆料 (38) 7.3 零部件的清洗和装配。 (39) 7.4 机械设备的调整 (40) 7.5地脚螺栓孔灌浆及二次灌浆 (42) 7.6 设备检查、验收及保管工作 (42) 8.要紧工艺设备安装 (42) 8.1多功能穿孔机机组安装: (42)

8.2热扩机机组的安装: (48) 8.4五架定径机安装: (49) 8.5冷床的安装 (50) 8.6矫直机安装 (51) 8.7附属设备安装: (53) 8.8炉窑施工 (54) 9.管道及液压系统施工 (63) 9.1介质管道施工 (63) 9.2液压润滑系统安装 (66) 10.电气施工方法 (74) 10.1施工预备及安装工艺流程 (74) 10.2电气设备安装 (76) 10.3电气调试 (90) 11自动化仪表安装及调试 (102) 11.1工程简介 (102) 11.2施工方法 (102)

安装工程施工组织设计方案范本

目录 第一章施工准备和施工方法1 第一节施工方法1 第二节施工准备1 第二章工程施工监督检查、验收的要点2 第一节制冷设备安装2 第二节冷却塔安装2 第三节泵类安装2 第四节箱罐安装2 第五节组合空调器、新风空调器的安装3 第六节板式换热器安装3 第七节阀门与法兰安装3 第八节焊接要求3 第九节管道安装4 第十节风管的制作与安装4 第十一节冷水系统和冷却水系统水压试验5 第十二节水管及风管保温5 第十三节系统调试6 1. 系统运行6 2. 准备工作7 3. 停车7 第三章保证工程施工质量、进度、安全的主要措施8第一节保证施工质量的主要措施8 1. 施工后质量的控制措施8 2. 施工中质量的控制措施8 3. 保证施工进度的主要措施9 第二节保证施工进度的主要措施9 1. 施工前进度的控制措施9 2. 施工中进度的控制措施9 3. 施工后进度的控制措施9 第三节保证安全的主要措施10

第四章现场管理11

施工准备和施工方法 施工方法 依据施工图的技术要求、设备说明书要求,确定设备、管道和风道的位置及标高,划线安装,特殊要求与设计、甲方(或监理方)协商解决。 施工流向:先核对基准线,先定位,划线后安装。 施工准备 施工图的审核交底 由公司主管经理组织技术人员、施工人员及设计人员对施工图进行审核,达到熟悉图纸,便于施工的目的。施工图中不清楚的地方请设计人员解释交底,互相交流,达到设计、施工和使用的目的。 设备、材料准备 依据施工图提供的设备、材料明细表及施工进度计划订购设备、材料,并要求生产厂按期供货。工程所需材料及配件按施工进度分批运到施工现场。

工程施工监督检查、验收的要点 制冷设备安装 水泥基座找平,划线后安装。 在设备底座地脚螺栓附近垫铁,用水平仪检查其纵向(筒体轴向)与横向的水平度,每米长度上其不平度不超过0.5毫米。设备安装方向正确中心线位移不超过5毫米。 用水泥浆浇灌底座及地脚螺栓。 水泥干固后再按第二条复查。 冷却塔安装 冷却塔安装平衡牢固。 冷却塔的出水管口及喷嘴的方向和位置正确、布水均匀。 泵类安装 在基座上划线后安装。 在泵座地脚螺栓附近垫铁,将底座垫高约20—40毫米,检查离心泵泵体水平度,每米不超过0.1毫米,水平联轴器应保持同轴度;轴向倾斜每米不超过0.8毫米;径向位移不超过0.1毫米。 用水泥浆浇灌泵座及地脚螺栓。 3—4天水泥于固后,再按第2项复查。 箱罐安装 箱罐标高允许偏差±5毫米,水平度每米长度不超过10毫米,垂直度每米高度不超过10毫米,中心线位移不超过5毫米。 箱罐的支、吊、托架安装应平直牢固,位置正确。 (1)支架立柱位置不超过5毫米,垂直度每米高度不大于10毫米。

