一、总体:

1.确认设计资质:人防分单建与附建

单建:独立的地下建筑或地面建筑不足地下建筑的60%

附建:人防部分的基础与地面建筑无法分离的建筑。

我院只有设计附建人防的资质。

2.人防面积:

人防设施面积的大小按人防主管部门的批文,

匡算:1)无论多高层,地下室埋置深度大于3米,按地面建筑投影面积设人防2)多层无地下室的建筑按建筑面积的2%设计人防。

3.分清防护等级:六级、五级、四级

防护要求:物资库、人员掩蔽所

4. 战时封堵口的数量:

一个防护单元允许有一个封堵口,有几个防护单元就允许有几个封堵口。各防护单元之间的封堵口可不计入。战时风井的水平封堵口不计入。

二、六级人员掩蔽所的设计:

1.出入口分二种:

主要(室外)口:承担战后人流出来的疏散口,具建筑边线大于5米,可不

考虑地面建筑倒蹋影响,否应设置防倒塌棚架。最好利用

汽车坡道,解决较大的疏散宽度。

次要(室内)口:承担战前人流进入的疏散口,可借用室内楼梯。

2.人防口部:

主要(室外)出口:配置防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风井。

简易洗消间、防毒通道均设有排风管接至扩散室

战时干厕临近简易洗消间,排风管可接入简易洗消间内排风机。

次要(室内)入口:配置密闭通道、滤毒室、进风机房、扩散室、进风井。进风机房附近应有防化值班室。

3.人防掩蔽人数的确定:1人/m2.

掩蔽人数决定楼梯宽度、人防门的宽度、通风量、决定战时水箱的存储量。楼梯宽度0.375m/百人,楼梯宽度不足时,可设置密闭通道,借用非人防区的其他楼梯疏散,以满足战时快速进入的要求。

水箱存储三天饮用量水量0.8顿/人。

4.人防顶板底部不得高出室外地坪,若高出时应采用永久覆土保护,覆土宽读

大于1米后,可按1:3放坡。

5.每项工程允许每个防护单元设一个临战封堵口,相邻防护单元之间的封堵口不计。超出的临战封堵口需采用防护密闭门加临战堆护的方法封堵。

临战封堵口堆护的厚度随门的高度而加厚,一般车道口,预留1米的防护深度。

临战封堵作法按不同部位与使用要求可分为五种,其中平时使用的通风井可采用通风小室,并在小室的墙上设置二道防护门,战时关闭的方法,也可采用水平封堵的方法。水平封堵口的最大尺寸为1.5X1.5米。

6.人防门开启时在墙垛外侧,可180度开平,突出墙面一个门厚,厚度约100。

人防门非安装绞链侧的墙垛需突出100,防止冲击波。注意平时需打开的人防门应考虑开平,其开启侧不应有障碍物。

人防门前墙面应留有足够深度以满足规范与使用要求。注意风道处的门必须至90或多或少180度才可满足通风面积的要求。

供平时经常使用的通道上,多设置活门坎的人防门

7.人防进风一般使用进风竖井,若使用室内楼梯进风时要有防堵塞措施。

平时的排风井战时也可做进风井使用。

8.直径大于75的水管不得穿越人防顶板,人防区域上方应避免布置有排水要求的房间,否则应降板处理。

人防集水井用于收集洗消间、滤毒室、扩散室内的冲洗水,当体积满足时,。

它可以与平时集水井合并。

9.人防外应设电缆防爆波井。人防建筑面积大于5000平方米时,应设移动电站。10.电梯井及任何竖井均不得穿入人防内。

三、物资库设计:

1.物资库不计疏散人数,它可与其他防护单元公用疏散通道。

2.物资库的进风不必滤毒,排风可采用超压排风,直接排入非人防区。

四、移动电站:

移动电站属半污染区,应临近汽车坡道便于运输。为节省面积一般发电机室与控制室合室布置,否则控制室应设在清洁区。内部设储油间。口部设施为进风、排风、排烟、防毒通道、洗消集水井。

