电气火灾综合治理自查检查表

表六:小经营加工作场所

单位名称:检查时间:

检查人员(签字):被检查单位人员(签字):

企业电气火灾防范自查表

附表1 (单位)电气火灾防范自查表 单位责任人或管理人(签字):检查时间: 检查人:检查项目检查内容检查情况 电气设备安装使用1.设计、安装选型是否正确, 电气设备的额定容量是否小于 实际负载容量 1.设计单位应具有相应的设计资质 2.供电设备类型应与设计图纸一致且具备3C认证 3.供电设备容量应大于实际负荷容量 2.设备或导线是否随意装接 1.导线截面载流量应满足设备运行负荷的要求 2.设备安装符合电气设备安装说明书要求 3.电气设备的选用、安装和使 用环境是否相符 1.电气设备选型、安装应符合设备运行环境条件(化学腐蚀、 通风散热、防水、防潮、防火、防爆等)的要求 2.产品的技术文件是否齐全 3.设备应有合格证,并有铭牌 4.设备使用是否超过使用年限及时更新、淘汰超期使用的电气设备 5.导线、设备连接处是否连接 牢固 1.电线连接接头处应采用专用连接金具或规定的连接方式, 接触可靠、稳定。 2.连接接头要牢靠,其机械强度不得小于同截面电线的80% 3.接头应耐腐蚀 6.电热器具是否靠近可燃物电热器具周围0.3m 以内不应放置可燃物

7.发电机和电动机等旋转型电气设备,轴承是否出现润滑不良、干枯轴承应润滑,对使用滑动轴承的设施,油环应滑动,油腔内的油面应到油面计所指示的位置。旋转部件应加装防护罩 电气线路敷设8.顶部电气线路敷设是否穿防 护管、是否牢固稳定。 1.建筑物顶棚内有可燃物时,应穿金属管保护,无可燃物时 可穿难燃刚性塑料管保护 2.保护管固定应牢固可靠 9.线路或电缆线穿墙、穿过金 属构件、可燃构件是否采取金 属管保护措施 1.敷设在潮湿场所的管路,应采用镀锌钢管或PVC管,干燥 场所的管路可采用电线管 2.穿越可燃或难燃装饰材料时,应穿金属保护管,且应采用 玻璃棉、岩棉等不燃材料作隔热阻燃保护 3.设置在可燃装饰夹层时,应穿金属管保护,若受装饰条件 限制局部不能穿金属管时,必须用金属软管,其长度不宜大 于2m,导线不应外露。且用防火堵料密室封堵 10.线路是否外露、凌乱 1.照明灯、开关插座、柜式空调、广告射灯等电源线不宜有 接头,若有接头应用绝缘胶布包扎良好 2.吊顶、电缆井、装饰墙面、商品柜台、尤其橱柜内暗装的 插座电源线排列整齐 3.多回路电线应标明回路编号或用途 11.线路检查维护是否及时,是 否每年定期检测 高压(10kV)线路应每月巡视一次,低压电线应每季度巡查 一次,发现缺陷及时处理

电气火灾综合治理检查要点与检查表

电气火灾综合治理自查检查要点 一、电器产品生产销售产品质量 (一)产品合法性 1.企业应依法按照国家标准、行业标准、地方标准或备案的企业标准及合同进行生产。 2.企业生产属于符合生产许可证管理条例或中国强制性产品认证(CCC)目录中所列产品时必须获得相应的许可和认证。 3.认证产品应获得相关的认证证书和型式检验报告,证书或报告应在有效期(可在国家认监委或国家质检总局上查询),实际产品应与证书或报告上的规格和型号相符合。 4.企业实际生产地址应与生产许可证或CCC证书载明的地址一致。 (二)产品标识 1.企业获得生产许可证或CCC证书的出厂产品、包装上或者随机文件中应有相应的生产许可证标志(QS)或CCC标志。 2.出厂产品上应有铭牌或标志,铭牌或标志信息应与获得的生产许可证或CCC证书信息一致。 (三)生产条件 1.企业应有适应生产的生产场所和存储成品的区域,应配备标定合格的检验试验仪器设备。

2.企业应配备相应的生产、检验等人力资源,明确与产品质量有关的部门、人员的质量管理职责。 (四)原辅材料质量控制 1.企业应对采购原辅材料的质量检验或验证作出规定,并进行检验或验证。 2.企业应保存供货单位和供货、协作记录以及进货检验记录,记录应完整真实。 (五)生产过程质量控制 1.企业应对生产中的重要工序或关键工序明确设置质量控制点。 2.企业应制定质量控制点的操作控制程序或作业指导书,容应科学合理,并依据操作控制程序或作业指导书实施质量控制。 3.企业应按规定进行操作和过程参数监控,并保存相关记录,记录应真实完整。 (六)产品检验及流向登记 1.企业应按照相关产品国家标准、行业标准、地方标准以及企业备案的标准进行出厂检验并出具合格证,检验记录应真实有效。 2.企业应保存流向登记和销售记录,该登记和记录应完整真实,必要时核查销售合同、税务发票等。 (七)产品售后质量跟踪 1.企业应对用户提出的意见或质量问题进行记录和反馈,必要时核实互联网上反映该企业的有关产品质量信息问题。

