文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试验报告真空开关隔离刀闸kV电缆

试验报告真空开关隔离刀闸kV电缆

试验报告真空开关隔离刀闸kV电缆
试验报告真空开关隔离刀闸kV电缆

********有限公司

电气调试报告

日期:2016年03月工程名称:****工程

设备名称:真空开关、隔离刀闸、10kV电缆

调试类别:交接

试验负责人:施**

试验人员:吴**、王**等

调试工作内容

一、试验仪器:绝缘电阻兆欧表(ZC11D-10)

高压交流发生器(YDQ5kV/50kV)

导电回路电阻测试仪(FNFL)

二、调试设备名称:真空开关、隔离刀闸、10kV电缆

三、调试具体项目:

隔离刀闸:绝缘电阻、回路电阻、耐压

真空开关:绝缘电阻、回路电阻、耐压

10kV电缆:绝缘电阻、耐压;

四、调试发现问题及处理情况

隔离刀闸试验报告

一、离开关接触电阻(仪器:回路电阻测试仪 HNHL)

二、绝缘电阻及交流耐压试验(仪器:ZC11D-1型摇表,充气试验变压器YDQ5KVA/50KV)

三、结论:合格

测试员:吴**、王** 试验负责人:施**

高压真空开关试验报告

一、绝缘电阻测试(仪器:ZC11D-10型2500V摇表)

二、回路电阻测试(仪器:回路电阻测试仪HNHL)

三、交流耐压试验(仪器:充气式试验变压器YDQ5KVA/50KV)

四、结论:合格

测试员:吴**、王** 试验负责人:施**

电缆试验报告

一、试验对象:10KV交联电缆,电缆截面为3×300mm2,长度为220 m,(10kV***

分支线#1塔至110kV***分支线#2塔)。

二、试验日期: 2016-03-29 , 20℃, 30%

三、试验结果:

1、相序检查:正确

2、绝缘电阻试验:

3、交流耐压:

四、结论:试验结果符合广电生部〔2005〕117号文要求.测试员: 王**、吴** 试验负责人:施**

真空断路器的故障分析及设备管理

管理制度参考范本 真空断路器的故障分析及设备管理a I时'间H 卜/ / 1 / 6

近几年来,随着电网的不断建设发展,各类用户对电压质量和供电可靠性提出了更高的要求。真空断路器由于灭弧能力强、电气寿命长、现场维护方便、技术含量高等优点,在电力系统35kV及以下电压等级中被广泛应用。尽管真空断路器已经普及应用,对某些问题仍需慎重对待、正确处理,方可保证电力系统的安全稳定运行。及时发现查找出真空断路器的故障点,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。现结合始兴供电局最近发现的一起真空断路器故障作简要分析。 1故障的发现 20xx年4月8日9时10分,始兴供电局一座110kV综自化变电站在交接班例行巡视设备时,发现35kV321 真空断路器发出断断续续的“吱吱”异常声响,经过进一步观察,确认是C相发出该响声。值班人员用红外线测温仪检查C相电 气连接点、TA及断路器本体,温度约16.5 C左右,均为环境温度,外观检查该断路器没发现其他异常。 后将321 真空断路器从电网中解列退出运行,同时通知工程技术人员到现场进行查测,以保证最短时间内处理故障,恢复正常供电方式。 2 故障的分析 2.1外观检查和真空度试验 该真空断路器型号为ZW7-40.5,内置LZZBJ4-35电流互感器, 20xx 年 6 月投入运行。我们首先对该真空断路器进行了绝缘电阻、真空度、接触电阻的测试,结果表明,真空断路器的真空灭弧室、下端绝缘套管、内置电流互感器绝缘电阻良好,而且真空度、接触电阻也 合格。从红外线测温仪检测的结果可以看出,一次电气连接点接触良好,没有发热现象。我们继续对断路器的绝缘拉杆、水平拉杆、箱体进行检查,没有发现断裂、锈蚀、放电、断销、异物或者零部件脱落的情况,固定连接部分元件没有松动,绝缘亦无破损、污损,密封胶圈未老化,电流互感器铁芯的硅钢片螺丝也上得很紧。真空断路器发出断断续续的“吱吱”异常声响是否是电流互感器二次回路开路,或者连接线松动所致?对该断路器进行多次手动分合闸操作试验,自由脱扣试验,电动分合闸操作试验,断路器没发现异常,该断路器的弹簧储能操作机构和机械传动系统应该不存在问题。 2.2 加压试验 为了确切找出真空断路器 C 相发出异常响声的具体位置,遵循不扩大设备的损伤范围、不加剧设备破坏程度的原则,在该断路器分闸的情况下进行单相分段施加额定电压22.5kV 试验,没有发现异常响声。