人防工程主体验收须知

人民防空工程主体验收须知 一、主体验收应具备以下条件: (一)人防工程主体结构土建施工(含后浇带)和所有管道、设备安装的预留预埋已全部完成; (二)主体按要求进行结构抽捡,结论合格; (三)主体预验中发现的质量问题已全部整改到位; (四)人防工程质量技术资料齐全; (五)建设单位已组织各责任主体对主体进行初步验收,且质量达到合格标准,并出具《人民防空工程主体结构初验记录表》; (六)各参建单位相关人员组成验收组,并满足以下要求:1.验收组由五人以上单数(含五人)组成;2.各参建单位必须确保至少一人参加;3.验收组成员应具备中级及中级以上专业技术职称; (七)提前五个工作日向市人防质监站提交《人民防空工程主体验收通知书》,并通知工程所在地的区(市)人防办。 二、主体验收应提交以下材料: (一)各种材料、构配件的质量保证资料; (二)各分部分项工程质量验收记录、隐蔽工程检查验收记录; (三)主体结构检测或鉴定报告; (四)人防质监站监督过程中发现质量问题的整改回复及影像资料; (五)监理单位签章的《人民防空工程主体质量评估报告》,施工单位签章的《人民防空工程主体质量自评报告》,设计单位签章的《人民防空工程主体质量检查报告》; (六)监理单位签章的主体验收资料核查意见; (七)验收组成员资格证书原件和加盖单位公章的复印件;

(八)法律法规规定的其他资料。 三、主体验收程序: (一)建设单位组织验收,验收组组长主持验收。市人防质监站监督人员和区(市)人防办相关人员对验收过程进行监督; (二)在听取建设、施工、监理、设计单位的质量检查汇报后,验收组分别进行实测实量、观感检查和资料查验,相关人员应积极配合; (三)验收组组长汇总成员验收意见后,代表验收组在《人民防空工程主体验收会签表》中填写验收结论。 四、未进行主体验收或主体验收不合格,不得进行下一步工序。

人防地下室施工注意事项

人防地下室施工注意事项标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

人防地下室施工注意事项 一、仔细看图 人防地下室因具备平时与战时两种功能,要求施工、监理单位仔细核对图纸,发现矛盾之处及时提出。 1、人防建筑专业: (1)人防平时平面图仅为人防地下室平时建成后使用示意图,主要尺寸标注在人防战时平面图中。 (2)建筑剖面图重点强调的是建筑完成面与结构面标高的不同,因人防门扇尺寸大于人防门洞尺寸,若采用有门槛的人防门,要求人防门前尺寸严格按图施工,以保证装好门扇后人防门能自由开启。一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面 200mm。 (3)人防预留孔况图仅汇总了满足人防战时功能需要的孔口预埋,不含平时功能如:水、电、通风等穿管情况。此部分需详平时施工图,但穿墙时的密闭做法按相关密闭大样。 2、人防结构专业 (1)注意二个设计院结构设计衔接问题。 (2)侧墙、顶板后浇带位置同底板,若后浇带从人防门门洞上穿过,应由二个设计院协调处理,并作出调整。 (3)项板上覆土厚度若有增加及时通知人防设计单位重新复核。 3、通风、水、电专业 (1)人防地下室通风、水、电专业: ①要求按建筑预留孔况图预留,并核对人防各设备专业图纸。 ②供平时使用的水、电一般不能穿过顶板,需穿墙时,穿墙套管预埋做法详人防相应专业图纸要求。并应通过人防设计单位的认可。 (2)平时通风专业:要求人防防护单元内进、排风自成系统,不许有风管穿越人防混凝土墙。 (3)平时给排水专业

①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。 ②当消防管穿越人防地下室防护单元之间的隔墙时,要求在隔墙两侧距墙边200m处均加设抗力大于lMP的闸阀。 ③排污管等与人防地下室无关管道不得穿越人防地下室内。人防区内往区外排水管要在穿防护墙内侧加lMP的闸阀。 (4)平时电气专业 ①不允许电缆桥架直接穿越人混凝土墙,应按人防专业图纸预留套管将电缆从套管中穿出后两边再接桥架②平时已砌筑好战时供人防使用的房间及通道应安装平时照明。 ③安装于人防区内的灯具,不得直接安装于顶板,必须采用金属吊链安装。若平时确实不能满足此条件,临战前应加装防掉落保护罩。 二、谨慎施工 1、施工中不能破坏人防地下室防护密闭性,在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一饮性螺杆紧固,严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工做法。 2、严格按图施工,并应注意以下几个问题 ①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋。 ②底板、侧墙、顶板均应设间距不大于500mm的口6以上拉 结筋,梅花型型布置。 ③门框四周钢筋应按图要求放准位置,保护层厚度应满足设 计要求。 3、吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的钢筋面筋。 4、人防地下室顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫白灰水或喷无机干粉涂料。 5、洗消间、滤毒室、防毒通道、密闭通道、战时电站等染毒区的墙面及地面应采用水泥砂浆批荡,表面平整光滑;地坪排水坡度应向防爆地漏处找坡。 6、做好人防地下室防水、防漏措施。

