工程名称:华茂万和城一标段编号:B24—201202004

施工现场临时用电安全协议书.doc

施工现场临时用电安全协议书 承包单位(以下简称甲方): 分包单位(以下简称乙方): 工程名称: 工程地点: 起止时间:从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一,预防为主”的方针和国家的有关政策、法规,保障施工现场的用电安全,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ59-99)的要求,以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定,结合施工现场的实际情况,甲乙双方经协商达成一致,订立本协议。协议双方须共同信守,严格履行。 一、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育,若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。 2、遇到需要停电的紧急情况,甲方应在停电之前及时通知乙方。 3、制定现场施工用电管理制度,进行施工用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、各配电箱位置设立合理便于使用,各开关插座安全可靠,并按标准配备持有上岗证的专业电工。 2、乙方需严格遵守国家及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。 3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备,如需用电必须由专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱,禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯,严禁使用开口式碘钨灯;在特殊场所需使用手把灯,必须采用36V以下的安全电压。

7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品;所有用电设备都必须接保护线并安装插头,严禁用电线直接插入插座使用。 8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电源部大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15 mA。配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统,箱内应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后,乙方应立即向甲方报告,需要甲方提供电源停电配合的,提前向甲方申请,经甲方同意由甲方人员完成(因触电事故急救需要除外)。 11、因一方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故,造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。 12、补充条款: 以上条款望双方共同遵守,如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份,甲乙双方各持一份,自签字之日起生效。 甲方名称: 负责人: 乙方名称: 负责人:

安全生产检查整改通知单

编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 检查内容1、现场标示标牌 2、临时用电 3、现场安全管理 4、安全教育 存在问题1、施工现场无安全标示标牌 2、电线接头裸露并无架空埋地处理 3、帐篷内使用电炉子,闸刀不符合用电要求 4、油库离生活区近并无埋地围栏 整改意见1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 2、油库必须远离生活区,埋地围住 3、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室闲人免进、严禁烟火等) 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌、油库围挡的整改,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 检查内容1、现场标示标牌 2、临时用电 3、现场安全管理 4、安全教育 存 在 问 题 1、施工现场无安全标示标牌 整改意见1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 2、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室闲人免进、严禁烟火等) 3、加强作业人员的安全教育,作好记录 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌的整改,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

编号:合同段名称共和至玉树A3合同段 受检部门检查时间 参加检查人员 检查内容1、现场标示标牌 2、临时用电 3、现场安全管理 4、安全教育 存在问题1、施工现场无安全标示标牌 2、电线无架空埋地处理 3、作业人员无安全教育记录 整改意见1、用电必须符合《临时用电规范》的要求,安装漏电开关,将用电线路检查完好无损后做埋地架空处理 2、加强作业人员的安全教育,作好记录 3、增加安全标示标牌(安全操作规程、请戴好安全帽、配电室闲人免进、严禁烟火等) 整改期限 请自年月日就上述问题进行整改,于年月日前全面整改后将整改结果以回复单的形式报共玉A3标路面项目部。 其中增加安全标示标牌,缺少材料,延长整改期限。 检查组签发人签发时间受检部门收件人收件时间

工地宿舍用电安全通知单

工地宿舍用电安全通知单 安全用电是对每个公民的要求,每个公民都应该负起责任,培养自己安全用电的知识。关于在工地宿舍用电安全通知范本怎么写。下面是管理资源吧小编整理的工地用电安全通知书模板,仅供参考。 工地宿舍用电安全通知单1项目部各班组: 1、昨晚市区一工地,工人宿舍区内乱拉、乱接电线,排插电流过大导致高温起火,共烧毁四栋工人宿舍,宿舍内所有财产毁于一旦。 上午项目部组织相关人员进行工人宿舍检查,二楼靠配电房最后一个房间(铁工班工人宿舍),没有乱拉、乱接电源线,插座等,在此项目部给予该宿舍工人表扬一次,其他宿舍工人应向他们学习。 2、其他宿舍都存在用电安全隐患,乱拉、乱接电源线、插座。插排上尽是插头、电风扇、吊扇,充电器等。相当一部分的插座属于不合格产品,一旦漏电或者电流过大高温起火,损失是不可估量的。为确保工人人身安全和避免财产损失,项目部从今天起严抓安全用电,希望各工人上班前,将宿舍内乱拉、乱接的电线、插排拔除。下班后需要用电时再将排插插上使用。 3、严禁在宿舍内使用电饭煲、电热棒、电热杯、电热

毯、电磁炉、电冰箱等;如发现一次罚款200元并没收处理。严禁使用“三无”、不合格、劣质、自制和所有纯阻性违章电器。 4、现给予一天时间整改。从四月二十一日起,工人宿舍上班后必须把相关排插拆除。项目部会随时抽查各宿舍。若整改后再发现有违规电器我们将没收处理。 5、希望全体工人认真执行。 201x年5月3日 工地宿舍用电安全通知单2各工地员工: 1)宿舍内不准乱拖乱拉电线,不准使用电炉及大功率电热器,不准有明火。 2)健全宿舍管理制度,职工进人有章可循,外来人员不得过夜。 3)工地的临时宿舍应当按照国际劳工组织第167号《施工安全与卫生公约》的规定,达到相应的通风、采光等要求,电线、电光源等硬件设施应当满足施工人员生活的基本需求。 4)工地的临时宿舍必须制订切实可行的规章制度,并且在每个宿舍区张挂,使每个施工人员都知道。在此基础上工地对制度的执行情况,要进行经常性的检查,及时纠正违章行为,并建立卫生值日制度。 201x年5月3日

