只需七步我教会你怎样校正施工图。

1、能否标明了0.000处的绝对标高。

2、能否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。

3、能否表示了楼层数。

4、能否表示了与主要道路及红线的关系。

5、能否部署了道路及绿化。

6、能否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、泊车位

数量(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求做

到35%-50%,没做到要调整绿地面积)。

7、建筑四周设置环形消防车道,宽大于等于 4米,转弯处倒角半

径12米。

8、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建筑轮廓,如有局部层

数不一样用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。

二、楼层平面图:(各层房间不需要部署家具,但洗手间要部署洁

具)

1、每层轴网能否一致?上一楼层轴线网编号与下一楼层轴网编号

要一致,由于柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要同样,除非顶

层有抽柱的状况。

2、楼层地面标高能否标明?有水的外走廊、门廊、浴室、洗手间,

开水房、消毒室等房间地面能否比相应楼层地面降低了

0.01~0.03m?同时在标高变化的门槛处能否画了投影线?

3、三道尺寸线能否等间距(100~70mm),标明文是不是一致字体

和字高?

4、门窗能否编号,门能否按洞口尺寸、开启方式及结构不一样而采

用不一样编号?

5、柱外皮能否与走道处外皮齐平?装饰后从走道上一般应看不到

柱,以保证走道分散宽度。

6、分散门的开启方向能否朝人流方向开启?门洞宽超出去时 1.2m 能否依据每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(特别是大门处)?

7、楼梯间能否有跑向标明?首层上半跑,中间层上半跑、下一跑半,顶层下两跑。中间平台能否有标高标明?楼梯尺寸能否在平

面图和剖面图上表达全面?

8、一层平面图上能否有散水表达,室外处坪标高,进出口处能否

设置台阶或坡道?斜道坡度表示,剖示符能否表达正确的剖示位

置和剖示方向,请与剖面图认真比较投影。一层平面图上能否有

指北针表示房子的朝向?

9、房间名称标明文字是不是同一字体和字高?

10、洗手间等有水房间的地面能否有地漏?地面坡向有表达吗?

洗手间卫生设施能否知足使用人数的要求?分开尺寸能否标明?

11、公共建筑最小门洞宽为1m,使用面积大和使用人数多及有大

型设施进出的门要按规范要求设计宽度,门也应分扇开启。

12、各层平面要有楼面标高,歇息平台标高。雨棚标高。

13、房间名称能否表达。

14、剖到的墙线能否加粗,柱子能否填补。

三、屋顶平面图

1、有构件要定位的轴线能否标明?没有定位构件的轴线能否消

除?

2、屋面标高一般标明结构层标高,能否标明?

3、雨水管能否布于排水分区的中部或房子的阴角部位?雨水管间

距能否知足适用间距的要求?(18~24m)

4、檐口平面投影与剖面图中檐口能否一致?

5、雨水管能否穿过外挑走廊?假如穿过了要改为沿墙安装水管,

而不要在靠栏杆一侧布雨水管。

6、起码要有一个楼梯间上屋顶,上屋顶的梯间的梯段投影能否表达?门槛要超出屋面300挡水,门槛投影能否表达?

7、电梯机房的平面图能否表达?

8、能否有局部屋顶的平面图(上屋顶梯间屋顶,电梯机房子顶)

9、天沟能否有标高,天沟内排水坡度1%。

10、能否表达排水坡度及方向,分水线,分格缝。

四、立面图

1、尺寸及标高能否齐备?

2、雨棚能否表示?

3、能否表示了立面材质?

4、出屋面的楼梯间及电梯间能否表示?

5、外轮廓及地坪线能否加粗?

五、剖面图

1、能否剖到楼梯和反应主要建筑空间的内部变化?

2、剖面图中剖到的墙线加粗,剖到的楼板(一般设为100mm厚)、

梯段、梁涂黑。

3、室外处坪,室内陆面,楼层地面,屋顶标高能否标明?所剖的

墙体能否有定位轴线?

4、地坪线与剖到墙体的关系能否正确?先有室外处坪线,砌墙,再回填室内陆面,所以墙将室内外处平线断开,如图,你的能否

正确?

5、与平面图认真比较投影,能否与平面图对应?

6、能否表示天沟?

7、剖到的房间能否写名称?

8、楼梯尺寸能否细化?

六、详图

1、能否规范表示了详图索引、详图编号,要在相应的平面、或立

面、或剖面中表示索引符号,符号大小要切合制图规范的要求。

2、剖到的填补图例。(与剖面图有差别)

3、能否标明了定位轴线?

4、标高尺寸能否齐备?

