4水源水质监测预警 (4)

4.1风险分析 (4)

4.1.1风险信息收集与调查 (4)

4.1.2风险评估 (4)

4.2监测预警技术 (5)

4.2.1监测预警指标 (5)

4.2.2监测点位选择 (6)

4.2.3监测预警设备 (6)

4.2.4监测预警方法 (8)

4.3监测预警响应 (11)

5出厂水水质监测预警 (13)

5.1 风险分析 (13)

5.1.1风险信息收集与调查 (13)

5.1.2风险评估 (13)

5.2 监测预警技术 (13)

5.2.1监测预警指标 (13)

5.2.2监测点位选择 (14)

5.2.3监测设备配置 (14)

5.2.4监测预警方法 (14)

5.3监测预警响应 (14)

6 管网水水质监测预警 (16)

6.1风险分析 (16)

6.1.1风险信息收集与调查 (16)

6.1.2风险评估 (16)

6.2监测预警技术 (16)

6.2.1监测预警指标 (16)

6.2.2监测点位选择 (17)

6.2.3监测设备配置 (17)

6.2.4监测预警方法 (18)

6.3监测预警响应 (18)

7 数据管理及信息化 (19)

7.1数据管理 (19)

7.1.1 质量控制 (19)

7.1.2 数据修约 (19)

7.1.3 数据审核 (19)

7.1.4 数据备份 (20)

7.2信息化系统建设 (20)

7.2.1一般要求 (20)

7.2.2基础建设 (21)

7.2.3系统功能 (21)

7.2.4系统安全 (22)

附录A 水质时间序列分析预警案例 (23)

附录B原水水质富营养化分析预警案例 (26)

本指南用词说明 (28)

引用标准名录 (29)

Contents

1General provisons (1)

2Terms and definitions (2)

3Basic requirements (3)

4Water quality monitoring and early warning (4)

4.1 Risk analysis (4)

4.1.1 Risk information collection and investigation (4)

4.1.2Risk assessment (4)

4.2Monitoring and early warning technology (5)

4.2.1Monitoring and early warning indicators (5)

4.2.2Selection of monitoring points (6)

4.2.3Monitoring and early warning equipment (6)

4.2.4Monitoring and early warning methods (8)

4.3Monitoring and early warning response (11)

5 Tap water quality monitoring and early warning (13)

5.1 Risk analysis (13)

5.1.1Risk information collection and investigation ............... 错误!未定义书签。

5.1.2Risk assessment (13)

5.2 Monitoring and early warning technology (13)

5.2.1Monitoring and early warning indicators (13)

5.2.2Selection of monitoring points (14)

5.2.3Monitoring and early warning equipment (14)

5.2.4Monitoring and early warning methods (14)

5.3Monitoring and early warning response (14)

6 Pipe net water quality monitoring and early warning (16)

6.1Risk analysis (16)

6.1.1Risk information collection and investigation (16)

6.1.2Risk assessment (16)

6.2Monitoring and early warning technology (16)

6.2.1Monitoring and early warning indicators (16)

6.2.2Selection of monitoring points (17)

6.2.3Monitoring and early warning equipment (17)

6.2.4Monitoring and early warning methods (18)

6.3Monitoring and early warning response (18)

7 Data management and informatization (19)

7.1Data management (19)

7.1.1 Quality Control (19)

7.1.2 Data revision (19)

7.1.3 Data audit (19)

7.1.4Data backup (20)

7.2Information system construction (20)

7.2.1general requirements (20)

7.2.2Infrastructure (21)

7.2.3system function (21)

7.2.3system function (21)

7.2.3system safety (22)

Appendix A Monitoring and early warning cases based on single index (23)

Appendix B Water quality monitoring and early warning cases (26)

Explanation of wording in this spection (28)

List of quoted standards (29)

1总则

1.0.1为推进城镇给水水质管理,指导城镇给水水质监测预警,编制本指南。

1.0.2本指南规定了城镇给水监测预警在水源、水厂、管网水质监测预警、数据管理及信息化等方面的技术要求。

1.0.3本指南适用于城镇给水水源、水厂及管网水质监测预警工作中的风险分析、监测指标筛选、监测点位选择、监测预警技术、数据管理及信息化系统建设。

1.0.4城市供水主管部门或供水单位宜建立水质管理信息系统,利用信息化技术手段辅助水质监测预警工作。

1.0.5城镇给水水质监测预警工作除应按本标准执行外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语与定义

2.0.1监测预警monitoring and early warning

利用实验室检测、在线监测数据或生物鱼、微生物等传感器给出的水质信息,通过统计、模型分析或毒性监测等方法对城镇给水水源、水厂、管网等环节的水质异常情况进行及时响应、水质变化趋势预判,为水质安全管理提供信息支持的活动。

2.0.2预警阈值early warning threshold

参考水质本底、水处理工艺、水质标准限值、水质变化幅度等因素制定的表征水质风险程度的界限值。

2.0.3超限值报警limit warning

以国家、行业相关水质标准限值为预警阈值,利用实验室、在线监测等数据进行水质变化预警的方法。

2.0.4接近限值预警warning threshold value warning

对未超标的检测数据进行分析,以接近标准限值的某一检测值为预警阈值进行预警的方法。

2.0.5异常波动预警wave early warning

对实验室或在线监测数据的波动幅度进行统计分析,按照水质管理需要设置一定的水质波动幅度为预警阈值,进行水质变化预警的方法。

2.0.6时序预警trend warning

以城镇给水水质历史数据为基础,利用时间序列等方法对其周期性、季节性等趋势性规律进行分析,对其变化趋势进行预测分析的预警方法。

2.0.7综合毒性监测预警early warning of comprehensive biological toxicity

以发光菌或生物鱼等生物为传感器,实时监测水质毒性指标,实现对水质污染及风险进行实时监测的预警方法。

2.0.8多指标水质分析预警multi index water quality analysis and early warning

以城镇给水不同环节长期积累的海量水质数据为基础,采用相关性分析、回归分析、聚类分析、分类分析等数据信息挖掘分析算法,获取水质数据价值并为水质风险提供预警信息的预警方法。

3 基本规定

3.0.1监测预警包括风险分析、指标确定、设备选型、点位设置、预警方法、数据管理及信息化建设等内容。

3.0.2城镇给水水质监测预警应综合利用实验室检测、在线监测等数据,开展城镇给水水源、水厂和管网的水质风险分析和水质变化预警工作。

3.0.3水源水监测预警的重点是ZB土建设计室风险污染物,水厂监测预警的重点是水厂工况调整引起的水质变化,v加shejiyuan8管网预警的重点是管网末端水质状况。

3.0.4监测仪器设备的配置在满足检测方法准确度、精密度等基本要求条件下,鼓励选择集成度高、人为因素干扰小、运行成本低、便于操作和维护的设备。3.0.5监测预警方法可采用单一指标预警、多指标预警和综合毒性监测方法预警。

3.0.6城市供水主管部门和供水单位应建立健全水质应急管理程序和预案,保障水质安全和供水系统设施设备稳定运行。

3.0.7应设定专职岗位负责数据采集监测预警管理工作。

4水源水质监测预警

4.1风险分析

4.1.1风险信息收集与调查

4.1.1.1应根据环保、安监、交通、公安、农业、气象等部门对城镇给水水源风险源管理的分工,与相关部门建立联动机制,实现信息互通共享。

4.1.1.2对于通过共享机制获得的风险源相关信息,应及时通报流域上下游的供水企业,以利于供水企业实现应急联动。

4.1.1.3通过信息共享机制开展水源水质风险信息收集与调查,范围应包括对取水口水源有直接影响的水体或陆域,应覆盖取水口上下游、两侧陆域、输水干渠/干管等一定范围。

4.1.1.4对不同风险源可依照点源、面源和移动源分别调查,调查内容应包括风险源位置、影响范围、主要污染物及排放规律、影响因素、以往突发事件等。4.1.1.5应每年进行风险信息收集与调查、及时调整污染风险清单,开展点源、面源和移动源的水源水质风险调研,确定当地的风险污染物及指标。

