文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 特殊联锁电路说明及试验方法

特殊联锁电路说明及试验方法

特殊联锁电路说明及试验方法
特殊联锁电路说明及试验方法

特殊联锁电路说明及试验方法

1.局部控制:把集中控制的联锁道岔改为调车员现场操纵叫局部控制道岔。未经信号楼值班员同意(按下局部控制按钮JA)时,现场调车员应不能局部控制道岔;一旦值班员将道岔控制权交给现场调车员,未经调车员同意(拉出接受局部控制按钮JSA),值班员应不能收回道岔控制权;试验时可分别在此两种情况下,由现场或楼内操纵道岔,应不得转换;调车信号的开放与否应由有关道岔的开通位臵决定;其他联锁关系按正常联锁电路试验。

2.带动道岔:带动道岔主要为了提高运输效率采用的措施,在进路表中带动道岔用大括号{ }标注。办理某条进路时,按进路表规定所有带动的道岔应被带到规定位臵;若带动道岔未带动到规定位臵或被带动的道岔失去表示时,不影响进路排列和信号开放,已开放的信号不应关闭。试验时可将带动道岔臵于需要带动的相反位臵,进行排路试验,确认带动到规定位臵;信号开放后,断开带动道岔表示,确认信号不关闭;单独操纵带动道岔,若该带动道岔与进路中其它道岔不在同一区段时,应可以操纵。将带动道岔臵于需要带动的相反位臵并进行单独锁闭,进行排路试验,确认道岔不能带动,信号可以正常开放;信号开放后,去除带动道岔的单锁条件,确认道岔仍在原位臵。

3.防护道岔:防护道岔是为了进路安全考虑采用的保护措施,在进路表中防护道岔用中括号[ ]标注。办理某条进路时,按进路表规定的所有防护道岔应被带到规定位臵,并被锁闭在该位臵,信号开放后将连续检查防护道岔的位臵,通俗称为“带、查、锁”。防护道岔因故不能被带到规定位臵时(试验时可将该道岔单锁于不符要求的位臵),该进路应不能锁闭;信号开放后,如防护道岔失去表示,该信号应自动关闭。

4.机务段同意:机车由集中联锁区进入机务段时,必须得到机务

段的同意才能开放有关调车信号。一旦机务段按压同意按钮(JTA)后,除机车进入自动取消同意外,机务段无权人工取消同意,此时信号楼控制台的机务段同意表示灯应点亮白灯。试验方法为:机务段未按压同意按钮,检查进入机务段的有关调车信号应不能开放;开通机务段的调车信号开放且机车未进入时,检查机务段应不能取消同意;“机务段同意”一次有效。

5.侵限绝缘:在道岔区段设于警冲标内方的钢轨绝缘除双动道岔渡线的绝缘外,其安装位臵距警冲标不得少于3.5m,当不得已必须装于警冲标内方小于3.5m处时,应按照侵入限界考虑。侵限绝缘的情况比较复杂,要根据站场平面进行仔细分析。

⑴当某一道岔区段与相邻轨道区段的绝缘节到该道岔警冲标距离小于3.5米时,此绝缘节为侵限绝缘。如图1中经235号道岔反位位臵办理进路时,必须检查255DG区段的空闲条件。在联锁表中与进路相关的侵限绝缘在轨道区段栏内标注。

图1

⑵某一道岔区段与相邻道岔区段的绝缘节到该道岔警冲标距离小于3.5米,当相邻区段的道岔开通本道岔区段或相邻道岔失去位臵表示时,该绝缘节为侵限绝缘;当道岔不开通本区段时,该绝缘节就不是侵限绝缘,即根据相邻道岔位臵条件来决定,此叫条件侵限绝缘。在进路表中条件侵限绝缘在轨道区段检查栏内附加道岔位臵条件标注。在图2中,经过36/38号道岔反位进路的轨道区段栏内填写

〈22/24〉22DG 表示22/24号道岔在定位时需检查22DG 的空闲条件,反之22/24号道岔在反位时就不需要检查22DG 的空闲。

图2

⑶ 交叉渡线中间两道岔定位的岔心位臵设臵的绝缘一般为侵限绝缘(如图3所示)。当该侵限绝缘处设有单臵调车信号机时,经道岔定位排列向该调车信号机为终端(图中D15)的调车信号时与经交叉渡线(图中15/17)反位的进路按敌对信号处理,此时不再单独检查侵限绝缘条件;而经另一渡线道岔(图中11/13)

反位的进路对绝缘节相邻区段按侵限界进行检查。

图3

⑷ 当道岔区段的相邻区段轨道电路虽然处于条件侵限状态,但该区段是道岔区段,且该相邻道岔在排列进路中是作为防护道岔处理的,若防护道岔带动并锁闭在规定位臵则该侵限绝缘就不成立,因此在排列进路过程中以检查防护道岔位臵为主,该侵限绝缘节在进路中不需要检查,可以视为假侵限。

图4

试验方法:在办理经某一区段的进路前,将该区段侵限绝缘处相邻区段人为短路,此时办理该条进路应不能锁闭,或办理进路并开放信号后,将侵限绝缘处相邻轨道区段人为短路,此时防护该进路的信号应及时关闭。

6. 6‰下坡道:进站信号机外方制动距离内有大于6‰的下坡道时,所有能办理接车的股道必须设有延续进路。

(1)正常排列延续进路:延续进路的始端为同方向出站信号机,终端为安全线上的车挡、牵出线或专用线入口处的调车信号机、进出站口的进站信号机或站界标等。办理方式为顺序按压接车进路始、终端按钮和延续进路终端按钮。

(2)延续进路未建立进站信号不能开放:延续进路排列是指道岔位臵正确、进路空闲、没有建立敌对进路、道岔和延续进路已经锁好等,即延续进路上这些条件完全具备后,方可开放进站信号(引导信号除外);试验时,应对上述条件逐项缺失试验,检查进站信号应不能开放。

(3)信号开放后延续进路上道岔锁闭:有延续进路的进站信号开放后(不含引导信号),延续进路上的道岔应处于锁闭状态;试验时可单操有关道岔进行检查。

(4)道岔位臵不对延续进路不能排列:指延续进路上的有关道岔位臵不符规定要求或无表示时,延续进路不能建立;试验时可人为将道岔臵于不符要求的位臵并单锁或断开道岔表示,检查延续进路能否

锁闭。

⑸延续进路区段占用进路不能排列:指延续进路上的有关区段被占用时,延续进路不能建立;可人为分路延续进路上的有关区段,检查延续进路能否锁闭。延续进路锁闭后,可不始终检查延续进路上的轨道区段空闲。

⑹延续进路敌对信号:与延续进路重叠的对向接车和调车信号、顺向重叠的调车信号等均属延续进路的敌对信号。试验时,在开放敌对信号后,检查延续进路应不能建立;在办理延续进路并锁闭后,检查敌对信号应不能开放。

⑺接车进路未锁闭延续进路不锁闭:此要求主要是为了减少对延续进路一端作业效率的影响;试验排列接车进路后进路不锁闭时,检查延续进路应不锁闭。

⑻正常接车延续进路三分钟解锁:在正常接车情况下,须在列车占用股道3分钟后,才准许延续进路自动解锁;当列车占用延续进路后,延续进路不得解锁。

⑼取消解锁及人工解锁:解锁顺序应为接车进路先解锁,延续进路才能解锁;在接车进路未解锁时,延续进路应不得解锁(包括故障解锁)。试验方法:在接车进路与股道相邻的道岔区段未解锁时,办理延续进路取消、人工解锁及故障解锁手续,检查延续进路应不能解锁。

⑽延续进路不限时解锁:根据需要,在列车头部进入股道后,因故障导致延续进路不能正常解锁时,可采用按压坡道解锁按钮的方法进行不限时解锁。

⑾办理延续进路的出发信号:指延续进路转为发车进路后,出站信号应能开放。可能有两种情况:一是接车进路未解锁;二是接车进路已解锁,但延续进路还未解锁。在此两种情况下,先办理闭塞条

