文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面檩条计算

屋面檩条计算

屋面檩条计算
屋面檩条计算

-----------------------------------------------------------------------------

| 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件| | 输入数据文件: 1 | | 输出结果文件: 1 | | 设计时间: 8/ 3/2011 | -----------------------------------------------------------------------------

===== 设计依据======

建筑结构荷载规范(GB 50009--2001)

冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)

门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)

===== 设计数据======

屋面坡度(度): 12.000

檩条跨度(m): 3.000

檩条间距(m): 1.300

设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002

风吸力下翼缘受压稳定验算:按式(6.3.7-2)验算

檩条形式: 斜卷边Z形冷弯型钢XZ100X50X20X2.0

钢材钢号:Q235钢

拉条设置: 设置一道拉条

拉条作用: 约束檩条上翼缘

净截面系数: 1.000

檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为1/150

屋面板能阻止檩条侧向失稳

构造能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性

建筑类型: 封闭式建筑

分区: 中间区

基本风压: 0.400

风荷载高度变化系数: 1.000

风荷载体型系数: -1.210

风荷载标准值(kN/m2): -0.484

屋面自重标准值(kN/m2): 0.100

活荷载标准值(kN/m2): 0.500

雪荷载标准值(kN/m2): 0.300

积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000

检修荷载标准值(kN): 1.000

===== 截面及材料特性======

檩条形式: 斜卷边Z形冷弯型钢XZ100X50X20X2.0

b = 50.000 h = 100.000

c = 20.000 t = 2.000

A = 0.4640E-03 Ix = 0.1015E-05 Iy = 0.1251E-06

It = 0.6187E-09 Iw = 0.6061E-09

Ix1 = 0.7640E-06 Iy1 = 0.3761E-06 θ = 0.3208E+02

Wx1 = 0.2396E-04 Wx2 = 0.1473E-04 Wy1 = 0.4711E-05 Wy2 = 0.7914E-05 钢材钢号:Q235钢

屈服强度fy= 235.000

强度设计值f= 205.000

考虑冷弯效应强度f'= 216.876

-----------------------------------------------------------------------------

===== 截面验算======

-----------------------------------------------

| 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合|

-----------------------------------------------

弯矩设计值(kN.m): Mx = 1.197

弯矩设计值(kN.m): My = 0.109

有效截面计算结果:

全截面有效。

截面强度(N/mm2) : σmax = 95.113 <= 216.876

-----------------------------

| 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合|

-----------------------------

弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -0.664

弯矩设计值(kN.m) : Myw = -0.116

有效截面计算结果:

全截面有效。

截面强度(N/mm2) : σmaxw = 59.669 <= 216.876

------------------------------

| 荷载标准值作用下,挠度计算|

------------------------------

垂直于屋面的挠度(mm) : v = 5.461 <= 20.000

-----------------------------------------------------------------------------

===== 计算满足======

-----------------------------------------------------------------------------

檩条能够承受的最大轴力设计值为(KN): N= 47.000

-----------------------------------------------------------------------------

===== 计算结束======

木檩条计算书

木檩条计算书 项目名称_____________日期_____________ 设计者_____________校对者_____________ 一、构件编号: LT-1 二、计算简图 三、依据规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《木结构设计规范》GB50005-2003 四、计算信息 1.几何参数 连接形式1:计算跨度: L = 6035 mm; 连接形式2:计算跨度: L = 600 mm; 2.材料信息 樟子松力学性能: 由《木结构设计规范》GB50005-2003查得樟子松强度等

级为TC13-B

查表4.2.1-3可得木望板抗弯强度设计值fm=13 顺纹抗剪强度设计值1.4弹性模量E为9000 3.荷载信息(均布荷载) 永久荷载标准值:1.300 kN/m2 可变荷载标准值:屋面活荷载0.500 kN/m2 施工荷载 1.000 kN/m2 雪荷载: 基本雪压SO:0.40 KN/m2 屋面积雪分布系数μr:1.0 雪荷载标准值: Sk=μr SO 式(2-2) =0.40x1.0=0.40 KN/m2 永久荷载分项系数: γG = 1.200 可变荷载分项系数: γQ = 1.400 准永久值系数: ψq = 1.000 4.计算方法:弹性杆 5.边界条件(上端/下端/左端/右端):固定/自由/自由/自由 6.设计参数 结构重要性系数: γo = 1.00 泊松比:μ = 0.200 注:雪荷载与活荷载取较大值考虑,施工荷载不与风荷载、雪荷载同时考虑。

五、荷载组合 工况1:1.35*恒+1.4*0.7*max(屋面活,雪荷载,施工荷载)工况2:1.2*恒+1.4*max(屋面活,雪荷载,施工荷载) (1)、连接形式1 恒载:q=1.3×1.1=1.43kN/m 活载:q=1.0×1.1=1.1kN/m 工况1: 1.35x永久荷载+1.4x0.7 x施工荷载 标准值:1x1.43+1x1.1=2.53kN/m 设计值:q =1.35x1.43+1.4x0.7x1.1=3.01kN/m 工况2: 1.2x永久荷载+1.4x屋面活荷载 标准值:1x1.43+1x1.1=2.53kN/m 设计值:q =1.2x1.43+1.4x1.1=3.26kN/m 故取第二种荷载组合内力验算结构 qx=3.26*sin25°=1.38 kN/m qy=3.26*cos25°=2.95 kN/m (2)、连接形式2 恒载:q=1.3×1.2=1.56kN/m 活载:q=1.0×1.2=1.2kN/m 工况1:

钢结构需计算工程量及规则

钢结构需要计算工程量:梁、柱、屋面檩条、墙檩条、节点板、螺栓、檩条拉条、水平支撑、柱间支撑、屋面板、基础、基础梁、土方、地面、墙面、门窗、吊车梁(如果有)。 按照计算规则计算就可以了 计算规则 一、金属结构构件制作按设计图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切边的重量,焊条、铆钉、螺栓等重量已包括在项目内不另计算。在计算不规则或多边形钢板重量时按其最小外接矩形面积计算。 二、实腹柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算,其中腹板及翼板宽度按每边增加10mm计算。 三、计算钢柱制作工程量时,依附于柱上的牛腿及悬臂梁的重量应并入柱身的重量内。 四、计算吊车梁制作工程量时,依附于吊车梁的连接钢板重量并入吊车梁重量内,但依附于吊车梁上的钢轨、车挡、制动梁的重量,应另列项目计算。 五、单梁悬挂起重机轨道工字钢含量及垃圾斗、出垃圾门的钢材含量,项目规定与设计不同时,可按设计规定调整,其他不变。 六、计算钢屋架制作的工程量时,依附于屋架上的檩托、角钢重量并入钢屋架重量内。 七、计算钢托架制作工程量时,依附于托架上的牛腿或悬臂梁的重量应并入钢托架重量内。 八、计算钢墙架制作工程量时,墙架柱、墙架梁及连系拉杆重量并入钢墙架重量内。 九、计算天窗挡风架制作工程量时,柱侧挡风板及挡雨板支架重量并入天窗挡风架重量内,天窗架应另列项目计算,天窗架上的横挡支爪、檩条爪应并入天窗架重量计算。 十、钢支撑制作项目包括柱间、屋架间水平及垂直支撑以吨为单位计算。 十一、计算钢平台制作工程量时,平台柱、平台梁、平台板(花纹钢板或箅式)、平台斜撑、钢扶梯及平台栏杆等的重量,应并入钢平台重量内。 十二、钢制动梁的制作工程量包括制动梁、制动桁架、制动板重量。 十三、钢漏斗制作工程量,矩形按图示分片,圆形按图示展开尺寸,并依钢板宽度分段计算,依附漏斗的型钢并入漏斗重量内计算。 十四、球节点钢网架制作工程量按钢网架整个重量计算,即钢杆件、球节点、支座等重量之和,不扣除球节点开孔所占重量 第11章金属结构制作及杂项、附属工程 定额说明 一、金属结构定额适用于现场加工制作构件。构件制作均按焊接编制。 二、金属结构件用钢材料符合GB700-800标准,选用镇静钢。 三、金属结构定额制作项目中,均已包括刷一遍防锈漆工料。 四、其他金属构件,如消防爬梯,套用零星铁件定额子目。

屋面板檩条受力计算

金属屋面受力计算书 一、构造层说明及相关参数 1、构造层说明: 面层:0.7mm厚铝镁锰合金屋面板,展开宽度500mm;由不锈钢扣件固定在支撑层上面。 25/430型立边咬合铝、锰、镁合金板受向下荷载时的截面参数 25/430型立边咬合铝、锰、镁合金板受向上荷载时的截面参数 降噪层:6mm厚通风降噪丝网; 防水层:自粘性防水卷材; 找平层:1mm厚镀锌找平钢带(间距400~450mm);

支撑层:0.5mm厚VP125型压型钢承板; 保温层:100厚12k保温棉满铺; 檩条:□40x40x4.0方通檩条,横截面积:576mm2;间距1000mm; □40x40x4.0 方通檩条截面特性 2、计算依据: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 3、设计参数 钢密度:78.5 KN/m3 铝合金密度:28 KN/m3 玻璃棉容重:0.12 KN/m3 檩条钢材材质为:Q235 强度设计值: 冷弯薄壁型钢的f(拉、压、弯)设计值为:205N/mm2 ≥220(N/mm2) 屋面铝板铝合金牌号为: 3004H14,抗拉强度σ b ≥170(N/mm2) 非比例伸长应力σ RP0.2 T码铝合金牌号为6063-T5 抗拉强度σ ≥160(N/mm2) b ≥110(N/mm2) 非比例伸长应力σ RP0.2

ST5.5*35六角法兰钻尾钉材质为SWRCH22A,最小破坏力矩为10N·m 破坏拉力荷载为13.2KN 材料弹性模量及线胀系数: 材料弹性模量 E(N/mm2)线胀系数(10-5) 钢 2.06*105 1 铝合金 0.70*105 2.35 结构重要性系数:λ=1.1 4、荷载 4.1、恒荷载: 0.7厚25/430型立边咬合铝镁锰合金屋面板 0.035 KN/m2 6mm厚通风降噪丝网 0.005 KN/m2 自粘性防水卷材 0.05KN/㎡ 1mm厚找平钢板 0.08 KN/m2 0.5mm厚压型钢板 0.04 KN/m2 □40x40x4檩条 0.05 KN/m 其他连接附件 0.005 KN/m2 合计 0.265 KN/m2 4.2、活荷载(按不上人屋面): 0.5 KN/m2 4.3、风荷载: 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001,计算嘉兴地区的风载为: 50年一遇基本风压:w0 = 0.50 kN/m2,地面粗糙类别 B类,建筑物高度按20m计算,按封闭式屋面取体形系数。

