水库下闸蓄水验收程序规定
水库下闸蓄水验收程序规定

水库下闸蓄水验收程序规

Prepared on 22 November 2020

水库下闸蓄水验收程序规定

大型水库下闸蓄水前,应进行下闸蓄水验收,中型水库由竣工验收主持单位决定是否进行下闸蓄水验收。小型水库可不进行下闸蓄水验收,但在蓄水前,验收主持单位应组织蓄水前专项检查,必要时由项目法人组织分析论证,报验收主持单位同意后,确定蓄水和运行方案,并严格执行。

验收应具备的条件

1、挡水建筑物的形象面貌满足蓄水位的要求;

2、蓄水淹没范围内的移民搬迁安置和库底清理已完成并通过验收;

3、蓄水后需要投入使用的泄水建筑物已基本完成,具备过流条件;

4、有关观测仪器、设备已按设计要求安装和调试,并已测得初始值和施工期观测值;

5、蓄水后未完工程的建设计划和施工措施已落实;

6、蓄水安全鉴定报告已提交;

7、蓄水后可能影响工程安全运行的问题已处理,有关重大技术问题已有结论;

8、蓄水计划、导流洞封堵方案等已编制完成,并做好各项准备工作;

9、年度度汛方案(大纲详见附件4-4)包括调度运用方案已经有管辖权的防汛指挥部门批准,相关措施已落实。

10、工程验收的资料已经准备齐全。(详见附件4-1、4-2)

注:大型水库蓄水阶段验收前应委托有资质的单位进行蓄水安全鉴定,中型水库可由项目法人组织专家参照水利部(水建管1999177《水利水电建设工

程蓄水安全鉴定暂行办法》号)的要求进行蓄水安全评价。见有资质承揽病险水库除险加固工程蓄水安全鉴定的单位名单,《关于公布病险水库除险加固工程蓄水安全鉴定单位名单的通知》(水建管2009396号)

验收的组织和程序

注水库下闸蓄水验收由项目法人提出验收申请,竣工验收主持单位或其委托的单位主持。验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、工程项目所在市水利局、运行管理单位的代表以及有关专家组成;必要时,可邀请地方人民政府以及有关部门参加。

工程参建单位派代表参加验收,作为被验收单位在验收鉴定书上签字。

注:水库下闸蓄水验收申请报告的内容包括:工程基本情况、工程验收条件的检查结果、工程验收准备工作情况、建议验收时间、地点和参加单位。

验收的主要内容

1、检查拟投入使用工程是否已按批准设计完成;

2、检查工程是否已具备正常运行条件;

3、鉴定工程施工质量;

4、检查工程的调度运用、度汛方案落实情况;

5、对验收中发现的问题提出处理意见;

6、讨论并通过部分工程投入使用验收鉴定书。

4.4验收的程序验收会议应包括以下程序。

1、现场检查工程建设情况及查阅有关资料;

2、召开大会:

(1)宣布验收委员会组成人员名单;

(2)观看工程建设声像资料

(3)听取工程建设管理工作报告、设计工作报告、施工管理工作报告、建设监理工作报告;

(4)听取工程质量和安全监督报告;

(5)讨论并通过验收鉴定书;

(6)验收委员会委员和被验收单位代表在验收鉴定书上签字。

验收鉴定书

水库下闸蓄水验收的成果文件是主体工程投入使用验收验收鉴定书(格式详见附件,4-3)验收鉴定书是主体工程投入使用运行的依据,也是施工单位向项目法人交接和项目法人向运行管理单位移交的依据。

自验收鉴定书通过之日起30个工作日内,由验收主持单位发送各参验单位。

附件4-1水库下闸蓄水验收应提供的资料

1、工程建设管理工作报告

2、拟验工程清单、未完工程清单、未完工程的建设安排及完成时间

3、验收鉴定书初稿

4、度汛方案

5、工程调度运用方案

6、工程建设监理工作报告

7、工程设计工作报告

8、工程施工管理工作报告

9、工程质量和安全监督报告

10、前期工作文件及批复文件

11、主管部门批文

12、招标投标文件

13、合同文件

14、工程项目划分资料

15、单元工程质量评定资料

16、分部工程质量评定资料

17、工程质量管理有关文件

18、工程安全管理有关文件

19、工程施工质量检验文件

20、工程监理资料

21、施工图设计文件

22、工程设计变更资料

23、竣工图纸

24、征地移民有关文件

25、重要会议记录

26、质量缺陷备案表

27、安全、质量事故资料

附件4-2水库下闸蓄水验收主要工作报告

注:各报告应重点写下闸蓄水验收相关的建设内容

一、工程建设管理工作报告(项目法人提供,封面为黄色)

工程概况

1工程位置

2立项、初设文件批复

3工程建设任务及设计标准(下闸蓄水验收项目的建设内容)4主要技术特征指标(水库的主要特征数据)

5工程主要建设内容(下闸蓄水验收项目的建设内容)

6工程布置

7工程投资

8主要工程量和总工期(下闸蓄水验收项目的内容)

工程建设简况(下闸蓄水验收项目的内容)

1施工准备

2工程施工分标情况及参建单位

3工程开工报告及批复

4主要工程开完工日期

5主要工程施工过程

6主要设计变更

7重大技术问题处理

8施工期防汛度汛

专项工程和工作(不写)

1征地补偿和移民安置

2环境保护工程

3水土保持设施

4工程建设档案

项目管理

1机构设置及工作情况

2主要项目招标投标过程

3工程概算与投资计划完成情况

1)批准概算与实际执行情况(下闸蓄水验收项目的内容)

2)年度计划安排(下闸蓄水验收项目的内容)

3)投资来源、资金到位及完成情况(说明水库除险加固项目的投资来源和资金到位和完成情况,其中下闸蓄水验收项目的完成情况)

4)合同管理(下闸蓄水验收项目的合同管理)

5)材料及设备供应(下闸蓄水验收项目的材料及设备供应)

6)资金管理与合同价款结算(下闸蓄水验收项目的资金管理与合同价款结算)

工程质量(下闸蓄水验收项目)

1工程质量管理体系和质量监督

2工程项目划分

3质量控制和检测(检测为施工过程检测,如进行了竣工质量抽检,也应写上)

4质量事故处理情况

5质量等级评定

安全生产与文明工地(下闸蓄水验收项目)

工程验收

1单位工程验收

2阶段验收(不写)

3专项验收(不写)

蓄水安全鉴定和竣工验收技术鉴定(不写)

1蓄水安全鉴定(鉴定情况、主要结论)

2竣工验收技术鉴定(鉴定情况、主要结论)

历次验收、鉴定遗留问题处理情况(不写)

工程运行管理情况

1管理机构、人员和经费情况

2工程移交

工程初期运行及效益(不写)

