文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试题水电站运行考试试题及答案4

试题水电站运行考试试题及答案4

试题水电站运行考试试题及答案4
试题水电站运行考试试题及答案4

贵州黔源电力股份有限公司考试试卷

(电气专业)

注意事项:1、答卷前将装订线左边的项目填写清楚。

2、答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。

3、本份试卷共5大题,满分40分,考试时间150分钟。

一、填空题。

1. 发电机在运行中失去励磁后,其运行状态是由_同步_进入异步运行。

2. 系统短路时,瞬间发电机内将流过数值为额定电流数倍的 _短路_电流。对发电机本

身将产生有害的、巨大的_电动力_,并产生高温。

3. 变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与_合闸初相角_有关。

4. 同步发电机不对称运行会使_转子表面_发热。

5. 运行中的电压互感器二次线圈不许_短路_。电流互感器其二次线圈不许开路。

6. 发电机三相定子绕组,一般都为星形连接,这主要是为了消除_三次谐波_。

7. 重合闸作用于断路器的方式,可以分为_三相_、_单相_和 综合_重合闸三种。 8. 发电机进相运行时,静态稳定性_降低_。 9. 电力系统调频分为一次调频和二次调频两种。

10. 运行中的变压器_瓦斯保护_与_差动保护_不得同时停用。 11. 正弦量的三要素指一个正弦量的 幅值 、频率 和初相角(位) 。

12. 违章现象分为四类:作业性违章、装置性违章、指挥性违章、管理性违章。

13. 华电集团公司动火作业安全管理规定动火作业必须“安全第一,预防为主,防消结合”

的方针。

14. 两措计划是指反事故措施计划与安全技术劳动保护措施计划。 15. 消弧线圈有欠补偿、全补偿和过补偿三种补偿方式。

16. 功率因数是指有功功率和视在 功率的比值,即表达式为COSφ=P/S 。

17. 有一个三相电动机,当绕组联成星形接于380V 的三相电源上,或绕组联成三角形接于

220V 的三相电源上,这两种情况下,从电源输入功率 相等; 18. 电导与电阻的关系为 倒数关系。

19. 在直流电路中,我们把电流流入电源的一端叫做电源的负极。 20. 发电机短路特性是指发电机在额定转速下,定子三相短路时,定子稳态短路电流与励磁

电流之间的关系曲线。

二、选择填空题。(单项选择,请将正确答案的代号填入括号内,)

1. 水电站的排水类型中,除了渗漏和检修排水外,还有( C )排水。

A 、 水池 ;

B 、 生活;

C 、 技术;

D 、 水泵。 2. 空压机启动时,要求( A )启动。

A 、空载;

B 、降温;

C 、快速启动打压;

D 、定时。 3. 水电站一般设高压和低压两个用气系统。由于低压用气量较大,所以通常将高压系统经

( A )后,与低压系统连接起来,作为低压系统的备用气源。 A 、 减压阀; B 、 高压闸阀; C 、 低压闸阀; D 、蝶阀。 4. 机组润滑油的充油量是指水轮发电机组( A )充油量。

A 、 推力轴承和导轴承;

B 、 压油槽;

C 、 集油槽;

D 、 导轴承。 5. 水轮机进水口快速闸门的作用是(A )。

A 、 防止机组飞逸;

B 、 调节进水口流量;

C 、 正常时落门停机;

D 、 泄水时提门。 6. 水轮机的型号:HLS66.46-LJ-410, “410” 表示( B )。

A 、转轮高度;

B 、转轮直径;

C 、模型转轮编号;

D 、模型转轮直径。 7. 混流式水轮机水流流经转轮时,基本上为( A )流入,而轴向流出。 A 、辐向; B 、轴向; C 、轴向或辐向; D 、都不对。

8. 一台水轮发电机,转子磁极个数为40,其同步转速为( C )。 A 、63; B 、125; C 、150; D 、300。

9. 并列运行机组的负荷分配决定于它们静特性曲线的( D )。 A 、转速死区; B 、非线性度; C 、不光滑度; D 、斜率。 10. 接力器关闭时间整定的目的是满足( C )的要求。

A 、正常停机;

B 、事故停机;

C 、调保计算;

D 、机组不飞逸。 11. 水轮发电机能够实现稳定运行的根本原因是它有( D )。

A 、调速器的调节;

B 、励磁机的调节;

C 、电压调整装置;

D 、自调节作用。

12. 处理事故的“四不放过”原则是:事故原因没有查清不放过;事故责任者没有严肃处理不

放过;( A );防范措施没有落实不放过。

A 、应受教育者没有受到教育不放过;

B 、生产尚未恢复不放过;

C ;没有公布处理结果不放过

D 、责任班组没有考核不放过。 13. 水库的水量损失主要是( D )。

A 、灌溉用水;

B 、工业用水;

C 、民用用水;

D 、蒸发和渗漏。 14. 水库的中长期水文预报主要是预报( A )。

A 、来水量;

B 、洪峰流量;

C 、库水位;

D 、峰现时间。 15. 我国现行规范中将水利枢纽的重要性,可分为主要水工建筑物和次要水工建筑物,下列

哪个不属于主要水工建筑物。( A )

A 、导流墙;

B 、溢洪道;

C 、厂房;

D 、大坝。 16. 事故调查必须按照( D )的原则。

A 、“四不放过”;

B 、 安全第一,预防为主;

C 、公开,公平,公正;

D 、实事求是,尊重科学

17. 心肺复苏法抢救伤员,每作15次胸外按压,需作2次人工呼吸。胸外按压要以均匀速

度进行,每分钟( A )次左右。

A 、100次 ;

B 、80次;

C 、60次;

D 、40次。

18. 合理的水库调度是保证水电厂经济运行的一个重要条件。水库调度曲线一般设有五个区

(A )。

A 、 限制出力区、保证出力区、加大出力区、满发出力区、防洪调度区;

B 、 死水位区、保证出力区、加大出力区、影响发电区、警戒区;

C 、 减少发电区、正常发电区、加大发电区、影响发电区、泄洪区;

姓 名: 学 历: 厂站: 所学专业:

·································· 装订线内请勿答题 ◎ ★ ◎ 装订线内请勿答题

····························

····

D、死水位区、正常发电区、加大发电区、满发出力区、泄洪区。

19.气体在绝热的容器里被压缩时,下列说法正确的是( B )。

A、压强增加,温度降低;

B、压强增加,温度升高;

C、压强减少,温度降低;

D、压强减少,温度升高。

20.哪个是水轮机发出额定出力所需要的最小净水头:(D)

A、最大水头;

B、最小水头;

C、平均水头;

D、设计水头。

21.下列不是电能质量指标的是:(C)。

A、频率;

B、电压;

C、电流;

D、波形。

22.水轮机可以在不同的工况下运行,其中(B)的工况称为最优工况。

A、出力最大;

B、效率最高;

C、流量最大;

D、开度最大。

三、判断题。(正确的请在括号内打"√",错误的打"×")

