文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线技术课后习题参考答案

综合布线技术课后习题参考答案

综合布线技术课后习题参考答案
综合布线技术课后习题参考答案

课程入门

?一.填空题

(1)综合布线系统宜按七个子系统组成,即工作区、配线子系统、干线子系统、

建筑群子系统、设备间、进线间、管理。

(2)“3A”智能建筑是指大厦具有建筑自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)的特性。

(3)“线务员”是指从事通信线路维护和工程施工的人员。本职业共设五个等级:国家职业资格五级(初级)、国家职业资格四级(中级)、国家职业资格三级(高级)、国家职业资格二级(技师)、国家职业资格一级(高级技师)。

(4)我国现行的综合布线标准是《综合布线系统设计规范》(GB 50311-2007)。

(5)配线子系统是由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备、设备缆线和跳线等组成的系统。

(6)综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。

?二.单项选择题

(1)综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是A 。

A.工作区子系统

B.配线子系统

C.干线子系统

D.管理

(2)综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是D 。

A.管理子系统

B.干线子系统

C.设备间子系统

D.建筑群子系统

(3)综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 C 。

A.工作区子系统

B.配线子系统

C.干线子系统

D.管理子系统

(4)综合布线系统中用于连接工作区信息插座与楼层配线间的子系统是 B 。

A.工作区子系统

B. 配线子系统

C.干线子系统

D.管理子系统

?二.多项选择题

(1)综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,以下属于综合布线系统功能的是:ABCDE

A.传输模拟与数字的语音

B.传输电视会议与安全监视系统的信息

C.传输数据

D.传输传真、图形、图像资料

E.传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息

(2)为综合布线系统制定的一系列标准的主要内容有:ABCD

A.民用建筑线缆标准 B.民用建筑通信和空间标准

C.民用建筑中有关通信接地标准 D.民用建筑通信管理标准

?三.思考题

(1)与传统的布线技术相比,综合布线系统具备哪些特点?

综合布线系统具有以下六大特点:

(1)兼容性

(2)开放性

(3)灵活性

(4)可靠性

(5)先进性

(6)经济性

(2)综合布线标准制定的意义?

答:综合布线标准不但限定了产品的规格、型号和质量,也为用户提供了一套明确的判断标准和质量测试方法,以确保技术的兼容性。

(3)请列举出常见的综合布线应用系统。

答:常用应用系统包括计算机网络系统、语音系统、视频系统、电视系统、监控系统等等(4)智能建筑通常由哪几部分组成的?

答:智能建筑由系统集成中心、综合布线系统、建筑自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统组成。

?四.学习规划

1. 你曾经在Internet上了解过综合布线系统这个领域吗?上网搜索综合布线相关工作岗位工作要求。

答案略。

2. 请依据所学内容及理解,制定学习计划。

答案略。

第一章

?一.填空题

(1)工程招标主要有三种方式:公开招标、邀请招标、议标。

(2)投标结束后,需要进行开标、评标、签订合同等工作。

?二.多项选择题

(1)投标文件的组成:ABCDEFGHIJ 。

A.投标书

B.投标书附件

C.投标保证金

D.法定代表人资格证明书

E.授权委托书

F.具有标价的工程量清单与报价表

G.施工计划

H.资格审查表

I.对招标文件中的合同协议条款内容的确认与响应

J.按招标文件规定提交的其他资料

(2)综合布线工程的用户需求分析主要包含以下内容ABCDEFGHI 。

A.用户信息点的种类与数量;

B.用户信息点的安装位置;

C.建筑物预埋的管槽分布情况;

D.建筑物之间预埋的管槽情况及布线走向;

E.原有系统的应用及分布情况;

F.设备间的位置;

G.进行综合布线施工的建筑物的建筑平面图以及相关管线分布图;

H.有无其他特殊要求或限制;

I.调查施工环境。

三.思考题

1. 一般来讲,综合布线工程投标单位应具有什么资质?

答:

(1)投标单位的企业法人营业执照

(2)系统集成授权证书

(3)专项工程设计证书

(4)施工资证

(5)ISO 9000系列质量保证体系认证证书

(6)高新技术企业资质证书

(7)金融机构出具的财务评审报告

(8)产品厂家授权的分销或代理证书

(9)产品鉴定入网证书

2. 简述综合布线工程与建筑物装潢工程的关系。

综合布线工程设计与施工的全过程,均应以建筑的整体为本,主动配合、协作,做到服从主体和顾全大局。

第一,设计配合。综合布线系统的设计要根据建筑物的资料和装潢设计情况进行,布线设计和装潢设计之间必须经常相互沟通,使其能够紧密结合。

第二,工期配合。管线系统应限于装潢工程完成,否则会破坏建筑物的外观。设备间、电信间的机柜、配线架的安装和信息插座面板的安装应在装潢工程后完成。

第三,设备间一般由综合布线系统设计人员设计,装潢工程人员施工。装潢除了要符合GB50311-2007的要求外,还要符合《电子计算机机房设计规定》、《计算机场地技术要求》、《计算场站安全要求》等表彰的规定。

3. 用户需求调查预测的内容有哪些?

?主要包含以下内容:

(1)用户信息点的种类与数量;

(2)用户信息点的安装位置;

(3)建筑物预埋的管槽分布情况;

(4)建筑物之间预埋的管槽情况及布线走向;

(5)原有系统的应用及分布情况;

(6)设备间的位置;

(7)进行综合布线施工的建筑物的建筑平面图以及相关管线分布图;

(8)有无其他特殊要求或限制;

(9)调查施工环境。

4. 阅读本章所给出的综合布线工程投标文件,理解文件中的各项内容和要求,思考应如何获得该项工程。

答案略。

?四、实训题

答案略。

第五章

?一.名词解释

1.认证测试:又称验收测试,是所有测试工作中最重要的环节,是在工程验收时对综合布线系统的安装、电气特性、传输性能、设计、选材和施工质量的全面检验。认证测试作为检验和评价工程设计和工程质量总体水平的行之有效的手段,是综合布线总必须进行的测试。

