核电厂仪表与控制

1.核电厂控制分为两部分:反应堆功率控制 过 2.过程控制主要是指对热传输的压力液位、流 等控制以及二次冷却剂和汽轮机及旁排 等的控制。 3.调节核电厂功率的手段有功率补偿棒组 调节棒组硼溶液的稀释和加硼 4.大多数核电厂功率运行的控制方案采用的是 平均温度的折中方案 5.控制棒根据用途的不同,分为安全棒补偿棒 调节棒 6.稳压器压力调节的控制手段有 稳压器水空间内电加热器 的加热、稳压器顶部的喷雾器的冷却、安全阀组的 保护排放 7.蒸汽发生器水位受到很多因素影响,它取决于反应堆冷却剂温度、蒸汽流量、给水温度和给水流量 8.正常情况下,蒸汽发生器给水流量由给水泵_______ 和给水 调节阀控制,蒸汽流量则取决于向汽轮机输送的蒸汽 流量,但此流量还受到回路传递热量而产生的 蒸汽产量限制。 9.汽轮机调节系统通过调节汽轮机讲汽阀来调节

1.核电厂控制分为两部分:反应堆功率控制 过

10.通过调节汽轮机进汽阀对机组实施 功率控制、频率控 字 转换为模拟量 拟量 转换为数字量 。 13.计算机系统把连续变化的量变成离散的量就必须进行采 样,采样频率是否越高越好?为什么? 经验告诉我们,采样频率越高,取样结果的离散模拟信 号转换成的数字信号就越接近输入模拟信号,但是,如果采 样频率过高,在实时控制系统中将会把许多宝贵时间用在采 样上,而失去了实时控制机会。 频率不小于模拟频谱的最高频率的 现场总线技术控制系统 16.DCS 英文和中文各是什么?并详述 DCS 的结构体系及其功 能。 Distributed control system 集散控 压力控制 应力控制 11.D/A 转换器称为 数字模拟转换器 ,它是把数 12.A/D 转换器称为 模拟数字转换器 ,它是把仝 14.采样定理也叫 香农采样定理 证明如果采样后的 信号可以精确的复原为原来的输入信号,则必须满足 采样 15.数字化计算机监控系统的类型, 随着技术的发展,基本可 以分为直接数字控制系统 集散控制系统 DCS 的结构

1核电厂仪表与控制

核电厂仪表与控制 第一章: 1.压水堆核电厂主要由核反应堆、一回路系统、二回路系统和其他辅助系统组成。 2.核电厂仪表与控制系统的功能可以归纳为三种:监视功能、控制功能、保护功能。 3.控制功能包括: 1)反应堆控制系统:包括反应性控制、功率水平控制和功率分布控制。 2)蒸汽旁路排放控制系统:为了解决核岛和常规岛发生功率失配而设置的,它是功率控制系统的辅助系统,在常规岛发生短暂事故时,为了不使反应堆停堆,可将其功率由蒸汽旁路排放系统吸收。 3)稳压器压力和液位调节系统:为了调节维持一回路的工作压力不变,同时能保持一回路内水温和化学成分的均匀性。 4)蒸汽发生器水位调节系统:作用是保证使蒸汽发生器二次侧水位维持在整定值上,以便消除各种扰动,保证二回路系统的正常运行。 5)汽轮机调节系统:通过调节汽轮机进气阀对机组实施功率控制和频率控制等。 4.对安全级设备,必须制定清晰、完整、明确的技术规格书,在设计、制造、安装和运行的全过程都根据此规格书检查仪表及其供电设备。 第二章: 1.自动控制是一门理论性很强的工程技术学科,自动控制原理是该学科的基础理论。所谓自动控制就是在没有人直接参加的情况下,利用控制装置使被控制对象自动地按照预定的规律运行或变化。 2.如果系统的输出量与输入量之间不存在反馈,则叫做开环控制系统。凡是系统输出量对控制作用能有直接影响的系统,都叫做闭环控制系统。 3.一般闭环控制系统:P9 4.阶跃相应的几个动态性能指标: 调节时间Ts:也称为过度过程时间。指响应曲线从输入信号开始,到最后进入偏离给定值的误差为±5%(或±2%)范围为Δ,并且不再越出这个范围的时间,记作Ts.调节时间是衡量控制系统快速性指标。 衰减比n和衰减率φ:衰减比表示振荡过程衰减的程度,是衡量过度过程稳定程度的动态指标。 5.前馈控制的原理是:当系统受到扰动时,立即从扰动作用取得信息,并以此通过控制器产生控制作用,以消除扰动时被控制量的影响。 6.在DDC系统中,除了被控制过程、检测变送器和执行器以外,就是由硬件部分和软件部分构成的计算机系统。 7.集散控制系统又称分布式控制系统,该系统以网络为基础,采用分布式结构,将控制功能分散,而把操作管理和显示功能集中。它由现场控制站、操作站和高速通信总线等组成。 第三章: 1.核功率是与反应堆的平均中子注量率成正比,而在反应堆中,中子注量率是空间位置的函数。定义:在核电厂中,反应堆释放出来的能量传给了冷却剂,所以,反应堆的热功率,就是由反应堆核燃料提供给冷却剂的总功率。 2.气体探测器的工作原理:以气体探测器的工作原理为基础,气体探测器是一个圆柱形内部充气的密闭容器,容器内有两个相互绝缘的电极,金属圆筒是阴极,圆筒中心的金属丝是阳极,两极之间加有直流高压,当带电粒子,如α粒子在穿过容器内的气体时,可以使其电离产生自由电子和正离子(即离子对)。离子对在极间电场的作用下输出电信号,可以被测量。信号大小能反映粒子能量的强弱。

核电生产工艺及控制系统概述

核电 什么是核能 世界上一切物质都是由原子极成的,原子又是由原子核和它周围的电子极成的。轻原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量,分别称为核聚变能和核裂变能,简称核能。这里所说的核能是指核裂变能。核电厂的燃料是铀。铀是一种重金属元素,天然铀由三种同位素组成:铀-235 含量0.71%,铀-238 含量99.28%,铀-234 含量0.0058%。 铀-235是自然界存在的易于収生裂变的唯一核素。 当一个中子轰击铀-235原子核时,这个原子核能分裂成两个较轻的原子核,同时产生2到3个中子和射线,幵放出能量。如果新产生的中子又打中另一个铀-235原子核,能引起新的裂变。在链式反应中,能量会源源不断地释放出来。 铀-235裂变放出多少能量呢?请记住一个数字,即1千兊铀-235全部裂变放出的能量相当于2700吨标准煤燃烧放出的能量。 核反应堆原理 反应堆是核电站的兲键设计,链式裂变反应就在其中迚行。反应堆种类很多,核电站中使用最多的是压水堆。 压水堆中首先要有核燃料。核燃料是把小指头大的烧结二氧化铀芯块,装到锆合金管中,将三百多根装有芯块的锆合金管组装在一起,成为燃料组件。大多数组件中都有一束控制棒,控制着链式反应的强度和反应的开始与终止。

