掘进二区准备施工12628轨顺,为保证掘进期间巷道内有足够风量。需安装4台FBD No6.3局部通风机,为保证施工的安全,特编制本安全技术措施,待会审后贯彻执行。

二、施工顺序:

1、首先由掘进二区提出局扇安装的停电申请和零星工作申请交矿调度会审批。

2、其次将局扇安装地点周边环境清理干净,确保无杂物;同时对施工范围内巷道的顶、帮及起吊点进行检查,发现异常现象要及时进行处理;必须在确保施工地点安全的前提下,方可进行安装作业。

3、安装局扇步骤:

1)首先将装有局扇的平板车推至安装点附近,将两个5吨手拉葫芦的起吊链分别绑在局扇的前后凹槽内,并用铁丝将起吊链头固定并将5t手拉葫芦挂在起吊点上。

2)设置好警戒后,安排两名施工人员站在安全位置分别操作两个手拉葫芦,将局扇起吊到安装位置。

2)然后施工人员站在施工平台(梯子)上,分别用两根钢丝绳和蛤蟆卡子将局扇固定在起吊点上。

3)最后人员站在安全位置,缓慢松掉手拉葫芦起吊链,待局扇稳定后再分别卸下手拉葫芦并拆卸施工平台。

4)局扇安装到位,并通过现场机电队跟班班队长验收合格后方可通电试验。

5)局扇试运转正常后,联系通风区安排人员接风筒。

4、安装局扇使用工具:2台5吨手拉葫芦、扳手、?18×64mm 锚链及配套连接环、?15.5mm钢丝绳及配套绳卡等。

三、安装局扇安全技术措施:

1、局扇下井前必须先检查其完好,电气设备要检查防爆性能,合格后方可下井。

2、施工前,要检查局扇防爆性能,合格后方可进行安装作业;安装过程中严禁出现失爆、失保。

3、安装局扇前,必须对装卸所使用的钢丝绳、锚链、绳卡、手拉葫芦等工具进行检验,确保完好后方可使用。

4、安装局扇时,施工地点必须悬挂便携仪并开启正常使用,当瓦斯达到0.5%时,停止作业,进行处理。

5、安装局扇期间,掘进二区必须有机电队副队长以上干部现场跟班,确保施工按本措施要求进行。施工之前,班队长必须认真检查施工地点的顶板情况并对施工区段环境进行清理,保证施工场地宽敞,安全退路畅通。

6、安装局扇期间严格执行“谁停电、谁挂牌、谁摘牌、谁送电”的停送电制度。

7、局扇调试运转期间,机电队跟班班队长必须观察局扇运转状况,通风区跟班人员检查局扇是否运转正常,局扇正常运转至少10min 以后,机电队人员方可离开现场。

8、局扇安装完毕后,必须实现“三专”“两闭锁”,主、备用局扇的电源必须取自同时带电的不同母线的相互独立电源,实现局扇的自动切换。

9、人员施工期间需登高作业挂手拉葫芦时,按照如下要求进行操作:

(1)登高作业中使用的各种梯子要坚固,放置要平稳,立梯坡度一般以60°~70°为宜,应设防滑装置,梯顶无搭钩、梯脚不能稳固时,须有人扶梯监护。人字梯须实验牢固后方可使用。

(2)攀登过程中,人要面向梯子,双手抓牢,身体重心保持在两梯柱中央。

(3)作业时不准站在离梯子顶部1米范围内的梯阶上,保留一定的安全保护高度,严禁攀过顶部的最高支撑点。作业时身体保持平衡,避免失衡发生危险。

(4)当攀登高度大于1.5m时,人员在梯子上施工时必须戴保险带,以防坠落。保险带要拴挂在可靠的固定点上,不能低挂高用,拴挂必须符合要求,人员坠落时身体任何部位不得接触坠落基准面。

10、平巷人力推车安全技术措施:

(1)人力推车在巷道坡度≤5‰时,同向推车间距不小于10m,在巷道坡度大于5‰而小于7‰时,同向推车间距不小于30m,巷道坡度超过7‰时严禁人力推车,推车时,一次只准推一辆车,严禁站在车的两侧推车。

(2)推车要观前顾后,必须安设专人探道。

(3)推车时,发现前方有人、车辆等障碍物或视线受阻以及接近岔道、弯道、巷道口、噪音大地点时,推车人员必须及时发出警号。

(4)推车过程中严禁将手掌放在车沿与装车物件之间,防止物件窜动、翻滚伤人。

11、使用手拉葫芦拿道安全管理规定:

跟班班队长要现场统一指挥,选择车辆掉道方向对面顶板合适位置(施工起吊锚杆)作为起吊点,严禁采用支护锚杆、锚索作为起吊

点。使用手拉葫芦将掉道车辆起吊至足够高度且方向、角度均正确无误后,松葫芦链,将掉道车辆拿上道。

12、如无合适起吊点,使用千斤顶拿道安全管理规定:

(1)跟班班队长要现场统一指挥;

(2)拿道时,必须有一人站在安全地点监护,注意车辆变化情况;

(3)拿道时,拿道人员只准站在矿车的侧后方,严禁站在矿车侧面;

(4)拿道人员要注意安全退路,其他人员必须撤到安全处;

(5)拿道时,必须固定可靠,随起随垫,严防车辆倾倒;

(6)拿道时,必须随时注意周围环境、巷帮距离及车辆动态情况;

(7)拿道时,严禁将身体任何部位伸入掉道车辆下方或车辆复轨瞬间可能波及到的地点。

13、掩车安全管理规定:

(1)掩车时必须等车辆停稳后方可操作;

(2)停车卸局扇时,必须在车辆前后方打十字花或用三角木将车辆掩牢;

(3)停放在水平巷道的车辆,需推走时,必须先将其他车辆掩牢后方可推走需要推走的车辆;

14、严禁野蛮卸车,卸车时必须爱护机电设备,防止损坏。

15、各特殊工种人员必须要持证上岗,无合格证者严禁上岗操作。所有施工人员必须认真学习本措施,特殊工种人员必须按各自工种的《操作规程》内容严格执行。

四、起吊安全管理措施:

1、起吊作业时,必须有专人指挥,专人监护。

2、起吊局扇的起吊点,必须使用专用起吊锚杆,锚杆规格:∮22×2400mm,每根锚杆使用2根Z2360锚固剂,起吊点与手拉葫芦之间必须使用∮18×64mm锚链进行连接,锚链必须配齐连结环。

