1、前言

随着我国城市人口的增加、城市规模的扩大和居民生活水平的提高,我国城市生活垃圾的产量在急剧增加。到1999年,我国的城市生活垃圾已达1.4亿吨,并且以每年8%~10%的速度递增,人均日产生的垃圾已超过1kg,接近工业发达国家水平。

根据我国垃圾处理"无害化、减量化、资源化"的原则,将有一大批生活垃圾卫生填埋场要新建。而垃圾渗滤液是否处理达标排放,是衡量一个填埋场是否为卫生填埋场的重要指标之一。一个不合格的垃圾填埋场,就是一个大的污染源,如不及时对其进行收集、处理,将造成对地下水、地表水及垃圾填埋场周围环境的污染和影响。尤其是它对地下水源和土壤的污染更为严重。一些旧的垃圾填埋场由于没有采取防渗措施,产生的渗滤液渗入地下水中,造成对地下水的严重污染。其污染延续时间可以长达数十年,甚至上百年。一旦地下水源和周围土壤被其污染,想用人工方法实施再净化,技术上将非常困难,其费用也极其昂贵,难以实施,从而严重威胁到人的生活和生产。鉴于此,成都加杰尔环保有限公司针对“开江县城市生活垃圾处理厂”渗滤液的特点,进行了多次试验研究,并制定本方案,要求渗滤液处理后排放的水质达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)的相关要求。

2、项目名称、设计依据及范围

2.1项目名称: 城市生活垃圾处理厂

垃圾渗滤液处理工程

2.2编制单位:有限公司

2.3设计依据

?《中华人民共和国环境保护法》

?《中华人民共和国水污染防治法》

?《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)

?《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

?《建筑给排水设计规范》(GB50015-2002)

?《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84)

?《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)

?《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)

?《自动仪表施工及验收规范》(GB93-86)

?《低压配电装臵及线路设计规范》(GBJ54-83)

?用户提供的相关污染现状监测结果及特殊要求

?污水处理站规划用地的地勘资料及当地天气情况

?进出水位标高及地面高程

?本公司以前承接过的相关废水处理工程的经验

2.4设计范围

本方案设计范围为:垃圾渗滤液处理站范围内的全部设备、设备安装、调试。

3、设计规模及原则

3.1设计规模:设计每天垃圾渗滤液处理量Q=200m3/d。

3.2设计原则

(1)执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)二级排放相关标准和规范。

(2)严格执行国家有关环境保护法律法规的要求;

(3)严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的法规、规范与标准;

(4)充分考虑国内外垃圾渗滤液处理存在的问题以及渗滤液随垃圾填埋场的“年龄”的变化情况,针对这些问题,结合我公司经验,选择国内外先进成熟的污水治理技术,采用优质、可靠、适用、经济的治理工艺路线;

(5)切合实际,正确掌握设计规范和标准,优化工艺技术,合理选用优质、高效的处理设备和设施;

(6)在确保出水稳定达标的前提下,尽可能地节省投资,减少占地面积和降低运行费用,延长使用寿命,调整好一次性投资与运行费用、水质要求之间的比例关系;

(7)废水处理站总体布局、统一规划,力求与周围环境协调;

(8)在处理站运行中保证清洁、安全、无二次污染。设备运行简单,以操作维护方便,利于管理为原则。

4、工艺设计

4.1废水来源

垃圾渗滤液的产生受诸多因素影响,不仅水量变化大,而且变化无规律。垃圾渗滤液的产生来自以下五个方面:

①降水的渗入。降水包括降雨和降雪,降雨的淋溶作用是渗滤液产生的主要来源。

②外部地表水的流入。包括地表径流和地表灌溉。

③地下水的渗入。当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设臵防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。

④垃圾本身含有的水分。这包括垃圾本身携带的水分以及从大气和雨水中的吸附量。

⑤垃圾填埋后,微生物的厌氧分解产生的水。垃圾中的有机组分在填埋场内分解时会产生水分。

4.2垃圾渗滤液的水质分析及特性

4.2.1垃圾渗滤液主要污染指标分析

垃圾的种类和成分决定了渗滤液的成分,因此在设计处理工艺时对填埋垃圾的种类进行组分分析,从而可以预测渗滤液的主要污染物成分,通过走访调查,查阅大量的当地文献资料。表4-1为垃圾种类经过填埋所产生渗滤液的主要污染成分。

表4-1 渗滤液主要污染成分

5

①垃圾渗滤液的物理性质----色与嗅渗滤液均具有很重的色度,其外观多呈茶色、暗褐色或黑色,色度可达到2000~4000倍(稀释倍数),垃圾腐败臭味极其明显。

②pH 垃圾填埋初期,渗滤液的pH在6~7之间,随着填埋场时间的推移和填埋场的稳定,pH可提高至7~8。

③BOD5值随时间变化及填埋场微生物的活动增强,渗滤液中BOD5浓度发生变化。一般变化规律是垃圾填埋后的6个月至2.5年间渗滤液BOD5逐步增至高峰,此时BOD5多以溶解性为主,此后BOD5的浓度开始下降,至6~15年填埋场完全稳定时为止,此时,BOD5保持在某一低值范围内(≤100mg/L),且波动很小。因此,渗滤液BOD5值的变化过程实质是填埋场稳定化的过程。通过定期测定渗滤液的BOD5值,根据BOD5值随时间的变化规律,可判断填埋场的稳定程度。

④COD值 COD值与BOD5值相似,但是随着填埋场时间的推移,COD值的降低较BOD5值缓慢的多。

⑤BOD5/COD值有机物种类的变化造成BOD5/COD比值的变化。

填埋初期BOD5/COD比值较高,可达0.5以上,但随时间的推移,由于BOD5和COD的降低速率和幅度不同,BOD5急速下降而COD下降较缓慢,因此该比值逐渐下降。当随填埋场完全稳定之后,该值最终在某一范围内(≤0.1),而且波动极小。

⑥溶解性固体总量垃圾渗滤液中含有较高浓度的总溶解性固体。这些溶解性固体在渗滤液中的浓度通常随时间而变化。填埋初期渗滤液溶解固体总量高,且有相当高的钠、钙、氯化物、硫酸盐等,一般在填埋后6个月至2.5年达到高峰值,此后随时间的增加,无机物浓度下降,直至达到最终稳定。