檩条计算方法

=====设计依据====== 建筑结构荷载规范(GB 50009--2001) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002) =====设计数据====== 屋面坡度(度): 5.711 檩条跨度(m): 6.000 檩条间距(m): 1.500 设计规范: xx架规程CECS102:2002 风吸力下翼缘受压稳定验算: 按附录E验算 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C220X75X20X 2.0 钢材钢号: Q235钢 拉条设置:

设置两道拉条 拉条作用: 能约束檩条xx 净截面系数: 0.850 檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为屋面板为两跨或两跨以上面板 屋面板能阻止檩条侧向失稳 构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 每米宽度屋面板的惯性矩(m4): 0.2000E-06 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.400 风荷载高度变化系数: 1.000 风荷载体型系数:-1.160 风荷载标准值(kN/m2):-0.464

屋面自重标准值(kN/m2): 0.300 活荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪荷载标准值(kN/m2): 0.300 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值(kN): 1.000 =====截面及材料特性====== 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C220X75X20X 2.0 b = 75.000h = 220.000c = 20.000t = 2.000A = 0.7870E-03Ix = 0.5744E-05Iy =

檩条计算书

----- 设计信息----- 钢材:Q235 檩条间距(m):0.717 连续檩条跨数:4 跨 边跨跨度(m):3.600 中间跨跨度(m):3.560 设置拉条数:1 拉条作用:约束上翼缘 屋面倾角(度):5.711 屋面材料:压型钢板屋面(无吊顶) 验算规范:《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 容许挠度限值[υ]: l/200 边跨挠度限值: 18.000 (mm) 中跨挠度限值: 17.800 (mm) 屋面板能否阻止檩条上翼缘受压侧向失稳:能 是否采用构造保证檩条风吸力下翼缘受压侧向失稳:不采用 计算檩条截面自重作用: 计算 活荷作用方式: 考虑最不利布置 强度计算净截面系数:1.000 搭接双檩刚度折减系数:0.500 支座负弯矩调幅系数:0.900 檩条截面:C100X50X15X2.5 边跨支座搭接长度:0.720 (边跨端:0.360;中间跨端:0.360) 中间跨支座搭接长度:0.720 (支座两边均分) ----- 设计依据----- 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) ----- 檩条作用与验算----- 1、截面特性计算 檩条截面:C100X50X15X2.5 b = 50.00; h = 100.00; c = 15.00; t = 2.50; A =5.2300e-004; Ix =8.1340e-007; Iy =1.7190e-007; Wx1=1.6270e-005; Wx2=1.6270e-005; Wy1=1.0080e-005; Wy2=5.2200e-006;

钢结构桁架设计计算书概况

renchunmin 一、设计计算资料 1. 办公室平面尺寸为18m×66m ,柱距8m ,跨度为32m ,柱网采用封闭结合。火灾危险性:戊类,火灾等级:二级,设计使用年限:50年。 2. 屋面采用长尺复合屋面板,板厚50mm ,檩距不大于1800mm 。檩条采用冷弯薄壁卷边槽钢C200×70×20×2.5,屋面坡度i =l /20~l /8。 3. 钢屋架简支在钢筋混凝土柱顶上,柱顶标高9.800m ,柱上端设有钢筋混凝土连系梁。上柱截面为600mm×600mm ,所用混凝土强度等级为C30,轴心抗压强度设计值f c =1 4.3N /mm 2。 抗风柱的柱距为6m ,上端与屋架上弦用板铰连接。 4. 钢材用 Q235-B ,焊条用 E43系列型。 5. 屋架采用平坡梯形屋架,无天窗,外形尺寸如下图所示。 6. 该办公楼建于苏州大生公司所 属区内。 7. 屋盖荷载标准值: (l) 屋面活荷载 0.50 kN /m 2 (2) 基本雪压 s 0 0.40 kN /m 2 (3) 基本风压 w 0 0.45 kN /m 2 (4) 复合屋面板自重 0.15 kN /m 2 (5) 檩条自重 查型钢表 (6) 屋架及支撑自重 0.12+0. 01l kN /m 2 8. 运输单元最大尺寸长度为9m ,高度为0.55m 。 二、屋架几何尺寸的确定 1.屋架杆件几何长度 屋架的计算跨度mm L l 17700300180003000=-=-=,端部高度取mm H 15000=跨中高度为mm 1943H ,5.194220 217700 150020==?+ =+=取mm L i H H 。跨中起拱高度为60mm (L/500)。梯形钢屋架形式和几何尺寸如图1所示。

常见的钢结构计算公式

2-5 钢结构计算 2-5-1 钢结构计算用表 为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。 承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。 承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。 焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。 对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃冲击韧性的合格保证。 对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390

钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。 当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。 钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。 钢材的强度设计值(N/mm2)表2-77

