1.编制依据

1.1《建筑构造通用图集》(12BJ1-1)

1.2《建筑节能工程质量验收规范》(GB51/50411)

1.3《建筑保温砂浆标准》(GB/T200473-2006)

2.工程概况

3.施工安排

3.1项目组织结构

组织机构图见下图:

3.2 工期安排

本工程保温工程开始施工工期为2016年9月25日。

3.3 劳动力安排

本工程拟安排10个保温工,10个普工配合。

3.4 施工总体部署

本工程为后半壁街8号楼,户数85户。采用双排脚手架到顶,脚手架搭设完毕验收合格后,保温才进行施工。

4.施工方案

4.1外墙保温施工

4.1.1施工流程

基层铲除清理→DP砂浆找平→DEA砂浆粘贴改性酚醛板→钻孔及安装固定件→保温板面找平→聚合物砂浆压玻纤网格布→涂料粉刷→质量验收。

4.1.2施工工艺

(1)基层处理

1)首先清除所有附墙管线、改装阳台、防护网等障碍。对原基层上由于拆除、冻害、析盐或侵蚀所产生的损害予以修复。

2)彻底清除墙面基层空鼓、开裂部位,局部清理后,表面用适宜强度的水泥砂浆找平。

3)清理油渍和灰尘。

4)不平的表面用适宜强度的水泥砂浆抹平。

5)将墙面上的缺损和孔洞填补密实。

6)将墙面及屋面上的雨水管卡、预埋铁件、设备穿过管道、空调支架及新门窗等重新安装完毕,并预留出保温层的厚度。

7)拆除改装墙外侧的管道和线路。

8)外保温层在外墙以下部分,施工时剔除散水,以完成保温和防水后恢复。

9)根据与墙面结合牢固程序决定是否清除既有外墙面装饰层并通过检测确认其基层与所用胶粘剂是否具有良好的附着力,粘接强度不低于0.3Mpa,并且粘贴面胶开面积不得大于50%。

10)当外墙原有饰面保留时,应对基层墙面进行涂抹界面剂处理。

11)本工程原墙面为砖墙涂料饰面,必须对其进行涂料清理,凿毛处理,凿毛率不小于50%,刷涂界面剂后粘结保温板。

12)施工基层要经过建设、监理单位验收合格后,方可进行保温施工。用2m 靠尺和楔形塞尺检查基层,作为验收记录。

13)空调孔、空调托架、雨落管卡子安装完毕。不宜先保温后安装形成雨水渗透墙内隐患。

(2)配制专用粘结剂

1)施工使用的粘结剂分为专用粘结砂浆机面层聚合物抗裂砂浆。

2)施工时用手持式搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆应根据使用说明按重量比进行配制。搅拌时间不少于5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中,并具有一定的黏度。

3)砂浆调制完毕后,静等5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在1小时内用完。

(3)粘贴酚醛板

1)施工前,根据建筑物外墙立面的设计尺寸编制排版图,已达到节省材料。提高施工速度的目的。苯板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排版竖向错缝1/2板长,局部做小错缝不小于200㎜。

2)弹控制线

根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平线、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等。挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂

垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制酚醛板的垂直度和平整度。

3)粘贴酚醛板时,板缝应挤进,施工时控制板间隙不大于2㎜,板间高差不大于1.5㎜。当板间缝隙大于2㎜时,须用酚醛板调填塞满,不得用砂浆或胶结剂粘贴。板间平整度高差大于1.5㎜的部分应在施工面层前用木锉、粗砂纸或砂轮打磨平整。

4)按照事先排好的尺寸切割苯板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。

5)用抹子在每块苯板周边涂50㎜宽专用聚合物粘结砂浆,从边沿向中间逐渐加厚;在酚醛板下侧预留50㎜宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出,中间部位采用涂抹粘贴砂浆。

6)酚醛板按要求上墙后,用2m靠尺寸复压平,保证其平整度及粘贴牢靠,板与板之间要挤进,不得有缝,板的缝隙间不得有粘结砂浆,否则该部位则形成冷桥。

7)网格布包角:从拐角处粘贴大块苯板后,遇到阳台、窗洞口、挑檐等部位须进行耐碱玻纤网格布翻包,即在基层墙面上用聚合物粘结砂浆预粘贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于80㎜,且翻包网格布本身不得出现搭接。