监理工程师通知单

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:编号: 致:项目经理部: 事由: 容: 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:泓泰商贸城2#楼编号:华联监字20150916 致:新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:泓泰商贸城2#楼施工现场上存在问题的通知 容: 1、2#楼属深基坑作业,需进行专家论证,并编制专项施工方案,且满足基坑安全防护要求。 2、现已进入雨季施工,要求对基坑周边及坑底提前做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止发生不安全事故。 3、应建设单位要求,在浇筑现浇板时,必须使用平板振动器。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

监理工程师通知书甘监(施)B01 工程名称:泓泰商贸城2#楼编号:华联监字20150924 致:新开建设有限责任公司项目经理部: 事由:泓泰商贸城2#楼施工现场上存在安全问题的通知 容: 泓泰商贸城2#楼现已进入秋雨季施工,雨水较多,要求施工单位对基坑周边及坑底做好排水措施。并派专人对基坑周边进行24小时监控,防止雨水及基坑周边积水对基坑浸泡坍塌造成不安全事故发生。针对以上问题在9月10日基槽验收会议时均做了要求。 基坑西南角防护脚手架向基坑外侧搭设,防止施工车辆对基坑周边反复碾压造成坍塌。 针对以上问题,要求施工单位引起重视,加强施工安全管理,限期对提出的问题进行整改,保障工程顺利进行。 项目监理机构 专业监理工程师 日期 收件人:建设单位:日期: 施工单位:日期: 本表一式三份,由监理单位填写,经监理审批后。建设、承包、监理单位各存一份

安全隐患整改通知单及回复单样表

安全隐患整改通知单及回复 单样表 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

四川华西集团隐患整改通知单 编号:[ ] 检字第号 受检单位(部门):: 经检查,发现你单位(部门)存在以下问题或隐患: 请受检单位(部门)尽快对以上条问题或隐患制定整改措施,并于年月日前完成整改。对不能在规定时间内完成整改的,须说明原因,并制定措施、落实人员、限定时间进行整改。整改回复(应包括整改前后图片对照和整改资料)、复查、备案按不同层次在相应位置划“√”: □1. 公司对分公司的检查,由公司组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案; □2. 公司对项目的检查,由分公司组织复查,并将回复单报送公司备案(查); □3. 分公司对项目的检查,由分公司组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案; □4. 项目的检查,由项目部组织复查,并将通知单与回复单装订一起存档备案。 检查组成员: 受检单位(部门) 签收人签字:隐患整改通知单签发人签字: (检查单位公章) 年月日年月日

四川华西集团隐患整改回复单 编号:[ ] 检回字第号 : 你单位于年月日对我单位(部门)进行了安全检查,发现了问题或隐患,并下发了隐患整改通知单([ ] 检字第号),现将隐患整改情况回复如下: 受检单位(部门)负责人签字: (受检单位/部门公章) 年月日 复查结果: 以上整改情况已经复查,详见复查结果。 检查单位验收人签字:复查单位复查人签字: (复查单位公章) 年月日年月日

整改前后图片对照 整改前:xxxxxxxx整改后:xxxxxxxx 整改前:xxxxxxxx整改后:xxxxxxxx

监理工程师通知单写法要点

监理工程师通知单该怎么写 1、前言 监理工程师通知单(简称“监理通知单”)是指监理工程师在检查承包单位在施工过程中发 现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。《建设工程监理规范》中5.4.11条规定:“对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达监理通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果”。在条文说明中规定:“在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包单位所发出的指令、提出的要求,除另有规定外,均应采用B1表(即《监理工程师通知单》)。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用B1表予以确认”。 由于监理人员的业务工作水平、思想认识和经验上的不同,目前在签发监理通知单方面往往出现不统一和很多不规范的地方。笔者结合自身的工作实践,就如何规范使用监理通知单谈以下几点体会。 2、监理通知单的意义与作用 监理通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件。目的是督促承包单位按照国家有关法律法规、合同约定、施工规范和设计文件进行工程施工,保证工程建设中出现的问题(不符合设计要求、施工技术标准、合同约定等)能得到及时纠正。监理通知单具有强制性、针对性、严肃性的特点。监理通知单一旦签发,承包单位必须认真对待,在规定期限内按要求进行落实整改,并按时回复。 善于运用和签发监理通知单是监理有所作为的体现。它能督促承包单位及时进行整改,促进工程建设的有效进行,有效地维护建设单位的利益。同时,签发监理通知单也是考核监理如何行使手中权利的一个指标,是对监理业务能力和管理水平的一种检验。 3、目前监理通知单签发中存在的不规范表现 (1)提出的存在问题不详细,缺乏具体表述;或实际内容有偏差,证据不足。有的监理通知单中所述的问题空洞、抽象,如“现场钢筋保护层厚度不符合要求’,就缺少存在问题的具体钢筋部位、保护层厚度的实测数据、违反的规范名称和具体条款的描述,让人摸不着头脑,给人感觉是监理未到现场实测实量,而是凭拍脑袋想出来的问题。另外,由于监理人员业务能力和技术水平等综合素质的差别,将缺乏证据或有偏差的内容也写进监理通知单,

