金满华府(二期)工程

危险性较大的分部分项工程清单及施工

安全管理措施

编制:

审核:

批准:

施工单位:浙江高新建设有限公司

二0一三年6月

危险性较大的分部分项工程清单及安全管理措施工程名称金满华府(二期)18#-25#楼结构类型框剪

建筑面积(m2)6万m2层数7幢6+1层和1幢17层建设单位江苏金满房地产开发有限公司合同工期450天

设计单位淮安市城市建设设计研究院有限

公司

编制单位

浙江高新建设有限公司金满华府

(二期)项目部

监理单位江苏兴盛工程监理咨询有限公司编制时间2013-6-5 施工单位浙江高新建设有限公司编制人

危险性较大分部分项工程清单内容如下:

第一章编制依据及目的;

第二章隐患存在的一般安全管理措施;

第三章组织机构;

第四章防止高处坠落事故安全管理措施;

第五章防止物体打击事故安全管理措施;

第六章防止触电事故安全管理措施;;

第七章防止中毒事故安全管理措施;;

第八章防止粉尘事故安全管理措施;;

第九章防止发生坍塌事故安全管理措施;;

第十章防止火灾和爆炸事故安全管理措施;;

第十一章防止模板工程事故安全管理措施;;

第十二章防止塔吊安装与拆卸工程违章和超载使用安全管理措施;;

第十三章防止悬挑脚手架工程事故安全管理措施;;

第十四章防止卸料平台事故安全管理措施;。

施工现场安全管理制度;

第一章编制依据及目的

“安全第一、预防为主”是党和国家安全生产工作的方针。安全生产,人人有责。以安全责任为中心,落实层级的责任制,要加强安全生产管理,消除事故隐患,防止职工伤亡事故的发生。

搞好安全生产工作,保护职工在施工及生产过程中的安全和健康,是我们必须履行的职责,也关系着每一个职工切身利益及千家万户的幸福快乐;关系着企业生产的顺利进行及经济效益的稳步增长;关系着社会的安定繁荣及人民的安居乐业,所以绝不能掉以轻心,必须认真对待。

根据建设部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知,以及强制性行业标准《建筑施工安全检查标准》和《建筑施工企业工会劳动保护工作检查评分标准》的规定,并按照167号国际劳工公约《施工安全与卫生公约》的要求,施工现场做到安全生产不发生事故,应对安全隐患及时发现排查整改,针对本工程特制定本安全管理措施。

建筑系统是高空作业,深基础操作,临时设施多,工序环节多,工人量大且复杂,都将增大安全生产的难度。必须落实有效的安全管理措施,防患于未然,把安全生产工作做好。现将本工程中危险性较大的、易发生安全事故分部分项工程(高处坠落、物体打击、触电、粉尘、坍塌、火灾和爆炸等)的安全管理措施供本工程从事安全管理人员进行日常工作指导(也可作为职工安全教育基本培训资料)。要认真付诸实践,并不断总结经验,充实完善,提高我们管理队伍的安全管理水平。

第二章对安全隐患存在的一般安全管理措施

1、未经三级安全教育的新工人,复工换岗的人员未经岗位安全教育,不得进入施工现场的工作岗位进行操作。

2、不正确佩戴安全帽及佩戴超过使用年限(2年半)的安全帽,不准进入施工现场。

3、严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

4、严禁酒后及带小孩进入施工现场。

5、不得到禁止烟火的地方吸烟、动火。

6、不得攀登脚手架。

7、特种作业人员、机械操作工未经专门安全培训,无有效专业上岗操作证,不得上岗操作。

8、脚手架及所有机械设施设备和现浇混凝土模板支撑,搭设安装后,未经验收合格,不得使用。

9、电源开关箱不准一闸、一漏电、一箱多用。

10、未经指派批准,未经作业安全交底或安全交底不清和无安全防护设施,不得盲目操作。

11、不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。

12、对各种安全检查防护装置、防护设施及警告、安全标志等不得随意拆除和有意挪动。

第三章组织机构

1、项目部成立安全管理小组,由项目经理任组长,专职安全员任副组长,主持日常安全隐患排查工作,队员由项目部管理人员组成。

2、安全隐患被发现后,项目部应定人、定时、定措施来消除安全隐患,

并复查记录。

序号姓名职务备注

1 党来军组长

2 张宝焕副组长

3 吴欣欣组员

4 陆观荣组员

5 陈大先组员

6 李兵组员

7 王秀军组员

第四章防止高处坠落事故安全管理措施

一、建筑行业施工过程中,高处作业的机会比较多,经常在四边临空的高处进行作业,施工条件差,危险因素多。多年来,高坠伤亡事故占全部事故的比例较高,这种事情对社会影响较大,要作为公司的头等大事来工作。避免发生高处坠落事故,必须加强监控管理。对职工及民工进行预防高处坠落的技术知识教育,使他们熟悉操作时必须使用的工具和防护用具。同时,在技术上采取有效的防护措施。

二、防止高处坠落事故的基本要求

以预防坠落事故为目标,对于恐怕要发生坠落事故等事故的特定危险施工,在施工前制定防范措施,并应在日常安全检查中加以确认。

1、凡身体不适合从事高处作业的人员不得从事高处作业。从事高处作业的人员要按规定进行体检和定期体检。

2、严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋。

3、作业人员严禁互相打闹,以免失足发生坠落危险。

4、严禁攀爬脚手架。

5、进行悬空作业时,应有牢靠的立足点并正确系挂安全带。

6、作业层上部、周边等,必须设置1.2m高且能承受任何方向的1000N 外力的临时护栏,护栏围密目式(2000目)安全网。

7、边长大于1.5m的边长预留洞口采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,面用木板作盖板加砂浆封固;边长大于50-150cm的洞口,四周设置防护栏杆并围密目式(2000目)安全网,洞口下张挂安全平网。

8、各种架子搭好后,项目经理部组织架子工和使用的班组共同检查验收,验收合格后,方准上架操作。

9、施工使用的临时梯子要牢固,踏步300--400㎜,与地面角度成60—70度,梯脚要有防滑措施,顶端捆绑牢固或设专人扶梯。

第五章防止物体打击事故安全管理措施

物体打击伤害是建筑行业常见事故的四大伤害的其中一种,特别在施工周期短,劳动力、施工机具、物料投入较多,交叉作业时常有出现。这就要求在高处作业的人员对机械运行、物料转接、工具的存放过程中,都必须确保安全,防止物体坠落伤人的事故发生。

一、防止物体打击事故的基本要求

1、人员进入施工现场必须按规定佩戴安全帽。应在规定的安全通道内出入和上下,不得在非规定通道位置行走。

2、安全通道上方应搭设双层防护棚,防护棚使用的材料要能防止高空坠落物穿透。

3、临时设施的盖顶不得使用石棉瓦作盖顶。

4、边长小于或等于250㎜的预留洞口必须用坚实的盖板封闭,用砂浆固定。

5、作业过程一般常用工具必须放在工具袋内,物料传递不准往下或向

上乱抛材料和工具等物件。所有物料应堆放平稳,不得堆在临边及洞口附近,并不可妨碍通行。

6、高空安装起重设备或垂直运输机具,要注意零部件落下伤人。

7、吊运一切物料都必须由持有司索工上岗证人员进行绑码,散料应用吊篮装置好后才能起吊。

8、拆除或拆卸作业要在设置警戒区域、有人监护的条件下进行。

9、高处拆除作业时,对拆卸下的物料、建筑垃圾要及时清理和运走,不得在走道上任意乱放或向下丢弃。

第六章防止触电事故安全管理措施

一、触电事故与其他事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、不明显,而事故的危害性非常大。当流经人体的电流小于10mA时,人体不会产生危险的病理生理效应;但当流经人体的电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动,乃至人体窒息(“假死”),在瞬间或在两三分钟内就会夺去人的生命。因此,在保护设施不完备的情况下,人体触电伤害是极易发生的。所以,在施工中应做好预防工作,发生触电事故时要正确处理,抢救伤者。