压水堆以水作为冷却剂在主泵的推动下流过燃料组件,吸收了核裂变产生的热能以后流出反应堆,迚入蒸汽収生器,在那里把热量传给二次侧的水,使它们变成蒸汽送去収电,而主冷却剂本身的温度就降低了。从蒸汽収生器出来的主冷却剂再由主泵送回反应堆去加热。冷却剂的这一循环通道称为一回路,一回路高压由稳压器来维持和调节。 什么是核电站 火力収电站利用煤和石油収电,水力収电站利用水力収电,而核电站是利用原子核内部蕴藏的能量产生电能的新型収电站核电站大体可分为两部分:一部分是利用核能生产蒸汽的核岛、包括反应堆装置和一回路系统;另一部分是利用蒸汽収电的常觃岛,包括汽轮収电机系统。 核电站用的燃料是铀。铀是一种很重的金属。用铀制成的核燃料在一种叫“反应堆”的设备内収生裂变而产生大量热能,再用处于高压力下的水把热能带出,在蒸汽収生器内产生蒸汽,蒸汽推动气轮机带着収电机一起旋转,电就源源不断地产生出来,幵通过电网送到四面八方。这就是最普通的压水反应堆核电站的工作原理。 在収达国家,核电已有几十年的収展历史,核电已成为一种成熟的能源。我国的核工业已也已有40多年収展历史,建立了从地质勘察、采矿到元件加工、后处理等相当完整的核燃料循环体系,已建成多种类型的核反应堆幵有多年的安全管理和运行经验,拥有一支专业齐全、技术过硬的队伍。核电站的建设和运行是一项复杂的技术。我国目前已经能够设计、建造和运行自己的核电站。秦山核电站就是由我国自己研究设计建造的。

核电厂仪表与控制思考题

一、核电厂仪表与控制系统概述 1、压水堆核电厂主要有哪些测量系统和控制系统? 测量系统:核仪表系统、堆芯中子注量率测量系统、反应堆堆芯温度测量系统、反应堆堆芯水位测量系统、控制棒棒位测量系统、汽轮机监测系统、电厂辐射监测系统以及压力测量系统、硼浓度测量系统、机械位移、转速和振动测量系统等 控制系统:反应堆功率调节系统、冷却剂平均温度调节系统、化学和容积控制系统、汽轮机调节系统、蒸汽旁路排放控制系统、稳压器压力调节系统、稳压器水位调节系统、蒸汽发生器水位调节系统、给水流量调节系统、发电机励磁调节系统和除氧器调节系统等 2、压水堆核电厂仪表与控制系统的主要功能是什么? 系统的功能:监视功能、控制功能、保护功能 3、压水堆核电厂仪表和控制系统的工作特点有哪些? (1)传感器工作环境恶劣:工作环境中子注量率高、温度压力高、安装空间狭小、要求抗震;(2)设置有安全系统:为保护反应堆安全设置有一系列专设安全系统(例:反应堆保护系统、安全注射系统、安全壳隔离系统、安全壳喷淋系统)必要时启动专设安全设施,保护堆芯安全;(3)核测量仪表的特殊性:a.核探测器输出信号幅值低,现场干扰大,常需采用一些特殊措施以提高信噪比;b.多数探测器都有很高的内阻,可以把他看成一个电流源。要求电路具有高的输入阻抗;c.要测量的中子注量率范围宽,用一种探测器和测量电路难于满足要求,需采用多种探测器;d.信号电缆长,工作环境恶劣,要求具有耐高温、抗辐照、抗干扰、低噪声和高绝缘特性; 4、压水堆核电厂仪控系统的设备在安全重要性上分哪些级?哪些属于安全级设备? 安全级设备;是完成反应堆安全停堆、安全壳隔离、堆芯冷却以及从安全壳核反应堆排出热量所必须的,或是防止放射性物质向环境过量排放所必须的 安全有关的设备;在实现或保持核电厂安全方面起补充、支持或间接地作用 非安全重要设备。在实现或保持核电厂安全方面无明显作用 二、自动控制与调节基本知识 1、什么是开环控制系统?其优缺点是什么? 开环控制系统:系统的输出量与输入量之间不存在反馈。优点是装置简单、成本低、调节快;缺点是调节精度低,抗干扰能力差。 2、什么是闭环控制系统?其优缺点是什么? 闭环控制系统:凡是系统输出量对控制系统作用能有直接影响的系统,都叫做闭环控制系统。优点是控制精度高,抗干扰能力强;缺点是系统较为复杂,成本高,可能存在振荡现象。 3、请画出闭环控制系统的方框图,并说明其工作原理。

AP1000仪表与控制系统

AP1000仪表与控制系统 NIS,IIS (31PPT) 2013年10月

目录1.1固体探测器 1.2气体探测器 1.3堆外中子注量率监测仪表1.4AP1000堆芯测量系统IIS

反应堆的功率与单位时间的核裂变率成正比,测定了中子注量率就可以知道反应堆的功率。常用的中子探中子注量率信号测量的固体探测器主要有自给能探测,测定了测器主要有两大类:固体探测器和气体探测器,用于器。气体探测器主要有计数管,裂变室和电离室等。由于探测器本身灵敏度的离散性,中子探测物质(10B )的燃耗以及系统本身的漂移等因素,堆外核仪表要周期性地利用热功率和堆内中子注量率测量的结果,对堆外功率量程测量通道进行刻度,以保证其所测电流与反应堆功率呈线性关系。

气体探测器的工作原理是利用气体电离。中子射入到探测器内,通过与探测器内涂层物质的某种核反应产生带电粒子,带电粒子在运动过程中使所充的气体电离产生正负离子,而电离 气体电离。中子 带电粒子,带的粒子在外加电场的作用下向两极运动,从而在外电路形成电信号。该电信号正比于入射中子的强度。 气体探测器的结构如本图所示,不同用途的探测器所充的气体不一样。 探测器的输出值和外加电压有下图所示的关系。