5、与平、立、剖能否对应,特别是一定画的檐口详图,必定要与屋顶平面、装饰表对应。

七、出图前注意事项

1、尺寸标明、字体大小能否适合及一致?

2、各图的定位轴号能否对应?

3、线型能否正确?

4、各图能否依据比率出图?

5、布图次序能否正确:

建筑方案图:总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。建筑施工图:设计总说明、总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。门窗表、装饰表,详图可较为灵巧部署,以布图

合理为宜。

6、采纳一致的图框。

结构施工图识读方式与步骤

结构施工图识读方式与步骤 一、结构施工图的识读方式 结构施工图的识读方式一般是先要弄清是什么图,然后按照图纸特点从上往下、从左往右、由外向内、由大到小、由粗到细,图样与说明对照,建施、结施、水暖电施相结合看,另外还要按照结构设计说明准备好相应的标准图集与相关资料。 二、结构施工图的识读步骤 一、读图纸目录,同时按图纸目录检查图纸是不是齐全,图纸编号与图名是不是符合。 二、读结构总说明,了解工程概况、设计依据、主要材料要求、标准图或通用图的利用、构造要求及施工注意事项等。 3、读基础图。 4、读结构平面图及结构详图,了解各类尺寸、构件的布置、配筋情况、楼梯情况等。 五、看结构设计说明要求的标准图集。 在整个读图进程中,要把结构施工图与建筑施工图、水暖电施工图结合起来,看有无矛盾的地方,构造上可否施工等,同时还要边看边记下关键的内容,如轴线尺寸、开间尺寸、层高、主要梁柱截面尺寸和配筋和不同部位混凝土强度品级等。 三、标准图集的阅读 为加速设计、施工进度,提高质量,降低本钱,常常直接采用标准图集。 一、标准图集的分类 我国编制的标准图集,按其编制的单位和适用范围的情况可分为三类: (1)经国家批准的标准图集,供全国范围内利用。 (2)经各省、市、自治区等地方批准的通用标准图集,供本地域利用。 (3)各设计单位编制的图集,供本单位设计的工程利用。

全国通用的标准图集,通常采用代号“G”,或“结”表示结构标准构件类图集,用“J”或“建”表示建筑标准配件类图集。 二、标准图集的查阅方式 (1)按照施工图中注明的标准图集名称、编号及编制单位,查找相应的图集。 (2)阅读标准图集的总说明,了解编制该图集的设计依据,利用范围,施工要求及注意事项等。 (3)了解该图集编号和表示方式,一般标准图集都用代号表示,代号表明构件、配件的类别、规格及大小。 (4)按照图集目录及构件、配件代号在该图集内查找所需详图。 四、钢筋混凝土框架结构与剪力墙结构施工图的识读 (一)梁平法施工图的主要内容和识读步骤 一、梁平法施工图的主要内容 (1)图名和比例。梁平法施工图的比例应与建筑平面图相同。 (2)定位轴线及其编号、间距尺寸。 (3)梁的编号、平面布置。 (4)每一种编号梁的截面尺寸、配筋情况和标高。 (5)必要的设计详图和说明。 二、梁平法施工图的识读步骤 (1)查看图名、比例。 (2)首先校核轴线编号及其间距尺寸,要求必需与建筑图、剪力墙施工图、柱施工图维持一致。 (3)与建筑图配合,明确梁的编号、数量和布置。

建设工程施工图识图的步骤和方法

建设工程施工图识图的步骤和方法 1.建筑总平面图识图 (1)看图名、比例、图例及有关的文字说明。 (2)了解工程的用地范围、地形地貌和周围环境 (3)了解拟建房屋的平面位置和定位依据。 (4)了解拟建房屋的朝向和主要风向。 (5)了解道路交通及管线布置情况。 (6)了解绿化、美化的要求和布置情况。 2.建筑平面图识图 (1)了解图名,比列及文字说明。 (2)了解纵横定位轴线及编号。 (3)了解房屋的平面形状和总尺寸。 (4)了解房间的布置、用途及交通联系。 (5)了解门窗的布置、数量及型号。

(8)了解剖解位置及索引符号。 3.建筑立面图识图 (1) 了解图名及比例。 (2)了解立面图与平面图的对应关系。 (3)了解房屋的外貌特征。 (4)了解房屋的竖向标高。 (5)了解房屋外墙面的装修做法。 4.建筑剖面图识图 (1)了解图名及比例。 (2)了解剖面图与平面图的对应关系。 (3)了解房屋的结构形式。 (4)了解主要的标高和尺寸。 (5)了解屋面、楼面、地面的构造层次及做法。

