文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋翻量

钢筋翻量

钢筋翻量
钢筋翻量

《钢筋翻样心法口诀》

1.钢筋翻样心法口诀编写说明

2.钢筋锚固心法总诀

3.箍筋心法总诀二十二句

4.支座上筋心法总诀

5.吊筋心法总诀

6.腰筋拉筋心法总诀

7.悬挑梁特征心法要诀

8.非框梁特征心法要诀

9.梁标注心法总诀

10.钢筋排布心法总诀

11.框架梁加腋心法要诀

12.柱标注心法总诀

13.框架柱柱顶构造心法总诀

14.柱中节点构造心法总诀

15.柱根节点构造心法总诀

16.板标注心法总诀

17.平法板式楼梯心法总诀一十二段

18.剪力墙心法总诀

19.兜型筋调整值口诀

20.箍筋边长躲让秘诀

21.洞口补强要诀

22.井字梁心法要诀

23.墙壁特征歌诀

24.赞美层表歌诀

钢筋锚固心法总诀

钢筋锚固插多深,

钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。

直弯机械三锚分,钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。

直锚查表按砼号,

101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。

乘以直径哪类筋,

看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。

直锚不够弯锚拐,

当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。

零点四倍才是真,当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。

弯锚拐长十五d,

当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。

上铁下铁力千钧,

无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。

机械锚固分三类,见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。

斜钩钢板焊短筋,(a)为斜钩,(b)为钢板,(c)为短筋。

斜钩短筋长五d,

(a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d,(c)短筋长度为5d。

零点七锚记在心,无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度。

非框架梁直锚短,非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。

十二倍d已够深,非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。

腰筋构造十五d,构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。

腰筋抗扭同主筋。抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。

箍筋心法总诀二十二句

箍筋鹰钩属必须,从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。

内净尺寸最适宜,

箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。

钩长十倍平直段,箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。七十五毫不短于,箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。

二级限制选大值,上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。

计算料长加三d,

箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额

外增加3倍d。

抗剪加密分三种,

箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种,

二倍梁高震一级,当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。二三四级一点五,

当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。

非框非震不加密,不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。

复合内箍重叠边,

当出现复合箍筋时,提倡大箍套小箍,其内箍的重叠边计算非同往常,

计算内尺费心机,

计算内箍的重叠边,需要花费心思,认真对待,不是一般人能够算得准。

勿忘减去保护层,

计算时,千万不要忘记减去钢筋的保护层,第一件事就是要先减保护层,

依照外箍细分析,内箍的计算,首先要依照外箍来仔细分析它的各项数值关系,先去角筋两半径,计算内箍,依照外箍筋减去两个纵筋的半径,

再除纵根减掉一,

减去半径之后,才是纵筋的均分起止线段,去掉1根纵筋数,为1格,

包含几格乘上几,如果内箍所含的纵筋不是1格,那么有几格就乘上几,

至此未完别着急,

一般情况下,计算到这里,就忽视了下两步的计算过程,使计算结果不准确

回头再加两半径,到此时,千万别忘了,回头再加上两个纵筋的半径,

再加型差三毫米,

这还不算完,还要再加上成型和绑扎时所出现的偏差,通长值为3毫米,

此为箍筋心法诀,这是计算箍筋的重要心法口诀,

各位弟子需牢记。

重点是要记住计算过程的各个步骤,口诀仅供参考,能够帮助加深记忆。

支座上筋心法总诀

支座上铁负弯矩,

负弯矩钢筋,除反梁以外,通常均设置在支座的上部,反梁则正相反,

端头锚固是务必,负弯矩钢筋,在梁端头的锚固十分重要,千万不可轻视,

伸入净跨有分别,负弯矩钢筋,伸入梁内净跨度的尺寸是有分别的,

端跨中跨须注意,区别在于,一排和二排的不同,还有端跨和中跨的不同,

一排跨内三分一,

位于一排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,三分之一梁净跨度,

二排跨内四分一,

位于二排的负弯矩筋,伸入梁净跨度内的长度为,四分之一梁净跨度,

非框边跨五分一,

位于非框架梁内的负弯矩筋一排,在边跨,伸入梁净跨度内的长度为,五分之一梁净跨度,所有中跨一样地,

无论框架非框架,抗震非抗震,对于中跨,负弯矩筋的构造要求都一样,

中跨两边取大值,

当中跨两边的净跨度值不一致时,负弯矩筋两头均按大跨的跨度值计算,

跨度太小连一起,

当边跨或中跨的跨度太小时,就直接把负弯矩筋连通通过去,而不截断,

此为负弯心法诀,这是负弯矩钢筋心法重要口诀,

众位弟子须在意。通过口诀记忆,加深理解,便于在实际工作中应用。

吊筋心法总诀

主次梁交用吊筋,凡属主次梁相交处,在主梁中多数都用到吊筋,

二十倍d上平伸,吊筋上部两个平直段的长度为其直径的20倍d。

次梁两边各加五,吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度每一边加上5公分,

下平总加十公分,吊筋下部一个平直段的长度为,次梁宽度总共加上10公分,

斜长角度梁高取,吊筋的斜长段,根据梁高度取值,

八百毫米来划分,以梁高800毫米作为分界线,

小于八百四十五,当梁高小于或等于800毫米时,斜长段的弯起角为45度,

一四一四2方根对于45度角,采用根号2,即1.414系数,

大于八百六十度当梁高大于800毫米时,斜长段的弯起角为60度,

一一五五系数真,对于60度角,所采用的系数为1.155,用箍筋内尺高度乘此系数。下料长度减四d,吊筋的下料长度,要减去4倍d的弯曲延伸率,

高度平度多用心。

吊筋弯成后的高度要认真检验,是否符合梁高要求,还要检查平整度,不可偏斜。

腰筋拉筋心法总诀

腰筋拉筋不可分,凡属有腰筋的同时,都应当设有拉筋,以便钩住腰筋,

拉筋定要钩箍筋,

拉筋不光要钩住腰筋,重点是要钩住腰筋外面的箍筋,这是必须的应知内容

梁净高超四十五,

见101图集第63页64页,梁净高代号:hw,当梁净高超过45公分时,

梁的两侧设腰筋,在该梁的两侧,就要增设腰筋,

腰筋间距规二百,腰筋的间距,规定为小于或等于200毫米,

腰筋作用字母分,腰筋的作用,用英文字母来区分,

构造腰筋G打头,如: G 2φ12,

抗扭腰筋前加N,如:N2φ14,

构造腰锚十五d,构造腰筋的锚固长度为其直径的15倍d,

抗扭腰锚同主筋。抗扭腰筋的锚固长度与受力纵筋相同,

拉筋鹰钩与箍同,拉筋的弯钩,和箍筋一样,

内尺外加两箍筋。

拉筋在计算时,务必采用内净尺寸,为箍筋的内净尺寸外加两个箍筋直径,

间距加倍梅花点,

拉筋的间距,一般为箍筋间距的2倍,并且各排之间呈梅花形交错布置,

预绑交叉要当心。

有腰筋的梁在预制绑扎时,要格外当心,绑完腰筋以后,给安装造成不便。

悬挑梁特征心法要诀

一头悬空悬挑梁,详见101-1图集第66页。

根部上铁必撑强,

悬挑梁的重要受力点在梁的根部上层,此处配筋最关键,要十分注意。

一排末钩十二d,悬挑梁的上排纵筋在末梢的弯钩长度为其直径的12倍d。

二排纵筋七五长,

悬挑梁的上部第二排纵筋,在悬空端的长度,为其悬空端全长的75%。

长高之比大于四,

如果悬挑梁悬空部分的长度大于该梁高度的4倍时,则:(接下句)