真空断路器试验规范

真空断路器试验规范 真空断路器试验项目及标准 1、辅助及控制回路交流耐压 试验方法 500V 兆辅助和控制回路交流耐压值为1000V,可采用普通试验变压器或 欧表摇测1min 代替, 安全措施及注意事项 试验中回路中不应有其它工作进行,使用兆欧表测量后应充分放电, 试验标准 不应有击穿情况 2、合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的直流电阻和绝缘电阻 试验方法 使用单臂电桥测量合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的直流电阻,使用 1000V兆欧表测量绝缘电阻, 安全措施及注意事项 测量后应充分放电, 试验标准 1)绝缘电阻不低于1MQ。 2)直流电阻应符合制造厂规定 3、断路器整体和断口间绝缘电阻 试验方法 使用2500V兆欧表测量真空断路器整体对地和断口间绝缘电阻,

安全措施及注意事项 1)试验时应记录环境温度。 2)测量后对所测回路进行放电, 试验标准 交接时、大修后:35kV 3000 M Q 10kV 1200 M Q 运行中:35kV 1000 M Q 10kV 300 M Q 4、导电回路电阻 试验方法 将断路器合闸,将导电回路测试仪试验线接至断路器一次接线端上,电压线接在内侧,电流线接在外侧。如采用直流压降法测量,则电流应不小于100A;安全措施及注意事项 接线时应和注意保持与带电设备距离; 试验标准 导电回路电阻数值应符合制造厂的规定 5、合、分闸时间及同期性及合闸弹跳时间 试验方法 1)将断路器特性测试仪的合、分闸控制线分别接入断路器二次控制线中,用试验接线将断路器一次各断口的引线接入测试仪的时间通道。 2)将可调直流电源调至额定操作电压,通过控制断路器特性测试仪,对真空断路器进行分、合操作,得出是各相合、分闸时间及合闸弹跳时间。三相合闸时间中的最大值与最小值之差即为合闸不同期;三相分闸时间中的最大值与最小值之差即为分闸不同期。 3)试验时也可采用站内直流电源作为操作电源;对于电磁操作机构,应将合闸合

真空断路器试验报告

真空断路器试验报告 Prepared on 22 November 2020

20BH04#1脱硫低压干式变压器柜真空断路器 试验报告 1、铭牌试验日期:2009年09月18日 2、绝缘电阻测定:用2500VMΩ表 3、直流电阻测定:用QJ44电桥单位:μΩ℃ 4、交流耐压试验 5、断路器动作时间测量单位:ms 6、分、合闸线圈的检查 7、外观及机械特性检查

8、试验结果 技术负责人:试验人: 20BH03#2增压风机真空断路器 试验报告 1、铭牌试验日期:2009年09月18日 2、绝缘电阻测定:用2500VMΩ表 3、直流电阻测定:用QJ44电桥单位:μΩ℃ 4、交流耐压试验 5、断路器动作时间测量单位:ms

6、分、合闸线圈的检查 7、外观及机械特性检查 8、试验结果 技术负责人:试验人: 10BH03#1增压风机真空断路器 试验报告 1、铭牌试验日期:2009年09月18日 2、绝缘电阻测定:用2500VMΩ表 3、直流电阻测定:用QJ44电桥单位:μΩ℃ 4、交流耐压试验

5、断路器动作时间测量单位:ms 6、分、合闸线圈的检查 7、外观及机械特性检查 8、试验结果 技术负责人:试验人: 10BH04#1脱硫低压干式变压器柜真空断路器 试验报告 1、铭牌试验日期:2009年09月18日 2、绝缘电阻测定:用2500VMΩ表

3、直流电阻测定:用QJ44电桥单位:μΩ℃ 4、交流耐压试验 5、断路器动作时间测量单位:ms 6、分、合闸线圈的检查 7、外观及机械特性检查 8、试验结果 技术负责人:试验人: 10BH02母联柜真空断路器 试验报告

10kV真空断路器的运行维护正式样本

文件编号:TP-AR-L1586 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 10kV真空断路器的运行维护正式样本

10kV真空断路器的运行维护正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 概况 我国从20世纪80年代以来,已经研制生产了一 批性能较为稳定的12kV真空断路器,并投入实际运 行。目前,在10kV及以下电压等级配网中大力推进 设备无油化的进程中,真空断路器已逐渐取代油断路 器,成为配网的主要设备。我局自1996年以来, 10kV高压柜已基本采用真空断路器,并且逐渐对原 来的少油断路器进行改造,运行至今,情况良好。

真空断路器是由绝缘强度很高的真空作为灭弧介质的断路器,其触头是在密封的真空腔内分、合电路,触头切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,因为金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧,恢复真空度,经受多次分、合闸而不降低开断能力。 由于真空断路器本身具有结构简单、体积小、重量轻、寿命长、维护量小和适于频繁操作等特点,所以真空断路器可作为输配电系统配电断路器、厂用电断路器、电炉变压器和高压电动机频繁操作断路器,还可用来切合电容器组。 2 运行维护应注意的问题