(7)了解索引详图及所在的位置及编号。 5.建筑详图识图 (1)图名(或详图符号)、比例。 (2)表达出构配件各部分的构造连接方法及相对位置关系。 (3)表达出各部位、各细部的详细尺寸。 (4)详细表达构配件或节点所用的各种材料及其规格。 (5)有关的施工要求,构造层次及制作方法说明等。 6.结构图识图 (1)从上往下、从左往右的看图顺序是施工图识图的一般顺序,比较符合看图的习惯,同时也是施工图绘制的先后顺序。 (2)由前往后看,根据房屋的施工先后Jll三,从基础、墙柱、楼面到屋面依次看,此顺序基本也是结构施工图编排的先后JI访。 (3)看图时要注意从粗到细,从大到小。先粗看一遍,了解工程的概况、结构方案等。然后看总说明及每一张图纸,熟悉结构平面布置,检查结构布置是否合理正确,有无遗漏,柱网尺寸、构件定位尺寸、楼面标高等是否正确。最后根据结构平面布置图,详细看每一个构件的编号、跨数、截面尺寸、配筋、标高及节点详图。

项目图纸设计校对会审注意事项

项目图纸设计\校对\会审注意事项 总图部分 1、核对总图施工图中是否注明了设计依据、尺寸单位、比例、补充 图例、坐标及高程系统。 2、核对是否标注了场地四界的测量坐标(或定位尺寸)。 3、核对各栋楼之间日照间距和防火间距是否满足规范要求。建筑物、 构筑物的总长度和宽度是否标注齐全。建筑物外墙距离停车场的防火间距是否大于6.0m。 4、核对建筑控制线退用地红线的距离和建筑物与建筑控制线及道路 的关系是否满足规范要求。 5、核对总图上地库范围线与地库是否一致,出入口是否吻合。 6、核对总图中消防车道的宽度、转弯半径是否满足要求,尽端消防 车道是否设置了回车场及标注回车场的半径和回车场中心点定位坐标,核对消防登高面是否满足规范要求。 7、核对总图中各栋建筑物的定位坐标和下到地库后的定位坐标是否 一致,也就是地库内塔楼的定位和到地面上后要保持一致。 8、当建筑物、构筑物采用编号时,应列建筑物、构筑物编号表。 9、室外采用明沟排水系统时,应说明排放点的地形与高程情况。 10、应注明场地的排水方式和排水方向。 11、应在图纸明显位置绘制指北针或风玫瑰图。 12、应保证车辆能够到达各栋建筑的入口。 13、应用道路中心线给出道路的转弯半径。 14、核对建筑物、构筑物(地下隐藏工程用虚线表示)的名称、编号、 层数、标高(包括室内外标高及入口处标高)及定位(用三点定位并说明是外墙线或轴线定位)是否标注齐全。 15、应示意道路的单、双面坡及雨排口的位置。 16、应示意场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。 17、应标注广场、停车场、运动场地、无障碍设施的定位坐标或相互 关系尺寸及设计标高。 18、核对总图中场地的竖向标高与建筑物±0.00标高及道路标高的 关系以保证场地排水通畅。并使建筑物入口要高于道路和室外地面。 19、应标注景观水面的设计标高。 20、应标注道路、围墙等的转折点定位坐标和标高。 21、人行道无障碍坡道的坡度应符合《城市道路和建筑物无障碍设计 规范》第4.1.2.条的规定。 22、应标注道路、排水沟的起点、终点、变坡点和转折点的设计标高, 标注纵坡度、纵坡距,标注排水沟的沟底、沟顶设计标高,并满足规范坡度要求,保证全程顺坡排水不出现积水点。 23、应标注基地出入口内外标高以保证基地排水通畅,如出现基地出

建筑施工图的识读

第2章建筑施工图的识读 能力要求:通过本章建筑施工图的学习,掌握建筑平、立、剖面图的图示方法及有关建筑物配件的规定,达到熟练阅读建筑施工图的目的。 2.1建筑施工图的内容 2.1.1 建筑物组成简介 学习建筑识图,首先应该了解房屋的构造组成.建筑物一般是由基础、墙、楼板层、地坪、楼梯、 屋顶和门窗等几大部分组成,如图2一1所示。各部分组成的作用详见第5章5。2节。 房屋是供人们生活、生产、工作、学习和娱乐的场所,与人们关系密切。将一幢拟建房屋的内外形状和大小,以及各部分的结构、构造、装修、设备等内容,按照国标的规定,用正投影方法详细准确地画出的图样,称为“房屋建筑图”。它是用以指导施工的技术文件,所以又称为“施工图”. 2.1.2房屋建造过程及施工图的形成 每一项建筑工程从拟定计划到建成使用都要经过下列程序:编制工程设计任务书选择建设用地~场地勘测~设计~施工~设备安装~工程验收~交付使用和回访总结.这是一个比较复杂的物质生产过程,它需要多方面的配合。其中设计工作是重要环节,具有较强的政策性和综合性. 1.施工图的设计要求

