文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二级建造师市政实务重点整理

二级建造师市政实务重点整理

二级建造师市政实务重点整理
二级建造师市政实务重点整理

市政管理与实务

1:城市道路分为:(1)刚性路面;(2)柔性路面

2:路基分为:(1)路堤;(2)路堑;(3)半填半挖;(4)零填路基。

3:路基从材料上分为:土路基、石路基、土石路基。

4:路面结构是多层次的,按使用要求、受力状况、土基支承条件、自然因素影响程度的不同,在路基顶面采用不同规格和要求的材料分别铺设(a)垫层、(b)基层、(c)面层等结构层。(当心多选题)

5:第二页表格(2K311011)多看。(1):粗粒式沥青混凝土:集料最大粒径:26.5mm,常用厚度:60---80mm,适宜层位:二层或三层式面层的下面层;(2)细粒式沥青混凝土:集料最大粒径::9.5mm,常用厚度:15---20mm,适宜层位:(a)沥青混凝土面层的磨耗层(上层),(b)沥青碎石等面层的封层和磨耗层;(3)沙粒式沥青混凝土:集料最大粒径:4.75mm,

常用厚度:10---20mm,适宜层位:自行车道与人行道的面层。(重点)

6:路面的使用要求指标是:1:平整度、2:承载能力、3:温度稳定性、4:抗滑能力、5:透水性、6:噪声量。

7:城市道路分为:快速路、主干路、次干路、支路。

8:主干路是:城市道路网的骨架,设 4 或 6 条机动车道和有分隔带的非机动车道,一般不

立体交叉,而采用扩大交叉口的办法提高通行能力。

9:第5页表格2K311012-1看。(重点)。

10:路基施工程序包括:(1)准备工作。(2)修建小型构筑、造物与埋设地下管线。(3)路基工程。(4)质量检查与验收。(选择题)

11:路基工程包括:(1)测量桩号与高程、(2)开挖路堑、(3)填筑路堤、(4)整平路基、(5)压实路基、(6)修整路肩、(7)修建防护工程。(多选题)

12:填方段内应事先找平,当地面坡度陡于 1:5 时,需修成台阶形式,每级台阶宽度不得小于 1.0m,台阶顶面应向内倾斜;在沙土地段不做台阶,但应翻松表土层。

13:常用的机械分为:静力式、夯击式、振动式。

14:土质路基压实的原则:(1)先轻后重、(2)先稳后振、(3)先低后高、(4)先慢后快、(5)轮迹重叠。

15:不同压实机具的碾压遍数,均应依土类、湿度、设备、场地条件等情况而异。应做试验段取得摊铺厚度、碾压遍数、碾压机具、压实效果等施工参数。

16:最佳含水量和最大干密度是两个十分重要的指标,对路基设计与施工都很重要。

17:按地基处理的作用机理分类大致分为:土质改良、土的置换、土的补强等三类。

18:第 9 页表格看。重点是:换土垫层:处理方法:沙石垫层、素土垫层、灰土垫层、矿渣垫层。原理及作用:以沙石、素土、和矿渣等强度较高的材料。置换地基表层软弱土,提高持力层的承载力,扩散应力,减小沉降量。适用范围:适用于暗沟,暗塘等软弱土的浅层处理。

19:影响石灰土结构强度的主要因素是:土质、灰质、石灰剂量、含水量、密实度、石灰土的龄期、养护条件(温度与湿度)。

20:有机物含量超过 10%的土,不宜用石灰来稳定。

21:石灰剂量对石灰土强度影响显著,石灰起主要稳定作用,随着石灰剂量的增加,石灰土的强度和稳定性提高,但当剂量超过一定的范围,过多的石灰在空隙中以自由灰存在,将导致石灰土的强度下降。

22:石灰稳定土的强度随密实度的增加而增长,石灰土的密度每增减 1%,强度约增减4%。23:石灰土强度具有随龄期增长的特点。

24:高温和适当的湿度对石灰土强度的形成有利。

25:土的类别和土质是影响水泥稳定土强度的重要因素,各类砂砾土、砂土、粉土、黏土均可利用水泥稳定,但稳定效果不同。用水泥稳定级配良好的碎石和沙砾效果最好,不但强度高,而且水泥用量少;其次是砂性土;在次之是粉性土和黏土。对有机物含量较多、硫酸盐含量超过 0.25%的及重黏土,不宜用水泥来稳定沥青混凝土:。

26:水泥稳定土施工技术要求:(1)必须采用流水作业法,自搅拌至摊铺完成,不应超过 3

个小时;(2)施工期的日最低气温应在5℃以上;(3)雨期施工,应特别注意天气变化,防止水泥和混合料遭雨淋,下雨时停止施工;(4)配料应准确,洒水、拌合、摊铺应均匀。(5)宜在水泥初凝前碾压,宜采用 12---18t 的压路机初步稳定作业,稳定后,用大于 18t 的压路机碾压。(6)严禁用薄层贴补法进行找平;(7)必须保湿养护,常温下成活应经 7d 养护。27:土工合成材料的用途为:(1)路堤加筋;(2)台背路基填土加筋;(3)过滤与排水;(4)