4.1.2风险评估

4.2.2.1对筛选出需进行重点监测的风险污染物,应结合历史数据及案例、对应水厂的净水工艺去除能力、短期暴露健康风险等因素进行风险评估。

4.1.2.2对于已知风险源和风险污染物,可直接进行风险评估;对于未知风险源和风险污染物,必须先开展风险信息收集与调查后再进行风险评估。

4.1.2.3应对全部风险污染物的信息进行汇总,并标明风险污染物主要来源等相关信息。

4.1.2.4应每年调整风险污染物评估清单。

4.2监测预警技术

4.2.1监测预警指标

4.2.1.1实验室水质检测预警一般指标为《城市供水水质标准》CJ/T 206表3中规定的检验项目,分为日检项目和月检项目。水源水存在风险源时,应加测相关指标,参考表1确定。

4.2.1.2水源水在线监测指标应根据原水水质风险及水厂工艺运行需要进行选择,河流型及湖库型水源应监测pH、浑浊度、水温、溶解氧、电导率、氨氮、高锰酸盐指数等;地下水水源应监测pH、电导率、浑浊度等。存在其它水质风险时,可根据当地水源特点及在线设备技术发展成熟度,参考表1适当增加在线监测指标。

4.2.2监测点位选择

4.2.2.1实验室检测点位的设置,应具有代表性位于取水口处。

4.2.2.2水质在线监测点位的设置,应根据《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271中“4.1.2”的要求设置。

4.2.2.3多水源采样点应设在靠近用水的取水口及主要水源的入口。

4.2.2.4 突发情况的采样一般以事故发生地点及其附近为主,湖库采样点除了取水口处,还需按水流方向在一定间隔的扇形或者圆形布点采样。

4.2.3监测预警设备

4.2.3.1 实验室监测设备需根据水质风险分析配置,详见表2。如果设备配置条件有限,可选择有CMA资质的实验室委托检测,其设备配置满足《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214的要求。

4.2.3.2水源水在线监测设备应综合考虑检出限、量程、精度、稳定性、价格等技术经济因素,性能应符合《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271的要求,宜选用与《生活饮用水卫生标准检验方法》GB/T 5750检测方法原理一致的产品,主要设备配置见表3。

表3 水源水质在线监测主要设备配置表

4.2.3.3数据采集方式应根据数据来源进行选择,对实验室数据选用人工录入采集方式,在线监测数据选用传感器自动采集方式,跨系统数据选用数据库抽取采集方式。

4.2.3.4数据传输方式应满足数据的准确性、及时性、安全性等需求,结合现场情况,可选择有线或无线方式进行传输。

4.2.4监测预警方法

4.2.4.1基于单一指标的监测预警

4.2.4.1.1对于《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《地表水环境质量标准》GB 3838、《地下水质量标准》GB/T 14848、《城市供水水质标准》CJ/T 206等标准内的水质检测指标,开展单一指标监测预警时,首先统计检出率,实验室检测指标检出率统计时间至少5年。

4.2.4.1.2当检出率较低(如低于10%)的水质指标检出时,应提示预警;检出率较高(如高于10%)的水质指标,可选择超限值报警、异常波动预警、接近限值预警、时间序列预警等方法。

4.2.4.1.3以《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《地表水环境质量标准》GB 3838、《地下水质量标准》GB/T 14848、《城市供水水质标准》CJ/T 206等水质标准限值为基准,超出标准限值后发出报警信息。

4.2.4.1.4水质检测值未超标,通过计算水质指标数据的波动幅度,超出一定波动幅度的数据发出报警信息。其判断方法是,选取一定时间段内的数据,统计检测数据相对上次检测数据的变化率,设定合适的变化率作为水质异常的预警阈值,高于预警阈值时提出预警信息。实验室数据选取时间段应不小于5年,在线监测数据选取时间段应不小于1年。

4.2.4.1.5 水质检测值未超标,但接近标准限值到一定程度时(如达到标准上限值的80%、90%等),水质可能存在超出标准限值的风险,设定水质数据接近标准

值的预警阈值,达到限值后提出预警信息。

4.2.4.1.6对于标准外但存在水质风险的水质指标(如藻类等),应根据各地水源及水厂工艺应对能力,设置预警阈值,开展监测预警工作,方法参照标准内指标。

4.2.4.1.7水质时间序列分析预警

1应先对水质指标进行错误值剔除、缺失值填充等数据预处理操作。

2可对水质指标时间序列数据进行自相关分析,识别其呈现出来的随机性、平稳性、趋势性、周期性等模式特征。时间序列数据一般分为随机性时间序列、平稳性时间序列、趋势性时间序列、周期性时间序列。

3可采用的时间序列分析预测模型有自回归模型(AR)、差分整合移动平均自回归模型(ARIMA)、指数平滑模型、灰色预测模型、PROPHET模型等。根据数据模式特征,选取相吻合的预测模型进行时序分析和预测。平稳性或趋势性时间序列可选择自适应指数平滑模型、自回归模型;呈指数递增的时间序列数据应选择灰色预测模型;明显周期性时间序列宜采用季节指数平滑模型;具有趋势性和周期性的时间序列数据宜采用自适应过滤模型。时间序列分析应用案例可参考附录A。

4.2.4.2基于多指标的监测预警

基于多指标的水质监测预警方法主要包括相关性分析、回归分析、分类分析等。

4.2.4.2.1水质相关性分析

1相关性分析前,应先对错误值剔除、缺失值填充等数据预处理操作。

2 应根据数据变量类型及分布特征,选择Pearson(皮尔逊),Kendall(肯德尔)和Spearman(斯皮尔曼)等相关系数类别。当两变量均为连续数值型且具有正态性时,首选Pearson相关系数,当不服从正态分布时,可选用Spearman

和Kendall系数;当两变量均为有序分类型时,可选用Spearman系数;当两变量一个为分类变量,另一个为连续数值变量可选用Kendall系数。

3 应根据相关系数大小和显著性检验结果对水质业务进行解读、判断。相关系数绝对值介于0.8~1.0之间时,两变量为极强相关;介于0.6~0.8之间时,

为强相关;介于0.4~0.6时,为中等程度相关;介于0.2~0.4时,为弱相关;介于0.0~0.2时,为极弱相关或无相关。

4 可借助Excel 、SPSS 、SAS 等软件进行操作。

5 水质相关性分析的基本业务流程见下图。

相关性分析基本业务流程图

4.2.4.2.5水质回归/分类分析预警

1 应根据供水全流程各个供水环节水质风险的类别和特点选取分析应用场景,同时结合指标数量、数据量大小、结构和特征,选择适宜的模型进行回归或分类分析,回归机器学习算法可选用线性回归、岭回归、支持向量机、人工神经网络,分类机器学习算法可选用逻辑回归、贝叶斯、支持向量机、决策树、随机森林等。

2 分析前应先对水质数据进行错误值剔除、缺失值填充等预处理操作。

3 可采用平均绝对误差(MAE )、均方误差(MSE)、均方根误差(RMSE)、解释变异、决定系数R 2等对回归模型进行评估;可采用准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)、AUC 曲线、ROC 曲线等对分类模型进行评估。水质回归分析预警的应用案例可参考附录B 。 4.2.4.3基于综合毒性法的监测预警

综合毒性水质监测技术有发光菌法、生物鱼法及微生物燃料电池等类型,应综合考虑水质风险评估结果、技术适用性以及投资与运行成本等因素,选择适宜技术类型。 4.2.4.3.1 发光菌法

1 可选择明亮发光杆菌、费氏弧菌、青海弧菌等作为受试菌种。

供水水质 数据获取

数据预处理

数据分布特征分析

选择分析方法/相关系数类别

相关系数计算

显著性检验 水质相关业务判断

2 连续采集被测水体正常情况下的发光细菌发光强度数据,根据被测水体正常水质特征条件确定发光细菌发光强度变化正常范围并设置预警阈值,一般推荐发光菌发光强度变化率超出正常水体值20%设定为预警阈值。

3 根据采集到的发光细菌发光强度数值,结合所设定预警阈值,判断发光强度是否异常,实现对水质污染情况的监测预警。

4 整个监测过程中应保持发光菌生物活性的稳定,菌种更换周期一般为1周/次,并定期校验水质监测预警设备,以保证结果的准确性。

5 水质监测预警设备的运行维护和校验参照《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271中有关规定执行。

4.2.4.3.2生物鱼法

1可选择斑马鱼、青鳉鱼等作为监测鱼种,选择原则为对污染物敏感、易获得、易于饲养。

2应用生物鱼法综合毒性技术进行水质监测预警,被测水体温度不宜低于15℃。

3连续收集被测水体正常情况下的鱼类行为参数,根据被测水体正常水质特征条件确定鱼的行为参数变化正常范围并设置预警阈值,一般推荐生物鱼行为强度变化监测值为60%设定为预警阈值。