中筋端头向下扬,

上部一排中间的钢筋,要在端头弯成向下的斜长段并且加10倍d的平直段。

四十五度5公分,向下斜弯的角度为45度,下弯点距离端头次梁边缘的距离为5公分。箍筋加密在全梁。凡是悬挑梁的箍筋,都要求全长加密,加密的间距不小于10公分。

非框架梁特征心法要诀

箍筋无加密,非框架梁的箍筋不加密。见101图集第64页。

下排十二d,

非框架梁的下排纵筋伸入支座的长度为其直径的12倍d。101图集第65页。

端跨五分之,

非框架梁在端头的上部负弯矩筋伸入净跨度内的长度为5分之一净跨度。

砼交三分取。

非框架梁在端头如与混凝土梁或墙相交,其支座上筋伸入净跨的长度仍为三分之一。

梁标注心法总诀

标注集中与原位,梁的标注,分为集中标注与原位标注,

梁上梁下定方位,梁的上层筋标写在梁上,梁的下层筋标写在梁下,

集中标注标通用,集中标注的内容,表示该梁共用的内容,

特殊数值标原位,原位标注的内容,指,钢筋出现的哪里,就标写在哪里,

梁号括号写跨数,梁号的后面,都有括号,括号内的数字是跨数,字母是带有悬挑,带悬梁头AB配,

凡带有一头悬的,跨数后面加A,带有两头悬的,跨数后面加B,悬挑的梁段,不在跨数之内。梁宽水平左向右,

梁跨数的后面,是梁的宽度与高度,当中用乘号间隔,梁宽数在乘号之前,

梁高垂直下上推,

梁的高度写在乘号之后,人向左旋转90度角观看,数字从下往上排列,

箍筋括号写肢数,箍筋表示的末尾,用括号注明肢数,

纵筋分号上下配,

梁的纵筋,在比较简单时,上排筋与下排筋写在一行,用;号间隔开来,

原位上铁总根数,值得注意的是,梁的原位标注的上部筋,其根数相当要紧,

集中上铁包含内,

梁上部筋原位标注的根数,均已包含了集中标注的上角筋根数在内,

遇有加号为夹心,

当梁的上排筋和下排筋表示行有加号出现时,说明有直径不同的钢筋夹心,

直径不同在中内,夹心的钢筋直径不同,一般放在本排的中央,

出现斜撇筋分排,当原位标注出现斜撇/时,说明配筋过密排列不开,要增加排数,左上右下数字对,斜撇/的左面为上排,右面为下排,数字是根数,

特殊情况改宽高,在原位标注,遇特殊的情况,可以改变梁的宽度和高度,

箍筋不同细品味。

在原位标注,遇特殊的情况,可以改变箍筋的直径和间距,须仔细分析。

钢筋排布心法总诀

钢筋排布要记清,这是06G901-1图集的精华部分,现编纂成歌诀,以便记忆,

新版图集写分明,

这是101图集的细化和延伸,配合101图集解决施工中的钢筋翻样与绑扎,

混凝土号查锚固,见该图集第6页和第7页的列表,

环境类别保护层,详见该图集的第4页,

十页框梁连接处,该图集的第10页,是梁钢筋的连接重点,务必牢记于心,

上铁下铁不相同,梁的钢筋连接位置,对于上排筋和下排筋,是完全不相同的,

上铁三分在中部,梁的上排筋连接位置,在梁净跨度的中间三分之一处,

下铁四分两侧擎,梁的下排筋连接位置,在梁净跨度的两边四分之一处,

柱子连接页十五,柱子的连接位置,在图集第15页,

位置差异分楼层,柱子的连接位置,根据楼层的不同而不同,只有两种区别,

一层非连三分下,

在底层为第一层,在第一层的下部,柱净高的下三分之一处为非连接区,

上层非连六分同,

除底层外的各楼层,在柱净高内,上下六分之一净高度为非连接区,

大等柱宽另五百,

在柱净高度内,除底层的各楼层,上下两处非连接区,还要大于或等于柱子的长边宽度,还要大于或等于500毫米,

三级限制大相应,

六分之一柱净高,柱子的长边宽度,500毫米,这叫做三级限制,取较大值,

搭接相错零点三,

柱子钢筋的搭接,其相邻最近接头距离,要求不小于0.3倍的锚固长度,

焊接错开三五径,

当柱子接头采用机械连接或者焊接时,其接头要隔开35倍d或500毫米,

非连搭区箍加密,柱子凡属在非连接区和钢筋搭接的区段,都要求箍筋加密,

非震连接有不同。

对于非抗震的柱子,连接区有所不同,绑扎大于0,机械与焊接大于500毫米

梁柱齐边须躲让,

当梁与柱或者梁与梁处于边缘在同一直线时,里边的钢筋就要考虑到躲让,

缩小箍筋加保层。

躲让,就是把箍筋降低或减少一个侵占者的钢筋直径,同时加大保护层,

约束边缘各种柱,有约束边缘转角墙;约束边缘翼墙;有约束边缘暗柱和端柱,

一有箍筋槎不平,

无论哪种约束边缘构件,凡属有箍筋的,其柱纵筋都要求间隔错槎50%,

三四级震墙可齐,

纯剪力墙,有水平分布筋没有箍筋的,在三四级抗震时,可以齐槎搭接,

构造柱子另规定。

构造柱不同于框架柱,须查阅《06G363》专用图集。构造柱不错槎。

框架梁加腋心法要诀

增强框梁梁加腋,见101图集第60页;901图集第39、40、41页构造详图说明,

有如牛腿梁下贴,

加腋梁好比柱牛腿,在梁下粘伏,加腋梁可极大增强框架梁的受力性能,

平法表示前加Y,

加腋梁的断面尺寸,注写在梁截面尺寸的后面,唯前面加一个英文字母:Y,

腋长腋高随后接,

Y打头后面的一组数字,乘号前面的数字为腋长,乘号后面的数字为腋高。

腋筋锚固梁下铁,

加腋后的斜向钢筋,如图纸无单独标注,同梁的下部纵筋,腋筋的两端均有锚固。即可弯锚也可直锚,锚弯随着坡度走算在锚固值内。

少用一根插空斜,

如图纸无单独标注,加腋钢筋按梁下部纵筋减少一根,但不少于二根,

腋箍如梁唯缩尺,如图纸无单独标注,加腋部位的箍筋与梁加密处箍筋相同,

额外加密好区别。

当框架梁出现加腋时,加腋部分被算在柱内,梁的净跨度不包含加腋部分。

柱标注心法总诀

柱标列表与截面,柱子的注写方式有:列表注写方式与截面注写方式两种,

重点明确b-h边,首先要明确柱子各边的表示方法,

b边数字水平取,水平方向用b表示,轴线用阿拉伯数字表示,

h边字母垂直观,垂直方向用h表示,轴线用英文字母表示,

圆柱当以直径论,圆柱用直径D表示,

异形柱子断面研,还有异形柱,须在断面上研究分析,图纸另有说明,

横轴交点分左右,

柱在轴线的交点上,横轴分左右,用b1b2表示以轴线分界的左宽和右宽,

纵轴交点下上参

柱在轴线的交点上,纵轴分下上,用h1h2表示以轴线分界的下宽与上宽,

全部纵筋集中注,柱的全部纵筋,有时在柱子的原位集中标注,

四角钢筋单独编,柱的四角纵筋,有时在柱子的原位不集中且单独标注,

每边中筋或单写,

当柱四角纵筋单独标注时,则在柱子图形和的每边,注明各边的中部筋,

箍筋标注在当前,柱子的箍筋,直接标注在原位置,

柱号之下写断面,柱子的集中原位标注,第一行写柱号,第二行写柱子断面,

各柱标高层表参,各个柱子的标高及层高位置,都注明在楼层表中,

层表格中加粗线,注意楼层表中的线条,有加粗的便是当前的柱子所在楼层位置,是为本图位置观。楼层表中的加粗的线条,就是为了本张图纸而特殊标志的。

框架柱柱顶构造心法总诀

框架柱顶设迷离,框架柱的柱顶部分,图集上的文字图形有些扑朔迷离,不易理解,互相穿插法不一,柱顶的构造做法分许多各类,

中柱边柱和角柱,中柱,边柱,角柱的构造要求各不相同,

配筋分型A.B.C,在101图集第43页,分A、B、C、D、E、5型,

边筋入梁一点五,

柱子的边筋伸入顶梁内,从梁下皮算起,伸入长度为1.5倍的锚固长,

百分六五不少于,

柱子所伸入梁内1.5倍锚固的边筋数量,要求不少于边筋总数的65%,

其余平弯弯向里,其余的柱边筋,要做成向里的弯钩,

回头向下弯8d,只向里弯还不够,还要在柱子的里皮内,向下弯8d,

里筋直锚不够长,当柱子的里边筋直锚不够长时,当然,够长时可以直锚,

要求弯锚十二d,封顶钩的长度为其直径的12倍d直角钩,

