文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水管道管件定额含量分析

给排水管道管件定额含量分析

给排水管道管件定额含量分析
给排水管道管件定额含量分析

承插塑料排水管(零件粘接)含量表

DN50 D N70 D N100 DN150 材料名称

用量用量用量用量三通 1.50 2.20 3.39 3.25 四通—0.15 0.27 0.23 异径管—0.19 0.31 0.47 弯头7.25 1.81 3.14 1.75 管箍— 3.24 1.07 1.27 伸缩节0.27 3.17 3.20 0.01 合计9.02 10.76 11.38 6.98

室内塑料给水管(粘接)含量表(同室内镀锌钢管一样DN100不一样)

DN15 DN20 D N25 D N32 D N40 D N50 D N70 D N80 D N100

材料名称

用量用量用量用量用量用量用量用量用量三通 3.17 3.82 3.00 2.19 1.37 1.85 1.62 1.22 0.53

四通—0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 ———

异径管— 2.77 1.51 1.28 1.40 0.59 0.59 0.89 0.33

弯头11.00 3.46 3.82 3.00 2.77 3.06 1.67 1.20 0.62

管箍 2.20 1.42 1.41 1.54 1.61 1.00 0.37 0.60 1.20

合计16.37 11.52 9.78 8.03 7.16 6.51 4.25 3.91 2.68

室内塑料给水管(热熔接)含量表(同室内镀锌钢管一样DN80以后不一样)

DN15 DN20 D N25 D N32 D N40 D N50 D N70 D N80 D N100 材料名称

用量用量用量用量用量用量用量用量用量三通 3.17 3.82 3.00 2.19 1.37 1.85 1.62 1.62 1.62

四通—0.05 0.04 0.02 0.01 0.01 ———

异径管— 2.77 1.51 1.28 1.40 0.59 0.59 1.54 1.54

弯头11.00 3.46 3.82 3.00 2.77 3.06 1.67 1.50 0.67 管箍 2.20 1.42 1.41 1.54 1.61 1.00 0.37 0.16 0.20 合计16.37 11.52 9.78 8.03 7.16 6.51 4.25 4.82 4.03

铝塑复合给水管含量表

DN15 D N20 D N25 D N32 D N40 D N50

材料名称

用量用量用量用量用量用量

三通 3.57 2.38 1.78 1.40 1.35 1.32

弯头 1.84 0.95 0.87 0.59 0.79 0.98

异径管— 2.10 1.51 1.10 0.98 0.88

管箍 2.39 1.02 1.00 0.90 0.87 0.81

四通—0.05 0.04 0.01 0.01 0.01

合计7.80 6.50 5.20 4.00 4.00 4.00

室内钢塑给水管含量表(同室内镀锌钢管一样)

DN15 DN20 D N25 D N32 D N40 D N50 D N70 D N80 D N100 D N150 材料名称

用量用量用量用量用量用量用量用量用量用量三通 3.17 3.82 3.00 2.19 1.37 1.85 1.62 0.71 1.00 0.40 异径管— 2.77 1.51 1.28 1.40 0.59 0.37 0.16 0.20 0.25 弯头11.00 3.51 3.86 3.02 2.78 3.07 1.67 1.50 0.67 0.51 管箍 2.20 1.42 1.41 1.54 1.61 1.00 0.59 1.54 0.81 1.14 合计16.37 11.52 9.78 8.03 7.16 6.51 4.25 3.91 2.68 2.30

