#1机C级检修工作任务明细表

电力运行维护合同模板

Contract No.: ICD/NW-2014-OM O&M Technical Service for ICDAS BEKIRLI #2 UNIT OF (1+1) x 600MW POWER PLANT CONTRACT O&M Technical Service Between ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. And SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD 30th June, 2014

O&M Technical Service Contract O&M 技术服务合同 Party A:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) 甲方:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) Party B: SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD (CONTRACTOR) 乙方:####股份有限公司(承包方) According to ICDAS requirement, CONTRACTOR organized the following operation persons as ICDAS’ employees, under the administration and management of ICDAS, to be working in ICDAS BEKIRLI #2 600MW power plant. 根据ICDAS的要求,承包方组织下列运行人员,作为ICDAS的雇佣人员,在ICDAS BEKIRKI #2 600MW电厂工作,接受ICDAS的监督和管理。 1. Person and Position List 1. 人员和职位列表

#1机组C+级检修技术规范书

华能嘉祥发电有限公司 #1机组C+级检修技术规范书 批准: 审定: 审核: 编制:策划部

1 总则 1.1 本规范书用于招标方#1机组C+修项目外委招标。它提出了#1机组C+修项目外委招标的工作范围、检修工期、检修质量过程控制、系统调试验收等方面的技术要求。 1.2 在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关安全、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范提出偏差,将认为投标方能够完成规范和标准的要求。 1.4 为完成本规范书要求内容,投标方要提前向招标方提供承担本检修项目的资质证明、工作业级。投标方正式投标文件中要有较为详细的人员配备,工器具的投入、检修项目安全、质量、工期控制管理办法及安全技术措施,作业指导书等文字资料。 1.5 投标方在本项目的检修中所设涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 1.6 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标、投标双方共同商定。 1.7 本技术规范书将作为商务合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 2 项目概况 2.1电厂厂址:电厂位于济宁市以西10km,北距新327国道 3.8km,东临京杭大运河,西距嘉祥县城8km,位于嘉祥县高新技术开发工业园区内,人力资源丰富,交通运输便利,工业基础较好。 2.2 电厂建设及施工:电厂厂区占地面积857.35亩,规划容量200万千瓦。电厂一期工程2×330MW亚临界燃煤发电机组。 2.3 三大主机及汽轮机主要配套辅助设备情况:汽轮机为上海汽轮

机组C级检修方案

2011年度中电投新疆公司乌苏热电分公司1号机组C级检修方案 中电投新疆公司乌苏热电分公司 二〇一一年九月 批准:冯金山 审核:王增光温守江王冠文 初审:李维 编制:吴承刚李亚杰张亚君 前言 乌苏热电分公司1号机组从2010年12月26日通过168小时试运行以来,经过2011年6月2日至6月12日的D级检修消缺、重新投运,至2011年9月15日,运行小时数约达2232小时。根据《发电企业设备检修导则》、中电投《发电设备检修管理规则》要求及分公司2011年的年度检修计划,于2011年9月15日至9月29日进行1号机组C级检修。 为确保安全、文明、高质量按时完成1号机组C级检修工作,使本次检修的各项工作按质量目标圆满完成,消除设备重大隐患,全面治理设备缺陷和渗漏点,机组各项性能参数均达到预定目标,实现修后机组一次点火、冲转、并网成功,并长周期安全稳定运行,努力提高检修综合管理水平,按照分公司对机组检修的相关规定要求,于2011年6月份成立了1号机组C级检修组织机构,启动了C级检修准备工作。 本方案严格按照《火力发电厂A/B/C级检修管理标准》的要求及“程序化作业、文件化管理”的原则编制而成,汇编了2011年1号机组C级检修的组织机构、质量管理、检修进度等全过程设备检修项目资料文件、管

理程序、管理标准,在充分借鉴同行业电厂检修全过程检修管理的实践情况,吸取经验、教训,持续改进,使C级检修管理更加规范、完善、有效。本方案指导参加C级检修的全体人员在C级检修工程安全、质量、进度、费用、文明生产施工中的控制和管理,形成工作依据和工作标准,作为学习、借鉴的培训教材,为以后机组等级检修标准化做好基础准备工作。 本方案由生产技术部整理汇编,仅限于乌苏热电分公司内部使用。

汽轮机检修规程完整

汽轮机检修规程 1.本汽轮汽轮机简介 本汽轮机为南京汽轮机厂制造的N50-8、83-3 型号,高压、单缸、冲动冷凝式汽轮机,与锅炉,发电机及其附属设备组成一个成套发电设备。本汽轮机不能用于拖动不同转速或变转速机械。 机组进行了以下优化设计:调节级采用了新型的子午面收缩静叶喷嘴;采用了后加载叶型,在有效降低叶栅损失的基础上增加了叶片强度,并且使得变工况运行时通流部分能维持较高的热力性能;高压部分的隔板还采用了分流叶栅结构;低压部分采用了应用全三维技术设计的复合弯扭叶栅,并采用了自带冠叶片;动叶顶部普遍采用了高低齿汽封,以降低泄漏损失、上述措施有效提高了机组的安全性、效率与做功能力。 本机组汽轮机调节系统采用了DEH—NK汽轮机数字式电液控制系统,由计算机控制部分(也叫计算机控制系统)与EH液压执行机构组成。系统控制精度、自动化水平高,它能实现升速(手动或自动),配合电机并网,负荷控制(阀位控制或功频控制)及其她辅助控制,并与DCS通讯,控制参数在线调整与超速保护功能等。能使汽轮机适应各种功况并长期安全运行。 汽轮机主要技术规范: 名称单位数值主汽门前蒸汽压力 MPa(a) 8、83 最高 9、32 最低 8、34 主汽门前蒸汽温度℃ 535 最高 540 最低 525 进汽量 t/h 额定工况 182 最大工况 221、3 汽轮机额定功率 MW 50 汽轮机最大功率 MW 60 额定工况排汽压力 KPa(a) 4、82 最大工况排汽压力 KPa(a) 5、46 给水温度℃额定工况 216、6 最大工况 227、3 额定工况汽轮机汽耗(计算值) Kg/KW、h 3、62 额定工况汽轮机热耗(计算值) KJ/KW、h 9201、7 额定工况汽轮机汽耗(保证值) Kg/KW、h 3、73 额定工况汽轮机热耗(保证值) KJ/KW、h 9477、8 调节级后蒸汽压力 Mpa 额定工况 5、947 最大工况 7、332 冷却水温度℃额定 20 最高 33 汽轮机转向 (机头向机尾瞧)顺时针 汽轮机额定转速 r/min 3000 汽轮机单个转子的临界转速 r/min 1850

