文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力考试

电力考试

电力考试
电力考试

电力考试题

一、单选

1、输电线路BC两相金属性短路时,短路电流Ibc(滞后于BC相间电压一个线路阻抗角)

2、过电流两相两继电器的不完全星形连接方式,能反映出(各种相间短路)故障

3、消除发电机异步振荡的措施为(调节系统侧发电机出力,使滑差为零)

4、断路器本体的三相不一致保护若投运,该保护动作时间宜不小于(0.5秒)

5、电力系统安全稳定运行的基础是(合理的电网结构)

6、 220KV线路发生三相接地短路时(有可能造成相邻线路零序1段越级)

7、 220KV线路接地故障保护最末一段(例如零序电流保护4段),应以适应短路点接地电阻值为多少的接地故障为整定条件(100欧)

8、低频振荡产生的原因是由于电力系统的(负阻尼)效应

9、系统发生震荡时,不论频率升高或降低的电厂都要按发电机事故过负荷的规定,最大限度的提高(励磁电流)

10用旁路开关与非全相运行的开关并联后,用闸刀解环,使非全相运行的开关在停电前应(将旁路开关操作直流停用)

11、发现开关严重漏油时,应(采取禁止跳闸的措施)

12、无功功率严重不足会造成(电压崩溃)破坏事故

13、受端系统在正常检修方式下发生单一故障时,系统稳定要求是(能可靠快速的切除任何严重单一故障,保持系统稳定)

14、以下哪一项故障不符合电力系统第一级安全稳定标准(多重故障)

15、短路计算最常用的计算方法是(阻抗矩阵法)

16、下述关于电力系统综合负荷模型主要特点的描述不正确的是(电力系统综合负荷模型与频率无关)

17、系统发生震荡时,应争取在(3-4)分钟内消除震荡,否则应在适地点解列

18、电力线路的电流速断保护范围是(线路全长的15%--85%)

19、大电力系统的负荷备用容量应占(最大发电负荷的2%)

20、电流互感器相当于(电流源)

21、电压互感器二次熔丝熔断时间应(小于保护动作时间)

22.、电力系统发生故障时最基本的特征是(电压降低,电流增大)

23、无人值班变电站的远动模式分为两种,即常规远动模式和(综合自动化模式)

24、电气化铁路,对于电力系统来说,属于(电子开关型谐波源)

25、对现场值班员(发令时间)是值班调度员正式发布操作指令的依据

二、多选题

1、下列哪些措施不能提高系统静态稳定性(BC)

A串联电容 B串联电抗 C降低系统电压 D减小变压器的电抗

2、小接地电流中,中性点经消弧线圈接地有以下(ABD)补偿方式

A欠补偿 B全补偿 C无补偿 D过补偿

3、发电机发生同步震荡,下列说法正确的是(ABC)

A最终稳定在新的功角下 B需要在新的功角附近做若干次震荡 C发电机仍保持同步运行D振荡频率在0.5—2HZ

4、发生异步振荡时系统频率(AC)

A不能保持同一频率 B能够保持同一频率 C送端系统频率升高 D受端系统频率升高

5、调查分析事故,必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到(ABCD)

A事故原因不清楚不放过 B事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过

C没有采取防范措施不放过 D事故责任者没有受到处罚不放过

6、重大事件应急汇报规定结合《国家预案》、《公司预案》和有关规定,按电网减供负荷比例和影响程度,将汇报分为(ABC)

A特急报告类事件 B紧急报告类事件 C一般汇报类事件 D普通汇报类事件

7、新设备启动前2日,相关调度部门应完成以下(BCD)工作

A启动条件的汇报 B修改调度模拟屏和调度自动化系统信息

C调整电网一次接线图 D修改有关调度运行规定或说明

8、以下单相重合闸动作的方式说法正确的是(AD)

A单相故障跳单相 D单相重合不成跳三相

9、继电保护的基本要求是(ABCD)

A可靠性 B选择性 C速动性 D灵敏性

10、下列(ABD)情况,需要采用单相重合闸或综合重合闸方式

A220KV及以上电压单回联络线 B220KV及以上两侧电源之间相互联系薄弱的线路

D允许使用三相重合闸的线路,若使用单相重合闸对系统恢复供电有较好效果时,可采用综合重合闸

11、变压器发生下列(ABC)故障时,可由瓦斯保护反应出但差动反应却无反应

A铁芯过热烧伤 B油面降低 C变压器绕组发生少数线匝的匝间短路

12.系统发生震荡事故时,应(ABC)

A任何发电机都不能无故从系统中解列

B若由于发电机失磁而引起系统震荡,应立即将失磁的机组解列

C通知有关发电厂提高无功出力,尽可能使电压提高到允许最大值

13、当电力系统出现严重扰动,系统可能会失去稳定,下列适当的措施(AB)

A系统解列,即把系统分为几个独立的、各自保持同步的部分

B允许机组短时间异步运行,采取措施,促使再同步

14、电力系统操作前应考虑(ABCD)

A潮流变化 B备用容量分布 C电压变化 D频率变化

15、电力系统同期并列的条件有(ABCD)

A相序相同 B相位相同 C压差在规定范围内 D频差在规定范围内

16、下列哪些操作可以不用填写操作指令票(ABCD)

A更改电网稳定措施 B发电机组启停 C计划曲线更改及功率调整 D事故处理

17、系统中的正常操作,应尽可能避免在下列(BCD)情况下进行

B高峰负荷时 C值班人员交接班时 D系统发生故障时

1、两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时,在负荷分配上( A )

A. 阻抗电压大的变压器负荷小

B. 阻抗电压小的变压器负荷小

C. 负荷的分配不受阻抗电压的影响

2、断路器的遮断容量应根据( C )选择

A. 变压器容量

B. 运行中的最大负荷

C. 安装地点出现的最大短路电流

3、对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器(C)时进行

A.停电

B.空载

C.载有一定负荷

4、变压器发生内部故障时的主保护是( A )保护

A.瓦斯

B.差动

C.过流

5、平行线路的方向横差保护装有方向元件和( B )元件

A选择 B.起动 C.闭锁

6、电流互感器的二次额定电流一般为( C )

A.10A

B.100A

C.5A

7、高压断路器的额定电流是( B )

A. 断路器长期运行电流

B. 断路器长期运行电流的有效值

C. 断路器运行中的峰值电流

8、零序电流的分布,主要取决于( B )

A. 发电机是否接地

B. 变压器中性点接地的数目

C. 故障电流

9、发现断路器严重漏油时,应( C )

A. 立即停用重合闸

B. 立即断开断路器

C. 采取禁止跳闸的措施

10、断路器采用多断口是为了( A )

A. 提高遮断灭弧能力

B. 用于绝缘

C. 提高分合闸速度

11、断路器油用于( C )

A.绝缘

B.灭弧

C.绝缘和灭弧

12、雷电引起的过电压称为( C )

A. 内部过电压

B.工频过电压

C.大气过电压

13、直流控制、信号回路熔断器一般选用( B )

A.0~5A

B.5~10A

C.10~20A

14、电力系统在很小的干扰下,能独立恢复到它初始运行状况的能力,称为( B )

A. 初态稳定

B.静态稳定

C.动态稳定

15、隔离开关可拉开( B )变压器

A.负荷电流

B.空载电流不超过2A

C.短路电流

16、停用低周减载装置时应先停( B )

A.电压回路

B.直流回路

C.信号回路

17、线路带电作业时重合闸( A )

A.退出

B.投入

C.不一定

18、变压器带( A )负荷时电压最高

A.容性

B.感性

C.阻性

19、倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用( A )进行调整,但要加强监护

A.绝缘杆

B.绝缘手套

C.验电器

D.干燥木棒

20、金属导体的电阻与导体( C )有关

A.长度

B.截面积

C.电阻率

21、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻的目的是( C )