3、起吊前在作业点5米范围外设置警戒线,与施工无关人员严禁进入作业场地。

4、起吊前对起吊点顶板、起吊生根物、起吊工具、人员站位、警戒设置等进行“手指口述”安全确认。

5、起吊前,必须对起吊锚杆进行拉力测试,两根锚杆为一组,每组起吊锚杆用∮18×64mm锚链连接,使两根锚杆成为一个整体,锚链用连接环配合螺栓缝合牢固,确保每根锚杆锚固力不小于100KN,起吊前,必须对起吊点及起吊工具进行检验,确保安全的情况下方可进行起吊工作;

∮18×64mm锚链连接破断力校验:

∮18×64mm锚链最小破断拉力 Q=2×F1×N=×35t×9.8=686KN FBD No6.3局部通风机重量 F=F2×N=1.5t×9.8=14.7KN

安全系数校验 m=Q/F=686/14.7=46.67>6.5

锚杆锚固力为 100KN×4=400 KN 悬吊安全系数校验 n=400 KN/14.7=27.2>6 F1: ∮18×64mm锚链最小承受重量为35T

F2:FBD No6.3局部通风机重量为1.5T

故∮18×64mm锚链配合连接环起吊FBD No6.3局部通风机满足要求,可以起吊。

5、起吊人员必须观察好周围环境,在起吊局扇时,严禁人员站在局扇下方或葫芦链条受力方向,以免发生人身事故,其他人员远离起吊点。

6、起吊时作业人员必须相互照应,精力集中,做好“互联保”。

7、起吊时先进行试吊(试吊高度不超过300mm),慢慢拉紧,找好重心,以防重物晃动、脱扣和倾倒,确认可行后,再行起吊。

8、起吊过程中要均匀慢速起吊,使重物缓慢上升或下降,不要用力过猛,以免手拉链条跳动或卡环;重物的升降切勿超过上下行程的极限,防止重物突然落下。

9、重物吊拉时,严禁任何人员随同吊装重物或机具一起升降;禁止任何人在重物下面及受力锚杆附近通行、停留。

10、操作者如发现拉不动时,不可猛拉,更不能增加人员,应立即停止操作,进行检查:(1)重物是否与其它物件牵连;(2)葫芦机件有无损坏;(3)重物是否超出了葫芦的额定载荷。

11、手拉葫芦在使用时,避免泥沙、水、杂物进入葫芦转动部位;放松时,链条不得放尽,要留200mm以上扣环;严禁润滑油进入葫芦摩擦片内,以防自锁失灵。

12、重物在起吊过程中无特殊情况,指挥人员和操作人员不得离开岗位;如工作暂停或重物悬空,必须将拉链拴紧以防打滑。

13、重物起吊到位后,应放置稳固,对重心高的重物,应先采取防止其倾倒的措施后,方可拆除起吊工具。

本措施未提及之处,严格按照《潘三矿机电设备安装拆除管理规定》中有关规定执行。

水仓局扇安装安全措施水仓局扇安装安全措施示范文本

水仓局扇安装安全措施水仓局扇安装安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水仓局扇安装安全措施水仓局扇安装安 全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据矿领导安排,由工程公司安装水仓强排水泵需要 安装局扇,以满足安装期间的供风需求,依照集团公司局 扇安装、移设严格按照《规程》和“一通三防”实施细则 制定专项措施,实行专人、定置化管理要求,为确保局扇 安装期间的安全施工,局扇正常运行和矿井安全生产,特 制定安全措施如下: 一、供风核算: 1.按工作面人数计算 Q掘=4N=4*40=160m3/min N--工作面同时工作最多人数N取40人 2.按工作面瓦斯涌出量计算

Q=125*q*K q--2#煤工作面瓦斯绝对涌出量取0.09 K--瓦斯涌出量不均匀系数取2.0 Q=125*0.09*2=22.5 m3/min 3.按风机吸风量计算风量 Q掘=60SV+nQ吸=60*7.1*0.15+1*185=248.9 m3/min Q掘-依据局扇安装台数计算的掘进工作面全风压供风量 S-取巷道过风最大巷道断面积 V-局扇至掘进工作面回风口之间全风压供风地段巷道最低风速,岩巷取0.15m/s,半煤岩巷取0.25m/s。 nQ吸-局扇安装台数、局扇吸风量 4.风速验算: 掘进工作面的风量应满足:

国家外汇管理平台操作指南审批稿

国家外汇管理平台操作 指南 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

国家外汇管理局应用服务平台操作指南 前言: 1.本指南适用于尚未开通国家外汇管理局应用服务平台账号和首次登陆平台尚以及尚未进行初始化角色分配的用户。 2.国家外汇管理局应用服务平台地址:建议使用版本以上IE浏览器访问国家外汇管理局用服务平台。 4.国家外汇管理局应用服务平台对外服务时间:工作日 8:00-20:00 5.国家外汇管理局网站有时会出现无法登陆,网页打开缓慢等情况,遇到这样的情况可以多试几次或者晚些时候重试1.国家外汇管理局应用服务平台账号开通 企业应到所属外汇局申请业务开通(国际收支网上申报系统是到银行申请业务开通),外汇局业务人员通过本应用中的“企业网上业务开通/关闭”功能为申请开通的企业办理业务开通并出具开通通知书(见下图1),应用服务平台将自动为开通后的企业生成业务管理员(ba),为其指派/撤销该应用的企业类角色。开通通知书包含访问地址、初始密码等信息。 若使用中企业的业务管理员(ba)密码有遗忘,应通过所在地外汇局,由业务操作员进行密码重置。 企业的业务操作员由企业业务管理员负责增加,并为其分配角色。如果业务操作员已经在平台存在(即办理过其他业务),则应直接分配权限即可。在使用过程中若密码有遗忘,应通过本机构的业务管理员(ba)进行密码重置。

图1:货物贸易外汇管理网上业务开通 ? 2.首次登录&重置初始密码 ASOne的客户端是IE浏览器,在浏览器地址栏中输入相应的URL地址,显示图2的登录页面:

局扇自动切换试验安全系统技术要求措施

柏果镇小河头煤矿 井下局扇自动切换试验安全技术措施 2016年5月20日

规程、措施、方案、预案、报告会审表

贯彻学习签字单

柏果镇小河头煤矿 井下局扇自动切换试验安全技术措施 为确保井下局扇自动切换试验工作安全顺利进行,确保掘进工作面在局扇自动切换试验过程中,工作面能够及时恢复保证正常通风,确保局扇自动切换装置灵敏可靠。因此特制定井下局扇自动切换试验安全技术措施如下: 一、为了确保切换试验工作安全正常进行,特成立切换试验工作领导小组: 组长:机电矿长 副组长:总工程师 成员:机电副总、通防副总、值班电工、瓦检员、安全员。 职责分工: 组长:全面负责组织、协调、指挥切换试验工作; 副组长:负责全面组织切换试验技术安全工作,组织制定切换试验安全技术措施。 成员:具体负责切换试验具体职责工作,机电副总组织制定试验安全技术措施并组织贯彻执行和落实现场操作;通防副总负责组织安排好通防人员配合机电部门人员具体进行切换试验工作,并处理解决现场通风瓦斯问题;其余人员分工配合,按各自职责听从现场试验负责人的协调指挥,做

好自身职责围的管辖工作。协助组长、副组长做好试验工作。 二、切换试验安全技术要求: 1.局部通风机倒台试验每天每班进行试验一次。 2.局部通风机倒台试验必须由掘进当班当班机电维修工、安检员和分管局部通风机瓦斯检查员共同完成。 3.在进行试验前必须由当班当班机电维修工向调度室、监控值班汇报,在得到批准后方可进行风机倒台试验。 4.瓦斯检查员按照巡回检查路线检查完毕后,跟班队长或班组长负责将掘进工作面的所有人员撤到新鲜风流中,并在风门外进行站岗,严禁无关人员进入掘进工作面。 5.局部通风机倒台试验如果与变电所保护试验、瓦斯断电试验、远方漏电试验等试验相冲突时,必须停止试验,待其试验结束,接到调度室允许后方可进行试验 6.每次倒台试验时间不少于15 min。 7.每次试验结束后值班当班机电维修工和瓦斯检查员要及时向调度室、监控值班汇报试验情况、并在局部通风机倒台实验记录本上做好记录。 8.在风机倒台试验中发现开关或风机故障,不能切换,试验人应及时向调度室和队值班队干汇报。值班当班机电维修工能够现场处理的故障,由安检员现场监督处理,如果维修不好,值班当班机电维修工应在现场看护,区队立即安排人员进行维修。

安装局部通风机安全技术措施1

局部通风机拆除、运输、安装安全技术措施 一、概况 根据施工需要,计划将第三中车场的FBDNO.8.0/2x45局部通风机拆除,使用平板车运输到第二中车场后安装。为确保拆除、安装的过程安全,特编制此安全技术措施。 二、施工准备 1.施工前组织所有作业人员学习贯彻本措施。 2.准备施工所用设备、材料、工器具等。 3.对巷道支护等情况进行全面检查,确认安全后方可进行拆除、安装。 三、施工方案 1.使用葫芦将第三中车场局部通风机拆除。 2.将拆除的风机直接放在平板车上。 3.使用封车器将风机捆绑牢固后运到第二中车场。 4.在第二中车场(距回风联巷10米外)使用原起吊锚索进行吊挂安装。 四、安全技术措施 (一)局部通风机拆除安全技术措施 1.局部通风机拆除工作必须由跟班队长统一组织指挥进行。 2.对局部通风机周围巷道的支护及其它安全情况进行检查,确认安全后方可施工。 3.使用原起吊锚索进行起吊拆卸,起吊前必须对起吊锚索进行试

验,只有抗拔力不低于120kN后方可使用,否则重新打设起吊锚索。 4.拆除通风机前,首先切断通风机电源,然后拆除电源线。 5.起吊时,严禁使用不完好的葫芦作为起吊工具,起吊用的钩、链、锁具等工具必须具有足够的安全系数。起吊前要有专人检查起吊工具,手拉葫芦的主链及小链无变形,运转灵活;护罩齐全紧固,不干涉手链、链盘;葫芦自锁性能好,钩头完好,销轴牢靠。不得在使用中擅自拆卸双链葫芦的钩头作为单链葫芦使用。 6.起吊时先慢慢试吊,各连接处及受力处必须严密监视。 7.起吊时,周围3米之内严禁人员干其他工作或逗留。 8.在进行吊装作业时,作业人员应听清指挥人员的信号,严格按信号作业,严禁违章作业。 9.设备起吊就位后,应放置稳固,重心高的物体应采取防倒措施后,方可拆除起吊工具。 10、施工现场严禁嬉戏打闹,严禁酒后或情绪不正常者参与回撤工作,回撤过程中必须具备充沛的精力。 (二)局部通风机运输 1.将拆卸下的局部通风机直接放在平板车上,使用3道专用封车器进行捆绑,链条应紧固有力。与平板车固定加平垫、弹簧垫,螺母紧固,保证设备不串动。 2.部件的重心落实在平板车的中心,略偏向勾头侧。 3.大件捆绑要保证不歪不斜。 4.风机与矿车的结合面应采用不小于20㎜厚的木板进行保护,

出口收结汇联网核查系统操作手册企业端出口收汇

出口收结汇联网核查系统操作手册 (企业版) 国家外汇管理局 中国电子口岸数据中心 2008年7月

目录

前言 为使您尽快熟练使用中国电子口岸出口收汇之出口收结汇联网核查子系统(以下简称核查系统),请仔细阅读本操作手册。 1.1系统目标 通过中国电子口岸数据平台,完善货物贸易信息共享和协同监管机制,出口交易与收结汇的真实性及一致性核查管理。 1.2适用范围 按照有关法律、法规规定,有对外贸易经营权的企业及个人的货物贸易项下出口收汇和有对外贸易经营权的保税监管区域企业经营非保税货物的出口收汇实行出口收结汇联网核查管理。 1.3业务流程简介 外汇局和海关总署采用信息化手段,对全部出口收汇实行出口电子数据联网核查,以加强出口交易与收结汇的真实性及一致性核查管理。 基本流程是:海关总署向中国电子口岸数据中心(以下简称“数据中心”)传输企业已结关报关单电子底帐数据,外汇局向数据中心提供不同贸易方式报关单可收汇金额的运算规则,核查系统计算汇总各贸易方式报关单对应的出口可收汇金额;外汇局按照外债管理规定核定预收货款项下出口可收汇额后,向核查系统传送预收货款出口可收汇金额。银行凭企业及自身操作员IC卡登录核查系统,进行出口可收汇金额核注操作并为企业办理结汇或划出资金手续。对于无出口货物报关单的出口收汇,银行在核查系统中进行相关登记后为企业办理结汇或划出资金手续。