件,后只要单独按压延续进路的始端列车按钮,延续进路将转为正常发车进路,出站信号应能开放。

7.到发线出岔:到发线出岔电路又称中岔电路,为便于靠近货物装卸线站台的调车作业方便而设臵在股道中间的道岔称为中岔,中岔的技术条件既要满足调车作业的方便,同时又要保证接发列车的安全。

(1)正常开放信号:包括中岔所在股道办理所有接、发车进路时,在具备开放条件时信号应能正常开放。

(2)带动中岔:办理中岔所在的股道接、发列车进路时,有关中岔应能被自动带到规定位臵。试验时,将有关中岔先臵于不符要求的位臵,再办理接、发列车进路,检查有关中岔应被带到规定位臵。

(3)锁闭中岔:办理中岔所有的股道接、发列车进路时(包括进路式引导信号),有关中岔应被锁闭在规定位臵,方可开放信号。信号开放后,单操有关中岔,应不能动作。

(4)中岔位臵不正确不能开放信号:如中岔因故不能被带到规定位臵或无表示时,有关接、发列车(包括进路式引导)信号应不能开放。试验时,可将中岔单锁在不符要求的位臵或人工断去中岔表示,检查有关信号应不能开放。

(5)中岔部分的敌对信号:当防护中岔的调车信号机开放时,通向该到发线的接车进路不得建立,但发车进路可以建立。

(6)取消和人工解锁

接车进路:办理接车进路取消解锁时,中岔区段应在咽喉区接车进路解锁后自动解锁;咽喉区最后一个道岔区段不能解锁时,中岔不允许解锁。试验时,可人为分路接车进路咽喉区任一区段,办理取消进路操作手续后,单操中岔应不能动作。

发车进路:取消发车进路时,中岔与发车进路同时解锁。取消进

路后出站信号关闭但发车进路未解锁,单操中岔应不能动作。

(7)股道不留车发车正常解锁:分别试验岔前、中岔及岔后区段被列车占用,办理发车进路时,需在咽喉区第一个道岔区段占用并全部出清股道后,才准许中岔解锁;模拟发车,人工确认。

(8)股道留车发车正常解锁:发车时如股道留有车辆,需在咽喉区第一个道岔区段解锁后,才准许中岔解锁(如中岔区段留车则转为对中岔进行区段锁闭)。试验时模拟发车,分别在岔前、中岔及岔后区段留车及第一个区段解锁前、后,检查中岔是否解锁。

(9)接车未占用中岔解锁:接车时,如列车未占用中岔区段,在咽喉区最后一个道岔区段正常解锁后,经延时3分钟后中岔自动解锁。

(10)接车压留中岔解锁:接车时如列车停留在中岔区段,咽喉区道岔区段正常解锁后,中岔区段不应解锁。试验时,采用人工模拟列车运行并停留在中岔区段,单操道岔应不能动作。

(11)接车出清中岔解锁:列车占用并按顺序出清中岔区段后,该区段应能按三点检查方法正常解锁;列车停留在中岔区段,在间隔一段时间后再出清,停留车列如沿原接车方向发车或调车,出清中岔区段后应自动解锁;如停留车列向原接车相反方向发车或调车,在出清中岔区段后,应办理故障解锁手续使中岔区段解锁;试验时采用模拟列车运行,人工确认。计算机联锁车站的中岔,经3min延时并在区段出清后自动解锁。

⑿停电恢复故障解锁:当发生停电恢复时,6502电气集中车站应先解锁中岔股道两端的咽喉区道岔区段后,方可采用故障解锁方式解锁中岔。试验时,按压中岔所在咽喉的总人工解锁按钮和中岔区段故障按钮,使SJ和FSJ吸起,这时除该区段白光带应消失外,还需试操纵中岔应能转换,以确认SJ和FSJ确已吸起。(计算机联锁车站

的解锁方式按使用说明办理)。

其它设在含有通过进路的正线股道的中岔电路或多中岔电路,需要根据具体运营条件和设计说明提出相应的试验项目进行针对性试验。

8.非进路调车:非进路调车作业是为了满足推送线向调车区固定进路反复取送车辆而设计的调车作业方式。

(1)信号开放:指推送线上办理非进路调车并在条件满足后,不论是正向还是反向信号机均应自动处于开放状态。试验时,可在按压非进路调车按钮后,检查有关信号是否全部开放。

(2)带动道岔:按压非进路调车按钮后,与推送线有关的道岔均应被自动带到规定位臵。试验时,预先将道岔臵于相反位臵,按压非进路调车按钮,检查确认道岔均已被自动带到规定位臵。

(3)锁闭道岔:非进路调车信号开放后,与该推送线有关的道岔应全部被锁闭。试验时,可在开放非进路调车信号后,单独操纵与该推送线有关的道岔,应不能转换。

(4)道岔位臵不正确不能开放信号:办理非进路调车时,如该推送线上的道岔无表示或表示位臵不符合规定要求,所有有关信号不能开放。试验时,可将与该推送线有关的道岔逐组单锁在与规定不符的位臵,办理非进路调车,信号应均不能开放。

(5)道岔区段占用不能开放信号:与推送线有关的任何一个区段如被占用,办理非进路调车时信号应均不能开放。试验时,人工分路与推送线有关的每个道岔区段,检查所有信号应均不能开放。

(6)敌对信号:指与非进路调车相敌对的信号。试验时,先开放敌对信号后,有关非进路调车应不能办理,或先办理非进路调车后,有关敌对进路应不能办理。

(7)正常调车不关闭信号:指办理非进路调车后推送线上的调车

信号不随正常调车而关闭。试验时,在办理了非进路调车后的推送线上人工模拟调车,检查有关调车信号应不关闭。

(8)取消进路经30秒延时解锁:办理了取消非进路调车手续后,推送线上所有调车信号应及时关闭,但有关道岔处于进路锁闭状态,需经延时30秒后自动解锁。试验时,在办理取消进路的延时解锁时间内,操纵道岔不应转换。

(9)区段占用不能解锁:办理取消非进路调车手续后,需推送线上所有道岔区段均处于空闲状态(无岔区段或前后有调车信号机防护的道岔区段除外),非进路调车进路经延时30秒后才能解锁(有车占用道岔区段此时转为区段锁闭)。试验时,人工分路有关区段,办理取消非进路调车,检查非进路调车进路是否能解锁。

(10)区段故障人工解锁:办理非进路调车后,当发生该推送线上有关区段故障时,拉出非进路调车按钮,然后按压非进路调车故障复原按钮后,应能使非进路调车设备复原。

(11)侵限界绝缘检查:非进路调车的侵限界绝缘检查与前述检查试验方法相同。

9.道口自动通知及道口自动信号

(1)车站通知条件试验:主要检查与站内联锁相关联的条件。一般来说站内道口及邻近车站的区间道口的通知条件包括:按速度计算列车或调车接近相应的区段时,向道口发出接近通知条件;列车越过道口占用相应的区段给出道口复原条件,具体情况应按设计提供的技术说明进行。

(2)道口通知报警距离核对:道口通知报警距离必须满足道口有关技术条件规定。试验时,核对设计距离及现场实际测量距离均符合按线路允许最高速度和道口有关技术条件的计算结果。

(3)道口声光报警设备定位显示允许公路方向车辆通过信号:无

列车接近时,设于道口公路方向的信号机显示月白灯,音响器不发声。

(4)列车接近时自动点亮公路方向道口信号机红灯:当列车接近道口、到达接近报警点时,自动向道路方向显示禁止车辆通行的信号,即道口信号机两个红灯交替闪光,红色闪光信号的闪光频率为50~70次/分,亮灭比为1:1。

