文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外加剂考试题

外加剂考试题

外加剂考试题
外加剂考试题

混凝土外加剂

一、概念:

1. 混凝土外加剂:混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌前或搅拌过程中加入的、用以改善新拌混凝土和(或)硬化混凝土性能的材料。

2. 普通减水剂:在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外加剂。

3. 泵送剂:能改善混凝土拌和物泵送性能的外加剂。

4. 防冻剂:能使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂。

5. 基准混凝土:符合相关标准规定条件配制的未掺有外加剂的混凝土。

6. 减水率:在混凝土坍落度基本相同时,基准混凝土和受检混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。

7.坍落度增加值:水灰比相同时,受检混凝土和基准混凝土的坍落度之差。

8. 坍落度保留值:混凝土拌和物按规定条件存放一定时间后的坍落度值。

10.坍落度损失:混凝土初始坍落度与某一特定时间的坍落度保留值之间的差值。

11.室内允许差:

同一分析试验室同一分析人员(或两个分析人员),采用标准方法分析同一试样时,两次分析结果的允许偏差。

12.无氯盐防冻剂:

氯离子含量≤0.1%的防冻剂称为无氯盐防冻剂。

13.混凝土膨胀剂:

与水泥、水拌和后经水化反应生成钙矾石、钙矾石和氢氧化钙或氢氧化钙,使混凝土产生膨胀的外加剂。

二、填空:

1. GB8076-1997《混凝土外加剂》标准规定,基准混凝土配合比应符合以下规定:水泥用量:采用卵石时为(310±5 )kg/m3,,采用碎石时为(330±5 )kg/m3;应使混凝土坍落度达到(80±10)mm。

2. GB8076-1997《混凝土外加剂》标准规定,采用(60)升自落式混凝土搅拌机,全部材料及外加剂(一)次投入,拌和量不少于(15)升,不大于(45)升,搅拌(3)分钟,出料后在铁板上人工翻拌(2~3)次。

3. JC473-2001《混凝土泵送剂》标准规定,所使用砂为(二区中砂),细度模数为(2.4~2.8),含水率小于(2%),受检基准混凝土的水泥用量,采用卵石时为(380±5 )kg/m3,,采用碎石时为(390±5) kg/m3;砂率为44%,用水量应使坍落度达到(100±10)mm,使受检混凝土为(210±10)mm.

4. 混凝土防冻剂按其成分可分为(氯盐类) 、(氯盐阻锈类) 、(无氯盐类) 5.测定收缩率比,应拌和(三)批混凝土,每批混凝土拌合物取一个试样,以(三个试样收缩率的算术平均值)表示。

6.测定混凝土防冻剂收缩率,受检负温混凝土,在规定温度下养护(7d) ,拆模后先标养(3d), 从标养室取出后移入恒温恒湿室内(3h~4h) 测定初始长度,再经28d后测量其长度。

7. 钢筋锈蚀试验根据(极化电位-时间曲线) 判断砂浆中的水泥、外加剂等对钢筋锈蚀的影响。

8.《混凝土膨胀剂》的标准编号为(JC476-2001 )

9.《混凝土外加剂匀质性试验方法》的标准编号为(GB8077-2000)

10.《混凝土外加剂应用技术规范》的标准编号为(GB50119-2003 )

三、判断

1、混凝土外加剂检验所用石子既可用碎石,也可用卵石,但有争议时,以碎石试验结果为准。(×)

2、某混凝土防冻剂按标准JC475—2004检验,其混凝土拌和物的泌水率比及凝结时间差不符合混凝土防冻剂标JC475—2004合格品性能指标的要求,但混凝土拌和物的含气量、减水率、硬化混凝土性能、钢筋锈蚀全部符合标准JC475—2004的要求,匀质性也全部符合标准JC475—2004的要求,则判定该混凝土防冻剂为相应等级的产品。(√)

3、混凝土防水剂各项混凝土性能的检验,其基准混凝土和受检混凝土的坍落度既可采用(80±10)mm也可采用(180±10)mm。(×)

4、混凝土泵送剂按标准JC 473—2001检验,只要有一项性能不符合标准JC 473—2001要求,则该批号混凝土泵送剂为不合格品。(√)

5、检验外加剂所用水泥,只要各项性能符合相应水泥标准要求即可。(×)

6、混凝土膨胀剂采用内掺法,直接等量取代水泥。(√)

7、某一水泥混凝土使用膨胀剂和粉煤灰,则其它外加剂掺加量为其外加剂掺量的百分率乘以水泥和膨胀剂的总量。(×)

8、混凝土膨胀剂限制膨胀率测量仪的千分表刻度值最小为0.01mm 。(×)

9、混凝土膨胀剂不同龄期的试体应在规定时间±1h内进行限制膨胀率的测量。(√)

10、混凝土膨胀剂限制膨胀率每次测量时,试体记有标志的一面与测量仪的相对位置必须一致。(√)

11、外加剂减水率、泌水率、抗压强度比性能指标测定结果以三批试验的平均值表示。若三批试验的最大值或最小值中有一个与中间值之差超过中间值的15%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该批试验的结果。(√)112、匀质性试验标准所列允许差为相对偏差。(×)

13、恒电位仪是钢筋锈蚀试验主要仪器设备。(√)

14、减水剂凝结时间差采用贯入阻力仪测定,仪器精度为5N。(√)15、检验混凝土减水剂、引气剂、泵送剂的试验环境温度及混凝土拌和物的搅方法相同。(√)

16、炎热环境条件下混凝土宜使用早强剂、早强减水剂。(×)

四、单项选择

1、夏季施工的大体积混凝土工程,下列应优先选用的外加剂为(C)。

A.引气减水剂

B.早强剂

C.缓凝剂或缓凝减水剂

D.膨胀剂

2、标准JC 475—2004规定混凝土防冻剂强制性检测的项目是(D)。

A.减水率

B.碱含量

C. 凝结时间差

D.含气量

3、混凝土泵送剂检验用受检混凝土坍落度控制范围为(A)

A. (210±10)mm

B. (180±10)mm

C. (100±10)mm

D. (80±10)mm

4、《混凝土外加剂》GB8076-1997适用于下列外加剂( B )

A、混凝土泵送剂

B、混凝土减水剂

C、混凝土防冻剂

D、混凝土防水剂

5、对养护龄期“-7d”的受检混凝土试件,下列不符合《混凝土防冻剂》JC475-2004规定的做法是( D )

A、首先带模在20±3℃环境温度下预养至规定时间。

B、低温养护时,试件移入冷冻箱内时应用塑料布覆盖。

C、在规定负温下养护7d后脱模,并放置在20±3℃环境温度下解冻后试验。

D、在规定负温下养护7d后脱模,立即试验抗压强度。

6、混凝土的渗透高度比试验,下列不符合《混凝土防冻剂》JC475-2004的做法是( C )

A、基准混凝土标准养护28d。

B、受检负温混凝土的龄期为-7+56d。

C、按照GBJ82-1985,每级加压0.1MPa,恒压8h,加压到1.0MPa为止。

D、加压到1.0MPa为止,取下试件,将其劈开,测定试件10个等分点透水高度的平均值,以一组6个试件测值的平均值作为试验结果。

7、关于混凝土膨胀剂空气中21d的限制膨胀率的测定,不正确的是( D )

A、测量前3h,将比长仪、标准杆放在标准养护室内,用标准杆校正测量仪并调整千分表零点。

B、测量完水中养护7d试体长度后,放入恒温恒湿室(箱)养护21d,测量长度的变化。

C、限制膨胀率即掺有膨胀剂的试件在规定的纵向限制器具限制下的膨胀率。

D、测完试体的基长后,放入空气中养护21d,测量长度的变化。

7、关于混凝土防水剂渗透高度比的测定,不正确的是( B )

A、渗透高度比试验的混凝土一律采用坍落度为(180±10)mm的配合比。

B、参照GB/T50082规定的抗渗透性能试验方法,但初始压力为0.4MPa。

C、若基准混凝土在1.2MPa以下的某个压力透水,则受检混凝土也加到这个压力,并保持相同时间,然后劈开,在底边均匀取10点,测定平均渗透高度。

D、若基准混凝土与受检混凝土在1.2MPa时都未透水,则停止升压,劈开,如上所述测定平均渗透高度。

8、关于混凝土防冻剂50次冻融强度损失率比的测定,不正确的是( A )

