一.酒店通风工程之屋顶风机的噪声

酒店最高层噪声高是一个普遍现象,因为一般屋顶设备较多,而最高层往往房间标准也最高。要处理好噪声问题,除了机电系统要做好消声隔振措施,而消声器的长度、形式也最好请专业公司作设计之外,建筑结构专业更要密切配合,在最高层与屋顶层间作好隔声处理,最好之间能设置夹层。

二.酒店通风工程之风机盘管噪声

现市面上风机盘管参数标示不一,有的标出高中低三档噪声,有的只标示一个噪声值。样本上没标示的产品建议在采购时提出要求,方便调试时检测。再者,多数厂家只是组装风机盘管,其电机等配件有多种品牌来源,定货时提出各关键部件品牌质量要求,并在制造过程中监督,方能保证最终质量。

三.酒店通风工程之吊顶式空气处理机噪声

很多品牌,包括公认的名牌产品,其样本上标称的参数其实都只能作为参考。厂家样本上标示的数据不仅不够准确,而且也不统一。就噪声而言,有的厂家给出声源的声功率级,有的则给出距声源一定距离的声功率级。这点定货之前一定要详加分辨并提出要求。其实会议室内设置吊顶式空气处理机不尽合理,除非有专用机房。若无预留机房空间,将空气处理机更改为盘管更佳。我们讲空气处理机的噪音较大,不宜置于会议室内,除了其风量大外,还有一个原因其多为皮带传动,对中小风量的空气处理机若改为直联传动或联轴器传动,其噪声值会明显改善,这个可在定货时要求或注明。

四.酒店通风工程之排气扇噪声、水流噪声和回风口的哨子声

客房内噪声测试时,关闭所有设备同时关上房门后,仍然有异响。关断风机盘管盘进、回水闸阀,声音消失,因此判断为断电情况下二通阀关闭不严,更换二通阀执行器。个别房间风机盘管打至高速时,回风口处有哨子声。打开回风口,清洗过滤网并用回风口卡子定位过滤网,哨子声消失。经此修改仍有哨子声的说明回风面积小,因施工完毕后现场条件所限无法改大的,可在回风箱侧面开口并加滤网增大回风面积。五.酒店通风工程之客房内噪声的测量

根据国家规范,3~5星级宾馆噪声标准≤45db(A)。所以启动客房内的排气扇、风机盘管并同时送新风,测得的房间综合噪声不大于45db(A)为合格。测量噪声前应将声级计校准,测量的位置应距墙面或其它反射面不小于1米,以减少反射噪声的干扰。对应客房在床头中间位置测量较佳。声级计可以手持也可以放在三角架上,传达室声器距地面1.2米,最重要的一点是传声器应指向被测声源,否则将造成测量数据偏小。有

的人图省事,将声级计放置大理石台面上,则大理石的轻微振动及其反射噪声都会造成测得的数据偏高。更不可将声级计靠近送回风口测量,则测得的数据严重偏大。

六.新一代酒店通风设备的安装使用

由湖南西城华兴科技发展有限公司研制的新一代酒店通风设备,雅舍牌室内净化新风系统按酒店通风工程设施的基础并根据传统的机械式通风系统的设计原则进行了导入化设计,确定了新风路径,新风从空气较洁净区域送入,由污浊处排出。一般污浊空气从浴室、卫生间及厨房的排风道排出,而新鲜空气则从起居室、卧室等区域室外送入。其二,确定了住房内最小新风量以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。并按国家“健康住宅提倡方案”倡导的家居空气健康指标,每人每小时必须保证30立方米,或每小时换气一次两者选较大值考虑系统风量。综上所述,酒店噪声问题较多,结合不同的现象其防治措施也多种多样。但最有效的还是控制好噪声源。因此采购时要选择高效能、低噪声的通风机,选择低转数、低余压的通风机,再调节好其动平衡。设计时要选择合理的消声装置,控制好风、水管流速。那么优质的设计加上细心的定货,再加上本文各种补救措施,必能建设一个良好噪声环境的酒店通风工程。

最新噪声污染防治总结工作方案合集

以改善环境质量为目标,强化环保宣传,严格环保执法,努力践行党的,切实解决群众反映的热点难点问题,促使全县环境质量进一步改善和各项目标任务 整体推进。下面是给大家带来的噪声污染防治总结工作方案4篇,希望能够帮助到大家! 噪声污染防治总结工作方案1 —、主要做法及成效 (―)实施"三大工程",深化污染防治,进一步改善全县环境质量 在实施"蓝天工程"工作中,—是积极贯彻落实中央和省、市大气污染防治工作部署,报请县委、县政府批准,印发了《县人民政府关于建立县大气污染防治联席会议制度的通知》、《县人民政府办公室关于印发蓝天工程行动计划实施方案的通知》,县委于6月24日组织召县委工作会议,明确了大气污染防治工作的目标任务、工作重点、责任单位、完成时限等,会上县政府还与各乡镇、县委有关单位签订了目标责任书。二是采取召开专题会议、下发书面通知、联合督促检查、集中行动断电等措施,认真做好城区浴池燃煤锅炉的拆除和清洁能源改造。现已完成清洁能源改造7家,正在改造2家,关闭3家,停止营业的4家,对没有拆改行动的4家浴池采取断电措施。三是扎实做好烧烤油烟治理工作。我县城区有烧烤行业70家,常年经营有30家,以文化路分布较为集中,按照"蓝天工程”计划要求,我局积极组织人员到郑州、开封、驻马店考察,为烧烤业主引进治理技术,目前,90%常年经营烧烤的摊点,都更换使用了带有油烟净化设施的木炭无烟烧烤设备或无油烟型液化气烧烤炉。我县这两项工作的做