2.验证测试:又称随工测试,是边施工边测试,主要检测线缆的质量和安装工艺,及时发现并纠正问题,避免返工,避免耗费不必要的人力、物力和财力。

?二.单项选择题

(1)在下列传输介质中,那种传输介质的抗电磁干扰性最好?___C_______

A. 双绞线

B. 同轴电缆

C. 光缆

D.无线介质

(2)在电缆中屏蔽有什么好处?___C_______

1 减少信号衰减2减少电磁干扰辐射和对外界干扰的灵敏度

3 减少物理损坏

4 减少电磁的阻抗

A.仅1

B. 仅2 C .1,2 D .2,4

(3)下列传输介质中,哪种传输介质的典型传输速率最高?__________

A. 双绞线

B. 同轴电缆

C. 光缆

D.无线介质

(4)带宽是对下列哪种媒体容量的度量?__________

A.快速信息通信B.传送数据C.在高频范围内传送的信号D.上述所有的(5)下述哪一个电缆类型支持最大的电缆长度?____B______

A.无屏蔽双绞线

B.屏蔽双绞线

C.粗同轴电缆

D.细同轴电缆

(6)下述哪个说法是正确的?__________

A 细同轴电缆传输速率最高。

B 光纤电缆支持电缆运行几十公里。

C 屏蔽双绞线电缆对电磁干扰不敏感。

D 以上说法都不对。

(7)下列哪种类型电缆在安装时费用大? A

A.光纤

B.非屏蔽双绞线

C.屏蔽双绞线

D.粗同轴电缆

(8)按阻抗值分类,双绞线可以分为100Ω、120Ω、150Ω等几种。在国内最常用的是C 的双绞线电缆。

A.100Ω B. 120Ω C. 150Ω

(9)对于电话语音系统,楼层配线间内的线路管理器件应选用 A 。

A.110数据配线架

B.模块化数据配线架

C.光纤配线架

D.光纤接线箱

三.思考题

1.简要说明基本链路测试模型和信道模型的区别。

基本链路包括三部分:最长为90m的在建筑物中固定的水平布线电缆、水平电缆两端的接插件(一端为工作区信息插座,另一端为楼层配线架)和两条与现场测试仪相连的2m测试设备跳线,不包括CP点。

信道链路方式用以验证包括用户终端连接线在内的整体通道的性能。通道链路包括90m的水平线缆、一个信息插座、一个靠近工作区的可选的附属转接连接器、在楼层配线间跳线架上的两处连接线和用户终端连接线,总长不得大于100m。

2.简述使用FlukeDTX-LT电缆分析仪测试一条超5类链路的过程。

3.光缆传输链路主要测试指标是什么?

答:(1)衰减。衰减是光在光纤中传输的光功率减少量的一种度量。它取决于光纤的工作波形、类型、光纤传输性能和光缆的工程状态。

(2)光纤链路长度

(3)光纤链路光插入损耗

(4)光回程损耗

(5)最大传输延迟

(6)带宽

4怎样判断光纤跳线的连通性?

答:需在光纤一端导入光线(如手电光),在光纤的另外一端看看是否有光闪即可。

5.引起光缆传输通道故障的原因是什么?怎样减少光缆传输通道故障?

?四、画图题

1.图示电缆通道的基本链路、永久链路和信道测试模型

2.图示光纤链路测试模型

第6章综合布线工程项目管理

?一.填空题

1.综合布线工程验收主要有分为以下4个阶段:开工前检查、随工验收、初步验收、竣工验收。

2.综合布线工程施工的质量监督由工程监理、共同负责,要求现场施工人员按照施工规范进行施工,在施工过程中要不定期的检测已安装完的链路,发现问题及时解决。

?二.思考题

1. 工程监理的实施步骤有哪些?

答:一般包括需求分析、工程招收投标、工程实施和保修这5个阶段。

(1).综合布线系统需求分析阶段

本阶段主要完成用户网络系统分析,包括综合布线系统、网络应用的需求分析,为用户提交供监理方的工程建设方案。

(2).网络综合布线工程招标投标阶段

该阶段工程监理的主要工作有:审查招、投标单位的资格;参与编制招标文件;参加评标与定标;协助签订施工合同等。

(3).施工准备阶段

?监理人员要参加由建设单位组织的设计文件会审,提出设计中存在的问题;

?总监组织监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计方案和施工技术方案;

?审核施工单位现场项目管理机构的质量和技术管理、保证体系;

?审核分包单位资质;

?审核施工单位报送的工程开工报审表及相关技术资料,由总监理工程师签发开工指令,并报建设单位。组织建设、设计、施工单位进行现场技术交底。

(4).网络综合布线工程实施及验收阶段

?施工阶段工程监理的主要任务是对工程质量、工程造价和工程进度进行控制,达到合同规定的目标。监理应该以现场旁站方式为主,及时现场检查所用设备

材料质量和安装质量,尤其是隐蔽工程质量,记录当日工作量,严格控制变更

内容,定期组织现场协调会。

(5).网络综合布线系统保修阶段

工程竣工通过总验后,工程将移交业主投入开通使用,工程进入保修阶段。监理工程师要督促承建商完成下列工作:

?尽快完成竣工时尚未完成的工程;

?对尚存在的一些质量缺陷作修补处理以使工程完全满足合同的质量要求;

?定期回访工程重要部位的质量,发现问题及时处理;

?出现质量问题,确定责任方,督促解决。

?保修期结束,与布线工程项目建设方商谈监理结束事宜。

?签署监理终止合同。

2. 对综合布线系统工程验收来说,应从哪几个方面进行验收?

答:GB 50312-2007规定,综合布线系统工程检测验收应对下列项目、内容进行检验。

1.环境检查

2 器材及测试仪表工具检查

3.设备安装检验

4 线缆的敷设检验

5 线缆保护方式检验

6 线缆终接

7 工程电气测试

8 管理系统验收

3. 综合布线系统工程维护工作包含哪些内容?