1工程初期运行情况2工程初期运行效益

3工程观测、监测资料分析

竣工财务决算编制与竣工审计情况(不写)

存在问题及处理意见

工程尾工安排(对未完工程的施工安排,请明确预计完成时间等。)

经验与建议

附件:

1项目法人的机构设置及主要工作人员情况表

2安全鉴定、初步设计、重大设计变更等批准文件及调整批准文件。

二、拟验收工程清单、未完工程清单、未完工程的建设安排及完成时间)(项目法人提供,只写下闸蓄水验收验收项目的情况)

三、工程建设监理工作报告(监理机构提供,封面颜色为桔红色)

1工程概况)(简述工程位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建设内容等。

2监理规划(下闸蓄水验收验收项目的监理规划及监理制度的建立和实施、组织机构的设置、主要)监理方法和主要监理设备等。

3监理过程“三控制”“两管理”“一协调”的实(下闸蓄水验收验收项目的监理合同的执行情况、、、施情况。)

4监理效果(对下闸蓄水验收验收项目的工程投资、质量、进度控制和安全管理的效果进行综合评价。)

5工程评价)(对下闸蓄水验收验收项目的设计、质量、进度、安全进行综合评价。

6经验与建议

7附件

(1)监理机构的设置与主要人员情况表(下闸蓄水验收验收项目的主要工作人员包括总监理工程师、监理工程师、监理员以及相应分工和执业资格证号等。)

(2)工程建设监理大事记

四、工程设计工作报告(设计单位提供,封面颜色为绿色)

工程概况)(简述水库除险加固项目工程位置、工程布置、主要技术经济指标、主要建设内容等。

工程规划设计要点)(简述下闸蓄水验收验收项目的工程规划、设计方面的技术指标和特点。

工程设计审查意见落实(有关主管部门对项目的初步设计审查意见,重点叙述审查意见中要求在施工阶段研究或解决的设计问题是否解决。)工程标准(下闸蓄水验收验收项目有关质量标准的设计值、国家或行业标准中的指标、合同指标、工程实际达到的指标,需进行必要的比较。当工程实际达到的指标不满足设计或国家和行业技术标准时,应简述设计方面的意见。)

设计变更(下闸蓄水验收验收项目施工过程中与批准的初步设计之间的变化,重大设计的变更缘)由。

设计文件质量管理(下闸蓄水验收验收项目的设计文件深度是否满足国家或行业标准,是否满足设计合同)约定的标准,是否存在由于设计造成的工程返工或质量问题。

设计服务)(设计任务的获得、设计合同有关义务的履行、现场设计服务等。

工程评价)(从设计方面评价下闸蓄水验收验收项目是否达到设计要求。

经验与建议

附件

1设计机构设置和主要工作人员情况表(下闸蓄水验收验收项目的主要工作人员包括设计项目负责人,各专业技术负责人等。)

2工程设计大事记

3技术标准目录

五、工程施工管理工作报告(施工单位提供,封面颜色为蓝色)

工程概况(说明本单位所承担的工程在整个项目中的位置、工程布置、主要技术经济指标、主要)建设内容。

工程投标)(投标过程、投标书编制以及验收项目合同签订等。

施工进度管理(阐明下闸蓄水验收验收项目的施工总体布置、施工总进度以及分阶段施工进度安排附下闸蓄水验收验收项目的施工场地总布置图和施工总进度表,分析工程提前或推迟完成的原因;主要项目施工情况等。

主要施工方法(下闸蓄水验收验收项目施工过程中遇到的主要技术难题及解决情况。施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新材料、新设备、新工艺和施工科研情况等。)

施工质量管理(下闸蓄水验收验收项目的施工质量保证体系及实施情况,质量事故及处理,工程施工)质量自检情况等。

文明施工与安全生产(围绕国家、行业以及合同中有关安全生产规定,阐明有关规定的落实情况、生产安全事故及处理情况等。)

合同管理(下闸蓄水验收验收项目合同价与工程实际价款结算,简要分析存在差距的原因,工程)分包管理、工程款及工资拖欠情况等。

经验与建议

附件

1施工管理机构设置及主要工作人员情况表(下闸蓄水验收验收项目主要工作人员包括施工单位以及施工项目经理部的负责人和内设机构负责人。)2投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表(下闸蓄水验收验收项目,资源包括人力资源和施工设备以及质量检测设备等。)

3工程施工管理大事记(下闸蓄水验收验收项目建设有关或有影响的事件。)

4技术标准目录(下闸蓄水验收验收项目施工中使用的技术标准。)

六、工程质量监督报告和工程安全监督报告

由质量监督机构提供,封面颜色为红色,两个报告合并编写,主要格式和内容参照竣工验收的监督报告

附件4-3:水库下闸蓄水验收鉴定书(项目法人提供初稿)

开封市黑岗口调蓄水库工程

下闸蓄水验收

鉴定书

黑岗口调蓄水库下闸蓄水验收委员会

年月日

验收主持单位:××市水利(水务)局

项目法人:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

质量监督机构:

运行管理单位:

验收时间(年. 月. 日):

验收地点:

前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等)根据水利部《水利工程建设项目验收管理规定》(水利部第30号令)和《水利水电建设工程验收规程》

(SL223-2008)等规定,×年×月×日,广西壮族自治区水利厅在×主持召开了×水库除险加固工程×项目水库下闸蓄水验收会议,参加会议的单位有:……以及各被验单位的代表。

验收委员会查看了工程现场、查阅了工程资料、观看了有关的声像资料、听取了有关工程建设单位的报告,并进行了分组讨论。

一、工程概况

(一)工程位置及主要任务

(二)主要技术特征指标

(三)项目设计简况(包括设计审批情况,工程投资和主要设计工程量)(四)项目技术简况(包括工程技术主要单位,工程施工和完成工程量情况等)

二、验收范围和内容

三、工程形象面貌(对应验收范围的内容的完成情况)

四、工程质量评定

五、验收前已完成的工作(包括安全鉴定、移民搬迁安置和库迪清理验收、技术预验收等)

六、蓄水总体安排

七、度汛和调度运行方案

八、未完工程建设安排

九、存在问题和处理意见

十、建议

十一、结论

十二、验收委员会成员签字表

十三、附件:技术预验收工作报告(如有时)

附件

4-4工程度汛方案编制大纲

一、工程概况

1、地理位置与对外交通

2、枢纽建筑物

3、水文气象资料

4、施工导流设计方案

二、工程施工进展情况与度汛设计要求

1、导流工程

2、围堰工程

3、坝体工程

4、泄洪设施

5、放水设施

6、其它

三、确保工程安全度汛或工程在汛期的施工安全措施

1、安全度汛行政责任人、项目法人、设计、施工、监理负责人及各自的主要职责(包括上述责任人的联系电话)