管道安装定额计算规则

总说明 一、本定额适用于冶金工厂的生产车间和与之配套的辅助车间,附属生产设施的新建、扩建及技术改造等 工业管道工程。不适用于冶金工厂生活福利设施的给排水、采暖、通风空调管道工程。其划分原则是: 1.设计压力不大于42Mpa,设计温度不超过材料允许使用温度的各种生产用(含生产与生活共用)工 业管道工程(包括厂区内总排)。 2.厂区第一个连接点以内生产用(含生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、压缩空气、氧气、氮气、 煤气等输送管道的安装工程。其中给水以入口水表井为界;排水以厂区围墙外第一个污水井为界;蒸汽、压缩空气、氧气、氮气和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界。 3.液压、润滑、消防管道,执行冶金2001版其它相关册定额。 二、本定额符合国家和有关工业部门发布的现行施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安 全操作规程。其主要编制依据有: 1.新补充项目的相关设计图纸及施工说明。 2.1997年国家建筑标准设计《给排水标准图集》S2。 3.2000版《全国统一安装工程预算定额》第六册"工业管道工程"。 4.2000版《全国统一安装工程预算定额》第一册"机械设备安装工程" 。 5.冶金2001版《材料预算价格》。 6.冶金2001版《施工机械台班费用定额》。 三、下列工作内容,应执行冶金2001版其它相关册定额: 1.单件重100kg以上的管道支架、管道预制钢平台的搭拆与摊销均执行冶金2001版《金属结构件制作 与安装工程》预算定额相应子目。 2.管道和安装支架的喷砂除锈、刷油、防腐、绝热执行冶金2001版《刷油、防腐、保温工程》预算定 额相应子目。 3.地沟和埋地管道的土石方及砌筑工程执行冶金2001版《建筑工程》预算定额相应子目。 四、本定额不包括下列内容,发生时应另行计算: 1.单体和局部试运转所需的水、电、蒸汽、气体、油(油脂)、燃气等。 2.配合局部联动试车费。 3.管道安装完毕后的充气保护和防冻保护。 4设备、成品、半成品、构件等在施工现场范围以外的运输费用。 五、下列各项费用的规定: 1.脚手架搭拆费按人工费的7%计算,其中人工工资占25%(单独承担的埋地管道工程,不计取脚手架 费用)。 2.厂外运距超过1km时,其超过部分的人工和机械乘以系数1.1。 3.车间内整体封闭式地沟管道,其人工和机械乘以系数1.2(管道安装后盖板封闭地沟除外)。 4.超低碳不锈钢管执行不锈钢相应子目,其人工和机械乘以系数1.15,焊条消耗量不变,单价可以换 算。 5.安装与生产同时进行增加的费用按人工费的10%计取。 6.在有害身体健康的环境中施工增加的费用,按人工费的10%计算。 一、本章包括碳钢管、不锈钢管、铜管、非金属管、生产用铸铁管安装。 二、本章均包括直管安装全部工序内容,不包括管件的管口连接工序,以“10m”为计量单位。 三、衬里钢管包括直管、管件、法兰含量的安装及拆除全部工序内容,以“10m”为计量单位。

【陕西】工业管道安装工程消耗量定额说明及计算规则

第六册《工业管道工程》 第六册 《工业管道工程》 2 4 消 耗 量 定 额 说 明

总说明 2004年《陕西省安装工程消耗量定额》 一、《陕西省安装工程消耗量定额》(以下简称“消耗量定额”),主要作为招标人编制标底、投标人进行报价、招标人与中标人签订工程合同及办理工程结算等计价活动中确定消耗量的依据,也是作为制定企业消耗量定额和自主投标报价的基础。 二、《陕西省安装工程消耗量定额》共分十四册,包括: 第一册机械设备安装工程第八册给排水、采暖、燃气工程 第二册电气设备安装工程第九册通风空调工程 第三册热力设备安装工程第十册自动化控制仪表安装工程 第四册炉窑砌筑工程第十一册通讯设备及线路工程 第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程第十二册建筑智能化系统设备安装工程 第六册工业管道工程第十三册长距离输送管道工程 第七册消防设备安装工程第十四册刷油、防腐蚀、绝热工程 三、本消耗量定额适用于一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程,不适用于房屋修缮工程。 四、本消耗量定额主要依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制的,也参考了行业、地方标准以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。 五、本消耗量定额是按目前大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺和劳动组织条件制定的,如因上述因素有差异,不得对本消耗量定额进行调整换算。 六、本消耗量定额是按下列正常的施工条件进行编制的: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。 3.安装地点,建筑物,设备基础,预留孔洞等均符合安装要求。 4.水、电供应均满足安装施工正常使用。 5.正常的气候、地理条件和施工环境。 七、人工工日消耗量的确定: 本消耗量定额的人工工日不分列工种和技术等级,一律以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工和人工幅度差。 八、材料消耗量的确定: 1.本消耗量定额中的材料消耗量包括直接消耗在工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗。其内容和范围包括:从工地仓库、现

管道尺寸(英制与公制对照表)

管道尺寸(英制与公制对照表) 英寸是长度单位。1 英寸= 厘米(公分)。英寸或[吋]是使用于联合王国(UK,即英国(英联邦)、其前殖民地的长度单位。美国等国家也使用它。在台湾与香港,“英寸”通常写作“吋”。英寸的常用简写为[in]或["]“吋”是近代新造的字,念作“英寸”,属汉字中一字念两音的字,其他如“浬”念作“海里”等,借用中国传统的长度单位“寸”,并加口旁以示区别。 一、尺寸: DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 二、把1英寸分成8等分: 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。 相当于通常说的1分管到7分管,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是以前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是以前的4分水管。 如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是以前的6分水管 外径与DN,NB的关系如下: 公称管子尺寸(NPS)/in 公称直径(DN)/mm61520253240506580100150 公称管子尺寸(NPS)/in 公称直径(DN)/mm20025030035040045050060090010001200 管子规格及有关数据 公称直径英寸外径近似内径 壁厚 相当于无缝管普厚/加厚 mm"mm mm mm mm 154分1522 206分2025 251寸25432 32寸32438 40寸484045 502寸605057 70寸7076 803804/89 10041141064/108 12551401315/133 150********/159 20082192076219 250102732597273