钢结构的计算方法

钢结构的计算方法 钢结构是未来发展的方向,土建算量的不会钢结构算量的大有人在,但日后如果再不会,就要谈谈自己的工资是涨不上去了。钢结构一直以来是与土建分开的,后来的劲钢结构及钢组合结构在施工的过程中,都是先有钢结构公司安装再有总包施工砼,如此以来接合也会慢慢的相近,有时候基本上融合在一起,我只能说我会做钢结构的算量,报价谈不上,因为我的经验不足。 钢结构是由钢板、角钢、槽钢、钢管和圆钢等热轧钢材或冷加工成型的薄壁型钢制造而成的结构。钢结构具有材料强度高、重量轻、安全可靠、制作简便等优点。在房屋建筑中,主要用于厂房、高层建筑和大跨度建筑。常见的钢结构构件有屋架、檩条梁、柱、支撑系统等。 1。算量最基本的就是看图纸,土建的人都烦钢构图纸的太乱,其实我也有这种看法,因为平法并没有用在其上面,图样还保留了一前土建制图的原则,所以做为老人看比较习惯(101 图集出之前的人),后来像我这样人看钢结构图纸真的看不习惯,不过没有办法,还是要习惯的,我们知道麻烦,但任何事情都有规律的,钢结构的详图结点相当的多,但这些变化真的在算的时候影响相当的小,重要是大的方向把握好,钢结构的结点图也是相当科学的,都和科学受力相对应。有许多是重复或对称等。认真的看都会看出来。对于图纸的特点,我会在下面讲 2。算重量,因为钢结构的算量基本上全是按吨计(板按 M2)。钢材钢材就是钢结构。而钢材多指型钢,对于型钢的分类算量的方法,我也会一一列出。并做出讲解。 3。统计汇总,哈哈,此类应该是不难的,以清单为基本,分类汇总而以了。识图问路 1。我对钢结构的认识,应该比大家深一些,因为我毕业的时候就进了一家钢结构公司,工作不到两个月,经常的工作就是画一个图纸的钢构件,把这个钢构件看明白了,画出来,他们叫钢结构深化设计(细化方案)做加工所用,说白了,一张钢板怎么加工这样的东东的。我讲的图识别,其它就是 03G102 上面的东东,大家有机会可以去下载看一下。闲言碎语不多讲,说说吧,钢结构图应该怎么看不头痛。把握好看图不难的原则,其实很简单,比建筑的施工简单多了,因为他每个部分都有详图,哪里不明白了,就看此图有没有什么详图符号,有就找,其实我看明白的地方不是详图的地方,拿出来与原图一对就明白了,是什么柱,是什么梁就明白了许多。一. 钢结构 1 钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。 2 钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。 3 钢结构设计图 1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施; 2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图; 3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可布置单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布

屋面活荷载刚架为 0.3KNm,檩条为0.5KNm

屋面活荷载刚架为0.3KN/m,檩条为0.5KN/m 一,我对该注有四点理解: 1.该注仅针对支撑轻屋面的构件或结构且受荷水平投影面积超过60平米; 2.满足1.条时,仅当恒+屋面活荷载时,活荷载取0.3; 3.当恒+屋面活荷载+其他可变荷载(楼面活载,积灰荷载,吊车荷载,风载), 活荷载取0.5(不上人); 4.满足1.条时,如雪载不小于0.3,屋面活荷载取雪载与恒载或其他可变荷载组合 设计。 二,我想应该是当参与组合的,向下的,可变荷载只有屋面活荷载,构件的水平受荷面积大于60m*m时,活荷载考虑0.3KN/M*M。 注意由于轻钢彩板结构屋面自重轻,向上的风荷载不与其它向下的活荷载同时 组合。 考虑地震作用组合时重力荷载代表值则不考虑屋面活荷载。 以上活荷载考虑0.3KN/M*M实际上是活荷载折减0.6这与MBMA相同,但是雪荷 载不能折减所以活荷载折减后的值不得低于雪荷载。 三,关于屋面活荷载的取值,门式刚架技术规程(CECS102:2002)3.2.2条注释只强调受荷水平投影面积大于60M2,活荷载标准值可取0.3kN/m2,但是2003年技术措施(结构)关于门刚18.1.4条活荷载的取值要求与现行钢结构规范一致,即取0.3kN/m2有两个前提: 1.受荷水平投影面积大于60M2; 2.仅有一个可变荷载, 察看现行钢结构规范3.2.1条的条文说明,可知屋面活荷载的取值参考美国的荷载规范ASCE7-95,并且指出当两个及以上可变荷载考虑荷载组合值系数参与组合时(如尚有积灰荷载),屋面活荷载仍取0.5kN/m2, 可见只有1.2恒载+1.4活载组合式,屋面活荷载可取0.3kN/m2(受荷水平投影面积大于60M2)察看PKPM计算书可知,其控制作用的组合方式都有风荷载或吊车荷载的参与,所以一般情况下,我认为应取0.5kN/m2。 四,sunny8448 wrote: 察看现行钢结构规范3.2.1条的条文说明,可知屋面活荷载的取值参考美国的荷载规范ASCE7-95,并且指出当两个及以上可变荷载考虑荷载组合值系数参与组 合时(如尚有积灰荷载),屋面活荷载仍取0.5kN/m2,

