预应力张拉施工原始记录承包单位:合同段:

预应力张拉专项施工方案

甘肃G309线金崖至河口(张家台)段 公路工程项目 预应力张拉专项施工方案 编制: 审核: 批准: 甘肃G309线金崖至河口(张家台)段公路工程 标段总承包部第四分部 二〇一八年五月八日

目录 一、编制原则 (1) (一)安全原则 (1) (二)文明施工原则 (1) (三)环保原则 (1) (四)职业健康原则 (1) (五)质量标准原则 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程概况 (2) 四、张拉人员、机具及材料需用量计划 (3) (一)成立张拉小组 (3) (二)设备需用量计划 (4) (三)预应力筋 (4) (四)预应力锚具 (5) 五、张拉施工工艺 (5) (一)张拉工艺流程 (5) (二)施工方法 (5) 1.前期施工准备 (5) 2.测定摩擦系数 (6) 3.张拉施工模拟计算 (6) 4.锚具安装 (7) 5.千斤顶安装 (7)

6.张拉、锚固 (8) 7.对张拉起拱度的观测 (10) 8.孔道压浆 (10) 9.锚固端封锚 (11) 六、预应力筋张拉事故预防及处理办法 (11) 七、张拉安全注意事项 (12)

一、编制原则 (一)安全原则 坚持“安全第一、预防为主、综合治理“的方针,通过信息化与技术与施工技术有机结合,靠实安全培训教育责任,确保安全生产投入,有效防范和坚决杜绝较大事故,遏制一般事故。 (二)文明施工原则 临时设施建设标准达到建设单位要求的标准,做到现场布局合理,施工组织有序,材料堆码整齐,设备停放有序,标识标志醒目,环境整洁干净,实现施工现场标准化、规范化管理,创建文明工地。 (三)环保原则 参照兰州市扬尘防治“六个100%“工作要求,通过严格管控各项环保指标,在施工准备、施工过程、竣工清场的各个阶段最大限度保护原有生态环境,同时合理弱化结构形式,淡化人工痕迹,有机融入生态恢复,使项目建设融入自然、保护自然,打造绿色公路、环保公路,一次性通过环评验收。 (四)职业健康原则 杜绝责任亡人事故,杜绝重大责任火灾事故,杜绝重大责任设备、交通和财产损失事故。改善作业环境,定期对从事有害作业人员进行健康体检,把职业病控制在最低限度。

空心板梁预应力张拉施工技术方案

一、预应力钢绞线控制力计算 1.计算依据 ①设计图纸 跨径13m空心板梁锚下控制应力N为1395Mpa。 跨径25m空心板梁N1、N2锚下控制应力为1395Mpa,N3锚下控制应力为1358Mpa。 ②《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000。 2.理论计算 ①计算公式:P=δ×Ag×n×1/1000×b 式中:P—预应力盘的张拉力,KN; δ—预应力筋的张拉控制应力,Mpa; Ag—每根预应力筋的截面积,mm2; N—同时张拉预应力筋的根数; b —超张拉系数,本桥梁预制工程不超张拉的为1.0。 ②参数先取 13m空心板梁:中板N1→N=3、N2→N=3;边板N1→N=4,N2→N=3,δ=1395 Mpa 25m空心板梁:中板N1→N=4、N2→N=5、N3→N=5;边板N1→N=5、N2→N=5、 N3→N=6,N1、N2(δ)=1395 Mpa,N3(δ)=1358 Mpa。 预应力钢绞线截面积均取140mm2,以上N1、N2、N3为钢束编号。 ③计算张拉力P 13m空心板梁中板N1、N2及边板N2,P=1395×140×3×1/1000×1.0=585.9 KN ;25m空心板梁中板N1,13m空心板梁边板N1,P=1395×140×4×1/1000×1.0=781.2 KN 。 25m空心板梁中板N2、N3及边板N1,N2,P=1395×140×5×1/1000×1.0=976.5KN 。 25m空心板梁边板N3,P=1358×140×6×1/1000×1.0=1140.72KN。 二、张拉 1.张拉条件 当浇筑混凝土强度达到设计强度的85%以上,并根据现在的天气情况,龄期必须为十天以上方可进行张拉。且钢绞线在金属波纹管内要传动自如。 2.张拉设备及机具 采用两台张拉力为2000KN的张拉千斤顶,千斤顶及油压表在钢绞线张拉施工前按规范要求经国家计量认证机构认证的检测部门进行配套校验,在使用过程中,也要定期校验,凡张拉200次及使用六个月以上者需重新校验,千斤顶使用时与油压表配套使用,严禁混用。3.张拉顺序 13m空心板梁张拉顺序为:50%左N1→100%右N1→100%左N1 25m空心板梁张拉顺序为: N1→N2→N3

预应力张拉施工方案.