(完整版)某电厂维护技术协议范本

某公司 2×660MW发电机组检修维护项目 (2016年) 技术要求

第一部分工作内容和维护范围 一、检修维护范围划分 某公司#3、#4机组锅炉及其辅机、汽轮发电机及其辅机、电气一次、化学水系统、中水系统、燃料系统(含采制样设备)、除灰系统、脱硝系统(含氨区设备系统)等的C级、D级检修、抢修、临停消缺和日常维护等工作。各检修维护范围内容及界限详见“第三条”,解释权归甲方。 生产厂区(不含取水口、储灰场等外围设施)范围内甲方其它标段(消防、起重机械、电梯、空调、土建)管辖范围外设施(即各主标段漏列的)均在此合同内。 机组C级检修工期由甲方书面通知为准。 二、主要工作内容 一、除特别说明不在合同范围内项目和工作外,各范围内设备系统的所有保养、维修、C级、D级检修、抢修、临检、系统或单体设备大修(如变压器)、改进性修理、乙方责任造成的带压堵漏,单项200个工日以内的技改、设备治理、技术监控、安评整改项目、试验、检测、刷漆、特种防腐(如衬胶)、设备、管道或设施整体防腐和刷漆、保温、脚手架等生产工作均在合同范围内。技改项目包含“技措项目”、“安措项目”,具体界定以甲方有关文件规定为准。 A 特别说明合同范围外项目和工作: 1.A级大修和单项200个工日以上的技改项目(B级检修由双方协商确定)。 设备系统的定期和修前清理工作在合同范围内。如原煤仓、曝气塔、脱水仓、所有塔、箱、罐、高效浓缩机、灰库给料机、灰管线、入厂煤采样机、输煤系统碎煤机等需要定期清理设备的煤、淤泥、油泥、渣、灰等杂物清理。乙方清理出的杂物按甲方要求运至指定地点。

刮泥、排泥设备操作由甲方负责,不在合同范围内。 土建技改项目不论工日多少均属合同外项目,对建构筑物的打洞、修补均属合同外项目,乙方提供脚手架便利等配合工作。 2.甲方另行外委专业公司负责的消防、起重机械、电梯、空调项目。 3.甲方另行外委的“煤场管理委托合同”“煤沟掺配煤管理合同”“除灰及灰场管理合同”、“取水口维护合同”、“生产试验楼、输煤综合楼维护合同”范围内容不在本合同内。 4. 由甲方检修维护热控和电气二次所用的电、光缆敷设、盘柜拆除搬运安装、电缆防火等属合同内范围,具体界限若无特殊说明以甲方“设备划分标准”为准。(另附)5.全厂建构筑物(见附件)附属水电暖通和外部管道在合同范围内;附属于机务、电气、水电暖通等专业的土方开挖、回填在合同范围内。 6.带压堵漏原则上属甲方另行外委项目,但由于乙方责任造成的带压堵漏由乙方负责。带压堵漏的所有配合工作如:搭脚手架、采取的有关临时措施(如:照明等)、使用相应的工具(如:电焊机、氧气、乙炔等)、办理工作票等均在本合同范围内。 7.甲方外委厂家或专业公司实施的技术服务、咨询、修理、技改、清洗、校验、试验工作等项目(但A、B、C级检修等所有外委项目的配合工作在合同范围内)。 以上第2项、第3项甲方另行委托项目,工作具体界限以甲方上述项目合同内容为准。 A、B、C级检修等其他外委项目的工作具体界限,以甲方‘外委合同’内容或甲方确定为准。 B 合同范围内工作内容包括但不限于下列内容: 1、检修维护范围内的设备、系统的日常维护、设备巡视(指点检、数据收集、录入、发现问题及时汇报)、保养及定期检查试验工作。 2、检修维护范围内各种运行工况下设备(系统)的缺陷消除、检修维护、抢修、C级

发电机组检修方案

发电机组检修方案 (一)编写依据 1.根据海南炼化编制的2013年电气设备检修计划内容。 2. 根据海炼机动部的要求。 3.我国现行的电气安装检修技术规范、规定及有关标准。 4.我公司现有的施工力量,装备能力和以往电气工程施工经验。(二)发电机组检修内容 一、发电机检修 1、前后轴承解体检修,复查调整转子与轴承箱缸体的同心度 情况; 2、本体开盖大修、吹扫,检查转子表面状态及有无损色; 3、检查、更换破损的静电接地电刷; 4、检查电气联接有无松动或缺陷; 5、冷却系统检修; 6、盘车机构大修,消除盘车投入时的不到位现象; 7、按相关规程进行电气预防性试验; 二、励磁机检修项目 1、检查部件有无不正常现象; 2、检查紧固部件有无松动; 3、检查接线有无变形和松动; 4、检查旋转整流盘的二极管是否有损坏;