10kV真空断路器的运行及有效维护

10kV真空断路器的运行及有效维护 摘要:真空断路器具有非常明显的特点,所以在电力系统中的应用范围不断扩大,但是真空断路器由于无法实现手动合闸,所以必须要针对真空断路器存在的问题进行深入地分析,及时消除故障来保证真空断路器正常的运转效率,从而提高真空断路器运行的可靠性与稳定性,为电力系统的运行提供保障。 关键词:10kV;真空断路器;运行维护 1、10kV真空断路器的常见故障 1.1弹簧储能不到位 当真空断路器合闸后,其储能开关才开始连接电机回路,进而对弹簧进行储能。此过程中,导致弹簧储能不到位的原因为:储能齿轮受运行磨损影响,使设施驱动存在脱扣与打滑现象,造成了电机空转与弹簧储能不够。此外,完成弹簧储能的主要设备——电机,因其工作时间过长出现的老化问题,也是导致储能达不到规范需求的原因。 1.2误动和拒动故障 真空断路器在工作中会出现断相,当真空断路器与高压电动机相接通的时候会发生断相问题导致电动机缺相运行,甚至会产生烧毁的现象。电动机缺相运行的原因可能是因为真空断路器的触头的材质比较软,而且采用的是对接方式,在进行很多次的分合闸操作后触头很可能会变形,使得真空断路器的行程发生改变,对该相接头的对接产生影响。真空断路器的分闸和合闸产生失灵现象可能是因为操动机或者电器方面的故障。分闸锁扣销子滑落或者脱落、分闸锁扣的扣住过量、分闸铁芯运行调控不合理这些都是操动机构的故障。电器方面的故障主要有辅助开关接触的质量不好、分闸的电气压力不够、分闸线圈断线等,这些是真空断路器的分闸失灵产生的现象。合闸失灵操动机构的故障主要是辅助开关的行程比较大、合闸时分闸的锁扣出现脱落和锁扣尺寸不合理。它的电气方面的故障主要表现为合闸线圈发生断线和合闸电压不足等。 1.3断路器的分合闸操作失效 首先断路器的分闸失灵主要故障根源在于操作机构的故障异常和电气故障,操作机构异常例如分闸锁扣销子扣合过量或脱落、分闸铁芯的形成调控不够合理;电气故障例如:辅助开关接触质量差、分闸线圈断路等现象。其次断路器的合闸失灵主要原因和开闸开关失灵原因类似,主要来源于操作机构和电气部分。操作机构方面原因比如辅助开关行程过大,导致触片的弯曲变形较大,从而降低了接触的面积,影响了接触性能;电气方面主要表现为合闸线圈断路,合闸电源的整流模块合闸电压达不到标准或发生器件故障等。 2、10kV真空断路器常见故障的处理措施运用 2.1处理弹簧储能不到位 由于储能齿轮的运行磨损影响,故障处理人员应利用细砂纸对继电器进行打磨处理,以保证电动机满足既定规范标准所提出的储能需求。此外,维护人员还应对开关进行全面检查,以避免储能开关过早出现开断现象。为处理电机老化问题,应及时更换电机以进行优化控制。 2.2误动、拒动故障的处理 首先要改善控制回路的可靠性。保障接线可靠,不能因为使用一段时间后会出现振动和滑落的现象,要对复制开关的节点做一些防腐处理,并且要对它进行固定,防止会出现窜动现象,对联动机构要进行合理的调整,避免会出现松动。一些污染

真空 断 路 器 试 验 报 告(1)2015-9

型号ZN85-40.5 额定电压40.5KV 额定电流1250A 厂家西安电器开关厂安装位置Ⅰ段主变开关柜编号D4702 1、绝缘电阻: (兆欧)温度: 25℃ 相别三相对地断口之间相之间 A 4000 5000 5000 B 5000 5000 5000 C 5500 5000 4500 2、时间测试: 相别 A B C 分合闸不同期(毫秒)分闸时间:(毫秒)48.5 48.2 48.4 0.3 合闸时间:(毫秒)67.1 67.3 67.2 0.2 合闸过程弹跳次数: 3 3 3 3、接触电阻:(微欧) A 39 B 38 C 38 4、最低动作电压值: 合闸动作电压160V 分闸动作电压135V 5、操作机构: 项目直流电阻:(Ω)绝缘电阻:(兆欧)操作机构分合动作情况合闸线圈230 500 传动动作正常 分闸线圈231.5 500 传动动作正常 6、真空检查: 相别 A B C 真空度 8.109×10-5pa 8.109×10 -5pa 8.317×10 -5pa 7、工频耐压: 分闸合闸 断口之间三相对地相间耐压 95KV 一分钟95KV一分钟95KV一分钟 8、结论: 试验人员:张磊靳泽林李鹏张景春 2015年9月23日