二、电伤害的基本安全要求

根椐安全用电“装得安全、拆得彻底、用得正确、修得及时”的基本要求,为防止发生触电事故,在日常施工(生产)用电中要严格执行有关用电的安全要求。

1、用电应制定独立的施工组织设计,并经企业技术负责人审批,盖有企业的法人公章。必须按施工组织设计进行敷设,竣工后办理验收手续。

2、一切线路敷设必须按技术规程进行,按规范保持安全距离,距离不足时,应采取有效措施进行隔离防护。

3、非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。

4、根椐不同的环境,正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压。安全电压必须由双绕组变压器降压获得。

5、带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,距离不足时,应采取有效措施进行隔离防护。

6、在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方,以及存在不安全因素的现场,设置醒目的文字或图形标志,提醒人们识别、警惕危险因素。

7、采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔壁起来,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。

8、采用适当的保护接地措施,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分(设备的金属外壳或金属结构)与大地作电气连接,减轻触电的危险。

9、施工现场供电必须采用TN-S的四相五线的保护接零系统,把工作零线和保护零线区分开,通过保护接零作为防止间接触电的安全技术措施,同一工地不能同时存在TN-S或TT两个供电系统。注意事项有:

10、在同一台变压器供电的系统中,不得将一部分设备做保护接零,而将另一部分设备做保护接地;

11、采用保护接零的系统,总电房配电柜两侧做重复接地,配电箱(二级)及开关箱(三级)均应做重复接地。其工作接地装置必须可靠,接地电阻值≤4Ω;

12、所有振动设备的重复接地必须有两个接地点;

13、保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合;

14、电动设备和机具实行一机一闸一漏电一保护,严禁一闸多机,闸刀开关选用合格的熔丝,严禁用铜丝或铁丝代替保险熔丝。按规定选用合格的漏

电保护装置并定期进行检查;

15、电源线必须通过漏电开关,开关箱漏电开关控制电源线长度≯30m。

第七章防止中毒事故安全管理措施

一、中毒分为职业中毒和食物中毒。职业中毒是指劳动者在从事生产劳动的过程中,由于接触毒物及有毒有害气体(一氧化碳、硫化氢、甲烷、苯)含量超标造成缺氧而发生的窒息及中毒现象。食物中毒是指由于人体食用了含有有毒有害物质的食品而引起的急性、亚性中毒现象。中毒事故在建筑工地时有发生,特别是食物中毒,更容易造成群死群伤的严重后果。因此,必须提高劳动者对防止中毒的认识,加强宣传教育工作和预防措施的落实。

二、预防职业中毒事故的基本要求

1、根除毒物。从生产工艺流程中消除有毒物质,用无毒或低毒物质代替有害物质是最理想的防毒措施。

2、降低毒物浓度

革新技术,改造工艺。尽量采用先进技术和工艺过程,避免开放式生产,消除毒物逸散的条件。有可能时采用遥控乃至程序控制,最大限度地减少工人接触毒物的机会。采用新技术、新方法,亦可从根本上控制毒物的逸散。

3、通风排毒。安装通风装置时,首先要考虑在毒物逸出的局部就地排出,尽量缩小其扩散范围。最常用的是局部抽出式通风。在地下室和密闭房间内作业以及储存油漆等有毒化学物品的仓库,都必须安装通风设备,保持新鲜空气流通。局部排毒装置的结构和样式,以尽量接近毒物逸出处,最大限度地阻止毒物扩散,而又不妨碍生产操作,便于检修为原则。经通风排出的废气,要加以净化回收,综合利用。当建筑物地下室侧回填土方剩下后浇带部分而且正要进行的该部分的防水施工时,必须定时监测防水材料可能产生的有毒气体的浓度,并采取适当的通风措施。

4、布局卫生。不同生产工序的布局,不仅要满足生产上的需要,而且要

考虑卫生上的要求。有毒物逸散的作业,应设在单独的房间内;可能发生剧毒物质泄漏的生产设备应隔离。使用容易积存或被吸附的毒物(如汞),或能发生有毒粉尘飞扬的工房,其内部装饰应符合卫生要求。

5、搞好个体防护和个人卫生。除普通工作服外,对某些作业工人还需提供特殊质地或式样的防护服装、防毒口罩和防毒面具。应设置盥洗设备、淋浴室及存衣室,配备个人专用更衣箱。接触经皮肤吸收及局部作用危险性大的毒物,要有皮肤洗消和冲洗眼的设施。

6、增强体质。合理实施有毒作业保健待遇制度,因地制宜地开展体育活动,注意安排夜班工人的休息睡眠,做好季节性多发病的预防。

7、安全卫生管理。对于特殊有毒作业,应制定有针对性的规章制度,及时调整劳动制度与劳动组织。

三、健康监护和环境监测

1、实施就业前健康检查,排除有职业禁忌病者(心脏病、高血压、过敏性皮炎及外伤者)参加接触毒物的作业。坚持定期健康检查,尽早发现工人健康受损情况并及时处理。

2、要定期监测作业场所空气中毒物的浓度。

第八章防止粉尘事故安全管理措施

生产性粉尘是指在工农业生产中形成的,并能够长时间浮游在空气中的固体微粒。在生产和使用水泥的过程中,往往要接触大量水泥粉尘,如不注意防护,对人体是有害的。因此,不断改善劳动条件,保护职工的安全健康,做到安全生产、文明施工,是保证完成生产任务的一项重要措施,也是个企业管理水平的一个重要标志。

(一)粉尘的分类

1、无机性粉尘。根椐来源不同,可分为:金属性粉尘,如“铝、铁、锡、

铅、锰等金属及化合物粉尘”;非金属的矿物粉尘,如“石英、石棉、滑石、煤”等;人工无机粉尘,如“水泥、玻璃纤维、金刚砂”等。

2、有机性粉尘。可分为:植物性粉尘和动物性粉尘。

3、合成材料粉尘。主要见于塑料加工过程中。塑料的基本成分除高分子聚合物外,还含有填料、增塑剂、稳定剂、色素及其他添加剂。

(二)接触机会

1、在各种不同生产场所,可以接触到不同性质的粉尘。在建筑施工行业,主要接触的粉尘是游离二氧化硅、石英、硅藻土等。

(三)粉尘的危害

1、根据不同特性,粉尘可对机体引起各种损害。如可溶性有毒粉尘进入呼吸道后,能很快被收入血流,引起中毒;放射性粉尘,则可造成放射性损伤;某些硬质粉尘可损伤角膜及结膜,引起角膜混浊及结膜炎等;粉尘堵塞皮脂腺和机械性刺激皮肤时,可引起粉刺、胧皮病及皮肤皲裂等;粉尘进入外耳道混在皮脂中,可形成耳垢等。

2、粉尘对机体影响最大的是呼吸系统损害,包括上呼吸道炎症、肺炎(如锰尘)、肺肉芽肿(如铍尘)、肺癌(如石棉尘、砷尘)、尘肺(如二氧化硅等尘)以及其他职业性肺部疾病等。

3、尘肺是由于在生产环境中长期吸入生产性粉尘而引起的肺弥漫性间质纤维性改变为主的疾病。它是职业性疾病中影响面最广、危害最严重的一类疾病。

第九章防止发生坍塌事故安全管理措施

防止坍塌事故的基本安全要求

1、基坑开挖后应及时修筑基础,不得长期暴露。基础施工完毕后,应抓紧基坑的回填工作。回填基坑时,必须事先清除基坑中不符合回填要求的杂物。在相应的两侧或四周同时均匀进行。

2、挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石后建筑物下面进行作业。

3、人工开挖时两人操作间距应保持2~3m,并应从上往下挖,严禁偷岩取土。

4、施工用的其他类型脚手架、临时设施,必须严格按有关规范、规程进行塔设。

5、脚手架搭设作业时,应按形式基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设,矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两发方向延伸搭设,确保已搭部分稳定。

6、架上作业应按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载,架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。