2、工程度汛安全排查情况,及水库安全度汛存在的安全隐患和主要问题。

3、针对工程度汛安全隐患和存在问题拟采取的处置措施。

4、一旦出现险情,拟采取的抢险预案,包括人员、物资的准备,工程建设人员及水库下游群众转移方案。

水库下闸蓄水安全鉴定工作报告

******水库扩建工程 下闸蓄水安全鉴定工作报告 ***市***有限公司 二○一三年十月

批准:*** 审定:** 编写:*** 编制单位:***市***有限公司

一、工程概况 1.1、工程位臵 ******水库扩建工程位于***镇***村,坝址距***城约10.00km。 1.2、立项、初设文件批复 20**年5月***市发展和改革委员会以《关于******水库扩建工程可行性研究报告的批复》(*发改农[20**]**号)予以批准立项,工程估算投资13909.00万元(其中征地移民费3512.00万元)。 20**年6月,四川院编制完成了《***市******水库扩建工程初步设计报告》,20**年8月,***水务局、发展和改革委员会以《关于审批***水库扩建工程初步设计报告的请示》(*水务文[20**]108号、璧发改项目…20**?2号)分别上报***市水利局、***市发展和改革委员会。20**年9月,***市水利局、发展和改革委员会以《关于******水库扩建工程初步设计报告的批复》(*水许可[20**]**号)予以批复,主要批复意见为同意扩建后的***水库为Ⅲ等中型工程,总库容1145.00万m3。初设批复概算总投资13612.00万元(含征地移民费3676.21万元),资金来源:中央补助资金6806万元,市、县及项目法人自筹资金6806万元,总工期24个月。 1.3、工程建设任务及主要特征指标 ******水库扩建工程建设任务是:将***水库扩建为Ⅲ等中型水利工程,发挥以城市防洪为主,兼有城乡供水、农业灌溉和农村人畜供水等综合效益。

水库下闸蓄水验收程序规定

水库下闸蓄水验收程序规定 大型水库下闸蓄水前,应进行下闸蓄水验收,中型水库由竣工验收主持单位决定是否进行下闸蓄水验收。小型水库可不进行下闸蓄水验收,但在蓄水前,验收主持单位应组织蓄水前专项检查,必要时由项目法人组织分析论证,报验收主持单位同意后,确定蓄水和运行方案,并严格执行。 4.1 验收应具备的条件 1、挡水建筑物的形象面貌满足蓄水位的要求; 2、蓄水淹没范围内的移民搬迁安置和库底清理已完成并通过验收; 3、蓄水后需要投入使用的泄水建筑物已基本完成,具备过流条件; 4、有关观测仪器、设备已按设计要求安装和调试,并已测得初始值和施工期观测值; 5、蓄水后未完工程的建设计划和施工措施已落实; 6、蓄水安全鉴定报告已提交; 7、蓄水后可能影响工程安全运行的问题已处理,有关重大技术问题已有结论; 8、蓄水计划、导流洞封堵方案等已编制完成,并做好各项准备工作; 9、年度度汛方案(大纲详见附件 4-4)包括调度运用方案已经有管辖权的防汛指挥部门批准,相关措施已落实。 10、工程验收的资料已经准备齐全。(详见附件 4-1、4-2) 注:大型水库蓄水阶段验收前应委托有资质的单位进行蓄水安全鉴定,中型水库可由项目法人组织专家参照水利部(水建管1999177 《水利水电建设工程蓄水安全鉴定暂行办法》号)的要求进行蓄水安全评价。见有资质承揽病险水

库除险加固工程蓄水安全鉴定的单位名单,《关于公布病险水库除险加固工程蓄水安全鉴定单位名单的通知》(水建管2009396 号) 4.2 验收的组织和程序 注水库下闸蓄水验收由项目法人提出验收申请,竣工验收主持单位或其委托的单位主持。 4.3 验收的主要内容 1、检查拟投入使用工程是否已按批准设计完成; 2、检查工程是否已具备正常运行条件; 3、鉴定工程施工质量; 4、检查工程的调度运用、度汛方案落实情况; 5、对验收中发现的问题提出处理意见; 6、讨论并通过部分工程投入使用验收鉴定书。 4. 4 验收的程序验收会议应包括以下程序。 1、现场检查工程建设情况及查阅有关资料; 2、召开大会: (1)宣布验收委员会组成人员名单; (2)观看工程建设声像资料

建水利真题及答案

2018年一建水利真题及答案 一、单项选择题(每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.下列观测方法中,适用于翼墙沉降观测的是(?)。 A.交会法 B.视准线法 C.小角度法 D.水准观测法 【答案】D 【解析】垂直位移观测,宜采用水准观测法;P11 2.某土石坝工程施工高程超过上游围堰顶高程,其相应的拦洪库容为×108m3,该坝施工期临时度汛的洪水标准应为(?)年一遇。 ~50 ~100 ~200 ~300 【答案】B 【解析】土石坝200除以2依次类推,P17表8。 3.某溢洪道工程控制段建筑物级别为2级,其闸门的合理使用年限应为(?)年。 【答案】C 【解析】1级、2级永久性水工建筑物闸门的合理使用年限应为50年,其他级别的闸门合理使用年限应为30年。 4.右图为挡土墙地板扬压力示意图,图中的Ps是指(?)。 A.浮托力 B.静水压力 C.动水压力 D.渗透压力 【答案】D 【解析】教材P28图渗透压力 5.右图所示的效能方式属于(?)。 A.底流消能 B.挑流消能 C.面流消能 D.消力戽消能 6.某5级均质土石围堰,采用简化毕肖普法验算其边坡稳定时,按照《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017)规定,其边坡的稳定安全系数应不小于(?)。 A.1.05 【答案】B 【解析】简化毕肖普法P57

