产品简介
ZHT-NMS2036型环境监控报警系统适用于中小型机房、通信基站、UPS机房、动力环境监控领域的应用各种动力设备(通信电源、电池、UPS、低压配电)空调设备及其环境(门禁、温度、湿度、烟感、水浸、红外)进行实时监控、统一管理,以保障系统稳定运行。采用标准的19英寸1U标准机架式外型设计,适用于各类机房或基站的安装。
ZHT-NMS2036型环境监控报警系统标配1个10M/100M自适应高速以太网络接口,内建完善的TCP/IP网络功能模块,支持上位机软件远程直接访问、配置系统、查看各监控参量数据信息等。支持多节点拓展及异地机房统一平台管理,通过安装网络集中监控平台,对分支机构和异地机房实现远程统一管理。
该系统区别于传统的动力环境监控(组态软件),以硬件架构为主(不依赖上位机软件、网络即可处理多种形式的报警),采用工业级,高性能嵌入式系统,高度集成探测、采集、监控、报警,内建完善的TCP/IP网络功能,灵活组网,支持多台上位机远程直接访问。系统架构清晰简单、配置灵活、维护方便,具有极高的性价比,完全满足独立机房、分布式机房如:证券、银行(总行、支行、分行)、企/事业单位(总部、异地分公司)等多级、多节点,要求单元独立,集中监控管理的需要。
ZHT-NMS2036型环境监控报警系统功能齐全、性能优越、设置方便快捷,最经济的方式解决机房监控实际问题,是环境监控的最佳选择。
一、产品特性和规格
1.1主要特性
市电监控、市电停电/恢复报警
市电电压、电流值监控
温度、湿度、烟雾、浸水、红外、门磁等环境参量报警
带干接点输出的UPS、精密空调监控报警
带协议输出的UPS、精密空调等智能设备的各项参数监控
UPS等智能设备可通过报警主机直接报警
可设置5个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信,查询各监控量状态 系统可存储4000条报警记录,可查询导出
带网络接口,支持远程统一管理,并能导出历史数据
一台管理PC通过网络可同时与一个或多个监控主机(可达100个)进行双向数据交换,集中统一管理
安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的GSM手机卡即可
多种报警方式可选,保证报警信息或语音能送到至管理员
采用RJ45网络口,接口更加标准化
接口配置丰富,接线方便,扩展灵活
1.2 规格
19英寸1U标准机架式物理尺寸:440×270×45mm
提供状态指示灯,内置电源(电源输入AC 220V 50HZ )功耗:500mA 德国西门子无线通信模块,支持GSM网络,工作频率:900/1800MHZ双频 2路RS232 能扩展为RS232协议监控UPS、精密空调等智能设备
1路RJ45以太网接口(10M/100M自适应)
1路报警警号输出端口(输出12V DC)
8路RS485模式输入
8路模拟量,输入方式0-5V或4-20mA,跳线设置可选
8路开关量、干接点信号或TTL电平
1路外接电源输出(提供DC24V、12V电源对外供电接口,通过跳线设置) 工作温度:0℃-60℃
工作湿度:10%到95%RH无凝结
重量:2.95kg
1.3产品功能
ZHT-NMS2036型“环境监控报警系统”为用户提供实用的环境监控和报警功能,并可以方便地进行功能扩展,而不会对原有系统产生任何影响。
1.3.1监控机房环境参量及智能设备:
系统配备了8路模拟量信号输入端口(AI1-AI8),8路开关量信号输入端口(DI1-DI8),采用标准RJ45接口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;
系统配备2组RS485通讯接口,最多支持510个接点,支持多达20路的RS485接口的温湿度传感器,数字量传输,精度更高。支持电量仪及本公司研发生产的ZHT-AC485智能空调控制器,可对机房空调扩展为远程控制;
系统配备2路RS232通讯接口,采用标准RJ45接口,支持多达两路带协议输出的UPS等智能设备的监控。.