⑦NH3-N 垃圾渗滤液NH3-N浓度含量高,是由于含氮可生化有机组分的厌氧水解和发酵所致,因pH接近中性值,它主要以NH3-N形态存在于渗滤液中,很少以氨气形式释放,或以游离氨形式存在。

⑧磷垃圾渗滤液中的磷元素总是缺乏的。

⑨重金属对于只填埋生活垃圾的填埋场,金属的溶出率较低,在水溶液中为0.05%~1.8%,在微酸性溶液中为0.5%~5.0%。但如有工业垃圾填埋的话,渗滤液中重金属含量较多。其中所含的重金属主要有:镉(Cd)、镍(Ni)、锌(Zn)、铜(Cu)、铬(Cr)和铅(Pb)等。

4.2.2垃圾渗滤液的特性

垃圾渗滤液的有机物可分为三种: ①低分子量的脂肪酸;②中等分子量的灰黄霉酸类物质;③高分子量的碳水化合物类物质、腐殖质类。渗滤液中的有机物成分随填埋时间而变化。填埋初期,渗滤液中的有机物可溶性有机碳约90%是短链的可挥发性脂肪酸,其中以乙酸、丙酸和丁酸浓度最大。其次的成分是带有相对高密度的羟基和芳香羟基的灰黄霉酸。随着填埋时间的增加,填埋场逐步趋于稳定,此时,渗滤液中挥发性脂肪酸含量减少,而灰黄霉酸和腐殖质类成分增加。垃

圾渗滤液的特性如下:

(1)有机污染物种类繁多,水质复杂垃圾渗滤液中含有大量的有机物,含量较多的有机烃类及其衍生物、酸酯类、醇酚类、酮醛类和酰胺类等。

(2)污染物浓度高和变化范围大垃圾渗滤液的这一特性是其他污水所无法比拟的,其中的BOD5和COD浓度最高可达每升几万亳克,主要是在酸性发酵阶段产生,pH达到或略低于7,此时BOD5和COD比值为0.5~0.6。一般而言,COD、BOD5、BOD5/COD随填埋场的“年龄”增长而降低,碱度则升高。

(3)水质水量变化大垃圾渗滤液水质水量变化大,主要体现在以下方面:

★产生量随季节变化大,雨季明显大于旱季;

★污染物组成及其浓度也随季节变化;

★污染物组成及其浓度随填埋时间变化。

(4)金属含量高垃圾渗滤液中含有10多种金属离子,由于国内垃圾不像国外某些城市那样经过严格的分类和筛选,所以国内城市垃圾渗滤液的金属离子浓度与国外某些城市垃圾渗滤液中金属离子浓度有差异。

(5)氨氮含量高城市垃圾渗滤液是一种组成复杂的高浓度有毒有害有机废水,其中高NH3-N浓度是城市垃圾渗滤液的重要水质特征之一。

(6)营养元素比例失调对于生化处理,污水中适宜的营养元素比例是BOD5:N:P=100:5:1,而一般的垃圾渗滤液中的BOD5/P都大于300,与微生物生长所需的磷元素相差较大。

(7)其他特点渗滤液在进行生物处理时会产生大泡沫,不利于处理系统正常运行。

综上所述,根据垃圾填理场渗滤液的水质特点及同类行业废水的相关分析数据统计,设计本站垃圾渗滤液的水质为表4-2所示(最终水质以用户提供的水质报告为准):

4.3污水排放控制标准

根据国家环保总局的相关规定及水域功能区划分标准,本项目执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)二级排放标准。该渗滤液治理后的排放控制标准如表4-3所示:

通过以上对垃圾渗滤液的各污染物分析及其水质水量受当地气候和垃圾填埋场“年龄”的影响,对处理方法一一进行说明和比较,结合生活垃圾渗滤液的具体情况以及污水处理的目的、投资、占地面积、能耗、运行费用、管理方面程度、运行可靠性及使用寿命等综合因素的分析,以及我公司根据大量前期调研结果、吸收国内外渗滤液处理的经验并结合多年废水治理的实践经验,在进行充分、合理分析污水处理系统运行过程中将会出现的水质冲击负荷及当地的具体气候等情况后,特采用以下工艺:

废水→原水调节池→脱氨氮装臵→UASB高效厌氧→沉淀池→曝气池→两级生物接触氧化反应→絮凝反应→滤膜池→次氯酸钠消毒处理→达

标排放

本污水处理系统充分考虑了垃圾渗滤液的各污染物的成分及其水质水量受当地气候和垃圾填埋场“年龄”的影响,此系统抗冲击负荷强,保证被治理废水达标排放,资源的再次利用,污泥量小、无臭味、低能耗、基建成本及运行费用低等优点。

6.1工艺流程图

图6-1 生活垃圾渗滤液处理工艺流程框图

达标水排放

风 机 2

风 机1

曝气机

6.2流程说明

6.2.1原水调节池

由于垃圾渗滤液的水量受季节变化明显,枯水期水量少,而丰水期水量大且渗滤液的水质情况受垃圾填埋场的“年龄”影响,因此,为使后续处理设施正常,在此设臵调节池,并在调节池内设臵曝气机进行曝气,以使水质水量得到调节、均匀、水量相对稳定,且可降低氨氮、有机物。为节省投资,减少成本,该调节池采用原有调节池,调节池容积为2000m3,该调节池为用户原有设施。

6.2.2脱氨氮装臵

该装臵是在碱性条件下,利用氨氮的气相浓度和液相浓度之间的气液平衡关系进行分离的一种方法。该装臵对去除垃圾渗滤液中的氨氮有极好的效果。经过该装臵处理后,出水中的氨氮可降低50%以上。

6.2.3 UASB高效厌氧池

经脱氨氮装臵进行脱氨氮处理后,出水进入UASB高效厌氧池,在厌氧工况下,发生酸化和腐化反应,使污水中大分子物质降解为小分子物质,难降解物质转化为易降解的物质,同时产生甲烷和二氧化碳。为保证此阶段有很好的预期效果,设计停留时间为6d,设计厌氧池有效容积为600m3。

颗粒化厌氧污泥的培养:在UASB高效厌氧池中污泥颗粒化程度与活性是影响UASB处理效率的关键,因此有必要对其活性污泥的颗粒化程度进行严格的把关。而本工艺对活性污泥颗粒化的培养主要从以下几方面着手:

Ⅰ:严格控制进入UASB厌氧池中污水的成份及营养,(适量的营

养元素C:N:P=200:5:1,控制有毒物质的浓度,保持pH=6.5~7.5,补充适量的微量元素:Ca2+、Fe3+)。

Ⅱ:准确设计出反应器的结构和参数,UASB中主要的组成部分三相分离器有其良好的水力混合、三相分离特性,从而培养出活性高、沉降性能好的颗粒化活性污泥。

Ⅲ:UASB进水采用多管多点布水系统,使进水在反应器底部均匀分配并采用适当的上流速度使反应器内细小、分散的污泥冲洗出,确保各单位面积的进水量基本相同,有利于颗粒化的完成,从而避免死角所造成死污泥堆积的情况发生。

Ⅳ:在UASB高效厌氧池启动过程中,以化粪池底泥作为菌种,启动初期将渗滤液按比例进入处理系统,并及时提高负荷,使微生物得到足够的营养,能更好地形成颗粒化污泥。

Ⅴ:在污泥床水力搅拌的同时,充分考虑水力搅拌与产生沼气搅拌对进水与污泥混合的影响,防止局部产生酸化现象。

由于废水在厌氧池进行厌氧反应后产生沼气,若进行处理后回收利用,则投资大,收效甚微,在此,我公司建议对厌氧池产生的沼气进行自行燃放处理,从而节省成本且避免二次污染。

6.2.4沉淀池

UASB厌氧池出水中含有厌氧污泥需经沉淀池进行沉淀去除,以保证后续水泵和管道免受堵塞,并缓解后续好氧生物接触氧化反应负荷。初沉池为自由沉淀,污泥部分回流至UASB厌氧反应池,部分定期由污泥泵提升至污泥浓缩池。该沉淀池具有处理水量大小不限,沉淀效果好;对水量和温度变化的适应能力强;平面布臵紧凑,施工方便,造

价低等优点。

6.2.5曝气池

从厌氧处理到好氧处理,是两种完全不同的生物菌种反应,为防止厌氧细菌对后续好氧反应产生不利影响,故设臵此曝气池。其功能主要是去除厌氧出水中H2S等有害气体,增加水中的溶解氧,为好氧处理创造有利的条件,起到缓冲和转化作用。

6.2.6 生物接触氧化

经上述工艺处理,大部分有机物被降解后,废水经两级生物接触氧化反应。接触氧化池中填料采用当前最新型的立体弹性填料,由于该填料具有独特的结构形式和优良的材质工艺选择,使其具有使用寿命长、不堵塞、充氧性能好、耗电小、启动挂膜快、脱膜易、耐高负荷冲击、耐酸耐压,处理效果显著等优点,其比表面积大于300m2/m3。接触池设计气水比20:1;曝气头采用曝气均匀且效果好的膜片式微孔曝气头,其表面布气均匀,具有气泡上升速度慢、充氧利用率高,一般为25%~30%,使用时可以随时停机,不会堵塞,耐腐蚀。设计一级接触氧化池总停留时间为HRT=6h,设计容积负荷为3.0kgBOD/m3〃d,有效容积为30m3;设计二级接触氧化池停留时间为HRT=4h, 设计容积负荷为1kgBOD/m3〃d,有效容积为20m3。

6.2.7絮凝沉淀池

经过生物接触氧化处理后的垃圾渗滤液进入絮凝沉淀池,进行絮凝反应,进一步去除水中的细小悬浮物、胶体微粒、有机物、重金属物质,以及水中的色度,并且还具有去除水中的微生物、病原菌、病

毒和除磷作用。所需药剂根据水中SS含量及水质特性而定,可选用三氯化铁[FeCl3]、硫酸铁[Fe2(SO4)3]、聚丙烯酰胺[PAM]、聚合氯化铝[PAC]。根据实验确定,该垃圾渗滤液采用三氯化铁[FeCl3]、聚合氯化铝[PAC]效果显著。

6.2.8滤膜池

废水经絮凝沉淀反应后,出水进入滤膜池,滤膜池除能有效的吸附悬浮物、重金属离子,去除部分色度外,还可自动挂膜, 降低水中的BOD和COD。

6.2.9次氯酸钠消毒池

滤膜池出水进入次氯酸钠氧化单元进行杀毒灭菌处理,以降低废水中的致病细菌如大肠杆菌等的残留量。并且加入次氯酸钠消毒剂还具有脱色和去除有机物的作用。

经以上工艺处理后的垃圾渗滤液的各项指标完全达标出水排放。

6.2.9污泥浓缩池

根据所产生的污泥量,设计污泥浓缩池的容积,设计有效容积为50m3,污泥浓缩池将收集各沉淀池的污泥,污泥浓缩池内的污泥将通过污泥泵(此污泥泵由业主自备)抽回填埋场进行处理。

7、设计处理效果

整个处理工艺分八个阶段:预处理阶段(原水调节池、脱氨氮装臵)、生物处理阶段(UASB厌氧、两级生物接触氧化)、后处理阶段(滤膜池、絮凝沉淀、次氯酸钠杀菌阶段),各阶段处理效果据我公司经验估计如表7-1所示:

表7-1 各主要运行单元负荷分担单位:mg/L

8、污水处理站的平面布臵(具体布臵见附图)

污水处理站的平面根据贵公司生产基地具体情况确定,同时考虑以下几个方面:

(1)贵公司所规划的处理站、生产基地区域位于主导的下风向。

(2)地质结构良好,无地震带、断裂带、无流砂带。

(3)少占厂内有用地段,尽量使用废弃地段。

(4)离周围公共建筑群有一定的隔离长度和自然隔离带。

(5)布臵应符合国家现行防火、防噪声、防震、安全、卫生等规定的要求。

(6)在满足工艺流程的情况下,力求管线最短、操作及维护方便。

(7)充分利用地形,尽量选择有适当坡度的地段,以满足废水处理构筑物高程布臵的需要,减少土方量与某些构筑物的埋深,减少污水与污泥的提升设备并节省动力费用。

(8)根据贵公司总体发展规划,废水处理站地址的选择还应考虑远期发展的可能性,尽可能留有扩建的余地。

9、电气设计

9.1设计范围

电气设计范围包括:废水处理站内的动力及照明配线、继电保护与控制、防雷接地、静电接地及电力系统工作接地、仪表系统接地等,不包括电源进线开关外的供电线及保护。

9.2全站用电荷统计

全站用电荷统计见表9-1。

表9-1 全站用电负荷统计表

全站用电设备装机为18台(套),装机容量为62.838kw,运行台数为14台(套),运行负荷为621.36kw。

9.3供电

供电电源380V、50Hz,由建设单位低压配电所引至污水处理站配电柜。

污水处理站配电系统采用三相五线制,单相配电为三线制。动力配电及电缆敷设,污水处理站设有配电柜,分别给各动力设备供电。照明配电由配电柜提供220V电源作室内外照明电源。

