市政道路工程和排水管道监理实施细则市政工程质量等级评定按建设部1992年颁发城建[1992]68号文件《市政工程质量等级评定规定》的通知和广东省建委95年《市政工程质量等级评定补充规定》及行业标准(CJJ1-90、CJJ3-90)执行。

填土密实度,砂浆抗压强度,混凝土抗压,抗折强度值,不得低于设计规定外,还应符合国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)、《市政工程施工技术规程》等规定。

市政工程所需原材料如砂、石、沥青、木材、钢材、水泥、石灰、管材等的原材料和半成品质量标准必须符合现行有关标准执行。并参照钢筋工程、砼工程、砖石工程监理实施细则中相关部分执行。

A.道路工程

一.测量

1.必须采取有效措施,保护好轴线桩和水准点。

2.水准点不够时,可以增设临时水准点,并要求不少于2个。

3.一切点位和高程,都必须经过复核后才能使用,并应经常校核。

4.已建好的构筑物与本工程衔接的平面位置及高程,开工前必须校核。

5.水准点闭合差:±12L mm,式中L为水准点之间的水平距离,单

位为km。

6.导线方位角闭合差:±40 n秒,式中n为测站数。

7.直接丈量测距的允许偏差如下表(用钢尺量测):

1.路基回填土不得采用淤泥、腐植土及含有机物的垃圾。填土高度每次300mm左右,分层压实。路槽不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。用12~15吨震动压路机碾压后,轮迹深度不得大于5mm。(1)△路基土方压实度(重型击实标准)按设计要求如下:

路床以下深度

填方:0~80cm为95 %;80~150cm为93 %;大于150cm为87 %。

挖方:0~30cm为95 %。

(2)中线高程每20m测1点,允许偏差±20mm

(3)平整度每20m检验3点,允许偏差20mm。

(4)宽度每40m检验1点,允许偏差+200mm,0。

(5)横坡每20m检验6点允许偏差±20mm,且不大于0.3%。

2.路肩必须直顺,表面必须平整,不得有阻水现象。

路肩压实度必须≥90%;宽度不小于设计规定。

3.边坡边沟必须平整、坚实、稳定、严禁贴坡。边沟上口线应整齐、直顺、沟底应平整,边沟排水应畅通。

三.基层

1.6%水泥石屑基层:水泥的终凝时间应选择等于或大于6h,不得用受潮变质过期水泥,要求机拌料均匀碾压密实。基层表面应坚实,平整,不得有“弹簧”、松散、起皮现象,不得有浮石、粗细料集中现象。用12t

以上压路机碾压后轮迹深度不得大于5mm。

2.基层允许偏差:

(1)△压实度:重型击实95%,轻型击实98% (每1000m2范围测1点)。(2)厚度每1000m2范围允许偏差+20mm、-10%(测1点)。

(3) 平整度每20m范围允许偏差10mm(测3点)。

(4)宽度不小于设计规定(每40m测1点)。

(5)中线高程每20m允许偏差±20mm(测1点)。

(6)横坡每20m测6点允许偏差±20mm且横坡差不大于±0.3%。

四.面层

1.水泥混凝土面层:模板必须支立牢固,不得倾斜、漏浆。板面边角应整齐,不得有>0.3mm裂缝。并不得有石子外露、浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。伸缩缝必须垂直,缝内不得有杂物。伸缝必须全部贯通,传力杆必须与缝面垂直。切缝应保证设计缝深,切缝直线段直,曲线段圆顺。灌缝饱满、密实、不得夹缝,不得漏灌。各种检查井的井框、井盖与路面高差不得大于3 毫米。水泥混凝土面层允许偏差:

(1)支模直顺度:允许偏差5mm(每50m范围测1点)。

(2)支模高程:允许偏差±5mm(每20m范围测1点)。

(3) △抗压强度机动车道C30,非机动车道C25,每台班或每100m3的同配合比砼取样次数不得少于一次,其试件强度平均值不低于设计标号。应符合规范(GB50204-92)评定砼合格强度规定。

(4) △抗折强度,机动车道为4.5M pa,非机动车道为 4.0M pa。每台班或每100m3的同配合比砼取样次数不得少于一次,其试块强度平均值不低于设计规定。应符合规范(GB50204-92)评定砼合格强度规定。

(5) △厚度,按规范规定钻孔取芯,每200m每车道取2处。每块允许偏差+20 mm,-5mm(每块板测2点)。

(6) 平整度每块板允许偏差5mm(每块板测1点)。

(7) 宽度,每40m范围允许偏差-20mm(每块板测1点)。

(8) 中线高程,每20m范围允许偏差±20mm(每20m测1点)。

(9) 横坡每20m范围允许偏差±10 mm,且不大于±0.3%(测6点)。

(10) 纵横直顺,每100m缝长允许偏差10mm。

(11) 横缝直顺,每40m缝长允许偏差10mm。

(12) 蜂窝面积,每块板每侧面允许偏差≤2%。

(13) 井框盖与路面高差允许偏差3mm。

(14) 相邻板高差,每缝允许偏差3mm(每块板测1点)。

2.必须设置的拉杆、传力杆和边缘钢筋、防裂钢筋、角隅钢筋不得遗漏,应严格按大样图的规格布设。现场进行全面检查。

五.附属构筑物

1.侧石、缘石:侧石、缘石必须稳固,并应线直、圆顺、无折角,顶面应平整无错牙。侧石勾缝应严密,缘石不得阻水。侧石背后回填必须密实。侧石、缘石允许偏差。

(1) 直顺度,每100延长米允许偏差10mm。

(2) 相邻块高差,每20延米允许偏差3mm。

(3) 缝宽,每20延米允许偏差±3mm。

(4) 侧石顶面高程,每20延长米允许偏差±10 mm。

2.预制块人行道:铺砌必须平整稳定,灌缝应饱满,不得有翘动现象。

面层及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。

予制人行道允许偏差及检测数量:

