文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气消防设计专篇

电气消防设计专篇

电气消防设计专篇
电气消防设计专篇

三、电气消防设计

1、设计依据

(1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);

(2)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

(3)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;

(4)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。

2、消防负荷

本工程的应急照明、正压送风机、排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防泵、喷淋泵及消防电梯潜水泵为消防负荷,采用双电源供电,在末端进行切换。

消防负荷的电源设置在科研楼地下室的专变提供,地下室专变配电房的两路~10kV电源由供电部门的不同区域变电站引来,当其中一路~10kV电源故障时另一路不应同时受到破坏,互为备用,满足所有消防负荷双电源供电的要求。

3、应急照明

在楼梯间、防烟楼梯间前室、合用前室、疏散通道等处设置疏散通道及疏散指示照明;在安全出口处设置"安全出口"指示标志灯;在变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房等处设置备用照明。一般疏散平面区域最低照度不应低于1.0lx,竖向疏散区域及地下疏散区域最低照度不应低于 5.0lx,变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房的备用照明照度不小于正常照明照度。疏散照明的最少持续供电时间不小于30min,备用照明的最少持续供电时间不小于180min。火灾时,疏散通道照明强制点亮;疏散指示照明常亮。各类应急灯具应设玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩,并需有国家主管部门的检测报告,达到设计要求的方可投入使用。

4、火灾自动报警系统

根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》规定,本工程采用集中报警系统。系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置,火灾报警控制器、消防联动控制器组成。火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起控制作用的消防设备设置于一层消防控制室。

5、消防联动控制系统

5.1在消防控制室对消火栓泵、消防风机等重要消防设备,既可通过现场模块进行自动控制,也可通过联动控制台进行手动控制,并接收其反馈信号。

5.2消火栓系统控制

5.2.1联动控制方式,由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。消防栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

5.2.2手动控制方式,将消火栓泵控制箱的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

5.2.3消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

5.3湿式系统控制

5.3.1联动控制方式,由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

5.3.2手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

5.3.3水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号反馈至消防联动控制器。

5.4排烟系统控制

5.4.1由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

5.4.2由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机的联动触发信号,并由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。

5.4.3排烟系统的手动控制方式,能在消防控制室内的联动控制器上手动控制排烟口、排烟窗或排烟阀等设备的开启或关闭及排烟风机等设备的启动或停止,排烟风机的启动、停止按钮采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并直接手动控制排烟风机的启动、停止。

5.4.4排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭信号,排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均反馈至消防联动控制器。

5.4.5排烟风机入口处的总管上设置的280°排烟防火阀在关闭后直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号反馈至消防联动控制器。

5.5非消防电源控制

5.5.1确认火灾后,消防联动控制器切断活在区域及相关区域的非消防电源。

5.6应急照明系统控制

5.6.1确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的应急疏散照明及应急疏散指示照明,系统全部投入已经状态的启动时间不大于5s。

6、消防专用通信系统

6.1在消防水泵房,变配电房,消防电梯机房,防排烟风机房内设固定的火警电话分机,各层的电梯前室也设火警电话分机,在消防控制室设电话总机,以构成消防专用通信系统。

6.2消防专用通信系统采用总线制系统,利用一对总线连接所有的电话分机。

6.3在消防控制室设有直通消防部门的专线电话。

7、火灾应急广播、报警系统

7.1火灾声光报警器由火灾报警控制器或消防联动控制器控制,确认火灾后启动建筑内所有的声光报警器。

7.2消防应急广播系统的联动控制信号由消防联动控制器发出,确认火灾后同时向全楼进行广播。

7.3火灾声光报警器单次发出火灾警报时间宜为8s~20s,消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s。火灾声光报警器与消防应急广播分时交替循环工作。

7.4在消防控制室能手动或按预设控制逻辑联动选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并能监听消防应急广播。

7.5消防控制室内能显示应急广播的广播分区的工作状态。

7.6消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,具有强制切入消防应急广播的功能。

8、电源及接地

8.1所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设备还要求设置蓄电池作为备用电源,此电源设备由

设备承包商负责提供。

8.2、消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地极,设独立引下线,引下线采用40×4扁钢。要求其综合接地电阻小于1欧姆。

9、消防系统线路敷设要求

9.1、从消防控制室引出的线路穿金属线槽经地下室引至各楼模块端子箱,从模块端子箱引出的线路穿钢管埋墙,埋楼板或埋地敷设。

9.2、平面图中所有火灾自动报警线路及50V以下的的供电线路、控制线路采用穿扣压式薄壁钢管保护,暗敷在楼板或墙内管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火保护。

9.3火灾自动报警系统的每一总线回路地址编码总数应留15%~20%的余量,每只总线短路隔离器保护火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点。

10、设备安装

消防报警主机柜落地安装;手动火灾报警按钮明装,安装高度为1.5米;端子箱在墙或柱子上明装,底边距地2米;声光报警器挂墙明装,安装高度 2.2米;各种模块就地安装在被控制的设备旁,并在附近设置尺寸不小于100mmx100mm的标示;烟感探测器吸顶安装(有吊顶处嵌吊顶安装)。探测器与灯具的水平净距应大于0.2m,与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5m。扬声器于吊顶嵌装或吸顶安装。