给排水工程量计算规则

给排水工程量计算规则 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

工程量计算规则 第一章管道安装 8.1.2 套管制作安装按设计图示数量以个计算。 8.1.3 各种伸缩器制作安装按设计图示数量以个计算。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 8.1.5 阻火圈安装按图示数量以个计算。 8.1.6 无缝黄铜、紫铜管热煨弯头(45°~90°)按设计图示数量以个计算。 8.1.7 凿槽、刨沟、沟槽修补按设计图示尺寸以m计算。 8.1.8 人工凿孔(洞)及堵洞眼按设计图示尺寸以m3计算。 8.1.9 机械钻孔(洞)按设计图示数量以个计算。 第二章阀门、水位标尺安装 8.2.1 各种阀门安装按设计图示数量以个计算。 8.2.2 自动排气阀及手动放风阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.3 各种浮球阀安装按设计图示数量以个计算。 8.2.4 浮标液面计按设计图示数量以组计算。 8.2.5 水塔及水池浮漂水位标尺制作安装按设计图示数量以套计算。 8.2.6 可曲挠橡胶接头安装按设计图示数量以个计算。 8.2.7 Y型过滤器安装按设计图示数量以个计算。 第三章低压器具、水表组成与安装 8.3.1 减压器及疏水器组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.2 各种水表组成安装按设计图示数量以组计算。 8.3.3 水锤消除器安装按设计图示数量以套计算。 第四章卫生器具制作安装 8.4.1 卫生器具组成安装按设计图示数量以组计算。

8.4.2 大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装按设计图示数量以套计算。 8.4.3 水龙头、地漏及地面扫除安装按设计图示数量以个计算。 8.4.4 排水栓安装,分带存水弯及不带存水弯两种形式,按设计图示数量以组计算。 8.4.5 小便槽冲洗管制作与安装按设计图示数量以m计算。 8.4.6 蒸汽间断式开水炉、电热水器、电开水炉及容积式热交换器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.7 蒸汽一水加热器及冷热混合器安装按设计图示数量以套计算。 8.4.8 消毒器安装按设计图示数量以台计算。 8.4.9 消毒锅安装按设计图示数量以台计算。 第五章供暖器具安装 8.5.1 长翼、圆翼、柱型铸铁散热器组成安装按设计图示数量以片计算。 8.5.2 光排管散热器制作安装按设计图示尺寸以m计算。 8.5.3 钢制闭式散热器安装按设计图示数量以片计算。 8.5.4 钢制板式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.5 钢制壁式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.6 钢制柱式散热器安装按设计图示数量以组计算。 8.5.7 暖风机安装按设计图示数量以台计算。 8.5.8 热空气幕安装按设计图示数量以台计算。 第六章小型容器制作安装 8.6.1 钢板水箱制作按图示设计尺寸以㎏计算,不扣除人孔、手孔重量。 8.6.2 大、小便槽冲洗水箱按设计图示数量以个计算。 8.6.3 各种水箱安装按设计图示数量以个计算。 8.6.4 水箱、水池消毒、冲洗按设计图示尺寸以m3计算。

《石油建设安装工程消耗量 定额》定额解释 (2012.6.15)

一、《石油建设安装工程消耗量定额》定额解释 (一)第一册、油气处理设备安装工程 1、金属储罐罐内工艺管线安装如何执行定额? 答:执行第二册相应定额,人工和机械乘以系数1.15。 2、下册第三节塔器类设备与立式容器安装1-1616~1-1622定额中,设备重量100t~600t的安装最大的起重设备只有40t的汽车式起重机,定额里也没有注明“吊装和运输机械按实计取”字样,应该如何执行定额? 答:当设备重量大于80吨时,定额中未考虑主吊装机械,按实际发生计算。 3、第一册第三节轴流风机安装,与第三册轴流风扇安装、第四册4-355轴流式通风机安装如何区分? 答:属通风空调工程的,执行第四册定额,排风扇安装执行第三册相应定额,其他执行第一册相应定额。 4、泵类的撬块安装如何执行定额? 答:由厂家供货成品撬块的,执行泵类撬块安装定额,由施工单位自行组装撬块并运至现场安装的,另执行泵类安装定额,撬块制作另行计算。 5、高架罐安装如何执行定额? 答:执行第一册卧式容器安装定额。 6、非标及标准设备的运输如何执行? 答:非标设备的运输按相应定额执行。 7、在油田轻烃装置中压缩机基本上采用的是活塞式压缩机,在常规检修中经常解体维修,定额缺项,能否借用离心式压缩机(电动机驱动)解体安装定额? 答:工作内容不同,不能借用。 8、格栅板若为半成品供货时执行定额*0.94,相当于是安装吗?如果说是安装占的比例是不是太大了? 答:定额中格栅板是按原材料供货考虑,需在现场下料制作。如为半成品供货时,根据安装方式,格栅板平台安装执行1-3081、1-3082子目,定额*0.94。 格栅板成品踏步需要编制补充定额。 9、加热炉内的箱门盖板、管板安装如果是成品时怎样调整? 答:加热炉内的箱门盖板可执行1-2920烟道挡板安装定额。 10、罐壁补强板制安如何执行定额?