A. 限制通过跳闸线圈的电流

B. 补偿灯泡的额定电压

C. 防止因灯泡短路造成断路器误跳闸

22、测量CT极性的目的是为了( B )

A. 满足负载的要求

B. 保证外部接线正确

C. 提高保护装置动作的灵敏度

23、容量在(B)kVA及以上的变压器应装设瓦斯继电器

A.1000

B.800

C.7500

24、距离保护第Ⅱ段的保护范围( C )

A.线路的80%

B.线路全长

C.线路全长并延伸至相邻线路的一部分

25、500kV线路高频保护通道的耦合方式是( B )

A.相对地

B.相对相

C.地对地

26、电流互感器的不完全星形接线,在运行中( A )故障

A. 不能反映所有的接地

B. 能反映各种类型的接地仅反映单相接地

27、断路器最高工作电压是指( C )

A. 长期运行的线电压

B. 长期运行的最高相电压

C. 长期运行的最高线电压

28、电容器的无功输出功率与电容器的电容( B )

A.成反比

B.成正比

C.不成比例

29、变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为( C )

A.铜损

B.无功损耗

C.铁损

30、SF6气体是( A )

A.无色无味

B.有色

C.有色无味

31、雷电引起的过电压称为( C )

A. 内部过电压

B.工频过电压

C.大气过电压

32、直流控制、信号回路熔断器一般选用( B )

A.0~5A

B.5~10A

C.10~20A

33、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )

A. 投切大型空载变压器

B. 发生三相短路故障

C. 发生单相接地

34、隔离开关可拉开( B )的空载线路

A.5.5A

B.电容电流不超过5A

C.2A

35、高频保护的范围( A)

A.本线路全长

B.相邻一部分

C.相邻线路

36、线路带电作业时重合闸( A )

A.退出

B.投入

C.不一定

37、电流互感器极性对( C )没有影响

A.差动保护

B.方向保护

C.电流速断保护

D.距离保护

38、SW6系列断路器断口并联电容起( B )作用

A.灭弧

B.均压

C.改变参数

39、正弦交流电的三要素( B )

A. 电压,电动势,电位

B. 最大值,频率,初相位

C. 容抗,感抗,阻抗

40、在感性负载两端并联容性设备是为了( A )

A. 提高整个电路的功率因数

B. 增加电源无功功率

C. 减少负载有功功率

41、变压器注油时,应使油位上升到与(A)相应的位置

A.环境温度

B.油温

C.绕组温度

42、当变压器电源电压高于额定值时,铁芯中的损耗会( C )

A.减小

B.不变

C.增大

43、变电站的母线上安装避雷器是为了防止(B)过电压

A.直击雷

B.雷电进行波

C.反击

44、断路器的失灵保护在( A )时动作

A.断路器拒动

B.断路器误动

C.保护拒动

45、电力系统无功容量不足必将引起电压( A )

A.普遍下降

B.升高

C.边远地区下降

46、发生三相对称短路时,短路电流中包含( A )

A.正序

B.负序

C.零序

47、零序电压的特性是( A )

A. 接地故障点最高

B. 变压器中性点零序电压最高

C. 接地故障点最低

48、电容器不允许在( C )额定电压下长期运行

A.100%

B.110%

C.130%

49、电力系统发生短路故障时,通常伴有电压( B )

A.大幅度上升

B.急剧下降

C.越来越稳定

50、电流互感器在运行中必须使( A )

A. 铁芯及二次绕组牢固接地

B. 铁芯两点接地

C. 二次绕组不接地

51、SF6气体在电弧作用下会产生( A )

A.低氟化合物

B.氟气

C.气味

52、用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉( B )

A. 长线路

B. 充电线路

C. 电源线路

53、设备发生接地时,室内不得接近故障点( A )米

A.4

B.2

C. 3

54、操作转换开关用术语是( D )

A.投入,退出

B.拉开,合上

C.取下,装上

D.切至

55、由雷电引起的过电压称为( C )

A.内部过电压

B.工频过电压

C.大气过电压

D.感应过电压

56、新装变压器的瓦斯保护在变压器投运( D )h无问题再投入跳闸

A.1

B.8

C.12

D.24

57、进行倒母线操作时,应将( C )操作熔丝拉开

A.旁路断路器

B.所用变断路器

C.母联断路器

D.

58、独立避雷针与配电装置的空间距离应不小于( A )m

A.5

B.10

C.15

59、《电网调度管理条例》中所称电网调度是指( A )

A.对电网进行的组织、指挥、指导和协调

B.电网调度机构

C.

60、发电厂应根据( B )调整功率和电压。

A.调度计划

B.调度指令

C.电网状况

D.

61、变压器的上层油温不宜超过( A )℃

A.85

B.95

C.105

62、在变压器中性点装设消弧线圈的目的是( C )

A.提高电网电压水平

B.限制变压器的故障电流

C.补偿电网接地时的电容电流

63、变电站的母线上安装避雷器是为了防止(B)过电压

A.直击雷

B.雷电进行波

C.反击

64、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )

A. 加快保护动作时间

B. 增加保护的可靠性

C. 提高保护的灵敏度系数

65、电容式自动重合闸的动作次数是( B )

A.二次

B.只能重合一次

C.能多次重合

66、断路器额定电压是( C )

A.断路器正常工作电压

B. 正常工作相电压

C.

67、零序电压的特性是( A )

A. 接地故障点最高

B. 变压器中性点零序电压最高

C. 接地故障点最低

68、电容器的电容允许值最大变动范围为( A )

A. +10%

B. +5%

C. +2.5%

69、电力系统发生短路故障时,通常伴有电压( B )

A.大幅度上升

B.急剧下降

C.

70、变压器负载增加时,将出现( C )

A. 一次侧电流保持不变

B.一次侧电流减少

C.一次侧电流随之相应增加

71、SF6气体在电弧作用下会产生( A )

A.低氟化合物

B.氟气

C.气味

72、变压器气体继电器内有气体( B )

A. 说明内部有故障

B. 不一定有故障

C. 没有故障

73、操作转换开关用术语是( D )

A.投入,退出

B.拉开,合上

C.取下,装上

D.切至

74、运行中电压互感器引线端子过热应( C )

A.加强监视

B.加装跨引

C.停止运行

D.继续运行

75、新装变压器的瓦斯保护在变压器投运( D )h无问题再投入跳闸

A.1

B.8

C.12

D.24

76、进行倒母线操作时,应将( C )操作熔丝拉开

A.旁路断路器

B.所用变断路器

C.母联断路器

D.线路断路器

77、独立避雷针与配电装置的空间距离应不小于( A )m

A.5

B.10

C.15

78、电网调度应当符合社会主义市场经济的要求和( A

A.电网运行客观规律

B. 各级领导的指示

C.

79、任何发电厂或者电网并网运行的前提条件是(C)

A.严格执行发电计划

B.自主进行分级管理

C.服从调度机构统一管理

80、运行中的PT发出臭味并冒烟( B

A.监视运行

B.停止运行

C.

81.一次变主变向母线充电时,此时变压器中性点必须(C)。

A.间隙接地 B.经电阻接地 C.

82. 电力系统的无功容量不足,必将引起电压(A)

A.普遍下降

B.局部下降

C.升高

83. 电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就(B)。

A.要升高

B.要降低

C.

84. 电力系统在运行中发生短路时,通常伴随着发生电流(B

A急剧减小 B.急剧增大 C.

85. 在变压器的中性点装设消弧线圈可以(C)。

A.提高电网电压水平

B.限制变压器的故障电流

C.

86.送电操作必须按照(C

A.开关-负荷侧刀闸-母线侧刀闸

B.负荷侧刀闸-母线侧刀闸-

C.母线侧刀闸-负荷侧刀闸-

87.变压器的正序阻抗与负序阻抗(C )

A.不等

B.正序阻抗大于负序阻抗

C.

88.当变压器效率最高时( C )

A. 铜损大于铁损

B. 铜损小于铁损

C.

89. 若电网中性点是经消弧线圈接地的,当发生单相接地故障时,非故障相的对地电压的变化是(B

A.没变化

B.升高√3倍

C.

90.系统电压崩溃是指( C )

A.电压不断上升到最大值

B.

C.

三、判断

1、发电机的频率特性是反应频率变化而引起发电机出力变化的关系。正确

2、大型发电机常采用自同期方式并网。错

3、发电机迸想运行时,厂用电电压会降低。对

4、发电机失磁时,从系统中吸收无功功率,引起电力系统的电压降低。对

5、当线路容抗大于发电机和变压器感抗时,发电机易发生自励磁。错

6、电网频率过高对汽轮机运行没有影响,过低则有较大影响。错

7、核电站反应堆停闭期可以没有冷源。错

8、核电站在放射性物质(裂变产物)和环境之间设置了四道屏障,只有这四道屏障全部完整,才可防止放射性物质外漏。错

9、所谓调相运行,就是发电机不发有功,主要用来吸收电网的感性无功功率。错

10、变压器运行电压,一般不超过其相应分接头电压的110%。错

11、变压器聚合电压过流保护作用是变压器的后备保护。对

12、改变变压器分接头进行调压不会改变有功功率和无功功率的分布。错

13、开关遮断容量受限时,应停用线路重合闸。对

14、维电保护整定计算应以常见运行方式作为依据。对

15、电流差动共联保户原理上不受震荡的影响。对

16、万向高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护,当两侧电流相位相反时保护动作跳闸。错

17、一条线路有两条微机保护,两套微机重合闸的把手均在单重位置,合闸出口连片投两套,确保重合闸动作。错

18、方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障。对

19高频保护运行时,运行人员每天要交换信号以检查高频通道。对

20、EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统的总称。对

21、调度员模拟培训系统满足的真实性是指:学员台的环境与实际电网调度控制中心的环境要尽量一致,使学员在被培训时有临场感。错

22、编制日调度计划时,应留有足够的备用容量。错

1、在直流电路中电容相当于开路。(√)

2、对称三相电路在任一瞬间三个负载的功率之和都为零。(×)

3、串联电路中,电路两端的总电压等于各电阻两端的分压之和。(√)

4、变压器空载时无电流流过。(×)

5、电压互感器二次绕阻匝数少,经常工作在相当于空载的工作状态下。(√)

6、电流互感器时把大电流变为小电流的设备,又称变流器。(√)

7、隔离开关可以切无故障电流。(×)

8、变压器的铁芯不能多点接地。(√)

9、分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路器爆炸。(√)

10、按频率自动减负荷装置中电流闭锁元件的作用是防止电流反馈造成低频率误动。(√)

11、方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。(√)

12、电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比与外施电压的平方成反比。(×)

13、电网调度管理条例”立法的目的主要是加强电网调度管理,保障电网安全,保护用户利益,适应经济建设和人民生活用电的需要。(√)

14、距离保护一段范围是线路全长。(×)

15、编制变电站电气主接线运行方式时,要力求满足供电可*性、灵活性和经济性等要求。(√)

16、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)

17、变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。(√)

18、电抗器的作用是抑制高次谐波,降低母线残压。(×)

19、值班调度人员可以按照有关规定,根据电网运行情况,调整日发电、供电调度计划。(√)

20、值班调度员必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿内。(√)

21、在零初始条件下,刚一接通电源的瞬间,电感元件相当于短路。(×)

22、有功功率和无功功率之和称为视在功率。(×)

23、当三相对称负载三角形连接时,线电流等于相电流。(×)

24、变压器中性点接地属于工作接地。(√)

25、电压互感器二次负载变化时,电压基本维持不变,相当于一个电压源。(√)

26、电流互感器的一次匝数很多,二次匝数很少。(×)

27、隔离开关可以拉合主变压器中性点。(√)

28、双绕阻变压器的分接开关装设在高压侧。(√)

29、分闸速度过低会使燃弧速度加长,断路器爆炸。(√)

30、铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。(×)

31、方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。(√)

32、安装并联电容器的目的,一是改善系统的功率因数,二是调整网络电压。(√)

33、各级调度在电力系统的运行指挥中是上、下级关系。下级调度机构的值班调度员、发电厂值长、变电站值班长,在调度关系上,受上级调度机构值班调度员的指挥。(√)

34、距离保护失压时容易误动。(√)

35、编制变电站电气主接线运行方式时,要力求满足供电可*性、灵活性和经济性等要求。(√)

36、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)

37、新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。(√)

38、调度机构可根据发电、供电调度计划,自行修改国家下达的供电计划。(×)

39、消弧线圈有欠补偿、全补偿和过补偿三种补偿方式。(√)

40、变压器调压方式有有载调压和无载调压两种。(√)

41、电流互感器二次回路上工作时,禁止采用熔丝或导线缠绕的方式短接二次回路。(√)

42、用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(×)

43、变压器的温度指示器指示的是变压器的绕阻的温度。(×)

44、当系统频率降低时,应增加系统中的有功出力。(√)

45、串联电容器和并联电容器一样,可以提高功率因数。(√)

46、断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置返回时间之和。(√)

47、当全站无电后,必须将电容器的断路器拉开。(√)

48、新安装变压器投运后,气体继电器动作频繁,应将变压器退出运行。(×)

49、断路器的失灵保护主要是由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。(√)

50、新投运的变压器做冲击试验为两次,其他情况为一次。(×)

51、在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6气体的压力值。(√)

52、电压互感器的高压侧熔断器连续熔断时,必须查明原因,不得擅自加大熔断器的容量。(√)

53、变压器的瓦斯保护和差动保护的作用及保护范围是相同的。(×)

54、设备不停电时的安全距离10kV为0.35米,35kV为0.6米,110kV为1.5米,220kV 为3米。(×)

55、中国境内的发电、供电、用电单位,均必须遵守《电网调度管理条例》。(√)

56、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和闸刀的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。(√)

57、发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地闸刀);带接地线(接地闸刀)合开关(闸刀)。(√)

58、单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。(√)

59、电力系统电压调整有逆调压方式、顺调压方式、恒调压方式三种基本调压方式。(√

60、制订电力系统调度术语是为了使电网调度用语准确、科学、简练、标准,以利于电网的安全、可*运行。(√)

61、隔离开关能拉合电容电流不超过6A的空载线路。(×)

62、用隔离开关可以断开系统中发生接地故障的消弧线圈。(×)

63、变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。(×)

64、当系统运行电压降低时,应增加系统中的无功出力。(√)

65、当电流互感器的变比误差超过10%时,将影响继电保护的正确动作。(√)

66、当操作把手的位置与断路器的实际位置不对应时,开关位置指示灯将发出闪光。(√

67

68、同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1Hz范围内,即可准同期并列。(×)

69

70

71、在SF6断路器中,密度继电器指示的是SF6

72

73

74、设备不停电时的安全距离10kV为0.35米,35kV为0.6米,110kV为1.5米,220kV 为3

75、发电厂必须按照调度机构下达的调度计划运行,不得随意改变发电功率和电压。(√

76、在室内高压设备上工作,只需在禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险”的标示

77、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:①拉开断路器;②

78、用母联开关向空母线充电后,发生了谐振应立即拉开母联开关使母线停电,以消除谐振。(√)

79、当故障相(线路)自两侧切除后,非故障相(线路)与断开相(线路)之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相(线路)提供的电流称为潜供电流。(√)80

81

82、发生接地事故的系统不得与其它系统并列倒负荷.

83、某调度为2000年12月5日某操作任务编制甲种操作票,停电操作执行时间为5日7时,调度指令号为(某)调度指令0012051,送电操作执行时间为6日16时,调度指令号为(某)调度指令0012052。(×)

84、电气设备对地电压在250V以上为高压,对地电压在250V及以下的为低压。(√)

85、两票三制是指工作票、操作票和交接班制、巡回检查制和运行设备操作监护制。(×)

86

87、单回66千伏线路对地电容电流的计算公式是3.3*U*L / 1000

88、系统出现三相电压不平衡时,调度人员必须采取措施进行调整。调整补偿度可做为一项措施。(√)

89

90、配电线发生30%—100%永久性接地时, 方准选择. 选出后根据要求在允许时间内运行, 但不得超过二小时, 及时通知有关单位巡线找出故障点并采取措施消除.。(√)

91、电网调度机构过失,如下达调度指令错误,保护定值误整定,造成发供电设备异常运行并造成事故,调度定为一次事故。发供电单位也有过失,不另行统计。(×)

92、一条线路在4

93、消弧线圈应在系统无接地现象时投切。在系统中性点位移电压高于0.5倍相电压时,不得切除消弧线圈。(

94、电网出现铁磁谐振过电压时,现象是三相电压不平衡,一相或两相升高超过相电压。

95、某计划检修停电任务98年10月1日至10月3日,分别编制停送电甲种操作票,停电操作票调度指令号为9810011,送电操作票调度指令号9810012,是否正确?(×)

96、在电压互感器和电流互感器回路作业必须保证安全,其中电流互感器二次回路严禁开路;电压互感器二次回路严禁短路。(√)

97、供电企业在系统正常时,不得中断供电。当供电设施检修中断供电时,应事先通知用户,依法限电时不必

98、在中性点直接接地系统即大电流接地系统中,单相故障或相间故障继电保护装置均直接动作于开关跳闸切除短路点。(√)

99、并列运行的双回线路一般配备和电流保护作为后备保护,单回线故障时保护正确动作后可以不经联系试送。(×)

100、单回66千伏线路对地电容电流的计算公式是3.3*U*L / 1000。(×)

101、新变压器投入需冲击五次;大修后的变压器需冲击三次。(Y)

102、变压器并列运行时,如果短路电压不等,可能使变压器烧毁。(N)

103、纵联保护的通道共有三种类型:高频保护、微波保护、光纤保护。(N)

104纵联保护的信号有三种:闭锁信号、允许信号、跳闸信号。(Y)

105电力系统振荡时,对继电保护装置的阻抗继电器、电压继电器有影响。(N)

106重合闸后加速的缺点就是装有重合闸开关的动作次数较多,且如果开关或重合闸拒动,将使停电范围扩大。(N)

107、变压器瓦斯保护能反应变压器油箱内部的任何故障。(Y)

108、变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护能同时投入。(N)

109、开关跳闸时,出现非全相运行(两相运行,一相跳闸),如断开相重合闸没动作,则应令现场手动拉开开关一次。(N)

110变电所10kV及以上任一电压等级母线全停,构成一般电网事故。(N)

111、变压器中性点零序过电流保护和间隙过电压保护必须同时投入。(×)

112所谓备用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。(×)

113、电网运行的频率、电压和谐波分量等质量指标符合国家规定的标准时,称为电网的安全运行。(×)

114、电网调度管理的原则是:电网调度应当符合社会主义市场经济的要求和电网运行的客观规律。(∨)

115、为防止系统性事故而需紧急操作者,可不填写操作票而发布口头命令(∨)。

116、在系统电压允许的偏差范围内,供电电压的调整使电网高峰时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。(∨)。

117、开关遮断容量不够时,必须将操作机构用墙或金属板与该开关隔开,并设远方控制,重合闸装置不须停用。(×)

118、两台变压器并列运行时,如果只有阻抗不相同,则阻抗较大的一台变压器的负载也较大(×).

119、装设地线的作用是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时亦可将设备断开部分的剩余电荷放尽。(∨)

120变压器运行时瓦斯保护装置应接信号和跳闸,有载分接开关的瓦斯保护应接信号。(×)

《电力系统自动化》考试复习题及答案

《电力系统自动化》课程考试复习内容-答案 整理:史跃鹏2011.7.17 2011学年第二学期 说明:电气工程专业课为:《电力电子技术》《自动控制技术》《电力系统分析》,要求平均分大于75分才能获得学位。1.请简述电力系统的主要特点和运行的基本要求。 参考书:第1章“电力系统特点和基本要求” 答:特点: 1、与国民经济、人民日常生活联系紧密。 2、系统结构庞大复杂 3、各种暂态过程非常短促 4、电能不能大量储存 基本要求: 1、保证供电的可靠性 2、保证良好的电能质量 3、保证系统运行的经济性。 2.请简述电力系统自动化的主要研究内容。 参考书:第1章“电力系统自动化主要内容” 答:1、电力系统调度自动化 2、电厂动力机械自动化 3、变电站自动化 4、电力系统自动装置 3.准同期并列的三要素是什么? 参考书:第2章第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列的理想条件” 答: 1.并列开关两侧的电压相等, 2.并列开关两侧电源的频率相同, 3.并列开关两侧电压的相位角相同。

4.并列操作瞬间如果存在相位差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“同期并列误差对并列的影响”的“合闸相角差对并列的影响” 答:出现因相位不等的电压差,相位差180度时,电压差最大,冲击电流可以达到额定电流的20倍,可能损坏定子绕组端部,相位差在0-180度之间时,冲剂电流既有有功分量,也有无功分量,在发电机轴上产生冲击力矩。 5.并列操作瞬间如果存在频率差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸频率差对并列的影响” 答:因为频率不等产生电压差,这个电压差是变化的,变化值在0-2Um 之间。这种瞬时值的幅值有规律地时大时小变化的电压成为拍振电压。它产生的拍振电流也时大时小变化,有功分量和转子电流作用产生的力矩也时大时小变化,使发电机振动。频率差大时,无法拉入同步。 6.并列操作瞬间如果存在电压幅值差,请分析准同期并列操作对系统的影响。 参考书:第2章 第1节“二、准同期并列”中的“准同期并列误差对并列的影响”的“合闸电压幅值差对并列的影响” 答:合闸时产生冲击电流,为无功性质,对发电机定子绕组产生作用力。 7.已知发电机准同期并列允许压差为额定电压的5%,允许频差为额定频率的0.2%,当图1所示Ts 分别为9s 和11s 时,请分析正弦整步电压波形是否满足并列操作的压差和频差条件。 参考书:第2章 第2节“一、脉动电压” 答案:当Ts =9s 时,压差条件满足,频差条件不满足; 当Ts =11s 时,压差和频差条件均满足。 8.图2所示两种频差情况的U t.ad (恒定越前时间脉冲)与U δ.ad (恒定越前相角脉冲)关系波形图,通过比较U t.ad 与U δ.ad 顺序检查频差大小,请问哪种频差情 U 图1 正弦整步电压波形

国家电网公司招聘考试试题及答案

国家电网公司招聘考试试题及答案 一、填空题 1、供电企业的服务宗旨是人民电业为人民,供电服务的八字方针是优质、方便、规范、真诚。 2、国家电网公司电力推进“内质外形”建设,树立真诚服务共谋发展的服务理念,全面加强“四个服务”,即服务于党和国家工作大局,服务于发电企业、服务于电力客户、服务于社会发展。 3、国家电网公司的企业精神是努力超越、追求卓越。 4、2005年4月8日,国家电网公司召开三公调度供电服务电视电话会议,向社会公开发布“三个十条”。这三个十条是指员工服务行为十个不准、三公调度“十项措施”、供电服务十项承诺。 5、建立以地市供电企业为核心的95598客户服务系统,为供电营业区内电力客户提供业务受理、用电咨询和查询、故障报修、投诉举报等服务。 6、营业场所单位名称按规定使用统一、规范的国家电网公司标识,公布营业时间。 7、国家电网公司大力推进特高压骨干电网建设,特高压电网是指交流1000千伏、直流800千伏电压等级的电网。 8、国家电网公司承诺,城市地区供电可*率不低于99.9%,居民客户端电压合格率不低于96%。 9、在电力系统正常状态下,客户受电端的供电电压允许偏差10KV及以下三相供电的,为额定值的+-7%;220V单相供电的,为额定值的+7%、-10% 10、供用电合同是指供电人向用电人供电、用电人支付电费的合同。《合同法》第一百七十六条供用电合同是供电人向用电人供电,用电人支付电费的合同。 11、用户依法破产时,供电企业应予销户,终止用电,在破产用户原址上用电的,按新装用电办理。 12、供电企业供电的额定频率为50HZ。 13、以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。 14、用电计量装置包括计费电能表、电流电压互感器及二次连接线导线。 15、供电企业和用电应当根据平等自愿、协商一致的原则签定供用电合同。 16、电流互感器器的误差分为两种:一种为相位误差、一种为变比误差。 17、没有灭弧罩的刀开关不应分断带电流的负荷、而只作刀闸使用。 18、变压器在运行中,当铁损和铜损相等时效率最高。 19、人体与10KV及以下带电设备的安全距离为0.7米。 20、大工业用电的电价由基本电费、电度电费、功率因数调整电费三部分组成。 二、判断题 1、县及以上供电营业场所实行无周休日制度(√)。 2、因计算机系统出现故障而影响业务办理时,请客户留下联系电话,以便另约服务时间。(×) 3、接到客户报修时,应详细询问故障情况,如判断属客户内部故障,应立即通知抢修部门前去处理。(×) 4、供电企业必须配备用于临时供电的发电车,以加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。(×)《国家电网公司供电服务规范》第二十条第(二)加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。有条件的地区应配备用于临时供电的发电车。 5、按用户提出的电压、容量等要求提供电力是供电企业的法定义务。(×) 6、当电力供应不足,不能保证连续供电时,供电企业可自行制定限电序位。(×) 7、居民家用电器因电力运行事故造成损坏的,从损坏之日起十五天内,向供电企业提出索赔要求,供电企业都应受理。(×) 8、用电负荷是指客户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和,是客户在某一时刻对电力系统所要求的功率。(√)用电负荷是指用户在某一时刻用电设备实际取用的总功率

高级电工证历年考试试题及答案

一、选择题(一)单项选择题 1、低压供电的电压是(C)。 (A) 220V;(B)380V;(C)220、380 V;(D)220、380V、1KV; 2、基建工地施工(包括施工照明)用电,其电费计价种类属于(B)。 (A)住宅电价;(B)非工业电价;(C)临时电价;(D)商业电价; 3、红星剧院原装有一块照明表,一块动力表,由于现在只有照明用电,该户想将两个表的容量合在一起,应办理(A)手续。 (A)并户;(B)增容;(C)改类;(D)迁户; 4、如果客户(A)不用电又不办理变更用电手续时,供电部门即作自动销户处理。 (A) 连续6个月;(B)连续3个月(C)连续1年及以上;(D)累计6个月; 5、级的电能表误差范围是(B)。 A.±1%;(B)±2%;;(D)±3% 6、窃电时间无法查明时,窃电日数至少按(C)天计算。 (A) 30天;(B)90天;(C)180天;(D)210天; 7、办理暂停用电,累计最长时间不得超过(B)。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 8、同一工程临时用电期限,不得超过(B),超过者应事先办理延期使用手续。 (A) 3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)全年; 9、《中华人民共和国电力法》自(C)起实施。 (A) 95年4月1日;(B)96年7月1日;(C)96年4月1日;(D)97年7月1日; 10、一个供电营业区域内只设立(C)供电营业机构。 (A) 3个;(B)2个;(C)1个;(D)不设; 11、国电公司在全国范围内开展“电力市场整顿和优质服务年活动”宣传日是(C)。

(A)2000年1月24日;(B)2001年1月24日;(C)2001年2月24日;(D)2002年2月24日; 12、对于拆表的大工业电力用户,在计算基本电费时均(C)。 (A) 不足10天不计;(B)不足15天均按月计;(C)按日计算;(D)不需计算; 14、省公司下发的“供电公司客户服务管理标准”中规定客户服务人员在电话铃响(A)内必须应答。 (A)3声;(B)4声;(C)5声;(D)6声; 15、省公司下发的“供电公司客户服务管理标准”中规定客户投诉、举报、用电申请业务处理后在(D)内进行电话回访。 (A)10日;(B)15日;(C)20日;(D)30日; 16、基础行为规范中对供电营业职工品质的要求是( B ),对技能的要求是( A ),对纪律的要求是( C )。 (A)勤奋学习、精通业务( B)热爱电业、忠于职守(C)遵章守纪、廉洁自律 17、外在形象规范中对供电营业职工着装的要求是( C ),对仪容的要求是( B ),对举止的要求是( A )。 (A)文雅、礼貌、精神(B)自然、大方、端庄(C)统一、整洁、得体 18、一般行为规范中对供电营业职工接待的要求是( A),对会话的要求是(D ),对服务的要求是( C ),对沟通的要求是( B )。 (A)微笑、热情、真诚( B)冷静、理智、策略(C)快捷、周到、满意( D)亲切、诚恳、谦虚 19、具体行为规范中对供电营业职工柜台服务的要求是( C ),对电话(网络)服务的要求是( A ),对现场服务的要求是( B )。 (A)畅通、方便、高效(B)安全、守信、满意(C)优质、高效、周全 20、可以办理临时用电的是(B) (A)商业网点用电(B)基建工地(C)地下停车场照明 21、原有临时用电,如需改为正式用电应办理何种手续(C)

电力系统自动化参考试卷及答案

一、选择题: 1、联合运行电网中,各区域电网的功能可保证电网的稳定。 A.区域网内的频率 B. 区域电网间的交换功率 C.区域电网内频率和区域电网间交换功率 D.区域电网内的电压和频率 2、不良数据是指。 A.数据不确 B.数据丢失 C.数据错误 D.以上都是 3、随开关状态变化的电网模型是。 A.节点模型 B.物理模型 C.计算模型 D.网络模型 4、包括下面内容。 A.配电网 都是 5、理想灭磁时转子绕组电流是按衰减。 直线 B.指数曲线 C.先直线后指数曲线 D.先指数曲线后直线 6、适用于互联电力系统频率调节的方法。 A.主导发电机法 B.积差调频法 C.分区调频法 7.发电机组并入电网后,应能迅速进入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。( C) A 异步运行,短 B 异步运行,长

C 同步运行,短 D 同步运行,长 8.并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B) A 有功电流分量,正比 B无功电流分量,正比 C 有功电流分量,反比 D 无功电流分量反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引起。(D) A进相运行B高频振荡C欠励状态D低频振荡 10.发电机并列操作中,当相角差较小时,冲击电流主要为。( A ) A 有功电流分量 B 无功电流分量 C 空载电流分量 D 短路电流分量 11.励磁顶值电压越,允许强励时间越,对发电机运行越有利。(D) A 低,短 B 低,长 C 高,短 D高,长 二、填空题: 1静止_励磁系统又称_发电机自并励_系统,系统中发电机的励磁电源不用励磁机。 2.电力系统自动化主要包括_电力系统调度自动化_、_电厂动力机械自动化_、_变电站自动化_、和_电力系统装置自动化_等方面。 3.励磁顶值电压是励磁功率单元在_发电机电压过低(强励)_

最新整理电力行业考试中心_电力行业审查报告.docx

最新整理电力行业考试中心_电力行业审查报告电 力设计审查 随着我国社会经济的发展,健全和完善企业内部审计已成为当务之急。内部审计是现代电力企业管理的重要组成部分,是电力企业内部控制系统中的一个重要环节,它通过对企业内部经济活动的监督与评价,帮助企业堵塞漏洞,增收节支,合理规避税负,加强管理,提高经益。 一、建立内部独立审计机构的作用 1、制约作用 对照国家的法律法规和企业的规章制度,按照审计工作规范,维护企业的利益及经济秩序。制止违规违纪现象,保护国家财产和企业利益。通过检查监督被审计单位执行国家财经纪律情况,制止违规行为,有利于企业健康发展。披露经济活动资料中存在的错误和舞弊行为,保证会计信息资料真实、正确、及时、合理合法的反映事实。纠正经济活动中的不正之风。事实上不少单位的信息资料不仅存在错误,而且存在着具有造假性质,配合纪检监察部门,打击各种经济犯罪活动,内部审计部门通过开展财务收支审计、财经法纪审计、对部门负责人离任前审计,发现问题,查明损失浪费、经济违法行为,及时向纪检监察部门提供证据和信息,采取措施,充分发挥审计的特殊作用。 2、防护作用 内部审计工作在执行监督职能中,对深化改革,降本增效起到了保证、保障、维护作用。 为建立健全高效的内部控制制度提供有力保证。为了适应新的形势,应对激烈的市场竞争,内部审计人员有必要开展事前、事中、事后审计,内控系统

的健全性和有效性审计,风险审计及计算机审计,揭示并建议改正内部控制制度存在的薄弱环节和失控点,提高企业管理水平。保障股民资产的安全、完整。内部审计人员应重视生产经营情况,对企业资产状况做到心中有数,随时随地开展内部审计督查,提出有效措施,经济有效的使用资产,确保出资人资产保值增值,防止资产流失。降本增效,维护财经纪律。 有效地开展经济效益审计是当前企业内部审计工作的重点和关键。降低成本增加效益,维护财经纪律是经济效益审计的出发点。同时,随着税收征管制度的逐步完善,处罚制度的逐步严厉以及税收、财务制度的不一致性,建立内审制度也是合理规避纳税处罚、减轻企业税负的唯一有效途径。 3、促进作用,促进企业改善经营管理,提高经济效益。 通过财务收支审计和经济效益审计,发现影响财务成果和经济效益的各种因素,提出解决问题的措施,进一步挖潜降耗,增加收入,促进经济责任制的完善和履行。通过经济责任制审计,发现制度本身的缺陷,向有关部门反馈信息,解决履行情况和责任归属不清的问题。促进各种经济利益关系的正确协调处理。不定期的开展对企业的子公司,及下属单位的审计,规范下属实体遵章守纪,正当经营,依法办事。有利于调动各方面的积极性。 4、建设性作用 建设性作用是通过对被审计单位的经济活动的检查和评价,针对管理和控制中存在的问题,提出富有成效的意见和方案,促进企业改善经营管理。审查评价企业管理和控制制度的健全性和有效性,披露薄弱环节,解决存在的问题,完善内部控制制度,堵塞漏洞。审查评价企业的财务收支和经济效益,寻找新的经济效益增长点,消化不利因素,优化资源配置,增强企业活力和市场竞争力。综上所述,内部审计在贯彻执行党和政府的方针政策和维护财经纪律方面,在保

(完整版)能源法律法规试卷1

能源法律法规试卷一 部门:姓名:岗位:得分: 一、单项选择题(每题4分,共80分) 1.《电力法》、《煤炭法》、()的颁布实施成为中国20世纪90年代能源立法的重大突破,提升了能源 法的法律地位和法律效力。 A. 《矿业法》 B. 《循环经济法》 C. 《节约能源法》 D. 《可再生能源法》 2.2008年国务院成立了()这标志着我国能源管理工作得到了一定程度上的加强,我国能源管理法律 法规体系也得到了进一步的完善。 A. 国家发展和改革委员会 B. 国家质量监督局 C. 国家能源局 D. 国家能源委员会办公室 3.()的颁布实施,从根本上确立了我国可再生能源的基本法律制度和政策措施框架体系。 A. 《节约能源法》 B. 《环境保护法》 C. 《可再生能源法》 D. 《循环经济促进法》 4.迄今为止我国先后制定了《电力法》、《煤炭法》、《节约能源法》、()等四部单行能源法律。 A. 《可再生能源法》 B. 《循环经济促进法》 C. 《环境保护法》 D. 《石油天然气管道保护法》 5.能源标准是我国能源法律体系中的一个特殊的重要组成部分,能源标准按执行力度分为强制性标准、 () A. 地方标准 B. 行业标准 C. 推荐性标准 D. 国家标准 6.《中华人民共和国节约能源法》(以下简称《节约能源法》)由第十届全国人民代表大会常务委员会第 三十次会议修订通过,自()起施行。

A. 1998年1月1日 B. 2007年10月28日 C. 2008年1月1日 D. 2008年4月1日 7.修改后的《节约能源法》增设了()一章,明确国家实行促进节能的财政、税收、价格、信贷和政 府的采购政策。 A. 节能管理 B. 合理使用和节约能源 C. 激励措施 D. 节能技术政策 8.节约资源是我国的基本国策。国家实施()的能源发展战略,从法律上对能源发展战略进行了明确 规定。 A. 开发为主,合理利用 B. 利用为主,加强开发 C. 开发与节约并举,把开发放在首位 D. 节约与开发并举,把节约放在首位 9.国家开展节能宣传和教育,将节能知识纳入国民教育和培训体系,普及节能科学知识,增强全民的节 能意识,提倡()的消费方式。 A. 清洁型 B. 循环型 C. 节约型 D. 环保型 10.《节约能源法》所指节约能源,是指加强用能管理,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可 以承受的措施,从能源(),降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费,有效、合理地利用能源。 A. 生产到使用的各个环节 B. 开采到消费的各个环节 C. 消费到回收的各个环节 D. 生产到消费的各个环节 11.国务院管理节能工作的主管部门(),负责对全国节能工作进行部署、指导和监督管理。 A. 国家发展和改革委 B. 国家环境保护部 C. 国家能源局 D. 国家能源委员会办公室 12.对违反有关规定,批准或者核准不符合()的项目建设的,对直接负责的主管人员和其他直接责任 人员依法给予处分。 A. 推荐性节能标准 B. 设备能效标准 C. 设备经济运行标准 D. 强制性节能标准 13.用能产品的生产者、销售者,可以根据(),按照国家有关节能产品认证的规定,向经国务院认证

电力系统自动化试题

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1.5分,共15分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是 符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1.衡量电能质量的重要指标是( C ) A.有功功率、无功功率 B.功率因数 C.电压、频率和波形 D.有功电度和无功电度 2.为防止断路器多次重合于永久性故障,重合闸装置接线中设置了( C ) A.方向继电器 B.差动继电器 C.防跳继电器 D.阻抗继电器 3.我国电力系统220KV线路的故障类型中,有接近90%的故障是( C ) A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路 4.准同步并列条件规定的允许电压差为不超过额定电压的( B ) A. 3%,5% B. 5%,10% C. 10%,15% D. 15%,20% 5.与正弦整步电压最小值所对应的相角差一定等于( A ) A. 0度 B. 90度 C. 180度 D. 270度 6.具有正调差特性的同步发电机,当输出的无功电流增大时,机端电压( D ) A.不变 B.增大 C.以上两条都有可能 D.减小 7.励磁绕组上的瞬时过电压,会(C ) A.烧坏转子铁芯 B.危害系统运行的稳定性 C.危害励磁绕组绝缘 D.以上三项都有 8.自动励磁调节器的强励倍数一般取( D )

A. 2—2.5 B. 2.5—3 C. 1.2—1.6 D. 1.6—2.0 9.在励磁调节器中,若电压测量采用12相桥式整流电路,则选频滤波电路的滤波频率应选为 ( D )Hz A. 50 B. 300 C. 600 D. 1200 10.机端并联运行的各发电机组的调差特性( D ) A.可以为负 B.可以为零 C.必须为零 D.必须为正 第二部分非选择题 二、名词解释(本大题共7小题,每小题2分,共14分) 11.瞬时性故障 11.当故障线路由继电保护动作与电源断开后,如果故障点经过去游离,电弧熄灭,绝缘可以自动恢复, 故障随即自动消除,则称此类故障为瞬时性故障(或暂时性故障)。这时,如果重新使断路器合闸,往往能够 恢复供电。 12.准同步并列 12.在同步发电机的电压幅值、频率、相位分别与并列点系统侧电压的幅值、频率和相位均接近相等时, 将发电机断路器合闸,完成并列操作,称这种并列为准同步并列。 13.正弦整步电压 13.滑差电压经整流滤波电路处理后得到的滑差电压包络线即正弦整步电压。 14.自并励

2016年电力考试网继电保护技师题库第3套详解

继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案: A

6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。 A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。 A.加装2次谐波滤过器 B.加装5次谐波滤过器 C.加装3次谐波滤过器 D.加装高次谐波滤过器。 该题得分:0 正确答案:C 9.发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。 A.破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 B.无功功率出力增加 C.转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 D.转子电流增加,致使转子绕组过电流。 该题得分:1.0 正确答案:A 10.如图所示系统为大接地电流系统,当k点发生金属性接地故障时,在M处流过 线路MN的3I0与M母线3U0的相位关系是()。 A.3I0超前M母线3U0约为1100 B. B.取决于线路MN的零序阻抗角 C. C.3I0滞后M母线3U0约为700 D. D.3I0滞后M母线3U0约为1100。

2016电力法规考试试卷和答案

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的请将其代码填写在题后的括号内,错选、多选或未选均无分。 1、《中华人民共和国电力法》自( A )年4月1日起施行。 A 、1996 B 、1995 C 、1997 D 、1998 2、电力设施受( B )保护。 A 、群众 B 、国家 C 、省级人民政府 D 、机关 3、地方人民政府应当根据电力发展规划,因地制宜,采取( A )措施开发电源,发展电力建设。 A 、多种 B 、强制 C 、奖励、 D 、自愿 4、电力生产与电网运行应当遵循安全、(B )、经济的原则。 A 、便利 B 、优质 C 、有利、 D 、 5、电网运行应当(C )、稳定、保证供电可靠性。 A 、平衡 B 、高效 C 、连续 D 、优质 6、电力企业应当加强安全生产管理,坚持(A )第一、预防为主的方针。 A 、安全 B 、效益 C 、质量 D 、效益 7、电力企业应当加强安全生产管理,建立、健全安全生产(B )制 A 、承包 B 、责任 C 、奖励 D 、惩罚 8、电力企业应当对电力设施( )进行检修和维护,保证其正常运行。 A 、酌情 B 、定期 C 、不断 D 、经常 9、电网实行(A )调度、分级管理。 A 、统一 B 、分级 C 、分阶段 D 、分层次 10、用户用电不得( B )供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。 A 、干预 B 、危害 C 、保证 D 、提供 12、在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业,应当按照国务院有关电力设施保护的规定,经( B )并采取确保电力设施安全的措施后,方可进行作业。 A 、可行性研究 B 、批准 C 、协商同意 D 、缴纳保证金 13、电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立(A ) A 、标志 B 、围栏 C 、专门机构 D 、检查站 14、电力监督检查人员进行监督检查时,应当出示(C )。 A 、身份证 B 、委托书 C 、证件 D 、工作证 15、破坏电力设备,危害公共安全,尚未造成严重后果的,处(B )以上十年以下有期徒刑。 A 一年 B 、三年 C 、五年 D 、八年 二、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 在每小题列出的多个备选项中只至少有两个是符合题目要求的请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。 1、为了保障和促进电力事业的发展,维护电力( ACD )的合法权益,保障电力安全运行,特制定本法。 A 、投资者 B 、建设者 C 、使用者 D 、经营者 2、国家( AD )国内外的经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业。 A 、鼓励 B 、限制 C 、禁止 D 、引导 3、禁止任何单位和个人危害电力设施安全或者(AD )电能。 A 、非法侵占 B 、大量消费 C 、充分利用 D 、非法使用 4、国家(BD )利用可再生能源和清洁能源发电。 A 、禁止 B 、鼓励 C 、限制 D 、支持 5、电力建设、生产、电网经营企业依法实行(BC ),并接受电力管理部门的监督。 2015—2016学年第二期学期末考试试题(A 卷) 15级供用电技术专业《用电管理法规》 题号 一 二 三 四 五 总分 核分 分值 100 得分 评卷人 得 分 得 分

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

电力法考试试卷答案

中华人民共和国电力法考试 考试大纲 了解: 第一章总则 第二章电力建设 第三章电力生产与电网管理 理解: 第四章电力供应与使用 第五章电价与电费 第七章电力设施保护 第八章监督检查 第九章法律责任 一、填空 1.用户用电不得危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序。对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的,供电企业有权制止。 2.供电企业应当按照国家核准的电价和用电计量装置的记录,向用户计收电费。供电企业查电人员和抄表收费人员进入用户,进行用电安全检查或者抄表收费时,应当出示有关证件。用户应当按照国家核准的电价和用电计量装置的记录,按时交纳电费;对供电企业查电人员和抄表收费人员依法履行职责,应当提供方便。 3.国家实行分类电价和分时电价。分类标准和分时办法由国务院确定。对同一电网内的同一电压等级、同一用电类别的用户,执行相同的电价标准。 4.任何单位和个人不得危害发电设施、变电设施和电力线路设施及其有关辅助设施。在电力设施周围进行爆破及其他可能危及电力设施安全的作业的,应当按照国务院有关电力设施保护的规定,经批准并采取确保电力设施安全的措施后,方可进行作业。 5.电力管理部门应当按照国务院有关电力设施保护的规定,对电力设施保护区设立标志。任何单位和个人不得在依法划定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。在依法划定电力设施保护区前已经种植的植物妨碍电力设施安全的,应当修剪或者砍伐。 6.任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经电力管理部门批准并采取安全措施后,方可进行作业。 7.电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中相互妨碍时,有关单位应当按照国家有关规定协商,达成协议后方可施工。 8.电力监督检查人员进行监督检查时,有权向电力向企业或者用户了解有关执行电力法律、行政法规的情况,查阅有关资料,并有权进入现场进行检查。电力企业和用户对执行监督检查任务的电力监督检查人员应当提供方便。电力监督检查人员进行监督检查进,应当出示证件。 9.电力企业或者用户违反供用电合同,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。电力企业违反本法第二十八条、第二十九条一款的规定,未保证供电质量或者未事先通知用户中断供电,给用户造成损失的,应当依法承担赔偿责任。 10.因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,电力企业应当依法承担赔偿责任。

电力系统自动化习题及答案word版本

1、电力系统自动化的发展经过了那几个阶段? (一)单一功能自动化阶段 (二)综合自动化阶段:特点是用一套自动化系统或装置来完成以往两套或多套分离的自动化系统或装置所完成的工作。 1.电能的生产有哪些主要特点?对电力系统运行的总体要求要求是什么? (1)1,结构复杂而庞大,2,电能不能储存,3,暂态过程非常迅速,4,特别重要 (2)安全,可靠,优质,经济,环保 2.电力系统有哪些运行状态?它们的主要特征是什么? 正常状态:满足等式和不等式约束,主要进行经济调度。 警戒状态:满足等式和不等式约束,但接近不等式约束上下限,主要进行预防性控制。 紧急状态:满足等式约束,不满足不等式约束,进行紧急控制。 系统崩溃:等式不等式约束均不满足,切机、切负荷、解列等控制,尽量挽救已经解列的各个子系统。 恢复状态:满足等式和不等式约束,采取预恢复控制措施,如并列、带负荷等控制,恢复对用户的供电。 3.电力系统自动化包括哪些主要内容? 第二章习题、思考题 1、电力系统调度自动化是如何实现的? 1,采集电力系统信息并将其传送到调度所;2,对远动装置传送的信息进行实时处理;3,做出调度决策;4,将调度决策送到电力系统区执行;5,人机联系 2、电力系统采用什么调度方式? 集中调度控制和分层调度控制 2.电网调度自动化系统的基本构成包括哪些主要的子系统?试给出其示意图。 (1)电力系统,远动系统,调度计算机和人机联系设备 (2) 3.电网调度自动化系统主要有哪些信息传输通道(信道)? 1,远动与载波通道复用电力载波通道,2,无线信道,3,光纤通信,4,架空明线或电缆传输远动通信4.电力系统常采用什么调度方式?分层调度有何主要优点?我国电网调度目前分为哪些层次? (1)分层调度控制:就是把全电力系统的监视控制任务分配给属于不同层次的调度中心,下一层调度完成本层次的调度控制任务外,还接受上一级调度组织的调度命令并向上层调度传递所需信息。 (2)优点:便于协调调度控制,提高系统可靠性,改善系统响应 (3)分为国家级,大区级,省级,地区级,县级

国家电网考试试题

国家电网考试试题

1、(D)没有专门的灭弧装置,它不能带负荷关合或拉开。A 负荷开关 B 断路器 C 自动开关 D 隔离开关 2、(A)类缺陷为紧急缺陷,使设备不能继续运行,必须立即处理。A I类 B II 类 C III 类 3、用做保护接地线或保护接中性线的绝缘导线的颜色为(C)A 黑色 B 淡蓝色 C 绿/黄双色线 4、高压导线断落地面,救护人员要进入距落地点8-10米范围内抢救触电者救护人员必须(E). A 快步进入 B 戴绝缘手套 C 小步迈 进 D 戴安全帽 E 穿绝缘靴、双脚并拢、稳步跃进 5、在拉、拽、搬动触电者时,应(D),使触电者脱离电源。 A 用金属或潮湿的物品做工具 B 赤手迅速动作 C 可触及触电者的皮肤或其贴身衣 服 D 用干燥、绝缘的木棒、竹竿、衣物、手套和绳索

6、人站在干燥的木梯上带电安装灯具,为了站稳,可以一手安装,另一手(C) A 也不能扶墙 B 可扶墙 C 可戴绝缘手套扶墙 7、高压设备接地,室内不得接近接地点(E)以内A 20米 B 10米 C 80米 D 6 米 E 4米 8、围绕计费电能表窃电,窃电量按(B)计算。 A 窃电者用电设备容量*窃电时间 B 计费电能表标定电流值所指的容量*窃电时间 9、窃电时间无法查明,则每日窃电时间,动力用户按(D)计算。 A 4H B 6H C 8H D 12H E 24H 10、发、供电设备容量是按系统最大负荷需求量安排的,它对应电力成本中的容量成本,是以(C)计算基本电费。 A 用户实际用电量 B 用户实际用电量/功 率因数 C 用户用电的最高需求量或变压器容量

安规试卷含答案

《电业安全工作规程》试卷答案 日期:年月日班组姓名成绩 一、填空(每空1分) 1、工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。 2、紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。 3、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。 4、低压带电作业应设专人监护。 5、雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行检修和试 验。 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅 速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门联系),争取医务人员接替救治。 7、线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执 行。禁止约时停、送电。 8、工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员 交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险

点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。 9、如果触电地点附近有电源开关或电源插座,可立即拉开开关或拔 出插头,断开电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关,有可能因安装问题只能切断零线而没有断开电源的火线。 10、工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票 签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 11、同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在 正式出票前连续编号。操作票按编号顺序使用。 12、设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置) 已拉 开,接地线已拆除。 13、制定《电业安全工作规程》的目的是为加强电力生产现场管理, 规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 14、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织 措施和技术措施。 15、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电 源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 16、装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹 钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

电力系统自动化试卷及思考题答案年华北电力大学精编版

电力系统自动化试卷及思考题答案年华北电力 大学精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

1.那些实验是在EMS平台下进行?那些实验是在DTS平台下进行? EMS:1)电力系统有功功率分布及分析;2)电力系统无功功率分布及分析;3)电力系统综合调压措施分析;4)电力系统有功-频率分布;5)电力系统潮流控制分析;6)电力系统对称故障计算及分析;7)电力系统不对称故障及计算分析DTS:1)电力系统继电保护动作特性分析;2)电力系统稳定性计算及分析;3)电力系统继电保护动作情况与系统稳定性关系分析 2.欲调节电压幅值,调有功P有效还是无功Q有效?为什么? 1)电压对无功变化更敏感,有功虽然对电压也有影响但是比较小 2)只考虑电压降落的纵分量:△U=(PR+QX)/U,从公式看出,电压降落跟有功P 和无功Q都有关系,只不过在高压输电系统中,电抗X>>R,这样,QX在△U的分量更大,调节电压幅值就是在调节无功。 3.重合闸有什么好处?若电气故障设为三相短路,故障分别持续t1和t2时长,则两个实验结果有什么不同? 重合闸好处:1)在线路发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而提高供电可靠性;2)对于有双侧电源的高压输电线路,可以提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量;3)可以纠正由于断路器机构不良,或继电器误动作引起的误跳闸 故障延时长的接地距离一段动作次数,相间距离一段动作次数,三相跳开次数比故障延时短的多,开关三相跳开的次数多。 4,.以实验为例,举例说明继电保护对暂态稳定的影响? 实验八中,实验项目一体现出选保护具有选择性,当其故障范围内出现故障时,有相应的断路器动作跳闸。实验项目二体现出保护是相互配合的。当本段拒动时,由上一级出口动作跳闸。实验项目三做的是自动重合闸的“前加速”和“后加速”保护。继电保护快速切除故障和自动重合闸装置就是使故障对系统的影响降到最低,尽早的将故障切除能避免故障电流对设备的冲击减小对系统的扰动,有利于暂态稳定的实现。 5.·在电力系统潮流控制分析试验中,可以通过改变发电机的无功进行潮流调整,也可以通过改变发电机所连升压变压器的分接头进行潮流调整,实验过程中这两项调整对发电机的设置有何不同?为什么? 改变发电机无功:设置发电机无功时以10MVAR增长。不能保证发电机有功功率和发电机电压恒定,他们可能会随着无功功率的改变有微小的变化。 改变变压器分接头:设置此时发电机相当于一个PV节点,即恒定的有功P和不变的电压U。 原因:发电机是无功电源,也是有功电源,是电能发生元件;变压器是电能转换元件,不产生功率。 7在实验中考虑了哪些调压措施?若某节点电压(kv)/无功……电压升高3kv,则应补偿多少电容? 【实验】调节发电机端电压(调节有功,调节无功),调整变压器分接头 【百度】电力系统的调压措施主要有:1靠调节发电机机端电压调压2靠改变变压器分接头调压3靠无功补偿调压4靠线路串连电容改变线路参数调压 我的实验灵敏度系数为,所以若电压升高3kv,应补偿3/=40Mvar的电容

国家电网笔试题

1、什么是动力系统、电力系统、电力网?(电力系统分析) 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统; 把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。 5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可 靠性。 5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。 6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择? 答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。 电压中枢点的选择原则是:1)区域性水、火电厂的高压母线(高压母线有多回出线);2)分区选择母线短路容量较大的220kV变电站母线;3)有大量地方负荷的发电厂母线。 7、试述电力系统谐波对电网产生的影响? 答:谐波对电网的影响主要有: 谐波对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。 谐波对线路的主要危害是引起附加损耗。 谐波可引起系统的电感、电容发生谐振,使谐波放大。当谐波引起系统谐振时,谐波电压升高,谐波电流增大,引起继电保护及安全自动装置误动,损坏系统设备(如电力电容器、电缆、电动机等),引发系统事故,威胁电力系统的安全运行。 谐波可干扰通信设备,增加电力系统的功率损耗(如线损),使无功补偿设备不能正常运行等,给系统和用户带来危害。 限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。 8、何谓潜供电流?它对重合闸有何影响?如何防止? 答:当故障线路故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。 由于潜供电流存在,对故障点灭弧产生影响,使短路时弧光通道去游离受到严重阻碍,而自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝

相关文档
相关文档 最新文档