路基防护。

28:热拌沥青混合料的配合比设计分三个阶段:(1)目标配合比设计;(2)生产配合比设计;(3)生产配合比验证。设计中采用的马歇尔试验技术指标有:稳定度、流值、空隙率、沥青饱和度、残留稳定度、。

29:摊铺:宜采用两台以上摊铺机成梯队作业,进行联合摊铺。每台机器的摊铺宽度宜小于6m。相邻两幅之间宜重叠 50—100mm,前后摊铺机宜相距 10—30m。城市主干路、快速路施工气温低于10℃不宜施工。

30:碾压和成形:摊铺后紧跟碾压工序,压实分:初压、复压、终压三个阶段。

31:热拌沥青混合料的接缝:摊铺梯队作业时的纵缝应采用热接缝。上下层的纵缝应错开150mm 以上。相邻两幅及上下层的横接缝应错位 1m 以上。中、下层可采用斜接缝,上层可采用平接缝。接缝应粘结紧密、压实充分,连接平顺。(2)通行:路面完工后待自然冷却,表面温度低于50℃后,方可开放交通。

32.接缝:(1)纵向缝:铺摊机梯队摊铺时应采用热接缝;特殊情况时,采用冷接缝,冷接缝有:平接缝、自然缝。切除先铺的旧料,刷粘层油再铺新料,搭接 100mm,一起碾压。(2)

横向缝:中、下面层可采用平接缝或斜接缝,上面层应采用平接缝,宜在当天施工结束后切割、清扫、成缝。

33:水泥混凝土面层的厚度:计算厚度产生的混凝土弯拉强度应大于最大荷载疲劳应力和最大温度疲劳应力的叠加值。

34:对于特重及重交通的混凝土路面,横向胀缝、缩缝均设置传力杆。

35.水泥混凝土路面浇筑用模板:宜用钢模板。如采用木模板,应具有一定的刚度,质地结实,挠度小,无腐朽、扭曲、裂纹,装、拆方便,使用前须浸泡。木模板直线部分板厚不宜小于 50mm,高度与混凝土板厚一致,每 0.8~1m 设 1 处支撑装置;弯道上的模板宜薄些,可采用 15~30mm 厚,以便制成型,每 0.5~0.8m 设 1 处支撑装置。木模板与混凝

土接触面及顶面应刨光。模板底与基层间局部出现的间隙可采用水泥砂浆填塞。模板应稳固,搭接准确,紧密平顺,接头处不得漏浆。模板内侧面应涂隔离剂。

36:混凝土养护:有湿法养护和薄膜养护。养护时间宜为 14~21d。如昼夜平均气温20℃时,允许拆模时间为 30h(普通水泥)。

37:无支护基坑适用条件:(1)基础埋置不深,施工期较短,挖基坑时不影响临近建筑物的安全;(2)地下水位低于基底,或渗透量小,不影响坑壁稳定。

38:喷射混凝土:(1)宜采用坚硬耐久的卵石或碎石,粒径不宜大于 15mm。(2)初凝

不应大于 15min,终凝不应大于 10min。

39:喷射作业:(1)气温低于5℃时,不应进行喷射作业。(2)喷射作业应分段、分片,自上而下依次进行。(3)分层喷射时,后一层喷射应在前一层喷射混凝土终凝后进行。(4)喷射与开挖循环作业时,混凝土终凝到下一循环放炮的时间间隔不宜小于 3h。(5)喷射机司

机和喷射手的操作应遵守规范规定。

40:喷射混凝土的养护:混凝土终凝 2h 后,应喷水养护;一般工程,养护不少于 7d,重要工程,养护不少于 14d。

41.围堰适用范围:p26 页表 2k312012(1,、5、6、7 重点看)

42:各类围堰的基本要求:(1)围堰高度应高出施工期内(到可以撤除围堰时为止)可能出现的最高水位(包括浪高 0.5~0.7m)。(2)围堰外形设计时应考虑水深及河底断面被压缩后,流速增大而引起水流对围堰、河床的集中冲刷及航道影响等因素。(3)围堰内平面尺寸应满足基础施工的要求(4)围堰结构和断面应满足堰身强度、稳定和防水要求。43.施打钢板桩时,应注意如下事项:施打顺序按施工组织设计进行,一般由上游分两头向下游合拢。施打时宜先将钢板桩逐根或逐组施打到稳定深度,然后依次施打至设计深度。在垂直度有保证的条件下,也可一次打到设计深度。

44.沉入桩基础常用的施工方法:(1)锤击沉桩(2)静力压桩。

45:沉入桩的施工技术要求:(1)水泥混凝土桩要达到100℅设计强度并具有 28d 龄期。(2)

打桩顺序:一般是由一端向另一端打;密集群桩由中心向四边打;先打深桩,后打浅桩;先打坡顶,后打坡脚;先打靠近建筑的桩,然后往外打;遇到多方向桩应设法减少变更桩机或方向的作用次数,并避免桩顶干扰。(3)在桩的打入过程中,应始终保持锤、桩帽和桩身在

同一轴线上。(4)沉桩时,以控制桩尖设计标高为主。

46.钻孔灌注桩:水下混凝土多采用垂直导管法灌注。

47:常用成孔法:p31 页表 2k312022 要多看。

48:钻孔灌注桩水下混凝土的灌注:将首批混凝土灌入孔底后,立即探测孔内混凝土面高度,计算出导管内埋置深度,灌注水下混凝土时,导管内埋置深度,一般宜控制在 2~6m。

