现场临时用电绝缘电阻记录 (1)

现场临时用电绝缘电阻记录 (1)
现场临时用电绝缘电阻记录 (1)

现场临时用电绝缘电阻记录

填写说明:

(1)低压线路绝缘电阻的临电规范规定值:

①电缆线路:用1kv摇表摇测,绝缘电阻不低于10 M?。

②绝缘导线明敷或穿管敷设:用500v摇表摇测,绝缘电阻不低于M?。

(2)按不同的回路、分级、分清相序,用相应规格的绝缘摇表依次测量,把数值填入表格,

和规范规定值相比较得出结论。发现问题时填写处理意见,并办理有关签字手续。

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

临时用电日常检查记录

临时用电日常检查记录 电工巡视维修记录 工程名称: 施工单位:大丽高速27-1A合同段 电工日巡视维修记录工程名称:惠兴高速公路第十四合同段施工单位:贵州桥梁建设集团有限责任公司 施工地点: 编号: 值班日期值班电工 交接电工维修监护人员施工用电、设备运转情况记录及问题记录: 问题解决情况: 遗留问题交接: 电工巡视维修记录电工姓名值班时间时分至时分 供电方式额定容量序号巡视检查项目巡视检查内容检查结果维修部位工地附近 1 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。高压线防护 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重 复接地不少于3处。接地与接零 2 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω 保护系统保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/ 黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保 护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30cm。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负

配电箱荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。 3 开关箱固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有 防雨措施。 闸具齐全完好。 现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于4 现场照明 2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具 使用36V以下照明 电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用 横担固定,绝缘子分档架设。 5 配电线路架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋 地并符合要求 闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属6 电器装置丝代替熔断丝。 露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要 求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志, 门应朝外开,有锁。 7 变配电装置变配电室内不得堆放杂物,并设有消防器材。 发电机组及其配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有 短路、负荷保护 8 其他除以上内容发现的其他隐患

临时用电日常检查记录

电工巡视维修记录 工程名称: 施工单位:大丽高速27-1A合同段

电工日巡视维修记录 工程名称:老西门1#2#3#12#施工单位:常德市中房建筑工程公司施工地点:建设路编号: 值班日期值班电工 交接电工维修监护人员 施工用电、设备运转情况记录及问题记录: 问题解决情况: 遗留问题交接:

电工巡视维修记录 电工姓名值班时间时分至时分工程名称额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容检查结果维修部位 1 工地附近 高压线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重 复接地不少于3处。 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/ 黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2 3 配电箱 开关箱 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保 护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30cm。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负 荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有 防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 变配电室内不得堆放杂物,并设有消防器材。 发电机组及其配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护 8 其他除以上内容发现的其他隐患 填表说明: 电工巡视维修记录单独组卷。由值班电工每周填写,每本填完后送交资料员存档。

施工现场临时用电专项施工方案

施工现场临时用电专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工用电明细表 (4) 四、设计内容和步骤: (5) 五、临时用电施工组织设计说明及负荷计算 (6) 六.安全技术措施 (11) 七.电工管理措施: (14) 八、安全用电防火措施 (16) 九、安全组织架构 (19) 十、附件 (19)

一、工程概况 工程名称: 荔枝湾(二期)综合整治工程安置房建设工程施工总承包 建设地点:广州市荔湾区东风西路和平南 建设单位:广州市荔湾区水务和农业局 勘察单位:建材广州地质工程勘察院 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:广东奥科工程管理有限公司 施工单位:广东盛康建筑工程有限公司 拟建项目位于广州市荔湾区东风西路和平南,总用地面积3309.997平方米,其中可建设用地面积约2575.5平方米。建筑物层数为8层,建筑高度H=31.50m,含1层地下室,地下室深度约5.25~6.35m。总建筑面积4992.78平方米,其中地上3621.37平方米,地下1371.41平方米。 本工程总工期为550天,计划开工日期暂定2017年3月15日至2018年9月15日,最终以开工报告为准。 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规范及资料 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。

施工现场临时用电专项方案编制

施工现场临时用电专项 方案编制

施工现场临时用电安全专项施工方案编制 一、编制说明: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;另一方面,临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 临时用电施工组织设计的主要内容。 二、工程概况 (一)工程名称; (二)工程所处的地理位置; (三)工程结构及占地面积。 三、临时用电设计步骤 1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。 2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用) 3)进行负荷计算。 4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5)绘制电气平面图、接地系统图和接线系统图。 6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。 2、采用方式 在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列方式:

1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。 2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。 3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。 3、设计原则 施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用”为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱(或配电室),分配电箱,做到三级配电、二级及其以上保护,确保一机一闸、一箱、一漏电。 4、负荷计算 负荷是电力负荷的简称,负荷计算,就是计算用电设备、配电线路、配电装置,以及变压器、发电机中的电流和功率。这些按照一定方法计算出来的电流或功率称为计算电流或计算功率。 负荷计算通常是从用电设备开始的,逐级经由配电装置和配电线路,直至电力变压器。即首先确定用电设备的设备容量(或额定负荷)和计算负荷,继之计算用电设备组的计算负荷,最后计算总配电箱或整个配电室的计算负荷。 设备容量的确定: 设备容量或额定负荷,不能简单的理解为用电设备的铭牌功率或容量,而是根据用电设备的工作性质和铭牌功率或容量经换算后得到的换算功率或容量。为了便于统一说明问题,假定每台用电设备的铭牌额定功率和容量分别用P’e和S’e表示,经换算后的设备容量分别用Pe和Se表示。 以下将分别介绍各种用电设备容量的换算方法。 (1)长期工作制电动机的设备容量,等于其铭牌额定功率,即: Pe=P’e (2)反复短时工作制电动机(如吊车中的电动机)的设备容量只是指统一换算到暂载率JC=25%(或用JC25表示)时的额定功率 式中Pe——换算到JC=25%时电动机的设备容量,kW;

施工的现场临时用电绝缘电阻测试记录簿

工程名称:金地国际城二期14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:金地国际城二期14年6月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

工程名称:金地国际城二期14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。

施工现场临时用电专项施工组织计划

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工现场临时用电现状及解决办法

施工现场临时用电现状及解决办法 施工现场临时用电的安全是保证建筑工程正常施工的基础,是建筑工程开工前和施工中必须做好的一项保障工作。临时用电是施工现场极易发生伤亡事故的一个项目,触电事故更是建筑领域五大伤害之一。 建设部为了规范施工现场临时用电,预防人员触电伤亡事故的发生,编制了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88),执行多年,施工现场触电伤亡事故大为减少。根据执行中存在的问题,后加以修订,编号为JGJ 46-2005,从2005年7月1日施行。在新修订的《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)中增加了25条强制性标准条文,要求各施工单位必须做到。其中建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:①采用三级配电系统;②采用TN-S接零保护系统;③采用二级漏电保护系统。另外对临时用电组织设计的编制也提出了明确要求。即:临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。此外规范对外电线路及电气设备防护、接地与接地电阻、防雷、配电室及设备电源、配电线路、配电箱及开关箱、电动建筑机械和手持电动工具、照明等项目也提出了相应的强制性标准条文要求。在此不再赘述。

新修订的《规范》已经执行两年多了,从对各施工现场监督检查情况来看问题不少,有少部分施工现场的临时用电与《规范》要求相差甚远。主要表现在: 1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制。 (1)部分施工现场的临时用电组织设计不是由专业电气工程技术人员组织编制,而是由施工员、安全员或者是电工进行编制,根本不能用于指导现场施工。有的仅写出方案或者是编制、审核、批准不符合程序。 (2)编制内容简单、针对性不强。《规范》规定临时用电组织设计应包括8项内容,但是有的仅2~3项;有的无机械设备台数统计,就直接计算出用电量,计算结果毫无根据;有的没有架空线路和外电防护,而是把规范中的规定照抄照搬;有的临时用电组织设计仍在引用JGJ 46-88。 2、安全技术档案不全 临时用电施工完成后,没有验收表;运行过程中没有检查表;电工没有安装、巡检、维修、拆除工作记录;没有接地电阻、绝缘电阻和

施工现场临时用电专项安全方案

目录 目录 1 一、编制依据 2 二、工程名称及工程概况 2 1、各单位名称 2 2、工程概况 2 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表 2 四、确定导线截面和电器类型、规格 3 五、配电系统布置和安装 3 六、安全用电组织措施 5 七、建立健全临时用电技术档案 10 八、事故应急预案 10