施工图设计的主要任务是满足施工的要求,解决施工中的技术措施、用料及具体做法,故必须满足以下要求: (1)应综合建筑、结构、设备等各种技术要求,故要求各专业工种相互交底配合核实校对,反复修改,使图纸简明统一,精确无误. (2)应详尽准确地标出工程的全部尺寸、用料做法,以便施工。 (3)要注意因地制宜,就地取材,注意与施工单位密切联系,使施工图符合材料供应及施工技术条件等情况。 (4)施工图的绘制应清楚明晰,齐全统一,表达确切无误,应按国家现行有关建筑制图标准执行. 2。施工图设计的内容 施工图设计的内容包括建筑、结构、水电、采暖、通风等工种的设计图纸、工种说明书、结构及设备计算书和预算书。具体内容有: (1)建筑总平面图,又称为场地设计:常用比例1:500、1:1000、1:20000 。应表明建筑用地范围,建筑物及室外道路、管线、围墙、大门、挡土墙等的位置、尺寸、标高、建筑小品、绿化布置,并附必要的说明及详图、技术经济指标。地形及工程复杂时,应绘制竖向设计图。 (2)建筑各层平面图、剖面图及立面图:常用比例1:50、1:100、1:200。除表达初步设计或技术设计内容以外,还应详细标出墙段、门窗洞口及一些细部尺寸、详图索引符号等. (3)建筑详图:主要包括平面节点、檐口、墙身、阳台、楼梯、雨篷、门窗、室内外装修等详图。图中应详细表达各部分构件的关系、材料、尺寸及做法说明。根据节点需要,选用比例1:20、1:5、1:2、1:1等。 (4)各工种相应配套的施工图纸:结构专业有基础平面及基础断面图、结构平面布置图、钢筋混凝土构件详图等;设备专业有水暖电平面及系统图、建筑防雷接地平面图等。 (5)设计说明书:包括施工图设计依据、设计规模、建筑面积、标高定位、用料说明等。 (6)结构和设备设计的计算书。 (7)工程预算书。 1.3施工图的图示特点及阅读步骤 施工图中的各图样,主要是用正投影法绘制的.通常,在H面上作平面图,在V面上作正、背立面图和在W面上作剖面图或侧立面图。在图幅大小允许的情况下,可将平、立、剖面三个图样,按投影关系画在同一张图纸上,以便于阅读,如果图幅过小,平、立、剖面图可分别单独画在几张图纸上. 平面图、立面图和剖面图(简称“平、立、剖”)是建筑施工图中最重要的图样。 房屋形体较大,所以施工图一般都用较小比例绘制.由于房屋内各部分构造较复杂,在小比例的平、立、剖面图中无法表达清楚,所以还需要配以大量较大比例的详图。 由于房屋的构、配件和材料种类较多,为作图简便起见,国标规定了一系列的图形符号来代表建筑构配件、卫生设备、建筑材料等,这种图形符号称为图例。为读图方便,国标还规定了各种标注符号。 施工图的绘制是前述各章投影理论、图示方法及有关专业知识的综合应用。因此,要读懂施工图纸的内容,必须做好下面一些准备工作: (1)应掌握作投影图的原理和形体的各种表示方法。 (2)要熟识施工图中常用的图例、符号、线型、尺寸和比例的意义。 (3)由于施工图中涉及一些专业问题,故应在学习过程中注意观察和了解房屋的组