49.预应力张拉:必须做到“六不张拉”:(1)交底不清、准备工作不充分、安全设施未做好、混凝土强度达不到设计要求、预应力筋没有合格证、预应力筋不符合设计要求、配套构件不符合设计要求,就不张拉(多看)

50:预制梁、板落位:(1)在每片梁、板的两端应标出梁的竖向中线。(2)梁、板的顺桥向位置,一般以固定端为准,横桥向位置应为梁的纵向中心线为准。

51.预应力锚具夹具和连接器分类:先张法生产的构件中,预应力筋就是握裹锚固的。

52:预应力混凝土连续梁施工要注意的技术要求:需在施工时设置一定数值的预拱度,其值为以下各项变形值之和:(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度(2)

支架在荷载作用下的弹性压缩(3)支架在荷载作用下的非弹性压缩(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷(5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。

53:高强度螺栓连接的规定:(1)施工前,高强度螺栓连接副应按出厂批号复验扭矩系数,抽验不少于 8 套;(2)安装钢梁的高强度螺栓的长度必须与安装图一致(3)施拧高强度螺栓应按一定的顺序,从板束刚度大、细缝大之处开始,对大面积节点板应由中央向外拧紧,并应在当天终拧完毕。施拧时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧。(4)用扭矩拧紧高强度螺栓连接副时,初拧、副拧、终拧应在同一工作班内完成。初拧扭矩应由试验确定,一般为终拧扭矩的50℅. 54:管涵施工注意事项:(1)长度较大的管涵设计有沉降缝的,管身沉降缝应与圬工基础的沉降缝位置一致。缝宽为 20~30mm,应采用沥青麻絮或其他具有弹性的不透水材料,从内、外侧仔细填塞。(2)各管节设预拱度后,管内底面应成平顺圆滑曲线,不得有逆坡。相邻管节如因管壁厚度不一致(在允许偏差内)产生台阶时,应凿平后用水泥环氧砂浆抹补;(3)

当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度的75℅时,方可进行回填土。(3)填土路堤在涵洞每侧不小于两倍孔径的宽度及高出洞顶 1m 范围内,应采用非膨胀的土由两侧对称分层

仔细夯实。

55.基坑变形现象:基坑开挖引起周围地层的主要原因是坑底的土体隆起和维护墙的位移。

56.SMW工法:SMW 挡土墙是利用搅拌设施就地切削土体,这种维护结构的特点主要表现在(1)止水性好,(2)构造简单;(3)型钢插入深度一般小于搅拌桩深度,(4)施工速度快,(5)型钢可以部分回收。

57:地下连续墙常见的接头形式有:(1)直接连接接头(2)接头管接头(3)接头桩接头(4)接头箱接头(5)十字钢板接头(6)工字形钢板接头(7)隔板式接头(8)预制构件接头。(多看)

58.地下连续墙工法的优点主要有:(1)施工时振动小、噪声低;(2)墙体刚度大,对周边地层扰动小;(3)可适用于多种土层,除夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时影响成槽效率外,对黏性土、无黏性土、卵砾石层等各种地层均能成槽。

59.盖挖法施工分为:盖挖顺作法、盖挖逆作法。

60.盖挖法施工的优点:(1)围护结构变形小,能够有效控制周围土体的变形和地表沉降,有利于保护临近建筑物(2)基坑底部土体稳固,隆起小,施工安全。

61.盾构进出洞控制:地铁盾构施工中,进出洞口外侧的土体一般要进行改良,使土体的抗剪、抗压强度提高,透水性降低,自身具有保持短期稳定的能力。改良土体方法可选用注浆、搅拌桩、旋喷桩、玻璃纤维桩、SMW 桩、冻水法、降水法等。洞口土体改良的方法和范围应根据工程地质、水文地质、盾构类型和外径、覆土厚度、作业环境、地下埋设物等条件确定。

62.塑流化改良:细颗粒含量30℅以上的土砂,或砂卵石地层,必须加泥或加泡沫等改良材料,以提高塑性流动性和止水性。改良材料必须具有流动性、易与被开挖土砂混合、不离析、无污染等特性。:一般改良的材料有:矿物系(如膨润土泥浆)、界面活性剂系(如泡沫)、高吸水性树脂系、水溶性高分子系四类(我国目前常用的前二类),可单独或组合使用。

63:盾构二次注浆的具体作用如下:(1)补足一次注浆未充填的部分(2)填充由浆体收缩引起的空隙(3)以防止周围地层松弛范围扩大为目的的填充。

64:p70—71 页表 2k313031 第 3、5、7 格都看。

65.全断面法:地下工程断面采用一次开挖成形的施工方法叫全断面开挖法,优点:便于组

织大型机械化施工;缺点:围岩必须有足够的自稳能力。

66:底面砂浆锚杆:是一种地表预加固地层的措施,适用于:浅埋、洞口地段和某些偏压地段的岩体松软破碎处。底面锚杆按矩形或梅花形布置。

67:管棚的施工要求:管棚超前支护作为地下工程的辅助施工方法,是为了在特殊条件下安全开挖,预先提供增强地层承载力的临时支护方法,对控制塌方和抑制地表沉降有明显的效