此为梁筋不下插,以上说的是,与柱连接的梁的负弯矩筋不往柱子里面插,

三十七页A和B,见101图集第37页上部各图,

假如梁筋向下插,见该页左下部两图,

采用该页D和E,如果梁筋往下插时,施工时活计是相当好干的,各种做法可以选用,梁筋下插一点七,

当梁端部负弯矩钢筋向柱子里面延伸时,插入深度为1.7倍的锚固长度,

柱筋上钩十二d,

当柱子纵筋封顶直锚长度不够时,须采用弯锚,弯锚的直角钩长度为12d,

中柱上拐分三种,

中柱的纵筋封顶分3种类型,有向里钩,向外钩,当直锚够长时不做弯钩,

伸至柱顶是必须。无论哪种情况,柱纵筋都要求伸至柱顶。

框架柱柱中节点构造心法总诀

四十二页中节点,在101图集第42页右上部,说明3种柱中节点类型,

上柱下柱筋增减,

图1为上柱比下柱多出的钢筋,图3为下柱比上柱多出的钢筋,锚固做法,

分清锚入梁上下,

上柱以梁上皮向梁内计算固长度,下柱以梁下皮向梁内计算锚固长度,

一点二倍定深浅,这两种情况,都采用1.2倍的锚固长度,

四十四页变截面,在101图集第44页,说明柱子变截面时的构造做法,

两边齐收打弯转,

如果柱子变截面,两边同时变的话,当缩小边1边的差值小于六分之一梁高时,可以把柱纵筋弯折后直接向上升起,

一面收台二百钩,

如果是柱子一面变截面,形成收台,封顶的柱纵筋就要弯200毫米直角钩,

一点五锚根保险,

而重新升根的上层柱纵筋栽入梁及下柱内的长度为1.5倍的锚固长度,

排布十六页亦同,在钢筋排布图集06G901中,第16页右上部也有同样内容,

道理明晰见识远。

只要弄清图集设计原理和钢筋作用原理,你就会茅塞顿开,眼界拓远。

柱根节点构造心法总诀

柱根尤如大树根,柱子的根如同大树的根一样重要,

轴心偏心顶千金,

柱子分轴心受压和偏心受压,一般边柱为偏心受压,中柱为轴心受压,

墙上起柱一点六,

见101图集第45页,柱根锚固深度为1.6倍的锚固长度且用电焊焊住,

梁上起柱半锚深,

梁上起柱,柱根插入梁内为0.5倍锚固长度,所以叫半锚即一半的锚固深度,

柱下弯钩十二d,柱插筋的下弯钩为直径的12倍d,

锚内必设两箍筋,

柱插筋在基础之内,必须要有至少两道外箍筋,可以不绑复合内箍筋,

筏板图集四五页,在筏形基础图集04G101-3第45页,

右上列表说得真,右上角的列表已经说得很真切很详细,

基础图集六六页,在基础、桩基承台图集06G101-6第66页,

明明白白记在心。也有同样的一块列表,证明柱子插筋的下部弯钩。

板标注心法总诀

楼板配筋有新招,见04G101-4,现浇混凝土楼面与屋面板图集,

平法标注就是高,楼板平法标注,一次性解决了楼板在设计中的混乱现象,

板块编号分四种,

见第5页左上的板块编号表,分楼面板、屋面板、延伸悬挑板和纯悬挑板,

楼面屋面悬挑梢,分别用代号:LB;WB;YXB;XB来表示,

水平切向唉克司,水平切向用字母X表示,

垂直径向Y代表,垂直径向用字母Y表示,

下部钢筋大写B,板的下部钢筋用大写字母B打头,可以理解为小写b的下半圆在下,

上部钢筋用T标,板的上部钢筋用大写字母T打头,可以理解为,T字母上边的一横为上,

板中扣筋原位注,板中扣筋在原位标注,

一侧数字对称瞧,

如果只标注一侧数字,表示该数字为两边对称,另一边也是相同数值,

不对称时写俩数,当板扣筋在轴线两边不一样长时,则注写两组数字,

支座分布说明找,支座下的分布筋可在说明处查找到,

楼板厚度随时有,每块楼板的厚度,用h=直接标注在板号的后面,

改变标高用括号,

楼板有时标高改变或升或降,均随时用括号注明,升高用+号,下降用-号,

钢筋搭接不接触,图集提倡尽量采用非接触性搭接方式,

四步串槎最重要。

在大跨度楼板中,板纵筋必须搭接时,尽量采用四步串槎搭接,即25%面积百分率。

平法板式楼梯心法总诀一十二段

板式楼梯巧规程,见03G101-2图集,现浇混凝土板式楼梯,

支承截面分类型,

本图集是规律性极强的图集,重点是以楼梯的支承边和截面形状划分类型,

支承单边与三边,支承有单支承和三有支承,

截面下折也上弓,截面有单下折、单上弓、下与上弓并见等多种形式,

步宽步高自相乘,此段说的是k值的算法,先将步宽和步高数值分别单独自身相乘,乘方相加再开平,把自身相乘的乘积加在一起,用其所得的和来进行开方,

开完平方除步宽,用开方所得的数值除以步宽原数,

求得商数k值成,所得到的数值即为k值,k值作为一个常用的系数经常使用,

踏步高宽k值表,用踏步的高度和宽度,很轻易的就可以算出k值表来,

一一一八最流行,

在k值表中,最下边的一行,踏步宽高比为2.0的k值1.118,最为常用,

水平尺寸乘系数,在实际应用中,只要将楼梯的水平投影尺寸乘上k值的系数,

乘积所得斜长应,所得的乘积就是斜放钢筋的斜长数值,

直板楼梯AT型,见该图集第17页,AT型楼梯没有弯折段,所以叫作直板,

没有弓弯单边承,上下两端均为单边支承,

斜放钢筋投影段,无论钢筋斜放还是投影长度,

上下扣筋四分成,上部下部的扣筋在净跨内水平尺寸,都是取4分之1投影净跨度。

下折梯板BT型,见该图集第18页,

下斜扣筋5分成,

下部扣筋的投影斜长段除去锚入部分,为倾斜部分净跨度的5分之1,

公牛顶架筋互插,

在弯折点内,扣筋被切分成两部分交错互插,从交叉点起始计算锚固长度,

插深锚固折点中,

这种锚固方式,老百姓的土话叫作邙牛顶架,从交叉点开始计算锚固长度,

上弓梯板CT型,见该图集第21页,

上坡扣筋5分成,

由于上坡段形成直、斜两段,斜段的扣筋按斜坡净跨度的5分之1取值,

下坡扣筋4分取,下部坡段的扣筋水平投影长度依然按4分之1棉板净跨度取值,

高端扣筋也4成,

其实,高端的扣筋包括直、斜两段加在一起,仍然按梯板净跨度的1/4取值,

双折梯板DT型,见该图集第23页,

下折上弓单边承,楼梯板即有下折,又有上弓,都是单边支承,

4分净跨扣坡5,

扣筋直段加斜段的水平净长度,取梯板净跨度的4分之1,斜坡取其5分之1

两步计算才可行,要想算准扣筋斜坡的长度值,必须通过两步计算才能求得,

双折有变ET型,见该图集第25至28页,

中位平板长不同,ET型楼梯板总分4种类型,差别在于中位平板的长度不同,

4分净跨随型改,

ET型楼梯板,无论如何变化,其扣筋按4分之1净跨度的计算方式随机变化

5分坡长无影踪。而5分之1扣筋坡长的取值已不再被采用。

各跑梯板都有名,板式楼梯图集,把各个楼梯跑,根据类型,都起出相应的名称来,梯板厚度写的清,

楼梯板的厚度,直接写在楼梯板上,其厚度指踏步阴角到板底的最短距离,

步宽步数投影数,用平法表示的楼梯板,步数步长和步宽投影数,

配筋间距在图中,直到配筋的直径和间距,都直接注写在图上,一目了然,

扣筋端头必锚固,凡属扣筋的端头,都要达到锚固长度,直锚不够时用弯锚,

下筋锚固板厚同,下部板纵筋的锚固,达到梯板的厚度就可以了,此数值远大于5d,

扣筋相对取一半,

扣筋的强度,按照下筋的一半就算够用,但不小于直径8间距@200,

下筋量尺才可行,

梯板的下部纵筋,计算值到绑扎时不一定准确,因有支模误差需实际量尺,

分布钢筋图名下,分布筋一般都标在图名之下,

缓台钢筋在本层,楼梯平台即缓台的配筋,直接标注在缓台处,

L / S 长短向,楼梯缓台配筋,用斜撇/隔开,S为短向钢筋;L为长向钢筋,

扣筋板内数字明,平台处的板扣筋,其数值表示伸入板内的部分,

平法楼梯一本经,平法混凝土板式楼梯,好比一本经书,属于法规性指导文件,