5、清扫内部灰尘; 6、对励磁机进行绝缘测试; 7、对励磁回路复查; 三、发电机试验项目 1、发电机绕组对地绝缘电阻试验(包含吸收比和极化指数比 试验); 2、定子绕组直流电阻试验; 3、发电机交流耐压试验; 四、电力电缆线的检修和试验项目 1、对电缆线和线头进行吹扫及接触点加固; 2、对电缆线皮套检查、更换破损或龟列的皮套; 3、测量电缆线的绝缘电阻; 4、对电缆线进行直流耐压试验; 五、高压柜检修和试验项目 1、对高压柜进行清扫和螺丝紧固; 2、互感器绕组的绝缘电阻测试; 3、互感器的极性、变比和特性试验; 4、互感器绕组对地的交流耐压试验; 5、高压断路器绝缘电阻测试; 6、测试断路器的机械特性; 7、高压柜交流耐压试验; 8、过电压保护动作试验;

9、发电机失磁保护动作试验; (三)、工程特点: 1. 电气设备检修内容较多,时间紧任务重。 2、高压电机是装置正常运行的关键动力设备,检修质量要求较高。 (四)、施工执行规范及标准 1.《旋转电机及调速励磁装置维护检修规程》(SHS06001-2004)。 2.《变压器、互感器维护检修规程》(SHS06001-2004)。 3. 《高压开关维护检修规程》(SHS06001-2004)。 4. 《配电装置维护检修规程》(SHS06001-2004)。 5.《低压电器维护检修规程》(SHS06001-2004) 6. 《电源装置维护检修规程》(SHS06001-2004) (五)、施工前的准备工作 1.组织有关施工人员熟悉施工技术规范,到现场了解施工条件情况,积极查找相关资料和文件,力求在施工前发现和解决存在 的问题。 2.组织施工技术交底,向参加施工的班组及人员进行检修技术要领及注意事项交底,要求在施工中严格按照施工图纸及技 术规范要求进行安装作业,确保电气检修施工质量优良。 3.配置好所需的施工机具及做好施工材料备料工作,特别是工程所需的专用工具。

汽轮机A级检修技术总结.pdf

# * 机A级检修技术工作总结 班组:*****班 日期:201*.*.**

201*年**班#*机A级检修技术总结 一、简要文字说明: 此次****班本着上级部门下发的生产任务,检修不漏项,不简化工序,不降低质量 标准,严格执行检修工艺规程,严格质量标准,严格履行验收制度,坚持自检为主,坚 持现场三级验收制度,做到应修必修,修必修好的态度进行此次#4机A级检修工作。本次#*机组A级检修,**班#*机A级检修工作于201*年**月**日正式开始,于201*年**月**日所有检修项目均已结束。 二、项目完成情况: #*机A级检修计划安排标准项目11项,共完成10项(1项因场地无法完成,汇报分场同意);增加标准项目4项,完成4 项;计划安排非标准项目1项,完成1项;增加非标准项目7项,完成7项,完成消缺项目2项 主要完成标准项目 1、励磁机机械部分大修; 2、低负荷喷水系统喷头、阀门大修,滤网清扫 3、凝结水泵甲、乙小修,入口滤网清扫,系统消缺 4、转子冷却水泵甲、乙小修,水箱清扫,系统消缺 5、定子冷却水泵甲、乙小修,水箱清扫,系统消缺 6、转子冷却器甲、乙及滤网清扫,系统消缺 7、定子冷却器甲、乙、丙及滤网清扫,系统消缺 8、工业水回收水泵甲、乙小修,系统消缺 9、除氧循环小修,滤网清扫,系统消缺 10、汽加热系统阀门检查、盘根更换 增加完成标准项目: 1、除氧循环大修; 2、乙小机盘车导齿更换,防爆门检查 3、甲小机盘车导齿检查,防爆门检查 4、凝结水甲电机更换调整中心 主要完成非标准项目: 1、大修现场铺设防滑橡胶板; 增加完成非标准项目:

1、主机#11轴承更换; 2、定冷水箱加热装置安装; 3、励磁机基座打磨; 4、加装汽缸绝对膨胀机械指示装置 5、励磁机与发电机连接波形节绞孔 6、汽轮机#1--#3轴承座回油槽加装盖板。 7、乙工回泵出口门更换门杆 完成消缺项目: 1、发电机转子冷却水回水盒水档紧固螺栓滑丝; 2、甲小机均压箱调整门泄漏; 三、检修过程中发现的问题及处理: 1、励磁机大修 1)励磁机前轴瓦(#11瓦)上瓦脱胎严重;进行更换新瓦。 2)励磁机与发电机连接波形节晃动达0.30mm.:将波形节与发电机对轮连接(未安装销子螺栓)在百分表监视下紧固,使其紧固完成后晃动0.04mm,重新校 绞销子螺栓孔并配置销子35CrMo Φ27.+0.04mm。 3)通流增容改造后由于主机轴系调整,致使发电机后轴承(#10轴承)调整量大,因而励磁机底部相对调整较大,抽完底部所有垫片后,励磁机偏高 0.31mm.下张0.07mm;经研究决定进行打磨基础垫铁处理。 2、主机发电机转子冷却水回水盒 1)发电机转冷水回水盒前后水档严重磨损进行更换水档密封圈。 2)发电机转冷水回水盒前后水档共5条紧固螺栓底孔滑丝;为保证密封效果 在原底孔两侧90mm处重新打孔攻丝进行加固。 3、除氧循环泵大修 1)解体时发现浮动密封环间隙均超标,支撑弹簧弹性不足;更换浮动密封环3件、浮动密封套3件及支撑弹簧3件,并调整端部轴向间隙为零。 2)解体时发现轴承室进水;疑冷却水室裂纹,对冷却水室打压0.6Mpa进行5小时观察,压力稳定,无渗漏,清理油室更换润滑油。 3)解体时轴承损坏;更换轴承36316两幅、轴承32616一副。 4)入口滤网紧固螺栓腐蚀,且牙距严重变形:经上级批准更换所有螺栓,螺母。

