文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于PSASP的抚顺电网短路

基于PSASP的抚顺电网短路

基于PSASP的抚顺电网短路计算分析

张宇时1,张辉1,刘敏2

(1.抚顺供电公司调度中心,辽宁抚顺1130082.沈阳供电公司,辽宁沈阳110003)

摘要:随着抚顺电网网架的扩大与负荷的增加,导致短路电流水平快速上升,因此对抚顺电网进行短路电流计算分析具有实际的意义。介绍了电力系统综合分析程序PSASP短路计算模块的主要功能,应用PSASP对抚顺电网220kV变电站的短路水平进行了全面计算与分析,并有针对性地提出了相应的措施和建议,计算结果为抚顺电网的安全运行提供了可靠依据。

关键词:PSASP;短路计算;断路器额定开断电流

[中图分类号]TM711[文献标志码]A[文章编号]1004-7913(2011)10-0037-03

Short-circuit Calculation Based on PSASP for Fushun Grid

ZHANG Yu-shi1,ZHANG Hui1,LIU Min2

(1.Fushun Power Company Dispatching Center,Fushun,Liaoning113008,China;

2.Shenyang Dower Supply Compang,Shenyang,Liaoning110003,China)

Abstract:Along with the expansion of Fushun network structure and increased load,short-circuit level rises rapidly,so it seems very significant to make an analysis on short-circuit calculation.This article describes the main functions of power system comprehensive a-nalysis program—PSASP short-circuit calculation module,which is used to overall calculation and analysis of short-circuit level for220 kV substations in Fushun grid.And appropriate proposals and countermeasure sare recommended.The result of which would provide a reliable basis for a safe operation in Fushun grid.

Key words:PSASP;Short-circuit calculation;Switch rated breaking current

随着电力系统规模的不断扩大,系统中短路电流水平逐年增大,电网中的电气设备必须满足大短路电流带来的更严格的要求;另一方面,电力市场化的不断推进,对主网架的电力输送能力和可靠性提出了更高的要求。短路电流计算和分析的目的是评价电网短路水平,为断路器的选择、运行方式的安排提供依据。本文应用PSASP7.0对抚顺电网220kV变电站的短路电流进行计算分析,并根据计算结果提出了相应的措施和建议。

1PSASP短路计算流程

PSASP7.0在计算短路电流时可基于给定的潮流方式,也可以基于方案进行。前者根据发电机和负荷模型考虑发电机电势和负荷电流的影响;后者发电机电势取E'(E?)=1∠0?(p.u.),不计负荷影响。这是对负荷最简单和粗略的处理方法,其近似的可行性是基于负荷电流较短路电流小得多的原因。而在基于潮流的短路电流计算中对负荷一般近似用恒定阻抗表示,这种近似的方法没有考虑短路后瞬时电动机倒送短路电流的现象。如图1所示为应用PSASP计算短路电流的计算流程

图1短路电流计算流程图

2短路电流实例计算

抚顺电网采用220kV环网,66kV解网的运行方式,接入220kV的发电厂4个,接入66kV 的发电厂5个,220kV变电站9座,主变18台,李石寨变、工农变、和平变、河北变、元龙变主变采用并列方式运行;中寨变、胜利变、柳林变采取1台主变运行,另1台主变备用的方式运行;永陵变只有单台主变运行。

73

2011年第10期东北电力技术

图2短路电流对比

本文主要针对220kV变电站的220kV侧和66

kV侧进行短路电流计算,用于比较变电站的断路

器额定开断电流是否满足当前电网的要求及当前的

运行方式是否合理等。首先采用基于方案的短路电

流计算方式进行计算(见表1)。

在PSASP7.0中基于潮流的短路计算是在短路

作业信息中选择的潮流作业数据生成。其中电网的

结构、正序参数和节点发电、负荷等计算基础数据

均取自潮流作业的计算数据和结果。电网的负、零

序参数由潮流作业所基于的方案确定。程序根据发表1基于方案的抚顺电网主要变电站短路电流表

计算短路点断路器额定开

断电流/kA

三相

/kA

所占比例

/%

李石寨220kV侧5035.4170.82工农变220kV侧4032.4681.15和平变220kV侧40/5032.8882.20河北变220kV侧40/5035.8789.68柳林变220kV侧5039.0078.00元龙变220kV侧4038.1595.38胜利变220kV侧5036.5173.02中寨变220kV侧4019.7049.25永陵变220kV侧5012.9425.88李石寨66kV侧31.521.2967.59工农变66kV侧31.512.1238.48和平变66kV侧31.518.3058.10河北变66kV侧31.515.6149.56柳林变66kV侧31.59.6830.73元龙变66kV侧31.520.3564.60胜利变66kV侧31.515.5849.46中寨变66kV侧31.57.1022.54永陵变66kV侧31.5 5.0816.13望花电厂66kV侧31.518.9560.16电机输出的功率和负荷消耗的功率及其所采用的模型,计算出其等值电路,确定相关参数。基于潮流的抚顺电网短路电流计算,本文选择在抚顺电网正常运行方式下进行短路计算,选择2011年3月28日16:00的潮流情况,有功为1105MW,无功为393Mvar(见表2)。

3计算结果比较与分析

采用以上两种不同的计算方法,由短路电流计算的结果比较可以看出(见图2):距离发电厂较表2基于潮流的抚顺电网主要变电站短路电流表

计算短路点

断路器额定开

断电流/kA

三相

/kA

所占比例

/%李石寨220kV侧5034.2268.44

工农变220kV侧4032.3080.75

和平变220kV侧40/5034.5986.48

河北变220kV侧40/5037.8194.53

柳林变220kV侧5040.7281.44

元龙变220kV侧4038.8097.00

胜利变220kV侧5036.6073.20

中寨变220kV侧4019.5848.95

永陵变220kV侧5012.6625.32

李石寨66kV侧31.518.5858.98

工农变66kV侧31.512.0738.32

和平变66kV侧31.519.1860.89

河北变66kV侧31.515.7550.00

柳林变66kV侧31.59.7130.83

元龙变66kV侧31.518.6459.17

胜利变66kV侧31.514.9347.40

中寨变66kV侧31.5 6.9922.19

永陵变66kV侧31.5 4.9815.81

望花电厂66kV侧31.515.3448.70

83东北电力技术2011年第10期

近的变电站(如柳林变、河北变)及网络中进出线较多的枢纽变电站(如李石寨变、柳林变)在两种计算方式下短路电流结果差值较大。引起上述差异的原因主要和线路充电电容的大小及是否考虑负荷有关。而距离发电厂较远、进出线较少的变电站(如中寨变、永陵变)在两种计算方式下短路电流结果则差值较小。由于潮流是实时变化的,基于潮流的计算中考虑了负荷对阻抗的影响,所以计算结果更贴近实际值。

