次氯酸钠发生器安装要求

1、设备布置于混凝土基础上,尺寸见图,电控柜与设备间距以400mm为宜。

2、设备间应按装通风换气扇及地漏。

3、设备进水管径DN20, 压力不低于0.25Mpa, 出次氣酸钠口DN20.

4、消每池与设备间距离不宜过远,一般不超过20米。

次氯酸钠发生器操作规程

1 、稀盐水配制:

打开稀盐水箱进水阀,然后在稀盐水箱的化盐箱中加入固体食盐30-40Kg,待液位满时关闭盐箱进水阀。

2、启动整流电柜电源并开启稀盐水泵,调节盐水泵回流阀及流量计调节阀,调节流量计刻度至65L/h左右,并经常观察流量计浮子的变化;同时打开次酸出药阀,药液便进入消毒池。

3、以上手动工作5分钟后,启动"整流开"按钮,逐步调节电位器,使电流升至100A (根据实际需要调整电流的大小)。

4、设备运行8个小时,设备手动停机关闭所有阀门, 并打开反冲洗进水阀及反冲洗出水阀对设备主机进行反冲洗,15分钟后关闭阀门,然后设备重新启动。

5、盐水箱设有低液位控制器,当盐水箱到达低液位时,设备自动停机,然后配置稀盐水溶液。设备配备温控装置,如果电解液温度超过设定温度,设备自动停机,—般温度设定45度。

次氯酸钠发生器注意事项

1、发生器在安装及使用过程中严禁冲击、敲打、注意保护阳极涂层,不要碰伤。

2、工作完后发生器反冲洗,一定要成制度化。

3、盐水泵前的Y型过滤器需定期清理。

4、设备累计运行1个月后,放空盐水箱及储药箱的溶液,然后在盐水箱中配比200L左右的约3%的稀盐酸溶液,并开启稀盐水泵,调节流量计刻度至最大,同时打开次酸出药阀,待电极管内充满稀盐酸溶液时,关闭设备使稀盐酸溶液在电极管内浸泡12个小时,然后打开反冲洗进水阔及反冲洗出水阀对设备主机进行反冲洗,清洗干净后重新开机。主要是防止Naclo 对阳极内壁的腐烛,同时排除Ca2+、Mg2+等沉积物。

丙肝检测操作规程

4 丙型肝炎病毒抗体(胶体金法)检测作业指导书 1.检测目的 定性检测人全血、血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒(HCV )抗体。 2.测定原理 采用高度特异性的抗体抗原反应原理及胶体金标记免疫层级分析技术,试剂含有预先固定于膜上检测区(T )的包被用HCV 重组抗原。 3. 标本要求 1. 试剂适用于检测全血、血清或血浆样本,检测时应使用未溶血的样本。 2. 样本应收集于清洁、干燥的容器中,可采用肝素、EDTA 或柠檬酸三钠作为抗凝剂。 3. 样本收集后应尽可能马上使用,不可再室温长时间存放。血清血浆样本可在2-8℃冷藏存放一周,长期保存需冷冻于-20℃。冷藏或冷冻样本应在检测前恢复到室温并充分混均,样本禁止反复冻融。 4.试剂 艾博生物医药(杭州)有限公司 5.操作步骤 5.1 使用前将试剂板和血清/血浆标本恢复至室温。从原包装铝箔袋中取出试剂盒(注意:在扣开铝箔前应先恢复至室温),在1小时内应尽快地使用。 5.2将试剂置于干净平坦的台面上,用25ul 吸管垂直滴加2滴(约50ul )于加样孔(S )内,随后加入1滴缓冲液(约30ul )。 5.3加样后立刻开始计时等待红色条带的出现,在15分钟时读取测试结果。20分钟后读取的结果无效。 6. 结果判定 6.1 阳性(+):两条紫红色条带出现。一条位于检测区(T )内,另一条位于质控区(C )。 6.2 阴性(-):近质控区(C )出现一条紫红色条带,在检测区(T )内务紫红色条带出现。 6.3 无效(×):质控区(C )未出现紫红色条带,标本不正确操作过程或试剂已变质损坏。 标题 :丙型肝炎病毒抗体(胶体金法)检测作业指导书 文件编号:MY2019002 版本号:第一版 页 数:2 编写日期:2018.01.09 编写人: 审核生效日期:2018.01.22 审核人:王立宁

次氯酸钠发生器安装要求操作规程及注意事项

次氯酸钠发生器安装要求 1、设备布置于混凝土基础上,尺寸见图,电控柜与设备间距以400mm为宜。 2、设备间应按装通风换气扇及地漏。 3、设备进水管径DN20, 压力不低于0.25Mpa, 出次氣酸钠口DN20. 4、消每池与设备间距离不宜过远,一般不超过20米。 次氯酸钠发生器操作规程 1 、稀盐水配制: 打开稀盐水箱进水阀,然后在稀盐水箱的化盐箱中加入固体食盐30-40Kg,待液位满时关闭盐箱进水阀。 2、启动整流电柜电源并开启稀盐水泵,调节盐水泵回流阀及流量计调节阀,调节流量计刻度至65L/h左右,并经常观察流量计浮子的变化;同时打开次酸出药阀,药液便进入消毒池。 3、以上手动工作5分钟后,启动整流开按钮,逐步调节电位器,使电流升至100A (根据实际需要调整电流的大小)。 4、设备运行8个小时,设备手动停机关闭所有阀