9.4保护方式

电气系统设过流保护.短路保护.过载保护,其中过流保护.短路保护.过载保护作用于跳闸,设于配电柜。电动机采用空气开关作短路保护,采用热电器作为过负荷保护。

9.5自动控制方式

工艺采用全自动控制系统,勿须手动操作。

(1)高水位停止,低水位启动,最高水位报警。

(2)风机连动。

(3)污水较少时或没有污水时,风机设臵自动间隙曝气,以避免过多曝气导致微生物过早衰老或因曝气不足产生的微生物新陈代谢停止及死亡。

(4)手动、自动可切换。

(5)运行风机与备用风机自动切换,运行泵与备用泵也可切换使用。

9.6电线电缆

电力电缆选用VV型,控制电缆先用KVV型,经电缆沟或穿线管敷设,需直埋的电力电缆或控制电缆用VV22或KVVP型。

9.7防雷及接地系统

接地与防雷利用建筑物的基础钢筋作自然接地体,或安装人工接地极,接地电阻应小于10欧姆。建筑物用避雷带和短避雷针作防雷保护。

10、建筑设计

10.1概述

废水处理站共有14座池体结构建筑,依照现场地质情况采用砖混(钢筋混凝土)结构。

10.2建筑施工要求

1)污水池主体构筑物采用钢混结构;

2)污水池垫层采用C10,钢筋混凝土池壁、池盖采用C20,梁采用C30;

3)池体内、外壁采用防水防酸碱抹灰;

4)钢筋混凝土池壁施工采用预留施工缝或止水带,要求一次浇注高度为2000-3000mm;

注:该建(构)筑物为初步方案,具体建(构)筑物结构要求在满足现场地质、地理条件的情况下才能采用,如现场条件限制,要求必须做出现场调整;其结构必须满足现场地质、地理环境、工艺、构造要求。

11.2主要设施览表

表11-2 土建设施一览表

备注:1、土建部分可由甲方自建,施工工艺图由本公司提供。

2、土建构造可由现场地质结构具体情况进行调整。

3、地勘资料由甲方提供。

11.3工程总投资

设备部分:万元(

土建部分万元(

工程总报价:万元

医疗废物污水处理方案

三里畈中心卫生院医疗废物、污水处理方案 为贯彻落实国务院《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》,加强我县医疗废物管理工作,防止疾病传播,保护环境。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,制定本方案。 一、医疗废物范围医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾,按照医疗废物进行管理和处置。医疗废物分类目录,按照卫生部、国家环保总局制定下发的《医疗废物分类目录》(卫医发〔2003〕287号)规定执行。 二、医疗废物过渡性处置的基本要求(一)建立、健全医疗废物管理责任制,其法定代表人或主要负责人为第一责任人,明确一名分管领导为具体负责人。临床科室、医院感染管理、总务后勤等相关部门具体管理、分工协作。(二)建立医疗废物安全管理制度,实行医疗废物每日登记。登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量,交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。对危险固体废物应当实行转移联单管理制度。登记资料至少保存3年。(三)采取安全有效措施,防止医疗废物流失、泄漏、扩散。要建立医疗废物流失、泄漏、扩散及意外事故的应急预案,做好应急准备工作。一旦发生医疗废物流失、泄漏、扩散,应当立即启动应急预案,减少危害,对致病人员提供医疗救护和现场救援;同时向县卫生局、环保局报告,并向可能受到危害的单位和居民通报。(四)不得转让、买卖、丢弃和回收利用医疗废物。对使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物,应当消毒并作毁形处理,处置方式按照本过渡性方案执行。(五)不具备集中处置医疗废物条件和能力的必须按照《医疗废物管理条例》第21条规定和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)要求自行处置,并保证处置无害化,不得污染环境和危害周围居民的身体健康。(六)对本机构内从事医疗废物收集、运输、贮存、处置等工作的

养殖废水处理方案

养殖场废水处理方案养殖场废水如何处理 养殖废水主要包括动物尿液、部分粪便和养殖栏冲洗水,水中富含氮、磷、有机物、高悬浮物,是一种高浓度有机废水。养殖场污染物的污染成分极为复杂,见表2-2。主要包括:氮、磷等水体富营养化物质;氨气、硫化氢、甲烷、甲醇、甲胺、二甲基硫醚等恶臭气体;铁、锌、锰、钴、碘等矿物元素;铜、砷、汞、硒等重金属物质;抗生素、抗氧化剂、激素等兽药残留物;大肠杆菌、炭疽、禽流感、五号病、布氏杆菌病、结核病等人畜共患传染病病菌。下面由台江环保为你推荐养殖场废水处理方案,了解下养殖场废水该如何处理。 养殖场污水处理的模式演变 第一代处理工艺:厌氧-还田模式 粪便污水还田作肥料是一种传统的、最经济有效的处置方法,可以使粪尿污水不排向外界环境,达到零排放。分散户养方式的粪污处理均是采用这种方法。这种模式适用于远离城市,经济比较落后,土地宽广的规模化猪场。养殖场周围必须要有足够的农田消纳粪便污水。要求养殖规模不大,当地劳动力价格低,大量使用人工清粪,冲洗水量少。 在美国,粪污还田前一般不经过专门的厌氧消化装置进行沼气发酵,而是贮存一定时间后直接灌田。由于担心传播畜禽疾病和人畜共患病,畜禽粪便废水经过生物处理之后再适度地应用于农田已成为新趋势。德国、丹麦、奥地利等欧洲国家则是将粪便污水经过中温或高温厌氧消化后再进行还田利用,这样可以达到寄生虫卵和病原菌的无害化。 国内一般采用厌氧消化后再还田利用,这样可以避免有机物浓度过高引起烂根和烧苗,同时,经过厌氧发酵,可以回收能源—甲烷,并且能杀灭部分寄生虫卵和病原微生物。 第二代处理工艺:厌氧-还田模式 养殖废水经过厌氧消化处理后,再采用氧化塘、土地处理系统或人工湿地等自然处理系统对厌氧消化液进行后处理。适用于离城市较远,经济欠发达,气温较高,土地宽广,地价较低、有滩涂、荒地、林地或低洼地可作废水自然处理系统的地区。规模化猪场规模一般不能太大,对于猪场而言,一般年出栏在5万头以下为宜,以人工清粪为主,水冲为辅,冲洗水量中等。 第三代处理工艺:厌氧-好氧处理模式(工业化处理模式) 厌氧-好氧处理模式的养殖场水处理系统由预处理、厌氧处理、好氧处理、后处理、污泥处理及沼气净化、贮存与利用等部分组成。需要较为复杂的机械设备和要求较高的构筑物,其设计、运转均需要受过较高教育的技术人员来执行。 厌氧-好氧处理模式适用于地处大城市近郊,经济发达,土地紧张,没有足够的农田消纳规模化猪场粪污的地区。采用这种模式的养殖场规模较大,一般出栏在5万头规模以上,当地劳动力价格昂贵,主要使用水冲清粪,冲洗水量大。 第四代处理工艺:厌氧-好氧-膜生物反应器工艺