走遍全国都适应,更属于设计与施工的规程,在全国范围内都适用,

重点精通k值表,本图集重中之重的重点,是17、19、21、23页的k值表,

斜坡长度只相乘。

用k值乘以水平投影长度数值,就等于斜坡的长度,使计算即快又准。

剪力墙心法总诀

先说竖筋剪力墙,见06G901-1第47页,和03G101-1第48页。

接头离开五百长,

当绑扎连接接头要求相互错开时,其交错接头之间的距离不小于500毫米,

一二抗震槎交错,

对于一、二级抗震等级的剪力墙竖向分布钢筋,搭接接头要求相互错开。

三四抗震槎一行,

对于三、四级抗震等级的剪力墙竖向分布钢筋,搭接接头可在同一位置。

搭接修系一点二,上述钢筋搭接长度可按1.2倍的锚固长度取值。

机连槎错三五长,

当墙的竖向钢筋直径等于或大于28时,应采用机械连接,并且要错开35d。

端离下底超五百,

机械连接时,墙插筋在基础顶面或楼板顶面的露出长度不小于500毫米,

墙柱框柱同参详,各种墙柱,只要带有箍筋,柱纵筋的配筋规则均与框架柱相同。

再说横筋剪力墙,见06G901-1第52页、53页、54页,和03G101-1第47页。

转角锚固八分长,剪力墙水平分布筋在转角处的锚固长度为0.8Lae。

顶到柱端角筋里,剪力墙水平分布筋的弯钩,要伸入角柱角筋的里侧。

离缝搭接效果强,见转角墙构造(三),外侧水平钢筋在转角处搭接。

锚固端钩十五d,剪力墙各类水平钢筋的端头,均要求做成15d的直角弯折。

接头隔开五百长,相邻搭接接头相互错开的数值为大于或等于500毫米。

封边合钩十倍d,剪力墙端部无暗柱时叫做封边,封边时的钢筋弯钩长度为10d。

斜交顺拐锚固长。

在斜交翼墙和斜交转角墙的构造做法中,钢筋端头的锚固不足时,顺势拐入钝角边内,达到锚固长度为止。

边缘构件分四种,

指约束边缘构件和构造边缘构件,总分4种:转角墙;翼墙;端柱;暗柱,

锚固如同框架梁,

各种约束边缘构件的纵横分布钢筋的锚固,都和框架梁枞筋锚固一样,

翼墙分岔如丁字,约束边缘翼墙,又叫翼墙柱,其实属于剪力墙的丁字转角,

约束边缘转角墙,剪力墙在转角部位的强化构造,又叫转角柱,

暗柱与墙一样宽,

见901图集第50页,端柱钢筋排布构造。在墙的把一头处的强化构造,

端柱带个疙瘩郎,

见901图集第50页,端柱钢筋排布构造。在墙把一头处加粗成为柱子,

再比墙宽扶壁柱,

见101图集第50页,扶壁柱构造。在墙中间一边或两边比墙宽的强化构造,

暗撑斜插力更强。

见101图集第52页,斜向交叉暗撑构造,分斜向交叉暗撑和斜向交叉钢筋。

梁纵筋水平段长度“兜型筋调整值”口诀

大梁纵筋不小心,没有经验或者没理解图集要领,

两头卡死关了门,没有考虑到减去柱纵筋直径或梁上角筋直径,

不是顶梁就顶柱,由于水平段超长,与柱纵筋或者与梁上角筋发生冲突,

算料疏忽不认真,是钢筋翻样员的过失,

大梁纵筋水平段,梁纵筋不算两直角钩,中间的那一段长度,

躲让梁柱纵角筋,算料时必须得躲让柱纵筋和梁的上角筋的两个直径,

推出兜筋调整值,

暂时取名为“兜型筋调整值”,最少3公分,一般5公分,二排筋为10公分。衡量标准为伸入支座的水平段不小于0.4倍Lae。

将其减掉请放心。

算料时,将该调整值减去即可,再也不用担心钢筋拥挤的情况出现。

箍筋边长躲让歌诀

排布图集出版前,钢筋排布图集,指06G901-1,钢筋排布规则与构造详图图集,

不知躲让好为难,在这本图集问世之前,钢筋如何排布,一直是一个老大难问题,主次梁交筋超高,比如,主梁与次梁交接点处,板扣筋都超高,

板厚增加浪费钱,由于板扣筋超高,增加了板混凝土的厚度,浪费了大笔资金,

柱梁齐边纵筋躲,当柱子与梁边平齐时,必须有一方纵筋出现躲让,

箍内纵筋不靠边,这样,梁躲让移位的纵筋,在其箍筋里面就不能靠角,

箍筋缩小保层大,

假如事先把要躲让梁的箍筋提前缩小,那么梁的保护层就势必被加大,

监理不让起争端,

加大了保护层,降低了梁的有效高度和截面宽度,监理检查通不过,

而今有了新图集,现在好了,有了901钢筋排布这本图集,

理由充分再不难,施工方知道该怎样去做,再没有困难了,

齐边纵筋躲一躲,遇到梁柱或梁与梁平齐边时,相应的纵筋就可以合理躲让,

加大保层就过关,躲让的那边,加大保护层也是合情合理的事了,

正常只躲一直径,

通常情况下,躲让一个纵筋直径,箍筋内尺缩小一个躲让纵筋的直径,

迎刃而解都喜欢,所有问题统统迎刃而解了,甲乙及监理各方人员都皆大欢喜,

同宽须躲两直径

如遇梁柱的两边均为同样的宽度,双边平齐时,那就躲让两个纵筋直径,

常见约束在边缘。

出现躲让两个边的构件,多数都是约束边缘构件,如暗柱、剪力墙等。

洞口补强心法要诀

每当墙梁遇孔洞,见101图集第53页,

洞边加强重中重,墙壁的洞口加强,是非常重要的一件事情,丝毫马虎不得,

大洞八百小洞三,洞口加强的几种方式,是以洞口尺寸800毫米来分界的,

加筋补强各不同,补强钢筋的方式也是各不相同的,

小于八百边加筋,

当洞口小于800毫米时,在洞边加设不小于直径12的钢筋2根,且不小于被切断钢筋的直径,最好加大一个等级,

大于八百柱梁撑,

当洞口大于800毫米时,上下要有暗梁通过,两侧也要有暗柱支撑加强,

小于三百夹井字,当洞口小于300毫米时,补强钢筋排列成井字型就可以,

大于三百六角形,当洞口大于300毫米时,补强钢筋须排列成六幂形状,

加筋两端够锚固,

无论哪种补强形式,补强钢筋超出洞口的长度,均不小于钢筋锚固的长度,

方能保质称精工,只在这样做,才能确保工程质量不受影响,称为精心施工,

此是孔洞心法诀,这是处理孔洞的心法口诀,

周密运筹乐其中热爱事业,精心筹划,周密布置,敬业务实,自然就乐在其中,

井字梁心法要诀

本节言明井字梁,见101图集第28、29、68页,

井梁源自非框梁,井字梁的配筋,是按照非框架梁的配筋设计,

网格区域连成片,井字梁,按支座布局划分为若干网格区域,

支座顶梁用框梁,井字梁的支座梁要采用框架梁而不是普通梁,

J Z L 是代号,井字梁的编号用英文字母JZL,

A 0

B 0 看周详,中间细部各跨度用A0、B0、C0作为代号,

平行排列分主次,井字梁中,各平行的梁尚有主次之分,

受力大小不寻常。

越是靠近中部的梁受力越大,距离中部较远的梁受力变小,配筋也小,

支座上筋扁担铁,

井字梁的支座上部纵筋,长度和其他梁不一样,不是按照跨度计算,

括号数字跨内长,

而是在图纸上直接给数,注写在括号内,是自支座边缘向跨内的延伸长度,

其余注写同以往,井字梁其余的钢筋注写方式,基本上和其它梁没有区别,

纵横编织造栋梁。

井字梁纵横交错,施工有一定难度,须认真对待,事先计划好施工方案。

墙壁特征歌诀

墙与池壁不相同,剪力墙属建筑物,池壁属构筑物,

构造构筑不兼容,配筋性质从理论上多数是不相同的,不可以通用,

正墙横筋绑在外,一般剪力墙的横向分布筋,都绑扎在外面,

竖筋在里有依从,剪力墙的竖向分布纵筋排在里边,

池壁纵筋排在外,而池壁的配筋,竖向纵筋却排布在外侧,

横筋在内全贯通,池壁的横筋排布在里侧,

池顶池底有梁拢,各种池的构造,在池顶和池底一般都设有圈梁或底梁加固,

阴角加坡力无穷,池子的内壁各阴角,多数都加设斜坡,以提高池壁的抗张力,

边缘构件同约束,无论墙还是壁,如遇边缘约束的情况,均采用约束边缘构造,

只有理通法自明,只要道理通了,方法自然就明确了,

此是墙壁心法诀,这是墙和壁的心法鉴别口诀,

经验真知藏胸中。只要大家细心,实践出真知,自然胸有成竹。

赞美结构楼层表歌诀