在V G 和V D 间输出值变化很小,即外加电压对输出影响 很小,我们就利用这个特点测量中子注量率。 图中V s 称为起始电压,V 0-- 为实际工作电压, N D 和N G 为对应于电压V D 和V G 的探测器的输出值。 描述探测器坪特性的参数是坪长和坪斜: 坪长=V D -V G 坪区输出变化的百分数与坪长的比称为坪斜。

核电站用1E级(K3类)控制和仪表电缆标准(2)

核电站用1E级(K3类)控制和仪表电缆 第2部分:额定电压300/500V核电站用1E级(K3类)仪表电缆1范围 本标准规定了额定电压300/500V核电站用1E级(K3类)无卤低烟阻燃A级仪表电缆的型号规格、技术要求、试验项目和方法、验收规则、包装和贮运。 本标准适用于额定电压300/500V核电站用1E级(K3类)无卤低烟阻燃A级仪表电缆。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版适用于本标准。 CST 74C 068 00 核电厂电缆技术规范 GB/T 2951.1—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第1节:厚度和外形尺寸测量-机械性能试验 GB/T 2951.2—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第2节:热老化试验方法 GB/T 2951.3—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第3节: 密度测定方法—吸水试验—收缩试验 GB/T 2951.4—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第4节:低温试验 GB/T 2951.5—1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法第2部分:弹性体混合料专用试验方法第1节:耐臭氧试验—热延伸试验—浸矿物油试验 GB/T 3048.4-1994 电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验 GB/T 3048.6-1994 电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验电压—电流法 GB/T 3048.8-1994 电线电缆电性能试验方法交流电压试验 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 5441.3—1985 通信电缆试验方法电容耦合及对地电容不平衡试验 GB 5441.6—1985 通信电缆试验方法串音衰减试验比较法 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分:电力电缆绝缘线缆识别标志 GB/T 11026.1-2003 电气绝缘材料耐热性第一部分:老化程序和试验结果的评定

电力行业标准《核电厂常规岛仪表与控制系统设计规程》修订

电力行业标准《核电厂常规岛仪表与控制系统设计规程》修订大纲审查会议纪要 能源行业发电设计标准化技术委员会于2016年4月8日在上海市组织召开了电力行业标准《核电厂常规岛仪表与控制系统设计规程》(项目编号:能源20140653) 修订大纲审查会。参加会议的有:电力规划设计标准化管理中心、电力规划设计总院、东北电力设计院有限公司、华东电力设计院有限公司、西北电力设计院有限公司、广东省电力设计研究院有限公司、国核电力规划设计研究院、深圳中广核工程设计有限公司、中广核研究院有限公司等单位的专家和代表。会议组成了专家委员会(名单附后)。 会议期间,主编单位华东电力设计院有限公司代表编制组对《核电厂常规岛仪表与控制系统设计规程》(以下简称本规程)修订大纲的修订原则、修订内容、修订进度等进行了介绍,与会专家和代表对以上内容进行了认真讨论,并提出修改意见和建议。现将主要审查意见纪要如下: 一、本规程编写格式和用词应符合《工程建设标准编写规定》(建标〔2008〕182号)的要求。 二、本规程主编单位为华东电力设计院有限公司和中广核研究院有限公司,参编单位为国核电力规划设计研究院和广东省电力设计研究院有限公司。 三、本规程的名称修改为“核电厂常规岛仪表与控制设计规程”。

四、本规程适用于大中型压水堆核电厂常规岛仪表与控制的设计。 五、本规程中“主工艺系统”修改为“热力系统”,热力系统的划分参照《核电厂常规岛设计规范》GB/T 50958-2013。 六、请编制组结合其他标准的编制情况确定主、辅机检测、报警等编制内容。 七、建议通过调研,确定第3章中常规岛配套设施控制系统的编制内容。 八、第4.3 节“设备选择”相关内容并入第4.1节中。 九、第6.5节“给水泵保护”相关内容并入第6.4节中。 十、第9.2节“功能设计”中增加“常规岛配套设施控制系统的功能”。 十一、第11章“通信”相关内容并入第9章“控制系统”中。 十二、取消第14章“管理信息系统和仿真机”。 十三、增加“电子设备间和就地控制室布置”一章,通过调研确定本章节编制内容。 十四、调整后初步确定的本规程章节如下: 1 总则; 2 术语和符号; 3 控制方式; 4 控制室和电子设备间布置; 5 检测; 6 报警; 7 保护; 8 开关量控制; 9 模拟量控制;10 控制系统;11 常规岛与核岛之间仪控的接口要求;12 电源和气源;13 就地设备安装、管路及电缆;14 视

【免费下载】核电厂仪表与控制

1.核电厂控制分为两部分: 反应堆功率控制 、 过程控制 。2.过程控制主要是指对热传输的 压力 、 液位 、 流量 等控制以及 二次冷却剂和汽轮机及旁排 等的控制。 3.调节核电厂功率的手段有 功率补偿棒组 、 温度调节棒组 、 硼溶液的稀释和加硼 。 4.大多数核电厂功率运行的控制方案采用的是 漂移一回路平均温度的折中方案 。 5.控制棒根据用途的不同,分为 安全棒 、 补偿棒 、 调节棒 。 6.稳压器压力调节的控制手段有 稳压器水空间内电加热器的加热 、 稳压器顶部的喷雾器的冷却、安全阀组的保护排放 。 7.蒸汽发生器水位受到很多因素影响,它取决于 反应堆冷却剂温度 、 蒸汽流量 、 给水温度 和 给水流量 。 8.正常情况下,蒸汽发生器给水流量由 给水泵 和 给水调节阀 控制,蒸汽流量则取决于 向汽轮机输送的蒸汽流量 ,但此流量还受到 一回路传递热量而产生的蒸汽产量 限制。 9.汽轮机调节系统通过 调节汽轮机进汽阀 来调节汽轮机进汽量来实现调节目的。连接管用金属检查继电保,作为情况与,制料试卷术是