1.4系统功能简介 本系统为企业操作用户提供了报关单信息查询、核注明细查询、可收汇额查询功能,企业可通过这些功能及时了解自身各贸易类型的可核注金额,并通过已结关报关单信息查看单笔报关单明细。

工作面更换风机安全技术措施实用版

YF-ED-J6285 可按资料类型定义编号 工作面更换风机安全技术 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工作面更换风机安全技术措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况: 根据矿通防科安排,现我队需对2205胶带 顺槽、2204轨道顺槽底抽巷回风立眼掏煤巷、 轨辅一联巷供风局扇进行拆除更换,升井进行 除尘维护;为保证施工期间的安全和施工质 量,特编制本安全技术措施并严格贯彻执行。 二、施工时间和参加人员: 1、施工时间:具体安装时间由掘进一队安 排并提前向调度室汇报。 2、参加人员:掘进一队跟班副队长一名,

瓦斯检查员一名,电工两名及生产班人员,由一名安全检查员现场进行监督。 三、施工方法及质量要求: 1、使用平板车将风机打运至施工地点,将起吊所用的绳套(15.5mm钢丝绳、钢丝绳两端各做一个绳鼻、绳鼻上卡子不少与2个),倒链(两个3吨倒链)等工具准备齐全完好并运送到工作地点。 2、首先进行风机倒台,待倒台正常后,将风机切换至备机供风,拆除主机电源,并拆除风机电缆线,掐断风机与分风器的连接。 3、拆除、安装风机: ①、首先检查风机吊挂锚杆是否有效,如锚杆出现松动或周边岩石出现开裂时,必须在旁再次补打吊挂锚杆;风机起吊锚杆的规格和

二采区回风巷两个掘进工作面共用一台局扇措施-2

华烨煤业有限公司 4#煤采二区运输巷风机向两个工作面供风 安全技术措施 通防部 2014年1月15日

4#煤采区水泵房风机向两个工作面供风安全技术措施 会审签名表

4#煤采区水泵房风机向两个工作面供风安全技术措施 根据矿安排,在4#煤采二区运输巷回勾二采区回风巷时将由供 4#煤二采区运输巷局扇风筒在回勾回风巷联巷开口处出三通供4#煤采二区运输巷和4#煤采二区回勾回风巷两个工作面用风,期间4#煤二采运输巷不安排工作,4#煤采二区回勾回风巷炮掘(机掘)掘进,为此特制定一台局扇供两个头用风安全技术措施如下: 一、现场情况: 4#煤采二区运输巷为矩形,4#煤二采区运输巷工作面,掘进宽度为4.5m,掘进高度为2.7m,掘进断面为12.15㎡,供风长度为40m. 4#煤二采区回风巷回勾工作面,掘进宽度为4.6m,掘进高度为3.5m,掘进断面为16.1㎡,最大供风长度为330m。 采用一台局扇供两个头用风期间,4#煤采二区运输巷为停掘头,无生产活动。4#煤二采区回风巷勾工作面,进行掘进施工。 采用FBD-№7.1/2×45kW轴流式对旋局部通风机,选用规格为1000mm×10000mm的软质风筒,为两个工作面供风。 二、通风系统路线: 1、新风路线: 主斜井(副井)→集中轨道巷→4#煤二采区运输巷→局部通风机→掘进工作面 2、乏风路线: ①掘进工作面→二采区运输巷→4#煤二采区回风大巷→4#煤一、二采区集中回风大巷→4#煤集中回风大巷→回风井→地面 ②掘进工作面→二采区运输巷→4#煤二采区回风大巷→4#煤一、二采区集中回风大巷→4#煤集中回风大巷→回风井→地面→回风井 →地面

平巷安装拆除局扇安全技术措施实用版

YF-ED-J4337 可按资料类型定义编号 平巷安装拆除局扇安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

平巷安装拆除局扇安全技术措施 实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、概述 为了使掘进一区机电队机电工、安装工在 安装拆除局扇等操作过程中按章作业和安全施 工,特编制此措施,经审批后贯彻执行。 二、施工程序: (一)安装局扇施工程序 1、生产单位提前在安装局扇位置打好吊挂 局扇专用起吊锚杆; 2、使用2台3T及以上吨位的手拉葫芦配 合将局扇卸车;

3、将局扇打运至安装地点; 4、使用2台3T及以上吨位的手拉葫芦安装局扇; 5、对局扇接火; 6、对局扇电机找同相; 7、做切换试验; 8、一切正常后清理现场离开。 (二)拆除局扇施工程序 1、办理甩火申请; 2、对局扇甩火; 3、使用2台3T的手拉葫芦拆除局扇; 4、将局扇装车; 5、打运上井。 三、安全技术措施: 1、施工前必须认真开好班前会,由施工负

国家外汇管理平台操作指南

国家外汇管理局应用服务平台操作指南前言: 1.???????本指南适用于尚未开通国家外汇管理局应用服务平台账号和首次登陆平台尚以及尚未进行初始化角色分配的用户。 2.???????国家外汇管理局应用服务平台地址: 3.???????建议使用IE6.0版本以上IE浏览器访问国家外汇管理局用服务平台。 4.???????国家外汇管理局应用服务平台对外服务时间:工作日8:00-20:00 5.???????国家外汇管理局网站有时会出现无法登陆,网页打开缓慢等情况,遇到这样的情况可以多试几次或者晚些时候重试 1.国家外汇管理局应用服务平台账号开通 企业应到所属外汇局申请业务开通(国际收支网上申报系统是到银行申请业务开通),外汇局业务人员通过本应用中的“企业网上业务开通/关闭”功能为申请开通的企业办理业务开通并出具开通通知书(见下图1),应用服务平台将自动为开通后的企业生成业务管理员(ba),为其指派/撤销该应用的企业类角色。开通通知书包含访问地址、初始密码等信息。 若使用中企业的业务管理员(ba)密码有遗忘,应通过所在地外汇局,由业务操作员进行密码重置。 企业的业务操作员由企业业务管理员负责增加,并为其分配角色。如果业务操作员已经在平台存在(即办理过其他业务),则应直接分配权限即可。在使用过程中若密码有遗忘,应通过本机构的业务管理员(ba)进行密码重置。 ?图1:货物贸易外汇管理网上业务开通 2.首次登录&重置初始密码 ASOne的客户端是IE浏览器,在浏览器地址栏中输入相应的URL地址,显示图2的登录页面: 图2:国家外汇管理局应用服务平台登录页