A、基准混凝土在龄期为-7+28d进行冻融试验。

B、受检负温混凝土在龄期为-7+28d进行冻融试验。

C、受检负温混凝土与基准混凝土强度损失率之比的计算值精确到1%。

D、基准混凝土在标准养护28d后进行冻融试验。

9、关于《混凝土外加剂》GB8076-1997中的常压泌水率的测定,不正确的是( B )

A、将混凝土拌合物一次装入容积为5L的带盖筒(内径为185mm,高200mm)

B、在振动台上振动15S

C、自抹面开始计算时间,在前60min,每隔10min用吸液管吸出泌水一次,以后每隔20min 吸水一次,直至连续三次无泌水为止。

D、每次吸水前5min,应将筒底一侧垫高约20mm,使筒倾斜,以便于吸氺。

10、检验泵送剂的混凝土配合比设计,受检混凝土与基准混凝土的水泥、砂、石(A)。

A、用量相同。

B、比例不变。

C、用量不相同

D、基准混凝土砂率降低4%。

11、泵送剂检验时各种混凝土材料及试验环境温度均应保持在(C)℃。

A、(23±3)

B、(20±2)

C、(20±3)

D、(20±5)

12、混凝土泵送剂30min坍落度保留值(C)为合格品。

A、≥100mm

B、≥150mm

C、≥120mm

D、≥80mm

13、防冻剂检验用混凝土试件养护(A)后(从成型加水时间算起)脱模,放置在(20±3)℃环境温度下解冻。

A、7d

B、3d

C、1d

D、5h

14、匀质性试验每项测定的试验次数规定为(A)。

A、两次

B、一次

C、三次

15、混凝土膨胀剂细度仲裁检验用(C)。

A、比表面积和0.08mm筛筛余

B、0.08mm筛筛余和1.25mm筛筛余

C、比表面积和1.25mm筛筛余

D、0.08mm筛筛余和0.315mm筛筛余

16、基准水泥有效储存期为(A)。

A、半年

B、三个月

C、一年

D、到不满足基准水泥要求为止

17、早强减水剂、早强剂抗压强度比检验,基准混凝土与受检混凝土应拌和三批,每批混凝土应制作(D)试件。

A、6块

B、16块

C、9块

D、12块

18、混凝土防水剂的初凝凝结时间差应不小于(C)。

A、-60min

B、90min

C、-90min

D、+210min

五、简答

1、下图为外加剂钢筋锈蚀试验(新拌砂浆法/硬化砂浆法)的“恒电流、电位一时间曲线分析图”,试分析新拌砂浆法出现曲线①或②或③之一时,对钢筋锈蚀的影响。

图B3.1 恒电流、电位-时间曲线分析图

答:曲线①,表明电极通电后,阳极钢筋电位迅速向正方向上升,并在1min~5min内达到析氧电位值,经30 min测试,电位值无明显降低,属钝化曲线。表明阳极钢筋表面钝化膜完好无损,所测外加剂对钢筋是无害的。

曲线②,表明通电后,阳极钢筋电位先向正方向上升,随着又逐渐下降,说明钢筋表面钝化膜已部分受损;曲线③属活化曲线,说明钢筋表面钝化膜破坏严重。这两种情况均表明钢筋钝化膜已遭破坏。但这时外加剂对钢筋锈蚀的影响仍不能作出明确的判断,还必须再作硬化砂浆阳极极化电位的测量,以进一步判定外加剂对钢筋有无锈蚀危害。

2、简述测定混凝土外加剂常压泌水率试验步骤。

答:先用湿布润湿容积为5L的带盖筒(内径为185mm ,高200mm),将混凝土拌合物一次装入,在振动台上振动20s,然后用抹刀轻轻抹平,加盖以防水分蒸发。试样表面应比筒口边低约20mm。自抹面开始计算时间,在前60min,每隔10min用吸液管吸出泌水一次,以后每隔20min吸水一次,直至连续三次无泌水为止。每次吸水前5min ,应将筒底一侧垫高约20mm,使筒倾斜,以便于吸水。吸水后,将筒轻轻放平盖好。将每次吸出的水都注入带塞的量筒,最后计算出总的泌水量,准确至1g,并计算泌水率。

3、简述坍落度增加值试验方法。

答:坍落度按照GB/T 50080进行试验,但在试验受检混凝土坍落度时,分两层装入坍落度筒内,每层插捣15次。结果以三次试验的平均值表示,精确至1mm。坍落度增加值以水灰比相同时受检混凝上与基准混凝土坍落度之差表示,精确至1mm。

4、简述混凝土泵送剂主要物理性能指标。

答:坍落度增加值、常压泌水率比、压力泌水率比、含气量、坍落度保留值、抗压强度比、收缩率比、对钢筋的锈蚀作用。

5、简述混凝土泵送剂检验时拌和物搅拌方法。

答:采用60L自落式混凝土搅拌机,全部材料及外加剂一次投入,拌合量应不少于15L,不大于45L,搅拌3min,出料后在铁板上用人工翻拌2~3次再行试验。

6、简述坍落度保留值测定试验步骤。

答:出盘的混凝土拌合物按GB/T 50080进行坍落度试验后得坍落度值Ho;立即将全部物料装入铁桶或塑料桶内,用盖子或塑料布密封。存放30min后将桶内物料倒在拌料板上,用铁锨翻拌两次,进行坍落度试验得出30min坍落度保留值H30;再将全部物料装入桶内,密封再存放30min,用上法再测定一次,得出60min坍落度保留值H60。坍落度按照GB/T 50080进行试验。结果以三次试验的平均值表示,精确至5mm。

7、钢筋锈蚀试验两种快速检验方法是什么?

答:钢筋锈蚀试验采用钢筋在新拌或硬化砂浆中阳极极化电位曲线来表示,简称为新拌砂浆

法和硬化砂浆法。

8、混凝土膨胀剂检验的主要物理性能指标有哪些?

答:细度、凝结时间、限制膨胀率、抗压强度、抗折强度。

9、简述混凝土膨胀剂检验抗压强度与抗折强度所需材料用量(按照12%掺量,以三条试体计)。答:水泥396g;膨胀剂54g;标准砂1350g;拌和水225g。

10、简述混凝土泵送剂压力泌水率测定试验步骤。

答:将混凝土拌合物装入试料筒内,用捣棒由外围向中心均匀插捣25次,将仪器按规定安装完毕。尽快给混凝土加压至3.0Mpa,立即打开泌水管阀门,同时开始计时,并保持恒压,泌出的水接入量筒内。加压10s后读取泌水量V10,加压140s后读取泌水量V140。计算压力泌水率。

11、简要叙述钢筋锈蚀试验(硬化砂浆法)主要试验步骤。

答:主要试验步骤制备钢筋、成型砂浆电极、砂浆电极的养护及处理;测试;

绘制阳极极化电位-时间曲线、根据电位-时间曲线判断砂浆中的水泥及外加剂等对钢筋锈蚀的影响

12、混凝土减水剂性能试验中,受检混凝土配合比和基准混凝土配合比的确定方法

答:基准混凝土配合比按《普通混凝土配合比设计技术规程》JGJ 55 进行设计。掺非引气型外加剂混凝土和基准混凝土的水泥、砂、石的比例不变。配合比设计应符合以下规定:

a)水泥用量:采用卵石时,310±5kg/m3;采用碎石时330±5kg/m3。

b)砂率:基准混凝土和受检混凝土的砂率均为36%~40%,但掺引气减水剂和引气剂的混凝土砂率应比基准混凝土低1%~3%。

c)外加剂掺量:按生产单位推荐的掺量。

d)用水量:应使混凝土坍落度达80±10mm。

13、如何用贯入阻力仪测定凝结时间?