法在省、市检查中,受到领导好评。四是积极探索秸秆利用的新路子。我们积极配合县委农办搞好夏秋两季秸秆禁烧,初步探索出了秸秆还田、秸秆制炭、秸秆青贮、秸秆制沼气、秸秆制菌等多种资源化利用的新路子,为减少农作物秸秆焚烧、减轻大气污染做出了一定的贡献。据环境监测部门统计,前11个月城区环境空气质量优良天数为326天,优良率达96% 在实施"碧水工程"中,我们充分运用监察、监测和监控手段,强化全县排污企业的监管县域内河流水质状况的监控,促使河流水质逐步改善。一是将全县工业企业和畜禽养殖企业的日常环境监管实行网格化管理,将监管责任分解到相关中队和个人,促使所有排污企业合法生产,各类污染物达标排放,将生产废水直接排入河道的现象明显减少。二是针对群众反映的养殖业严重问题,我们积极探索污染治理的新技术、新途径,目前大部分养殖场采取了干清粪措施,部分养殖场采用了沼气发电、沼气供暖、沼渣沼液还田、粪便发酵制成有机肥、养殖种植一体化等多种综合利用的技术,有的技术具有很好的推广前景,为今后治理养殖业污染奠定了良好的基础。三是督促乡镇政府认真落实"河长制” ”定期对各个乡镇河段出境水质进行监测和通报'促使乡镇政府督促企业落实环保管理措施, 改善境内河段水质。四是对小洪河、洪満河、塘江河等几条主要河流进出境水质定期监测,及时掌握河流水质动态状况,为科学决策提供依据。五是针对群众反映多次的小洪河、塘江河污染问题,局主要领导带领监察和监测人员多次徒步溯流而上,排查来自舞阳、舞钢和市的污染情况,及时向县委、县政府和省、市环保部门反映,省环保厅已同意在小洪河洪村铺段设立省级水质自动监控站,并将县、市境内由市、市环保局管理的省级小洪河水质自动监测站交由市环保局管理, 这将有利于我县和上级加强对小洪河上游来水水质的监督控制,有利于小洪河水质的进

施工噪声污染控制专项施工方案.doc

重庆海博建设有限公司 施工噪声污染控制专项施工方案空港新城特勤消防站 颜小波 [日期]

目录 一、编制依据 ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 二、工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 四、噪声污染控制管理岗位职责 ---------------------------------------------------------------- 3 五、噪声的危害--------------------------------------------------------------------------------------- 4 六、施工噪声的控制措施-------------------------------------------------------------------------- 4 七、人文关怀措施 ----------------------------------------------------------------------------------- 7

一、编制依据 为认真贯彻落实市政府关于严格控制城区施工噪声污染的有关要求,保证本工程施工工期,进一步加强建筑工地文明施工,依据: 1、本工程施工图纸; 2、国家、省、市的有关建设工程法规与文件; 3、国家、省、市有关建设工程的施工及验收规范、标准; 4、国家、省、市有关建筑施工的安全技术规范、标准及文明施工的规定; 5、我项目部队管理手册、程序文件、工程管理条例、作业指导书等有关文件; 6、中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 编制此施工方案。 二、工程概况 本工程重庆市空港新城建设投资(集团)有限公司投资建设的空港特勤消防站项目,该项目位于重庆市渝北区空港新城春华大道与顺义路交接处。本工程拟建建筑物包括:一栋消防站执勤楼、一栋训练塔、三栋器材库,总建筑面积约为9293.25平方米。 执勤楼工程结构类型为框架结构,地上5层,檐口最高标高为20.700m,建筑面积4017.08平方米。 训练塔工程结构类型为框架结构,地上10层,局部11层,檐口最高标高为38.900m,建筑面积1180.47平方米。 器材库工程结构类型为框架结构,1号器材库地上2层,檐口最高标高为12.200,2号器材库地上2层,檐口最高标高为13.150m,3号器材库局部吊一层,地上2层。檐口最高8.900m,器材库占地面积为4095.70平方米。 三、施工噪音污染防治保证体系

空调机房噪声治理方案

空调机房噪声治理方案 一、空调机组的噪声主要由以下3个方面组成: 1、空调机组空传噪声: 机组设备、电机及风机形成风扇旋转噪音、机械噪声、电磁噪音、气流运动形成的气旋涡流噪音在机房内墙壁多次反射,造成反射声波与入射声波的再次叠加致使声能量增加的混响噪音。而目前的隔墙多为轻质墙体,隔音效果较差,空传噪声透过墙体对相临区域都造成了噪声污染。 2、空调机组进出风噪声: 由于空调机组必须要引进新风进行循环,因为空气动力性噪声是通过空气传播,所以空调机组或机房的进出风口会造成透声,对周围环境造成影响。 3、空调机组振动: 通常空调机组在最初安装时没有考虑减震处理或是没有根据机组设备的重量、振频和振幅来进行专业隔振设计和选型,所以当机组设备作业时,设备振动通过各管道及配件与设备主体结构框架沿着与之相连的所有钢性构件形成结构传声,这种噪声具有低频、传播远、衰减小的特点。并且通过楼房结构传播,对楼上,楼下及相临区域都造成了噪声污染。 4、冷却水循环水泵及管道系统减震。 空调机组噪声及震动综合治理方案,要结合现场实际工况和要求如:设备安装位置,声源类型,噪声级和频率,环境/环保要求,通

风散热要求,降噪目标等,来进行针对性的技术设计。最好在设备选型、安装之前就要考虑噪声控制问题。 案例分析 一、项目概况: 洛阳老城区古城天街中央空调机房位于古城天街地下停车场内,占地约300平方,古城天街商业街是集餐饮、娱乐、休闲、旅游、购物、古玩、居住为一体大型城市综合体,满足一站式吃、喝、玩、乐、购的全方位需求。坐落于环城北路与北大街交汇处,临近唐宫东路、中州路、九都路。 古城天街项目作为市政重点商业项目,属原址恢复性建筑。一层全天候室内步行街,二层以上至6层为居民住宅。中央空调运行时将产生低频及中高频声波,沿中央空调主机机座基础通由墙体、立柱上传到一层商户及二层以上住宅,影响商户的正常经营权和居民的休息权造成扰民现象的发生。 安喜门古城天街中央空调机房内空调主机一组,配套水泵2台,基础为整体混凝土基础,简单做12mm减振垫(减振效果不容乐观),进排水所属管道及支架均吊挂于天花板,为刚性连接。管道穿墙部分未做软连接处理,极易产生结构共振。三樘门为普通木质防火门,隔音量有限,极易产生漏音。 上述声源设备均未做消音减振处理,因5月6号现场机器设备无法同时开启,经专业声学测算数据监测结合以往隔音实践,机房内空调主机噪音在115db(A)+-2 db(A),因整个机房内无做隔音消音处理,