用户登录:在该区域,输入用户的机构代码(同组织结构代码)、用户代码、用户密码,系统对用户的身份进行认证,认证通过后,如果用户是第一次登录系统,系统会要求修改密码,如图3所示,如果不是第一次登录系统,登录后,显示该用户可访问的应用系统(如图5),用户点击应用系统后,进入组装界面,进行相关的操作。 图3 系统强制修改密码 在图3所示界面,输入用户的原有密码、新的密码、重复密码,其中新的密码与重复密码必须相同,且不等于初始密码,点击确定按钮,进入如图5所示的平台主界面,进行相关的操作。 图4 修改密码 图5:平台主界面 3.创建业务操作员并进行权限分配(以个人结售汇为例) ? ?(1)首先用个人结售汇业务管理员(简称ba)登录到应用服务平台 ? ?(2)进入功能页面,单击“用户角色管理”-》“业务操作员维护”,如下图: ? ?(3)点击“增加(A)”按钮 在上图业务操作员的增加界面,输入用户代码、用户名称、联系电话、邮箱地址、初始密码,其中用户代码、用户名称、初始密码为必填项,用户代码不能重复。 注意:如果业务操作员在平台中已有用户代码,则直接分配角色即可。 ? ?(4)在角色分配区域,为该业务操作员分配角色,如下图: 注意,为了保证自营出口数据采集工具生效,角色中务必包含:“货物贸易外汇网上业务” 注意:用户代码对应首页登录框中的用户代码,并且一定要为该用户分配角色,否则新建用户登录系统后没有可以访问的功能资源。 ? ?(5)在上图中,单击“保存”按钮,如果保存成功,会有提示信息,如下图: ? ?(6)设置成功后,请用业务操作员账号重新登陆本系统,并修改初始密码。密码修改完成后,再按照《自营出口数据采集工具说明书》的流程设置

井下局扇司机操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L1638 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 井下局扇司机操作规程 正式样本

井下局扇司机操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、局扇司机应专职或专人兼职,不管专、兼职人都必须经过学习,懂得局扇基本构造及电工基本知识,耳目健康,并经本规程考试合格,领有合格证者,才有担任。 2、局扇迁移必须按井下搬运操作规程有关规定执行。 3、局扇安装遵照下列事项: (1)局扇安装前,安装人员要检查防爆性能(如防爆面间隙是告符合规定,防爆盖螺丝是滞齐全、拧紧等),机壳是否完好,有无裂痕。进风口有否安全网罩,确无问题时才能安装;

(2)局扇和启动装置必须安装在进风巷中,其吸风量必须小于全风压供给该处风量,距回风口不得小于10m,以免发生循环风。局扇吸风端3m以内不准存放易被吸入的杂物; (3)局扇安装有延时风电闭锁装置。因检修、停电等原因停风,在恢复通风前必须检查瓦斯浓度,局扇和开关地点附近20m内风流瓦斯浓度不得超过0.5%,方可开动局扇,其它设备才能送电; (4)局扇安装稳定,垫高要大于0.3m,外沿距轨道不得小于0.7m。若需要吊挂时,必须用强度可靠多股的铁丝绑栓牢固。 (5)电缆必须悬挂,要符合悬垂弧度要求,要吊挂在木制或铁制电缆钩上,禁止用铁丝拧绑,悬挂点的间距不得大于3m,2根电缆的上下间距不得小于50mm。。

局扇有计划停风安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 局扇有计划停风安全措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3904-95 局扇有计划停风安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为确保井下中央水仓局扇正常供风,无吸循环风、串联通风,需对中央水仓局扇风机安装位置由原联络巷风门外侧更换到主斜井进风斜巷,为确保停风及局扇安装期间安全,特编制此安全技术措施: 一、更换时间:定于20xx年月日点班 二、施工地点:副立井底联络巷-中央水仓 三、施工现场: 总指挥:米锁良(总工程师) 副总指挥:李政宏(通风助理) 施工人员: 监控电工:瓦检员: 电钳工:安全员: 测风员:警戒人员:

四、准备工作: 1、所有参与施工人员必须在10min内统一到达现场 2、更换前,通风队安排瓦检员对施工地点进行瓦斯检查并准备好更换风机位置所需工具、材料及人员安排工作。 3、督查科做好井下排放瓦斯所经路线警戒人员安排工作。 4、监控中心做好监控探头数据监测的安排工作。 5、设置警戒: 5.1、副立井由设置警戒 5.2、主斜井由设置警戒 五、施工程序 (1)、备好搬运局扇风机所需的材料,放置在施工地点前。 (2)、做好停风工作面撤出人员工作,整个停风过程中禁止进行任何作业。 (3)、切断局扇风机电源,停止风机运行。

外管局网上服务平台企业端操作流程

预收货款登记管理系统企业端操作指南 1 系统整体介绍 1.1 登录系统与退出系统 登录系统 整个系统通过Web进行登录验证,功能界面通过链接进入对应的功能窗口。 登录方法: 首先输入网址https://www.wendangku.net/doc/8512814930.html,,进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面: 登录界面-1 输入“企业代码”和“密码”,点击“登录”按钮,则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。

正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树,如下图所示: 如果不能正常显示功能菜单树,则需要进行相关的配置,配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。退出系统 点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时,系统会提示: 点击“确定”按钮后,系统出现是否关闭页面的提示,如下图所示: 退出系统界面-2 如果选择“确定”就退出系统,选择“取消”就回到操作界面。 1.2 用户口令修改 点击系统右上角的“修改密码”按钮时,系统会出现密码修改界面:

修改密码界面 录入项目说明 旧密码,目前登录系统的密码。 新密码,要修改的密码。 确认密码,保证和新密码一致。 功能按钮说明 点击“确定”按钮确认修改密码。 操作说明: 操作员输入旧密码和新密码,确认点击“确定”按钮,系统返回成功或失败信息。 1.3 主界面布局及常用操作功能介绍 系统的主界面主要由操作区(红色标记区域)与显示区(绿色标记区域)构成,如下图所示:

主界面-1 左边为树形菜单栏,右边为操作区,如图所示: 功能菜单树界面-1 点击菜单栏中任意一个菜单项,在操作区都能出现相应的页面。 另外,若暂时想隐藏菜单栏,将操作区内容全屏显示的话,可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标,若想还原,点击屏幕左边的“系统功能”标签即可,如图所示:

局部通风机安装安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K8351 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 局部通风机安装安全技术措施标准版本