7.采用钻孔法检查高喷墙的防渗性能时,钻孔检查宜在相应部位高喷灌浆结束(?)d后进行。 【答案】C 【解析】围井检查7d,开挖或取样14d,钻孔检查28d;P71 8.黏性土堤防填筑施工中,在新层铺料前,需对光面层进行刨毛处理的压实机具是(?) A.羊足碾 B.光面碾 C.凸块碾 D.凸块振动碾 【答案】B 9.根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017),生产能力为75m3/h的拌合系统规模为(?) A.大型 B.中型 C.小(1)型 D.小(2)型 【答案】B 【解析】P95【解析】对于汽车上坝或光面压实机具压实的土层,应刨毛处理P86 10.在加工场加工钢筋接头时,一般应采用(?) A.绑扎连接 B.气压焊连接 C.接触点焊连接 D.闪光对焊连接 【答案】D 【解析】加工厂加工钢筋接头应采用闪光对焊;P108 11.明挖爆破施工,施工单位发出“鸣10s,停,鸣10s,停,鸣10s”的音响信号属于(?)。 A.预告信号 B.起爆信号 C.准备信号 D.解除信号 【答案】B 【解析】P140 12.根据《中华人民共和国水土保持法》,下列关于水土保持设施与主体工程“三同时”说法,错误的是(?)。 A.同时设计 B.同时施工 C.同时投产使用 D.同时验收 【答案】D 【解析】“三同时”。 13.根据《水利建筑工程预算定额》,现浇混凝土定额中不包括(?) A.清仓 B.平仓振捣 C.铺水泥砂浆 D.模板制作 【答案】D 【解析】注意是定额,不是工程量清单计价。 14.《水利部生产安全事故应急预案(试行)》(水安监【2016】443号)中应急管理工作原则不包括(?)。 A.综合管制 B.预防为主 C.以人为本 D.专业指导 【答案】A 【解析】以人为本,安全第一;属地为主,部门协同;分工负责,协同应对;专业指导,技术支撑,预防为主,平战结合。P233 15.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》(水利部令第9号),以下事故应由省级以上水行政主管部门组织调查的是(?) A.一般质量事故 B.较大质量事故 C.重大质量事故 D.特大质量事故 【答案】C 【解析】质量管理必须掌握的三张表格之一P205 16.根据《水利工程施工转包等违法行为认定查处管理暂行办法》(水监管【2016】420号),“工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致”的情形属于(?)。 A.转包 B.违法分包 C.出借借用资质 D.其他违法行为

水利工程阶段验收

阶段验收 (一)一般规定 1、构成: 《规程》6.1.1 阶段验收应包括枢纽工程导(截)流验收、水库下闸蓄水验收、引(调)排水工程通水验收、水电站(泵站)首(末)台机组启动验收、部分工程投入使用验收以及竣工验收主持单位根据工程建设需要增加的其他验收。 2、主持单位及验收委员会组成: 《规程》6.1.2 阶段验收应由竣工验收主持单位或其委托的单位主持。阶段验收委员会应由验收主持单位、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成;必要时,可邀请地方人民政府以及有关部门参加。 工程参建单位应派代表参加阶段验收,并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。 3、验收申请: 《规程》6.1.3 工程建设具备阶段验收条件时,项目法人应提出阶段验收申请报告,其内容要求见附录H。阶段验收申请报告应由法人验收监督管理机关审查后转报竣工验收主持单位,竣工验收主持单位应自收到申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行阶段验收。 4、验收主要内容: 《规程》6.1.4 阶段验收应包括以下主要内容:

1.检查已完工程的形象面貌和工程质量; 2.检查在建工程的建设情况; 3.检查未完工程的计划安排和主要技术措施落实情况,以及是否具备施工条件; 4.检查拟投人使用工程是否具备运行条件; 5.检查历次验收遗留问题的处理情况; 6.鉴定已完工程施工质量; 7.对验收中发现的问题提出处理意见; 8.讨论并通过阶段验收鉴定书, 5、技术预验收: 《规程》6.1. 5 大型工程在阶段验收前,验收主持单位根据工程建设需要,可成立专家组先进行技术预验收。 《规程》6.1.6 技术预验收工作可参照8.4的规定进行。 6、工作程序: 《规程》6.1.7 阶段验收的工作程序可参照8.5.3的规定进行。 7、验收鉴定书格式、份数及发送: 《规程》6.1.8 阶段验收鉴定书格式见附录I。数量按参加验收单位、法人验收监督管理机关、质量和安全监督机构各1份以及归档所需要的份数确定。自验收鉴定书通过之日起30个工作日内,由验收主持单位发送有关单位。 (二)枢纽工程导(截)流验收

某水电工程验收鉴定书(超好)

神农架林区玉泉河一级水电站工程下闸蓄水阶段验收 鉴定书 神农架林区玉泉河一级水电站工程下闸蓄水阶段验收委员会 二0一0年一月

神农架林区玉泉河一级水电站工程 下闸蓄水阶段验收 鉴定书 主持单位:神农架林区水利电力局 项目法人:神农架林区神峰水电发展有限公司 设计单位:浙江省丽水市水利水电勘测设计研究院 施工单位:重庆市渝万建设集团有限公司 监理单位:浙江东洲建设监理咨询有限公司 运行管理单位:神农架林区神峰水电发展有限公司 质量监督单位:神农架林区水利水电工程质量监督站 蓄水安全鉴定单位:湖北省水利水电勘测设计院 验收日期:2010年1月30日 验收地点:神农架林区

神农架林区玉泉河一级水电站工程 下闸蓄水阶段验收鉴定书 根据《湖北省人民政府关于加强水能资源开发利用管理的意见》(鄂政发【2006】25号)的规定,2010年1月30日,神农架林区水利电力局在神农架林区主持召开了神农架林区玉泉河一级水电站工程下闸蓄水阶段验收会议。会议成立了下闸蓄水阶段验收委员会,验收委员会由湖北省水利厅、神农架林区人民政府、神农架林区水利水电工程质量监督站,神农架林区神峰水电发展有限公司以及工程设计、施工、监理、蓄水安全鉴定、运行管理等单位的代表及特邀专家组成。验收委员会查看了工程现场,听取了建设、设计、施工、监理、运行管理等单位的工作汇报和蓄水安全鉴定单位的蓄水安全鉴定报告及质量监督机构的质量评价意见,认真查阅了有关资料并进行了充分讨论,形成了《神农架林区玉泉河一级水电站工程下闸蓄水阶段验收鉴定书》。 一、工程概况 (一)工程位置及主要任务 神农架林区玉泉河一级水电站位于湖北省神农架林区境内,大坝坝址位于玉泉河上游河段、野马河与纸厂河交汇处下游50m,距神农架林区松柏镇约60Km。工程主要任务是发电。 (二)工程主要技术指标

水库下闸蓄水阶段验收

玉屏县龙江河滑石水电站工程 下闸蓄水阶段验收 鉴 定 书 玉屏县龙江河滑石水电站下闸蓄水阶段验收委员会 二O一七年十二月

验收主持单位:玉屏侗族自治县水务局 法人验收监督管理机关:玉屏侗族自治县水务局 项目法人:渝玉水电开发有限公司 设计单位:中山市水利水电工程勘测设计咨询有限公司 监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 主要施工单位:重庆群洲实业(集团)有限公司 内江东工水电设备制造有限公司 重庆两江新区长龙电力工程建设有限公司 质量监督机构:铜仁市水务局、玉屏侗族自治县水务局(湖北正平水利水电工程质量检测有限公司) 运行管理单位:渝玉水电开发有限公司 验收时间:2017年12月19日 验收地点:玉屏县滑石水电站