门, 并打开反冲洗进水阀及反冲洗出水阀对设备主机进行反冲洗,15分钟后关闭阀门,然后设备重新启动。 5、盐水箱设有低液位控制器,当盐水箱到达低液 位时,设备自动停机,然后配置稀盐水溶液。设备配备温控装置,如果电解液温度超过设定温度,设备自动停机,—般温度设定45度。 次氯酸钠发生器注意事项 1、发生器在安装及使用过程中严禁冲击、敲打、 注意保护阳极涂层,不要碰伤。2、工作完后发生器反冲洗,一定要成制度化。 3、盐水泵前的Y型过滤器需定期清理。 4、设备累计运行1个月后,放空盐水箱及储药箱 的溶液,然后在盐水箱中配比200L左右的约3%的稀盐酸溶液,并开启稀盐水泵,调节流量计刻度至最大,同时打开次酸出药阀,待电极管内充满稀盐酸溶液时,关闭设备使稀盐酸溶液在电极管内浸泡12个小时,然后打开反冲洗进水阔及反冲洗出水阀对设备主机进行反冲洗,清洗干净后重新开机。主要是防止Naclo对阳极内壁的腐烛,同时排除Ca2+、Mg2+等沉积物。

艾滋病检测点标准操作规程(胶体金法)

HIV抗体检测标准操作规程(SOP文件) 1、目的: 为了规范本卫生院艾滋病检测点的正常运行,保证艾滋病抗体检测的准确,确保实验室生物安全,特制定本操作规程。 2、适用范围: 适用于本卫生院艾滋病抗体检测从标本的采集、处理、检测到报告的全过程。 3、职责: 各检测工作人员按标准操作规程进行艾滋病抗体检测,本院艾滋病检测工作领导小组负责对检测活动全过程及各项生物安全措施执行情况进行监督。 4、标准操作程序: 4.1样品的采集和处理 4.1.1样品的采集: 4.1.1.1血清样品采集:用真空采血管抽取5mL静脉血,室温下自然放置1-2小时,待血清凝固和血块收缩后在用4000rmp离心15min,吸出血清备用。 4.1.1.2抗凝血样品采集:用加有抗凝剂的真空管或用消毒注射器抽取静脉血,转移至加有抗凝剂的试管,反复轻摇,分离血浆和血细胞备用。 4.1.1.3采样注意事项: 4.1.1.3.1采集样品应按临床采血技术规范及试剂盒说明书要求进行。 4.1.1.3.2采集标本时应注意安全,直接接触HIV感染者或艾滋病病人血液和体液的操作应戴双层手套。 4.1.2样品的保存: 用于抗体检测的血清或血浆样品应存放与-20℃以下,短期(1周)内进行检测的样品可存放于2-8℃。 4.1.3样品的运送: 4.1.3.1实验室间传递的样品应为血清或血浆,除特殊情况外一般不运送全血。样品应置于带盖的试管内,试管上应有明显的标记,标明样品的编号或受检者姓名、种类、采样时间。

4.1.3.2将试管放入专用带盖的容器内,容器的材料要易于消毒。在试管的周围垫有缓冲吸水材料,以免碰碎。 4.1.4样品的接收: 4.1.4.1含有感染性样品的包裹必须在具有处理感染源设备的实验室内由经过培训的工作人员打开,用后的包裹应进行消毒。 4.1.4.2核对标本与送检单,检查样品管有无破损及遗漏。如发现遗漏应立即将尚存留的样品移出、对样品管和盛器消毒,同时还要报告有关领导和专家。 4.2检验方法和步骤 4.2.2快速检测法(胶体金法) 4.2.2.1原理 采用胶体金免疫技术和层析原理,定性测定血清样本中的HIV1+2抗体。 4.2.2.2操作步骤 4.2.2.2.1将标本平衡至室温。 4.2.2.2.2将所需数量的测试卡从包装盒中拿出平衡至室温,打开铝箔包装袋,平置于台面上并编号(与样本编号相对应)。 4.2.2.2.3用微量加样器取试剂说明书规定的样本血清或血浆,加到测试卡的加样处。 4.2.2.2.4在试剂说明书规定的时间内观察结果。 4.2.2.3结果判定: 4.2.2.3.1阳性:在检测区和对照区位置出现两条紫红色条带。如果检测区的条带隐约可见,建议对该样本重复试验,并使用其他厂家的试剂确认。 4.2.2.3.2阴性:只在对照区出现一条紫红色条带。 4.2.2.3.3无效:对照区未出现紫红色条带。 4.2.2.3.4注意:在规定的时间内不论测试区内的色带颜色深浅与否均应判为阳性。 4.3仪器的使用和维护 4.3.1设立常用仪器的维护制度,以保证正常运转;根据使用情况更换必要的部件: 4.3.2冰箱 定期检查温度并作好记录,必须每天检查和记录冷冻和冷藏室的温度。 4.3.3定期检查其他仪器设备。 4.4 HIV抗体筛查结果的记录、解释与报告 4.4.1筛查试验呈阴性反应出具HIV抗体阴性报告。 4.4.2筛查试验呈阳性反应,可出具“HIV抗体待复检”报告,不能出阳性报告。同时应尽快进行以下处理: 4.4.2.1填写HIV抗体筛查报告,经检测者、复核者和签发者审核签字。 4.4.2.2尽可能重新采集受检者的血样。

次氯酸钠操作规程

1.目的 为了加强次氯酸钠管理,规范次氯酸钠操作,保证使用次氯酸钠安全,特制订本操作规程。 2.适用范围 本操作规程适用于xxxxxxxxx有限公司某车间。 3.职责 3.1某车间负责该操作规程制定、修改、下发并监督实施。 3.2某车间要严格按照本操作规程执行机组操作。 3.3 某车间、生产部、设备工程部、安监部、质量保证部负责参与相关类型风险辨识。 4.管理内容 4.1性质用途 别名:漂白水、漂水、安替福民 化学名称:氢氧化钠 分子式:NaClO 分子量:74.44 次氯酸钠是最普通的家庭洗涤中的“氯”漂白剂。微黄色溶液,有似氯气的气味。熔点: -6℃,沸点:102.2℃。用于工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域,可作强氧化剂、漂白剂及水净化剂,具有漂白、杀菌、消毒的作用,医药工业中用制氯胺。经常接触致手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落;游离氯可能引起中毒。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。遇酸释放有毒气体,刺激眼睛和皮肤。 侵入途径:吸入、食入、皮肤接触吸收。 4.3 操作地点 4.3.1污水池、污泥池 4.3.2气味吸收桶 4.3.3车间及其他 4.4操作方法 操作前穿戴好劳保护品,带浸胶手套(夏季用长袖浸胶手套)和防护面具,上衣袖口扣住。 4.4.1污水池:把次氯酸钠从东侧梯子提到池口,缓慢倒入污水池,防止飞溅接触身