7、架上作业时,不得随意拆除基本结构杆件,因作业需要必须拆除某些杆件时必须取得项目总工的同意,并采取可靠的加固措施后方可拆除。

8、支顶架、脚手架、临时设施使用前,必须按要求进行验算,验算合格后方可交付使用,进入下一工序施工。

9、绑扎基础钢筋时,应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋,不设任意减少支架或马凳。操作前应检查基坑上和支撑是否牢固。

第十章防止火灾和爆炸事故安全管理措施

一、建筑施工需要一定数量的可燃板材,这些材料如果处理不妥,防火措施不力极易发生火灾,在施工阶段,也需要用大量的乙炔和氧气,对钢筋进行焊割,如盛装乙炔和氧气体的钢瓶储存方法不当,使用不规范,也容易发生因气体泄露而产生的气瓶爆炸事故。因此,加强对可燃物的易燃物易爆物品的管理是有效防止火灾和爆炸事故的发生,保护员工生命安全,企业利益和国家财产不受损失的有限措施。

二、防止火灾和爆炸事故的基本安全措施

(一)组织措施

1、要建立、健全消防机构。公司、项目部要成立义务消防队,并明确公司、项目的消防安全责任人和消防安全管理人,负责管理本单位的消防安全工作。

2、公司、项目部要加强对员工、外来工进行消防知识的教育,对义务消防员进行灭火技能的培训,提高自防自救能力,每年要进行不少于一次的消防演练。

3、办公场所、集体宿舍、设备、材料堆放场所要配备充足有效的灭火器材。

4、制订事故发生时的扑救方案和人员疏散步骤、方法和路线,使事故的损失降低到最低。

(二)管理措施

1、各单位要按规定设置乙炔和氧气瓶的库房,气瓶储室通风要良好,在库房门口张挂醒目的防火警示标志,配备充足有效的灭火器材。

2、乙炔和氧气的使用和存放要符合有关规定。

3、在易燃、易爆场所动火作业,必须先办理“三级”动火审批手续,

领取动火作业许可证,并做足防火安全措施,方可动火作业,动火时要设专人值班,随时观察动火情况。

4、严禁对盛装过可燃气体的容器进行焊割。

5、焊割(动火)作业操作人员必须参加劳动、消防部门的培训,考试合格取得焊工证后,方可上岗,在作业时应做到“八不”、“四要”、“一清”。

6、集体宿舍的用电要由持证电工安装,不准乱拉乱接电线,不准在电线上晾挂衣物,不准在宿舍内使用明火、电炉、气化炉具,不准使用电热器具和烧香拜神,严禁躺在床上吸烟。

7、仓库存放物品应分类、分堆储存,甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品,必须分间、分库储存。

8、储存丙类固体物品库房,不准使用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯高温照工具。

9、库房内设置的配电线路,需穿金属管或用非燃硬塑管保护,每个库房应当在库外单独安装开关箱,做到人离断电,禁止使用不合格的保险装置。

第十一章防止模板工程事故安全管理措施

1、支模过程中应遵守安全操作规程,如遇图中停歇,应将就位的支顶、模板连接稳固,不得空架浮搁。拆模间歇时应将松开的部件和模板运走,防止坠下伤人。

2、模板支设、拆除过程中要严格按照设计要求的步骤进行,全面检查支撑系统的稳定性。

3、拆楼层外边模板时,应有防高空坠落及防止模板向外倒跌的措施。

4、支模架立杆间距不应大于1米,除设置纵横方向水平杆外,还应设置扫地杆,以保证架体的稳定性。

5、施工楼层上不得长时间存放模板,当模板临时在施工楼层存放时,必

须有可靠的防倾斜倒措施,禁止沿外墙周边存放在外架上。

6、在模板拆装区域周围,应设置围栏,并挂明显的标志牌,禁止非作业人员入内。

7、拆模起吊前,应检查对拉螺栓是否拆净,在确无遗漏并保证模板与墙体完全脱离后方准起吊。

第十二章防止塔吊事故安全管理措施

1、施工作业人员严格遵守施工现场安全生产的六大纪律,正确使用个人劳防用品。

2、作业时,必须带好安全帽,超过2米作业,必须系好安全带,并由专业安全员监控。

3、参加施工作业人员,必须持有大型机械安装操作上岗证,方可上岗。

4、吊装区域内严禁无关人员进入,设置操作安全隔离带有专人监控。

5、严禁拆卸,改动,施工现场的任何安全设施,如需改动,需经项目部同意,方可施工。

6、施工人员中配有专职电工、机修工和专职安全员、专职指挥,并持证上岗。

7、施工人员应严格按照塔机的安装方案和操作规程中的有关规定,程序进行安装。

8、施工前应检查机械结构的外观情况,各传动结构应正常。

9、各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准。

10、主要部位连接螺栓应无松动,接电电缆无破损。

11、钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定。

第十三章防止悬挑脚手架工程事故安全管理措施

一、搭设脚手架安全管理措施:

1、外架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按照规范规定进行检查验收,合格后方准使用。

4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

5、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

6、脚手架的安全检查与维护,应按照规范规定进行。安全网按有关规定搭设或拆除。

7、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:

(1)主节点处的纵、横向水平杆,纵横向扫地杆;

(2)连墙件。

8、不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。

9、临街搭设脚手架时,外侧应有防止落物伤人的防护措施。

10、在脚手架上进行电气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

11、工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。

12、搭设脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

二、搭设脚手架时防雷、防风及防火措施:

1、在高低压线路下方均不得搭设脚手架,脚手架外侧边沿与外电架空边线之间必须保持足够安全距离;

2、脚手架防雷接地可用建筑物本身防雷接地系统,工字钢梁及连墙杆的预埋钢筋吊环每隔30m左右与现浇板钢筋焊接,板钢筋与主体结构防雷装置部位的竖向钢筋焊接牢固,防雷装置电阻不得大于30Ω。

3、外脚手架的连墙杆应按严格要求设置,并固定牢靠,连墙的水平间距为4-6m,竖向距离3-4m。

4、在施工期间遇有雷雨、大风天气时,脚手架上的操作人员应离开,停止作业。

5、施工期间工地应有专人负责发布天气预报资料,通报全体施工人员,以便安排工作和采取措施。

6、垂直悬挂密目安全网(2000目)和兜挂平安全网(孔径2mm)均应采用阻燃防火安全网,安全网必须有合格证,安全检验报告和准用证。

7、在脚手架高处焊接作业时,应采取用非燃性材料做接火盘,大风天气焊接应设挡风板,防止火花飞溅造成架板及防护设施燃烧,引发火灾事故,严格执行动火审批制度(电气焊属三级动火)。

第十五章卸料平安全台管理措施

1、卸料平台必须按施工方案要求搭设,Φ16锚固筋必须伸入板底留有保护层,具体位置按附图要求,每层分为两处。

2、在搭设首先放正确[16槽钢位置,再将Φ16锚固筋与槽钢上口用木楔打实,在槽钢外挑的钢管短支上联接横管,每个连接扣件必须拧紧坚固,做好三周边扶栏,扶栏内侧必须用密网全封闭,平台面上三周设300mm高竹胶踢脚栏板,木方与槽钢用铁丝绑扎牢,面层竹胶板用铁钉钉平,钉间距不

