文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工安全信息分类标准

建筑施工安全信息分类标准

建筑施工安全信息分类标准
建筑施工安全信息分类标准

建筑施工安全信息分类标准JIANZHUSHIGONGANQUANXINXIFENLEIBIAOZHUN

哈铁直属工程公司

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

001 管理B类为建立安全生产制度,承包中无安全指标

002 管理B类安全生产责任制无落实、检查无记录

003 管理B类新入场工人未进行安全教育

004 管理B类变换工种未进行安全教育

005 管理B类非特种作业人员干特种作业的工作

006 管理B类在施组或方案中无安全方案

007 管理B类高大、异形架子无设计、无验收

008 管理B类施组方案无审批

009 管理B类施工中无书面安全技术交底

010 管理B类施工中无安全检查

011 管理B类为建立、实施班前安全活动制度

012 管理B类工伤事故不报告、不调查、不处理

013 管理B类分包队伍无安全资质

014 管理B类无证上岗

015 管理B类使用无任何手续的外来人员

016 管理B类临时用电无设计、无审批

017 管理B类现场电线路、设施、设备未定期检查维修

018 管理B类临时用电设计与现场不符

019 管理B类现场无电气管理负责人、电工等级低

020 管理B类用电设备、线路故障不及时修理,设备带病运转

021 管理B类电气管理人员未对操作者做安全交底

022 管理B类电工酒后上岗操作

023 管理B类未办理安全开工报告

024 管理B类未办理人身以外伤害保险

025 管理B类施工组织设计无交底

026 管理B类现场无六牌一图

027 管理B类现场无工程公告

028 管理B类现场无重大危险源公示板

029 管理A类现场无安全警示标志,夜间无红灯示警

030 管理A类现场未进行封闭施工

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

031 管理A类现场未设置安全通道

032 管理A类安全通道搭设不合格

033 管理A类现场安全围挡不达标

034 管理A类现场防火设施不全或没有

035 管理B类现场无农民工学校

036 管理B类现场设备无安装验收记录

037 管理B类现场五小设施不齐全、不达标

038 管理A类施工现场无安全责任制

039 管理A类施工现场无安全技术操作规程

040 管理A类施工现场未配备转职安全管理人员

041 管理B类安全管理人员无考核、无证上岗

042 管理B类施工现场未制定安全管理目标

043 管理B类施工现场未进行安全责任目标分解

044 管理B类无定期检查制度

045 管理B类隐患整改做不到定时、定人、定措施

046 管理 C类施工管理人员没进行年度安全培训

047 管理 C类施工围挡不牢固,不连续设置

048 管理 C类施工现场进出口无大门、门卫及制度

049 管理 C类进入现场不佩戴工作卡

050 管理 C类施工现场无企业标志

051 管理 C类施工现场无企业标志

052 管理 C类施工现场无绿化

053 管理D类施工现场各种材料未按总平面图堆放

054 管理D类施工现场材料未挂名称、品种、规格、标牌

055 管理D类施工现场宿舍无防蚊叮咬措施

056 管理D类施工现场宿舍生活用品不整齐

057 管理D类社工现场宿舍坏境不卫生、不安全

058 管理D类施工现场生活区未配置学习娱乐场所

059 管理D类施工现场未建立治安保卫制度

060 管理D类施工现场防范措施不利、发生失盗案件

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

061 管理D类施工现场发生黄赌毒事件的

062 管理D类施工现场无保健医药箱的

063 管理D类施工现场无急救措施和急救器材

064 管理D类施工现场无经培训的急救人员

065 管理D类施工现场未开展卫生防疫宣传教育

066 管理D类施工现场未经许可就施工

067 管理D类施工现场焚烧有毒、有害物质

068 管理D类施工现场未建立不扰民措施

069 管理D类施工现场基坑支护无方案,或方案未批准

070 管理D类施工现场基坑边坡不符合安全要求

071 管理D类施工现场进场机械无验收

072 管理B类施工现场地下不明就开控,无令签单

073 管理B类施工现场坑内作业人员无安全立足点

074 管理B类施工现场坑内垂直作业无防护措施

075 管理C类办公区、宿舍脏乱、生活区垃圾没清理

076 管理C类食品无防蝇措施

077 管理C类伙房内外混乱、炊具不洁净

078 管理C类炊事人员工作服脏、个人卫生差

079 管理C类饮水器无人管理、未定期消毒

080 管理C类施组中无防火措施

081 管理B类氧气、乙炔瓶工作间距、明火间距过近

082 管理B类消防器材过期失效

083 管理B类现场无消防组织机构

084 管理B类现场防火重点部位无灭火器材

085 管理B类现场对工人未进行消防教育、无防火检查

086 管理B类现场无灭火的专用水源

087 管理B类塔吊距高压线过近、无安全措施

088 管理B类建主物距外电路过近、无防护措施

089 管理B类在潮湿条件下采用Ⅰ类电气设备

090 设备B类塔式起重机无安装、拆除手续

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

091 设备A类塔式起重机无安全检测报告

092 设备A类塔吊安全装置不齐全或不好用

093 设备A类塔吊超载、违反十不吊的规定

094 设备A类塔吊在六级大风等恶劣天气时不立即停工

095 设备A类塔吊运转不正常

096 设备A类塔吊塔身挂标语

097 设备B类塔吊司机无证上岗或证件过期

098 设备B类塔吊死机不做交接班记录

099 设备A类上、下塔吊无安全保障

100 设备A类塔吊电源线无绝缘或贴铁架固定

101 设备A类塔吊无避雷设施

102 设备A类塔吊接地电阻超限

103 设备A类塔吊电源线破损严重

104 设备A类塔吊附着松动或缺螺栓

105 设备A类塔吊钓钩上无安全钩

106 设备A类塔吊钢丝绳破损严重

107 设备A类塔吊作业时无指挥人员或指挥不规范

108 设备B类塔吊作业时无丝索或无证上岗

109 设备B类塔吊无安全技术操作规程

110 设备A类使用淘汰形塔吊的

111 设备A类吊物碰撞物体

112 设备A类吊物高空坠落

113 设备A类龙门架升降机无安装、拆除手续

114 设备A类龙门架升降机无安全检测报告

115 设备B类人员无证上岗

116 设备A类操作棚内无紧急停车按钮

117 设备B类操作棚内无安全技术操作规程

118 设备A类卷扬机固定地锚不牢靠、不合格

119 设备A类龙门架升降机使用淘汰型产品

120 设备A类龙门架升降机附着不合格要求

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

121 设备A类龙门架升降机安全装置不齐全或不好用

122 设备A类龙门架升降机无安全棚或棚不符合要求

123 设备A类龙门架升降机无避雷设施

124 设备A类龙门架升降低接地电阻超限

125 设备A类卷扬机棚不符合要求或没有

126 设备A类卷扬机钢丝绳无保护或破损严重

127 设备B类摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式

128 设备B类高架提升机无下极限限位器

129 设备B类连墙杆的位置不符合要求、连接不牢

130 设备B类防护门未形成工具化、定型化

131 设备B类吊篮无安全门

132 设备B类高架提升机下使用吊笼

133 设备B类人员违章乘坐吊笼

134 设备B类吊篮提升使用单杆钢丝绳

135 设备C类架体安拆无施工方案

136 设备C类架体基础不符合要求

137 设备C类架体垂直度超标

138 设备C类架体与吊篮间隙超标

139 设备C类架体外侧无立网防护或防护不严

140 设备C类井子架开口处为加固

141 设备C类滑轮破损与架体柔性连接

142 设备C类卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置

143 设备C类滑轮与钢丝绳不匹配

144 设备C类无操作联络信号

145 设备B类漏电保护器不灵敏

146 设备B类电机缺相

147 设备B类线路破损

148 设备B类导线连接不好

149 设备B类开关触点不良

150 设备B类电缆拖地

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

151 设备B类现场未按规定采用TN-S接零保护系统

152 设备B类现场用电配置未达到三级配电二级保护

153 设备B类临时架空线用非绝源线或软线

154 设备B类在高压线下施工无安全措施

155 设备B类配电箱未采取必要保护接地或接零

156 设备B类未设置漏电保护器

157 设备B类一闸多机现象严重

158 设备B类进入开关箱电源线用插销连接

159 设备B类保护零线装设开关或熔断器

160 设备B类保护零线装未按要求重复接地

161 设备B类配电、开关箱连接未用绝源导线,存在外露导电部分

162 设备B类手持电动工具把套、导线破损,连接不牢

163 设备B类现场线路老化、电气设备保护失实

164 设备B类现场照明系统未使用安全电压

165 设备B类强电进楼未使用安全电压

166 设备B类配电室无灭火器材

167 设备C类配电室门窗内开

168 设备C类配电室过小,安全操作距离不够

169 设备C类配电室乱堆杂物,兼做宿舍

170 设备C类配电盘柜缺少电压、电流表

171 设备C类配电箱柜不设短路、过河保护及漏保

172 设备C类架空线设在架子或树上,用金属丝绑扎

173 设备C类电缆线沿地明设无防护

174 设备C类配电箱下出线混乱,埋地为穿管保护

175 设备C类统一系统、动力照明未分路设置

176 设备C类潮湿场所用手持电动工具不设防溅型漏保

177 设备C类电气额定值与其控制的用电设备不适应

178 设备C类配电箱开关箱内堆放杂物

179 设备C类配电箱开关箱内电器破损

180 设备C类配电箱开关箱不防雨,箱不合格

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

181 设备C类配电箱开关箱距设备过远

182 设备D类工作与重复接地不符合要求

183 设备D类专用保护零线设置不符合要求

184 设备D类保护零线与工作零线混接

185 设备D类漏电保护装置参数不匹配

186 设备D类电箱内无隔离开关

187 设备D类违反一机一闸一箱一漏保要求

188 设备D类配电箱周围杂物多,不便操作

189 设备D类配电箱内多路配电无标记

190 设备D类配电箱不符合要求

191 设备D类配电箱无门无锁无漏雨措施

192 设备B类照明专用贿赂无漏电保护

193 设备B类灯具金属外壳未作接零保护

194 设备B类室内线路灯具高度低于2.4米

195 设备B类用36V安全电压线路混乱,接头不包绝缘带

196 设备B类手持照明灯未使用36V以下电源供电

197 设备B类线路过道无保护

198 设备B类未使用五芯电缆

199 设备B类使用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆

200 设备B类电缆架设或埋设不符合要求

201 设备B类闸具熔断器参数与设备容量不匹配

202 设备B类用其他金属丝代替熔丝

203 设备D类无接地电阻检测记录

204 设备D类无漏电保护器监测记录

205 设备D类无电工巡检记录或填写不真实

206 设备D类临时用电档案混乱,内容不全,无专人管理

207 设备B类移动灯具安装未用安全电压和专用电缆

208 设备B类焊机、水泵导线未采用专用导线

209 设备B类配电、开关箱装拴位置不符合要求、不稳固

210 设备B类配电、开关箱内保护、工作零线未采用端子板设置

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

211 设备B类用保护零线的黄绿专用线其它导线用

212 设备B类连接导线虚接现象严重

213 设备B类一根焊把线连接点超过五处

214 设备B类焊把线破损严重不绑扎

215 设备B类开关箱距设别超过三米

216 设备B类现场照明灯具选择不合理

217 设备B类照明度不能满足施工需要

218 设备B类施工用电梯基础五米内开挖沟槽等

219 设备B类电锯无分挡器

220 设备B类切割机锯片松动

221 设备B类切割机切割短料

222 设备B类电动工具使用花线

223 设备B类使用一英电动工具

224 设备B类钢筋机械故障不马上维修

225 设备B类切断机刀片破损严重

226 设备C类卷扬机安装不规范、不合格

227 设备C类卷扬机制动器失灵

228 设备C类钢丝绳排列不整齐

229 设备C类无关人员进入操作棚

230 设备C类作业中停电

231 设备D类电焊机双线老化、不到位

232 设备D类电焊机零线用钢筋等代替

233 设备D类电焊机二次线超常

234 设备D类电焊机无漏电保护器

235 设备D类电焊机无证操作人无防护设施操作

236 设备D类电焊机无防雨设施

237 设备D类电焊机风天作业无防火措施

238 设备D类非电工对电焊机接电

239 设备D类电焊机作业时距易燃物过近

240 设备D类电焊机一、二次侧防护罩不全

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

241 设备D类搅拌机无棚、无安全操作规程

242 设备D类搅拌机棚不合格

243 设备D类搅拌机无安全罩和安全钩

244 设备D类搅拌机制动器失灵

245 设备D类人永远进机清理不拉闸、无人员防护

246 设备D类搅拌机超载运行

247 设备D类中小型机械无管理制度

248 设备B类用收或工具伸入运转中搅拌机投料

249 设备B类电锯无任何安全防护措施

250 设备A类施工电梯附墙拉结点、垫板不符合标准

251 设备A类塔吊作业后极限位置阻挡器高度小于行走轮半径

252 设备A类塔吊作业后吊臂没转到顺风方向

253 设备A类塔吊作业后,回转制动器没放松

254 设备A类塔吊作业后小车和吊钩没到非作业位置

255 设备C类塔吊作业后门窗不关、总电源不切断

256 设备C类卷扬机导向用开口滑轮

257 设备C类卷扬机安装后卷筒和导向轮间距小于二十倍卷筒长

258 设备C类安装搅拌机没卸轮他、垫木不牢固

259 设备C类弯曲机芯轴、挡块、转盘有损坏、裂纹

260 设备C类中小设备传动、旋转部分无防护设施

261 设备C类中校设备传动、旋转部分无防护设施

262 设备A类使用不合格的材料搭设脚手架

263 设备A类脚手架钢木混用

264 设备A类脚手板没满铺,有探头板飞跳

265 设备A类未按规定设十字盖和拉墙杆

266 设备A类未用钢性拉结或拉结件不水平

267 设备A类结构脚手架使用荷载超过3.0KN·m2

268 设备A类装修脚手架使用荷载超过2.0KN·m2

269 设备A类不按规定做严封闭施工

270 设备A类密目网不合格

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

271 设备B类使用铁丝固定密目网

272 设备B类安全平网搭设不严,固定点少

273 设备B类安全网、密目网无准入证、合格证

274 设备B类脚手架基础没凭证夯实,无垫板及托,局部下沉

275 设备B类基挑脚手架挑梁过小,钢箍用二级钢,过细

276 设备B类基挑脚手架挑杆角度大,不支顶在结构上

277 设备B类吊篮不合格

278 设备B类脚手架立杆、平杆、小横杆间距超标

279 设备B类脚手架连墙杆过少,不水平

280 设备B类上料平台与外脚手架连接

281 设备B类龙门升降机与外脚手架连接

282 设备B类上料平台无何在标志

283 设备B类上料平台吊环使用二级钢制作

284 设备B类上料平台不合格

285 设备B类脚手架接头不符合要求

286 设备B类脚手架内立杆、平杆距墙过近

287 设备B类脚手架无验收

288 设备C类脚手板下不设水平安全网

289 设备C类作业层脚手板外无踢脚板

290 设备C类脚手架整体距结构过宽

291 设备C类脚手架拆除乱扔管件

292 设备C类脚手架拆除不设安全警戒和防护员

293 设备C类脚手架安装拆除人员防护不到位

294 设备C类脚手架单面拆除

295 设备C类脚手架拆除步距过大

296 设备C类脚手架据外电线路过近无防护

297 设备C类安全立网设在脚手杆外侧

298 设备C类脚手架拆除没认真学习交底或无交底

299 违章B类土方开挖未按规定放坡、支护或做护壁

300 违章B类基坑四周不设防护栏杆

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

301 违章B类防护栏杆距离过大,不符合要求

302 违章B类不挂安全立网或随意拆除

303 违章B类下人不设安全通道,人员爬梯子或坑壁

304 违章B类清理基底,人员距机械过近

305 违章B类人员在基坑内土壁下休息

306 违章B类易塌方土壁无支护,或支护不达标

307 违章B类基坑个别部位过小,掏洞施工

308 设备C类大模板无防护栏杆

309 设备C类大模板无防护平台

310 设备C类大模板单板存放,易倒

311 设备C类大规模违规吊运

312 设备C类模板工程无施工方案或立案未审批

313 设备C类模板支撑系统无计算

314 设备C类模板立柱材质不符合要求

315 设备C类模板立柱底座无垫板或用砖垫高

316 设备C类模板不设置横向支撑

317 设备C类模板纵横支撑在通道处低于1.8米

318 设备C类模板立柱间距过大

319 设备C类模板上施工荷载超过规定

320 设备C类模板上堆料不均

321 设备C类大模板存放无防倾倒措施

322 设备C类模板存放不整齐,过高不符合安全要求

323 设备C类2米以上支拆模板人员不系安全带,无安全网

324 设备C类拆模区无安全监护人员

325 设备C类拆除时留有未拆除的闲空模板

326 设备C类模板拆除前未经申请审批批准

327 设备C类拆模工程无验收手续

328 设备C类支拆模板无安全技术交底

329 设备C类拆模前无硂强度报告

330 设备C类硂强度未达规定要求提前拆模

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

331 设备C类在模板上运输全无垫板或垫板不牢固

332 设备C类作业面孔洞及临边无防护措施

333 设备C类垂直作业上下无防护措施

334 违章A类高空作业向下扔物料,工具

335 违章A类使用梯子时超高或角度不对

336 违章A类使用梯子上部无安全装置

337 违章A类梯子接长时不符合要求

338 违章A类身背氧气,乙炔带上梯子

339 违章B类乙炔,氧气瓶无安全胶圈,无安全帽

340 违章B类乙炔,氧气瓶在阳光下暴晒

341 违章B类乙炔,氧气瓶空实混放,二瓶混放

342 违章B类乙炔,氧气带老化,混用

343 违章B类乙炔,氧气瓶作业时距离易燃物过近

344 违章B类乙炔,氧气瓶无防火设施

345 违章B类乙炔,氧气表损坏还在使用

346 违章B类乙炔,氧气违规操作

347 违章B类内外装修时立体交叉作业无层间防护

348 违章B类内外装修高空作业不系安全带

349 违章B类内外装修架子无防护

350 违章B类内外装修在墙体上行走

351 违章B类外装修私自拆除架子连墙杆

352 违章B类内装修马镫不合格

353 违章B类内装修一块跳板并站多人

354 违章B类内外装修违规使用一类电动工具

355 违章B类内外装修违规沿地面设电缆

356 违章B类内外装修电源线破损,不使用插头

357 违章B类内外装修一闸多用电动工具

358 违章A类施工人员爬架子,龙门架,吊篮上下

359 违章A类施工人员私自拆除防护装置,设施,标志

360 违纪A类进入施工现场不带安全帽

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

361 违纪A类高处作业不系安全带

362 违纪A类暂设用房内净高小于2.5米,通道宽小于0.65米

363 违纪A类应急救援工具,材料缺少

364 违纪A类暂没用房漏雨戎成危害

365 违纪A类现场门柱,围墙,暂设于码砌块,不符合要求

366 违纪A类楼内垃圾不清理,通道处堆杂物

367 违纪A类现场科具保管未有防火,防潮,防损坏措施

368 违纪A类贵重,易燃易爆物品不及时入库,无领取手续

369 违纪A类作业面完工后不清理

370 违纪A类现场随地大小便

371 违纪A类现场脏乱,积水严重

372 违纪B类冬季无防煤烟中毒措施

373 违纪B类现场无饮水设备

374 违纪B类六级以上大风明火作业

375 违纪B类动火无审批,未清除易燃物品

376 违纪B类在在建楼内做宿舍,办公楼,仓库

377 违纪C类施工人员不懂,违反本工种安全操作规程

378 违纪C类检修电路,电气设备未挂牌

379 违纪C类使用电气设备不按规程操作

380 违纪C类对检查出的问题没及时改正

381 违纪C类现场人员私接电线,使用电炉子,电褥子

382 违纪D类光脚,穿拖鞋进现场

383 违纪D类穿易滑带钉子鞋进现场

384 违纪D类光膀子干活

385 违纪D类现场道路没硬化,无排水设备

386 违纪D类施工区,办公区,生活区划分不明确,无责任人

387 违纪D类施工区,办公区,生活区不够安全距离

388 违纪D类现场堆料不整齐,规格混乱,界限不清

389 违纪D类现场无垃圾站,就近乱倒

390 违纪D类现场大量长流水,长明灯

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

391 违章A类楼梯口无防护栏杆或不合格

392 违章A类电梯井口无防护门

393 违章A类电梯井道无硬防护,或防护不合格

394 违章A类电梯井道内没设安全平网

395 违章A类洞口防护不合格或材质使用不当

396 违章A类临边作业无防护栏杆、或不挂安全立网、平网

397 违章A类建筑物高于外脚手架

398 违章A类基坑周喧堆放材料

399 违章A类防护栏杆活动,安全立网破损

400 违章A类防护栏杆过远,达不到标准要求

401 违章B类现场违规吸烟

402 违章B类钢材等材料码放超高

403 违章B类油漆等易燃品存放有人吸烟及明火作业

404 违章B类煤火取暖时煤气中毒

405 违章B类由于病毒感染,多人发病

406 违章B类车辆进出倒车时撞人或物

407 违章B类司机疲劳架驶

408 违章B类车辆运料时超载

409 违章B类车辆行驶中人将身体部分伸出车外

410 违章B类车辆客货混载

411 违章B类车辆不经常维修保养

412 违章B类车辆刹车不灵

413 违章B类车辆带病行驶

414 违章C类食堂无食品卫生许可证

415 违章C类食堂容器不消毒

416 违章C类食堂购买变质、过期食品

417 违章C类食堂凉拌菜时清洗不干净

418 违章C类食堂的豆角未做熟

419 违章C类炊事人员无证上岗

420 违章C类食堂炊具、生熟食品未分开存放

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

421 管理D类施工时粉尘排放污染环境,影响人体健康

422 管理D类运输洒落污染地面影响居民生活

423 管理D类噪声排放影响人员和居民健康

424 管理D类尾气的排放污染大气

425 管理D类施工光污染影响人员及居民健康

426 管理D类机械漏油污染土地

427 管理D类水泥浆排放污染土地

428 管理D类隔离剂挥发污染大气,影响人体健康

429 管理D类电焊有害气体影响人体健康

430 管理D类电焊有弧光影响人体健康

431 管理D类电焊废渣污染土地

432 管理D类搅拌机搅拌时噪声污染

433 管理D类振捣棒使用时噪声污染

434 管理D类钢模板安拆的噪声污染

435 管理D类搅拌机清洗时的污水排放

436 管理D类砼含尿素抗冻剂的有害气体的排放

437 管理D类废水泥袋的有害废弃物的排放污染

438 管理D类无齿锯下料时噪声的排放影响人体健康

439 管理D类卷材防水喷灯烤时有害气体的排放

440 管理D类玻璃钢防水时的有害气体排放

441 管理D类内墙刮白化学气体挥发的排放

442 管理D类内墙油漆化学气体排放

443 管理D类电刨电锯使用噪声的排放

444 管理D类室内理石面放射性物质的排放

445 管理D类室内土木装饰固体废物的排放

446 管理D类室外玻璃幕墙的光污染

447 管理D类废弃油手套有害废弃物的排放

448 管理D类机械维修废渣有害废弃物的排放

449 管理D类车辆清洗污水的排放

450 管理D类生活垃圾运输洒落

2007年11月30日填报人:

哈尔滨铁路局直属工程公司

序号类别级别安全信息内容

451 管理D类易燃材料库房火灾的发生

452 管理D类木工作业区火灾的发生

453 管理D类电气焊作业火灾的发生

454 管理D类食堂厕所废水的排放

455 管理D类食堂油烟的排放

456 管理D类管道刷油的油漆挥发

457 管理D类管道冲洗打压废水的排放

458 管理D类管道保湿玻璃棉屑污染

2007年11月30日填报人:

(完整版)《GB50656-2011_建筑施工企业安全生产管理规范》

中华人民共和国国家标准 建筑施工企业安全生产管理规范CONSTRUCTION COMPANY SAFETY MANAGE CRITERION G B50656-2011 2009北京

目次 前言 (1) 1 总则 (3) 2 术语 (4) 3 基本规定 (5) 4 安全管理目标 (5) 5 安全生产管理组织与责任体系 (6) 6 安全生产管理制度 (6) 7 安全生产教育培训 (7) 8 安全生产费用管理 (8) 9 施工设施、设备和劳动防护用品安全管理 (8) 10 安全技术管理 (9) 11 分包(供)安全生产管理 (10) 12 施工现场安全管理 (10) 13 应急救援管理 (12) 14 生产安全事故报告和处理 (12) 15 安全检查和改进 (13) 16 安全考核和奖惩 (14)

中华人民共和国国家标准 建筑施工企业安全生产管理规范 CONSTRUCTION COMPANY SAFETY MANAGE CRITERION 前言 本规范根据建设部二〇〇二至二〇〇三年工程建设国家标准制订计划要求, 由上海市建设工程安全质量监督总站会同有关单位,在深入调查研究,认真总结 国内外相关规范和大量实践经验,并广泛征求意见的基础上编制而成。 本规范共分16章,主要内容是建筑施工企业安全管理要求,包括总则、术语、基本规定、安全目标、安全生产管理组织和责任体系、安全生产管理制度、安全生产教育培训、安全生产资金管理、施工设施、设备和临时建(构)筑物的安全管理、安全技术管理、分包安全生产管理、施工现场安全管理、事故应急救援、事故统计报告、安全检查和改进、安全考核和奖惩等。 本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由上海市建设工程安全质量监督总站(地址:上海市小木桥路683号,邮政编码:200032,电子信箱:an54614788@https://www.wendangku.net/doc/8113532475.html,)负责具体内容的解释。 各单位在执行本规范的过程中,应注意总结经验,积累资料,并随时将有关意见和建议反馈给上海市建设工程安全质量监督总站(地址:上海市小木桥路683号,邮政编码:200032,电子信箱:an54614788@https://www.wendangku.net/doc/8113532475.html,),以供修订时参考。 本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审定人: 本规范主编单位:上海市建设工程安全质量监督总站 上海城建建设实业(集团)有限公司 本规范参编单位:中国建筑一局(集团)有限公司 上海市施工行业协会工程建设质量安全专业委员会

建筑工程安全生产标准化

建筑工程工地安全生产标准化 1.1、安全帽 1. 施工现场应使用合格的安全帽。 2. 所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽,系好下颏带。 3. 安全帽进场必须有产品合格证和产品说明书。 4. 安全帽佩戴时必须按头围的大小调整帽箍。帽箍对应前额的区域应有吸汗性织物或增加吸汗带。 5. 安全帽佩戴时,帽箍底部至头顶最高点的轴向距离应为80~90mm。头顶最高点与帽壳表面之间的垂直间距应≤50mm。帽箍与帽壳侧之间的间距应为5mm~20mm。帽壳侧与帽衬之间存在的突出物高度不得超过6mm,突出物应有软垫覆盖。如果安全帽上设置通气,通气总面积为150mm2~450mm2。 6. 不得使用帽壳破裂、缺少帽衬、缺少下颚带的破损安全帽。 7. 禁止对安全帽配件进行的改造和更换,否则会对使用者带来危险。 8. 安全帽在经受重冲击后,即使没有明显损坏,也必须更换。 9. 在施工现场大门入口处,挂设“进入施工现场必须戴好安全帽”的有头像的安全警示标志牌,规格宽×高=600×800。 1.2、安全带 1. 安全带适用于高处作业、攀登及悬吊作业中使用。 2. 本图集适用于体重及负重之和不大于100kg的使用者,不适用于消防用途的安全带。 3. 安全带进场必须有产品合格证和产品说明书。安全带零部件不应产生带撕裂、环类零件开口、绳断股、连接器打开、带扣松脱、缝线迸裂、运动机构卡死等足以使零件失效的情况。 4. 安全绳(包括未展开的缓冲器)有效长度不应大于2m,有两根安全绳(包括未展开的缓冲器)的安全带,其单根有效长度不应大于1.2m。 5. 安全带应高挂低用,注意防止摆动碰撞。 6. 不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用。 7. 安全带上的各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。 8. 安全绳不得擅自接长使用。 9. 使用8m以上长绳应加缓冲器,自锁钩用吊绳除外。 10. 缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。 11. 用于焊接、炉前、高粉尘浓度、强烈摩擦、割伤危害、静电危害、化学品伤害等场所的安全绳应加相应护套。

建筑安全标准、规范强制性条文汇编

《建筑安全标准、规范强制性条文汇编》(2012版) (一)《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720–2011) 3.2.1易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。 4.2.1办公用房、宿舍的防火设计应符合下列规定: 1)、建筑构件的燃烧性能应为A级,当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级; 4.2.2发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定: 1)、建筑构件的燃烧性能等级应为A级; 4.3.3既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合下列规定: 1 )、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3小时的不燃烧体隔墙进行防火分隔。 2)、非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。 3)、施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。 4)、施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育,告知建筑消

防设施、疏散通道位置及使用方法,同时应组织疏散演练。 5)、外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作,外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。 5.1.4 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,并应保持连续不间断供电。 5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量不应小于表5.3.5的规定。 表5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量 临时用房的建筑面 积之和火灾延续时 间(h) 消防栓用水量 (L/s) 每支水枪最小 流量(L/s) 1000㎡<面积≤5000 ㎡ 1 10 5 面积>5000㎡15 5 5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6的规定。 表5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量 在建工程(单体)体 积火灾延续时 间(h) 消防栓用水量 (L/s) 每支水枪最小 流量(L/s) 10000m3<体积≤ 30000 m3 1 15 5 体积>30000 m3 2 10 5

2021版在建筑施工领域推进安全标准化

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021版在建筑施工领域推进安全 标准化

2021版在建筑施工领域推进安全标准化导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 2009年11月13日,住房和城乡建设部在浙江宁波组织召开全国建筑施工安全质量标准化现场会,会议总结推广了各地开展建筑施工安全质量标准化好的做法和经验。记者借参加会议之机对进一步推进建筑施工安全质量标准化工作做了采访。 2004年1月9日,国务院下发《关于进一步加强安全生产工作的决定》(以下简称“《决定》”),要求把安全质量标准化作为加强安全生产的一项重要基础性工作,在全国所有工矿、商贸、交通运输、建筑施工等企业推广。为贯彻落实《决定》,实现建筑施工安全的标准化、规范化,促使建筑施工企业建立起自我约束、持续改进的安全生产长效机制,推动我国建筑安全生产状况的根本好转,2005年8月,住房和城乡建设部在青岛组织召开了建筑施工安全质量标准化管理现场会,对建筑施工安全质量标准化工作提出要求。2005年12月,住房和城乡建设部制定下发了《关于开展建筑施工安全质量标准化工作的指导意见》,全面部署了建筑施工安全质量标准化工作,明确了指导

建筑施工安全管理制度汇编

目录 总则................................................................................................. - 1 -第一章安全教育制度...................................................................... - 2 -第二章安全生产检查制度.............................................................. - 5 -第三章安全技术措施及交底制度 .................................................. - 8 -第四章特种作业人员管理制度 .................................................... - 11 -第五章安全隐患排查治理制度 .................................................... - 13 -第六章机械设备安全管理制度 .................................................... - 17 -第七章安全防护验收管理制度 .................................................... - 22 -第八章安全标识管理制度............................................................ - 25 -第九章临时用电安全管理制度 .................................................... - 26 -就十章环境保护管理制度............................................................ - 31 -第十一章消防安全管理制度........................................................ - 34 -第十二章施工现场带班制度........................................................ - 36 -第十三章安全生产经费管理制度 ................................................ - 40 -第十四章安全生产考核制度........................................................ - 42 -第十五章安全事故报告与调查处理制度 .................................... - 44 -第十六章安全生产奖罚制度........................................................ - 47 -第十七章民工学校管理制度........................................................ - 53 -

建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-2016强条汇总

建筑施工高处作业安全技术规范 4.1.1强条坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。 4.2.1 强条洞口作业时,应采取防坠落措施,并应符合下列规定: 1.当竖向洞口短板边长小于500mm时,应采取封堵措施;当垂直洞口短板边长大于或等于500mm时,应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,并应采取密目式安全立网或工具式栏板封闭,设置挡脚板。 2.当非竖向洞口短板边长为25mm~500mm,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均衡,且应防止盖板移位。 3.当非竖向洞口短板边长为500mm~1500mm,应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施,并应固定牢固。 4.当非竖向洞口短板边长为大于或等于1500mm,应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,洞口应采取安全平网封闭。 5.2.3强条严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。 6.4.1 强条悬挑式操作平台设置应符合下列规定: 1.操作平台的搁置点,拉结点,支撑点应设置在稳定在主体结构上,且应可靠连接; 2.严禁将操作平台设置在临时设施上; 3.操作平台的结构应稳定可靠,承载力应符合设计要求。 6.4.2 悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于5m,均布荷载不应大于5.5KN/m2,集中荷载不应大于15KN,悬挑梁应锚固固定。 8.1.2 采用平网防护时,严禁使用密目式安全立网代替平网使用。 6. 操作平台 6.1.3 操作平台的临边应设置防护栏杆,单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的扶梯。 6.1.5操作平台使用应每月不少于1次定期检查,应有专人进行日常维护工作,及时消除安全隐患。 6.2.1 移动式操作平台面积不宜大于10m2,高度不宜大于5m,高宽比不大于2,施工荷载不应大于1.5KN/m2。 6.3.1 落地式操作平台架体构造应符合下列要求: 1.操作平台高度不应大于15m,高宽比不大于3; 2.施工平台的施工荷载不应大于2KN/m2;当接料平台的施工荷载大于2KN/m2时,应专项设计; 3.操作平台应与建筑物进行刚性连接或加设防倾措施,不得与脚手架连接; 4.用脚手架搭设操作平台时,其立杆间距和步距等结构要求要符合国家现行相关脚手架规范的规定;应在立杆下部设置底座或垫板、纵向与横向扫地杆,并应在外立面设置剪刀撑或斜撑; 5.操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件,且连墙件间隔不大于4m,并应设置水平剪刀撑。连墙件应为承受拉力和压力的构件,并应与建筑结构可靠连接。

建筑工程施工安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A64512 建筑工程施工安全技术措施标准范 本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑工程施工安全技术措施标准范 本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 XXXXX工程,位于XX发电厂-XXX有限公司区域内,是安全消防重点区域。因此对防意外触电伤害、防火、动火要特别加以重视,认真执行电厂的规章制度及规定,方能进入现场施工。针对此施工场所的特殊性,制定以下安全要求,希全体施工人员认真执行。 1、进入厂区佩带胸卡,正确戴好安全帽及劳护用品,严禁吸烟。 2、工作区域内配置灭火器具。工作人员只能在工程施工范围内工作活动,严禁进入与其不相干的区

建筑施工安全标准化安全管理

建筑施工安全标准化安全管理 1一般规定 1.1建筑施工企业必须取得相应等级的资质证书后,方可在其资质等级许可的范围内承揽工程。 1.2建筑施工企业从事建筑工程生产活动,必须取得安全生产许可证。 1.3从事建筑生产活动的专业人员,应依法取得相应的执业资格证书,并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。 1.4在建筑施工企业担任企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员(简称三类人员)职务,应经省级建设行政主管部门安全生产考核,取得安全生产考核合格证书。 1.5施工现场管理人员和操作人员应佩戴身份识别标识牌,注明工作单位、姓名、岗位、编号等基本信息。 1.6施工现场应建立安全台帐,及时、全面、真实反映施工现场安全生产状况。 2安全生产责任制 2.1建筑施工企业应建立健全安全生产管理体系,明确各类岗位人员的安全生产责任。企业安全生产管理目标和各岗位安全生产责任制度应装订成册,其中项目部管理人员的安全生产责任制度应挂墙。 2.2建筑施工企业和企业内部职能部门、施工企业和项目部、总包和分包单位、项目部和班组之间均应签订安全生产目标责任书。安全生产目标责任书中必须有明确的安全生产指标、有针对性的安全保证措施、双方责任及奖惩办法。 2.3建筑施工企业、项目部、班组应根据安全生产目标责任书,实行安全生产目标管理,建立安全生产责任考核制度。按照安全生产责任分工,对责任目标和责任人实行考核和奖惩,考核必须有书面记录。企业对项目部考核每半年不少于一次,项目部对班组考核每月不少于一次。 2.4建筑工程项目专职安全生产管理人员应实行企业委派制度。施工现场工程项目部的专职安全生产管理人员配备应满足下列要求:房屋建筑工程1万平方米以下的工程不少于1人;1~5万平方米的工程不少于2人;5~10万平方米的工程不少于3人;10万平方米及以上的工程不少于4人,每增加10万平方米增加配备1人;专职安全生产管理人员3人及以上的,应按专业设置,并组成安全管理组。市政基础设施工程5000万元以下的工程不少于1人;5000万~1亿元的工程不少于2人;1亿元及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。 2.5施工现场应配备建筑施工安全生产法律、法规、安全技术标准和规范等,工程项目部各工种安全技术操作规程应齐全,主要工种的施工操作岗位,必须张挂相应的安全技术操作规程。 2.6建筑施工企业对列入建筑施工预算的文明施工与环境保护、临时设施及安全施工等措施项目的费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善及文明施工,建立费用使用台帐,不得挪作他用。

建筑施工安全管理制度汇编

总 则 ........................... - 1 - 第一章 安全教育制度 ..................... - 2 - 第二章 安全生产检查制度 .................... - 5 - 第三章 安全技术措施及交底制度 ................. - 8 - 第四章 特种作业人员管理制度 .................. - 11 - 第五章 安全隐患排查治理制度 .................. - 13 - 第六章 机械设备安全管理制度 .................. - 17 - 第七章 安全防护验收管理制度 .................. - 22 - 第八章 安全标识管理制度 ................... - 25 - 第九章 临时用电安全管理制度 .................. - 26 - 就十章 环境保护管理制度 ................... - 31 - 第十一章 消防安全管理制度 ................... - 34 - 第十二章 施工现场带班制度 ................... - 36 - 第十三章 安全生产经费管理制度 ................. - 40 - 第十四章 安全生产考核制度 ................... - 42 - 第十五章 安全事故报告与调查处理制度 ................................................ .. - 44 - / 1 p 1 —'_j 1 --- ?_d 7 ?_"、7 |/*'4 1 1 ------- 7 7 」X 、—■- —L-*- ' R 7 厶?丿J" ■■■■■■■■■■■■■■ - 47 - 第十七章 民工学校管理制度 ................... - 53 -

《建筑现场施工安全检查标准》JGJ

《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99) 自1999-5-1起执行 目?录 ?? ?? ?? ?? ?? 前?言 根据建设部(98)建标工[便]第16号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见基础上,制定了本标准。 本标准的主要技术内容是:1.总则;2.检查分类及评分方法;3.检查评分表。修订的主要技术内容是增加了文明施工、基坑支护、模板工程、外用电梯和起重吊装五部分检查表。 本标准由建设部建筑安全标准技术归口单位北京中建建筑科学技术研究院归口管理,授权由建设部建筑管理司负责具体解释。 本标准负责具体解释单位是:建设部建筑管理司(地址:北京西郊百万庄三里河路9号,邮政编码:100835)。 本标准主编单位:天津建工集团总公司 本标准参编单位:中国工程标准化协会施工安全专业委员会、上海市建设工程安全监督总站、哈尔滨市建设工程安全监察站、嘉兴市建筑安全监督站、杭州市建筑工程安全监督站、深圳市施工安全监督站、北京建工集团、山西省建筑安全监督站。 本标准主要起草人名单:秦春芳刘嘉福戴贞洁丁传波姜敏关海欧戴宝荣夏静姚天玮孙锦强叶松荣唐伟康琮 1999年2月 1总?则 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。 1.0.4在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2检查分类及评分方法 2.0.1对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三

建筑施工安全技术统一规范GB50870_2013

术语、符号 2.1术语 2.1.1 施工现场(工地) construction site 从事施工中任何工序或作业的场地。 2.1.2 工作场所workplace 从事施工的任何人员因工作原因必须停留或前往的一切场所。 2.1.3 安全技术safety technique 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。 2.1.4 安全技术措施safety technical measures 以保障职工安全、防止伤亡事故为目的的,在技术上所采取的措施。 2.1.5 安全防护装置safeguard plant 配置在施工现场及生产设备上,起保障人员和设备安全作用的所有附属装置。 2.1.6 高处作业work at heights 凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)有可能坠落的高处进行的作业。 2.1.7 特种作业special work 对操作者本人及其他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。 2.1.8 脚手架scaffold 为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 2.1.9 施工用电(临时用电) electricity on construction site

由施工现场提供,工程施工完毕即行拆除的电力,并专用于工程施工的电力线路与电气设施。 2.1.10 季节施工seasonal construction 在冬期、夏季、雨季及台风季节所进行的建筑工程施工。 2.1.11 冬期施工winter construction 根据当地多年气温资料,在室外日平均气温连续5天低于+5ºC的环境下施工。 2.2符号 K1——结构强度安全系数 K2——结构稳定安全系数 γ0——结构重要性系数 S ——荷载效应 R ——结构抗力 W k ——风荷载标准值 W ——风荷载设计值 µS ——风荷载体型系数 µZ ——风压高度变化系数 W。——基本风压值 L1、L2、L3 ——三相电路的三相相线 N ——中性点、中性线、工作零线 PE——保护线(在TN接零保护系统中称保护零线)

施工现场建筑施工安全标准化实施方案

施工现场建筑施工安全标准化实施方案

呼和浩特市建筑工程有限责任公司 后罗家营村民安置房项目部 审批表 表

建筑施工安全标准化实施方案 为进一步提高“后罗家营村民安置房11#、12#、16#、17#楼及教堂”工程项目安全生产文明施工的管理水平,全面贯彻和落实内蒙古自治区建筑施工安全质量标准化的精神,结合本工程项目安全生产文明施工的目标,特制订“后罗家营村民安置房11#、12#、16#、17#楼及教堂”工程创建安全标准化示范工地工作方案。 一、管理目标: 争创内蒙古自治区建筑施工安全标准化示范工地; 二、实施方案: 项目部成立创建领导小组: 组长: 副组长: 组员:; 创建领导小组职责: 组织本工程施工安全标准化示范工地的创建工作。 (一)开工阶段 1、工地大门必须兼顾、封闭,并设有企业标志;有门卫和健全

的门卫制度;24小时有专职保安人员值班,保安人员服装统一,穿戴整洁;出入大门人员均实行胸卡制度。 2、施工现场实行封闭管理,围挡坚固、稳定、整齐、美观,并沿工地四周连续设置,临街高度不得低于,一般高度不得低于。 3、施工现场主要道路采用混凝土硬化,道路宽度不小于,设置良好的排水系统和相应的排水措施,保持排水通畅,地面无积水。在工地大门口设置洗车槽及沉淀池,并配备冲洗设施。 4、施工现场大门外侧必须按规定设置“进入施工现场必须佩戴安全帽”、“六牌二图”“六牌二图”即为工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、环境保护牌和施工现场平面图、施工现场安全警示标志标识图;在施工现场大门口内设置读报栏、安全知识宣传教育栏和项目施工安全重大危险源公示牌。 5、施工现场设置消防设施集中点,并按要求配备相关消防器材。 (二)基础施工阶段 1在施工现场重大危险源具体部位设置重大危险源公示牌,并在醒目位子悬挂警示标志。 2、深度超过2m耳朵基坑设置临边防护措施,人工挖孔桩孔口设置覆盖和护栏措施。 3、施工现场临时用电采用三级配电、TN-S接零保护、二级漏电

建设工程安全管理制度汇编

建设工程安全管理标准参照汇编 一、制度清单。 一)、建设工程管理制度清单 建设工程安全生产技术标准、规范性文件指引目录本目录为指导性文件,涉及的规范标准之最新版本对此有效,在新版本生效前已建成的工程,参照规定完善。 (一)、安全生产相关法律法规 1、《建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建筑工程安全生产管理条例》393号令 4、《特种设备安全监察条例》373号令 2016年 5、《安全生产事故报告和调查处理条例》493号令 6、《安全生产许可证条例》 7、《特种设备安全法》2014 8、《山东省安全生产条例》 9、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 (二)、安全生产标准、技术规范 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010 3、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 4、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 6、《施工临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

7、《建筑基坑支护技术标准》JGJ120-2012 8、《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009 9、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 10、《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008 11、《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 12、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128—2010 13、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 14、《高处作业吊篮》GB19155-2003 15、《建筑施工大模板技术规程》JGJ74-2003 16、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162—2008 17、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 18、《塔式起重机安全技术规程》GB5144-2006 19、《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T194-2009 20、《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 21、《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189—2009 22、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196—201 0 23、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 24、《建筑起重机械安全评估技术规程》JGJ/T189-2009 25、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 26、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 27、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010

建筑施工安全标准与规范标准

建筑施工安全标准与规范 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 4、《建筑施工机件式钢管脚手架,安全技术规范》JGJ130-2001 5、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 7、《建筑施工临时用电安全技术规范》JGJ46-88 8、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001 9、《龙门架、井字架、物料提升安技术规范》JGJ88-92 10、《焊接与切割安全》GB9448-1999 11、《起重机械安全规程》GB6067-85 12、《塔式起重机安全规程》GB5144-1994 13、《高处作业吊篮安全规则》JGJ5027-92 劳工科的安全责任 一、凡新进单位人员,必须通知安全科进行安全教育和体格检查,否则不得直接分配工作,并做好劳动保护用品的合理发放。 二、凡单位内的特殊工种(电工、起重要、电焊工、架子工、机动车和公司内车辆架驶员、塔吊司机等),必须培训考核取得操作证后,方准上岗工作,未经有关部门同意,不得随便调动工作。 三、把安全生产作为职工技术考核的重要内容之一,并列入职工转正、定级、评奖、升级的考核条件。 四、制订奖励制度时,应将安全方面的要求列入考核内容之一,对

重视或忽视安全生产的集体和个人预以奖励、表彰或扣发奖金、批评处分。 五、要关心女工劳动保护工作,尽量不要安排不宜于女工生理健康的工作,对女工应执行“四期”(即月经、怀孕、生育、哺乳期)保护的规定。 六、对不宜于高温或者有害物质操作的工人,或因病确实不适宜原工作的职工,应及时适当调离,并妥善安排工作。 七、合理分配劳动力,注意职工的功逸结合,严格控制加班加点,对节假日加班,要做好报批手续。 八、参与对重大事故的调查分析,工伤鉴定工作,在发生职工死亡事故后,根据有关政策,参加死亡事故的善后处理。 保卫科的安全责任 一、认真贯彻执行上级和本企业有关安全消防的各项政策、法令、指示、规定,负责有关消防人员的思想教育和业务训练。 二、负责制订本单位安全消防措施,消防器材合理分配设置,组织专业检查,发现隐患及时提出整改措施,并督促有关部门迅速实施。 三、参加本单位重大事故的调查分析和总结工作,有权对火灾、火警事故的责任进行追究。 四、负责对易燃、易爆、有毒等物品的运输储存、使用的安全管理,发现有特殊情况或不安全时,有权暂时停止,并会同有关部门研究处理。 五、组织定期或专业性的安全保卫检查工作,对其不符合要求的应坚决制止,对问题严重的部门和责任者要给予处罚。 六、对全公司节假日和平时值班人员进行安排时,要同时负责安全工作。

《建筑施工安全技术规范》JGJ精选全解

《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 1 总则 1.0.1 为在工程建设模板工程施工中贯彻国家安全生产的方针和政策,做到安全生产、技术先进、经济合理、方便适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑施工中现浇混凝土工程模板体系的设计、制作、安装和拆除。 1.0.3 进行模板工程的设计和施工时,应从工程实际情况出发,合理选用材料、方案和构造措施,应满足模板在运输、安装和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求,并宜优先采用定型化、标准化的模板支架和模板构件。 1.0.4 建筑施工模板工程的设计、制作、安装和拆除除应符合本规范的要求外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 面板 surface slab 直接接触新浇混凝土的承力板,包括拼装的板和加肋楞带板。面板的种类有钢、木、胶合板、塑料板等。 2.1.2 支架 support 支撑面板用的楞梁、立柱、连接件、斜撑、剪刀撑和水平拉条等构件的总称。 2.1.3 连接件 pitman 面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中二者相互间连接所用的零配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。 2.1.4 模板体系 shuttering 由面板、支架和连接件三部分系统组成的体系,可简称为“模板”。 2.1.5 小梁 minor beam 直接支承面板的小型楞梁,又称次楞或次梁。 2.1.6 主梁 main beam 直接支承小楞的结构构件,又称主楞。一般采用钢、木梁或钢桁架。 2.1.7 支架立柱 support column 直接支承主楞的受压结构构件,又称支撑柱、立柱。 2.1.8 配模 matching shuttering 在施工设计中所包括的模板排列图、连接件和支承件布置图,以及细部结构、异形模板和特殊部位详图。 2.1.9 早拆模板体系 early unweaving shuttering 在模板支架立柱的顶端,采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行标准所规定的拆模原则下,达到早期拆除部分模板的体系。 滑动模板 glide shuttering 模板一次组装完成,上面设置有施工作业人员的操作平台。并从下而上采用液压或其他提升装置沿现浇混凝土表面边浇筑混凝土边进行同步滑动提升和连续作

建设工程安全管理制度汇编.doc

建设工程安全管理制度汇编1 建设工程安全管理标准参照汇编 一、制度清单。 一)、建设工程管理制度清单 建设工程安全生产技术标准、规范性文件指引目录本目录为指导性文件,涉及的规范标准之最新版本对此有效,在新版本生效前已建成的工程,参照规定完善。 (一)、安全生产相关法律法规 1、《建筑法》 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、《建筑工程安全生产管理条例》393号令 4、《特种设备安全监察条例》373号令2016年 5、《安全生产事故报告和调查处理条例》493号令 6、《安全生产许可证条例》 7、《特种设备安全法》2014 8、《山东省安全生产条例》 9、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 (二)、安全生产标准、技术规范

1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010 3、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 4、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 6、《施工临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7、《建筑基坑支护技术标准》JGJ120-2012 8、《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497-2009 9、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 10、《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008 11、《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 12、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128—2010 13、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 14、《高处作业吊篮》GB19155-2003 15、《建筑施工大模板技术规程》JGJ74-2003 16、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162—2008 17、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

建筑施工安全技术规范

建筑施工安全技术规范 1总则 1.0.1 为了统一我国建筑施工各种安全标准、规范、规程的技术规定,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑的施工。 1.0.3 建筑施工安全与卫生分为安全管理、安全技术、现场环境与卫生三方面内容,本规范仅对第二方面内容作出统一规定。建筑施工安全管理、建筑施工现场环境与卫生应另执行其它标准及统一规定。 1.0.4 企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求,并严格执行,不得违章指挥;工人必须熟悉相关安全技术规定及其岗位的安全操作规程,不得违章作业。 1.0.5 企业应建立安全技术管理制度,制定安全技术措施的编制、审定、监督实施程序,对施工方案及需设计计算部分应建立审核制度,和安全技术资料归档制度。 1.0.6 企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的施工项目如:爆破、起重吊装、深基础、高支模作业和高层脚手架(包括整体提升架)、垂直运输设备(塔吊、升降机等)的拆、装、建筑物(或构筑物)拆除以及结构复杂、危险性大的施工项目,应当编制专项安全施工组织设计,有图纸、计算书和单项安全技术措施,并应加强监理监督。 1.0.7 企业应实行逐级安全技术交底制度。开工前,技术负责人应将工程概况、施工方法、安全技术措施等向全体职工进行详细交底;施工队长、工长应按工程进度向有关班组进行作业的安全交底;班组长每天应向班组进行施工要求和作业环境的安全交底。 1.0.8 企业应该建立验收确认制度,对脚手架、高支模、施工用电、垂直运输设备(塔吊、升降机等)、起重机、施工机械及各种安全防护设施,在施工现场安装后,应按规定进行检查验收。对外购的设备、设施、产品,在正式使用前,应按相关标准进行验收确认。 1.0.9 企业应对参加施工的职工,根据不同工种和劳动条件发给符合标准的劳动防护用品,并教育正确使用。

建筑施工安全标准化管理规定

建筑施工安全标准化管理规定

关于印发<浙江省建筑施工安全标准化管理规定>的通知 〔〕54号 各市建委(建设局),宁波市城市管理局,绍兴市建管局,义乌市建设局: <浙江省建筑施工安全标准化管理规定>已经厅长办公会议讨论经过,现印发给你们。请各地、各单位认真贯彻执行。 <浙江省建筑施工安全标准化管理规定>自 9月1日起实施。原浙江省建设厅<关于印发〈建筑施工安全检查标准〉(JGJ59—99)实施意见(试行)的通知>(浙建建〔1999〕190号)同时废止。 附:浙江省建筑施工安全标准化管理规定 二〇一二年七月十三日

目录 1 总则 ........................................ 错误!未定义书签。 2 安全管理 .................................... 错误!未定义书签。 2.1一般规定.................................. 错误!未定义书签。 2.2安全生产责任制............................ 错误!未定义书签。 2.3安全施工组织设计.......................... 错误!未定义书签。 2.4安全检查.................................. 错误!未定义书签。 2.5安全教育.................................. 错误!未定义书签。 2.6特种作业管理.............................. 错误!未定义书签。 2.7安全警示标志.............................. 错误!未定义书签。 2.8生产安全事故处理.......................... 错误!未定义书签。 2.9应急预案.................................. 错误!未定义书签。 3 文明施工 .................................... 错误!未定义书签。 3.1一般规定.................................. 错误!未定义书签。 3.2现场围挡.................................. 错误!未定义书签。 3.3封闭管理.................................. 错误!未定义书签。 3.4施工场地.................................. 错误!未定义书签。 3.5材料堆放.................................. 错误!未定义书签。 3.6临时建筑.................................. 错误!未定义书签。 3.7办公与生活用房............................ 错误!未定义书签。

建筑施工安全内业资料汇总

建筑施工安全内业资料整理要求及有关规定 依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 目录 第一章安全生产责任制 第二章施工组织设计及专项施工方案 第三章安全技术交底 第四章安全检查 第五章安全教育 第六章应急预案(班前安全活动) 第七章分包单位安全管理 第八章持证上岗 第九章生产安全事故处理 第十章安全标志 第十一章安全防护、临时设施费与备案证管理 第十二章各类设备、设施验收及检测记录 第一节脚手架验收表 第二节第二节模板工程验收表 第三节第三节基坑支护验收表 第四节第四节安全防护设施验收表 第五节第五节临时用电工程检查验收表 第六节垂直运输机械验收表 第十三章文明施工 第十四章工程项目检查其他资料(模式化管理、两规范、夜校、阶段性评

价、从零工作法、塔吊、领导带班记录、班前安全活动记录) 第一章安全生产责任制 主要内容包括: 1、各级管理人员安全生产责任制(有各级人员的签字) 2、管理人员花名册(证件必须为有效证件) 3、各部门安全生产责任制 4、各级各部门及管理人员安全生产责任制考核办法 5、各级各部门及管理人员安全生产责任制执行情况与考核记录(和 责任考核办法对应起来,一般一月一次,项目和项目经理由公司安全管理机构负责人考核,项目其他人员由项目经理进行考核) 6、经济承包合同(公司统一版本) 7、各工种安全技术操作规程 8、安全员资格(证件为有效证件,标准化必查项) 总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求:(一)建筑工程、装修工程按照建筑面积配备: 1万平方米以下的工程不少于1人;1万~5万平方米的工程不少于2人;5万平方米及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。 (二)土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备:5000万元以下的工程不少于1人;5000万~1亿元的工程不少于2人;1亿元及以上的工程不少于3人,且按专业配备专职安全生产管理人员。 9、安全值班(现在由领导带班记录代替)

相关文档
相关文档 最新文档