【地下车库+人防】设计要点+方法

一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。 车库规模 通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 汽车坡道 进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 常规数据 汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高 应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。 防火设计 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍。

人民防空工程施工注意事项

人防工程施工要求 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。 一、安全管理 1、应认真贯彻和落实《建设工程安全生产管理条例》,坚持“预防为主、安全第一”的方针。 2、应建立健全安全管理体系,从制度和措施上落实,具体要求如下: 1)垂直机械,特别是塔吊安装,验收资料应齐全,应经有资质的单位验收并发给准用证后方可运作; 2)架子搭设方案,要具体,切实可行,重点是人防工程的满堂架,排距、杆距、拉结应符合要求,并应有结构计算书; 3)施工现场临时用电方案应从技术措施、组织、制度上落实,经审查同意后认真执行,杜绝触电事故发生; 4)高空作业,特别是外架搭设维护方案,要严谨,重点是地下室安全通道,报监理审查同意后执行,杜绝坠落事故发生; 3、不断加强安全教育,对进场职工做好安全交底工作,增强职工在施工过程中的自我保护及防范意识,做到警钟长鸣。 4、加强“三宝四口”及临边防护安全设施检查工作。 二、质量标准 1、工程开工前,各参建单位技术人员都要熟悉设计图纸和相关规范,

仔细阅读图纸文字说明,做好图纸会审准备。施工期间,要把“图纸会审纪要”“设计变更”等补充性设计文件同原设计图纸认真对照,达到对设计文件的统一认识,施工、监理单位应依照修改后的图纸和规范进行施工和监理。 2、施工单位应建立质量管理体系,技术员应把好放线关、技术交底关,并认真做好技术复核工作。 3、施工单位应认真做好“三检”,三检合格后以书面报监理复核验收,监理验收合格后方可进行下一道工序施工。上一道工序未经报验和验收的,不得进行下一道工序。强行施工造成的不良后果,由施工方承担。 4、隐蔽工程验收,特别是钢筋工程要提前一天申报验收。严禁未经预埋各种人防防护设备设施(如:防爆地漏、染毒水井、门框、穿墙管等)就浇捣混凝土。严禁未经隐蔽工程钢筋检查就浇捣混凝土。 5、重点部位和关键工序,如地基持力层的确定;外墙、内墙与顶板、底板的钢筋连接构造及墙体钢筋连接构造;孔口防护部位洞口上下档钢筋的设置及门框墙的浇筑;人防门制作与安装;水、电、通风管道及附件的制作与安装等工序的施工,应符合人防工程标准。 6、坚持执行河南省人民防空办公室印发豫防办〔2009〕128号《关于进一步规范人防工程建设与管理工作的通知》、《地下室防水工程验收规范》、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004,及07FJ01—03、07F G01—05图集。对强制性条文,必须严格执行。达到主控项目全部合格,一般检查项目合格率80%以上。 三、控制要点 1、模板安装与拆除 1)人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接

人防地下室施工注意事项

一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面200mm。 (3)平时给排水专业 ①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。

人防工程验收注意事项及规则

人防工程建设质量的监督管理是由人防主管部门负责,一般流程可参阅《人防工程质量监督的流程》,按部就班地说明了“怎么验”。本文是人防办基于人防工程验收规范,结合验收示例,总结的人防工程掩蔽验收检查内容,即详解了“验什么”的重点内容,包括了①底板②侧墙③顶板隐蔽工程施工阶段的注意事项及实例分析,即权威又全面,值得朋友们在工程中参考学习。 一 底板隐蔽检查内容 1、人防专用集水坑的设置 1)人防集水坑大小、定位对照建施口部详图设置,不得漏设,一般在图纸会审阶段就交代清楚了,但工地上还是有漏设现象。 2)平面定位:人防集水坑有时为了躲避独立基础,在征得设计同意后,可在集水坑所在房间内作适当移动,但排水立管不得移动,一般靠墙设置。3)坑底标高容易出问题:如主楼消防前室建筑地坪有抬伸的时候,往往会出现坑底标高高于地漏标高现象,出现“倒流”现象。 4)集水坑钢筋绑扎容易出现错误,坑底底板厚度不够现象较多。