型号ZN85-40.5 额定电压40.5KV 额定电流1250A 厂家西安电器开关厂安装位置Ⅰ段进线柜编号D4886 1、绝缘电阻: (兆欧)温度: 25℃ 相别三相对地断口之间相之间 A 5000 5000 5000 B 5500 5000 4000 C 5000 6000 4000 2、时间测试: 相别 A B C 分合闸不同期(毫秒)分闸时间:(毫秒)47.4 47.2 47.5 0.3 合闸时间:(毫秒)66.2 66.3 66.4 0.2 合闸过程弹跳次数:0 0 2 3、接触电阻:(微欧) A 39 B 38 C 39 4、最低动作电压值: 合闸动作电压160V 分闸动作电压115V 5、操作机构: 项目直流电阻:(Ω)绝缘电阻:(兆欧)操作机构分合动作情况合闸线圈225.6 500 传动动作正常 分闸线圈227.1 500 传动动作正常 6、真空检查: 相别 A B C 真空度 8.119×10-5pa 8.118×10 -5pa 8.113×10 -5pa 7、工频耐压: 分闸合闸 断口之间三相对地相间耐压 95KV 一分钟95KV一分钟95KV一分钟 8、结论: 试验人员:张磊靳泽林李鹏张景春 2015年9月23日

10kV户外高压隔离开关试验报告(1)

工程名称:石塘镇10KV石塘变至朝南专线改造工程 实验日期:2014年12月29日、天气:晴、温度:10℃、湿度:51% 试验类型:_交接性_、安装地点:_石塘镇10KV石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:凤凰乡10KV麻市至塘底支线改造工程 实验日期:2014年12月30日、天气:阴、温度:8℃、湿度:55﹪试验类型:_交接性_、安装地点:___凤凰乡10KV麻市至塘底支线__ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:东山乡黄腊洞村委凹上配电台区 实验日期:2014年12月3日、天气:晴、温度:10℃、湿度:52﹪试验类型:_交接性_、安装地点:__东山乡黄腊洞村委凹上配变_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

真空断路器使用及维护说明

西门子3AH3真空断路器、SIEMENS3AH3真空断路器 技术参数: 品牌:西门子真空断路器 型号:3AH3 极数:3 额定绝缘电压:2000 功能:3AH3用于切合大容量负载免维护型断路器。 3AH3—免维护断路器,用于高断路能力,电压范围在7.2 kv 和36 kv 之间。它具有10000次操作周期的使用寿命。 原理:该断路器开断容量大,并能够进行切合操作10000次且免维护,是适用于发电机和工业场合的理想断路器。3AH3标准型真空断路器可以用在短路电流高达72KA,额定电压高达40.5KV的发电机和工业系统中;满足IEC标准中的试验规范。 3AH真空断路器由上海西门子开关有限公司严格按照ISO9002质量保证体系的要求控制原材料的采购、生产和检验。 断路器的真空灭弧室采用一次封排技术制造,触头材料为Cr-Cu合金,经电弧冶炼而成。触头采用先进的设计形状和结构,具有极高的耐电弧能力和很小的弧压降。因此,在保证开断额定短路电流的前提下,灭弧室的体积可以具有较小的尺寸。西门子的这种新型真空灭弧室,还具有截流值小的特点。因此,断路器在开断变压器等一类感性负载时,不会出现危害的操作过电压,真空灭弧室与弹簧操动的优良机械特性配合,还使3AH真空断路器能够多次成功地合、分电容器组,而不会出现重燃过电压。断路器的操动机构采用弹簧储能,可以手动储能,也可以电动储能。在该机构中各个零部件都是经过精密加工,装配而成。而且,关键部件和材料用特殊的工艺制造。这样,确保了整个操动机构具有很小的摩擦力,各零件之间配合精确,动作可靠。 真空断路器作用: (1)正常工作状态时的分合闸操作(控制用); (2)故障状态时的保护操作(保护用); 断路器-互感器-继电保护; 负荷开关-熔断器保护; (3)设备的隔离; 3AH断路器适用于: 快速负荷转移、同步; 自动重新合闸电流达到31.5 KA; 以恢复电压非常高的上升初始速度断开短路电流; 电机和发电机的开关; 变压器和电抗器的开关; 高架线路和电缆的开关; 电容器的开关;