4根据采集到的鱼类行为参数变化,结合所设定预警阈值,判断受试鱼行为是否异常,实现对水质污染情况的监测预警。

5整个监测过程中受试鱼应保持正常活性,受试鱼更换周期一般为1个月,并定期校验水质监测预警设备,以保证结果的准确性。

6 水质监测预警设备的运行维护和校验参照《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271中有关规定执行。

4.3监测预警响应

4.3.1城市供水污染事件发生后,在应急指挥工作组的直接领导下,应急指挥工作组负责组织实施应急、监测、抢险、恢复等方面工作,并及时向有关部门报告事故情况。

4.3.2情况报告应遵循迅速、准确、直报的原则。

4.3.3供水污染事故发生后,现场人员(目击者、单位或个人)应及时上报应急指挥工作组,应急指挥工作组接到报告后应立即指令相关职能部门组织现场初步确认。

4.3.4应建立完善的水质警情上报机制,与供水主管部门或供水单位的水源应急管理机制相衔接,明确警情信息、上报时限、上报流程、人员责任等方面。

4.3.5水质监测单位应对监测数据进行处理和污染趋势分析预测,尽快形成监测报告及时报送水行业有关部门。对单一指标的报警信息,应及时审核确认数据的有效性,并上报数据;对趋势预警信息,应立即加密监测,并增加相关性指标,及时将监测结果上报;对综合毒性和感官性状指标监测发出的预警信息,应利用实验室、在线监测方法进行确认,并应立即按照定类-定性-定量的顺序进行进一步监测分析,并结合其他相关部门的共享信息,尽快确定特征污染物。

4.3.6应做好相关记录保证检测过程可追溯。

4.3.7建立完整的档案管理制度,设立专门岗位负责水质监测预警相关档案资料的整理、存档,档案内容应覆盖从水质监测预警警情发出直至警情解除等整个过程。

5出厂水水质监测预警

5.1 风险分析

5.1.1风险信息收集与调查

出厂水水质风险信息收集与调查参照本指南“4.1.1风险信息收集与调查”。

5.1.2风险评估

出厂水水质风险评估参照本指南“4.1.2风险评估”。常见风险源监测指标,除表1中列出的指标外,还应考虑水厂工艺运行条件,增加相应监测指标,见表4.

表4常见风险源出厂水水质风险指标

5.2 监测预警技术

5.2.1监测预警指标

5.2.1.1实验室水质监测预警指标见表1和表4。

5.2.1.2出厂水在线监测指标应包括pH、浑浊度和消毒剂余量(余氯、二氧化氯、总氯、余臭氧)等;当水源具有咸潮影响时,可增加氯化物或电导率指标;存在“两虫”风险的位置,可增加颗粒计数指标;水源水质变化时,可根据需要增加高锰酸盐指数、紫外(UV)吸收及其他指标。

5.2.1.3水厂工艺过程水质在线监测指标(参数)应根据水质实际情况进行选择,监测指标包括氨氮、高锰酸盐指数、浊度、pH、硬度、电导率等;膜处理工艺可检测颗粒计数、浑浊度等指标。

5.2.2监测点位选择

5.2.2.1出厂水水质监测点的取水口应与实验室水质检测采样点统筹考虑,应设在出厂主干管上,采集样品应具有代表性。

5.2.2.2水厂可根据工艺水质管理需要,在预处理水、沉淀水、滤后水等主要工艺单元设置水质在线监测点。

5.2.3监测设备配置

5.2.3.1实验室仪器设备配置,参照表2。此外,还应配置浑浊度监测仪、消毒剂余量监测仪(余氯监测仪、余二氧化氯监测仪等)。

5.2.3.2出厂水在线监测设备的配置应结合水质风险、水源类型和经济合理性等因素,综合考虑选择水质在线监测仪表,主要设备配置见表5。

5.2.4监测预警方法

出厂水水质监测预警技术主要参照“4.2.4.1基于单一指标的监测预警”和“4.2.4.2基于多指标的监测预警”。

5.3监测预警响应

5.3.1 出厂水监测预警响应可参照“4.3监测预警响应”。

5.3.2 对采用多水厂供水的地区或城市,应在地区或城市之间实现互联互通,能

够进行清水应急调度,满足应急时的基本用水需求。

5.3.3 应根据本地区风险污染物,确定相应的应急处理技术,配置相应的药剂投加、水质检测、计量控制等应急设施,提高水厂应急供水能力。

5.3.4 水厂应急处理技术可分为:应对可吸附有机污染物的粉末活性炭吸附技术;应对重金属污染的化学沉淀技术;应对氧化还原性污染物的还原氧化技术;应对挥发性污染物的曝气吹脱技术;应对酸、碱性污染的中和技术;应对微生物污染的强化消毒技术;应对藻类暴发的综合处理技术等。

6 管网水水质监测预警

6.1风险分析

6.1.1风险信息收集与调查

主要收集城市管网管材、管龄等基础信息,同时要收集历年水质抽检和自检水质数据及水质热线数据,对存在的水质风险信息进行综合分析和整理。

6.1.2风险评估

6.1.2.1在风险信息收集与调查的基础上,筛选出需进行重点监测的风险污染物,并结合历史水质数据、热线数据,对不同污染物进行风险评估。

6.1.2.2对各风险污染物的风险等级和主要来源等相关信息进行记录,形成清单。

6.1.2.3应在每年进行风险调查和风险评估的基础上,及时调整风险污染物评估清单。

6.2监测预警技术

6.2.1监测预警指标

6.2.1.1实验室水质检测预警指标见表6。色度和消毒剂余量每月不少于两次,pH、

供水管网漏损率分析

供水管网漏损率分析 与降耗措施初探 王庆生曾庆红赵晓刚 (河南省南阳市自来水公司技术科473001) 水是生命之源,一个城市、一个家庭乃至人们的生活时时刻刻都离不开水。供水管网是城市供水的“动脉”,是实现供水产销的必经之路。由于城市供水的发展是随着城市的发展而同步进行的,城市供水管道敷设的时间、质量等参差不齐,管网管理的方式、手段不尽相同,从而使产、销之间往往差异较大。按照国家有关规定,供水行业漏损率不应超过12%,而多数城市供水均超过这一标准,究其原因,主要与供水管网的漏损率有关。因此,杜绝“跑、冒、滴、漏”已成为供水行业重点关注的问题。本文根据我公司的漏损情况,在调查分析的基础上,提出几点设想和建议,仅供参考。 一、管网漏损技术分析 (一)制水计量的管理 水厂每天输送多少成品水,是以出厂水流量计计量为依据的,出厂水计量则通常采用超声波流量计进行计量。在我公司,在流量计的精度上,一直存在争议。它的校验是以每年在国家质量监督检验检疫总局授权的开封市国家水大流量计站检定便携式超声流量计为准,只检定DN800口径及误差系数,以此再校核各水厂安装的固定式超声波流量计。由此可见,制水计量的误差存在于: 1、由于超声波流量计安装管道口径不一和反复误差的重复性可能造成流量计计量的不准确。 2、超声波流量计测量精度优于1.0%,它是利用超声波传播时差原理,需输入管道外径与管壁厚、材质等主要数据,但是,由于各水厂出厂水管管材使用的年限及质量不一,管外径及壁厚不同,不能准确输入基础参数,从而造成计量误差。 (二)销售水量管理 在供水量真实准确的前提下,售水量越大,则漏损率越小。因此,售水量的大小也是直接关系到漏损率高低的重要因素。影响我公司售水量的主要因素有: 1、用户水表(结算水表)不准确

供排水公司供水规范管理自查报告描述

Xx县城镇供排水公司安全供水规范管理 自查情况汇报 为切实做好城镇安全供水规范化工作,我公司完善了我公司的相关管理制度,不断深化企业改革,以服务人民群众和推进县域经济社会发展为己任,始终把推进安全供水规范化建设作为提高企业管理水平和服务水平的重要内容来抓,以用户满意为标准,以务实的工作作风完成了工作任务,现将我单位自查报告汇报如下: 一、供水企业基本情况及部门职责 Xx县城镇供排水公司是自主经营、自负盈亏、独立核算的法人单位,隶属于县建设局。公司担负着全县的生活、生产用水及供水、排水管道安装、维修、维护工作。公司在岗事业编制人数xx人,退休xx人,合同工x人。公司内设客户服务中心、安装队(抢修队)、xxx。综合设计供水能力1万m3/d,实际供水量近1.2万m3/d,输配水管道新老城区约55 公里,服务用户14000多个,担负着县城居民生活办公用水约4.7万人。 二、规范化管理制度的制订 1、精心组织,周密部署 为了使此次自查工作顺利进行,我公司成立了由副经理、水厂厂长为组长,办公室主任、客服中心主任为成员的城镇