单位电气火灾防范自查表

附件2 社会单位电气火灾防范自查表 单位责任人或管理人(签字):检查时间: 检查人:检查项目检查内容检查情况 (一)电气线路电线、电缆的 使用情况 1 电线、电缆不应有异常发热现象; 2 电缆、电线敷设路由其各段环境温度应满足设计的要求; 3 电线、电缆的绝缘及外护套类型应与使用环境相匹配; 4 电线相与相、相对地之间绝缘电阻不应小于0.5MΩ; 5 导体绝缘层不应有机械损伤痕迹、变色、脆裂、碳化现象; 6 1kV及以下电力电缆、控制电缆,其绝缘电阻值不应低于10 MΩ; 7 在室内及电缆沟、隧道、竖井内明敷时,不应采用有易延燃外护套层的电缆, 对带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装进和反腐处理; 8 导体载流量应满足设备运行负荷的要求。 .

其他1高、低压配电室和变压器室、电容器室、控制室内、消防控制室不应有与其无关的管道和线路通过; 2 在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路; 3架空电力线路不应跨越储存易燃、易爆危险品的仓库区域及使用可燃性材料建造的屋顶,液化石油气储罐、可燃、助燃气体储罐与架空电力线路的最近水平距离不小于电(塔)高度的1.5倍。 (一)电气线路线路安装 1 消防配电线路明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保 护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用暗敷设时,应敷设在不 燃烧体结构内,且保护层厚度不应小于30mm; 2 配电线路不得穿越通风管道内腔或直接敷设在通风管道外壁上,穿金属导管保护的 配电线路可紧贴通风管道外壁敷设; 3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井 内; 4 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属 槽盒等防火保护措施; 5 保护管固定应牢固可靠,且金属管应有可靠的接地; 6 室内穿管保护的电气线路不应与可燃气体管道相互接近敷设,平行敷设时,由电 气管的边缘算起与燃气管道距离不应小于50mm,交叉敷设时距离不应小于10mm; 7 电缆明敷设时,电缆与热力管道的净距不宜小于1.0m,否则应采取隔热措施; 8 电缆沟内应无杂物、无积水、渗水现象;盖板齐全,且应采用不燃材料制作。电 .

电气火灾综合治理自查检查表(人员密集型场所)

电气火灾综合治理自查检查表 表六:人员密集场所 单位名称(盖章):检查时间:

被检查单位人员(签字)检查人员(签字)

人员密集场所电气火灾综合治理检查自查要点 (一)电气线路和电气设备 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品,并与人员密集场所的环境相适应。 2.电表箱、配电盘(柜)设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效,应定期测试保护功能。 3?配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象,金属裸露部分保护措施完好有效,箱内不应堆放杂物。 4?电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好,不应在导线上悬挂其他物品,导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯线头应拧紧、搪锡,铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡。 5?敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路,应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。 6?开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。 7.电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离,不应被可燃物覆盖。 8?电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好,电缆井防火门应锁闭并保持完好。

9?更换或新增电气设备时,应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。 10.使用移动插座取电时,用电负荷应与既有电气线路安全负荷 相匹配,不应违规使用大功率电气设备,不应擅自拉接临时电线。 (二)电气安全管理 1?营业结束时,应切断非必要电源。 2?场所内严禁超负荷用电,不应擅自拉接临时电线。 3.不应在场所内为电动车充电,不应停放电动车。 4?电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。 5?应定期维护保养、检测电气线路和电器产品,并记录存档。 6?应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训,应制定电气火灾应急处置预案,并组织员工定期演练。

单位电气火灾隐患自查表

- 1 -

附件2 电气火灾综合治理自查检查要点 一、建设工程施工过程 (一)产品选用和进场 1.选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范以及设计要求。 2.线缆应按《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411)规定抽检并合格。 3.实行生产许可证或CCC的产品,应有生产许可证编号或CCC标志,重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱(柜)、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的CCC 标志。 4.所有电气设备、器具和材料应有出厂合格证,重点检查槽盒、配电箱柜、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证。 5.电线导管进场应按规定抽查并合格。 (二)施工过程 1.每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。导线连接应在接线盒内,多股线线头连接应牢固可靠,铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡。 2.电缆出入配电柜应采取保护措施。 3.电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠。 4.塑料护套线应明敷,不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内,配线回路的绝缘电阻测试应符合要求。 5.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒(含槽盒内)- 2 -