真空断路器及其运行

真空断路器及其运行 真空断路器运行 真空断路器是指触头在高真空中开断电路的断路器。它是20世纪50年代后发展起来的一种新型断路器。真空断路器所采用的绝缘介质和灭弧介质是高真空(真空度为10-4mmHg以上)。高真空度具有很高的绝缘强度,有利于熄灭电弧。 真空断路器的主要优点如下: 触头开距小,动作快;燃弧时间短,触头烧损影响小;体积小,重量轻;维修工作量小;防火防爆;操作和运行时噪音小;适用于频繁操作,特别适合于开断容性负载电流。 但真空断路器的造价较高,开断小电感电流时,有可能产生较高的过电压,需采取降低过电压的措施,一般为并联金属氧化物避雷器。 真空断路器主要用于频繁操作(如控制高压电动机、电弧炼钢炉)和故障较多的配电系统,或用于切、合电容器组、大型无线电发射台、地下变电所及高大建筑物的配电室等。 (1)真空断路器结构特点: 真空断路器是指断路器的主触头置于真空灭弧室内,触头的开断与闭合均在高真空度的环境中进行。所以真空断路器的结构,实为真空灭弧室的结构。 ①触头: 触头的结构和大小是影响断路器开断能力的重要因素。真空灭弧室的触头,一般采用对接式,但对接式触头易产生触头弹跳现象,因此需要提高触头的初压力,以减少触头的弹跳(其弹跳时间不允许超过2ms)。为了克服短路电流的电动斥力,触头还必须具有足够大的终压力。常用触头材料有铜铋合金、铜铬合金、铜铋铝合金等,而触头表面(跑弧面)则采用纯铜或铬铜。 触头的形式有园盘式和瓷吹式两种。触头的开距,10kV一般为10~16mm,35kV一般为24~40mm。 ②屏蔽罩: 屏蔽罩是包围在触头周围的金属圆筒,它的作用是吸收燃弧过程中放出的金属蒸汽和金属液滴,防止其返回触头间隙引起重燃,和防止沉积到绝缘外壳表面引起的外壳绝缘强度降低。 真空灭弧室的屏蔽罩通常是和动、静触头绝缘的,可防止真空电弧由触头表面转移到屏蔽罩上,从而防止因电弧在屏蔽罩表面燃烧导致开断失败。屏蔽罩绝缘固定时,屏蔽罩还有均压作用,可改善真空灭弧室的绝缘特性。 ③波纹管: 波纹管是真空灭弧室重要的部件。利用波纹管的纵向可伸缩性,从真空灭弧室外部用机械方法使内部的触头运动,而又不破坏外壳的气密性。波纹管是真空灭弧室中唯一的需要大幅度运动的机械变形的元件,容易因疲劳损坏。真空灭弧室中常用的是壁厚为0.12~0.14mm的液压成型或机械滚压成型的波纹管。一般使用的材质为铬-镍-钛不锈钢。 在真空灭弧室中,波纹管外部为真空,内部为大气,波纹管的内外存在一个大气压的气压差。在此压差的作用下产生一个将动触头压紧在静触头上的力,称作触头自闭力。 ④绝缘外壳: 真空灭弧室的绝缘外壳常用材料有玻璃或高氧化铝陶瓷。玻璃外壳的强度低于陶瓷外壳,且加工精度较低,但价格低,玻璃外壳真空灭弧室适用于开断电流较小的断路器。陶瓷外壳则可用于所有的真空断路器。 真空灭弧室的真空度:

(新版)真空断路器的原理和作用

真空断路器的原理和作用 真空断路器处于合闸位置时,其对地绝缘由支持绝缘子承受,一旦真空断路器所连接的线路发生永久接地故障,断路器动作跳闸后,接地故障点又未被清除,则有电母线的对地绝缘亦要由该断路器断口的真空间隙承受;各种故障开断时,断口一对触子间的真空绝缘间隙要耐受各种恢复电压的作用而不发生击穿。因此,真空间隙的绝缘特性成为提高灭弧室断口电压,使单断口真空断路器向高电压等级发展的主要研究课题。 真空度的表示方式 绝对压力低于一个大气压的气体稀薄的空间,称为真空空间,真空度越高即空间内气体压强越低。真空度的单位有三种表示方式:托(即1个mm水银柱高),毫巴(103bar)或帕(帕斯卡:Pa)。(1托=131。6Pa,1毫巴=100Pa)我们通常所说真空灭弧室内部的真空度要达10-4托是指灭弧室内的气体压强仅为"万分之一mm水银柱高",亦即是1。31x10-2Pa。 "派森定理"亦有译为"巴申定律",是指间隙电压耐受强度与气体压力之间的关系。图1表示派森定理的关系曲线呈"V"字形,即充气压力的增加或降低,都能提高极间间隙绝缘强度。其击穿机理至今还不清楚,因为真空灭弧室内部真空度高于10-4托,这样稀薄空气的空间,气体分子的自由行程为103mm,在真空灭弧室这么大小的容积内,发生碰撞的机率几乎是零。因此不会发生碰撞游离而使真空间隙击穿。派森定理的"V"形曲线是实验得出的,条件是在均匀电场的情况下,其间隙击穿电压Uj可表示为: Uj=KLa L------间隙距离; a------间隙系数(间隙<5mm时a=1,>5mm时,a=0。5) 由派森定理的"V"形关系曲线中看出,当真空度达103托时出现拐点,拐点附近曲线变得平坦,击穿电压几乎无变化。 当真空度和间隙距离相同时,其击穿电压则随触头电极材料发生变化,电极材料机械强度高,熔点高时,真空间隙的击穿电压亦随之提高。

电气设备试验报告的格式

电气设备试验报告的格式 (2016版) XXXXXX公司编制

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 术语和定义 (1) 3 基本规定 (2) 表1.1 同步发电机试验报告 (4) 表1.2 中频发电机试验报告 (13) 表2.1 高压交流电动机试验报告 (17) 表2.2 100KW及以上低压交流电动机试验报告 (24) 表2.3 100KW以下低压交流电动机试验报告 (30) 表3.1 直流发电机试验报告 (31) 表3.2 直流电动机试验报告 (37) 表4.1 1600kVA以上三相油浸式电力变压器试验报告 (43) 表4.2 1600kVA以上单相油浸式电力变压器试验报告 (55) 表4.3 1600kVA以上三相三圈有载调压油浸式电力变压器试验报告 (66) 表4.4 1600kVA以上单相油浸式自耦电力变压器试验报告 (84)