江油市涪江东南片区两区同建整体城镇化建设项目(南环线)建设工程 预 应 力 张 拉 方 案 编制单位:中冶建工集团有限公司 编制时间: 2016 年月

目录 1.编制依据............................................ 错误!未指定书签。 2.工程概况.............................................. 错误!未指定书签。 2.1 工程概况..................................... 错误!未指定书签。 2.2 设计概况..................................... 错误!未指定书签。 3.施工组织.............................................. 错误!未指定书签。 3.1施工人员配置表................................. 错误!未指定书签。 3.2主要机具配备表................................. 错误!未指定书签。 4.预应力施工............................................ 错误!未指定书签。 4.1预应力施工工艺流程............................. 错误!未指定书签。 4.2张拉前准备..................................... 错误!未指定书签。 4.3张拉工艺....................................... 错误!未指定书签。 4.4真空灌浆工艺................................... 错误!未指定书签。 5.安全管理文明施工...................................... 错误!未指定书签。 5.1安全管理机构................................... 错误!未指定书签。 5.2安全技术....................................... 错误!未指定书签。 5.3安全管理....................................... 错误!未指定书签。 5.4文明施工....................................... 错误!未指定书签。 6.各工种之间的配合协调.................................. 错误!未指定书签。 7.质保体系及措施........................................ 错误!未指定书签。 7.1保证体系....................................... 错误!未指定书签。 7.2质量保证措施................................... 错误!未指定书签。8.安全保证措施......................................... 错误!未指定书签。 9.雨季、夜间施工措施.................................... 错误!未指定书签。 8.1 雨季施工安排 .................................. 错误!未指定书签。 8.2 夜间施工措施 .................................. 错误!未指定书签。 9.夏季高温施工措施...................................... 错误!未指定书签。 9.1 夏季高温施工准备工作 ......................... 错误!未指定书签。 9.2 夏季施工技术措施 ............................. 错误!未指定书签。 10.现场文明施工及环境设施保护措施....................... 错误!未指定书签。 10.1 文明施工.................................... 错误!未指定书签。 10.2 环境保护措施 ................................ 错误!未指定书签。

预应力后张法张拉施工工艺

预应力后张法张拉施工 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑现场预应力混凝土后张预应力液压张拉施工(不包括构件和块体制作)。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具 2.1.1 预应力筋:预应力用的热处理钢筋、钢丝、钢绞线的品种、规格、直径,必须符合设计要求及国家标准,应有出厂质量证明书反复试报告。冷拉Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋还应有冷拉后的机械性能试验报告。 2.1.2 预应力筋的锚具、夹具和连接器的形式,应符合设计及应用技术规程的要求,应有出厂合格证,进入施工现场应按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的规定进行验收和组装件的静载试验。 2.1.3 灌浆用的水泥不得低于425号、普通硅酸盐水泥或按设计要求选用,应有出厂合格证书和复试报告单。 2.1.4 主要机具有:液压拉伸机、电动高压油泵、灌浆机具、试模等。 2.2 作业条件 2.2.1 施加预应力的拉伸机已经过校验并有记录。试车检查张拉机具与设备是否正常、可靠,如发现有异常情况,应修理好后才能使用。灌浆机具准备就绪。 2.2.2 混凝土构件(或块体)的强度必须达到设计要求,如设计无要求时,不应低于设计强度的75%。构件(或块体)的几个尺寸、外观质量、预留孔道及埋件应经检查验收合格,要拼装的块体已拼装完毕,并经检查合格。 2.2.3 锚夹具、连接器应准备齐全,并经过检查验收。 2.2.4 预应力筋或预应力钢丝束已制作完毕。 2.2.5 灌浆用的水泥浆(或砂浆)的配合比以及封端混凝土的配合比已经试验确定。 2.2.6 张拉场地应平整、通畅,张拉的两端有安全防护措施。 2.2.7 已进行技术交底,并应将预应力筋的张拉吨位与相应的压力表指针读数、钢筋计算伸长值写在牌上,并挂在明显位置处,以便操作时观察掌握。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: ↓ → ↓ → ↓ ↓ → ↓ ← 3.2 检查构件(或块体):尤其要认真检查预应力筋的孔道。其孔道必须保证尺寸与位置正确,平顺畅通,无局部弯曲;孔道端部的预埋钢板应垂直于孔道轴线,孔道接头处不得

预应力张拉施工方案

预应力张拉施工方案 一、预应力系统安装: 1、波纹管、锚垫板和连接器安装: (1)、波纹管安装 : 预应力用波纹管采用塑料波纹管,波纹管严格按设计图纸位置和要求安装,并要以定位筋将波纹管固定牢固,在直线段约为1米一道“U”字形架立筋固定,曲线段加密,以免在混凝土浇筑过程中,波纹管产生移位,影响钢束对箱梁混凝土的压力,如果管道和钢筋发生冲突,应以管道位置不变为主。 (2)、锚垫板安装: 在固定端和张拉端分别安装对应型号和规格的锚垫板和螺旋筋,并将锚垫板喇叭口底端和波纹管连接牢固,锚垫板要牢固地安装在模板上。要使垫板与孔道严格对中,并与孔道端部垂直,不得错位。锚下螺旋筋及加强钢筋要严格按图纸设置,喇叭口与波纹管道要连接平顺,密封。对锚垫板上地的压浆孔要妥善封堵,防止浇注混凝土时漏浆堵孔。安装锚垫板时,对于两端张拉的锚具,需注意压浆端进浆孔向下,出气孔向上,对于一端张拉的P锚、H锚应把张拉端作为进浆孔,且向下,以保证压浆的密实。 2、钢绞线安装: a.钢绞线下料: 钢绞线必须在平整、无水、清洁的场地下料,钢绞线下料长度要通过计算确定,计算应考虑孔道曲线长,锚夹具长度,千斤顶