体。根据池内废水量加次氯酸钠,可先加15kg,若还有异味再继续加入。雨雪天气注意防滑。 4.4.2污泥池:污泥池接收硫酸钠时需提前加次氯酸钠,每方桶硫酸钠需加入一桶次氯酸钠(30kg)。从污泥池北侧踩脚踏提上池口,缓慢倒入池内,防止飞溅接触身体。雨雪天气注意防滑。 4.4.3气味吸收桶:东侧水箱每4小时用量具盛2kg次氯酸钠加入,雨雪天气注意防滑。 4.4.4车间及其他:去除异味,用500g兑一桶水,洒在车间有异味处。 4.5危险因素辨识 4.5.1污水池、污泥池加入时,飞溅、倾倒致身体接触 4.5.2提次氯酸钠上污泥池池口时,防止摔倒,拉伤身体。 4.5.3气味吸收桶加次氯酸钠过程中注意脚下、低空管路,防止绊倒;碰伤。 4.6 环境因素辨识 4.6.1 车间地面管路、低空管路复杂,操作人员要精神集中,防止造成损伤。 4.6.2气味吸收桶楼梯抓稳踩劳,雨雪天气注意防滑。 4.7出现紧急情况处理预案 4.7.1皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 4.7.2眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 4.7.3吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。 如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。 4.7.4食入:饮足量温水,催吐。就医。

次钠操作规程

次氯酸钠操作规程 一、储药操作 1、储药前准备工作: 检查储药罐及管道外观是否完整,是否有漏液现象, 储药罐系统各个阀门是否正常。如发现漏液现象或阀 门异常,请及时维修。 2、储药罐进药操作: 2.1、罐车软管连接至进药管入口。 2.2、打开进药管入口处手动球阀。 2.3、打开1#储药罐进药阀。 2.4、启动罐车提升泵,观察相应储药罐的液位计读 数,加至限高液位处,停止罐车提升泵。 2.5、关闭1#储药罐的进药阀。 2.6、打开2#储药罐的进药阀。 2.7、启动罐车提升泵,观察相应储药罐的磁翻板液 位计读数,加至限高液位处,停止罐车提升泵。 2.8、关闭2#储药罐的进药阀。 2.9、关闭进药管入口手动球阀。 3、储药罐远程操作: 3.1、点开触摸屏,点击”储药系统”按键,进入储药 系统界面。

3.2、将储药罐就地控制箱上1#罐和2#罐出药阀”就 地/远程”旋钮调至远程状态。 3.3、点击储药系统界面上”1#或2#罐手自动”按钮, 调至手动状态,点击”开阀”或”关阀”按键,来 控制相应储药罐出药阀的状态。 3.4、点击储药系统界面上”1#和2#罐手自动”按钮, 调至自动状态,出药阀将根据液位自动调整出 药阀的状态。 二、1#投加操作 1、1#投加系统投加前准备工作:检查投加系统管道是否 完整,各个数字泵需点动测试,检查各个手动球阀和 电动球阀是否正常,打开1#或2#储药罐出药电动阀 和手动阀。如发现管道漏液、计量泵异常、阀门异常, 需及时维修。 2、投加系统安全阀调整: 2.1、关闭投加系统”进水阀”。 2.2、关闭投加系统”排污阀”。 2.3、打开投加系统”进药阀”。 2.4、关闭投加系统”出药电动阀”和”手动阀”。 2.6、启动数字泵,并调节投加流量至相应位置。 2.7、调节”安全阀”,使管道压力稳定保持在5公斤。

次氯酸钠发生器原理及操作

次氯酸钠发生器原理及操作 1、次氯酸钠发生器工作原理 次氯酸钠发生器就是一套由低浓度食盐水通过通电电极发生电化学反应以后生成次氯酸钠发生器溶液得装置。 2、次氯酸钠发生器基本操作过程 工作时,首先接通电源,次氯酸钠发生器将普通工业用盐(每公斤0、35元左右)加入化盐装置溶解成10%左右得盐水,打开阀门让盐水通过过滤沉淀进入储盐液箱;然后,启动自配水开关,设备自动勾配盐水到浓度为3、5%左右得稀盐水;再打开阀门调节好流量计,让经配兑好得盐水按设定流量通过一组阴阳极管组成得夹层式电解槽;次氯酸钠发生器最后,启动整流电流开关,同时打开冷却水阀门以冷却电解槽,次氯酸钠发生器开始工作。这样,整个设备就生产出了标准得次氯酸钠发生器液体(浓度为1%左右);最后,药液自动流入储药液箱,便于储藏备用与随时投加。 反冲洗:每班运行完毕,必须反冲洗一次,反冲洗时先打开放空阀,把结存在管道中得盐水排掉,然后打开反冲洗放空与反冲洗进水处来水阀,冲洗10分钟左右,然后把放空阀门找开排掉积水,待