a.分析1

在计算结果中可以看出,河北变、元龙变220 kV侧需要更换额定开断电流为50kA的断路器或者采取限制短路电流的措施,使其具有较大安全裕度。在9座220kV变电站中66kV侧短路电流较高的是李石寨变和元龙变,分别为18.58kA和18.64kA,主要原因是分别受望花电厂和石化热电厂的影响,由于66kV侧断路器额定开断电流为

31.5kA,所以66kV侧仍有较大安全裕度。

b.分析2

在220kV侧短路电流相差不大的变电站,主变并列运行的变电站66kV侧短路电流要明显高于只有1台主变运行的变电站,如基于潮流计算的短路电流情况下,元龙变220kV侧短路电流为38.80kA,柳林变220kV侧短路电流为40.72kA,而元龙变66kV侧短路电流为18.64kA,柳林变66kV侧短路电流仅为9.71kA。和平变是网内惟一1座3台主变并列运行的变电站,66kV侧在基于潮流的短路电流为19.18kA,也是短路电流网内最高的变电站。

现以柳林变为例,正常方式下柳林变1号主变运行,2号主变备用。短路电流情况如图3所示,220kV侧短路电流为40.718kA,66kV侧短路电流为9.709kA;如果柳林变2台主变并列运行,其他条件不变的情况下,短路电流情况如图4所示,220kV侧短路电流为41.034kA,66kV侧短路电流为16.385kA。可见第二种方式较前一种方式在220kV侧短路电流没有太大变化,而在66kV 侧短路电流却由9.709kA上升至16.385kA,而且由柳林变供电的66kV变电站的短路电流也有较大上升。所以在条件允许的情况下,主变分列运行是一种有效的限制短路电流方法。具体操作有2种方式:一是将母线分为两段,以增大系统阻抗,从而有效限制低压侧短路电流。但这样会使系统互联的优点被削弱。二是主变并列运行,事故发生时将母线分段运行,减轻短路电流,然后再将故障线路的断路器断开,这种运行方式不会影响系统互联的优点。

4结束语

通过应用PSASP程序对抚顺电网计算分析,发现了抚顺电网的薄弱环节,并提出了改进意见,对抚顺电网的安全稳定运行提供了可靠保证。为新建变电站的接入系统、设备选择、电网运行方式安排上提供了可靠保证。

参考文献:

[1]王晓蔚,石振刚,杨潇,等.基于PSASP的短路计算分析[J].电气传动自动化,2010,32(2):57-60.

[2]田华,王卿,朱峰,等.基于PSASP程序的短路电流计算结果分析比较探讨[J].电力系统保护与控制,

2010,38(1):56-60.

[3]黄彦浩,施浩波,安宁.IEC60909标准与PSASP短路计算的比较研究[J].电力系统保护与控制,2009,37

(15):69-74.

[4]董凌,许德操.青藏直流联网工程负荷特性对短路电流计算影响的分析[J].电网与清洁能源,2010,26(12):

57-61.

[5]高伟,何瑞文.基于MATLAB和PSASP的电力系统仿真研究[J].广东电力,2005,18(1):9-11.

作者简介:

张宇时(1982—),男,硕士,助理工程师,主要从事电网调度工作。

(收稿日期2011-07-27)

93

2011年第10期东北电力技术

两相短路故障的计算

编号0714141 课程设计 系(部)院:机电工程系 专业:电气工程及其自动化 作者姓名: 学号: 指导教师:职称:讲师 完成日期:年月日 二○一○年十二月

目录 目录 0 摘要 (2) ABSTRACT (3) 1 引言 (4) 1.1短路故障的原因 (4) 1.2短路故障发生的原因 (4) 1.3短路类型 (4) 1.4短路的危害 (4) 2 电力系统自动化的一般概念 (5) 3 本课程设计的主要任务 (6) 4 课程设计的目的 (6) 5 课程设计任务书 (6) 6课程设计内容及过程 (8) 6.1数学模型 (8) 6.1.1架空输电线的等值电路和参数 (8) 6.1.2变压器等值电路和参数 (9) 6.2对称分量法 (11) 6.2.1不对称三相量的分解 (11) 6.2.2变压器的各零序等值电路 (12) 6.3两相短路接地的分析 (13) 6.4算例 (16) 课程设计总结 (19) 参考文献 (20)

摘要 电力系统自动化(automation of power systems)对电能生产、传输和管理实现自动控制、自动调度和自动化管理。电力系统是一个地域分布辽阔,由发电厂、变电站、输配电网络和用户组成的统一调度和运行的复杂大系统。在电力系统的设计和运行中,必须考虑到可能发生的故障和不正常的运行情况,防止其破坏对用户的供电和电气设备的正常工作。从电力系统的实际运行情况看,这些故障多数是由短路引起的,例如短路时电路的电压骤降,严重影响电气设备的正常运行,短路时保护装置动作,如熔断器的保险丝熔断,将短路电路切除,这会造成停电,而且短路点越靠近电源,停电范围越大,造成生活的不便和经济上的损失,严重的短路会影响电力系统运行的稳定性,可使并列运行的发电机组失去同步,造成系统解列,不对称短路,像单相短路和两相短路。因此除了对电力系统的短路故障有一较深刻的认识外,还必须熟练掌握电力系统的短路计算。这里着重介绍简单不对称故障两相短路接地的常用计算方法。对称分量法是分析不对称故障常用方法,根据对称分量法,一组不对称的三相量可以分解为正序、负序和零序三相对称的三相量。在应用对称分量法分析计算不对称故障时必须首先作出电力系统的各序网络,通过网络化简求出各序网络对短路点的输入电抗以及正序网络的等值电势,再根据不对称短路的不同类型,列出边界方程,以求得短路点电压和电流的各序分量。 关键词:两相短路故障;短路计算;两相短路接地;对称分量法.