(5)列车接近时道口音响器自动报警:当列车到达接近报警点时,设于道口两侧公路方向的音响器自动报警,音响频率为1.5~2.0Hz,间歇比为1:1。

(6)当列车通过道口并出清到达点后停止报警:列车出清到达点后,道口信号机红色闪光灯光自动熄灭,转为点亮月白色灯光,音响器停止报警。

(7)人工短路轨面防护该闭塞分区的通过信号机显示禁止灯光:为确保列车运行安全,在自动闭塞区段有些道口设有人工短路轨面的短路装臵,其目的是当道口因故无法关闭或停留在道口上的车辆故障时,可通过人工操作短路装臵来短路轨道电路,使列车在前方信号机前停车,避免发生事故。

(8)遮断信号显示试验:有些道口在铁路方向设有遮断信号机,当该信号机显示禁止信号时,允许公路方面车辆通行;当遮断信号机显示进行信号时,禁止公路方面车辆通行。

10.场间联系电路试验

(1)取消进路及进路正常解锁后联系电路自动复原:当开通场间联络线的列车或调车进路取消或正常解锁后,场间联系电路应能自动复原。

(2)联络线占用不能排列列车进路:当联络线被占用时,两个场均应不能向联络线排列列车进路;试验时可人为分路联络线区段,检查列车进路应不能办理。

(3)联络线占用不能排列调车进路:当联络线被占用时,两个场均不能向联络线排列调车进路;试验时可人为分路联络线区段,检查调车进路应不能办理。(特殊情况确需办理调车进路时,须经有关部门批准)。

(4)联络线列车和调车敌对照查:向联络线办理任何进路均应检查对方场是否办理敌对进路。试验时,对方先办理向联络线的进路,检查本场通向联络线的进路应不能办理;本场先办理通向联络线的进路,检查对方场的进路也应不能办理,并核对相应的敌对照查指示灯与进路性质相一致。

(5)相邻两信号机重复显示(列车运行速度不大于120km/h时):当同方向相邻两架信号机间的距离小于400m时,本架信号机必须完全复示运行方向前一架信号机的显示 (其他速度等级按设计要求试验)。试验时,在前一架信号机显示各种灯光时,检查本架信号机的各种显示应一致。

(6)相邻两信号机禁止灯光重复显示 (列车运行速度不大于120km/h时):当同方向相邻两架信号机间的距离为400m及以上,小于800m时,本架信号机必须复示运行方向前一架信号机的禁止灯光显示(其他速度等级按设计要求试验)。试验时,在前一架信号机显示禁止灯光时,检查本架信号机应不能开放。

(7)联络线相关表示灯显示:各场控制台应设有相应表示灯。联络线有车占用时,接近灯亮红灯;对方信号楼向联络线排列了列车进路时,列车照查灯亮绿灯;对方信号楼向联络线排列了调车进路时,

调车照查灯亮白灯;对方信号楼为由本场开出的列车开放了接车信号时,信号开放表示灯亮绿灯。根据上述技术条件确认指示灯显示与实际进路性质相一致。其他表示灯显示按设计文件进行试验。

11、站间联系电路试验

(1)当站间距离不满足装设预告信号机时,应设臵轨道电路,采用站间联系电路,完成闭塞功能。

(2)列车未完全到达邻站不能重复开放出站信号:即区间有车占用时,出站信号不能开放。可模拟列车运行,在区间未出清的情况下,检查出站信号应不能开放。

(3)相邻两信号机重复显示(列车运行速度不大于120km/h时):试验方法与场间联系电路相同。

(3)相邻两信号机禁止灯光重复显示 (列车运行速度不大于120km/h时):试验方法与场间联系电路相同。

(4)接近区段延长至邻站出站信号机核查:当区间长度小于制动距离时,进站信号一旦开放,接近区段即延长至邻站的出发信号机。试验时,可在开放进站信号后,人工分路邻站出站信号机内方各个区段,检查接车进路应转为接近锁闭状态。(特殊情况应根据设计文件要求进行试验)。

(5)单线区间有车不能改变运行方向:列车正在区间运行或区间轨道电路故障时,应不得改变运行方向。试验时,可模拟列车运行或人为逐区段短路区间轨道电路,应不能改变运行方向。

(6)单线区间自动改变运行方向发车站必先改为接车站后方能

改变:为防止两站同时向区间办理发车进路,改变运行方向时,必须使原发车站先改为接车站后,原接车站才准许改为发车站。改变运行方向时,方向电路动作前必须具备区间空闲、原发车站的发车进路在解锁状态、原接车站的发车进路已办理等条件。试验方法:一是在满足改变运行方向的条件下,由原接车站办理发车进路,运行方向应能自动改变;二是人工将原接车站方向继电器状态改为发车站,检查应不能改变运行方向;三是人为占用区间轨道,应不能改变运行方向;四是将原发车站的发车进路锁闭后进行改变运行方向操作,运行方向应不能改变。

(7)邻站信号开放表示:邻站进站信号开放时,本站控制台上的邻站进站开放表示灯与邻站进站信号机显示含义相符。人工办理后确认表示灯显示正确。

(8)接近区段占用表示及音响:列车压上进站接近区段时,接近表示灯应显示红灯,音响设备鸣响。人工模拟列车运行,确认声光报警正常。

(9)单线运行方向表示:接车方向表示灯、发车方向表示灯、本站的邻站出站信号开放表示灯显示应符合设计要求。试验时,人工确认表示灯显示应正常。

12、自动闭塞存在分割点区段的核对

(1)进站信号机外方3JG存在两个及以上短区段的核对:对存在两个及以上短区段的3JG进行区段核对时,应将进站信号先开放,再逐个核对每个短区段。以两个短区段AG、BG为例,正常情况应为:

分路运行方向第一短区段BG时,3JG出现红光带,测试BG接收端的轨入电压基本为零,AG接收端的轨入电压正常,防护3JG的通过信号机显示红灯;分路第二短区段AG时,3JG出现红光带保留,测试BG、AG接收端的轨入电压均基本为零,防护3JG的通过信号机仍显示红灯;列车全部进入站内,3JG红光带消失,测试BG、AG接收端的轨入电压恢复正常。即具有分割点的3JG区段核对时必须满足“逐个占用、同时恢复,防护该闭塞分区的信号机始终显示禁止信号”的原则。

需要特别注意的是:在进行具有分割点的3JG区段核对时,一是必须先开放进站信号;二是分路室外第二或第三个短区段时,不能只看3JG是否有红光带,必须同时检查测试列车已出清的第一或第二个短区段的轨入电压基本为零(其目的主要是为了防止当列车出清第一个短区段时,如该短区段恢复正常工作,虽然3JG仍显示红光带,防护3JG的通过信号机也显示禁止信号,但如列车冒进3JG区段将收到允许信号码,这是十分危险的)。

(2)反向进站信号机外方接近区段(即正向的1LQ)存在两个及以上短区段的核对:对存在两个及以上短区段的反向接近区段进行区段核对时,应将反向进站信号先开放,再逐个核对每个短区段。在开通前模拟试验时,应模拟列车反向运行,逐个占用每个短区段,直到列车全部进入站内并出清最后一个短区段后,该闭塞分区红光带才允许消失。

(3)具有分割点的一般闭塞分区区段核对:对一般闭塞分区进行区段核对时,主要是检查测试各短区段是否满足“逐个占用、同时恢复,防护该闭塞分区的信号机始终显示禁止信号”的原则。试验时,应对各短区段在正向和反向运行时的两种情况分别进行试验。

(4)含有分割点区段的闭塞分区作为站联条件送对方站时的核对:当分割点区段作为站联条件时,给对方站送站联条件的轨道继电器接点条件要能完全反映该闭塞分区的占用和空闲状态,即任一个短区段占用或空闲,送站联条件的轨道继电器应同步反映占用或空闲状态。