施工现场噪音管理办法

. . 施工现场噪音管理办法

目录 1目的 2适用围 3职责 4噪声管理 4.1 通用要求 4.2 施工过程噪声管理 4.3 操作人员管理 5 适用于标准条款 6 相关文件

1 目的 对公司所承担工程围的施工现场噪声污染进行有效控制,减少噪声污染对周围环境的影响。 2 适用围 适用于公司围施工现场噪声污染的控制管理。 3 职责 3.1 公司工程部负责制定本管理办法。 3.2 公司所属各项目部(分公司)及下属各单位负责所属围污染物控制的监督、检查、指导。 3.3 公司工会负责公司机关围噪声污染的控制。 3.4 各单位负责具体实施本程序。 4 噪声管理 4.1 通用要求

施工现场噪声污染管理控制功能分区和限值,依据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90),应符合下表的规定: 施工现场噪声污染功能分区和限值 4.1.1 各施工阶段的强噪声设备应合理安排作息时间,每日22时至次日6时(夜间)禁止强噪声施工。 4.1.2 施工如需连续作业,建设单位和施工单位应在施工前到建设工程所在地的区、县建设委员会提出申请,经批准后到环保局备案方可进行施工。 4.1.3 进行夜间施工作业的工程,建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作,并公布施工期限,否则不许夜间施工。 4.1.4 在施工程如与附近居民住宅过近,应采用降噪围帘或其它降噪措施。 4.1.5 在施工全过程中应加强职工环境保护意识教育,尽量避免和减少人为噪声的产生。

4.1.6 夜间装卸物料时严禁野蛮装卸、敲打撞击、大声喧哗吵闹,减少噪声扰民。 4.1.7 施工机械设备要严格按照《机械设备安全操作规程》使用,杜绝超负荷运转现象。 4.1.8 所有机械设备必须严格按照《机械设备保养规程》的有关规定进行维修保养,最大限度减少有形磨损。 4.2 施工过程噪声管理 4.2.1 一般应禁止在夜间进行强噪声施工,白天施工时如噪声不能达到标准要求,应采取使用围挡隔离或其他降噪措施。 4.2.2 在居民稠密区和敏感区施工时,在不影响工程质量的情况下,应优先选用低噪声环保型施工机械设备。 4.2.3 强噪声施工机械设备运行时,应尽量搭设封闭式工作棚,或采取其他有效措施降低噪声的措施。 4.2.5 现场加工制作的施工场地在使用之前应完成封闭。 4.2.6 金属物料的装、卸等要做到轻拿轻放,上下、左右有人传递,严禁抛掷。 4.2.7 施工中应尽量避免使用大铁锤敲击金属物料,以防产生噪声。 4.2.8 在人员稠密区和敏感区要求先封闭周围,然后再进行施工操作。 4.2.9 使用噪声大的可移动电动工具时,应在使用部位周围设可移动的围挡。 4.2.10 使用砂轮锯或切割机等进行切割作业时,应在封闭的工作棚中进行。 4.2.11 混凝土剔凿时应注意减少噪声。 4.3 操作人员管理 在对施工场界噪声进行监测的同时,还应对主要本源噪声进行监测。当本源噪声值超过90dB时,需为操作者采取必要的劳动保护措施。 5 适用于标准条款 GB/T24001 4.4.6;GB/T28001 4.4.6 6 相关文件

扬尘、噪声污染治理专项施工方案

新华公园、麻石烟云公园提升工程项目扬尘、噪声污染治理专项施工方案 成都市第五建筑工程公司 二零一八年四月

目录 一、工程概况及参见单位 (3) 二、编制依据 (3) 三、组织结构 (4) 四、施工准备阶段扬尘防治措施: (5) 五、施工过程中扬尘治理措施 (11) 六、施工现场洒水、喷淋(雾)降尘措施 (15) 七、施工期间噪声污染防止措施 (16) 八、预警措施 (18) 九、监督检查 (18) 十、“六必须"、“六不准” (18) 十一、扬尘、噪声污染治理专项方案的实施宗旨 (19)

施工现场扬尘、噪声污染治理专项施工方案 一、工程概况及参见单位 1、工程概况: 工程名称:新华公园、麻石烟云公园提升工程项目 项目位于成都市成华区二环路东二段与功博路交叉口北100米,场地整体标高较平坦,总改造面积约40000㎡;该工程主要工作内容为:主题空间重塑,植物设计,建筑立面清洗,夜景照明系统,交通流线梳理,标识标牌系统,室外家具,广场及园路铺装,公共卫生间改造等。 2.参建单位: 建设单位:成都成华国资经营投资有限责任公司 设计单位:四川省建筑设计研究院 勘察单位:四川省川建勘察设计院 监理单位:四川亿博工程项目管理有限公司 施工单位:成都市第五建筑工程公司 二、编制依据: 1、《中华人民共和国大气污染防治法》

2、《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号) 3、《建筑施工现场环境与卫生标准》 4、《防治城市污染技术规范》(HJT393-2007); 5、《成都市扬尘治理管理规定》(成府发〈2014〉8号) 6、《四川省灰霾污染防治实施方案》(成府发〈2014〉8号) 7、《四川省人民政府办公厅关于加强灰霾污染防治的通知》(川办发〔川办发2013〕32号) 8、《成都市大气污染防治行动方案》(建委【2017】100号文、185号) 三、组织结构 1、建立项目部扬尘、噪声污染专项治理领导小组,负责指挥及协调工作,人员组成如下图:

施工噪声管理方案

香瑞湖花园(四期)工程施工噪声管理方案 版本/修改状态:受控 编制人:兰春雨 审核人:张中保 批准人:霍绍伟 受控编号:CD-F-005 中铁四局集团建筑公司四川蓝光工程项目部