答:综合布线系统随着系统规模的发展,其维护范围有所以变化,主要有室内和室外的线路维护管理。维护的内容主要有:系统运行管理、维护检修组织管理和设备、材料、工具、仪表等日常行政管理。

答案网址:

网络综合布线考试试题及答案

专业:网络科目:网络综合布线 一、单项选择题 1.设备间里的最高温度不能超过摄氏()度。 A.30 B.20 C.40 D.35 答案:A 2.根据设计等级估算,对于基本型设计方案每()平方米设置一个信息插座A.40 B.30 C.20 D.10 答案:B 3.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.250MHz B.200MHz C.600MHz D.100MHz 答案:D 4.综合布线的拓扑结构为() A.树型 B.环型 C.星型 D.总线型 答案:C 5.“3A”智能建筑3A指的是()

A.BA CA OA B.FA BA DA C.BA CA FA D.MA OA TA 答案:A 6.有线通信是利用()来充当传输导体的 A.红外线 B.铜缆或光缆 C.卫星 D.电磁波 答案:B 7.有线通信是利用()来充当传输导体的。 A.电磁波 B.卫星 C.红外线 D.铜缆或光缆 答案:D 8.六类双绞线电缆最高频率带宽为() A.100MHz B.200MHz C.600MHz D.250MHz 答案:A 9.综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是()A.干线子系统 B.水平子系统 C.管理子系统

D.工作区子系统 答案:A 10.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()A.纤芯外径 B.包层后外径 C.包层厚度 D.涂覆层厚度 答案:A 11.双绞线电缆型式代码表示法中最后一位表示的是()A.绝缘代号 B.护套代号 C.派生代号(频率/阻抗) D.导体代号 答案:C 12.双绞线电缆根据是否有屏蔽层分为() A.FTP UTP B.STP-a FTP C.FTP ScTP D.STP UTP 答案:D 13.10Base2中,10代表() A.10MHZ B.10Mbps C.10小时 D.10Mp 答案:B 14.常见的125μm多模光纤中的μm指的是()

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

综合布线技术课后习题参考复习资料

课程入门 ?一.填空题 (1)综合布线系统宜按七个子系统组成,即工作区、配线子系统、干线子系统、 建筑群子系统、设备间、进线间、管理。 (2)“3A”智能建筑是指大厦具有建筑自动化(BA)、通信自动化(CA)、办公自动化(OA)的特性。 (3)“线务员”是指从事通信线路维护和工程施工的人员。本职业共设五个等级:国家职业资格五级(初级)、国家职业资格四级(中级)、国家职业资格三级(高级)、国家职业资格二级(技师)、国家职业资格一级(高级技师)。 (4)我国现行的综合布线标准是《综合布线系统设计规范》(GB 50311-2007)。 (5)配线子系统是由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备、设备缆线和跳线等组成的系统。 (6)综合布线系统应为开放式网络拓扑结构,应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。 ?二.单项选择题 (1)综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是A 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理 (2)综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是D 。 A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统 (3)综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是 C 。 A.工作区子系统 B.配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 (4)综合布线系统中用于连接工作区信息插座与楼层配线间的子系统是 B 。 A.工作区子系统 B. 配线子系统 C.干线子系统 D.管理子系统 ?二.多项选择题 (1)综合布线系统是针对计算机与通信的配线系统而设计的,以下属于综合布线系统功能的是:ABCDE A.传输模拟与数字的语音 B.传输电视会议与安全监视系统的信息 C.传输数据 D.传输传真、图形、图像资料 E.传输建筑物安全报警与空调控制系统的信息 (2)为综合布线系统制定的一系列标准的主要内容有:ABCD A.民用建筑线缆标准 B.民用建筑通信和空间标准 C.民用建筑中有关通信接地标准 D.民用建筑通信管理标准 ?三.思考题 (1)与传统的布线技术相比,综合布线系统具备哪些特点? 综合布线系统具有以下六大特点: (1)兼容性 (2)开放性 (3)灵活性 (4)可靠性 (5)先进性

综合布线考题-答案

2. 工作区子系统的安装施工 一.填空题: 1. 工作区子系统主要的设备是:信息插座、网络跳线。 2. 工作区子系统的信息插座与计算机设备的距离保持在5米范围内。 3. 工作区子系统又称为服务区子系统,它是由终端设备至信息插座连接器件组成的。 4. 双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即 棕、绿、蓝和橙 5. 按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两大类。 6. 根据适应环境的不同,信息插座可分为墙上型、桌上型和地上型3种类型。 7. 信息插座由底盒、面板和模块三部分组成。 8. 在综合布线系统中,安装在工作区墙壁上的信息插座插座应该距离地面30cm以上,每个工作区配置1个电源插座,信息插座和电源插座应保持2米的距离。 9.两端RJ-45水晶头中的线序排列完全相同的跳线称为直通线,适用于计算机 到异种设备连 接。 10.交叉线在制作时两端RJ-45水晶头中的第1,2,3 线和第3,6,1线应对调。即两端RJ-45水晶头制作时,一端采用568-A标准,另一端采用568-B标准。 二、选择题(答案可能不止一个) 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的4对双绞线电缆有4种本色,它们是( c ) A. 蓝色橙色绿色和紫色 B. 蓝色、红色、绿色和棕色 C. 蓝色橙色绿色和棕色 D. 白色橙色、绿色和综色 2. 目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用,即(B,C, ) A. 4类布线系统 B. 5类布线系统 C. 超5类布线系统 D. 6类布线系统 3. 信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A ) A. 工作区子系统与水平干线子系统 B. 水平干线子统与管理子系统 C. 工作区子系统与管理子系统 D. 管理子系统与垂直干线子系统 4. 工作区安装在墙面上的信息插座,一般要求距离地面(B)cm以上。 A. 20 B.30 C. 40 D. 50 5. 布线系统的工作区,如果使用4对非屏蔽双绞线作为传输介质,则信息插座与计算机终端设备的距离保持在( C )以内。 A. 2m B. 90 C. 5m D. 100m 6. 一个信息插座到管理间都用水平线缆连接,从管理间出来的每一根4对双绞线都不能超过(C ) A.80 B. 500 C. 90 D.100 7. 双绞线的传输距离一般应不超过D( ) A.20 B.50 C.90 D.100