檩条设计计算书

----------------------------------------------------------------------------- | 冷弯薄壁型钢檩条设计输出文件| | 输入数据文件: LT | | 输出结果文件: LT.OUT | | 设计时间: 4/ 4/2019 | ----------------------------------------------------------------------------- ===== 设计依据====== 建筑结构荷载规范(GB 50009--2012) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范(GB51022-2015) ===== 设计数据====== 屋面坡度(度): 5.711 檩条跨度(m): 5.000 檩条间距(m): 1.050 设计规范: 门式刚架规范GB51022-2015 风吸力下翼缘受压稳定验算:按式(9.1.5-3)验算: 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.2 钢材钢号:Q235钢 拉条设置: 设置一道拉条 拉条作用: 约束檩条上翼缘 净截面系数: 1.000 檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为1/150 屋面板能阻止檩条侧向失稳 构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.450 风压调整系数: 1.500 风荷载高度变化系数: 1.000 风荷载系数(风吸力): -1.280 风荷载系数(风压力): 0.410 风荷载标准值(风吸力)(kN/m2): -0.864 风荷载标准值(风压力)(kN/m2): 0.277 屋面自重标准值(kN/m2): 0.250 活荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪荷载标准值(kN/m2): 0.300 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000 检修荷载标准值(kN): 1.000 ===== 截面及材料特性====== 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C180X70X20X2.2 b = 70.000 h = 180.000 c = 20.000 t = 2.200 A = 0.7520E-03 Ix = 0.3749E-05 Iy = 0.4897E-06 It = 0.1213E-08 Iw = 0.3166E-08 Wx1 = 0.4166E-04 Wx2 = 0.4166E-04 Wy1 = 0.2319E-04 Wy2 = 0.1002E-04 卷边的宽厚比C/T = 9.091 <= 13.000 卷边宽度与翼缘宽度之比C/T = 0.286 >= 0.250 钢材钢号:Q235钢 屈服强度fy= 235.000 强度设计值f= 215.000 ----------------------------------------------------------------------------- ===== 截面验算====== ----------------------------------------------- | 1.2恒载+1.4(活载+0.6风载(压力)+0.9积灰)组合| ----------------------------------------------- 主轴: 弯矩设计值(kN.m): Mx = 4.248 弯矩设计值(kN.m): My = 0.087 平行轴: 弯矩设计值(kN.m): Mx' = 4.248 剪力设计值(kN.m): Vy' = 3.954

檩条计算书

墙梁一:双卷边槽形口对口C250X75X20X3.0 ===== 设计依据====== 建筑结构荷载规范(GB 50009--2012) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) ===== 设计数据====== 墙梁跨度(m): 9.700 墙梁间距(m): 2.800 设计规范: 冷弯薄壁型钢规范GB50018-2002 檩条形式: [] 双卷边槽形口对口C250X75X20X3.0 钢材钢号:Q345钢 拉条设置: 设置四道拉条 拉条作用: 约束墙梁外翼缘 净截面系数: 1.000 墙梁支承压型钢板墙,水平挠度限值为1/150 墙板不能阻止墙梁侧向失稳 构造不能保证风吸力作用墙梁内翼缘受压的稳定性 墙梁支撑墙板重量 单侧挂墙板 墙梁上方一侧板重(kN/m) : 0.400 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.740 风荷载高度变化系数: 1.200 迎风风荷载体型系数: 1.000 背风风荷载体型系数: -1.100 迎风风荷载标准值(kN/m2): 0.888 背风风荷载标准值(kN/m2): -0.977

===== 截面及材料特性====== 墙梁形式: [] 双卷边槽形口对口C250X75X20X3.0 b = 75.000 h = 250.000 c = 20.000 t = 3.000 A = 0.2568E-02 Ix = 0.2362E-04 Iy = 0.1003E-04 It = 0.2109E-04 Iw = 0.7031E-07 Wx1 = 0.1889E-03 Wx2 = 0.1889E-03 Wy1 = 0.1337E-03 Wy2 = 0.1337E-03 钢材钢号:Q345钢 屈服强度fy= 345.000 强度设计值f= 300.000 考虑冷弯效应强度f'= 308.159 ===== 设计内力====== ------------------------- | 1.2恒载+1.4风压力组合| ------------------------- 绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx = 40.940 绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My = 0.226 水平剪力设计值(kN) : Vx = 16.883 竖向剪力设计值(kN) : Vy = 0.849 ------------------------- | 1.35恒载| ------------------------- 绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx1 = 0.000 绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My1 = 0.255 水平剪力设计值(kN) : Vx1 = 0.000 竖向剪力设计值(kN) : Vy1 = 0.955 ------------------------- | 1.2恒载+1.4风吸力组合| ------------------------- 绕主惯性轴强轴弯矩设计值(kN.m): Mx2 = -45.034 绕主惯性轴弱轴弯矩设计值(kN.m): My2 = 0.226 水平剪力设计值(kN) : Vxw = 18.571