答:将混凝土拌合物用5mm振动筛筛出砂浆,拌匀后装入上口内径为160mm,下口内径为150mm,净高150mm的刚性不渗水的金属圆筒,试样表面应低于筒口约10mm,用振动台振实(约3s~5s),置于(20±3)℃的环境中,容器加盖。一般基准混凝土在成型后3h~4h,掺具有早强作用的外加剂在成型后约1h~2h,掺具有缓凝作用的外加剂在成型后约4h~6h 开始测定,以后每0.5h或1h测定一次,但在临近初、终凝时,可以缩短测定间隔时间。每次测点应避开前一次测孔,其净距为试针直径的2倍,但至少不小于15mm,试针与容器边缘之距离不小于25mm。测定初凝时间用截面积为100mm2的试针,测定终凝时间用20mm2的试针。计算贯入阻力,以贯入阻力值为纵坐标,测试时间为横坐标,绘制贯入阻力值与时间关系曲线,求出贯入阻力值达3.5MPa时对应的时间作为初凝时间及贯入阻力值达28MPa 时对应的时间作为终凝时间。

14、混凝土含气量测定仪的率定步骤

六、计算

1、某粉状减水剂检验时各材料用量如下表:

基准水泥

河砂

5∽10mm碎石

10∽20mm碎石

水Kg

减水剂

10.00Kg

22.60 Kg

20.30 Kg

13.60 Kg

5.30

200g

按GB 8076—1997进行试验,取该批受检混凝土拌和物10 Kg进行泌水试验,其泌水总质量为45ml,请计算该批受检混凝土拌和物的泌水率。(答案:5.86%)

2、分别称取质量为10.1905 g 、10.1182 g 、10.0088 g粉状混凝土防冻剂,烘干至恒重时,其相应烘干质量分别为9.8626 g 、9.7833 g 、9.6825 g ,请计算该混凝土防冻剂的含水率。(答案:3.4%)

3、掺某外加剂的混凝土28天的抗压强度三批测值分别为36.7MPa、30.5MPa、

36.1MPa,基准混凝土28天的抗压强度三批测值分别为31.4 MPa、30.8 MPa 、30.3 MPa。试计算该外加剂28天抗压强度比。

答:受检混凝土取中间值为36.1MPa

基准混凝土为30.8 MPa

28天抗压强度比为117%

第六章混凝土外加剂试验

6.1 范围 本方法规定了用于水泥混凝土中外加剂的匀质性和掺外加剂混凝土性能试验方法. 本方法适用于普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、泵送剂、防水剂、防冻剂、膨胀剂和速凝剂共十四种混凝土外加剂。 6.2 一般规定 1)每项试验次数规定为两次.用两次试验平均值表示测定结果. 2)本标准所列允许差为绝对偏差 6.3 固体含量测定 主要用于测定混凝土外加剂的固体物质的百分含量。 6.3.1 仪器设备 1)分析天平——称量200g,感量0.1mg; 2)恒温干燥箱——能控温在0~200℃范围内; 3)带盖称量瓶——容积25mm×65mm; 4)干燥器——内盛变色硅胶等干燥剂。 6.3.2试验步骤 1)将洁净的带塞称量瓶在105±5℃的烘箱中烘干至恒重,称其质量,(m ); 2)称量固体试样1~2g或液体试样3~5g,装入已经恒重的称量瓶内,盖好盖子称出 试样及称量瓶的总质量,(m 1 ); 3)将盛有试样的称量瓶打开盖子,放入105±5℃的烘箱中烘干至恒重,在干燥器内 冷却至室温后,称量其质量。(m 2 )。 6.3.3结果计算 固体物含量按1-1式计算。 m 2-m X 固= ×100% …………………………………1-1 m 1 -m 式中 X 固 ——固体物含量,%; m ——称量瓶的重量,g; m 1——称量瓶和试样的质量,g; m 2 ——称量瓶和试样烘干至恒重后的质量,g。 固体含量试验结果取两个试样测定值的算术平均值作为测试值,结果精确至0.01%。 6.3.4 允许差

室内允许差为0.30%. 室间允许差为0.50%. 6.4 pH值测定 6.4.1 pH值测定原理 pH值根据奈斯特(Nernst)方程E=E 0+0.05915×log[H+],E=E -0.05915pH,利用 一对电极在不同pH值溶液中能产生不同的电位差,这一对电极由测试电极(玻璃电极)和参比电极(饱和甘汞电极)组成。在25℃时每相差一个单位pH值时产生59.15mV的电位差,pH值可在仪器的刻度表上直接读出。 6.4.2仪器设备 1)酸度计; 2)甘汞电极; 3)玻璃电极。 6.4.3试验步骤 1)直接用原液测定. 2) 电极安装:把电极夹子夹在电极杆上,将已在蒸馏水中浸泡24h的玻璃电极和甘汞电极夹在电极夹上,并适当的调整两支电极的高度和距离,将两支电极的插头引出线分别正确地全部插入插孔,以便紧固在接线上; 3) 校正:将适量的标准缓冲液注入试杯,将两支电极浸入溶液;将温度补偿器调至在被测缓冲溶液的实际温度位置上;按下读数开关,调节读数校正器,使电表指针指在标准溶液的pH值位置;复按读数开关,使其处在开放位置,电表指针应退回pH=7处;校正至此结束,用蒸馏水冲洗电极,校正后不要再旋转校正器,否则要重新校正; 4) 测量:手执滤纸片的一端,用另一端轻轻把附在电极上的剩余溶液吸干,或用被测溶液洗涤电极,然后将电极浸入被测溶液中,轻轻摇动试杯,使溶液均匀;把温度器拨在被测溶液的温度20±3℃位置上,按下读数开关。电表指针所指示的值即为溶液的pH值;测量完毕后,复按读数开关,使电表指针退回pH=7的位置,用蒸馏水冲洗电极,以待下次测量。 5) 测试结果:测试结果取两个试样测定数据的算术平均值作为测试值,精确至0.1。 6.4.4 允许差 室内允许差为0.2。室间允许差为0.5。 6.5 氯离子含量测定 6.5.1测定原理:用电位滴定法,以银电极为指示电极,其电势随Ag+浓度而变化。以甘

混凝土外加剂 公路水运工程试验检测人员继续教育自测试题

试题 第1题 外加剂测定pH值时被测溶液的温度为20℃() A.±0.5℃ B.±1℃ C.±2℃ D.±3℃ 答案:D 第2题 外加剂抗压强度比的试块预养温度为()℃ A.20±2℃ B.20±3℃ C.20±5℃ D.20±4℃ 答案:B 第3题 抗压试块制作时,振动台振动()S A.10~20 B.15~20 C.20~25 D.10~15 答案:B 第4题 外加剂测定pH值时如遇粉状外加剂需将其用水溶解成多少浓度() A.5g/L B.10g/L C.15g/L D.100g/L 答案:B 第5题 外加剂测定氯离子含量(电位滴定法)按规范称取试样() A.0.1000g B.0.2000g C.0.5000g

答案:C 第6题 外加剂抗压强度比结果应精至()% A.1% B.2% C.5% D.3% 答案:A 第7题 抗压强度比是以()与()同龄期抗压强度之比表示。 A.掺外加剂混凝土与基准混凝土 B.基准混凝土与掺外加剂混凝土 C.掺外加剂混凝土与掺外加剂混凝土 D.基准混凝土与基准混凝土 答案:A 第8题 当使用200mm*200mm*200mm的试件时,尺寸换算系数应为() A.0.95 B.1 C.0.85 D.1.05 答案:D 第9题 此次抗压试验的最大值和最小值与中间值的差均超出中间值的()%则该组试验无效。 A.15 B.20 C.10 D.25 答案:A 第10题 混凝土强度等级小于30时加荷速度应取每秒钟()Mpa A.0.3~0.5 B.0.5~0.8 C.0.8~1.0

答案:A 第11题 关于抗压强度评定不符合的是() A.三个试件测值得算术平均值为该组试件的强度值(精确至0.1MPa) B.三个试件测值得算术平均值为该组试件的强度值(精确至1MPa) C.最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15% D.最大值或最小值与中间值的差超过中间值的15% 答案:B,D 第12题 下列说法正确的是() A.需要模拟施工条件下所用的混凝土时,所用的材料的温度宜与施工现场保持一致 B.坍落度测定时,旁边可以用振动台成型抗压试件。 C.坍落度测定时,坍落筒应快速提起。 D.坍落度测定装料时,每层应插捣25次,应沿螺旋方向有外向中心进行。 答案:A,D 第13题 混凝土拌合物成型时,下列室温正确的是() A.26℃ B.22℃ C.20℃ D.17℃ 答案:B,C,D 第14题 当混凝土强度等级为()时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数。 A.<C30 B.≥C30且≤C60 C.≥C60 D.<C60 答案:A,D 第15题 一组C45的混凝土试件,它的加荷速度不符合规范标准的是() A.0.4MPa/s B.0.3MPa /s