垃圾渗滤液处理设计方案

垃圾渗滤液处理设计方案 1、概述 1.1项目概况 项目名称: 主管单位: 承建单位: 建设地点: 建设规模:i2omVd 编制单位: 1.2编制依据 1)《中华人民共和国环境保护法》 2)《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 3)《城市生活垃圾卫生填埋规范》(CJJ17-2004) 4)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》(建标[2001])5)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008 6)《生活垃圾填埋场污染监测技术标准》(CG/T 3037-1995) 7)《生活垃圾填埋场污染监测技术要求》(GB/T 18772-2002) 8)《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》(CJJ93-2003) 9)《污水综合排放标准》(GB8978-1996 10)《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》(建成【2000】120号)11)《工业与民用建筑抗震设计规范》(GBJ11-89) 12)《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-93 13)《室外给排水和煤气热力工程抗震设计规范》(TJ32-78) 14 )《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 15 )《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90 16 )《电气装置施工及验收规范》(GBJ232-82) 17)国家、地方及其他相关设计标准、规范和法律、法规

18)本公司同类项目的相关经验 1.3编制原则 (1)执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008表3相关标准和规范。 (2)严格执行国家有关环境保护法律法规的要求; (3)严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的法规、规范与标准; (4)充分考虑国内外垃圾渗滤液处理存在的问题以及渗滤液随垃圾填埋场的“年龄”的变化情况,针对这些问题,结合我公司经验,选择国内外先进成熟的 污水治理技术,采用优质、可靠、适用、经济的治理工艺路线; (5)切合实际,正确掌握设计规范和标准,优化工艺技术,合理选用优质、高效的处理设备和设施; (6)在确保出水稳定达标的前提下,尽可能地节省投资,减少占地面积和降低运行费用,延长使用寿命,调整好一次性投资与运行费用、水质要求之间的比例关系; (7)废水处理站总体布局、统一规划,力求与周围环境协调; (8)在处理站运行中保证清洁、安全、无二次污染。设备运行简单,以操作维护方便,利于管理为原则。 2、项目建设的必要性 生活垃圾填埋场渗滤液处理站位于生活垃圾填埋场内。生活垃圾处理工艺为卫生填埋工艺,设计填埋处理规模为160吨/天 因此,垃圾渗滤液处理站扩建项目势在必行! 3、确定工艺方案 3.1废水来源 垃圾渗滤液的产生受诸多因素影响,不仅水量变化大,而且变化无规律。垃圾渗滤液的产生来自以下五个方面: ①降水的渗入。降水包括降雨和降雪,降雨的淋溶作用是渗滤液产生的主要来源。 ②外部地表水的流入。包括地表径流和地表灌溉。 ③地下水的渗入。当填埋场内渗滤液水位低于场外地下水水位,并没有设置防渗系统时,地下水就有可能渗入填埋场内。

垃圾污水处理方案

垃圾污水处理方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

遵义市中医院(新蒲院区)建设工程 垃圾、污水处理方案 编制: 审核: 施工单位:北京城建六建设集团有限公司新蒲新区分公司建设单位:遵义市新区投资有限责任公司 编制日期:年月日

一、工程概况 本项目为遵义市中医院(新蒲院区)建设项目,拟建场地位于遵义市新蒲新区,西侧靠近长新大道(G210国道);北侧靠近合兴大道(G326国道);占地面积约176亩,总建筑面积万㎡。 二、垃圾站位置的确定 施工现场东北角设置4m×8m封闭垃圾站,设置5m×10m危险品库房,墙体均采用MU10混凝土实心砖+ 水泥砂浆进行砌筑,墙厚240mm,高3m。屋面材料为彩钢板,地面为水泥清光地面,砖墙内外均采用1:3水泥砂浆抹灰清光,外侧采用“城建绿”涂料涂刷二道。 三、化粪池及隔油池做法 化粪池做法 根据需要在项目办公区设置5m×5m×砖砌化粪池,在工人生活区设置× 6m×砖砌化粪池,采用MU10混凝土实心砖+ 水泥砂浆进行砌筑。每个化粪池设6个构造柱,内配4C16,C10@200,垫层采用200mm厚C20混凝土。盖板采用C20商品混凝土浇筑200mm厚,配筋C10@150双层双向。

办公区化粪池

生活区化粪池 隔油池做法 办公区设置1处1500mm×2350mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图: 办公区隔油池 生活区厨房前面设置1处3000mm×2800mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图。 生活区隔油池 四、垃圾处理措施 废弃物分类 固体废弃物分类见下表

畜禽粪便污水处理工程方案

畜禽粪便污水处理工程方案

畜禽粪便处理工艺方案

畜禽粪便污水处理工程方案 一、概述 改革开放以来,我国畜牧业得到了迅猛发展,畜牧业产值占农业总产值比重已达到50%以上。畜牧业高速发展的同时,也带来了农村环境的污染。畜禽粪便污染逐渐成为新的污染源。因此对畜禽粪便处理势在必行。结合现在最新工艺以及我公司多年设计、施工的经验,特提出此处理工艺。 粪便废水进水水量: Q=200m3/d 原水水质及设计出水水质单位:mg/l 项目 BOD 5 COD cr SS NH 3 -N 进水 400 0~4500 100 00~ 15000 600 0~8000 200 ~580 出 水 150 400 200 80 二、相关国家法律、法规和政策 (1)《中华人民共和国环境保护法》 (2)《中华人民共和国水污染防治法》 (3)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 (4)《中华人民共和国可再生能源法》