电力系统短路计算课程设计

南昌工程学院 课程设计 (论文) 机械与电气工程学院电气工程及其自动化专业课程设计(论文)题目电力系统短路电流计算 学生姓名 班级 学号 指导教师 完成日期2013 年11 月30 日

成绩: 评语: 指导教师: 年月日

南昌工程学院 课程设计(论文)任务书

机械与电气工程学院 10电气工程及其自动化专业班学生: 日期:自 2013 年 11 月 18 日至 2013 年 11 月 30 日 指导教师: 助理指导教师(并指出所负责的部分): 教研室:电气工程教研室主任: 附录:短路点的设置如下,计算时桥开关和母连开关都处于闭合状态。

一、取基准容量: S B=100MVA 基准电压:U B=U av 二、计算各元件电抗标幺值: =0.0581, (1)X L=0.401Ω/km ,L1=16.582km L2=14.520km ,X d1=X d2=X'' d 系统电抗标幺值X'' =0.0581,两条110kV进线为LGJ-150型 d 线路长度一条为16.582km,另一条为14.520km.。 (2)主变铭牌参数如下: 1﹟主变:型号 SFSZ8-31500/110 接线 Y N/Y N/d11 变比 110±4×2.5%∕38.5±2×2.5%∕10.5 短路电压(%) U K(1-2)=10.47 U K(3-1)=18 U K(2-3)=6.33 短路损耗(kw) P K(1-2)=169.7 P K(3-1)=181 P K(2-3)=136.4 空载电流(%) I0(%)=0.46 空载损耗(kW) P0=40.6 2﹟主变:型号 SFSZ10-40000/110 接线 Y N/Y N/d11 变比 110±8×1.25%∕38.5±2×2.5%∕10.5 短路电压(%) U K(1-2)=11.79 U K(3-1)=21.3 U K(2-3)=7.08 短路损耗(kW) P K(1-2)=74.31 P K(3-1)=74.79 P K(2-3)=68.30 空载电流(%) I0(%)=0.11 空载损耗(kW) P0=26.71 (3)转移电势E∑=1

低压配电系统短路电流计算

低压配电系统短路电流计算说明 中冶京诚工程技术有限公司电气工程技术所 2004年7月

低压配电系统短路电流计算 在设计低压配电系统时,需要进行短路电流计算,以选择低压电器、校验其稳定性及确定保护方案等。目前,钢铁企业电力设计手册上虽有此内容,但不够详细,特别是单相短路计算,很不具体。现从实用角度出发,编写此资料,目的是使设计者在具体工程中能很快地计算出各点的短路电流值。 假定三相电源和网络元件阻抗都是对称的,因此三相短路是对称的短路,元件的阻抗是指元件的相阻抗,即正序阻抗。但是单相短路是不对称的短路,在TN系统中,发生单相接地短路时,短路电流从相线流出,经保护中性线(TN-C中的PEN线)或保护线(TN-S中的PE线)流回,遇到的是相线与保护线间的阻抗,这一阻抗过去叫相零阻抗,即从相线流出,零线流回,如今TN系统叫保护线,故引入了相保阻抗这一概念。 本资料中列出了高压系统、配电变压器、低压主母线,配电线路的相阻抗及相保阻抗。相阻抗供计算三相短路电流用,相保阻抗供计算单相短路电流用。应该说明,单相接地短路的短路电流除经由PE或PEN线流回外,尚有一部分经接地的其它金属构架回流,但后者难以计算,故本资料中全部按经由保护线流回计算。关于相线与中性线(N线)的单相短路,在TN-C系统,与单相接地短路一样,因PE与N 是合一的,而在TN-S系统短路电流经中性线流回,阻抗应略有不同,在中性线与保护线截面相同的情况下,可仍用单相接地短路时的阻抗值,如中性线与保护线的截面不同,则仅更换其电阻值即可。一般工程上只要计算单相接地短路(如碰壳故障)电流值,因这种故障和相线与中性线短路故障相比,其机率要高得多。 计算中遵循下列规定: 1.计算三相短路电流时,计算相电压取230V,计算单相短路电流时,取220V。 2.计算三相短路电流时,导体计算温度取为+20℃,计算单相短路电流的相保电阻时,对电 缆及导线来说,计算温度提高,相应电阻值加大,取+20℃时的1.5倍,母线则不需要提高计算温度,仍按+20℃考虑。 一、高压系统阻抗(S-System) 高压系统的阻抗可按下式计算:

两相短路电流计算

根据两相短路电流计算公式:I d=U e/2 V(刀R)2+(刀X)2其中刀R=R〃K b2+R b+R2;刀X=X+X1/ K b2+X b+X2 式中I d-- 两相短路电流,A; 刀R、刀X—短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Q; X X—根据三相短路容量计算的系统电抗值,Q ; R「X—高压电缆的电阻、电抗值,Q ; K b—矿用变压器的变压比,若一次电压为1 OKV,二次电 压为1 2 0 0 V、6 9 0 V时,变比依次为8. 3、14. 5 R b、X b—矿用变压器的电阻、电抗值 R2、X2—低压电缆的电阻、电抗值 U e—变压器二次侧的额定电压,对于660V网络,U e以690V 计算;对于1140V网络,U e以1200V计算 经查表: 702高压电缆R1=0.3 Q /Km, X i=0.08 Q /Km; 502高压电缆R1=0.42 Q /Km, X=0.08 Q /Km; 352高压电缆R1=0.6Q /Km,X1=0.08 Q /Km; 1140V变压器R b=0.0167, X b=0.1246 ; 660V 变压器R b=0.0056, X b=0.0415; 1140V 系统下X X=0.0144 ; 660V 系统下X X=0.0048; 702低压电缆R2=0.315Q /Km, X2=0.078 Q /Km;