结构楼层表,平法一件宝,详见101图集第10、11、19、20、21、31、32页的左侧,楼层标高数,一眼见分晓,有了这张表,结构楼层与高度有关的数值全都一目了然,

层号在左列,标高中间找,层号在表的左列,标高在表的中间,层高在表的右列,记住单位米,或加砼标号,

结构楼层表中的数值是以米为单位,可在表的右侧增加栏目

通用细实线,粗线有门道,结构层表用细实线绘制,局部的粗实线另有表示意义,墙柱竖线里,梁板横线条,相关的墙柱在竖线加粗,相关的梁板在横线加粗,

墙柱起本层,到顶足下瞧,墙和柱子在本层加粗,到顶时停止在数字的下层,

梁板在脚下,人要站得高,凡与梁和板,加粗的线条均在数字的下层,人站在上层,

看清楼层表,一览众楼小,有了楼层表,眼界拓宽,胸有成竹,觉得大楼都变小了,只要有信心,风光无限好。学习平法图集,只要有耐心有信心,前途是无限光明的。

钢筋翻样口诀里面,有“心法”“总诀”“歌诀”字样,现代年青人根本不能理解其中的含义。

我在18岁时,曾经自学中医,一直坚持数十年,中医典籍中,有一部《医宗金鉴》,我背诵过其中的口诀,那里面全是心法总诀之类的古典词汇,我是模仿古诗的体例编写的,难免留下古典痕迹。

本人喜爱文学和诗词,也曾尝试过写作一些小句,多少有点这方面的功底,在海南时的工作比较轻闲,就自费组织徒弟们学习钢筋技术,每天编写几段,没觉得太费劲,也就编成了,自己

留着也没用,还不如让更多的人受益,起码能帮助大家增加对101系列图集的理解、学习和应用。

所要强调的是,这套口诀不是死记硬背的,通过欣赏其文学性,从中产生一点点兴趣,以驱散死啃书本的枯燥和乏味,对增长专业知识能有所开导与启迪。

钢筋预算与施工下料的计算区别

钢筋预算与施工下料的计算区别 钢筋计算长度有预算长度与下料长度之分。 预算长度指的是钢筋工程量的计算长度,而下料长度指的是钢筋施工备料配制的计算尺寸,两者既有联系又有区别。预算长度和下料长度都说的是同一构件的同一钢筋实体,下料长度可由预算长度调整计算而来。其主要区别在于内涵不同、精度不同。 从内涵上说,预算长度按设计图示尺寸计算,它包括设计已规定的搭接长度,对设计未规定的搭接长度不计算(设计未规定的搭接长度考虑在定额损耗量里,清单计价则考虑在价格组成里)不过实际操作时都按定尺长度加搭接长度。 而下料长度,则是根据施工进料的定尺情况、实际采用的钢筋连接方式并按照施工规范对钢筋接头数量、位置等具体规定要求考虑全部搭接在内的计算长度(相对定额消耗量只不包括制作损耗)有时还要考虑施工工艺和施工流程,如果是分段施工还需要考虑二个流水段之间的钢筋连接。 举个例子:柱、墙竖向构件基础插筋、上下层间钢筋的搭接,封闭圈梁纵筋以及圆形箍筋、焊接封闭箍筋的首尾搭接,均视为设计规定的搭接,要计算在工程量内。对钢筋定尺(或既有长度)相对构件布筋长度较短而产生的钢筋搭接属于设计未规定的搭接,清单工程量里不计算,像50m长的筏形基础,一根钢筋中间需要多少搭接接头,

施工下料却要根据构件钢筋受力情况统统考虑。 从精度上讲,预算长度按图示尺寸计算,即构件几何尺寸、钢筋保护层厚度和弯曲调整值,并不考虑所读出的图示尺寸与钢筋制作的实际尺寸之间的量度差值,下料长度对这些都全要考虑。比如一个矩形箍筋,预算长度只考虑构件截宽、截高,钢筋保护层厚度及两个135°弯钩,不考虑那三个90°直弯。下料长度则都要考虑。(关顾钢筋的弯钩,请看钢筋弯钩长度怎样计算?)讨论这个问题的目的,既是为了准确计算钢筋工程量用以确定造价,也是为了相应算出符合实际的下料长度,以期指导施工。钢筋下料的钢筋形状根数长度准确无误否则会造成灾难后果,而钢筋预算仅仅是是量上的误差,最多是误差率超过允许范围而重新计算。 在计算难度上下料比预算要求高,计算一个异型高低大小不一的复杂集水坑下料计算必须高度精确,而目前的钢筋预算软件大都是粗糙计算,虽然量上面相差不大,但是没法用于施工。 施工下料有几个关键因素:它的可操作性,规范化,优化下料。能用于施工下料的钢筋软件一定可以用来做预算,反之则不然。

钢筋翻样基础知识

钢筋翻样基础知识 钢筋的锚固长度 为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。 “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。 锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。 锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。 选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。 非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。 当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。 当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。 框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE 加15d直角钩。 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。 在任何情况下搭接长度不得小于300mm。 搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。 受力钢筋的混凝土保护层最小厚度 前提条件是混凝土结构的环境类别。

保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。 一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是2 5mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。 保护层问题 通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有的事,上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。 圈梁的保护层,一般应由混凝土工随打随垫,因为木工在支模时在圈梁钢筋上行走,事先垫了保护层更加容易跺倒箍筋。 板的保护层是最不容易保证的,如果按照合理的混凝土施工规程,钢筋工应当事先把板的钢筋保护层用混凝土垫块或塑料卡垫好,但是,各个工地不一定都是规范的,好多工地,混凝土工以及其它各个工种的人员都在已经绑扎好的钢筋上踩踏,这时,钢筋工完全有理由不给垫保护层,因为保护层垫起之后,更容易使绑扎好的钢筋网被踩得乱七八糟,不好修正,这时应由混凝土工随打随垫才对。架立筋 以前的架立筋与现在的架立筋,其意义已经发生了根本的改变。 以前的架立筋是指梁的上部纵筋,现在的架立筋是指梁的上部中间连接负弯矩筋的连接筋,在复合箍筋的内上角处,其非抗震搭接长度为150mm。 主筋 主筋以前是指梁的下部纵筋,板的下部纵筋,柱的立筋,楼梯板的下部纵筋,主筋的名称已经过时,内容已经变得含糊不清,今已减少了这样的称呼。 弯起筋 自从推广《平法》以来,弯起筋已经很少采用,但在个别的设计中依然可见,其要点是弯起角度,斜长的计算和减延伸率。 腰筋 腰筋包括两种,构造腰筋和抗扭腰筋,不同点是作用不一样,构造腰筋用G打头,抗扭腰筋用N打头,构造腰筋的锚固长度为15d,抗扭腰筋的锚固长度与下部纵筋相同。