10.通过调节汽轮机进汽阀对机组实施 功率控制 、 频率控制 、 压力控制 、 应力控制 。11.D/A 转换器称为 数字模拟转换器 ,它是把 数字 转换为 模拟量 。12.A/D 转换器称为 模拟数字转换器 ,它是把 模拟量 转换为 数字量 。13.计算机系统把连续变化的量变成离散的量就必须进行采样,采样频率是否越高越好?为什么? 经验告诉我们,采样频率越高,取样结果的离散模拟信号转换成的数字信号就越接近输入模拟信号,但是,如果采样频率过高,在实时控制系统中将会把许多宝贵时间用在采样上,而失去了实时控制机会。14.采样定理也叫 香农采样定理 证明如果采样后的 信号可以精确的复原为原来的输入信号,则必须满足 采样频率不小于模拟频谱的最高频率的2倍 。15.数字化计算机监控系统的类型,随着技术的发展,基本可以分为 直接数字控制系统 、 集散控制系统 、 现场总线技术控制系统 。16.DCS 英文和中文各是什么?并详述DCS 的结构体系及其功能。Distributed control system 集散控制系统 DCS 的结 路习检查对设备限度

核电站仪表和控制设备可靠性及老化检测技术 安未

核电站仪表和控制设备可靠性及老化检测技术安未 发表时间:2019-09-17T10:08:52.857Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:安未[导读] 摘要:核电站控制设备可靠性及老化检测技术是中广核自主研发的针对核安全级控制设备,集检测、诊断、筛选、烤机及再鉴定的一体化技术及研发平台。 (辽宁红沿河核电有限公司辽宁 116319) 摘要:核电站控制设备可靠性及老化检测技术是中广核自主研发的针对核安全级控制设备,集检测、诊断、筛选、烤机及再鉴定的一体化技术及研发平台。该平台通过对核电站核级控制设备老化机理研究,自主完成设备可靠性及老化检测、元器件老化识别、设备失效根本原因分析等多种技术方法和手段,对核级控制设备出现的参数漂移、性能不稳定、裕度下降等问题进行综合分析,开发出具有自主知识产权的核电站核级控制设备可靠性及老化在线检测方法,建立了可靠性和老化检测标准,开发完成可靠性和老化检测诊断系统。本文对核电站仪表和控制设备可靠性及老化检测技术进行分析。 关键词:核电站仪表;控制设备;可靠性;老化检测技术 1可靠性及老化管理 仪控设备老化管理方法是对核电厂仪控设备实施老化管理,并准确评估仪控设备老化状态,确保核电厂仪控设备可靠性不会降低。通过识别与安全相关的仪控设备老化相关参数(例如参数漂移、响应性能变差),验证仪控设备的性能,建立获取数据的措施和方法。定期采集、分析仪控设备的性能数据,与验收准则进行比较。老化管理的基本方法应包含但不限于以下内容: 1)老化认知,了解老化是有效监测和减缓老化效应的基础。了解仪控设备的老化降质,应确定和理解其老化机理及效应,根据现场老化管理和实施经验,制定并不断完善老化管理技术规范; 2)老化监测,应研究并采用合适的监测方法对安全重要仪控设备进行监测。监测功能参数和状态指标,跟踪仪控设备的老化退化趋势;老化监测获取的数据用于对设备的老化评估,或用于评估采取的老化缓解措施是否合适; 3)缓解老化效应,实施必要的缓解措施来消除老化效应的影响,制定具体的仪控设备老化管理方法,确立“老化控制”计划,制定维修和更换策略。在仪控设备正常运行或维修过程中采取合适的措施预防潜在的性能退化,纠正不可接受的老化降质。 2机理认知 2.1老化效应 了解仪控设备的老化机理和由此产生的老化效应的方法是研究构成仪控设备的具体材料在其受到环境和运行应力影响下的反应。高温以及温度循环是电子元器件和电子设备老化的主要原因。元器件的失效率普遍使用浴盆曲线表示,如图1所示,用该图说明设备使用寿命的三个阶段: 1)早期失效阶段; 2)正常使用阶段; 3)寿期末阶段(耗损)。 图1 电子元器件失效率浴盆特性曲线 如图1,电子元器件在寿命早期失效阶段,失效的最大可能是最初的生产缺陷及组装和试验阶段引入的损害,这将导致设备出现早期失效,因此核电厂的重要仪控设备的备件需要进行烤机和检测。 2.2老化机理 仪控设备寿命与其内部所有元器件老化降质有关;最短寿命的元器件通常决定仪控设备的寿命。元器件“老化”实质是材料或设备的特性随时间发生变化。大多数情况下,一个电子元器件的寿命受限于绝缘材料老化,这是由于介电强度退化。此外,电子元器件的参数随时间发生变化,如漏电流或直流增益增大会加速这些元器件老化。许多物理应力会导致元器件老化,内部或运行应力,如电流、电压或电阻发热是电子元件的固有现象;外部应力,如环境温度、辐射、振动、冲击或其他机械和化学应力都会加速元器件的老化。 设备从正常状态向劣化状态变化过程中,中间存在某些能量壁垒。若以热等形式提供能量,使之超越该能量壁垒,将会加速劣化的变化过程。例如,材质的变质主要是化学变化,温度升高时一般会促进化学反应。故高温时,材质的故障频度增加,寿命减短。湿度因素对仪表控制设备的影响主要有在低湿度下设备或环境中易产生静电,影响或损坏电路;在高湿度下设备表面会产生水分子薄膜,同时会向内部扩散,可能导致物质阻抗、介电常数或机械性质发生变化;在温湿度急剧变化时,会产生结露现象,其后果与设备被水浸入类似。导致失效的外部原因经常与操作、储存、模块或部件的处理等有关。这些因素有: 1)电过应力(EOS:Electricaloverstress);