消防管道工程消耗量定额

消防管道工程消耗量定额: 注意事项: 1、第7册消防灭火管道主要划分为三大类: 水灭火系统:主要内容包括自动喷淋水灭火管道系统、自动喷雾水灭火管道系统、消火栓消防管道系统。 气体灭火系统:主要内容包括二氧化碳灭火管道系统、卤代烷1211灭火管道系统、卤代烷1301灭火管道系统。 泡沫灭火系统:主要内容包括喷淋灭火管道系统、泡沫喷雾灭火管道系统。 2、各种管道安装均按设计管道中心线长度以“m”为单位计算,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。主材数量应按消耗量定额用量计算。 3、水灭火系统中的自动喷淋水灭火管道安装,当管道DN<100采用螺纹连接,>100采用法兰连接,应套用第1章消耗量定额相应项目,当管道>100采用焊接连接时应执行第6册工业管道定额相应项目。对于自喷水灭火管道系统中的阀门、法兰、泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验等应执行第6册工业区管道定额相应项目。对于自喷水灭火管道系统中的系统组件(如喷头、湿式报警装置、温感式水幕装置、水流指示器、减压孔板、末端试水装置)、系统管网水冲洗、管道支架制作安装等均套用第1章消耗量定额相应项目。管道、支架、法兰焊口的除锈、刷油应执行等14册相应项目。 4、、水灭火系统中的自动喷雾水灭火管道系统中的管道、阀门、

法兰及管道系统强度试验、严密性试验等应执行第6册工业管道定额相应项目。而对于自动喷雾水灭火管道系统中的系统组件、管道支架制作安装、系统管网水冲洗等均套用第1章消耗量定额相应项目。管道、支架、法兰焊口的除锈、刷油应执行14册相应项目。 5、水灭火系统中的室内外消火栓消防系统中的管道安装及消防水箱制作安装应执行第8册给排水定额相应项目。对于消火栓消防管道系统中的阀门、法兰安装应执行第6册工业管道定额项目。而对消火栓消防系统中的室内外消火栓安装、系统管网水冲洗等均套用第1章定额项目。管道、法兰焊口的除锈、刷油应执行第14册相应项目。 6、水灭火系统中的沟槽式卡箍连接管道安装,应执行第8册给排水定额相应项目。 7水灭火管道安装消耗量定额内所包括的水压试验内容主要是配合主干管及立管安装时的压力试验,施工完成后的整体试压应执行第6册定额相应项目。 8、水灭火系统均应计取系统调整费。 9、水灭火管道穿墙,穿楼板如果采用一般套管时,应执行第8册定额项目,如果采用柔性、刚性防水套管时应执行第6册定额。 10、水灭火管道镀锌钢管法兰连接项目中,管件是按成品,弯头两端是按接管焊接法兰考虑的。定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件及法兰应按设计用量另行计算主材费,而螺栓应搂按实际用量加3%损耗另计材料费。 11、气体灭火系统中的卤代烷1211及1301的管道、管件及组件

给排水工程量计算方法总结

给排水工程量计算方法总结 一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网;

2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。

4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)

2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。

全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额

全国统一安装工程预算定额河北省消耗 量定额 全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额— 工业管道工程章节说明 2011年04月29日 册说明 一、第六册“工业管道工程”(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及相互之间各种生产介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、煤气输送管道安装工程。其中给水以入口水表井为界;排水以厂区墙外第一个污水井为界;蒸汽和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界;锅炉房、水泵房以墙皮为界,且设计压力不大于42MPa、设计温度不超过材料允许使用温度的工业金属管道工程。 二、本定额主要依据的标准、规范有: 1.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97; 2.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98; 3.《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323-87; 4.《气焊,手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985-88; 5.《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB986-88; 6.《全国统一安装工程预算定额》GYD-206-2000; 7.《全国统一安装工程预算定额河北省综合基价》(2003年); 8.《全国统一建筑安装工程劳动定额》(1988年); 9.《全国统一安装工程基础定额》(2006年)。