下次便用。 酸洗:发生器累计运行250小时需酸洗一次,根据水质情况相应延长或缩短酸洗周期,酸洗时,先打开所有排空阀门,把管道中得积存盐水排掉,然后打开进酸阀门与出酸阀门,直到出酸放空管有机管流出酸水后,关闭进酸阀门,待酸水在电极管中浸泡1—2小时后再把酸水排掉,然后再反冲洗一次,一般稀盐酸调配浓度为10%左右。 3、注意事项 ①一般自动工作时,无需专人管理,投盐一次可工作(7—10)天,缺盐水时自动停机并报警,投盐时必须对发生器反冲洗一次,工作一个月左右必须酸洗一次。 ②设备运行时,严禁无冷却运行,如遇单位停水,设备严禁使用。 ③定期检查电源接线栓就是否松动发热,高位盐箱中得虑网就是否堵塞,及时排除。 ④室内尽量避免烟火,保持通风良好,配备兼职人员管理 4、次氯酸钠发生器得灭菌杀病毒原理大致有如下三种作用方式:次氯酸钠发生器消杀最主要得作用方式就是通过它得水解形成次氯酸,次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O],新生态氧得极强氧

次氯酸钠安全技术说明书

第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:次氯酸钠溶液 化学品英文名称:Sodium hypochlorite solution 企业名称: 地址: 邮编: 电子邮件地址: 联系电话: 传真号码: 企业应急电话: 技术说明书编码: 产品推荐及限制用途:用于水的净化,作消毒剂,纸浆漂白剂等,医药工业中用于制氯胺等。 第二部分危险性概述 物理化学危险:受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 健康危害:经常用手接触本品的工人,手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。 GHS危险性类别:根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690-2009)及化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准,该产品属于皮肤腐蚀/刺激,类别1。 标签要素: 象形图:

警示词:危险 危险信息:可引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤,一次接触可能导致消化系统损害,对水生生物毒性非常大并且有长期持续影响。 防范说明: 预防措施:密闭操作,注意通风,远离高热。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,阅读并了解所有预防措施。按要求使用个体防护装备。严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。,工作场所不得进食、饮水。 事故响应:如发生火灾,根据具体的着火物质选择合适的灭火剂。皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。如果有灼伤,就医治疗。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。被污染的衣物应清洗干净后再使用。 安全储存:保持容器密闭。储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种热源。严禁与还原剂、酸类混储。 废弃处置:若可能回收使用。在规定的处理厂处理和中和。滤出固体,当作有害废物在规定场所掩埋。 第三部分成分/组成信息 物质 混合物□

次氯酸钠清净乙炔操作规程

次氯酸钠清净乙炔操作规程

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

次氯酸钠代替浓硫酸净化乙炔气 操作规程(暂行) 1、产品介绍 化学名称:乙炔 分子式:C2H2 结构式:H—C≡C—H 分子量:26.038 1.1乙炔的物理性质 乙炔是炔烃中最简单的一个化合物,其性质非常活泼,容易进行加成和聚合以及其他化学反应,因此乙炔在有机合成中得到广泛的应用,是化学工业的重要原料之一。 乙炔在常温常压下是比空气略轻,能溶于水和有机溶剂的无色气体,工业乙炔因含有杂质(特别是磷化氢、硫化氢)而带有刺激性臭味。 1.2危险特性: 乙炔属易燃易爆品,性能上和氢气相似。乙炔在高温、加压或与某些物质存在时,具有强烈的爆炸能力。如压力在1.5表压的气体温度超过550℃即产生爆炸。特别在高压液态乙炔稍经震动便会爆炸,为避免爆炸危险,一般可用浸有丙酮的多孔物质吸收乙炔一起储存在钢瓶中,以便运输与使用。乙炔与空气能在很宽的范围内形成爆炸混合物即2.3~81%(其中7~13%最容易爆炸,最适宜的混和比为13%)。 乙炔与氧气形成爆炸混合物范围为2.5~93%(其中30%最容易爆炸)。与铜、汞、银等形成爆炸性化合物,与氟、氯发生爆炸性反应。 1.3 乙炔产品质量指标 1.3.1纯度指标:≥80~85%(V)含氧≤0.2%(V) 1.3.2清净效果:不含S、P杂质(AgNO3试纸不变色) 2、生产乙炔用原、辅材料规格 2.1.1原料电石(学名:碳化钙) 碳化钙的分子式:CaC2 2.1.2理化常数:比重:2.0~2.8(随CaC2减小而增高)含CaC280%时比重为2.324,熔点约为2300℃。 2.1.3 危险特性:由于本品往往含有S、P等杂质与水作用放出硫化氢与磷化氢,

次氯酸钠安全技术说明书70796

次氯酸钠安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名:次氯酸钠溶液 化学品英文名:sodium hypochlorite solution 第二部分成分/组成信息 纯品√混合物× 有害物成分浓度CAS No. 次氯酸钠溶液7681-52-9 第三部分危险性概述 危险性类别:皮肤腐蚀/刺激,类别1B;严重眼损伤/眼刺激,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 侵入途径:吸入、食入、 健康危害:经常用手接触本品的工人,手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。 环境危害: 燃爆危险:本品不燃,具腐蚀性,可致人体灼伤,具致敏性。 第四部分急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐。就医。 第五部分消防措施 危险特性:受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。

有害燃烧产物:氯化物。 灭火方法:采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。 第六部分泄漏应急处理 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 第七部分操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,全面通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防腐工作服,戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与碱类分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 第八部分接触控制/个体防护 职业接触限值: 中国MAC(mg/m3):未制定标准前苏联MAC(mg/m3):未制定标准 TLVTN:未制定标准 TLVWN:未制定标准 监测方法: 工程控制:生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护:高浓度环境中,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防腐工作服。 手防护:戴橡胶手套。 其它防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 第九部分理化特性 外观与性状:微黄色溶液,有似氯气的气味。 pH值:无意义熔点(℃):-6 相对密度(水=1):1.10沸点(℃):102.2