施工图校对经验

施工图校对方法 一、总平面图 1、是否标注了0.000处的绝对标高。 2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。 3、是否表示了楼层数。 4、是否表示了与主要道路及红线的关系。 5、是否布置了道路及绿化。 6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车位数目(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求做到35%-50%,没做到要调整绿地面积)。 7、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角半径12米。 8、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建筑轮廓,若有局部层数不同用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。 二、楼层平面图:(各层房间不需要布置家具,但卫生间要布置洁具) 1、每层轴网是否一致?上一楼层轴线网编号与下一楼层轴网编号要一致,因为柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样,除非顶层有抽柱的情况。 2、楼层地面标高是否标注?有水的外走廊、门廊、浴室、卫生间,开水房、消毒室等房间地面是否比相应楼层地面降低了0.01~0.03m?同时在标高变化的门坎处是否画了投影线? 3、三道尺寸线是否等间距(100~70mm),标注文是否是统一字体和字高? 4、门窗是否编号,门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不同而采用不同编号? 5、柱外皮是否与走道处外皮齐平?装修后从走道上一般应看不到柱,以保证走道疏散宽度。 6、疏散门的开启方向是否朝人流方向开启?门洞宽超过去时 1.2m是否按照每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(尤其是大门处)? 7、楼梯间是否有跑向标注?首层上半跑,中间层上半跑、下一跑半,顶层下两跑。中间平台是否有标高标注?楼梯尺寸是否在平面图和剖面图上表达全面? 8、一层平面图上是否有散水表达,室外地坪标高,出入口处是否设置台阶或坡道?斜道坡度表示,剖示符是否表达正确的剖示位置和剖示方向,请与剖面图仔细对照投影。一层平面图上是否有指北针表示房屋的朝向?

建筑工程施工图纸修改

建筑工程施工图纸修改 建筑工程施工图纸是施工过程中的重要文档,它包含了设计方案、技术参数、材料规格等关键信息。然而,由于种种原因,施工图纸中可能存在错误或需要修改的部分。因此,对工程施工图纸进行修改是十分必要和重要的。本文将探讨建筑工程施工图纸的修改过程以及注意事项。 一、确定修改需求 在进行施工图纸修改之前,首先需要确定修改的具体需求。这可能包括校对图纸中的尺寸、修正错误的标注、调整材料规格或者更改构造细节等。确保明确修改的范围和目的,将有助于高效地进行图纸修改工作。 二、制定修改计划 在开始修改施工图纸之前,制定一个详细的修改计划是必要的。这包括确定修改的先后顺序、时间计划、项目团队的分工等。修改计划的制定将有助于更好地组织和管理图纸修改工作,确保修改工作能够按时、高质量地完成。 三、审查并标记错误及需要修改的地方 在实际的图纸修改过程中,需要对施工图纸进行仔细的审查,并标记出存在错误或需要修改的地方。这可以通过对比设计方案和现场实际情况进行检查,以及借助专业的软件工具来进行辅助审查。确保对错误和需要修改的地方进行准确标记,以便后续的修改工作。

四、进行合理的修正和调整 根据标记出的错误和需要修改的地方,进行合理的修正和调整是施 工图纸修改的核心环节。在这一过程中,需要基于设计方案和技术要求,对图纸进行必要的变动。这包括更新尺寸、调整标注、更改材料、修改构造细节等。同时,需要确保修改后的图纸与设计方案的一致性,并满足施工的实际需求。 五、重新校对和验证修改后的图纸 在完成图纸的修改后,需要进行重新的校对和验证工作,确保修改 后的图纸是准确、可靠的。这包括检查修正和调整是否符合设计要求,尺寸标注是否一致,材料规格是否正确等。通过这一步骤,可以进一 步提高工程质量,并避免因为图纸修改不当而引起的施工错误。 六、及时沟通与同步 图纸修改是一个涉及多方协作的过程,因此及时的沟通和同步非常 重要。在进行图纸修改的过程中,与设计师、项目经理、工程师等相 关人员进行有效的沟通和协调,确保他们对修改后的图纸有全面的了 解和认可。只有通过有效的沟通与协作,才能保证施工图纸修改的顺 利进行和质量保证。 总结: 建筑工程施工图纸修改是保证施工质量和进度的重要环节。通过制 定明确的修改需求、制定详细的修改计划、审查和标记错误、合理地 修正和调整以及重新校对和验证修改后的图纸,可以有效地提高工程

施工图校对55个方法

施工图校对55个方法 为解决施工图校对方面的问题,建造网为您带来施工图校对55个方法: 一、总平面图 1、是否标注了0.000处的肯定标高。 2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。 3、是否表示了楼层数。 4、是否表示了与主要道路及红线的关系。 5、是否布置了道路及绿化。 6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建造面积、停车位数目(办公楼组要写该项)、建造密度、容积率、绿化率(要求做到35%-50%,没做到要调节绿地面积)。 7、建造四周设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角半径12米。 8、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建造轮廓,若有局部层数不同用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。 二、楼层平面图:(各层房间不需要布置家具,但卫生间要布置洁具) 1、每层轴网是否全都?上一楼层轴线网编号与下一楼层轴