三、本定额中管道压力等级的划分: 低压:0<P≤1.6 MPa; 中压:1.6 MPa<P≤10 MPa; 高压:10MPa<P≤42MPa。 蒸汽管道P≥9MPa,工作温度≥500℃时为高压。 四、本定额中各类管道适用材质范围: 1.碳钢管适用于焊接钢管、无缝钢管、16Mn钢管。 2.不锈钢管除超低碳不锈钢管按章说明外,适用于各种材质。 3.碳钢板卷管安装适用于16Mn钢板卷管。 4.铜管适用于紫铜、黄铜、青铜管。 5.管件、阀门、法兰适用范围参照管道材质。 6.合金钢管除高合金钢管按章说明计算外,适用于各种材质。 五、下列内容执行其他册相应项目: 1.单件重100kg以上的管道支架、管道预制钢平台的搭拆、摊销,执行第五册“静置设备与工艺金属结构制作安装工程”相应项目。 2.管道和安装支架的喷砂除锈、刷油、绝热、防腐蚀、衬里等执行第十一册“刷油、防腐蚀、绝热工程”相应项目。 3.地沟和埋地管道的土石方及砌筑工程执行2008年“全国统一建筑工程基础定额河北省消耗量定额”相应项目。 六、本定额不包括以下工作内容: 1.单位和局部试运转所需的水、电、蒸汽、气体、油(油脂)、燃气等。 2.配合局部联动试车费。 3.管道安装完后的充气保护和防冻保护。

给排水定额说明及工程量计算规则

第一章管道安装 说明及工程量计算规则 说明 一、本章适用于室内外生活用给水、排水、雨水、采暖管道、套管安装及管支架制作安装。 二、界线划分: 1. 给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界; (2)室外管道与市政管道界线以水表井为界,无水表井者以与市政管道碰头点为界。 2. 排水管道: (1)室内外界线以出户第一个排水检查井为界; (2)室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。 3. 采暖管道: (1)室内外界线以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界; (2)锅炉房或泵站管道与本章界线以外墙皮1.5m为界; (3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界; (4)设在高层建筑内的加压泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。 三、本章定额包括以下工作内容: 1. 管道及接头零件安装。 2. 水压试验或灌水试验。 3. 室内DN32以内钢塑复合管、不锈钢管、铝合金衬塑给水管,DN32以内螺纹连接的钢管、铜管均已包括管卡及托钩安装。 4. 室内塑料给水管、铝塑复合给水管均包括管(托)座及吊托支架的安装。 5. 钢管及铜管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。

6. 排水管、雨水管均已包括立(支)管卡、托吊支架,水平干管支架应另行计算。 7. 排水管包括透气帽安装;雨水管包括雨水漏斗制作,雨水漏斗如为成品应另行计算主材。 8. 穿墙及过楼板铁皮套管安装的人工。 四、本章管道安装定额不包括以下工作内容: 1. 室内外管道沟土方及管道基础,执行《甘肃省建筑工程预算定额》相应子目。 2. 管道安装中的法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按本册定额相应子目另计。 3. 室内外给水铸铁管、室内雨水管、室外塑料给水管(胶圈接口)、室外塑料给水管(热熔连接)、室外塑料排水管(承插胶圈接口)的接头零件本身价格,按设计数量另行计算。 4. 室内楼地面内敷设管适用于无管件连接要求的生活给水管、采暖管,当两种不同材质管道连接时,其转换接头价格应另行计算,出地面时如需加装套管,其套管本身价格应另行计算。 5. 聚氨酯预制保温钢管、管件其接头保温按厂家施工考虑,如现场由施工单位进行接头保温,可执行相应接头保温安装子目。 6. 管道支架制作安装(管道安装定额中已包括的除外)应按本章一般管道支架另计。 7. 穿墙、过楼板的钢套管,塑料套管的制作、安装应按本章相应子目另行计算。 8. 排水管的通球试验,应按设计要求另行计算。 五、空调器PVC冷凝水管仅适用于室外外墙上安装的空调冷凝水管,已包含伸缩节的安装人工,其主材费按实另行计算。 工程量计算规则 1. 各种管道,均以施工图所示中心线长度以“ 10m为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占的长度。 2. 方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 3. 聚氨酯硬质泡沫预制保温钢管以“ 10m为计量单位,管件以“个”为计量单位,接头保温以“ 10个”为计量单位。 4. 管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“ 100m为计量单位,不扣除阀门、管

给排水工程工程量计算要点

建筑给排水工程量计算的几点体会(大家认真看看,联系自己的预算使用!) 一、主要分项工程内容: 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖; 干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算) 2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。

4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管:A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。B、按被穿管径加2号确定规格。C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了1个截止阀;法兰水表包含了3个截止阀,1个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒 排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径32mm以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径32mm以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。 管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。 栓类阀门安装