502低压电缆R2=0.448Q /Km, X2=0.081 Q /Km; 352低压电缆R2=0.616 Q /Km, X2=0.084 Q /Km;252低压电缆R2=0.864 Q /Km, X2=0.088 Q /Km;162低压电缆R2=1.37Q /Km,X2=0.09 Q /Km; 1、副井井下660V 系统最远端两相短路电流刀 R=R1/K b2+R b+R2=0.539948 刀X=X+X i/ K b2+X b+X2=0.118166 l d=U e/2 V(刀R)2+(刀X)2=627.27A 2、副井井下1140V 系统最远端两相短路电流 刀R=R1/K b2+R b+R2=0.27092 刀X=X+%/ K b2+X b+X2=0.20162 I d=U e/2 V(刀R)2+(刀X)2=1776.73A 3、副井井下风机专用线最远端两相短路电流刀 R=R/K b2+R b+R2=0.2 刀X=X+%/ K b2+X b+X2=0.086 I d=U e/2 V(刀R)2+(刀X) 2=1568A 4、主井井下660V 系统最远端两相短路电流 刀R=R〃K b2+R b+R2=0.09 刀X=X+X1/ K b2+X b+X2=0.06 I d=U e/2 V(刀R)2+(刀X)2=3136A 5、主井井下1140V 系统最远端两相短路电流 刀R=R1/K b2+R b+R2=0.277 刀X=X+Xd K^+X b+X2=0.2 I d=U e/2 V(刀R)2+(刀X)2=1756A

电力系统三相短路电流的计算

能源学院 课程设计 课程名称:电力系统分析 设计题目:电力系统三相短路电流的计算 学院:电力学院 专业:电气工程及其自动化____________ 班级:1203班________________________ 姓名:将________________________ 学号:1310240006__________________

目录 摘要 (1) 课题 (2) 第一章.短路的概述 (2) 1.1发生短路的原因 (2) 1.2发生短路的类型 (2) 1.3短路计算的目的 (3) 1.4短路的后果 (3) 第二章.给定电力系统进行三相短路电流的计算 (4) 2.1收集已知电力系统的原始参数 (4) 2.2制定等值网络及参数计算 (4) 2.2.1标幺值的概念 (4) 2.2.2计算各元件的电抗标幺值 (5) 2.2.3系统的等值网络图 (5) 第三章.故障点短路电流计算 (6) 第四章.电力系统不对称短路电流计算 (9) 4.1对称分量法 (9) 4.2各序网络的定制 (10) 4.2.1同步发电机的各序电抗 (10) 4.2.2变压器的各序电抗 (10) 4.3不对称短路的分析 (12) 4.3.1不对称短路三种情况的分析 (12) 4.3.2正序等效定则 (14) 心得体会 (15) 参考文献 (16)

电力系统分析是电气工程、电力工程的专业核心课程,通过学习电力系统分析,学生可以了解电力系统的构成,电力系统的计算分析及方法、电力系统常见的故障及其处理方法、电力系统稳定性的判断,为从事电力系统打下必要的基础。 电力系统短路电流的计算是重中之重,电力系统三相短路电流计算主要是短路电流周期(基频)分理的计算,在给定电源电势时,实际上就是稳态交流电路的求解。采用近似计算法,对系统元件模型和标幺参数计算作简化处理,将电路转化为不含变压器的等值电路,这样,就把不同电压等级系统简化为直流系统来求解。 在电力系统中,短路是最常见而且对电力系统运行产生最严重故障的后果之一。

电力系统两相接地短路计算与仿真

电力系统两相接地短路计算与仿真

辽宁工业大学《电力系统分析》课程设计(论文) 题目:电力系统两相接地短路计算与仿真(2) 院(系):电气工程学院 专业班级:电气112 学号:110303057 学生姓名:李晓冬 指导教师:孙丽颖 教师职称:教授 起止时间:14-06-30至14-07-11

课程设计(论文)任务及评语 课程设计(论文)任务 原始资料:系统如图 各元件参数如下(各序参数相同): G1、G2:S N =35MVA,V N =10.5kV,X=0.33; T1: S N =31.5MVA,Vs%=10.5,k=10.5/121kV,△Ps=180kW, △ Po=30kW,Io%=0.8;YN/d-11 T2: S N =31.5MVA,Vs%=10, k=10.5/121kV,△Ps=200kW, △Po=33kW,Io%=0.9; YN/d-11 L12:线路长70km,电阻0.2Ω/km,电抗 0.41Ω/km,对地容纳2.78×10-6S/km; L23:线路长75km,电阻0.18Ω/km,电抗 0.38Ω/km,对地容纳2.98×10-6S/km;; L13: 线路长85km,电阻0.18Ω/km,电抗 0.4Ω/km,对地容纳2.78×10-6S/km;; 负荷:S3=45MVA,功率因数均为0.9. 任务要求(节点2发生AC两相金属性接地短路时): 1 计算各元件的参数; 2 画出完整的系统等值电路图; 3 忽略对地支路,计算短路点的A、 B和C三相电压和电流; 4 忽略对地支路,计算其它各个节 点的A、B和C三相电压和支路电流; 5 在系统正常运行方式下,对各种 不同时刻AC两相接地短路进行Matlab仿 真; 6 将短路运行计算结果与各时刻短 路的仿真结果进行分析比较,得出结论。 G G G1 T1 1 L12 2 T2 G2 1:k