机电安装工程施工组织设计全模板

机电安装工程施工组织设计全

第一章编制依据和说明 XX安装工程在业主的积极筹备下, 现进入议标阶段, 本公司作为大型国家特级资质的施工企业, 对承建本工程具有极大的诚意和信心, 在收到业主发放的议标邀请书及有关资料, 特编制本投标用施工组织设计。 本施工组织设计编制的目的是: 为”康桥半岛小区商场机电安装”工程投标阶段提供较为完整的纲领性的技术文件, 一旦中标, 将在此基础上进行深化, 用以指导工程施工与管理, 确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的建设任务。 本公司在长期的施工实践中, 形成了规范独到的管理网络, 具有成熟的施工经验, 在充分认识到本工程的特殊性, 重要性的基础上, 将组建一个高效务实, 技术领先的项目管理部精心管理, 严格苛求, 一丝不苟, 悉心服务。本公司设备精良, 工艺先进, 技术、管理、资金综合实力雄厚, 根据ISO9001: 国际质量管理标准, 已建立了完善的质量体系, 能够确保本工程从合同评审直到竣工以至竣工后保修等各环节均处于严格的受控状态。 本施工组织设计的编制依据: 1、设计单位设计的施工图纸; 2、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303- ; 3、建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242- ; 4、通风与空调工程施工质量验收规范 GB5243- ; 5、火灾报警系统施工验收规范 GB50166-92; 6、建筑给水聚丙烯管道( PP-R) 工程的技术规程 DBJ/CT501-99; 7、建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程 CJJ/T29-98; 8、自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-96; 9、水泵隔振技术规程 CECS 59:94; 2

系统集成施工组织方案

天津职业教育中心资源管理平台 施 工 组 织 方 案 北京华科众合科技有限公司 2018年3月

一、机房工程管理概述 1.1机房工程内容 A.建筑装饰部分 防静电活动地板的敷设; 铝合金微孔吸音天棚; 玻璃隔断; 照明灯具的安装; 防火门窗安装; 吊顶上地板下防尘及保温处理; B.电气工程部分 机房动力配电系统; 机房网络设备配电系统; 机房照明及应急照明系统; 机房防雷系统的安装; 机房直流地引入线、直流地网及静电泄漏地网; 精密空调配电系统; 配电柜制作安装; 各类用电设备安装; C.空调新风系统 吊顶内新风空调通道的安装; 新风系统的安装; 空调系统的安装; D、弱电管理系统 综合布线系统的安装及调试; 门禁系统的安装及调试; 温湿度传感设备的安装及调试; 漏水报警系统的安装; UPS、空调、配电柜、新风机等设备环境监控系统的安装及调试; 屏蔽机房安装及调试;

E、网络设备安装调试 核心交换机设备安装调试 接入网设备安装调试 安全设备安装调试 服务器及软件安装调试 程控设备扩容调试 F、系统联合调试 网络交换机联合调试 服务器及软件联合调试 安全与网络设备联合调试 整体网络系统设备调试运行 1.2机房工程管理目标 1) 本工程为本公司重点工程项目,要确保优质工程,以作为全市样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质 量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施 工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3机房工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制 为了实现总包管理目标,本项目将总包工作分类,分析了项目的工作范 围,分类归入所需管理的任务中,每个任务设置专门的工程人员。同时 对各任务进度情况进行控制,从而可以保证机房系统的工程进度。 2) 设计控制 为满足智能化小区弱电智能系统的要求,系统设计工程师将根据现有系 统的开发经验进行设计。在项目不同开发时间内提交文件档案,设计审 查将与动态测试、系统设计同时进行,以确保系统性能、接口要求适合 合同的要求,以保证如期完成整个系统工程。

机电安装工程施工组织设计方案1

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

施1-3-1 建筑设备安装工程 施工组织设计(方案) 工程名称:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房 工程地点:广州市白云区石井镇石沙路451号 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 编制单位:广州市第三建筑工程有限公司审批单位: 部门:广州骏威客车有限公司易地改造部门: 联合厂房项目部 单位技术负责人:审批负责人: 编制人: 编制日期:2003年4 月21 日审批日期:年月日