施工噪声管理方案 一、工程概况: 四川蓝光集团香瑞湖四期高层住宅5-1、6、7、8#楼工程地下室一层,上部为17~27层共四栋,总建筑面积74000㎡,施工现场根据施工组织设计、施工现场平面布置图,安排现场施工机械、周转材料位置。因本工程体量大、工序复杂,为此本工程在施工过程中易产生噪音污染,为有效地控制施工现场的施工噪声,以防止噪声对人身、特别是项目员工的听力伤害和相关的影响,故噪声被项目部列为重要环境因素之一,并由项目技术负责人、安全员、技术员根据现场实际情况,有针对性的编写《施工噪声管理方案》。 二、施工噪声管理目标:施工噪声控制在符合国家要求范围内。我项目根据所处温江地区、地段对应相关政府文件按昼间、夜间施工制定如下噪声限值: 不同施工阶段作业噪声限值等效声级leq[dB(A)] 施工阶段主要噪声源 噪声限值 昼间夜间 土方自卸车、挖掘机、装载机、冲气钻等75 55 结构混凝土搅拌机、混凝土罐车、地泵、汽车泵、振动 棒、电锯、支拆模板、搭拆脚手架、外用电梯、塔 吊等 70 55 装修升降机、外用电梯、拆脚手架、电锯等65 55 备注6:00~22:00为昼间22:00~6:00为夜间 三、施工噪声控制措施 1、土方阶段噪声控制措施 ①土方施工前,施工场界围墙应全部建设完毕。 ②所选施工机械应符合环保标准,操作人员需经过环境、职业健康安全教育。

③加强施工机械的维修保养缩短维修保养周期,确保机械设备处于完好的技术状态。 2、结构阶段噪声控制措施 ①机械噪声控制 在正常使用下,易产生噪声超限的加工机械,如搅拌机、电锯、地泵等,采限封闭的原则控制噪声的扩散。封闭材料应选择隔声效果好的材料,其几何尺寸视现场实际情况决定。 尽量选择低噪声设备,最大限度降低噪声。在有噪声的封闭作业环境下,要为操作工人配备相应的劳动保护用品,如对讲机、耳脉等。 ②运输车辆噪声排放控制 车辆噪声采取保持技术状态完好和适当减低速度的方法进行控制。 ③人为噪声的控制措施 模板、脚手架支设、拆除、搬运、修理作业,塔吊指挥哨音、砼剔凿施工过程等,这些施工过程噪声的产生多数为人为因素。施工现场提倡文明施工,通过对全体有关人员进行培训、教育,培养环境观念,树立正确的环境意识,减少环境噪声污染,使作业人员在工作中对噪音影响予以控制。 模板、脚手架支设、拆除、搬运时必须轻拿轻放,上下左右有人传递;钢模板、钢管修理时,禁止用大锤敲打;使用电锯锯模板,切割钢管时,应及时在锯片上刷油,且模板、锯片送速不能过快。 ④振动棒噪声控制 在噪声敏感区域均需选用低频振捣棒。振捣棒使用完毕后,及时清理干净,保养好,振捣砼时,禁止振钢筋或钢模板,并做到快插慢拔;振捣砼时,

施工噪声防治措施方案

招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目 邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工程噪声及粉尘控制方案 编制: 审核: 批准: 编制单位:中交第三航务工程局有限公司太子湾片区 廊桥项目经理部 编制日期:2015年7月15日

招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工 程 噪声及粉尘控制方案 一、编制目的 为了保证招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头候船廊及邮轮登船廊桥工程施工的顺利进行,尽快建成投入使用,发挥项目的社会效益和经济效益,同时能增强环境效益,减少施工期间的噪声和粉尘对周围环境及居民生活的影响,特制定本方案。 二、编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国环境噪音污染防治法》 3、《中华人民共和国环境保护行业标准》 4、《环境影响评价技术导则-声环境》 5、建设部《建筑施工安全检查标准实施指南》 6、深圳市建委有关施工现场文明施工的规定。 三、工程概况 招商局蛇口工业区太子湾片区综合开发项目邮轮母港工程突堤客运码头后船廊及邮轮登船廊桥项目工程;属于框架,钢架结构;地上2-3 层;总建筑面积:33158.48 平方米;总工期:396天. 四、施工期间噪声、粉尘影响分析 1.主要设施设备及其噪声级 施工期间主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和运输车辆交通噪声。根据

国内同类设备在工作状态时的调查资料,施工期间各类作业机械噪声平均强度见表1。 表1 各类建筑施工机械设备的噪声级 2.建筑施工场界噪声标准 《建筑施工场界噪声标准》(GB12523-90)对不同施工阶段作业所产生的施工噪声在其他施工场界的限制见下表。 表2 建筑施工场界噪声限值【Leq, dB(A)】

施工噪声管理方案

香瑞湖花园(四期)工程施工噪声管理方案版本/ 修改状态:受控 编制人:兰春雨 审核人:张中保 批准人:霍绍伟 受控编号:CD-F-005 中铁四局集团建筑公司四川蓝光工程项目部

施工噪声管理方案 —、工程概况: 四川蓝光集团香瑞湖四期高层住宅5-1、6、7、8#楼工程地下室一层,上部为17~27层共四栋,总建筑面积74000 〃,施工现场根据施工组织设计、施工现场平面布置图,安排现场施工机械、周转材料位置。因本工程体量大、工序复杂,为此本工程在施工过程中易产生噪音污染,为有效地控制施工现场的施工噪声,以防止噪声对人身、特别是项目员工的听力伤害和相关的影响,故噪声被项目部列为重要环境因素之一,并由项目技术负责人、安全员、技术员根据现场实际情况,有针对性的编写《施工噪声管理方案》。 二、施工噪声管理目标:施工噪声控制在符合国家要求范围内。我项目根据所处温江地区、地段对应相关政府文件按昼间、夜间施工制定如下噪声限值:不同施工阶段作业噪声限值等效声级leq[dB(A)] 三、施工噪声控制措施 1、土方阶段噪声控制措施 ①土方施工前,施工场界围墙应全部建设完毕。 ②所选施工机械应符合环保标准,操作人员需经过环境、职业健康安全教育。 ③加强施工机械的维修保养缩短维修保养周期,确保机械设备处于完好的技术状态。