核电厂数字化仪表与控制系统的应用现状与发展趋势 申伽奇

核电厂数字化仪表与控制系统的应用现状与发展趋势申伽奇 发表时间:2019-07-02T14:38:54.683Z 来源:《防护工程》2019年第6期作者:申伽奇 [导读] 核能作为体积小能量大同时开发成本较低的能源,得到越来越多的国家和地区的青睐。 中核高温堆控股有限公司北京 100081 摘要:核能作为体积小能量大同时开发成本较低的能源,得到越来越多的国家和地区的青睐。为确保核电厂安全有效运行,利用数字化仪表及控制系统对核电厂进行合理监控十分必要。数字化仪表可以使核电厂运作状况完美呈现于工程师眼前,控制系统可以确保核电厂及时规避安全事故发生,保障周边地区安全环境。文本将以未来核电厂数字化以及控制系统进行分析,为核电厂未来发展提供更多可参考建议。 关键词:核电厂;数字化仪表;控制系统 引言 过去核电厂数字化仪表控制系统是单机测控系统,但是随着计算机技术的飞速发展,其已经发展成为集散控制系统,并且在通信技术飞速发展的背景下出现了全数字化仪表控制系统。全数字化仪表控制系统的优点是在现场总线控制系统以及可编程控制器中融入了常规电厂集散控制系统,其应用领域更加广泛,比如应用在常规岛、BOP以及核岛的全过程控制,确保核电厂安全稳定运行。 1.核电厂数字化仪表与控制系统概述 基于数字计算机技术完成自动控制与保护、信息显示以及网络通信来实现核电厂的监测与控制功能,履行该功能的所有硬件设备和软件就被称为核电厂数字化仪表与控制系统。该系统的主要功能分为信息处理与显示功能和控制功能。其特点是实现全厂信息管理和过程控制以及复杂的控制规律的综合控制。核电厂数字化仪表与控制系统提供了一个集成的计算机系统,其信息、控制和监测功能覆盖了核电厂的所有过程系统。核电厂数字化仪表与控制系统的类型主要分为集中型和集散型。集中型计算机控制系统具有能集中显示操作、利用率高等特点。但是集中型控制系统网络控制、分散控制的优点体现不出来,还需使用大量的控制电缆,灵活性、扩展性较差。另外,系统可靠性也是一个主要的问题,即所谓的危险集中,通常是采用多重冗余计算机的方式提高系统的可靠性。 2.核电厂运用数字化操作系统的原由 众所周知,核电厂利用核能进行发电[1]。核能在地球上储量十分丰富,可以为人类提供的能量要远远超过传统化石能源数十万倍,同时核能在性价比上也要远远高于传统能源,其体积小而能量释放却要高于化学能源数百万倍,同时由于其开采成本低,利用核聚变反应技术更是可以利用海水作为核电厂能源燃料,这就使得核电厂发电成本极低。据相关部门实验与统计,传统火电站在工作运营状态下排放出的二氧化硫,以及氧化氮等物质会严重污染周边地区环境质量。而核电厂由于在工作状态下严密保护,为防止核能泄漏会设置层层壁垒使得其对外基本零排放污染物质,即使是有其污染程度也要远小于传统火电站。权威部门认证核电站在工作运营状态下,向空气排放的污染物一整年对周边居民影响程度,还远不及居民做一次X光受到的辐射剂量。因此目前世界超过16%的电能皆由世界各国的核电厂提供,有9个国家接近半数的电量直接来源于核能。数字化仪控操作系统基于电子信息技术的控制以及安全防护,能够通过核电厂能量平衡性,以及核能的爆发状态数字化显示,帮助工程师对核电厂全局进行有效控制,从而履行其监控职能。同时数字化仪表控制可以高效处理核电厂工作大数据,通过集成数字化内容,帮助工程师及时测量和检测整个电厂的工作运营装填,保障其可以实现核能利用率高,信息监控系统集中化显示,降低核电厂工作操作难度,减缩工作流程。所以为有效确保核电能源的安全性质,对核电厂运行情况实时掌握,必须利用数字化仪表对核电厂做到24小时工作状态有效监控。 3.核电厂数字化仪表与控制系统的应用现状 3.1 提供更加智能化的人机界面 随着科学技术不断发展,我国核电厂建设程度逐渐加深,但在过去几十年中核电厂运行过程中发生各种事故,其主要原因是由于人为失误造成的。著名的三哩岛事故以及切尔诺贝利事故经调查显示是由于人为失误导致事故发生的主要原因。这就意味着,核电厂必须开展人机界面的重要改革。随着核电厂应用数值化仪表与控制系统,真正提供更加智能化的人机界面,真正改变信号的显示内容与显示方式,同时有效避免控制室显示信号过多,且过于分散以及工作面过大的状况。通过数字化仪表与控制系统,有效缓解操作员的观察、分析以及判断负担,在事故工况下,减轻操作员正确决策的依赖,为操作员提供有利的决策支持,以及操作引导功能。 3.2 高度的自动化 现代的核电厂需要实现高度的自动化运行。一方面为了进行负荷跟踪发电和全厂综合协调控制运行,使核电厂运行在最佳状态,以达到更好的经济性;另一方面,使各种操作尽可能自动执行,所有保护动作都自动触发自动完成,在预计运行事件或设计基准事故开始后30min时间内,不需要操纵员的干预,使核电厂的运行性能和安全不直接依赖于操纵员的立即响应,也使操纵员有比较充裕的时间进行冷静、全面的分析和判断,从而可以大大减少误判和盲目处置的概率。 3.3 高度的可靠性 仪表和控制系统的问题,如控制特性不好、信号传输过程中的干扰、重要设备故障是引起堆处、不安全状态或计划外停堆的重要原因,因此需要仪表和控制系统达到高度的可靠性。 3.4 高度可维护性 核电厂数字化仪表与控制系统本身就是一个十分复杂且庞大的系统,确保其开展长期、连续、可靠的工作状态,从而确保核电厂的安全、正常运行。核电厂数字化仪表与控制系统是一项工作量巨大,同时技术性很强的工作,对于核电厂的正常营运来说具有一定的负担,因此,核电厂数字化仪表与控制系统具备高度可维护性,从而为核电厂数字化仪表与控制系统的正常、安全运行打下坚实基础,真正促进核电厂健康持续发展。 4.核电厂数字化仪表与控制系统的发展趋势 随着科学技术不断发展,我国电子、仪表以及控制设备领域中发生了翻天覆地的变化,数字化技术在各个领域中应用的程度逐渐加