表4.5 1600kVA及以下油浸式电力变压器试验报告 (96) 表4.6 干式电力变压器试验报告 (106) 表4.7 油浸式电抗器试验报告 (115) 表4.8 干式电抗器试验报告 (125) 表4.9 消弧线圈试验报告 (129) 表5.1 油浸式电压互感器试验报告 (135) 表5.2 电容式电压互感器试验报告 (146) 表5.3 干式固体结构电压互感器试验报告 (157) 表5.4 油浸式电流互感器试验报告 (166) 表5.5 干式固体结构电流互感器试验报告 (183) 表5.6 套管式电流互感器试验报告 (194) 绝缘电流互感器试验报告 (206) 表5.7 SF 6 表6.1 SF 断路器试验报告 (221) 6 封闭式组合电器试验报告 (238) 表6.2 SF 6 气体含水量测试报告 (241) 表6.3 GIS密封性及SF 6

真空断路器的检修调试及应用

真空断路器的检修调试及应用 发表时间:2019-02-26T11:18:23.340Z 来源:《基层建设》2018年第36期作者:刘淑慧 [导读] 摘要:随着我国经济的发展、科技的进步和人们生活质量的提高,人们对电能的使用量越来越大,输送功率的使用也越来越大,对电能在输送中的安全性和可靠性要求越来越高。 黑龙江龙煤七台河矿业有限责任公司电力部黑龙江七台河 154600 摘要:随着我国经济的发展、科技的进步和人们生活质量的提高,人们对电能的使用量越来越大,输送功率的使用也越来越大,对电能在输送中的安全性和可靠性要求越来越高。目前使用的高压断路器如果出现故障情况,维修难度比较大,在一定程度上满足不了现代供电需求,需要采用新型的高压真空断路器。真空断路器以其良好的灭弧性能、电弧不外漏、维修方便、环保等特点,得到了广泛的应用,尤其是10kV真空断路器以其良好的质量在10kV电压等级中几乎处于垄断地位。同时,近年来随着电力工业的迅猛发展,电力设备的状态检修是系统自动化水平以及对供电可靠性要求的提高而提出的一种检修策略。断路器作为输、配电网中的重点设备,使用量大面广,维修量大,且与供电可靠性密切相关,对其开展状态检修具有良好的社会和经济效益。 关键词:真空断路器;检修;调试;应用;分析 引言:电力系统的迅猛发展,真空断路器已经大批量地生产和使用。对于一线检修及运行人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题,分析真空断路器的原理与维修。随着用电量越来越大,高压真空断路器在我国的使用非常广泛。它是真空灭弧的一种断路器,这种断路器的优点主要有体积小、动作快、无火灾危险和寿命长等。灭弧室不需要进行全面检修,工作量比较小,一个动作可以进行连续万次的操作,利用真空断路器的这种特点,完全能够胜任配电工作,可以安装到高压配电装置中。 1.真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2-3mm)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 2.高压真空断路器的结构 高压真空断路器的放置位置主要是在灭弧室内,灭弧室内具有一定程度的真空度,真空室有非常强的绝缘性。真空断路器的主要组成是由操作机构、传动机构、真空灭弧室和相间隔板等部分组成,真空灭弧室由多种部分构成,触头在其中占有很大的作用,真空灭弧触头在高压真空断路器中的使用较为广泛,材料采用的是多元合金材料。设备的各个部件在真空空间内有非常高的绝缘性,很大程度上起到了灭弧的效果,电弧在一定条件下熄灭时会损坏触头。所以对触头质量要求也非常高,触头的种类有带螺旋槽型横向磁场触头、圆柱形触头和单极纵向磁场触头。圆柱形触头结构在真空断路器中使用范围不大,适用于真空负荷开关和一些小型断路器的真空灭弧室中,我国采用的基本上是圆柱形触头。 还有一种较为典型的触头是杯状触头,它主要特征是能够增加横向磁场强度,使电弧沿着触头进行加速运动,以此降低触头的磨损。纵向磁场触头可以在很大程度上对弧电压进行有效的降低来提高集聚电流。在纵向磁场中,电极表面有不同的阴极斑点出现,但是斑点程度不同不会对局部表面造成熔化,这样的触头就是纵向磁场触头,它主要是通过触头间隙来提升开断能力,间隙通过磁场结构来具体呈现。屏蔽罩在屏蔽系统中的作用非常重要,这种屏蔽罩有多种形式,一般采用的是不锈钢或者铜作为材料进行制作。固定主屏蔽罩有悬浮和带电两种的真空功。波纹管主要负责保证动电极的运行与长时间育旨。 3.断路器的结构和工作原理 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。 3.1断路器本体结构 断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。 3.2操作机构 此机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。 3.3工作原理 真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流的目的。 3.4动作原理 一是储能过程:当储能电机接通电源时,电机带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚子带动拐臂及连板摆动,推动储能棘爪摆动,使棘轮转动,当棘轮上的销与储能轴套的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上上的合闸弹簧拉长。储能轴套由定位销固定,维持储能状态,同时,储能轴套上的拐臂推动行程开关切断储能电机的电源,并且储能棘爪被抬起,与棘轮可靠脱离。二是合闸操作过程:当机构接到合闸信号后(开关处于断开,已储能状态),合闸电磁铁的铁心被吸向下运动,拉动定位件向逆时针方向转动,解除储能维持,合闸弹簧带动储能轴套逆时针方向转动,其凸轮压动传动轴套,带动连板及摇臂运动,使摇臂扣住半轴,使机构处于合闸状态。此时,连锁装置锁住定位件,使定位牛不能逆时针方向转动,达到机构联销的目的,保证了机构在合闸位置不能合闸操作。三是分闸操作过程:断路器合闸后,分闸电磁铁接到信号,铁芯吸合,分闸脱扣器中的顶杆向上运动,使脱扣轴转动,带动顶杆向上运动,顶动弯板并带动半轴向反时针方向转动。半轴与摇臂解扣,在分闸弹簧的作用下,断路器完成分闸操作。 4.断路器的调试 4.1开距与超行程 断路器的开距与超行程的测量是在分合闸状态测量出的X值之差为断路器的开距,Y值之差为断路器的超行程。调整的方法为放长或缩