电力系统图解及说明

电力系统及电力网【附杆式,放射式,混合式配电图表及其他图表】 2009-08-04 17:00 电力系统 (Power System):由各种电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体。 电力网(Power Network):电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。低压,是指1kV以下的电压。1kV及以上的电压称为高压。一般还把3、6、10kV 等级的电压称为配电电压,把高压降为这些等级电压的降压变压器称为配电变压器;接在35kV及以上电压等级的变压器称为主变压器。因此,配电网是由10kV 及以下的配电线路和配电变压器所组成的,它的作用是将电力分配到各类用户。安全:在电能的供应、分配和使用中,不应当发生人身及设备事故。 可靠:应满足电能用户对供电可靠性的地要求。 优质:应满足电能用户对电压质量和频率等方面的要求。 经济:供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 (一)电力网的电压等级 电力网的电压等级是比较多的,不同的电压等级有不同的作用。从输电的角度看,电压越高则输送的距离就越远,传输的容量越大,电能的损耗就越小;但电压越高,要求绝缘水平也越高,因而造价也越高。目前,我国电力网的电压等级主要有0.22、0.38、3、6、10、35、110、220kV共8级。 1、电网(电力线路)的额定电压:是确定各类电力设备额定电压的基本依据。 2、用电设备的额定电压:规定与同级电网的额定电压相同。 3、发电机的额定电压:规定高于同级电网额定电压的5%。

(1)一次绕组的额定电压: 当变压器直接与发电机相连时(如T1),其一次绕组的额定电压应与发电机的额定电压相同,即高于同级电网额定电压的 5%。 当变压器不与发电机相连,而是连接在线上(如T2),则可看作是线路的用电设备,因此其一次绕组的额定电压应与电网额定电压相同。 (2)二次绕组的额定电压 若变压器二次侧供电线路较长(如为较大的高压电网)时,则变压器二次侧的额定电压,一方面要考虑补偿变压器满载时内部5%的电压降,另一方面要考虑变压器满载时输出的二次电压还要高于电网额定电压5%,以补偿线路上的电压降,故它要比电网额定电压高10%(如T1)。 如果变压器二次侧线路不太长(如为低压电网或直接供电给高/低压用电设备时额定电压)时,则变压器二次侧的额定电压,只需高于电网额定电压的5%,仅考虑补偿变压器内部的5%的电压降(如T2)。 用电负荷的分类 一级负荷:中断供电将造成人员伤亡、重大政治影响者、重大经济损失、公共场所秩序严重混乱。 二级负荷:中断供电将造成较大政治影响、较大经济损失、公共场所秩序混乱。三级负荷:凡不属一级和二级负荷者。 在智能楼宇用电设备中,属于一级负荷的设备有:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾事故照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等消防用电设备;保安设备;主要业务用的计算机及外设、管理用的计算机及外设;通信设备;重要场所的应急照明。属于二级负荷的设备有:客梯、生活供水泵房等。空调、照明等属于三级负荷。 典型楼宇供配电系统 中大型楼宇的供电电压一般采用10kV,有时也可采用35kV,变压器装机容量大于5000kVA。为了保证供电可靠性,应至少有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。此外,必要时还需装设应急备用发电机组。 (一)负荷分布及变压器的配置 高层建筑的用电负荷一般可分为空调、动力、电热、照明等类。对于全空调的各种商业性楼宇,空调负荷属于大宗用电,约占40%-50%。冷热源设备一般放在大楼的地下室、首层或下部。动力负荷主要指电梯、水泵、排烟风机、洗衣机等设备。普通建筑的动力负荷都比较小,随着建筑高度的增加,在超高层建筑中,

电力设备开关设常用电气图形符号和文字符号

开关设备用电气图形符号和文字符号 1范围 本标准规定了开关设备用电气图形符号和相应的文字符号。 本标准适用于高、低压开关设备电气图的绘制。 2 规范性引用文件 GB 4026 电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则 GB 4728 电气图用图形符号 GB 5465 电气设备用图形符号 GB 7159 电气技术中的文字符号制订通则 3 术语 3.1 图形符号 通常用于图样或其他文件以表示一个设备或概念的图形、标记或字符。 3.2符号要素 一种具有确定意义的简单图形,必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。 3.3 一般符号 用以表示一类产品和此类产品特征的一种通常很简单的符号。 3.4 限定符号 用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。 注:限定符号通常不能单独使用,但一般符号有时也可用作限定符号,如开关的一般符号作为限定符号加到熔断器符号上即构成具有独立报警电路的熔断器。 3.5 方框符号 用以表示元件、设备等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节也不考虑所有连接的一种简单的图形符号。 注:方框符号通常用在使用单线表示法的图中,也可用在表示全部输入和输出接线的图中。 3.6 项目 在图上通常用一个图形符号表示的基本件、部件、组件、功能单元、设备、系统等。如电阻器、继电器、发电机、放大器、电源装置、开关设备等,都可称为项目。 3.7 项目代号 用以识别图、图表、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的一种特定的代码。 4 基本要求 4.1 图形符号的绘制 4.1.1本标准中的图形符号均按便于理解的尺寸绘出,并尽量使符号互相之间的比例适当。布置图形符号时,应使连接线之间的距离是模数(2.5 mm)的倍数,通常不小于5 mm。 4.1.2本标准中的图形符号可根据需要缩小或放大,当一个图形符号用以限定另一个图形符号时,该符

标志设计说明

标志设计说明 标志设计欣赏 北京2008奥运会会徽说明: 每一个会徽的后面都讲述着一个故事。 在这个故事里充溢着中国北京的盛情和期盼。 在这个会徽中记载着中国北京向世界做出的承诺。 这就是“舞动的北京”,这就是“北京奥运会会徽”。 里程碑 “舞动的北京”是一座奥林匹克的里程碑。它是用中华民族精神镌刻、古老文明意蕴书写、华夏子孙品格铸就出的一首奥林匹克史诗中的经典华章;它简洁而深刻,展示着一个城市的演进与发展;它凝重而浪漫,体现着一个民族的思想与情怀。在通往“北京2008”的路程上,人们将通过它相约北京、相聚中国、相识这里的人们。 承诺 “舞动的北京”是一方中国之印。这方“中国印”镌刻着一个有着十三亿人口和五十六个民族的国家对于奥林匹克运动的誓言;见证着一个拥有古老文明和现代风范的民族对于奥林匹克精神的崇尚;呈现着一个面向未来的都市对奥林匹克理想的诉求。它是诚信的象征;它是自信的展示;它是第29届奥林匹克运动会主办城市北京向全世界、全人类做出的庄严而又神圣的承诺。“精诚所至,金石为开”,这

枚以先贤明言创意、以金石印章为形象的会徽,是中国人民对于奥林匹克的敬重与真诚。当我们郑重地印下这方“中国印”之时,就意味着2008年的中国北京将为全世界展现一幅“和平、友谊、进步”的壮美图画,将为全人类奏响“更快、更高、更强”的激情乐章。 形象 “舞动的北京”是这个城市的面容。它是一种形象,展现着中华汉字所呈现出的东方思想和民族气韵;它是一种表情,传递着华夏文明所独具的人文特质和优雅品格。借中国书法之灵感,将北京的“京”字演化为舞动的人体,在挥毫间体现“新奥运” 的理念。手书“北京2008”借汉字形态之神韵,将中国人对奥林匹克的千万种表达浓缩于简洁的笔划中。当人们品味镌刻于汉字中博大精深的内涵与韵味时,一个“新北京”诞生了。 美丽 “舞动的北京”是中国人崇尚的色彩。在这个标志中,红色被演绎得格外强烈,激情被张扬得格外奔放。这是中国人对吉祥、美好的礼赞,这是中国人对生命的诠释。红色是太阳的颜色,红色是圣火的颜色,红色代表着生命和新的开始。红色是喜悦的心情,红色是活力的象征,红色是中国对世界的祝福和盛情。 英雄 “舞动的北京”召唤着英雄。奥林匹克运动会是成就英雄、创造奇迹、塑造光荣的舞台。在这个舞台上,每一位参与者都是不可或缺的角色。这充满力量与动感的造型是所有参与者用热情、感动和激情书写的生命诗篇,是每一位参与者为奥林匹克贡献力量与智慧的宣誓。奥运英雄传承体育与文化结合的奥林匹克运动的精髓,它为奥运健儿欢呼,为艺术喝彩。 精神