长度及外露工作长度等因素,预应力筋地切割宜用砂轮锯切割,下料过程中钢绞线切口端先用铁丝扎紧,采用砂轮切割机切割。 b.编束: 编束时必须使钢绞线相互平行,不得交叉,从中间向两端每隔1m用铁丝绑紧,并给钢绞束编号。束成后,要统一编号、挂牌,按类堆放整齐,以备使用。 c.穿束 穿束前应检查管道是否畅通,如果出现堵塞孔道现象,必须采取措施疏通。钢绞线端头必须做成锥型并包裹,可利用人工或卷扬机进行牵引,并在浇砼之前穿束(跨大堤悬浇箱梁在浇筑后穿束)。穿束时在管道内穿入一根引索,利用引索将钢丝引出,将钢丝另一端与钢束拖头连在一起,用卷扬机将钢束拉出。 二、预应力体系张拉: 1、张拉前的准备工作: 预应力筋要按设计及规范要求进行,对所用钢铰线应进行检查,保证其无锈蚀、无硬伤,钢铰线下料时应先在切口两侧各5cm 处用铅丝线扎好,以防散开。 预应力钢筋的张拉是保证预制梁质量的关键工序,张拉前需对试块的强度进行检验,只有砼试块达到90%以上,且其具有7天以上的龄期方可进行张拉。操作者要经过培训、考核,要求持证上岗。 在进行张拉作业前,对千斤顶、油泵、压力表进行配套标定,

预应力张拉记录表

预应力张拉记录表(一) 施工单位:湖南新宇建筑工程有限公司 监理单位:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 工程名称洛香河中桥构件名称预制箱梁施工时间构件砼设计强度MPa 50 桩号构件编号张拉检验时间张拉时试件强度MPa 张拉断面千斤顶编号 张拉断面 千斤顶编号 张拉 参数 u 0.25 张拉部位及直弯束示意图油表编号油表编号K 0.0015 (A面) (B面) 标定日期标定日期EP 195000mpa 此梁(板)为单侧伸长量计算式(20%-10%)*2+(100%-20%)-回缩量 钢束 张拉断 面编号记录 项目 张拉阶段 回油至约 10%δk 力筋回缩 量 单侧伸长 量(mm) 总伸长 (mm) 理论伸长量 (mm) 允许偏差值 (mm) 张拉伸长率 (%) 滑断丝 情况 处理情况 编号股数10%δk20%δk100%δk超张拉 油表读数 伸长量(mm) 油表读数 伸长量(mm) 油表读数 伸长量(mm) 油表读数 伸长量(mm) 自检结论: 质检工程师:日期:监理意见: 旁站监理:日期:

预 应 力 张 拉 记 录 表(一) 施工单位:中铁二十局集团第四工程有限公司 合同号:HRTJ-13 监理单位: 育才-布朗交通咨询监理有限公司 编 号:ZJ-082- 工 程 名 称 咸通分离式立交桥 构件名称 现浇箱梁 施 工 时 间 2010.1.18-2010.2.3 构件砼设计强度MPa 50 桩 号 K106+978.5 构件编号 1#梁肋 张拉检验时间 2010..2.7 张拉时试件强度MPa 54.4 54.0 56.7 张拉断面 千斤顶编号 111 张拉断面 千斤顶编号 222 张拉 参数 u 0.25 张拉部位及直弯束示意图 油表编号 3560 油表编号 1924 K 0.0015 1b 2b 3b 4b □1a □ □2a □ □3a □ □4a □ (A 面) (B 面) 标定日期 2010.3.2 标定日期 2010.3.2 EP 195000mpa 此梁(板)为 6.7.8. 跨 箱 梁(板): 单侧伸长量计算式(20%-10%)*2+(100%-20%)-回缩量 封锚情况描述:M12.5砂浆封锚 封锚严密 钢束 张拉断 面编号 记录 项目 张 拉 阶 段 回油至约 10%δk 力筋回缩 量 单侧伸长量(mm ) 总伸长 (mm ) 理论伸长量 (mm ) 允许偏差值(mm ) 张拉伸长率(%) 滑断丝 情况 处理情况 编号 股数 10%δk 20%δk 100%δk 超张拉 N2a 12 A 面 油表读数 3.7 7.2 35.5 3.8 6 322 633 646 ±38.8 -2.01 无 伸长量(mm ) 315 309 B 面 油表读数 4.2 7.7 35.8 4.1 8 311 伸长量(mm ) 314 311 N2b 12 A 面 油表读数 3.7 7.2 35.5 3.6 7 341 656 646 ±38.8 +1.54 无 伸长量(mm ) 335 328 B 面 油表读数 4.2 7.7 35.8 4.0 3 315 伸长量(mm ) 312 309 自检结论: 符合规范及设计要求 质检工程师:陈波 日期:2010..2.7 监理意见: 符合规范及设计要求 旁站监理:吴泽勇 日期:2010..2.7

预应力张拉施工工艺(初稿)