5分钟教你掌握梁钢筋算量的基本方

5分钟教你掌握梁钢筋算量的基本方 1梁需要计算的钢筋 2楼层框架梁钢筋计算方法 上下部贯通钢筋长度算法 公式:长度=净跨长+左支座锚固+右支座锚固 A.当梁支座足够宽时,上下部纵筋直锚在支座里,应满足如下条件,见图。

左、右支座锚固长度的取值判断: 当hc-保护层(直锚长度)>LaE时,取Max(LaE ,0.5hc+5d) B.当梁支座不能满足直锚时,纵筋应弯锚,满足下图条件。 左、右支座锚固长度的取值判断: 当hc-保护层(直锚长度) ≤ LaE时,必须弯锚,取Max[(LaE),(0.4 LaE+15d),(hc-保护层+15d)

下部非贯通筋长度算法 A.当端支座足够宽时,直锚在支座里 计算公式: 首尾跨下部非贯通筋长度=净跨Ln1(Ln3)+左右锚入支座内长度Max[(LaE),(0.5hc+5d)] 中间跨下部非贯通筋长度=净跨Ln2+左右锚入支座内长度Max[(LaE),(0.5hc+5d)]

B.当端支座不能满足直锚时,应弯锚 计算公式: 首尾跨下部非贯通筋长度=净跨Ln1(Ln3)+端支座Max[(LaE),(0.4LaE+15d),(hc-保护层+15d)+中间支座Max[(LaE),(0.5hc+5d)] 中间跨下部非贯通筋长度=净跨Ln2+左右锚入支座内长度Max[(LaE),(0.5hc+5d)]

梁端支座负筋长度算法 第一排长度 = Ln/3+Max[(LaE),(0.4 LaE+15d),(hc-保护层+15d) 第二排长度 = Ln/4+Max[同上] (Ln指净跨长) 中间支座负筋长度算法

[整理]148373工程预算中钢筋工程量的计算标准

工程预算中钢筋工程量的计算标准 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 (3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。 (4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。 (5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m 以上时,预应力钢筋长度增加1.8m. (7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1、钢筋的砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。

钢筋预算大全不看你亏了

一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ 25 表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。

⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10

梁钢筋翻样与算量案例(精)

;梁钢筋工程量计算实例 案例一:单跨楼层框架梁钢筋计算 【已知条件】 KL5采用的混凝土强度等级为C30,所在环境类别为一级,抗震等级为一级,两侧柱截面尺寸分别为600×600和500×500。如图5.27示。 【要求】计算该KL5中的所有钢筋。 图5.27 KL5平法标注内容 【解析】 KL5有一跨,上部只有一排,是4根直径是16mm 的贯通钢筋,在左右两端支座锚固。下部也只有4根直径是16mm 的钢筋伸入端支座锚固。箍筋为双肢箍,加密区间距为100mm ,非加密区间距为150mm ,加密区间为max(2h b ,500mm)。 【计算过程】 1.计算净跨 mm l n 515030025057001=--= 2.锚固长度 mm d 16= mm l aE 5401615.143 .1300 14.0=??? = 右端支座54057030600>=-=-c h c 因此,右支座处钢筋采用直锚 左端支座54047030500<=-=-c h c 因此,左支座处钢筋采用弯锚,弯折长度 mm d 240161515=?= 3.纵筋长度计算,如图5.28示

4.箍筋计算 ()mm d d 2.959.175,9.11m ax =+ 单根箍筋长度()mm 4.165422.95466266=?++=③ 一级抗震等级,箍筋加密区范围为: ()mm h b 1000500,2max = 箍筋根根数4211502000515021100501000=??? ??--+???? ??+-= 5.框架梁钢筋翻样图 图5.28 KL5钢筋翻样图 6.钢筋列表 7.钢筋材料汇总表

钢筋翻样梁筋计算方法

梁、柱、墙、板筋的一般计算规则 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d}。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5H c+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d} 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d;抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d;拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)×2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2×锚固(20d)+2×斜段长度+次梁宽度+2×50,其中框梁高度>800mm夹角=60°≤800mm夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。 2、其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:

探讨钢筋预算量和钢筋翻样量的区别

探讨钢筋预算量和钢筋翻样量的区别 【摘要】在建筑施工中,钢筋工程所占总成本的比例非常高。在钢筋工程中,常会出现钢筋的预算量和翻样量的差异问题,本文详细进行分析,以保证钢筋计算的准确,确保工程造价的合理。 【关键词】钢筋预算量;钢筋翻样量;控制措施 一、前言 钢筋工程在单体造价中占的比例很大,是主材中的“主材”,要占土建总造价的30%——35%。例如以一建筑总面积为2.6万平方米的商贸楼为例,其土建造价约5800多万元,而钢筋单项工程造价约1900万元,占总造价的32.75%。通常单方面积含钢量越大,那么钢筋分项工程占总价的比例就越大。 由于钢筋工程具有专业性强的特点,是一项烦琐、复杂、细致,工程量十分浩大的分项工程。因此如果施工现场钢筋工程不加强专业化管理,那么造成的损失是不可估量的。在目前的建筑行业中,钢筋方面的专业人才得不到足够的重视,然而钢筋工程往往具有不可逆转性,不能发挥专业人才的管理作用,对工程造价及质量会带来巨大的损失。 二、钢筋工程目前管理现状 1、工地配备小而全 到目前为止,建筑钢筋加工仍停留在传统落后的手工操作层面上,缺乏专业化分工。往往通过“人海战”突击完成工地所需的构件,生产效率十分低下,与现代化建筑形成强烈的反差,有时会令施工企业进入两难的地步。一方面需要配备加工设备、临时生活设施; 另一方面还需要配备更多的技术人员、采购人员、现场加工人员、储存管理人员、设备维修人员等。一方面建筑施工要求科技含量高、管理现代化; 另一方面钢筋工程的加工工艺过时、管理落后,精度和质量无法控制、进度难以确保。在这种情况下,钢筋加工不容易达到优化套裁,大材小用、下料误差、半成品浪费等问题的现象司空见惯,造成极大浪费。 2、钢筋工程中的问题 钢筋工程是一项精细工程,施工过程包括配料、加工、绑扎、安装等过程[1]。工程中,常常出现以下几种问题。一,钢筋原材料质量不可控。工程中,钢筋所需的量非常大,供货方所提供的质量证明材料并不一定与进场材料完全一致,以次充好的现象时有发生;二,现场验收不规范。施工单位常为了节约时间、节省费用,对各种品牌钢筋抽查验收不严格,没有按规范检查钢筋的外观平直度、损伤情况、裂纹、油污、锈蚀情况等等;三,现场随意堆放。钢筋进场必须分规格、品种、批次分开堆放,并且做好相应标示。部分工程中,由于场地大小的限制,并未规范化堆放,而是随意堆放一起,并没有做好离地、离水、离污染的要求,

钢筋翻样方法及实例,学习分享,受益匪浅(精)

钢筋翻样方法及实例,学习分享,受益匪浅 钢筋翻样方法及实例 钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。 1.弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。 图9-46 钢筋弯曲时的量度方法 钢筋弯曲调整值表9-23 钢筋弯曲角度30°45°60°90°135°钢筋弯曲调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d为钢筋直径。 2.弯钩增加长度 钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。 图9-47 钢筋弯钩计算简图 (a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩 光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d、平直部 分为3d)计算:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。 在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。 半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径 (mm)≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度(mm) 40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长 弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。 图9-48 弯起钢筋斜长计算简图 (a)弯起角度30°;(b)弯起角度45°;(c)弯起角度60°