8)在门窗洞口部位的苯板,不得用碎板并凑,需用整幅板切割,其切割边沿必须顺直、平整,尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于200㎜。

9)在窗口位置的板块之间搭接缝要考虑防水问题,在窗台部位水平粘贴板压立面板,即避免睡眠出现竖缝,并做出流水坡度,在窗户上口,须立面板压住横板。

(4)安装固定件

1)对于依靠粘贴墙面固定的酚醛板,其粘贴牢靠后,应在8-24h内安装固定件(视气温因素掌握时间),按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,安装固件。

(5)打底

酚醛板接缝处表面不平时,需要衬有方木的粗砂纸打底,打磨动作为圆周方向轻柔旋转,不允许沿板缝平行方向打磨,打磨后用刷子清理表面碎屑。

(6)滴水槽

1)在所有外窗洞口侧壁的上口用墨线弹出滴水槽的位置,并依据窗框进行校核。

2)按照弹好的墨线在酚醛板上暗号定位靠尺,用开槽机将苯板上切出定位凹槽,成品滴水槽尺寸为10㎜*10㎜,考虑到面层砂浆厚度为5㎜-7㎜,为保证凹槽内塞入成品滴水槽后于面层砂浆高度一致,故切凹槽尺寸为8㎜*13㎜,差值尺寸是为粘结砂浆预留空间,成品滴水槽塑料条用抹面层砂浆粘贴。

(7)设计伸缩缝

为减少外墙保温系统温度应力影响,应按设计设置外墙保温系统伸缩缝。施工时预先用墨斗弹出伸缩缝的位置线,并用水准仪或注满水的塑料管进行校核伸缩缝的水平度。

(8)抹第一遍面层聚合物抗裂砂浆

1)在确定酚醛板表面界面剂晾干后进行第一遍面层聚合物抗裂砂浆施工。面层控制在1㎜-2㎜之内,不得涂抹。

2)第一遍聚合物抗裂砂浆在滴水槽处抹至滴水槽口边即可,槽内暂不抹聚合物砂浆。

3)伸缩缝内酚醛板端部及窗口酚醛板通槽侧壁位置要抹聚合物砂浆,以粘贴翻包网格布。

(9)埋贴网格布

1)所谓埋贴网格布就是用抹子由中间开始水平预先抹出一段距离,然后向上向下将网格布铺平,使其紧贴聚合物砂浆。

2)门窗洞口内侧周边及洞口四角均增加一层网格布进行加强,洞口四周网格布尺寸为300㎜*200㎜,大墙面粘贴的网格布搭接在门窗口周边的加强网格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂浆内。

3)将大面积网格布沿长度、水平方向绷直绷平。网格布弯曲的一面朝里放置,开始大面积的埋贴,网格布左右搭接宽度为100㎜,上下搭接宽度为80㎜。不得使网格布褶皱、空鼓、翘边。要求砂浆饱满度为100%,严禁出现干搭接。

4)在伸缩缝处,须进行网格布翻包。网格布预粘在墙面上的尺寸为80㎜,用网格布和粘结砂浆将酚醛板的端头抱住,大墙面粘贴的网格布盖在搭接的80㎜网格布之上,一同埋贴在底层聚合物砂浆上。

5)在墙身阴、阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角相互搭接,各搭接宽度为不小于200㎜。

(10)抹面层聚合物抗裂砂浆

1)抹完聚合物抗裂砂浆并压入网格布后,待砂浆凝固至表面基本干燥,不粘手时,开始抹面层聚合物砂浆,抹面厚度以盖住网格布且不出现网格布痕迹为准,同时控制面层聚合物抗裂砂浆总厚度在3㎜-5㎜之间。

2)滴水槽做法

先将网格布压入槽内,随即在槽内抹数量足够的聚合物砂浆,然后将塑料成品滴水槽压入酚醛板槽内。塑料成品滴水槽塞入深度应综合考虑完活后面层高度,这样才能保证成品滴水槽与面层聚合物抗裂砂浆高度一致,确保观感质量。酚醛板槽内砂浆必须填塞密实并确保安装滴水槽时槽内聚合物粘结砂浆沿槽砂浆内,若网格布在此处断开,必须搭接,搭接宽度不小于65㎜。滴水槽凹槽处需附加一层网格布,网格布搭接80㎜。