化验室安全操作规程

化验室安全操作规程 1.每天必须做到保持工作环境卫生、清洁、整齐。 2.严格遵守测定项目和仪器设备的操作规程,并认真做好记录。 3.依照操作方法配制各种试剂,必须注明试剂名称、浓度、配制方法、日期。标准溶液还应注明标定日期,倒出试剂不准回瓶。 4.配制发热量大的试剂,如苛性碱、硫酸等,均需在耐热器皿中进行。应注意将硫酸往水中缓慢加入,而不准反之操作。 5.有毒试剂的保管,做到双人双锁,并严格执行领用、登记制度。 6.操作易发生飞溅、挥发的试剂,不准对着自己的脸或他人。强碱、强酸液体不得直接倒入水道。有毒试剂需处理成毒性较小后,找一空塘地,以土掩埋。 7必须加热的易挥发、易燃试剂应在油溶锅中进行。 8.用电前,须检查各开关。选配保险丝不得任意加大。仪器设备发生故障或漏电时,应切断电源。经检修后方可使用。使用中,仪器内部冒烟、发光、有声响、气味时应即断电源,以免酿灾。 9.离开室内外出,应检查门窗、水电是否关好。 一.COD测定操作规程 1、实验前应该佩戴好橡胶手套和口罩等安全防护工具。 2、消化皿内应该放入沸石,防止加热时爆沸。 3、加浓硫酸时应该小心,不准对着自己的脸或他人的,防止滴溅到身上,加入时应该用冷水降温,缓慢加入。 4、加热前用干抹布擦拭消化皿外壁,保持外壁干燥;消化皿与空气冷凝管接口保持严密,防止漏气。 5、消化完成后,应该用是抹布包住消化皿,拿到冷却架上冷却。 6、若出现硫酸溅在皮肤或粘膜上;少量酸时,应该立即用大量水冲洗;大量酸时,应该迅速用湿抹布沾去酸,然后用大量水冲洗;然后送至医院,及时就医。

二.车间各种化学试剂取样和化验操作规程 1.取碱液时,应该佩戴护目镜,橡胶手套等保护工具,取样器皿应该使用塑料烧杯。 2.取酸(盐酸),由于浓盐酸为挥发性酸,所以在生产用酸时,应该佩戴橡胶手套,护目镜外,还要佩戴用碳酸钠饱和溶液润湿的口罩。 3.由于酸碱和强氧化剂在空气中会挥发变质,吸水放热、中和放热等,所以在酸碱应该分开放置,且不能与可燃性物质放在一起,应该密闭地放置在低温阴暗处。 4.盐酸不能和次氯酸钠同时添加,放置产生氯气中毒。 三.固含测定操作规程 1.烘箱应安放在室内干燥和水平处,防止振动和腐蚀。 2.要注意安全用电,根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线,并应有良好的接地线。 4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入烘箱内,然后连接并开启电源,红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时,红灯熄灭绿灯亮,开始恒温。为了防止温控失灵,还必须照看。 5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品,以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。 6.当需要观察工作室内样品情况时,可开启外道箱门,透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好,以免影响恒温。特别是当工作在200℃以上时,开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。 7.工作完毕后应及时切断电源,确保安全。 8.为防止烫伤,取放试品时要用专门工具。

次氯酸钠发生器技术说明

次氯酸钠发生器技术说明 一、范围 由盐池出口至加药泵出口的全部工艺设备,包括除盐水箱、除盐水泵、稀盐水箱、稀盐水泵、次氯酸钠发生器、贮存箱、排氢风机、加药泵、酸洗设备、阀门、各设备之间的连接管道及其附件等。 二、工艺系统技术要求 1)技术要求 1.本装置系成套设备。它主要包括配盐系统、盐水输送系统、次氯酸钠发生器、贮存排氢系统、投药系统、酸洗系统、控制系统、电气设备等部分。全部工艺设备为框架式结构。 配盐系统由湿存盐槽、清水箱、稀盐水箱、泵、水射器与管道等组成; 盐水输送系统由稀盐水泵、管道与阀门等组成; 次氯酸钠发生器由电解槽及与之一体的冷却器、气—液分离器、电解流量仪表、温度、压力控制仪表与管道、支架等组成; 贮存排氢系统由贮存罐与两台互为联锁的风机等组成; 投药系统由加药泵、管道与阀门等组成; 酸洗系统包括贮存罐、酸洗箱、泵与水射器、管道等; 控制系统与电气设备包括控制与仪表、整流变压器、整流电源、控制与仪表低压配电柜MCC(柜型MNS)柜等。控制、仪表、低压元器件选用优质产品。 2.采用无隔膜电解食盐工艺。 3.电解槽的电极结构为板式双极性电极(即复式电极)。阳极采用多元贵金属氧化物涂层的N型纳米晶DSA阳极;阴极材质为工业纯钛。 4.电解槽上设置气–液分离器。电解系统配置分段冷却装置,以保证电解过程在安全、经济的状态下运行。电解槽的结构充分考虑排氢、排渣和便于拆卸维护。 5.电解槽的进、出口端均设有接地的接触器,使电解液的进、出口在同一电位下运行,保障整个系统的管路元器件(含泵、阀、仪器、仪表等)不受杂散电