前言 玉屏县滑石水电站是2016年国家发展改革委、水利部农村小水电扶贫试点项目。工程于2014年9月开个建设,2017年2月底全完工,2017年3月投入试运行。按照设计要求,水库下闸蓄水的相关项目施工已全部完成,蓄水淹没范围内的移民搬迁安置和库底清理已完成。 根据省水利厅《关于做好农村水电扶贫工程试点建设项目验收工作的通知》(黔水电[2017]21号)文件精神,按照《水利水电建设工程验收规程》(SL233-2008)及《小型水电站建设工程验收规程》(SL168-2012)规范要求,项目业主积极补充完善相关资料,要求进行工程蓄水验收。参加验收会议的有:玉屏县人民政府、玉屏县渝玉水电开发有限公司、县发改革局、县国土局、县水务局、新店乡人民政府及参见单位:重庆建新建设工程咨询有限公司(监理单位)、重庆群洲实业(集团)有限公司(土建施工单位)、中山市水利水电勘察设计咨询有限公司(设计单位)、铜仁市水利水电工程质量监督站(质量监督单位)、湖北正平水利水电工程质量检测有限公司(质量监督单位)等单位及特邀专家。与会人员与2017年12月19日上午实地察看了滑石水电站工程现场,12月19日下午在玉屏县行政中心召开了滑石水电站工程水库蓄水验收会议。会议首先成立了《玉屏县滑石水电站工程蓄水验收委员会》(见附件)。听取了工程建设、设计、施工、监理、质量监督等单位的汇报。

蓄水验收汇报(施工)

牛王庙水库除险加固工程情况汇报 1、工程概况 牛王庙水库位于北汝河支流蓝河支流,郏县安良镇东北部,王楼村西南约300m处,村村通公路通向坝址,交通较为便利。水库上游有赵楼水库,总控制流域面积10.72km2,河道长度8.7km,(其中赵楼水库控制流域面积1.52km2,河道长度2.2km),区间控制流域面积9.2km2,区间河道长度6.5km,平均比降0.04。大坝为均质土坝,最大坝高16m,设计总库容36.3万m3,是一座以防洪、灌溉为主,兼顾水产养殖等综合利用的小( II)型水库。 2、工程等级和设计标准 根据国家《防洪标准》GB50201-94和《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000中有个水利水电枢纽工程等别和级别的规定,牛王庙水库属小( II)型水库,工程等别为Ⅴ等,永久性主要建筑物为5级,设计洪水标准为:20年一遇设计、200年一遇校核。牛王庙水库枢纽主要由大坝、溢洪道和输水洞等组成。 3、工程建设内容及参建单位 上游坝坡防渗墙,上游坝坡护坡砼护坡;坝顶修建泥结碎石路面及防浪墙;下游坡整修草皮护坡;完善排水系统;溢洪道扩建;输水洞启闭室、闸门、启闭设施更新改造;修建管理房;完善增设观测设施。 (1)建设项目名称:牛王庙水库除险加固工程 (2)项目法人:郏县病险水库水闸除险加固工程建设管理处 (3)监理单位:河南方正水利工程咨询有限公司 (4)设计单位:河南华北水利水电勘察设计有限公司 (5)施工单位:河南中宇水电工程有限公司 4、施工总进度 开工日期为:2013年4月15日,竣工日期为2014年8月12日。

具体工程进度见表4.1: 表4.1施工总进度表 5、质量事故及处理 本工程在施工过程中,未出现任何质量事故。 6、施工质量自检情况 6.1项目划分及质量评定情况 根据,牛王庙水库工程建设管理局关于,牛王庙水库除险加固工程项目划分》及其说明,本合同项目工程涉及1个单位工程:,牛王庙水库除险加固工程;6个分部工程:大坝防渗处理、大坝上游坝坡工程、坝顶及大坝下游坝坡工程、溢洪道工程、输水洞工程、其它建筑工程等。各分部工程质量评定情况如下:表6.1各分部工程质量评定汇总表 该合同项目工程共涉及1个单位工程,6个分部工程,56个单元工程,经过对工程进行质量评定,评定结果为:单位工程质量合格,分部工程质量全部合格;

水库下闸蓄水阶段验收

水库下闸蓄水阶段验收公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

水利水电建设工程 河南省淇河盘石头水库工程砼面板堆石坝单位工程验收 鉴定书 二○○七年十二月 砼面板堆石坝单位工程验收委员会

河南省淇河盘石头水库工程砼面板堆石坝单位工程验收鉴定书 验收主持单位:鹤壁市盘石头水库建设管理局 项目法人:鹤壁市盘石头水库建设管理局 设计单位:河南省水利勘测设计院 施工单位:江南水利水电工程公司 监理单位:中国水利水电建设工程咨询昆明公司 质量监督单位:河南省水利水电工程建设质量监测监督站运行管理单位:鹤壁市盘石头水库建设管理局 验收日期:2007年12月27日 验收地点:鹤壁市盘石头水库建设管理局

砼面板堆石坝单位工程验收鉴定书 2007年12月27日,鹤壁市盘石头水库建设管理局主持召开了河南省淇河盘石头水库砼面板堆石坝单位工程验收会议。鹤壁市盘石头水库建设管理局、河南省水利水电工程建设质量监测监督站、河南省水利勘测设计院、中国水利水电建设工程咨询昆明公司、江南水利水电工程公司、北京华可实工程技术有限公司、中国水利水电工程总公司等单位的领导和专家参加了会议。 一工程概况 (一)工程位置(部位)及任务 盘石头水库工程位于河南省鹤壁市西南约15km的卫河支流淇河中游。是一座以防洪、工业及生活供水为主,兼顾灌溉结合发电等综合利用的大(Ⅱ)型水利枢纽工程。工程等级为二级,水库控制流域面积1915km2,总库容为6.08亿m3,死库容为2250万m3,兴利库容为2.875亿m3,防洪库容为2.756亿m3。水库设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为2000年一遇,地震设防裂度7度。水库正常蓄水位254m,100年一遇洪水位为270.7m,2000年一遇校核水位为275.0m。主要建筑物有大坝、非常溢洪道、1#泄洪洞、2#泄洪洞、输水洞及电站。 砼面板堆石坝布置在鸡冠山下淇河流域呈瓶颈状U型的河谷段,为二级建筑物。建筑物为面板堆石坝,坝顶高程275.7m,最大坝高102.2m,坝顶长621.32m,坝顶宽8.0m。 (二)工程主要建设内容 盘石头水库砼面板堆石坝由堆石坝体、面板、趾板、防浪墙、基