3)所有阳角部位,面层聚合物抗裂砂浆均应做成尖角,不得做成圆弧。

4)面层砂浆施工应选择施工时及施工后24h,没有雨水的天气进行,避免雨水冲刷造成返工。

5)在预留孔洞位置处,网格布断开,此处面层砂浆的留槎位置应

考虑后补网格布与原大面积网格布搭接长度要求而预留一定长度。面层聚合物抗裂砂浆应留成直槎。

(11)细部及特殊部位做法

1)预留孔位置(破损处)的处理

进行大面积酚醛板粘贴施工时,在遇到外脚手架的连墙杆时,酚醛板只能甩槎处理:在外墙保温施工完毕后拆除过程中,对此部位进行修补处理。

a用干硬性1:1水泥砂浆将脚手眼填充密实,表面抹平。

b按照预留孔洞尺寸裁截一块尺寸相同的酚醛板并打磨边沿部位,使其能够严密封填于孔洞处。

c将上述预裁好的酚醛板背面涂上粘结砂浆,将其镶于孔内。

d涂抹底层聚合物抗裂砂浆,切一块网格布(面积大小应与周边已施工好的网格布搭接80㎜)。埋入网格布,并涂抹面层聚合物抗裂砂浆预周边平整。

2)墙体转角处保温板上下层互锁

3)固定件安装:

固定件在酚醛板粘贴8小时后开始安装,并在其24小时内完成,用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层深度60mm,用自攻螺丝将工程塑料膨胀钉的钉帽与保温

板表面平齐。粘贴在外墙阳角、空洞边缘的保温板,安装固定件在水平、垂直两个方向上均需加密,其间距不大于300mm,距基层边缘不小于60mm,固定件位置布置见图:

4-5个/平方门窗洞口及转角处锚固件布置图4)首层墙体转角处网格布做法

5)保温板的收头做法

6)二层以上墙体转角处网格布做法

7)窗口玻纤网格布的加强做法

8)窗口拐角玻纤网格布加强透视图

9)窗口拼板要求

4.2屋面保温施工

4.2.1施工流程

基层铲除清理→DEA砂浆粘贴硬泡聚氨酯保温板→找坡层→找平层→防水层→闭水试验→保护层→质量验收

4.2.2施工要点

(1)基层清理铺设保温层前,应将屋面基层表面的泥土、杂物清理干净,基层应平整、干燥。

(2)板状保温层铺设

1)铺前先将接触面清扫干净,板状保温层铺设时应找平拉线铺设。板块铺设应粘贴紧密、垫稳、铺平。

2)板状保温层如需留设排气通道与大气连通时,应在做砂浆找平层分格缝排汽道处留设。

3)需要在铺完的板状上行走或走手推车时,应在保温层上铺垫板。

4)可参照图集做法12BJ1-1平屋ZZ-8。

5质量控制措施

5.1材料要求

5.1.1保温板材料要求

5.1.2耐碱网格布材料要求

5.1.3锚固件材料要求

5.1.4允许偏差项目

(1)检验数量;按楼层每20m抽查一处,每处3延长米,但每层不应少于3处。

(2)保温层面层允许偏差应符合装饰装修规范下表规定

6、安全保证措施

(1)若存在交叉作业施工的情况,在保温施工区段的上方,必须用跳板加密目安全网进行全封闭,确保作业人员安全。

(2)安装锚固定件前,打眼用的电锤必须有出厂合格证,末级开关箱必须配漏电保护器,工人必须戴绝缘手套进行操作,派持有电工上岗证的电工进行接线。

(3)严禁在架子上打闹,严禁任意拆改架子。高空作业,必须系好安全带。7、文明施工及成品保护措施

1)裁切下来的保温板条必须随手用袋子装好,禁止到处乱丢,随处飘洒。

2)在涂抹保温板粘结砂浆时,注意不要污染其他成品,被污染的成品必须及时用湿布擦洗干净。

3)粘贴上部保温板时,掉落下来的粘结砂浆可能会污染下部地面及网格布,必

须及时清理干净。

4)拆除脚手架时应做好对成品墙面的保护工作,禁止钢管等重物撞击保温板墙面。

5)严禁在保温板上面进行电、气焊作业。

6)施工用砂浆必须用小桶拌制,用完水后关好水管阀门。

7)进场的保温板必须堆积成方,做好防雨保护、防火保护。

8)每一施工楼层从措施上保证工人能按章操作,杜绝不文明现象发生。

9)在现场的所有施工人员应服从甲方及监理人员的管理和监督。