果。管棚超前支护加固地层主要适用于:软弱、沙砾地层或软岩、岩堆、破碎带地段。管棚

一般选用 50~150mm 的焊接钢管,钢管长度 8~30m,对于特殊地段,可采用较大直径的管棚。管棚钢管环向布设间距对防止上方土体塌落及松弛有很大影响,一般采用的间距为

2.0~2.5 倍的钢管直径。在铁路、公路正下方施工时,要采用刚度大的大中直径钢管连续布设。管棚超前支护的施工工艺流程:设置管棚基地(包括空间及定位架)→水平钻孔→压

人钢管→(必须严格向钢管内或管周围土体注浆)→管棚支护条件下进行开挖。

68:沉井由:井壁、刃脚、凹槽、地梁。

69.刃脚:井壁最下端一般都做成刀刃状的“刃脚”,其主要功用是:减少下沉阻力。刃脚还应具有一定的强度,以免在下沉过程中损坏。刃脚底的水平面称为踏面。

71:沉井下沉的准备工作:当沉井混凝土强度达到设计要求,大型沉井达到100℅、小型沉井达到70℅时,方能进行拆除承垫木工作。

72:p83 页表 2k314011-2,多看。

73:.沉井辅助工作:(1)射水下沉(2)泥浆润滑下沉(3)压重下沉:可根据不同情况及下沉高度、施工设备、施工方法等,采用压钢轨、型钢、接高混凝土筒壁等加压方法,使沉

井下沉,但特别要注意均匀对称加重。(4)空气幕下沉。

74:矩形现浇钢筋混凝土清水池包括了:整体现浇设缝钢筋混凝土清水池部分预制安装的清水池。

75:.构筑物满水试验要求:(1)向池内注水三次进行,每次注入为设计水深的1∕3。注水

水位上升速度不超过2m∕24h,相邻两次冲水的间隔时间,应不少于24h。每次注水后宜测读 24h 的水位下降值。(2)池内水位注水设计水位 24h 以后,开始测读水位的初读数。测读水位的末读数与初读数的时间间隔应不小于 24h。

76:溢流井的设置:是为了由于停电或抽升水泵(或压力管)发生故障时,要求关闭进水阀,就要通过溢流井中溢流管临时流入天然水体(或污水排入雨水沟渠),以免淹没集水池和影响排水。溢流井的设置,必须取得当地卫生主管部门的同意。

77:污水按其来源可分为:生活污水、工业废水、降水。排水体制分为:分流制、合流制两类。合流制又分为:直泄式、全处理、截流时合流制。

78:城市污水的处理工艺:按处理程度分为:一级、二级、三级污水处理工艺。一级处理:

必须设置格栅,主要是采用物理处理法截留较大的漂流物,也可以设在初沉池前,目的是去除比较重大的无机颗粒。二级处理:去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质,通常采用生物处理法。三级处理:在一级、二级处理后,用来进一步处理难以降解的有机物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。,主要处理方法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。通过三级处理,BOD5 能

进一步降到5mg∕L 以下。

79:沟槽的开挖:(1)采用吊车下管时可在一侧堆土,另一侧为吊车行驶路线,不得堆土;(2 机械挖槽时,应在设计槽底高程以上保留一定余量(不

小于 200mm),避免超挖,余量有人工清挖;(3)挖土机械应距高压线有一定的安全距离,距电缆 1.0m 处,严禁机械开挖;(4)在有行人、车辆通过的地方,应设护栏及警示标志。

80:土方开挖前,应首先查明:地下水位、土质、地下现有管道、构筑物等情况;然后制定土方开挖、调运方案、沟槽降水、支撑等安全措施。

81:浇筑混凝土管座的规定:(1)管座分层浇筑时,应先将管座平基凿毛冲净,并将管座平基与管材相接触的三角部位,用同强度的混凝土砂浆填满,捣实后,再浇混凝土。(2)管座基础留变形缝时,缝的位置与柔性接口一致。

82:管道安装的要求:(1)起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定,起重

机在高压线路附近作业与线路间的安全距离,应符合当地供电部门的规定。(2)管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装,安装时宜自下游开始,承口朝向施工前进的方向。(3)

合槽施工时,应先埋设较深的管道,当回填土高程与邻近管道基础高程相同时,再安装相

邻的管道。

83:闭水试验的要求:(1)应在管道填土前进行,(2)应在管道灌满水后,24h 后在进行;(3)对渗水量的测定不少于 30 分钟。

84:管道两侧和灌顶以上 500mm 范围内的回填材料,应由管槽两侧对称运入槽内;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。

80:管道两侧和灌顶以上 500mm 范围内,应采用轻夯压实,管槽两侧压实面得高差不应超过300mm。

85:顶管所用的管材有:(1)钢管;(2)钢筋混凝土管。

86:顶管所用的附属工具是工具管,工具管是顶管的关键工具。工具管有以下功能:掘进、防坍、出泥、导向。工具管一般采用钢板焊制。

87:顶管工作坑位置的确定:(1)根据管线设计情况确定,如排水管线可选在检查井处;(2)