流的电腐蚀。 6.电解液温度≤40℃。 7.配制电解液用水和电解系统冷却水均采用软水。 8.盐液输送、稀释、电解与次氯酸钠贮存、投加等均实现自动运行。 9.设置酸洗自动检测装置,并自动完成酸洗工作。 10.除排氢风机外(除排风机外),所有设备均室内布置。 11.制氯间内的电气设备采用防爆型。 12.所有设备、电动机、电缆保护管、电缆托架等都可靠接地。 13.设置流量、压力、温度、液位、过流过压、缺相等保护联锁报警。 14.工艺系统采用PLC控制,并实现全系统自动运行,达到无人值守。 15.采用气动阀门或电动阀门(防爆型)来实现程控,其执行机构随阀门配供。 2)设备要求 1.电解槽槽体采用外部无漏泄机械组合结构,能避免结构的开裂和渗漏。电解槽内部与次氯酸钠液体接触部分采用相耐腐蚀材料,保证电极以外部分部件的使用寿命超过30年。主要经济指标(电流效率、直流电耗、交流电耗、盐耗、阳极寿命等)完全达到国家质量分等的A级标准。 2.次氯酸钠发生器选用板式电极,电极具有不易结垢,使用寿命长的特点。电解槽的结构设计便于进行电极的清洗,阴极、阳极便于拆卸,充分考虑氢气排出系统通畅。电解槽阴极、阳极之间在干燥状态下绝缘。绝缘电阻不小于1M欧。 3.电解槽的排风机采用的是防爆型的,其容量在次氯酸钠发生器额定出力条件下运行时,保证使氢气浓度稀释到1%以下。 4.电解槽的进、出口端均设有接地的接触器,使电解液的进、出口在同一电位下运行。 5.电解液温度≤40℃。 6.次氯酸钠贮存箱、酸洗箱及稀盐水箱为PE设备,PE材料内布钢骨架,PE 设备符合所贮存介质的防腐要求,喷塑层厚度大于8mm,并能接受15000~20000V 电火花的检验。各药箱均设滤网,并清洗更换方便,浓盐池与稀盐水箱之间设过滤装置。

次氯酸钠说明书

次氯酸钠安全技术说明 中文名次氯酸钠 英文名Sodium hypochlorite 别名次氯酸钠溶液次氯酸钠(液体) 褪色,漂白剂安替福民次亚氯酸钠溶液 其他名称次氯酸钠溶液次氯酸钠(液体) 褪色,漂白剂安替福民次亚氯酸钠溶液分子式NaOCl 分子量74.43 物性数据 1. 性状:次氯酸钠为白色粉末,在空气中极不稳定。受热后迅速自行分解,在碱性状态时较稳定。一般工业品是无色或淡黄色液体,含有效氯为100~140g/L。 2. 密度(g/mL 25 毒理学数据 1.急性毒性[1] LD50:8500mg/kg(大鼠经口) 2.刺激性[2] 家兔经眼:10mg,中度刺激。 3.致突变性[3] 微生物致突变:鼠伤寒沙门菌1mg/皿。DNA损伤:大肠杆菌420μmol/L。细胞遗传学分析:人淋巴细胞100ppm(24h)。姐妹染色单体交换:人类胚胎149mg/L。 4.致癌性[4] IARC致癌性评论:G3,对人及动物致癌性证据不足。 生态学数据 1.生态毒性暂无资料 2 .生物降解性暂无资料 3.非生物降解性暂无资料 4.其他有害作用[5] 该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。

分子结构数据 计算化学数据 性质与稳定性 1.避免接触酸,还原剂,易氧化材料,有机材料,二氧化碳,胺,氨。 2.水溶液与碱金属,碱土金属和许多有机无机的活性化学药品是不相容的。 3.易溶于水生成烧碱和次氯酸,次氯酸再分解生成氯化氢和新生氧,因新生氧的氧化能力很强,所以次氯酸钠是强氧化剂。其稳定度受光、热、重金属阳离子和pH 值的影响。具有刺激气味。尚未分离出无水试剂。碱性溶液为无色液体。缓慢分解出NaCl,NaClO3和O2。分解速度与浓度和游离碱有关。光照或加热能加速分解。 4.高浓度的次氯酸钠溶液在储存过程中浓度会自动降低。固体次氯酸钠无论是在含有5个结晶水还是无水状态下均易发生爆炸。它也是一种强氧化剂,因此应避免长时间的皮肤接触或吸入。 5.具有强氧化性和腐蚀性。皮肤接触会引起烧伤。进入体内会导致黏膜腐蚀、食管或气管穿孔、咽喉水肿。吸入肺内会引起支气管严重烧伤和肺内水肿。接触和使用的工作人员应做好防护,防止次氯酸铵溶液进入人体内和皮肤。 贮存方法 应贮存在低温阴凉、通风的库房内。远离热源,严防日光曝晒。 合成方法 1.液碱氯化法 将一定量的液碱加入适量的水,配成30%以下氢氧化钠溶液,在35℃以下通入氯气进行反应,待反应溶液中次氯酸钠含量达到一定浓度时,制得次氯酸钠成品。 2.向冷氢氧化钠溶液中通入氯气。在反应器中将500g NaOH溶于500mL水,将此溶液与2kg碎冰混合。用致冷剂尽量冷却混合物(温度应低于-10℃),在冷却下减压通入氯气直至溶液增重800g为止。所得NaClO溶液中等浓度,可在阴暗冷处长期保存。 3.用漂白粉和碳酸钠反应制备。把100g含35%~36%有效氯的漂白粉与170mL水

次氯酸钠说明书

次氯酸钠说明书 中文名次氯酸钠 英文名Sodium hypochlorite 别名次氯酸钠溶液次氯酸钠(液体) 褪色,漂白剂安替福民次亚氯酸钠溶液 其他名称次氯酸钠溶液次氯酸钠(液体) 褪色,漂白剂安替福民次亚氯酸钠溶液分子式NaOCl 分子量74.43 物性数据 1. 性状:次氯酸钠为白色粉末,在空气中极不稳定。次氯酸钠清净乙炔操作规程剖析