低压系统短路电流计算与断路器选择

低压系统短路电流计算与断路器选择 低压系统短路电流计算是电气设计中的一项重要组成部分,计算数据量大,过程繁琐,设计人员大多以经验估算,常常影响设计质量,甚至埋下安全隐患。本文拟在通过对低压短路电流的计算简述以及实例介绍,说明低压断路器的选择及校验方法。 在设计中,短路电流计算与断路器选择的步骤如下: ①简单估算低压短路电流; ②确定配电中心馈出电缆满足热稳定的最小截面; ③选择合适的低压断路器; ④合理选择整定值,校验灵敏度及选择性。 1.低压短路电流估算 1.1短路电流的计算用途 短路电流的计算用途主要有以下几点: ①校验保护电器的整定值,如断路器、熔断器的分断能力应大于安装处最大预期短路电流。 ②确定保护电器的整定值,使其在短路电流对开关电器及线路器材造成破坏之前切断故障电路。 ③校验开关电器及线路器材的动热稳定是否满足规范和实际运行的要求。 1.2短路电流的计算特点 短路电流计算的特点:

①用户变压器容量远小于系统容量,短路电流周期分量不衰减。 ②计入短路各元件有效电阻,但不计入元件及设备的接触电阻和电抗。 ③因线路电阻较大,不考虑短路电流非周期分量的影响。 ④变压器接线方式按D、yn11考虑。 1.3短路电流的计算方法 短路电流计算的方法: ——三相短路电流或单相短路电流kA; 式中 I k Z ——短路回路总阻抗mΩ(包括系统阻抗、变压器阻抗、母 k 线阻抗及电缆阻抗等,其中阻抗还包括电阻、电抗、相保电阻、相保电抗) U——电压V(用于三相短路电流时取230,用于单相短路电流时取220) 1.4短路电流的计算示例 下面通过范例来叙述低压短路电流的计算过程。

电力系统两相短路计算与仿真(2)

辽宁工业大学 《电力系统分析》课程设计(论文)题目:电力系统两相短路计算与仿真(2) 院(系):工程技术学院 专业班级:电气工程及其自动化 学号: 学生姓名: 指导教师:王 教师职称 起止时间:15-06-15至15-06-26

课程设计(论文)任务及评语

摘要 目前,随着科学技术的发展和电能需求的日益增长,电力系统规模越来越庞大,电力系统在人民的生活和工作中担任重要的角色,电力系统的稳定运行直接影响人们的日常生活,因此,关于电力系统的短路计算与仿真也越来越重要。 本论文首先介绍有关电力系统短路故障的基本概念及短路电流的基本算法,主要讲解了对称分量法在不对称短路计算中的应用。其次,通过具体的简单环网短路实例,对两相接地短路进行分析和计算。最后,通过MATLAB软件对两相接地短路故障进行仿真,观察仿真后的波形变化,将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。 关键词:电力系统分析;两相接地短路;MATLAB仿真

目录 第1章绪论 (1) 1.1短路的原因、类型及后果 (1) 1.1.1电路系统中的短路 (1) 1.1.1短路的后果 (1) 1.2短路计算的目的 (2) 第2章电力系统不对称短路计算原理 (3) 2.1对称分量法基本原理 (3) 2.2三相序阻抗及等值网络 (3) 2.3 两相不对称短路的计算步骤 (4) 2.4两相(b相和c相)短路 (4) 第3章电力系统两相短路计算 (7) 3.1系统等值电路的化简 (7) 3.2两相短路计算 (9) 第4章短路计算的仿真 (11) 4.1仿真模型的建立 (11) 4.2 仿真结果及分析 (11) 第5章总结 (14) 参考文献 (15)

电力系统分析短路电流的计算

1课程设计的题目及目的 1.1课程设计选题 如图所示发电机G ,变压器T1、T2以及线路L 电抗参数都以统一基准的标幺值给出,系统C 的电抗值是未知的,但已知其正序电抗等于负序电抗。在K 点发 生a 相直接接地短路故障,测得K 点短路后三相电压分别为0=a U , 1201-∠=b U , 1201∠=c U 。试求: (1)系统C 的正序电抗; (2)K 点发生bc 两相接地短路时故障点电流; (3)K 点发生bc 两相接地短路时发电机G 和系统C 分别提供的故障电流(假设故障前线路电流中没有电流)。 系统C 发电机G 15.01=T X 15 .00=T X 25 .02=T X 25.02==''X X d 图1-1 1.2课程设计的目的 1. 巩固电力系统的基础知识; 2. 练习查阅手册、资料的能力; 3.熟悉电力系统短路电流的计算方法和有关电力系统的常用软件; 2短路电流计算的基本概念和方法 2.1基本概念的介绍 1.在电力系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其他类型的短路都属于不对称短路。 2.正序网络:通过计算对称电路时所用的等值网络。除中性点接地阻抗、空载线路(不计导纳)以及空载变压器(不计励磁电流)外,电力系统各元件均应包括在正序网络中,并且用相应的正序参数和等值电路表示。 3.负序网络:与正序电流的相同,但所有电源的负序电势为零。因此,把正序网络中各元件的参数都用负序参数代替,并令电源电势等于零,而在短路点引入

代替故障条件的不对称电势源中的负序分量,便得到负序网络。 4.零序网络:在短路点施加代表故障边界条件的零序电势时,由于三项零序电流大小及相位相同,他们必须经过大地(或架空地线、电缆包庇等)才能构成回路,而且电流的流通与变压器中性点接地情况及变压器的解法有密切关系。 2.2 短路电流计算的基本方法 1.单相(a 相)接地短路 单相接地短路是,故障处的三个边界条件为: 0fa V = ; 0fb I = ; 0fc I = 经过整理后便得到用序量表示的边界条件为: (2)(0)(1)(2)(0)00fa fa fa fa fa fa V V V I I I ? =++=? ??==? 2.两相(b 相和c 相)短路 b 相和c 相短路的边界条件 . 0fa I = ; ..0fb fc I I += ; . . fb fc V V = 经过整理后便得到用序量表示的边界条件为: (0) (1)(2)(1)(2)00fa fa fa fa fa I I I V V ? =??? +=??? =?? 3. 两相(b 相和c 相)短路接地 b 相和 c 相短路接地的边界条件 0fa I = ; 0fb V = ; 0fc V =

电力系统两相短路计算与仿

辽 宁 工 业 大 学
《电力系统计算》课程设计(论文)
题目:
电力系统两相短路计算与仿真(1)
院(系) : 电 气 工 程 学 院 专业班级: 学 号:
学生姓名: 指导教师: 教师职称: 起止时间:13-07-01 至 13-07-12