电路系统施工图纸中的符号解释

配电系统图上的符号 系统图中某线路上标有:ZR-YJV-4*25+1*16-CT-SC80-ACC ZR 表示阻燃 YJV--交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆 4*25+1*16是线的平方数 SC是表示水煤气钢管 CT是表示电缆桥架敷设 80说的是公称直径既不是外径也不是内径 ACC是表示:暗敷设在不能进人的吊顶内 BV(2*6+E6)SC20-C: BV:是聚氯乙烯绝缘电线 2*6+E6):是表示两根6平方毫米的电源线,加一根6平方毫米的接地保护线SC20-C :是说明使用DN20的水煤气管做穿线管,暗敷 “LGJ185/25” LGJ是钢芯铝绞线的意思, 185是指导线的截面积, 25是指的是钢芯的截面积,这种型号应该是用于110KV的输电线路 在插座中:L----火线、N----零线、G---地线、插座内部有此符号标识。 颜色也有区分,通常红色是火线,蓝色是零线,双色为地线。 转换开关型号: 转换开关LW5-16 YH3/3 字母和数字分别表示的是: LW--万能转换开关的"万能"的反拼音;

5--设计序号; 16--开关触头能承受的额定电流; Y--电压; H--转换的"换"的拼音首字母; 3--三相; 3--三节. LW5-16 YH3/3 的意思就是用于电压指示转换相间电压的万能转换开关. 电流互感器型号: 电流互感器LMZJ1-0.66 150/5 的字母和数字分别表示: L--电流互感器; M--母线穿芯式; ZJ--浇铸绝缘; 1--设计序号; 0.66--额定电压; 150/5--此电流互感器的变比. 瓷插保险的规格是RC1-10A,“RC1-10A”的含义是: RC表示是“熔断器,插入式”,10A表示它的允许额定电流值是10A。R--熔断器; C--插入式; 1--设计序号; 10A--额定电流 在系统图中YJV-1KV-5*16-SR/SC40-WC-CC是什么意思??

THD-1型数字电路实验箱使用说明书

电子系列 THD-1型数字电路实验箱 使用说明书 浙江天煌科技实业有限公司

THD-1型数字电路实验箱使用说明书 THD-1型数字电路实验箱 使用说明书 THD-1型数字电路实验箱是根据我国“数字电子技术”教学大纲的要求,为了配合高等院校、职业技术学院、中等专业学校学生有关“数字电子技术”等教程而制作的新一代实验箱,它包含了全部数字电路的基本教学实验及有关课程的设计实验。 本实验箱主要是有一大块单面线路板制成,其正面印有清晰的图形线条、字符,使其功能一目了然。板上设有可靠的多管脚集成块插座及镀银长紫铜针管插座等几百个元器件,实验连接线采用高可靠、高性能的高档弹性插件;板上还装有信号源、三态逻辑笔、直流稳压电源以及控制、显示等部件,故本实验箱具有实验功能强、全、资源丰富,使用灵活,接线可靠,操作快捷,维护简单等优点。本实验箱所用的元器件均精心选购,属于优质产品,可放心让学生进行实验。 整个试验功能板放置并固定在体积为0.46m*0.36m*0.14m的高强度ABS工程塑料保护箱内,实验箱净重6kg,造型美观大方。 一、组成和使用 1.实验箱的供电 实验箱的后方设有带保险丝管(0.5A)的220V单相三芯电源插座(配有三芯插头电源线一根)。箱内设有一只降压变压器,供四路稳压电源用。

2. 一块大型(430mm*320mm)单面覆铜印制线路板;正面是印有清晰的各部件、元器件的图形、线条和字符;反面则是其相应的印刷线路板图。该板上包含着以下个部分内容: (1)带灯船形电源总开关一只 (2)高性能双列直插式圆角集成电路插座17只(其中40P 1只,28P 1只,24P 1只,20P1只,18P 1只,16P 5只,14P 4只,8P 2只). (3)400多个高可靠的锁紧式、防转、叠插式插座。它们与集成电路插座、镀银针管座以及其它固定器件、线路等已在印制板面连接好。正面板上有黑线条连接的地方,表示反面(及印制线路板面)已接好。 插件采用直插弹性结构,其插头与插座的导电接触面很大,接触电阻极其微小(接触电阻少于等于0.003欧,使用寿命大于10000次以上),插头与插头之间可以互插,从而可形成一个立体布线空间,使用极为方便。 (4)几十根镀银长(15mm)紫铜针管插座,供实验时接插小型电位器、电阻、电容等分立元件之用(它们与相应的锁紧插座已在印刷线路板面连通)。 (5)4组BCD码二进制七段译码器CD4511与相应的供阴LED 数码显示管(它们在印刷线路板面)已连接好。只要接通+5V直流电源,并在每一位译码器的四个输入端A、B、C、D处加入0000~1001之间的代码,数码管即显示出0~9的十进制数字。

标志设计说明写范文

标志设计说明写范文 导语:做好一套完备的标志设计后,如何准确而生动的描述、表达你的创意,成为传递你创意的重要部分。释义,这座通往受众内心的桥梁,怎样诠释才最好? 这里首先提炼四点: 第一,应该先从设计标志的设计思路说起; 第二,从标志所象征的意义入手; 第三,对图案的描述; 第四,要说明该标志及其机构的文化是否吻合。 下面我们按照这个思路,依据标志设计案例,具体来看看如何操作。 案例一:中华老字号 项目背景 作为全国“振兴老字号工程”的一项重要内容,商务部对全国老字号现状进行普查,开展“中华老字号”的认定工作。进一步提升老字号品牌的社会影响力和市场竞争力,扶持老字号企业创新发展,充分发挥老字号的品牌和文化优势。 面临挑战 新标志应更能体现权威性、历史性和商业性,尤其是在中国商业文化中占有一个很高的地位,如何让这几点有机地结合,修改标志并不比设计一个新的标志更加简单和容易。要在原有标志不变的基础

上提炼出精华,然后加入更新的更好的具有文化品味的元素,使其更具有本源性与创造性。 设计理念 将图形外轮廓依据中国印章造型进行深化,副形巧妙的连接成 两个汉字“字”、“号”的组合,“字号”图形贴切的表达出中华老字号的意义。“字”、“号”是紧密结合,自成一体。显示出中华文化的博大精深,也预示着传统文化的魅力在现代社会的旺盛活力。用金石篆刻的手法也显示出老字号的历史感,突出其久远悠长的韵味,和时间积淀。“字号”图形上下融会贯通,体现出了商业流通与老字号之间相互共同影响发展的美好前景。 设计成果 新的标识的笔划更加流畅、并且笔划加粗,原有的标志较柔弱,加粗后增强了力量感、历史沧桑感和稳重感;原有外框为很整齐的正 方形,调整后为篆刻的形式,带有浓烈的金石和印章的味道;笔触调 整得更加斑驳,进一步强调了“中华老字号”的文化味道与历史悠久的特征。原有的标识正形与负形比例不很协调,东道的设计师在这一点上也下了很大的功夫进行精细的调整,调整后的标识视觉上更加完美。同时原有标识的颜色明度对比弱,用色较沉旧,调整后的标识颜色上选用最能代表中国文化特色的红色为logo图形的颜色,单色的 使用增强了色彩在明度与色相上的识别性,易于在各种材质上的应用。 案例二:厦门证券 项目背景

配电箱系统图中的符号解析67473

配电箱系统图学习 简介 什么是配电箱?所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 分类 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用