混凝土外加剂检测方法

1.引用标准 GB8074 水泥比表面积测定方法(勃氏法) GB8075 混凝土外加剂的分类、命名与定义 GB8076 混凝土外加剂 GB50010 混凝土结构设计规范 GB/T176 水泥化学分析方法 GB/T1345 水泥细度检验方法(80μm筛筛析法) GB/T1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T12573 水泥取样方法 GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) GB/T8077 混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T50080 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50081 普通混凝土力学性能试验方法标准 GB/T4357 碳素弹簧钢丝 GB/T14684 建筑用砂 GB/T14685 建筑用卵石、碎石 GBJ82 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 JGJ55 普通混凝土配合比设计规程 JGJ63 混凝土拌合用水标准 JC473 混凝土泵送剂 JC474 砂浆、混凝土防水剂

JC476 混凝土膨胀剂 JC477 喷射混凝土用速凝剂 JC/T420 水泥原料中氯的化学分析方法 3 术语 3.0.1引气高效减水剂 兼有引气和高效减水功能的外加剂。 3.0.2引气缓凝高效减水剂 兼有引气、缓凝和高效减水功能的外加剂。 3.0.3 高温缓凝剂 在温度35±3℃,相对湿度60±10%的条件下,按标准GB8076第5.5.4条进行试验,能延长混凝土凝结时间的外加剂。 3.0.4聚羧酸盐高效减水剂 以羧酸类梳形接枝共聚物为主体的外加剂。 3.0.5 抗裂防水剂 兼有抗裂防渗、高效减水和膨胀性能的多功能外加剂。 3.0.6混凝土膨胀剂 其定义见JC476,其余混凝土外加剂的定义见GB8075。 3.0.7基准水泥 符合标准GB8076附录A要求的、专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。 3.0.8 基准混凝土 按照本标准试验条件规定配制的不掺有外加剂的混凝土。 3.0.9 受检混凝土

混凝土外加剂检测试题

nidanping2010-03-01 17:59 混凝土外加剂考试题 混凝土外加剂考试题 一、名词解释: 1、缓凝高效减水剂: 兼有缓凝和大幅度减少拌和水用量的外加剂。 2、无氯盐防冻剂: 氯离子含量≤0.1%的防冻剂称为无氯盐防冻剂。 3、混凝土膨胀剂: 与水泥、水拌和后经水化反应生成钙矾石、钙矾石和氢氧化钙或氢氧化钙,使混凝土产生膨胀的外加剂。 4、基准水泥: 符合GB8076规定,专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。 5、基准混凝土: 按照标准试验条件规定配制的不掺外加剂的混凝土。 6、受检混凝土: 按照标准试验条件规定配制的掺外加剂的混凝土。 7、砂浆、混凝土防水剂: 能降低砂浆、混凝土在静水压力下的透水性的外加剂。 8、防冻剂: 能使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂。 9、减水率: 坍落度基本相同时基准混凝土和掺外加剂混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。 10、收缩率比: 龄期28d掺外加剂混凝土与基准混凝土干缩率的比值。 11、抗压强度比: 抗压强度比以受检混凝土与基准混凝土同龄期抗压强度之比表示。 12、室内允许差: 同一分析试验室同一分析人员(或两个分析人员),采用标准方法分析同一试样时,两次分析结果的允许偏差。 13、室间允许差: 两个试验室采用标准同一方法对同一试样各自进行分析时,所得分析结果的平均值之差的允许值。 14、坍落度增加值: 水灰比相同时受检混凝土与基准混凝土坍落度的差值。 15、受检负温混凝土: 按照标准规定的试验条件配置掺防冻剂并按规定条件养护的混凝土。 二、填空: 1、混凝土外加剂检验用砂应采用符合GB/T 14684 要求的细度模数为 2.6~2.9 的中砂。 2、混凝土外加剂检验用石子应采用符合GB/T 14685 粒径为5mm~20mm,采用二

外加剂及砂石检测试题

混凝土外加剂及砂、石 一、概念: 1.混凝土外加剂:混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌前或搅拌过程中加入的、用以改善新 拌混凝土和(或)硬化混凝土性能的材料。 2.普通减水剂:在混凝土坍落度基本相同的条件下,能减少拌合用水量的外加剂。 3.泵送剂:能改善混凝土拌和物泵送性能的外加剂。 4.防冻剂:能使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂。 5.基准混凝土:符合相关标准规定条件配制的未掺有外加剂的混凝土。 6.减水率:在混凝土坍落度基本相同时,基准混凝土和受检混凝土单位用水量之差与基准 混凝土单位用水量之比。 7.坍落度增加值:水灰比相同时,受检混凝土和基准混凝土的坍落度之差。 8.坍落度保留值:混凝土拌和物按规定条件存放一定时间后的坍落度值。 10.坍落度损失:混凝土初始坍落度与某一特定时间的坍落度保留值之间的差值。 11.针片状颗粒 12.砂石坚固性 二、填空: 1. GB8076-1997《混凝土外加剂》标准规定,基准混凝土配合比应符合以下规定:水泥用量:采用卵石时为310±5 kg/m3,,采用碎石时为330±5 kg/m3;应使混凝土坍落度达到80±10mm。 2. GB8076-1997《混凝土外加剂》标准规定,采用60升自落式混凝土搅拌机,全部材料及外加剂一次投入,拌和量不少于15升,不大于45升,搅拌3分钟,出料后在铁板上人工翻拌2~3次。 3. JC473-2001《混凝土泵送剂》标准规定,所使用砂为二区中砂,细度模数为2.4~2.8,含水率小于2%,受检基准混凝土的水泥用量,采用卵石时为380±5 kg/m3,,采用碎石时为390±5 kg/m3;砂率为44%,用水量应使坍落度达到100±10mm,使受检混凝土为210±10mm. 4.称取堆积密度为1400kg/m3的干砂200g,装入广口瓶中,再把瓶子注满水,这时称重为500g。已知空瓶加满水时的重量为377g,则该砂的表观密度为2.60g/cm3,空隙率为46% 5.砂的粗细程度用细度模数表示,砂的颗粒级配用级配区表示。 6.配制混凝土时应优先选用Ⅱ区砂。当采用Ⅰ区砂时,应提高砂率,并保持足够的水泥用量,以满足混凝土的和易性;当采用Ⅲ区砂时,应适宜降低砂率,以保证混凝土的强度。

混凝土外加剂取样方法

混凝土外加剂取样方法 一、引用标准 GB8076—1997《混凝土外加剂》 GB12573—90 《水泥取样方法》 JC473—2001 《混凝土泵送剂》 JC476—2001 《混凝土膨胀剂》 JC475—1992 《混凝土防冻剂》 JC477—1992 《喷射混凝土用速凝剂》 JC474—1999 《砂浆、混凝土防水剂》 GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 二外加剂取样批次及样品数量 1 、普通减水剂、高效减水剂、早强减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、引气减水剂、缓凝剂、早强剂、引气剂。 (1)以上九种外加剂按掺量划分检验批 ①掺量大于1%(含1%)同品种外加剂每100吨为一批; ②掺量小于1%,同品种外加剂每50吨为一批; ③不足100吨或50吨的亦按一个检验批计。 (2)样品数量 ①每个检验批取样数量不少于0.2吨水泥所需用量的外加剂量。 ②外加剂试样必须在同一生产厂生产的同一品种的不同部位抽取,取样至 少在10个以上不同容器中等量采集,并将所取试样混合均匀。 2 、混凝土泵送剂 (1)同一生产厂、同牌号、同一编号泵送剂为一个检验批,不足50吨