梁钢筋工程量计算

梁的分类 梁的分类方式有很多种,如据截面形式,可分为矩形截面梁、T形截面梁、十字形截面梁、工字形截面梁、匚形截面梁、囗形截面梁、不规则截面梁;依据梁与板的相对位置,可分为(正)梁、反梁。在这里,为方便大家对梁钢筋计算的理解,我们进行如下分类:按照结构工程属性,分为框架梁、剪力墙支承的框架梁、内框架梁、梁、砌体墙梁、砌体过梁、剪力墙连梁、剪力墙暗梁、剪力墙边框梁;按照其在房屋的不同部位,分为屋面梁、楼面梁、地下框架梁、基础梁;依据梁与梁之间的搁置与支承关系,分为主梁和次梁。而实际上出现于工程项目中一根具体的梁,多数是由上述N种属性的叠加,即不是单纯的某一种梁。 梁钢筋的种类及其作用 纵向受力筋。配置在梁的受拉区(梁下部),承受由弯矩产生的拉力;当荷载比较大时在受压区也配置受力筋,它和混凝土共同承受压力。 弯起筋。由纵向受力筋在支座处弯起而成,弯起部分用来分担剪力或支座的负弯矩。 架立筋。配置在梁上部两边,用以固定箍筋的位置以便形成空间骨架,当梁上部设计有纵向受压筋时,可用之代替架立筋。 箍筋。沿着梁长间隔布置,承担斜截面剪力、限制裂缝的开展及用来固定纵向钢筋。

吊筋。当主梁上有次梁时,在次梁下的主梁中布置吊筋,承担次梁集中荷载产生的剪力。 腰筋。当梁在受有弯矩的同时受有扭矩,则应在梁高中部两侧沿梁长布置受扭钢筋,在施工图上用符号“N”表示;当梁的高度超过一定的数值,为保证梁的稳定性,应在梁高中部两侧沿梁长布置构造钢筋,在施工图上用符号“G”表示。 受扭钢筋与构造钢筋一般统称“腰筋”,它需要用拉筋来固定,拉筋的直径一般同箍筋,沿梁长间隔布置,其间距一般为箍筋间距的2倍。 梁的配筋表示方法 梁平法施工图可在梁平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达,截面注写方式既可单独使用,也可与平面注写方式结合使用。具体表示方法详见03G101-1。 梁钢筋的计算

预算钢筋全部公式

框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 1 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数= (箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的

根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度 时,都是按照外皮计算的,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示) 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 2 第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。 三、尾跨钢筋计算 类似首跨钢筋计算 其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之 处在于:

钢筋翻样之平法

钢筋翻样之<平法篇>不用下载 有些钢筋工同行新手应用《平法》时常发懵,晕头转向,不得要领。本人从另一视角提取分类内容加以浅释,以帮助大家深入理解使用《 平法》。 因水平所限,必然有不当之处,希望同道加以补充或指正。 钢筋的锚固长度 为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。 “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。 锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。 锚固长度在101-,内容是不同的。 选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。 非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁, 圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。 当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d 直角钩。 当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。 框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE 加15d直角钩。 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。 在任何情况下搭接长度不得小于300mm。 搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。 受力钢筋的混凝土保护层最小厚度 前提条件是混凝土结构的环境类别。 保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。 一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中 均有具体规定。 保护层问题 通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有

钢筋预算规则全集

钢筋在建筑工程中所占的比重比较大,其单价也高,因此钢筋的造价在整个工程造价中所占的比例很高,尤其是现代建筑高层建筑快速发展,钢筋是造价中的重中之重。所以,学会认识钢筋、计算钢筋是我们踏上工作岗位必需的一项基本技能,是我们今后从事施工、预算、监理等工作的基础。 钢筋工程虽然工作量比较大,但它是有一定的规律可循的,所以我们在今后的学习中首先要知道每个构件中钢筋的配置种类,其次再了解各自的走向、锚固等问题,循序渐进,逐步攻破,就一定能学好、学精。即使图集再更新、再变化,我们始终能做到以不变应万变。 接下来我们进入正题,系统地认识、学习钢筋的配置及其计算。 1 钢筋基础知识入门 1.1 钢筋相关名词解释 1.1.1 钢筋种类 钢筋按照直径的大小可以分为钢筋和钢丝两类。直径在6mm以上的称为钢筋;直径在6mm以下的称为钢丝。 钢筋按照生产工艺分为:热轧钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧钢筋等。 按照“GB50010-2002”规定,钢筋种类用下列方法表达: HPB235表示热轧光圆一级钢筋; HRB335表示热轧带肋二级钢筋; HRB400表示热轧带肋三级钢筋; RRB400表示余热处理三级钢筋;

1.1.2 混凝土保护层 结构构件中的钢筋骨架被浇筑于混凝土中,在钢筋骨架的外围四周必须有混凝土将钢筋包裹,主筋外皮与混凝土外表面之间的距离,即为钢筋的混凝土保护层。示例见图1-1 。 保护层厚度的大小见相关规定(结构图集03G101-1 的33页) 1.1.3 钢筋锚固 钢筋与混凝土能够共同工作,主要就是它们两者之间存在粘结力。而且钢筋伸入混凝土内的长度越大,粘结效果越好。钢筋的锚固长度就是钢筋伸入支座的长度。我们要明确的是锚固长度自伸入支座起开始计算。 锚固长度的大小具体取多少,要综合考虑四个因素:钢筋种类;钢筋直径;混凝土强度等级以及结构抗震等级。也就是说,不同的直径、标号不同的混凝土、不同的抗震等级,钢筋的锚固长度值是不同的。具体的取值见相关规定。(结构图集03G101-1 的33、34页) 锚固长度符号表示: 一、二、三级抗震的用L aE表示;四级抗震、非抗震的La用表示。

梁、柱、板钢筋工程算量规则

梁钢筋工程计量规则 一、楼层框架梁上部钢筋长度的算法 1.楼层框架梁上部贯通筋长度的算法 (1)当(hc-保护层)即直锚长度>LaE时,表明梁支座足够宽,上部纵筋可以直锚在支座里,即: 上部贯通筋长度=通跨净长+左右支座锚固长度 =Ln+2max[(LaE ),(0.5hc+5d )] 其中:Ln ——通跨净长; LaE ——锚固长度; hc ——柱截面沿框架方向的高度(即支座宽度); (2)当(hc-保护层)即直锚长度≤LaE时,表明梁支座不能满足直锚长度,上部纵筋必须弯锚在支座里,即: 上部贯通筋长度=通跨净长+左右支座锚固长度=Ln+2max[(LaE),(0.4LaE+15d ),(支座宽-保护层+弯折15d )] 2.楼层框架梁上部支座负筋长度的算法 (1)左、右支座负筋的计算 第一排长度=左或右支座锚固+净跨长/3 第二排长度=左或右支座锚固+净跨长/4 支座锚固=max[(LaE),(0.4LaE+15d),(支座宽-保护层+弯折15d)] (2)中间跨支座负筋的计算 第一排中间支座负筋长度=hc+Ln/3×2 第二排中间支座负筋长度=hc+Ln/4×2 注:Ln取左右两跨净跨长较大值 3.楼层框架梁上部架立筋长度的算法 架立筋长度=净跨-两边负筋净长+150×2 二、楼层框架梁侧面纵筋长度的算法 1.构造纵筋 当梁净高hw≥450时,在梁的两个侧面沿高度配置纵向构造钢筋,纵向构造钢筋间距a≤200;当梁宽≤350时,拉筋直径为6mm;梁宽>350时,拉筋直径为8mm,拉筋间距为非加密区间距的两倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。 梁侧面构造纵筋=Ln+15d×2(Ln为梁通跨净长) 2.抗扭纵筋 (1)当端支座足够大时,直锚在端支座里 抗扭纵筋长度=通跨净长Ln+左右锚入支座内长度2max[(LaE),(0.5hc+5d)] (2)当支座不能满足直锚长度时,必须弯锚 抗扭纵筋长度=通跨净长Ln+左右锚入支座内长度2max[(LaE),(0.4LaE+15d),(支座宽-保护层+弯折15d)] 3.拉筋长度的计算 有侧面纵筋一定有拉筋 (1)当拉筋同时勾住主筋和箍筋时: 拉筋长度=梁宽b-保护层×2+4d+1.9d×2+max(10d,75mm)×2 (2)当拉筋只勾住主筋时: 拉筋长度=梁宽b-保护层×2+2d+1.9d×2+max(10d,75mm)×2 4.拉筋根数的计算

简单工程估算钢筋水泥用量

一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多层框架: 钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高层11~12层: 钢筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高层17~18层: 钢筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高层30层H=94米: 钢筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米: 钢筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、别墅:混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11~12层之间; 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24 2、模板面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块 3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量2500KG/m3 2、钢筋每延米重量0.00617×d×d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)