预应力张拉施工工艺(初稿) 1.概述 预应力张拉就是提前给一个构件加拉力,使得那个构件受到了压应力,进而产生一定的形变,以这种方式来应对结构本身所要受到的荷载。 张拉方法分为先张法和后张法。先张法是构件在工厂中的时候用仪器张拉,再送到现场;后张法是在施工过程中,当混凝土浇筑之后进行张拉。我们项目是后张法进行张拉。 2.施工机械 YCW250B型千斤顶、YBZ2×2/50型高压电动油泵、灌浆泵、拌浆机。 3.施工工艺 1)预应力安装 首先搭设底部支撑及模板,绑扎钢筋,确定预应力孔道高度,焊接支架钢筋,然后安装波纹管(高密度聚乙烯波纹管),预应力穿束,设置好泌水管,之后安装螺旋筋,安装锚垫板。 项目的纵向预应力采用15-Φs15.2、12-Φs15.2、9-Φs15.2三种类型钢绞线,A节段均采用两端张拉方式进行,B、C节段主要采用单端张拉。 横向预应力采用19-7Φs5、15-7Φs5两种类型钢绞线,采用两端张拉。

2)混凝土浇筑 浇筑前要先进行隐蔽工程验收,验收合格之后封闭模板,再浇筑混凝土,浇筑完毕后开始养护。 现浇梁砼实际强度不小于设计值的90%,且养护龄期不少于7天。

3)预应力张拉 之后可以开始安装工作锚板,安装工作夹片,安装限位板,安装千斤顶,安装工具锚板,安装工具夹片,施加预应力,退锚,拆除张拉设备并且切除多余钢绞线。 张拉顺序为: 预应力束张拉施工顺序:先纵向后横向。 纵向预应力束张拉顺序按:腹板束-底板束-顶板束,先长后短,先中间后两边; 横桥向预应力钢束对称张拉。 张拉力按以下要求进行:

(1)为确保预应力施工达到设计要求,遵循原则:(1)0→10%σcon (初应力值)→20%σcon→50%σcon→103%σcon(锚固)(伸长量小于20cm); (2)0→10%σcon(初应力值)→20%σcon→50%σcon→0→20%σcon→50%σcon→103%σcon(锚固)(伸长量大于20cm)。 4)灌浆及封锚 孔道灌浆,浆液自第一个泌水孔冒出泥浆后将该泌水孔封闭,另一端泌水孔冒出浓浆后关闭阀门并保压两分钟,灌浆结束,之后封锚。

预应力后张法张拉施工工艺标准

预应力后张法张拉施工 工艺标准 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

SGBZ-0225预应力后张法张拉 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《砌筑砂浆配合比设计规程》 JGJ98-2000 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》 GJ53-92 《混凝土外加剂应用技术规范》 GBJ119-88 《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》 JGJ85-92 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑现场预应力混凝土后张预应力液压张拉施工(不包括构件和块体制作)。 2、施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1预应力筋:预应力用的热处理钢筋、钢丝、钢绞线的品种、规格、直径,必须符合设计要求及国家标准,应有出厂质量证明书及复试报告。冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋还应有冷拉后的机械性能试验报告。

2.1.2预应力筋的锚具、夹具和连接器的形式,应符合设计及应用技术规程的要求,应有出厂合格证,进入施工现场应按《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的规定进行验收和组装件的静载试验。 2.1.3灌浆用的水泥不得低于32.5号,普通硅酸盐水泥或按设计要求选用,应有出厂合格证书和复试报告单。 2.1.4主要机具有:液压拉伸机、电动高压油泵、灌浆机具、试模等。 2.2作业条件 2.2.1施加预应力的拉伸机已经过校验并有记录。试车检查张拉机具与设备是否正常、可靠,如发现有异常情况,应修理好后才能使用灌浆机具准备就绪。 2.2.2混凝土构件(或块体)的强度必须达到设计要求,如设计无要求时,不应低于设计强度的75%。构件(或块体)的几个尺寸、外观质量、预留孔道及埋件应经检查验收合格,要拼装的块体已拼装完毕,并经检查合格。 2.2.3锚夹具、连接器应准备齐全,并经过检查验收。 2.2.4预应力筋或预应力钢丝束已制作完毕。 2.2.5灌浆用的水泥浆(或砂浆)的配合比以及封端混凝土的配合比已经试验确定。 2.2.6张拉场地平整、畅,张拉的两端有安全防护措施。 2.2.7已进行技术交底,并应将预应力筋的张拉吨位与相应的压力表指针读数、钢筋计算伸长值写在牌上,并挂在明显位置处,以便操作时观察掌握。 3、操作工艺 3.1工艺流程:

预应力张拉安全施工技术方案

目录 一工程概况 (1) 二编制依据 (1) 三提运架梁安全保证措施 (1) 3.1、成立安全领导小组 (1) 3.2、安全方针及指导思想 (2) 3.3、建立安全生产责任制 (2) 3.4、坚持安全检查制度 (2) 四预应力张拉危险源识别与监控 (2) 4.1预应力张拉施工事故的主要类型 (2) 4.2引发事故的主要原因 (3) 4.3危险源的监控 (3) 五材料进场及安装安全注意事项 (4) 5.1钢绞线 (4) 5.2锚具的检验 (4) 5.3张拉机具的检验 (4) 5.4成孔管道校验 (4)

5.5波纹管的安装 (5) 5.6锚垫板安装控制 (5) 六预应力张拉安全实施要求 (5) 6.1张拉前的准备和检查 (5) 6.2张拉作业实施 (6) 6.3张拉后的工作 (7) 七预应力张拉安全注意事项 (7) 八其他安全注意事项 (8)