次氯酸钠发生器原理 次氯酸钠发生器是通过电解稀盐水(条件具备可用海水)产生次氯酸钠溶液的装置,是由电解电极总成、整流电源、自动控制系统等部分组成,制成的纯净次氯酸钠溶液是一种强氧化剂,具有很强的杀菌、漂白效果,是目前应用最广泛的一种消毒剂。 次氯酸钠的杀毒原理 次氯酸钠消毒最主要的作用方式是通过它的水解形成次氯酸,次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O],新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒上的蛋白质等物质变性,从而致死病源微生物。其次,次氯酸在杀菌、杀病毒过程中,不仅可作用于细胞壁、病毒外壳,而且因次氯酸分子小,不带电荷,还可渗透入菌(病毒)体内,与菌(病毒)体蛋白、核酸和酶等有机高分子发生氧化反应,从而杀死病原微生物。再次,次氯酸产生出的氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压,使细胞丧失活性而死亡。 总过程反应方程式 NaCL+H2O=NaCLO+H2↑(产生次氯酸钠) NaClO+H2O=HClO+NaOH(形成次氯酸) HClO→HCl+[O] (分解出新生态氧) HCl+NaOH=NaCL+H2O(还原为氯化钠和水) 次氯酸钠发生器原理概要 次氯酸钠发生器电解主反应过程可用以下方方程式来表示: NaCL+H2O=NaCLO+H2↑ 食盐电解成次氯酸钠的过程是一个电化学的反应过程,其原材料是盐 + 水,没有别的附加成分,制成液品质纯净,该化学原理虽然简单,但影响经济的技术指标很多,所以次氯酸钠发生器电解电极的设计要综合各种因素,根据结构紧凑合理、运行指标经济、操作维护方便、设备使用寿命长等特点来设计制造。 次氯酸钠发生器主要经济技术指标 氯化钠溶液浓度:3.0% 制成1Kg有效氯盐耗:3.0公斤/KgCL 制成1Kg有效氯电耗:<3.5KW/KgCL 有效氯浓度范围:7800-10000PPM 电解电流效率:70-78% 电极涂层连续使用寿命:5年,重复使用 发生器工作状态:全过程自动化控制,适合于连续工作。

最新次氯酸钠溶液安全技术说明

最新次氯酸钠溶液安全技术说明 业标识 中文名:次氯酸钠溶液 英文名:Sodium hypochlorite solution 推荐用途:用作漂白剂、氧化剂及水净化剂,用于造纸、纺织、轻工业等 第二部分危险性概述 GHS危险性类别:金属腐蚀物 GHS标签要素:象形图: 防范说明:远离火种、热源与易燃物,与还原剂、酸、碱类分开 存放,配备防护用品。 危险信息:具腐蚀性 警示词:警告 物理和化学危险性:有腐蚀性,可致人体灼伤,具致敏性。 人体健康危害:引起皮肤病、过敏反应。 环境危害:无明显污染。 燃爆危险:本品不燃。 人员接触后主要症状:有似氯气的刺鼻气味;用次氯酸钠漂白液洗手的工人, 手掌大量出汗,指甲变薄,毛发脱落。 应急综述:离开污染现场,用大量流动清水冲洗受污处。

第三部分成分/组成信息 混合物 危险组分:NaClO 化学名:次氯酸钠 通用名:漂白水 含量(以有效氯计):≥10%、≥13% 相对分子质量:74.44 CAS号:7681-52-9 第四部分急救措施 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水彻底冲洗。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸,就医。 急性和迟发效应、主要症状和健康危害:氯气中毒、灼伤皮肤、致敏。 第五部分消防措施 燃烧性:不燃。 危险特性:受高热分解产生有毒的腐蚀性气体,有腐蚀性。 灭火方法和灭火剂:采用雾状水、泡沫、二氧化碳。 消防人员防护装备:戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。 第六部分泄漏应急处理 疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,应急处理人员戴好防毒面具,穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物,在确保安全情况下堵漏。

次氯酸钠投加间操作规程

次氯酸钠投加操作规程 1次氯酸钠手动上料操作规程 1、将控制柜上的“手动上盐”旋钮向右拨至操作状态; 2、人工将袋装盐拆除包装后,倾倒至料车内; 3、把上料机的吊钩扣住料车的四个角环,将吊钩保险扣固定好; 4、在控制柜上将“拆包电机”旋钮拨至“上”的运行状态,待料车 上行至合适的高度,将“拆包电机”旋钮拨至“停”的运行状态; 5、在控制柜上将“水平电机”旋钮拨至“左”的运行状态,待料车 左移至合适的位置,将“水平电机”旋钮拨至“停”的运行状态; 6、将料车底部的插板向外抽拉,待料车里的盐全部加到浓盐罐内,插上插板; 7、在控制柜上将“水平电机”旋钮拨至“右”的运行状态,待料车 右移至合适的位置,将“水平电机”旋钮拨至“停”的运行状态; 8、在控制柜上将“拆包电机”旋钮拨至“下”的运行状态,待料车滚轮 下行至与地面接触,将“拆包电机”旋钮拨至“停”的运行状态; 9、地面卫生打扫干净,将拆除的包装袋堆放到清理区。 2次氯酸钠投加手动操作规程 1、手动配盐操作规程 1、检查各手动阀门是否打开; 2、将控制柜上的“自动/停/手动”旋钮拨至“手动”运行状态; 3、开启稀盐罐搅拌机,待触摸屏对应设备灯亮; 4、开启浓盐水提升泵,提升至一定的高度以后关闭提升泵; 5、开启稀盐罐的调节阀,直至调配罐的浓度达到生产的要求后关闭调节阀; 6、配液完成后,打开出液阀后启动稀盐水提升泵,将配好的稀盐水提升至稀盐罐。 2、手动启动发生器系统操作规程 1、检查各手动阀门是否打开; 2、将控制柜上的“自动/手动”旋钮拨至“手动”运行状态; 3、开启风机,待有风速数值后,开启电解泵; 4、待发生器高液位指示灯亮起后,启动发生器整流电源。将整流电源的模式切换为手动状态,设定好电压、电流后开启整流电源; 5、关机的步骤与开机相反。 3、手动启动投加系统 1、检查各手动阀门是否打开; 2、将控制柜上的“自动/手动”旋钮拨至“手动”运行状态; 3、启动相应的投加泵。 注意事项 1、投加泵的开启属于工频启动,如需调节投加量,可以通过投加泵上面的手动冲程旋钮调节。