真空断路器

真空断路器 真空断路器 科技名词定义 中文名称:真空断路器英文名称:vacuum circuit-breaker定义:触头在高真空的泡内分合的断路器。应用学科:电力(一级学科);变电(二级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 百科名片 zw7-12 “真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。真空断路器是3~10kV,50Hz 三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。 中文名:真空断路器 外文名:Vacuum circuit breaker

定义:触头在高真空的泡内分合的断路器 电力科学:(一级学科) 旭开电气:(二级学科) 国内产地:上海、浙江 技术标准:国家电气标准 目录 概述介绍 主要结构 具体介绍 技术参数 开关设备 维护 处理对策 展开 编辑本段 概述介绍 “高压真空断路器[1]”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名; 真空断路器 其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在

配电网中应用较为普及。发展简史1893年,美国的里顿豪斯提出了结构简单的真空灭弧室,并获得了设计专利。1920年瑞典佛加公司第一次制成了真空开关。1926年美国索伦森等公布的研究成果也显示了在真空中分断电流的可能性,但因分断能力小,又受到真空技术和真空材料发展水平的限制,尚不能投入实际使用。随着真空技术的发展,50年代美国才制成第一批适用于切断电容器组等特殊要求的真空开关,分断电流尚停在4千安的水平。由于真空材料冶炼技术上的进步和真空开关触头结构研究上所取得的突破,1961年,美国通用电气公司开始生产15千伏、分断电流为12.5千安的真空断路器。1966年试制成15千伏、26千安和31.5千安的真空断路器,从而使真空断路器进入了高电压、大容量的电力系统。80年代中期,真空断路器的分断能力已达100千安。中国从1958年开始研制真空开关,1960年西安交通大学和西安开关整流器厂共同研制成第一批6.7千伏、分断能力为600安的真空开关;随后又制成10千伏、分断能力为1.5千安的三相真空开关。1969年华光电子管厂和西安高压电器研究所制成了10千伏、2千安单相快速真空开关。70年代以后,中国已能独立研制和生产各种规格的真空开关。 真空断路器通常可分多个电压等级。低压型一般用于防爆电气使用。像煤矿等等。 编辑本段 主要结构

10kV真空断路器的运行维护(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 10kV真空断路器的运行维护(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

10kV真空断路器的运行维护(标准版) 1概况 我国从20世纪80年代以来,已经研制生产了一批性能较为稳定的12kV真空断路器,并投入实际运行。目前,在10kV及以下电压等级配网中大力推进设备无油化的进程中,真空断路器已逐渐取代油断路器,成为配网的主要设备。我局自1996年以来,10kV高压柜已基本采用真空断路器,并且逐渐对原来的少油断路器进行改造,运行至今,情况良好。 真空断路器是由绝缘强度很高的真空作为灭弧介质的断路器,其触头是在密封的真空腔内分、合电路,触头切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,因为金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧,恢复真空度,经受多次分、合闸而不降低开断能力。