2、结构阶段噪声控制措施 ①机械噪声控制 在正常使用下,易产生噪声超限的加工机械,如搅拌机、电锯、地泵等,采限封闭的原则控制噪声的扩散。封闭材料应选择隔声效果好的材料,其几何尺寸视现场实际情况决定。 尽量选择低噪声设备,最大限度降低噪声。在有噪声的封闭作业环境下,要为操作工人配备相应的劳动保护用品,如对讲机、耳脉等。 ②运输车辆噪声排放控制车辆噪声采取保持技术状态完好和适当减低速度的方 法进行控制。 ③人为噪声的控制措施 模板、脚手架支设、拆除、搬运、修理作业,塔吊指挥哨音、砼剔凿施工过程等,这些施工过程噪声的产生多数为人为因素。施工现场提倡文明施工,通过对全体有关人员进行培训、教育,培养环境观念,树立正确的环境意识,减少环境噪声污染,使作业人员在工作中对噪音影响予以控制。 模板、脚手架支设、拆除、搬运时必须轻拿轻放,上下左右有人传递;钢模板、钢管修理时,禁止用大锤敲打;使用电锯锯模板,切割钢管时,应及时在锯片上刷油,且模板、锯片送速不能过快。 ④振动棒噪声控制 在噪声敏感区域均需选用低频振捣棒。振捣棒使用完毕后,及时清理干净,保养好,振捣砼时,禁止振钢筋或钢模板,并做到快插慢拔;振捣砼时,配备相应人员控制电源线及电源开关,防止振捣棒空转。 ⑤地泵、砼罐车噪声控制 因施工场地有限、砼泵必须设在场界外的,应做封闭处理,将固定泵围起来;向

噪声污染防治总结工作方案

噪声是指发声体做无规则振动时发出的声音。声音由物体的振动产生,以波的形式在一定的介质(如固体、液体、气体)中进行传播。通常所说的噪声污染是指人为造成的。下面是为大家带来的噪声污染防治总结工作方案,希望能帮助到大家! 噪声污染防治总结工作方案 噪声污染防治措施主要从三方面进行控制:噪声源,传播途径,接收者。 1、控制噪声源,降低声源噪音 ①工业、交通运输业可以选用低噪音的生产设备和改进生产工艺,或者改变噪音源的运动方式(如用阻尼、隔振等措施降低固体发声体的振动)。 ②机动车的数量和流量是产生交通噪声的主要原因,所以严格并且合理控制机动车的数量和流量是降低城市交通噪声的重要途径,车辆在市区禁止鸣高音喇叭,并且积极推进城市公交事业的发展。 ③建筑施工单位采取封闭施工,禁止在夜间施工扰民。 ④娱乐场所降低噪声排放。 ⑤严格控制工业企业厂界噪声排放值。 2、在传音途径上降低噪音,控制噪音的传播,改变声源已经发出的噪音传播途径 ①声在传播中的能量是随着距离的增加而衰减的,因此使噪声源远离需要安静的地方,可以达到降噪的目的。 ②控制噪声的传播方向(包括改变声源的发射方向)是降低噪声尤其是高频噪声的有效措施。 ③建立隔声屏障,或利用天然屏障(土坡、山丘),以及利用其他隔声材料和隔声结构来阻挡噪声的传播。如采用吸音、隔音、音屏障、隔振等措施。 ④应用吸声材料和吸声结构,将传播中的噪声声能转变为热能等。

⑤在城市建设中,采用合理的城市防噪声规划,以及合理规划城市和建筑布 局等。 ⑥绿化降噪:绿化降噪主要是利用植物对声波的吸收和反射达到一定的降噪 效果。其应选用矮的常绿灌木和常绿乔本植物以实现立体式绿化。绿化降噪的效 果并不明显,但广泛的应用绿化及绿化隔离带,其主要作用在于给人以心理上降噪,美化环境,增加视觉和美学效果。 3、受音者或受音器官的噪音防护。 在声源和传播途径上无法采取措施,或采取的声学措施仍不能达到预期效果时,就需要对受音者或受音器官采取防护措施,如长期职业性噪音暴露的工人可 以戴耳塞、耳罩或头盔等护耳器。 噪声污染防治总结工作方案 在县委、县政府的正确领导下,环保工作紧紧围绕全县“六化”建设的总体 部署,以优化经济发展、改善环境质量为主线,以创建省级环保模范城为龙头, 狠抓环境整治、污染减排、生态保护和环境监管,圆满完成了各项工作任务,取 得显著成效。 一、主要污染物减排扎实推进。组织完成污染源普查动态更新调查,建立污 染源排放数据库,为“十二五”减排基数奠定基础。落实结构、工程、管理减排 三大措施,推行减排督查预警,淘汰落后企业2个,完成减排重点项目3个,焦化、电力企业进行了脱硫改造,污水处理厂达标运行,全年共削减二氧化硫191吨、化学需氧量60.5吨,分别比“十一五”末减少1.8%和5%;削减氨氮7.4吨,减少2.9%,氮氧化物增加95吨,上升1.3%,比市控制指标少2.7%;削减烟尘4237吨,粉尘2930吨,分别减少16%和24.7%,“十二五”减排攻坚首战告捷。 二、环境综合整治污染防治效果明显。大力实施蓝天碧水工程,持续推进城 镇环境设施建设,加强大气污染联防联控,新增集中供热面积20万平方米,增加污水收集管网3000米,完县城垃圾无害化处理工程,拆除集中供热区域烟囱锅炉100余台(根),关停工业窑炉6座,治理餐饮业油烟污染40家,烟控区覆盖率达100%,县城空气质量二级以上天数超过360天,一级天数比去年增加121天。开 展沁河水环境整治,封堵沿河排污口10个,取缔违法采砂5家,清理疏浚河道 120公里,沁河水质稳定保持地表水ⅲ类标准,孔家坡、龙头考核断面水质有6 个月份达ⅱ类标准。加强饮用水源地保护,设立集中饮用水源地标志3处,搬迁 污染企业3家,饮用水源地水质达标率100%。噪声、固废、危废和辐射等污染防

控制施工扬尘、噪音专项方案

祈福健康广场控制施工扬尘噪音 专 项 方 案 编制: 审核: 审批: 无锡市上嘉建筑有限公司 2019年3月

目录 第一章工程概况 (2) 1.1、地理位置 (2) 1.2、工程概况 (2) 1.3、方案编制依据 (2) 1.4、工地扬尘来源 (2) 第二章环境管理目标及指标 (2) 2.1、环境管理目标 (2) 2.2、环境管理指标 (3) 2.3、控制施工扬尘、噪音管理网络 (3) 第三章责任制考核 (4) 第四章施工扬尘、噪音的控制点 (5) 第五章控制施工扬尘、噪音的措施 (5) 5.1、管理控制 (6) 5.2、控制施工扬尘、噪音措施 (9)