71965_消耗量定额解释

山东省03消耗量定额解释 一、工业管道工程 1、中压钢板卷管安装如何套用定额? 答:钢板卷管指钢板直缝焊接卷管,一般仅限于低压工具系统使用,很少在中压工艺系统上使用。如有发生,可参照低压钢板卷管编制补充定额,或按低压钢板卷管相应项目乘以系数1.20。 2、在计算钢板卷管安装的主材用量时,是否还扣除管件、阀件长度?如何计算钢板卷管制作工作量? 答:在计算钢板卷管时所用主材量,不扣除管件、阀门所占的长度。本册包括钢板卷管在内的所有碳钢管安装的主材用量计算,与管件、阀门所占长度无关系。其钢板卷管制作工作量,是按图纸设计直管长度加损耗量计算,应扣除管件、阀门所占长度。 3、计算铸铁排水管道的工程量时,系统中的检查井所占长度是否扣除?在交汇井处应怎样计算?答:在计算铸铁排水管道的工程量时,不扣除排水系统中的井类所占长度。在交汇处均以井中心点界定各交汇分支管线工程量。 4、挖眼三通支管小于等于主管管径1/2时,怎样计算管件安装工程量? 答:支管小于等于主管管径1/2时,应按支管管径计算管件连接工程量。 5、螺纹连接管道中的丝堵、补芯、对丝安装,是否应计入管件安装工程量? 答:螺纹连接管道中的丝堵、补芯、对丝连接,已含在管道安装定额内,不得再套螺纹管件定额,但其本身的价值应按实计入材料费内。 6、阀门、法兰、安装定额中的螺栓、垫片的数量是怎样考虑的? 答:阀门、法兰、安装定额中,各自均包括一个垫片(或透镜垫)和一副法兰用螺栓。但公称直径600mm以上的中压阀门和公称直径300mm以上的高压阀门及法兰的安装定额中未列螺栓及垫片,发生时按实另计。 7、执行法兰及阀门定额时,如实际所用螺栓、垫片与定额所列不同时,可否调整? 答:如设计或规范要求采用的螺栓、垫片其材质、规格、型号等与定额不一致时。可以按实际予以调整,其他不变。 8、阀门解体检查及研磨是怎样考虑的? 答:阀门安装定额中,已按相应规范规定比例综合计入了阀门解体研磨,使用定额时不论发生多少,一般情况下,均不再另计。 二、给排水、采暖、燃气工程 1、管道穿墙(楼板)加塑料套管时如何执行定额? 答:根据有关施工规范、技术规程要求,各种管道穿墙、楼板套管一般采用金属套管,不应采用塑料套管。若设计规定使用套管一般应采用金属套管,不应采用塑料套管。若设计规定使用塑料套管,可参照室外塑料给水管(粘接)项目以长度计算,并扣除定额中管件用量。 2、采暖管道安装定额中鼓风机作用是什么?如实际安装中采用煨制弯,管道消耗量是否调整?答:室内外采暖管道安装消耗量定额中均已综合了方形补偿器制作安装,其制作按惯砂热弯法考虑,鼓风机为煨弯加热所用。实际施工中如采用外购弯管,定额消耗量不必调整,外购成品价也不另计。(如遇工程量清单报价或出于投标策略原因,消耗量定额是否调整由报价人自主决定)。 3、室内采暖、给水、空调系统中使用活接时,活接应怎样计算?室内采暖管件中无活接,在散热器进出水支管安装中如使用活接,应如何处理? 答:螺纹连接的管路系统中,活接头通常用于阀门处以利拆装更换,因而丝扣阀门安装定额中均含活接头(1.01个)。如管道系统中必须使用活接时,其数量可另行计入。 4、采暖管道如采用PP-R管时,如何套用定额?