本科生课程设计(论文)
课程设计(论文)任务及评语
院(系) :电气工程学院 G1
G
教研室:电气工程及其自动化 1 L2 2 T2 k:1 L1 3 L3 G2
G
T1 1:k
原始资料:系统如图
S3
课 程 设 计 ( 论 文 ) 任 务
各元件参数如下(各序参数相同) : G1、G2:SN=30MVA,VN=10.5kV,X=0.26; T1: SN=31.5MVA , Vs%=9.5 , k=10.5/121kV, △ Ps=220kW, △ Po=33kW,Io%=0.9 ; YN/d-11 T2: SN=31.5MVA,Vs%=10.5, k=10.5/121kV,△Ps=180kW, △Po=30kW,Io%=0.8; YN/d-11 -6 L1:线路长 80km,电阻 0.17Ω /km,电抗 0.4Ω /km,对地容纳 2.78×10 S/km; -6 L2:线路长 75km,电阻 0.2Ω /km,电抗 0.42Ω /km,对地容纳 2.88×10 S/km; ; -6 L3: 线路长 80km,电阻 0.17Ω /km,电抗 0.4Ω /km,对地容纳 3.08×10 S/km; ; 负荷:S3=45MVA,功率因数均为 0.9. 任务要求(节点 3 发生 AC 相金属性短路时) : 1 计算各元件的参数; 2 画出完整的系统等值电路图; 3 忽略对地支路,计算短路点的 A、B 和 C 三相电压和电流; 4 忽略对地支路,计算其它各个节点的 A、B 和 C 三相电压和支路电流; 5 在系统正常运行方式下,对各种不同时刻 AC 两相短路进行 Matlab 仿真; 6 将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。
指 导 教 师 评 语 及 成 绩
平时考核: 总成绩:
设计质量:
答辩:
指导教师签字: 年 月 论文质量60%
1

注:成绩:平时20%
答辩20%
以百分制计算

电力系统三相短路的实用计算

第七章电力系统三相短路的实用计算 容要点 电力系统故障计算。可分为实用计算的“手算”和计算机算法。大型电力系统的故障计算,一般均是采用计算机算法进行计算。在现场实用中,以及大学本、专科学生的教学中,常采用实用的计算方法—‘手算’(通过“手算“的教学,可以加深学生对物理概念的理解)。 例题1: 如图7一1所示的输电系统,当k点发生三相短路,作标么值表示的等值电 路并计算三相短路电流。各元件参数已标于图中。 图7一1系统接线图 解:取基准容量Sn=100MVA,基准电压Un=Uav(即各电压级的基准电压用平均额定电压表示)。则各元件的参数计算如下,等值电路如图7一2所示

图7-2 等值电路 例题7-2: 已知某发电机短路前在额定条件下运行,额定电流 3.45 N KA I=,N COS?=

0.8、d X ''=0.125。试求突然在机端发生三相短路时的起始超瞬态电流''I 和冲击电流有名值。(取 1.8=i m p K ) 解:因为,发电机短路前是额定运行状态,取101. 10U =∠? 习题: 1、电力系统短路故障计算时,等值电路的参数是采用近似计算,做了哪些简化? 2、电力系统短路故障的分类、危害、以及短路计算的目的是什么? 3、无限大容量电源的含义是什么?由这样电源供电的系统,三相短路时,短路电流包含几种分量?有什么特点? 4、何谓起始超瞬态电流(I")?计算步骤如何?在近似计算中,又做了哪些简

化假设? 5、冲击电流指的是什么?它出现的条件和时刻如何?冲击系数imp k 的大小与什么有关? 6、在计算1"和imp i 时,什么样的情况应该将异步电动机(综合负菏)作为电源看待?如何计算? 7、什么是短路功率(短路容量)?如何计算?什么叫短路电流最大有效值?如何计算? 8、网络变换和化简主要有哪些方法?转移电抗和电流分布系数指的是什么?他们之间有何关系? 9.运算由线是在什么条件下制作的?如何制作? 10.应用运算曲线法计算短路电流周期分量的主要步骤如何? 11、供电系统如图所示,各元件参数如下:线路L, 50km, X1=0.4km Ω ;变压器T, N S =10MVA, %k u =10.5. T K = 110/11。假定供电点(s)电压为106.5kV 保持恒定不变,当空载运行时变压器低压母线发生三相短路时,试计算:短路电流周期分量起始值、冲击电流、短路电流最大有效值及短路容量的有名值。 12、某电力系统的等值电路如图所示。已知元

低压短路电流计算方法

一、短路原因及危害 短路是电力系统中常见的故障之一,它是指供配电系统中相导体之间或者相导 体与大地之间不通过负载阻抗而直接电气连接所产生的。产生短路电流的主要 原因有绝缘老化或者机械损伤;雷击或高电位浸入;误操作;动、植物造成的 短路等。发生短路时会产生很大的短路电流,短路电流会产生很大的电动力和 很高的温度,也就是短路的电动效应和热效应,可能会造成电路及电气装置的 损坏;短路将系统电压骤减,越靠近短路点电压越低,严重影响设备正常运行;还有发生短路后保护装置动作,从而造成停电事故,越靠近电源造成停电范围 越大;对于电子信息设备可能会造成电磁干扰。短路电流可以分为:三相短路,两相短路,单相短路。两相短路分为相间短路和两相接地短路。单相短路可以 分为相对地短路和相对中性线短路。一般三相短路电流值最大,单相短路电流 值最小。 二、计算短路电流的意义 1 选择电器。《低压配电设计规范》GB 50054—2011第3.1.1的5和6条关 于选择低压电器需要考虑短路电流的有关规定如下: 电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求; 用于断开短路电流的电器应满足短路条件下的接通能力和分断能力。 2 选择导体。《低压配电设计规范》GB 50054—2011第3.2.2的3条关于选 择电缆需要考虑短路电流的有关规定如下: 导体应满足动稳定与热稳定的要求;