第一章工程概况 1.1、地理位置 本工程位于江苏省徐州市睢宁县睢城镇,人民路北侧中山北路西侧。交通方便,周边环境良好。 1.2、工程概况 1、工程名称:祈福健康广场 2、建设单位:睢宁祈福置业有限公司 3、设计单位:南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 4、监理单位:睢宁县宏建工程监理有限公司 5、施工单位:无锡市上嘉建筑有限公司 1.3、方案编制依据 ◆施工组织设计:《祈福健康广场项目施工组织设计》 ◆现行主要规范、规程 ◆本工程文明施工、环境管理方案按照以下有关文件编制。 1.4、工地扬尘来源 1、施工期的扬尘主要来自:土方挖掘,现场堆放,土方回填及运输车辆行道路扬尘。 2、施工期间,从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废料物输送至地面或下一楼层时产生的扬尘。 3、堆放的原材料(如水泥、白灰)底泥流淌在路面风干及底泥堆场修建工程施工产生。 4、后续混凝土浇筑车辆大量进出施工场地导致道路扬尘。 第二章环境管理目标及指标 2.1、环境管理目标 文明施工、净化环境,防止和减少环境污染的影响,满足环境保护要求。

噪声防治工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、噪声危害 (1) 三、编制依据 (2) 三、管理目标 (2) 四、组织机构和职责 (2) 五、管理目标和指标及责任制考核 (4) 六、控制点设置 (4) 七、控制措施 (5)

一、工程概况 二、噪声危害 建筑施工过程中,由于各类施工机械、工具动作或员工的作业行为,产生了多种无规律的杂乱的声音,影响了人的听觉,甚至超出了人的听觉适应的可能围,对员工和社区造成了噪声危害。噪声不仅损害了人的听觉系统,造成职业性耳聋、爆炸性耳聋,严重者可致鼓膜出血,甚至造成神经系统及植物神经功能紊乱、胃肠功能紊乱。 建筑工程施工噪声源主要来自: 机械性噪声:即由机械的撞击、摩擦、敲打、切削、转动等产生的噪声。如风钻、风镐、混凝土搅拌机、混凝土振动器;木材、石材加工机械(如带锯、圆锯、平刨、切割机、打磨机);金属加工的机床;钢模板及钢窗校平等产生的噪声。 空气动力噪声:如通风机、鼓风机、空气压缩机、铆枪、空气打桩机、电锤打桩机等产生的噪声。 电磁性噪声:如发电机、变压器等产生的噪声。 爆炸性噪声:如放炮作业过程中产生的噪声。 交通运输和起重搬运噪声:如机动车辆运行、起重机械起重、搬运机械的搬运及其它非机动车辆和机械作业活动产生的噪声。 其它噪声:除上述性质的噪声之外的噪声。 为此,国家在《中华人民国环境噪声污染防治法》中规定工业企业厂界噪声标准:一类(适用于以居住、文教机关为主的区域)昼间为55分贝,夜间为45分贝;二类(适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区)昼间为60分贝,夜间为50分贝;三类(适用于工业区)昼间为65分贝,夜间为55分贝;四类(适用于交通干线道路两侧区域)昼间为70分贝,夜间为55分贝。还规定:夜间频繁突发的噪声(如排气噪声)峰值不准超过10分贝;夜间偶然突发的噪声

施工噪声控制管理办法

施工噪声控制管理办法 第一章总则 第一条为有效地控制施工现场的施工噪声,以防止噪声对施工作业人员身体,特别是听力伤害和对施工现场周围社区居民及相关机构的影响。 第二条本办法适用于集团公司各施工现场的噪声控制和管理。 第二章施工场界噪声控制限制 第三条施工场界噪场限值,不同施工阶段作业噪声限值如下表。 如有几个施工阶段同时进行,以高噪声阶段的限值为准,施工时间应安排在6:00~ 22:00进行,当由于施工工艺要求或其他原因,必须连续作业或进行夜间施工时,项目经理部要在施工前15日向当地行政主管部门申报,并通报社区居民等相关方,争取得到社区及相关方的认可和谅解。 不同施工阶段作业噪声限值等效声级leq[dB(A)] 4

第三章噪声控制措施 第四条土石方施工前,施工场界围墙应全部建设完毕。所选施工机械应符合环保标准,操作人员需经过环境教育。施工过程中,严格控制推土机一次推土量、装载机装载量,严禁超负荷运转。加强施工机械的维修保养,缩短维修保养周期,确保机械设备处于完好的技术状态。 第五条禁止夜间使用打桩机。护坡桩为砼灌注桩时,其控制措施同结构阶段砼浇筑噪声控制措施。 第六条在正常使用下,易产生噪声超限的加工机械,如搅拌机、电锯、电刨等,采取封闭的原则控制噪声的扩散。封闭材料应选择隔声效果好的材料,其几何尺寸视现场实际情况决定。尽量选择低噪声设备,最大限度降低噪声。在有噪声的封闭作业环境下,要为操作工人配备相应的劳动保护用品,如对讲机、耳脉等。 第七条车辆噪声采取保持技术状态完好和适当减低速度的方法进行控制。 第八条模板、脚手架支设、拆除、搬运、修理作业,塔吊指挥哨音、砼剔凿施工过程等,这些施工过程噪声的产生多数为人为因素。施工现场提倡文明施工,通过对全体有关人员进行培训、教育,培养环境观念,树立正确的环境意识,减少环境噪声污染,使作业人员在工作中对噪音影响予以控制。模板、脚手架支设、拆除、搬运时必须轻拿轻放,上下左右有人传递;钢模板、钢管修理时,禁止用大锤敲打;使用电锯锯模板,切割钢管时,应及时在锯片上刷油,且模板、锯片送速不能过快。 第九条在噪声敏感区域均需选用低频振捣棒。振捣棒使用完毕后,及时清理干净,保养好;振捣砼时,禁止振钢筋或钢模板,并做到快插慢拔;振捣砼时,配备相应人员控制电源线及电源开关,防止振捣棒空转。

南阳市人民政府办公室关于印发南阳市中心城区噪声污染治理实施方案通知

南阳市人民政府办公室关于印发南阳市中心城区噪声污染治 理实施方案通知 【法规类别】污染防治 【发文字号】宛政办[2010]92号 【发布部门】南阳市政府 【发布日期】2010.05.19 【实施日期】2010.05.19 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 南阳市人民政府办公室关于印发南阳市中心城区噪声污染治理实施方案通知 (宛政办〔2010〕92号) 卧龙、宛城区人民政府,市人民政府有关部门: 《南阳市中心城区噪声污染治理实施方案》已经市政府同意,现印发你们,请遵照执行。 二○一○年五月十九日 南阳市中心城区噪声污染治理实施方案