2、人防防爆波地漏的安装及其附属水管的预埋 常见错误: 1)底板地漏成品标高高于建筑完成面标高,不能有效排水。 2)建筑面层为50mm时,地漏没有与底板同步浇注砼,而是预留孔洞后浇。3)地漏标高低于集水坑坑底标高,出现“倒流”。

4)地漏漏设。

集水坑检查要点: 1、地漏数量。 2、有覆土层时,地漏预埋高度影响排水效果。 3、无覆土层时要求地漏到位与底板砼同时浇注,不可预留洞后浇。 4、坑底标高与地漏关系,不能倒流。 3、后浇带位置 后浇带: 1)定义:为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均,沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。后浇带是既可解决沉降差又可减少收缩应力的有效措施,故在工程中应用较多。 2)特点:此法为消去收缩应力,但施工水平影响较大,容易出现渗漏。

人防地下室战时通风设计及其注意事项

人防地下室战时通风设计及其注意事项 发表时间:2019-05-09T14:33:35.143Z 来源:《防护工程》2019年第2期作者:高爽 [导读] 防空地下室设计必须贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针。 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司陕西省西安市 710054 摘要:人民防空工程也叫人防工事,是指为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。防空地下室设计必须贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针。 关键词:人防地下室;战时通风;进风系统;排风系统 1、人防工程通风设计的基本思路 1.1 战时通风系统 战时通风系统包括清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种通风方式:①清洁通风②滤毒通风③隔绝通风。在敌人实施核、生、化武器袭击时,清洁通风应立即转入滤毒通风,如果人防工事外空气污染浓度过高或过滤吸收器对毒剂失效时,应进行隔绝通风。 1.2 战时新风量 防空地下室战时新风量的确定,应按清洁式通风和滤毒式通风分别计算新风量,风量符合《人民防空地下室设计规范》表5.2.2的规定。 1.3 防空地下室的进风系统 根据不同的通风方式应由消波装置、密闭阀门、过滤吸收器、通风机等防护通风设备组成。以清洁通风和滤毒通风合用进风机为例,设计时应注意:①清洁通风管路上,必须设置增压管,严防滤毒通风时出现透毒现象。②所选用的进风机性能,必须同时满足清洁通风量和风压、滤毒通风量和风压的需要。③战时三种防护通风方式应能通过阀门进行转换。④经消波装置后的冲击波余压不大于0.03MPa。⑥选用过滤吸收器时,必须使通过该器材的滤毒通风量不大于该器材的额定风量,以确保滤毒通风时不出现透毒现象。 1.4 防空地下室的排风系统 根据不同的通风方式应由消波装置、密闭阀门、自动排气阀门或防爆超压自动排气活门等防护通风设备组成。战时滤毒式通风超压排气系统设计应注意的几个问题:①自动排气活门选择应能满足最小防毒通道换气次数要求,《人防规》5.2.6条规定:“战时主要出入口最小防毒通道换气次数二级人员掩蔽部应保证每小时30~40次”。自动排气阀超压排气量不宜过小,以防防空地下室超压超过限值,《人防规》规定:“滤毒通风时,防空地下室内应保持30~50Pa超压”。对于通风设计来讲,保持地下室超压的基本原则是进风量大于排风量。根据经验,要保持地下室内30~50Pa的超压,排风量应为进风量的80%~90%。 2、设备选择 (1)送风机是整个防护通风系统的动力部件,考虑到战时外界电源有被切断的可能,必须配置电动脚踏两用风机或电动手摇两用风机,以便在缺电的情况下采用人力驱动风机维持通风。《人防规》规定:“战时电源无保证的人防地下室应采用电动、人力两用风机”。该风机既要能满足战时清洁式通风的要求,又要能满足战时滤毒式通风的要求。《人防规》规定,该风机“按战时清洁式通风的计算新风量选用”(强制性条文)。 (2)?滤尘器(粗过滤器)的选择 《人防规》5.3.3规定:“平时和战时合用一个通风系统时,应按平时和战时工况分别计算系统的通风量”。“……粗过滤器……选择,按最大的计算新风量确定”。平时和战时相比,最大计算新风量应出现在平时,故滤尘器应按平时通风量选择。 (3)?手动密闭阀的选用 密闭阀是人防地下室防护通风系统中的重要设备之一,它一般设置在染毒区的进风和排风管路上,用于平时和战时通风方式的转换。手动密闭阀的设置一要考虑功能的需要,二要考虑经济合理性。应按《人防规》5.2.8条提供的图示(a)(b)(c)设置手动密闭阀。