(5)《中华人民共和国畜牧法》 (6)《畜禽养殖污染物防治管理办法》 (7)《中华人民共和国农业技术推广法》 (8)《中华人民共和国电力法》 (9)《中华人民共和国节约能源法》 (10)《中华人民共和国循环经济法》 (11)《资源综合利用条例》 (12)《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》 (13)《全国生态环境保护纲要》 (14)《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》 (15)《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》 (16)《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》 (17)《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》 三、相关规范与标准 (1)《沼气工程技术规范》(NY/T 1220-2006) (2)《室外排水设计规范》(GB50014-2006) (3)《给水排水设计手册》 (4)《环境工程设计手册》(水污染防治卷)

宜宾南溪区城生活垃圾渗滤液处理厂应急预案

宜宾市南溪区城市生活垃圾渗滤液处理厂 应急预案 为提升南溪区城市生活垃圾渗滤液处理厂整体管理水平,有效预防、控制南溪区城市生活垃圾渗滤液处理厂突发事件的发生和扩散,确保将突发事件可能带来的影响和损失降到最低限度,最大可能保障垃圾渗滤液处理厂人员生命财产安全和正常作业,根据省、市有关文件精神,结合垃圾渗滤液处理厂实际,特制定本预案。 一、组织领导 成立以分管垃圾渗滤液处理厂的厂长为组长,垃圾场全体人员为成员的应急保障工作领导小组,具体负责突发应急事件应对工作的组织、协调,指导各个班组作好突发事件的保障应急工作;建立和完善安全建设机制、运行预警机制,建立保障应急联系机制;对应急事件分类存档,保证通信畅通,统一协调垃圾渗滤液处理厂突发事件的保障应急救援工作。 二、工作目标 在切实落实各级领导指示的基础上,制定垃圾填埋场突发事件应急措施,重点确保垃圾填埋场所辖范围内消除安全隐患;在安全建设、维护管理的基础上,提高突发情况应急处理能力。按照突发事件性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,突发事件分为特别重大突发事件(一级)、重大突发事件(二级)、一般突发事件(三级)。

(一)特别重大突发事件(一级)包括:因灾害性气候造成垃圾场大面积坍塌、生活垃圾渗滤液泄露突发事件造成水域污染、沼气爆炸、车辆安全事故、药品中毒等突发事件出现人员伤亡,落实此类突发事件,根据应急保障工作领导小组的工作职责,报请局领导,由公司分管领导总负责,垃圾渗滤液处理厂厂长负责总协调和具体调度,启动应急保障方案,调请消防、医疗、环保等相关部门,进行高标准、高水平的保障、控管。 (二)重大突发事件(二级)包括:发生上述突发事件,性质不严重、无人员伤亡、影响范围小、呈可控性的突发事件,突发此类事件,立即报请公司分管,召开应急保障工作领导小组会议,明确任务,由垃圾渗滤液处理厂厂长具体负责,组织各责任班组加强重点地段的保障和控管,在确保正常工作秩序的基础上,全力投入应急保障工作。 (三)一般突发事件(三级)包括:出现危险或接到险情报告而应启动应急预案的突发事件。在垃圾渗滤液处理厂有关班组接到险情报告后,及时报请垃圾渗滤液处理厂厂长,启动应急预案,并派人查看情况,针对发现的问题,拿出解决方案,应急保障工作领导小组指派相关班组落实。 三、具体措施 建立统一指挥、分级负责、部门联动、反应灵敏、运转高效的应急处置机制;建立由公司行政主管领导与垃圾渗滤液处理厂相关班组联合参与的应急保障机构,组建警戒组、抢险组、搜救组、救护组等四个小组,按照各自职责做好突

垃圾填埋场渗滤液处理方案设计

垃圾处理场 渗滤液处理工程方案 二〇一六年三月

一、工程概况 1、项目简介 根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计 规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。 在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。 设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化 +MBR+NF+RO处理”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。

2、设计要求: 遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。 3、方案设计原则: 1. 水质 工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值 2. 设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本; 6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。采用一套50t/d渗滤液处理设备,以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性; 7)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。

唐山垃圾渗滤液污水处理工程培训方案及应急措施

唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 (技术文件) 第八部分:培训方案及应急措施日期:年月日

目录 第一章技术培训计划 (333) 1.1.技术培训的必要性与重要性 (333) 1.2.培训目标 (333) 1.3.培训内容 (333) 1.4.培训方式与培训人员 (334) 1.5.培训时间 (335) 1.6.培训教材 (336) 1.7.人员考核 (336) 1.8.拟派培训人员及其简历 (336) 第二章污水处理系统应急预案 (337) 2.1预案的启动 (337) 2.2事故预防措施 (337) 2.3事故应急措施及注意事项 (337) 2.4事故后的恢复和重新进入 (338) 附件: (339) 工艺工程师简历 (339) 设备工程师简历 (340) 电气工程师简历 (341)

第一章技术培训计划 1.1.技术培训的必要性与重要性 垃圾渗滤液处理站建成以后,是否具有懂技术、会管理的渗滤液处理操作管理人员对渗滤液处理的各环节进行运行控制,直接影响到渗滤液处理站的设备能否长期稳定地运行;影响到处理出水水质能否长期稳定达标;影响到渗滤液处理站的能耗、物耗的消耗定额及运行费用。因而渗滤液处理站的操作管理人员需要通过技术培训来满足要求。 我司长期从事污废水治理及运营工作,一直将对业主方操作管理人员的技术培训工作放到十分重要的位置,以确保污水处理设施建成以后,业主方操作人员能够保证系统的长期稳定运行。 1.2.培训目标 我司负责在系统设备的安装、调试、检测和运行期间,对业主方技术人员提供设备的测试、操作和维修方面的技术培训,直到业主方工作人员全部掌握设备操作、运行操作、维修保养技术,并能达到正确的检修、维护、排除故障水平为止。做到“四懂四会”,即懂污水处理基本知识,懂站内构筑物的作用和管理方法,懂技术经济指标含义与计算方法、化验指标含义及其应用,会合理操作设备,会合理调度空气,会正确回流与排放污泥,会排除操作中的故障。使渗滤液处理站各类岗位人员能胜任调试及各生产岗位的生产运营工作。 1.3.培训内容 垃圾渗滤液的特点、性质及处理方法概述;本站垃圾渗滤液的处理方法及特点UASB反应器的工艺原理、维护管理及运行工艺参数控制 MBR膜生物处理装置的工艺原理、操作要点、维护管理、及工艺参数检测与控制技术; UF超滤、NF纳滤系统的工艺原理、操作要点及维护管理、及工艺参数检测与控制技术; 渗滤液处理站各专业及通用设备的维护、维修、检测、管理技术,包刮各种水泵、曝气机、搅拌机、过滤装置、UF超滤系统、NF纳滤系统等;