次氯酸钠发生器技术参数.doc

整机要求 设备名称:次氯酸钠发生器 单台次氯酸钠发生器有效氯产量:小时 数量: 2 套( 1 用 1 备); 有效氯浓度: 7000~9000ppm; 直流电耗:≤ kW?h/kg ?Cl2 盐耗:≤ Kg?Cl2 性能要求 : 1)次氯酸钠发生器系统的设计、制造、安装、调试、技术培训。 2)次氯酸钠发生器系统的电解槽、电解电源、控制单元必需集成于一体化主机架上。 3)次氯酸钠发生装置安装在消毒间内。所有与次氯酸钠接触的材质、管道、 设备、装置等应具有防腐功能。 4)次氯酸钠系统具有远程 / 就地控制功能,系统设计应体现出自动化程度高,安全性好,操作方便等特点。次氯酸钠发生器应按每天24 小时运行设计,水温10℃-27 ℃、使用精制食用盐、使用软化水,阳极寿命应不低于伍年。 5) 每个次氯酸钠发生系统都需在出厂前必须经过有效氯浓度的测试,并提供测试报告。 次氯酸钠发生器技术参数 一、次氯酸钠发生器主机 hr 电解槽总成 1) 阳极:阳极为板式形状。阳极表面经 25 次分涂 20 纳米金属钌、铱氧化物颗粒,涂层厚度 20 微米;阳极和阴极间距为2mm,阳极寿命 >5 年,间隔用 PVDF材质隔开。阴阳电极全部采用纯钛作为基材制作。 2) 密封:密封采用氟橡胶材质 O型圈。 3) 零件:槽内所有紧固件和结构件的材料为PVDF和 UPVC材质。 4) 导电:电解槽阴极或阳极的导电连接件为钛材,采用无隔膜式复合电极型电极。 5)电解槽外壳采用高强度UPVC或有机玻璃材质,电解槽出水应设置温度开关,温度探头与电解液接触部分的材质为钛材。 6)电解槽之间及电解槽与电解电源之间使用优质紫铜板连接。 7)相关参数

次氯酸钠的说明

次氯酸钠(NaClO)是用发生器的钛阳极电解食盐水而得,反应如下: NaCl+H2O→NaClO + H2↑ 次氯酸钠在水中水解形成次氯酸和氢氧化钠,反应如下: NaClO+ H2O→HClO + NaOH 次氯酸钠消毒液用于消毒的有效成份是HClO,HClO在水中离解,反应如: HClO ? H+ +ClO- HClO由于受水中某些杂质或光线的影响,会产生解,反应如下: 2HClO ? 2HCl+ O2↑ 次氯酸钠(NaClO)消毒液俗称84消毒液 1.84消毒液有一定的刺激性与腐蚀性,必须稀释以后才能使用。一般稀释浓度为千分之二到千分之五,即1000毫升水里面放2到5毫升84消毒液。浸泡时间为10到30分钟。 2.84消毒液的漂白作用与腐蚀性较强,最好不要用于衣物的消毒,必须使用时浓度要低,浸泡的时间不要太长。 3. 84消毒液是一种含氯消毒剂,而氯是一种挥发性的气体,因此盛消毒液的容器必须加盖盖好,否则达不到消毒的效果。 4.不要把84消毒液与其他洗涤剂或消毒液混合使用,因为这样会加大空气中氯气的浓度而引起氯气中毒。 使用方法: 原液:清水为1:100,有效氯含量为500mg\l; 原液:清水为1:50,有效氯含量为1000mg\l; 原液:清水为1:20,有效氯含量为2500mg\l。

1 浸泡法。将待消毒的物品放入装有含氯消毒剂溶液的容器中,加盖。对细菌繁殖体污染的物品的消毒,用含有效氯500mg/L 的消毒液浸泡10min 以上;对经血传播病原体、分枝杆菌和细菌芽孢污染物品的消毒,用含有效氯2000 mg/L~5000mg/L 消毒液浸泡30min 以上。 2 擦拭法。对大件物品或其它不能用浸泡法消毒的物品用擦拭法消毒。消毒所有药物浓度和作用时间参见浸泡法。 3 喷洒法。对一般污染的物品表面,用1000mg/L的消毒液均匀喷洒,作用30min 以上;对经血传播病原体、结核杆菌等污染表面的消毒,用含有效氯2000mg/L 的消毒液均匀喷洒,作用60min 以上。喷洒后有强烈的刺激性气味,人员应离开现场。 4 干粉消毒法。对排泄物的消毒,用含氯消毒剂干粉加入排泄物中,使含有效氯10000mg/L,略加搅拌后,作用2h~6h,对医院污水的消毒,用干粉按有效氯50mg/L 用量加入污水中,并搅拌均匀,作用2h后排放。 一、次氯酸钠化学品在造纸、纺织和水处理方面的应用 次氯酸钠是一种高效氧化剂,在水中以HClO 和ClO两种形态存在,HClO 极不稳定,易分解出O2。新生态的氧具很强的氧化能力,能破坏有机色素基团,使有色物褪色。所以,在造纸业用于漂白纸浆,纺织业中用于漂白织物。另外,次氯酸钠在无机化工、染料、冶金、医药、轻工、农牧方面均有用途.。在工业用水和饮用水处理领域中,次氯酸钠溶液可作杀菌灭藻剂使用时将工业品次氯酸钠溶液加水稀释,直接用耐腐蚀的泵加入水系统. 次氯酸钠入水后有次氯酸(HClO)生成,它是杀菌灭藻的主要有效成分。HClO 能对水中有臭味的无机物彻底氧化消除,使水得以净化,保护工业输水设备,使饮用水水质达到国家规定标准,保证人体健康。 二、次氯酸钠消毒液在空气消毒中的应用