1.3.2多方式报警:
1.短信报警+手机卡拨打电话提醒:一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息,并依次拨打管理员号码,提醒管理员,查看报警短信,系统最多支持五个管理员用户。
2.电话拨号语音报警:此报警状态,必须接入可正常拨打电话的电话线,3.短信报警+电话拨号语音报警:
4.短信为主,电话语音备份:在短信不能正常发送情况下,启用拨号报警功能,条件如下:
A、系统无法检测到GSM网络信号;
B、主机无法检测到SIM手机卡;
C:报警系统GSM模块无法启动;
D:系统在触发报警后,短信发送5次仍不成功。
在满足以上任一条件则启用电话语音报警,在电话语音报警触发后,如果有两个管理员按了接听键,则系统不再往下拨打其他管理号码。
如果在语音报警任意设置报警上下限值,超限报警。可设置延时报警时间和回差值,避免临界状态,频繁报警。
当告警取消,系统自动发送恢复正常短信告知管理员。
电话报警:超级管理员可任意指定普通管理员具备接听报警电话权限,一旦有告警发生,系统先发送短信到各管理员手机,随后拨打各管理员手机以免漏看报警信息。
现场声光报警:系统提供现场110DB声光报警,提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
提示:当系统处理告警时,首先给各管理员发送告警信息;然后依次给各管理员(拥有接听报警电话权限)拨打电话,如果前面已有两位管理员接听了报警电话,系统即终止拨打报警电话。
1.3.3远程短信查询
全部监控信息查询:发送“查询”到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。
指定参量查询:发送“查询:名称”可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。
管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。
1.3.4远程撤防、布防
超级管理员通过短信或使用远程网络登陆系统,实现对监控系统的远程撤防或布防(系统默认为布防状态)。
撤防状态:系统继续监测各环境参量,当发生报警时,主机面板指示灯亮,显示报警端口,但不发送短信,不拨打电话,声光报警器也不动作。
1.3.5远程控制
使用集中监控平台方式登陆系统打开或关闭DO1-DO4端口,实现远程控制应急设备的开启,关闭(端口通流(触点)容量受限,一般通过配备其它控制电路联动实现,比如对风机的控制等等)。
1.3.6安全
系统具备密码保护功能,只有管理员才能对系统进行查询和接警权限。
1.3.7精确的数据监测与控制
在数据采集方面,我公司采用的是业界先进的传感设备,增强了数据的采集精确度;在控制方面,我公司采用自主研发并经过多次实践,达到业界的先进水平,为各类场合的数据提供一个较强的分析处理能力。
1.3.8强大的智能联动
系统能够对相关设备或子系统实现全自动化联动控制,提高设备、子系统运行效率,避免人为延误操作。
1.3.9系统的高可靠性
系统全部硬件设备均为工控设备,模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高。中心监控设备采用嵌入式系统,独立性好,可靠性高。
1.3 机房环境监控拓扑图
二、硬件描述
2.1面板布置
2.1.1前面板
前面板说明:
1. GSM 天线:接收GSM 网络信号。
2.电源/GSM 网络/系统状态指示灯:请参考功能指示灯说明。 3.布防/撤防指示灯:请参考功能指示灯说明。 4.报警状态指示灯:请参考功能指示灯说明。 5.电源开关:ON:系统通电;OFF :系统断电。
2.1.2后面板
三、软件介绍-C/S
3.1登陆界面:
3.2整体界面:
3.3系统设置界面:
3.4告警信息界面:
3.5历史数据界面:
3.6 UPS监控界面:
四、配件简介
1.温湿度传感器 (ZHT-PTH485)
功耗较低,无需现场电源,由报警系统直接供电,安装方便,大屏幕LCD显示,可现场读取数据。
(1)供电电源:12V~24V DC
(2)屏幕LCD显示
(3)取样电阻:≤500Ω(12V DC供电时≤250Ω)
(4)测湿范围:1~99.9%RH,精度:3%RH
(5)测温范围:0°C ~ 50°C,精度:±0.5°C
(6)信号输出:RS485协议信号
(7)敏感元件:NTC热敏电阻,S128湿敏电容器
(8)外型尺寸:100*85*25mm
(9)安装:壁挂,螺丝固定墙面
2. 离子式烟雾传感器(ZHT-PS02)
功能特点