汽轮机检修安全注意事项

编号:SM-ZD-48945 汽轮机检修安全注意事项Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

汽轮机检修安全注意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、检修前办理工作票,督促汽机工程师对水、汽、油、电等各系统做好隔离措施,并检查有无挂牌标识。 二、揭缸。 1、揭缸前检查有无按规定制作重大施工方案,方案制作是否完整、合格,另外还应填写危险施工作业票。 2、有无制作作业技术交底指导书,对各参与揭缸人进行交底并签字确认。 3、检查起重设备、工具。1)钢丝绳有无老化、断股、夹头有无松动,是否达到安全系数。2)卡环有无裂纹、破损,螺栓有无滑牙,是否达到安全系数。3)检查葫芦有无滑链,葫芦钩有无变型,链扣焊口有无被腐蚀、卡链等现象。4)行车刹车、润滑系统是否良好、可靠。5)各起重设备有无试吊合格证明。 4、检查是否只有一个人负责指挥,并佩戴明显的指挥袖章。

电站检修合同

XX电站XX检修工程承包合同 新平华鸿发电有限公司(以下简称甲方)元江鸿翔水电开发有限责任公司(以下简称乙方)为确保电站安全高效运行,新平华鸿发电有限公司将XX电站2#水轮发电机组计划性大修、预防性试验以及微机保护校验工程任务承包给乙方。经甲乙双方协商达成一致。为明确责任、加强工程管理,特签订本合同: 一、工程范围和内容: 1、#水轮发电机组计划性大修(包括水轮机、发电机、调速器、主闸阀计划性大修四个项目)。 2、机组所属电气屏柜大修。 3、机组所属高压室6.3kV设备预防性试验、检修维护。 4、机组所属保护装置及微机保护校验、检查维护。 二、工程承包方式 根据工程内容按总价实行劳务包工方式,不包消耗性材料和装置性材料。 三、工程期限 1、工程时间:2018年月日-月日。如遇丰水时机则工期可相应顺延(由甲方酌情决定) 2、工程工期为15天,工程工期从乙方进站开始计算,到甲方验收合格为止。 3、乙方应抓紧时间,保证施工进度,甲方要为乙方创造施工条件,双方都不得使工期无故延长。

4、施工中如系乙方原因造成延期或返工,其费用自理,给甲方造成误工或其他损失的还应承担赔偿责任。 四、双方责任及工程质量、施工安全保障 甲方: ①提供相关图纸和生产厂家技术规范要求。 ②负责检修工程协调、检修停电工作及检修工作许可手续。 ③落实执行《发电厂现场作业安全规程》。 ④协助乙方完成机组大修后的试运行。 乙方: ①负责检修工程质量把关、落实执行《检修工艺导则》具体要求。同时必须严格按照图纸和生产厂家技术规范要求进行施工并接受甲方现场质量监督和检查。 ②负责施工安全,做到文明施工。并落实执行《发电厂现场作业安全规程》同时对施工安全事故以及造成的经济损失负责。 ③负责施工期间交通及安全。 ④工程竣工后必须按规定整理提供完整的技术档案资料,并移交甲方。 ⑤会同甲方完成机组大修结束后的试运行,并承担设备的安全责任,和处理试运行中发现的缺陷。 五、技术要求及验收(按国家机电设备大修标准规程进行)。 1、乙方应对所检修的设备、测试的数据作好记录; 2、甲方按部颁标准进行工程验收; 3、试运行、甩负荷后交付使用; 六、承包金额及付款方式:

号机组C级检修办法

号机组C级检修办法集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

2011年度中电投新疆公司乌苏热电分公司1号机组C级检修方案 中电投新疆公司乌苏热电分公司 二〇一一年九月 批准:冯金山 审核:王增光温守江王冠文 初审:李维 编制:吴承刚李亚杰张亚君 前言 乌苏热电分公司1号机组从2010年12月26日通过168小时试运行以来,经过2011年6月2日至6月12日的D级检修消缺、重新投运,至2011年9月15日,运行小时数约达2232小时。根据《发电企业设备检修导则》、中电投《发电设备检修管理规则》要求及分公司2011年的年度检修计划,于2011年9月15日至9月29日进行1号机组C级检修。 为确保安全、文明、高质量按时完成1号机组C级检修工作,使本次检修的各项工作按质量目标圆满完成,消除设备重大隐患,全面治理设备缺陷和渗漏点,机组各项性能参数均达到预定目标,实现修后机组一次点火、冲转、并网成功,并长周期安全稳定运行,努力提高检修综合管理水平,按照分公司对机组检修的相关规定要求,于2011年6月份成立了1号机组C级检修组织机构,启动了C级检修准备工作。

本方案严格按照《火力发电厂A/B/C级检修管理标准》的要求及“程序化作业、文件化管理”的原则编制而成,汇编了2011年1号机组C级检修的组织机构、质量管理、检修进度等全过程设备检修项目资料文件、管理程序、管理标准,在充分借鉴同行业电厂检修全过程检修管理的实践情况,吸取经验、教训,持续改进,使C级检修管理更加规范、完善、有效。本方案指导参加C级检修的全体人员在C级检修工程安全、质量、进度、费用、文明生产施工中的控制和管理,形成工作依据和工作标准,作为学习、借鉴的培训教材,为以后机组等级检修标准化做好基础准备工作。 本方案由生产技术部整理汇编,仅限于乌苏热电分公司内部使用。