YUY-SD6型 数字电路实验箱

YUY-SD6型数字电路实验箱 价格:4000元 一、系统组成 1、电源:交流输入:220V±10% 、50Hz 固定直流输:出5V/2A、-5V/0.5A、±12V/0.5A 、; 可调直流输出:+1.2V~+12V(/0.5A)、-1.2V~-12V(/0.5A) 2、手动单脉冲电路2组:每组可同时输出正负两个脉冲,脉冲幅值为TTL电平。 3、连续脉冲源:0~1MHz。 4、固定频率脉冲源16路,输出为TTL电平:1Hz、2Hz、10Hz、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、700Hz、800Hz、1KHz、10KHz、100KHz、250KHz、500KHz、1MHz; 5、时序脉冲发生电路及启停控制电路。可产生四路脉冲信号,脉冲周期与输入的时钟信号相同,四个脉冲之间依次相差1个输入时钟周期。 6、六位高精度数字频率计,测量范围:0-9.9999MHz ,误差<1Hz。 7、十六位逻辑电平输入开关:可输入低电平‘0’、高电平‘1’(为正逻辑)。 8、十六位逻辑电平指示灯:指示灯亮表示高电平‘1’,指示灯灭表示低电平‘0’。 9、数码管显示:四位由七段LED数码管组成的BCD码译码显示电路,及2位七段LED数码管。供数字钟、日历等实验显示用。 10、扬声器及驱动电路。可用作时钟报时、报警及音乐演奏的发声装置。 11、BCD码开关二组。提供BCD输入。 12、逻辑笔,红色:高电平;绿色:低电平;橙色:高阻; 13、可变电位器4只,阻值分别1K,50K,100K,680K。 14、开放实验区,用于扩展实验、课程设计使用。 (1)提供40芯锁紧插座2只,20芯锁紧插座3只,16芯锁紧插座4只,14芯锁紧插座4只,可插8芯~40芯的各种IC。 (2)分立元件接插区,可接插电阻、电容、稳压管、二极管、三极管等元器件,方便扩展。 二、实验项目 1、门电路的逻辑功能及测试实验 2、组合逻辑电路(半加器、全加器及逻辑运算)实验

标志设计说明范文

标志设计说明范文 标志设计说明 2007-10-26 15:43 商标标志释义,即商标设计说明或设计意念,是设计者对其设计的图稿作文字的解释。我们常说,好的设计必须要有好的说明,尤其对“浓缩”的设计艺术——商标标志来说,其“说明”显得更重要。好的说明,不但要准确无误、言简意赅地反映设计者和其作品的意图和含意,且要文笔流畅,语词生辉,凭借短短的数十字或数百字的介绍,使客户和读者很快认识标徽并产生共鸣,因而词汇在标志设计释文中却有着举足轻重的作用。企业商标标志释义通常有自己惯用的词汇,它们涉及到企业理念、行业特质、设计术语、美学、吉祥用语等等方面。若将这些词汇有机地搭配或举一反三地加以发挥运用,你就不会犯愁写不出好的释文了。常见词汇:一、商标、标志、标徽、厂标、司徽、标识二、理念、思想、哲学、精神、信念、信条、目标、目的、宗旨、方针、性质、使命、宣言三、意念、意义、意向、意境、含意、寓意、立意、示意、涵意、意象、意为、意味、概念、涵义、释义、说明、隐含、隐喻、暗喻、代表、表示、显示、象征、表达、反映、比喻、内涵、联想、点明、蕴含、揭示、印象、表明、体现、传达、展现、含义四、设计、艺术、手法、定位、定格、创意、构想、构成、塑造、造型、形象、形态、结构、特征、态势、演变、原理、元素、单元、连字、组字、抽象、具象、象形、图形、图画、图案、符号、写实、变形、漫画、吉祥物、纯文字、纯图形、图文结合、汉字组合、数字组合、符号组合、图像、外形、圆形、方形、三角形、直线、斜线、曲线、弧线、几何形、正形、负形、共形、共用形、整体、局部、实体、虚体、阴阳、点、线、面、黑、白、反复、对比、调和、节奏、渐变、突破、对称、均衡、平衡、反衬、借用、重叠、变异、幻视、连接、折带、装饰、立体、平面、空间、发射、排列、动感、起伏、肌理、叠透、旋转、交叉、相让、相背、相向、分离、积集、联合、内聚、外发、呼应、留白、色彩、标准色、辅助色、暖色、冷色、色相、彩度、明度、对比色、邻近色、标准字、基本形五、美感、美观、流畅、庄重、严谨、潇洒、新颖、结合、组合、融会、层次、完整、准确、明确、鲜明、特色、特性、独特、风格、风貌、个性、畅快、优雅、哲理、格调、面貌、价值、情感、主题、主调、心理、联想、共鸣、和谐、贴切、主体、简洁、简炼、精致、粗犷、高尚、品味、力度、强烈、壮美、优美、坚实、有力、直观、效果、夸张、点题、借笔、互补、相依、相托、布局、营造、缩写、媒介、传递、信息、视觉、冲击力、诉求、主张、题材、素材、感性、理性、知性、人性、个性、共性、原创性、逻辑性、条理性、直观性、权威性、典型性、单纯性、鲜明性、艺术性、装饰性、识别性、标识性、规范性、准确性、适用性、实用性六、企业形象、企业识别、CI战略、CI系统、理念识别、行为识别、视觉识别、文化、产品、经营、营销、策划、广告、公关、品牌、名牌、高品位、消费者、服务、一流、好感、信赖、忠诚、诚实、团结、合作、交流、发展、开拓、创新、奉献、贡献、壮大、规模、稳健、开明、向上、飞跃、高效、高质、高产、协力、创业、效率、求实、务实、荣誉、信用、安全、奋斗、前进、腾飞、拼搏、健康、永恒、活力、爱心、温暖、博爱、清洁、品质、形象力、商品力、销售力、竞争力、开发力、领导力、研究力、创造力、亲和力、集团力、多元力、多角力、多样化、专业化、市场化、人性化、休闲化、都市型化、乡村型化、商品化、系列化、大众化。七、现代感、传统感、魅力感、亲密感、信赖感、亲切感、期待感、正义感、安心感、稳定感、

电气图符号含义及图例

电气图符号含义及图例 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

第十五章建筑电气工程施工图 第一节电气工程施工图 一、电气工程施工图的组成及内容 电气工程施工图的组成主要包括:图纸目录、设计说明、图例材料表、系统图、平面 图和安装大样图(详图)等。 1. 图纸目录 图纸目录的内容是:图纸的组成、名称、张数、图号顺序等,绘制图纸目录的目的是便于查找。 2. 设计说明 设计说明主要阐明单项工程的概况、设计依据、设计标准以及施工要求等,主要是补充说明图面上不能利用线条、符号表示的工程特点、施工方法、线路、材料及其他注意的 事项。 3. 图例材料表 主要设备及器具在表中用图形符号表示,并标注其名称、规格、型号、数量、安装方式等。 4. 平面图 平面图是表示建筑物内各种电气设备、器具的平面位置及线路走向的图纸。平面图包括总平面图、照明平面图、动力平面图、防雷平面图、接地平面图、智能建筑平面图(如 电话、电视、火灾报警、综合布线平面图)等。 5. 系统图 系统图是表明供电分配回路的分布和相互联系的示意图。具体反映配电系统和容量分配情况、配电装置、导线型号、导线截面、敷设方式及穿管管径,控制及保护电器的规格 型号等。系统图分为照明系统图、动力系统图、智能建筑系统图等。 6. 详图 详图是用来详细表示设备安装方法的图纸,详图多采用全国通用电气装置标准图集。 二、电气施工图的一般规定 1. 电气图面的规定 幅面尺寸共分五类:A 0~A 4 ,见表15-1。

绘制电气图所用的各种线条统称为图线。常用图线见表15-2。 2. 图例符号和文字符号 电气施工图上的各种电气元件及线路敷设均是用图例符号和文字符号来表示,识图的基础是首先要明确和熟悉有关电气图例与符号所表达的内容和含义。常用电气图例符号见表15-3。 表15-2 表15-3 常用电气图例符号