网络综合布线技术(试卷及答案)

xxx学校 网络综合布线技术期末试卷 A卷答案 班级:姓名: 一、单项选择题(每题2分,共20题,总分40分) 1、智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是 建筑艺术与 ( C ) 相结合的产物。 A、计算机技术 B、科学技术 C、信息技术 D、通信技术 2、我国标准《智能建筑设计标准》 (GB/T50314-2000) 是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为 5 部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、 ( B ) 、建筑智能化系统集成。 A、系统集成中心 B、综合布线系统 C、通信自动化系统 D、办公自动化系统 3、双绞线一般以箱为单位订购,每箱双绞线长度为( D )米。 A、285 B、1000 C、600 D、305 4、5类双绞线缆能支持( D )以下的信息传输。 A、20MHz B、50MHz C、80MHz D、100MHz 5、光纤的选择原则主要有两条( A )。 A、传输距离和容量 B、传输速度和容量 C、传输频率和容量 D、传输距离和速度 6、完整的综合布线系统由( B )个子系统组成。 A、6 B、7 C、8 D、 9 7、以下,哪一个不是综合布线系统的设计等级( A )。 A、无线型综合布线系统 B、基本型综合布线系统 C、增强型综合布线系统 D、综合型综合布线系统 8、下列说法正确的是( A )。 A、双绞线分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线两种 B、同轴电缆只能用于传输数字信号 C、光纤可以以任意角度弯曲 D、红外线不能用于传输数据 9、综合布线的标准中,属于中国的标准是 ( B )。 A、TIA/EIA568 B、GB/T50311-2007 C、EN50173 D、ISO/IEC1l801 10、TIA/EIA 标准规定的 6 类综合布线系统中最大带宽为 ( B )。 A、100MHz B、250MHz C、200MHz D、600MHz 11、GB50311—2007《综合布线系统工程设计规范》中,将综合布线系统分为( C ) 子系统。

综合布线考证题库(试题和答案)

综合布线试题 一.计算题 1. 在某一楼层中共有48个工作区,每个工作区内有2个信息插座,楼层配线架在该楼层中部,其中信息插座距楼层配线架最近的距离为28米,最远的为69米,端接容差为6米,请计算该楼层布线共需要多少箱线? 已知:I/O=48×2=96个,S=28米,L=69米 则:(A.平均电缆长度 () []) ( 35 . 59 6 28 69 55 .0米 = + + = (B. ) / 5( 14 .5 35 . 59 305箱 根 ≈ ÷ ——向下取整 (C. ) 20 (2. 19 5 96箱 = ÷ ——向上取整 答:该楼层布线共需20箱线。 2. 如图:N=9m,F=22.5m,端接容差(可变)取6m,I/O为140。求这项工程需用多少箱线? 每箱最大可订购电缆长度÷电缆走线的平均长度=每箱的电缆走线数量 布线平均长度为(N十F)/2=16m,10%备用长度为16m×10%=1.6m,端接容差(可变)取6m,则缆线平均走线长度为16m十1.6m十6m=23.6m。 305m÷23.6m=12.92根/箱(取12) 每个信息插座需要l根双绞电缆,电缆走线总数等于信息插座总数,故这里的电缆走线根数/箱,只能向下取整数(12),所以 信息插座总数÷电缆走线根数/箱=箱数 140÷12=11.7,向上取数,应订购12箱。

答:需用12箱线。 1. 综合布线的特点:兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性、经济性 2. 综合布线工作区的面积一般取9m2。 3. 信息插座的接线方式T568A、T568B。 4. 建筑群干线缆线为1500m,建筑物干线缆线为500m,配线缆线最大长度为90 m。 5. 智能大厦在建筑上包括:建筑设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统。 6. 干线子系统布线的拓扑结构有:星形拓扑结构、总线拓扑结构、环形拓扑结构、树状拓扑结构。 7. 设备间机架与机柜前面的净空间应不小于800 mm后面的净空间不小于600 mm。 8设备间的最小使用面积不得小于20 m2。 9. 综合布线系统的国家标准有:GB/T50311-2000设计规范、GB/T50312-2000验收规范 10. 综合布线系统设计指标是指综合布线相对独立的通道、缆线、相关连接硬件的技术性能指标。 11. 设备间供电可采用直接供电和不间断供电相结合的方式。 12. 综合布线的测试从工程角度可分为两类,即认证测试与验证测试 13. 综合布线系统工程验收方式有:施工前检查、随工检验或隐蔽工程签证、竣工检验。 14. 当给定楼层交接间所要服务的信息插座离干线的距离超过75m或每个楼层的信息插座超过200个时,就需要设置一个二级交接间。 15. 大开间水平布线设计方案有多用户信息插座设计方案、转接点设计方案。 16. 从建筑群配线架到楼层配线架的距离不应超过2000 m,从建筑物配线架到楼层配线架的距离不应超过 500m。 17. 建筑物的干线系统通道可采用电缆孔、和电缆竖井两种方法。 18. 设备间的温度为100C~300C,湿度为20%~80%,照明度不应低于200lx。 19. 综合布线系统的组成:工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统。 20. 信息插座的类型:3类信息插座模块、5类信息插座模块、超5类信息插座模块、千兆位插座模块、光纤插座模块、多媒体插座模块。 21. 楼层交接间与二级交接间之间的接合方法:点对点端接法、分支接合方法、电缆直接端接法 22. 设备间的环境条件:温度和湿度、尘埃、空调系统的选用、照明、噪声、电磁场干扰 23. 综合布线的设计等级:基本型设计等级、增强型设计等级、综合型设计等级 24. 综合布线采用的主要布线部件:建筑群配线架(CD)、建筑物配线架(BD)、楼层配线架(FD)、转接点(TP)、信息插座(TO)。 25. 我国颁布的通信行业标准(YD/T926)的适用范围是跨越距离不超过 3000 m、建筑总面积不超过100万 m2的布线区域。