电气消防设计专篇

三、电气消防设计 1、设计依据 (1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 (2005年版); (2)、《建筑设计防火规范》GB50016—2006; (3)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 —97; (4)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。 2、消防负荷 本工程的应急照明、正压送风机、排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防泵、喷淋泵及消防电梯潜水泵为消防负荷,采用双电源供电,在末端进行切换。 消防负荷的电源设置在科研楼地下室的专变提供,地下室专变配电房的两路~10kV电源由供电部门的不同区域变电站引来,当其中一路~10kV电源故障时另一路不应同时受到破坏,互为备用,满足所有消防负荷双电源供电的要求。 3、应急照明 在楼梯间、防烟楼梯间前室、合用前室、疏散通道等处设置疏散通道及疏散指示照明;在安全出口处设置"安全出口”指示标志灯;在变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房等处设置备用照明。一般疏散平面区域最低照度不应低于 1.0IX,竖向疏散 区域及地下疏散区域最低照度不应低于 5.0IX,变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房的备用照明照度不小于正常照明照度。疏散照明的最少持续供电时间不小于30min,备用照明的最少持续供电时间不小于180mi n。火灾时,疏散通道照明强制点亮;疏散指示照明常亮。各类应急灯具应设玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩,并需有国家主管部门的检测报 告,达到设计要求的方可投入使用。 4、火灾自动报警系统 根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》规定,本工程采用集中报警系统。系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急

电气消防设计专篇(2013版)

电气防火设计专篇说明 (一)设计依据 1、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; (二).消防电源和配电 1. 在地下一层设一变、配电房及发电机房,内设台KV A变压器及台KW 应急发电机组。 高压从市政引入一路10KV电源,采用环网供电的结线方式,在市电停电时,从市电开关辅助触点取发电机启动信号,发电机自启动,30秒内恢复对重要负荷的供电。 高压采用环网柜,低压采用型配电柜,变压器选用型干式环保低损耗变压器。 所有消防用电设备(消防控制室、防排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防电梯排水井及备用照明、疏散照明、疏散指示标志、弱电机房)均为一级负荷。 2.本建筑消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备用电由两个电源供电。且在最末端一级配电箱自动切换。 3.消防用电设备采用专用的供电回路,其配电设备设明显标志。 4.消防用电配电线路采用低烟无卤耐火电力电缆和电线,控制电缆采用低烟无卤耐火电缆。消防用电配电线路暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm,明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。 (三).火灾自动报警和消防联动系统 1.本建筑按一级保护对象设计火灾自动报警系统。系统采用集中式报警控制系统。在首层通往室外出入口附近设置消防控制室,控制室内设火灾自动报警控制器及消防联动系统和综合手动控制台、火灾应急广播系统、消防专用电话系统。具有向城市消防远程监控中心传输这些系统信息的功能。 消防控制室接受火灾报警后,发出火灾信号和安全疏散指令,联动消防水泵、灭火装置、非消防电源断电、电动防火门、防火卷帘、防排烟装置、电梯等设施。启动相关楼层警报装置或消防广播,强制点亮应急疏散照明。并显示、记录各种报警及联动状态。消防泵、防排烟风机除自动控制外,尚可在综合手动控制台上手动控制(通过硬线控制电缆)。 2.按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置感烟、感温、火焰探测器或它们的组合。在散发可燃气体的场所设可燃气体探测器。 3. 按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置手动火灾报警按钮和警铃。 4. 火灾自动报警系统的传输线路采用电压等级不低于250V的铜芯电缆,控制线路采用电压等级不低于500V的铜芯电缆。各分支线路均穿钢管或PVC管暗敷。主干线路在地下室平面、裙房平面、标准层平面或楼层竖井穿钢管或用金属线槽明敷。暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm。明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的

电气消防设计说明专篇范文

电气消防设计说明 专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度 m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规范》 GB50052- 《低压配电设计规范》 GB50054- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16- 《气体灭火系统设计规范》 GB50370- 等。 2、设计范围 本项目设计包括红线以内的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防电话系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控