由于真空断路器本身具有结构简单、体积小、重量轻、寿命长、维护量小和适于频繁操作等特点,所以真空断路器可作为输配电系统配电断路器、厂用电断路器、电炉变压器和高压电动机频繁操作断路器,还可用来切合电容器组。 2运行维护应注意的问题 (1)真空灭弧室的真空。真空灭弧室是真空断路器的关键部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内真空为10-4~10-6Pa的负压,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界因素的作用,其真空度逐步下降,下降到一定程度将会影响它的开断能力和耐压水平。因此,真空断路器在使用过程中必须定期检查灭弧室的真空。主要应做到如下两点: ①定期进行工频耐压试验(42kV)。根据"电力设备预防性试验规程"的规定,结合我局实际情况,我局要求对真空断路器在投运后0.5年、1年、1.5年、2年都必须进行一次工频耐压试验,2年后根据运行情况再决定一年一次还是一年两次。目前,由于测试真空的仪

kV户外高压隔离开关试验报告

10kV户外咼压隔离开关试验报告 工程名称:石塘镇10KV石塘变至朝南专线改造工程 实验日期:2014年12月29日、天气:晴温度:10C、湿度:51% 试验类型:_交接性_、安装地点:_石塘镇10KV石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—皿型回路电阻测试仪) 厂家标准:< 120 (卩Q) 、绝缘电阻;(使用高压绝缘兆欧表,, 四、结论:可以投入运行试验人员:________ 试验单位:(章) 10kV户外咼压隔离开关试验报告 工程名称:凤凰乡10KV麻市至塘底支线改造工程 实验日期:2014年12月30日、天气:阴温度:竺、湿度:55% 试验类型:交接性、安装地点:―凤凰乡10KV麻市至塘底支线 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—皿型回路电阻测试仪)厂家标准:< 120 (卩Q)、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V, 100000M Q)

:可以投入运行 试验人员: _____________________________ 试验单位:(章) 10kV 户外咼压隔离开关试验报告 工程名称: 东山乡黄腊洞村委凹上配电台区 实验日期:2014年12月3日、天气:晴、温度:10C 、湿度:52% 试验类型:_交接性_、安装地点:—东山乡黄腊洞村委凹上配变 _ 铭牌:华仪电气股份有限公司 型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY —皿型回路电阻测试仪) 厂家标准: < 120 (卩Q ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器 ) 四、结论:可以投入运行 试验人员: ______________ 试验单位:(章)

10kV真空断路器的工作原理

10kV真空断路器的工作原理 真空断路器工作原理与其他断路器相比之是灭弧介质不同罢了,真空不存在导电介质,使电弧快速熄灭,因此该断路器的动静触头之间的间距很少。该断路器一般用于电压等级相对低的厂用电配置中!随着电力系统的迅猛发展,10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以ZW27 — 12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。 一、真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3 毫米)情况下,有比高压力空气与SF6 气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4 托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。 二、真空中电弧的形成与熄灭 真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 1、小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。 有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 2、大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。

运行中的真空断路器可能出现哪些故障

断路器可能出现的故障有很多,原因也很多,我总结了集中经常会碰见的原因,你先看一下: 1、常见的真空断路器不正常运行状态 断路器拒合、拒分 表现为在断路器得到合闸(分闸)命令后,合闸(分闸)电磁铁动作,铁心顶杆将合闸(分闸)掣子顶开,合闸(分闸)弹簧释放能量,带动断路器合闸(分闸),但断路器灭弧室不能合闸(分闸)。 断路器误分 表现为断路器在正常运行状态,在不明原因情况下动作跳闸。 断路器机构储能后,储能电机不停 表现为断路器在合闸后,操动机构储能电机开始工作,但弹簧能量储满后,电机仍在不停运转。 断路器直流电阻增大 表现为断路器在运行一定时间后,灭弧室触头的接触电阻不断增大。 断路器合闸弹跳时间增大 表现为断路器在运行一定时间后,合闸弹跳时间不断增大。 断路器中间箱CT表面对支架放电 表现为断路器在运行过程中,电流互感器表面对中间箱支架放电。 断路器灭弧室不能断开 表现为断路器在进行分闸操作后,断路器不能断开或非全相断开。 2、故障原因分析 断路器拒分、拒合 操动机构发生拒动现象时,一般先分析拒动原因,是二次回路故障还是机械部分故障,然后进行处理。在检查二次回路正常后,发现操动机构主拐臂连接的万向轴头间隙过大,虽然操动机构正常动作,但不能带动断路器分合闸联杆动作,导致断路器不能正常分合闸。 断路器误分 断路器在正常运行状态下,在没有外施操作电源及机械分闸动作时,断路器不能分闸。在确认没有进行误操作的情况下,检查二次回路及操动机构。发现操动机构箱内辅助开关接点有短路现象,分闸电源通过短路点与分闸线圈接通,造成误分闸。原因是断路器机构箱顶部漏雨,雨水沿着输出拐臂向下流,正好落在机构辅助开关上,造成接点短路。

真空断路器工作原理和应用

真空断路器工作原理 断路器(空气开关)常识简介 断路器,又称空气开关,也称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 真空断路器工作原理与其他断路器相比之是灭弧介质不同罢了,真空不存在导电介质,使电弧快速熄灭,因此该断路器的动静触头之间的间距很少。该断路器一般用于电压等级相对低的厂用电配置中!随着电力系统的迅猛发展,10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以ZW27 —12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。 一、真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3 毫米)情况下,有比高压力空气与SF6 气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4 托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。二、真空中电弧的形成与熄灭 真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。 1、小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。

相关文档
相关文档 最新文档