得大于300。

3、平台全部搭设好后,再通过项目部进行验收合格后方可使用。

4、在使用过程中必须经常检查连接点是否有松动与变形,稍有变形必须立即进行补纠措施。在吊物时应有专人指挥,对物件起吊时必须有专人负责护吊,严禁起重物极力卸料。

5、卸料平台的操作工人上班前必须进行安全操作教育,对操作人员应定员定岗定安全,对卸料平台上堆放材料不能超过1吨。

浙江高新建设有限公司

金满华府(二期)项目部

2013-6-5

建筑施工安全隐患排查工作方案

安全隐患排查方案 为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,遵循安全保证体系监督与工程实体防护监督并重,依据国家的法律、法规和工程建设强制性标准及海南省相关建筑安全管理的文件规定,结合本项目的安全生产现状,对施工过程中的安全防护及现场的安全隐患制定了如下的排查方案: 一、成立专门隐患排查小组 项目部成立专门的隐患排查小组,每半月对所有项目中的分项工程进行一次全面的安全隐患排查活动,发现问题定人、定时间、定措施及时落实整改,根据隐患的实际情况,再进行复查,直至不留隐患。 组长: 组员: 安全隐患排查重点工作内容及隐患排查标准: 1、脚手架隐患、搭设隐患及使用隐患排查 脚手架是建筑工程的主要外防护设施,也是在使用过程中与搭设过程中最容易发生高处坠落事故的部位之一,所以,根据我司脚手架搭设所使用的材料与搭设方法,特制定如下的安全隐患排查方案与细则: 1)、纵向水平杆要求 (1)纵向水平杆应设置在立杆内侧,长度≥3跨; (2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接,局部可采用搭接,对接、搭接符合下列规定:

a、纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3; b、纵向水平杆的搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm; c、铺设竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件定立在立杆上;并应等间距设置,间距不应大于400mm; 2)、横向水平杆要求 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣接且严禁拆除;主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a 不应大于0.2L,且不应大于300mm; (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,应根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2; (3)当使用竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上; 3)、脚手板的设置 (1)作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; (2)竹串片脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2M时,可采用两根横向水平面杆支承,应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。脚手板的铺设根据情况采用对接平铺和搭接铺设。对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不大于300mm。

(完整版)建筑施工安全隐患排查治理工作方案

象山县社会福利院危房改建工程 建 筑 施 工 安 全 隐 患 排 查 治 理 工 作 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 浙江天元建设(集团)股份有限公司 2017年7月10日

根据省建设厅《2017年全省建设系统安全生产工作要点》及象建建(2017)7号文件精神要求,结合我项目部建筑施工安全生产现状及本年度工作部署,现制定2017年项目部建筑施工安全隐患排查治理工作方案如下: 一、工作目标 通过深入开展隐患排查治理活动,进一步落实项目部安全主体责任,强化安全生产监管,建立以项目部为主体的隐患排查治理机制,健全隐患排查治理监管机制,全面排查治理建筑施工安全隐患和薄弱环节,认真解决重点环节的突出问题,大力消除安全隐患,杜绝较大及以上事故发生,有效遏制和防范一般安全事故发生,促进安全生产形势持续稳定好转,为经济社会平稳较快发展创造良好的安全生产环境。 二、组织领导 成立公司建筑施工安全隐患排查治理工作领导小组,组织成员如下: 组长:林添丰 副组长:朱小平 成员:秦建卫、严成存、郑小勇、王桑、鲍春凤及各班组长 三、排查治理范围及内容 (一)排查治理范围: 象山县社会福利院危房改建工程。 (二)排查治理内容: 1. 建设工程法定基本程序履行情况; 2. 施工安全法规、标准规范和规章制度的贯彻执行情况,包括工程安全生产责任制建立和落实情况,建筑领导带班制度的贯彻执行,项目经理、专职安全员等关键管理人员到岗并履职情况;

3.安全生产费用的提取和使用情况,包括安全生产设施设备购置、安全教育培训投入等情况; 4.危险性较大分部分项工程安全管理情况,包括现场使用的大型机械设备(包括物料提升机等)进场备案、安拆方案编制审批审核、检查验收、安全监测检验、使用和维修保养情况,模板支撑系统、脚手架、深基坑、高处作业等专项施工方案编制、专家论证、审核、审批、交底及验收使用等情况; 5.安全教育培训落实情况,包括“三类人员”、特种作业人员持证上岗和生产一线职工(农民工)的教育培训落实情况,“三类人员”安全生产考核合格证、特种作业人员持证上岗情况; 6. 应急救援工作开展情况,包括应急救援预案制订完善、开展应急救援演练,专(兼)职应急救援队伍建立、应急救援物资、设备配备及维护情况等; 7.施工现场安全隐患检查和整改落实情况,包括“三宝、四口、五临边”的安全防护情况以及安全帽、安全带和安全网等安全防护用品的采购、查验、使用情况,施工人员居住工棚、临时设施存在隐患的排查,临时活动房搭设及验收使用情况; 8.施工现场消防安全情况,包括施工区域、生活区域、材料堆放区域等火灾防范情况,施工现场用火用电制度落实情况,工地施工材料、易燃易爆物品堆放、使用管理情况,消防通道、施工现场、生活区域等消防设施有效配备情况; 9.平安工地建设情况,包括“平安工地”创建计划及落实情况,发生一般及以上安全生产事故情况,发生因工程质量问题、农民工工资拖欠引起的集体越级上访事件情况,施工标准化推进情况,施工现场管理制度、规章制度执行情况; 10.事故报告和处理情况,包括企业事故调查处理制度建立情况,对有关责任单位和责任人的追究和处理情况等。 四、时间安排

建筑施工安全隐患排查治理工作实施方案

建筑施工安全隐患排查治理工作实施方案一、工作目标各分公司、项目部把开展建筑施工工程项目和市政工程项目安全生产隐患排查治理作为常态工作来抓,将隐患排查治理纳入项目部日常生产的重要内容,建立跟踪督促整改制度,实现隐患排查治理常态化、制度化。通过深入开展隐患排查治理专项活动,进一步落实我公司安全主体责任,强化工程项目安全生产管理,建立健全危险源和隐患的辨识、监控、排查治理和管理制度,全面排查治理事故隐患和薄弱环节,认真解决目前施工阶段存在的突出问题,消除安全隐患,杜绝较大及以上事故发生,有效遏制和防范一般安全事故发生,促进我公司安全生产形势持续稳定好转,为经济社会平稳较快发转创造良好的安全生产环境。 二、工作要求为确保安全生产隐患排查治理工作活动有序、有效开展取得成效,公司成立以总经理为组长,分管副总为副组长,分公司经理及相关科室负责人为成员的安全隐患排查治理工作领导小组,负责组织和指导全公司项目开展此项工作。其领导小组名单如下:组长: 副组长: 成员: 各分公司、项目部根据上级文件和公司安全隐患排查治理工作实施方案要求,结合本公司、项目部实际情况,成立安全隐患排查治理工作领导小组,制定安全隐患排查治理工作实施方案。要求把开展安全生产隐患排查治理工作作为常态工作来抓,将隐患排查治理纳入项目部安全监管日常生产的重要内容,建立跟踪管理整改制度,实现隐患排查治理常态华、制度化,建立安全隐患排查治理台账。 三、排查治理范围及内容 (一)排查治理范围:公司范围内的房屋建筑和市政基础设施建设工程。 (二)排查治理内容:各分公司、项目部继续认真开展安全隐患排查治理工作,及时消除建筑施工现场和市政工程项目安全运行过程中存在的隐患,进一步提高加强各分公司、项目部管理人员安全生产责任和安全意识,切实解决我公司项目在安全生产中的薄弱环节和突出问题,有效消除事故隐患。根据上级文件内容继续开展以预防高处坠落、起重伤害、坍塌事故和起重机械设备、防护用品用

安全生产隐患排查工作方案

安全生产隐患排查工作方案 为切实加强安全生产施工管理,坚决遏止施工安全事故的发生,制定本方案。 一、排查目的 通过排查,及时发现施工现场存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节,采取有效措施,消除事故隐患,解决安全管理中存在的问题,切实提高施工现场的安全生产水平,坚决遏止施工安全事故多发局面,防范安全事故的发生。二、组织领导 项目部成立了安全生产隐患排查工作领导小组, 组长:*** 副组长:*** 成员:*** 三、排查工作安排 排查工作分三阶段进行: (一)隐患治理阶段从5月份开始到6月份,对工人进行安全教育,对现场进行检查,对查出的情况汇总,并通知各个班组整改。 (二)集中排查阶段。从6月份到8月份进行全面集中排查,建立安全隐患排查整治台帐,对排查出的安全隐患要按“三定”原则落实整改,并进行复查。