3 断路器灵敏度校验。《低压配电设计规范》GB 50054—2011第6.2.4条关于低压断路器灵敏度校验有关规定如下: 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。 4 根据 IEC60364-434.2 和IEC60364-533.2 条文中的规定,必须计算在回路首端的预期最大短路电流和回路末端的预期最小短路电流。 5 预期最大短路电流用在:断路器的分断能力;电器的接通能力;电气线路和开关装置的热稳定性和动稳定性。 6 预期最小短路电流主要用在:断路器脱扣器和熔断器灵敏度校验。 三、实用低压短路电流计算低压系统的短路计算,应计入短路电路各元件的有效电阻,但短路点的电弧电阻、导线连接点、开关设备和电器的接触电阻可忽略不计。低压短路电流的计算宜采用有名值法。1 配电变压器低压侧出口短路电流计算 配电变压器低压侧出口短路电流计算公式可以按照19DX101-1《建筑电气常用数据》15-3页,如下所示。 上面公式可用于主配电柜三相短路电流计算,用于校验主配电柜中断路器在短路条件下的分断能力和接通能力,用于校验主配电柜中母排的热稳定性和动稳定性。

(完整版)低压短路电流计算方法

短路电流计算及设备选择 1短路电流计算方法 (2) 2.母线,引线选择及其计算方法 (4) 2.1 主变压器35KV侧引线:LGJ-240/30 ............ 错误!未定义书签。 2.2 35KV开关柜内母线:TMY-808 ................. 错误!未定义书签。 2.3 主变压器10KV侧引线及柜内主接线:TMY-10010 . 错误!未定义书签。 3. 35KV开关柜设备选择............................. 错误!未定义书签。 3.1 开关柜..................................... 错误!未定义书签。 3.2 断路器..................................... 错误!未定义书签。 3.3 电流互感器................................. 错误!未定义书签。 3.4 电流互感器................................. 错误!未定义书签。 3.5 接地隔离开关............................... 错误!未定义书签。 4. 10KV开关柜设备选择............................. 错误!未定义书签。 4.1 开关柜..................................... 错误!未定义书签。 4.2 真空断路器................................. 错误!未定义书签。 4.3 真空断路器................................. 错误!未定义书签。 4.4 真空断路器................................. 错误!未定义书签。 4.5 电流互感器................................. 错误!未定义书签。 4.6 电流互感器................................. 错误!未定义书签。 4.7电流互感器................................. 错误!未定义书签。 4.8 电流互感器................................. 错误!未定义书签。 4.9 零序电流互感器............................. 错误!未定义书签。 4.10 隔离接地开关.............................. 错误!未定义书签。 4.11 高压熔断器................................ 错误!未定义书签。 5. 电力电缆选择................................... 错误!未定义书签。 5.1 10KV出线电缆.............................. 错误!未定义书签。 5.2 10KV电容器出线............................ 错误!未定义书签。

电力系统两相接地短路计算与仿真

辽宁工业大学《电力系统计算》课程设计(论文) 题目:电力系统两相接地短路计算与仿真(3) 院(系):电气工程学院 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称:讲师 起止时间:12-07-02至12-07-13

课程设计(论文)任务及评语

注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算

摘要 目前,随着科学技术的发展和电能需求的日益增长,电力系统规模越来越庞大,电力系统在人民的生活和工作中担任重要的角色,电力系统的稳定运行直接影响人们的日常生活,因此,关于电力系统的短路计算与仿真也越来越重要。 本论文首先介绍有关电力系统短路故障的基本概念及短路电流的基本算法,主要讲解了对称分量法在不对称短路计算中的应用。其次,通过具体的简单环网短路实例,对两相接地短路进行分析和计算。最后,通过MATLAB软件对两相接地短路故障进行仿真,观察仿真后的波形变化,将短路运行计算结果与各时刻短路的仿真结果进行分析比较,得出结论。 关键词:电力系统分析;两相接地短路;MATLAB仿真

目录 第1章绪论 (1) 1.1电力系统短路计算概述 (1) 1.1.1 电力系统短路计算的目的 (1) 1.1.2 短路计算的处理方法 (1) 1.2本文设计内容 (2) 第2章电力系统不对称短路计算原理 (3) 2.1对称分量法基本原理 (3) 2.2三相序阻抗及等值网络 (4) 2.3两相接地不对称短路的计算步骤 (5) 第3章电力系统两相短路计算 (8) 3.1系统等值电路及元件参数计算 (8) 3.2系统等值电路及其化简 (9) 3.3两相接地短路计算 (10) 3.4计算其它各个节点的A、B和C三相电压和电流 (14) 3.5计算各条支路的电压和电流 (14) 第4章短路计算的仿真 (16) 4.1仿真模型的建立 (16) 4.2仿真结果比较分析 (18) 第5章总结 (20) 参考文献 (21)

电力系统三相短路电流的计算

银川能源学院 课程设计 课程名称:电力系统分析 设计题目:电力系统三相短路电流的计算 学院:电力学院 专业:电气工程及其自动化____________ 班级:1203班________________________ 姓名:张将________________________ 学号:1310240006__________________

目录 摘要 ............................................................................... 错误!未定义书签。课题 (2) 第一章.短路的概述 (2) 1.1发生短路的原因 (2) 1.2发生短路的类型 (2) 1.3短路计算的目的 (3) 1.4短路的后果 (3) 第二章.给定电力系统进行三相短路电流的计算 (4) 2.1收集已知电力系统的原始参数 (4) 2.2制定等值网络及参数计算 (4) 2.2.1标幺值的概念 (4) 2.2.2计算各元件的电抗标幺值 (5) 2.2.3系统的等值网络图 (5) 第三章.故障点短路电流计算...................................... 错误!未定义书签。第四章.电力系统不对称短路电流计算 (9) 4.1对称分量法 (9) 4.2各序网络的定制 (10) 4.2.1同步发电机的各序电抗 (10) 4.2.2变压器的各序电抗 (10) 4.3不对称短路的分析 (12) 4.3.1不对称短路三种情况的分析 (12) 4.3.2正序等效定则 (14) 心得体会 (15) 参考文献 (16)