人防注意事项

人防工程建设注意事项 一、施工前工作 建设单位提交的人防工程施工图获市人防办审核通过后,到市建设局办理《建设工程施工许可证》,在办理地面建筑施工的安监、质监、监理等手续时,应同时办理人防地下室安监、质监、监理等手续。若所建人空地下室是单独设置,则单独办理人防地下室安监、质监、监理等手续。 二、施工准备阶段 1、人防工程的人防专用设备应由在市人民防空主管部门备案的国家人民防空设备定点厂家进行生产和安装。施工图审核批准前,建设单位应与人防设备生产单位签订设备购置合同,报一份到市人防办备案。 2、建设单位施工前应组织设计单位、人防设备厂、施工单位、监理单位等有关单位就人防工程的设计和施工进行技术交底,特别是预留孔洞的预埋处理(包括战时封堵构件)、密闭措施及人防构件与围护结构(顶面、底板、侧墙、临空墙等)砼浇捣等; 3、人防设备要求在浇捣底板前交货到施工现场,建设单位应组织验收并做好记录。人防设备厂家应提供以下资料:(1)所用原材料包括骨料、角钢、钢筋的品种和质量,焊条焊剂的牌号、性能等出厂质量证明书、检验报告和砼试验报告。

(2)顺构件的检查报告和出厂质量证明书。(以上资料作为工程竣工验收需提交的资料之一) 三、工程建设阶段 1、人防地下室在浇筑底板混凝土前,建设单位应通知人防设备厂,并按厂家要求做好预留等措施; 2、人防构件(包括门框、预埋件等)安装就位后,在封模前建设单位应组织监理、设计、施工、设备厂家进行隐蔽前验收并做好记录,合格后通知市人防办进行隐蔽验收。主要内容如下: (1)穿管、套管的预埋密闭处理; (2)门框墙的配筋、洞口的加强筋; (3)门框的安装、锚构件数量、长度、焊缝等是否符合要求; (4)防爆波地漏、防爆波活门安装; (5)其它预埋件的安装就位。 以上各项工程隐蔽构件安装施工均应做好记录,作为人防工程竣工验收应提交的资料之一。 3、在人防工程建设过程中关于人防工程的重大设计变更,需报市人防办同意后方可施工。 四、提示 (一)人防工程的规划、设计、建设、施工和使用单位应当依法保守人防工程秘密;