八、九、十、十一压型钢板和檩条计算

八、刚架位移核算

风载作用下的弯距图与荷载计算中图形相同,仅须将数值除以1.4,作为荷载标准值计算。 对AF 柱 32.21.408212.23.929.3813.93212.2323.939.51214.11m KN y =????????? ? ??????+????? ????=Ω∑ 对FG 梁 ()()()()∑? ????? ??????-?+????????-?++??= Ω331.012.2231.003.913.1139.5121231.012.203.913.114.11y 3.14.284m KN = 对GH 梁 ∑=?? ???????? ????+???? ?????= Ω3.72.6245.019.1032.421195.013.1171.4214.11m KN y 对BH 柱 ∑=Ω 0y 对HI 梁 ∑=?? ????????? ?????=Ω3.51.1135.032 55.1319.10214.11m KN y 对CJ 柱 ()()()()∑??? ?? ????-?+????????-?++???= Ω381.094.1281.0125.272.3533.5421294.181.0125.235714.11y ()3 2.84.303294.181.0125.262.281125.23294.132175.83 3.5421m KN =???+???? ??????+????? ????+对JK 柱 ()()()()∑? ????? ??????-?+????????-?++??= Ω 320.081.0220.008.2489.272.3521220.081.008.2489.24.11y 3.39.196m KN = 对DK 柱 ∑=????? ?????= Ω 3.79.73259.23 2 3.1261.9621 4.11m KN y 对KL 梁 ∑=?? ???????? ????+???? ?????= Ω3.83.45503.073.1066.2321164.031.189.2214.11m KN y

钢结构屋架设计计算书

钢结构屋架设计计算书

1.设计资料 某车间厂房总长度约为108米,跨度为18m。车间设有两台30吨中级工作制吊车。车间无腐蚀性的介质。该车间为单跨双坡封闭式厂房,屋架采用三角形豪式钢屋架。屋面坡度为1:3,屋架间距为6m,屋架下弦标高为9米,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面尺寸为 ,混泥土强度等级为C20。屋面采用彩色压型钢屋板加保温层屋面,C型檩条,檩距为1.5~2.1米。结构的重要度系数为,屋面的恒荷载的标准值为。 屋面的活荷载为,雪荷载为,不考虑积灰荷载、风荷载,不考虑全跨荷载积雪不均匀分布状况。屋架采用Q235B,焊条采用E43型。 2.屋架形式及几何尺寸 屋架形式及几何尺寸如图檩条支承于屋架上弦节点。屋架坡角为,檩距为1.866m。 图1 屋架形式和几何尺寸 3.支撑的布置 上、下弦横向水平支撑设置在厂房两端和中部的同一柱间,并在相应开间的屋架跨中设置垂直支撑,在其余开间的屋架上弦跨中设置一道通长的刚性细杆,下弦跨中设置一道通长的柔性细杆。在下弦两端设纵向水平支撑。支撑的布置见图2。 图2 支撑的布置图

4.檩条布置 檩条设置在屋架上弦的每个节点上,间距1.866m。因屋架间距为6m,所以在檩条跨中设一道直拉条。在屋脊和屋檐分别设置斜拉条和撑杆。 5.荷载标准值 上弦节点恒荷载标准值 上弦节点雪荷载标准值 由檩条传给屋架上弦节点的恒荷载如图3 图3 上弦节点恒荷载 由檩条传给屋架上弦节点的雪荷载如图4

图4 上弦节点雪荷载 6.内力组合 内力组合见表—1

7.截面的选择 屋架杆件的选择验算表表-2 8.节点设计 8.1杆件焊缝尺寸的计算 8.2 形心距离的确定 屋架各杆件的角钢背面的距离如图表-4,表中为杆件重心线至角钢背面的距离。 屋架各杆件的角钢背面的距离表-4

单层双跨重型钢结构排架厂房设计计算书

一.建筑设计说明 一、工程概况 1.工程名称:青岛市某重型工业厂房; 2.工程总面积:3344㎡ 3.结构形式:钢结构排架 二、建筑功能及特点 1.该拟建的建筑位于青岛市室内,设计内容:重型钢结构厂房,此建筑占 地面积3344㎡。 2.平面设计 建筑物朝向为南北向,双跨厂房,每跨跨度为21m,柱距为6m,采用柱网为21m ×6m,纵向定位轴线采用封闭式结合方式。 3.立面设计 该建筑立面为了满足采光和美观需求,设置了大面积的玻璃窗。 4.剖面设计 吊车梁轨顶标高为 6.9m,柱子高度H=6.9+3.336+0.3=10.536,取柱子高度为10.8m。 5.防火 防火等级为二级丁类,设一个防火分区,安全疏散距离满足房门只外部出口或封闭式楼梯间最大距离。 室内消火栓设在两侧纵墙处,两侧及中间各设两个消火栓,满足间距小于50m 的要求。 6.抗震 建筑的平面布置规则,建筑的质量分布和刚度变化均匀,满足抗震要求。 7.屋面 屋面形式为坡屋顶:坡屋顶排水坡度为10%,排水方式为有组织内排水。屋面做法采用《01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》中夹芯钢板屋面。 8.采光 采光等级为Ⅳ级,窗地比为1/6,窗户面积为1160㎡,地面面积为3344平方米,窗地比满足要求,不需开设天窗。 9.排水 排水形式为有组织内排水,排水管数目为21个。 三、设计资料 1.自然条件 2.1工程地质条件:场区地质简单,无不利工程地质现象,条件良好, 地基承载力标准值1000Kpa,为强风化花岗岩,场区内无地下水。 冻土深度为0.5m。 2.2抗震设防:6度 2.3防火等级:二级 2.4建筑物类型:丙类 2.5基本风压:W=0.6KN/㎡,主导风向:东南风