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单 表号:SAQX-TZH-006 项目名称:昌兴—楼西35千伏二电源线路工程 编号: 主送:施工队 存在问题的单位及地点:64# 检查发现时间: 2015 年 10 月 08 日 10 时 存在问题及处理意见: 1.有个别工人佩戴安全帽不规范(2人),未系紧帽绳,督促现场整改,不作为复查项目。 2.挖坑时,坑边有人员逗留,作业人员在坑内休息,责令立即整改,对施工人员强化安全意识教育,现场整改完成,不作为复查项目。 3.挖坑时,堆放物件与余土距坑边较近,责令立即整改,堆积余土为距坑边0.8m以外。整改完成后报项目部复检。 安全专业人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)领导(签字):

安全检查整改报告及复检单 项目名称:繁峙古家庄110kV送电线路工程编号:SAQX-SG01-001 对存在问题的整改结果: 我项目部对建设部4月1日现场安全大检查,发现的所有问题按标准工艺要求,进行了全面检查、整改、自检,现申请复检,请审查。 施工项目部: 项目经理(签字): 申请复检日期:

整改验证结果及意见: 整改验证人(签字): 复检确认日期: 安全检查整改通知单 表号:SAQX-TZH-006 项目名称:昌兴—楼西35千伏二电源线路工程 编号: 主送:施工队 存在问题的单位及地点:52# 检查发现时间: 2015 年 11 月 12 日 16 时 存在问题及处理意见: 1. 施工场地未及时清理,责令立即整改,清除障碍物等杂物,对施工人员强化安全 意识教育,现场整改完成。

2.螺栓置在铁塔横担上,责令立即整改,材料应放置在工具袋中,对施工人员 强化安全意识教育,现场整改完成。 安全专业人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)领导(签字):

施工临时用电安全风险告知书

施工临时用电安全风险告知书 施工临时用电安全风险告知书 编号:02-同志: 您在我项目部即将从事电工作业或负责技术、施工、安全、设备、机具、材料、施 工临时用电管理工作,为了使您更好的了解该项工作中所存在的安全风险及正确的防范 措施、应急处臵措施等,特编写本安全风险告知书,请您认真阅知,如您有困难和疑惑, 请及时向我们专职安全员和工程技术人员提出,他们将会向您耐心讲解。如您确定已清楚 了解所从事工作的安全风险后,请在下方签上您的姓名并盖上手印。 二、施工临时用电安全措施 1 一般规定 1.1 配电线路宜采用电缆敷设。逐步淘汰单根绝缘导线架空敷设方式。 1.2 配电箱、开关箱应采用由专业厂家生产的定型化产品,并应符合《低压成套开关 设备和控制设备第4部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求》(GB7251.4)及 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59), 并取得“3C ”认证证书,配电箱内使用的隔离开关、漏电保护器及绝缘导线等电器元件 也必须取得“3C ”认证。 1.3 施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW 及以上者,应编制用 电组织设计。临时用电组织设计及变更时,必须履行,“编制、审核、批准”程序,由电 气工程技术人员组织编制,经企业的技术负责人和项目总监批准后方可实施。 1.4 施工现场临时用电必须建立安全技术档案。安全技术档案应包括下列内容:⑴用 电组织设计的全部资料;⑵修改用电组织设计的资料;⑶用电技术交底资料;⑷用电工程 检查验收表;⑸电气设备的试、检验凭单和调试记录;⑹接地电阻、绝缘电阻和漏电保护 器漏电动作参数测定记录表;⑺定期检(复)查表;⑻电工安装、巡检、维修、拆除工作 记录。 1.5 临时用电工程的定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值。 1.6 临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并 应履行复查验收手续。 2. 外电防护 2.1 在建工程(含脚手架具) 的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应符合以下表的规定。

监理工程师通知单

湖北省建设监理规范用表监理工程师通知单(B1) 工程名称:湖北省咸宁赤壁市同城上都A区编号:001 致 : 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部 事由:工程资料相关事宜 内容: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以下工作: 1、公司、人员资质,项目部人员联系方式; 2、施工组织设计、质量通病防治方案、安全应急预案、各个专项施工方案; 3、工程开工报审、工程进度计划; 请黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以上工作,并报送监理单位审批! (下无正文) 项目监理机构(章): 总/专业监理工程 师: 日期:2014年12月5日

本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 监理工程师现场检查发现贵司安装的10#楼塔吊存在以下问题; 塔吊无合格证、备案文件;无安装公司、人员资质;无专项施工方案; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、外脚手架密目网未跟上施工层,首层未设置硬质防护; 2、混凝土浇筑完成后1天就将模板支撑系统水平横杆、扫地杆拆除,存在严重质量安全隐患; 3、模板支撑架与外脚手架相连; 4、采光井、水电井未防护严实; 5、一级配电箱未进行防护; 6、安全通道设置不符合规范要求; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、部分施工人员进入施工现场未佩戴安全帽,高空作业人员未佩戴安全带; 2、安全密目网首层未封闭; 3、外脚手架6层设置硬质防护; 4、水平兜网、外脚手架上的杂物需进行清理; 5、楼梯间、电梯井等临边处需防护严实; 6、砌体堆叠高度超过2米; 7、悬挑结构预埋件必须按照规范要求进行制作。 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 7、10#、12#八层及以上植筋拉拔试验检测不合格,尽快对不合格部分进行返工处理并通知再次检测;在实体检测完成并进行混凝土结构子分部验收后才能进入下道工序施工; 8、等电位联接施工不符合设计要求; 9、窗台压顶施工不符合规范要求,施工洞口拉结筋及过梁施工不符合要求; 10、门、窗、阳台栏杆安装节点施工不符合要求; 11、施工现场发现使用砂浆添加剂; 12、“四口五临边”临边防护设置不符合要求; 13、卸料平台设置不符合要求,存在严重安全隐患; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 14、10#楼7层柱、12#楼8层柱存在蜂窝麻面现象,12#楼电梯井垂直度偏差较大,存在质量安全隐患,请贵司编制专项修补方案及预防措施;