局部通风机安装安全技术措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 我矿840西翼水仓煤泥淤积太多,吸水井中煤泥已到了水泵吸水口,很难排除积水,决定对该水仓煤泥进行清理,需要安装一台JBD2-4.5型局部通风机。为保证运输安装工作顺利进行,特制定以下安全措施。 一、下放设备及时间安排 本次下放和安装设备为一台JBD2-4.5型局部通风机(固定在专用矿车内)。于2月23日中班下放,并运输到4号车场进行安装。 二、安装地点及风筒接设

JBD2-4.5型局部通风机安装在840辅运大巷水仓通道出口以东10米处。安装调试好后通灭队将风筒接到水仓通道口,其余风筒由负责掏水仓的单位边掏边接。 三、工作安排 1.通灭队负责设备地面装车,并运送至副井井口。 2.运输队负责装罐、下放、并运送至4号联络巷。 3.通灭队负责将设备运送至840西翼水仓,并负责安装及风筒的接设。 四、安全措施 整个运输环节,由通灭队派副队长马周万跟踪指挥。 1、JBD2-4.5型局部通风机装在专用矿车内。

2、装JBD2-4.5型局部通风机时必须有跟班队长统一负责指挥,使用人工将其抬到矿车内,放入局部通风机需缓慢将其放入矿车内。 3、装好后,采用人力推车的方式将装好的矿车送至副立井井口,推车时必须时刻注意前方,随时发出警号,严禁放飞车。 4、井下运输时,通灭队和运输队要各派一名副队长全程协调指挥,运送至4号车场后人工将其抬出,由通灭队跟班队长马周万组织人员进行安装。 5、安装风机时必须和运输队协调好4号车场内进出的车辆。 6、安装完成后接通电源,在接电源时严格执行停送电制度,馈电开关和起动开关必须闭锁并挂“有人工作,严禁送电”的标志牌,并放专人看护。 7、安装好后,开启JBD2-4.5型局部通风机进

外汇数据报送系统(资本项目数据报送模块)操作手册(试用版)

外汇数据报送系统(资本项目数据报送模块) 操作手册(试用版) 2013年3月20日

目录 1.外汇数据报送系统(资本项目数据报送模块)概况 2.操作角色配置及申请说明 3.系统登录说明 4.报送说明 5.外债-双边贷款 6.外债-境外同业拆借 7.外债-海外代付 8.外债-远期信用证 9.外债-境外同业存放 10.外债-境外联行及附属机构往来 11.外债-非居民机构存款 12.外债-非居民个人存款 13.对外担保 14.国内外汇贷款 15.境外担保项下境内贷款 16.外汇质押人民币贷款 17.商业银行人民币结构性存款

1.外汇数据报送系统(资本项目数据报送模块)概况 1.1系统开发背景 根据《国家外汇管理局关于规范境内银行资本项目数据报送的通知》(汇发〔2012〕36号)和《国家外汇管理局关于资本项目信息系统试点及相关数据报送工作的通知》(汇发〔2012〕60号)有关要求,本行须按国家外汇管理局(以下简称外汇局)规定的格式、频率、业务范围报送资本项目相关业务数据。为提高本行数据报送质量、效率,开发本系统完成相关报送工作。 1.2系统功能 系统报送功能:1.源系统数据采集功能;2.报送数据信息补录功能;3.手工新建报送数据功能(限部分业务);4、已报送数据修改(删除)功能;5、错误数据反馈修改功能 系统控制功能:1.源系统数据不可修改控制;2.必填项校验控制;3.报送记录状态控制 1.3系统报送模块 涵盖本行现已开展的、符合资本项目数据报送范围的所有业务报送模块,具体包括: 外债-双边贷款报送模块 外债-同业拆借报送模块 外债-海外代付报送模块 外债-远期信用证报送模块 外债-同业存放报送模块

局扇有计划停风安全技术措施示范文本

局扇有计划停风安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

局扇有计划停风安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了进一步加强局部通风机管理,确保矿井安全生 产,因检修或线路改造等原因需要停止局部通风机运转 时,造成瓦斯事故,特制定局扇有计划停风安全技术措 施: 一、局部通风机停风前准备工作 1、因检修或线路改造等原因需要停止局部通风机运转 时,由施工单位至少提前一天提出书面申请,说明停风时 间、停风原因。经相关科室批准后方可实施。 2、停风前施工队将掘进工作面的水沟进行清理,保证 水沟畅通。 3、水仓口用煤袋垛起,防止水漫出。 4、施工队将掘进工作面电泵更换为风泵。

5、停风前施工队电工切断掘进工作面所有非本质安全型电器设备电源,并将电气设备开关进行并闭锁,另外吊起,防止水浸。 6、局部通风机停风前,施工队跟班队长负责将所有施工人员撤离,现场清点人数,保证风泵正常开启,确认无误后汇报调度室。 7、机电科要组织人员提前对掘进工作面所有防爆电气设备防爆性能检查,确保停风期间掘进工作面无失爆。 8、监控维修工要在停风前将掘进工作面电话、监控设备撤出到巷口。 9、通风队根据巷道断面计算出打设板闭所需的材料,提前准备到位。 10、待一切准备工作结束后,由安检科、通风科、机电科、生产技术科对12101下顺槽进行一次全面检查,确保无安全隐患时方可进行停止局扇运转。

井下局扇司机安全操作规程

井下局扇司机操作规程 1、局扇司机应专职或专人兼职,不管专、兼职人都必须经过学习,懂得局扇基本构造及电工基本知识,耳目健康,并经本规程考试合格,领有合格证者,才有担任。 2、局扇迁移必须按井下搬运操作规程有关规定执行。 3、局扇安装遵照下列事项: (1)局扇安装前,安装人员要检查防爆性能(如防爆面间隙是告符合规定,防爆盖螺丝是滞齐全、拧紧等),机壳是否完好,有无裂痕。进风口有否安全网罩,确无问题时才能安装; (2)局扇和启动装置必须安装在进风巷中,其吸风量必须小于全风压供给该处风量,距回风口不得小于10m,以免发生循环风。局扇吸风端3m以内不准存放易被吸入的杂物; (3)局扇安装有延时风电闭锁装置。因检修、停电等原因停风,在恢复通风前必须检查瓦斯浓度,局扇和开关地点附近20m内风流瓦斯浓度不得超过0.5%,方可开动局扇,其它设备才能送电; (4)局扇安装稳定,垫高要大于0.3m,外沿距轨道不得小于0.7m。若需要吊挂时,必须用强度可靠多股的铁丝绑栓牢固。 (5)电缆必须悬挂,要符合悬垂弧度要求,要吊挂在木制或铁制电缆钩上,禁止用铁丝拧绑,悬挂点的间距不得大于3m,2根电缆的上下间距不得小于50mm。。 (6)电缆上禁止悬挂其他任何物件。