水管规格尺寸对照表资料

水管尺寸规格对照 水管气管管道常用标准尺寸对照 把1英寸分成8等分; 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 英寸。 相当于通常说的1分管到7分管, 更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分(如分子是2、4、8、16、32)就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25(25mm,下同)的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是解放前的4分水管。 如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是解放前的6分水管。 一、尺寸: DN15(4分管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。 二、标准: 有英制标准和国际标准两种。 三、材质: 材质就有很多,根据不同的需要。 1、塑料管: 有PVC、UPVC、PPR、PPR稳态塑铝合金、铝塑管、玻纹管、PE管等。 2、金属管: 镀锌管、不锈钢管、不锈钢衬塑管、薄壁不锈钢管、镀锌衬塑管、铜管、铸铁管等。 --------------------------------------------------------------------- 我国水管的规格均采用我国法定单位的公称直径来标称的。如DN20,就是表示公称直径20毫米的镀锌水管。镀锌水管的系列有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN4O、DN50、DN65、DN80、DN100、......等。 你说的几分几分的名称,是解放前我国落后,没有自己的规格和单位,就沿用了英国的单位。英国的单位是:1英尺(ft)=12英寸1英寸(in)=1000英丝(mil)。其中水管的规格是英寸的分数,刚好是把一英寸分成了八份就好表示水管的规格,就创造了一个英分的单位。其实没有英分这个单位,而是用分数带上英寸来表示1英寸以下的尺寸。 把英寸分成8分,应该是这样说: 1/8英寸1/43/81/25/83/47/8 相当于常说的1分到7分,更小的尺寸用1/16、1/32、1/64来表示,单位还是英寸。如果分母和分子能够约分,如分子是2、4、8、16、32时如果能够约分,就应该约分。 英寸的表示是在右上角打上两撇,如1/2" 如DN25的水管就是英制1"的水管,也是解放前的8分水管。 DN15的水管就是英制1/2"的水管,也是解放前的4分水管。 如DN20的水管就是英制3/4"的水管,也是解放前的6分水管。 各国自来水管尺寸明细表 管内径标称规格台湾CNS规格日本JIS规格国内DIN规格美国ANSI英国BS美标SCH80美标SCH40 mm inch 管外径管厚度管外径管厚度管外径管厚度管外径管外径管外径管厚度管外径管厚度 10 3/8" 18±0.2 2.2±0.6 18±0.2 2.5±0.2 16±0.2 17.14 17.14 15 1/2" 22±0.2 2.7±0.6 22±0.2 3.0±0.3 20±0.3 2.0±0.4 21.34 21.34 21.3±0.1 3.985±0.255 21.3±0.1 3.025±0.255

给排水工程量计算规则完整版

给排水工程量计算规则标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

目录 一. 工程量通用计量规则 (一)给排水、采暖、燃气工程 1、室内外界线划分1) 给水管道:A. 室内外界线:阀门或外墙皮;B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。2) 排水管道:A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。另设在高层建筑内的泵房间管道与本章界线,以泵房外墙皮为界(泵房内管道阀件套用工艺管道定额章节)。 2、管道安装 1).各种管道,均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数;主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程:内外浇注的定额人工乘以系数,内浇外砌的定额人工乘以系数。 2)“卫生器具安装”的支管管道安装工程量计算规定(1)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。(2)淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。排水管道安装工程量计算规定(1)蹲式大便器安装:A、采用铸铁P存水弯的,管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加铸铁存水弯与陶瓷存水变的价差。B、采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面。(2)坐式大便器安装:管长计算到楼地

面。(3)立式小便器安装:只计算其水平管道长度,立管不计。(4)挂式小便器安装:管长计算到楼地面。(5)扫除口安装:管长计算到楼地面。(6)浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。(7)排水栓安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面。B、带S存水弯的,管长计算到楼地面上0.1M;另计0.15M短管主材。C、带P存水弯的,管长计算到P弯接口点。(8)地漏安装:A、不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M。B、带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1M(扣除存水弯长度)。(9)洗脸盆、洗涤盆安装:A、S型存水弯的,算到楼上0.1M。B、P型存水弯的,算到P弯接口点。 3). 套管安装计算:(1)刚性或柔性防水套管一般都是穿越地下式的管道才使用,一般情况不用。穿楼板套管是:穿卫生间套管高出地平5cm,套管总长25cm,其他房间2cm套管总长度20cm.穿墙与两边墙平,套管总长度30cm。设计无说明时,一般钢管穿钢套管,塑料管穿塑料套管。(2)刚性套管是设计有要求或施工验收规范有明确规定时(如管道穿越承重或受压结构时)才使用。穿墙、过楼板的铁皮套管安装已综合在估价表中;过楼板的钢套管按延长米套用室外钢管(焊接)相应子目;一般穿墙套管、穿剪力墙套管及刚性柔性防水套管可分别套用第六册有关子目。(3)套管套项定额上说的很清楚的,是介质管的公称直径:比如的de63的PPR管其公称直径同DN50的镀锌管,套管管径DN70,套管定额套用DN50子目。 4).管道支架制作安装,室内管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在内,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。 5).各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。