建筑电气设计中的消防设计

建筑电气设计中的消防设计研究 李颂席 (云南华成消防咨询有限公司,云南昆明650000) 摘要:随着城市化的发展,我国建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,建筑的火灾问题凸显出来。特别是进入21世纪以来,一些建筑的建筑造型和结构形式更加复杂,建筑物所使用的用电设备和用电装置也越来越多,由此就对电气设计提出了更高的要求。在建筑中,为了有效避免因为电气事故引起的火灾需要合理的进行电气防火设计,并且要保证建筑物内各种消防用电设备在万一发生火灾时,能够可靠运行并有效控制火势,保证人员和财产有充足的时间疏散。 关键词:建筑;电气;设计;消防 0引言 建筑电气消防设计的发展是与建筑以及科技发展相同步 的。特别是信息技术的不断发展,越来越多的新科技投入到建 筑电气消防的设计中。必须做好建筑电气消防设计,维护人们 的生命财产安全,维护社会的稳定和经济的发展。 1消防供电 1.1消防供电主接线 图1为某电力调度中心供电方案。 带有发电机组接线的注意问题:应急电源与正常电源之间必须采取防止并列的措施。发电机组严禁与市电并联,应采取防止与市电并联的措施,“措施”为机械联锁加电气联锁。既要满足消防(应急)时使用,也要满足平时电网停电时非消防负荷使用。 常用接线方案主要有以下几种: (1)单电源(单变压器)、发电机做备用电源,如图2。 (2)双电源(双变压器)、发电机做应急电源,如图3。 1.2消防供电线路 当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应该进行吊顶敷设或者是明敷设。难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿管保护,但应采取-定的措施与非消防用电电缆隔离。火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路,宜采用穿金属管或难燃型刚性塑料管保护,井应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延然性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。筑物吊顶内的消防电气线路,宜采用金属管或金属线槽布线;在难燃型材料吊顶内,可采用难燃型(氧指数LOI40)硬质塑料管、塑料线槽布线。 1.3应急电源转换时间 疏散照明≤15s;疏散指示标志灯的规格标准如表1。 备用照明≤15s; (金融商业交易场所≤1.5s ); 安全照明≤1.5s。 1.4应急照明和疏散指示标志的安装要求 安全出口标志宜设在出口顶部,应采用“安全出口”作为指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m(人防工程不大于10m);在袋形走道中,其大小不能够比10m大;在走道转角区,不应大于1.0m。大型商场、地下车库等灯光疏散指示标志不易安装在1.0m以下时,可安装在上部,但不应采用线吊,要采用管吊或吸顶。 2火灾自动报警系统 2.1火灾自动报警系统的组成及功能 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警控制器、火灾警报装置、各种联动控制、火灾应急广播、消防通讯等组成。 图1某电力调度中心供电方案 图2单电源(单变压器)、发电机做备用电源示意图图3双电源(双变压器)、发电机做应急电源示意图 类别 标志灯规格 长边/短边 长边的长度(cm)Ⅰ型4:1或5:1>100 Ⅱ型3:1或4:150~100 Ⅲ型2:1或3:136~50 Ⅳ型2:1或3:125~35 表1疏散指示标志灯的规格标准 消防安全 180 广东科技2013.4.第8期

电气消防设计专篇

电气消防设计专篇 一、火灾自动报警及消防联动系统 1 系统组成及保护等级的确定 本建筑按一级保护对象设防,消防控制室设于1#楼北侧首层,采用控制中心报警控制系统。本工程消防控制系统拟选用一套高性能火灾报警控制系统。在消防控制室设有集中火灾报警控制主机、专用消防设备联动控制柜、消防广播系统、电梯运行监控盘及消防专用电话总机、中央电脑、CRT显示器、实时记录打印机、备用电池和数据传输接口等设备。系统信号线采用总线传输方式;联动系统采用总线和多线控制方式。 消防控制室内设有直接报警的外线电话。 2 火灾探测器、报警控制器及手动报警按钮设置 建筑物内在展厅、商业营业厅、多功能厅、商铺、办公室、会议室、其它活动空间、公共通道、走廊、门厅和休息厅和其它公共场所、各设备机房、泵房、空调机房、电梯机房、变电所、强弱电间等处均设置感烟火灾探测器;在消火栓箱内设置消火栓按钮;在重要的消防通道及楼梯口附近及大空间公共场所均设有手动报警按钮与消防电话插孔,各层的消防插孔电话能与消防中心直接通话。 各型探测器的设置满足《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)的要求。 对于每防火分区的水喷淋系统的水流指示器、水流监控阀配有独立的报警模块,能及时在火灾报警设备上显示各层喷洒信号并报警。 3 火灾报警及消防联动控制 火灾自动报警控制器可接收感烟、感温、火焰探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、湿式报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号;还可接收排烟阀、加压阀的动作信号。火灾发生时,在消防控制室可直接显示出其报警部位的楼层号、区域号及编码地址并声光报警。 消防控制室内设置联动控制台,其控制方式分为自动\手动控制、手动多线直接控制。通过联动控制台,可实现对消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、正压送风系统、防火卷帘门、防火门、电梯运行、气体灭火、火灾应急广播、火灾应急照明等的监视及控制。火灾发生时可手动/自动切断空调机组、通风机及其它非消防电源。 消防控制室的联动系统当收到火灾报警信号后并经过确认,将发出以下控制指令: (1)切断火灾层本层以及相邻两层的非消防电源并接通警报装置,点亮火灾应急照明灯和疏散指示灯。 (2)开启火灾层及相应上下两层的疏散广播系统,关闭背景音乐广播。 (3)自动或通过多线手动直接起动正压风机和排烟风机,并反馈运行状态和故障信号;控制排烟阀的开启及状态显示。消防控制室能显示所有排烟阀、排烟口、正压送风阀、正压送风口的动作信号。 (4)向电梯控制器发出信号,使电梯都迫降到底层,并停止运行。 (5)消火栓系统的监视与控制: 消火栓加压泵的启、停控制;运行状态和故障显示; 消火栓加压泵、消火栓稳压泵均可由压力开关自动/手动控制; 消火栓按钮动作直接启动消火栓加压泵;消火栓启泵按钮的位置显示; 通过硬线手动直接启动消火栓加压泵; 消防泵房可手动启动消火栓加压泵; 消防控制室能显示消火栓加压泵的电源状况; 监视消防水池、水箱的水位。

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

建筑电气设计中的消防配电设计方案

建筑电气设计中的消防配电设计方案 摘要:近年来,随着社会的发展进步,建筑电气工程设计面临多方面的难题和许多需要攻克的难关。建筑电气设计中的消防配电设计直接关系到电气工程的安全性能。安全问题是建筑电气设计中首先要解决的问题,建筑工程设计中的消防配电设计需确保建筑物安全平稳运行,对建筑消防电气系统的实际运用和价值发挥具有重要作用。因此,加强建筑电气设计中的消防安全设计至关重要,要求提升设计的专业性能,保证消防配电发挥出重要效果,确保建筑消防电气系统的安全运行。故文章重点研究建筑电气设计中的消防配电设计方案。 关键词:建筑;电气设计;消防配电设计 1、建筑电气设计中消防配电设计重要价值 现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 2、建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 2.1、消防设备配电系统的设计要求 首先,在电气设备标准保护对象的设计中,要考虑电气设备的使用水平。受影响建筑物及最大火灾面积内的灭火器,配电系统优化设计保证消防设备及消防车安全工作能源需求。 2.2、火灾自动报警装置的设计要求 自动消防设备的设计和消防设备的报告应严格执行有关消防规范。在建筑设计过程中,设计师将检查建筑物的结构和功能范围。在此基础上,通过科学的布置和设计,通过设置火灾报警门和监控设备,科学合理地运行计算机网络实时火灾报警,监控和连接设备,实现消防设备的功能明确,实现消防设备的自动化管理。 2.3、消防联动控制的设计要求 消防联动控制严格遵循相关标识设计,消防设备、控制逻辑和接收反馈。不仅如此,房间内应安装直接控制装置。 3、建筑电气设计中消防配电设计中存在的问题 3.1、供电设备选择不科学 一般状况下,建筑电气设计人员都会选择应用复式脱扣器保护消防配电系统,该系统在实际应用的过程中,很容易产生线路过载等的问题,使得其消防设施无法正常的运行,甚至还会产生消防设施瘫痪的现象,进而引发火灾。除此之外,还有一些施工范围不会依照相关的规范要求标准合理的使用共同电源,让其设备供电状态受到影响,拉低了相关装置设施的使用性能,并给其埋设下了安全隐患。

电气消防设计点滴探讨

编号:AQ-JS-01503 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气消防设计点滴探讨 Discussion on electrical fire protection design

电气消防设计点滴探讨 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、消防风机、消防水泵等二次线路的设计 在民用建筑电气设计规范中第8.6.3.5条规定,对于突然断电会导致比因过负荷而造成的损失更大的配电线路不应装设切断电路的过负荷保护器(如消防水泵的供电线路等),但应装设过负荷报警电器。如排烟风机、消防泵、喷淋泵等的控制。只有当二台电机互为备用时及双速风机慢速运行时(为非消防工作状态),热元件电器才可以作用于停机,当双速风机高速运行为消防工作状态时及排烟风机、消防水泵等单机运行时均不能作用于停机,只能作用于信号,有些设计人员往往没有注意这一点,不论什么情况与状态下,在二次线路设计中均把热元件电器作用停机这是不对的。笔者认为,最简便的办法是采用现行的国家标准图集或省标。如图标常用风机控制电路图图号为99D375,与;图号为96sx501火灾报警及消防控制。省标《消防报警联动控制系统设计及安装2002浙D5》很快

面世。这样设计人员,既省事又可靠。何乐而不为? 二、手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能区别及设置 手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能是不同的,消火栓的设置是由给排水专业确定,因此消火栓按钮只能设置于消火栓上,其功能是:控制消防水泵的启停;显示消防水泵的工作故障状态,显示启动按钮的位置,在民用建筑中,未设消防控制室的工程中,当采用DC24V消火栓按钮时,应在消火栓泵控制箱内设DC24V的电源,把消火栓按钮的直接启泵控制信号与显示信号,经DC24V线路传输至消火栓泵控制箱内,再经DC24V中继器转换后接至自动启动泵的控制回路中。这就是用按钮常开触点并联或用常闭触点串联启泵的传统式接线。当设有消防控制室时,按火灾自动报警系统设计规范(以下简称规范)规定,消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还因在消防控制室设置手动直接控制装置。这就是说在消防控制室应设火灾报警控制器及手动直接控制盘,用总线及多线制线路,直接传送到消防泵控制箱内的自动、启泵、停泵控制回路中,并把消防泵的运行状态和消防电源运行情

电气消防专篇

电气消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《广播电视建筑设计防火规范》 GY/5067-2003 《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》 GY/T5061-98 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 二、供电设计 本工程根据规范有关消防用电负荷为二级负荷。 本工程由供电局提供两路独立的10KV电源专线,变配电室设在大楼的二层,设置一台800kvA,一台1250kvA连接组别为Dyn11形式的SCB13干式变压器。其中1250kvA变压器消防负荷热备用;800kvA变压器消防负荷常用。变压器低压侧采用单母线分段运行,中间设母联开关,电气加机械联锁。当其中因一路 高压停电或变压器故障停电时,合上母联开关,由另一台变压器供电,确保全 部消防负荷用电。 三、供电系统 消防负荷估算:Pe=330KW(包括排烟风机,消防泵,事故照明等)。 根据工程性质及负荷等级,本工程二路消防电源分别引自变配电所的不同变压 器的0.4K母线段。 四、配电设计: 1).消防设备,事故照明,重要机房等重要负荷采用双电源供电,末端自投自复。 2).消防设备配电线路:

1,消防动力负荷配电干线电缆在消防电井单独敷设,采用交联低烟无卤聚乙烯绝缘铜芯耐火电缆走防火桥架敷设(750°C,90分钟)。 2,消防配电支线要求穿金属管或在消防防火桥架内敷设。穿管暗敷时,应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,要求在金属管、线槽上采取喷涂防火涂料。由顶板接线盒至消防设备的金属软管也需采取防火保护措施。 3).本工程采用TN-S保护系统。 消防控制室接地采用BV-32mm2专用接地引下线至基础接地,接地电阻值不应大于1Ω。 五、火灾事故应急照明: 1).在消防控制室,配电室,演播室,重要机房等场所设置备用照明,持续供电时间不小于180分钟 2).在疏散走道和安全出口处设置疏散照明。持续供电时间不小于60分钟。其地面最低照度不低于1Lx,人员密集场所不低于3Lx。 3).应急照明灯应满足《消防应急灯具(GB17945)》,《消防安全标志 (GB13495)》的相关要求。 4). 应急照明系统采用接触器强制点亮方式,应急配电箱内除疏散指示灯外的每一疏散照明回路设置接触器,强电井内集中设计控制模块。火灾时,消控中心按照编程逻辑发出控制信号给控制模块,接触器得电,疏散回路强启相线得电,末端应急照明灯开关采用单联双控开关,开关无论于什么状态灯均点亮。 六、火灾自动报警及联动控制系统: 1). 本工程设置集中报警联动控制系统,采用总线制火灾报警及联动控制系统。消控中心集中设在一层,有直通室外的入口。消防控制室设置一台火灾报警器(联动型)以及消防电话,广播功放,手动盘,图形显示装置,119直通电话等设备。火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源,备用电源设备由承包商负责提供。 系统每一总线回路连接探测设备总数不超过180点,每一总线回路连接联动设备总数不超过90点。并在系统总线设置短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点;总线穿越防火分区时,在穿越处设置总线短路隔离器。

建筑电气消防设计的探讨

建筑电气消防设计的探讨 摘要:随着建筑工程项目的逐渐增多,很大程度上提高了我国建筑行业的施工 水平,加快了我国城市建设进程。但由于建筑施工过程中,电气消防设计不合理,建筑消防能力较差,导致相关建筑工程安全隐患不断增加,最终酿成严重安全事故,造成大量人员伤亡和经济财产损失,因此,在实际工程施工过程中,必须要 加强建筑电气消防设计,避免相关问题的发生,降低社会影响,促进我国建筑行 业的稳定发展。 关键词:建筑电气;消防设计 引言:建筑电气消防设计,是建筑工程施工项目中的重要环节,如果建筑电气消防设计 不合理,将会严重影响到建筑的使用效果,造成重大安全隐患。因此,在建筑工程实际施工 过程中,一定要重视电气消防设计工作,保证电气消防系统的运行效果。本文就建筑电气消 防设计展开分析和论述,指出了电气消防设计中的问题和不足,并提出了合理的解决策略, 希望对于我国建筑施工行业的发展起到一定的借鉴作用。 一、建筑电气消防设计的重要性 随着城市经济的发展和人们生活水平的提高,建筑装修日益被人们所重视。其安装的玻 璃幕墙、节日彩灯、广告牌和航空障碍信号灯等所用装修材料与方式朝着多样化趋势发展, 导致建筑物中存在的火灾隐患也逐渐增加。一旦发生火灾,火情的蔓延速度也异常迅速,导 致高层居民疏散困难,大大增加了消防人员的救援难度,给人民的生命财产安全带来了巨大 威胁,特别是在紧急情况下,如果仅仅依靠消防人员自身进行的灭火工作,往往会延误灭火 的最佳时机,导致消防工作的不及时、不迅速,甚至会造成巨大的经济损失,给社会的稳定 和谐带来不利影响。因此,建筑电气消防设计作为建筑防火安全中的重要构成部分,加强专 业建筑设计人员的消防设计法律法规意识,使其在民用住宅建筑、办公建筑与公共建筑的消 防设计阶段根据国家规定的消防设计规范做好建筑物自身的电气消防设计和施工具有非常重 要的现实意义。 二、建筑电气消防设计的问题 2.1 电路铺设问题 电路铺设是在进行建筑电气系统(包括消防系统)都要首先进行的一个环节,也是最容 易形成火灾隐患的因素,为了不影响建筑的外观,一般都会将电路线铺设到墙体之内或埋藏 到地下暗敷。在进行铺设电路前要先在墙内或混凝土内铺设金属导管,然后在金属管内穿电 线电缆。这样一是可以防止外界环境对电线电缆的侵蚀,二是在发生火灾后用于隔离火和线路。但在实际的施工过程中,施工人员用的为了施工方便用塑料导管代替金属导管,在发生 火灾时,塑料导管室很容易燃烧起来发生损坏,直接影响了管内线路导致电路短路,这样就 会造成建筑控制系统包括消防系统的损坏,起不到预防火灾和在发生火灾后降低损失程度的 作用。此外,在进行线路铺设时,设计师是很少去独立设计线路的走向,以至于在施工过程 中施工人员都是现场铺设,没有条理和秩序,整个线路系统杂乱无章,使得后期线路维护变 得困难。最后,消防系统设计师在设计时有时也会忽略建筑的结构,往往在进行线路铺设时 才会发现与其他专业相碰,若临时改变铺设线路,也会存在一定的安全隐患。 2.2消防水泵开关的设计问题 消防水泵的结构是电气消防系统中的关键,它关系到整个消防系统的顺畅运行。开关一 般设计为本控和联控两种控制方式,开关处于联控状态时,火灾发生后,建筑体内的温度和 烟雾传感器会感受到异常并将所采集的异常信息反馈给消防系统,此时开关会自动开启,从 而保证水泵的正常启动;但当设备出现问题时,比如温度传感器失灵等影响了开关自动开启,需要调到本控状态进行手动开启,保证消防系统的正常运行。在实际工程施工的过程中,会 经常遇到开关安置不合理,离事故发生处太近,火灾发生时人们无法到达开关位置开启水泵 开关,严重影响了消防系统的运行。 2.3供电系统的设计问题 保证消防系统正常运行的前提是正常的供电,这直接关系到人身财产的安全。但在进行 消防系统设计时,设计人员往往都是去查以往的资料和固有的设计图纸,很少去现场根据实

某医院电气消防设计专篇

(一)、设计依据 1. 建筑概况 本工程位于XXXXX医院院内。总建筑面积约XXX平方米。地下一层,地上X层。工程属于一类建筑。建筑主体高度7X米,结构形式为框剪结构。防火分类等级为一级。 2.各专业提供的设计资料; 3.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2005年版 4.《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 5.《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007) 6.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 7.《低压配电设计规范》GB50054-95; 8.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 9.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2010年版); 10.《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004) 11.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 12.其它有关国家及地方的现行规程,规范及标准。 (二)、消防设计 本工程供电电源均从室外变配电室引来,满足一、二级负荷配电;消防控制中心设置在XX一层,负责整个工程的消防联动控制。消防、喷淋泵房设置在XX病房楼地下室。 强电设计 1、本工程的消防电源均引自变配电室的工作电源和备用电源。消防电梯、火灾应急照明、防、排烟风机等消防负荷属一级负荷,采

用双路电源供电,在负荷末端配电箱处自动切换。 2、双路电源切换箱的两路电源线采用矿物绝缘电缆,并分别敷设在不同层电缆桥架上或用防火隔板隔开,应急照明配线采用阻燃导线。 3、所有消防电源及应急照明配线,穿钢管暗敷设时应在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm,明敷部分则均作好防火处理。电缆桥架外刷防火涂料。 4、在走廊、楼梯间及前室、电梯间及前室、地下室等主要通道处设疏散应急照明和疏散指示标志灯,消防设备间内设应急照明。 弱电设计 1、本工程为一类民用建筑,属一级火灾报警保护对象。消防报警系统为集中报警系统,系统由火灾自动报警器、火灾广播、通讯、消防联动控制等部分组成。系统采用总线制。对防、排烟风机等重要消防设备除通过总线自动控制外,还设有手动直接控制线。 2、在消防控制中心设报警控制器及联动控制台,并外设彩色CRT 显示对建筑物进行自动监控并对消火栓灭火系统、水喷淋灭火系统、防烟排烟系统、非消防电源、电梯、消防紧急广播、消防通讯、防火卷帘、应急照明电源进行自动监视和联动控制。 消防通讯设置独立系统,在消防控制室内设主机,在各楼层设消防电话插孔,在消防设备机房内设电话分机。 在各病房、办公室、手术室、ICU、设备间、地下车库及库房、走廊、电气竖井、楼梯间及前室、电梯间及前室等处设智能型火灾探

电气消防专篇

电气消防专篇 1.负荷等级: 1.1.本工程消防控制室照明及设备用电、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、应急照明、防火卷帘为一级负荷。 2.供电电源及电压等级:大楼供电电源采用10kV二路供电,后送至各个10kV/0.4kV 变电所。消防设备的常用备用电源从变电室不同高压母线段的两台变压器低压母线取得,另外再增加一路柴油发电机低压电源作为消防负荷应急电源。 3.配电系统及线缆敷设: 3.1.消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警等消防用一级负荷均采用两个专用回路放射式供电,两路电源一用一备,至末端经自动切换后,配电至用电设备。 3.2.消防电源的主干线,消防水泵、消防控制室、防排烟设备及消防电梯的电源线路应采用矿物绝缘电缆;消防联动控制线路、火灾自动报警系统的报警总线以及消防疏散应急照明、防火卷帘等其他消防用电设备的电源线路应采用低烟无卤阻燃耐火电线电缆。 3.3.消防配电线路明敷时,应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,刻不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30分钟。 4.应急照明: 4.1.在各主要出入口、各层走道、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室、人员集中的公共场所设置应急照明及疏散指示标志,应急疏散照明灯具由防火分区内应急照明配电箱EPS集中供电,应急时间大于90分钟。消防控制室、自备发电机房、变配电室、消防设备机房、特别重要的医疗用房内均应设置备用照明,以保证事故时人员的安全疏散及消防设备的正常运行。应急照明灯具自带蓄电池,应急时间大于180分钟。 4.2.应急照明采用安全电压智能应急照明疏散系统,照明平时可关闭,火灾时强启。 4.3.应急照明采用两个回路供电,一用一备,经双电源自动切换箱切换后,供本层应急照明用电;疏散照明和应急照明采用集中电源电池作为备用电源。 4.4.应急照明主干线采用耐火型矿物绝缘电缆沿电缆桥架在电气竖井内敷设,应急照

电气消防设计文件

第二节电气设计说明 一、设计规范 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 2、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 3、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014。 二、消防电源、配电线路及电器装置 1、本工程消防用电设备、应急照明等为二级负荷,其它用电负荷为三级负荷。 2、消防用电设备配电线路均采用矿物绝缘电缆、耐火电缆(电线)在地下室或竖井内封闭式金属防火桥架敷设。 3、本工程电源引自一期已建一层变配电室低压屏。为保证消防用电设备供电的可靠性,一期柴油发电机房设有200KW(250KVA)应急柴油发电机组一台。机组为自启动型,并能在30秒内供电。机组启动信号取变配电室变压器下出线开关的辅助与关系。 4、消防配电线路均采用阻燃或耐火电缆(电线)暗敷时,应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护硬度不小于30mm,明敷时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。 5、应急照明及疏散指示灯具应选用设有玻璃保护罩或其它不燃烧材料制作的(保护罩)灯具,采用分散就地蓄电池供电应急照明系统,应急照明持续供电时间为90min。 6、应急照明平时采用就地控制方式,火灾时由消控室自动控制点亮所有应急灯。 7、消防设备用房等的照明100%为应急照明,其它公共场所应急照明按不少于正常照明的15%设置。 8、在大空间用房、走廊、楼梯间及其前室、主要出入口等场所设置疏散照明,在疏散走道、楼梯间及其转角处等部位设置疏散方向标志灯。 三、火灾自动报警系统和消控室 本工程火灾自动报警系统采用集中报警系统型式。消防控制室设于二期教学楼地上一层,控制室设有一门可直拔119电话、图形显示装置、火灾报警及联动控制器、消防联动控制设备、消防广播,警报及通讯设备等设备。火灾自动报警系统除由消防电源作主要电源外,另按产品规定设置配套的消防设备用蓄电池。 1、本工程消防联动控制主要包含以下内容: (1)、消火栓泵控制 1)联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、

电气消防设计说明专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。 1.5 国家现行的主要规、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规》 GB50052-2009

《低压配电设计规》 GB50054-2011 《高层民用建筑设计防火规》 GB50045-95(2005年版) 《建筑设计防火规》 GB50016-2006 《火灾自动报警系统设计规》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规》 JGJ 16-2008 《气体灭火系统设计规》 GB50370-2005等。 2、设计围 本项目设计包括红线以的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防设备、电梯监控盘、电源设备以及(其它设备)等组成。 3.1.3消防控制室可接受感烟、感温、、等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修报警阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮的动作信号。

消防设计说明(专篇)

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼消防设计说明书 机械工业第六设计研究院 二O 一二年五月

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼 机械工业第六设计研究院 二O一二年五月

各专业负责人

目录 1、工程设依据。 2、建设规模和设计范围 3、消防设计。

1、工程设计依据 建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 商店建筑设计规范》 (JGJ48-88) 《建筑给排水设计规范》 ( GB 50015-2003) 《建筑灭火器配置设计规范》( GB 50140-2005 ) 《民用建筑电气设计规范》 ( JGJ 16-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》 ( GB 50116-98) 《大型商业建筑设计防火规范》 ( DBJ41/T085-2008 ) 国家和地方政府颁布的有关防火设计规范及技术法规。 2、建设规模和设计范围 太康县金仓房地产开发有限公司万鹤赉天宁旅游购物公园位于河南省太康县城于宁寺坑,近邻建设路,北接支家路,东面接团结路。建成后的天宁旅游购物公园集商业、住宅、酒店、影院、休闲、餐饮、娱乐为一体的全功能性的综合性的商业服务区。项目建设用地,规划总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2。 本次建设范围为6#、10#、15#楼,均为商业建筑,构成如下: m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建6#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建10#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 15#楼总建筑面积为m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建 筑高度米,耐火等级二级。 本次设计内容包含6#、10#、15#楼的总图、建筑、结构、给排水、电气专业的施工图设计。

教学楼消防专篇

海淀区实验小学苏州街分校改扩建工程 消 防 设 计 说 明 圣帝国际建筑工程设计有限公司 2010年8月

法定代表人:(盖章)或签字技术总负责人:(盖章)或签字项目总负责人:(盖章)或签字建筑负责人:(盖章)或签字结构负责人:(盖章)或签字设备负责人:(盖章)或签字电气负责人:(盖章)或签字

目录 一、建筑专业消防设计说明 (4) 二、给排水专业消防设计说明 (6) 三、电气专业消防设计说明 (8)