(三)总结验收阶段。从8月份至年底,主要是对已排查出的隐患进行监督,确保整改不走过场,对新发现的隐患建立台账,并跟踪落实。 四、排查内容 依据有关安全生产法律法规和标准规范,对工地进行全面排查,结合《新疆维吾尔自治区安全生产事故隐患排查治理条例》的有关要求和今年以来发生的多起安全事故的特点进行,做到实体与行为统一,既查找现场的实体安全隐患,又指出安全管理存在的问题,重点排查: 1.安全行为方面: (1)加强安全生产许可证的持证情况和安全责任的考核落实情况; (2)进一步健全安全管理机构,专职安全管理人员配备到位:对从业人员进行“三级安全教育”。加强消防安全知识的宣传普及和业余消防队的建设情况;每天指定人员对现场消防情况进行巡查,并记录。 (3)检查安全责任制、安全技术交底、安全检查及安全隐患整改等主要安全管理责任制度的落实。 (4)加强安全与文明施工落实情况。 (5)对施工现场重大危险源的预防监控措施及应急预案进行完善; (6)对安全防护用品、安全防护设施和特种作业人员持

施工安全隐患排查治理实施方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A94849 施工安全隐患排查治理实施方案标 准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工安全隐患排查治理实施方案标 准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为深入贯彻国务院安委会“安委明电[2015]2号”文件精神,结合贯彻落实《四川省重点公路水运建设项目施工安全隐患排查治理工作实施方案》,加强本项目安全生产工作,有效减少生产安全事故,切实开展安全生产隐患排查治理工作,制定本实施方案。 一、工作目标 按照思想认识、安全责任、制度措施、安全监管、治理整顿“五落实”的要求,深入排查治理项目施工过程中的安全隐患。通过深入开展项目施工安全

建筑施工安全隐患排查工作方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑施工安全隐患排查工作方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4179-42 建筑施工安全隐患排查工作方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为认真吸取事故和近期发生的施工安全事故教训,坚决遏制类似安全事故的发生,根据有关会议精神,决定开展建筑施工安全隐患排查工作。制定方案如下: 一、指导思想 根据当前安全生产的严峻形势,建设战线必须迅速行动起来,按照统一部署从严从细的要求,对所有在建工程项目开展安全隐患排查。通过排查推进建筑安全生产工作,消除安全生产隐患,防范安全事故发生。 二、组织领导 成立建筑施工安全隐患排查领导小组,由局长担任组长,×××等同志任副组长,成员由区建设局质安科、区质监站、安监站及各街道建办(科)的主要

负责人组成。领导小组下设办公室,设在区建设局质安笠,负责日常协调联络工作。 三、排查内容及整治措施 (一)主要内容 以重点工程、深基坑(高边坡工程)及地下工程为重点,对全区建筑工程进行全面排查,排查主要内容为: 1、地下管线保护情况。所有挖掘施工作业是否在开工前查清附近地下管线(包括电网线、水网线、燃气管网线等)的分布情况,是否同燃气集团公司签订燃气管网保护协议,是否管线保护措施。 2、质量安全受监登记情况。建设工程是否输质量安全监督手续,是否依法纳入监管程序。 3、大型垂直运输设备安全管理情况。如塔吊、施工电梯、井字架等大型街运输设备是否制定拆装方案,是否履行检测、验收手续,现场拆装和使用是否符合安全要求。 4、临时用电使用情况。施工现场临时用电是否按

施工现场安全隐患排查方案

施工现场安全隐患 排查方案 1 2020年4月19日

美的时代城13#14#17#住宅楼及地下车库 施工现场安全隐患排查方案 编制: 审核: 审批: 中铁七局集团郑州工程有限公司美的时代城项目 9月

目录 第一章编制依据及目的 (1) 第二章对安全隐患存在的一般安全规定 (2) 第三章组织机构 (3) 第四章高处坠落事故隐患排查方案 (3) 第五章物体打击事故安全排查方案 (4) 第六章触电事故安全隐患排查方案 (5) 第七章中署事故安全隐患排查方案 (7) 第八章中毒事故安全隐患排查方案 (8) 第九章粉尘事故安全隐患排查方案 (10) 第十章发生坍塌事故安全隐患排查方案 (11) 第十一章火灾和爆炸事故安全隐患排查方案 (12)

施工现场安全隐患排查方案 第一章编制依据及目的 1.1根据邯郸市住房城乡建设局《关于印发全市住房城乡建设系统安全生产隐患大排查大整治实施方案的通知》及邯郸市《关于切实加强当前安全生产工作的紧急通知》文件要求,为进一步加强我项目部建筑施工安全生产管理工作,切实开展建筑施工安全专项治理工作,预防和减少建筑施工安全事故的发生,针对建筑施工坍塌、高处坠落等安全事故的薄弱环节,结合施工中存在的实际情况,制定出施工现场安全隐患排查方案,同时为使施工现场存在的隐患排查工作能真正落实到实处,并取得实效,我项目部成立了安全生产隐患排查治理领导小组,其组成情况如下: 组长:陈明 副组长:郭伟毅靳宝华 组员:田德禄田安心李龙剑 1.2 工程概况简述 邯郸美的时代城13#、14#、17#楼及地下车库工程,位于邯郸市中华大街与南环路东南,南临支漳河,东临邯大路,西临左西街,由邯郸市美的地产有限公司开发建设,河北拓朴建筑设计有限公司设计,河北新隆基项目管理有限公司监理,中铁七局集团郑州工程有限公司承包。该工程集住宅用房、车库等功能。总建筑面积约57944.08万平方米。主楼地下均为2层,13#楼地上25层,14#楼地

施工单位安全生产隐患排查治理攻坚行动实施方案

施工单位安全生产隐患排查治理 攻坚行动实施方案 为进一步加强某某高速公路安全生产工作,切实保障从业人员生命财产,根据某某某安发〔2015〕264号《关于印发某某高速公路安全生产隐患排查治理攻坚行动实施方案》的文件要求,有效遏制重特大生产安全事故发生。结合我项目部的实际,制定本方案: 一、工程概况 二、总体要求 遵循“问题在现场,原因在管理,根子在干部”的要求,突出重点,全面覆盖,不留死角和盲区;突出问题导向,深刻吸取“家事外事”事故教训,全面采取防范措施;突出现场管控,紧盯安全关键环节,把握安全主动权;突出安全风险管理,规范安全管理机制运作,杜绝安全管理漏洞。 全面落实安全生产隐患排查治理和安全风险管控主体责任,深入推进“平安工地”和安全体系建设,确保我项目部安全生产形势持续稳定发展。 三、行动安排

安全生产隐患排查治理攻坚行动从2015年9月起至2017年12月止,分三个阶段。 (一)部署启动阶段(2015年9月28日前)。项目部印发行动方案,成立攻坚领导小组,启动攻坚行动,同时,各部门、分部、搅拌站要按照攻坚行动的主要任务,细化目标责任分工,明确推进措施、完成时限和考核要求,广泛动员,迅速行动。 (二)集中排查治理阶段(2015年9月至2017年月)。一是全面排查覆盖所有施工现场、办公场所、人员住地、易燃易爆危险化学品、租赁机械及规章制度等。二是隐患和辨识风险、风险源清单、风险预防控制制度,拟定隐患治理措施和风险防控方案,形成风险有效防控在事前,隐患排查根治在一线,防治风险变隐患的机制。 (三)巩固提升阶段性(2017年7月至2017年12月)。对攻坚行动进行全面总结,通报反面典型,固化好的经验法,形成隐患排查治理的制度、流程以及工作指导手册,基本建成项目部负责、某某公司及总监办监管、运行有效的安全生产隐患排查治理和风险管控体系。 四、主要任务 (一)重点检查

建筑施工安全隐患排查工作方案

建筑施工安全隐患排查工作方案

建筑施工安全隐患排查工作方案 为做好安全生产工作,防范事故发生,制定本方案。 一、排查目的 清醒认识当前安全生产的严峻形势,贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针,坚持关口前移、重心下移,针对建筑施工安全生产的突出问题和薄弱环节,深入开展安全隐患排查整治,坚决消除事故隐患,防范安全事故发生。 二、组织领导 成立建筑施工安全隐患排查整治行动领导小组,由张现营站长担任组长,副站长潘炜及其他工作人员。 三、排查工作安排 (一)排查分两个阶段实施: 分别组织开展安全排查,落实整治措施,消除安全隐患。考核排查整治工作成效。 (二)督查工作安排: 请各公司将工程台帐报至重点监督室,并配合做好各督查组的检查工作。 四、排查主要内容 (一)依法施工情况。在建工程各施工项目是否办理了施工许可证,各施工项目部是否取得安全鉴定书;“三类人员”是否经安全培训考核执证上岗。 (二)大型垂直运输设备安全管理情况。塔吊、井字架等大型垂直运