1.润滑油里渗入了水,只是稀释了油,不会造成油的氧化(劣化)。( × )

2.当机组在超负荷运行时,水轮机的效率最高。( × )

3.为了承受机组的扭矩,大型水轮发电机组的主轴是实心轴。( × )

4.在调节导叶开度时,两个接力器的推拉杆的运动方向是相反的。( √)

5.剪断销在导叶被卡住时被剪断并发信号,平时不起作用。( × )

6.空腔汽蚀可以引起机组出力摆动、主轴摆度增加、机架振动增加。( √)

7.大型水轮机的导水叶为了增加强度,所以导水叶是实心的。( ×)

8.水轮机转轮的减压装置可以减少水轮机的轴向水推力。( √ )

9.水轮机的轴向水推力,是指作用在上冠上表面和下环外表面向下的水压力的合力。 ( × )

10.混流式水轮机的标称直径是指叶片进口边的最大直径。( √ )

11.液体的粘滞力就是液体的内摩擦力。( √)

12.安全规程中规定,不准将手伸入旋转机械的栅栏内。由于发电机中性点的消弧线圈不是

旋转机械,所以可以将手伸入其删栏内清扫删栏的卫生。( × )

13.机组带负荷运行时甩负荷,又遇调速系统失灵,其它部分完好,当突然发生过速,有高

速回转声,为了防止事故扩大,应立即手动加闸,使机组停机。( × )

14.调压井(调压室)在机组停机时,可以减小压力管道的水击压力。( √ )

15.进行调速器的静特性试验时,只能在机组停机,蜗壳无水和油压装置工作正常的情况下

进行。( × )

16.甩负荷时,若机组的转速上升率β是增加的,则引水系统的水压上升率ζ是下降

的。( √ )

17.油压装置的安全阀可以使油泵电动机能在低负荷时启动,减小启动电流。( ×)

18.油压装置的减载阀可以保证压力油罐的油压不超过允许的最高压力。( ×)

19.油压装置的逆止阀可以防止压力油从压力油槽流向集油槽。( √)

20.水轮发电机的三相交流电的频率计算公式f=pn/60,其中P代表发电机转子的磁极个数,

n代表机组转速。( × )

21.混流式水轮机的容积损失是由于上、下止漏环处的漏水造成的。( √ )

22.导水叶轴与导水叶的进口边和出口边距离是相等的。( × )

23.水电厂的技术供水主要作用是冷却、润滑、传递能量。( √)

24.水流的流动速度越快,其水流中的能量越大。(×)

25.水轮机的比转速与水轮机的额定转速是相等的。(×) 26.具有三级气缸的空压机,一级气缸出口的压强大于二级气缸出口的压强,二级气缸出口

的压强大于三级气缸出口的压强。( × )

27.只要机组的振动在规定范围内,机组可以在额定转速的50%以下长时间运行。(×)

28.机组长时间停机至规定天数应顶转子。(√ )

29.发电机的空气隙是指转子磁极外缘与定子线圈(线棒)的槽楔之间的最小距离。( ×)

30.油劣化的根本原因是油中进了水。(×)

31.主阀(或快速闸门)的工作状态只有两种状况,即全开位置或全关位置(√)

32.在事故处理时,不得进行交接班,交接班时发生事故,应立即停止交接班,由交班人员

处理,接班人员在交班值班长指挥下协助处理。(√)

33.压力、流量、温度、液位等信号均为非电量。(√ )

34.水轮机的工作水头是指水轮机进出口截面处水流的总比能之差。(√ )

35.在水库洪水中,最高库水位和最大洪峰流量是同时出现的。( × )

36.对一个水库来讲,下游的防洪标准总是比水库的洪水标准低。( √ )

37.水库的死水位实际上是水库运行过程中允许消落的深度。( × )

38.混凝土重力坝是靠自重保持抗滑稳定的。(√ )

39.水力发电需要有两个最基本的条件,一是要有流量,另一个是要有集中落差。(√ )

40.对事故的调查分析结论和处理有不同意见时,有权提出或向上级安全监督机构反映;

但对违反规定,隐瞒事故或阻碍事故调查的行为不得越级反映。

(×)

41.198. 在发生人身触电事故,为了抢救触电人,可以不经许可即断开有关设备的电源,事

后立即报告调度和上级部门。

(√ )

42.额定水头时机组负荷为最大,接力器行程也为最大。(×)

43.用相量进行运算的正弦量都必须是频率相同的。(√)

44.贯穿推力轴承镜板镜面中心的垂线,称为机组的旋转中心。(√)

45.在医务人员未接替救治前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,

擅自判定伤员死亡,放弃抢救。只有医生有权做出伤员死亡的诊断。(√)

46.对于轴电流,伞式机组推力轴承与机组定子外壳(或推力头与镜板)间可不用绝缘垫相

绝缘。(×)

47.当机组的轴线与其旋转中心线重合时,主轴在旋转过程中将不产生摆度。(√)

48.混流式水轮机减压装置的作用是减少作用在转轮上冠上的轴向水推力,以减轻水导轴承

负荷。(×)

49.所有的类型的尾水管均可以形成静力真空与动力真空。(×)

50.调节系统中,永态转差系数的变化与机组调差率无关。(×

)

四、简答题

1.电流互感器二次为什么要接地?

答:电流互感器二次接地属于保护接地,防止一次绝缘击穿,二次侧进入高压,威胁人身安全,损坏设备。

2.直流母线过高或过低有什么影响?

答:直流母线电压过高时,对长期带电运行的电气元件,如仪表、继电器、指示灯等容易过热而损坏;而电压过低时容易使保护装置误动或拒动,

3. 简述电功率、电能的区别?

答:电能是指一段时间内电源力所做的功,而电功率是指单位时间内电源力所做的功 4. 什么叫工作接地?什么叫重复接地?

答:在电力系统中,凡是由于电气设备运行上的需要,而进行工作性质的接地就叫工作接地。在采取保护接零时,除了中性点接地以外,还必需在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地。

5. 为什么电容具有“通交流、隔直流”的特性?

答:容抗XC=1/(C=1/2дfC),容抗中X C 与 频率成反比,在直流电路中f=0,X C 为无穷大。在交流电路中频率越大,容抗就越小,所以说电容具有“通交流、阻直流”的特性。 6. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?

答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。

大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。

内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。

五、计算题

1. 有两台100kV A 的变压器并列运行,第一台变压器,第一台变压器的短路电压为4%,

第二台变压器的短路电压为5%,当总负荷为200kV A 时,若两台变压器并联运行,求负载分配情况?

答:已知:S=200kV A ,S 1N = S 2N =100kV A U K1%=4%,U K1%=5%

则第一台变压器所带负荷为:

S 1={200/(100/4+100/5)×100/4=111.11 kV A 第二台变压器所带负荷为: S 2=S- S 1=200-111.11=88.89 kV A

2. 有一日光灯电路,额定电压为220V ,电阻R 为200Ω,电感L 为1.66亨,电源频率为

50赫。 试计算:(1)视在功率S 、有功功率P 、无功功率Q ;(2)功率因数cos

φ 解:电路感抗XL =2πfL=2×3.14×50×1.6=521Ω 电路阻抗Z

=558Ω

电路电流I =U /Z =220/558=0.39A 功率因数cos φ=R /Z =200/558=0.35

由阻抗三角形求得sin φ=XL /Z =521/558=0.93 视在功率S =UI =220×0.39=85.8V A

有功功率P =UIcos φ=220×0.39×0.35=30W 无功功率Q =UIsin φ=220×0.39×0.93=

79var

六、论述题

1. 何谓发电机进相运行?发电机进相运行时应注意什么?为什么?

答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态 。

发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。

⑴进相运行时,由于发电机进相运行,内部电势降低,静态储备降低,使静态稳定性降低。

⑵由于发电机的输出功率P=EdU/Xd·Sinδ,在进相运行时Ed 、U 均有所降低,在输出功率P 不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。

⑶进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高。 ⑷厂用电电压的降低:

厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。 2. 什么叫电磁环网?对电网运行有何弊端?

答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。 电磁环网对电网运行主要有下列弊端:

1)、易造成系统热稳定破坏。如果在主要的受端负荷中心,用高低压电磁环网供电而又带重负荷时,当高一级电压线路断开后,所有原来带的全部负荷将通过低一级电压线路(虽然可能不止一回)送出,容易出现超过导线热稳定电流的问题。

2)、易造成系统动稳定破坏。正常情况下,两侧系统间的联络阻抗将略小于高压线路的阻抗。而一旦高压线路因故障断开,系统间的联络阻抗将突然显著地增大(突变为两端变压器阻抗与低压线路阻抗之和,而线路阻抗的标么值又与运行电压的平方成正比),因而极易超过该联络线的暂态稳定极限,可能发生系统振荡。

3)、不利于经济运行。500kV 与220kV 线路的自然功率值相差极大,同时500kV 线路的电阻值(多为4×400平方毫米导线)也远小于220kV 线路(多为2×240或1×400平方毫米导线)的电阻值。在500/220kV 环网运行情况下,许多系统潮流分配难于达到最经济。

4)、需要装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等安全自动装置。但实践说明,若安全自动装置本身拒动、误动将影响电网的安全运行。 3. 筒形阀的优点有哪些? 答:优点:

(1)明显减少机组开、停机时间。

(2)筒形阀只有全开、全关功能,因而上下密封易于实现,且密封性能良好;筒形阀的密封可以在不拆卸水轮机其他部件的情况下进行更换。

(3)筒形阀在全开位置时,阀体缩入座环上环与顶盖形成的空腔内,对水流无任何干扰,因而不影响水轮机流道的效率。

(4)筒形阀的结构及安装位置决定其不需设置阀室,不明显增加机组尺寸,因而不影响厂房尺寸与布置,不会增加厂房投资。

(5)筒形阀与水轮机联成一体,属水轮机的一个部件,因而比常用的进水阀结构简单,造价

明显降低。

(6)筒形阀可以保护导水机构免于停机磨蚀。

(7)筒形阀可以明显减少机组停机备用时的水量损失。

(8)当导水机构事故不能有效切断水流时,机组处于升速甚至飞逸状态,且飞逸时间越长对机组损害越大,而筒形阀的关闭时间只有60~90 s,可以防止机组飞逸时间过长造成损坏。缺点:

(1)由于制造难度加大,水轮机的造价相应增加,水轮机的安装时间也相应延长。

(2)筒形阀只能当事故闸门用不能当检修闸门用,且只适用于单管单机的电站。

(3)由于筒形阀阀体靠近活动导叶,所以当有较长异物(如钢筋、长形木条)卡住活动导叶时,筒形阀阀体下落关闭时亦容易卡住阀体,使之不能关闭,从而不能很好地保护机组。

(4)机组设筒形阀后,仍需在流道口装设事故检修闸门。

(5)筒形阀制造、设计、安装、运行、维护的经验较少。

4.何谓抬机?有什么危害?

答:水轮机在甩去负荷时,尾水管内出现真空,形成反水击以及水轮机进入水泵工况,产生的水泵升力因而产生反向轴向力,只要反向轴向力大于机组转动部分的总重量,就会使机组转动部分被抬起一定高度,此现象被称为抬机。危害:当发生严重抬机时它会导致水轮机叶片的断裂、顶盖的损坏等,也会导致发电机碳刷和集电极的损坏等事故。

5.水轮机运转特性曲线有哪些参数?如何运用这些参数?

答:(1)运转特性曲线上有下列参数:

工作水头H,水轮机出力N,效率η,吸出高度Hs,轮叶角φ,出力限制曲线。

(2)水轮机运转综合曲线具有以下两个作用:

Ⅰ.在选型阶段进一步了解不同工况(即不同水头和出力)时的效率和汽蚀性能。

Ⅱ.在运行中对合理利用水力资源具有重要意义。

(3)因此运行部门对合理利用运转曲线是:

Ⅰ.根据水头,依据最优效率确定出力。

Ⅱ.进行经济运行,合理分配负荷。

Ⅲ.确定轮叶开度,导叶开度。

运转特性曲线系指转轮直径D一定,转速n不变时,效率同水头和出力之间的关系曲线,其内还有Hs=f(H,N),Φ=f(H,N)和出力限制线。

七、案例题

1.2号机并网后,发现2号机有功负荷不能按设定值增加,上位机报“有功调节超时动作,有功调节退出动作”信息。检查调速器在远方、自动;断路器在合闸位置;机端电压在额定值;导叶在空载及以上位置;机组转速在额定值;机组频率(齿盘+PT)在额定值,可能是什么原因?如何处理?

处理步骤:

1)现地检查2号机调速器收到“远方导叶增加令”,调速器在执行“远方导叶增加令”时,不满足PCC流程判据,判据为:调速器在远方、自动+断路器在合闸位置+机端电压在额定值+导叶在空载及以上位置+机组转速在额定值+机组频率(齿盘+PT)在额定值+调速器接力器锁锭拔出位置。由于接力器锁锭不在拔出位置,不满足PCC流程判据,导致2号机有功负荷不能按设定值调整,有功调节超时。

2)现地检查发现调速器面板上锁锭拔出指示灯不亮,说明调速器没有收到锁锭拔出开关量。(调速器接力器锁锭行程开关开关量经计算机监控分别送至上位机及调速器)

3)调整接力器锁锭行程开关位置,并检查调速器面板上锁锭“拔出”灯亮。

在上位机上投入有功调节,并按南网负荷曲线对机组有功进行调整。

6)如接力器锁锭行程开关接点损坏,且无备用机组时,可采取应急措施短接水轮机端子箱“导叶接力器锁锭拔出”XDI5-18端子。或将调速器切为“现地、手动”方式,通过人工进行调整,运行期间需专人监视。

7)汇报并联系维护人员停机后消缺。

2.3#机组顶盖排水系统故障

故障现象:

3#机组顶盖水位0.44m,2#顶盖排水泵开始启动抽水,2#顶盖排水泵运行至49分钟时,上位机报“3#机组2#顶盖排水泵故障”,“3#机组控制保护装置故障”,2#顶盖排水泵停运。此时,3#机组顶盖水位为0.29m。现地检查3#机组2#顶盖排水泵控制电源空开QF2已跳开,顶盖水已排空。请根据实际发生的情况分析原因处理,并针对只有1台泵运行的情况采取应急措施。(3#机组顶盖排水泵的启动水位整定值为0.40m,停泵水位为0.25m。)原因分析:

3#机组顶盖排水泵的启动水位整定值为0.40m,停泵水位为0.25m。但由于3#机组顶盖液位传感器不能正确反应顶盖水位的实际水位值(顶盖液位传感器测值漂移),测值一直保持水位在0.29m左右,达不到停泵水位,顶盖排水泵2#泵连续运行了四十九分钟。由于运行时间长,导致绝缘损坏,控制电源空开QF2跳闸。

处理经过:

(1)将3#机组2号顶盖排水泵切至“切除”位置;

(2)联系相关人员进行处理;

防范措施:

(1)在顶盖排水泵启动时,注意监视其运行时间及顶盖水位下降情况。若发现水泵长时间运行而水位未下降,则应该及时到现地查明情况并进行相应处理;

(2)定期对顶盖液位传感器进行校验;

(3)加强对顶盖排水泵及其控制保护回路的维护;

3.机组运行中尾水锥管进人门大量漏水该如何处理?

a)迅速启动相关排水泵排水,并派专人监视;

b)汇报相关领导;

c)查找漏水原因,设法封堵漏水点、减小漏水量;

d)若因机组运行中振动引起锥管破裂则调整机组负荷避开机组在振动区运行;

e)若因锥管进人门密封损坏而漏水,可要求检修维护人员运行中临时处理,如临时用

千斤顶顶住等措施;

f)如漏水增大无法控制时,有备用机组开启备用机组顶负荷,并将漏水机组停下后关

闭筒形阀,减小漏水;

g)联系检修维护人员处理。

八、实操题

1.500kV开关站故障录波装置,打印2011年01月31日14:13:37 故障录波中的-10ms~80ms中的500kV线路电流、电压录波图。

2.用万用表测量直流电压和交流电压。

水电站运行考试试题及答案1

贵州黔源电力股份有限公司考试试卷 (运行专业) 注意事项:1、答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2、答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3、本份试卷共七大题,满分100分,考试时间150分钟。 一、填空题。( 每空0.5分,共10分) 1、水轮机进水阀是为了保护机组的安全、减轻导叶间隙磨蚀破坏、缩短引水钢管的充水时间而设置。具体有以下几种:蝶阀、球阀、闸阀、筒形阀。 2、每个水电站都有两套油系统及润滑油系统、绝缘油系统,其中润滑油的作用是润滑、散热及传递能量。 3、水力参数测量的目的是为了保证水电站的安全运行和实现经济运行;考查已投入运行机组的实际性能,为科研、设计提供和积累资料。水力监测的内容:拦污栅前后的压力差,电站上下游水位,水轮机装置水头,工作水头,引用流量等。 4、铁芯及其金属构体必须可靠地接地是为了防止变压器在运行和试验时,由于静电感应而在铁心和其它金属构件中产生悬浮电位?,造成对地放电。 5、主变压器上层油温最高不得超过 95℃,为了防止变压器油劣化过速,上层油温不宜经常超过 85℃。 6、调速器的作用:以转速信号为依据,迅速、自动地调节导叶开度,以达到改变出力恢复转速的目的。 7、标示牌: 用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止某设备或某段线路合闸通电的通告示 牌。按其作用可分为警告类、允许类、提示类和禁止类等。 二、选择填空题。(单项选择,请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20分) 1、发电机内部故障的主保护是〔 C 〕。 〔A 〕 过电压保护 〔B 〕失磁保护 〔C 〕纵差保护 〔D 〕横差保护 2. 最大短路电流系指最大运行方式下〔 D 〕时的短路电流。 〔A 〕单相短路 〔B 〕两相短路 〔C 〕两相短路接地 〔D 〕三相短路 3、电磁式万用表不用时应把旋钮放在〔 C 〕。 〔A 〕 直流档 〔B 〕 电阻档 〔C 〕 交流档 〔D 〕电压档 4、变压器在负载运行时有电压损失,其主要原因是( C )。 〔A 〕励磁电抗压降 〔B 〕电阻电压 〔C 〕漏电抗压降 〔D 〕功率损耗 5、发电机失磁后机组转速〔 A 〕。 〔A 〕 增高 〔B 〕降低 〔C 〕不变 〔D 〕可高可低 6、影响变压器寿命的主要因素是( C )。 姓 名: 学 历: 厂站: 所学专业: · ································· 装 订线内请勿答题 ◎ ★ ◎ 装订线内请勿答题 · ·······························

安全员考试试题及答案

一、填空题: 1、安全生产方针是安争第一,预防为主 2、檀、坑、沟边1米以内不得推土、堆料、停置机具。开挖深度超过2米时,必须在周边设两道牢固护身栏杆,并靠挂密目安全网。 3、生产经营单位必须遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,完善安全生产条件,确保安全生产。 4、乙炔气瓶与氧气瓶之简的水平距离不得小于5米,乙炔气瓶、氧气瓶与施焊点之间的水平距离不得小于10M。 5、建筑安全检查中“四口”是通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。 6、国家实行生产安全事故责任追究制度·依照《中华人民共和国安全生产{去》第十三条和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。 7、建筑施工企业必须坚持的三级安全生产教育是指公司级安全教育工程项目级安全教育、班组级教育。 8、火灾扑灭后,为隐瞒、掩饰起火原因、推卸责任,故意破坏现场或者仿造现场,尚不构成犯罪的,处警告、罚款或者五日以下拘留。 9、建筑施工单位的主要负责人、项日负责人和安全管理人员必须经过主管部门对其安全生产知识和能力考试合格后方可任职。 10、生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排专门人员进行现场管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。 11、《中华人民共和国安全生产法》第三十九条规定,生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 12、施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理,定期进行检查、维修和保养,建立相应的资料档案,并按照国家有关规定及时报废。 13、施工单位对到达一定规模的危险性较大的分总分项工程应编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职生产管理人员进行现场监督。 14、建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。 15、现场要有明显的防火宣传标志,消火栓周围3米内,不准存放物品。 16、施工人员宿舍内高度不低于2.5米,通道宽度不小于1米,每人床铺占有面积不小于2M2 17、安全设施必须与主体同时设计、同时施工、同时投入使用。 18、违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令,吸烟,使用明火的处警告、罚款或者10日下拘留。 19、施工单位应当向作业人员书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 20、模板拆除作业之前,应确认混凝土强度已达到设计要求,应对作业区进行围圈、设置明显标志或监护人员。 21、生产经营单位的特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书上岗作业的,责令限期改正,责令停产停业整顿,可并处2万元以下的罚款。 22建筑施工企业在编制施工组织设计时,对专业性较强的工程项目,应当编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施。 23、施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少一次安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案,安全生产教育培训考核不合格的人员,不得上岗。 24、起重指挥信号有哨声、手势、旗语和通讯设备。 25、两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营括动,可能危及对方生产安全的,应当签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施,并指定专职安全生产管理人员进行安

变电站安全考试题(带答案)

崇义龙归风电厂安全月考试 一、判断题(计:15分、每题2分) 1、电气设备上工作保证安全的技术措施是停电、验电、接地、悬挂标识牌和装设遮拦。(√) 2、运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。(×) 3、电气设备无论仪表有无电压指示,凡未经验电、放电、都应视为有电。(√) 4、发现有人触电,应立即进行抢救。(×) 5、交接班必须做到五清:看清、讲清、说清、查清、点清。(×) 6、《安规》对装设接地线的顺序是先接导体端,后接接地端,以防止人身触电。(×) 7、三制是指交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。(√) 8、干粉灭火器适用于扑救油类、可燃气体和电气设备火灾。(×) 9、110kV电压等级设备不停电的安全距离是1.20米。(×) 10、“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。(√) 11、在5级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。(×) 12、风力发电机的风轮不必有防雷措施。(×) (×) 13、心肺复苏法的最有效救援时间应控制1至2分钟内。 14、当风机位风速超过12米每秒时不允许进入塔筒内作业。(×) 15、安全带要高挂和平行拴挂,特殊情况下可低挂高用。(×)

二、填空题(计:15分、每空1分) 1、对停电设备检修的三相必须(三相短路并接地)。 2、隐患根据其危害程度可分为(重大隐患)和(一般隐患)。 3、电气设备上工作保证安全的技术措施是(停电)、(验电)、(接地)、悬挂标识牌和装设遮拦。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m)以内,室外不得靠近故障点(8m)以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 5、安全生产三要素是(杜绝人的不安全行为)、(消除物的不安全状态)、控制不安全环境因素。 6、根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型将隐患分为(人身安全隐患)、(电力安全事故隐患)、(设备设施事故隐患)、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。 三、辨识警示牌(计:20分、每图1分) 必须系安全带必须戴安全 帽

水电站运行题库完整

运行年终考试试题库 一、填空题 1、高压设备发生故障时,在室内不得接近故障点____4______米以内,在室外 不得接近故障点____8___米以内。但为了消除故障点而进行的操作和救护受伤 人员则不在此限。此时应穿_____绝缘靴____、并遵照____安全距离_规则进行。 2、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 3、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告,弄清问题后,待值班负责人许可后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 4、隔离开关(刀闸)因无___消弧_____装置,所以严禁___带负荷___拉合闸。 5、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用验电棒和绝缘手套。 6、我电站发电机额定电流为2315.2A。 7、水电站计算机监控系统通常采用分层分布式的结构,由上位机和现地控制单元 LCU两个层次组成。 8、电能的质量主要用电压和频率来衡量。 9、我电站机组的额定转速是85.7r/min。 10、停机时候当转速降至95%ne 时,高压油压装置必须投入。 11、继电保护和自动装置统称为水电厂的二次设备,是保证水电厂安全运行及保护电气设备的重要装置。 12、变压器并列运行的基本条件:联结组别相同,变比相同,短路电压相同。 13、发电机设有切除短路事故的主保护和备保护以及故障发信号保护。 14、我站发电机与电网解列前,须将有功减至2MW,无功减至2MW,然后才能断开出口断路器。 15、机组在停机过程中,转速在≤95%额定转速时自动投入高压顶起,在

2018年安全员考试试题及答案

2018年安全员考试试题及答案 填空题 1、在(《安全生产许可证条例》)中,我国第一次以法律形式确立了企业安全生产的准入制度,是强化安全生产源头管理,全面落实“安全第一,预防为主”安全生产方针的重大举措。 2、房屋拆迁应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担,由(建筑施工单位负责人)对安全负责。 3、(建筑施工企业)应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训;未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。 4、根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,必须由具有(相应资质的单位)承担。 5、根据《建设工程安全生产管理条例》,专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的,应当(立即制止)。 6、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位采购、租赁的安全施防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证,并在进入施工现场前进行(查验)。 7、生产经营单位的主要(负责人和安全生产管理人员)必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

8、2007年3月28日,国务院第172次常务会议通过《生产安全事故报告和调查处理条例》自(2007年6月1日)起施行。 9、(重大事故)是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 10、(较大事故)是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 11、(生产经营活动中发生的造成人身伤亡)适用《生产安全事故报告和调查处理条例》。 12、事故发生后,事故现场有关人员应当(立即)向本单位负责人报告。 13、事故发生后,单位负责人接到报告后,应当于( 1 )小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。 14、自事故发生之日起(30日)内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。 15、事故发生单位及其有关人员(伪造或者故意破坏事故现场的),对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。 16、伪造或者故意破坏事故现场的,对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至(100%)有罚款。 17、专职安全生产管理人员负责对施工现场的安全生产进行监督

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

某水电站运行定岗考试题(问答)

某水电站运行定岗考试题(问答) 姓名:成绩: 一、填空题:(每空格0.5分,共10分) 1同步发电机主要的额定参数有:额定功率P、额定电压U、额定电流I、额定频率f、额定效率、额定温升、额定功率因数、额定转速n 。 2、用准同期法进行并列操作时,发电机与系统必须电压相等,频率相同,相位一致。 3、一般规定发电机的定子电压变化范围在额定值的+(-)5%以内,其频率偏差应在额定值的+(-)0.5Hz以内。 4、同步发电机主要有铁损、铜损、机械损耗、附加损耗等内部损耗。 5、潇湘电站厂用变压器保护有电流速断、过电流、零序电流、母线无压、备用电自投(BZT)。 6、潇湘电站水轮发电机额定容量为14.4MV A 。 7、电力变压器的冷却方式主要有油浸自冷式、油浸风冷式和强迫油循环三种。 8、变压器并联运行的条件有变压比相等、联接组别相同、短路电压相同。 9、变压器油是起绝缘和散热的作用。 10、高压配电装置包括开关设备、测量仪器、连接母线、保护设施及其它辅助设备。 11、三相交流母线涂漆按我国部颁规范规定,A相为黄色,B

相为绿色,C相为红色。中性线不接地时为紫色,中性线接地时为黑色。 12、水电站的三大主设备是:水轮机、水轮发电机、电力变压器。 13、水轮机是把水流能量转变为机械能的一种动力机械,是利用水电站的水头和流量来做功的。而水轮发电机又是把机械能转变为电能的一种动力机械。 14、水轮机主要包括的基本参数有:工作水头、流量、出力、效率和转速。 15、根据保护对被保护元件所起的作用,继电保护可分为主保护、后备保护和辅助保护。 16、水电站中央信号按其用途可分为:事故信号、预告信号和位置信号。 17、电气安规规定,不论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合规定的安全距离。 18、潇湘水电站水轮发电机保护有:纵联差动保护、复合电压闭锁过电流、过电压、失磁保护、负序过流、过负荷、定子回路一点接地、转子回路一点接地、逆功率。 19、运行人员应达到的三熟是:熟悉设备、系统和基本原理;熟悉操作和事故处理;熟悉本岗位的规章制度;三能是:能分析运行状况;能及时发现故障和排除故障;能掌握一般的维修技能。 20、发电厂二次回路按电源性质来区分,可分为:交流电流回

2020全国安全员考试题及答案

精选考试类应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 2020全国安全员考试题及答案 一、判断题(正确的选A ,错误的选B ) ( B )0001. 用人单位主要负责人、职业卫生管理人员的职业卫生培训,其内容不包括职业病危害预防和控制的基本知识。 ( A )0002. 生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。 ( B )0003. 生产经营单位委托依法设立的机构提供安全生产技术、管理服务的,安全生产的责任由委托机构负责。 ( B )0004. 生产经营单位对接收的中等职业学校、高等学校的实习学生无需进行相应的安全生产教育和培训,但必须提供必要的劳动防护用品。 ( B )0005. 对于被派遣的劳动者,只需使用的生产经营单位对其进行安全生产教育和培训即可。 ( A )0006. 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。 ( B )0007. 金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目,建设单位必须按照批准的安全设施设计施工,并对安全设施的工程质量负责。 ( A )0008. 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。 ( A )0009. 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 ( A )0010. 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品,必须建立专门的安全管理制度,采取可靠的安全措施。 ( A )0011. 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内,并应当与员工宿舍保持安全距离。 ( B )0012. 企业可以转让安全生产许可证。 ( A )0013. 生产经营单位主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 ( A )0014. 生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。 ( A )0015. 用人单位应当依法建立和完善规章制度,保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。 ( A )0016. 生产经营单位从业人员对违章指挥和强令冒险作业应当拒绝执行。 ( B )0017. 生产经营单位从业人员应当了解作业场所和工作岗位存在的危险因素,不用了解防范事故对策。 ( B )0018. 生产经营单位从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向安监部门报告,不可向现场安全生产管理人员报告。 ( A )0019. 用人单位应当建立职业培训制度,按照国家规定提取和使用职业培训经费。( A )0020. 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。 ( A )0021. 参加事故调查处理的部门和单位应当互相配合,提高事故调查处理工作的效率。( B )0022. 工会依法参加事故调查处理,无权向有关部门提出处理意见。 ( B )0023. 事故报告后出现新情况的,可根据情况决定是否补报。 ( A )0024. 事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关

500KV变电站副值考试试题

500KV变电站副值考试试题 一、选择题。(每题0.5分,共5分) 1、电容器充电过程中,其( B ) A、充电流不能发生突变 B、两端电压不能发生突变 C、储存能量发生突变 D、储存电场能发生突变 2、断路器的跳闸辅助接点应在( B )接通。 A、合闸过程中,合闸辅助接点断开后 B、合闸过程中,动静触头接触前 C、合闸终结后 3、变压器的最高运行温度受( A )耐热能力的限制 A、绝缘材料 B、金属材料 C、油类 4、测量变压器绕组直流电阻的目的( C)。 A、保证设备的温升不超过上限 B、测量绝缘是否受潮 C、判断是否断股或接头接触不良 5、500KV变压器过励磁保护反应的是( B ) A、励磁保护 B、励磁电压 C、励磁电抗 6、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( B )V的摇表。 A、500 B、1000 C、2500 7、500kV系统发生单相接地短路时,短路电流中含有(C)分量 A、正序和负序 B、正序和零序 C、正序、负序和零序 8、断路器失灵保护在( B )动作 A、保护拒动 B、断路器拒动 C、保护误动 D、断路器误动 9、直流母线电压应保持在额定电压的正负( D ) A、30% (B)15% (C)50% (D)10% 10、对变压器差动保护进行向量测试时,应在变压器( C )时进行。 A、停电 B、空载 C、载有一定负荷 二、填空题。(每题1分,共10分) 1、两根平行导线通过反向电流时,导线互相(排斥)。 2、高压断路器加装缓冲器是为了缓冲断路器在(分合闸)过程中产生的(冲击力)。 3、母线隔离开关操作可以通过回路辅助触点进行(电压)切换。

某水电站运行定岗考试题(填空)

某水电站运行定岗考试题 姓名:成绩: 一、填空题:(每空格0.5分,共10分) 1、运行人员应严格执行“两票”、“三制”,即“两票”:工作票、操作票,“三制”:交接班制、设备缺陷管理制、设备定期试验、维护、轮换制,严禁无票操作和无票进行检修或试验工作。 2、潇湘水电站水轮发电机型号为,水轮发电机的额定出力为MW。水轮机的额定出力是13.47MW。水轮机的额定转速为83.3r/min,飞逸转速为233r/min。 3、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及的电气设备。 4、保证安全的技术措施有:停电、、装设按地线、和。 5、当油断路器遮断故障电流次后,按规定应通知检修人员进行检修;对于线路断路器,此时应征得地区调度同意退出装置。 6、禁止在只经开关断开电源的设备上工作,必须,使各方面至少有一个明显的断开点。 7、发电机在运行中应严格控制定子和转子温度,一般定子绕组温升不超过℃,转子绕组温升不超过℃。 8、机组轴承停机温度为℃,其动作后启动停机回路停机。 9、机组事故低油压动作值为Mpa,动作后启动

其停机回路停机。 10、高压电气设备是指的。 二、单项与多项选择题:(每题1分,共12分) 1、倒闸操作原则的规定是因为。 (A)国际通用要求(B)电力系统习惯(C)充分利用断路器的作用(D)尽可能减少事故面 2、压力油罐安全阀动作压力为Mpa。 (A)4.0 (B)4.08 (C)4.2 (D)4.64 3、下列操作属于强迫制动的是。 (A)投入电制动(B)投入转子锁定装置(C)将浆叶开至最大(D)投入紧急制动 4、我电站发电机电流保护有。 (A)电流速断(B)定时限过电流(C)复合电压闭锁过电流(D)反时限过电流 5、PLC自动开机时,下面顺控执行的先后顺序正确的是:。 (A)开冷却水阀→主轴密封水阀→密封空气围带放气→高压顶起油泵; (B)开冷却水阀→高压顶起油泵→主轴密封水阀→密封空气围带放气; (C)开冷却水阀→密封空气围带放气→主轴密封水阀→高压顶起油泵; (D)开冷却水阀→高压顶起油泵→密封空气围带放气→主轴密

2018最新版安全员考试试题C证试题真题及答案解析

2017 年最新真题及答案 专职安全管理人员安全生产知识考试试题 试卷类型: C 一、单选题 ( 每题 l 分共 5 0 分,每题在给出的 4 个选项中只选 l 个作答案,用 2B 铅笔填涂答题卡上对应的答案字母框 ) : 1、根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不 符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得D。 A.变更合同约定的造价B.压缩定额规定的工期 C.变更合同的约定内容D.压缩合同约定的工期 2、根据《建设工程安全生产锈器条例》,采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设 工程,设计单位应当在设计中提出C的措施建议。 A.施工安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故 B.设计安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故 C.保障施工作业人员安全和预防生产安全事故 D.建筑安全操作与防护保障施工作业人员安全和预防生产安全事故 3、根据《建设工程安全生产管理条例》,安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式 架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由A现场监督。 A.专业技术人员B.监理人员C.设计人员D.建设单位技术人员 4、根据《建设工程安全生产管理条例》,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不 服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担C。 A.全部责任B.合同中约定的责任C.主要责任D.一般责任 5、根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现 场临时用电方案,对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、 拆除、爆破工程达到一定规模的危险性大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具C,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 A.安全用电方案B.安全实施方案C.安全施工方案D.安全验算结果 6、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监 控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程D按照应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急 救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。 A.总承包单位 B .分包单位C.施工单位D.总承包单位和分包单位

变电站入场安全考试题

220kV变电站入场安全考试试题 单位/队别_________ 姓名________________ 得分________________ 一、选择题(共25题,每题2分) 1.起重机的臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电体的最小安全距离 110kV, 220 kV,分别为() A. 4m ;5m B. 5m ;6m C. 3m ;5m 2.砂轮机的工件托架和砂轮间的距离不得大于()。 A. 3.5mm B. 2 mm C. 2.5mm 3.电气工具和用具应由专人保管,每()个月应由电气试验单位进行定期检查。 A. 3 B. 5 C. 6 4.在扩建变电所内使用起重机械时,应安装不小于()的多股软铜线接地线 A. 12mm B. 25mm C. 16mm 5.高处作业人员在转移作业位置时不得()。 A.失去扶手 B.失去安全保护 C.东张西望 6.在梯子上使用电气工具,应做好防止()的安全措施。 A.感应电坠落 B.梯子倾侧 C.梯脚打滑 7.用管子滚动搬运时,应由专人负责指挥,管子承受重物后两端各露出约 (),以便调节转向。 A. 50cm B. 10cm C. 30cm

8.移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相四线制系统中应使用 )软橡胶电缆 A. 三芯 B. 四芯 C. 五芯 9.梯子搁置应稳固,与地面的夹角以()为宜。 A. 30°为宜 B. 60°为宜 C. 90°为宜 10.在带电区作业,严禁使用()梯子。 A. 铝合金升降梯 B. 环氧树脂梯 C. 竹梯 11.使用电动机具在休息、下班或工作中突然停电时,应()。 A.切断电源侧开关 B.不用管它 C.只需关闭电动机具开关 12.在220kV及以上电压等级运行区传递非绝缘的工具、非绝缘材料时应采取 ()措施。 A. 防止静电感应、电击 B. 要有高空作业 C .要打好安全带 13.施工人员工作中正常活动范围与110kV、220kV、500 kV带电设备的安全离分别是()米。 A. 2.0;3.5;5.0 B. 1.2;2.5;4.5 C. 1.5;3.0;5.0 14.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上均应悬挂()的标示牌? A.禁止合闸,有人工作 B.有电危险,注意安全 C.高压危险,请勿合 闸 15.新装盘的小母线在与运行盘上的小母线接通前,应有()措施。 A.隔离 B.警示 C.监护 16.拆除旧电缆时应从一端开始,严禁()。

2020年新编水电站运行值班员专业选拔考试A卷名师精品资料

运行值班员专业选拔考试A卷(2014.6) 一、单项选择题(每题0.5分,共15分) 1、厂内冷却水管,通常在管外包上一层厚厚的材料,使管道不与外界空气直接接触,其目的是防止管道( A )。 A、结露; B、冻裂; C、锈蚀; D、机械破坏。 2、压油槽充气的目的( D )。 A、保证安全; B、便于观察油面; C、节省透平油; D、保证操作中油压稳定。 3,接力器关闭时间整定的目的是满足( C )的要求。 A、正常停机; B、事故停机; C、调保计算; D、机组不飞逸。 4、立式水轮发电机组的推力轴承是承受( D )的。 A 发电机部分重量; B 水轮机部分重量; C 机组重量;D机 动部分重量和轴向水力; 5、事故调查必须按照( D )的原则。 A、“四不放过”; B、安全第一,预防为主; C、公开,公平,公正; D、实事求是,尊重科学。 6、调速器配压阀的遮程与漏油量的关系是( B )。 A、遮程增加,漏油量增加; B、遮程增加,漏油量减少 C、遮程增加或减小,漏油量不变。 7、轴流转桨式水轮机转轮叶片数目与水轮机的设计水头成(A ) A、正比; B、反比; C、平方比; D、立方比。 8、轴流式水轮机一般都做成转桨式,不是因为下面哪一项:(A) A、提高额定出力; B、提高效率; C、扩大适应水头范围; D、减少在某水 头下的振动。

9、轴流转桨式水轮机,叶片密封装置的作用是(C)。 A、防止油压降低; B、防止渗入压力油; C、对内防止油外漏,对外防水渗入; D、对内防止水外漏,对外防油渗入。 10、下列不是电能质量指标的是:(C) A、频率; B、电压; C、电流; D、波形 11 直流控制母线电压为220V,若测得直流控制正母线对地电压为180V,则(D) A 直流控制正母线金属性接地 B 直流控制负母线金属性接地 C 直流控制正母线绝缘不好 D 直流控制负母线金属绝缘不好12发现断路器严重漏油(气)时,应(C )。 A、立即将重合闸停用; B、立即断开断路器; C、采取禁止跳闸的措施; D、 不用采取措施 13发生三相对称短路时,短路电流中包含有(A)分量. A. 正序 B.负序 C.零序 14安装或大修后的SF6断路器中SF6气体的水分允许含量标准为( B )。 A.250ppm B.150ppm C.300ppm D.500ppm 15发电机如果在运行中功率因数过高( cosφ=1 )会使发电机(C)。 A 功角减小; (B)动态稳定性降低; (C)静态稳定性降低; (D)功角增大。16强行励磁装置在发生事故的情况下,可以提高(A)保护动作的可靠性。 A 带延时的过流; (B)差动; (C) 匝间短路; (D)电流速断。 17 发电厂的一项重要技术经济指标是:发电设备“年利用小时”。它是由(A)计算得来的。 A 发电设备全年发电量除以发电设备额定容量; (B) 发电设备额定容量除 以发电设备全年发电量; (C)发电设备全年发电量除以年供电量; (D)全年电量除以设备有效值。 18加速绝缘老化的主要原因是(C)。 A 电压过高; (B)电流过大; (C)温度过高; (D)表面脏。 19用钳型电流表测量三相平衡负载电流时,钳口中放入三相导线,该表的正常指示值为(A)。

试题水电站运行考试试题及答案7

贵州黔源电力股份有限公司考试试卷·································· 装订线内请勿答 题 ◎ ★ ◎ 装订线内请勿答题 ································ 姓 名: 学 历: 厂 站: 所学专业: (运行专业) 注意事项:1、答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2、答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3、本份试卷共5大题,满分40分,考试时间150分钟。 一、填空题。( 每空0.5分,共10分) 1、水轮发电机组发导轴承的作用是承受机组转动部分的径向机械 不平衡力和电磁不平衡力,使机组轴线在规定数值范围内摆动。 2、机组技术供水系统用水设备对供水的要求是水压符合用水设备 的要求、水量充足、水温适宜、水质清洁。 3、厂房供水系统一般包括技术供水系统、消防水系统和生活用水 系统。 4、重合闸出口有四种方式,分别是:综重、三重、单重和停用。 5、机组运行中应工作需要必须退出#1功率柜时,操作顺序是先切 脉冲电源开关、再断开交流开关、后断开直流刀闸。 6、可控硅换相过电压保护是RC阻容保护和尖峰过压吸收器SPA。 7、PSS装置是电力糸统稳定器的简称,其作用是抑制系统低频振 荡。

7、转子保护电阻是在灭磁开关跳闸并经短暂延时后投入的,其目的之一是可以吸收发电机转子(阻尼)绕组能量。 8、单瓶阀控式密闭铅酸蓄电池的运行电压不应超过2.4V。 二、选择填空题。(单项选择,请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共10题) 1、 对水轮机型号为HL220-LJ-250描述正确的是:( A ) A、 转轮型号为220的混流式水轮机,金属蜗壳,转轮直径为250cm; B、 转轮型号为250的混流式水轮机,金属蜗壳,转轮直径为220cm; C、 转轮型号为220的混流式水轮机,混凝土蜗壳,转轮直径为250cm; D、 转轮型号为250的混流式水轮机,混凝土蜗壳,转轮直径为220cm。 2、水轮机泄水锥的主要作用是:( B ) A、使转轮结构匀称好看; B、使水流流线更好,提高出力; C、 增加转轮重量,防止转速过高; D、 以上都不是。 3、水轮机可以在不同的工况下运行,其中( B )的工况称为最优工况。 A、 出力最大; B、效率最高; C、流量最大; D、 开度最大。 4、下面哪个不是防抬机的措施:( D ) A、设置真空破坏阀; B、增设转轮上的止推环; C、分段关导叶; D、设置泄水锥。 5、 机组并入系统后,自调节能力增强,为提高调速器的速动性,使其

2020年安全员考试题库及答案(20201208013532)

2020年安全员考试题库及答案 一、单选题(672题) 1、《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的(A)。 A、法律 B 、法规 C、规章 D 、规范性文件 2、根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是(D)。 A、安全第一、预防为主 B、安全为了生产,生产必须安全 C、安全生产人人有责 ?安全第一、预防为主、综合治理 3、《安全生产法》规定:矿山、金届冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单 位,应当(B),前款规定以外的其它生产经营单位,从业人员超过100人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员;从业人员在100人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 A、配备专职管理人员 B、设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 C、设置安全生产管理机构 ?配备专职或兼职安全管理人员 4、下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是(C)。 A、在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法 B、坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 C、安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针 D>生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 5、根据我国《安全生产法》的规定,安全设施投入(D )。 A、必须纳入建设项目预算 B、应当单独进行概算 C、必须单独进行概算 D>应当纳入建设项目概算 6、《安全生产法》第50条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有( D )。

A、请求赔偿权 B 、建议权 C、处理权 D 、知情权 7、《安全生产法》第51条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产 中从业人员享有(C )。 A、请求赔偿权 B 、建议权 C、拒绝权 D 、知情权 8、根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 (A )。 A、本单位负责人 B 、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D 、工会 9、《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设 置明显的(C )。 A、安全宣传标语 B 、安全宣传挂图 C、安全警示标志 D 、安全警示标语 10、根据《安全生产法》的规定,(D )有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用进行监督,提出意见。 A、本单位负责人 B 、安全生产监督管理部门 C、司法部门 D 、工会 11、《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业 人员进行(C )的安全生产教育培训。 A、班组级 B 、车间级 C、专门 D 、三级 12、某建筑施工企业由于安全生产管理不善,发生了多起一股级以下的安全生产事故,经查,该企业的 主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责,并且构成犯罪,被追究刑事责任。依据我国《安全生产法》的规定,该负责人自刑罚执行完毕之日起,不得担任任何生产经营单位 的主要负责人的时限是(D )。 A、2年内 B 、3年内 C、4年内 D 、5年内 13、某企业未依法对从业人员进行安全生产教育和培训而被责令限期改正,但在限期内未整改。有关 部门将依据我国《安全生产法》的规定,责令其停产整顿并罚款,其限额是( C )。 A、1万元以上2万元以下 B 、2万元以上5万元以下

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

水电站运行考试题库

一、判断题 1. 空腔汽蚀可以引起机组出力摆动、主轴摆度增加、机架振动增加。( √) 2. 大型水轮机的导水叶为了增加强度, 所以导水叶是实心的。( ×) 3. 水轮机转轮的减压装置可以减少水轮机的轴向水推力。( √) 4. 水轮机的轴向水推力, 是指作用在上冠上表面和下环外表面向下的水压力的 合力。( ×) 5. 混流式水轮机的标称直径是指叶片进口边的最大直径。( √) 6. 百分表只能用于测量1mm以内的位移。( ×) 7. 在位置高度相同, 管径相同的两断面上, 其断面上的势能、动能都相同。( ×) 8. 计算压强时, 凡是不计入大气压强所得的压强值称为绝对压强。( ×) 9. 实际水流中总水头线都是沿程下降的。( √) 10. 液体的粘滞力就是液体的内摩擦力。( √) 11. 牛顿第三定律是:两个物体间的作用力和反作用力总是大小相等, 方向相反, 同作用在一条直线上。( √) 12. 安全规程中规定, 不准将手伸入旋转机械的栅栏内。由于发电机中性点的消 弧线圈不是旋转机械, 所以可以将手伸入其删栏内清扫删栏的卫生。( ×) 25. 机组压油装置的油灌充满的全是油。( ×) 26. 空气压缩机的电磁排污阀在空压机启动和停止时,都要动作,进行排污。( √) 27. 当集水井水位过低发出警报时,应立即手动停止自动泵,并将备用泵切自动,检查无误后再处理自动泵。( √) 28. 当集水井水位过高发出警报时,如果备用泵未启动,应立即手动启动备用泵。( √) 29. 机组带负荷运行时甩负荷,又遇调速系统失灵,其它部分完好,当突然发生 过速,有高速回转声,为了防止事故扩大,应立即手动加闸,使机组停机。( ×) 30. 机组正常运行时,风闸系统( 制动系统) 的手动给、排气阀都应全闭。( ×) 31. 机组停机时,调速器的关机电压投入,实际上是可靠地给出了关导叶信号。 ( √) 32. 增加机组负荷时,位移传感器( 旋转变压器) 断线,因为输入信号减少了,会

相关文档