核电厂安全仪表控制系统的发展

核电厂安全仪表控制系统的发展 发表时间:2018-12-14T09:42:21.997Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第23期作者:李欢[导读] 核电厂的保护系统用来在核电厂异常和事故工况下停堆并且缓解事故状况。核电站保护系统是核安全级系统,并且应在安全设计要求的引导下开发 李欢 中核辽宁核电有限公司辽宁省兴城市 125112 摘要:核电厂的保护系统用来在核电厂异常和事故工况下停堆并且缓解事故状况。核电站保护系统是核安全级系统,并且应在安全设计要求的引导下开发。核仪表与控制系统开发项目正在开发数字化保护系统和安全级可编程逻辑控制器。为了优化核电站保护系统的设计,可编程逻辑控制器应该满足通讯、实时性、可靠性、性能、设备硬件鉴定和软件整定的要求等。在核仪表与控制系统开发项目下开发的数字 化核电站保护系统和可编程逻辑控制器将用于升级现有运行核电厂的仪表与控制系统和新的核电厂仪表控制系统。 关键词:反应堆保护系统;核电仪表;安全 1核电厂保护系统的设计趋势核电站保护系统(DR)应该在核电厂异常和事故工况下自动停堆并且缓解事故状况。因此,一个核电站保护系统包括一个反应堆保护系统和一个工程安全设施启动系统。其中,反应堆保护系统的作用是:在异常情况下自动停堆;工程安全设施启动系统则用于开启阀和泵来缓解事故情况。 通常,一个反应堆保护系统包括4个通道,每个通道拥有相同的构造和设备。每个反应堆保护系统的通道从4个独立的Class-IE仪表通道中的一个获得过程参数的值,如果其中一个过程参数的值超过了设定的事故保护定值,系统通道则输出停堆信号。如图1所示,每个通道包含一个双稳态触发器BP、与门触发器CP、测试处理器TP。双稳态触发器比较过程参数值和事故保护定值,然后产生停堆状态信号。与门触发器对这个停堆状态信号进行4取2逻辑判断。测试处理器则对双稳态触发器和与门触发器进行维护和测试。 工程安全设施启动系统使用从反应堆保护系统得来的初始信号,来产生启动安全设施(如泵、阀)用的启动信号。通常情况下,为了满足冗余需求,工程安全设施启动系统要有两套,每套都需要具有工程安全设施的功能,如:安全注入启动、外壳隔离启动、外壳喷射启动、Main-Stream-Isolation和辅冷却水启动。 核电站保护系统的主要设计要求如下: 核电站的仪表和控制系统是核电站的重要组成部分,机组的安全、可靠、经济运行在很大程度上取决于I&C设备的性能水平。随着计算机及其软件技术的快速发展,核电站的I&C系统也由传统的模拟控制发展到模拟-数字控制,进而发展到全数字式控制。目前,国内外核电站主控制系统的发展基本上可以分为三个阶段。 2.1以模拟量组合单元仪表为主的控制系统 目前,已在我国运行的300MW秦山核电站主控制系统,应用FOXBORO公司的SPEC200组装仪表(包括MICRO-SPEC-200),该产品已广泛应用在诶过和世界上80多座核电站。大亚湾2*900MW核电站主控制系统采用Baily9020系统,它也属于这一类。 模拟量仪表采用小规模集成电路、运算放大器为基础的元件来控制,逻辑量采用继电器等硬逻辑电路来控制。因而,系统所需要的仪表器件数量多,运行操作管理和维护工作任务重,主控制室也显得较大。 2.2以模拟量和数字量混合运用的主控制系统 这实际是模拟量加上数字式分散控制系统(DCS)。除模拟量外,数字量则依托以大规模集成电路为基础的数字技术、网络通信技术、CRT显示技术等,形成模拟量控制、逻辑量控制、保护系统综合考虑的网络型分散控制系统。其特点是系统所需仪表数量大为减少,系统大量采用硬件和软件自诊断技术、冗余技术,提高了系统运行可靠性,采用网络通信技术,使系统数据管理更加科学和方便。为了确保核电站安全可靠运行,这些新技术的应用也是经过大量反复的试验验证后,逐步先运用于常规岛等辅助系统,而核岛仍采用模拟量为主的控制。 2.3集成数字式主控制系统 集成数字式与上一类不同之处,不仅在常规岛、BOP部分采用数字技术,而且在核岛部分、涉及核安全保护和控制的回路等也都采用数字化控制技术。对于一座核电站来说,要使其安全、稳定的运行,很大程度上取决于每一个涉及核安全及保护回路的控制系统的可靠性。正因此,从设计到建造都严格的选用满足上述要求的成熟产品。所以,核电站由原来模拟控制,进展到模拟与数字混合控制,发展到目前最新的集成全数字化控制,这是新一代核电站仪表与控制系统产品升级的主要标志。它也是新一代先进的核电机组,无论是先进的压水堆(APWR),还是先进的沸水堆(ABWR)等先进机型的重要标志之一。 3安全重要仪控系统所需标准

核电厂仪表与控制

1.核电厂控制分为两部分:反应堆功率控制、过程控制。 2.过程控制主要是指对热传输的压力、液位、流量等控制以及二次冷却剂和汽轮机及旁排等的控制。 3.调节核电厂功率的手段有功率补偿棒组、温度调节棒组、硼溶液的稀释和加硼。 4.大多数核电厂功率运行的控制方案采用的是漂移一回路平均温度的折中方案。 5.控制棒根据用途的不同,分为安全棒、补偿棒、调节棒。 6.稳压器压力调节的控制手段有稳压器水空间内电加热器的加热、稳压器顶部的喷雾器的冷却、安全阀组的保护排放。 7.蒸汽发生器水位受到很多因素影响,它取决于反应堆冷却剂温度、蒸汽流量、给水温度和给水流量。8.正常情况下,蒸汽发生器给水流量由给水泵和给水调节阀控制,蒸汽流量则取决于向汽轮机输送的蒸汽流量,但此流量还受到一回路传递热量而产生的蒸汽产量限制。 9.汽轮机调节系统通过调节汽轮机进汽阀来调节汽轮机进汽量来实现调节目的。

10.通过调节汽轮机进汽阀对机组实施功率控制、频率控制、压力控制、应力控制。 11.D/A转换器称为数字模拟转换器,它是把数字转换为模拟量。 12.A/D转换器称为模拟数字转换器,它是把模拟量转换为数字量。 13.计算机系统把连续变化的量变成离散的量就必须进行采样,采样频率是否越高越好?为什么? 经验告诉我们,采样频率越高,取样结果的离散模拟信号转换成的数字信号就越接近输入模拟信号,但是,如果采样频率过高,在实时控制系统中将会把许多宝贵时间用在采样上,而失去了实时控制机会。 14.采样定理也叫香农采样定理证明如果采样后的信号可以精确的复原为原来的输入信号,则必须满足采样频率不小于模拟频谱的最高频率的2倍。15.数字化计算机监控系统的类型,随着技术的发展,基本可以分为直接数字控制系统、集散控制系统、现场总线技术控制系统。 16.DCS英文和中文各是什么?并详述DCS的结构体系及其功能。 Distributed control system 集散控制系统DCS的结构