热电厂机组大修电气专业检修施工方案

电气专业检修施工方案 1 施工技术准备 该项目工作由技术负责人负责组织班组技术员,根据大修项目、《发电机检修工艺规程》、《变压器检修工艺规程》、《电力变压器检修导则DL/T573-95》、《高压电动机检修工艺规程》、《低压电动机检修工艺规程》、《母线检修工艺规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》和《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《SD230-87发电厂检修规程》、《电气设备预防性试验规程试验标准》设备厂家说明书,在各分项工程开工前,把大修工艺指导书、重大、重要项目大修方案及大修技术资料编制完毕。 在技术资料准备阶段,组织施工人员熟悉图纸和厂家资料,组织学习检修工艺规程,施工验收规程、规范等;组织安全教育,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 2. 发电机大修方案 A、施工前的准备工作 1) 发电机已停止运行,发电机的出线端口已按要求做好接地。 2)《大修方案》已报甲方有关部门审核且批准。 3)施工机具、人员、检修材料等已准备好,各种准备工作就绪。 B、发电机本体大修工作 1)打开发电机的端盖,按已编制的施工方案及步骤将发电机转子吊出,用干燥的压缩空气将发电机膛内吹扫干净,然后在发电机的膛内铺上干净的塑料薄膜,对发电机膛内进行检查和检修。 发电机检修程序:准备工作→端盖、端部检查→定子清扫、检查→转子清扫、检查→穿转子前的检查→发电机碳刷加工安装→冲转、试运检查 2)发电机定子铁芯检查修理: a、用绝缘摇表对发电机定子线圈进行绝缘检查; b、发电机定子铁芯表面应无尘土油垢,检查通风通道应无杂物堵塞,若有,

必须清理干净; c、铁芯叠片应紧固防锈漆层无脱皮,铁芯外形无伤痕; d、铁芯槽锲紧固无松动。如发现铁心表面有氧化铁粉时,可用干燥的压缩 空气吹扫干净,再用竹片制作的铲子状工具清除,然后在该处涂绝缘漆。 3)发电机定子线圈检查修理: a、检查发电机定子线圈两端部绕组是否变形,若有变形应查明原因处理。 b、检查发电机定子线圈表面应清洁干净,若有污垢必须清理干净; c、绑线扎紧固无松动,绝缘层无伤痕,若有伤痕或绑线松动,必须进行处理; d、检查端部紧固螺母防松措施及紧固零件应完好。 4)发电机转子检查修理: a、检查发电机转子铁芯通风孔应畅通无阻; b、防锈漆层外观应无脱皮反锈,若有脱皮,必须用漆补刷; c、转子线圈绕组引至滑环引线装配应帖服,引线至滑环的焊接牢固可靠,引线绝缘包扎紧固完好; d、滑环表面的光滑,无锈斑及大面积伤痕,若有,必须打磨清理; e、滑环摆度符合要求,电刷与极电环接触良好,电刷压力符合要求,若碳刷接触面不够,必须研磨或更换。 5)发电机大修时注意事项: a、进入发电机膛内检查或修理时,工作人员的身上不得带有金属物品; b、要注意周围的环境卫生,发电机不得有水或杂物进入; c、发电机膛内检查完毕后,必须清查膛内无杂物遗留在内,然后将线圈端部用塑料薄膜包裹起来。 3变压器大修方案 变压器大修的程序:准备工作→高压套管、电流互感器、变压器油试验→吊出有载调压开关检查→本体检查清扫→附件检查清扫→抽真空注油→排气→整体密封试验→电气试验→补漆、结尾工作。 A、准备工作 A.高压套管及电流互感器、变压器油已试验且合格。

汽轮机本体检修

汽轮机本体检修交流材料 一、汽轮机本体大修目的 1.1对汽轮机本体设备进行全面的解体、测量、检修和调整,最大程度的恢复设备的经济性和安全性能;掌握设备状态变化的规律,对变化的原因进行分析和记录,以采取必要的措施; 1.2对本体设备的零部件按照规定进行检验和修理,对存在安全隐患、失效和达到使用周期的零部件进行必要的更换,保证设备运行可靠性; 1.3对修前存在的主要设备问题进行技术分析和诊断,并进行处理; 1.4根据节能要求对设备和系统进行必要的技术改造,改善设备运行性能; 状态分析和专家分析系统的局限性,做好资料的积累以掌握设备状态变化; 二、修前的技术分析要求 2.1运行工况分析 根据技术在启停过程和运行中存在的异常现象,如机组振动异常、胀差超限、符合失稳、调门卡涩、汽封漏气、轴承温度不正常等,及运行的监控参数是否符合制造厂家的规定,进行全面的梳理和分析,充分发现设备存在的问题; 2.2修前性能试验和设备分析

对机组修前的经济性进行效率试验,并通过调节系统的各种试验分析系统的可靠性和完好性;对各经济指标进行分析对比,是否达到制造厂家的设计值,对存在的偏差进行针对性检查和处理; 2.3设备可靠性分析 通过对可靠性指标的统计和分析,确定影响机组强迫停运的主要因素,确定大修的检查重点和方向。 三、汽轮机大修项目包含的主要内容 现在各发电厂都有大修导则,附有大修参考项目表,包括标准项目和更改项目,是确定大修项目的主要依据。修前技术分析发现的问题,应作为大修重点项目。此外,还有根据节能要求进行收资调研后确定的改造项目,一般应包含以下内容: 3.1通过解体测量和数据对比,掌握设备状态变化的项目; 3.2对承受高温、高压、高应力部件,根据技术监督规定必须进行的检测和试验项目; 3.3提高汽轮机经济性的项目; 3.4保证安全可靠的项目; 四、汽轮机本体大修的重点 4.1汽缸变形检查(主要和抽气口和弯头部位),结合面水平的测量,中分面间隙检查,同心度检查; 4.2转子弯曲和瓢偏测量,椭圆度检查和推力间隙检查;

化工厂工业汽轮机维护检修规程

4、化工厂工业汽轮机维护检修规程 SHS 03004-2004

目次 1、总则 (79) 2、检修周期与内容 (79) 3、检修与质量标准 (81) 4、试车与验收 (102) 5、维护与故障处理 (104)