河北省园林绿化工程消耗量定额工程量计算规则和章节说明

河北省园林绿化工程消耗量定额工程量计算规则及章节说明 第一章绿化工程 计算规则: 一、绿地整理: 1、伐树、挖树根应区分树干胸径不同,按数量以“株”计算。 2、砍挖灌木丛应区分从高不同,按数量以“丛”计算。 3、挖竹根应区分胸径或根盘丛径不同,按数量以“株”或“丛”计算。 4、挖芦苇根、清除草皮,按面积以“平方米”计算。 5、整理绿化用地按设计图示尺寸以“平方米”计算。 6、原土过筛按体积以“立方米”计算。 7、屋顶花园基底处理按设计图示尺寸分做法以“平方米”计算。 8、软式透水管区分规格以“延长米”计算。 9、滤水层回填陶粒、卵石、轻质土壤,以“立方米”计算;土工布过滤层,塑料格栅,按设计尺寸以“平方米”计算。 二、栽植花木: 花木根据设计图示要求的种类、规格分别以“株”、“丛”、“米”、“平方米”、“盆”计算。 1、乔木按带土球与裸跟分别区分土球直径和胸径按数量以“株”计算。 2、散生竹应区分胸径不同,按数量以“株”计算。丛生竹应区分跟盘丛径不同,按数量以“丛”计算。 3、棕榈类应区分土球直径不同,按数量以“株”计算。 4、灌木按带土球与裸跟分别区分土球直径和冠丛高度按数量以“株”计算。 5、双排以内绿篱,区分单、双排及绿篱高度按设计尺寸以“延长米”计算;双排以上视作片植,片植绿篱应区分绿篱高度,按设计尺寸以“平方米”计算。 6、攀缘植物应区分地径不同,按数量以“株”计算。 7、色带应区分种植密度不同,按设计尺寸以“平方米”计算。 8、露地花卉应区分花卉种类及艺术造型,按设计图示尺寸,以“平方米”计算。盆花摆设应区分盆径尺寸及艺术造型,按数量以“盆”计算。 9、水生植物区分塘植与盆植按“株/丛”计算。 10、草皮按设计图示尺寸以“平方米”计算。 11、喷播植草区分喷播坡度、坡长,按喷播面积以“平方米”计算。 12、乔木与灌木假植应分别区分胸径和冠丛高度按数量以“株”计算。 13、树木支撑应区分支撑材料及支撑要求以“株”计算。 14、草绳绕树干应区分胸径不同,按缠绕树干的高度以“延长米”计算。 15、换土工程:

管径对照表

多大管径配多大阀门 多大管径(外径)与多大阀门(通径)DN尺寸对照表 工程管径对照表(常用): 1英寸=25.4毫米 =8英分 1/2是四分(4英分) DN15 3/4是六分(6英分) DN20 2分管 DN8 4分管 DN15 6分管 DN20 1′DN25 DN80 DN250 1.2′ DN32 1.5′ 5′ DN40 2′ DN50 6′ DN150 2.5′ DN65 3′4′DN100 DN125 8′ DN200 10′12′DN300 GB/T50106-2001 2.4管径 2.4.1管径应以mm为单位。 2.4.2管径的表达方式应符合下列规定: 1水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示; 2无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径× 壁厚表示; 3钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径d表示; 4塑料管材,管径宜按产品标准的方法表示; 5当设计均用公称直径DN表示管径时,应有公称直径DN与相应产品规格对照表。 建筑排水用硬聚氯乙烯管材规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示(GB 5836.1-92) 给水用聚丙烯(PP)管材规格用de×e表示(公称外径×壁厚). 关于DN与De的区别: 1、DN是指管道的公称直径,注意:这既不是外径也不是内径;应该与管道工程发展初期与英制单位有关;通常用来描述镀锌钢管,它与英制单位的对应关系如下: 4分管:4/8英寸:DN15; 6分管:6/8英寸:DN20;

1寸管:1英寸:DN25; 寸二管:1又1/4英寸:DN32; 寸半管:1又1/2英寸:DN40; 两寸管:2英寸:DN50; 三寸管:3英寸:DN80(很多地方也标为DN75); 四寸管:4英寸:DN100; De主要是指管道外径,一般采用De标注的,均需要标注成外径X壁厚的形式; 主要用于描述:无缝钢管、PVC等塑料管道、和其他需要明确壁厚的管材。 拿镀锌焊接钢管为例,用DN、De两种标注方法如下: DN20 De25X2.5mm DN25 De32X3mm DN32 De40X4mm DN40 De50X4mm 我们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;但是标注塑料管就又是另外一回事了;还是跟行业习惯有关,实际施工过程中我们简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN,这里相差一个规格呢。不搞清楚很容易在采购、施工过程中造成损失。 两种管道材料的连接方式不外乎:丝扣连接及法兰连接。其他连接方式就用得很少了。镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。 注意:如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,最好要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。 镀锌钢管壁厚: DN15-2.75mm, DN20-2.75,DN25-3.25,DN32-3.25 DN40-3.5,DN50-3.5,DN70-3.75,DN80-4,DN100-4mm。 对于多大的英寸水管该用多大的接口做了详细对照, 见下表: 1.管件尺寸英寸毫米对照表

给排水工程量计算方法

给排水工程量计算方法 一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准;

3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算) 2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管:

A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加 2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了3个截止阀,1 个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程 各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。 镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。 管道支架制作安装,室内管道基本直径32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。 各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合 并在管道长度内计算。 管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。

相关文档
相关文档 最新文档