施工现场临时用电专项安全方案 一、编制依据 为了安全生产、文明施工,根据JGJ-46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》、JGJ59-99《建设施工安全检查标准》、《电工进网作业许可考试参考教材》等依据编制本工程临时用电方案。 二、工程名称及工程概况 1工程名称: 南方医科大学第五附属医院急诊楼工程 工程地址:广州市从化区从城大道566号 建设单位:南方医科大学第五附属医院 设计单位:广东省城乡规划设计研究院 监理单位:广东省城规建设监理有限公司 监督单位:广州市从化区建设工程质量监督站 施工单位:浙江中富建筑集团股份有限公司 2、工程概况: 南方医科大学第五附属医院急诊楼工程,本工程地上4层,基底面积981.56平方米,建筑面积3866.61平方米,建筑高度17.45米。建筑结构形式为基础为承台柱下独立基础,框架剪力墙结构,现浇混凝土,本建筑属医疗建筑类别(三级甲等),属多层公共建筑。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、确定导线截面和电器类型、规格 1、施工用的机械设备的导线选择,主要是从用电设备的容量和导线的机械强度两方面考虑,由电流计算的导线引至现场临时用电总箱的电缆宜选为VV3*25+1*16mm2。电缆用钢缆架空于室外自然地面4.0米高处,由总配电箱引至分配电箱用电导线截面为3×16+1×10 mm2,再由分配电箱引至各开关箱。 依据电流计算值选现场总配电箱的总漏电保护开关,其整定电流值为300A,保护脱扣为过流和漏电复式脱扣,漏电保护为30mA/0.1s 脱扣值。各分路漏电保护开关的整定电流值为40A。暂设及现场照明的漏电保护开关的整定电流值为20A 五、配电系统布置和安装 1、系统形式选择 本工程采用380V供电。根据施工现场各用电设备的位置、数量及现场情况,由农电配电箱直接引入总配电箱再到各分配电箱。 2、线路敷设 配电干线除由总配电箱引出的场区照明支路和移动配电箱外,均采用五芯橡皮绝缘线缆敷设。移动配电箱和各支路均采用500伏VV 橡皮绝缘电缆线。 3、电气装置选择 (1)总配电箱及分配电箱均设总自动开关及分路自动空气开关或刀闸开关,用电设备处工作电流大于20A用自动空气开关。自动空气

施工现场临时用电绝缘电阻测试记录

工程名称:金地国际城二期 14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值号 A B500480450440500460 B C480500460450460500 C A460500480420460480 A O500480450440500460 B O480500460450460500 C O460500480420460480 测试结 合格合格合格合格合格合格 果

测试时 间6;157;128;149;12 10; 10 11; 12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年6月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 号 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B500480450440500460 B C480500460450460500 C A460500480420460480 A O500480450440500460

B O480500460450460500 C O460500480420460480 测试结 果 合格合格合格合格合格合格 测试时 间6;157;128;149;12 10; 10 11; 12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编 号 阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值

施工现场临时用电、用水专项方案

一、 二、 三、工程概况 本工程为×××××#~×#楼多层住宅和×#、×#楼高层住宅组成,建筑结构为钢筋混凝土剪力墙结构,××#楼为三层物管用房,其中18#、22#楼设半开敞式地下车库,#楼设地下自行车库,总建筑面积为61104.㎡,其中地下建筑面积为5431.㎡。本工程位于××市××路以南,××以东,××以西,××路以北。建设单位为××××置业有限公司,设计单位为上海××××建筑设计有限公司设计,监理单位为×××建设咨询监理有限公司,勘察单位为××××建筑设计研究(集团)有限公司,由×××建设集团有限公司总承建。 本工程东、南、北都为在建建筑,西面为××路,因局部设置半开敞式地下车库导致号房之间间距缩小,场地比较紧张,为此××#楼物管理用房暂时作为本工程前期施工阶段的加工制作场所。 本工程施工用电由×××路边业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制。施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电和生活区用电从配电房直接分别引出。 2.工程临时用电已经接通,可用量315KVA。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设四盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝

施工现场临时用电专项技术方案设计编制

施工现场临时用电安全专项施工案编制 一、编制说明: 根据《施工现场临时用电安全技术规》JGJ 46—2005的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;另一面,临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电便和经济。 临时用电施工组织设计的主要容。 二、工程概况 (一)工程名称; (二)工程所处的地理位置; (三)工程结构及占地面积。 三、临时用电设计步骤 1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。 2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用) 3)进行负荷计算。 4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5)绘制电气平面图、接地系统图和接线系统图。 6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。 2、采用式 在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列式:

1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。 2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。 3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域则又分块构成环形网路。 3、设计原则 施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用”为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱(或配电室),分配电箱,做到三级配电、二级及其以上保护,确保一机一闸、一箱、一漏电。 4、负荷计算 负荷是电力负荷的简称,负荷计算,就是计算用电设备、配电线路、配电装置,以及变压器、发电机中的电流和功率。这些按照一定法计算出来的电流或功率称为计算电流或计算功率。 负荷计算通常是从用电设备开始的,逐级经由配电装置和配电线路,直至电力变压器。即首先确定用电设备的设备容量(或额定负荷)和计算负荷,继之计算用电设备组的计算负荷,最后计算总配电箱或整个配电室的计算负荷。 设备容量的确定: 设备容量或额定负荷,不能简单的理解为用电设备的铭牌功率或容量,而是根据用电设备的工作性质和铭牌功率或容量经换算后得到的换算功率或容量。为了便于统一说明问题,假定每台用电设备的铭牌额定功率和容量分别用P’e和S’e表示,经换算后的设备容量分别用Pe和Se表示。 以下将分别介绍各种用电设备容量的换算法。 (1)长期工作制电动机的设备容量,等于其铭牌额定功率,即:

施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 ()

表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年5月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年6月

仪表名称兆欧表工作电压220/380V 设备名称26#楼施工人货梯型号规格SCD200/200 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 500 480 450 440 500 460 B C 480 500 460 450 460 500 C A 460 500 480 420 460 480 A O 500 480 450 440 500 460 B O 480 500 460 450 460 500 C O 460 500 480 420 460 480 测试结果合格合格合格合格合格合格 测试时间6;15 7;12 8;14 9;12 10;10 11;12 测试人 注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录 工程名称:金地国际城二期 14年7月 仪表名称兆欧表工作电压220/380V

施工现场临时用电专项施工及方案

. 长春市伊通河上游及新立城水库环境治理工程东南污水处理厂一期工程 现 场 临 时 用 电 安 全 施 工 方

资料word . 案 长春市政(集团)有限公司承建 现场临时用电安全施工方案 为进一步贯彻《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),实现安全管理规范化、 科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 一、工程概况 本工程是由长春市政(集团)有限公司承建的长春市伊通河上游及新立城水库环境治理工程东南污水处理厂一期工程,位于长春市南绕城高速公路北侧,伊通河 东侧,一期工程处理规模10×10m/d,计划工期时间:2009年934月1日—2010年6月30日。在2009年9月15日~2009年11月5日内,完成2个曝气氧化沟基础工程,其它工程内容在2010年4月1日到2010年6月25日之前。 资料word . 二、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电 施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:

⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 4.安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的 难易程度和技术复杂性相适应。 三、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时资料word . 处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 四、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv 不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。

施工现场临时用电专项方案模板

目录 第一节、编制依据 (1) 第二节、工程概况 (1) 第三节、供配电方式 (1) 第四节、现场供、配电部署 (2) ⑴临电管理组织机构 (2) ⑵供电系统 (2) ⑶配电线路设计 (2) ⑷用电分配 (2) ⑸防雷接地 (3) ⑹负荷计算 (3) ⑺配电线路电缆截面选择、敷设方式及供配电说明 (3) 第五节、安全用电技术措施 (5) 第六节、安全用电组织措施 (6) 第七节、电气防火技术措施 (7) 第八节、电气防火组织措施 (7) 第九节、雨期临时用电措施 (8) 第十节、值班电工岗位职责 (8) 第十一节、施工现场临时用电管理规定 (8)

第一节、编制依据 ⑴西江新城地下综合管廊工程一期(强盛路—云祥大道)(K0+000~K0+270段)施工合同及施工图纸; ⑵《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012; ⑶《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014; ⑷《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-2008; ⑸《复合地基技术规范》GB/T50783-2012; ⑹《建筑施工计算手册》 ⑺《电工速查速算手册》; ⑻国家现行建设管理法规和广东省云浮市建设工程施工规范、规程及技术标准、有关规定等。 第二节、工程概况 ⑴项目名称:西江新城地下综合管廊工程一期(强盛路—云祥大道)(K0+000~K0+270段) ⑵主要建设内容: 主要施工内容包括:临时工程、管廊工程、防护及排水工程、电力、通信、给水、污水及燃气等工程。 第三节、供配电方式 现场用电主要包括现场施工用电和生活用电两大部分,本方案主要涉及施工用电的计算、布置和管理,主要按管廊主体结构施工用电阶段进行考虑。本工程施工范围场地不大,用电比较集中。 现场设备用电根据现场施工设备数量和额定功率来计算,并根据使用情况(使用频率和使用时间)考虑设备同时工作的数量调节系数。现场照明用电则应考虑整个施工现场的照明和加班作业这一实际情况。

施工现场临时用电的五项要求

施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 施工现场临电工作为施工现场安全生产用电的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,也就是说”建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记