综合布线系统工程技术要求及验收规范

综合布线系统工程技术要求及验收规范 发布时间:2010.06.30 新闻来源:载之(北京)国际工程技术有限公司浏览次数:52 1.1总体规划 1.1.1兼容性 综合布线系统是智能建筑内其他系统的信号传输通道,由于不同的系统采用不同的线缆、接线端子、插座面板,故首先考虑兼容性,尽可能的采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,把不同的信号综合到一套标准的布线中,这样可使布线大为简化,可节约大量的设备投资、维护时间。 1.1.2开放性 综合布线应采用开放式的体系结构,满足多种国际标准,支持所有的通信协议。 1.1.3灵活性 由于采用相同的传输介质、接线端子、插座面板等,故所有的传输通道都应设计成通用的,每个通道都能仅经过简单的跳线处理就可以支持不同的终端设备,如电话机、传真机、ISDN设备、以太网工作站、令牌环工作站等等。 1.1.4可靠性 综合布线应选用高品质的材料,所有线缆和相关器件均应通过ISO认证。对于主链路及重要通道应考虑加装备份线路以提高整个系统的可靠性。 1.1.5先进性 综合布线系统为整个智能建筑的基础,故应采用国际上主流的甚至适当超前的技术,兼容最新的通信协议,通道预留适当的带宽,保证系统若干年不落后(一般为10年左右)。 目前水平子系统的管线施工方法主要有: (1) 直埋方式 直埋方式由一系列密封在混凝土里的金属布线管道组成,这些金属管道从配线间向信息插座的位置敷设。目前使用较多的金属管道有SC镀锌钢管及阻燃高强度PVC管,占空比取30%~50%。这样设计简单明了,安装、维护都比较方便,工程造价也低。 (2) 先走吊顶内线槽再走支管的方式 线槽通常安装在走廊的吊顶内,由弱电间出来的线缆先走吊顶内的线槽,到各房间后,经分支线槽从横梁式电缆管道分叉后将电缆穿过一段支管引向墙壁,剔墙而下到信息出口。 线槽由金属或阻燃高强度PVC材料制成,有单件扣合方式和双件扣合方式。并配有各种转弯线槽,T型头等。弱电线槽能走综合布线、公用天线、闭路电视及楼宇自控信号线等弱电线缆。弱电线槽应使用金属线槽,并要保证金属线槽保持良好接地。总体而言,用此方式的工程造价较底。 (3) 地面线槽方式 地面线槽方式由弱电间出来的线缆走地面线槽到地面出线盒或由分线盒出来的支管到墙上的信息出口。由于地面出线盒或分线盒不依赖墙体而直接走地面垫层。所以这种方式适用于大开间或需要打隔断的场合。但是,地面线槽方式的工程造价昂贵,适用在预算比较宽余的项目中。 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范

综合布线期末考试选择题讲解

(1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C) 相结合的产物。 A. 计算机技术 B. 科学技术 C. 信息技术 D. 通信技术 (2) 下列哪项不属于综合布线的特点。(A ) A. 实用性 B. 兼容性 C. 可靠性 D. 先进性 (3) 目前所讲的智能小区主要指住宅智能小区,根据国家建设部关于在全国建成一批智能化小区示范工程项目,将智能小区示范工程分为 3 种类型,其中错误的是(D ) 。 A. —星级 B. 二星级 C. 三星级 D.四星级 (4)中国国家标准YD/T926-2001 《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。(D ) A. YD/T926.1-2001 《大楼通信综合布线系统第 1 部分:总规范》 B. YD/T926.2-2001 《大楼通信综合布线系统第2 部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C. YD/T926.3-2001 《大楼通信综合布线系统第3 部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D. YD/T926.4-2001 《大楼通信综合布线系统第4 部分:综合布线用验收要求》 (5) 综合布线要求设计一个结构合理、技术先进、满足需求的综合布线系统方案,下列哪项不属于综合布线系统的设计原则。 (A) A. 不必将综合布线系统纳入建筑物整体规划、设计和建设中 B. 综合考虑用户需求、建筑物功能、经济发展水平等因素 C. 长远规划思想、保持一定的先进性 D. 扩展性、标准化、灵活的管理方式 (6) 下列哪项不属于综合布线产品选型原则。(B ) A. 满足功能和环境要求 B. 选用高性能产品 C. 符合相关标准和高性价比要求 D. 售后服务保障 (7) 工作区子系统设计时,同时也要考虑终端设备的用电需求,下面关于信息插座与电源插座之间的间距描述中,正确的是(A )。 A. 信息插座与电源插座的间距不小于10cm,暗装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm 的距离。 B. 信息插座与电源插座的间距不小于20cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持30cm的距离。 C. 信息插座与电源插座的间距不小于30cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持40cm的距离。 D. 信息插座与电源插座的间距不小于40cm,暗装信息插座 与旁边的电源插座应保持50cm的距离。 (8) 下列哪项不属于水平子系统的设计内容。(C ) A. 布线路由设计 B. 管槽设计 C. 设备安装、调试 D. 线缆类型选择、布线材料计算 (9) 下列哪项不属于管理子系统的组成部件或设备。(B ) A. 配线架 B. 网络设备

网络综合布线理论测试题-3(答案)

网络综合布线技术理论测试题ZHT-3 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 在垂直干线布线中,一般不使用线缆类型是( )。(C) A. 超5类4对双绞线 B. 光纤 C. 同轴电缆 D. 6类双绞线 2. 多模光纤传输1Gbit/s网络的最长传输距离是( )。(B) A. 500m B. 550m C. 2000m D. 5000m 3. 综合布线系统的六类线,在满足各项指标的情况下,传输带宽可达到( )。(C) A. 100MHz B. 200MHz C. 250MHz D. 300MHz 4. 无线局域网的标准802. 11 中制定了无线安全登记协议,简称( )。(C) A. MAC B. HomeRF C. WEP D. TDMA 5. 1000BASE~LX表示( )。(B) A. 1000兆多模光纤 B. 1000兆单模长波光纤 C. 1000兆单模短波光纤 D. 1000兆铜线 6. 水晶头,专业术语为连接器。(C) A. RJ11 B. RJ23 C. RJ45 D. RJ49 7. 综合布线系统设计中,大对数主干电缆的对数应在总需求线对的基础上至少预留( )备用线对。(B) A. 5% B. 10% C. 20% D. 50% 8.有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的( )连接部分。(A) A.物理 B. 数据 C. 光纤 D. 理论 9. 根据TIA/EIA568A 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(C) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 10. 根据TIA/EIA568B 规定,信息插座引针1、2 脚应接到( )。(B) A. 线对1 B. 线对2 C. 线对3 D. 线对4 11. 光纤规格62. 5/l25 中的62. 5 表示( )。(A) A. 光纤芯的直径 B. 光纤包层直径 C. 光纤中允许通过的光波波长 D. 允许通过的最高频率 12. “62. 5/125μm多模光纤”的62. 5/125μm指的是( )。(A) A. 光纤内外径 B. 光纤可传输的光波波长 C. . 光缆内外径 D. 光缆可传输的光波波长 13. 影响光纤熔接损耗的因素较多,影响最大的是( )。(A) A. 光纤模场直径不一致 B. 两根光纤芯径失配 C. 纤芯截面不圆 D. 纤芯与包层同心度不佳

网络综合布线模拟试题(五)及答案

综合布线 一:填空题 1.光纤主要用于高质量信息传输及主干连接,按信号传送方式可分为多模光纤和单模光纤两种,在水平连接上主要使用多模光纤,在垂直主干上主要使用单模光纤。 2.UTP中文称为非屏蔽双绞线。 3.STP/ScTP中文称为屏蔽双绞线。 4.T568B的线序排列1白橙2 橙3白绿4 蓝5白蓝6绿7白棕8 棕。 5.光纤分为多模光纤和单模光纤。 6.随着网络传输速率的不断提高,布线系统出现了五类100MHz产品,网络接口也逐渐向RJ45统一,用于端接传输数据线缆的配线架采用19英寸英寸RJ45口110配线架,此种配线架背面进线采用110端接方式,正面全部为RJ45口用于跳接配线,它主要分为24口,36口,48口,96口几种,全部为19英寸机架/机柜式安装 7.目前,结构化布线设计一般采用国际标准的结构化布线系统,将语音、数据的配线统一在一套布线系统中。系统设计一般按六个子系统进行设计: 1.工作区子系统: 2. 水平配线子系统: 3. 垂直干线子系统: 4. 设备间子系统5. 管理子系统: 6. 建筑群子系统 8.为便于今后的升级、电缆更换以及与表面压力和周围环境相隔离,铺设管道是一个较好的方法。9.路由总长度(不仅仅指楼间)——大楼间采用室外级的局域网双绞线电缆,其总长度要限制在90米之内。如果铺设的距离在100米到300米之间,则应该选择光缆。 10.线槽内布放电缆应平直,无缠绕,无长短不一。如果线槽开口朝侧面,电缆要每隔1米绑扎固定一次. 11.两台HUB或者交换机互联时应使用交叉网线. 12.综合布线的设计等级有基本型综合布线和增强型综合布线。 13.TIA/EIAT568A 标准的排列线序:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。 14.UTP链路标准定义两种链路的性能指标,永久链路(Permanent Link)和通道(Channel) 二:名词解释 1.EMC 是指:欧洲电磁兼容性标准 2.FTP 双绞线是指:铝箔屏蔽双绞线 3.STP 双绞线是指:轻型薄膜屏蔽双绞线 4.NEXT 是指:近端串音 5.TIA/EIA 568A是指什么标准:北美综合布线标准 三:选择题 1.双绞线的有效传输范围是: A.500米 B.300米 C.100米 D.50米 2.具有很强异种网互联能力的广域网络设备是。 A、路由器 B、网关 C、网桥 D、桥路器 3.使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用_________。 A、双绞线 B、无线电波 C、光缆 D、化纤 4.一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网,这个网络属于_______。 A、WAN B、LAN

综合布线考试题以及答案

填空题: 1、安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面300mm左右。如房间地面采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为350mm 。 2、综合布线系统(GCS)应同时能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。 3、干线子系统垂直通道有电缆孔、管道、电缆竖井等三种方式可供选择,垂直通道采用电缆竖井方式。水平通道可选择预埋暗管或电缆桥架方式。 4、在工作区的跳线的最大长度不能超过 5 米。 5、水平干线子系统双绞线的长度最长不能超过 90 米。 6、综合布线系统可分为工作区子系统、配线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统、进线间子系统、 7、水平干线子系统用线一般为双绞线。 8、光纤按模式可分为单模光纤和多模光纤。 9、一般的光纤不用其它介质的情况下可走 6000 到 8000 米。 10、常见的光纤接头类型可分为ST型、SC型、FC型、 PC型、APC型、UPC型。 11、电缆桥架可分为梯级式、托盘式、糟式三种类型。

12、对于终接在连接件上的线对应尽量保持扭绞状态,非扭绞长度,5类线必须小于 6 mm 13、双绞线大至可分为屏蔽双绞线STP和非屏蔽双绞线UTP两大类。 14、写出你知道的布线厂商(至少5个)朗讯、IBM、美国西蒙、安普公司、德国科龙、唯康通信 TCL。 15、一箱普通的双绞线有 305米。 16、超5类双绞线,在不用其它设备的帮助下最多可走100 米。 17、100BaseTX的大至意思是传输速率为100Mbit/s的基带传输。 18、5类双绞线可传输100 M b p s。 19、垂直干线子系统为提高传输速率,一般选用光纤为传输介质。 20、综合布线系统使用三种标记:电缆标记,区域标记和接插件标记。其中接插件标记最常用,可分为:不干胶标记条标识或插入式标识两种,供选择使用。 选择题: 1.现今的综合布线一般采用的是( C ) A.总线型拓扑结构B.环型拓扑结构 C.星型拓扑结构D.网状拓扑结构 2.水平干线布线系统涉及到水平跳线架,水平线缆,转换点,( A )等A.线缆出入口/连接器B.主跳线架

综合布线系统工程施工技术doc

综合布线系统工程施工技术 综合布线系统工程施工技术 7.1综合布线工程施工技术要点 7.1.1 布线工程开工前的准备工作 一、施工前的环境条件和施工准备 1.熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸 ⑴详细阅读工程设计文件和施工图纸,对其中主要内容,如设计说明、施工图纸和工程概算等部分,相互对照、认真核对。 ⑵会同设计单位,现场核对施工图纸进行安装施工技术交底。设计单位有责任向施工单位对设计文件和施工图纸的主要设计意图和各种因素考虑进行介绍。 结论:设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供施工人员、督导人员和主管人员使用。设计综合布线实际施工图 2.备料 (1)工程施工用的线缆、插座、信息模块、连接器、稳压电源等应该落实购货厂商,并确定提货日期。 (2)工程施工用的各种线槽、附件以及相关的布线材料应在开工前就位; (3)如果集线器是集中供电,则准备好导线、铁管和制订好电器设备安全措施(供电线路必须按民用建筑标准规范进行)。

3.现场调查工程环境的施工条件 ⑴由于综合布线系统的缆线绝大部分是采取隐蔽的敷设方式。 ⑵在现场调查中要复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置是否正确适宜,有无安装施工的足够空间或需要采取补救措施或变更设计方案。 ⑶对于设备和干线交接间等专用房间,必须对其环境条件和建筑工艺进行调查和检验。 4.编制安装施工进度顺序和施工组织计划 要求安装施工计划必须详细、具体、严密和有序,便于监督实施和科学管理。 制定施工进度表(要留有适当的余地,施工过程中意想不到的事情,随时可能发生,并要求立即协调)。 二、设备、器材、仪表和工具的检验 1.设备和器材检验的一般要求 ⑴安装施工前,进行对设备的详细清点和抽样测试。 ⑵工程中所需主要器材的型号、规格、程式和数量都应符合设计规定要求。 ⑶缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求。 ⑷经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录。

综合布线技术 试卷 答案 A

综合布线技术 A卷答案 一、填空题(20个填空,共20分) (1)智能建筑主要由系统集成中心、________、楼宇自动化系统、办公自动化系统和_______5个部分组成。 (2)垂直子系统和水平干线子系统连接的系统称为______,该系统通常由通信线路互联设施和设备组成。________是综合布线系统的管理中枢,整个建筑物或大楼的各种信号都经过各类通信电缆汇集到该字系统。 (3)屏蔽双绞线电缆(STP)又分为________和_________两种,前者工作频率为20MHz,后者工作频率为300MHz。两者都是水平布线和垂直布线系统都认可的传输介质。 (4)双绞线的电气特性参数中,当信号在一个线对上传输时,会同时将一小部分信号感应到其它线对上,这种特性称为________,_______是指信号从信道的一端到达另一端所需要的时间。 (5)综合布线系统工程设计的范围就是用户信息需求分析的范围,这个范围包括信息覆盖的区域和区域上有什么信息两层含义,因此,要从_________和__________两方面来考虑这个范围。 (6)工作区子系统设计中,每_________平方米为1个工作区,对于增强型设计等级,每个工作区安排__________个信息插座。 (7)在综合布线设计中,干线子系统的接合方法有___________和___________两种。 (8)安装在墙上的信息插座,其位置宜高出地面___________mm左右,如房间采用活动地板时,信息插座应离活动地板地面为___________mm。 (9)根据折射率的分布,光纤可分为___________光纤和___________光纤。 (10)综合布线工程验收分4个阶段:___________、___________、初步验收、竣工验收。 答案: 1综合布线系统通信自动化系统 2管理间子系统设备间子系统 3 STP STP-A 4近端串扰传输延迟 5工程地理区域信息业务种类 6 10 2 7点对点端接法分支接合法 8 300 300 9跳变式渐变式 10开工前检查随工验收 二、选择题(10个选择题,共10分) 答案: 1C2A3D4D5A6B7A8C9B10A 三、简答题(12个简答题,共70分) 1、试分析为什么双绞线的铜导线要按一定密度两两绞合在一起。(6分) 答:双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰,更主要的是降低自身信号的对外干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。

网络综合布线模拟试题和答案

2010 年自考网络综合布线模拟试题及答案(一) Ⅰ单项选择题(本大题共25 小题,每小题 2 分,共50 分) (1)现代世界科技发展的一个主要标志是4C 技术,下列哪项不属于4C 技术。( )d A.Computer B. Communication C. Control D. Cooperation (2)我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为 5 部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( )、建筑智能化系统集成。 b A. 系统集成中心 B.综合布线系统 C.通信自动化系统 D.办公自动化系统 (3)综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。( )d A.总线型 B. 扩展树型 C.环型 D.分层星型 (4)万兆铜缆以太网10GBase-T 标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。( )c

A.4 连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m 长度 F 级(7 类)布线信道 C.100m 长度 E 级(6 类)布线信道 D.100m 长度新型 E 级(6 类)布线信道 (5)下列哪种不属于智能小区的类型。( )d A.住宅智能小区 B. 商住智能小区 C. 校园智能小区 D.医院智能小区 (6)下列哪项不是综合布线系统工程中,用户需求分析必须遵循的基本要求。( )c A.确定工作区数量和性质 B.主要考虑近期需求,兼顾长远发展需要 C.制定详细的设计方案 D.多方征求意见 (7)以下标准中,哪项不属于综合布线系统工程常用的标准。( )a A.日本标准 B. 国际标准 C. 北美标准 D. 中国国家标准 (8)工作区子系统设计中,信息模块的类型、对应速率和应用,错误的描述是( )。c A.3 类信息模块支持16Mbit/s 信息传输,适合语音应用 B. 超 5 类信息模块支持1000Mbit/s 信息传输,适合语音、数据和视频应用

综合布线试题及参考答案

Ⅰ单项选择题 1 概述 (1) 智能建筑是多学科跨行业的系统技术与工程,它是现代高新技术的结晶,是建筑艺术与( C )相结合的产物。 A.计算机技术B.科学技术 C.信息技术D.通信技术 (2) 我国标准《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)是规范建筑智能化工程设计的准则。其中对智能办公楼、智能小区等大体上分为5部分内容,包括建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、( B )、建筑智能化系统集成。 A.系统集成中心B.综合布线系统 C.通信自动化系统D.办公自动化系统 (3) 下列哪项不属于综合布线的特点。( A ) A.实用性B.兼容性C.可靠性D.先进性 (4) 中国国家标准YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》分为下列几个部分,其中哪个不属于该标准。( D ) A.YD/T926.1-2001《大楼通信综合布线系统第1部分:总规范》 B.YD/T926.2-2001《大楼通信综合布线系统第2部分:综合布线用电缆、光缆技术要求》 C.YD/T926.3-2001《大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求》 D.YD/T926.4-2001《大楼通信综合布线系统第4部分:综合布线用验收要求》(5) 以下标准中,TIA/EIA是综合布线系统工程( C )。

A.日本标准B.国际标准C.北美标准D.中国国家标准(6) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( B )。 A.TIA/EIA568 B.GB/T50311-2007 C.EN50173 D.ISO/IEC1l801 (7) 综合布线的标准中,属于中国的标准是( A )。 A.GB/T50311-2007 B.ISO/IEC1l801 C.EN50173 D.TIA/EIA568 (8) 建筑智能化系统不包含。( D ) A.BA B.CA C.OA D.GA (9) 综合布线采用模块化的结构,按各模块的作用,可把综合布线划分为( D )。A.3个部分B.4个部分C.5个部分D.6个部分 2 传输介质 (1) 5e类综合布线系统对应的电缆等级分级是(B )。 A.C级B.D级C.E级D.F级 (2) TIA/EIA 标准规定的6 类综合布线系统中最大带宽为( B )。 A.100MHz B.250MHz C.200MHz D.600MHz (3) TIA/EIA 标准规定的6类综合布线系统频率带宽是( A )MHz。 A.250 B.500 C.300 D.600 (4) 同轴电缆中细缆网络结构的最大干线段长度为( C )。 A.100米B.150米C.185米D.200米 (5) 同轴电缆中粗缆网络结构的最大干线段长度为( A )。

网络综合布线理论测试题-4(答案)

网络综合布线技术理论抽测题2 组别姓名成绩 一、单项选择题 1. 非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线对,计算机网络系统中常用的四对双绞线电缆有四种本色,它们是( )。(C) A. 蓝色、橙色、绿色、紫色 B. 蓝色、红色、绿色、棕色 C. 蓝色、橙色、绿色、棕色 D. 白色、橙色、绿色、棕色 2. 在两个通信设备之间不使用任何物理连接,而是通过空间传输的一种技术是( )。(D) A.双绞线 B. 光缆 C. 有线传输介质 D. 无线传输介质 3. 安装铜缆布线系统任务包括两个过程,一是敷设铜缆,二是,通过完成这两项子任务,应使之成 为一条畅通的通信链路。(A) 4. 根据TIA/EIA568A规定,多模光纤在1300mm的最大损耗为( )。(A) A. 1. 5dB B. 2. 0dB C. 3. 0Db D. 3. 75dB 5. 下列电缆中可以作为综合布线系统的配线线缆的是( )。(A) A. 特性阻抗为100Ω的双绞线电缆 B. 特性阻抗150Ω的双绞线电缆 C. 特性阻抗120Ω的双绞线电缆 D. 62. 5/125μm的多模光纤光缆 6. 使用网络时,通信网络之间传输的介质,不可用( )。(D) A. 双绞线 B. 无线电波 C. 光缆 D. 化纤 A. 端接铜缆 B. 裁剪铜缆 C. 测量电气性能指标 D. 安装信息模块 7. 水平电缆方案中应使用( )插座连接通信出口处的5类非屏蔽双绞线电缆。(A) A. RJ45 B. TIA74 C. UTP55 D. EIA45 8. 屏蔽每对双绞线对的双绞线称为( )。(D) A. UTP B. FTP C. ScTP D. STP 9. 线缆上每隔两英尺有一个长度计录,标准包装每箱线长( )。(D) A. 100m B. 105m C. 300m D. 305m 10. 在综合布线时,最大暴露双绞线长度为( )。(A) A. 40~50mm B. 30~40mm C. 25~40mm D. 25~45mm 11. 5类双绞线(CAT5)的最高传输速率为( )。(A) A. 100Mbit/s B. 155Mbit/s C. 250Mbit/s D. 600Mbit/s

综合布线系统工程技术规范

综合布线系统工程设计规范

目录 1总则 (3) 2术语和符号 (3) 2.1术语 (3) 2.2符号与缩略词 (5) 3系统设计 (7) 3.1系统构成 (7) 3.2系统分级与组成 (9) 3.3缆线长度划分 (11) 3.4系统应用 (11) 3.5屏蔽布线系统 (13) 3.6开放型办公室布线系统 (13) 3.7工业级布线系统 (14) 4系统配置设计 (14) 4.1工作区 (14) 4.2配线子系统 (15) 4.3干线子系统 (16) 4.4建筑群子系统 (17) 4.5设备间 (17) 4.6进线间 (17) 4.7管理 (17) 5系统指标 (18) 6安装工艺要求 (25) 6.1工作区 (25) 6.2电信间 (26) 6.3设备间 (26) 6.4进线间 (27) 6.5缆线布放 (28) 7电气防护及接地 (29) 8防火 (31)

1总则 1.0.1为了配合现代化城镇信息通信网向数字化方向发展,规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3综合布线系统设施及管线的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中。工程设计时,应根据工程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,并应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0:4综合布线系统应与信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统、建筑设备管理系统等统筹规划,相互协调,并按照各系统信息的传输要求优化设计。 1.0.5综合布线系统作为建筑物的公用通信配套设施,在工程设计中应满足为多家电信业务经营者提供业务的需求。 1.0.6综合布线系统的设备应选用经过国家认可的产品质量检验机构鉴定合格的、符合国家有关技术标准的定型产品。 1.0.7综合布线系统的工程设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号 2.1术语 2.1.1布线cabling能够支持信息电子设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2建筑群子系统campus subsystem由配线设备、建筑物之间的干线电缆或光缆、设备缆线、跳线等组成的系统。 2.1.3电信间telecommunications room放置电信设备、电缆和光缆终端配线设备并进行缆线交接的专用空间。 2.1.4工作区work area需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5信道channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。信道包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。

综合布线系统工程施工组织设计方案

综合布线系统施工方案

一、工程概况 该项目综合布线系统具有标准化、简单化的特点,也具有布线上的易于维护、管理、重组、升级等特点。 二、施工准备 2.1现场管理组织机构 2.1.1现场管理决策层 2.1.2现场施工管理机构必须服从现场决策层领导。 2.2施工人员安排 由于工期时间较长,我公司将根据工程的实际进展情况及时调配施工队伍。确保工程的工期和质量。 2.3主要施工机械设备

2.4施工现场布置 根据实际情况,布置生活和生产用房、库房。 2.5技术准备 (1)组织有关专业人员和施工人员熟悉图纸、规及施工要求。(2)根据施工图纸进行现场勘察。 (3)根据施工要求准备标准图集。

(4)准备有关记录,验收资料。 2.6主要设备材料进场计划 依据施工的进度情况,及时提前作出进场计划。 三、施工步骤 3.1电气工程主要施工项目 (1)电缆、光缆敷设; (2)管穿线; (3)箱架安装 (4)系统测试; 1.线缆敷设 (1)敷设前要检查敷设线缆的型号,规格与设计相同,例行外观检查。 (2)敷设方法用人力。 (3)敷设电缆时要及时做好标记。 (4)敷设时在终端头(和接头)处要留有端接长度。 2.管穿线 (1)按设计图要求选择好线缆。 (2)穿线检查管路是否畅通,不畅时应及时处理。 (3)按具体走向测定长度,考虑余量、敷线、断线。 (4)考虑导线截面大小,根数多少,将线缆与带线进行绑扎。 (5)穿线前应在管口加装护口,两人协调,一拉一送,管路较长时,转弯接头多时,要在管顺入适量滑石粉。 (6)线(缆)进入配线箱按顺序以同样弧度压接在接线端上,作为色