单向顶进时,应选在管道下游端,以利排水;(3)不宜设置于工厂企业、里弄出口、高压线下。

88:顶管纠偏:(1)采用小角度、顶进中逐渐纠偏;(2)纠偏方法有:挖土校正法、木

杠支撑法、千斤顶校正法。

89:沟槽断面形式应根据:施工现场环境、槽深、地下水位高低、土质情况、施工设备、

季节影响等因素选定。

90:柔性管道回填:(1)回填前,检查管道有无损伤变形;(2)管内径大于 800mm 的柔性管道,应在管内设有竖向支撑;(3)回填时间宜在一昼中气温最低时段;(4)管道半径以下回填时,应采取防止管道上浮、位移的措施;(5)管道隐蔽竣工验收合格后,应立即回填至管顶以上一倍管径的高度;(6)管顶 0.5m 以上部位的回填,可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实、碾压;(7)回填时应分层对称回填、夯实,以确保管道和检查井不产生位移。

91:热力管道在0℃以下的气温焊接应符合的规定:(1)清除管道上的冰、霜、雪;(2)在工作场地做好防风、防雪工作;(3)预热温度可根据焊接工艺规定,焊接时。应保证焊缝自由收缩和防止焊口的加速冷却;(4)应在焊口两侧 50mm 范围内对焊件进行预热;(5)在焊缝未完全冷却前,不得在焊缝部位敲打。

92:一级和二级管网应进行:强度试验和严密性试验。强度试验压力应为 1.5 倍的设计压力。严密性试验应为 1.25 倍设计压力,且不得低于 0.6mpa。

93:高压和中压A燃气管道,应采用钢管;中压B和低压燃气管道,宜采用钢管或机械接口铸铁管。中、低压地下燃气管道采用聚乙烯管材时,应符合标准规定。

94:室外燃气管道安装的要求:(1)不得从建筑物和大型构筑物的下面穿过;(2)不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越。不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取保护措施;(3)穿过排水沟、热力管沟、联合地沟、隧道等其他沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内;(4)燃气管道穿越铁路和高速公路,应加套管,并提高绝缘等级;(5)通过河流时,a:可采用穿越河底或管桥跨越的形式;b:跨越通航河流的燃气管道管底标高,应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩;c:对燃气管道应做较高等级的防腐保护。

95:燃气管道沟槽的开挖要求:(1)混凝土和沥青路面的开挖应使用切割机切割;(2)管道沟槽按设计规定的平面位置和标高开挖。人工挖时,槽底预留值宜为 0.05—0.1m,机械挖时,槽底预留值≥0.15m;管道安装前,应人工清底至标高;(3)管沟底宽度和工作坑尺寸,应根据实际情况和管道敷设方法确定;(4)局部超挖部分应回填压实,超挖<0.15m,采用

原土回填;超挖≥0.15m,可采用石灰土处理。有地下水时,采用级配沙石或天然沙回填。(5)

沟底遇有废弃构筑物、硬石、木头等必须清除,并应铺厚度≥0.15m的沙土或素土。(6)

软土基及特殊腐蚀土,按设计要求处理。

96:燃气管道沟槽的回填:(1)沟槽回填时,应先回填管底局部悬空部位,再回填管道两侧,(2)回填土应分层压实,每层虚铺厚度宜为 0.2—0.3m,两侧及管顶以上小于 0.5m 厚的回填土必须采用人工压实,管顶大于 0.5m 厚的回填土可采用小型机械压实,每层虚铺厚度宜为 0.25—0.4m;(3)回填土压实后,应分层检查密实度,并做好回填记录。

97:燃气管道的吹扫:球墨铸铁管、聚乙烯管道、钢骨架聚乙烯复合管道、公称直径<100mm

或长度<100m 的钢质管道,采用气体吹扫。

98:公称直径≥100mm的钢质管道,宜采用清管球进行清扫。

99:城市燃气输配系统的主要部分是:燃气管网。

100:管网二级系统:由低压和中压 B、低压和中压 A 两级管网组成。

101:管网三级系统:由低压、中压、高压三级管网组成。

102:燃气储配站是:接受气体来源进行净化、加臭、贮存、控制供气压力、气量分配、计

量、气质检测。

103:行列式植树:必须保持“横平竖直”,左右相差最多不超过树干一半。因此,种植时应事先栽好“标杆树”,方法是:每隔 20 株左右,用皮尺量好位置。

104:树木定植后 24h 内必须浇上第一遍水,水要浇透。常规做法为:定植后必须连续灌水3 次。

105:绿化对土壤要求:(1)栽植土必须采用疏松、肥沃、富含有机质的土壤,对不符合栽植要求的土壤,必须根据植物的习性改良土壤结构,调整酸碱度。(2)栽植前土壤必须进行深翻细作,翻地深度≥30cm。(3)栽植前土壤进行杀虫和灭菌处理,严禁有害、有毒物质存在。(4)花坛土壤样品必须提前送到指定的土壤测试中心进行测试,并在种植花卉前取得的测试结果。