(1) 平整度,每20m范围5mm(测1点)。

(2) 横坡,每20m范围±0.3%(测1点)。

(3) 纵横直顺,每40m范围10mm(测1点)。

(4) 横缝直顺,每20m范围10mm(测1点)。

(5) 相邻块高差每20m范围3mm(测1点)。

(6) 井框与路面高差不得大于5mm(每座测1点)。

(7) 路基压实度(轻型击实标准)≥90%(每100m范围检测2点,用环

刀法或灌砂法检验)。

(8)缝宽(大方砖)每20m范围≤3mm.。

(9)路面高程每20m范围±10mm。

(10)混凝土抗压强度不低于设计规定。

3.雨水井、支管:路面与井接顺,无跳车现象,雨水井内壁抹面必须平整,不得起壳裂缝,井框、井篦必须完整无损,安装平稳位置正确。井内严禁有垃圾等杂物,井周回填必须密实。满足路基要求。支管必须直顺,不得有错口,管头应与井壁齐平。雨水井、支管允许偏差:

(1) 井框与井壁吻合,每座允许偏差10 mm(每座测1点)。

(2) 井口高程,每座允许偏差+10 mm,-30 mm (与井周路面比,每座测1点)。

(3) 井位与路边线吻合,每座允许偏差20 mm(每座测2点)。

(4) 井内尺寸,每座+20,0mm(每座测1点)。

B. 排水管道工程

一.沟槽

1.沟槽开挖,严禁扰动槽底土壤。如发现淤泥或土质松软应按设计和有关规定进行处理,淤泥应清除干净并外运。

2.槽底不得受水浸泡,可设集水井,用抽水机抽水降低水位。槽底应在无水情况下进行下道工序施工。

3.槽底高程,允许偏差0,-30mm。槽底中线每侧宽度及沟槽边坡不少于规定。

二.平基、管座

1.△混凝土抗压强度应符合规范GB50204-92规定。

2.垫层,中线每侧宽度不小于设计规定,高程允许偏差0,-15mm。

3.平基中线每侧宽度允许偏差+10mm,0,高程允许偏差0,-15mm厚度不小于设计规定。

4.管座允许偏差肩宽+10mm,-5mm;肩高±20mm。

5.蜂窝面积允许偏差小于1%,麻面深度应小于5mm。

三.安管

管道必须垫稳直顺,管底坡度不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土砖石砂浆、木块等杂物。管材不得有裂缝、破损,构件质量符合要求。

1.安管中线位移允许偏差15mm (两井之间测2点)。

2.△管内底高程允许偏差±10mm(两井之间测2点)。

3.相邻管内底错口,允许偏差,管径D≤1000mm为3mm,(两井之间测3点)当D<700mm时,可在施工中自检(不计点)。

四.接口

1.承插口应平直、环形间隙应均匀。灰口应整齐密实饱满,不得有裂缝、空鼓等现象。

2.抹带接口应表面平整密实,不得有间隙和裂缝,空鼓等现象,严禁用砖头或石子嵌缝。

3.抹带接口允许偏差,宽度+5mm,0,厚度+5mm,0,(两井之间测2点)。

五.检查井

井壁垂直、圆顺,不得有通缝,砂浆必须饱满,灰缝平整,抹面压光,不得有空鼓,裂缝等现象。井内流槽应平顺,踏步应安装牢固,位置准确。井内不得有建筑垃圾等杂物。井框、井盖必须完整无损,配套严密,安装平稳,位置正确,高度符合规定。

1.井身尺寸长、宽每座允许偏差±20mm每座(测2点),直径每座允许偏差±20mm(每座测2点)。

2.井盖高程每座允许偏差±20mm(非路面),路面井盖的高程应与该路面高程一致,最大允许偏差3mm(每座测1点)。

3.井底高程每座允许偏差±10mm。

六.闭水

雨、污水合流管道,必须作闭水试验。闭水试验允许偏差值,渗水量应符合下列规定。

排水管道闭水允许偏差

注:1.闭水试验应在管道填土前进行。

2.闭水试验应在管道灌满水后经24小时后再进行。

3.闭水试验的水位,应为试验段上游管道内顶以上2米。如上游管内顶至检查井口的高度小于2米时,闭水试验的水位可至井口为止。

3.对渗水量的测定时间应不小于30分钟。

附表. 闭水试验允许渗水量

七.回填

1.在管顶上500mm内,不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物,并应分层压实。做到对称回填,压实到位,填土到位,管道顶,井周围无下沉迹象,并要保护好管子。

2.回填时,槽内应无积水,不得回填淤泥,腐植土及有机物质。用砂性土回填时,应掌握最佳含水量,并分层震实。

3.回填土的压实度应符合下表规定。

回填土的压实度标准表

注:①管顶以上500mm之内,压实度≥85%,如与上面修路的要求矛盾时,管体必须采取加固措施,回填土必须满足道路工程要求;

