文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 测试变压器的好坏方法

测试变压器的好坏方法

测试变压器的好坏方法
测试变压器的好坏方法

测试变压器的好坏方法

我们门禁电源中一般用的都是线性电源。线性电源就离不开变压器,变压器的功率器件,负荷带多了,接错线电流过大了,短路了就容易烧坏,但好多时候不是变压器烧坏,可能是电源板子坏了,所以判断电源的好坏首先判断变压器好坏的很关建。变压器重,返修时寄来寄去不好保护也浪费运费。今天来教各位怎样检测变压器的好坏。

1、断电测量:变压器是由两组线圈组成的。每组线圈就是由一条线绕成,所以量阻值可以判断好坏,220V输入线一般是红线,这组线阻值不能太小,用万用表量的时候不能短路,短路接近0Ω就坏了,红线一般阻值会在30Ω至200Ω,功率越大的阻值越小,功率小的阻值大。如出现开路,查看保险丝,如保险丝是好的,就是变压器输入线圈内部线断坏了。输出线一般是黑线或其他颜色,阻值都是接近0Ω,如阻值很大或开路就是线断坏了。

2、通电测量:通电用万用表交流AC档测试输出线,如有电压输出且稳定的是好的,如无电压输出或输出电压不稳压就是坏了。

3、外观检查:看看变压器的外观有没有高温烧焦的痕迹,如有外观出现高温变形就是烧坏了。

门禁专业电源的选择

说到门禁专用电源里面有好多的内容,其一是功率大小不一样,其二是功能多样化,其三是价格也是天差地别,其四是牌子很多。做门禁做久了可能懂之一二,但对于刚入门,刚进到门禁这个行的人员来说,选个电源跟选个媳妇似的,怕选错,怕不匹配,怕质量不好等。下面我来给大家简述一下门禁电源的区别:

门禁电源一搬分为控制器门禁专用电源和一体机门禁专用电源,还分后备电源和无备电源,再有就是功率大小之分。

控制器门禁专用电源,是专门接联网型门禁控制板用的,内部有固定控制板的螺丝孔位,慊容大部分品牌控制板,这种电源只输出DC12V,控制器专用电源有以下之分

1、有些电源是带电压调节钮,输出电压可调节DC12V-DC15V这样子,带电压可调节的电源门禁设备连线可以长一点。有些是电压固DC12V输出,固定电压输出的电源与设备连线有限制,线太长电压就不足会导致门禁设备开不了机或死机的情况。带电压调节的一般都比不带电压调节的会贵些。

2、电源还分带接后备电池和不带接后备电池功能的,带接电池的电源可以在市电220V停电后还可以用电池带门禁,不至于停电门禁系统出现瘫痪。带接电池功能的电源还分为放电保护功能和无放电保护功能,带放电保护的电源一般在电池放电致10.5V时会自动断开防止电池放电过低而造成电池致命损坏。

3、可接电池的电源还分为内部接电池和外部接电池之分。

4、功率大小之分,标称一般功率有5A和3A,实际功率能达到的也就是3A和1.2A。

一体机门禁专用电源,这种电源种类比较多,前面1、2、3、4、都是和控制器门禁专用电源一样。就是多以下功能:

1、带接电锁功能NC(常闭)点、NO(常开)点,带接开关量信号开门PUSH点,有些还带电信号开门的-CONTROL+两点。

2、有些带遥控器接收模块接口,配合遥控器开门用,这种很少有人用,一般都外接遥控器的多,外接遥控器方便又稳定。

3、就是给电锁供电输出稳压与不稳压,给电锁供电稳压的电源用的都是大功率稳压管,价格相对也会比不稳压的贵,给电锁供电不稳压的电源门禁供电接口DC12V一般都是用1个7812A或2个7812稳压管稳压输出,1个7812输出的电流是500MA,两个的话最多也是1A,建议带800MA。7812稳压方式是市场上最便宜的门禁电源,这种电源带的电锁温度会高点,有些厂家的电锁耐电压低的容易烧锁,而且接门禁DC12V也只能达到1A,带指纹机,掌纹机时电流小可能带不动。

最后给各位一点建议,电子产品中不管什么产品都是很多生产制造商,很多品牌,五花八门的,网上,市场上一看眼花缭乱,所以选电子产品一定要选品牌,选专业的制造商,只有真正的品牌和专业才能保证质量,才能保证服务。

开尔瑞门禁专用电源八年品牌,专注八年,用心八年,值得您信信赖。

器是两线圈级成的。

可靠性测试规范

手机可靠性测试规范 1. 目的 此可靠性测试检验规范的目的是尽可能地挖掘由设计,制造或机构部件所引发的机构部分潜在性问题,在正式生产之前寻找改善方法并解决上述问题点,为正式生产在产品质量上做必要的报证。 2. 范围 本规范仅适用于CECT通信科技有限责任公司手机电气特性测试。 3. 定义 UUT (Unit Under Test) 被测试手机 EVT (Engineering Verification Test) 工程验证测试 DVT (Design Verification Test) 设计验证测试 PVT (Product Verification Test) 生产验证测试 4. 引用文件 GB/T2423.17-2001 盐雾测试方法 GB/T 2423.1-2001 电工电子产品环境试验(试验Ab:低温) GB/T 2423.2-1995 电工电子产品环境试验(试验Bb:高温) GB/T 2423.3-1993 电工电子产品环境试验(试验Ca:恒定湿热) GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验(自由跌落) GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验(试验Fd: 宽频带随机振动) GB 3873-83 通信设备产品包装通用技术条件 《手机成品检验标准》XXX公司作业指导书 5. 测试样品需求数 总的样品需求为12pcs。 6. 测试项目及要求 6.1 初始化测试 在实验前都首先需要进行初始化测试,以保证UUT没有存在外观上的不良。如果碰到功能上的不良则需要先记录然后开始试验。在实验后也要进行初始化测试,检验经过实验是否造成不良。具体测试请参见《手机成品检验标准》。 6.2 机械应力测试 6.2.1 正弦振动测试 测试样品: 2 台

开关变压器漏感分析

开关变压器第一讲变压器基本概念与工作原理现代电子设备对电源的工作效率、体积以及安全要求等技术性能指标越来越高,在开关电源中决定这些技术性能指标的诸多因素中,基本上都与开关变压器的技术指标有关。开关电源变压器是开关电源中的关键器件,因此,在这一节中我们将非常详细地对与开关电源变压器相关的诸多技术参数进行理论分析。在分析开关变压器的工作原理的时候,必然会涉及磁场强度H和磁感应强度B以及磁通量等概念,为此,这里我们首先简单介绍它们的定义和概念。在自然界中无处不存在电场和磁场,在带电物体的周围必然会存在电场,在电场的作用下,周围的物体都会感应带电;同样在带磁物体的周围必然会存在磁场,在磁场的作用下,周围的物体也都会被感应产生磁通。现代磁学研究表明:一切磁现象都起源于电流。磁性材料或磁感应也不例外,铁磁现象的起源是由于材料内部原子核外电子运动形成的微电流,亦称分子电流,这些微电流的集合效应使得材料对外呈现各种各样的宏观磁特性。因为每一个微电流都产生磁效应,所以把一个单位微电流称为一个磁偶极子。因此,磁场强度的大小与磁偶极子的分布有关。在宏观条件下,磁场强度可以定义为空间某处磁场的大小。我们知道,电场强度的概念是用单位电荷在电场中所产生的作用力来定义的,而在磁场中就很难找到一个类似于“单位电荷”或“单位磁场”的带磁物质来定义磁场强度,为此,电场强度的定义只好借用流过单位长度导体电流的概念来定义磁场强度,但这个概念本应该是用来定义电磁感应强度的,因为电磁场是可以互相产生感应的。幸好,电磁感应强度不但与流过单位长度导体的电流大小相关,而且还与介质的属性有关。所以,电磁感应强度可以在磁场强度的基础上再乘以一个代表介质属性的系数来表示。这个代表介质属性的系数人们把它称为导磁率。在电磁场理论中,磁场强度H的定义为:在真空中垂直于磁场方向的通电直导线,受到的磁场的作用力F跟电流I和导线长度的乘积I 的

电力变压器可靠性分析及其寿命评估 王鹏

电力变压器可靠性分析及其寿命评估王鹏 发表时间:2019-06-04T15:59:53.327Z 来源:《电力设备》2019年第2期作者:王鹏路辉[导读] 摘要:随着我国西电东运和全国网络和特高压项目的推广,电网安全稳定运行也将面临更大的挑战。 (国网廊坊供电公司廊坊市 065000) 摘要:随着我国西电东运和全国网络和特高压项目的推广,电网安全稳定运行也将面临更大的挑战。近年来电力变压器的可靠运行逐渐成为了国内外学者的研究重点。随着变压器电压等级的提高,其发生故障给系统带来的损失越来越大。为了提升变压器的可靠性,有效地延长电力设备的使用寿命,让投资和回报有一个最佳的平衡,需要对其进行全面的准确的可靠性评估。因此,如何科学地评估其寿命,保证超期服役的电力设备安全运行是个亟待解决的问题。本文简述了电力变压寿命分析评估方法,分析了影响电力变压器寿命的因素,探讨了阻止电力变压器加速老化的对策及大型变压器寿命管理的方法。 关键词:变压器可靠性使用寿命防护措施 一、影响变压器可靠运行的因素 1.变压器铁芯故障 在正常情况下,变压器铁芯只有一个接地点,以限制流过铁心和铁心点的电流。当磁芯未在多点接地或接地时,会导致磁芯发生故障,导致变压器过热,影响变压器的正常运行。当发生芯子故障时,相邻硅钢片之间的绝缘漆膜烧坏。在严重的情况下,磁芯可能会过热和放电,从而在电压发生器内部产生可燃气体,这可能导致变压器开关跳闸中的电源故障。 2.变压器导电回路故障 如果变压器接头焊接不良,从物理角度来看,导电回路的横截面积相应减小,从而局部电阻增加。根据功率损耗的计算方法:功率=电流的平方×截面电阻,当正常电流通过时,由于截面积的增加,功率损耗会增加,变压器接头处的温度变得过高,从而加速了接头。机械变形和氧化腐蚀,接头处的电阻不断增加,使循环往复运动,最终烧毁变压器的绝缘层,导致电源故障。 3.变压器绕组绝缘损坏故障 当变压器绕组绝缘损坏变压器,变压器自身的绕组和匝间绝缘,以及一些金属绝缘等,如果有绝缘损坏,就会导致绕组短路,即在绕组内部形成闭合电流回路。当大电流通过时,绕组产生额外的热量和损耗,这导致变压器的稳定异常。变压器的三相电压输出未达到平衡,运行噪音增加。绕组的短路主要是由于绕组线圈在短距离电力作用下的位移,导致绝缘磨损引起的短路;绝缘材料在运行过程中自然老化或在局部高温下破裂;导线的质量差,绕组的绕组不适合压接和卷绕过程,金属材料进入损坏的绝缘层。 4.变压器漏磁故障 变压器铁心产生的磁通称为主磁通。在正常情况下,铁芯产生的额定主磁通量不饱和。当复杂电流流入变压器时,绕组将会泄漏。助焊剂现象。主磁通穿过铁磁材料,漏磁通穿过绕组周围的空间。当漏磁通过某些金属部件时,会产生涡流,从而产生热量。变压器的容量与负载电流成比例,并且变压器的容量增加。它容易发生热故障。通常,燃料箱的温度最接近绕组或导体。 5.散热条件差 当变压器在高温环境下长时间运行,或变压器周围有热源时,房间内的通风散热措施不好,建筑物与变压器之间的散热距离太大关闭,变压器产生的热量不能及时。消散到空气中,导致变压器的温度上升,绕组电阻变大,然后变压器会产生更多的热量,导致变压器的温度异常。 6.变压器冷却系统异常 运行中的变压器产生通过变压器自己冷却油或散热器传递到周围环境的热量一定的数量。当变压器冷却器油泵损坏,风扇马达被损坏,灰尘和其它碎屑附着在热管中,油循环路径被阻挡,油流量减小,并且变压器的散热受到影响,从而导致在增加了变压器的温度。在停电的情况下,冷却系统停止工作,这将导致变压器的温度持续升高,导致变压器烧坏。 二、变压器运行中的防护措施 1.加强对油温及绕组温度的监测,根据监测结果及时调整负荷状态。要防止或减少变压器在过负荷状态下运行,因为它是以牺牲寿命为代价的,尤其是热点温度高达160℃的短期急救过负荷运行,对变压器绝缘寿命危害极大。必须过负荷运行时,要严格执行变压器厂家提供的过负荷能力表,不能超越。 2.加强对线路的巡视,防止发生变压器出口突发性短路,尤其要防止外界偶然因素和环境因素造成的突发性短路。科学设置继电器保护整定值,短路时能快速切断故障电流,减小短路电流对变压器的冲击。 3.加强变压器的常规电气测试,如测试绕组直流电阻,比率,空载电流,空载损耗,局部放电,铁芯绝缘电阻和接地电流,并综合分析各种电气测试数据及时。事先判断错误。加强变压器在线诊断,例如对变压器进行局部放电的在线测量、绝缘油的在线色谱分析和油中微水分析。通过对变压器局放和油中气体含量的色谱分析、微水分析及时发现变压器异常,及早发现故障。必要时还可以进行油中糠醛含量和绝缘纸聚合度的测量,来判断绝缘的老化程度。 4.密封件属于低值易耗品,建议在变压器每次检修时更换所有的密封件,加强变压器的密封性。 四、大型变压器寿命管理的方法 变压器寿命管理的核心是确定绝缘寿命的状态。除了防止变压器绝缘老化的措施外,还应建立一系列检查系统和检查系统,以确保变压器的安全运行。 1.预警系统大型变压器在线监测系统(氢气,局部放电和绝缘的在线监测)可以预先发现变压器操作期间异常的条件。在线监测与专家系统相结合预测变压器的绝缘和在变压器发芽的初始阶段发现异常情况。 2.现场诊断现场诊断是确定变压器绝缘强度的一种方法。现场诊断和趋势分析的结合是最重要的检测手段,能及时检测变压器的过热、局部放电、电介质劣化、线圈位移等。有下列检测项目: a)局部放电测量。当变压器出现异常或油色谱仪中出现C2H2时,应对变压器进行现场局部放电测量。超声定位仪可以定位局部放电部位。 b)定期测量油温和盘管温度。通过查明变压器是否过载或部分过热,可以进行更详细的诊断。 c)油的色谱分析。通过色谱分析变压器油中的气体含量,及时发现变压器异常。d)测量油中的糠醛含量。它可以判断变压器的老化程度。当色谱分析中的CO或CO2含量很高时,应进行此测量。 e)绝缘油的微水分析。

变压器的基本知识及测量方法

变压器的基本知识及测量方法 一、简介:变压器是借助于电磁感应,在绕组之间交换交流电压或电流的一种电气设备。从电厂发出的电能,要经过很长的输电线路输送给远方的用户,为了减少输电线路上的电能损耗,必须采用高压或超高压输送。而目前一般发电厂发出的电压,由于受到绝缘水平的限制,电压不能太高,这就要经过变压器将电厂发出的电压进行升高送到电力网。这种变压器统称升压变压器。对各用户来说,各种电气设备所要求的电压又不太高,也要经过变压器,将电力系统的高电压变成符合用户各种电气设备要求的额定电压。作为这种用途的变压器统称降压变压器。电力变压器是电力系统中,用以改变电压的主要电气设备 二、变压器的分类 变压器有不同的使用条件、安装环境,有不同的电压等级和容量级别,有不同的结构形式和冷却方式,所以应按不同原则进行分类。 分类方式 名称 备注 按容量 中小型变压器 35KV及以下,容量630~6300KVA 大型变压器 110KV及以下,容量8000~63000KVA 特大型变压器 220KV及以上,容量3150及以上 按用途 电力变压器 升压、降压、配电、联络、专用变压器 仪用变压器 电压、电流互感器 电炉变压器 试验变压器 整流变压器 调压变压器 矿用变压器 其他变压器 按相数分为 三相 单相 按铁心结构

心式变压器 壳式变压器 按调压方式 无载调压 有载调压 按铁心型式 叠片式 卷铁心 按冷却方式 油浸自冷 油浸风冷 油浸水冷 干式空气自冷 干式空气风冷 干式浇注绝缘 按绕组数量 双绕组 三绕组 按绕组耦合方式 普通变 自耦变 三、结构 1.铁心 普通变压器硅钢片叠成,变压器的铁芯由硅钢带绕制而成。铁芯是完成电能---磁能---电能转换的主体。 2.绕组(俗称线圈)

变压器计算公式

变压器计算公式已知容量,求其各电压等级侧额定电流 口诀a : 容量除以电压值,其商乘六除以十。 说明:适用于任何电压等级。 在日常工作中,有些只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀简化,则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀: 容量系数相乘求。 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值。 口诀b : 配变高压熔断体,容量电压相比求。 配变低压熔断体,容量乘9除以5。 说明: 正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大。当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要。 这是电工经常碰到和要解决的问题。 已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀(c):容量除以千伏数,商乘系数点七六。 说明: (1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数,所得的电流值也不相同。若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、电压等级电动机的额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化, 省去了容量除以千伏数,商数再乘系数。 三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。

高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。 (2)口诀c 使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。 (3)口诀c 中系数是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。功率因数为,效率不,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机,对常用的10kW以下电动机则显得大些。这就得使用口诀c计算出的电动机额定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。 (4)运用口诀计算技巧。用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电压数去除、商数2去乘容量(kW)数。若遇容量较大的6kV电动机,容量kW 数又恰是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以系数。 (5)误差。由口诀c 中系数是取电动机功率因数为、效率为而算得,这样计算不同功率因数、效率的电动机额定电流就存在误差。由口诀c 推导出的5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)的倍数,则是各电压等级(kV)数除去系数的商。专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些;而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些。对此,在计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。对于较小的电流也只要算到一位小数即可。 *测知电流求容量 测知无铭牌电动机的空载电流,估算其额定容量 口诀: 无牌电机的容量,测得空载电流值, 乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。 说明:口诀是对无铭牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得电流求千瓦。 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

开关电源变压器测试标准

开关电源变压器测试标准 正常的试验大气条件(除有规定条件除外,均应在正常试验条件下进行试验): 温 度: 15~35℃ 相对湿度: 45%~75% 气 压: 86~106kPa 一、直流铜阻 目的:保证每一绕组使用正确的漆包线规格。 仪器:TH2511低直流电阻测试仪。 方法:变压器各绕组在温度为20℃时的直流电阻,应符合产品规格书的标准。 若测量环境温度不等于20℃时,应按下面的公式换算 R 20=θ +5.2345 .254R θ 式中: R 20——温度为20时的直流电阻,Ω; R θ ——温度为θ 时测得的直流电阻,Ω; θ——测量时的环境温度,℃。 二、电感量 目的:确保使用正确的磁性材料及绕组圈数的正确性。 仪器:WK3255B 电桥。 方法:对变压器测试端施加额定条件的电桥,测试电感量。见图1 图1 开路

三、直流叠加 目的:检验磁芯的磁饱和特性或实际工作条件下的磁芯特性。 仪器:WK3255B 电桥;FJ1772A 直流磁化电源。 方法:对变压器测试端施加规定的直流电流,用电桥测试电感量。见图2 图2 图中I 0 —— 在测试端N1绕组施加的直流电流 四、漏感 目的:保证绕组处于骨架上正确的位置以及磁性材料的气隙大小的正确性。 仪器:WK3255B 电桥。 方法:将所测变压器次级端短路,在初级端施加额定条件的电桥测试电感量。 见图3 图3 五、绝缘电阻 目的:保证每一绕组对磁芯、静电屏蔽及各绕组间绝缘电阻性能满足所需的 技术指标。 仪器:2679绝缘电阻测试仪。 短 路

方法:用绝缘电阻测试仪对变压器的初次级绕组间或绕组和磁芯、静电屏蔽间施加直流电压500V,测试绝缘电阻值。 不作包装或简易包装的非灌封、浇注结构的元件,测量常态绝缘电阻 前,可先进行预处理。预处理方法:清除变压器表面的尘垢,再将变 压器放入温度80±5℃的烘箱内,保持表1规定的时间从箱内取出, 在正常大气条件下放置48h。 表1 六、绝缘耐压 目的:保证绕组使用了正确的材料和绕组处于正确的位置并提供所需的安全隔离等级。 仪器:2671绝缘耐压测试仪。 方法:将试验电压施加在被测绕组与磁芯、静电屏蔽间,其他绕组与磁芯及静电屏蔽相连。 试验电压在2KV以上时,应从零开始逐渐升高电压至规定值,并保持 规定时间,然后逐渐将试验电压降至零再切断电源。 七、相位 目的:保证每个绕组绕线方向的正确性,即同名端位置是否符合要求。 仪器:3250综合测试仪。 图4 左图黑点标明该变压器的同名端;即表示1、3为绕组的绕线起头端。

高频开关电源变压器的动态测试

高频开关电源变压器的动态测试 (JP2581B+JP619B材料功耗测量系统应用笔记之一) 1 引言 目前,对高频开关电源变压器电磁参数‘测试’大约使用两种方法:一种是用LCR表测量一些基本电磁参数,例如,开关电源变压器初次级电感、漏感、分布电容、绕组直流电阻以及匝比、相位等,我们称这种测试方法为’静态’测试;一种是将开关电源变压器放到主机上考核其工作情况,对已经定型生产的开关电源变压器,为考核外购磁芯质量,通过测量变压器工作温升判断磁芯的损耗比较直观简便。前一种方法因在弱场、低频低磁感应强度(例如Bm<0.25mT、f=1kHz)下测量,由于磁性材料特性的非线性、不可逆和对温度敏感,其在强场下工作与在弱场情况下工作电磁特性有很大不同。弱场下测量结果不能反映磁性器件工作在强场下的情况;后一种方法虽随主机在强场下应用,但不能得到被测器件电磁参数。磁芯损耗需要专用仪器才能测量。 高频开关电源变压器的上述测试分析现状影响了此类器件的开发和生产。 需要开发一种仪器或测试系统,这种测试系统能够模拟实际工作条件,完成对高频开关电源变压器主要电磁参数分析,例如,各种负载(包括满载和空载)情况下变压器初级复数阻抗z、有效初级电感L,通过功率Pth、功率损耗PT、传输效率η以及在指定频率下磁芯的传输功率密度等,我们称这种模拟实际工作条件的测试为‘动态’测试。作为磁性器件综合测试系统,还要求具有对磁芯材料功率损耗分析功能。在电磁机器进一步小型化、高频化和采用高密度组装情况下对器件进行‘动态’分析,对加速象高频开关电源之类的电磁器件开发、提高器件质量显得特别重要。 2 测试系统简介 JP2581B+JP619B材料功耗及器件功率测量系统是一种交流电压、电流和功率精密测量装置。其主要测量功能、指标和测量精度非常适用于磁性材料和磁性器件(例如,开关电源变压器)研究开发和磁芯产品快速检测。该系统配套完整,自成体系,无需用户增加额外投资,系统主要测试功能如下: 1、软磁材料及器件交流功率损耗(总功耗PL , 质量比功耗 Pcm , 体积比功耗 Pcv)测量; 2、磁性材料振幅磁导率μa测量; 3、磁芯(有效)振幅磁导率(μa)e测量; 磁芯因素(AL)e.测量 以上测量均符合IEC367--1(或GB9632--88)标准中推荐的测量方法。 4、电感、电容及组成器件(例如,开关电源变压器)等效电磁参数的动态测量和分析; 5、由测量结果分析器件下列参数: z |z| Ls Rs Lp Rp C Q D。 测试系统具有如下使用、操作特点:

基于常见变压器容量测试的方法概述

基于常见变压器容量测试的方法概述 电能是一种商品,在市场经济条件下,国家有关文件规定:居民生活、农业生产用电,实行单一制电度电价;工商业及其他用户中受电变压器容量在100kV A 或用电设备装接容量为100kW及以上的用户,实行两部制电价,即基本电价和电度电价。在两部制电价中,基本电价是由变压器的容量大小决定的。但其现有的一些变压器容量测试方法得出常规变压器容量的检测方法是各种不同的,文章对其进行综合讨论。 标签:变压器;容量;测试 1 概述 从变压器的整体构造来讲,其主要构成部件有:变压器高压侧绕组、变压器低压侧绕组及铁芯。由于绕组的选择、铁芯构成以及制造手段的差异,会使各种变压器之间存在差异。就算是同一台变压器,由于使用的条件不同,其也会产生不一样的参数,变压器基本参数:I0、P0、Uk、Pk。其数值大小是由变压器的制造技术、使用材料、工作效率、运行方式、电力系统稳定性、电能质量等决定的。油浸式变压器和干式变压器的基本参数在变压器国家标准GBT6451-1999和GBT10228-1997中都规定了相应的标准。主要有以下几个参数: (1)空载电流I0 当变压器低压侧绕组开路,高压侧加上UN时,在高压侧绕组中的电流大小即空载电流。习惯用其绕组的额定电流百分数表示。 (2)空载损耗P0 变压器的空载损耗主要是铁芯损耗,当变压器一侧绕组开路,另一侧加上50Hz的UN时,变压器吸收的有功功率。由变压器原理:E1=KfBm,K是比例常数,E1是原边感应电动势。可得到铁耗: (3)短路电压Uk 变压器短路电压又称为阻抗电压。即将变压器二次侧绕组短接,在一次侧绕组加上50Hz的电压直到二次侧绕组中的电流达到额定值,此时以一侧所加的电压。 (4)短路损耗PK 变压器的短路损耗主要是铜耗PCU,当变压器一次侧绕组短路,二次侧绕组流过IN时变压器消耗的有功功率。PCU为直流电阻损耗,表示为:

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

电力变压器部放电测试方法

电力变压器局部放电试验方法 一、电力变压器 通常有两种试验方法 一种是如图(1)所示的接法,它主要用于试验绕组间的绝缘。为提高测试灵敏度,耦合电容Ck 应比被试变压器初、次级间电容大得多。这种试验不是用于检查各个绕组,每个绕组的两端就可连接在一起,铁芯和外壳应和低压绕组一起牢固接地。 图(2)的电路可对变压器进行自激励试验,高压套管上的轴头与高压端的电容可以作为耦合电前现时简化试验电路,输入单元初级A-B 接在套管抽头与接地法蓝之间。不过,需排除高压管本身放电的可能性。如无套管抽头可用,则仍需外接耦合电容Ck 。 图(1)测试变压器初、次级间绝缘的试验电路 图(2)自激励条件下变压器局部放电试验电路 输入单元 至放大器 至定标 至放大器 至定标

IEC76-3(1980)规定校正方波发生器的前沿小于0.1μs,注入电容Cq为50pf。校正方波发生器经匹配电缆将匹配接线盒放在尽量靠近测量的高压端上经Cq注入。 对于试验时的加压时间程序,IEC的规定见图(3) 5 秒 5分30 秒 U2 图(3)变压器试验的加压时间程序 其中线和中性端间试验电压用Um/3表示如下: U1=3Um/3= Um U2=1.5Um/3 = Um此时规定放电量q=500pc =1.3Um/3此时规定放电量q=300pc 变电器局部放电测试中应注意以下一些问题: 1)IEC规定视在电荷(或放电量)主要根据最高的稳定状态的重复脉冲读出。偶然的高脉冲可不予理会。 2)对不同线端的测量通道都要各自进行校正。 3)背景噪音电平应低于规定的允许放电量q的一半。 4)对高大的变压器测试时,方波发生器应通过有电阻匹配的同轴电缆,并将Cq靠近试品线端用JEE-1时应将线盒靠近试品测量端,可减小测量误差。 5)变压器绕组是具有分布参数的试品,和旋转电机一样。变压器绕组中产生的局部放电脉冲波先是在检测端出现直达波,然后传输波一面传输一面到达。α大的饼式绕组和α小的园筒式绕组的起始电位

输出变压器的简易测试

输出变压器的简易测试 ----欧博M100KIT套件试用记 安玉景 自制电子管功放的最大困难莫过于绕制输出变压器和加工底盘。输出变压器的素质是决定功放音质的关键所在,而自制一个高质量的输出变压器是相当困难的。本人经过反复试验,多次失败后,绕制的输出变压器虽然也达到了相当满意的水平,但完成复杂的绕制工艺、烘干、真空浸漆等一系列程序也不是件轻而易举的事情,总是让人绕完这一对,就不想再做下一对了。因此虽早有朋友让我代为制作一台功放,但总是一拖再拖,半年一年过去了,仍迟迟不愿动手。购买成品变压器和底盘来制作功放,当然是事半功倍。因为自制底盘既费工费时,又不容易做得美观。再说,进口的输出变压器(如TAGNO,AUDIO NOTE等)国内难以购到,退一步说,即使能购得到,其价格也难以接受,足足可以用这笔钱买一台质量上好的国产整机。国内也有不少厂商销售输出变压器,其中大公司的产品质量比较有保证,是公司的设计师们多年实践经验和心血的结晶,技术含量高,但价格也相对较高。还有一些名不见经传的小厂产品,价格较低,但质量如何,却是令人心中无底。几年前,本人经不住广告词的诱惑,曾邮购了南方某厂生产的一只300B单端环形输出变压器,回来一测,阻抗为4kΩ(标称为3.5kΩ),初级电感量仅6.5H。装在机上一测频响更糟,-3dB下限频率高达56Hz,在高频端22kHz处还有一个+2dB的峰,只好将它弃之不用。幸亏当时已经有了“邮购经验”,仅邮了一只,否则损失更严重。邮购犹如“隔山买牛”,没有“后悔药”可吃,只有吃一堑长一智。今年二月,看到《电子世界》杂志上刊登有欧博M100KIT套件供应的消息,价格仅整机价格的一半多点,这对于有点动手能力的胆机爱好者来说,确实是件令人心动的事。但我仍然心有余悸,不免在想,在前置和倒相级的印刷电路已经安装焊接完毕的前提下,价格竟下跌了一千多元,是不是其中的关键器件──输出变压器的质量上有什么妥协?故不敢冒然邮购。M 100整机我们听过,音质价格比很高,这也是该产品在石家庄销路很好的原因之一,M 100 KIT套件的输出变压器与整机中所用的是否一样?带着这个疑虑,本地一个胆机发烧友亲赴北京欧博公司,咨询了公司总经理。刘总经理言道:“M 100 KIT中的变压器与整机中所用的变压器是完全一样的,我们没有必要再为套件另外制作一批质量低一档次的变压器。”有他这句话,那位朋友当即带回两套件。我听说以后,也通过欧博公司的河北经销商──天歌电器购买了一套。 买回套件后的第一件事,当然是检查输出变压器。先从底板下面卸下输出变压器圆罩的三只φ3mm固定螺母,取下黑色圆罩,即可按下述步骤进行检查测试。 输出变压器的简易测试 首先是外观检查,其铁芯外面缠绕了一层黑色不干胶带,撕去以后,即可看见其硅钢片,片厚约0.35mm,冲制工艺一般,不够整齐光滑,而且其中硅钢片的颜色深浅有所不同,不象我们几个发烧友从广东某公司邮购来的硅钢片那样整齐光滑,颜色黝黑,不用外罩也非常美观。又看到铁芯未曾浸漆,只将线包作过浸漆处理,所以给人的第一印象不怎么样,可以说工艺水平甚至比不上六七十年代上海无线电二十七厂或上无二厂的变压器。因此初步打算,等测量完其他指标以后如果满意的话,再把它拆下来作整体烘干浸漆处理。本人未曾见过M 100整机中的输出变压器是否也是这个样子?因为它藏在一个黑色的“遮羞罩”中。据曾见过其庐山真面目的发烧友说,二者是相同的,仅从这一点上看,欧博刘总的话是可信的。但总对其硅钢片有点“耿耿于怀”,于

变压器容量及空负载测试仪

变压器容量及空负载测试仪 一、概述 我国电力系统实行两部制电价:除了收取计量装置所计量的费用外,还要根据变压器容量收取基本电费;对于较大用户在投运变压器时还要一次性交纳增容费。随着电力行业的发展,用电量的增大,自有变压器和私人承包变压器已渐渐占据了配变中相当的份额,随之而来的就是个人为了达到少交费、多用电的目的而采取的各种弄虚作假的手段(主要是改、换变压器铭牌);电力部门苦于没有有效的监管手段,有些用户年偷窃电费金额相当惊人。 变压器容量及空负载测试仪,是我公司专门针对不良电力用户偷逃基本电费、私自增容问题而研发设计的新型仪器,用于变压器容量、空载、负载等特性参数测量的高精密仪器。本仪器为多功能测量仪器,相当于两种测试仪器:即变压器容量测试仪及变压器特性参数测试仪。可对多种变压器的容量、型式、空载电流、空载损耗、短路(负载)损耗、阻抗电压等一系列工频参数进行精密的测量。 该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简单等诸多优点。完全可以取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线更简单,测试、记录更方便,使您的工作效率得到了大幅度的提升。

二、功能特性 1、可精确测量各种配电变压器的容量,方便、准确。 2、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损 耗。 3、仪器内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽,接线简 单。 4、测试三相变压器的空载、负载时,仪器能自动判断接线是否正确, 并显示三相电压、电流的向量图。 5、单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电流下的负载实验的 测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下,仪器可换算到额定电流下的负载损耗参数)。 6、所有测试结果均自动进行校正。仪器可自动进行诸如:波形校正、 温度校正、非额定电压校正、非额定电流校正等多种校正,使测试结果准确度更高。 7、320×240大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实 现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 8、仪器可以由用户预设40组被试品参数,而且这些参数可以根据需 要随时删除和增加,使用非常方便。 9、自带实时电子钟,自动记录试验的日期、时间利于实验结果的保存、

变压器容量选择算步骤

变压器容量选择计算步骤 当我们提到变压器容量的时候,很多人不知道变压器容量计算公式是什么。那么变压器容量怎么计算呢?下面就跟电工学习网一起来看看吧。 一、变压器容量计算公式 1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。) 例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW

2、计算三相总功率 11KWX3相=33KW(变压器三相总功率) 三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。 33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率) 变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。

二、关于变压器容量计算的一些问题 1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率; 2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量; 4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;

5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的; 6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时); 7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的! 8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。

变压器测试方法-网上测试方法

中周变压器的检测 A 将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 B 检测绝缘性能 将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值; (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。 上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无穷大:正常; (2)阻值为零:有短路性故障; (3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。 3 电源变压器的检测和经验 其容易出的毛病主要为内部短路。这时可通过万用表检查电源电压来判定其是否正常,若行输出变压器绝缘性能下降或有匝间局部短路现象时,将使得行扫描电流激增,开关电源输出电压下降。因此,可通过测量电源电压来判断行输出变压器是否短路。 A 通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 B 绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 C 线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 D 判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。 E 空载电流的检测。 (a) 直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。 (b) 间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。 F 空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。 G 一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。

变压器直阻试验

变压器直阻试验 一、试验原理及作用 原理: 电力变压器绕组可等效于一个被测绕组电感L与电阻R串联的等值电路,见图1。绕组的电感很大,约为数百至数千亨,而直流电阻较小,并且变压器的容量越大,电压等级越高,电感与电阻的比值就越大。当直流电压加于被测绕组,由于电感中的电流不能突变,所以直流电源刚接通的瞬间,即t=0时,L中的电流为零,电阻中也无电流,因此,电阻上没有压降,全部外施电压加在电感的两端。 测量回路(忽略回路引线电阻)的过渡过程应满足以下公式: 图 1 (1) (2) 式(1)、(2)中,为外施直流电压,V;R为绕组的直流电阻,Ω;L为绕组的电感,H;i为通过绕组的直流电流,A。电路达到稳定时间的长短,取决于R 与L的比值,即τ=L/R,τ称为该电路的时间常数,即τ越大,达到稳定的时间越长。由于大型变压器的τ值比小变压器的大得多,所以大型变压器达到稳定的时间相当长。在进行低压测量时,应注意选择合适的测量仪器和测量方法,大容量的变压器应选用充电电流为20 A 以上的测试仪,测试过程中绕组不能短路,测量时间应足够。 作用: 测量变压器绕组的直流电阻是变压器预防性和交接试验中一个非常重要的项目。通过这个试验可以检查绕组和引出线是否有断股和焊接质量问题, 绕组层、匝间是否有短路, 检查并联支路的正确性以及是否存在几条导线绕成的绕组发生断线, 还可以检查分接开关各位置接触是否良好等等。在一定意义上说变压器绕组直流电阻的测量有时候是判断电流回路连接状况最有效的办法。 二、仪器使用(讲解/实操) JYR-50A直流电阻测试仪技术指标: (1)输出电流:50A 、20A、10A、5A

如何选择变压器:容量计算方法

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠与经济有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型、台数和容量,是主接线设计中一个主要问题。 如何选择变压器? 选用配电变压器时,如果把容量选择过大,就会形成“大马拉小车”的现象。不仅增加了设备投资,而且还会使变压器长期处于空载状态,使无功损失增加。 如果变压器容量选择过小,将会使变压器长期处与过负荷状态。易烧毁变压器。依据“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。 配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。 对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。 一般电动机的启动电流是额定电流的4~7倍,变压器应能承受住这种冲击,直接启动的电动机中最大的一台的容量,一般不应超过变压器容量的30%左右。 应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。 对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。 根据农村电网用户分散、负荷密度小、负荷季节性和间隙性强等特点,可采用调容量变压器。调容量变压器是一种可以根据负荷大小进行无负荷调整容量的变压器,它适宜于负荷季节性变化明显的地点使用。 对于变电所或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大大提高配电变压器利用率,降低配电变压器的空载损耗。 针对农村中某些配变一年中除了少量高峰用电负荷外,长时间处于低负荷运行状态实际情况,对有条件的用户,也可采用母子变或变压器并列运行的供电方式。在负荷变化较大时,根据电能损耗最低的原则,投入不同容量的变压器。 变压器的容量是个功率单位(视在功率),用A V(伏安)或KV A(千伏安)表示。 它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式S=UI。变压器额定容量的大小会在其的铭牌上标明。

变压器容量测试仪使用说明

变压器容量测试仪使用说明 变压器容量测试仪有源容量与无源损耗使用方法及接线方式 以下将分为二部分来介绍:有源容量负载损耗、无源损耗测量部分。 (一).变压器容量测试仪有源变压器容量、负载损耗测量 1.基本概念 有源容量试验:通过一些必要的数据来确定某个变压器的实际容量值;从而检查出被试变压器铭牌容量是否真实。 2、测试方法 容量测试仪配有三把测试钳(黄、绿、红),每只钳子分别引出两根测试线,一根粗线、一根细线,粗线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上容量测试端子对应颜色的电压端子(Ua、Ub、Uc),将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器的低压侧要用专用短接线良好短接。如图十九所示:变压器器容量测试仪接线图 图十九 接好线后,在主界面选择容量测试项目,此时进入容量参数设置屏,按下列操作步骤进行设置: 1、设定当前温度,通过上下键将手型指针指到‘当前温度’选项,用左右键调节温度数值,要求尽量准确,最好以温度计的示值为准。 2、设置高压侧额定电压,通过上下键将手型指针指到‘高额定电压’选项,用左右键调节高额定电压档,例如被测变压器是10KV/400V的配变,则将本项设置为10KV 3、设置变压器类型,通过上下键将手型指针指到‘变压器类型’选项,用左右键调节该选项,使之与铭牌相符。 4、设置分接档位,通过上下键将手型指针指到‘分接档位’选项,用左右键调节该选项,通常将分接打到2分接位置,如遇被测变压器分接在其他位置,则将该选项设置到正确位置。 5、通过上下键将手型指针指到‘被试品编号’选项,用左右键调节该选项为某个编号值。 6、按开始键进行测试,结果自动保留在液晶上 7、选择‘保存’可将结果保存到内部存储器中,如不需保存,则不选此项。 8、选择‘打印’可将测试结果打印出来。 有源负载试验的接线方法与容量测试完全相同,操作也同样简单,值得注意的是,有源负载试验的参数设置是用主界面中的第三项‘参数设置’,一定要正确设置。 (二).变压器容量测试仪外接电源变压器损耗测量部分 1.基本概念 空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有无故障,只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。 短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值,然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。 2.测试方法 根据不同的测试项目以下分别进行介绍:

相关文档