SHS 03004-2004化工厂工业汽轮机维护检修规程1总则 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定了工业汽轮机(以下简称汽轮机)的检修周期与 内容、检修与质量标准、试车与验收、维护及常见故障处理。 1.1.2适用范围 本规程适用于化工厂7EH一13、5CL一4、8EH一10、 5BH一4、5BH一5型等,以API一612标准制造的,化工厂特 殊用途的汽轮机的维护和检修。 1.2编写修订依据 《化工机械手册》,化学工业出版社,1989年 随机技术资料 国家现行的关于压力容器方面的相关法规,包括现行特 种设备安全监察条例、压力容器安全技术监察规程、在用压 力容器检验规程 2检修周期与内容 2.1 检修周期(见表1) 表1检修周期月 注:监测手段齐全,根据状态监测情况,可适当调整检修周期。 2.2 检修内容 2.2.1 项修 79

石油化工设备维护检修规程 根据状态监测情况和运行情况发现的问题而定。2.2.2 大修 2.2.2.1 消除管线、阀门的泄漏; 2.2.2.2 检查或更换止推轴承、径向轴承: 2.2.2.3 清理检查调速阀、抽汽阀的轴承部位,添加润滑脂,检查、整定调速和抽汽杠杆; 2.2.2.4 检查、清理抽汽止逆阀及其油动机:2.2.2.5 检查、清理盘车器系统: 2.2.2.6 检查或更换静电接地电刷; 2.2.2.7 调速油储能器检查、充压; 2.2.2.8 调校轴振动、轴位移探头; 2.2.2.9 检查、清理油过滤器,清理或更换滤芯,检查清理六通阀: 2.2.2.10 检查、清理凝汽器,消除真空系统的泄漏:2.2.2.11 检查、清理抽汽器和大气安全阀;2.2.2.12 联轴器检查,机组找正; 2.2.2.13 电气、仪表部分进行相应检修; 2.2.2.14 拆、装化状板和保温层; 2.2.2.15 检查汽缸有无裂纹、冲刷、损坏及结合面有无漏汽痕迹等缺陷,必要时处理;检查、调整滑销系统和缸体水平度; 2.2.2.16检查、清理隔板、喷嘴及转子,测量、复检调整隔板各部间隙: 2.2.2.17检查、清理或更换部分汽封及弹簧,测量、复检调整汽封间隙; 2.2.2.18更换全部0形环等易损密封件; 80

机组检修维护服务合同

合同编号:ML0011-FW-008 机组检修维护服务合同 甲方:燃气热电有限公司 乙方:电力股份有限公司ML热电厂 2020年4月

一、合同协议书 燃气热电有限责任公司(甲方)与电力股份有限公司ML热电厂(乙方), 经友好协商达成协议如下: 1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。 2、以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同,每一文件均应作为本合同的组成部分进行阅读和理解,若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处,应按下列文件顺序在前者为准。 (1)合同协议书 (2)合同条款 (3)其他文件 3、考虑到甲方将按照本合同规定向乙方支付合同价款,乙方在此保证按照本合同的规定向甲方提供设备检修维护服务。 4、考虑到乙方将按照本合同规定向甲方提供设备检修维护服务,甲方在此保证按照本合同规定的时间和方式向乙方支付合同价款。 5、本合同的生效条件如下: 合同双方授权代表签字并盖章。 二、合同条款 燃气热电有限公司,以下简称“甲方”; 电力股份有限公司ML热电厂,以下简称“乙方”。 甲方和乙方以下合称“双方”,单独称为“一方”。 第1条定义和解释 1.1 除非上下文另有要求,用于本合同中的下列词语应具有如下含义: 电厂:指甲方拥有的、位于市ML区双峪路1号的“二拖一”和“一拖一”燃气—蒸汽联合循环发电供热机组及其配套设施。 机组:指构成电厂的全部“二拖一”和“一拖一”燃气蒸汽联合循环发电机组(包括其配套设施),机组的具体含义是3台燃机组成的燃气轮发电机组、3台余热锅炉、2台蒸汽轮发电机组。 消防系统:是指电厂消防系统的各种消防设施及附属设备。 化水系统:是指电厂水处理、补充水、生活水、消防水等一系列的设备系统。 燃气调压系统:是指电厂燃气调压设备及及其附属的各种设施。 运行维护手册:指由甲方为电厂启动、运行及维护而编制的完整的设备和规程手册,包括质量保证、安全措施及维护工作方面的计划和规程。

发电厂-#4机组C级检修总结(检修计划总结范文)

#4机组C级检修总结 在维修部的领导和安生、运行部门的协调支持下, #4机组C级检修工作顺利完成。本次临修重点项目多、工期紧,为确保这次临修的检修质量和工期的顺利完成,我班主动日夜加班加点,同时间同困难斗争,发挥了维修部雷厉风行的精神,坚持了该修必修,修必修好的原则,包括进行临修前的设备缺陷跟踪、记录,施工计划、方案和施工安全措施的编写,以及备品备件材料的计划落实、临修全部项目的实施、开物项目的跟踪等。 一、此次本班临修完成情况见下表:

二、临修存在问题 尽管在#4机组C级检修中我班全体班员尽心尽责,但仍不免出现一些工作的失误,如#4炉A引风机液偶未主动联系厂家到现场共同分析、解决问题,导致液偶未能作解体处理,电机振动问题仍未分析出来。