一、建筑专业消防设计说明: 1、工程概况及功能 海淀区实验小学苏州街分校改扩建工程位于北京市海淀区厂洼街4号,北京市海淀区实验小学苏州街分校内。东侧为中国青年政治学院,西侧为厂洼街8号院,南临昆玉河支线绿化隔离带,北侧为现状住宅楼。规划总用地面积约11870㎡,其中总建设用地面积约10620㎡,腾退绿化用地面积约1250㎡。 本工程为新建教学楼,地上五层,局部四层,地下一层。总建筑面积8605㎡,其中地上建筑面积7105㎡,地下建筑面积1500㎡。建筑高度19m。地下一层为厨房及餐厅;一至三层为普通教室及办公;四层为专业教室及礼堂;五层为阅览室、书库、活动室及琴房。 2、设计依据 建筑设计防火规范(GB 50016-2006) 中小学校建筑设计规范(JGJ 99-86) 3、总平面图 新建教学楼分别与现状北楼及西配楼相互连通,连通处设甲级防火门。校园内道路结合三个出入口设消防车道,道路高度及宽度均满足4mX4m的要求,道路尽端处场地均满足12mX12m的回车场要求。 4、建筑分类与防火等级 本工程为多层公共建筑,钢筋混凝土框架剪力墙结构,承重构件耐火极限均大于2.5h,楼板为最薄120mm厚现浇钢筋混凝土,耐火极限大于1.0h。四层局部网架屋面,钢屋架采用钢丝网抹灰粉刷做法,厚度≥30mm,耐火极限大于1.0h。本建筑地上部分耐火等级为二级,地下部分耐火等级为一级。 5、本工程消防措施 a. 新建教学楼地下一层设两个防火分区,面积分别为900 m2、600 m2,设自动喷淋系统,两个防火分区之间设甲级防火门;地上每层为一个防火分区,最大投影面积为1556.44 m2,每层面积均不超过2500m2。 b.每个防火分区设三个人员疏散口,两个疏散口之间最远距离均小于70m,各层直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离满足规范要求。 c.各层设封闭楼梯间,楼梯间设有乙级防火门。 d.设计人数按每班40人计,单层人数最大层是四层,该层总人数为580人,疏

涂装车间电气《消防》设计

涂装车间电气消防设计 (2010-01-16 11:53:27) 摘要:针对涂装车间消防电气设计的特殊性,提出各区域电气消防的设计做法。 关键词:调输漆间油漆贮存间喷漆区域防爆火焰探测器防爆感温探测器气体浓度探测器 在汽车、摩托车等整车生产工厂中,涂装车间极其重要的一环,其生产工艺复杂,设备造价昂贵,且由于在涂装车间中喷漆工艺的存在,使得涂装车间成为正常四大工艺车间(冲压、焊接、涂装、总装车间)中最为危险的车间,近年来,涂装车间多次发生火灾事故,每次事故直接损失平均都大于200万元,特别是随着涂装技术在汽车、摩托车行业成功的运用,涂装工艺也正在往各行业如汽车配件、冰箱甚至手机等行业开始大量使用,因此正确认识涂装车间火灾的危险性,并采取适当的消防安全措施是一个关键的问题。 涂装车间以轿车涂装工艺最为复杂,也是最高端、最成功的应用,下面以轿车涂装车间为例进行分析。 下面为某工厂涂装车间生产工艺流程: 车身检查→大流量冲洗→ 预脱脂(喷)→脱脂(浸+喷) →第一水洗(喷) →第二水洗(浸+喷) →表面调整((浸+喷) →磷化((浸+喷) →第三水洗(喷) →第四水洗(浸+喷) →第一纯水洗(喷) →第二纯水洗(喷) → 高压喷淋(喷)→新鲜纯水洗(喷) →阴极电泳(0喷)→ 1水洗(喷)→2水洗((浸+喷) →3水洗(喷) →新鲜水洗(喷)→第三纯水洗(喷) →第四纯水洗(浸+喷) →新鲜纯水洗(喷)→沥水→转挂→吹水→电泳烘干→强冷→电泳检查→电泳打磨→涂焊缝密封胶、隔音垫→喷涂→手工擦净→静电除尘→喷中涂→烘干→强冷→中涂打磨→手工擦净→静电除尘→喷底漆→喷清漆→流平→烘干→强冷→ 检查→抛光、在线修补→喷蜡→送总装 返修、返工 上述工艺中,火灾危险性较大的区域为: 1、调输漆间、油漆贮存间; 2、喷漆区域; 3、采用天然气(或液化石油气)的烘房区域; 4、晾干区、喷漆室和晾干室的静压区、文丘里室、烟道及烟囱、点修补室、洁净区等。 涂装车间火灾危险性分类一般均可以划分为丁类,但在我院的设计实践中发现我国有些城市消防主管部门对此的认识也不足,多次把本可定义为丁、戊类厂房的定义为丙类,这一点应特别注意。事实上新版<<建筑防火规范>>( 50016-2006)第3.1.2对此已有了明确规定。 对于国内绝大多数整车涂装车间都能满足上述要求,当然也有对于个别零部件涂装车间不能满足上述要求而被应定性为丙类(如保险杠等塑料件涂装车间),此时,整个车间按 5016-98<<火灾自动报警系统设计规范>>应为二级保护对象,整个车间应设置火灾探测器,考虑到这种情况非常少见,这里不做讨论。 下面就涂装车间常见的火灾危险性较大的区域电气消防说明如下: 一、调输漆间、油漆贮存间电气消防设计 由于该区域储存油漆及调制油漆的场所,储漆间主要用于生产时储存少量桶装油漆(一昼夜的生产消耗量),调输漆间主要用于油漆的调配及管道压力输送。其主要危险物为二甲苯溶剂及少量苯和甲苯,均属易燃液体,火灾危险性为甲类,特性为与空气混合达到爆炸浓度后,遇火燃烧爆炸。按照 50058-92<<爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范>>,该区域可划分为1区(国外与中国划分有所不同,如美国把该区划分为0区)。

相关文档
相关文档 最新文档