施工用电安全告知书(原件)

施工用电安全告知书 一、接电前施工队准备工作 1、电源总开关必须是漏电保护器,动作必须灵敏。(超过使用年限(5年)、浸过水的、泥土多的、不动作的严禁使用。) 2、电源开关及电源线(必须是三相四线动力缆)承载电流满足设备需要,过桥架时、开工装置内必须使用带钢铠的电缆。 3、配电箱内必须为一机一闸一保护,严禁一闸多用。 4、配电箱必须为金属外壳完好防雨,须紧固在支架上,严禁平放在地上。做好防风措施防止刮倒,外壳接地必须良好;无支架的须将配电箱挂在离地面1米左右的其它框架上(配电箱必须为专业生产,自制焊接的、木制的不能使用、防爆区域必须使用防爆配电箱)。 5、配电箱接地线需在4mm2以上为多股铜芯线,接地极直径不低于?12,长度不低于1.2m(潮湿地面可1m),在接地极的一端焊接螺栓,接地线必须用线鼻子紧固不得将接地线直接拧在接地极上;插接地极时应距离电缆沟1.5m以外。 6、电源电缆必须完好,破皮严重、风化裂口、包扎过多的严禁使用,电缆长度50m内最多允许有一个接头,电缆接头必须离开地面做支架支起,线芯分开。 7、电费计量的,使用电表必须为校验合格的(三年内),封签必须完好;三相互感器必须时相同型号,并根据设备功率使用互感器,不能使用过大的互感器,严禁在互感器上多次缠绕;机械表垂直悬挂,严禁倾斜。 8、电源线过公路必须有防护措施,防护槽钢或钢管过路宽度要大于公路,小于公路时两侧需使用其他遮拦或警戒绳进行阻挡,防止车辆走两端时损坏电缆,电缆过桥架时固定要牢固,架空时装置内不低于2.5米,跨越公路不得低于5米。

9、配电箱必须上锁、装设围栏或警戒绳。 二、施工用电接电流程 1、施工单位按照准备工作要求准备好临时用电配电柜通知维修电工到现场复查逐一落实安全措施内容。 2、由施工单位电工到维修电工值班室开具临时用电作业许可证及安全风险告知单。 3、由施工单位电工持临时用电作业许可证及安全风险告知单找相关区域负责人签字:施工单位负责人签字→用电所属区域安全负责人签字→涉及相关单位负责人签字→维修车间电修安全负责人签字 注:安全风险告知单车间安全负责人由维修车间电修安全负责人签字 三、施工用电安全管理 1、配电柜外张贴标签注明施工单位名称及配电柜编号 2、配电柜内张贴维修电工检查表由维修电工每天检查签字 3、施工单位每周对配电柜内各开关进行漏电跳闸试验一次,保证开关良好。 4、施工用电由专人管理,施工现场无工作人员时配电柜必须停电上锁,配电箱上锁后要留给维修电工一把钥匙拆电时再收回。 5、多台设备紧靠着集中接地时,接地线不能跨接,只能从每台设备到接地极之间连接。 6、防护措施要定期检查有问题及时整改(维修电工检查出的问题开具整改告知单,并按照要求时间整改完成,否则予以停电处理。) 7、雷雨天气电修会在配电室内将各施工用电停电,雨后恢复送电,施工队若有紧急情况需提前向值班电工说明。 安全告知人:施工单位名称: 值班电话:联系人:

监理工程师通知单

监理工程师通知单 致:湖北北航工程建设工程有限公司 事由:建筑桩基础工程文件 内容:在城市·中央华府2#楼桩基础开工前,你公司需提供以下文件: 一、工程管理文件 1、企业资质及营业执照; 2、工程概况表; 3、基础施工许可证; 4、开工报告; 5、施工进度计划分析。 二、工程技术文件 1、工程技术文件报审表; 2、图纸会审、设计交底记录; 3、技术交底记录; 4、施工组织设计、施工方案及应急预案; 5、各种材料的报验及复检、配合比通知单。 望你公司在该工程桩基础开工前迅速提供并对有关资料进行报验及报审,确保该工程桩基础的顺利开工。 项目监理机构:南漳县工程建设监理有限责任公司 南漳县城市·中央华府2# 楼工程监理项目部 总/专业监理工程师: 日 期:2010年8月19日9时 建设单位代表意见: 施工单位签收人:

工程名称:南漳县城市·中央华府2#楼 编号:001 B1 监理工程师通知单 致:湖北宏天建筑工程有限公司 事由:建筑工程文件 内容:在城市·中央华府2#楼开工前,你公司需提供以下文件: 一、工程管理文件 1、企业资质及营业执照; 2、工程概况表; 3、基础施工许可证; 4、开工报告; 5、施工进度计划分析。 二、工程技术文件 1、工程技术文件报审表; 2、图纸会审、设计交底记录; 3、技术交底记录; 4、施工组织设计、施工方案及应急预案; 5、各种材料的报验及复检、配合比通知单。 望你公司在该基础开工前迅速提供并对有关资料进行报验及报审,确保该工程的顺利开工。 项目监理机构:南漳县工程建设监理有限责任公司 南漳县城市·中央华府2# 楼工程监理项目部 总/专业监理工程师:

关于施工工地安全用电通知

关于施工工地安全用电通知 通过我公司用电部对施工现场的再次检查,现场用电安全管理混乱。施工现场使用的电线随意拖、拉,既没有架空也不采取保护措施,有的电线甚至还浸泡在水中或者被物体碾压,电线老化、表皮破损、用电器具和零件缺损、配电箱外壳没有可靠接地、多用插座等电器无防雨措施等现象较为普遍,安全措施不符合规范要求,各施工方之间协调不利等诸多不安全因素。而这些多是用电事故发生的“导火索”。因此,建筑工地必须根据施工现场的特点建立和完善临时用电管理责任制,确立施工现场临时用电为总承包单位负责制,进入施工现场的一切配电设备、用电设备(分配电箱、开关箱、手持电动工具、电焊机等)等必须经总承包单位检查合格方可进场使用。建立日常的安全用电分级检查机制,现场电工的自查和管理人员的监督检查。 为适应专业化施工及加快工程进度的要求应该做到: 1临时用电线路及设备的绝缘必须良好,电源线须用橡胶套双层绝缘软电缆,一般要求架空敷设。电缆连接必须牢固,设备外壳必须有良好的接地。一切供电必须经漏电保护开关。 2临时用电线路经过搬运通道时,如为架空敷设,应高于可能通过的各种车辆的最大高度;如为地面敷设,应加以保护措施。 3线路敷设应不靠近潮湿的场所和热力管道,在与热力管道交叉时,应保持一定距离,在易受机械损伤的地方应加保护措施。 4临时用电设备现场应就近装设可在紧急情况下断开电源的带漏电保护装置的开关,并串接刀闸开关使各临时用电回路有明显的断开点。 5220伏照明禁止带电移动,如移动必须停电。 6行灯电压不得超过36伏;在金属容器内或潮湿的场所工作时,行灯电压不得超过12伏。 7一个开关或插座只许控制一台电动机具。导线与开关及电动机具的连接,必须用螺丝拧紧,严禁弯钩、浮挂。 8所有开关、保险、行灯、变压器等在室外使用须有防水措施,保险丝容量选择应适当。临时用电设备摆放要有防止被高空落物砸伤的措施。容易被人触及的电气设备,周围应设围栏,并挂“止步,有电危险”的警告牌。 2012、3、15

监理工程师通知单(20200523212615)

湖北省建设监理规范用表 监理工程师通知单(B1) 工程名称:湖北省咸宁赤壁市同城上都A区编号:001 致: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部 事由:工程资料相关事宜 内容: 黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以下工作: 1、公司、人员资质,项目部人员联系方式; 2、施工组织设计、质量通病防治方案、安全应急预案、各个专项施工方案; 3、工程开工报审、工程进度计划; 请黄石第一建筑工程有限公司同城上都项目部尽快完成以上工作,并报送监理单位审批! (下无正文) 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师: 日期:2014年12月5日本表一式三份,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

监理工程师现场检查发现贵司安装的10#楼塔吊存在以下问题; 塔吊无合格证、备案文件;无安装公司、人员资质;无专项施工方案; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、外脚手架密目网未跟上施工层,首层未设置硬质防护; 2、混凝土浇筑完成后1天就将模板支撑系统水平横杆、扫地杆拆除,存在严重 质量安全隐患; 3、模板支撑架与外脚手架相连; 4、采光井、水电井未防护严实; 5、一级配电箱未进行防护; 6、安全通道设置不符合规范要求; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 1、部分施工人员进入施工现场未佩戴安全帽,高空作业人员未佩戴安全带; 2、安全密目网首层未封闭; 3、外脚手架6层设置硬质防护; 4、水平兜网、外脚手架上的杂物需进行清理; 5、楼梯间、电梯井等临边处需防护严实; 6、砌体堆叠高度超过2米; 7、悬挑结构预埋件必须按照规范要求进行制作。 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 7、10#、12#八层及以上植筋拉拔试验检测不合格,尽快对不合格部分进行返工 处理并通知再次检测;在实体检测完成并进行混凝土结构子分部验收后才能进入 下道工序施工; 8、等电位联接施工不符合设计要求; 9、窗台压顶施工不符合规范要求,施工洞口拉结筋及过梁施工不符合要求; 10、门、窗、阳台栏杆安装节点施工不符合要求; 11、施工现场发现使用砂浆添加剂; 12、“四口五临边”临边防护设置不符合要求; 13、卸料平台设置不符合要求,存在严重安全隐患; 监理工程师现场巡视检查中,发现贵司所承建的湖北省咸宁赤壁市同城上都A区存在以下问题: 14、10#楼7层柱、12#楼8层柱存在蜂窝麻面现象,12#楼电梯井垂直度偏差较大,存在质量安全隐患,请贵司编制专项修补方案及预防措施;