供水规范化自查工作小组。对全县供水水质、运行管理、水源保护等工作进行一次全面的排查,对排查出的隐患定整改方案,落实整改责任人和整改期限,确保此项工作落到实处。开源节流,完善考核,实现企业经济效益逐步好转。在确保安全供水的同时,公司采取多种有效措施,增加企业收入,保证各项指标任务的完成,使企业的经济效益逐步趋向好转。落实服务承诺,提高社会效益。集团公司成立以来,一直注重社会效益,努力提高服务水平,树立企业的良好社会形象。《社会服务承诺》是服务工作总的要求和标准,公司要求各部门和单位都必须践行《承诺》,公开办事流程,简化工作程序,为广大用户提供便捷、细致的服务,以确保各项工作能够做到公开、透明,并主动接受广大用户和社会各界的监督。同时,还出台完善了《用户服务工作程序》、《工程变更工作程序》、《工程验收管理办法》等制度,把《承诺》的各项要求,落实到具体工作中。为使服务工作更加贴近用户,集团采取公开咨询、走进社区、现场办公等形式,宣传、普及用水法规和用水常识,及时为广大用户解决用水过程中的问题。针对用户关心的查表、收费、维修等工作,集团实行人性化管理,对查表数据层层审核把关,保证无差错;对欠费户电话催收、上门催缴,避免用户水费损失;对维修尽量错开用水高峰,缩小停水范围,降低对用户的影响,得到了广大用户的好评。此外,针对用户服务工作,还多次

电气控制实训报告

电气控制实训报告 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

电工实训报告 一.实训目的: 实习是机械学生不可缺少的实习环节,学校安排本次实习是在学生完成所有基础课、技术基础课后进行的。实习的目的在于通过在实习基地的实践,使学生能将所学的理论和实践相结合,巩固所学的专业知识,培养实践操作技能,建立电工电子应用的概念。 本次的实习要提高自己对社会的认知能力,让自己迅速适应社会,跟上电子信息前进的步伐。通过理论与实践的相结合、学校与社会相沟通,进一步提高学生的思想觉悟、业务水平,尤其是观察、分析解决问题的实际工作能力,以便培养自己成为能够主动适应神会主义现代化建设需要的高素质的复合型人才。 二,实训设备 十字改锥、一字改锥、尖嘴钳、剥线钳、万用表、热继电器、导线若干、交流接触器三,实习内容: 5周周二 1.电动机的点动控制电路 老师讲解原理、连接电路的方法和步骤,自己实践操作 ①.实习目的: (1)学会三相异步电动机的点动控制的接线和操作方法;

(2)了解交流接触器的工作原理和构造; (3)了解按钮开关的构造与作用; (4)掌握三相电动机点动控制的工作原理、安装及操作方法; (5)掌握交流接触器常开、常闭触头在电路中的应用; (6)通过对三相异步电动机点动线路的实际操作过程,掌握由电气原理图变换成实际电路接线图的知识; (7)理解点动控制线路的概念。 ②.实习元件: 十字改锥、一字改锥、尖嘴钳、剥线钳、万用表、热继电器、导线若干、交流接触器③.点动控制原理: 当按下启动按钮SB后,接触器KM的吸引线圈通电,常开主触点闭合,电动机定子绕组接通三相电源,电动机启动。松开启动按钮,接触器线圈断电,主触点分开切断三相电源,电动机停止 4.实习过程: (1)按点动控制线路进行安装接线,接线是先接主电路,后接控制电路; (2)线路接好后,对照电路原理图仔细检查;

污水水质采样作业指导书

污水采样作业指导书 文件编号:HDJCZ-ZY-02-2016 版本:第一版 编写人: 审核人: 审批人: 实施日期:2017年12月15日 北京市海淀区环境保护局监测站 2017年12月15日 1 目的 适用于环境监测中水质样品的现场采集工作,特制定此作业指导书。 2 编制依据 (依据标准: HJ 493-2009、HJ 586-2010、HJ 776-2015、HJ84-2016、HJ 637-2012、HJ 828-2017 、HJ 503-2009、HJ694-2014、HJ 505-2009、HJ484-2009、GB/T 14204-1993) 3 采样设备 4 采样程序 5 采样的安全防护 1·0 适用范围: 本指导书适用于环境监测中水质样品的现场采集工作 2·0 一般事项: 本指导书执行中华人民共和国环境保护行业标准《地表水和污水监测技术 规范》HJ/T91-2002、国家环保总局标准HJ/T 52-1999《水质河流采样 技术指导》和北京市海淀区环境监测站《质量手册(2016年版)》。3·0 采样设备

水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采水器、自动采样器或 自制的其它采样工具和设备。场合适宜时也可以用样品容器手工直接灌 装。 3·1 样品容器 使用硬质玻璃、聚乙烯、石英、聚四氟乙烯制的带磨口盖(或)塞瓶,原 则上有机类监测项目选用玻璃材质,无机类监测项目可用聚乙烯容器。4·0 采样程序 现场采样程序包括以下步骤: 接受采样任务单 采样的准备 现场采样的实施 样品的交接 4·1 接受采样任务单 根据北京市海淀区环境监测站《质量手册》2016年版的规定,采样人员从 站长室接受采样任务单后,详细了解该次采样任务的时间、地点、采样频 次、采样项目等内容。 4·2 采样的准备 根据采样任务单的内容,从样品室领取合适的采样工具、足够的样品容器 和现场固定剂等用品。并逐一清点。 4·3 现场采样的实施 4·3·1样品的采集: 、硫化物、油类、悬浮物、在分时间单元采集样品时,测定pH、CODcr、BOD 5 等项目的样品,不能混合采样,只能单独采样,全部用于测定。4·3·1·1 采样方法: 4·3·1·1·1 不同水体的采样方法 a. 从管道、水渠等落水口处取样:从管道、水渠等落水口处取样,直接用 容器或聚乙烯桶,要注意悬浮物质分取均匀。 b. 从排污管道中取样:在排污管道中采样,由于管道壁的滞留作用,同一

供水规范化管理工作自查报告(2篇)

供水规范化管理工作 自查报告 根据省住房和城乡建设厅下发《住房城乡建设部关于印发城镇供水规范化管理考核办法(试行)的通知》(建城[2014]48号)精神和要求,我公司认真对照检查内容,进行自查,现将有关具体情况报告如下: 一、工作落实情况 为认真贯彻落实我省供水企业规范化管理工作,以及《关于开展全省2014年度城镇供水规范化管理考核实施情况督促检查的通知》(辽住建公[2014]24号)等相关文件和通知、会议精神,我公司领导高度重视,不断加强供水企业规范化管理工作,在政策、资金诸方面予以保障,建立健全各项规章制度,更好的为城市居民“供好水、服好务”打下了坚实的基础。 1、统一思想,提高认识,切实把供水规范化管理列为重要议题,摆上日程。 关于供水规范化管理,虽然不是新课题,但对于我县来讲,不能不说是从头开始。2009年以前,自来水公司由于设备老化,几近无法生产,水质水压根本谈不上档次,居民吃上水就满足了。2009年争取国债,总投资4300余万元,新建了一个水厂,自来水公司发生了根本性改变,从水质水压到生产服务水平一路飙升,可以说具备了供水规范化管理一定硬件基础。特别是接到省、市城镇供水规范化管