一工程概况 云南省昆明绕城公路西北段土建第2合同段位于云南省昆明市 西山区。本合同段起点里程桩号为K9+380,止点里程桩号为 K15+820,设计里程长度为6.44km,主要工程量为大桥5座、中桥2座、涵洞通道12道,隧道0.77千米。路基挖方约为224万m3,路基填方235万 m3。其中,桥梁上部结构均为预应力T梁,小明村大桥30米T梁98片;K11+203.4 大桥30米T梁64片,32米T梁16片;K11+785 中桥20米T 梁42片;K12+872 中桥30米T梁32片;白眉村大桥30米T梁168片;妥目村1号大桥30米T梁63片;妥目村2号大桥30米T梁203片。小明村大桥、白眉村大桥、妥目村1号大桥和妥目村2号大桥盖梁为预应力盖梁,共68道。二编制依据 (1) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204) ⑵《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224) ⑶《预应力用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370) 三提运架梁安全保证措施 3.1、成立安全领导小组 为健全安全管理组织机构,强化安全管理,工区部成立安全领导小组。组长:向自立 副组长:易德全赵杰 组员:郭正权李才华伍谦刘道富李鹏飞工区责任人

预应力张拉标准施工方法图文教学

预应力张拉标准施工方法图文教学 a)张拉钢筋;b)浇筑混凝土;c)放松或切断预应力筋 1-锚具;2-台座;3-预应力筋;4-台面;5-张拉千斤顶; 6-模板;7-预应力混凝土构件

(先张法)

(后张法示意) (后张法示意)

(后张法示意) 一、预应力筋及管道 (一)预应力筋 (1)每批钢丝、钢绞线、钢筋应由同一牌号、同一规格、同一生产工艺的产品组成。 (2)预应力筋进场时,应对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验,并应符合下列规定:

1)钢丝检验每批重量不得大于60t;从每批钢丝中先抽查5%,且不少于5盘,进行形状、尺寸和表面质量检查,检查不合格,则将该批钢丝全数检查。从检查合格的钢丝中抽查5%,且不少于3盘,在每盘钢丝的两端取样进行抗拉强度、弯曲和伸长率试验。试验结果有一项不合格则该盘钢丝报废,并从同批次未试验过的钢丝盘中取双倍数量的试样进行该不合格项的复验。如仍有一项不合格,则该批钢丝为不合格。 2)钢绞线检验每批重量不得大于60t;从每批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一根试样,进行表面质量、直径偏差和力学性能试验。如每批少于3盘,应全数检验。检验结果如有一项不合格时,则不合格盘报废,并再从该批未试验过的钢绞线中取双倍数量的试样进行该不合格项的复验。如仍有一项不合格,则该批钢绞线为不合格。

3)精轧螺纹钢筋检验每批重量不得大于60t;对其表面质量应逐根进行外观检查,外观检查合格后每批中任选2根钢筋截取试件进行拉伸试验。试验结果有一项不合格,则取双倍数量的试样重做试验。如仍有一项不合格,则该批钢筋为不合格。 (4)存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质。存放在室外时不得直接堆放在地面上,必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露,时间不宜超过6个月。 (5)预应力筋安装时应注意: 预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。 (二)管道与孔道 1.后张有粘结预应力混凝土结构中,预应力筋的孔道一般由浇筑在混凝土中的刚性或半刚性管道构成。一般工程可由钢管抽芯、胶管抽芯或金属伸缩套管抽芯预留孔道。浇筑在混凝土中的管道应具有足够强度和刚度,不允许有漏浆现象,且能按要求传递粘结力。 4.管道的其他要求

预应力张拉法施工安全技术措施

预应力张拉法施工安全技 术措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

预应力张拉法施工安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、预应力钢束(钢丝束、钢绞线)张拉施工前,应遵 守下列规定: (1)张拉作业区,无关人员不得进入; (2)检查张拉设备、工具(如:千斤顶、油泵、压力表、油管、顶楔器及液控顶压阀等)是否符合施工及安全的要求。 压力表应按规定周期进行检定; (3 )锚环及锚塞使用前应经检验,合格后方可使用; (4)高压油泵与千斤顶之间的连接点,各接口必须完好 无损。油泵操作人员要戴防护眼镜; (5)油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降,应平稳、均匀一致。安全阀要经常保持灵敏可靠; (6)张拉前,操作人员要确定联络信号。张拉两端相距较远时,宜设对讲机等通讯设备。 2、在已拼装或悬浇的箱梁上进行张拉作业,其张拉作 业平台、拉伸机支架要搭设牢固,平台四周应加设护栏。高处作