施工现场安全隐患整改通知书

*****有限公司施工现场安全隐患整改通知单 编号: 项目部: 经检查,你部在项目施工过程中存在如下安全隐患问题,请在收到本通知后认真及时地加以整改: □未按照规定设立安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 □项目经理、安全员等安全生产管理人员不在现场监督分部分项的施工。 □项项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员未经安全教育培训或者考核不合格即从事相关工作。 □在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案,或者施工组织设计未经审批。 □施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细交底说明或者未由双方签字确认。 □特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书的上岗作业。 □未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 □未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。 □施工现场未按照公司的CI资料要求布设。 □施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求,如采用竹棚、石棉瓦、油毡搭设。□未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线采取专项防护措施。 □在建设工程的施工现场未实行封闭围挡或围挡设置不符合规范要求。 □未遵守有关环境保护法律、法规的规定,致使施工现场的粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境造成危害和污染。 □食堂卫生、饮水卫生差;无急救措施和急救器材。 □施工现场采用材质不符合要求的脚手架。 □落地式脚手架立杆基础不平、不实;缺少底座、垫木;无扫地杆、排水措施。 □脚手架架体与建筑结构拉结数量不足;拉结不坚固、不规范。 □脚手架杆件间距过大;剪刀撑的设置不符合规范、标准的要求。 □脚手架的安全网未按要求检测、设置;脚手板材质不符合要求、不满铺、绑扎不牢固。□脚手架钢管立杆采用搭接、错接或者钢竹混搭;架体内未按要求封闭。 □悬挑式脚手架悬挑梁的安装或外挑杆件、架体与建筑结构拉结不符和规范、标准要求。□脚手架荷载超过规定;卸料台搭设不符合设计要求;卸料平台支撑系统与脚手架连接。□基坑施工无临边防护措施或者临边及其他防护不符合要求;未设置有效排水措施。 □基坑坑壁支护不符合规范及设计要求;坑边荷载堆载过大。 □模板支撑系统无设计计算;支撑系统不符合设计要求。 □模板立柱底部用砖垫高;不按规定设置纵横向支撑;立柱间距不符合规定。 □模板上施工载荷超过规定,堆载集中。 □楼梯口或电梯井口、预留洞口、坑井、通道口防护不符合要求。 □阳台、楼板、屋面等临边或高处作业防护不符合要求。

监理工程师通知单范本

监理工程师通知单 程名称: 中原印刷包装产业园编号:TZ-033 致:中原印刷包装产业园各标段项目部 事由:关于加强国庆节期间工地安全及假期值日安排的通知 内容: 为预防现场安全事故发生,保障国家人民生命财产安全,维护社会稳定和谐、就国庆期间建筑施工现场安全生产管理工作做如下通知: 一、节日期间安排通知 1、提高认识加强领导,落实安全责任。当前正值施工高峰期,各标段应强化措施,高度重视国庆节期间的安全生产工作,做到思想认识到位、组织领导到位、责任落实到位、任务措施到位,精心组织、周密安排消除各类安全隐患;确保各项安全措施真正落实到位,坚决杜绝各类特大、重大安全事故的发生。 2、加强各标段施工安全管理工作。各标段积极展开自查、自纠工作。检查各项措施落实情况,应急预案建立情况以及节前施工人员的安全教育和特种作业人员持证上岗情况;要建立严格的门卫制度,加强出入登记管理;防止闲杂人员进入施工现场;对易发生重大事故的重点和薄弱环节、重点部位要加强监控,落实专人负责,要重点检查开挖、临边洞口防护,施工用电、起升吊装等重要施工程序;及时发现隐患认真落实整改。 3、对于节假日继续施工的工地,甲方项目经理、总监或总监代表必须严格执行领导带班制。落实节假日值班带班制度,确保信息畅通,掌控动态管理,落实好领导带班责任制。对各种突发事故或重大异常情况要组织力量及时妥善处理,并按有关规定及时向上级主管部门报告。 4、国庆放假前各标段对秋冬季防火、防盗、防煤气重毒、防食物重毒等卫生检役和其它对应必要的工作要严格进行安排和检查。

5、建立、健全门卫制度。安排好门卫值班和节假日期间一线人员的作息制度。二、关于响应国家质量安全活动月一事 1、在2014年9月21号第十八次监理例会上已经严格强调和提出,国家这次质量活动的重要性,多次要求各标段对进场的钢结构要进行试验检测和检验批报验。 2、汽吊的各种手续证明和指挥证 平原新区管委会及所辖区质检站也已经两次开会强调和指出,对此事望各标段及甲方领导共同关注,国家的检查团已经对一些重点项目进行了处理,并下发了整改通知和罚款处理。就 此事监理已经下发了三个监理通知和两个重点联系单,并在四次监理例会上严肃提出,望各方引起重视并对此事给与解决。 项目监理机构: 河南创达建设工 程管理有限公司 总/专业监理工程师: 日期: 下面红色字体部分是赠送的散文欣赏摘自网络,不需要的朋友下载后可以编辑删除~~~谢谢~~~ 可依靠的唯有自己 这是发生在一个普通犹太人家庭里,父亲和儿子的故事: 儿子叫约翰,在他4岁那年,有一天他和姐姐在客厅玩捉迷藏。他们玩得正高兴,父亲抱起小约翰,把他放在沙发椅上面,然后伸出双手做出接的姿势,叫他往下跳。小约翰毫不犹豫地往下跳,在即将抓住父亲的瞬间,父亲缩回了双手,