理检查通知后,从局里到公司上下思想统一,高度重视,专门召开会议,贯彻落实。对《考核标准》的内容进行认真地学习,认为考核工作是对公司供水规范化管理的重要检验,是全面提高公司规范化管理工作的一次契机,认真研究部署,积极开展自查,要高标准、严要求完成。为确保考核工作的顺利开展,依据考核内容、标准和要求,把考核标准逐项分解细化都有关部门,明确了责任部门及完成期限,确保了各部门按照考核要求有条不紊的开展各项工作。做到组织、目标、措施“三个落实”,人员、经费“两个保证”,从而保证考核工作的顺利进行。 2、创新思路,强化措施,强力推进供水规范化管理上水平 自来水公司规范化管理工作是供水企业一项重要的基础管理工作,是安全生产、优质供水的重要保障。公司采取多项措施,实施多种手段,始终加强安全技术规范化管理软、硬件建设,不断提高规范化管理能力和水平。一是加大对水质监测的投入力度,去年新购进一套水质监测设备,不断加大人员培训力度,使水质监测能力和技术力量得到了加强,使检测范围和手段逐步达到国家相关规定,全方位服务于水源水、出厂水、管网水的水质监测,确保水质综合合格率达到100%,让广大市民吃上放心水、安全水。二是加大技术改造和硬件建设力度,确保城市供水安全高效。取缔水厂淘汰传统的漂白粉消毒方式,将漂白粉消毒改成二氧化氯消毒,并采用变频恒压供水技术,供水可靠性和安全性得到提升,大大提高了供水水质。三是全力做好供水基础设施建设工作。为满足城市的快速发展,采用各项措施筹措

《电气控制技术》教学大纲

《电气控制技术》教学大纲课程编号:32070080 使用专业:电气工程及其自动化 建筑电气与智能化计划学时:54 学时计划学分:3学分 一、本课程的性质和任务 《电气控制技术》是一门培养学生掌握一般工业领域中电气控制技能的专业基础课。在教学内容方面重点使学生理解和掌握工业现场中多种常见的电气控制系统的原理,典型结构及实现方法,培养学生分析、设计一般电气控制系统的能力,使学生了解典型设备对电气控制的要求及控制方法,能够分析、设计基本的控制系统。 主要任务是: 1.学习常用低压电器的基本原理与作用; 2.学习典型电气传动的继电-接触控制系统的基本原理、控制线路的分析及设计方法; 3.了解常用设备的电气控制系统组成及原理; 4.学习可编程序控制器的基本原理及指令系统; 5.学习可编程序控制系统的分析、设计方法。 二、本课程的基本要求 1、对能力培养的要求 (1)要求掌握的基础知识 各种低压电器的原理,功能及符号表示,电器控制系统原理图的识读方法,电器控制典型环节的组成特点及分析方法,常用电器的选择方法,可编程序控制器的基本原理及结构,用可编程序控制器实现电气控制的方法。 (2)要求掌握的基本理论和方法 电磁式低压电器的工作原理,异步电动机起动、调速、制动电气控制的原理,经验设计法继电接触控制线路的一般方法;OMRON PLC、三菱PLC及西门子S7-200的指令系统及编程方法,可编程序控制系统的一般设计方法。 (3)要求掌握的基本技能 设计异步电动机继电接触控制系统的能力,常见工业设备及建筑施设备电控原理的识图、分析能力,可编程序控制系统的设计及调试能力。 2、课程的重点和难点 本课程的重点为继电接触控制系统的基本组成规律,常用电器的选择及经验设计法,PLC的指令系统及编程设计方法。难点为继电接触控制系统和PLC为中心组成的控制系统的读图和设计。 3、先修课程及基本要求 先修课程为《单片机原理及应用》、《电子技术基础》、《电机与拖动基础》。应掌握单片机的组成及各部分工作原理,逻辑代数以及电动机的特性。 三.课程内容

太原市城市供水管理办法

太原市城市供水管 理办法 1

【发布单位】80404 【发布文号】 【发布日期】1999-08-16 【生效日期】1999-08-16 【失效日期】 【所属类别】地方法规 【文件来源】中国法院网 太原市城市供水管理办法 (1999年6月25日太原市第十届人民代表大会常务委员会第十七次会议经过1999年8月16日山西省第九届人民代表大会常务委员会第 十一次会议批准) 第一章总则 第一条第一条为加强城市供水管理,发展城市供水事业,保障城市生活、生产和其它各项用水,维护供用水双方的合法权益,根据有关法律、法规的规定,结合本市实际,制定本办法。

第二条第二条在本市行政区域内从事城市供水工作的单位和使用城市供水的用户,均须遵守本办法。 第三条第三条本办法所称城市供水是指城市公共供水、自建设施供水和二次供水。 城市公共供水,是指城市公共供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民提供生活、生产和其它各项用水。 自建设施供水,是指城市的用水单位以其自行建设的供水管道及其附属设施主要向本单位提供生活、生产和其它各项用水。 二次供水,是指将城市公共供水或者自建设施供水管道的水另行加压、储存,再向水站或者用户提供用水。 第四条第四条城市供水应当坚持合理开发水源和计划用水、节约用水相结合,优先保障生活用水,统筹兼顾工业用水和其它用水的原则。 第五条第五条市建设行政主管部门负责全市城市供水管理工作。 各区的城市供水工作,由市建设行政主管部门直接管理。 各县(市)建设行政主管部门负责本辖区的城市供水管理工作。 环保、水利、地矿、卫生等有关部门按照各自职责共同做好城市供水

城镇供水管网漏损检测控制与降损措施及管网改造新技术实用手册

城镇供水管网漏损检测控制与降损措施及管网改造新技术实用手册作者:编委会 出版社:中国知识出版社2005年6月出版 册数规格:全三卷+1CD16开精装 定价:¥880元优惠价:¥400元 详细目录 第一篇管网漏损控制的必要性和效益 第一章管网漏损控制的必要性 第二章管网漏损控制的效益 第二篇管网漏损的主要原因 第一章管材选用不符合要求 第二章管道安装质量差 第三章检漏技术手段落后 第四章管道老化严重 第五章水量计量误差 第六章企业经营管理 第三篇水量计量与漏水修复管理 第一章水量计量管理 第二章提高水表的精度 第三章漏水修复管理 第四章供水管网阀门管理 第四篇管网管理及改造 第一章管网技术档案管理 第二章管网信息系统的建立 第三章管网更新改造方法 第四章供水管网设计新技术 第五章供水管线探测与施工技术 第五篇管网漏损检测方法 第一章主动检漏法 第二章被动检漏法 第三章音听检漏法 第四章区域装表法

第五章区域测漏法 第六章区域装表和测漏复合法 第七章压力检漏法 第八章分析检漏法 第六篇降低管网漏损措施 第一章合理规划和科学管理 第二章管材的选用 第三章排气阀的设计和施工 第四章精确计量 第五章抓好管道工程施工安装 第六章加强维修管理 第七章开展管网漏损研究,提高暗漏检测的准确率第八章加强管网巡检维护工作 第九章成立专业的检漏公司 第十章加强供水监察和执法力度 第七篇管网漏损控制新技术的使用 第一章漏损控制技术 第二章漏点探测 第三章神经网络技术 第四章管线定位技术 第八篇供水行业漏损控制常用技术及标准汇编 第一章供水行业漏损控制常用技术 第二章供水行业漏损控制国家标准 第三章供水行业漏损控制行业标准 第九篇相关政策法规解析

地下水样品采集技术指南

地下水样品采集技术指南(征求意见稿) 中国环境监测总站 二〇一三年七月

目录 前言1 1适用范围1 2规范性引用文件1 3术语和定义1 4地下水样品的采集和现场监测1 5 监测报表格式8 附录A水样保存、容器的洗涤和采样体积11 附录B地下水采样参考方法13 附录C土壤采样技术22 附录D常见的采样器具及其所适用采样的样品种类22

前言 为贯彻实施《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,落实《全国地下水污染防治规划》(2011~2020年),保护地下水环境,规范地下水样品的采集过程,保证地下水样品的代表性,制定本指南。 本指南规定了地下水样品的采集、保存及现场监测质量保证等。 本指南附录A、B、C、D为资料性附录。

地下水样品采集技术指南 1适用范围 本指南规定了地下水水样采集、保存及现场监测质量保证等内容,适用于地下水型饮用水源地、场地地下水的监测。 2规范性引用文件 GB/T 14848-93 地下水质量标准 GB12997 水质采样方案设计技术规定 GB12998 水质采样技术指导 GB 12999 水质采样样品的保存和管理技术规定 DZ/T 0064.2 地下水质检验方法水样的采集和保存 HJ/T 164-2004 地下水环境监测技术规范 DD 2008-01 地下水污染地质调查评价规范 GBJ 145 土的分类标准 当上述标准和规范被修订时,应使用其最新版本。 3术语和定义 3.1地下水环境监测 指通过采集并分析具有代表性的地下水水样,掌握地下水环境质量状况变化趋势及监测点位附近水质动态变化情况。 3.2地下水样品采集 指通过使用适当的工具,从地下水监测点位中取得具有代表性的地下水样品。 4地下水样品的采集和现场监测 4.1 采样频次和采样时间 4.1.1 确定采样频次和采样时间的原则 依据不同的水文地质条件和地下水监测井使用功能,结合当地污染源、污染物排放实际情况,力求以最低的采样频次,取得最有时间代表性的样品,达到全面反映调查对象的地下水质状况、污染原因和规律的目的。 4.1.2 采样频次和采样时间 背景值监测井和区域性控制的孔隙承压水井每年枯水期采样一次。污染控制监测井逢每年丰水期和枯水期各一次,全年两次。作为生活饮用水集中供水的地下水监测井逢每年丰水期和枯水期各一次,全年两次。 同一水文地质单元的监测井采样时间尽量相对集中,日期跨度不宜过大。