这些现象都是不应出现的,我们将在以后的检修工作中加以改进,杜绝再有类似的现象发生。 三、安全及文明施工管理 #4机组C级检修前,班组多次组织班员学习了《电力安全工作规程》,加强对班员的安全教育。在临修期间,每开出一张工作票都向工作负责人和参加检修的工作人员交待了安全注意事项。所有工作人员进入生产现场必须正确着装,并戴好安全帽。检修工具、解体的设备不能乱放、乱丢。在整个临修期间,我班未发生一起人身、设备异常。未发生习惯性违章事件,现场文明施工较有很大的提高。现场拆的设备、阀门、配件、螺丝、破布及工具等摆放整齐,做到工完料尽场地清。以后我们会继续加强安全及文明施工的管理。 本次C级检修修,我们顺利完成了各项检修工作,使机组的设备健康水平得到一定程度的提高,也在工作中发现了班组管理和技术上存在的不足。我们将认真吸取经验和教训,及时改进,为我厂安全文明生产作出贡献! 机务二班 2006-5-30

氮气压缩机检修方案

氮气压缩机组检修方案设备编号: A-GB/GT004 编制: 审核: 审定: 九江石化总厂建安公司维修车间 二OO七年五月

目录 1 机组概括 1.1 工艺流程概况 1.2 设备结构简介 2 施工任务 2.1 任务来源 2.2 任务明细 2.3 技术要求 3 修理质量目标 4施工前的准备工作 4.1 人员组织体系 4.2 专用工具、起重绳具、通用工具及量具、保护盖板(专用)、零件标识工具、零件存放设施(零件架、枕木、转子架) 4.3 备品、备件、低质易耗品、劳保用品的准备 4.4施工场地整治要求:机组停用检修工艺、电气安全要求、其他兄弟单位工程配合 4.5 图纸及空白检修记录、技术参数要求 4.6 施工时间进度安排 5 压缩机检修 6 透平检修 7 零部件及外观检查 8、机组对中要点及技术要 9 施工修理范围和重点检查部位 10试车与验收

1 机组概况 1.1工艺流程概况 来自空分工号压力0.706Mpa,温度22℃、流量约16955M3/h的氮气经消音器进入氮气压缩机,经三级压缩后的氮气压力为 5.248Mpa,温度93℃,再经出口冷却器冷却至40℃,分两路,一路送往液氮洗工序作为洗涤剂和合成气配氮用,一路作为空分工序的循环氮,其余的送往高压氮压缩机,此段设有三回三防喘振阀FV-052。 1.2 设备结构简介 氮气压缩机由瑞士苏尔寿制造,蒸汽透平由德国西门子与杭州汽轮机厂共同制造。压缩机与蒸汽透平通过膜片式联轴器联接。 机组设有调节、控制、保安系统。 润滑油、调节油与空压机组共用一个系统。 压缩机为离心式,单缸3段,垂直剖分结构,透平型式为凝气式。 2 施工任务 2.1 任务来源 本次检修施工任务来源于2007年化肥装置停工检修第TX07F1-165项。 2.2 任务明细 2.2.1透平大修 ①检查两端轴承及油封间隙,超差更换,对轴承进行无损检查,对轴承座 两侧拉杆密封套检查,漏油处理,检查轴承座气封管路应畅通; ②快关阀阀杆密封泄漏油处理,更换O型环,检查阀杆密封套的间隙, 超差更换,阀杆着色检查,检查阀头与阀座的密封情况,必要时研磨处理; ③转子与各部位静止件的间隙检查,修复或更换间隙大的部件,转子各部 位跳动检查,无损检测,内缸与外缸各部位间隙检查,调整超差部件,转子接地电刷检查更换; ④根据检查鉴定情况,确定转子是否清洗; ⑤油动缸和错油门检查清洗,更换O型环及油动缸密封组合件; ⑥检查高、中压调节阀杆及阀头连接情况,检查高丈夫调节阀座环的固定 情况,对调节阀杆无损检查,检查调节阀杆与阀套间隙情况,必要时更换,更换调节

2016年#1机组C级检修总结

2015年#1机组C级检修总结报告 批准: 审核: 编制:

一、机组简介 二、C级检修概况 (一)停用日数 #1机组本次C级检修计划于2015年10月09日开始,10月22日结束,检修历时14天。本次#1机组C级检修共计项目223项(技改项目3项、非标项目15项、标准项目171项、反措项目12项、技术监督项目22项),其中汽机专业33项;锅炉专业34项;电气专业35项;热控专业63项;脱硫专业24项。 本次检修的重点工作是:检查锅炉受热面,对锅炉受热面包括水冷壁管排及联箱、过热器、再热管排及联箱管子磨损、胀粗、变形、高温腐蚀情况检查、测量磨损部位壁厚,主燃烧区管子高温腐蚀情况检查,更换磨损超标的管段及弯头,检查防磨瓦、更换损坏的附件等工作;对EH油管道及三通进行检测,技改项目主要进行#1锅炉给煤机控制系统的改造,通过改造确保改造后给煤机的安全可靠运行;#1机组EH油泵换型改造,通过EH油泵的换型,解决“EH”油系统油压波动频繁和骨架油封处渗油

现象,降低设备维修成本,保证机组的安全稳定运行。(二)锅炉检修前、修后主要技术指标 (三)汽轮机修前、修后主要技术指标 三、机组修前存在的主要问题

(一)、汽机专业: 1.#1机#3瓦轴承振动大。 2.#1机前轴承箱下部油管道焊口渗油。 3.#1机A、B电泵电机轴承渗油。 4.#1机#4低加保温处漏水。 5.凝汽器铜管泄露频繁。 6.凝结水、给水硬度超标。 7.热力系统部分阀门内漏。 8.B电泵主泵机封漏水大。 (二)、锅炉专业 1.锅炉受热面系统 1.1由于#1锅炉低氮燃烧器改造后,水冷壁的高温腐蚀现象。 1.2受热面各部吹灰器处管排由于长期吹灰,其吹灰行角度处管排有磨损,应重点检查。 1.3水冷壁后墙下联箱排污管座在运行中发生过泄漏,采取带压堵漏方式暂时消除该缺陷,本次检修需对堵漏的管座进行更换,并重点检查其他管座的磨损情况。 1.4 B层#2角煤粉燃烧器喷嘴风箱有烧损,运行过程中做过临时修补,本此检修要彻底消除隐患。 2.空气预热器:空预器目前运行中主要存在的问题:空预器中心筒、一次风锥形罩、一二次风夹角处漏风,漏风携带灰尘,造成空预器本体处环境卫生较差,文明生产工作难以保持。