(1)工艺精良,外形美观,安装方便;
(2)内置智能处理器,内置独特的报警和自动漂移补偿算法,确保产品性能稳定可靠;
(3)产品设计上充分考虑产品的特殊使用环境,具有出色的电场/射线抗干扰能力和防
浪涌保护功能,稳定可靠。
技术参数
(1)供电电压:直流12V(8V~28V)
(2)监控电流:<0.3mA(12V) 火警电流:<50mA(12V)
(3)输出形式:继电器干接点输出,监控时输出开路,报警时输出短路(可调)
(4)输出触点容量:0.3A/60V AC,1A/30VDC
(5)指示灯:三色灯,绿色为正常,红色火警,黄色为故障
(6)报警音量:>80dB(正前方3m处)
(7)工作环境温度:-10~+50℃
(8)工作环境相对湿度:<95%(40℃、无凝结)
(9)使用年限:>10年
(10)外形尺寸:120mm×36mm (外径×高度)
(11)壳体材料、颜色:ABS 白色
3.市电检测模块
(1)电源:AC180V-AC250V
(2)工作电流:20ma
(3)继电器触点容量:AC220V/10V A阻性负载
(4)输出形式:开关量输出(常开信号)
4.区域式浸水传感器
缆式水浸传感器:适用检测机房基站、仓库等重要场所浸水;检测范围大于传统单点方式,对系统对系统保护更有效。
(1)水浸检测线长度:2m、5m、10m、50m 等可定制,标配5m
(2)水浸检测线重量:100g/1m
(3)水浸检测线宽度:12mm
(4)水浸检测线厚度:5.5mm
(5)探测密度:全线程
(6)工作环境:-10 ~ 55?C,10~98%RH
(7)尺寸:95x 37x 52 mm
(8)重量:85g
5. 广角有线红外探头
(1)工作电压:DC9-16V
(2)消耗电流:≤18mA(DC12V时)
(3)探测距离:12m
(4)探测角度:110度
(5)自检时间:约60S
(6)报警指示:红色LED
(7)传感器:双元热释红外传感器
(8)工作温度:-10度~+50度
(9)环境湿度:最大95%RH(无凝结现象)
6. 声光报警警号
(1)尺寸:122 * 72 * 43mm
(2)额定电压:DC12V
(3)额定电流:300mA
(4)闪动频次:150次/分钟
(5)声压:110+/-(3db/m)
7. ZHT-IMpower电量仪
电量仪
8. 空调来电自启动控制:ZHT-AC03W
功能特点
(1)供电恢复后,延时10秒启动空调机。
(2)具备记忆功能,供电恢复开起空调并达到停机前的模式、状态。
(3)不需要拆开空调修改电路,焊接线路。
(4)安装和维护简单。
(5)不影响空调的其它功能。
(6)功能实用、外型美观。
(7)兼容市面上各种品牌各种型号的普通空调机,轻巧,安装简便。
(8)独特优点:带电流实时检测,有效防止空调非断电关机,或电压闪断,可自动开机,开机不成功输出报警。(市面上普通空调起动器一般不带空调状态实时监测功能,在电压闪断或异常(非断电)停机情况下,不能自动开启空调机)
技术指标
(1)工作电源:220V±20% AC 50Hz
(2)功耗:<5w
(3)外形尺寸:13.0×9.0×3.0 (cm)
(4)重量:≈0.4 (kg)
(5)启动重试次数:5次
(6)红外线载波频率:38KHz
实物效果图
9. 空调多机切换控制:ZHT-AC03D
功能介绍
ZHT-AC03D型空调机双机/三机切换控制器是一种通用型智能控制器,能监测和控制空调机的运行状态。适用于柜机、分体机、精密空调机等,可应用到三洋、大金、三菱、格力、海尔等各种品牌的空调机。
功能特点
1、监视空调机的运行状态:ZHT-AC03D控制器能监视两台/三台空调机的运行状态(包括开关机状态、故障信号等),并在面板上用指示灯指示。
2、定时切换:两台空调机根据预先设置好的切换周期轮流运行。
3、温控切换:根据当前室温与控制目标温度之间的差异确定两台空调机是同时运行还是轮流切换运行。
4、故障切换:当某台空调机在运行过程中出现故障时,该台空调机退出双机切换循环。待故障恢复后,再重新投入双机切换循环。
5、维护设置功能:ZHT-AC03D控制器具有维护设置功能,当某台空调机不能正常使用时,利用此功能可使该台空调机不参与双机切换循环。
6、具有自启动功能:当空调机出现故障或停电时,空调机停机;故障消除或重新来电后,某些空调机不能自启动,需要人工开机。ZHT-AC03D控制器在检测到重新来电或者故障消除后,能控制空调机重新启动,不需要人工干预。独特优点:可开启至用户需要的温度及制冷模式。
7、与动力环境监控系统联网,空调切换失败,某台空调开启或关闭不成功,输出报警信号。(可选择声光报警或拨打电话报警)
实物效果图