预应力张拉施工安全操作规程

预应力张拉施工安全操作规程 1、预应力钢束张拉施工前,应做好下列工作:张拉作业区,应设置警告标志,无关人员,严禁入内。检查张拉设备工具是否符合施工安全的要求。压力表应按规定周期进行检定。锚环和锚塞使用前,应认真仔细检查及试验,经检查合格后,方可使用。高压油泵与千斤顶之间的连接点各接口必须完好无损,螺母应拧紧。油泵操作人员要戴防护眼镜。油泵开动时,进、回油速度与压力表指针升降保持一致,并做到平稳、均匀。安全阀应保持灵敏可靠。张拉前,操作人员要确定联络信号。张拉两端应设便捷的通信设备。 2、在已拼装或旋浇的箱梁上进行张拉作业,应事先搭好张拉作业平台,并保持张拉作业平台、拉伸机支架要搭设牢固,平台四周应加防护栏。高处作业时,应设上下扶梯及安全网。施工的吊篮,应安挂牢固。必要时可另设安全保险设施。张拉时,千斤顶的对面及后面严禁站人,作业人员应站在千斤顶的两测,以防锚具及销子弹出伤人。 3、后张法张拉时,应检查混凝土强度,必须达到设计要求后方可进行张拉。 4、钢束张拉应严格按规定程序进行。在事先穿好钢束,并经检查确认合格后,方可张拉。张拉作业中,应集中精力,看准仪表,记录要准确无误。 5、张拉作业中,若出现异常现象应立即停机进行检查。 6、张拉钢束完毕,退销时,应采取安全防护措施,防止销子弹出伤人。卸销子时,不得强击。 7、张拉时和张拉完毕后,对张拉施锚两测均应妥善保护,不得压重物。张拉完毕,尚未灌浆前,梁端应设围护和挡板。严禁撞击锚具、钢束及钢筋。不得在梁端附近作业或休息。 8、先张法张拉施工,除遵守张拉作业一般安全规定外,还要遵照下列要求:先张法张拉台座结构,应满足设计要求。张拉前,对台座、横梁及各种张拉设备、仪器等进行详细检查,合格后方可施工。先张法张拉中和未浇筑混凝土之前,周围不得站人和进行其它作业。浇筑混凝土时,严防振动。振捣器不得撞击钢丝。用卷扬机滑轮组张拉小型构件时,张拉完成后,应切断电源和卡固钢丝绳。现浇混凝土不得停放时间过长。养生期内应妥善防护,确保安全。 9、精轧螺纹钢张拉前,除对张拉台座检查外,还应对锚具、连接器进行试验检查。10、预应力钢筋冷拉时,在千斤顶的端部及非张拉端部均不得站人,以防钢筋断裂,螺母滑脱,张拉设备出现事故而伤人。11、钢筋张拉或冷拉时,螺丝端杆、套筒螺丝必须

预应力钢筋张拉施工工艺

预应力钢筋张拉施工工艺 一、准备工作: 1、原材料得检验: (1)非预应力钢材质量符合国家标准,并按施工规范要求验收与检验。 (2)预应力钢绞线: 每批必须有厂方得质保书、检验合格证与自检报告、材料进场后,从每批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选得钢绞线端部正常部位截取一根试样进行表面质量、直径偏差与力学性能试验。如每批少于3盘,则逐盘取样进行上述试验、试验结果如有一项不合格,则不合格盘报废,并再从该批未试验过得钢绞线中取双倍数量得试样进行不合格项得复检,如仍有一项不合格,则该批钢绞线为不合格。每批钢绞得重量不大于60t。具体要求详见《公路桥涵施工技术规范》第333页附录G-2得规定。 (3)高强精轧螺纹粗钢筋: 每批材料必须有厂方得质量保证书、检验合格证与自检报告。进场后得材料分批进行检验,每批重量应不大于100t,对表面质量逐根目视检查,外观检查合格后,在每批中选2根钢筋截取试件进行拉伸试验。试验结果如有一项不符合《公路桥涵施工技术规范》第337页附录G—6所规定得要求时,则另取双倍数量得试件重做全部各项试验,如仍有一根试件不合格,则该批钢筋为不合格,拉伸试验得试件不允许进行任何形式得加工。 (4)锚具: a.预应力钢绞线锚具、夹具进场时,除应按出厂合格证与质量证明书核查锚固性能类别、型号、规格及数量外,还按下列规定进行验收: 外观检查:从每批中抽取10%得锚具且不少于10套,检查其外观与尺寸。如有一套表面有裂纹或超过产品标准及设计图纸规定尺寸得允许偏差,则应另取双倍数量得锚具重做检查,如仍有一套不符合要求,则应逐套检查,合格者方可使用。 硬度检验:从每批中抽取5%得锚具且不少于5套,对其中有硬度要求得零件做硬度试验,对多孔夹片式锚具得夹片,每套至少抽取5片。每个零件测试3点,其硬度应在设计要求范围内,如有一个零件不合格,则应另取双倍数量得零件重做试验,如仍有一个零件不合格,则应逐个检查,合格者方可使用、 静载锚固性能试验:当质量证明书不齐全、不正确或质量有疑点时,经上述两项试验合格后,从同批中抽取6套锚具(夹具)组成3个预应力筋锚具组装件,进行

预应力张拉施工方案

.. 江油市涪江东南片区两区同建整体城镇化建设项目(南环线)建设工程 预 应 力 张 拉 方 案 编制单位:中冶建工集团有限公司 编制时间: 2016 年月 资料word ..