电力机组检修安全管理措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电力机组检修安全管理措 施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1096-42 电力机组检修安全管理措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 六号机组检修是我公司首次从小机组作业到大机组检修的一个飞跃,检修安全管理也是第一次起步,由于存在着新设备、新结构,同时存在任务重、时间紧等诸多特点,如果安全管理工作不到位,势必影响安全生产及检修进度,甚至发生人身或设备损坏事故,给我公司安全生产造成很大负面影响,经济效益也带来很大损失。为了加强生产现场安全管理,规范检修标准化工作,约束检修(操作)人员作业行为,保证人身、设备安全,特制定安全管理原则及措施,要求遵照执行。 安全管理目标:认真落实各级人员的安全生产责任制,不发生人员误操作和违章作业,确保人身和设备安全。做到:人员责任落实,职责分工明确,“三措”具体明了。在具体工作中严格贯彻“谁主管,谁负责;

汽轮机检修作业指导书

#2机大修作业指导书 一、工作准备: □在检修作业现场地面铺好胶皮,做好作业区的物理隔离。 □开工前组织工作成员学习作业文件,对成员进行分工,并进行安全和技术交底,工作组成员应熟知工作内容及危险点的控制措施,掌握本作业指导书全部内容。□确认工器具、备品配件、材料准备好,检验合格 二、办理相关工作票 □检修负责人与运行人员共同确认工作票安全措施已执行。 □检查验证工作票。 □需动火时,办理动火工作票。 三、检修工序及质量标准 本体检修: 1、吊上汽缸: □测量油动机连杆长度,并记录。 测量位置:至长度: mm □拆卸化妆板骨架上的联接螺栓,吊去各化妆板。 □当汽缸温度降至120℃以下时,可拆除汽缸、导汽管保温;保温拆除后,将要拆的螺栓外部清理干净,并喷松动剂。 □通知、确认其它专业已拆去热工、电气接线,注意固定梆扎好线及线头,以免拆装过程中碰坏拉断。 □汽缸温度降至80℃拆除导汽管螺栓,应同时拆卸法兰螺栓,避免逐一拆卸,造成螺栓无法拆卸的情况。将拆卸的螺母旋入原螺栓,统一摆放。 □拆卸汽缸螺栓,松螺栓前查阅上次检修的技术记录,掌握汽缸的变形情况,应先松汽缸变形(结合面间隙)最大处的螺栓。同时应先松短而小的螺栓,因为这些螺栓加热后伸长量小,螺帽平面紧力往往不容易消失,若后拆,将使松卸更加困难、甚至存在危险。 □检查加热器与加热棒是否好用。每个螺栓的加热时间应控制在15-30min,最长不超过50min。 □当螺栓松动后,先旋松2-3圈待冷却后再全部松出取下。并做好标记。

□将四个汽缸导杆就位,坚固稳定,不许摆动,然后涂上透平油。 □检查吊车是否良好,钢丝绳索应无锈蚀、断股、咬伤等现象。 □确认汽缸结合面所有螺栓、螺帽全部取下。 □在转子两端轴颈上分别装上百分表,拧入上汽缸四角顶丝,将上汽缸顶起3-5mm。百分表不应有变动。 □用吊车将上汽缸略吊起,找正和找平上汽缸,要求上汽缸的结合面的高度差不超过2mm,导杆不蹩劲,转子无上抬现象。 □在上汽缸起吊30mm时,暂停起吊,进行全面检查确认汽缸内部连接无掉落的可能性,再将大盖向上吊起,起吊过程中,应注意汽缸内部有无摩擦声、卡涩现象。 □四角均匀上升,否则应及时进行检查调整 □当汽缸法兰将要超过导杆时要有人扶稳,防止大盖旋转,损坏设备和造成人员伤害。 □汽缸吊起后,放在枕木上,并把排汽室、抽汽口、疏水孔等通孔用铁板或海绵堵好。 □将调节汽门和调速汽室盖拆下,放在枕木上。 □阀座堵好,并加封防止掉入东西。 □翻缸前检查隔板螺丝是否固定靠,以防翻缸时隔板掉出。 □用大钩掉高压侧,小钩吊低压侧,钢丝绳应用专用卡环卡在汽缸前后的法兰的螺孔上。 □在翻缸过程中,钢丝绳与汽缸棱角接触处应垫以木板、布等以防切断或滑行。 □吊车找正后,大钩先起吊约100mm,再起吊小钩,使汽缸离开支架少许后,应全面检查起吊工具,确信无问题后可继续起吊。 □将汽缸吊起到松开小钩后汽缸不碰地后,缓慢松开小钩至全松,取下小钩的钢丝绳。 □将汽缸旋转180°,再将钢丝绳绕过尾部挂在小钩上,使小钩拉紧钢丝绳,把汽缸低压端稍微抬高后,大钩慢慢松开,直到汽缸结合面水平。 □将上汽缸放在枕木上(平稳牢靠),用棚布遮严。 2、汽缸螺栓检修: □将螺栓及螺母编号,并标记好其在汽缸上的位置。 □螺栓、螺母以及汽缸的栽丝孔的丝扣都应光滑无毛刺,螺栓与螺母的配合不宜过紧或过松,用手应能将螺母自由拧到底,否则应进行修研。

相关文档