檩条计算

第二章屋面檩条受力计算 受力计算总则 1.设计依据 (1)甲方提出的要求: 南京龙江体育中心建设经营管理有限公司提供的“招标文件”及“招标质疑回复” (2)有关的规范规程: 《金属屋面工程技术规范》(JGJ102-96) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《冷弯薄壁钢结构技术规程》(GBJ18-87) 《连续热镀锌薄板和钢带》(GB2518-88) 《低合金高强度结构钢》(GB1597) 《压型金属板设计与施工规程》(YBJ216-88) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《钢结构施工及验收规范》(GB50205-2001) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001版) 《碳素结构钢》(GB/T700) 《优质碳素结构钢》(GB/T699) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

《紧固件螺栓和螺钉》(GB/T5277) 2.设计荷载: (1)恒载: 屋面板(含避雷系统、保温棉、支座等)自重:0.3 kN/m2(2)活载(根据规范):0.5 kN/m2 (3)雪荷载:0.65kN/m2 (4)风荷载: 基本风压:0.45kN/m2 高度变化系数:μz=1.184(h≈17m)(指廊) μz=1.084(h≈13m)(连廊) 风载体型系数:随坡度而变 (5)结构重要性系数:1.1 3.设计原则: (1)结构要求: 首先满足建筑、结构使用功能要求。 (2)功能要求: 考虑结构经济、合理,安全可靠。 (3)结构设计理论: 按承载力极限状态和正常使用极限状态设计截面。 (4)结构计算模型: 只考虑檩条承受屋面竖向荷载、水平荷载,强度和挠度只按受弯

四坡钢结构屋顶计算书

1计算说明 1.1工程概况 本设计图纸为新疆庆华能源集团有限公司二级泵站管理房钢结构屋顶施工图设计。屋顶采用钢结构钢结构,屋面采用轻质彩钢压型板。 结构设计使用年限为50年(钢檩条等可替换的结构构件为25年),建筑结构的安全等级为二级。 1.2自然条件及设计荷载 基本风压值:0.60KN/m2?,基本雪压值:1.4KN/m2 ; 不上人屋面活荷载标准值:0.5kN/m2; 本工程的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,抗震设防类别为丙类。

2计算内容 2.1房屋面檁条结构计算 2.1.1计算所选用参数 1)恒载标准值为:q D=0.1KN/m2 2)活载标准值为:q L=0.5KN/m2 3)雪荷载标准值为:q =1KN/m2 S 4)积灰荷载标准值为:q A=0KN/m2 5)施工荷载标准值为:Q=1KN 6)风压标准值为:q W=0.6KN/m2 7)风压高度变化系数为:μz=1 8)风压体形系数为:μs=-0.6 9)屋面坡度为:α=21.8度 10)檁条计算长度为:L=4.1m 11)檁条间距为:a=1.29m 12)跨中拉条数量为:n=1根 13)檁条抗拉强度设计值为:fy=215MPa 14)檁条抗剪强度设计值为:fv=125MPa 15)檁条弹性模量为:E=206000MPa 16)檩条规格:C140X50X20X2.5 17)风荷载调整系数f cw=1.1 2.1.2计算公式或计算软件的选用 2.1.2.1计算软件 PKPM2008

2.1.3计算步骤及结果 2.1. 3.1截面特性计算 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C140X50X20X2.5 b = 50.000 h =140.000 c =20.000 t = 2.500 A = 0.6480E-03 Ix = 0.1868E-05 Iy = 0.2211E-06 It = 0.1351E-08 Iw = 0.9319E-09 Wx1=0.2668E-04 Wx2 = 0.2668E-04 Wy1 = 0.1396E-04 Wy2 = 0.6470E-05 2.1. 3.2截面验算 1、荷载及荷载组合统计 1)恒荷载 屋面自重(KN/m2) :0.1000; 檩条自重作用折算均布线荷(KN/m): 0.0509; 檩条计算恒荷线荷标准值(KN/m): 0.1615; 2)活荷载(包括雪荷与施工荷载) 屋面活载(KN/m2) :0.500; 屋面雪载(KN/m2) :1.000; 施工荷载(KN) :1.000; 施工荷载不起到控制作用; 檩条计算活荷线荷标准值(KN/m): 1.1060 (活载与雪荷的较大值); 3)风荷载 建筑形式:封闭式; 风压高度变化系数μz :1.000; 基本风压W0(kN/m2) :0.600; 边跨檩条作用风载分区:中间区; 边跨檩条作用风载体型系数μs1:-0.600;