水库下闸蓄水仪式重要说话发言稿

水库下闸蓄水仪式讲话稿 尊敬的xx副市长,各位领导、各位来宾、同志们: 今天是XX年最后一天,明天就是XX年元旦佳节,在这辞旧迎新的美好时刻,我们迎来了xx水库下闸蓄水这一盛事,这是xx市重大项目建设的一件大事,也是xx市水利建设的一件大事。今天,大家聚集在xx营地,共同见证xx水库下闸蓄水这一庄严时刻,在此,我代表参建单位对各位领导、各位来宾和同志们的到来表示热烈的欢迎并致以崇高的敬意。 xx水库是xx市防洪及xx补水枢纽工程三大水库之一,是自治区层面统筹推进的重大项目,也是xx市领导全程跟踪督办的重大项目。xx水库项目开工以来,在xx市委、市政府的高度重视下,在xx市防洪及xx补水枢纽工程建设管理委员会的精心组织下,在xx市有关部门和兴安、灵川两县的大力支持下,经过参建各方的共同努力,工程建设扎实推进,顺利实现了大江截流、大坝混凝土浇筑、大坝封顶、大坝闸门和发电厂房设备安装、大坝安全鉴定、下闸蓄水等各个重要节点的建设目标,并先后荣获全国水利建设工程文明工地和广西水利建设工程文明工地光荣称号。 xx水库下闸蓄水,这是继川江水库后xx市防洪及xx补水枢纽工程又一座水库开始投入运行,它标志着xx市防洪及xx补水枢纽工程建设又向前迈出了一大步,对提高xx市

城市防洪能力和枯水期xx补水保障能力具有非常重要的作用。在这里,我代表大禹公司向xx市委、市政府、市防洪及xx补水枢纽工程建设管理委员会、市直有关部门和灵川、兴安两县以及各参建单位表示深深的感谢! xx水库下闸蓄水,可喜可贺。但这并不意味着xx水库的建设任务全面完成,仍将有较长的路要走,还有许多工作要做。在新的一年里,大禹公司将和各参建单位一道,继续严格要求,精心施工,认真抓好后续工程建设,认真抓好工程缺陷处理,确保高标准、高质量地完成工程建设任务,同时做好建设管理向运行管理过渡的各项准备工作,使工程早日交付使用、发挥效益,造福xx人民。 现在,我荣幸地邀请,xx市人民政府副市长、xx市防洪及xx补水枢纽工程建设管理委员会主任王建毅同志宣布:xx市xx水库下闸蓄水。

水利工程建设项目验收规程

水利工程建设项目验收规程 (征求意见稿) 二○○七年一月

目次 1 总则................................................................................................. - 2 - 2 术语................................................................................................. - 3 - 3 验收的监督与管理 ................................................................................ - 4 - 4 法人验收................................................................................................. - 4 -4.1 一般规定 .................................................................................................................. - 4 -4.2 分部工程验收 .......................................................................................................... - 5 -4.3 单位工程验收 .......................................................................................................... - 7 -4.4 水电站泵站中间机组启动验收 .............................................................................. - 8 -4.5 单项合同工程完工验收 ........................................................................................ - 11 - 4.6 工程项目完工验收 ................................................................................................ - 12 - 5 阶段验收............................................................................................... - 13 -5.1 一般规定 ................................................................................................................ - 13 -5.2 枢纽工程导(截)流验收 .................................................................................... - 14 -5.3 水库工程下闸蓄水验收 ........................................................................................ - 14 -5.4 引(调)排水工程通水验收 ................................................................................ - 1 6 -5.5 水电站泵站首(末)台机组启动验收 ................................................................ - 16 - 5.6 部分工程投入使用验收 ........................................................................................ - 17 - 6 专项验收............................................................................................... - 18 - 7 竣工验收............................................................................................... - 19 -7.1 一般规定 ................................................................................................................ - 19 -7.2 竣工技术预验收 .................................................................................................... - 20 -7.3 竣工验收 ................................................................................................................ - 23 - 7.4 工程质量抽检 ........................................................................................................ - 24 - 8 工程移交以及遗留问题处理 .............................................................. - 25 -8.1 合同工程完工交接 ................................................................................................ - 25 -8.2 工程项目竣工移交 ................................................................................................ - 25 -8.3 验收遗留问题及尾工处理 .................................................................................... - 26 -8.4 工程竣工证书 ........................................................................................................ - 26 -

下闸蓄水验收监理自检报告

湖南资江 孔雀滩水电站一期工程 下闸蓄水验收监理自检报告

湖南友源工程监理咨询科技有限公司孔雀滩项目部 二〇一〇五年五月

目录 1、工程概况 (3) 2、目前工程形象 (4) 3、砼原材料及砼检测质量 (5) 4、安全监测 (15) 5、砼施工质量控制及质量单元评定 (17) 6、基础开挖及基础处理 (33) 7、缺陷处理 (39) 8、金属结构 (44) 12、总体评述 (47)

1、工程概况 孔雀滩水电站位于资水干流的上游,是以发电为主兼有航运等综合利用的水电工程,坝址位于邵阳县境内,距邵阳市31km,距207国道6Km。工程以发电为主,兼有通航、养殖等综合效益。孔雀滩水电站工程主要建筑物由拦河坝(溢流坝段、非溢流坝段)、电站厂房、升压站、升船机四部分组成。坝轴线总长505.7m,挡水建筑物从左至右分别由左岸长34m混凝土重力坝段、18.0m升船机段、321m混凝土闸坝段、50.3m河床电站厂房、45m右岸混凝土重力坝和部分山坡土坝组成。主河道321m溢流坝段设18孔弧形闸门,孔口尺寸为15m×7.0m(宽×高),堰顶高程为215.00m,堰面曲线采用WES堰面曲线,水库正常蓄水位222.0 m,坝顶高程为231.5m。厂房为河床式电站,厂房主机段长为50.3m×19.5m×48.12m(长×宽×高),主厂房内安装3台灯泡贯流式水轮发电机组,单机容量8.5MW,装机总容量为25.5MW,(3×8.5MW)

将建成高度自动化的水电站;副厂房布置在主厂房的下游侧,总长76.30m,共分三层布置;安装场布置在主厂房的右端,26.0m×19.5m(长×宽)共分两层布置;主变压器、开关站布置在安装场段下游副厂房后面台地上,23×35m,地面高程为225.75 m;通航建筑物为干运方式,采用双向垂直升船机,按内河Ⅵ级航道标准设计,通航建筑物采用100t级垂直升降机形式。坝顶设9m 宽公路桥一座。 电站主体工程施工采用分期施工利用原河道导流的施工方式,一期工程先施工右岸发电厂房及溢流坝右侧6.5孔,二期工程施工剩余的11.5孔溢流坝、左岸船闸及重力坝。 工程于2008年11月20日开工,计划于2010年5月30日第一台机组发电。 2、目前工程形象 2.1、工程形象: 截止2010年5月20日工程形象如下表所示: 序号项目主体工程形象进度备注 一水电站主体土建工程 1 围堰填筑二期围堰填筑高程EL221 2 溢流坝砼除桥面外其它全部按设计要求完成 3 厂房砼浇筑全部按设计要求完成 4 灌浆及基础处理按设计要求全部完成 二安全监测一期工程仪器埋设基本完成。 三厂房机电安装3#机专用系统及1#~3#机公用系统全部完成。 四金结安装一期金属结构件除拦污排外全部完成 五厂房上下游护坡设计范围内的全部完成