人防工程施工、验收注意事项

一、底板隐蔽验收 在人防工程底板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、根据底板荷载主要由下向上承受土中压缩波、地基土反力,是否按反梁要求施工; 2、底板上下层钢筋间距是否达到设计要求,板厚是否均匀,钢筋排距符合允许偏差范围,拉结筋是否按规范设置; 3、钢筋迎水面保护层厚度、梁内钢筋间距和钢筋保护层厚度是否按规范控制; 4、外墙翻边处止水钢板设置是否符合规范; 5、人防门门框接地装置预埋是否符合规范要求; 6、钢筋搭接长度、焊接质量和同截面接头百分率是否符合规范; 7、人防门门槛钢筋有无上翻至设计标高、设置是否符合对应型号的人防门,加强筋设置是否符合规范; 8、临战封堵地梁钢筋有无上翻至设计标高、预埋件设置是否符合对应型号的封堵; 9、集水井、防爆地漏和水管材料等是否符合规范; 10、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。 二、侧墙、顶板隐蔽验收 在人防工程侧墙、顶板钢筋绑扎完毕、施工监理单位自检自验合格后,人防质监站进行现场抽查,检查的主要内容如下: 1、监理单位需对进场预埋的人防设备按人防质量检验评定标准进行查验,杜绝不合格产品; 2、钢筋的搭接锚固长度、焊接质量、排距和拉结筋设置等是否符合规范,同截面接头百分率是否符合规范要求; 3、板厚、钢筋保护层厚度设置是否符合规范要求; 4、防护墙、密闭墙和一框两门处墙体厚度是否按规范控制,门框墙是否按规范加强; 5、支门框模板校核。根据《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)第6.1.9条,门框墙制作允许偏差为2.5‰,即一般2米高门框墙,垂直偏差应控制在5mm以内。人防门厂家一般在安装门框时已将门框垂直、水平调正,支模可能会引起门框偏移,所以门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,无误后再浇筑砼; 6、人防门预埋门框应固定牢固,临时支护方式是否到位; 7、临战封堵角钢框是否符合规范,是否预埋; 8、人防门及临战封堵处的吊钩设置是否符合规范; 9、临空墙、防护密闭墙、密闭墙和临战封堵上部梁是否使用止水螺杆; 10、暖通、给排水和电气管线的预埋套管制作和设置是否符合规范要求; 11、人防墙上的消防、配电箱必须明装,严禁暗装。电线密闭盒必须采用2.5mm以上钢板焊接,不得使用木头或者泡沫盒预埋; 12、防爆呼唤铵钮、测压管等需一次性预埋到位的设备是否预埋; 13、人防顶板的电气穿线管应采用热镀锌钢管或者钢塑复合管,严禁采用PVC管,跨越人防围护结构的电气线路应设置防爆过路盒; 14、审查《人防工程质量检验评定表》填写是否与进度同步,且应符合评定标准和其他规范要求的内容。

人防施工注意事项

[组图]人防工程施工注意事项 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问题。 第一部分:土建施工 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施。 2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。. 三、底板浇注 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《0702》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《0704》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《0702》) 四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见《0704》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家2. 建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 结构设计总说明3.2.3 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、水文地质条件, 以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准, 有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、并对某些构件或部位的材料提出特殊要求。 6、设计±0.000标高所对应的绝对标高值及图纸中的标高、尺寸的

人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计 浙江晟元建筑设计有限公司 王忠举 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施:

人防工程施工注意事项

人防工程施工注意事项 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,具体在实际施工中遇到的有关问题说明如下: 土建部分 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、底板浇注 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布臵的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设臵封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1100的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼叫铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 三、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配臵在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布臵;上门框设水平梁时,其方向应

人防验收注意事项

人防验收注意事项 一、主体结构人防工程验收应具备的条件: 1、人防工程主体结构技术资料上报; 2、现场应具备的条件(地面无积水,干燥;顶板、剪力墙部位无渗漏水;建筑垃圾要清理干净); 3、梁、柱、剪力墙蜂窝、孔洞要清凿到位,不得修补; 4、预埋管四周要清理干净,不得封堵; 5、柱、剪力墙的对拉螺栓端头要切割处理(螺栓要进墙柱砼表面1cm,垫片要凿除); 6、所有的人防门框要依顺序编号,每个门框要检查垂直度偏差情况,要有检查记录;门框垂直度偏差超出1 cm的要返工处理,监理单位及施工单位要签字盖章确认; 7、人防门密闭情况要经过第三方单位检测(2015年5月1日报建项目开始执行)。 二、人防工程竣工验收应具备的条件: 1、主体结构验收所需要的条件都应具备; 2、除尘滤毒室要安装插座,过滤吸收器可以不安装,支架要制作; 3、人防通道部位、滤毒室、洗消室等在防护门和密闭门之间的房间要用水泥浆批平整,严禁批白; 4、所有的人防整改单要提供; 5、要提供业主单位验收申请报告(项目概况、完成情况、技术资料整理情况、各单位参加验收人员名单);