106:假山施工的分层施工的工艺流程:放线挖槽→基础施工→拉底→中层施工→扫缝→收顶→检查→完形。

107:假山的基础施工:常用的材料有:桩基、石基、灰土基和钢筋混凝土基。桩基用于湖泥沙地,石基多用于较好的土基,灰土基用于干燥地区,钢筋混凝土基用于流动水域或不均匀土基。一般基础表面高程应在土表或常水位线以下 0.3~0.5m。

108:项目成本计划编制的依据:(1)合同、招投标文件(2)组织设计(3)实施方案(4)

设备的市场价格。(重点)

109:项目目标成本计划编制的流程:(1)人员的编制:项目经理、项目总工、预决算员、

材料员、设备员。(2)资料、信息的收集:内容有:招投标文件、施工图、报价清单、

材料及设备价格。

110:目标成本计划编制的步骤:(1)数量复核的结果应编制《工程数量复核表》(2)工程单价分析:的结果应编制《工程单价分析表》(3)工程两算对比的结果应编制《工程两算对比表》(4)综合管理费用分析的结果应编制《综合管理费分析表》。

111.签订建设工程合同的法律依据:(1)《合同法》(2)《建筑法》(3)《民法通则》。112.建设项目已具备招投标、签订和实施合同的一切条件包括:(1)具有相应的建设项目立项的批准文件。(2)具有各种工程建设的许可证、建设规划文件、城建部门的批准文件。(3)招投标过程符合法定的程序。

113:索赔:承包人在合同实施过程中,对非自身原因造成的工期延误、费用增加而要求发包人给予补偿损失的一种权利要求。

114:索赔产生的原因:(1)发包人违约(2)不可抗力事件:(3)合同缺陷(4)合同变更(5)工程师指令(6)其他第三方原因。(重点)p164页案例2k320023重点看。115:材料、人工、机械台班预算价格是预算定额的三要素。

116:施工图预算的编制方法主要有:单价法、实物法。

117:措施项目清单为:可调整清单。项目清单计价一经报出,即被认为包括所有发生的全

部措施费。如报出的清单中没有列项,且施工中又必须发生的项目,招标人有权认为,其已经综合在工程量清单的综合单价中。将来措施项目发生时,投标人不得以任何借口提出索赔与调整。(案例 2k320032 的分析与答案看看)

118:施工现场管理是指:项目开工前已获得政府主管部门批准的施工许可证,明确了经批准的施工用地和建设用地之后的场地管理。

119:施工现场管理包括以下内容:(1)合理规划施工用地(2)做好施工总平面设计(3)

调整施工现场总平面布置(4)对现场的使用要有检查(5)建立文明的施工现场(6)及时清场转移。

120:项目经理部应在门口公示以下标牌:(1)工程概况牌(2)安全纪律牌(3)防火须知牌(4)无重大事故计时牌(5)安全生产、文明施工牌(6)施工总平面图(7)项目部组织及人员名单图。(五牌二图)

121:承包商经批准取得施工许可证后,自批准之日起叁个月内开工,如不开工的,施工许可证失效;如中途停工的,自停工之日起一个月内,向当地建设行政部门报告。(P171 页2K320042 案例)

122:P172 页案例 2K320051 看看,重点看

123:城市道路施工前的准备工作:(1)组织准备(2)技术准备(3)物资准备(4)现场准备

124:组织准备:(1)组织施工组织机构;(2)建立生产劳动组织

125:物资准备:材料、机具、劳保用品。

126:现场准备:拆迁工作、临时设施、施工交通。

127:石灰稳定土基层的材料:应采用Ⅲ级(含)以上的钙质或镁质生、消石灰。生石灰应在

使用前2~3d进行充分消解成消石灰粉,并过10mm筛。消石灰粉应尽快使用,不宜存放

过久。

128:水泥稳定土基层:(1)材料:应选用初凝时间3h以上和终凝时间6h以上的42.5级

普通硅酸盐水泥或 32.5 级的矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥;(2)配合比应准确,通过配合比试验,确定必须的水泥剂量和混合料的最佳含水量,使其 7d 浸水抗压强度达到 3—4mpa

或 2.5—3mpa;(3)雨期施工,应防止水泥和混合料淋雨。降雨时已摊铺的应尽快碾压密实;水泥稳定土应洒水拌合均匀,应用 12t 以上的压路机碾压,先轻型后重型。严禁用薄层贴补法找平。基层保湿养护不少于7d,以后期间应封闭交通。

129::沥青混凝土铺筑试验段的内容(1):检验各种机械的类型、数量及组合方式是否匹

配;(2)通过试拌,确定拌合机的操作工艺,考察计算机的控制,打印装置的可信度;(3)通过试铺,确定透层油的喷洒方式和效果,摊铺、压实工艺,确定松铺系数等,(4)验证沥青混合料生产配合比设计,提出生产用的标准配合比和最佳沥青用量。

130:在沥青路面施工中,压实度、厚度、和平整度是三个最重要的指标。压实度、厚度、

弯沉值是主控项目。

131:沥青路面施工中,应检查:外观、接缝、施工温度、矿料级配、沥青用量、马歇尔试

验指标、压实度等。抗滑表层还应检查:构造深度、摩擦系数摆值等。城市主干路、快速

路的平整度采用 3m 平整度仪测得。

132:对某一样土,,在一定的击实功能作用下,只有当水的含量为某一适宜值时,土样才能

达到最密实。击实曲线的极值为最大干密度pdmax,相应的含水量即为最佳含水量wo。133:

土路基施工要求:有计划的集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开花或战线过长。

挖方地段要留好横坡,做好截水沟,。对低洼处等不利地段,做好路基表面、边坡与排水防冲刷措施。路基填土施工。应留 2%--4%以上的横坡。遇雨要及时检查,发现路槽积水要尽快排除;发现翻浆要彻底处理,挖出全部软泥,大片翻浆地段尽量利用推土机等进行铲除;小片翻浆相距较近时,应一次挖通处理,一般采用石灰石和砂石料填好压好。

134:四通一平:水通、电通、通信通、路通、场地平整。如果是蒸汽养护或是寒冷地区,要考虑暖气供热。

135:钻孔偏斜产生的原因:(1)钻头受到侧向力;(2)扩孔处钻头摆向一方;(3)钻杆弯曲、接头不正;(4)钻机底座未安置水平或位移。

136:钻孔偏斜的处理:查明情况,在偏斜处吊住钻头上下反复扫孔,使钻孔正直;偏斜严重时,应回填砂黏土到偏斜处,待回填物沉积密实后再钻。

137:导管进水主要原因:首批混凝土储量不足,或虽然混凝土储量已够,但导管底口距孔

底的间距过大,混凝土下落后不能埋没导管底口,以致泥水从底口进入。

138:导管进水预防和处理方法:若是第一种原因引起的,应立即将导管提出,将散落在孔

底的混凝土拌合物用反循环钻机通过泥石泵吸出,或用空气吸泥机、水力吸泥机以及抓斗清出。

139:大体积混凝土中埋放石块的规定:可埋放≥150mm 的石块,埋放石块的数量≤混凝土

结构体积的25%。

140:大体积混凝土的浇筑温度不宜高于28℃,浇筑应在一天中气温较低时进行。

141:大体积混凝土水化热温度的控制:(1)用改善集料级配、降低水灰比、掺加混合料、掺加外加剂等方法减少水泥用量;(2)采用水热化低的大坝水泥、矿渣水泥、粉煤灰水泥或低强度水泥。(3)减小浇筑层厚度,加快混凝土散热速度;(4)混凝土用料要遮盖,避免日光暴晒;冷却集料,具体方法是石子浇水。(5)在混凝土内埋设冷却管,循环水以井水为最好;(6)设测温装置,加强观测,做好记录;(7)气温骤降或寒冷季节,应注意覆盖保温,加强养护。

142:p206 页。案例 2k320102 看看。

143:预应力所用的机具设备及仪表应:专人使用管理,并应定期维护和校验。

144:张拉机具设备应与锚具配套使用,并应在进场时进行检查和校验;对长期不使用的张拉机具设备,在使用前进行全面校验;千斤顶使用超过 6 个月或 200 次,应重新校验;弹簧测力计的校验期限不宜超过 2 个月。

145:p207页案例2k320103看。

146:后孔道压:压浆时,对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入浆,由最高点的排气孔排气和泌水。压浆顺序宜先压注下层孔道;压浆应缓慢、均匀的进行,不得中断,并应将所用最高点的排气孔依次一一放开和关闭,使孔道内排气通畅。

147:对后张预制构件,在管道压浆前不得安装就位,在压浆强度达到设计要求后方可移运和吊装;设计未规定时,不应低于砂浆设计强度的 75%。

148:冬季混凝土的配制和拌合的规定:(1)宜选用较小的水灰比和较小的坍落度;(2)拌

制混凝土应优先采用加热水的方法,水加热温度不宜高于80℃,;骨料加热温度不得高于60℃.(3)混凝土搅拌时间宜叫常温施工延长 50%;(4)骨料不得混有冰雪、冻块及易被冻裂的矿物质;(5)拌制设备宜设在气温不低于10℃的厂房或暖棚内。(6)当混凝土掺用防冻剂时,其试配强度应按设计强度提高一个等级。

149:混凝土构筑物裂缝在设计方面的控制措施:(1)合理设置伸缩缝;(2)避免应力集中;(3)合理增配构造钢筋,提高抗裂能力;

150:混凝土构筑物裂缝在施工方面的控制措施:(1)严格控制混凝土原材料的质量;(2)

使混凝土配合比有利于减少和避免裂缝;(3)合理设置后浇带;(4)控制入模坍落度;(5)避免混凝土结构内外温差过大;(6)对于地下或半地下工程,拆模后应及时回填;(7)加强混凝土早期养护,适当延长养护时间,保持混凝土表面湿润,避免混凝土表面温度急剧升降。151:沟槽开挖质量的规定:(1)槽底不得受水浸泡或受冻;(2)槽壁平整,边坡坡度不得小于施工设计的规定;(3)沟槽中心线每侧的净宽度不应小于沟槽底部开挖宽度的 1/2;(4)槽底高程的允许偏差:开挖土方应为±20mm;开挖石方应为-200mm---+20mm。

152:管网的管道和设备的强度试验:应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行;严密性试验应在试验范围内的管道工程全部安装完成后进行,其试验长度宜为一个完整的设计施工段。