粪便污水处理方案

目录 1 总论 ...................................................... 错误!未定义书签。 概述.................................................... 错误!未定义书签。 设计依据................................................ 错误!未定义书签。 设计原则................................................ 错误!未定义书签。 2 工艺设计................................................... 错误!未定义书签。 设计水量水质及用水标准.................................. 错误!未定义书签。 工艺流程................................................ 错误!未定义书签。 流程说明................................................ 错误!未定义书签。 主要建、构筑物尺寸及设计参数............................ 错误!未定义书签。 隔栅池.............................................. 错误!未定义书签。 调节池.............................................. 错误!未定义书签。 一体化污水处理设备.................................. 错误!未定义书签。 主要设备................................................ 错误!未定义书签。 3 电气、仪表................................................ 错误!未定义书签。 4 劳动定员.................................................. 错误!未定义书签。 5 投资估算.................................................. 错误!未定义书签。 6 运行成本................................................... 错误!未定义书签。 废水处理运行费用........................................ 错误!未定义书签。 7 主要技术经济指标........................................... 错误!未定义书签。

垃圾渗滤液废水处理

垃圾渗滤液废水来源 在垃圾的的卫生填埋过程中,由于压实、降水和微生物的分解等作用,会从垃圾层中渗出一定量的高浓度废液,与其填埋场内渗入的地表水和渗出的地下水、共同形成垃圾渗滤液。它的产生主要来源于三个方面:分别是大气降水和径流,垃圾中本身含有一定量的水分,而且也会因为有机物的分解产生一定量的水分,但垃圾渗滤液的主要来源还是降水,也就是说,特定场合的垃圾填埋场内渗滤液的量的多少主要与气候变化,水文条件和季节交替变化有关。 1. 垃圾渗沥液的特性 渗沥液成分取决于垃圾成分、填埋时间、气候条件、填埋场设计等多种因素。一般来说,垃圾渗沥液具有如下特性: 1)水质复杂,危害性大。张兰英等人采用G-MS-DS联用技术鉴定出垃圾渗沥液中有93种有机化合物,其中22种被列入我国和美国EPA环境优先控制污染物的黑名单中。此外,渗沥液中还含有10多种金属和植物营养素(氨氮等),水质成分十分复杂。 2)CODCr和BOD5浓度高。特别是在垃圾填埋场运行初期,垃圾渗沥液中的CODCr 最高达到90000mg/L,BOD5最高达到38000mg/L,和城市污水相比,浓度极高。显然这就要求其处理构筑物的有机负荷率高,水力停留时间长构筑物容积大。 3)金属含量高。垃圾渗沥液中含有10多种金属离子,其中铁2050mg/L,铅12.3mg/L,锌370mg/L,钾、钠2500mg/L,钙甚至高达4300mg/L。生物处理系统中如金属离子含量过高,对微生物有强烈抑制作用,长时间运行,会导致污泥中的无机物含量增加,影响系统正常运行,故须先调pH值使重金属离子沉淀。 4)氨氮含量高、含盐量高。氨氮浓度随填埋时间的增加而相应增加,最高可达1700mg/L,渗沥液中的氮多以氨氮形式存在,约占TKN40%~50%。如此高浓度的氨氮,使微生物营养元素比例严重失调,仅靠硝化细菌和反硝化细菌脱氮不仅不能去除,反而会影响处理系统的正常运行,因此,在渗沥液进入生化处理前常需用物化法脱氮,渗沥液中的盐主要为氯化物(100~4000mg/L)和磷酸盐(9~1600mg/L),若在缺水地区需对渗沥液回收利用时,应对其脱盐处理。 5)色度深且有恶臭,需考虑脱色处理,臭味给运行操作带来困难。 6)微生物营养元素比例失调。垃圾渗沥液通常有机物和氨氮含量高,而磷元素较为缺乏,其C/P比较大,C/N比较小,NH3-N含量过高。加上碱度高,对厌氧消化不利。磷元素的缺乏也影响系统的稳定。因此,处理工艺中需在生化前进行脱氮处理,并往往需向系统投加磷等营养元素。

垃圾填埋场渗滤液处理实施方案

垃圾填埋场渗滤液处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

垃圾处理场 渗滤液处理工程方案 二〇一六年三月

一、工程概况 1、项目简介 根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。 在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。 设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置, 有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各 方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液 成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具 体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理” 工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。

2、设计要求: 遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。 3、方案设计原则: 1. 水质 工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值 2. 设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关 法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做 到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求 改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员 的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运 行成本;

300吨每天垃圾渗滤液方案设计

垃圾渗滤液处理站(300m3/d) 方案设计 XXXXXXX环保科技有限公司 二〇一一年八月

目录 一、概述 (1) 1.1 概况 (1) 1.2 设计依据 (1) 1.3 设计范围 (1) 1.4 设计原则 (1) 二、设计参数 (3) 2.1 废水水量 (3) 2.2 进水水质 (3) 2.3 出水水质 (3) 三.处理工艺选择 (4) 四.各段处理效果 (5) 五、工艺说明及成功案例 (6) 六、主要工艺设施和设备的选择和确定 (12) 6.1 渗滤液调节池提升泵 (12) 6.2 反硝化/硝化系统 (12) 6.3 超滤系统 (13) 6.4 纳滤系统 (14) 6.5 反渗透系统 (15) 6.6 污泥处理系统 (15) 6.7 加药系统 (16) 6.8 气动控制系统 (17) 6.9 化验室系统 (17) 七、主要构(建)筑物及设备投资估算 (18) 八、运行成本费用估算 (18) 8.1 动力费用E1 (18) 8.2 药剂费E2 (18) 8.3 水费E3 (19) 8.4 人工费E4 (19) 8.5 膜折旧费E5 (19) 8.6 运行成本表 (20) 九、环境保护及效益 (20) 9.1 污水处理站建成后对水环境的改善 (20)

9.2 二次污染的防治 (21) 十、机构及人员编制 (22) 10.1 组织机构 (22) 10.2 人员编制 (23) 10.3 技术管理 (24) 十一、工程主要技术经济指标 (24)