6、人防门及人防地漏要由厂家提供防伪标志码,要提供人防数据采集表; 7、开工前要提供人防工程专项施工组织设计; 8、参加工程施工的项目部管理人员(备案人员)在人员变更后要及时到人防监督站重新备案; 9、要提供人防工程平台转换方案(由业主提供、设计单位参与制定); 10、人防和非人防区预埋管部位管道四周要和预埋套管有空隙,四周固定,穿墙管道要进行防锈、防腐处理,在进行人防预验收前不得封堵; 11、人防区域的灯具要下挂安装,不得吸顶安装,允许设置明管; 12、人防防护门门槛不得覆盖,要外露,两边清理干净; 13、临战封堵防护门四周不得被砼覆盖,要全部外露; 14、人防区内穿墙部位要使用电缆,严禁使用电线; 15、人防门扇开启区域不得有消防管、配电箱阻挡; 16、验收流程:先提供技术资料报人防监督站审查,然后人防监督站组织施工、监理、建设单位进行预验收,最后由建设单位组织人防工程专项验收(设计、建设、勘察单位项目负责人、总监、人防专业监理、施工单位项目经理、技术负责人、五大员、各人防分包施工单位人员要到位) 17、附人防工程主体结构及竣工验收资料清单。

人防施工特别注意事项

人防施工注意事项 一、通风人防密闭套管安装 1、管道穿过密闭墙处设密闭套管按07FK02图集防护密闭套管安装图,密 闭肋采用3mm钢板制作。此处与规范RFJ01-2015不一致,必须按照RFJ01-2015验收规范施工(注意等级五星)。 2、管道预埋应先除锈,并在内刷红丹防锈漆两道在土建施工时,一起浇捣在墙里。 3、管道穿越防护闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙防水套管 4、管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围,Ⅱ型套管应比翼环直径( D4 )大 200mm ,而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。 5、气密测量管 气密测量管做法:气密测量管两端套外丝管帽堵密封堵。管中心距地高度为1.5m,两侧出外墙50mm。详见下图

6、自动排气活门预埋安装示意图 1)预埋短管一侧出外墙100mm,另 一端与墙齐平,管道预埋前应除去锈疤, 刷红丹防锈漆两道。管道遇密闭肋采用 满焊,要求严密不漏风。管径与活门的通 风口径一致。密闭肋按设计要求采用3mm 厚 2)活门安装前应存放在干燥处,阀 盘处于关闭位置,外套应除锈涂漆,转动 部位应涂润滑油,重锤螺钉等部位应涂 工业凡士林。 3)自动活气门外套与短管应用法兰连接,法兰间应垫以4-5mm厚的橡胶垫,保证法兰密闭不透气。 4)活门重锤的位置必须置于超压一侧,并保证活门外套,杠杆与水平连接。7、除尘器安装 1)本工程采用LWP型除尘器,安装前应用60-70度的10%苏打水溶液洗干净,风干后浸上20#(或10#)机油,静淋3-5分钟后,装入除尘室的框架。 2)安装时将孔眼大的网层至于空气进入侧。

人防电气设计要点

电气专业配合事项 一、电源 低压配电室提供1个人防防护单元电源回路,上级开关电流整 定值为250A 二、照明 1、每个人防防护单元内,均应分别设一个平时使用的正常照明和 应急照明配电箱,分别给本防护单元内的平时使用的正常照明 和应急照明配电;照明线路不能跨越两个防护单元,灯具采用 链吊灯。照明配电箱应多预留2~3个备用回路。 2、应急照明中疏散照明指示灯应沿墻或柱布置, 3、应急照明系统图应有主电/蓄电转换控制, 3、人防区域及相关通道平时使用的由民用设计,人防专用房间及 人防专用通道可不作设计。 三、线路敷设 1、所有与人防地下室无关的电气回路(如塔楼,非人防区域的管 道)尽量在非人防区或覆土层引接,不穿越人防区域。

2、平时所有强电和弱电电气管线(电缆托盘等)不应从封堵框(一 般在防火卷帘门处)、洗消间、滤毒室和防毒(密闭)通道等口 部房间内穿越;并尽可能减少穿越人防墙的次数。 3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置 强电或弱电防爆波电缆井。除留有设计需要的穿管数量外,还 应预埋4~6根管径为50mm~80m,m管壁厚度不小于2.5mm的热 镀锌钢管的防护密闭套管。 4、由于穿越人防墙的强电管线每根电缆应穿一根防护套管,因此 若电井、配电房等处有人防墙体,尽量将线路分散穿越人防墙, 以避免墙体处放置防护套管的面积不足。 5、若有母线穿越人防墙,穿越段应采用防护密闭型母线。 6、在外墙、临空墙、防护(密闭)墙安装的照明配电箱,动力配 电箱、控制箱等均应挂墙式明装。 7、在弱电配电间预留10对电话 四、需要民用提供的资料 1、人防工程引接市电电源和弱电电话接线的位置 2、地下室的正常、应急照明系统图及正常、应急平面图