低压开关整定及短路电流计算方法(技术相关)

高、低压开关整定计算方法: 1、 1140V 供电分开关整定值=功率×0.67, 馈电总开 关整定值为分开关整定值累加之和。 2、 660V 供电分开关整定值=功率×1.15,、馈电总开关 整定值为分开关整定值累加之和。 3、 380V 供电分开关整定值=功率×2.00,、馈电总开 关整定值为分开关整定值累加之和。 低压开关整定及短路电流计算公式 1、馈电开关保护计算 (1)、过载值计算:I Z =I e =1.15×∑P (2)、短路值整定计算:I d ≥I Qe +K X ∑I e (3)、效验:K=d d I I )2( ≥1.5 式中:I Z ----过载电流整定值 ∑P---所有电动机额定功率之和 I d ---短路保护的电流整定值 I Qe ---容量最大的电动机额定启动电流(取额定电流的6倍) K X ---需用系数,取1.15 ∑I e ---其余电动机的额定电流之和 P max ---------容量最大的电动机 I (2) d ---被保护电缆干线或支线距变压器最远点的两相短路 电流值

例一、馈电开关整定: (1)型号:KBZ16-400,Ie=400A,Ue=660V, 电源开关;负荷统计P max=55KW,启动电流I Qe=55×1.15×6=379.5A, ∑I e =74KW。∑P=129KW (2)过载整定: 根据公式:I Z=I e=1.15×∑P =129×1.15=148.35A 取148A。 (3)短路整定: 根据公式 I d≥I Qe+K X∑I e =379.5+1.15x74=464.6A 取464A。 例二、开关整定: (1)、型号:QBZ-200,Ie=200A,Ue=660V,所带负荷:P=55KW。(2)、过载整定: 根据公式:I Z=I e=1.15×P =1.15×55=63.25A 取65A。 井下高压开关整定: 式中: K Jx -------结线系数,取1 K K -------可靠系数,通常取(1.15-1.25)取1.2

电力系统短路电流计算及标幺值算法

第七章短路电流计算 Short Circuit Current Calculation §7-1 概述General Description 一、短路的原因、类型及后果 The cause, type and sequence of short circuit 1、短路:是指一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地 的系统)发生通路的情况。 2、短路的原因: ⑴元件损坏 如绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良等所造成的设备缺陷发展成短路. ⑵气象条件恶化 如雷击造成的闪络放电或避雷器动作;大风造成架空线断线或导线覆冰引起电杆倒塌等. ⑶违规操作 如运行人员带负荷拉刀闸;线路或设备检修后未拆除接地线就加电压. ⑷其他原因 如挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等. 3、三相系统中短路的类型: ⑴基本形式: )3(k—三相短路;)2(k—两相短路; )1( k—单相接地短路;)1,1(k—两相接地短路; ⑵对称短路:短路后,各相电流、电压仍对称,如三相短路; 不对称短路:短路后,各相电流、电压不对称; 如两相短路、单相短路和两相接地短路. 注:单相短路占绝大多数;三相短路的机会较少,但后果较严重。4、短路的危害后果 随着短路类型、发生地点和持续时间的不同,短路的后果可能只破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行。短路的危险后果一般有以下几个方面。 (1)电动力效应 短路点附近支路中出现比正常值大许多倍的电流,在导 体间产生很大的机械应力,可能使导体和它们的支架遭 到破坏。 (2)发热 短路电流使设备发热增加,短路持续时间较长时,设备 可能过热以致损坏。 (3)故障点往往有电弧产生,可能烧坏故障元件,也可能殃

电力系统两相断线计算与仿真

辽宁工业大学《电力系统分析》课程设计(论文) 题目:电力系统两相断线计算与仿真(1) 院(系):工程技术学院 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称: 起止时间:2015-06-15至2015-06-26

课程设计(论文)任务及评语院(系):工程技术学院教研室:电气工程及其自动化

摘要 电力系统故障计算主要研究电力系统中发生故障(包括短路、断线和非正常操作)时故障电流、电压及其在电力网中的分布。 本次课程设计中,根据给出的电力系统,先计算各元件参数,然后采用对称分量法将该网络分解为正序、负序、零序三个对称序网,并且求出戴维南等效电路,再计算当L3支路发生A和C两相断线时系统中每个节点的各相电压和电流,计算每条支路各相的电压和电流,最后在系统正常运行方式下,对各种不同时刻A、C两相断线进行Matlab仿真,将断线运行计算结果与仿真结果进行分析比较。 关键词:电力系统;对称分量法;Matlab仿真

目录 第1章绪论 0 1.1 电力系统概述 0 1.2 本文研究内容 (1) 第2章潮流计算 (2) 2.1等效电路图 (2) 2.2电路的星角变换 (3) 2.3等值电路图的网络参数设定 (5) 2.4功率和节点电压计算 (5) 第3章不对称故障分析与计算 (7) 3.1对称分量法 (8) 3.1.1正序网络 (8) 3.1.2负序网络 (10) 3.1.3零序网络 (11) 3.2两相断线的计算 (12) 3.2.1B相各点电压电流 (15) 3.2.2 A相各点电压电流 (16) 3.2.3 C相各点电压电流 (16) 第4章仿真分析 (18) 4.1仿真模型建立 (18) 4.2仿真结果分析 (20) 第5章课程设计总结 (22) 参考文献 (23)

煤矿高低压短路电流计算

短路电流计算 计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 简化“短路电流”计算法 在简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Ω) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(目的是要简化计算). (1)基准 基准容量Sjz =100 MV A 基准电压UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV 有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4 因为S=1.73*U*I 所以IJZ (KA)1.565.59.16144 (2)标么值计算 容量标么值S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MV A时,其标么值容量 S* = 200/100=2. 电压标么值U*= U/UJZ ; 电流标么值I* =I/IJZ 3.无限大容量系统三相短路电流计算公式 短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数). 短路电流有效值: Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA) 冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8所以IC =1.52Id冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA) 当1000KV A及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取 1.3这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA) 冲击电流峰值: ic =1.84 Id(KA) 掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了.公式不多,又简单.但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等. 一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值.求