输设备是否制定拆装方案,是否履行检测、验收手续,现场拆装和使用是否符合安全要求。 (三)深基坑工程质量安全管理情况。深基坑本身结构是否存在质量安全隐患,深基坑工程施工过程中的安全措施是否落实。 (四)模板工程安全管理情况。模板工程是否编制专项施工方案,并按照规定进行审核、批准及验收;模板及支撑体系的选材、设计、塔设和施工荷载是否符合相应规范和标准要求; (五)临时用电使用情况。施工现场临时用电是否按照三相五线制布设,三级配电两级保护是否符合要求。 (六)现场安全防护情况。“三宝”的配备、使用以及“四口”的安全防护方面是否存在安全隐患。 (七)危险性较大工程的安全管理情况。基坑支护、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架等危险性较大工程在施工前是否单独编制安全专项施工方案,是否履行审核验收手续,安全技术措施是否落实到位。五、检查评分与整治措施 (一)检查均按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行评分。(二)对存在安全隐患的,一律发放整改通知书,限期整改,并录入不良行为记录;对评分不合格的,一律发放停工通知书,责令停工整改,并录入不良行为记录。 (三)对整治工作落实不力、安全隐患较多的企业和工地主管部门和安监机构可采取媒体曝光,依法严肃查处。 六、工作要求

安全隐患排查治理方案.doc

安全隐患排查治理方案 安全保证的措施一、安全目标安全管理目标为“四消灭、三减少、一实现”。1. 四消灭⑴.消灭工程质量安全事故。⑵.消灭施工生产中的因公死亡事故,重伤率控制在0.5‰以内,轻伤率控制在5‰以内。⑶.消灭火灾事故。⑷.消灭责任交通事故。2.三减少⑴.减少轻伤事故。⑵.减少惯性事故。⑶.减少质量通病安全事故。3.一实现实现安全样板标准工地。二、安全生产方针1.认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策,严格执行部颁有关施工规范和安全技术规则,对施工人员进行岗前安全教育培训,牢固树立“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的思想意识。2.建立健全安全保证体系,使安全工作制度化、经常化,并贯穿施工全过程。重大施工项目都应编制安全施工方案。该体系以项目经理为安全生产的第一责任人,安质部设专职安全员,工班设兼职安全员。3.制定实现安全目标和保障目标的规章制度。4.加强现场管理,搞好文明施工,建立良好的安全施工环境。三、施工安全保障体系为了确保安全生产目标的实现,必须建立健全安全保障体系,制定完善的保证措施。使安全工作制度化、经常化,贯穿施工全过程。项目经理为安全生产的第一责任人,生产副经理直接管安全,安质部设专职安全员,工班设兼职安全员。施工安全保证体系、安全检查程序、安全保障组织机构如下:四、综合保证措施1.建立以岗位责任制为中心的安全生产逐级负责制,制度明确、责任到人,

奖罚分明。2.按施工人员的比例配备足够的专职安全员,驻地管理人员一律佩证上岗,安全员佩证为红色,以示醒目。3.在编制施工计划的同时,编制详细的安全操作规程、细则、制度及切实可行的安全技术措施,分发至班组,组织逐条落实。搞好“五图安全检查流程图同时”(即在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全工作)和“三级安全教育”。4.每一工序开始前,做出详细的施工方案和实施措施,报监理工程师审批后,及时做好施工技术及安全技术交底,并在施工过程中督促检查,严格坚持特殊工种持证上岗。5.进行定期和不定期的安全检查,及时发现和解决不安全的事故隐患,杜绝违章作业和违章指挥现象,同时加大安全教育及宣传力度,对重点作业场所、危险区、主要通道设“五牌一图”,即:工程告示牌、安全生产记录牌、防火须知牌、安全无重大事故记录牌、工地主要管理人员名牌、施工总平面图。6.坚持每周五安全日的安全学习制度。严格执行交接班制度,坚持工前讲安全、工中检查安全、工后评比安全的“三工制”活动。7.开工前期制定各项安全制度及防护措施⑴.各类机电设备操作规程及各项安全作业规章制度。⑵.用电安全须知及电力架设、养护作业制度。⑶.风、水管路安设及养护制度。⑷.防雷电、防洪、防火的安全专项规定。⑸.针对重点工程项目及关键工序,编制专项安全措施和专项技术交底,并设专人进行安全监督与落实。五、施工现场安全技术措施1.施工现场的布置符合防火、防爆、防

施工现场安全隐患清单及自查报告

施工现场安全隐患清单及自查报告

施工现场安全隐患清单表 施工单位: 工程名称: 2017年月日 序排查排查内容备注 1 安 全管 理 1、安全生产责任制是否落实 2、特种作业人员是否持证上 3、安全技术交底是否到位 3、是否有安全检查记录 4、是否按检查要求落实整改 5、是否编制专项施工方案及 6、是否对现场人员进行三级 2 脚 手架 1、基础是否有沉降现象 2、是否编制施工方案及审批 手续 3、连墙件是否符合要求 4、连墙件有无随意损毁现象 5、剪刀撑是否符合方案要求 6、钢管、扣件材质是否符合 7、密目式安全网是否封闭严 3 施工 用电 1、是否编制临时用电施工方 2、是否采用TN—S接零保护 3、是否按“三级配电、两级 4、是否达到“一机、一闸、 5、电箱有无防雨措施,门锁 6、配电线路架设或埋设是否 4 消 防管 理1、是否编制火灾应急预案及 2、办公区、生活区于施工作 3、灭火器的配备是否合理有 4、建筑高度超过30m,是否配备消防水源和自救的用水量。

序检查检查内容备注 4 消防6、是否进行消防应急演练 7、易燃物品存放区是否有消 5 三宝 四口1、临边防护是否防护到位 2、现场人员安全防护用品是 3、在建工程是否有住人现象 4、现场“四口”是否到位 项目

施工现场安全隐患自查自纠表 施工单位:天津源泉市政工程有限工程 序检查检查内容检查结果整改备 1 安全1、安全生产责任制是否已落实 2、特种作业人员是否持持证上岗 3、安全技术交底是否到已交底 3、是否有安全检查记录符合要求 4、是否按检查要求落实符合要求 5、是否编制专项施工方符合要求 6、是否对现场人员进行符合要求 2 脚1、基础是否有沉降现象符合要求 2、是否编制施工方案及 审批手续 有专项方 3、连墙件是否符合要求个别连墙已整 4、连墙件有无随意损毁符合要求 5、剪刀撑是否符合方案符合方案 6、临边防护是否设置双符合要求 7、密目式安全网及安全个别部位 8、钢管、扣件材质是否符合有 3 施1、是否编制临时用电施有专项方 2、是否采用TN—S接零符合要求 3、是否按“三级配电、符合要求 4、是否达到“一机、一符合要求 5、电箱有无防雨措施,符合要求 6、配电线路架设或埋设符合要求 1、是否编制火灾应急预已编制专 2、办公区、生活区于施 工作业区是否配备消防 符合要求 3、灭火器的配备是否合个别灭火已更 4、建筑高度超过30m,符合要求