人防施工注意事项

人防工程施工注意事项 1 、 人防工程除了防地下渗漏外,还有防化学武器、防生物武器的要求, 所以要做好密闭工作。人防施工图中所有的预埋构件必须在浇筑混凝土前预埋到位,一次浇筑完成,不允许事后敲凿。 2、须注意防爆地漏预埋管漏埋、高于地坪最终完成面或管口未做封堵杂物渗入导致不通水。防爆地漏安装图如下: 3、筏板预埋阶段须注意相邻防护单元临战封堵07FJ02(P125)、车道 出入口竖向临战封堵07FJ02(P119)、门框门槛筋预埋,请按图施工。 如筏板上未预制做门槛筋,人防防护设备厂不预埋门框、临战封堵 4、消防管、水管穿越人防区外墙及顶板必须安装阀门(防护区内离墙 200mm )。相邻防护单元必须两面加阀门。 5、与防空地下室无关的管道不得穿过人防防护围护结构,上部建筑的 £ 9DN D1Do H H23HI ' ul H2 Ho 1 HI Hl H2Ho Dliao BD175220 320130114244 na217 407 140 2204即 t覘I崔輛悬陥柚㈱由则比谢槽定魅鶴 側I删H工轴址 MS 1型 in型

生活污水管、雨水管、燃气管道不得进入防空地下室,风管、电缆桥架穿越人防外墙及顶板、相邻防护单元隔墙人防区非人防区必须做防护措施(应做侧墙临战封堵07FJ02(P60)。侧墙封堵如下图:

6、 施工过程中加固模板螺栓不能使用 PVC 套管,应用一次性带翼环 螺栓。 7、 人防地下室顶板、底板、所有的钢筋混凝土人防墙体必须设置拉结 钢筋,拉结钢筋的直径不得小于 6mm ,间距不得大于500mm,防护密 闭门、密闭门,门槛筋、加强筋必须按图绑扎到位。 妣f 當画换 阶护区外

人防工程施工注意事项(各专业)

人防工程施工注意事项(建筑部分) 1.防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝。 2.密闭通道、防毒通道、洗消间、虑毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。 3.人防地下室顶板不允许用水泥砂浆粉刷或找平。 4.进、排风房(包括机房、隔音套间、集气室、虑毒室、竖井、扩散室等各个房间)与人防配电间地坪应作防尘处理。 5.风房、配电间管理门与排风机房集气室检查门为甲级防火门,进风机房集气室检查门相对机房内开,排风机房集气室检查门相对机房外开。 6.非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应深入结构层内。 7.当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。 8.在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。 9.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。 10.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人防工程施工注意事项(结构部分) 1.钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度1aF=1.051a。 2.地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。3.人防区顶、底板必须设拉结筋(形式“S”型,≧Ф6,@≦500mm梅花形布置)。 4.人防门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45°绑扎,墙厚≦400mm,每角2Ф16;墙厚>400mm,每角3Ф16。 5.被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。 6.人防门框墙及临空墙(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺杆中部应设止水片。7.人防门洞四周必须形成暗柱、暗梁,暗柱、暗梁箍筋最小规格为Ф12。 8.梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为: ①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5 laF, ②当顶板厚度<外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应从钢筋折弯处算起,并满足≧1.7 laF, ③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5 laF, ④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5 laF。 9.外墙通风采光窗洞,两侧应形成暗柱,暗柱箍筋最小规格为Ф6,@≦200mm,四角设置加强筋,每角2Ф12,长度800mm,斜45°绑扎。 10.防护密闭门门框墙受力主筋规格不应小于Ф12,@≦250mm。 11.被穿墙管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。 12.战时封堵预埋件锚钩规格要求:①单排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm(适用于97图集入口封堵);②双排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm,且钢槽带锚钩(适用于97图集连通口封堵); ③双排,Ф10,@≦300mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于04图集出入口封堵);④双排,上下为Ф16,@≦300mm,两侧为Ф10,@≦200mm(适用于04图集连通口封堵);⑤双排,Ф8,@≦200mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于通风采光窗封堵)。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)