网编号要全都,由于柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样,除非顶层有抽柱的状况。 2、楼层地面标高是否标注?有水的外走廊、门廊、浴室、 卫生间,开水房、消毒室等房间地面是否比相应楼层地面降低了0.01~0.03m?同时在标高变化的门坎处是否画了投影线?3、三道尺寸线是否等间距(100~70mm),标注文是否是统 一字体和字高? 4、门窗是否编号,门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不 同而采用不同编号? 5、柱外皮是否与走道处外皮齐平?装修后从走道上一般应 看不到柱,以保证走道疏散宽度。 6、疏散门的开启方向是否朝人流方向开启?门洞宽超过去 时1.2m是否根据每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(尤其是大门处)? 7、楼梯间是否有跑向标注?首层上半跑,中间层上半跑、 下一跑半,顶层下两跑。中间平台是否有标高标注?楼梯尺寸是否在平面图和剖面图上表达全面? 8、一层平面图上是否有散水表达,室外地坪标高,出入口 处是否设置台阶或坡道?斜道坡度表示,剖示符是否表达正确的剖示位置和剖示方向,请与剖面图认真对比投影。一层平面图上是否有指北针表示房屋的朝向?

土木工程必备知识点-施工图纸最容易出错的细节

施工图纸最容易出错的细节,请仔细检查! 工程成本的失控往往是施工阶段的变更与签证造成的,因此在施工图出图前应尽量做好校对与优化工作,只有这样才能将错误率减到最低,今天就给大家分享50个施工图校对法。 一、总平面图 1、是否标注了0.000处的绝对标高。 2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。 3、是否表示了楼层数。 4、是否表示了与主要道路及红线的关系。 5、是否布置了道路及绿化。 6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车位数目(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求做到35%-50%,没做到要调整绿地面积)。 7、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4米,转弯处倒角半径12米。 8、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建筑轮廓,若有局部层数不同用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。 二、楼层平面图

各层房间不需要布置家具,但卫生间要布置洁具 9、每层轴网是否一致?上一楼层轴线网编号与下一楼层轴网编号要一致,因为柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样,除非顶层有抽柱的情况。 10、楼层地面标高是否标注?有水的外走廊、门廊、浴室、卫生间,开水房、消毒室等房间地面是否比相应楼层地面降低了0.01~0.03m?同时在标高变化的门坎处是否画了投影线? 11、三道尺寸线是否等间距(100~70mm),标注文是否是统一字体和字高? 12、门窗是否编号,门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不同而采用不同编号? 13、柱外皮是否与走道处外皮齐平?装修后从走道上一般应看不到柱,以保证走道疏散宽度。 14、疏散门的开启方向是否朝人流方向开启?门洞宽超过去时1.2m是否按照每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(尤其是大门处)? 15、楼梯间是否有跑向标注?首层上半跑,中间层上半跑、下一跑半,顶层下两跑。中间平台是否有标高标注?楼梯尺寸是否在平面图和剖面图上表达全面? 16、一层平面图上是否有散水表达,室外地坪标高,出入口处是否设置台阶或坡道?斜道坡度表示,剖示符是否表

电气专业施工图设计校对要点

电气专业 施工图设计校对要点 一.检查设计文件内容是否齐全,应包括:图纸目录;施工设计说明;设计图; 主要设备材料表;计算书。 二.检查目录内容与实际出图图纸编号、数量是否一致。图纸目录应按序号排列,先列新绘图纸后列复用图再列标准图。 三.检查图签栏填写是否符合公司规定的标准格式。 四.施工设计说明:检查基本内容是否齐全,应包括工程概况;设计依据;设计范围;设计内容;用电负荷;照明系统;各系统的施工、安装要求和注意事项;防雷与接地系统;电气节能与环保;与相关专业或设计阶段的技术接口要求;对承包商深化设计图纸的审核要求。 1.工程概况:对建筑类别、性质、技术经济招标、结构类型等应有叙述,核对 是否与建筑专业所述一致(可复制建筑专业设计说明的相应段落)。 2.设计依据: 2.1.应列出本设计所执行的主要规范和标准,核对是否为现行版本; 2.2.相关专业提供的设计资料; 2.3.建设单位提供的设计任务书;供电、消防、电信、公安等部门认定的设计 条件; 2.4.初步设计(方案)阶段的相关批复意见(列批复文号)。 3.设计范围:应明确界定设计界线,与供电、消防、电信、公安等部门以及相 关专业的设计分工与分工界面。 4.设计内容:罗列拟设置的电气系统及设计深度。 5.用电负荷:叙述工程(单体)总安装功率;分类(照明、空调、电梯、水泵