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单 表号:SAQB-TZH-006 项目名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:MJHB-001 主送:湖南鸿安电力建设有限公司 存在问题的单位及地点:湖南鸿安电力建设有限公司、邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程场地; 检查时间:2017年07月13日 存在问题及处理意见: 存在问题: 1、绿化带有一处电力检查井井盖未有效覆盖,存在人员掉落风险; 2、临建区域在进行地面混凝土抹光过程中,一名施工人员安全帽下颚带脱落; 3、场地内个别人员进行流动吸烟,场地有多处烟头。 处理意见:1、绿化带有一处电力检查井井盖进行有效覆盖; 2、纠正佩戴方式,对施工人员进行安全教育; 3、对流动吸烟人员进行思想教育,并进行经济处罚50元/人次。 检查人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)负责人(签字): 注隐患及问题照片附后,一页不够可多页。 安全检查整改报告及复检单

表号:SAQB-TZH-007 项目名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:MJHB-001 对存在问题的整改结果: 1、已绿化带有一处电力检查井井盖进行有效覆盖; 2、安全帽佩戴正确,施工人员诚恳接受了安全教育; 3、对流动吸烟人员进行了思想教育,并进行了经济处罚50元/人次。 被检查单位(或部门、施工队):________________ 负责人(签字):________________ 申请复检日期:__________________ 注留存整改后照片作附件,一页不够可多页。

SZLB22:过程质量检查表 过程质量检查表 工程名称:邵阳县小溪市35千伏新建变电站工程工程编号:SZLB22-SG01-001 1、由于前期雨水过多,造成场地低洼处积水; 2、场地平整过程中,回填土未进行分层压实; 3、原有场地围墙未进行拆除,影响场地平整。 注由施工项目部填报,存份。 SZLB23:工程质量问题处理单

关于加强雨季施工期间施工用电安全的通知

关于加强雨季施工期间施工用电安全的通知 各项目经理部: 为加强雨季期间施工用电安全,预防触电事故的发生,并根据有关施工现场临时用电安全管理办法,现就加强雨季期间施工用电安全有关事项通知如下: 1、施工现场临时用电是安全管理的重点和难点,各单位要认真组织开展对各施工队伍进行施工用电的安全教育培训,落实雨季施工用电的安全管理制度,确保施工现场临时用电的安全性。 二、加强施工现场用电安全管理 1、施工现场临时配电线路必须采用PE线与N线完全分开的三相五线制即:TN-S保护接零系统,且必须符合下列规定: (1)采用三级配电系统; (2)采用TN-S保护接零系统,必须实现工作接地RN(工作零线与地相接)、重复接地RS(PE线与地相接)、保护零线PE与电气设备金属外壳相接; (3)采用二级漏电保护系统; (4)在同一接零系统中,不允许部分或个别设备只接地、不接零; (5)每一重复接地的接地电阻不得超过10Ω; (6)工作接地的接地电阻一般不超过4Ω,最大不得超过10Ω; (7)PE线截面面积应根据材质、相线截面面积及相关相线材质等因素合理确定。 2、施工现场电器设备的设置应符合下列要求: (1)使用电器设备前必须按规定佩戴和配备好相应的劳动保护用品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转; (2)保管和维护所有设备,发现问题及时报告解决; (3)暂时停用设备的开关必须分断电源隔离开关,并应关门上锁; (4)配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱,实行分级配电。 (5)动力配电箱与照明线路应分路设置,照明线路接线在动力开关的上侧。 (6)开关箱需一机、一闸、一漏电,严禁用一个开关箱控制两台及以上的用电设备。 3、各类用电人员应做到: (1)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱; (4)负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决;

安全隐患整改通知单 -

表C15—2 隐患整改通知单 天气情况、小到中雨;东北风3级、气温24--30、星期一编号;08

施工吊篮使用需要到质监部门备案: 1、吊篮提供单位(出租单位以及自购吊篮的使用单位)对提供的吊篮质量负责。吊篮提供单位应为每台吊篮进行编号(编号应为钢印永久性标志),建立吊篮专项安拆、使用和维修等情况的管理记录档案,制定各项安全生产管理制度和操作规程;配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置,安全性能符合国家、行业及本市有关标准规定的要求。 吊篮出租单位应依法取得《营业执照》,出租吊篮时,出租单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确定期保养的具体时间、责任人员、保养检查项目以及使用单位不得转租吊篮等内容。 2、建设单位严格遵守国家有关建设工程基本程序和质量安全方面的法律法规和强制性标准。建设单位依法进行项目发包,禁止肢解发包或指定工程分包,建设单位依法直接发包的专业工程,建设单位、专业承包单位要与施工总承包单位签订施工现场统一管理协议,明确各方的责任、权利和义务,建设单位不得明示或者暗示使用单位购买、租赁、使用不符合安全要求的吊篮及构配件,否则依法承担安全责任。 3、施工总承包单位对吊篮安全管理负总责。施工总承包单位的质量安全责任不因工程分包行为而转移,施工总承包单位要审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证、产品型式检验报告和每台吊篮的管理记录档案,审查安装、拆卸专项施工方案,审查吊篮使用人员的教育培训记录,审查安装、拆卸人员的资格证书;组织吊篮提供单位、使用单位、监理单位对安装后的吊篮进行验收;监督使用单位对吊篮做好安全防护措施,督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;派人对现场进行巡查,发现问题立即整改或要求相关单位整改。 4、分包使用单位对吊篮安全使用负责。根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对吊篮采取相应的安全防护措施;督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证及产品型式检验报告,审查安装、拆卸专项施工方案,对吊篮使用人员进行教育培训,审查安装、拆卸人员的资格证书。 5、监理单位对吊篮安全使用负监理责任。负责审核吊篮的相关产品技术资料和吊篮安装拆卸作业人员的证件,审批吊篮的安装、拆卸专项方案,监督检查吊篮的安装、拆卸、使用情况,对发现存在生产安全事故隐患的,应当要求施工总承包单位和分包使用单位限期整改,对拒不整改的,及时向建设单位和建设主管部门报告。 6、检测单位应对吊篮检测结果负责。对检验合格的吊篮出具安全合格证明文件,将不合格报告及时书面告知各级工程安全监督机构。 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!

安全生产告知书

安全生产告知书 为认真贯彻执行公司安全生产管理规定,增强从业人员的安全意识。切实保障施工人员的人 身安全,防止安全事故的发生。结合本工地实际情况,制定本告知书: 一、施工纪律 1、施工人员必须遵守国家的法律法规和治安管理条例,遵守安全生产规章制度和安全操作规程,遵守 公司和项目部制定的规章制度和劳动纪律。 2、施工人员必须是18周岁以上45周岁以下的成年人。必须保证个人身体健康,无心脏病、高血压、恐高 症等有碍室外高空作业的病症,严禁隐瞒病情或带病作业。 3、进入施工现场必须戴安全帽、正确识别并严格遵守各种安全标志标牌。施工现场不准袒胸露背、赤脚或 穿拖鞋;严禁吸烟及酒后作业,严禁打架斗殴,不准随地大小便。 4、遵守劳动纪律,按时上下班,不准迟到或早退,不准旷工。有事要请假,要写请假条,注明请假原因, 请假期限,不准捎假。不经项目部批准严禁私自外岀。 5、服从施工安排,认真学习钻研施工技术,提出合理化建议。发扬团队精神,有组织、有纪律、协同完成 各项工作。 6、施工现场不准无故串岗,随意打闹。不属于自己的施工区域禁止进入和任意通行。 7、严禁违章操作,野蛮施工,施工人员有权拒绝违章指挥及强令冒险作业。 二、施工安全 1、坚持“以人为本”牢记“安全第一、预防为主”的安全生产方针。增强每个施工人员的安 全防范意识。 2、正确使用劳动防护用品,爱惜使用工具,合理使用材料,节约成本,杜绝人为浪费或损坏材料的行为, 作业用各种工具材料不得随意乱扔乱放,作业完成后及时回收。 3、施工人员在操作使用工具前应认真学习安全操作规程,熟练掌握操作要领,严格按照操作规程作业。 4、高空作业时施工工具必须采取有效的安全防护后方可进行作业,避免工具坠落,发生意外事故。 5、施工现场高空作业人员,必须正确佩戴安全帽、安全带及相应的防护用品,安全带要做到高挂低用。正 确利用“三宝”(安全帽、安全带、安全网)的防护作用。高空作业严禁投抛物料,临边作业、垂直交叉作业应进行相应防护后方可进行施工。做到不安全不生产。 6、施工前认真检查施工现场,发现安全隐患及时排除,切实做好安全防护措施。不经批准严禁 随意拆除各种临边防护设施,正确认识“四口”(楼梯口、电梯口、预留洞口、安全通道口)和“五临边”(无防护的屋面周边、无栏杆的阳台周边、框架工程楼层周边、跑道斜道两侧边、卸料台的外侧边)的危险性,做到远离事故多发点和危险点,禁止在上述地点停留。 7、施工中如遇到不可预测的危险时,如狂风暴雨雷电等,应立即停止施工,进入室内,把材料、工具转移 到室内安全地点;吊篮应落至地面,如无法及时降落要就近固定牢固。 三、安全用电 1、认真遵守安全用电管理制度,认真学习安全用电常识,施工现场的临时用电或作业用电,需 由电工接好后方可使用。严禁私拉、私接电源,接通电源后禁止电缆线盘成团。 施工暂停或每天工作结束后应关闭电源,清理现场,不留下任何安全隐患。 2、熟悉各种电动工具的特性和正确的操作方法。所用的手持电动工具的电源插座和插头,必须有接地保 护,各线路连接部件应牢固连接,防止断线造成触电事故。 3、所有电气设备,必须设防护安全罩加以保护。电气设备严禁带“病”运转。在施工过程中,如果电动工 具岀现异常现象,应及时关掉电源,通告专业维修人员,禁止随意拆卸。 4、每天工作结束后,要关闭所有电源,及时回收工作面的工具和材料并清理现场卫生,做好成品保护工 作,做到工完场清。 四、特种设备和特殊工种 1、电、气焊工应严格遵守电气焊工焊接安全职责和操作规程,施工前,必须先申请动火证,不 经安全员批准不准动火。 2、每天施焊前首先检查施工区域内有无易燃、易爆物品,并将现场清理干净,消除事故隐患后,