THD-4型数字电路实验箱使用说明

附录 THD-4型数字电路实验箱使用说明 THD-4型数字电路实验箱是根据目前我国“数字电子技术”教学大纲的要求,配合大学生学习有关“数字电路基础”等课程而制作的新一代实验装置,它包含了全部数字电路的基本教学实验内容及有关课程设计的内容。 本实验装置主要是由一大块单面线路板制成,其操作面板如上图所示,面上印有清晰的图形线条、字符,使其功能一目了然。板上设有可靠的各种集成块插座及镀银长紫铜针管插座等几百个元器件,实验连接线采用高可靠、高性能的自锁紧插件;板上还装有信号源、逻辑笔、直流电源插座以及控制、显示等部件,故本实验箱具有实验功能强、全,资源丰富,使用灵活,接线可靠,操作快捷,维护简单等优点。本实验箱所用的元器件均经精心选购,属于优质产品,可放心让学生进行实验。 整个实验功能板放置并固定在体积为m 14.0m 36.0m 46.0??的高强度 ABS 工程塑料保护箱内,实验箱净重6kg ,造型美观大方。 一、组成和使用 1.实验箱的供电 实验箱的后方设有带保险丝管(0.5 A )的220V 单相电源三芯插座(配有三芯插头电源线一根)。箱内设有一只降压变压器,供四路直流稳压电源用。

2.一块大型(mm 320mm 430?)单面敷铜印制线路板:正面丝印有清晰的各部件、元器件的图形、线条和字符:反面则是其相应的印刷线路板图。该板上包含着以下各部分内容容: (1)电源总开关(POWER ON /OFF )及电源指示灯各一只 (2)高性能双列直插式圆脚集成电路插座17只(其中40P 1只,28P 1只,24P 1只,20P 1只,18P 2只,16P 5只,14P 4只,8P 2只)。 (3)400多个高可靠的锁紧式、防转、叠插式插座。它们与集成电路插座、镀银针管座以及其它固定器件、线路等已在印制板面连接好。正面板上有黑线条连接的地方,表示反面(即印制线路板面)已接好。 这类插件,其插头与插座的导电接触面很大,接触电阻极其微小(接触电阻Ω≤003.0,使用寿命> 10000次以上),在插入时略加旋转后,即可获得极大的轴向锁紧力,拔出时,只要反方向略加旋转即可轻松地拔出,无需任何工具便可快捷插拔,而且插头与插头之间可以叠插,从而可形成一个立体布线空间,使用极为方便。 (4)200多根镀银长(15mm )紫铜针管插座,供实验时接插小型电位器、电阻、电容等分立元件之用(它们与相应的锁紧插座已在印刷线路板面连通)。 (5)4组BCD 码二进制七段泽码器CD4511与相应的共阴LED 数码显示管(它们在印刷线路板面)已连接好。 只要开启+5V 直流电源,并在每一位译码器的四个输入端A 、B 、C 、D 处加入四位0000~1001之间的代码,数码管即显示出0~9的十进制数字。 (6)4位 BCD 码十进制码拨码开关组 每一位的显示窗指示出0~9中的一个十进制数字,在A 、B 、C 、D 四个输出插口处输出相对应的 BCD 码。每按动一次“+”或“-”键,将顺序地进行加1计数或减1计数。 若将某位拨码开关的输出A 、B 、C 、D 连接在(5)的一位译码显示的输入端口A 、B 、C 、D 处,当接开启+5V 电源时,数码管将点亮显示出与拨码开关所指示的一致的数字。 (7)十五个逻辑开关及相应的开关电平输出插口 15-Logic Switch and output of Switch level 在开启+5V 电源后,当开关向上拨,指向“H ”,则输出口呈现高电平,相应的LED 发光二极管点亮;当开关向下拨,指向“ L ”,则输出D 呈现低电平,相应 LED 发光二极管熄灭。 (8)十五个LED 发光二极管显示器及其电平输入插口 15-input of Logic level and display 在连通+5V 电源后,当输入口接高电平时,所对应的LED 发光二极管点亮:输入口接低电平时,

标志设计说明书

标志设计说明目录 1、引标志的概念 2、标志设计说明基础知识 2.1、标志设计分类 2.2、标志设计的原则 2.3、标志的起源 2.4、标志设计的作用 2.5、标志设计的颜色应用 2.6、标志设计的意义 3、标志设计说明常用词汇 4、标志设计说明总结 1、标志的概念 标志,是表明事物特征的记号。它以单纯、显著、易识别的物象、图形或文字符号为直观语言,除表示什么、代替什么之外,还具有表达意义、情感和指令行动等作用。英文俗称为:LOGO(标志) 2、标志设计说明基础知识

2.1、标志设计分类 一、具象表现形式: (一)、人体造型的图形: (二)、动物造型的图形: (三)、植物造型的图形: (四)、器物造型的图形: (五)、自然造型的图形: 二、抽象标志 (一)、圆形标志图形: (二)、四方形标志图形: (三)、三角形的标志图形: (四)、多边形标志图形; (五)、方向形标志图形: 三、文字表现形式: (一)、汉字标志图形: (二)、拉丁字母标志图形; (三)数字标志图形: 2.2、标志设计的原则 标志设计不仅是实用物的设计,也是一种图形艺术的设计。它与其它图形艺术表现手段既有相同之处,又有自己的艺术规律。必须体现前述的特点,才能更好地发挥其功能。由于对其简练、概括、完美的要求十分苛刻,即要完美到几乎找不至更好的替代方案,其难度比之其它任何图形艺术设计都要大得多。 1 .设计应在详尽明了设计对象的使用目的、适用范畴及有关法规等有关情况和深刻领会其功能性要求的前提下进行。 2 .设计须充分考虑其实现的可行性,针对其应用形式、材料和制作条件采取相应的设计手段。同时还要顾及应用于其它视觉传播方式(如印刷、广告、映像等)或放大、缩小时的视觉效果。 3 .设计要符合作用对象的直观接受能力、审美意识、社会心理和禁忌。 4 .构思须慎重推敲,力求深刻、巧妙、新颖、独特,表意准确,能经受住时间的考验。 5 .构图要凝练、美观、适形(适应其应用物的形态)。

【配电系统图】电气符号大全

电气符号大全 BVR 2.5(聚氯乙烯绝缘皮软铜芯2.5电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23 5对,10对------2400 对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53 5对,10对------800对 0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22 DJYPVP22,DJYPVRP22,ZR-DJYPVP22,ZR-DJYPVPR22 1*2*0.75 2*2*1.0 3*2*1.5 ------30*2*1.5mm 铠装铁路信号电缆;PZY23,PTY23,PZY22,PTY22,PZYH23,PTYH23 PZY A23,PZY A22,PZY AH22,PTY AH22,PTY AH32,PZY32

TPE—D 型系列数字电路实验箱 - 长春工业大学人文信息学院

脉冲数字电路 实验指导书 长春工业大学人文信息学院 电子信息系 2011-09

目录 实验一门电路逻辑功能及测试(2学时) (2) 实验二组合逻辑电路(半加器全加器及逻辑运算)(2学时) (9) 实验三触发器(一) R—S,D,J—K(2学时) (15) 实验四集成计数器及寄存器(2学时) (21) 实验五译码器和数据选择器(2学时) (26) 实验六 555时基电路(2学时) (32)

实验一门电路逻辑功能及测试(2学时) 一、实验目的: 1.掌握TTL集成与非门的逻辑功能和主要参数的测试方法 2.掌握TTL器件的使用规则 3.熟悉数字数字电路实验装置及示波器基本功能和使用方法。 二、实验仪器及材料 1.双踪示波器 2.数字电路实验箱 3.器件 74LS00 二输入端四与非门2片 74LS20 四输入端双与非门1片 74LS86 二输入端四异或门1片 74LS04 六反相器1片 三、预习要求 1.复习门电路工作原理及相应逻辑表达式。 2.熟悉所用集成电路的引线位置及各引线用途。 3.了解双踪示波器使用方法。 四、实验原理 本实验采用四输入双与非门74LS20,即在一块集成块内含有两个互相独立的与非门,每个与非门有四个输入端。其逻辑框图、符号及引脚排列如图A(a)、(b)、(c)所示。 (b) (a)(c) 图A 74LS20逻辑框图、逻辑符号及引脚排列