电气控制技术实验指导书-精简版2016

电气控制技术实验指导书THSMS-E实验装置 马帅旗编 陕西理工学院 电气工程学院自动化系 2016.10.12

STEP7 v5.5软件简易教程 1.新建工程S7_Pro1 1)双击桌面上的“SIMATIC Manager”图标,则会启动STEP 7管理器及STEP 7新项目创建向导,取消项目向导。 2)点击文件→新建菜单,出现上面的界面,输入项目的文件名与路径,在这里面,输入“S7_Pro1”作为工作文件名。新建完成后,就会弹出一个界面框,出现以“S7_Pro1”命名的工程如图所示。 图2-4 工程界面 3)针对当前使用的硬件设备,需要插入站点,站点为“S7-300站点”,操作如工程界面图所示:在主菜单中,依次展开:插入→站点→2 SIMATIC 300站点,单击 2 SIMATIC 300站点生成S7-300站点 图插入站点 2.CUP314C-2DP硬件配置 1)进入配置界面,点击工程S7_Pro1名称,点击SIMATIC 300(1)站点,最后双击硬件进入硬件配置界面。 图硬件配置界面 整个硬件配置窗口分为四部分,左上方为为模块机架,左下方为机架上模块的详细内容,右上方是硬件列表,右下方是硬件列表中具体某个模块的功能说明和订货号。 2)添加模块 ①添加机架(导轨) PLC各功能模块要安装在机架上,因而需要先添加一个机架(导轨) 在硬件组态页面的右上方的硬件列表中展开SIMATIC 300→RACK-300后双击Rail,添加一个机架(导轨)

图添加导轨(机架) ②添加电源模块(本实验系统总不需要该模块) 在硬件组态页面的右上方的硬件列表中展开SIMATIC 300→PS-300后选择“PS 307 2A”并双击。必须与实际硬件一致 图添加电源模块 ③添加PLC模块 配置机架上PLC订货号为实际的PLC订货号,先左键点击机架UR上2号槽位空白处(1号槽位为电源模块占用),然后从硬件列表中依次展开SIMATIC300→CPU 314C-2DP→T3S7314-6CH04-0AB0,双击V3.3或拖至2号槽位即可实现CPU添加。必须与实际硬件一致。 图添加PLC模块

泰安市城市供水管理办法

泰安市城市供水管理办法 第一章总则 第一条为了加强城市供水管理,发展城市供水事业,维护城市供水秩序,保障城市生活、生产和其他各项建设用水,根据国务院《城市供水条例》等有关规定,结合我市实际,制定本办法。 第二条本办法所称城市供水,是指城市公共供水和自建设施供水。 城市公共供水,是指城市自来水供水企业通过公共供水管网及附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。 自建设施供水,是指城市用水单位以自行建设的管道及其附属设施主要向本单位的生活、生产和其他建设提供用水。 第三条本办法所称供水设施,是指城市自来水供水企业和自建设施供水企业对其管理的城市供水专用水源水库

和水源井、取水口构筑物、输水管道、泵站、净(配)水厂、输配水管网、阀门、仪表、公用水站、加压设施等。 第四条城市供水实行开发水源和计划用水、节约用水相结合的原则。 第五条各级人民政府应当将城市供水事业纳入国民经济和社会发展计划,确保城市供水与经济建设和社会发展相适应。 第六条市、县(市)城市建设行政主管部门主管本行政区域内的城市供水工作。 第二章供水规划和建设 第七条城市建设行政主管部门应当会同水行政主管部门、地质矿产行政主管部门、环境保护行政主管部门、卫生行政主管部门等有关部门,共同编制城市供水发展规划,并纳入城市总体规划。 第八条编制城市供水规划要与水资源利用规划相协调,优先利用地表水,合理开采地下水,保证城市生活用水,

统筹兼顾工业用水和其他各项建设用水。 第九条城市供水工程的建设,应当按照城市供水发展规划及其年度建设计划进行。 城市供水工程的设计、施工,应当委托持有相应资质证书的单位承担,并遵守国家有关技术标准和规范。 第十条新建、扩建城市供水工程竣工后,应由城市建设行政主管部门按国家、省、市有关规定组织验收,取得县以上卫生行政部门核发的卫生许可证和建设行政主管部门颁发的《城市供水企业资质证书》后,方可供水;未验收或验收不合格的,不得投入使用。 第十一条新建、扩建、改建工程项目总概算应包括供水工程建设投资;开户用水和增加用水量的用户,应按照省政府的规定缴纳供水增容费。增容费由供水单位按物价部门核定的标准收取,用于城市公共供水管网的建设。 第三章供水水源和水质管理 第十二条城市供水水源应当划定水源环境保护区。环

城镇给水管网漏损控制及评定标准CJJ92-2016(2018年版修订条文)

《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016局 部修订条文 2 术语 2.0.18 综合漏损率 gross water loss rate 管网漏损水量与供水总量之比,通常用百分比表示。 2.0.19 漏损率 water loss rate 用于评定或考核供水单位或区域的漏损水平,由综合漏损率修正而得。 5 评定 5.1 评定指标与评定标准 5.1.1 漏损指标应包括综合漏损率和漏损率,其中评定指标为漏损率。 5.1.2 漏损率应按两级进行评定,一级为10%,二级为12%。 5.2 评定指标的计算 5.2.1 供水单位应根据本标准表4.2.1进行水量统计和水平衡分析,并应按年度确定供水总量和漏损水量。 5.2.2 供水单位的漏损率应按下列公式计算: L L - B W n R R R (5.2.2-1)

WL s a s (-)/100%=?R Q Q Q (5.2.2-2) 式中 R BL ——漏损率(%); R WL ——综合漏损率(%); R n ——总修正值(%); Q s ——供水总量(万m 3 ); Q a ——注册用户用水量(万m 3)。 5.2.3 修正值应符合下列规定: 1 修正值应包括居民抄表到户水量的修正值、单位供水量管长的修正值、年平均出厂压力的修正值和最大冻土深度的修正值。 2 总修正值应按下式计算: n 1234=+++R R R R R (5.2.3-1) 式中 R 1 ——居民抄表到户水量的修正值(%); R 2 ——单位供水量管长的修正值(%); R 3 ——年平均出厂压力的修正值(%); R 4 ——最大冻土深度的修正值(%)。 5.3.3 全国或区域的漏损率应按下式计算: BL BLi si si 11===?∑∑n n i i R R Q Q (5.2.3-4) 式中 BL R ——全国或区域的漏损率(%); BLi R ——全国或区域范围内第i 个供水单位的漏损率(%); si Q ——全国或区域范围内第i 个供水单位的供水总量(万m 3); n ——全国或区域范围内供水单位的数量(个)。

水质采样作业指导书

水质采样作业指导书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

水貭现场采样作业指导书。 (依据标准:HJ/T92-2002、HJ/T91-2002、HJ/T52-1999) 1·适用范围: 本指导书适用于环境监测中的现场采集工作 2·一般事项: 本指导书执行中华人民共和国环境保护行业标准《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002、国家环保总局标准HJ/ T52-1999《水质河流采样技术指导》。 3·器具 a.采样设备 水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采水器、自动采样器或自制的其它采样工具和设备。场合适宜时也 可以用样品容器手工直接灌装。 b.样品容器 使用硬质玻璃、聚乙烯、石英、聚四氟乙烯制的带磨口 盖(或)塞瓶,原则上有机类监测项目选用玻璃材质, 无机类监测项目可用聚乙烯容器。 4.采样程序 现场采样程序包括以下步骤: 接受采样任务单 采样的准备