亦按一个检验批计。每批取样数量不少于0.2吨水泥所需用的泵送 计量。 (2)每一个检验批从10个不同容器中抽取等量的泵送剂试样混合均匀,分为两等份。一份由施工单位会同见证人一起陪同送往检验部门检 验,另一分封存半年,以备复检或仲裁。 3 、混凝土膨胀剂 (1)同一生产厂生产的,同一品种、同一编号膨胀剂每200吨为一个抽样批,不足200吨时亦作为一批计。 (2)抽样应有代表性,可以连续取样,也可以从20个以上的不同部位中抽取等量的膨胀剂试样,每批抽样不少于10kg。将抽取的试样混合均匀, 分为两等份,一份由施工单位会同见证人一起陪同送往检验部门检验。 另一份密封保存三个月,以备有疑问时交国家指定的检验机构进行复 检或仲裁。 4 、混凝土防冻剂 (1)同一生产厂同一品种防冻剂,每50吨为一批,不足50吨也可作为一批。 (2)每批取样数量不少于0.15吨所需用的防冻剂量(以其最大掺量计)。(3)防冻剂试样必须在同一品种的不同部位抽取,取样至少在10个以上包装袋中等量抽取,并混合均匀,分为两等份,一份由施工单位会同见 证人一起陪同送往检验部门检验,另一分封存半年,以备复检或仲裁。 5 、砂浆、混凝土防水剂 (1)同一生产厂,同一品种防水剂每30吨为一批,补足30吨也可作为一批。

混凝土试题

试验员考核试题 姓名:单位:考号: 一、填空题(共20分) 1、普通硅酸盐水泥初凝时间不小于____45______min,终凝时间不大于____390______ min。 2、水泥试体成型室的温度应保持在_____20±2___℃,相对湿度不低于___50_____%,试体带模养护温度保持在____20±2____℃,相对湿度不低于____90_______% 3、矿渣粉烧失量的试验方法按__GBT/176______标准进行,但灼烧是时间为__15——20______ min 4、Ⅰ级粉煤灰细度不大于______12____%,Ⅱ级粉煤灰蓄水量比不大于___105_______% ,烧失量不大于_____8_____% 5、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准发布日期2006.12.19 ,实施日期___ 2007.6.1 6、黄砂检测含水率时,最少取样质量___1000____g,含泥量检测时最少取样质量_4400___g 7、检测砂中泥块含量应采用_____天平烘箱试验筛容器及浅盘等 等仪器设备。 8、根据混凝土拌和物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于__70__mm宜采用振动振实,大于___80___mm宜用人工捣实。 9、混凝土抗压强度实验过程中应均匀连续加荷,混凝土强度等级≥C30且

10、掺外加剂混凝土与基准混凝土抗压强度试验时,试件制作时,用振动台振动___15——20___s ,试件预养温度为____20±3______℃ 二、多选题(共20分) 1、普通硅酸盐水泥代号是(B) A、P.I B、P.O C、P.Ⅱ D、P.C 2、碎石中针、片状含量小于15%时,可用混凝土强度等级(AB) A、C30 B、C50 C、C25 D、C60 3、下列哪种混凝土不宜按JGJ55—2000标准进行配合比设计(AC) A、耐高温混凝土 B、抗渗混凝土 C、高性能混凝土 D、流动性混凝土 4、坍落度桶提离后,应及时观测混凝土和易性,下列正确的是(BC) A、发生崩塌现象,则表示该混凝土和易性不好 B、如发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定。 C、如第二次实验仍发生上述现象,则表示该混凝土和易性不好 D、如第二次实验结果未出现崩坍仅出现一边剪坏现象,则表示该混凝土和易性好。 5、普通混凝土力学性能试验机除应符合《压力试验机》《试验机通用技术规程》中技术要求外。还应符合(ACD) A、测量精度±1% B、测量精度±2% C、试件破坏荷载大于压力试验机全量程的20% D、试件破坏荷载应小于压力机全量程的80% 6、依据《普通混凝土拌合物性能试验方法》进行含气量试验,下列

外加剂试验方法

一、定义 1 1 外加剂 混凝土外加剂的定义见GB 8075-87《混凝土外加剂分类、命名与定义》。 1 2 基准水泥 符合本标准附录A“混凝土外加剂性能检验用基准水泥技术条件”要求的、专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。 1 3 基准混凝土 按照本标准试验条件规定配制的不掺外加剂的混凝土。 二、技术要求 2 1 掺外加剂混凝土性能指标 掺外加剂砼性能指标应符合表1的表示。 外加剂种类普通减水剂高效减水剂早强减水剂 性能指标 试验项目一等品合格品一等品合格品一等品合格品减水率,% ≥8 ≥5 ≥12 ≥10 ≥8 ≥5 泌水率比,% ≤95 ≤100 ≤100 ≤100 ≤95 ≤100 含气量,% ≤3.0 ≤4.0 ≤3.0 ≤4.0 ≤3.0 ≤4.0 -60~-60~-60~-60~-60~-60~ 凝结时间之差初凝+90 +120 +90 +120 +90 +120 min 终凝-60~-60~-60~-60~-60~-60~ +90 +120 +90 +120 +90 +120

1D - - ≥140 ≥130 ≥140 ≥130 3D ≥115 ≥110 ≥130 ≥125 ≥135 ≥120 抗压强度比,% 7D ≥115 ≥110 ≥125 ≥120 ≥120 ≥115 28D ≥110 ≥105 ≥120 ≥115 ≥110 ≥105 90D ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 收缩率比,% 90D ≤120 ≤120 ≤120 相对耐久性指标,% 钢筋锈蚀应说明对钢筋有无锈蚀危害 缓凝减水剂引气减水剂早强剂缓凝剂引气剂 一等品合格品一等品合格品一等品合格品一等品合格品一等品合格品 ≥8 ≥5 ≥10 ≥10 - - - - ≥6 ≥6 ≤95 ≤100 ≤70 ≤80 ≤100 ≤100 ≤100 ≤110 ≤70 ≤80 ≤3.0 ≤4.0 3.5~5.5 3.5~5.5 - - - - 3.5~5.5 3.5~5.5 +60~ +60~ -60~ -60~ -60~ -60~ +60~ +60~ -60~ -60~ +210 +210 +90 +120 +90 +120 +210 +210 +60 +60 ≤+210 ≤+210 -60~ -60~ -60~ -120~ ≤+210 ≤+210 +60~ -60~ +90 +120 +90 +120 +60 +60 - - - - ≥140 ≥125 - - - - ≥110 ≥100 ≥115 ≥110 ≥130 ≥120 ≥100 ≥90 ≥95 ≥80 ≥110 ≥110 ≥110 ≥110 ≥115 ≥110 ≥100 ≥90 ≥95 ≥80 ≥110 ≥105 ≥110 ≥110 ≥100 ≥100 ≥100 ≥90 ≥90 ≥80

建筑-材料检测试题及答案

一、名词解释(每题2分共18分) 1、大体积混凝土:体积较大的、可能由胶凝材料水化热引起的温度应力导致有害裂缝的结构混凝土。 2、混凝土外加剂:是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌混凝土和硬化混凝土性能的材料, 3、泵送混凝土:可在施工现场通过压力泵及输送管道进行浇筑的混凝土。 4、减水率:在混凝土坍落度基本相同时,基准混凝土和受检混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。 5、混凝土耐久性:是指混凝土在使用过程中,抵抗自身和环境的长期破坏作用,保持其原有性能而不破坏、变质的能力。如混凝土抗渗性、抗冻性等 6、混凝土标准抗压强度:对按标准方法制作和养护的边长为150mm 的立方体试件,在28d龄期时,用标准试验方法测得的抗压强度。 7、水泥净浆标准稠度:为测定水泥的凝结时间、体积安定性等性能,使其具有准确的可比性,水泥净浆以标准方法测试所达到统一规定的浆体可塑性程度。 8、屈服强度:当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点。应区分上屈服强度和下屈服强度。 9、摩擦面抗滑移系数:高强度螺栓连接摩擦面滑移时,滑动外力与连接中法向压力(等同于螺栓预拉力)的比比值; 10恒重:是指相邻两次称量间隔时间不小于3小时的情况下,其前后两次称量之差小于该项试验所要求的称量精度 二、填空题(每空1分共18分)