C.市政工程计量审核办法:

计量是指对承包人已完成的工程数量进行测量和计算过程,在计量过程中,必须满足以下要求:

一、只能对设计的工程量所列项目进行计量,除变更工程以外,承包人必须完成该项目的各项工序,经检验符合技术规范要求时才能计量。

二、变更工程必须具有完备的变更手续才能计量;

三、计量必须严格按合同文件中有关计量规定进行;

四、工程质量未经验收,不能组织计量工作。一切手续,签证齐全的项

目才能计量;

五、计量并不解除承包人应尽的任何义务。尽管计量的对象是合格品,但如事后发现已计量工程存在质量缺陷,仍不能免除承包人无偿返工的责任。

D.验收质量等级评定:

(A)市政工程的质量等级及估评程序

市政工程的质量等级应符合下列规定

一.合格:

1.外观项目的评分应达70分以上;

2.实测项目:主要检查项目(在项目栏列有△者)的合格率为100%,非主要检查项目合格率应达70%;

3.质量保证资料评分应达70分以上;

4.工程综合评分应达70分以上。

二.优良:

1.外观项目的评分应达85分以上;

2.实测项目:在合格的基础上,全部检查项目( 包括主要检查项目和非主要检查项目)的平均合格率应达85分以上;

3.质量保证资料评分应达85分以上;

4.工程综合评分应达85分以上。

市政工程的质量应由施工单位初验合格后,将验评资料(包括装订成册的质量保证资料)提交我司有关部门,经确认后,方可进行质量等级核定。我司有关部门对申报工程中实测项目予以抽查,如抽查的合格率与施工单位验评的合格率误差在5%以内时,应承认施工单位的验评结果。否则以抽查结果为准。

1.道路工程:不少于总长度(或总面积)的1/10,且不少于200 米或3000平方米)。

2.排水工程:不少于总数的1/10,且不少于5个井(室)段。不足5个井(室)段者全查。

市政工程质量等级核定,应按工程的外观项目、实测项目、质量保证资料顺序进行,然后在此基础上进行综合评定。

外观项目的验评表应采用本规定附表一(乙)和附表三(甲)(乙)。实测项目的验评表应采用本规定附表四(水泥)、(附属)、附表六。质量保证资料的验评表应采用本规定附表七。综合评定表应采用本规定附表八。

(B).市政工程质量的评分办法

一.外观项目的检验评定:

1.外观项目的评定由三人以上共同进行,并对工程进行全数量的检查。

2.外观项目检查内容和标准按相应的行业标准文字说明部分。

3.外观项目的评分,应先按优、合格、不合格三个档次予以评定,其对应得分如下:优良:85~100 ,合格:70~8

4.9,不合格:<70

4.外观项目分的计算:

外观评分=各项评分的平均值

二.实测项目的检验评定:

1.在外观项目验评合格后,才能进行实测项目的验评。

2.实测项目内容及允许偏差见相应行业标准。

3.实测项目得分的计算:

道路工程得分=车行道部分平均合格率×0.7+ 人行道和侧石部分平均合格率×0.3

三.质量保证资料检验评定:

1.质量保证资料检查的内容见本规定附表三;

2.质量保证资料评分标准见本规定附表三;

四.市政工程质量综合评分:

1.道路工程综合评分=外观项目评分×0.3+实测项目得分率×0. 4+质量保证资料评分×0.3。

2.排水管渠工程综合评分= 外观项目评分×0.25+实测项目得分×

0.35+质量保证资料评分×0.4。

(C)市政工程质量保证资料的竣工文件资料编制

污水管道必须作闭水试验。同时对混凝土道路主体结构技术质量试验资料加强管理。对混凝土路面达到保养期后,进行路面取样试验,按各种不同类别的道路采取随机抽样,每1000m2取一组钻取3个孔,取蕊进行编号,送测试中心,以鉴定厚度及强度,其合格率作为评定参照依据。

道路、排水工程竣工文件材料应按城市建设档案馆有关文件通知规定执行。

竣工图内容包括:

1.总平面图、附相应地形图,并反映集水面积和流量计算。

2.纵断面图;

3.横断面图;

4.附属构筑物图;

5.管线特殊处理图。

市政道路监理实施细则

第一章专业工程特点及技术、质量标准 1 工程概况 1.1 工程名称:哈尔滨三环路江北段东延长线工程 1.2 工程地点:哈尔滨市松北区 1.3 建设单位:哈尔滨松北投资发展集团有限公司 1.4 设计单位:哈尔滨市市政工程设计院 吉林东北建筑市政工程设计院有限公司 1.5 施工单位:黑龙江宇盛市政工程建设有限公司 2 工程特点 2.1本工程三环路江北段(斗沟子村至滨北铁路)为松北区内一条贯穿东西的城市道路,是完善城市交通网路体系,提高城市交通承载能力而修建的。该工程以交通功能为主,配套设施齐全,并与周边环境相协调。 2.2 工期紧、任务重,工程均在夏季、雨期及热期施工,工期与施工质量是互相制约,影响工期的控制点多。 2.3 由于是市政道路打通道路工程,涉及技术专业多,有道路、給水、排水、管网等,每项专业都有行业规范、技术标准互相制约性强,交叉点多。 2.4 本工程施工作业面多,挖填土石方、且运距较远,要强化文明施工及加强环境保护。 2.5 普遍采用沥青混凝土,要求各项工程全部达到合格工程标准,对施工质量控制提出了更高要求。 3 主要技术指标 3.1道路平面