现场采样的实施 样品的交接 a接受采样任务单 根据贵州博联检测公司《质量手册》2013年版的规定, 采样人员从接受采样任务单后,详细了解该次采样任务 的时间、地点、采样频次、采样项目等内容。 b.采样的准备 根据采样任务单的内容,从样品室领取合适的采样工 具、足够的样品容器和现场固定剂等用品。并逐一清 点。 c.现场采样的实施 d.样品的采集: 在分时间单元采集样品时,测定pH、CODcr、BOD5、硫化 物、油类、悬浮物、等项目的样品,不能混合采样,只能单独采样,全部用于测定。 5’采样方法: 不同水体的采样方法 a.从管道、水渠等落水口处取样:从管道、水渠等落水口 处取样,直接用容器或聚乙烯桶,要注意悬浮物质分 取均匀。 b.从排污管道中取样:在排污管道中采样,由于管道壁的 滞留作用,同一断面不同部位流速有差异,污染物分

城镇供水规范化管理考核汇报

规范供水管理,保障饮用水安全 XX住房和城乡建设局 保障饮用水安全是关注民生,落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的需要。为强化供水规范化管理,全面落实相关规章制度和标准规范,保障城市供水和居民生活饮用水安全,我区住房和城乡建设局着重从以下几个方面强化管理。 一是健全组织,明确责任。我区住房和城乡建设局是城市供水主管部门,为使安全供水责任落到实处,明确局城建科是供水管理职能部门,负责拟订城市供水中长期发展规划、改革措施、相关规章,及时指导城市供水工作。实行局一把手负总责,分管局长具体抓,职能科室责、权、利清晰。局每年与职能部门和供水企业签订目标责任书,做到组织落实,人员落实,工作任务落实,供水企业责任落实,职能部门监督检查落实。 二是完善制度,强化管理。制度建设是规范化管理的保障。为此我们一方面根据国家、省下发的城镇供水管理方面的法规制度及标准,联合相关部门制定了《XX市城区供水管理办法》、《XX市第二水厂水源保护管理办法》、《XX 市城市供水运行规范》、《XX市城市供水服务规范》、《XX

市城市水质督察管理规定》、《城市供水系统重大事故应急预案》、《XX市二次供水管理办法》、《XX市二次供水技术规程》等制度标准,另一方面委托有资质的单位及时根据我区城镇总体发展规划编制了XX市城市供水发展专业规划,并根据规划和供水管网实际制定城市供水设施改造计划。 三是强化督查,促进落实。制度落实是供水规范化管理的关键,督查是促进落实的重要方式。为此,我们按照国家、省供水方面的法规制度要求对供水企业的运行服务及时进行指导督查。 在水质管理上一方面要求供水企业按要求建立水质检测制度,明确检测项目、频率,并按检测制度要求定期与不定期抽查;另一方面要求供水企业按照省住建厅要求进行化验室相应等级认证,2011年通过了省三级化验室考核验收;另外每月将水质信息上报局城建科,在住建局网站上进行出厂水、管网水水质公示,每半年一次在区主流媒体公布,同时供水企业在自身网站上每日进行出厂水4个常规指标的公示。 在水厂运行管理上,要求供水企业制定了工艺质量文件,明确各质量控制点的指标;制定原材料索证验收制度,明确净水材料和药剂必须每批抽检,抽检不合格坚决退回;制定设备设施维护保养制度,明确三级维护检修的具体内

电气控制技术综合实验报告

电气控制技术 综合实验任务书(B) 题目装配生产线电气控制系统设计与调试 学院(部) 电控学院 专业电气工程及其自动化 班级 学生姓名 学号 12 月22 日至 1 月 2 日共 2 周 指导教师(签字) 系主任(签字) 2014年 1 月 2 日

目录 一、设计目的 (1) 二、设计要求 (1) 三、系统设计 (2) 四、工作原理 (3) 五、元器件的选择 (3) 六、操作使用说明 (5) 七、主要参考资料 (6) 附录1 指令语句表 (7) 附录2 I/O分配表 (8) 附录3 元件明细表 (9) 附录4 电气原理图 (10) 附录5 安装接线图 (11) 附录6 元件布置图 (12) 附录7 梯形图 (13)

一、设计目的 通过对电气控制系统的设计,掌握电气控制系统设计的一般方法,能够设计出满足控制要求的电气原理图,安装布置图、接线图和控制箱的设计,并进行模拟调试。具有电气控制系统工程设计的初步能力。 二、设计要求 根据系统的控制要求,采用PLC为中心控制单元,设计出满足控制要求的控制系统并进行联机调试。 设计原始资料: 1、装配生产线有5个工位,分别由5台电动机控制。M1、M2 功率为3KW,M3、M4、M5功率为5.5KW。 2、自动状态:系统起动后,每隔10秒电动机按先后顺序起停。 即按下起动按钮,10s后M1起动;20s后M1停机,M2起动; 30s后M2停机,M3起动,依次类推,完成一个循环。 3、半自动状态:按起动按钮,M1起动;再按同一按钮,M1 停机,M2起动,依此类推,完成一个循环。 4、手动状态:各台电机没有联锁,分别用按钮对电动机实现 起停控制。 5、任何一台电动机出现故障,全部停止运行。 6、各种指示及报警。

XX县城镇供水管理办法

XX县城镇供水管理办法 第一章总则 第一条为加强城镇供水管理,发展城镇公共供水事业,保障城镇生活、生产用水和其他各项建设用水,根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《城市供水条例》(国务院158号令)、《建设工程质量管理条例》(国务院279号令)、《XX省城市建设管理条例》、《XX省节约用水办法》等有关法律法规的规定,结合本县实际,制定本办法。 第二条本办法所称城镇指县城、镇区规划控制区域。 城镇供水指城镇公共供水和自建设施供水。 公共供水指自来水供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产及其他各项建设提供用水。 自建设施供水是指用水单位以其自行建设的供水设施,主要向本单位提供用水。 从事城镇供水工作和使用城镇供水的单位、个人,必须遵守本办法。 第三条我县城镇供水工作实行开源与节流并重,坚持计划用水、节约用水,合理开发利用水资源的原则,实行集中统一供水,

优先保障居民生活用水,统筹兼顾生产用水和其他各项建设用水。 第四条县水务局是城镇供水行政主管部门,负责城镇供用水管理工作。 发改、规划、环保、住建、卫生、质监、物价、公安、房管、国土资源、城管执法等部门应当按照各自职责,共同做好城镇供用水管理相关工作。 第五条对在城镇供水工作中作出显著成绩的单位和个人,给予表彰奖励。 第二章供水水源管理 第六条县规划行政主管部门要会同水务、环保、国土资源等行政主管部门共同编制城镇供水水源开发利用规划,作为城镇供水发展规划的组成部分,纳入城镇总体规划。 第七条县环境保护行政主管部门要会同水务、卫生、国土资源等行政主管部门提出城镇饮用水水源保护区划定意见,报县政府批准实施,切实加强饮用水水源保护区的检查监督和管理。 第八条县环境保护行政主管部门应当在饮用水水源保护区边界设立明显的范围标志和禁止事项的告示牌。 有关部门以及供水企业应当依据各自职责,加强对水源保护区的监督管理,共同保护饮用水源卫生,防止水源污染。

供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)

供水管网漏损控制、城市供水管网漏损监测系统 一、系统概述 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)是破解供水企业发展难题,降低管网漏损率和产销差率的有效手段。 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)通过对各DMA(独立计量区域)内的流量和压力节点实施远程实时监测,既可及时发现管网供水异常,又可测算出区域的漏损情况、并辅助查找漏点,有效降低管网漏损率和产销差率。 二、系统构成 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)示意图 区域流出节点 区域流入节点 关键节点M 关键节点N 监控中心 手机 APP 服务器

三、系统功能 在线监测重要节点的实时流量、压力,科学制订并执行调度方案,使管网流量、水压平稳运行。 及时发现DMA中的流量和压力变化,识别出发生爆管的可能性。根据预判信息第一时间发布管网水量、水压调度指令和阀门远程控制要求,并迅速采取排查和检漏措施。 应用夜间最小流量原理,自动判断、分析各DMA是否泄漏以及当前泄漏水平,为制定检漏方案提供依据。 通过对各区域内流入、流出和实际销售水量的定期分析,有效统计各分区内的供水量、需水量、漏失量等数据,核算产销差。 结合管网长期运行数据,在确保充分、有效满足用户需求的前提下,适当降低并逐步确立常设供水压力,既可降低当前的泄漏水平,又可减少老化管网的爆管几率。 对各监测点的水表口径和实际用水量进行智能分析,综合判断当前水表是否匹配,并给出配表的合理建议。 通过DATA86供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)长期的监测、分析,可掌握各区域的用水规律,为水量分配、管网改造提供基础数据。