施工现场安全隐患排查方案

施工现场安全隐患排查方案 一编制依据及目的 “安全第一、预防为主”是党和国家安全生产工作的方针。安全生产,人人有责。以安全责任为中心,落实层级的责任制,要加强安全生产管理,消除事故隐患,防止员工伤亡事故的发生。搞好安全生产工作,保护职工在施工及生产过程中的安全和健康,是我们必须履行的职责,也关系着每一个职工切身利益及千家万户的幸福快乐;关系着项目生产的顺利进行及经济效益的稳步增长;关系着社会的安定繁荣及人民的安居乐业,所以绝不能掉以轻心,必须认真对待。 根据《公路工程施工安全技术规程》JTJ076-95及《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的规定,按照167号国际劳工公约《施工安全与卫生公约》的要求,施工现场做到安全生产不发生事故,应对安全隐患及时发现排查整改,特制定健全安全隐患排查方案。工程施工必须落实有效措施,防患于未然,把安全生产工作做好。现将行业中多发性事故(高处坠落、物体打击、触电、中暑、粉尘、坍塌、火灾和爆炸)的安全隐患排查方案供从事安全管理人员进行日常工作指导(也可作为职工安全教育培训资料)。要认真付诸实践,并不断总结经验,充实完善,提高我

们的安全管理水平。 二对安全隐患存在的一般安全规定 1.未经三级安全教育的新工人,复工换岗的人员未经岗位安全教育,不得进入施工现场的工作岗位进行操作。 2.不正确佩戴安全帽及佩戴超过使用年限(2年半)的安全帽,不准进入施工现场。 3.严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。 4.严禁酒后及带小孩进入施工现场。 5.不得到禁止烟火的地方吸烟、动火。 6.不得攀登脚手架。 7.特种作业人员、机械操作工未经专门安全培训,无有效专业上岗操作证,不得上岗操作。 8.脚手架及所有机械设施设备和现浇混凝土模板支撑,搭设安装后,未经验收合格,不得使用。 9.电源开关箱不准一闸、一漏电、一箱多用。 10.未经指派批准,未经作业安全交底或安全交底不清和无安全防护设施,不得盲目操作。 11.不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝,并有责作制止他人违章作业。 12.对各种安全检查防护装置、防护设施及警告、安全标志等不得随意拆除和有意挪动。

施工现场安全隐患排查工作方案(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工现场安全隐患排查工作方 案(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

施工现场安全隐患排查工作方案(标准版) 根据上级有关文件要求,为了实现工程的安全目标,保障工人的作业环境安全,特制订本工作方案。 一、治理目的 通过建筑施工安全生产隐患排查专项治理,排查建筑施工现场存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节,采取有效地针对性措施,消除施工安全事故隐患,进一步落实安全生产主体责任,认真执行安全生产标准规范,切实提高建筑施工安全生产水平,坚决遏制建筑施工安全事故的发生。 二、组织领导 成立建筑施工安全生产隐患排查专项治理工作领导小组, 组长: 副组长: 组员:

三、安全隐患排查的内容 (一)、基础施工阶段安全排查的重点 1、施工方案;检查要求编制有针对性的基础施工方案(含支护方案),施工企业技术部门和监理应审查签字,并检查督促落实; 2、基坑支护防护,高切坡、深开挖支护防护;检查要求严格贯切、执行相关规范、文件,应彻底消除事故隐患,保证安全。 3、深基础施工防护重点(深基坑、挖孔桩等);工人垂直上下交通,建筑渣土垂直上下运输,坑壁、孔壁支护、稳定性,有毒、害气体,临边防护;检查要求必须使用硬性爬梯垂直上下,要求安全可靠;严禁使用淘汰的设备进行上下运输,严禁使用“夫妻档”应随时检查机具设备安全;控制荷载,加强对坑壁孔壁的观察和支护变形监测,严防坑壁孔壁垮塌;深基础下部必须配备送风装置,要求在每日施工前做动物试验;切实做好坑边、孔口的临边防护。 4、施工现场施工人员的安全防护;检查要求施工现场施工人员必须配带必要的安全防护用具。 5、作业环境;检查要求作业人员安全立足点,垂直作业隔离防

施工现场安全隐患排查方案

施工现场安全隐患排查方案 一、事故形成机理 “隐患”多由物的不安全状态和管理上的缺陷共同偶合形成的,客观上 一经出现事故隐患,人主观上表现不安全行为,就会立即导致伤亡事故的发 生。 事故的直接原因是由于人的不安全行为和物的不安全状态。但是,造成“人失误”和“物故障”的这个直接原因的原因常常是管理上的缺陷,后者虽然是间接原因,但它却是背景因素,而且是事故发生的本质原因。(摘自“建筑 安全”) 从事故形成机理看,我们要保证安全生产,把伤亡事故降下来,除必须依靠 科学的安全管理和相应的安全技术措施外,尚应广泛开展安全生产的宣传教育,使各级领导和广大职工群众,真正认识到安全生产的重要性、必要性,懂得安全生产、文明生产的科学性;牢固树立安全第一的思想,自觉地遵守国家和企业各项安全生产法令、规程和规章制度。下面专讲建筑工人在施工生产中应注意事项和一些安全操作规程。 二、一般规定: 1?参加本企业生产的职工要热爱本职工作,努力学习,提高政治、文化、业务水平和操作技能,积极参加安全生产的各项活动,提出改进安全工作的意见,搞好安全生产。 2?遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事非本工种作业;严禁酒后上班。 3?严格执行操作规程(包括安全技术操作规程和质量的操作规程等),不得违

章指挥和违章作业,对违章指挥的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 4?听从班组和现场施工员的指挥,服从分配,团结一致,共同完成好生产任务。 5?正确使用个人防护用品,进入施工现场必须戴好安全帽、扣好帽带,不得穿拖鞋,高跟鞋或光脚上班;不得穿硬底和带钉易滑鞋上高空。 6?施工现场的种种设施,“四口”防护,安全标志,警示牌、安全操作规程牌等,不得任意拆除或挪动,要移动必须经现场施工负责人同意方可。 7?施工现场设的效能指示标志,不得随意拆拿,场内工作要注意车辆来往及机械吊装。8?不得在工作地点或工作中开玩笑、打闹以免发生事故。 9?上班前应检查所要工具是否完好,上高空作业所携带工具应放在工具袋内, 随用随取。操作前应检查操作地点是否安全,道路是否畅通,防护措施是否完善。工作完成后应将所使用工具收回,以免掉落伤人。 10?高处作业,不准上下抛掷工具、材料等物,不得在高空作业下方操作,如 确需要上下交叉作业必须采取有效的隔离措施。 口?在没有防护设施的高处,悬崖和陡坡作业,必须系安全带。 12?遇有恶劣气候,风力在六级以上时,应停止高处露天作业。 13?暴风雨过后,上岗前要检查自己操作地点的脚手架有无变形歪斜。如有变 形及时通知班组长及施工员,派人维修,确认安全后方可上架操作。 14.风是患有高血压病、心脏病、癫痢病以及其它不适于上高处作业的,不得 人事高处作业。 15.不得站在砖墙上或其它不安全部位安模、砌墙、划线、刮缝等。 16?不得带小孩进入施工现场,不得叫小摊贩进入工地卖点心。

建筑安全隐患排查方案范本

整体解决方案系列 建筑安全隐患排查方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39929建筑安全隐患排查方案 Building safety hazards troubleshooting plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、治理目的 通过建筑施工安全生产隐患排查专项治理,排查建筑施工现场存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节,采取有效地针对性措施,消除施工安全事故隐患,进一步落实安全生产主体责任,认真执行安全生产标准规范,切实提高建筑施工安全生产水平,坚决遏制建筑施工安全事故的发生。 二、组织领导 成立建筑施工安全生产隐患排查专项治理工作领导小组,由孙玉章任组长,魏学敏、马高峰等相关职能部门负责人为成员,办公室设在二楼会议室。 三、专项治理重点 1、项目经理、专职安全员、总监理工程师等关键管理人员到岗并履行职责情况;