等)设备安装功率;总计算负荷、补偿容量、计算电流等电气系统指标。 6.变、配电系统: 6.1.叙述工程的负荷等级;供电电源及电压等级;备用和应急电源设置及电压 等级; 6.2.变配电站位置、数量及发动机房设置情况;变压器、发电机选择; 6.3.高、低压系统接线型式;继电保护设置; 6.4.计量装置设置;功率因数补偿;谐波治理;操作系统电源和信号; 6.5.电气设备选型技术要求,电缆、电线即母干线选型。 7.照明系统: 7.1.叙述内容应包括照明种类;照度标准; 7.2.主要场所照明功率密度;光源、灯具的选择及安装方式; 7.3.室外照明种类、光源、电压选择及控制方式; 7.4.应急照明设置(光源、灯具、照度、控制方式、持续时间及线路敷设); 7.5.照明系统线路选择及敷设方式、敷设要求。 8.各系统的施工、安装要求和注意事项:主要说明电器设备的安装做法、安装 施工图集、设备安装高度、管线敷设方式与要求。 9.防雷与接地系统: 9.1.表述防雷计算结果,确定建筑防雷类别及电子信息系统雷电防护等级; 9.2.采用的防直接雷措施及施工安装做法和要求; 9.3.采用的防侧击雷、防雷击电磁脉冲措施及施工安装做法和要求; 9.4.采用的防高电位浸入措施及施工安装要求; 9.5.接闪器、引下线、接地装置的选择、设置及施工安装做法和要求; 9.6.工程采用有哪些接地种类及各接地系统的接地电阻要求;

48个施工图纸校对法

48个施工图纸校对法 工程成本的失控往往是施工阶段的变更与签证造成的,因此在施工图出图前应尽量做好校对与优化工作,只有这样才能将错误率减到最低,今天就给大家分享:48个施工图校对法 一、总平面图 1、是否标注了0.000处的绝对标高。 2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸。 3、是否表示了楼层数。 4、是否表示了与主要道路及红线的关系。 5、是否布置了道路及绿化。 6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车位数目(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求到35%~50%,没做到要调整绿地面积)。 7、建筑周围设置环形消防车道,宽大于等于4m,转弯处倒角半径12m。 8、线型:一道粗线(外)及一道细线表示建筑轮廓,若有局部层数不同用细线表示其投影线,局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。 二、楼层平面图 各层房间不需要布置家具,但卫生间要布置洁具 1、每层轴网是否一致?上一楼层轴线网编号与下一楼

层轴网编号要一致,因为柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样,除非顶层有抽柱的情况。 2、楼层地面标高是否标注?有水的外走廊、门廊、浴室、卫生间,开水房、消毒室等房间地面是否比相应楼层地面降低了0.01~0.03m?同时在标高变化的门坎处是否画了投影线? 3、三道尺寸线是否等间距(100~70mm),标注文是否是统一字体和字高? 4、门窗是否编号,门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不同而采用不同编号? 5、柱外皮是否与走道处外皮齐平?装修后从走道上一般应看不到柱,以保证走道疏散宽度。 6、疏散门的开启方向是否朝人流方向开启?门洞宽超过去时1.2m是否按照每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(尤其是大门处)? 7、楼梯间是否有跑向标注?首层上半跑,中间层上半跑、下一跑半,顶层下两跑。中间平台是否有标高标注?楼梯尺寸是否在平面图和剖面图上表达全面? 8、一层平面图上是否有散水表达,室外地坪标高,出入口处是否设置台阶或坡道?斜道坡度表示,剖示符是否表达正确的剖示位置和剖示方向,请与剖面图仔细对照投影。一层平面图上是否有指北针表示房屋的朝向? 9、房间名称标注文字是否是同一字体和字高? 10、卫生间等有水房间的地面是否有地漏?地面坡向有