(7)局扇接头后,应做10min以上的运转,检查其运转是否正常,试运转后,在手把上标明反正转方向。 (8)局扇必须安装消音器,否则不准投入运行。 4、局扇启动前司机应作如下检查: (1)进风口前是否有易被吸入的杂物; (2)安全网罩安装的是否牢固,机体是否稳固; (3)局扇异风筒的联接处是否牢固; (4)作小棍拨动叶片两三圈是否灵活,有无卡住现象。 5、局扇启动及运转时注意事项: (1)局扇应断断续续启动,不要一次启动,避免风压冲击,风筒容易脱节或吊环坠落; (2)局扇安装地点有2台以上时,局扇与开关要分清楚,或标清编号,以免启动发生错误,2台局扇串联时,须等1台局扇启动运转正常后,再开另一台,切不可同时开动; (3)正常运转后,检查声音是否正常; (4)检查机体是否震动或颤动; (5)局扇开动10min后,一切运转正常无问题时,才可离开局扇进行其他工作; (6)要经常检查风筒,是否有脱节、挤压、扭折、破裂、脱挂及漏风现象,并及时进行处理。 6、遇有下列情况时应紧急停车:

外汇管理信息系统操作手册

国家外汇管理局直接投资 外汇管理信息系统 会计师事务所客户端操作分册 版本:V2.0 作者直接投资项目组编写日期2010-03 SAFE审批人审批日期

版权声明 国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统【简称:直接投资系统】的版权归国家外汇管理局所有。未经国家外汇管理局的书面准许,不得将本手册的任何部分以任何形式、采用任何手段(电子的或机械的,包括照相复制或录制)、或为任何目的,进行复制或扩散。本手册内容如有与系统不同之处请以系统为准,本系统有升级变动恕不另行通知。 ? Copyright 国家外汇管理局。版权所有,翻制必究。

目录 1引言 (4) 1.1基本描述 (4) 1.2项目背景 (4) 1.3文档说明 (4) 1.4定义 (4) 1.5图示图例 (5) 1.6参考资料 (5) 2阅读指南 (6) 2.1手册目标 (6) 2.2阅读基础 (6) 3系统特性 (7) 3.1数据精度及有效性 (7) 4操作使用指南 (8) 4.1功能一览 (8) 4.2会计师事务所管理员管理操作 (8) 4.2.1会计师事务所管理员登陆 (8) 4.2.2添加业务操作员 (9) 4.2.3修改会计师事务所业务操作员 (11) 4.2.4修改会计师事务所管理员密码 (12) 4.3会计师事务所业务员公共操作 (13) 4.3.1会计师事务所业务员登陆 (13) 4.3.2修改会计师事务所业务员密码 (14) 4.4年检管理 (15) 4.4.1外商投资企业年检信息报送 (15) 4.5验资询证申请 (27) 4.5.1到资验资询证申请 (27) 4.5.2减资到资询证申请 (30) 4.5.3保存草稿 (33) 4.5.4删除草稿 (34) 4.6业务查询 (35) 4.6.1年检信息查询 (35) 4.6.2验资询证查询 (36) 4.6打印管理 (38) 4.6.1验资询证回函打印 (38)

回风巷更换局部通风机安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K6706 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 回风巷更换局部通风机安全技术措施标准版本

回风巷更换局部通风机安全技术措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为解决14101回风巷使用的局部通风机噪音大问题,我区决定分别对其主回路局部通风机进行更换,为保证更换局部通风机工作顺利进行,防止意外事故发生,特制订本措施: 一、时间: 20xx年1月23日至工作结束 二、施工单位:通风区 三、负责人: 四、施工地点:14101车场 五、施工内容: 将14101回风巷的主回路局部通风机更换为低

噪音局部通风机。 六、安全措施: ⒈凡参加本工号施工人员施工前必须认真学习本安全技术措施,熟悉安全注意事项,学习后必须签字。 ⒉每次施工前必须由现场施工负责人确认各种安全防护用具,施工工具材料要准备齐全,检验合格。 ⒊工作的前一天,必须在矿生产调度会上提出作业计划,经矿值班领导批准后,方可进行此项工作。 ⒋由于所更换的局部通风机体积较大,在运输过程中必须用多股铁丝将其牢固的捆绑在平板车上。 ⒌所更换的局部通风机到达工作地点后需使用倒链配合三脚架或将倒链吊挂在巷道顶板上的锚杆上人工卸载,所吊挂锚杆须满足受力强度(该工作由现场施工负责人验证),卸载过程必须有专人指挥,并且

有专人前后照看,防止误伤人员。将所更换的局部通风机稳设在指定地点,距道轨不小于500mm。 ⒍更换主回路风机前,由掘二队电工将局部通风机切换为副回路运行,将所更换的局部通风机连接至主回路供电负荷侧,再将主回路局部通风机与倒风台利用合适的风筒连接并捆扎牢靠。 7.主回路局部通风机更换工作结束前应确保副回路局部通风机正常运转,在更换主回路局部通风机副回路停电造成停风时,则该地区瓦斯检查员必须立即将停风区工作人员全部撤离到全风压进风巷道,并在停风区的巷道回风口设置警戒标志,防止人员误入停风区。 8.在更换主回路局部通风机过程中,发生副回路局部通风机停止运转的情况,在恢复通风前,由瓦斯检查员认真观察瓦斯监测主机所显示巷道内的瓦斯浓

局扇司机试卷汇总

潘一矿局扇司机培训考试试卷 单位姓名得分 一、填空题(将正确答案填写在横线上,每空1分,共计41分) 1. 煤矿安全生产方针是:“安全第一,预防为主”。 2. 掘进巷道必须采用矿井全风压通风或局部通风。 3.《煤矿安全规程》第一百二十九条规定:使用局部通风机 通风的掘进工作面,不得停风;因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源。恢复通风前,必须检 查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近 10 米以内风流 中的瓦斯浓度都不超过 0.5% 时,方可人工开启局部通风 机。 4.下列各种情况列为严重“三违”:(1 瓦斯超限作业,隐瞒瓦斯超限,有突出预兆违章作业、违章指挥的;(2擅自高定监控断电值或缩小断电范围的;(3 虚报、假报瓦斯抽采钻孔进度、防突预测指标和瓦斯抽采量的。(4测气员、安监员、防突员弄虚作假、虚报检查数据的;(5严重违章的(放明炮、糊炮,不执行“一炮三泥”、“一炮三检”,不按规定设置警戒,不用放炮器放炮,违章处理瞎炮、残炮;(6人为破坏风门等主要一通三防设施的;