核电站核级仪表管设计与应用研究

核电站核级仪表管设计与应用研究 发表时间:2018-12-14T11:20:56.397Z 来源:《防护工程》2018年第26期作者:孙诗洪 [导读] 核电工程核级仪表管设计是典型的材料类管理项目,数量大规格多,且覆盖面广。 深圳市查斯蒂人力资源顾问有限公司广东深圳 518000 摘要:核电工程核级仪表管设计是典型的材料类管理项目,数量大规格多,且覆盖面广。在核电站的设计过程中,对核电站的改进项的产生原因以及管道设计过程进行分析,同时对核电站改进项之中的管道布置方案进行分析,提出优化核电站管道设计方案。 关键词:核电站;管道设计与布置;PDMS 目前在建核电站主要采用引进的二代核电加改进技术和三代核电技术,为进一步提高机组的可靠性和运行性能,在消化吸收的基础上,对引进技术持续改进、自主创新、完成了从高起点引进到创新品牌的历史性跨越。工艺管道系统的设计作为核电站设计的重要组成部分,包括管线的设计和布置,以及对管线进行支撑约束的支吊架布置设计,其具有系统繁多、布置复杂、设计要求高、施工难度大等特点。 一、核电站改进项产生的原因 在建造核电项目的过程中,主要是受到设计以及采购等方面因素的影响,导致出现改进项,具体可以将其划分为以下几种情况,分别是:首先,由于设计原因所产生的改进项,具体包括以下几点内容,第一,作为设计参考电站,已经改进以及修改技术;第二,通过总结运行电站的丰富的经验可以得知,原有设计之中存在明显的不足与错误;第三,在经过安全评审之后,提出需要进行设计的改进;第四,设计输入如业主要求、互提资料、规范标准以及核安全法规等出现变动;第五,在经过设计验证之后得知,系统、构筑物以及部件等无法满足功能的要求;第六,通过内外的监查之后,从中发现设计纠正的各项措施。其次,在采购过程之中,导致出现改进项的原因分别是,第一,由于设备的供货单位以及设计的参考电站存在不同,致使设备的各个参数发生重大变化;第二,由于是国产化的设计所引发的重大变化。 二、管道的设计过程 通常情况下,管道的过程分别是:第一,初步设计;第二,详细设计。其中,初步设计主要包括以下流程,分别是:首先,按照管道系统的具体要求,对管道等级、流程图、设计参数以及设备数据进行确定;其次,结合布置的具体要求以及主设备的具体位置,从而明确管道的布置方案,而后进一步地确定好使用的初步材料以及设备清单等。此外,详细的设计主要包括以下流程,分别是:首先,结合相关技术的规范要求,根据管道的布置方案、参考初步材料以及设备清单以及考虑支架的位置以及功能等,应力计算出管道,对于无法满足于管道的应力要求,则应当对等轴图以及支架位置进行重新优化,直到其能够满足于应力的要求。在经过管道的应力计算之后,则可以由此得到支架载荷以及功能等,不仅可以设计支架图,而且可以开展力学校核,从而将支架形式确定好,以此满足支架的载荷与功能的要求,并且最终将材料设备清单确定好。 在进行设计的过程之中,根据上游输入,包括管线清单、流程图、设备就位图、设备图纸、土建模板图、管道等级表、支架标准等,结合其他部门科室已经固化的模型,开展管道模型布置,在模型碰撞检查无误后可抽取施工图纸,施工图纸包括管道ISO 图纸与支架SUP 图纸,施工图纸会进行一次内部校核后经过力学进行验算,根据力学反馈的意见单进行二次修改,再进行一次编审批流程生成正式文件,由设计单位下发工程公司,最总再到施工部门进行施工。根据系统所提供的管线清单,可以明确管道相关参数,包括管道尺寸、壁厚等级、管道等级、保温伴热情况、设计温度、设计压力、管道清洁度要求,质保等级、规范等级、安全等级等;根据管道等级表,可以明确此管道等级下的管道材料与规范标准要求;根据流程图可以明确管道的设计意图与逻辑关系;由于国内核电站管道设计与安装的逐渐完备,各设计与施工单位已自行建立了一套完备的大宗材料手册,根据管道等级表与管线清单的参数要求,可以确定管道的材料选择。 三、改进项中管道布置方案的优化 管道布置方案的确定受土建、工艺影响较大,并且布置方案的确定直接影响到整个核电工程的成本和工程进度。改进项中管道布置方案在现场施工困难主要是由设计存在缺陷或错误、施工错误和施工累计偏差造成空间不足引起。由于核岛空间有限,且工艺管道具有系统繁多、布置复杂、设计要求高等特点,同时各专业在施工过程存在错误和累计偏差,使得新增改进项管道布置方案的确定较为困难。对于处于未施工阶段新增的项目改进项,其管道布置方案可以统筹设计,这样在施工过程中可以避免由于安装空间不足引起的施工困难; 而对于处于施工阶段新增的项目改进项,由于安装空间不足引起施工困难的问题尤为突出,而且是随着工程的深入新增管线布置方案的设计越加困难。可以采取以下两种方式设计管道布置方案: 一是利用三维设计软件PDMS 设计和优化管道布置方案,PDMS是一体化多专业集成布置设计数据库平台,可用于以管道详细设计为核心的工厂设计,包括设备、土建结构、暖通、电缆桥架等各专业详细设计,可实现各专业间的充分联动,在一个统一的平台上进行设计操作,该软件在功能性、易用性、先进性、开放性、协同性和普及性方面都极具优势,此种方法适用于项目未施工阶段改进项中管道布置方案的优化和整体布置的调整,可达到满足工艺、多专业协同设计、经济性、美观等要求; 二是根据现场实际施工情况设计管道布置方案,对于处于施工阶段的核电项目由于存在施工错误和累计偏差,这些问题无法反映在三维设计软件PDMS 上,因而即使在三维设计软件PDMS 上显示可以采取的布置方案到达施工现场后也存在无法施工的可能,所以对于处于施工阶段的核电项目,改进项中的管道要结合施工现场的实际情况确定布置方案。在满足改进项设计要求和施工现场条件允许的前提下,可以由施工单位和设计代表根据现场实际安装情况实地放线提出具体的管道和支架布置方案,反馈给设计单位进行后续的管道应力计算及支架形式的确定。 以某在建核电站PTR系统增设乏燃料水池应急补水管线设计实施方案为例,增设此应急补水管线是为了在运行人员无法从PTR系统、核岛除盐水分配系统或核岛消防系统获得应急补水时给乏燃料水池补水。此管线需设有一个具有简单流量调节功能的手动截止阀,在紧急情况下,将临时泵或消防车等补水设备与装置在燃料厂房外的标准接管连接,手动打开阀门,并将冷却水注入乏燃料水池,操作人员利用能够使用的手段监测乏燃料水池的水位或水温,当乏燃料水池水位、水温达到正常范围后停止补水操作,设计代表和施工单位根据现场实际情况,经与原设计沟通后重新确定布置方案,并对新的管道布置方案进行了应力计算和支架的设计和布置,此过程周期较长,此种情况