1、普通混凝土按表观密度分为普通混凝土,轻混凝土,重混凝土。 2、同条件养护试件的等效龄期不应小于14天,也不宜大于60天。 3、混凝土配合比设计中的三个重要参数是:水灰比、用水量、和砂率。 混凝土的和易性是一项综合性能,包括流动性、粘聚性和保水性 4、在GB50119-2003中规定,减水剂的检验项目有pH值、细度、减水率;泵送剂检验项目应包括PH值、密度、坍落度增加值、及坍落度损失。 5早强剂及早强减水剂适用于蒸养混凝土及常温、低温和最低温度不低于 -5℃环境中施工的有早强要求的混凝土工程; 6.进行减水剂试验时,基准混凝土与掺外加剂混凝土坍落度应基本相同; 7.评价混凝土外加剂与水泥的适应性时,是以饱和点外加剂掺量低、流动度大、流动损失小的外加剂对水泥的适应性好; 8.混凝土减水剂减水率是以三批试验值的算术平均值计,精确到1%; 9.检验掺外加剂的混凝土,其凝结时间采用贯入阻力仪测定,仪器精度为10 N; 10.抗渗混凝土每立方米水泥和掺和料总量不宜少于 320 kg 11水泥在-5 ℃以下,凝结硬化过程就要停止; 12.混凝土拌合物在施工过程中,随着较重骨料颗粒的下沉,密度小的水分逐渐上升到表面的现象叫泌水; 13.进行混凝土拌合物凝结时间测定时,用承压面积为50mm2的测针,测得砂浆贯入压力为660N,计算的贯入阻力是 13.2 MPa

混凝土外加剂技术规范

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003 中华人民共和国建设部 公告 第146号 建设部关于发布国家标准 《混凝土外加剂应用技术规范》的公告 现批准《混凝土外加剂应用技术规范》为国家标准,编号为GB50119-2003,自2003年9月1日起实施。其中,第2.1.2、6.2.3、6.2.4、7.2.2条为强制性条文,必须严格执行。原《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119-88同时废止。 本规范由建设部定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2003年4月25日 目次 1 总则 2 基本规定 2.1 外加剂的选择 2.2 外加剂掺量 2.3 外加剂的质量控制 3 普通减水剂及高效减水剂 3.1 品种 3.2 适用范围 3.3 施工 4 引气剂及引气减水剂 4.1 品种 4.2 适用范围 4.3 施工 5 缓凝剂、缓凝减水剂及缓凝高效减水剂 5.1 品种 5.2 适用范围 5.3 施工 6 早强剂及早强减水剂 6.1 品种 6.2 适用范围 6.3 施工 7 防冻剂 7.1 品种 7.2 适用范围 7.3 施工 7.4 掺防冻剂混凝土的质量控制 8 膨胀剂 8.1 品种

8.2 适用范围 8.3 掺膨胀剂混凝土(砂浆)的性能要求 8.4 设计要求 8.5 施工 8.6 混凝土的品质检查 9 泵送剂 9.1 品种 9.2 适用范围 9.3 施工 10 防水剂 10.1 品种 10.2 适用范围 10.3 施工 11 速凝剂 11.1 品种 11.2 适用范围 11.3 施工 附录A 混凝土外加剂对水泥的适应性检测方法 附录B 补偿收缩混凝土的膨胀率及干缩率的测定方法 附录C 灌浆用膨胀砂浆竖向膨胀率的测定方法 本规范用词用语说明 条文说明 1 总则 1.0.1为了正确选择和合理使用各类外加剂,使之掺入混凝土中能改善性能,达到预期的效果,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于普通减水剂、高效减水剂、引气剂、引气减水剂、缓凝剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、早强剂、早强减水剂、防冻剂、膨胀剂、泵送剂、防水剂及速凝剂等十四种外加剂在混凝土工程中的应用。 1.0.3 外加剂混凝土的制作与应用,除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2 基本规定 2.1 外加剂的选择 2.1.1外加剂的品种应根据工程设计和施工要求选择,通过试验及技术经济比较确定。 2.1.1严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的外加剂。 2.1.3掺外加剂混凝土所用水泥,宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥,并应检验外加剂与水泥的适应性,符合要求方可使用。 2.1.4掺外加剂混凝土所用材料如水泥、砂、石、掺合料、外加剂均应符合国家现行的有关标准的规定。试配掺外加剂的混凝土时,应采用工程使用的原材料,检测项目应根据设计及施工要求确定,检测条件应与施工条件相同,当工程所用原材料或混凝土性能要求发生变化时,应再进行试配试验。 2.1.5不同品种外加剂复合使用时,应注意其相容性及对混凝土性能的影响,使用前应进行试验,满足要求方可使用。 2.2 外加剂的掺量

混凝土外加剂检测试题学习资料

如有侵权请联系网站删除2010-03-01 17:59 nidanping 混凝土外加剂考试题 混凝土外加剂考试题 : 一、名词解释、缓凝高效减水剂:1 兼有缓凝和大幅度减少拌和水用量的外加剂。、无氯盐防冻剂:2 %的防冻剂 称为无氯盐防冻剂。氯离子含量≤0.1 、混凝土膨胀剂:3 与水泥、水拌和后经水化反应生成钙矾石、钙矾石和氢氧化钙或氢氧化钙,使混凝土产生膨胀的外加剂。4、基准水泥:符合GB8076规定,专门用于检验混凝土外加剂性能的水泥。5、基准混凝土:按照标准试验条件规定配制的不掺外加剂的混凝土。6、受检混凝土:按照标准试验条件规定配制的掺外加剂的混凝土。7、砂浆、混凝土防水剂:能降低砂浆、混凝土在静水压力下的透水性的外加剂。8、防冻剂:能使混凝土在负温下硬化,并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂。9、减水率:坍落度基本相同时基准混凝土和掺外加剂混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。10、收缩率比:28d掺外加剂混凝土与基准混凝土干缩率的比值。龄期11、抗压强度比:抗压强度比以受检混凝土与基准混凝土同龄期抗压强度之比表示。、室内允许差:12两次分析结果的允许,采用标准方法分析同一试样时,同一分析试验室同一分析人员(或两个分析人员)偏差。、室间允许差:13 两个试验室采用标准同一方法对同一试样各自进行分析时,所得分析结果的平均值之差的允许值。、坍落度增加值:14 水灰比相同时受检混凝土与基准混凝土坍落度的差值。15、受检负温混凝土:按照标准规定的试验条件配置掺防冻剂并按规定条件养护的混凝土。二、填空:、混凝土外加剂检验用砂应采用符合GB/T 14684 要求的细度模数为1 2.9 的中砂。2.6 ~配,其~20mm,采用二级粒径为2、混凝土外加剂检验用石子应采用符合GB/T 14685 5mm 如有争议,以卵石试验结果为准。60%10mm,~20mm占。 40%10mm5mm中~占、无氯盐类、氯盐阻锈类氯盐类、混凝土防冻剂按其成分可分为3 。精品资料. 如有侵权请联系网站删除、测定收缩率比,应拌和三批混凝土,每批混凝土拌合物取一个试样,以三个试样收缩率的算术平均4 表示。值 ,从标3d 7d ,拆模后先标养5、测定混凝土防冻剂收缩率,受检负温混凝土,在规定温度下养护后测量其长度。测定初始长度,再经28d养室取出后移入恒温恒湿室内3h~4h 10)mm 。10)mm 或(180土土6、防水剂检验混凝土配合比用水量混凝土坍落度可以选择(8010mm 80±7、防冻剂基准混凝土试件和受检混凝土试件混凝土坍落度均为、掺膨胀剂的混凝土以水泥和膨胀剂为胶凝材料的混凝土配合比设计,设基准配合比中水泥用量为8 。,水泥用量为mC=mCO-mE K,则膨胀剂用量为 mE=mCO?K mCO,膨胀剂取代水泥率为的配合比。、混凝土防水剂渗透高度比试验的混凝土一律采用坍落度为(180+10)mm9 、测定混凝土膨胀剂限制膨胀率主要设备为测量仪、纵向限制器。10 2.8 。,细度模数为 2.4~11、检验混凝土泵送剂用砂为符合GB/T14684中二区中砂的硅酸盐水级、基准水泥是统一检验混凝土外加剂性能的材料,应为强度等级大于(含)42.512 泥。含气量测定。13、测定混凝土外加剂含气量时应先进行混凝土骨料GB/T8077-2000 。14、外加剂均质性试验依据的检验标准是规定的抗渗透性能试验方法,但初始压力、混凝土防水剂渗透高度比试验参照GBJ 8215 0.4MPa 。为的用水量为基础,按坍落度每增流动性、大流动性混凝土配合比的用水量以坍落度90mm16、 5kg 计算未掺外加剂时混凝土的用水量。加20mm ,用水量增加判断砂浆中的水泥、外加剂等对钢筋锈蚀的影响。极化电位-时间曲线17、钢筋锈蚀试验根据 进行设计。JGJ/T 55 18、检验泵送剂基准混凝土配合比按,受检混凝土砂率应比基准混36%-40%19、检验引气减水剂和引气剂时,基准混凝土配合比砂率为。凝土低1%-3% 。5)kg/m320、采用碎石时泵送剂检验混凝土配合比水泥用量为(390±时对应的时间为初凝时间,贯 3.5MPa 用贯入阻力仪测定混凝土外加剂凝结时间时,贯入阻力值达时对应的时间为终凝时间。入阻力值达28MPa