水库下闸蓄水验收程序规定

水库下闸蓄水验收程序规 定 Prepared on 22 November 2020

水库下闸蓄水验收程序规定 大型水库下闸蓄水前,应进行下闸蓄水验收,中型水库由竣工验收主持单位决定是否进行下闸蓄水验收。小型水库可不进行下闸蓄水验收,但在蓄水前,验收主持单位应组织蓄水前专项检查,必要时由项目法人组织分析论证,报验收主持单位同意后,确定蓄水和运行方案,并严格执行。 验收应具备的条件 1、挡水建筑物的形象面貌满足蓄水位的要求; 2、蓄水淹没范围内的移民搬迁安置和库底清理已完成并通过验收; 3、蓄水后需要投入使用的泄水建筑物已基本完成,具备过流条件; 4、有关观测仪器、设备已按设计要求安装和调试,并已测得初始值和施工期观测值; 5、蓄水后未完工程的建设计划和施工措施已落实; 6、蓄水安全鉴定报告已提交; 7、蓄水后可能影响工程安全运行的问题已处理,有关重大技术问题已有结论; 8、蓄水计划、导流洞封堵方案等已编制完成,并做好各项准备工作; 9、年度度汛方案(大纲详见附件4-4)包括调度运用方案已经有管辖权的防汛指挥部门批准,相关措施已落实。 10、工程验收的资料已经准备齐全。(详见附件4-1、4-2) 注:大型水库蓄水阶段验收前应委托有资质的单位进行蓄水安全鉴定,中型水库可由项目法人组织专家参照水利部(水建管1999177《水利水电建设工

程蓄水安全鉴定暂行办法》号)的要求进行蓄水安全评价。见有资质承揽病险水库除险加固工程蓄水安全鉴定的单位名单,《关于公布病险水库除险加固工程蓄水安全鉴定单位名单的通知》(水建管2009396号) 验收的组织和程序 注水库下闸蓄水验收由项目法人提出验收申请,竣工验收主持单位或其委托的单位主持。 验收的主要内容 1、检查拟投入使用工程是否已按批准设计完成; 2、检查工程是否已具备正常运行条件; 3、鉴定工程施工质量; 4、检查工程的调度运用、度汛方案落实情况; 5、对验收中发现的问题提出处理意见; 6、讨论并通过部分工程投入使用验收鉴定书。 4.4验收的程序验收会议应包括以下程序。 1、现场检查工程建设情况及查阅有关资料; 2、召开大会: (1)宣布验收委员会组成人员名单;

新建水电站下闸蓄水方案(终稿)

一、电站工程概况 新建水电站位于广西苍梧县沙头镇新建村,库区坐落在沙头镇参田村,参田村共有24个生产小组、389户2165人,分布在东安江河两岸,地处山区,交通落后,电站建设以前没有公路。离沙头镇15km.,距梧州市区91km,该电站总装机容量为6900kw,其中引水电站装机2×3200kw,坝后灌溉电站装机1×500kw,年均发电量1990.30万kw·h,并肩负农田灌溉7.12万亩。(其中水田5.1243万亩)水库库容867万m3,正常蓄水高程102m。建设总投资7382.90万元。工程于2003年8月份开工,2009年6月完工。是梧州市人民政府的招商项目,自治区和梧州市的重点项目工程之一。该项目由苍梧县东安水利发电有限公司出资兴建,沙头镇人民政府受业主的委托,在苍梧县人民政府的领导下负责新建水电站建设的征地和库区移民搬迁安置民事工作。 新建水电站电站工程项目建设征地及库区淹没土地租赁和房屋搬迁、地上附着物补偿涉及沙头镇参田村的大佐、碌冲口、李檬、小罗冲、湿肾、参一、参二、连枝、珠六坪、大罗坪等10个生产小组。搬迁人口73户576人,征用水田44.61亩,租用水田264.91亩,租用菜地7.033亩,征用林地103.03亩,旱地90.04 亩,库区淹没道路改造7.60km,办理库区移民房屋房产证6800m2,移动10kv线路0.700km、220v线路1.70km,通讯线路3km,补偿小

电站1座。已完成投入电站工程建设用地补偿及移民安置资金1260万元。 二、下闸蓄水工作的必要性 新建水电站是一座集灌溉、防洪、发电于一体的水电工程,历史上肩负着苍梧县沙头、石桥、梨埠、木双、及贺州仁义等五镇的7.12万亩农田灌溉任务。下游沿江两岸恳切盼望电站早日建成,早日蓄水灌溉,目前正是春耕用水之际,加上今年发生历史罕见干旱,农田急须蓄水灌溉,要求尽快下闸蓄水,十分迫切必要。 电站蓄水以后,除了满足农田灌溉任务之外,多余部分的水量用于发电,让电站早日发挥效益,促进地方经济发展。按照电站设计和建设,电站总投资7382.90万元,总装机6900kw,年均发电量为1990万KW.h,每年可为地方增加税收50万元。同时。由于电站蓄水,在洪水期间,对下游沿江两岸的防洪工作,也起到一定的积极作用。 三、已具备下闸蓄水的条件 1.工程安全抽检鉴定合格 根椐水利水电建设工程的有关规定和要求,2009年3月,业主委托广西玉林市水利电力科学研究所对新建水电站工程进行了质量抽查,经玉林市水利水电工程质量检测站核定内容如下: ①溢流坝外观尺寸,坝体混凝土,溢流面混凝土强度。 ②闸坝闸墩、启闭机桁架梁、柱混凝土、闸墩交通桥面板混凝土强度。

下闸蓄水施工报告

穆阳溪芹山水电站MYX-QS/C4合同 引水系统、发电厂房、开关站工程 关闭进水口闸门蓄水申请验收报告 芹山水电站工程监理部: 闽江局芹山水电项目经理部承建的MYX-QS/C4合同引水系统、发电厂房、开关站工程经过两年多的艰苦施工,工程施工进度已全面达到设计要求的形象面貌,主体工程已完成的各分部、单元工程已通过验收,施工质量符合设计和规范的要求,并根据水电工程施工质量评定标准进行了施工质量评定,各种施工验收资料均已准备齐全。我部认为MYX-QS/C4合同的施工已全面满足引水系统、发电厂房、开关站工程关闭进水口闸门蓄水的要求,具备蓄水条件。现申请贵部会同有关单位对我部施工的芹山水电站MYX-QS/C4合同引水系统、发电厂房、开关站工程进行下闸蓄水前阶段验收,特此报告。 此致! 闽江局芹山电站项目经理部 一九九九年九月三十日附件: 穆阳溪芹山水电站C4标下闸蓄水施工报告 34份 穆阳溪芹山水电站C4标已完、未完工程项目清单 4份