目录 1.编制依 据 (3) 2.工程概 况 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 设计概况 (4) 3.施工组 织 (5) 3.1施工人员配置表 (5) 3.2主要机具配备表 (5) 4.预应力施 工 (6) 4.1预应力施工工艺流程 (6) 4.2张拉前准备 (6) 4.3张拉工艺 (7) 4.4真空灌浆工艺 (12) 5.安全管理文明施工 ...................................................... 16 5.1安全管理机构 (16) 5.2安全技术 (16) 5.3安全管理 (16) 5.4文明施工 (17) 6.各工种之间的配合协调 .................................................. 17 7.质保体系及措 施 (18) 7.1保证体系 (18) 7.2质量保证措施 (18) 8.安全保证措施 ......................................................... 20 9.雨季、夜间施工措施 .................................................... 21 8.1 雨季施工安排 (21) 8.2 夜间施工措施 (21) 9.夏季高温施工措施 ...................................................... 21 9.1 夏季高温施工准备工作 (21) 9.2 夏季施工技术措施 (22) 10.现场文明施工及环境设施保护措施 ....................................... 23

预应力张拉施工安全技术专项方案示范文本

预应力张拉施工安全技术专项方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预应力张拉施工安全技术专项方案示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 本工程大桥的重中之重为(38.5+70+38.5)m预应力 混凝土箱梁工程,采取悬浇方法施工。主梁为单箱单室预 应力混凝土箱梁,箱梁顶宽13.3m,底宽6.3m。箱梁顶 面设2%双向横坡。墩顶托架现浇段0#块长5.5米,两个 “T构”的悬臂各分为9对梁段(1×2.45+4×3.2+4×4) 米,累计悬臂总长32.25米,悬臂浇筑梁段最重梁段重量 约为100T。中跨合拢段长度为2.0 m,两个边跨现浇段长 度各为4.5m。墩顶处箱梁高4 米,跨中及现浇段梁高1.8 米。 二、编制依据

(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB/50204) (2)《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224) (3)《预应力用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370) (4)《卡兹尔特克公路桥施工组织设计》 (5)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 三、编制原则 1、贯彻执行各项技术标准、安全技术规程。采取现代化管理手段和施工项目管理模式,优化资源配置,实行动态管理,以适应施工组织安排的要求。 2、对现场安全管理坚持实施全员、全方位、全过程严密监控。 四、预应力张拉施工工艺简介 1、准备工作 1.1、将锚垫板喇叭管内的混凝土清理干净。

预应力钢筋张拉施工工艺

预应力钢筋张拉施工工艺 一、准备工作: 1、原材料的检验: (1)非预应力钢材质量符合国家标准,并按施工规范要求验收和检验。 (2)预应力钢绞线: 每批必须有厂方的质保书、检验合格证和自检报告。材料进场后,从每批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一根试样进行表面质量、直径偏差和力学性能试验。如每批少于3盘,则逐盘取样进行上述试验。试验结果如有一项不合格,则不合格盘报废,并再从该批未试验过的钢绞线中取双倍数量的试样进行不合格项的复检,如仍有一项不合格,则该批钢绞线为不合格。每批钢绞的重量不大于60t。具体要求详见《公路桥涵施工技术规范》第333页附录G-2的规定。 (3)高强精轧螺纹粗钢筋: 每批材料必须有厂方的质量保证书、检验合格证和自检报告。进场后的材料分批进行检验,每批重量应不大于100t,对表面质量逐根目视检查,外观检查合格后,在每批中选2根钢筋截取试件进行拉伸试验。试验结果如有一项不符合《公路桥涵施工技术规范》第337页附录G-6所规定的要求时,则另取双倍数量的试件重做全部各项试验,如仍有一根试件不合格,则该批钢筋为不合格,拉伸试验的试件不允许进行任何形式的加工。 (4)锚具: a.预应力钢绞线锚具、夹具进场时,除应按出厂合格证和质量证明书核查锚固性能类别、型号、规格及数量外,还按下列规定进行验收:外观检查:从每批中抽取10%的锚具且不少于10套,检查其外观和尺寸。如有一套表面有裂纹或超过产品标准及设计图纸规定尺寸的允许偏差,则应另取双倍数量的锚具重做检查,如仍有一套不符合要求,则应逐套检查,合格者方可使用。 硬度检验:从每批中抽取5%的锚具且不少于5套,对其中有硬度要求的零件做硬度试验,对多孔夹片式锚具的夹片,每套至少抽取5片。每个零件测试3点,其硬度应在设计要求范围内,如有一个零件不合格,则应另取双倍数量的零件重做试验,如仍有一个零件不合格,则应逐个检查,合格者方可使用。 静载锚固性能试验:当质量证明书不齐全、不正确或质量有疑点时,经上述两项试验合格后,从同批中抽取6套锚具(夹具)组成3个预

预应力张拉施工方案

某工程QG1标某大桥 砼连续梁后张法预应力施工方案 一、工程概况 某工程DIK37+117某大桥主桥为(40+64+40)米预应力混凝土连续梁,梁体为单元箱单室变高度变截面箱梁。梁体全长145.1m,中跨中部10m梁段和边跨端部13.55m梁段为等高梁段,梁高2.8m;中墩处梁高为5.0m,其余梁段梁底下缘按二次抛物线Y=2.8+X2/284.091m变化。箱梁顶板宽4.2m,箱宽3.2m,箱梁顶面设双向排水坡。全桥顶板厚30cm,边跨商块处顶板厚由30cm渐变至50cm;底板厚32~50cm按直线变化,边跨端块处底板厚由32cm渐变至80cm;腹板厚为30~50cm,分别在3、3`号,4、4`号,5、5`号梁段按直线变化过渡,边跨端块处腹板厚由30cm 渐变至50cm。 梁体预应力体系按全预应力设计,纵向、竖向设预应力。 纵向:采用7-7Φ5高强度低松弛钢绞线,f pk=1860MPa。OVM15-7群锚,YCW150B千斤顶张拉,全部采用两端张拉。钢绞线锚下张拉控制应力均为0.69 f pk=1283.4MPa。全桥共设143束,其中顶板束56束,顶板通长束2束,备用束2束;腹板束20束;底板束67束,备用束10束。全联最长束145.1m,最短束12m。 25高强精轧螺纹粗钢筋,YC60B型千斤顶张拉,JLM-25型锚具,JLM-25型锚垫板。除0号块及边跨端块间距为40cm外,其余均为50cm。全桥共608根竖向预应力筋。