檩条设计计算书

屋面檩条计设计 (1)设计资料 檩条跨度6m ,最大檩条间距1.5m ,跨中设一道拉条。屋面坡度为i=1/9( 6.34α=?)。 檩条采用冷弯薄壁C 型钢檩条,钢材采用Q235B ,2f=205N/mm 。焊条采用E43型。 (2)荷载情况 ◆恒载 夹芯屋面板(100厚) 20.14KN/m 檩条 20.05KN/m 20.19KN/m ◆可变荷载 屋面活载标准值为20.50KN/m ;雪荷载标20 1.00.400.40KN/m k r S S μ==?= 取屋面活载与雪荷载中的较大值 20.50KN/m 。 屋面积灰荷载为 20.30KN/m 。 ◆风荷载 风荷载标准值()2k 0 1.7680.6 1.030.45 1.050.52KN/m z z s ωβμμω==?-???=- (3)内力情况 恒载和活载组合情况下荷载大于恒载与施工检修荷载组合情况下荷载,则仅须验算前者。 ()q=1.20.19+0.9 1.40.50+0.30 1.5 1.85KN/m ???=???? ()k q =0.19+0.90.50+0.30 1.5 1.37KN/m ??=???? x q .sin 1.85sin6.340.204KN/m q α==??=

y q .cos 1.85cos6.34 1.839KN/m q α==??= 对于x 轴 22/8 1.8396/88.276KN.m x y M q l ==?= 对于y 轴,檩条跨中设有一道拉条,考虑为侧向支 承点,则跨中负弯矩为 22y M /320.2046/320.230KN.m x q l ==?=(3) 截面 选择及其截面几何性质 选用截面尺寸为C1807020 2.5???,截面几何特性如下: 2848A mm =,434.66910x W mm =?,43max 2.58210y W mm =?,43min 1.11210y W mm =?,70.4x i mm =,644.20210x I mm =?,25.3y i mm =,545.44210y I mm =?,341.76710t I mm =?,963.49210w I mm =?,051.0e mm =,021.1x mm = (5)有效截面计算 180 2.57 3.070h b ==< ,7028312.5b t ==<=,且2082.5a t ==,故檩条全截面有效。 (6)强度计算 本设计屋面能阻止檩条侧向失稳和扭转作用,验算1点和2点的强度。 66 144,max 8.276100.230104.66910 2.58210 y x enx eny M M W W σ??=+=+?? 22177.28.9186.1/<=205N/mm N mm f =+= 66 244,min 8.276100.230104.66910 1.11210 y x enx eny M M W W σ??=-=-?? 22177.220.71156.5/<=205N/mm N mm f =-=

檩条计算方法

===== 设计依据====== 建筑结构荷载规范(GB 50009--2001) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002) 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002) ===== 设计数据====== 屋面坡度(度): 5.711 檩条跨度(m): 6.000 檩条间距(m): 1.500 设计规范: 门式刚架规程CECS102:2002 风吸力下翼缘受压稳定验算:按附录E验算 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C220X75X20X2.0 钢材钢号:Q235钢 拉条设置: 设置两道拉条 拉条作用: 能约束檩条上翼缘 净截面系数: 0.850 檩条仅支承压型钢板屋面(承受活荷载或雪荷载),挠度限值为1/150 屋面板为两跨或两跨以上面板 屋面板能阻止檩条侧向失稳 构造不能保证风吸力作用下翼缘受压的稳定性 每米宽度屋面板的惯性矩(m4): 0.200000E-06 建筑类型: 封闭式建筑 分区: 中间区 基本风压: 0.400 风荷载高度变化系数: 1.000 风荷载体型系数: -1.160 风荷载标准值(kN/m2): -0.464 屋面自重标准值(kN/m2): 0.300 活荷载标准值(kN/m2): 0.500 雪荷载标准值(kN/m2): 0.300 积灰荷载标准值(kN/m2): 0.000

检修荷载标准值(kN): 1.000 ===== 截面及材料特性====== 檩条形式: 卷边槽形冷弯型钢C220X75X20X2.0 b = 75.000 h = 220.000 c = 20.000 t = 2.000 A = 0.7870E-03 Ix = 0.5744E-05 Iy = 0.5688E-06 It = 0.1049E-08 Iw = 0.5314E-08 Wx1 = 0.5222E-04 Wx2 = 0.5222E-04 Wy1 = 0.2735E-04 Wy2 = 0.1050E-04 钢材钢号:Q235钢 屈服强度fy= 235.000 强度设计值f= 205.000 考虑冷弯效应强度f'= 214.336 ----------------------------------------------------------------------------- ===== 截面验算====== ----------------------------------------------- | 1.2恒载+1.4(活载+0.9积灰)组合| ----------------------------------------------- 弯矩设计值(kN.m): Mx = 7.451 弯矩设计值(kN.m): My = 0.017 有效截面计算结果: Ae = 0.7199E-03 Iex = 0.5167E-05 Iey = 0.5506E-06 Wex1 = 0.4378E-04 Wex2 = 0.4378E-04 Wex3 = 0.5067E-04 Wex4 = 0.5067E-04 Wey1 = 0.2591E-04 Wey2 = 0.1024E-04 Wey3 = 0.2591E-04 Wey4 = 0.1024E-04 截面强度(N/mm2) : σmax = 200.987 <= 205.000 ----------------------------- | 1.0恒载+1.4风载(吸力)组合| ----------------------------- 弯矩设计值(kN.m) : Mxw = -2.093 弯矩设计值(kN.m) : Myw = 0.005 有效截面计算结果: 全截面有效。

相关文档