为创建国家环保模范城市,解决城区噪声扰民问题,给广大市民创造一个安静、祥和的宜居环境,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,制定噪声污染治理实施方案。 一、整治范围与目标 对南阳市中心城区范围内的建筑施工、文化娱乐、商业、交通运输、社会生活等噪声进行综合整治,使噪声排放符合国家规定标准,有效遏制噪声污染,切实改善声环境质量,为市民提供良好生产生活环境。 二、整治内容及责任单位 (一)建筑施工噪声 1.严格执行环境影响评价审批制度,落实“三同时”(污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用),实行环保审批前置,未通过环境影响评价审批的项目,规划部门不予办理建设项目规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证;住房和城乡建设部门对未经过环境影响评价或未被批准的建设项目,不予发放施工许可证。 2.建筑施工单位在施工前15日内必须进行排污申报登记,施工过程中应选择低噪音设备,进行打围作业,合理安排施工进度和时间。22:00至次日6:00之间禁止进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

控制施工扬尘、噪音专项方案

目录 第一章工程概况 (2) 1.1 、工程概况 (2) 1.2 、参建单位 (2) 1.3 、方案编制依据 (2) 第二章环境管理目标及指标 (3) 2.1 、环境管理目标 (3) 2.2 、环境管理指标 (3) 第三章责任制考核 (4) 第四章施工扬尘、噪音的控制点 (4) 第五章控制施工扬尘、噪音的措施 (5) 5.1 、管理控制 (5) 5.2 、控制施工扬尘、噪音措施 (7)

第一章工程概况 1.1、工程概况 1、本项目位于普陀区中山北路3663号华东师范大学内(中山北路校区),本次修缮的田家炳教育书院位于校内光华路一侧。本次拟修缮大楼主楼共12层,裙楼 5层,总建筑面积约28000平米,始建于2001年。 2、本次修缮的主要范围:主楼、裙房的整体屋面的翻修,预计面积约为4257 平米,其中主楼及裙房的面积约3307平米,琴房的面积约为950平米。主楼1~12 层的走道、楼梯间、卫生间的修缮,电气主干线的翻新,整个大楼外立面的清洗及空调冷凝水管的更新,消防应急电源的更换。 3、主要修缮内容: 1)地面防滑地砖重新铺装。 2)拆除原有天棚吊顶,从新安装硅钙板、铝扣板吊顶。 3)走道和卫生间原有墙面面层拆除,从新涂料粉刷和面砖铺贴。 4)部分门窗更换。 5)外墙面清洗及涂料工程。 6)屋面拆除至结构面层,从新做防水、保温及混凝土面层等。 7)电气配管、穿线、配电箱安装及灯具开关安装。 8)给排水管道更新及设施设备安装。 1.2、参建单位 建设单位:华东师范大学 工程名称:华东师范大学田家炳教育书院大修工程 工程地址:中山北路3663号 施工单位:上海秋元华林建设集团有限公司 1.3、方案编制依据 ?《中华人民共和国环境保护法》;、 ?《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;

施工噪音污染防治措施

施工噪音污染防止措施 深圳市越众(集团)股份有限公司 典邦科技大厦 施工噪音污染防治措施 一、现场卫生措施 (1)明确施工现场的卫生负责人。 (2)设置足够的垃圾收集点,定期搞好环境卫生、清理垃圾,施药除“四害”。 (3)建筑垃圾必须集中堆放并及时清运。 (4)工地应设茶水亭和茶水桶,做到有盖加锁和有标志。 (5)场地出入口做到硬地化,设有洗车槽由专人管理,运输车辆出场前必须经过洗车槽冲洗干净,防止车轮上所带的泥土污染道路。加强现场用水,排污管理,保证供排水畅通无积水,场地整洁无垃圾。 (6)现场组织3人左右的场容清洁队,专门负责场内外的清洁工作,分片管理责任到人,确保场外道路的清洁。 二、现场文明生产管理措施 (1)建立健全安全、保卫制度,落实治安、防火、计划生产管

理责任人。 (2)施工现场的管理人员、作业人员必须佩带工作卡(佩带在胸前外衣上)。上有本人相片、姓名、工种或职务,管理人员与作业人员的卡应分颜色区别。 (3)进入施工场必须戴安全帽,施工人员上岗必须穿着工作服和工作鞋,做到衣着整洁。严禁赤裸上身或穿短裤、拖鞋在现场作业。 (4)凡进场的材料应按指定的位置堆放整齐,保持施工道路畅通无阻。现场使用的机械设备要摆放整齐,机身要保持清洁,安全装置灵敏有效,机具要及时清理。 (5)经常对工人进行法纪和文明教育,严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。 (6)讲文明,有礼貌,禁止吵架骂人、打架、大声喧哗等不文明行为。同事要求不随地吐痰、不随地扔垃圾、不破坏绿化、不损坏公务、不说脏话、除允许吸烟区域外的区域不准吸烟、不信手抛杂物。 三、办公、生活设施的管理 (1)不得乱拉乱接电线,宿舍内不得使用电炉、电饭煲等高瓦数电器。 (2)卫生间要用水经常冲洗,便槽要贴面砖,墙壁要刷白,食堂的灶台面要贴瓷砖,各区域要有卫生负责人,不准有异味、臭味。

建筑施工噪声污染防治专项方案

建筑施工噪声污染防治专项方案

目录 一、工程概况 (2) 二、本方案指导思想 (2) 三、施工噪音污染防治保证体系 (3) 四、噪声污染控制管理岗位职责 (4) 1、项目经理 (4) 2、项目技术负责人 (4) 3、项目工长 (5) 五、施工噪声的控制 (5) 第一节噪音控制目标、指标 (5) 第二节控制措施及要求 (6) 1、砼施工噪声的控制 (6) 2、模板、脚手架工程噪声控制 . 6 3、机电工程噪声控制 (6) 4、木工机械的噪声控制 (7) 5、混凝土搅拌机、砂浆机的噪声 控制 (7)