结构专业施工图校对细则

结构专业施工图校对细则 【校对目的】 施工图(包括审查图、用于指导施工的白图)校对主要是解决以下四方面问题: ○错——数据、尺寸、计算等--注意结构自身合理性,不合理的要与建筑协商解决 ○漏——深度、尺寸等--------将设计意图表示完全,表达清楚 ○碰——专业配合----------- 注意不与建筑、设备发生冲突 ○缺——图纸深度----------- 图纸是否齐全 【校对内容】 ○核对计算书; ○核对数据:定位尺寸、截面尺寸、标高、配筋等; ○核对设计深度; ○核对专业配合及管线综合; ○核对是否符合设计依据; 【校对顺序】 ○要求校对图应分批提出,并事先跟校对人商量好时间安排,以确保校对时间和校对深度。 ○校对建议顺序:总体计算(荷载、参数是否正确、计算结果是否合理)→楼层模板图→其他平面图→总说明→配筋图→大样图。其中总体计算及模板图要在配筋图开始前进行,以减少因结构布置不合理引起的修改。 ○图纸校对工作完成提交审核及审定时,需同时提供校对记录单。 【计算书校对】 ○计算书内容是否完整:主体电算计算书应包括输入的结构总体计算总信息、周期、振型、地震作用、位移、结构平面简图、荷载平面简图、配筋平面简图、超限信息及处理措施等;地基计算;基础和承台计算;人防计算;地下室外壁板、挡土墙计算;水池计算;楼梯计算;大跨度板、异形板计算;大跨度梁的挠度验算等。 ○结构计算总信息参数输入是否正确,自振周期、振型、第一扭转与第一平动周期比、层侧向刚度比、带转换层结构的等效侧向刚度比等是否在工程设计的正常范围内并符合规范、规程要求。 ○结构计算简图的截面及支座输入是否正确:重点检查变截面处、非常规梁的截面输入;重点检查因支座不连续梁支座是否有按铰支输入。 ○结构计算简图的荷载输入是否正确:是否按统一技术措施要求输入恒、活载;卫生间、楼梯、阳台、机房等特殊荷载是否输入正确;墙体荷载有无考虑飘窗或外装饰构件荷载等。○对特殊构件是否在计算中设置,不调幅梁、转换梁、框支柱、角柱抗震等级。 ○层间弹性位移(含最大位移与平均位移的比)、弹塑性变形验算时的弹塑性层间位移;墙、柱轴压比;剪重比、框剪比、刚重比、侧向刚度比、抗剪承载力比等总体计算结果指标是否符合规范规定。

施工图出图流程

施工图出图流程 一、引言 施工图是建筑工程中至关重要的一环,它为施工者提供了明确的建造指引,同时也为工程的质量、进度和成本提供了有效的控制手段。了解和掌握施工图的出图流程,对于提高设计效率、优化设计方案以及协调各方资源都具有重要的意义。 二、施工图出图流程概述 施工图出图流程一般包括以下步骤:设计准备、方案设计、施工图设计、校对审查和出图。每个步骤都有其特定的工作内容和要求。1、设计准备:这是出图的最初阶段,主要工作包括收集相关资料,如项目任务书、地质勘察报告、使用功能要求等,并对项目进行初步分析和评估。 2、方案设计:根据前期准备工作,提出包含建筑、结构、水、电、暖等多个专业的初步方案,并对其进行整体规划和布局。 3、施工图设计:在方案设计的基础上,各专业进行详细设计,包括建筑平面图、结构图、管线布置图等。

4、校对审查:在设计完成后,进行内部校对和审查,以确保设计的正确性和合理性。 5、出图:经过校对审查后,进行正式的图纸输出,包括蓝图、电子版等。 三、施工图出图过程中的关键点 1、充分的前期准备工作:对项目的理解越深入,设计时就越能把握住重点,从而避免后期出现重大设计变更。 2、良好的沟通和协作:各专业之间的密切配合,能够确保施工图的完整性和一致性。 3、严格的校对审查制度:通过严格的校对和审查,能够确保施工图的准确性和安全性。 4、图纸的标准化和规范化:统一的图纸风格和规范,能够提高图纸的可读性和易用性。 四、结语 施工图出图流程虽然复杂,但只要掌握了其中的关键点,就能够做到高效、准确地进行设计。对于设计师来说,不仅要具备扎实的专业知

识和技能,还需要有出色的团队协作能力、严谨的工作态度和高度的责任心。只有这样,才能输出高质量的施工图,为建筑工程的质量和进度提供有力的保障。 施工图审图流程是指对施工图纸进行审查、评估、修改和批准的过程,以确保施工图纸符合相关法规和标准,具有可行性和经济性,同时保证施工质量和安全。本文将详细介绍施工图审图流程的各个环节,包括准备工作、初步审查、详细审查和批准等。 确定审查机构:选择具备相关资质和经验的审查机构,确保其能够对施工图纸进行全面、准确、高效的审查。 提交资料:施工方需要向审查机构提交完整的施工图纸及相关资料,包括设计说明、施工方案、材料清单等。 制定审查计划:审查机构根据施工图纸的内容和要求,制定详细的审查计划,包括审查范围、时间安排、人员配备等。 完整性审查:审查人员对施工图纸进行完整性审查,检查图纸是否齐全、规范,是否包含所有必要的环节和细节。 规范性审查:审查人员对施工图纸的规范性进行审查,检查图纸是否符合相关法规和标准,包括建筑、结构、电气、给排水等专业领域的