对核电厂数字仪表及控制系统的发展研究

对核电厂数字仪表及控制系统的发展研究 发表时间:2018-01-06T15:39:52.750Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第21期作者:杨榛梁攀 [导读] 本文将对核电厂数字仪表及控制系统的发展进行分析,为我国核电事业发展奠定重要基础。 中国核电工程有限公司北京 100840 摘要:随着我国经济水平的发展,核电厂的发展速度也是日新月异,其数字化技术得到了广泛运用。本文将对核电厂数字仪表及控制系统的发展进行分析,为我国核电事业发展奠定重要基础。 关键词:核电厂;数字仪表;控制系统;发展研究 核电厂仪表与控制系统在核电厂运行中起到至关重要的影响,对核电厂的发展给予了一定促进作用。经笔者研究,核电厂仪表与控制系统是基于计算机技术、电子技术以及网络通信技术的发展而形成的。笔者将分别从:数字仪表及控制系统优点、核电厂数字仪表及控制系统的应用与发展,两个方面来阐述。 一.数字仪表及控制系统优点 数字仪表及控制系统使核电厂保护方案得到了有效调整,精确算法极易实现。通过数字仪表及控制系统能促进核电厂输出功率的有效提升,为核电厂带来一定的经济效益。举个例子:将数字堆芯保护计算系统应用到反应堆保护系统中,能有效提升保护定值,使反应堆输出功率逐渐增加。 此外,数字技术的运用还能有效克服外界的干扰,使控制精度得到较大程度的提高,光纤通讯具有传输速度快、光缆容量大、抗干扰力强等特点,使接地问题得到有效改善,其精度也有所提升,在实际应用中,将两根冗余光缆分散在各地传感器中,不仅能起到有效的敷设作用,还能有效降低故障发生率。 数字仪表及控制系统的运用能实现故障安全设计,将光纤通信技术运用到安全通道与非安全通道间,能实现设备配置的隔离。另外,数字仪表及控制系统还具备诊断功能,可定期对系统硬件及信号进行检测,能降低停堆诱发的误差率的发生,与此同时实现对故障的自动定位。数字化技术的运用不仅能缩短校准时间,还能缩短故障查找时间。 数字仪表及控制系统的运用使人机接口功能得以改善,使信息数据存贮能力得以提升,在实际运用中可对报警信息清晰显示,避免大量报警信息一涌而发,使操纵人员负担逐渐减轻,而数据则能及时归档,实现对核电厂的监视与预测。 二.核电厂数字仪表及控制系统的应用与发展 就目前来看,我国核电厂数字仪表及控制系统以得到了逐渐应用,但依然处于起步阶段,与国外相比依然处于落后水平。为促进核电厂数字仪表及控制系统的应用及发展,应采取多种对策。详情如下。 (一)更新观念,加快步伐 随着我国信息技术的发展,核电厂工作运行效率得到极大提升,就目前来看,核电厂相关人员思想观念落后于技术发展,看重传统技术,没有足够的创新意识,为促进核电厂运行效率提升,相关技术人员应更新技术观念,将数字化技术运用其中,使其成为主流的发展方向,对落后的传统技术应及时丢弃,促进新技术的有效发展,这也是我国核电厂数字仪表及控制发展应解决的问题。 (二)积极试点,项目驱动 为了促进核电厂数字仪表及控制系统的有效运用,相关部门应积极试点,推动项目发展。值得注意的是,简单的数字化难以发挥其优势,为落实数字仪表及控制系统的应用,还应对经费问题加以解决,以具体项目来推动核电厂数字仪表及控制系统的实施。举个例子:在科研项目研究中,应积极进行数字化及控制系统试点工作,再取得相关经验后,再予以推行。 (三)慎重对待改造项目 基于核电厂数字仪表及控制系统,国外早已着手研究,对于老一代核电厂数字仪表及控制系统应秉着谨慎态度,与我国国情相结合,选择与实际情况相符合的技术。举个例子:部分核电厂保护系统未发生过误动,控制系统可靠性相对较高,因此不能过于追求全数字化及控制系统,根据实际情况和经济实力,只改造需要改造的系统。 (四)提升工作人员的技能 核电厂运行设备的维护工作十分重要,为了能够有效提升核电厂运行设备的运行效率,相关技术的工作技能需要在不断提升,从而在日常维护以及管理工作中都可以针对各种故障进行处理,同时还可以采取良好的预防措施。因此,这就需要水利单位安排好相关技能的培训工作,例如根据设备安装以及运行情况而分批安排工作人员学习,不断提升他们掌握先进技术的能力。除此之外,核电厂运行设备维护工作中还可以进一步提升综合能力,例如在对于实践操作人员而言,需要不断总结自己的实践操作情况,进而不断提升自己的综合能力,并能够自主处理核电厂运行设备中所发生的其他故障。再者,核电厂运行设备的维护工作还需要工作人员用极强的责任心,从而提升核电厂运行设备的运行效率。 结束语 在核电厂的运行管理工作中,核电厂数字仪表的自动化控制技术对其核电厂的相关的管理工作有着重要的意义,加强核电厂数字仪表的参数数据的管理,有效的避免参数故障的发生,从而影响运作工作的发展。因此,在核电厂的运行开展的工作中,加强核电厂数字仪表的自动化控制技术的发展,提高全面性的技术发展,才能够有效的促进工作的监督管理。 参考文献 [1]商海龙,李海煌. 核电厂数字化仪表与控制系统的应用现状及发展趋势[J]. 科技传播,2017,9(10):27-28. [2]刘中明,陆荆,李红英. 核电厂数字化仪表与控制系统的应用现状与发展趋势[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊),2016,(03):244. [3]. IEC 62645 ed1.0核电厂仪表和控制系统基于计算机系统的安全程序要求[J]. 核标准计量与质量,2015,(02):16.

相关文档
相关文档 最新文档