本道路西起滨北地道桥K15+221.404,东至四环桥桥下K15+760,道路全长540m。 三环路规划红线宽度为70m,道路中线为曲线,走向为东西向。道路横断面形式为四幅路横断面形式。中间为9 m绿化带,两侧各12 m机动车道,6 m 绿地,7.5 m道路和5 m人行道。机动车道为双向十车道标准。 3.2 横断面 3.2.1 K15+221.404—K15+300段为: 80m(红线)= 5m(人行道)+4.5m(绿化带)+0.5m(安全带)+7.5m(辅线)+0.5m(安全带)+5m(绿化分隔带)+0.5m(安全带)+12m(主线)+0.5m(安全带)+5m(绿化分隔带)+ 0.5m(安全带)+7.5m(辅线)+0.5m(安全带) +4.5m (绿化带)+5m(人行道)。 3.2.2 K15+300—K15+760段为: 70 m (红线)=5m(人行道)+7.5m(辅道)+6m(绿地)+12m(机动车道)+9m(绿地)+12m(机动车道)+6m(绿地)+7.5m(辅道)+5m(人行道)。 3.3 结构概况 由上至下为: 4cmAC-16C型改性沥青砼 5cmAC-20C型改性沥青砼 7cmAC-25C型改性沥青砼 20cm三灰碎石(9.5%石灰、1.5%水泥、19%粉煤灰、70%碎石) 18cm二灰碎石(11%石灰、19%粉煤灰、70%碎石) 18cm级配碎石

市政道路工程监理的主要职责

市政道路工程监理的主要职责 市政道路工程质量事关政府形象和城市的市容市貌,与市民生活息息相关。近年来随着市政道路等基础设施建设的飞速发展,工程质量有了很大提高,监理单位在保证工程质量、加快施工进展和降低造价方面的作用功不可没,但由于市政道路易受行政干扰和地质情况及天气等因素影响,施工场地狭窄、战线长而工期要求紧,此外还要综合考虑城市供热、给水、雨水、污水、燃气、电力、通讯、绿化等因素影响,施工难度大,质量难以控制。笔者通过近年来从事市政道路监理的切身经历中体会到,要做到市政道路的监理首先需要规范业主的某些行为,其次才是监理单位的科学监理。只有这样才能切实保证市政道路工程的施工质量。业主方面需要规范完善的工作一、完善项目法人负责制是做好工程监理的前提。国家虽早就明确要求实行项目法人负责制,但由于市政道路的特殊性,目前仍以行政手段组建的工程指挥管理为主,由于责、权、利不清致使职能上包揽一切,行政命令多,形式上代表政府,出了问题却无人负责。二、打破地域和行业垄断,通过招标择优选择参建单位;明确业主与监理的关系,充分发挥监理的监督管理职能是保证工程质量的关键。由于市政行业的特殊性,垄断现象尤为严重,从而导致企业管理落后,人员素质偏低,因而要打破垄断引进竞争,择优选择参建单位。业主要对委托的监理单位充分授权,除了决策与外部环境协调及资金筹集方面的职能外,其它均应授权监理单位完成,以使其能科学、公正、自主的开展工作。三、精

心组织,统筹做好设计和前期准备工作,是做好施工监理的基础。市政道路作为城市交通枢纽兼要考虑市区雨、污水排放,在设计时要高标准、高起点,除要正确处理远期与长期发展,城市整体和长远期规划外,还要综合考虑与电力、热力、燃气、给排水、通讯等专业的平面交叉与竖向布置,避免道路刚通车就到处破路、埋管现象的发生。 四、科学合理的处理好三大目标之间的关系。由于市政道路投资渠道的特殊性使其受行政干扰影响较大,在确定“三大目标”时随意性较大,一些行政领导为出政绩,大搞特搞献礼工程,一拍脑袋决定工期和造价,使项目的三大目标不是建立在科学的决策之上,最终往往事与愿违。施工单位承揽工程时往往是一好百好,在实施过程中是一拖再拖,为赶工期往往以牺牲质量为代价。这也正是市政道路建设中屡屡出现“胡子工程”和“豆腐渣工程”的根本原因。监理单位应做的工作为做好市政道路工程的施工监理,监理工程师要严格按照与业主签订的监理委托合同和批准的监理规划要求,以设计图纸、国家的法律法规和强制性标准为依据,科学、公正、独立的开展工作,督促施工方按照《建设工程项目管理规范》要求组织施工。重点应做好:一、明确监理程序,规范施工过程。通过第一次工地会议进行监理交底,明确监理程序,规范各个环节。我们要求施工单位在开工前“四报审”(即报审现场质量管理体系、施工方案、施工进度计划、开工申请),施工过程中“五报验”(即报验原材料构配件、隐蔽工程、工序施工质量、分部分项工程、施工意外情况处理),以规范原材料控制,工艺流程控制,施工操作控

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

城市道路工程监理实施细则

城市道路工程监理实施细 则 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

城市道路工程监理实施细则 渭南市建设工程监理中心富平监理部二〇一五年九月十八日

目录 一、工程概况: 二、监理依据及执行标准、法规: 三、监理内容: (一)专业特点 (二)监理流程 (三)监理工作的控制要点及标准值(四)监理工作的方法及措施

一、工程概况: 二、监理依据及执行标准、法规: 1、监理依据:已批准的监理规划。与专业工程相关的标准,设计文件和技术资料。施工组织设计 2、执行标准和法规: 工程建设规范《城市道路工程质量验收规范》等标准。中华人民共和国建筑法、国家建设工程质量管理条例及建设部监理文件和建设的政策、法规。 国家现行的有关技术规范、规程、标准和强制性条文。工程监理规范,省市主管部门颁发的有关质量监督文件。 三、监理内容: (一)专业工程特点: (二)监理工作流程(附表) (三)监理工作的控制要点及目标值

(四)监理工作方法及措施: 1、施工准备阶段监理工作: ⑴督促承建单位建立工程项目质量保证体系,承建单位是工程具体实施者,在项目开工前要求承建单位根据工程特点和质量目标要求,建立质量保证体系,明确质量管理目标和质量管理职责,以及完善的质量管理程序和办法。 ⑵为了掌握工程情况,取得良好的监理工作效果,监理人员要充分熟悉图纸,并对施工图进行审核,同时,参加设计技术交底与图纸会审,发现问题及时向设计单位提出。 ⑶审查施工单位的施工组织设计,并要求施工单位对主要施工方法或工程关键部位,分别编制施工技术方案。 ⑷施工前应会同勘测设计部门到现场交接中线控制桩和设计指定的水准点,并应对控制桩加以保护。临时水准点的设置距离不大于

市政道路工程安全监理实施细则

庞公路延伸段(庞公祠路--向阳路) 道路排水工程 安全文明施工监理细则 编制: 审核: 中协成建设监理有限责任公司 2017年 1 月 25日

安全监理工作细则 一、项目工程特点 1、庞公路延伸段为庞公片区南北向主干道,本次设计起点为现状庞公路终点(庞公祠路),途中与主干道(庞鱼路、江华路、环路、向阳路)、规划次干路、支路等13条路相交,由南止于向阳路。 2、庞公路沿线路口交叉均为平交,由于交叉口通行能力小于路段,并且相交道路较多,为满足交通需求,提高交叉口通行能力,针对不同等级道路采用不同平交方式,主干路相交采用十字交叉,对路口进行扩宽渠化,次干路采取普通平交,不展宽渠化。 3、沿线有许多居民住宅区和菜地,对文明施工的要求高。 4、线路区分布少量水塘及灌溉蓄水池,含少量地表水。 5、据现场考察,道路沿线地势平坦、交通便利、水、电充足,能满足工程需要。 二、安全监理工作流程 监理部成员熟悉图纸┈以总监为组织者,各专业监理工程师分工编制安全监理细则┈监理部审核施工单位的施工组织设计、专项施工方案、安全应急救援预案┈监理部,核查施工单位的安全生产许可证,检查施工单

位的安全生产管理体系是否健全,并检查施工单位的安全规章制度、特殊工种上岗证、安全技术交底┈各专业监理工程师检查施工单位的施工机具的合格证及保养情况┈各专业监理工程师检查施工操作人员的安全教育培训资料┈监理部检查施工现场的机具布置等是否与总平面图相符┈监理部巡视检查现场施工安全工作,检查施工用电是否规,并针对情况发出联系单、通知单等及时督促施工单位整改,督促施工单位安全管理体系有效运转┈施工单位拒绝按照监理要求进行整改或停止施工的,监理部及时向当地主管部门进行报告┈整理安全资料,进行归档。 三、监理工作控制要点及目标 3.1安全管理方针 “安全第一,预防为主”。安全生产应以人的管理核心,即消除人的不安全行为,严格控制违章作业行为,施工过程中一切作业必须服从安全。 安全管理重点容:检查施工单位安全管理体系是否健全,专职安全员配置是否符合要求,审查施工单位安全管理资料是否及时、齐全、真实,施工组织设计、施工方案中安全技术措施是否可靠、可行;对施工组织设计、施工方案、施工安全技术措施、安全防护用品的使用情况进行检查,对施工中存在的安全隐患应严格按《安全生产管理条例》第十四条规定行使监理的安全职责,并应及时与施工方沟通,动之以情,晓之以理,督促施工单位整改、消除安全隐患,充分体现监理工作的预控性和协调性。 基础施工阶段施工安全控制要点:挖土机械作业安全;边坡防护安全;

给排水管道工程监理实施细则(doc 4页)

给排水管道工程监理实施细则(doc 4页)

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

市政工程监理实施细则(最终)

楚雄市经济开发区北片区威楚北路 跨龙川江桥工程 监理实施细则 编制人: 审核: 批准: 云南国开建设监理咨询有限公司 2017年3月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章监理工程内容 (3) 第三章桥梁施工准备监理 (5) 第四章桥梁工程分项监理实施细则 (8) 第五章施工过程监理及质量控制点 (46)

第一章工程概况 一、项目地理位置 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西 侧横跨龙川江,起点接在建的威楚北路,威楚北路施工便道位于拟建工程北约10m,与现有市政道路永兴大道,距离约300m,总体交通便利。 二、工程范围、规模 桥梁位于楚雄市经济开发区东瓜镇车坪社区汪官山村南西侧,桥梁处在规划公园大道K0+062-K0+110,起点高程1786.672m,终点高程1785.472m,长48m,宽32m,单跨,跨度32m,钢筋混凝土板拱桥,属中型桥梁,采用桩基基础,桩径1.6m。 三、气象 楚雄市属北亚热带季风气候区,冬干夏湿,气温日差较大,年差较小;冬无严寒、夏无酷暑;干湿季分明,雨热同季;日照充足,霜期较短,冬季降水偏少。年降雨量为864毫米,年均气温为15.6℃。 第二章监理工程内容 一、监理指导思想及原则 监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法律、法规等制定详细工作细则,明确岗位职责,严格检查制度,努力做好施工阶段监理工作。 二、监理依据 1)监理合同; 2)业主与承包人签订的正式合同、协议及附件; 3)施工设计图纸及说明; 4)工程量清单及说明; 5)施工招标文件、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》公

市政道路工程监理规划

一、工程项目概况 二、监理工作范围 按照委托监理合同,本工程监理工作范围为施工阶段全部的建筑安装工程及保修期工程的全过程“三控制、三管理、一协调”的监理工作。即:质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调。

三、监理工作内容: 监理工作的主要任务是实施质量、进度、投资控制,安全生产监督及合同信息管理,做好协调工作。具体内容为: 1、协助业主做好施工准备工作; 2、组织施工图纸会审和监理技术交底; 3、审核施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,以及保证措施并督促实施; 4、审查承包人各项施工准备工作,下达开工令; 5、审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的进场验收及保管措施; 6、审核承包人提出的分包工程项目及选择分包单位; 7、监督承包人在施工中严格按照国家有关标准、规范和设计图纸文件及管理程序进行施工,审核和检查施工过程中的关键环节、重要部位和隐蔽工程,控制工程质量; 8、参与工程质量事故的分析及处理,商定质量事故处理措施和验收办法; 9、检查承包人的工程进度计划和事前、事中、事后的控制措施; 10、严格复核已完工程量,签发工程中期付款凭证,控制工程投资; 11、监督各施工单位文明施工,检查安全防护措施; 12、及时、准确记录施工过程中的有关信息,严格执行工程变更程序、费用索赔、工程延期及延误程序,加强合同管理,协调业主与承包人之间的争议; 13、督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料; 14、组织工程各阶段的初验、参与工程竣工验收,对施工质量提出评价意见; 15、整理工程建设的各种资料,分类归档,形成清晰、明了、全面、准确的监理资料,及时移交给业主; 16、保修期内,如发现有工程质量问题,应协助检查工程状况,鉴定工程质量问题责任,督促保修。

市政排水管道安装施工监理细则

A.0.4 临江东路延伸道路工程工程 监理实施细则 (路基、排水) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制

排水管道工程监理实施细则 一、监理依据 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 5、《建设工程监理规范》GB50319—2013; 6、监理规划; 7、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 8、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。 二、专业工程特点 排水管道工程是线形构筑物工程,属于隐蔽工程,相关的图集、规范及管道形式较多,且施工程序繁杂,施工过程中不可预见性较多,发生质量问题,修复困难,同时对具体施工的工人也有较大的责任心要求,因此,必须重视管道工程的质量监理工作。 三、监理工作流程 详见附件工作流程图 四、监理控制目标及控制要点 (一)目标控制值和见证试验项目及频率 1、原材料

2、功能试验 3、沟槽开挖允许偏差

4、管道基础允许偏差 5、管道铺设允许误差(mm) 6、检查井允许偏差

7、雨水口、支管的允许偏差 (二)监理控制要点 (1)施工准备阶段 1、检查承包人的测量人员对图纸的熟悉状况,测量所需用的有关数据是否正确。 2、复核检查临时水准点闭合差,导线方位角闭合差。 3、检验管渠中线的控制点、中心桩、中心钉高程、坡度板设置位

道路工程监理实施细则范文

市长寿区2014年农村公路路面改造工程 监理实施细则 (道路工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

道路工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2路达工程勘察设计咨询的一阶段施工设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 《公路路基设计规》JTG D30—2004 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点

2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。 2.2 该工程建设单位是***,施工单位是***,设计单位是***(简单描述) 3.监理工作的流程如下: 4. 监理目标值

市政道路工程监理工作要点

市政道路工程监理工作要点 市政道路工程质量事关政府形象和城市的市容市貌,与市民生活息息相关。近年来随着市政道路等基础设施建设的飞速发展,工程质量有了很大提高,监理单位在保证工程质量、加快施工进展和降低造价方面的作用功不可没,但由于市政道路易受行政干扰和地质情况及天气等因素影响,施工场地狭窄、战线长而工期要求紧,此外还要综合考虑城市供热、给水、雨水、污水、燃气、电力、通讯、绿化等因素影响,施工难度大,质量难以控制。笔者通过近年来从事市政道路监理的切身经历中体会到,要做到市政道路的监理首先需要规范业主的某些行为,其次才是监理单位的科学监理。只有这样才能切实保证市政道路工程的施工质量。 业主方面需要规范完善的工作 一、完善项目法人负责制是做好工程监理的前提。 国家虽早就明确要求实行项目法人负责制,但由于市政道路的特殊性,目前仍以行政手段组建的工程指挥管理为主,由于责、权、利不清致使职能上包揽一切,行政命令多,形式上代表政府,出了问题却无人负责。 二、打破地域和行业垄断,通过招标择优选择参建单位;明确业主与监理的关系,充分发挥监理的监督管理职能是保证工程质量的关键。 由于市政行业的特殊性,垄断现象尤为严重,从而导致企业管理落后,人员素质偏低,因而要打破垄断引进竞争,择优选择参建单位。业主要对委托的监理单位充分授权,除了决策与外部环境协调及资金筹集方面的职能外,其它均应授权监理单位完成,以使其能科学、公正、自主的开展工作。 三、精心组织,统筹做好设计和前期准备工作,是做好施工监理的基础。 市政道路作为城市交通枢纽兼要考虑市区雨、污水排放,在设计时要高标准、高起点,除要正确处理远期与长期发展,城市整体和长远期规划外,还要综合考虑与电力、热力、燃气、给排水、通讯等专业的平面交叉与竖向布置,避免道路刚通车就到处破路、埋管现象的发生。 四、科学合理的处理好三大目标之间的关系。 由于市政道路投资渠道的特殊性使其受行政干扰影响较大,在确定“三大目标”时随意性较大,一些行政领导为出政绩,大搞特搞献礼工程,一拍脑袋决定工期和造价,使项目的三大目标不是建立在科学的决策之上,最终往往事与愿违。施工单位承揽工程时往往是一好百好,在实施过程中是一拖再拖,为赶工期往往以牺牲质量为代价。这也正是市政道路建设中屡屡出现“胡子工程”和“豆腐渣工程”的根本原因。

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

最新雨污水管道监理实施细则.资料

徐工集团临港奉贤一期A项目I标段工程 厂区排水管道工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 批准时间:

目录 一、工程概况 (2) 二、施工监理范围、目标和依据 (5) 三、编写监理细则的依据 (5) 四、监理控制要求 (5) (一)事前监理控制要求和方法 (5) (二)事中监理控制要求和方法 (6) (三)事后监理控制要求和方法 (24)

一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程简介 本标段为徐工集团临港奉贤一期A项目一标段,主要建筑物有:新建中挖联合车间、整机调试车间,另外包括附属的职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间及周边道路和管网,项目总建筑面积为123422.74平方米。 整机调试车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(三层),总建筑面积14348.62平方米,占地面积12505.54平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 中挖联合车间:单层工业厂房,局部框架结构辅房(二、三层),总建筑面积104213.14平方米,占地面积100322.97平方米,建筑总高度为17.2米,建筑主要结构类型为轻钢结构,局部为钢筋混凝土框架结构; 附属配套设施:职工浴室、丙烷站、供气车间、油化库、门卫间:单层框架(职工浴室局部三层),总建筑面积4860.98平方米。 1.2、工程名称:徐工集团临港奉贤一期A项目一标段 1.3、工程地点:上海市临港奉贤园区A0203地块内,东侧为F8路,西侧为新四平公路,南侧为两港大道,北侧为规划G2路。 1.4、建设单位:上海徐工工程机械有限公司 1.5、设计单位:中国机械工业第三设计研究院 1.6、勘察单位:中船勘察设计研究院有限公司 1.7、监理单位:上海市建设工程监理有限公司 1.8、施工单位:江苏盐城二建集团有限公司 2、排水管道工程概述 本工程±0.000相当于绝对标高4.700m;现场回填平整后绝对标高4.600m,经强夯处理后场地绝对标高约4.20m。根据工程总体计划安排并结合以后厂区道路布置,施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置,即将现场施工道路作为以后厂区道路的基层,考虑到排水管道数量较多,直径较大,埋深较深的实际情况,为防止后期管道施工时对已完道路基层的损坏,现先将道路附近及过路的排水管道先行施工。其他管线如给水、

市政道路工程监理实施细则

B13 成阿工业园区元丰路工程 监理实施细则 (道路) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 目录----------------------------------------------------1 一、总则-------------------------------------------------2 二、工程特点---------------------------------------------2 三、监理工作流程-----------------------------------------3 四、监理工作目标-----------------------------------------6 五、控制要点和方法---------------------------------------6 1、管线分部------------------------------------------7 2、路基分部------------------------------------------7 3、路面分部-----------------------------------------11 Ⅰ、路面基层-----------------------------------------11Ⅱ、路面面层-----------------------------------------12 4、其它部位-----------------------------------------13 5、工程进度-----------------------------------------13 6、工程造价-----------------------------------------14

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

道路工程监理实施细则

道路工程监理实施 细则

城口县国道G211(省道S202线)鸡鸣场镇 过境公路改线工程 质量监理细则 编制(专业监理工程师): 审核(总监理工程师): 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 二O一七年六月

质量监理实施细则 1、工程概况: 本项目位于城口县S202线鸡鸣乡,为S202箱穿越场镇段改线工程。起点位于S202线K125+203,终点位于S202线K125+203,控制高程分别为559.03m和564.42m,路线中间控制点为先行修建的双孔石拱桥(车行道净宽12m),控制高程为559.95m。项目为新建工程全长 1.162518km。 1)、本工程路幅布置如下: 路幅宽22m=5.0m(人行道、绿化带)+12.0m(车行道)+5.0m (人行道、绿化带)。 道路横坡:车行道向外1.5%,人行道向内2.0%。 车行道边采用平侧石筑边,人行道边平侧石采用花岗岩石材。 2)、排水设置 (1)污水管道:顺道路通长设置于人行道下管径为 DN400~d600,污水井结构为M10水泥砂浆浆砌C30砼砌块,井盖为:轻型高分子复合材料井盖井座DN800。污水就近接入下游截污干管。 (2)雨水管道: 根据就近入河原则,收集路面及地块雨水,就近排入下游河道。顺道路通长设置于人行道下。管径为DN300~DN800,雨水井结构为M10水泥砂浆浆砌C30砼砌块,井盖为:轻型高分子复合材料井盖井座DN800,根据实际情况沿途预留雨水支管。 3)、桥涵布置

K0+080处设置2*1.5钢筋砼盖板涵,对先行修建的双孔石拱桥桥面进行改造(属路面工程)。 4)、路面结构 车行道采用沥青砼路面,按城市主干道标准设计,沥青混凝土路面设计使用年限为。路面结构设计按住房和城乡建设部《城镇道路路面设计规范》CJJ169- 执行。机动车道路面设计弯沉值为0.23mm。 机动车道路面结构(总厚58cm): 5cm AC-13C 细粒式沥青砼(SBS改性,掺抗剥落剂) 7cm AC-20C 中粒式沥青砼 22cm 5.5%水稳碎石基层 24cm 4%水稳碎石基层 沥青砼之间涂刷粘层油,若上、下两层连续摊铺可取消。 5)、人行道路面结构(总厚18cm): 20x10x6cm 砼预制透水砖 2cm 水泥砂浆 10cm 水泥砼 6)、交通情况 本项目为新建项目可全封闭施工。 7)、路基 本项目工程主要以填方为主。 8)、路基防护 路基防护采用衡重式挡墙和路肩墙,均为C20片石砼浇筑。

公路工程监理实施细则

泸县X005 福永路石岗场至新桥段改造工程 施 工 监 理 实 施 细 则 编制人: 审批人: 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 二○一五年七月

目录 1、封面 2、项目概述 3、监理范围 4、监理依据 5、监理目标 6、监理工作原则 7、监理组织机构及部门职责范围 8、主要监理人员岗位职责 9、监理工作内容 10、附则 11、组织机构图 12、监理程序框图 13、测量放样实施细则 14、路基工程施工监理实施细则 15、结构物回填监理实施细则 16、钢筋工程监理实施细则 17、混凝土工程监理实施细则 18、钢筋混凝土工程监理实施细则

一、项目概述 一、概述 1、任务依据 根据泸县福集镇、喻寺镇政府与四川兴旺建设工程项目管理有限公司签订的监理合同,组建监理机构,对泸县X005福永路石岗场至新桥改造工程,实施施工阶段监理工作。 2、设计标准 本路段设计标准为三级公路。 (1)计算行车速度:30km/h; (2)路基宽度7.5米、路面宽6.5米,两车路肩宽各0.5米,路面铺设水泥砼。 (3)设计荷载: 路面:标准轴载BZZ-100; 桥涵:计算荷载汽车-20级、验算荷载挂车-100; (4)设计洪水频率: 小桥、涵洞及小型构造物1/50; 二、路线及工程概况 县道福永路石岗场至新桥段三级公路改造工程,路线起点K0+000位于福永路K2+047,终点K9+889.544。 二、监理范围 项目监理为施工阶段的全过程的全面监理,包含施工准备阶段监理、施工阶段监理、交工及缺陷责任期阶段监理。 监理工作范围为泸县X005福永路石岗场至新桥改造工程一个施工合同段,起讫桩号为K52+802.3至K67+791.61,全长14.943公里。监理工作包括路基、路面、桥涵、路线交叉交通工程及沿线设施、环境保护等工程。 三、监理依据 3.1国家、交通部、福建省颁发的法律、法规和《公路工程施工监理规

【最新版】市政工程监理实施细则(道路、给排水、照明)

市政道路、给排水、照明工程 监 理 实 施 细 则 编制:xxx 审核:xxx 审批:xxx 宁夏信立监理咨询有限公司 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、监理依据 (1) 三、分部、分项工程监理工作程序 (4) 四、测量放线质量监理 (6) 五、工程物资进场质量监理 (8) 六、道路施工质量监理 (10) 七、给排水工程质量监理 (19) 八、电气工程质量监理…………………………… 九、安全监理工作细则 (32) 附录A 承包单位用表 (34) 附录B 监理单位用表 (35) 附录C 各方通用表 (35) 工程监理表格汇总和应用 (36)

一、工程概况 1、工程名称:道路、给排水工程 2、工程地点: 3、工程规模: 4、总投资:XXXX万元; 5、建设单位: 6、设计单位: 二、监理依据 1、国家有关法律法规。 (1)《中华人民共和国建筑法》; (2)《建筑工程质量管理条例》(国务院279号); (3)《工程建设监理规定》(建设部【95】737号); (4)《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号); 2、国家行业和地方工程建设的技术标准、规范 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2000); (2)《城市道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); (3)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); (4)《城市道路照明工程施工及验收规程》(CJJ89-2001); (5)《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2004); (6)《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96); (7)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91); (8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3、质量监督部门下达的有关文件要求; 4、经有关部门批准的工程项目文件和设计图纸、设计以及设计变更; 5、本工程地质勘察资料; 6、建设单位与本监理公司签订的工程建设监理合同; 7、建设单位与施工承包单位签订的建设工程施工合同; 8、本监理公司编制的监理规划。

相关文档