1、与非门的逻辑功能 与非门的逻辑功能是:当输入端中有一个或一个以上是低电平时,输出端为高电平;只有当输入端全部为高电平时,输出端才是低电平(即有“0”得“1”,全“1”得“0”。) 其逻辑表达式为 Y = 74LS20主要电参数规范如表A 所示 [注意]:TTL 电路对电源电压要求较严,电源电压VCC 只允许在+5V ±10%的范围内工作,超过5.5V 将损坏器件;低于4.5V 器件的逻辑功能将不正常。 五、TTL 集成电路使用规则

配电系统图电气符号大全

电气符号大全 BVR (聚氯乙烯绝缘皮软铜芯电线 SR:沿钢线槽敷设;BE:沿屋架或跨屋架敷设;CLE:沿柱或跨柱敷设;WE:沿墙面敷设;CE:沿天棚面或顶棚面敷设;ACE:在能进入人的吊顶内敷设;BC:暗敷设在梁内;CLC:暗敷设在柱内;WC:暗敷设在墙内;CC:暗敷设在顶棚内;ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内;FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管;MT-电线管;PC-PVC塑料硬管;FPC-阻燃塑料硬管;CT-桥架;MR-金属线槽;M-钢索CP-金属软管;PR-塑料线槽;RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋;TC-电缆沟;BC-暗敷在梁内;CLC-暗敷在柱内;WC-暗敷在墙内;CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内;SCE-吊顶内敷设;F-地板及地坪下;SR-沿钢索;BE-沿屋架,梁;WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊;DS-管吊;W-墙壁安装;C-吸顶;R-嵌入;S-支架;CL-柱上 沿钢线槽:SR;沿屋架或跨屋架:BE;沿柱或跨柱:CLE;穿焊接钢管敷设:SC;穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC;穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC;电缆桥架敷设:CT;金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR;用钢索敷设:M;穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC;穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB;电缆沟敷设:TC;导线敷设部位的标注;沿或跨梁(屋架)敷设:AB;暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC;暗敷设在柱内:CLC;沿墙面敷设:WS;暗敷设在墙内:WC;沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC;吊顶内敷设:SCE;地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号, HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关) DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关 其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32?? 2*,3*,4*4,------37* 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22?? 2*,3*,4*4,------37* 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*,3*,4*4,------37* 铠装阻燃屏蔽控制电缆; ZR-KVVP22,ZR-KVVRP22,ZR-KVVP2-22,ZR-KVVRP2-22 2*,3*,4*4,------37* 铠装通信电缆;HYA22,HYA23,HY A53,HYV22,HYV23?? 5对,10对------2400 对,线径 铠装充油通信电缆;HYAT22,HYA T23,NYA T53?? 5对,10对------800对 线径 铠装阻燃通信电缆; ZR-HYA22,ZR-HYA23,ZR-HYA53,WDZ-HYA23,WDZ-HYA53 5对,10对------2400对,线径 矿用铠装阻燃通信电缆;MHYA22,MHYV22,MHY A32,MHYV32 5对,10对------200对,线径 铠装计算机电缆; DJYVP22,ZR-DJYVP22,DJYVRP22,DJYPV22,ZR-DJYPV22DJYPVR22

标志设计与说明

标志读音(biāozhì) 释义:1、标志”与“标识”,在现代汉语中是等价的。他们具有相同的读音,即biāozhì。“标志”与“标识”是同音、同义、异形词。《现代汉语词典》中,【标识】biāozhì 同“标志”。 标志:是一个事物的特征。 标识:是一个让你认识的特征。 五腾写真光膜表面,KT背板,塑料边框。 标志 标志简介 标志(logo),是表明事物特征的记号。它以单纯、显著、易识别的物象、图形或文字符号为直观语言,除表示什么、代替什么之外,还具有表达意义、情感和指令行动等作用。 标志,在现代汉语词典中的解释是:表明特征的记号。 统计学里的“标志”统计标志又称标识 总体各单位所具有的属性或特征称为标志。 标志是一种精神文化的象征,随着商业全球化趋势的日渐加强,标志的设计质量已经被越来越多 的客户所看重,有的大型企业已经意识到花重金去设计一个好标志是非常值得的,因为标志折射出的 是企业的抽象视觉形象。对于我们绯特司广告设计公司来说,为客户设计精美的、有意义的标志已经 不是我们的最终目的了。我们的标志设计定位是要为客户设计出“惊人”的标志。何为“惊人”?我 们目前对它的诠释是“不同凡响”的,能够给观者留下视觉震撼的。 那么,我们有了大的目标之后,又该如何实施呢?绯特司的方法是分析、探寻、比较。分析——试着分析与客户同类属性的行业标志,找出属于该行业的行业特征,这样可以把握住标志具体的设计方向。探索——寻找出能使标志很抢眼、很经典的某种元素。这点难度最大,完全依赖设计师的设计素养。比较——比较过多个设计方案后,选出最合适的一个。其实说通俗一点,设计好的标志就像煮一锅美味的汤,需要好的选料、好的方法,更需要有一个善于煮汤的人。 标志的分类 1按标志表现的不同性质可分为两类 (1)品质标志 (2)数量标志。

数字电路实验箱使用说明

数字电路实验箱使用说明 本实验箱可以完成数字电路课程实验,由实验板和保护箱组成。该实验箱的实验板采用独特的两用板工艺,正面贴膜,印有原理图及符号,反面为印制导线并焊有相应元器件,需要测量及观察的部分装有自锁紧式接插件,使用直观、可靠。 一、技术性能及配置 1、电源 输入: AC220V 士10 %。 输出: DC 5V/1A、DC 1、25V ~15V/0、2A (两路) 有过载保护及自动恢复功能。 2、信号源 单脉冲:为消抖动脉冲,可同时输出正负两个脉冲,前后沿≤20ns ,脉冲宽度≤0、2μs ,脉冲幅值为TTL 电平。 连续脉冲:两组,一组为4 路固定频率的方波。其频率分别为200KHZ 、100KHz、50KHz、25KHz 。另一组为: 1Hz~5KHz 连续可调方波,分二档由开关切换,两路输出均为TTL 电平。 3、八组逻辑电平开关:可输出“O”、“1”电平。置于H时输出为+5V,置于L时输出为0。 4、八位电平显示:由红色LED 及驱动电路组成。当政逻辑“1”电平送入时LED亮,反之不亮。 5、数码显示:由二位7段LED数码管及二一十进制译码器组成。 6、元件库:由开关、电位器、扬声器、二极管、阻容元件构成, 其参数均在面扳上标明。 7、圆孔型双列直插式集成电路插座: 14脚10只,16只脚3只,20 脚1 只。 二、电路原理 本实验箱有电源、信号源、电平指示、电平开关、数码管等部分组成。相应电路及器件在面板背面的印制电路板上。 三、使用方法 1、将标有220V的电源插入市电插座,接通开关,面板指示灯亮,表示实验箱电源正常工作。 2、连接线:实验箱面板上的插孔应使用专用的连接线,该连接线插头可叠插使用,顺时针向下旋转即锁紧,逆时针向下旋转即可松开。拔出时不要直接拉导线。 3、面板上IC插座均未接电源,实验时应按插入IC的引脚接好相应的电源线才能正常工作。 4、IC插入插座前应调整好双列引线间距,仔细对准插座后均匀压入,拔出时需用螺丝刀从旁边轻轻翘起。 5、实验时应先阅读实验指导书,在断开电源开关的状态下按实验线路接好连接线(实验中用到可调直流电源时,应在该电源调到实验值在接到实验电路中),检查无误后接通电源。 6、实验时要更改接线或元器件,应先关断电源开关,插错或多余的线要拔去,不能一端插在电路上,另一端悬空,防止碰到电路其他部分。 为保证实验顺利进行,要注意所有集成电路的使用规则,特别是对输入空端和多余电路单元要按规定接相应电平。

相关文档
相关文档 最新文档