2、施工许可证、安全生产许可证、“三类人员”安全生产考核合格证、特种作业人员持证上岗和是否符合规定要求情况; 3、现场使用的大型机械设备(包括塔吊、施工电梯等)进场备案、安拆方案编制审批审核、检查验收、安全检测检验和使用情况; 4、脚手架、高处作业、深基坑、高大模板支撑等危险性较大分部分项工程的专项施工方案编制、专家论证、审批审核和实施落实情况; 5、施工人员居住工棚、生活场所存在隐患的排查,按照《》的要求,临时活动房搭设及验收使用情况; 6、临时设施搭设、临时用电及验收使用情况;用电设施设备安全与管理情况;特别是施工作业人员居住工棚、生活场所存在的隐患排查的情况。 7、应急救援预案制订及演练情况;建立专(兼)职应急救援队伍、应急救援物资、设备配备及维护情况 四、实施步骤 建筑施工安全生产专项治理工作分三个阶段进行:

电力工程隐患隐患排查治理实施方案

电力工程建设施工 隐患排查治理实施方案为了加强对隐患排查治理工作的管理,建立隐患排查治理工作的长效机制,落实安全管理的责任制,消除关键工序、关键部位、高危作业、起重机械、安全设施中的不安全因素,预防和减少各类事故的发生,依据国务院《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》,和建设部《关于进一步开展建筑安全隐患排查工作的实施意见》,制定本实施方案。 一、隐患排查治理工作的指导思想 深入、持久地开展隐患排查治理工作,以确保生产和施工双安全为中心,以施工现场为平台,以特种设备和高危作业为重点,以“反三违”行为为主线,认真贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针;以实现“本质安全”为目标,加强隐患排查治理工作力度,建立和完善隐患排查治理长效工作机制;以两级安全管理网络的多种检查为主要手段,上下互动,强化安全隐患的排查、整改和治理;通过层层落实安全责任制,最大限度的有效控制各类危险点、危险源,消除事故隐患,避免各类事故的发生,保持临港工程开工以来的平稳态势,实现临港工程“六杜绝”的安全总体目标。 二、隐患排查治理工作的原则 1、隐患排查治理应以建立规范化、制度化的常态工作机制为原则,应完善的基本制度有:

1).各参建单位都必须建立健全隐患排查治理责任制度,落实施工单位的“主体责任”。 2).建立多层次的隐患排查工作制度,包括安保部和监理组织的联合检查,项目部、分包单位定期或不定期的自查,安全小分队检查、经常性安全检查、专业性安全检查、定期安全检查、综合性安全检查、季节性检查,等。 3).项目部应建立项目重大隐患登记备案制度,实施信息化管理。 4).项目部应建立重大隐患报告与评估制度,科学评估,准确定性,提高隐患治理的针对性和有效性。 5).项目部应制定隐患排查治理分部分项工程工作计划,运用目标管理和计划管理有序治理隐患。 6).监理应建立重大隐患治理监控制度,强化隐患治理的过程控制,提高隐患治理的实效性。 2、隐患排查治理工作与施工现场经常性安全监管相结合的原则。施工现场的隐患排查,不可能一劳永逸,也不是采取几次突击检查就能达到目的的,而要与经常性安全监管相结合,把隐患排查融入日常的监管、检查之中,形成常态化,这样才能实现“隐患是可以发现的,事故是可以避免的”的目标。 3、隐患排查治理工作与危险源辨识、风险预控措施相结合的原则。隐患排查与危险源辨识,都是超前对作业、环境、设备、设施等,可能存在的不安全因素进行排查、分析、评估、定性,并采取措施加以治理、消除或规避,从而达到作业过程安全受控的目的。危险源辨

施工现场安全隐患排查方案模板

万泉·山水绿都 施工现场安全隐患 排查方案 编制单位:江西省城建建设集团有限公司编制日期: 2014年1月20日

第一章编制依据及目的 “安全第一、预防为主”是党和国家安全生产工作的方针。安全生产,人人有责。以安全责任为中心,落实层级的责任制,要加强安全生产管理,消除事故隐患,防止职工伤亡事故的发生。 搞好安全生产工作,保护职工在施工及生产过程中的安全和健康,是我们必须履行的职责,也关系着每一个职工切身利益及千家万户的幸福快乐;关系着企业生产的顺利进行及经济效益的稳步增长;关系着社会的安定繁荣及人民的安居乐业,所以绝不能掉以轻心,必须认真对待。 根据建设部强制性行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及《建筑施工企业工会劳动保护工作检查评分标准》的规定,施工现场做到安全生产不发生事故,应对安全隐患及时发现排查整改,特制定健全安全隐患排查方案。 建筑系统是高空作业,深基础操作,临时设施多,工序环节多,工人量在且复杂,都将增大安全生产的难度。必须落实有效措施,防患于未然,把安全生产工作做好。现将行业中多发性事故(高处坠落、物体打击、触电、中暑、粉尘、坍塌、火灾和爆炸)的安全隐患排查方案供从事安全管理人员进行日常工作指导(也可作为职工安全教育培训资料)。要认真付诸实践,并不断总结经验,充实完善,提高我们的安全管理水平。 第二章对安全隐患存在的一般安全规定 2.1 未经三级安全教育的新工人,复工换岗的人员未经岗位安全教育,不得进入施工现场的工作岗位进行操作。 2.2 不正确佩戴安全帽及佩戴超过使用年限(2年半)的安全帽,不准进入施工现场。 2.3严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。 2.4 严禁酒后及带小孩进入施工现场。 2.5不得到禁止烟火的地方吸烟、动火。 2.6不得攀登脚手架。 2.7 特种作业人员、机械操作工未经专门安全培训,无有效专业上岗操作证,

施工现场安全隐患排查工作方案范本

整体解决方案系列 施工现场安全隐患排查工 作方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-60530施工现场安全隐患排查工作方案Work site safety hazard investigation work plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据上级有关文件要求,为了实现工程的安全目标,保障工人的作业环境安全,特制订本工作方案。 一、治理目的 通过建筑施工安全生产隐患排查专项治理,排查建筑施工现场存在的安全隐患和安全管理中的薄弱环节,采取有效地针对性措施,消除施工安全事故隐患,进一步落实安全生产主体责任,认真执行安全生产标准规范,切实提高建筑施工安全生产水平,坚决遏制建筑施工安全事故的发生。 二、组织领导 成立建筑施工安全生产隐患排查专项治理工作领导小组, 组长: 副组长:

组员: 三、安全隐患排查的内容 (一)、基础施工阶段安全排查的重点 1、施工方案;检查要求编制有针对性的基础施工方案(含支护方案),施工企业技术部门和监理应审查签字,并检查督促落实; 2、基坑支护防护,高切坡、深开挖支护防护;检查要求严格贯切、执行相关规范、文件,应彻底消除事故隐患,保证安全。 3、深基础施工防护重点(深基坑、挖孔桩等);工人垂直上下交通,建筑渣土垂直上下运输,坑壁、孔壁支护、稳定性,有毒、害气体,临边防护;检查要求必须使用硬性爬梯垂直上下,要求安全可靠;严禁使用淘汰的设备进行上下运输,严禁使用“夫妻档”应随时检查机具设备安全;控制荷载,加强对坑壁孔壁的观察和支护变形监测,严防坑壁孔壁垮塌;深基础下部必须配备送风装置,要求在每日施工前做动物试验;切实做好坑边、孔口的临边防护。 4、施工现场施工人员的安全防护;检查要求施工现场施

施工安全隐患排查治理实施方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD597 施工安全隐患排查治理实施方案通用 版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

施工安全隐患排查治理实施方案通 用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为深入贯彻国务院安委会“安委明电[2015]2号”文件精神,结合贯彻落实《四川省重点公路水运建设项目施工安全隐患排查治理工作实施方案》,加强本项目安全生产工作,有效减少生产安全事故,切实开展安全生产隐患排查治理工作,制定本实施方案。 一、工作目标 按照思想认识、安全责任、制度措施、安全监管、治理整顿“五落实”的要求,深入排查治理项目施工过程中的安全隐患。通过深入开展项目施工安全隐患排查治理工作,逐步健全“一岗双责”为核心的安全生产责任制度,促进安全生产责任制落实,完善“业主主导,监理监管,施工单位为主体,参建各方各负其责”的安全综合监控体系,逐步促进工程建设的制度化和规范化,构建施工安全隐患排查治理工作长效机制。 二、工作原则 按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝

相关文档
相关文档 最新文档