目录 第一章工程概况----------------------------------------------------------- 1 第二章施工现场组织机构配备情况--------------------------------- 4 第三章施工进度计划及各专业工种的协调------------------------ 6 第四章主要分部工程施工方法和工艺------------------------- 8 第五章质量、安全、生产目标及保证体系和保证措施--------- 49第六章文明施工管理方案---------------------------------------------- 57 第七章系统整体调试----------------------------------------------------- 59 第八章竣工验收---------------------------------------------------------- 60 第一章工程概况

某安装工程施工组织设计方案范本

某某工程目录

施工准备和施工方法 施工方法 依据施工图的技术要求、设备说明书要求,确定设备、管道和风道的位置及标高,划线安装,特殊要求与设计、甲方(或监理方)协商解决。 施工流向:先核对基准线,先定位,划线后安装。 施工准备 施工图的审核交底 由公司主管经理组织技术人员、施工人员及设计人员对施工图进行审核,达到熟悉图纸,便于施工的目的。施工图中不清楚的地方请设计人员解释交底,互相交流,达到设计、施工和使用的目的。 设备、材料准备 依据施工图提供的设备、材料明细表及施工进度计划订购设备、材料,并要求生产厂按期供货。工程所需材料及配件按施工进度分批运到施工现场。

工程施工监督检查、验收的要点 制冷设备安装 水泥基座找平,划线后安装。 在设备底座地脚螺栓附近垫铁,用水平仪检查其纵向(筒体轴向)与横向的水平度,每米长度上其不平度不超过0.5毫米。设备安装方向正确中心线位移不超过5毫米。 用水泥浆浇灌底座及地脚螺栓。 水泥干固后再按第二条复查。 冷却塔安装 冷却塔安装平衡牢固。 冷却塔的出水管口及喷嘴的方向和位置正确、布水均匀。 泵类安装 在基座上划线后安装。 在泵座地脚螺栓附近垫铁,将底座垫高约—40毫米,检查离心泵泵体水平度,每米不超过0.1毫米,水平联轴器应保持同轴度;轴向倾斜每米不超过.8毫米;径向位移不超过0.1毫米。 用水泥浆浇灌泵座及地脚螺栓。 —天水泥于固后,再按第项复查。 箱罐安装 箱罐标高允许偏差±5毫米,水平度每米长度不超过10毫米,垂直度每米高度不超过10毫米,中心线位移不超过5毫米。 箱罐的支、吊、托架安装应平直牢固,位置正确。 ()支架立柱位置不超过5毫米,垂直度每米高度不大于10毫米。

机房工程施工组织设计.

机房弱电工程 网络设备与机房装修项目 施 工 组 织 方 案

一、机房工程管理概述 1.1机房工程内容 A.建筑装饰部分 防静电活动地板的敷设; 铝合金微孔吸音天棚; 彩钢板墙壁; 玻璃隔断; 照明灯具的安装; 防火门窗安装; 吊顶上地板下防尘及保温处理; B.电气工程部分 机房动力配电系统; 机房网络设备配电系统; 机房照明及应急照明系统; 机房防雷系统的安装; 机房直流地引入线、直流地网及静电泄漏地网; 精密空调、新风排风配电系统; 配电柜、配电箱制作安装; 各类用电设备安装; 配电系统消防联动部分(强切); C.空调新风系统 吊顶内新风空调通道的安装; 新风系统的安装;

空调系统的安装; D、弱电管理系统 综合布线系统的安装及调试; 门禁系统的安装及调试; 温湿度传感设备的安装及调试; 漏水报警系统的安装; UPS、空调、配电柜、新风机等设备环境监控系统的安装及调试; 屏蔽机房安装及调试; E、网络设备安装调试 核心交换机设备安装调试 接入网设备安装调试 安全设备安装调试 服务器及软件安装调试 程控设备扩容调试 F、系统联合调试 网络交换机联合调试 服务器及软件联合调试 安全与网络设备联合调试 整体网络系统设备调试运行 1.2机房工程管理目标 1) 本工程为本公司重点工程项目,要确保优质工程,以作为全国样板工程。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质 量、保交工。 3) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到优质工程评定条件。 4) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施 工管理方法和施工技术。 5) 实现安全生产和文明施工。 1.3机房工程管理办法 1) 项目分类计划和进度控制

相关文档