二、张拉、压浆工艺流程 (一)纵向预应力钢束张拉、压浆工艺流程

(二)竖向预应力张拉、压浆工艺流程

三、预应力施工方法 (一)、纵向预应力筋张拉 预应力砼连续梁预应力筋采用Фj15.24(7C S5)的高强低松驰的钢绞线,其中标准强度f pk= R b y=1860Mpa,设计强度σcon=0.69 (1+0.07)f pk= 1373.2Mpa,锚下控制应力бk=0.69 f pk=1283.4Mpa。 预应力孔道采用两种波纹管成孔:纵向预应力筋孔道采用内径Φ70mm,外径Φ77mm的金属波纹管成孔,波纹管的接头套管为82mm,接头套管长为300mm;竖向预应力筋孔道Φ35mm(δ=0.5mm)波纹管成孔。 纵向预应力钢绞线下料较短束在岸上进行,并清除其表面上的杂物及锈蚀,以防钢束受至污染。通常下料长度=孔道长度+150cm,若采用卷扬机穿束则需增加40cm,下料时用砂轮切割机切割,并用扎丝每隔1.5m按顺序编扎成束。 因本桥连续梁为水中墩悬臂施工,较短的钢绞线运送需通过塔吊(用铁扁担)吊运到位,较长的钢绞束先将钢绞线成捆吊至箱梁顶上后,在箱梁顶上下料编束,穿束时采用人工配合卷扬机进行。通常将卷扬机的钢丝绳系在牵引绳上,用人工先将钢束徐徐拉进孔内,在钢束头进孔道时,再用人工协助使其顺利入孔。 纵向预应力筋采用两端张拉,待各梁段混凝土达85%设计强度并不小于三天龄期后方可进行预应力张拉,张拉顺序为先腹板束,后顶板束,左右对称张拉。预应力钢束张拉时应先单根钢绞线预张拉。竖向预应力粗钢筋在各梁段纵向预应力钢束张拉完毕后张拉,两侧对称同时张拉。竖向预应力管道压浆宜在移动挂篮后进行。1号、2号主墩上的纵向预应力钢束张拉顺序为:

预应力张拉施工工艺标准

预应力张拉施工工艺标准 ZJYGS-ZY12-01-2003 1 使用范围 本指导书适用于预应力先张法、后张法混凝土铁路、公路、公路桥梁;混凝土房建预制件工厂及现场预制与施工。 2 施工准备 2.1 材料及锚具的准备 2.1.1 预应力混凝土使用钢材有:钢丝、钢绞线、热处理钢筋、冷拉钢筋、精轧螺纹钢筋及其他预应力钢筋。其品种、规格、直径必须符合设计要求,并有出厂质量证明书及复试报告。冷拉钢筋还应有冷拉后的力学性能和工艺性能试验报告。 2.1.2 锚具、夹具和连接器进场时,应按出厂合格证或质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格及数量,并符合要求。锚具、夹具使用前应进行外观、硬度和静载锚固性能检查,并应符合现行国家标准《预应力混凝土用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370)的规定。 2.2 主要机具的准备 2.2.1 预应力张拉液压千斤顶、高压油泵、外接油管、放张用液压千斤顶或砂箱、传力作用的混凝土或钢结构承压柱、端横梁、工具锚及注浆机具等。 2.2.2 预应力所用机具及仪表应按规范要求定期维护和校验。千斤顶与压力表应配套校验。 2.3 作业条件 2.3.1 施加预应力的液压千斤顶、高压油泵、拉伸机注浆机应经过校验并有记录。使用前试车检查张拉机具与设备是否正常、可靠,如发现有异常情况,应修理好方可使用。 2.3.2 桥梁混凝土的抗压强度及弹性模量应达到设计要求;房建构件混凝土必须达到设计要求,如设计无要求时,不应低于设计强度的75%;桥梁及房建构件的几何尺寸、外观质量、预留孔道及埋件应检查验收合格。 2.3.3 施工现场应具备经批准的张拉作业程序和确保产品质量和施工安全的技术措施。作业场地应平整、通畅,确保全体施工人员和设备安全。 2.3.4 制桥台座应有足够的强度、刚度及稳定性,并满足施工的需要。 2.3.5 现场已具备预应力施工知识和正确操作的施工人员。 2.3.6 锚具、夹具和连接器应准备齐全,并经过检查验收。 2.3.7 预应力筋或钢绞线束已制作完毕。 2.3.8 灌浆用的水泥浆(或砂浆)的配合比及封端混凝土的配合比已经试验确定。 2.3.9 已进行技术交底,并应将预应力筋的张拉吨位与相应的压力表指针读数,钢筋计算伸长值写在排上,并挂在明显位置处,以便操作时观察掌握。 3 操作工艺 3.1 预应力先张法张拉工艺流程图: