文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅剪力墙结构计算书

高层住宅剪力墙结构计算书

高层住宅剪力墙结构计算书
高层住宅剪力墙结构计算书

.

第册/ 共册本册共页

住宅计算书

CALCULATION DOCUMENT

工程名称:恒大住宅花园二期

工程编号:A13

项目名称:C13号楼

设计阶段:施工图

设计专业:结构初设计

计算人:

校对人:

华北建筑设计研究院有限公司

NORTH CHINA ARCHITECTURAL DESIGN

& RESEARCH INSTITUTE CO.LTD

注:结构高度指室外地坪至檐口或大屋面(斜屋面至屋面中间高)

三. 设计依据

建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)

建筑结构荷载规范(GB50009-2001)

建筑抗震设计规程(GB50011-2001)

混凝土结构设计规范(GB50010-2002)

高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)

建筑抗震设计规程(DBJ08―9―92)及1996年局部修订增补

地基基础设计规范(DGJ08-11-1999)

中国建筑东北勘察研究院提供的《恒大住宅花园二期岩土工程详细勘察报告》及补充资料

五.上部永久荷载标准值及构件计算

(一)楼面荷载

·首层:

卧室、起居室、书房:

150厚砼板 3.75kN/m2

板面装修荷载 1.0kN/m2

板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2

恒载合计 5.25kN/m2

厨房、普通卫生间:

150厚砼板 3.75kN/m2

板面装修荷载 1.1kN/m2

板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2

恒载合计 5.35kN/m2

带采暖卫生间:

150厚砼板 3.75kN/m2

板面装修荷载 20x0.13=2.6kN/m2

板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2

恒载合计 6.85kN/m2

门厅、电梯间:

150厚砼板 3.75kN/m2

板面装修荷载 20x0.07=1.4kN/m2

板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2

恒载合计 5.65kN/m2

·标准层:

卧室、起居室、书房:

110厚砼板 2.75kN/m2

板面装修荷载 1.0kN/m2

板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2

恒载合计 4.25kN/m2

对于120厚楼板:4.5kN/m2

对于130厚楼板:4.75kN/m2

对于140厚楼板:5.0kN/m2

对于150厚楼板:5.25kN/m2

对于200厚楼板:8.0kN/m2(包括大跨度楼板上轻质隔墙的折算荷载1.5kN/m2)

厨房、普通卫生间:

100厚砼板 2.5kN/m2

板面装修荷载 1.1kN/m2

板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2

恒载合计 4.10kN/m2带采暖卫生间:

100厚砼板 2.5kN/m2

板面装修荷载 20x0.13=2.6kN/m2

板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2

恒载合计 5.60kN/m2

楼电梯间:

120厚砼板 3.0kN/m2

板面装修荷载 20x0.07=1.4kN/m2

板底粉刷或吊顶 0.50kN/m2

恒载合计 4.90kN/m2

(二)屋面荷载

屋面板120厚:

4cm细石混凝土面层 1.00kN/m2

三元乙丙橡胶卷材防水层 0.3kN/m2

聚苯乙烯板隔热层2%找坡(h min=40) 0.5kN/m2

防水卷材 0.30kN/m2

2cm找平 0.40kN/m2

120厚砼板 3.0kN/m2

2cm底粉刷 0.4kN/m2

恒载合计 6.2kN/m2

对于130厚楼板:6.5kN/m2

对于140厚楼板:6.7kN/m2

露台:

水泥砂浆+10厚防滑地砖 0.7kN/m2

4cm细石混凝土面层 1.00kN/m2

三元乙丙橡胶卷材防水层 0.3kN/m2

聚苯乙烯板隔热层2%找坡(h min=40) 0.5kN/m2

防水卷材 0.30kN/m2

2cm找平 0.40kN/m2

110厚砼板 2.75kN/m2 2cm底粉刷 0.4kN/m2

恒载合计 6.4kN/m2

对于120厚楼板:6.7kN/m2

对于130厚楼板:6.9kN/m2

(三)墙体荷载

(四) 阳台女儿墙、栏板:

板厚:240mm

1.板高600mm:

1)永久荷载=(25×0.24×0.6+0.68×0.6)×1.2=4.8 kN/m

2) 栏板抗弯计算:

水平设计荷载:P=0.5kN/m×1.4=0.7kN/m

设计弯矩:M=0.7×0.6=0.42kN-m/m

构造配筋:0.15%×h0×1000=338mm2/m

2.板高1300mm:

1) 永久荷载=(25×0.24×1.3+0.68×1.3)×1.2=10.5 kN/m

2) 栏板抗弯计算:

水平设计荷载:P=0.5kN/m×1.4=0.7kN/m

设计弯矩:M=0.7×1.3=0.91kN-m/m

构造配筋:0.15%×h0×1000=338mm2/m

六、结构计算

采用PM建模,TAT、SATWE设计软件计算。

楼板配筋及剪力墙、次梁配筋采用软件计算结果,

结构施工图中适当加厚开大洞口周围楼板及屋面板,

削弱温度应力,

200mm宽抗震缝。计算模型进行双塔定义,基础底板及地下室顶板相连形式。其结构计算模型如下: q=28+2.0=30KN/m2,

m

m

kN

ql/

8.

388

6.3

302

2?

=

?

=

m

m

kN

M

x

/

1.

14

8.

388

03615

.0?

=

?

=

m

m

kN

M

y

/

75

.6

8.

388

01735

.0?

=

?

=

m

m

kN

M o

x

/

42

.

30

8.

388

07824

.0?

-

=

?

-

=

板200厚,C35,f y=300

查《钢筋混凝土受弯板按裂缝宽度、承载力要求配筋计算表》,Φ14@150满足强度及抗裂要求。

2.楼板4.20×6.55m 板,板厚h =200mm ,L1/L2=4.2÷6.55=0.65 q=28+2.0=30KN/m 2

, m m kN ql /2.5292.43022?=?=

m m kN M x /3.212.5290403.0?=?= m m kN M y /2.72.52901349.0?=?=

m m kN M o

x

/7.432.52908256.0?-=?-=

板200厚,C35,f y =300

查《钢筋混凝土受弯板按裂缝宽度、承载力要求配筋计算表》,Φ18@150满足强度及抗裂要求。

3.楼板3.60×4.40m 板,板厚h =100mm ,L1/L2=3.6÷4.4=0.82 q=1.2X3.7+1.4X2.0=7.24KN/m 2

, m m kN ql /8.936.324.72

2

?=?=

m m kN M x /86.28.930305.0max ?=?= m m kN M y /22.18.93013.0max ?=?=

m m kN M

u

x /10.322.12.086.2max

?=?+= 配φ8@120

m m kN M o x

/66.68.930710.0?=?= 配φ10@150

m m kN M o

y

/31.58.930566.0?=?= 配φ8@120

4.楼板4.20×6.55m 板,板厚h =120mm ,L1/L2=4.2÷6.55=0.64 q=1.2X4.2+1.4X2.0=7.84KN/m 2

, m m kN ql /3.1382.484.72

2

?=?=

m m kN M x /12.53.1380370.0max ?=?= m m kN M y /04.13.1380075.0max ?=?=

m m kN M

u

x /33.504.12.012.5max

?=?+= 配φ10@150

m m kN M o x /01.113.1380796.0?=?= 配φ12@150

m m kN M o y /87.73.1380569.0?=?= 配φ10@150

5.楼板4.50×7.30m 板,板厚h =130mm ,L1/L2=4.5÷7.30=0.62 q=1.2X4.5+1.4X2.0=8.20KN/m 2, m m kN ql /1.1665.420.822?=?=

m m kN M x /30.61.1660379.0max ?=?= m m kN M y /11.11.1660067.0max ?=?=

m m kN M u x /52.611.12.030.6max ?=?+= 配φ10@150

m m kN M o x /39.131.1660806.0?=?= 配φ12@150

m m kN M o y /42.91.1660567.0?=?= 配φ10@150

6.屋面板3.60×5.20m 板,板厚h =130mm ,L1/L2=3.6÷5.2=0.69 q=1.2X6.5+1.4X2.0=10.6KN/m 2, m m kN ql /4.1376.36.1022?=?=

m m kN M x /85.44.1370353.0max ?=?= m m kN M y /25.14.1370091.0max ?=?=

m m kN M u x /1.525.12.085.4max ?=?+= 配φ10@150

m m kN M o x /69.104.1370778.0?=?= 配φ12@150

m m kN M o y /86.74.1370572.0?=?= 配φ12@150

7.屋面板4.20×6.55m 板,板厚h =130mm ,L1/L2=4.2÷6.3=0.64 q=1.2X6.5+1.4X2.0=10.6KN/m 2, m m kN ql /1872.46.1022?=?=

m m kN M x /92.61870370.0max ?=?= m m kN M y /40.11870075.0max ?=?=

m m kN M u x /20.740.12.092.6max ?=?+= 配φ12@150

m m kN M o x /89.141870796.0?=?= 配φ12@150

m m kN M o y /64.101870569.0?=?= 配φ12@150

8.异型楼板计算详见附录

八.楼梯计算: 1、 楼梯甲乙:

TB2、TB3(板式):L=3100,板厚h =110mm 110厚砼板 2.75kN/m 2

5cm 面层 1.0kN/m 2 2cm 底粉刷 0.4kN/m 2 踏步 2.2kN/m 2

恒载合计4.2÷cos34.02+2.2=7.3kN/m 2

q=1.2×7.3+1.4×2.0=11.6kN/m 2

M max =0.125ql 2

=13.7KN.m/m As=563mm 2

,配φ12@150. 板顶配φ10@150.

TB1(板式):L=1820,板厚h =100mm 100厚砼板 2.5kN/m 2

5cm 面层 1.0kN/m 2 2cm 底粉刷 0.4kN/m 2 踏步 2.2kN/m 2

恒载合计3.9÷cos33.27+2.2=6.9kN/m 2

q=1.2×6.9+1.4×2.0=11.1kN/m 2

M max =0.125ql 2

=4.6KN.m/m As=285mm 2,配φ10@200. 板顶配φ8@150.

TL4:L=2700 mm ,200×400 mm ,

q=11.1×1.82+2.51(自重)+7.5×0.7(平台板)=28.0kN/m

按简支M max =0.125ql 2=25.5KN.m 配3φ20, 配箍筋φ8@100。

2. 跃层楼梯:

TB1(板式):L=2220 mm ,板厚h =100mm 100厚砼板 2.5kN/m 2 5cm 面层 1.0kN/m 2 2cm 底粉刷 0.4kN/m 2 踏步 2.3kN/m 2

恒载合计3.9÷cos39.49+2.3=7.4kN/m 2 q=1.2×7.4+1.4×2.0=11.6kN/m 2 M max =0.125ql 2=7.2KN.m/m As=304mm 2,配φ10@200. 板顶配φ8@150.

TB2(板式):L=2000 mm ,板厚h =100mm 100厚砼板 2.5kN/m 2 5cm 面层 1.0kN/m 2 2cm 底粉刷 0.4kN/m 2 踏步 3.0kN/m 2

恒载合计3.9÷cos39.49+3.0=8.1kN/m 2 q=1.2×8.1+1.4×2.0=12.5kN/m 2

M max =0.125ql 2=6.3KN.m/m

As=264mm 2,配φ10@200. 板顶配φ8@150.

九.基础计算

基础设计根据浙江有色建设工程公司有限公司提供的《苏州工业园中天湖畔花园(二期)岩土工程勘察报告》进行。

***10号楼基础计算

±0.00相当于绝对标高4.40米;基础埋深-5.95米,基底绝对标高为-1.55米,基底层土②-1。桩顶绝对标高为-1.45米

(一)单桩承载力:选取桩型 500 X34000,根据地质报告中J25孔,⑧-2层层面绝对标高约-34.55,桩尖入持力层>=0.75米,

综上计算结果:

单桩竖向承载力特征值:取1650Kn (二)基础承载力验算

上部荷载标准值F= 263385Kn

基础自重G:

基础总面积S=617m2,水位绝对标高0.80m

筏板自重及活载标准值G=(25×1.4+4.0)×617=24063KN

外墙外筏板上覆土重标准值G1= 20×5.2×0.38×145= 5730KN

地下室隔墙筏板上覆土重标准值G2= 20×4×8.1= 648KN

水浮力F浮= 10×617×3.5=21595KN

桩数n=(F+G+G1+G2- F浮)/单桩承载力特征值

=(F+G+G1+G2-F浮)/R a

=(263385+24063+5730+648-21595)/1650

=272231/1650=165根

实际布桩178根>165根

(三) 单桩抗冲切验算:

F1=2050KN

F l≦0.7βh f tηu m h0=0.7×0.95×1.43×10-3×1×3.14×1800×1300=6987KN

所以筏板满足单桩抗冲切验算。

(四) 沉降计算

采用JCCAD计算,建筑物沉降为105mm,满足规范要求。(五) 偏心计算

由JCCAD导出荷载重心(124948,-6820),基础形心(124997,-6687) ?X=50mm,偏心率:?X/L=50/70240=0.07%

?Y=130mm,偏心率:?Y/B=130/15600=0.83%

满足规范要求。***8号楼基础计算

±0.00相当于绝对标高4.40米;基础埋深-5.85米,基底绝对标高为-1.45米,基底层土②-1。桩顶绝对标高为-1.35米

(一)单桩承载力:选取桩型φ500 X34000,根据地质报告中J41孔,⑧-2层层面绝对标高约-34.12,桩尖入持力层>=0.75米,

根据Z39孔计算单桩承载力

综上计算结果:

单桩竖向承载力特征值:取1600Kn

(二)基础承载力验算

上部荷载标准值F= 237503Kn

基础自重G:

基础总面积S=617m2,水位绝对标高0.80m

筏板自重及活载标准值G=(25×1.4+4.0)×617=24063KN

外墙外筏板上覆土重标准值G1= 20×5.2×0.38×145= 5730KN

地下室隔墙筏板上覆土重标准值G2= 20×4×8.1= 648KN

水浮力F浮= 10×617×3.5=21595KN

桩数n=(F+G+G1+G2- F浮)/单桩承载力特征值

=(F+G+G1+G2-F浮)/R a

=(237503+24063+5730+648-21595)/1600

=246349/1600=154根

实际布桩164根>154根

(三) 单桩抗冲切验算:

F1=2000KN

F l≦0.7βh f tηu m h0=0.7×0.95×1.43×10-3×1×3.14×1800×1200=6450KN

所以筏板满足单桩抗冲切验算。

(四) 沉降计算

采用JCCAD计算,建筑物沉降为100mm,满足规范要求。(五) 偏心计算

由JCCAD导出荷载重心(124948,-6820),基础形心(124997,-6687)

?X=50mm,偏心率:?X/L=50/70240=0.07%

?Y=130mm,偏心率:?Y/B=130/15600=0.83%

满足规范要求。

十.地下自行车车道结构计算

抗浮验算:

结构自重:G=25×0.35×(2.7+3.95×2)/2.7=34.35 kN/m2

水浮力:F=1.2×(2.95+0.35-0.5)×10=33.6 kN/m2

G>F

侧土压力:地面活荷10/18=0.56

q2=18×(2.95+0.56)×0.35=22.1 kN/m/m

基底反力:

q1=25×0.35×3.95×2/2.7=19kN/m/m

侧板计算:

MC=22.1×2.952/6=32.1 KN.m

板厚350按抗裂要求计算配筋φ14@150

底板计算:

MC=-32.1+19×2.352/8=-18.98 KN.m

板底受拉,板底配筋同侧壁,板面按构造配筋φ12@150 十一.地下室侧板结构计算

静止土压力K0=0.5

室外活荷载取10KN/m2

.

折算土层厚度10/18=0.55m

q1=K0γh=0.5×18×0.55=5.0KN/m

q2=K0γh=0.5×18×(4.55-0.60+0.55)=40.5 KN/m

Ly=3.95m,Lx=5.1m,q=q2-q1=35.5KN/m Mx=0.0092×35.5×5.1×5.1=8.5KN.m My=0.0079×35.5×5.1×5.1=7.3 KN.m Mx’=-0.0229×35.5×5.1×5.1=-21.2KN.m My’=-0.0299×35.5×5.1×5.1=-27.6KN.m

Ly=3.95m,Lx=5.1m,q’=q1=5KN/m

Mx=0.0237×5×5.1×5.1=3.1KN.m

My=0.0115×5×5.1×5.1=1.5KN.m

Mx’=-0.0542×5×5.1×5.1=-7.1KN.m

My’=-0.0559×5×5.1×5.1=-7.3KN.m

叠加后弯距值为

Mx=11.6KN.m, My= 8.8KN.m

Mx’=-28.3KN.m,My’=- 34.9KN.m

板300厚,C35,f y=300

查《钢筋混凝土受弯板按裂缝宽度、承载力要求配筋计算表》,Φ14@150满足强度及抗裂要求。

附相关计算简图、荷载简图及基础沉降、偏心计算结果文件。

-------------------------------------------------------------------

计算项目: 异形板计算

------------------------------------------------------------------- [ 计算条件 ]

砼材料

板厚: 140 (mm)

板容重: 25.000 (kN/m3)

砼强度等级: C30

配筋计算as : 15 (mm)

纵筋级别: 2

跨中弯矩与x轴夹角: 0.00(度)

支座弯矩调整系数: 1.00

跨中弯矩调整系数: 1.00

板上施加均布荷载: 8.800(kPa)

[ 内力结果 ]

垂直板边弯矩:

边左中右

1, 0.02, -0.18, 0.01

2, 0.01, 0.07, -0.00

3, -0.01, 0.01, -2.40

4, -1.31, -0.06, 0.07

5, 0.15, -0.05, -99.48

6, -105.19, -0.38, 0.02

跨中形心点弯矩(已按用户给定角度转向):

Mxx= 8.69, Myy= 7.71

跨中最大正负弯矩及位置(已按用户给定角度转向,含盖有限元计算中剖分网点中除去周边点外的所有点):

Mx_max = 10.80, 坐标:( 2.03, 2.20)

Mx_min = -36.08, 坐标:( 0.07, 1.61)

My_max = 10.49, 坐标:( 0.92, 3.42)

My_min = -46.13, 坐标:( 0.12, 1.50)

[ 配筋结果 ](mm2/m) -- 按配单筋计算,小于0表示超筋

垂直板边配筋:

边左中右

1, 210, 210, 210

2, 210, 210, 210

3, 210, 210, 210

4, 210, 210, 210

5, 210, 210, 3475

6, -1, 210, 210

跨中配筋:

Asx= 228, Asy= 210

[ 选筋结果 ]

垂直板边钢筋:

边左中右

1 D12@200( 565) D12@200( 565) D12@200( 565)

2 D12@200( 565) D12@200( 565) D12@200( 565)

3 D12@200( 565) D12@200( 565) D12@200( 565)

4 D12@200( 565) D12@200( 565) D12@200( 565)

5 D12@200( 565) D12@200( 565) D0@0( 0)

6 D0@0( 0) D12@200( 565) D12@200( 565)

跨中钢筋:

Asx = D12@200(565) Asy = D12@200(565)

[ 计算条件 ]

砼材料

板厚: 140 (mm)

板容重: 25.000 (kN/m3)

砼强度等级: C30

配筋计算as : 15 (mm)

纵筋级别: 2

跨中弯矩与x轴夹角: 0.00(度)

支座弯矩调整系数: 0.80

跨中弯矩调整系数: 1.50

板上施加均布荷载: 8.800(kPa)

[ 内力结果 ]

垂直板边弯矩:

边左中右

1, 0.00, -10.23, 0.00

2, 0.00, -13.71, 0.07

3, 0.07, -13.71, 0.23

4, 0.26, -9.01, 0.00

5, 0.00, -3.39, -32.48

6, -29.98, -4.89, 0.00

跨中形心点弯矩(已按用户给定角度转向):

Mxx= 5.53, Myy= 5.12

跨中最大正负弯矩及位置(已按用户给定角度转向,含盖有限元计算中剖分网点中除去周边点外的所有点):

Mx_max = 5.95, 坐标:( 1.65, 2.33)

Mx_min = -17.58, 坐标:( 0.07, 1.61)

My_max = 5.86, 坐标:( 0.86, 3.06)

My_min = -15.78, 坐标:( 0.12, 1.50)

[ 配筋结果 ](mm2/m) -- 按配单筋计算,小于0表示超筋

垂直板边配筋:

边左中右

1, 210, 215, 210

2, 210, 289, 210

3, 210, 289, 210

4, 210, 210, 210

5, 210, 210, 708

6, 651, 210, 210

跨中配筋:

Asx= 218, Asy= 210

[ 选筋结果 ]

垂直板边钢筋:

边左中右

1 D12@200( 565) D12@200( 565) D12@200( 565)

2 D12@200( 565) D12@200( 565) D12@200( 565)

3 D12@200( 565) D12@200( 565) D12@200( 565)

4 D12@200( 565) D12@200( 565) D12@200( 565)

5 D12@200( 565) D12@200( 565) D12@150( 754)

6 D12@150( 754) D12@200( 565) D12@200( 565)

跨中钢筋:

Asx = D12@200(565) Asy = D12@200(565)

高层建筑结构设计的影响因素有哪些

高层建筑结构设计的影响因素 目前国内高层建筑的四大结构体系:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构和筒体结构。我国改革开放以来,建筑业有了突飞猛进的发展,近十几年我国已建成高层建筑万栋,建筑面积达到2亿平方米,其中具有代表性的建筑如深圳地王大厦81层,高325米;广州中天广场80层,高322米;上海金茂大厦88层,高420.5米。另外在南宁市也建起第一高楼:地王国际商会中心即地王大厦共54层,高206.3米。随着城市化进程加速发展,全国各地的高层建筑不断涌现,作为土建工作设计人员,必须充分了解高层建筑结构设计特点及其结构体系,只有这样才能使设计达到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的基本原则。 一、高层建筑结构设计的特点 高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构相比较,结构专业在各专业中占有更重要的位置,不同结构体系的选择,直接关系到建筑平面的布置、立面体形、楼层高度、机电管道的设置、施工技术的要求、施工工期长短和投资造价的高低等。其主要特点有:(一)水平力是设计主要因素 在低层和多层房屋结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。而在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩、以及由此在竖向构件中所引起的轴力,是与建筑高度的两次方成正比。另一方面,对一定高度建筑来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随着结构动力性的不同而有较大的变化。 (二)侧移成为控指标 与低层或多层建筑不同,结构侧移已成为高层结构设计中的关键因素。随着建筑高度的增加,水平荷载下结构的侧向变形迅速增大,与建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。 另外,高层建筑随着高度的增加、轻质高强材料的应用、新的建筑形式和结构体系的出现、侧向位移的迅速增大,在设计中不仅要求结构具有足够的强度,还要求具有足够的抗推刚度,使结构在水平荷载下产生的侧移被控制在某一限度之内,否则会产生以下情况: 1.因侧移产生较大的附加内力,尤其是竖向构件,当侧向位移增大时,偏心加剧,当产生的附加内力值超过一定数值时,将会导致房屋侧塌。 2.使居住人员感到不适或惊慌。 3.使填充墙或建筑装饰开裂或损坏,使机电设备管道损坏,使电梯轨道变型造成不能正常运行。 4.使主体结构构件出现大裂缝,甚至损坏。 (三)抗震设计要求更高 有抗震设防的高层建筑结构设计,除要考虑正常使用时的竖向荷载、风荷载外,还必须使结构具有良好的抗震性能,做到小震不坏、大震不倒。 (四)减轻高层建筑自重比多层建筑更为重要 高层建筑减轻自重比多层建筑更有意义。从地基承载力或桩基承载力考虑,如果在同样地基或桩基的情况下,减轻房屋自重意昧着不增加基础造价和处理措施,可以多建层数,这在软弱土层有突出的经济效益。 地震效应与建筑的重量成正比,减轻房屋自重是提高结构抗震能力的有效办法。高层建筑重量大了,不仅作用于结构上的地震剪力大,还由于重心高地震作用倾覆力矩大,对竖向构件产生很大的附加轴力,从而造成附加弯矩更大。

木制别墅结构计算书

众安余姚金型二路北侧 B+C地块项目综合楼 结 构 计 算 书 设计:_____________________ 校对:_____________________ 审核:_____________________ 日期:_____________________ 第一部分结构计算总体介绍 一、项目基本情况 本工程位于浙江余姚金型二路北侧,为地上二层结构。房屋由防震缝分为 五个区域,Ⅰ区及Ⅲ区为木结构;局部沙盘展区及八角休息室为钢结构;专用变配电所为混凝土结构。地上木结构部分总建筑面积平米,最高的屋面 距室外地面高度为,主屋面至室外地面,房屋高度为。 二、本结构设计主要依据的规范(规程) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001)

《建筑结构荷载规范》(2006版)(GB50009—2001) 《木结构设计规范》(2005版)(GB50005—2003) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) 《建筑抗震设计规范》(08版)(GB50011—2001) 《钢结构设计规范》(GB50017—2003) 《木结构设计手册》(第三版) 三、基本荷载 1、恒荷载 恒荷载按照建筑做法及实际材料计算。 2、活荷载 不上人屋面 kN/m2基本雪压 m2 基本风压 m2 楼面 kN/m2 四、地震作用 该场地位于浙江余姚,场地设防烈度为6度,地面加速度,Ⅲ类场地,特征周期,地面粗糙度B类。 五、材料 1、规格材:有木材认证机构的质量认证记号,墙骨柱木材采用Ⅴ级及以上级,窗 过梁及屋面搁栅木材达到Ⅲc及以上。

2、螺栓:级/级普通螺栓;锚栓:材料为Q235。 3、SPF材料力学性能:抗弯强度设计值f m =;顺纹抗压及承压强度设计值为 f c =12MPa;顺纹抗拉强度设计值f t =;顺纹抗剪强度设计值f v =;弹性模量E=9700MPa。 4、LVL材料力学性能:抗弯强度设计值f m =;顺纹抗压及承压强度设计值为f c =; 顺纹抗拉强度设计值f t =;顺纹抗剪强度设计值f v =;弹性模量E=14000MPa。 六、计算方式 木结构部分按照木结构设计的基本概念手算,楼面桁架和屋面桁架采用MITEK 软件辅助设计。 本计算书仅对典型构件进行设计验算。 第二部分木结构部分计算 一.项目资料 本工程平立面图纸如下 该建筑的外墙和部分内墙的墙面板采用剪力板加石膏板的组合墙面,局部采用双层剪力板,其余墙体的墙面板均采用石膏板墙面。

剪力墙模板验算

剪力墙模板验算

墙模板计算书 计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 二、荷载组合 新浇混凝土对模板的侧压力标准值G4k=min[0.22γc t0β1β2v1/2,γc H]= min[0.22×24×4×1×1.15×21/2,24×8.03]=min[34.35,192.72]=34.35kN/m2 承载能力极限状态设计值S承=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k]=0.9max[1.2×34.35+1.4×2,1.35×34.35+1.4×0.7×2]=0.9max[44.02,48.332]=0.9×48.332=43.499kN/m2 正常使用极限状态设计值S正=G4k=34.35 kN/m2 三、面板布置

对拉螺栓横向间距(mm) 450 对拉螺栓竖向间距(mm) 450 模板设计立面图 四、面板验算 面板类型木模板面板厚度(mm) 15 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15 面板弹性模量E(N/mm2) 6000 墙截面宽度可取任意宽度,为便于验算主梁,取b=0.45m,W=bh2/6=450×152/6=16875mm3,I=bh3/12=450×153/12=126562.5mm4

1、强度验算 q=bS承=0.45×43.499=19.575kN/m 面板弯矩图(kN·m) M max=0.124kN·m σ=M max/W=0.124×106/16875=7.341N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 q=bS正=0.45×34.35=15.458kN/m 面板变形图(mm) ν=0.677mm<[ν]=l/250=225/250=0.900mm 满足要求! 五、小梁验算 小梁类型矩形木楞小梁材料规格(mm) 40×90 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) 15.444 小梁弹性模量E(N/mm2) 8415 小梁截面抵抗矩W(cm3) 54 小梁截面惯性矩I(cm4) 243

剪力墙计算书

墙模板安全(非组合钢模板)计算书 一、计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 4、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 5、《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 6、《施工手册》(第五版) 二、计算参数

(图1)纵向剖面图

(图2)立面图 三、荷载统计 新浇混凝土对模板的侧压力 F1=0.22γc t0β1β2V0.5=0.22×24×4×1.2×1.15×20.5=41.218kN/m2 F2=γc H=24×4500/1000=108kN/m2 标准值G4k=min[F1,F2]=41.218kN/m2 承载能力极限状态设计值

根据墙厚的大小确定组合类型: 当墙厚大于100mm: S=0.9max[1.2G4k+1.4Q3k,1.35G4k+1.4×0.7Q3k] 当墙厚不大于100mm: S=0.9max[1.2G4k+1.4Q2k,1.35G4k+1.4×0.7Q2k] 则:S=0.9×max(1.2×41.218+1.4×(1×2+(1-1)×4),1.35×41.218+1.4×0.7×(1×2+(1-1)×4))=51.8 44 kN/m2 正常使用极限状态设计值S k=G4k=41.218kN/m2 (图3)模板设计立面图 四、面板验算 根据规范规定面板可按简支跨计算,根据施工情况一般楼板面板均搁置在梁侧模板上,无悬挑端,故可按简支跨一种情况进行计算,取b=1m单位面板宽度为计算单元。 W=bh2/6=1000×152/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×153/12=281250mm4

高层住宅结构设计统一技术措施 (上部结构)

-结构构件设计与构造 7.1 板设计 7.1.1 除工程建设当地有专门规定外,高层住宅标准层楼板板厚一般取100mm。板的厚度规格一般宜取100、120、140、160、180、200mm,大于200mm时按实际需要取值。 表 7.1.1 住宅最小板厚取值表 以考虑采用CRB550钢筋。 7.1.2电梯厅、加强部位及薄弱连接部位板厚一般取140mm,并设置不小于 10@200的双层双向拉通钢筋。 7.1.3地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,楼板厚度不宜小于180mm;混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。普通地下室顶板厚度不宜小于160mm。 7.1.4部分框支—剪力墙结构的转换层楼板厚度不宜小于180mm,除计算要求外,板配筋不应小于双层双向10@150。当框支转换范围较小时,可仅对框支转换梁相连的板按转换层楼板进行加强,其他部位楼板按实际情况可取120~150mm。转换层楼板不宜采用冷轧带肋钢筋。 7.1.5 地震设防区跨度L≥1500mm 的楼层悬臂结构,如无特殊要求时,宜采用梁板式结构。当悬挑跨度L<1500mm且其降板高度未超过相邻板厚或嵌固梁有足够抗扭刚度时,可采用悬臂板式结构,但其根部厚度不应小于L/10 且不小于100mm。悬臂板计算时截面有效高度h0=h-25~30(考虑施工时面筋可能被踩低,h0稍取小值),并应验算裂缝和挠度。 7.1.6 标准层楼板宜按弹性板计算,板与剪力墙支座按嵌固端计算;板与边梁按简支边计算;支座两侧板面标高相差大于梁宽时按简支边计算;当支座两侧板面标高相差小于梁宽时及确认边梁可作为嵌固时可按嵌固计算配筋。对于按简支计算的板支座,可不按受力钢筋的最小配筋率控制,统一取0.18%,钢筋直径不宜小于8或фR7;板面受力钢筋配筋率不宜小于0.2%,悬挑板和较大角板面筋不宜小于0.25%,板底钢筋配筋率不小于0.18%。 7.1.7楼板受力钢筋间距(mm)建议采用100、125、150、175、200,局部附加钢筋后间距不宜小于75mm。除分布钢筋外楼板钢筋间距不应大于200mm。 7.1.8考虑温度收缩的板配筋(如屋面板),可利用原有板的底、面筋拉通布置,也可另行设置构造分布筋,但必须与原有钢筋按受拉要求搭接或在周边构造中锚固。当面筋采用拉通筋布置时,其支座实际需要的配筋量不足时可采用另加相同间距的短筋补足。屋面板拉通钢筋不宜小于双层双向8@200且配筋率不小于0.2%。 7.1.9因建筑使用要求而局部降板的较大跨楼板,当板底不要求平整时,可做成折板的形式(如卫生间沉箱不宜拉直梁的情况),并应绘制折板配筋大样,平面上板配筋可以同普通楼板。通跨折板按设梁考虑。当局部降板并要求板底平整时,

措施费用

T.B 建筑工程 说明 一、现浇混凝土模板及支架工程 (一)现浇混凝土模板是按组合钢模、木模、竹胶合板和目前施工技术、方法编制的,综合考虑不作调整。 (二)现浇混凝土梁、板,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分工程量另按梁板支撑超高费项目计算。 (三)坡屋面模板按相应定额项目执行,人工乘以系数1.1。 (四)清水模板按相应定额项目执行,人工乘以系数1.25,材料与定额不同时按批准的施工方案调整。 (五)别墅(独立别墅、连排别墅)各模板按相应定额项目执行,材料用量乘以系数1.2。 (六)异形柱模板适用于圆形柱、多边形柱模板。 (七)圈梁模板适用于叠合梁模板。 (八)异形梁模板适用于圆形梁模板。 (九)直形墙模板适用于电梯井壁模板。 (十)墙模板中的“对拉螺栓”用量以批准的施工方案计算重量,地下室墙按一次摊销进入材料费,地面以上墙按12次摊销进入材料费。 二、预制混凝土模板工程 (一)预制构件的模板是分别按组合钢模、木模、混凝土地模综合编制的。 (二)预制构件项目适用范围: 1.预制梁模板适用于基础梁、楼梯斜梁、挑梁等。 2.预制异形柱模板适用于工字形柱、双肢柱和圆柱。 3.预制槽形板模板适用于槽形楼板、墙板、天沟板。 4.预制平板模板适用于不带肋的预制遮阳板、挑檐板、栏板。 5.预制花格模板适用于花格和阳台花栏杆(空花、刀片形)。 6.预制零星构件模板适用于烟囱、支撑、天窗侧板、上(下)档、垫头、压顶、扶手、窗台板、阳台隔板、壁龛、粪槽、池槽、雨水管、厨房壁柜、搁板、架空隔热板。 三、脚手架工程 (一)一般说明: 1.本定额综合脚手架和单项脚手架已综合考虑了斜道、上料平台、安全网,不再另行计算。 2.本定额是按扣件式钢管脚手架(其中包括提升架、单双排架)进行编制的,若实际采用木制、竹制时,按相应定额项目乘以下列表系数:

(完整版)模板计算书范本.docx

剪力墙计算书: 一、参数信息 1.基本参数 次楞 (内龙骨 )间距 (mm):200 ;穿墙螺栓水平间距 (mm):600; 主楞 (外龙骨 )间距 (mm):500 ;穿墙螺栓竖向间距 (mm):500; 对拉螺栓直径 (mm):M14 ; 2.主楞信息 龙骨材料 :钢楞;截面类型 :圆钢管 48×3.5; 钢楞截面惯性矩 I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩 W(cm3):5.08; 主楞肢数 :2; 3.次楞信息 龙骨材料 :木楞; 宽度 (mm):60.00;高度 (mm):80.00; 次楞肢数 :2; 4.面板参数 面板类型 :木胶合板;面板厚度 (mm):17.00; 面板弹性模量 (N/mm 2 ):9500.00; 面板抗弯强度设计值 f c(N/mm 2):13.00; 面板抗剪强度设计值 (N/mm 2 ):1.50; 5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值 f c(N/mm 2):13.00;方木弹性模量 E(N/mm 2):9500.00;方木抗剪强度设计值 f t(N/mm 2):1.50;

2 钢楞弹性模量 E(N/mm ):210000.00; 钢楞抗弯强度设计值 f c(N/mm 2):205.00; 墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值 : 其中γ--混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t --新浇混凝土的初凝时间, 可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得 5.714h; T --混凝土的入模温度,取20.000℃; V --混凝土的浇筑速度,取 2.500m/h; H --模板计算高度,取3.000m;

关于高层建筑结构设计的几点见解

关于高层建筑结构设计的几点见解 摘要:在科技迅猛发展的21世纪,建筑是越建越高,至于建筑结构的设计就越发的复杂,建筑的结构体系、建筑的类型,建筑的风险计算都成为设计的要点。本文从高层建筑的特点出发,对高层建筑结构体系设计的基本要求等方面进行了分析探讨。 关键词:框架结构;荷载;抗震设计 1 前言 随着我国城市化建设进程的加快,城市人口的高度集中,用地紧张以及商业竞争的激烈化,促进了高层建筑的出现和不断发展。高层建筑结构设计给工程设计人员提出了更高的要求,下面就结构设计中的问题进行一些探讨。 2 高层建筑结构体系的特点 我国《高层建筑混凝土结构技术规程》规定,10层或10层以上或者房屋高度超过28m的建筑为高层建筑物。随着层数和高度的增加,水平作用对高层建筑结构安全的控制作用更加显著,包括地震作用和风荷载。高层建筑的承载能力、抗侧刚度、抗震性能、材料用量和造价高低,与其所采用的结构体系密切相关。不同的结构体系,适用于不同的层数、高度和功能。 2.1 框架结构体系 框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构,框架形成可灵活布置的建筑空间,具有较大的室内空间,使用较方便。由于框架梁柱截面较小,抗震性能较差,刚度较低,建筑高度受到限制;剪切型变形,即层间侧移随着层数的增加而减小;框架结构主要用于不考虑抗震设防、层数较少的高层建筑中。在考虑抗震设防要求的建筑中,应用不多;高度一般控制在70m以下。 2.2 剪力墙结构体系 利用建筑物墙体作为承受竖向荷载、抵抗水平荷载的结构,称为剪力墙结构体系。剪力墙结构体系于钢筋混凝土结构中,由墙体承受全部水平作用和竖向荷载。现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平荷载作用下侧向变形小,承载力要求也容易满足;剪力墙结构体系主要缺点:主要是剪力墙间距不能太大,平面布置不灵活,不能满足公共建筑的大空间使用要求。此外,结构自重往往也较大。当剪力墙的高宽比较大时,是一个受弯为主的悬臂墙,侧向变形是弯曲型,即层间侧移随着层数的增加而增大。剪力墙结构在住宅及旅馆建筑中得到广泛应用。因此这种剪力墙结构适合于建造较高的高层建筑。根据施工方法的不同,可以分为:全部现浇的剪力墙;全部用预制墙板装配而成的剪力墙;

木屋设计须知

木屋设计须知 世界上唯一能称得上真正绿色环保的建筑设计--木屋设计,较一般水泥、砖瓦结构住房节能50%。众所周知,树木是呼出氧气,吸入二氧化碳,正好与人类相反。由此可见,树木是人类的益友,木屋是人类的氧吧。木屋设计以其健康理念深入人心,木屋设计为“会呼吸”而居生态环保建筑之榜首。木结构别墅优势:安心安全、健康舒适,环保节能、保温隔音,抗震耐久、防虫防潮,功能齐全,配置合理,设计灵活,使用率高,冬暖夏凉,采光性好,施工期短,四季皆宜,外观美雅,自然亲和。 木屋设计的要求: 一:木屋设计科学人性化,技术成熟,不断创新。 二:大规模集成化工厂,流水作业,技术娴熟,生产周期短。 三:木屋设计成实地组装,技术人员经验丰富,操作熟练,高质高效。 四:木屋设计的选择种类多,适用范围广,客户满意率高。 五:木屋设计成即买即住,免除您审批、装修之苦。 六:木屋设计成可移动,可拆装,售后服务及技术支持全面及时,投资风险极低。 七:木屋设计达到三星级酒店的品质,设备齐全的卫生间;

木屋的优势; ·抗震性 木制别墅在地震中有很好的生命安全性能,木制别墅采用榫接建造,主结构交错连接,具有很好的稳定性。作为一种结构材料,木材的抗震性能明显优于其它材料。木材轻质高强,因而地面加速度在木建筑物上所产生的能量没有其它建筑物大。 ·耐久性 木制别墅都选择高级松木建造,木材是一种天然、健康的且极具亲和性的材料,木制集成屋是环保健康的高档住宅,木材根据不同建筑造型经过了现代技术生产加工成不同的墙体型材,再经过阻燃、防腐处理等工序,更加坚固耐用。对抗下沉应力、抗干燥、抗老化,具有显著的稳定性。如果使用得当,木材则是一种稳定、寿命长、耐久性强的材料。 ·防火性 木结构房屋是能做到不被腐蚀和不受潮的,因为我们对所有建筑用材进行烘干处理,通过烘干处理的木材可以避免绝大多数的体积变化,这些木材已预先干燥至含水率19%以下,它的防潮性能甚至可以达到砖混结构的10倍左右。事实上,与其他常用建筑材料相比木材更不容易因为偶尔浸湿而受到永久损坏。在多雨或潮湿地方的木建筑物可以有长期的毫无问题的性能表现。 ·绿色环保、保温性强 木材是一种天然的健康的且急具亲和力的材料,木制别墅是环保

上海雅家木制别墅有限公司_中标190924

招标投标企业报告上海雅家木制别墅有限公司

本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:上海雅家木制别墅有限公司统一社会信用代码:91310115087824490M 工商注册号:310115002244952组织机构代码:087824490 法定代表人:赵白生成立日期:2014-02-21 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)经营状态:存续 注册资本:1000万人民币 注册地址:上海市浦东新区上川路612号4幢2187室 营业期限:2014-02-21 至 2034-02-20 营业范围:木材的销售,房屋建设工程施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,园林古建筑建设工程专业施工,木制建设工程作业。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 1

2.2 中标/投标情况(近一年) 截止2019年9月24日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.3 中标/投标行业分布(近一年) 截止2019年9月24日,根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析,未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.4 参与投标的甲方前五名(近一年) 1 南京溧水城市建设集团有限公司 () 序号地区日期标题中标情况1南京2018-06-19·木制开放式游乐设施采购及相关服务中标公示中标2.5 合作甲方前五名(近一年)

高层住宅剪力墙结构计算书

第册/ 共册本册共页 住宅计算书 CALCULATION DOCUMENT 工程名称:恒大住宅花园二期 工程编号:A13 项目名称:C13号楼 设计阶段:施工图 设计专业:结构初设计 计算人: 校对人: 华北建筑设计研究院有限公司 NORTH CHINA ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.LTD

二.工程概况 一.本工程电算选用软件(√)

三. 设计依据 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 建筑抗震设计规程(GB50011-2001) 混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 建筑抗震设计规程(DBJ08―9―92)及1996年局部修订增补 地基基础设计规范(DGJ08-11-1999) 中国建筑东北勘察研究院提供的《恒大住宅花园二期岩土工程详细勘察报告》及补充资料 四. 可变荷载标准值选用(kN/㎡) 五.上部永久荷载标准值及构件计算 (一)楼面荷载 ·首层: 卧室、起居室、书房: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 1.0kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50kN/m2 恒载合计5.25kN/m2 厨房、普通卫生间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载 1.1kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50kN/m2 恒载合计5.35kN/m2 带采暖卫生间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载20x0.13=2.6kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50kN/m2 恒载合计6.85kN/m2 门厅、电梯间: 150厚砼板 3.75kN/m2 板面装修荷载20x0.07=1.4kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50kN/m2 恒载合计5.65kN/m2 ·标准层: 卧室、起居室、书房: 110厚砼板 2.75kN/m2 板面装修荷载 1.0kN/m2 板底粉刷或吊顶0.50kN/m2 恒载合计4.25kN/m2 对于120厚楼板:4.5kN/m2 对于130厚楼板:4.75kN/m2 对于140厚楼板:5.0kN/m2 对于150厚楼板:5.25kN/m2 对于200厚楼板:8.0kN/m2(包括大跨度楼板上轻质隔墙的折算荷载1.5kN/m2) 厨房、普通卫生间: 100厚砼板 2.5kN/m2

标准层剪力墙模板计算书

标准层剪力墙模板计算书墙模板的计算参照《建筑施工手册》第四版、《建筑施工计算手册》江正荣著、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等规范。 墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。根据规范,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/m2; 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):200mm;穿墙螺栓水平间距(mm):600mm; 主楞(外龙骨)间距(mm):400mm;穿墙螺栓竖向间距(mm):400mm; 对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆形钢管48×3.0 截面惯性矩I(cm4):10.78cm4;截面抵抗矩W(cm3):4.49cm3; 主楞肢数:1; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞;截面类型:矩形; 宽度(mm):60mm;高度(mm):80mm; 次楞肢数:2; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):18.00mm; 面板弹性模量(N/mm2):9500.00N/mm2; 面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00N/mm2; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50N/mm2;

5.木方参数 方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):130.00N/mm2;方木弹性模量 E(N/mm2):9500.00N/mm2; 方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.50N/mm2; 钢楞弹性模量E(N/mm)2:210000N/mm2;钢楞抗弯强度设计值 f c N/mm2:205N/mm2; 墙模板设计简图 二、墙模板荷载标准值计算 按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值: 其中γ--混凝土的重力密度,取24.00kN/m3; t--新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,输入0时系统按200/(T+15)计算,得5.714h; T--混凝土的入模温度,取20.00℃; V--混凝土的浇筑速度,取2.50m/h;

框架结构设计计算书

第一章绪论 第一节工程概况 一、工程设计总概况: 1.规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为50年, 抗震设防烈度为8度; 建筑面积约3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为6.5m 和2.5m,纵轴轴距为4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。 1.气象、水文、地质资料: 1气象资料 A.基本风压值:0.35kN/㎡, A.基本雪压值:0.25kN/㎡。 B.冻土深度:最大冻土深度为1.2m; C.室外气温:年平均气温最底-10℃,年平均气温最高40℃; 2水文地质条件 A.土层分布见图1-1,地表下黄土分布约15m ,垂直水平分布较均匀,可塑 状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。地基承载力特征 值fak=120kN/㎡。

B.抗震设防等级8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,地震设计分组为第 一组,场地类别为Ⅱ类。 C.常年地下水位位于地表下8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。 D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。 二、设计参数: (一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严 重,故建筑结构的安全等级为二级。 (二建筑结构设计使用年限为50年, 耐久等级二级(年,耐火等级二级, 屋面防水Ⅱ级。 (三建筑抗震烈度为8度,应进行必要的抗震措施。 (四设防类别丙类。 (五本工程高度为15.3m ,框架抗震等级根据GB50223-2008《建筑工程 抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过24m 的混 凝土框架的抗震等级为二级。 (六地基基础采用柱下独立基础。 图1-1 土层分布 第二章结构选型和结构布置 第一节结构设计

剪力墙结构设计计算要点和实例

剪力墙计算 第5章剪力墙结构设计 本章主要内容: 5.1概述 结构布置 剪力墙的分类 剪力墙的分析方法 5.2整体剪力墙和整体小开口剪力墙的计算 整体剪力墙的计算 整体小开口剪力墙的计算 5.3联肢剪力墙的计算 双肢剪力墙的计算 多肢墙的计算 5.4壁式框架的计算 计算简图 内力计算 位移的计算 5.5剪力墙结构的分类 按整体参数分类 按剪力墙墙肢惯性矩的比值 剪力墙类别的判定 5.6剪力墙截面的设计 墙肢正截面抗弯承载力 墙肢斜截面抗剪承载力 施工缝的抗滑移验算 5.7剪力墙轴压比限制及边缘构建配筋要求 5.8短肢剪力墙的设计要求 5.9剪力墙设计构造要求 5.10连梁截面设计及配筋构造 连梁的配筋计算 连梁的配筋构造 5.1概述 一、概述 1、利用建筑物的墙体作为竖向承重和抵抗侧力的结构,称为剪力墙结构体系。墙体同时也作为维护及房间分隔构件。 2、剪力墙的间距受楼板构件跨度的限制,一般为3~8m。因而剪力墙结构适用于要求小房间的住宅、旅馆等建筑,此时可省去大量砌筑填充墙的工序及材料,如果采用滑升模板及大模板等先进的施工方法,施工速度很快。 3、剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高,墙厚在高度方向可以逐步减少,但要注意

避免突然减少很多。剪力墙厚度不应小于楼层高度的1/25及160mm。 4、现浇钢筋混凝土剪力墙结构的整体性好,刚度大,在水平力作用下侧向变形很小。墙体截面面积大,承载力要求也比较容易满足,剪力墙的抗震性能也较好。因此,它适宜于建造高层建筑,在10~50层范围内都适用,目前我国10~30 层的高层公寓式住宅大多采用这种体系。 5、剪力墙结构的缺点和局限性也是很明显的,主要是剪力墙间距太小,平面布置不灵活,不适应于建造公共建筑,结构自重较大。 6、为了减轻自重和充分利用剪力墙的承载力和刚度,剪力墙的间距要尽可能做大些,如做成6m左右。 7、剪力墙上常因开门开窗、穿越管线而需要开有洞口,这时应尽量使洞口上下对齐、布置规则,洞与洞之间、洞到墙边的距离不能太小。 8、因为地震对建筑物的作用方向是任意的,因此,在建筑物的从纵横两个方向都应布置剪力墙,且各榀剪力墙应尽量拉通对直。 9、在竖向,剪力墙应伸至基础,直至地下室底板,避免在竖向出现结构刚度突变。但有时,这一点往往与建筑要求相矛盾。例如在沿街布置的高层建筑中,一般要求在建筑物的底层或底部若干层布置商店,这就要求在建筑物底部取消部分隔墙以形成大空间,这时也可将部分剪力墙落地、部分剪力墙在底部改为框架,即成为框支剪力墙结构,也称为底部大空间剪力墙结构。 10、当把墙的底层做成框架柱时,称为框支剪力墙,底层柱的刚度小,形成上下刚度突变,在地震作用下底层柱会产生很大的内力和塑性变形,致使结构破坏。因此,在地震区不允许单独采用这种框支剪力墙结构。 11、剪力墙的开洞:在剪力墙上往往需要开门窗或设备所需的孔洞,当洞口沿竖向成列布置时,根据洞口的分布和大小的不同,在结构上就有实体剪力墙、整体小开口剪力墙、联肢剪力墙、壁式框架等。

木制别墅的5大优势

木制别墅的优势可以说是非常多了,其具有非常好的防虫效果,而且其防潮和防火性能很好,结实耐用、保温隔音等优点使其得到了大家的喜爱。木制别墅主要有五大优势,在所有结构中,木结构建筑具非常好抗震性,木结构别墅有结构轻、抗沉降、抗老化、完全接受地球磁场等优势,另外木制别墅有结构轻、抗沉降、抗老化、完全接受地球磁场等优势。 【木制别墅的五大优势】 1、防虫、防潮 木材的含水率在19百分之以下时,虫子就不能存活。用来建造美式木屋的木材的平均含水率只有17%,并且在地基处使用屏障系统防腐材料来阻隔白蚁的入侵。再加上严格、独特的施工技术能保证建筑材料的干燥,用高科技“呼吸薄膜”包裹木结构别墅的外表面,使结构中的湿气能顺利排出,又避免外界的雨水不能侵入内部结构。 2、防火 木结构别墅的防火性能取决别墅中用于构成屋顶、墙壁和地板的建筑材料及其它相关部分的整体装修材料。木结构别墅由于采用了结构上的全封闭和内墙壁的石膏板装修,所以其防火性能和砖石或钢混

的住宅的防火性能一样。石膏板不仅能自然调节室内外的湿度,同时也是很好的阻燃材料。 加拿大火灾损失统计数据表明,木结构建筑物与其他所有建筑物一样安全。防火安全并不完全取决于单个材料的性能,它更取决于整个系统的耐火性能。例如,钢在大多数规范中被归类为不可燃材料,但是在建筑物火灾所产生的高温下它会灾难性地丧失其结构完整性。一个钢质主梁的破坏时间可能会远远早于其相应的木制系统。在建筑物中安装烟雾侦测器或喷洒器系统,以预防在我们的生活方式中存在的火灾隐患。 3、结实牢固 木结构韧性大,对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,且木结构别墅的箱式结构将力均分,木结构的别墅住宅,由于自身结构轻,木结构又有很强的弹性回复性,所以在地震中吸收的地震力小,结构在基础发生位移时可由自身的弹性复位而不至于发生倒塌。 在所有结构中,木结构建筑具佳抗震性。在日本神户和美国洛杉矶的大地震中,木结构别墅或是稍微变形而决不倒塌。即使在强大的地震力下,木结构别墅稍微变形或整体被推前数米,仍完好无散架。由此证明了木结构别墅在各种极端的负荷条件下,其结构的抗地震稳定性能和结构的完整性。

本科毕业设计-剪力墙计算书

教学单位:土木系 学生学号:021814315 本科毕业论文(设计) 题目:多层教学楼设计 学生姓名:李日振 专业名称:土木工程 指导教师:郭波 2006年05月25日

目录 1、建筑设计 1.1 工程概况 1.2 方案设计 1.3 建筑材料及做法 2、结构设计 2.1 结构说明 2.2 结构材料 2.3 荷载及内力组合 2.4 基础设计 2.5 现浇厕所楼面板设计 2.6 现浇板式楼梯设计 2.7 连续梁设计 3.手算与电算结果分析对比 4.设计心得 5 参考资料

多层教学楼设计 [摘要]:本毕业设计为武汉某高校拟建多层教学楼,建筑层数为5层,建筑面积为5306.2㎡,本教学楼设计本着安全、舒适、实用、耐久的原则. 结构型式定为全现浇框架结构. 本设计主要分为建筑设计和结构设计两部分.在建筑设计部分主要进行了平面、立面和剖面设计,在结构设计部分进行了结构选型、荷载统计、框架内力计算和组合以及基础的设计。在计算中由于武汉处于非地震区,按6度抗震设防设计,严格遵循了国家<<建筑设计规范>>和<<建筑结构设计规范>>的有关规定进行设计, 并采用了PK软件进行验算,与手算结果进行了对比分析。最后完成了建筑平面图、立面图、剖面图、结构平面配筋图、梁柱配筋图、基础计算等。 关键词:框架结构建筑设计结构设计 [Abstract]: Wuhan for the design of a graduate teaching in colleges and universities, the proposed multi-storey building for the five-storeys, the building area of 5306.2㎡, the design of teaching, in a spirit of safe, comfortable, practical, durable principle. Structural patterns for the entire cast in place framework. The design consists of architectural and structural design of two parts. In the main part of a two-dimensional architectural design, Legislative coverage and profiles designed in the structural design of the structural models, load statistics, and basic framework of endogenous force calculations and combinations of design. In Wuhan in the calculation of non-seismic zone, the design of our earthquake-proof by six degrees, strictly follow the state "the" Architectural Design Standards "" and "" structural design Standards "," the design and use of software PKPM who checked with the results of the hand count contrast analysis. Finalizing the construction plans, elevation, profiles, structure horizontal Peijin maps, beams Peijin maps, basis. Keywords : framework Architectural Design Structural Design

剪力墙模板计算公式

剪力墙模板计算 计算参照:《建筑施工手册》第四版 《建筑施工计算手册》江正荣著 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。 剪力墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。根据规范,当采用容量为大于0.8m3的运输器具时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为6.00kN/m2; 一、参数信息 1.基本参数 次楞(内龙骨)间距(mm):250;穿墙螺栓水平间距(mm):500;主楞(外龙骨)间距(mm):500;穿墙螺栓竖向间距(mm):500;对拉螺栓直径(mm):M14; 2.主楞信息 龙骨材料:钢楞;截面类型:圆钢管48×3.5;钢楞截面惯性矩I(cm4):12.19;钢楞截面抵抗矩W(cm3):5.08;主楞肢数:2; 3.次楞信息 龙骨材料:木楞;次楞肢数:1;宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 4.面板参数 面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):12.00;面板弹性模量(N/mm2):9500.00;面板抗弯强度设计值 f c(N/mm2):13.00;面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5.木方和钢楞 方木抗弯强度设计值 f c(N/mm2):13.00;方木弹 性模量 E(N/mm2):9500.00;方木 抗剪强度设计值 f t(N/mm2):1.50;钢楞弹 性模量

E(N/mm2):206000.00;钢楞抗弯强度设计值f c(N/mm2):205.00; 二、墙模板荷载标准值计算 其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;t -- 新浇混凝土的初凝时间,取4.000h;T -- 混凝土的入模温度,取25.000℃;V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;H -- 模板计算高度,取3.000m;β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。 根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F;分别计算得 34.062 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值34.062 kN/m2作为本工程计算荷载。 计算中采用新浇混凝土侧压力标准值F1=34.062kN/m2;倾倒混凝土时产生的荷载标准值F2= 6 kN/m2。 三、墙模板面板的计算 面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。根据《建筑施工手册》,强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠 度验算只考虑新浇混凝土侧压力。计 算的原则是按照龙骨的间距和模板面 的大小,按支撑在内楞上的三跨连续梁 计算。面板计算简图 1.抗弯强度验算 跨中弯矩计算公式如下:其中,M--面板计算最大弯距(N·mm);l--计算跨度(内楞间距): l =250.0mm;q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括:新浇混凝土侧压力设计值 q1:1.2×34.06×0.50×0.90=18.393kN/m;其中0.90为按《施工手册》取的临时结构折减系数。倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×6.00×0.50×0.90=3.780kN/m;q = q1 + q2 =18.393+3.780=22.173 kN/m;面板的最大弯距:M =0.1×22.173×250.0×250.0= 1.39×105N.mm;按以下公式进行面板抗弯强度验算: 其中,σ --面板承受的应力(N/mm2);M --面板计算最大弯距(N·mm);W --面 板的截面抵抗矩:b:面板截面宽度,h:面板截面厚度;W= 500×12.0×12.0/6=1.20×104 mm3;f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2);f=13.000N/mm2;面板截面的最大应力计算值:σ = M/W = 1.39×105 / 1.20×104 = 11.549N/mm2; 面板截面的最大应力计算值σ =11.549N/mm2小于面板截面的抗弯强度设计值[f]=13N/mm2,满足