6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 建筑程序歌2007-10-2 16:05:03 要想建设效果好,选择队伍要招标。 中标以后订合同,免得约束无依照。 协议内容应详尽,权利义务与违约。 甲方按时交图纸,会审图纸别忘掉。 施工单位做“两算”,人工机械和材料。 施工现场先平整,线外两米要接牢。 找好方位来放线,按着规定挖地槽。 先做垫层后基础,地梁一般三百高。 基础部位有洞口,具体位置图示标。 做完基础砌墙体,二者之间有防潮。 砖墙砌体要牢固,首层砂浆强度高。 制作圈梁支模板,顶浆上板提工效。 三毡四油来防水,顺水坡度二分毫。 人工排水落水管,自然排水檐板包。 外墙做完做勒脚,勒角间隔有线条。 外墙根部有散水,六米伸缩紧记牢。 室外完工转室内,水暖安装第一招。 中级抹灰分两层,砂灰打底后麻刀。 先做屋面后墙裙,墙裙下面有踢脚。 厨浴厕所精装修,瓷砖地砖不可少。 素灰打底贴稳固,厕浴底部谨防潮 室内最后做地面,磨石机遇要抓好。 门窗安装上油漆,接通水电待结交。 交工之前要验收,自检用户共同瞧。 如有不妥再返修,执行合同勿动摇。 建行留足包修金,保期维修不烦恼。 按时结算保工期,争创国家全优号! 室内设计常用尺寸2007-9-9 22:28:00 有时候一直找不到,把它贴这里以后好找 1、墙面尺寸 (1)踢脚板高;80~200mm。 (2)墙裙高:800~1500mm。 (3)挂镜线高:1600~1800(画中心距地面高度)mm。

预算造价入门----钢筋算量

预算造价入门 基础: 1、独立基础:框架结构中用的较多,在计算钢筋中要注意的就是底板受力钢筋的长度,可取边长或宽度的0.9倍,并交错布置; 2、筏板基础:一般用于剪力墙结构,我们可以仔细学习一下04G101-3中的内容,例如对于下沉子筏板中的钢筋中的钢筋应伸出板边LA(最小锚固长度)等方面一些具体要求。 3、条形基础:一般用于砖混结构。 (二)上部构件: 1、柱:柱钢筋比较简单,只有纵筋和箍筋。纵筋要注意底层的基础插筋问题,顶层柱纵筋对于边柱、中柱、角柱的锚固长度的区别可以参见(03G101);箍筋要注意加密区长度的取值问题:底层柱根加密 >=Hn/3,柱上部加密长度>=Hn/6、>=500取大值,还要注意柱搭接范围内应该加密。(其中,Hn是指所在楼层的柱净高) 2、梁:梁钢筋应按照03G101进行计算。梁有上部通长筋、支座负筋(一排1/3Ln,二排1/4Ln,Ln是左右两跨较大值),底筋一般按照每跨分别向两边支座伸入锚固长度的情况进行计算的。 3、剪力墙:剪力墙中的构件一定要计算完全。其中包括:墙体分布钢筋(有水平钢筋和纵向钢筋,要注意墙和墙交接部位的水平钢筋的锚固、各种转角锚固要求是不一样的)、翼柱的钢筋(墙和墙交接的部位形成的柱子)、剪力墙的连梁钢筋(门窗洞口上面形成的连梁)、暗柱钢筋(门窗洞口两侧形成的暗柱)、端柱钢筋(剪力墙端头的柱子)、暗梁钢筋(由于构造的要求在墙体中所配置的梁)。 一、梁 (一)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 梁的纵向钢筋锚入支座的长度,首先判断直锚能否满足La, A、(支座宽度-1个保护层厚度)≥La ,则直锚La 即可; B、La>(支座宽度-1个保护层厚度)≥0.4 La ,则伸至支座对边,并做15d 弯钩; C、(支座宽度-1个保护层厚度)<0.4 La ,应与设计沟通,改变钢筋直径或支座宽度,以满足≥0.4 La ; 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固 判断问题: A、支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 B、钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。

钢筋预算计算公式

钢筋预算计算公式 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上 三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d

拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800m m 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。其他钢筋

钢筋翻样与算量案例分析

钢筋翻样与算量案例分析 案例一 某现浇混凝土梁板式楼盖,梁宽300mm,板混凝土等级为C25,板平法施工平面注写方式如图1.4-16所示:环境类别为一类,锚固长度取34d,板内钢筋全部采用HPB300级钢筋,板中未标注的分布筋为8@250,板的最小保护层厚度取15mm,梁的最小保护层厚度取20mm。 要求:计算楼板钢筋量并确定其直接工程费。(提示:不考虑马凳筋的设置,非贯通筋①和②钢筋锚入梁中的规则按图1.4-17所示板端部支座为梁的锚固构造,按充分利用钢筋抗拉强度计算;楼板中的第一根钢筋距离梁边缘取1/2的板钢筋间距;楼板下部HPB300级钢筋需要在钢筋端部做180°弯钩,一个弯钩的长度是6.25d。钢筋列表和钢筋汇总表中总重量单位是kg四舍五入取整数,总重量单位是t保留小数点后面3位数字。预算书直接工程费保留小数点后2位数字。) 图1.4-16 楼板钢筋集中标注 图1.4-17板端部支座为梁的锚固构造

【分析】LB1的集中标注内容:板厚150mm,底部贯通钢筋X向和Y向钢筋均为10,间距110mm。下部钢筋伸入支座长度取值为max(0.5b b,5d)=150 mm ;板支座原位标注内容:①和②为板支座上部负弯矩钢筋,①钢筋:10,间距100mm,自梁中线向板内延伸长度为1800mm;②钢筋:12,间距120mm,自梁中线向板内延伸长度为1800mm。①和②钢筋锚入支座的规则按图1.4-17所示;已知条件中说明,板中未标注的分布筋为8@250,因此,与板上部负弯矩钢筋垂直的分布钢筋8,间距250mm。分布筋与非贯通钢筋搭接长度是150 mm。 【解】 1.计算锚固长度 钢筋直径d=10锚固长度lab=34d=340mm>梁宽=300mm 钢筋直径d=12锚固长度lab=34d=408mm >梁宽=300mm 因此板上部①号和②号钢筋不能直锚到梁中,需要弯折15d锚入梁中。按图示要求伸入到梁内的水平段钢筋长度≧0.6lab即可。①号钢筋0.6lab=0.6× 340=204 mm ,②号钢筋0.6lab=0.6×408=245mm。为方便计算:取伸入到梁内的水平段钢筋的长度=梁宽度-梁的保护层厚度 板上部①号钢筋锚入支座的长度取300-20+15d=430mm,板上部②号钢筋锚入支座的长度取300-20+15d=460mm 板下部钢筋伸入支座长度取值为max(0.5b b ,5d)= max(0.5b b ,5d)=150 2.钢筋长度和根数计算 (1)钢筋编号 假设板上分布筋:X向编号为③,Y向编号为④; 板下部钢筋:X向钢筋编号为⑤,Y向钢筋编号为⑥。 (2)钢筋长度和根数计算见表1.4-7 所示。 板中钢筋位置 板 钢筋 号 长度(mm)根数 板上部钢筋① mm 2215 15 150 150 1800 430= - + - + =) ( ) ( 长度根 ) ( 根数132 2 1 100 50 2 150 2 6900 = ? + ? - ? - = ② mm 2245 ) 15 150 ( ) 150 1800 ( 460 长度= - + - + =根 ) 根数96 2 1 120 60 2 150 2 6900 = ? + ? - ? - =

钢筋翻样方法及实例(精)

钢筋翻样方法及实例 钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。 1.弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。 图9-46 钢筋弯曲时的量度方法 钢筋弯曲调整值表9-23 钢筋弯曲角 度30°45°60°90°135° 钢筋弯曲调整 值0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d为钢筋直径。 2.弯钩增加长度 钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。 图9-47 钢筋弯钩计算简图 (a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩 光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d、平直部分为3d)计算:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。 在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。 半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径 (mm)≤68~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度 (mm)40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长 弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。 图9-48 弯起钢筋斜长计算简图 (a)弯起角度30°;(b)弯起角度45°;(c)弯起角度60°

相关文档