录。施工现场经常出现的主要问题是,没有专业临电工日常巡视检查,或虽然有临电工,不巡查,不测试、照抄照搬资料填写,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。 二、“2”是临时用电两级保护 《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离 开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。 在实际工作当中,发现施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量

现场临时用电绝缘电阻测试记录8.5.8(精)

表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录工程名称:栖霞区迈皋桥创业园南侧地块保障房一期二标段 仪表名称兆欧表工作电 压 220/380V 设备名称八号塔吊型号规 格 QTZ63 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 450390440460480470480440450 B C 480460450470490470490450480 C A 450460470500460500460470450 A O 500490430480500430500430500 B O 480480460490470490470460480 C O 500490480500490480490480500测试结果合格合格合格合格合格合格合格合格合格 测试时间2014.122015.12015.22015.32015.42015.5 2015.6 2015.72015.8. 19 测试人李和 平 李 和 平 李和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平 李 和 平

注:绝缘电阻值由建筑电工测试,每月复测一次。 表8.5.8 建筑施工现场临时用电绝缘电阻测试记录工程名称:栖霞区迈皋桥创业园南侧地块保障房一期二标段 仪表名称兆欧表工作电 压 220/380V 设备名称九号塔吊型号规 格 QTZ40E1 回路编号阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值阻值 A B 450460480480470450450470450 B C 490480460490460450490460450 C A 480500490500490480480490480 A O 480500430480500430480500430 B O 500490480500480490500480450 C O 490500480450490500490490450测试结果合格合格合格合格合格合格合格合格合格 测试时间2014.122015.12015.22015.32015.42015.5 2015.6 2015.72015.8. 19 测试人李和平

施工现场临时用电专项安全方案

施工现场临时用电专项安全方案 一、编制依据为了安全生产、文明施工,根据JGJ-46-xx《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》、JGJ59-99《建设施工安全检查标准》、《电工进网作业许可考试参考教材》等依据编制本工程临时用电方案。 二、工程概况 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表序号设备名称数量每台容量(KW)共计(千瓦)1钢筋切断机 22、 24、42钢筋弯曲机2483插入式振捣器 62、2 13、24木工电锯44165搅拌机 35、5 16、56电焊机410407钢筋调直机 22、 24、48暂设及现场照明1010合计1 12、5(KW) 四、确定导线截面和电器类型、规格 1、施工用的机械设备的导线选择,主要是从用电设备的容量和导线的机械强度两方面考虑,由电流计算的导线引至现场临时用电总箱的电缆宜选为VV3*25+1*16mm2。电缆用钢缆架空于室外自然地面 4、0米高处,由总配电箱引至分配电箱用电导线截面为316+110 mm2,再由分配电箱引至各开关箱。 依据电流计算值选现场总配电箱的总漏电保护开关,其整定电流值为300A,保护脱扣为过流和漏电复式脱扣,漏电保护为30mA/0、1s脱扣值。各分路漏电保护开关的整定电流值为40A。暂设及现场照明的漏电保护开关的整定电流值为20A 五、配电系统布置和安装

1、系统形式选择 本工程采用380V供电。根据施工现场各用电设备的位置、数量及现场情况,由农电配电箱直接引入总配电箱再到各分配电箱。 2、线路敷设 配电干线除由总配电箱引出的场区照明支路和移动配电箱外,均采用五芯橡皮绝缘线缆敷设。移动配电箱和各支路均采用500伏VV橡皮绝缘电缆线。 3、电气装置选择 (1)总配电箱及分配电箱均设总自动开关及分路自动空气开关或刀闸开关,用电设备处工作电流大于20A用自动空气开关。自动空气开关选用NM 1、NB1系列的相应型号,刀闸开关用HK型。 (2)每台用电设备均有各自专用的开关箱,实行“一机一闸一漏一箱”制。 (3)照明和动力合用一配电箱,但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。 4、配电系统的保护装置 (1)整个系统采用TN-S三相五线制保护接零系统。在总配电箱处及分箱处做重复接地,接地电阻小于10欧姆。所有用电设备及配电箱均做保护接零。(2)采用保护接零的同时还需设置漏电保护器,实行配电箱、分配电箱、开关箱三级配电两级保护。 5、电器设备的设置应符合以下要求 (1)同一级电箱内,动力和照明线路分路设置,照明线路宜接在动力开关上侧。 (2)开关箱由分配电箱配电,开关箱内设一机一闸漏电,严禁一闸多用。 (3)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备