混凝土外加剂课堂练习试题及答案

简答题 1、混凝土外加剂可以归纳为哪几类? ①改善混凝土拌合物流变性能的外加剂 ②调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂 ③改善混凝土耐久性能外加剂 ④改善混凝土其他性能的外加剂 2、钢筋混凝土结构能否使用含氯盐早强剂? 不能,因为由于氯离子的浓度增加使钢筋和氯离子之间产生了较大的电极电位,易使钢筋锈蚀 3、减水剂在混凝土中具有哪些功能? ①在不减少水泥、用水量的情况下改善新拌混凝土的工作度,提高其流动性 ②保持一定工作度下,减少水泥、水的用量,极高混凝土强度 ③保持一定的强度的情况下,减少单位体积混凝土中的水泥用量,节约水泥 ④改善混凝土拌合物的可泵性及混凝土的其他物理性能 4、减水率、抗压强度比的定义? 减水率:在混凝土坍落度基本相同的条件下,掺用外加剂混凝土的用水量与没掺入外加剂的基准混凝土用水量之比。 抗压强度比:产外加剂的混凝土的抗压强度与没掺外加剂的基准混凝土的抗压强度之比。 5、如何用贯入阻力仪测定凝结时间? 将混凝土拌合物用5mm的振动筛筛除砂浆,拌均后装入上口径160mm,下口径150mm,高150mm 的金属圆筒,用振动台振实3~5s.、,容器加盖置于20℃的环境下。成型后(基准混凝土3~4h,加早强剂1~2h,加缓凝剂4~6h)开始测定,以后每0.5h或1h测定一次。在临近初、终凝时,缩短间隔时间。初凝用截面积100mm2的试针,终凝用20mm2的试针。计算贯入阻力时,以贯入阻力为纵坐标,以时间为横坐标,绘制贯入阻力值与时间的关系曲线,求出贯入值在3.5M时对应的时间作为初凝时间,28M的时间为终凝时间。 6、掺某外加剂的混凝土28天的抗压强度三批测值分别为36.7MPa、30.5MPa、36.1MPa,基准混凝土28天的抗压强度三批测值分别为31.4 MPa、30.8 MPa 、30.3 MPa。试计算该外加剂28天抗压强度比。 (36.7-30.5)/36.1=17.2% > 15% 舍弃取中间值36.1 (31.4+30.8+30.3)/3=30.8 f=36.1/30.8=117.2%. 7、简述什么是粉煤灰效应? 粉煤灰在混凝土中可产生以下三种效应 活性效应,粉煤灰中所含的氧化硅和氧化铝有化学活性,能与水泥水化产生的氢氧化钙反应,产生类似水泥水化产物中的水化硅酸钙和水化铝酸钙,可作为胶凝材料的一部分起到增强作用。 颗粒型态效应,粉煤灰在高温燃烧过程中形成粉煤灰颗粒,绝大多数为玻璃微珠,掺入混凝土中可减小摩擦力,从而减少混凝土的用水量,起到减水作用。 微骨料效应,粉煤灰中的微细颗粒均匀分布在水泥浆内,填充孔隙和毛细孔,改善了混凝土的孔结构,增大了密实度。 活性效应、颗粒型态效应、微骨料效应和称粉煤灰效应 8、试述减水剂的作用机理? 减水剂属于表面活性物质,其表面活性物质可起到吸附-分散作用及润滑、湿润作用。 水泥加水拌合后,形成絮状物,形成凝絮结构,使部分拌合水被包裹在其中,减小流动性。加入减水剂后,减水剂分子定向吸附在水泥颗粒表面,使水泥表面带有相同电荷,产生静电斥力使水泥颗粒相互分散,释放出游离水,增强流动性。水泥充分水化,混泥土强度提高。

外加剂(试题)

第六部分、外加剂 一、名词解释 1、普通减水剂 2、早强剂 3、高效减水剂 4、早强减水剂 5、防水剂 6、膨胀剂 7、防冻剂 8、泵送剂 9、缓凝高效减水剂 10、基准水泥 11、基准混凝土 12、减水率 二、填空题 1、《混凝土外加剂》的标准编号为() 2、《混凝土防冻剂》的标准编号为() 3、《混凝土泵送剂》的标准编号为() 4、《砂浆、混凝土防水剂》的标准编号为() 5、《混凝土膨胀剂》的标准编号为() 6、《混凝土外加剂匀质性试验方法》的标准编号为() 7、《混凝土外加剂应用技术规范》的标准编号为() 8、《混凝土外加剂》GB8076-1997规定试验用砂应符合GB/T14684要求的细度模数为()的中砂。 9、《混凝土外加剂》GB8076-1997规定试验用石子应符合GB/T14685粒径为5mm~20mm(圆孔筛),采用二级配,其中5mm~10mm占(),10mm~20mm 占()。 10、《混凝土外加剂》GB8076-1997规定,混凝土的用水量应使混凝土坍落

度达( mm) 11、《混凝土外加剂》GB8076-1997规定:各种混凝土材料及试验环境温度均应保持在(℃)。 12、外加剂钢筋锈蚀试验有(法)和(法)两种。 13、《混凝土外加剂》GB8076-1997规定,掺外加剂与基准混凝土的抗压强度试验,振实方法有两种,分别是()和() 14、《混凝土外加剂》GB8076-1997规定,掺引气减水剂和引气剂的混凝土砂率应比基准混凝土()。 15、《混凝土防冻剂》JC475-2004规定,试验混凝土的坍落度应控制为( mm) 16、混凝土膨胀剂每一批量为一取样单位,取样方法按GB12573进行。取样应有代表性,可连续抽取,也可以从()的部位取等量样品,每批不小于( kg)。 三、单项选择题 1、《混凝土外加剂》GB8076-1997适用于下列外加剂() A、混凝土泵送剂。 B、混凝土减水剂。 C、混凝土防冻剂。 D、混凝土防水剂。 2、对养护龄期“-7d”的受检混凝土试件,下列不符合《混凝土防冻剂》JC475-2004规定的做法是() A、首先带模在20±3℃环境温度下预养规定时间。 B、移入冷冻箱内应用塑料布覆盖试件。 C、在规定负温下养护7d后脱模,并放置在20±3℃环境温度下解冻后试验。 D、在规定负温下养护7d后脱模,立即试验抗压强度。 3、混凝土的渗透高度比试验,下列不符合《混凝土防冻剂》JC475-2004的做法是() A、基准混凝土标准养护28d。 B、受检负温混凝土到-7+56d进行抗渗试验。

试验室资质评审混凝土外加剂试验作业指导书

混凝土外加剂试验作业指导书 1.依据标准: 1.1 GB8076-2008<<混凝土外加剂>> 1.2 GB23439-2017<<混凝土膨胀剂>> 2.试验目的及适用范围: 2.1目的:为了规范试验室对外加剂检验的工作程序,实现标准化操作,特制定此作业指导书。 2.2适用范围:本作业指导书适用于混凝土、砂浆用普通减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、缓凝减水剂、早强剂、防冻剂、缓凝剂、防水剂等外加剂的进货检验。 3.试验环境:进入试验室内先检查温湿度仪,并在记录中注明试验时室内的温湿度。 4.试验准备: 4.1仪器设备 4.2试件制备 4.2.1水泥: 应采用基准水泥,若无此种水泥时,可以采用熟料中C3A含量在5%~8%并以二水石膏作调凝剂(若用硬石膏时其掺量不得超过调凝剂总量的1/2)的525号普通硅酸盐水泥。 4.2.2砂:采用细度模数为2.6~2.9的砂,其质量应符合JGJ52-2006《普通混

凝土用砂、石质量及检验方法标准》。 4.2.3石子:采用粒径为5~20mm 的卵石或碎石,其质量应符合JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》。采用二号级配,其中 5~10mm 占45%,10~20mm 占55%。 4.2.4水:采用清洁的饮用水。 4.2.5外加剂:减水剂、高效减水剂、缓凝高效减水剂、缓凝减水剂、早强剂、防冻剂、缓凝剂、防水剂 5.试验步骤: 5.1减水率测定 减水率为坍落度基本相同时基准混凝土和掺外加剂混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。按下式计算. W 0 - W 1 W R = ——————×100 % W 0 式中:W R —减水率,%; W 0—基准混凝土单位用水量,kg/m 3; W 1—掺外加剂混凝土单位用水量,kg/m 3. 5.2泌水率比检验: 按下式计算,精确到小数点后一位数。 B t B B = ——————×100 % B c 式中:B B —泌水率之比,% B t —掺外加剂混凝土泌水率,% B c —基准混凝土泌水率,% 泌水率的检验和计算方法如下: 先用湿布润湿容积为5L 的带盖筒(内径为185mm ,高20mm ),将混凝土拌合物一次装入,在振动台上振动20s ,然后用抹刀轻轻抹平,加盖以防水分蒸发。试样表面应比筒口边低约20mm 。自抹面开始计算时间,在前60min ,每隔10min 用吸液管吸出泌水一次,以后每隔20min 吸水一次,直至连续三次无泌水为止,每次吸水前5min ,应将筒底一侧垫高约20mm ,使筒倾斜,以便于吸水。吸水后,将筒轻轻放平盖好。将每次吸出的水都注入带塞的量筒,最后计算出总泌水量,准确至1g ,并按下式计算泌水率。

最新外加剂检测试题

外加剂检测试题

混凝土、外加剂综合 姓名:站点: 一、名词解释:(共10分每题2分) 1、普通混凝土: 2、流动性混凝土: 3、混凝土膨胀剂: 4、防冻剂:。 5、缓凝剂:是一种能延长混凝土凝结时间而不显著降低混凝土后期强度的外加剂。 6、减水率: 7、基准混凝土: 按照标准试验条件规定配制的不掺外加剂的混凝土。 8、受检混凝土: 按照标准试验条件规定配制的掺外加剂的混凝土。 9、混凝土立方抗压强度:根据国家标准试验方法规定,制作边长为150mm的立方体标准试件,在标准条件下,养护28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度值。 10、混凝土的耐久性: 包括碳化或氯离子渗透引起的钢筋锈蚀、冻融循环、干湿交替、化学腐蚀渗透、碱骨料反应、磨损作用等。二、填空题:(共15分每空0.5分) 1、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》的标准编号为。 2、《普通混凝土力学性能试验方法标准》的标准编号为。 3、《普通混凝土配合比设计规程》的标准编号为。 4、试验室拌合混凝土时,材料用量应以质量计。称量精度:骨料为;水、水泥、掺合料、外加剂均为。 5、混凝土拌合物坍落度和坍落扩展值以毫米为单位,测量精确至,结果表达修约至。 6、混凝土的凝结时间试验应从混凝土拌合物试样中取样,并应该使用标准筛筛出砂浆,每次应筛净,然后将其拌合均匀。 7、当混凝土拌合物的坍落度大于时,经检测坍落扩展度值。 8、根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振实;大于70mm的宜用捣实。 9、抗渗性能试验圆台体试件尺寸顶面直径为 mm、底面直径为 mm、高度为 mm 10、进行混凝土抗压强度实验时,在试验过程中应连续均匀的加载,混凝土强度等级<C30时,加荷速度取每秒钟;混凝土强度等级≥C30且<C60时,取每秒钟;混凝土强度等级≥C60时,取每秒钟。 11、混凝土防冻剂按其成分可分为、、。 12、混凝土防水剂渗透高度比试验参照GBJ 82规定的抗渗透性能试验方法,但初始压力为。 13、用贯入阻力仪测定混凝土外加剂凝结时间时,贯入阻力值达时对应的时间为初凝时间,贯入阻力值达时对应的时间为终凝时间。 14、检验泵送剂时受检混凝土坍落度为,受检混凝土的含气量,一等品指标为。 仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除谢谢4

混凝土外加剂考试题

混凝土外加剂考试题 姓名:得分: 一、填空(每空2分,共40分): 1、混凝土外加剂检验用砂应采用符合GB/T 14684 要求的细度模数为 ()的中砂。 2、混凝土防冻剂按其成分可分为()、()、()。 3、测定收缩率比,应拌和()批混凝土,每批混凝土拌合物取一个试样,以()个试样收缩率的算术平均值表示。 4、防水剂检验混凝土配合比用水量混凝土坍落度可以选择( )mm或( )mm 。 5、测定混凝土膨胀剂限制膨胀率主要设备()。 6、基准水泥是统一检验混凝土外加剂性能的材料,应为强度等级大于(含) ()级的硅酸盐水泥。 7、流动性、大流动性混凝土配合比的用水量以坍落度()的用水量为基础,按坍落度每增加(),用水量增加()计算未掺外加剂时混凝土的用水量。 8、引气剂及引气减水剂的主要功能提高混凝土()性和()性能。 9、减水剂的掺加方法有四种()、()、()、()。 10、各种混凝土试验材料及试验环境温度均应保持在()℃。 二、单项选择(每题2分,共30分): 1、测定混凝土防冻剂收缩率,基准混凝土试件应在()(从搅拌混凝土加水时算起)从标养室取出移入恒温恒湿室内3h~4h测定初始长度,再经28d后测量其长度。 A、7d B、3d C、1d 2、检验泵送剂的混凝土配合比设计,受检混凝土与基准混凝土的水泥、砂、石()。 A、用量相同。 B、比例不变。 C、用量不相同。 3、泵送剂检验时各种混凝土材料及试验环境温度均应保持在()。 A、(23±3) B、(20±2) C、(20±3)

4、混凝土泵送剂坍落度保留值30min()为合格品。 A、≥100mm B、≥150mm C、≥120mm 5、防冻剂检验用混凝土试件养护()后(从成型加水时间算起)脱模,放置在(20±3)℃环境温度下解冻。 A、7d B、3d C、1d 6、检验泵送剂混凝土配合比砂率为()。 A、38%-42% B、36%-40% C、44% 7、匀质性试验每项测定的试验次数规定为()。 A、两次 B、一次 C、三次 8、采用卵石时泵送剂检验混凝土配合比水泥用量为()。 A、(380±5)kg/m3 B、(390±5)kg/m3 C、(330±5)kg/m3 9、混凝土膨胀剂细度仲裁检验用()。 A、比表面积和0.08mm筛筛余 B、0.08mm筛筛余和1.25mm筛筛余 C、比表面积和1.25mm筛筛余 10、基准水泥有效储存期为()。 A、半年 B、三个月 C、一年 11、早强减水剂、早强剂抗压强度比检验,基准混凝土与受检混凝土应拌和三批,每批混凝土应制作()试件。 A、6块 B、12块 C、9块 12、混凝土膨胀剂限制膨胀率检测测量完水中养护7d试体长度后,放入恒温恒湿(箱)室养护21d。测量长度变化,即为()的限制膨胀率。 A、水中7d B、空气中28d C、空气中21d 13、混凝土膨胀剂强度检验材料配合比中水与胶凝材料的质量比为() A、 0.5 B、0.6 C、0.57 14、含气量测定仪压力表的量程为(),精度为0.01MPa。 A、0-0.35MPa B、0-0.25MPa C、0-0.30MPa 15、混凝土防水剂性能指标初凝凝结时间差应不小于()。 A、-60min B、90min C、-90min

相关文档