应有防火封堵措施。 6.灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施。 7.功率在100W及以上非敞开式灯具的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护。 8.安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐,安装应牢固,绝缘导线不应裸露在装饰层内。 9.安装在燃烧性能等级为B1级以下装修材料内的开关、插座等,必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为A级的材料(例如:石棉垫)隔绝。 10.断路器保护开关额定容量应与配电线路载流量相匹配。 11.固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符。 (三)施工管理 1.施工单位安装电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗,并按照作业规程组织施工,做好记录。 2.监理单位应有建筑电气工程专项监理方案,重点节点监理过程应有监理工作记录,并与工程进度相符合。 二、物流仓储场所 (一)电气线路和电气设备 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品,并与物流仓储场所的火灾危险性相适应。 2.库区的每个库房应当在库房外单独安装电气开关箱,工作人员离开库房应拉闸断电。 3.电表箱、配电盘(柜)应采用不燃材料制作,设置的短路、漏电等保护装置应完好有效,定期测试保护功能。 - 3 -

电气火灾综合治理自查检查表(学校、幼儿园)

电气火灾综合治理自查检查表(学校、幼儿园) 查内容检查情况发现的问题整改意见 一、电气线路及电气设备 1、电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品,并与人员密集场所的环境相适应 2、电表箱、配电盘(柜)设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效,应定期测试保护功能 3、配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象,金属裸露部分保护措施完好有效,箱内不应堆放杂物 4、电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好,不应在导线上悬挂其他物品,导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯线头应拧紧、搪锡,铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡 一、电气线路及电气设备 5、敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路,应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施 6、开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施 7、电热器具(设备)及大功率电器应与可燃物品保持安全距离,不应被可燃物覆盖

8、电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好,电缆井防火门应锁闭并保持好 9、更换或新增电气设备时,应根据实际负荷重新校核,布置电气线路并设置保护措施 10、使用移动插座取电时,用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配,不应违规使用大功率电气设备,不应擅自拉接临时电线 二、电气安全管理 11、营业结束时,应切断非必要电源 12、场所内严禁超负荷用电,不准擅自拉接临时电线 13、不应在场所内为电动车充电,不应停放电动车 14、电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书 15、应定期维护保养、检测电气线路和电器产品,并记录存档 16、应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训,应制定电气火灾应急处置预案,并组织员工定期演练检查人员(签字):

电气火灾自查报告

电气火灾自查报告 为给师生创设一个安全、温馨的育人环境,确保学校生命安全和财产安全,避免和遏制触电伤亡事故特别是重大电气火灾事故的发生,进一步提高我校的用电安全管理水平和规范人员的用电安全行为,我校根据教育局文件精神,我校于2017年10月12日在全校进行电气火灾综合治理检查,拟从根本上消除有可能发生电气火灾的安全隐患和杜绝人身触电伤亡事故的发生。现对本次检查工作汇报如下: 一、高度重视 在林向东校长的部署下,召开了以教导处、后勤处为主的用电用火专项整治工作动员大会,成立了以林校长为组长,刘运良为副组长,各班主任为成员的电气火灾排查领导小组,分析了目前在用电安全管理方面存在的问题,使各部门负责人明确了此次专项整治工作的内容。 1、基础安全管理 (1)严格按照用电安全管理制度开展工作;定期组织用电安全检查和排查工作。 (2)通过对各位老师的安全用电知识培训活动,加强全体师生用 电的安全知识普及教育,提高我校整体安全素质的安全生产意识。 2、教室用电安全管理 (1)检查我校供配电设施和电气线路存在的安全隐患; (2)检查电源插座、2.4米以下的照明灯架、设备设施的金属不 带电体是否连接接地线;

(3)检查教学设备是否安装末端漏电保护开关、配电箱是否有二 级漏电保护开关; (4)检查电源插座、电气设备的控制开关以及配电箱内的电器元 件是否安装在可燃材料木板上面; (5) 检查电线、插座、配电箱、电源控制开关等高温设备周围是 否堆放可燃物品; 二、本次专项排查工作的成效 此次专项整治活动,共查出隐患2项,一是校园西边两层辅助 用房一楼拐角处废旧电线裸露在外,二是二年级电风扇开关老化。 现两处隐患并全部整改,整改率达到100%。 通过用电安全知识培训和教室安全隐患排查,促使教师充分认 识到在用电安全管理方面的薄弱环节,以及教室存在的安全隐患的 危险性。 在这次用电气火灾月排查工作中,教师的用电安全意识、用电 安全管理水平也有了大幅提高,把人身触电伤亡事故和电气火灾事 故的风险降到了最低。 三、工作中存在的不足 在本次专项整治工作中,发现部分教师安全意识淡薄,没有充分认识到自己的工作方式中电气安全隐患的危险性,甚至有些教师 心存侥幸。针对此种现象,我校会以此次整改为契机,加大培训力度,切实改变教师这种错误的认识,切实提高教师用电安全性操作。 新安产业区厥山学校 2017年10月12日