153:焊缝质量检验应从:表观、内部、物理力学指标三步顺序检验的思路去把握。154::实行施工总承包建设工程,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。

155:总承包单位的安全责任:(1)总承包单位依法将工程分包给其他单位的,分包合同中

应当明确各自的安全生产的权利、义务,总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任;(2)工程实行总承包的,如发生事故,由总承包单位负责上报事故,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全施工的,由分包单位

承担主要责任。

156:分包单位的安全权利和义务:(1)要服从总包单位的安全生产管理;(2)应认真执行工地的分部分项、分工种及施工安全技术交底要求;(3)分包单位负责人应对所属施工及生活区域的施工安全、文明施工等各方面工作全面负责;(4)应按规定认真开展班组安全活动;(5)在施工期必须接受总承包方的检查、督促和指导;(6)特种作业人员必须经培训、考核合格,持有效证件上岗作业;起重人员必须遵守“十不吊”‘(7)必须严格执行防火防爆规定,按规定办理动火手续,严格遵守“十不烧”规定;(8)严禁擅自乱拖私接电路;(9)

贯彻“谁施工谁负责安全、防火”的原则。(10)施工中,应注意地下管线及高、低压线、通信设施、设备的保护。(11)如需拆除安全设施、保险装置、脚手架等,必须经总承包方同意,确认可靠后,才能进行。(重点)

158:地下水是引起基坑事故的主要因素之一。

159:地下水控制方法有:降水、截水、回灌。

160:管线监测点布置应优先考虑:天然气、煤气、大口径上水管。

161:p240页案例2k320163,看看。

162:打桩机在吊有桩和锤的情况下,操作人员不得离开岗位;桩机行走时,桩锤应放置最低位置,斜坡禁止回转。

163:模板安装的技术要求:(1)模板安装完毕后,应对其平面位置、顶部标高、节点联系及横向稳定性进行检查,签认后方可浇筑混凝土。(2)模板在安装过程中,必须设置防倾覆设施。(3)后张法预应力梁、板,应注意预应力、自重和汽车荷载等综合作用下所产生的上拱或下挠,应设置适当的预挠或预拱。

164:目前采用的掌握生活垃圾渗沥液渗漏的检验方法是:在填埋场区影响区域内打水质观测井,提取地下水样,利用未被污染的水样与有可能被污染的水样进行比较的方法,对防渗效果的有效性进行检验。

165:生活垃圾填埋场的择址:场地应位于居民区 500m 以外或更远,最好位于居民区的下风区。

166:生活垃圾填埋场对场地地质条件的要求:场址应选在渗透性弱的松散岩石或坚硬岩层的基础上,天然地层的渗透性系数最好能达到10ˉ8m∕s 以下,并具有一定厚度。基岩完整,抗溶蚀能力强,覆盖层越厚越好。场地基石岩性应对有害物质的运移、扩散有一定的阻滞能力。

167:对场地水文地质条件的要求:场地基础应位于地下水(潜水或承压水)最高丰水位

标高至少 1m 以上,及地下水主要补给区范围之外。

168:原材料、产品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证书;出厂检验报告及复试报告的一般规定:(1)必须有:出厂质量合格证书、出厂检验报告,并归入施工技术文件。(2)合格证书、检验报告为复印件的必须加盖供货单位印章方位有效,并注明使用工程名称、规格、数量、进场日期、经办人签名及原件存放地点。(3)凡使用新技术、新工艺、新材料、新设备的,应有法定单位鉴定证明和生产许可证。产品要有质量标准、使用说明和工艺要求。使用前应按其质量标准进行检验。(4)进入施工现场的原材料、成品、半成品、

构配件,在使用前必须按现行国家有关标准的规定抽取式样,交由具有相应资质的检测、试验机构进行复试,复试结果合格方可使用。

169:砂、石:工程所使用的砂、石应规定批量取样进行试验。试验项目一般有:筛分析、表观密度、堆积密度和紧密密度、含泥量、泥块含量;针状和片状颗粒的总含量等。结构或设计有特殊要求时,还应按要求加做压碎指标值等相应项目试验。

170:市政基础设施工程功能性试验主要项目一般包括:(1)道路工程的弯沉试验。(2)无压力管道严密性试验。(3)桥梁工程设计有要求的动、静载试验。(4)水池满水试验。(5)

消化池严密性试验。(6)压力管道的强度试验、严密性试验和通球试验等(7)其他施工项目如设计有要求,规定及有关规范做使用功能试验。

170:砍伐城市树木,必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准,并按照国家有关规定补植树木或者采用其他补救措施。

171:非传统水源利用:(1)处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。(2)现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用政府自来水。(3)力争施工中非传统水源和循环水的利用大于30℅。

172:(1)特别重大事故:30 人以上死亡,或 100 人以上重伤,或 1 亿元以上直接经济损失;(2)重大事故:10 人以上 30 人以下死亡,50 人以上 100 人以下重伤,或 5000 万以上 1亿元以下直接经济损失;(3)较大事故:3 人以上 10 以下死亡事故,10 人以上 50 人以下重伤,或 1000 万以上 5000 万以下直接经济损失;(4)一般事故:3 人以下死亡,10 人以下重伤,,或 1000 万以下 100 万以上直接经济损失。

相关文档