5、局扇司机必须经过培训和考试,考试合格后发证,持证 上岗,并严格按照操作程序执行。 6、作业场所粉尘浓度规定:粉尘中含游离SiO2大于10%时,最大允许粉尘浓度不得大于2mg/m3;粉尘中含游离SiO2小于10%时,最大允许粉尘浓度不得大于10mg/m3。 7、“一通三防”中的“一通”是指矿井通风,“三防”是指防火,防尘,和防治瓦斯。 8、《煤矿安全规程》规定:入井人员必须随身携带自救器。在突出煤层采掘工作面附近,爆破时撤离人员集中点必须设有直通矿调度室的电话,并设有供给压缩空气设施的避难硐室。 9、矿井火灾按起因不同可分为:内因火灾和外因火灾两大类。 10、加强个人防护,粉尘作业区域必须佩带戴防尘口罩。 二、选择题(将正确答案的代号写在括号内,每题2分,共计12分。) 1、发生事故时现场人员的行动原则是什么?(A) A、⑴及时报告灾情;⑵积极抢救;⑶安全撤离;⑷妥善避灾。

局部通风机、风筒安装措施

富源县竹园镇云发煤矿 局部通风机、风筒安装措施 富源县竹园镇云发煤矿 二0一六年三月

说明:为了进一步搞好局部通风管理,防止通风、瓦斯事故的发生和在安装、撤除局部通风机、风筒过程中出现不安全问题,现编制本安全措施,望有关单位和个人严格执行。 一、局部通风机、风筒的安装质量要求: 1、局部通风机入井前应进行试运转,检查其部件是否完好, 声音是否有异声,启动设备是否灵敏可靠,防爆性能是否达到 规程规定要求。 2、局部通风机及其启动设备必须按作业规程规定的地点、位 置安装在进风巷道中,安装地点的顶板支护应完好,无滴水。 距掘进巷道回风口不得小于10m,严禁循环风。通风机必须吊 挂或垫高,离地高度要大于0.3m,当局部通风机安装在有车 辆通过的巷道中时,局部通风机距轨道的间距不得小于0.5m。 3、局部通风机的设备要齐全,吸风口有风罩和整流器,高压 部位有衬垫,不漏风。 5.5kw以上的局部通风机要装有消音 器,消音器必须无破裂、消音材料齐全、无破口,消音效果要 达到低噪声标准要求。 4、局部通风机必须安装并正常使用“三专、两闭锁”(三专: 即专用变压器、专用开关、专用电缆;两闭锁:即风电、瓦斯 电闭锁)装置,实现“双局扇、双电源、达到自动分风、自动 换机”。

5、局部通风机在安装、撤除时,必须提前一天写出停电计划, 并填写《局部通风机停电申请书》,由通风队值班队长签字, 经通防、机电、安监部门会签,经总工程师批准后,方可实施。 6、在局部通风机的开关上应标明把手的正、反转方向。开关 把手朝大盖子方向为局部通风机的正转方向。 7、用于局部通风机的供电设备和设施上要有明显标志,在局 部通风机配电点处悬挂供电系统图。 8、风筒要用非金属材料(麻绳和布条)吊挂,要逢环必挂, 吊挂平直。风筒要编号管理(迎头50m 除外)。 9、风筒接头要严密,无破口(末端20m不得有大于10cm的 破口),风筒必须正向插接(沿风流方向,插入下接风筒圈内)风筒无反接头,软质风筒要反压边,风筒拐弯处要设弯头或缓 慢拐弯,不准拐死弯,异径风筒要用过渡节,先大后小,不准 花接。 10、风筒末端到工作面的距离要符合规定:煤和半煤岩掘进头 风筒距迎头不大于5米,岩巷不大于8米。风筒出风口的风量 要符合作业规程规定。 二、安全注意事项: 1、局部通风机用车运送时,要有专人负责并和信号工、摘挂 工取得联系。装卸车时要相互配合、稳起稳落,防止损坏设备

国家外汇管理局关于预付款操作

贸易信贷登记管理系统(预付货款部分)操作指引 第一部分预付货款登记管理原则 第一条为建立健全境外债权统计监测管理体系,规范贸易项下资金跨境流动,现就境内企业货物贸易项下对外债权的登记管理制定本指引,企业进口货物贸易项下预付货款(以下简称“进口预付货款)应按本指引进行登记和管理。 第二条自2008年11月15日(含,下同)起,企业新发生进口预付货款,须登陆国家外汇管理局网上服务平台上的贸易信贷登记管理系统(网址:www.safesvc.gov.cn,以下简称“系统)办理逐笔登记和注销手续。 第三条企业预付货款可付汇额度实行余额管理。 第四条外汇指定银行(以下简称“银行)只能为已经办理预付货款登记且在可付汇额度内的预付货款办理对外付汇。 第五条国家外汇管理局及其分支局、外汇管理部(以下简称“外汇局)应加强对企业预付货款登记、付汇和注销环节的非现场及现场监管,完善统计与监测管理。 第二部分企业预付货款登记管理操作指引第六条自2008年11月15日起,已办理过预收货款登记或延期付款登记的企业凭组织机构代码和原密码进入系统。首次登陆系统的企业凭组织机构代码和初始密码(系统将初始密码统一设定为:12345678)进入系统,为安全起见,建议企业首次登陆系统,通过系统中“密码功能”修改初始密码(详见《贸易信贷登记管理系统企业端操作手册)。 凡未在国家外汇管理局企业外汇信息档案数据库系统建立档案的企业,应按照《国家外汇管理局关于推广使用企业外汇信息档案数据库系统的通知(汇发[2007]46号)的规定,先到所在地外汇局注册填报基本信息,待基本信息导入系统后,即可登陆系统。 第七条自2008年11月15日起,企业新发生进口预付货款,须登陆系统办理预付货款合同登记和付汇登记。 进口合同中含预付货款条款的,企业应在合同签约之日起15个工作日内,办理合同登记,并于预付货款对外支付前15个工作日内办理付汇登记。 进口合同中未约定预付货款条款的,企业应在实际发生预付货款前15个工作日内同时办理合同登记和付汇登记。 第八条对于已办理合同登记的预付货款,企业在办理付汇登记前,可自行在系统