六、人文关怀措施 (7)

一、工程概况 本工程为框架—剪力墙结构,地下一层,地上二十层。地下室建筑层高为4.5米,一层建筑层高为6米,二层建筑层高为5米,标准层建筑层高为4.2米,屋面层建筑层高为3.7米,建筑总高度90.8米,总建筑面积54015.23平方米。 二、本方案指导思想 为认真贯彻落实市政府关于严格控制城区施工噪声污染的有关要求,保证本工程施工工期,进一步加强建筑工地文明施工,依据以下法律、法规及相关文件要求特别编制本施工噪声污染控制方案: 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国建筑法》 《深圳市有关法规及强制性标注》 本工程的施工组织设计 以达到如下目标:

1、施工噪声污染控制达标; 2、无市民重大投诉; 3、无因施工噪声控制不善造成的上级处罚和通报批评; 4、上及部门检查验收达标; 三、施工噪音污染防治保证体系 在本工程施工中,成立以项目经理为核心,以施工工长、技术负责人为骨干的施工噪音污染防治小组。明确项目经理为施工噪音污染防治的第一责任人,负责施工噪音污染防治的组织实施。本工程施工噪音污染防治保证体系如下:

施工现场噪声控制措施

编号:SM-ZD-22438 施工现场噪声控制措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场噪声控制措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、建立环境保护责任保证体系 2、环境保护管理制度 (1)根据现场实际情况,核实、确定环境盲点、环境保护目标和对应的环保法规及其它要求。 (2)对工程施工全过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测,找出影响环境的重大因素,并制定可行的环保工作方案,并向建设单位报审,在施工过程中,若因工程内容、环境要求发生变化,则要相应调整环保方案,并重新报审。 (3)根据环保工作方案和施工内容,制定本工程的环保培训计划,对相关人员进行环保培训。 (4)施工现场设环保负责人,负责日常的环境保护管理工作。环保负责人组织每周对施工现场的环保工作进行一次检查并填写环保周报,对检查中发现问题及时通知有关部门整改,重大问题报告项目经理。

施工噪音污染防治方案

1 编制依据 1.1 中华人民共和国环境保护法 1.2中华人民共和国建筑法 1.3 深圳市有关法规及强制性标注 1.4 本工程的施工组织设计 2工程概况2.1建设概况 2.1.1项目概况

施工单位深圳市建工集团股份有限公司 质监单位深圳市南山区建设工程质检监督组 安监单位深圳市南山区建设工程安全监督组 3施工噪音污染防治保证体系 本工程位于南山中英文学校校园内,又属于扩建项目,在原址基础上进行扩建。学校是学生学习知识的地方,理想的声音环境应该是15~40dB。对于正处于长身体、求知识时期的学生来说,他们对于外界有害因素的反应较为敏感。噪声更容易对他们的学习、生活带来干扰,导致他们阅读思维能力下降并可能危害到他们的身体健康,因此施工过程中的噪音防治是必不可少的因此我司在工程施工过程中,成立以项目经理候茴香为核心,以执行经理邱顺明、技术负责人黄邦昭、施工工长郑永安为骨干的施工噪音污染防治小组。明确项目经理为施工噪音污染防治的第一责任人,负责施工噪音污染防治的组织实施。本工程施工噪音污染防治保证体系如下: 4 噪声污染控制管理岗位职责 4.1 项目经理 4.1.1 履行承揽合同要求,制定噪声管理目标,健全管理组织,配备必要资源,对工程噪声环境管理全面负责。 4.1.2 贯彻执行务项有关环境管理的法令、法规、标准和制度,落实噪声管理措施和资源的配置。 4.1.3 项目经理负责噪声管理工作的领导,全面管理项目的噪声预防。 4.2 项目技术负责人 4.2.1 全面执行环境噪声控制措施。 4.2.2 检查分包队伍的资质证明、证书,与分包队伍签定噪声管理协议。 4.2.3 组织对职工的噪声管理教育培训工作。 4.2.4 定期检查各项噪声管理记录。 4.2.5 直接负责项目噪声管理工作,协助项目经理项目的噪声预防。 4.3 项目工长 4.3.1 预防噪声污染,保证噪声达标排放。

施工噪音、粉尘污染控制实施方案.

XXXXX项目 施工噪音、粉尘污染控制实施方案 编制: 审核: 审批: XXX公司

XXXX年XX月 目录 第一章工程概况 (3) 一、基本概况 (3) 二、工程地理位置及周边环境情况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章编制目的 (3) 第四章项目组织架构 (4) 第五章控制措施 (4) 一、施工噪音控制措施 (4) 二、粉尘控制措施 (6) 第六章不扰民施工 (7)

第一章工程概况 一、基本概况 本工程位于XXX,总用地面积XXXm2。X层地下室,场地±0.000相当于黄海高程XXm。地上部分由XX组成,XXX层,高度为XXm。 工程名称:XXXXX 建设单位:XXXXX 设计单位:XXXXX 监理单位:XXXXX 施工单位:XXXXX 二、工程地理位置及周边环境情况 工程位于XXXX。场地北侧为XX、西侧为XX,南侧为XX,东侧为XX,对此,项目部采取了一系列措施来重点控制施工噪音和粉尘污染。第二章编制依据 《中国人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 《中华人民共和国大气污染防治法》 第三章编制目的 本工程处于XXX,因此施工中的噪音和粉尘污染直接影响现场工作人员和周边居民的身心健康和正常生活,同时也将造成周边环境污染,给社会造成不良影响,因此,实施施工噪音和粉尘控制,保护环境,维护施工人员的身体健康,为周边居民创造良好的生活环境是项目部的施工目标之一。

第四章 项目组织架构 本工程建立以项目经理为主的管理网络,负责施工现场噪音和粉 尘污染控制的策划、组织、落实,并从财力、物力、人力上实施战略 布置,将本工程的施工噪音和粉尘控制融入到整个安全文明施工管理 中。具体组织如下表 第五章 控制措施 一、施工噪音控制措施 1、人为噪声的控制措施。施工现场要文明施工,建立健全控制人 为噪声的管理制度。尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防 质检员 技术员 资料员 材料员 测量员 安全员 各工程班组长 各 专业 工长 预算员 项目经理 生产经理 技术总工 商务经理 安全总监 质量总监