四、软件界面 供水管网漏损控制(城市供水管网漏损监测系统)软件界面

环境水质监测采样方案.doc

水质监测采样方案 一、采样目的 为了加强分析人员的的实验操作能力,提高人员综合素质。根据《水质采样技术指导》( HJ 494-2009 )的要求,在渭河草滩八路湿地公园段采样进行检测。 二、适用范围 适用于 x 河 x 段。 三、检测内容和方法 (1)检测点位确定 根据及《地表水和污水检测技术规范》的要求,在 x 河进入草滩段设置一个控制断面,一个点位进行取样详细见表 1、表 2。 表 1 采样垂线数的设置 水面宽垂??线??数说 ????明 ≤ 50m 一条(中泓) 垂线布设应避开污染带,要测污染带应另加垂线 二条 ( 近左、右岸有明显水 50~lOOm 确能证明该断面水质均匀时,可仅设中泓垂线 流处 ) 凡在该断面要计算污染物通量时,必须按本表设 >lOOm 三条 ( 左、中、右 ) 置垂线 表 2 采样垂线上的采样点数的设置 水 ????深采样点数说????明

上层指水面下 0.5m 处,水深不到 0.5m 时,在水深 1/2 ≤ 5m上层一点 处下层指河底以上0.5m 处 中层指 1/2 水深处5~ lOm上、下层两点封冻时在冰下0.5m处采样,水深不到0.5m 处时,在 水深 1/2 处采样 上、中、下三层三凡在该断面要计算污染物通量时,必须按本表设置采>1Om 点样点 (2)采样方法 根据《水质湖泊和水库采样技术指导》(GB/14581-93)的要求进行采样。 (3)测定项目 检测项目为:水温、流量、 PH、电导率、溶解氧、透明度、 BOD5、 COD、细菌总数、粪大肠菌群、总大肠杆菌、高锰酸盐指数、磷酸盐、硫化物、氨氮、悬浮物、碱度、钙、钙 和镁、酸度、亚硝酸盐、硝酸盐、动植物和石油类、硫酸盐、水质苯系物、挥发酚、苯胺类 化合物、六价铬、总磷、氯化物、总氮、水质甲醛、总残渣、矿化度、全盐量、氟化物、总铬、游离氯和总氯、阴离子表面活性剂、臭氧、氰化物、钴、镍、汞、砷、硒、铋、锑、 铁、锰、铜、铅、锌、镉。 四水样采集 (1)采样工具 采样器材主要是采样器和水样容器。关于水样保存及容器洗涤方法见表3。 表 3 水样保存和容器的洗涤 ( 部分 )

工厂电气控制技术实验指导书

工厂电气控制技术实验指导书

目录 实验一三相鼠笼式异步电动机的点动和自锁控制 (2) 实验二三相异步电动机的正反转控制 (4) 实验三三相鼠笼式异步机电动机降压起动控制 (6) 实验四三相异步机电动机能耗制动 (8) 实验五三相线绕式异步电动机的起动控制 (10)

实验一 三相鼠笼式异步电动机的点动和自锁控制 一.概述 三相笼式异步电机由于结构简单、性价比高、维修方便等优点获得了广泛的应用。在工农业生产中,经常采用继电接触控制系统对中小功率笼式异步机进行直接起动,其控制线路大部由继电器、接触器、按钮等有触头电器组成。 某些生产机械在安装或维修后常常需要所谓“点动”控制。图3-7所示为点动控制原理图,图中主回路可不接热继电器。当按下起动按钮SB 2时,电机转动;松开按扭后,由于按钮自动复位,电机停转。点动起停的时间长短由操作者手动控制。 除点动外,电机更多地工作于连续动转状态,由图示3-8(a)所示为单向连续旋转控制原理图,此时主回路上应装设热继电器作长期过载保护。当按下起动按钮SB 2时,电机转动,按下停止按钮SB 1,电机停转。图3-8 (B)所示控制原理图可实现点动 和连续旋转两种工况SB 2为电机连续工作起动按钮,SB 3为电机点动起动按钮,SB 1为电机停止按钮。 二.实验目的 1.熟悉三相鼠笼式异步电机单方向起动停止和点动控制线路中各电器元件的使用方法及其在线路中所起的作用。 2.掌握三相鼠笼式异步电机单方向起动停止和点动控制线路的工作原理、接线方法、调试及故障排除技能。 三.实验设备 KM1 ~V W V ~ U 图3-7 三相鼠笼式异步电机点动控制线路 图3-8 三相鼠笼式异步电机单向连续旋转控制线路 U U (a) V ~V ~~~~~~(b)

城镇供水价格管理办法

附件 1 城镇供水价格管理办法 (征求意见稿) 第一章总则 第一条为规范城镇供水价格管理,保障供水、用水双方的合法权益,促进城镇供水事业发展,节约和保护水资源。根据《中华人民共和国价格法》和《城市供水条例》等法律法规规定,制定本办法。 第二条本办法适用于中华人民共和国境内城镇供水价格行为。 第三条城镇供水价格是指城镇公共供水企业通过一定的工程设施,将地表水、地下水进行必要的净化、消毒处理,使水质符合国家规定的标准后供给用户使用的商品水价格。 第四条县级以上人民政府价格主管部门是城镇供水价格的主管部门。县级以上城镇供水行政主管部门按职责分工,协助政府价格主管部门做好城镇供水价格管理工作。 第五条城镇供水价格按照分级管理的原则,实行政府定价,具体定价权限按地方定价目录的规定执行。 1

第二章水价制定和调整 第六条制定城镇供水价格应遵循补偿成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则。 第七条制定城镇供水价格,以成本监审为基础,按照“准许成本加合理收益”方法核定供水准许收入。应先核定供水企业供水业务的准许收入,再以准许收入为基础核定各类用户用水价格。 供水企业供水业务的准许收入由准许成本、准许收益和税金构成。 第八条供水企业准许成本包括折旧费和运行维护费,由有权限的价格主管部门按照国家发展改革委《政府制定价格成本监审办法》《城镇供水定价成本监审办法》等核定。 第九条准许收益按有效资产乘以准许收益率计算确定。其中:(一)有效资产为供水企业投入、与供水业务相关的可计提收益的资产,包括固定资产净值和无形资产净值。不包括与供水业务无关的、未投入实际使用的、不能提供价值有效证明的、由政府补助和社会无偿投入的资产,以及资产评估增值的部分。 (二)准许收益率的计算公式为:准许收益率=权益资本收益率×(1-资产负债率)+债务资本收益率×资产负债率。 其中:权益资本收益率,按本定价周期初始年前一年国家10 年期国债平均收益率加不超过3 个百分点核定;债务资本收益率, 2

城镇供水管网漏损控制及评定标准规定

中华人民共和国行业标准 城镇供水管网漏损控制及评定标准 Standard for water loss control and assessment of urban water distribution system CJJ 92-2016 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2017年3月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第1303号 住房和城乡建设部关于发布行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》的公告现批准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》为行业标准,编号为CJJ 92-2016,自2017年3月1日起实施。其中,第3.0.4、4.4.8、4.5.6条为强制性条文,必须严格执行。原《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92-2002同时废止。 本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2016年9月5日

前言 根据住房和城乡建设部《关于印发(2014年工程建设标准规范制订、修订计划)的通知》(建标[2013]169号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本标准。 本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基本规定;4.漏损控制;5.评定。 本标准修订的主要技术内容是:1.名称改为《城镇供水管网漏损控制及评定标准》;2.章节设置作了调整,修订了管网漏损的基本概念、评定指标、水量统计、指标计算和评定标准;3.增加了漏损水量分析、漏水管理、分区管理、压力调控、计量损失和其他损失控制等方面内容;4.删除了“漏水检测方法”的内容。 本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国城镇供水排水协会负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议,请寄送中国城镇供水排水协会(地址:北京市海淀区三里河路9号;邮编:100835)。 本标准主编单位:中国城镇供水排水协会 北京市自来水集团有限责任公司 本标准参编单位:北京工业大学建筑工程学院 中国科学院生态环境研究中心 中国城市建设研究院有限公司 同济大学环境科学与工程学院 上海城投水务(集团)有限公司 天津市自来水集团有限公司