穆阳溪芹山水电站MYX-QS/C4合同引水系统、发电厂房、开关站工程 下闸蓄水 施

工 报 告 (土建部分) 闽江局芹山水电站项目经理部 一九九九年九月三十日 穆阳溪芹山水电站MYX-QS/C4合同引水系统、发电厂房、开关站工程下闸蓄水 施工报告(土建部分) 穆阳溪芹山水电站引水系统、厂房、开关站工程MYX-QS/C4合同由闽江局芹山水电站项目经理部承建,自97年8月15日进点施工以来,经过两年多的艰苦努力,工程各项施工任务均达到了合同总工期的要求,10月11日芹山水电站顺利下闸蓄水,目前1#机组启动在即,根据《水电站基本建设工程验收规程》SDJ-275-88的要求,我部将MYX-QS/C4

龙虎水库下闸蓄水阶段验收鉴定书模板

WORD格式可编辑 牟定县龙虎水库工程下闸蓄水 阶段验收 鉴 定 书 牟定县龙虎水库工程下闸蓄水阶段验委员会二0一三年六月二十日

验收主持单位:云南省水利厅 法人验收监督管理单位:云南省水利厅、楚雄州水务局、牟定县水务局项目法人:牟定县龙虎水库工程建设管理局 设计单位:楚雄欣源水利电力勘察设计有限公司 监理单位:云南润滇节水技术推广咨询有限公司 主要施工单位:云南省建筑机械化施工公司(拦河坝工程、溢洪道工程)云南地质工程勘察有限公司(输水隧洞、引水工程2区) 中国水利水电第六工程局(导流洞工程) 质量和安全监督单位:云南省水利水电工程建设质量与安全监督中心站、 楚雄州水利局水利水电工程质量监督站 运行管理单位:牟定县坝区联合灌溉委员会龙虎水库管理所 验收日期:二0一三年六月二十日 验收地点:牟定县龙虎水库

前言 牟定县龙虎水库工程已按照云南省水利厅、云南省发展和改革委员会云水规计〔2003〕50号《关于牟定县龙虎水库工程初步设计报告》批复的项目基本完成。根据《水利水电建设工程验收规程》(SL-223-2008)的有关规定和牟定县龙虎水库工程建设管理局上报的下闸蓄水验收申请报告,云南省水利厅于2013年6月20日在牟定县水务局四楼会议室主持召开龙虎水库下闸蓄水验收会议。参加会议的单位有云南省水利厅、云南省水利水电工程建设质量与安全监督中心站、楚雄州水务局、楚雄州水务局水利水电工程质量监督站,牟定县人民政府、县水务局、共和镇人民政府、牟定县坝区联合灌溉委员会龙虎水库管理所、牟定县移民安置开发局、牟定县龙虎水库工程建设管理局、楚雄欣源水利电力勘察设计有限公司、云南润滇节水技术推广咨询有限公司、云南省建筑机械化施工公司、云南地质工程勘察有限公司、中国水利水电第六工程局等相关单位的领导、专家和代表。会议成立了牟定县龙虎水库工程下闸蓄水阶段验收委员会,验收委员会成员现场检查工程建设情况及查阅有关资料和听取参建单位工作报告,讨论并通过下闸蓄水阶段验收鉴定书如下: 一、工程概况 (一)工程位置及主要任务 牟定县龙虎水库工程位于金沙江水系龙川河上游的龙虎村委会下,其地理坐标为东经101°18′~101°51′,北纬27°09′~25°

下闸蓄水验收汇报材料

国营勐满农场回醒河水库工程下闸蓄水阶段验收 施工单位汇报材料 江西省水利水电建设有限公司 2011年6月

国营勐满农场回醒河水库工程下闸蓄水阶段验收汇报 由江西省水利水电建设有限公司承建的勐腊县勐满农场回醒河水库工程于2010年3月8日开工,2011年12月12日大坝封顶,2011年4月21工程外观验收合格,现处于试运行阶段,各项观测数据表明,试运行正常。 一工程情况简介 1、施工内容简介 勐满农场回醒河水库由拦河坝、溢洪道、放水涵管等建筑物组成。大坝坝顶高程765.00m,坝型为均质土坝,工作主要包括:截流及上游围堰、大坝清基、坝体回填、大坝细部结构;金属结构工程、溢洪道工程。 2、完成主要工程量 坝位清基:4.28万m3; 坝体土方填筑:21.45万m3; 溢洪道基础土方开挖:1.6 m3; 混凝土浇筑:1800 m3; 二、本工程的施工特点 1、土料场有效开采厚度较小2~4m,开采面积大,根据气象资料最高气温38.l℃,出现在4~5月,大坝填筑洒水量大。 2、放水涵管工程布置在大坝左岸743.00m高程位置,在大坝与放水涵管外砼接合部填筑的土料人工夯实土方量大。

三、质量评定成果 (一)均质土坝工程质量检测情况 1、大坝回填碾压质量分析: 坝体填筑干密度检测共756 组,其中,砂性粘土干密度≥1.84g/cm3,取样301组, rdmax= 1.89 g/cm3, rdmin= 1.81 g/cm3 ,合格301 组,合格率 100%,风化料干密度≥1.97g/cm3, 取样455组,rdmax= 2.08 g/cm3, rdmin= 1.94 g/cm3 ,合格455 组,合格率 100%;室外渗透试验检测36 次,Kmax= 7.904×10-5 cm/s, Kmin= 1.333×10-5cm/s, 合格 36组,合格率100 %;压实度共检测756 组,砂性粘土压实度检测301组,最大值102.7 %,最小值 98.3 %,合格301 组,合格率100 %,风化料压实度检测455组,最大值103.6 %,最小值 98.5 %,合格455组,合格率100%;含水量共检测756组,砂性粘土含水量检测301组,ωmax=20.0%,ωmin=7.3%,合格276组,合格率91.7%;风化料含水量检测455组,ωmax=15.7%,ωmin=5.8%,合格419组,合格率92.1%。 2、反滤料: 河砂反滤料取样1组,含泥量为4.0%,合格1组,合格率100%,卵石反滤料取样1组,含泥量为0.2%,合格1 组,合格率100 % 。 3、堆石棱体: 堆石棱体填筑干密度检测6组,rdmax=2.09 g/cm3, rdmin=2.05g/cm3,合格6组,合格率100 %;孔隙率检测 6组,最