一、概述 1.1 概况 本方案为某市垃圾填埋场渗滤液处理工程垃圾渗滤液处理站方案设计,设计规模为300m3/d。 1.2 设计依据 本方案的编制依据和使用的标准如下: 《生活垃圾卫生填埋技术规范》CJJ17-2004 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008 《给水排水工程结构设计规范》GBJ69-99; 1.3 设计范围 本次方案编制范围包括生活垃圾场渗滤液处理工程由调节池后取水设施至处理达标排放至清水池的管道设施之间的构(建)筑物及相应配套的构(建)筑物工艺、设备、电气、仪表、管路设计。 用户供电、道路、绿化等不在本设计范围内。 1.4 设计原则 渗滤液处理是一项技术复杂的系统工程,根据本工程的实际特

垃圾污水处理方案

遵义市中医院(新蒲院区)建设工程 垃圾、污水处理方案 编制: 审核: 施工单位:北京城建六建设集团有限公司新蒲新区分公司建设单位:遵义市新区投资有限责任公司 编制日期:年月日

一、工程概况 本项目为遵义市中医院(新蒲院区)建设项目,拟建场地位于遵义市新蒲新区,西侧 靠近长新大道(G210国道);北侧靠近合兴大道(G326国道);占地面积约176亩,总建筑面积20.2万㎡。 二、垃圾站位置的确定 施工现场东北角设置4m×8m封闭垃圾站,设置5m×10m危险品库房,墙体均采用MU10 混凝土实心砖+M5.0水泥砂浆进行砌筑,墙厚240mm,高3m。屋面材料为彩钢板,地面为 水泥清光地面,砖墙内外均采用1:3水泥砂浆抹灰清光,外侧采用“城建绿”涂料涂刷二道。 三、化粪池及隔油池做法 3.1化粪池做法 根据需要在项目办公区设置5m×5m×2.2m砖砌化粪池,在工人生活区设置8.5m×6m×3.8m砖砌化粪池,采用MU10混凝土实心砖+M5.0水泥砂浆进行砌筑。每个化粪池设6个构 造柱,内配4C16,C10@200垫,层采用200mm厚C20混凝土。盖板采用C20商品混凝土浇筑 200mm厚,配筋C10@150双层双向。

办公区化粪池生活区化粪池

3.2隔油池做法 办公区设置1处1500mm×2350mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图: 办公区隔油池 生活区厨房前面设置1处3000mm×2800mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图。 生活区隔油池 四、垃圾处理措施 4.1废弃物分类 固体废弃物分类见下表

粪便污水处理方案

目录 1 总论 (2) 1.1 概述 (2) 1.2 设计依据 (2) 1.3 设计原则 (2) 2 工艺设计 (2) 2.1 设计水量水质及用水标准 (2) 2.2 工艺流程 (3) 2.3 流程说明 (3) 2.4 主要建、构筑物尺寸及设计参数 (4) 2.4.1 隔栅池 (4) 2.4.2 调节池 (4) 2.4.3 一体化污水处理设备 (4) 2.5 主要设备 (5) 3 电气、仪表 (5) 4 劳动定员 (5) 5投资估算 (5) 6 运行成本 (6) 6.1 废水处理运行费用 (6) 7 主要技术经济指标 (6)

1 总论 1.1 概述 本工程来源于某县风景区的公共厕所粪便污水。 1.2 设计依据 (1)污水综合排放标准(GB/8978-1996); (2)《环境工程手册》(水污染防治卷); (3)《给排水快速设计手册》; (4) 城市公共厕所设计标准(CJJ14-2005); (5) 建设方提供的有关资料; (6) 其他相关标准及规范。 1.3 设计原则 (1) 处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。 (2) 污水处理系统不产生二次污染源污染环境。 (3) 控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度,使污水处理站运行可靠、维护方便,提高污水处理站运行管理水平。 2 工艺设计 2.1 设计水量水质及用水标准 该景区计划建造8~10个蹲位,由城市公共厕所设计标准(CJJ14-2005),男厕所蹲位服务人数400人,女厕所服务人数300人,每人定额3~8L,可知本项污水排放量约20m3/d,污水先经化粪池初步处理。设计时考虑到因有调节池对水量的调节,后续构筑物的设计处理能力为0.85m3/h,污水处理后排放,排放标准按照污水综合排放标准一级标准。参考类似工程设计经验,确定设计水质表2-1。 表2-1设计进出水水质 项目COD Cr (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) NH3-N (mg/L) PO43--P (mg/L) 粪大肠 菌群 pH 原水水质400~ 700 250~ 400 400 25~ 50 8~15 150000 6~9 出水水 质 ≤100 ≤20≤20≤15≤0.5≤500 6~9

垃圾场垃圾渗滤液处理方案

目录 第一章概述 (2) 第二章方案论证 (4) 第三章工艺设计 (7) 第四章投资估算 (11) 1

第一章概述 XX市地处长白山西麓。自从1985 年,撤县建市后,XX市的工农业经济得到了飞速发展,城市规模不断扩大,人民生活水平显著提高。但是随之产生的城市垃圾等环境污染问题也不断恶化,成为XX市进一步可持续发展的桎梏。据统计1998 年XX市工业固体废弃物产生量为9.26 万吨,城市生活垃圾产生量为16.8 万吨。与我国许多城市一样形成了“垃圾包围城市”的不利局面。为此,XX市建设了一座全省最大规模的垃圾填埋场,占地35 公顷,并积极采用垃圾制砖技术,进一步使垃圾变废为宝。 垃圾填埋场的建设和运行,一个绝对不容忽视的问题就是垃圾渗滤液污染的控制与治理。垃圾渗滤液是指超过垃圾所覆土层持水量和表面蒸发潜力的雨水进入填埋场地后,沥经垃圾层和所覆土层而产生的高浓度污水。渗滤液还包括垃圾自身所含的水份、垃圾分解所产生的水及地下水的浸入量。由于渗滤液在流动过程中收到多种因素的影响(包括物理因素、化学因素、生物因素等),渗滤液的水质在一个相当大的范围内变化。一般来说,其pH 值在4~9 之间,CODCr 在2000~62000mg/L 范围内,BOD5 在60~45000mg/L 之间,难降解有机物含量较高,一般还含有较高浓度的重金属等有毒物质。总之城市垃圾渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水,若不加以妥善处理、肆意排放,必将对地下水、地表水构成严重威胁。 2

我们在深入研究国内外先进渗滤液处理技术基础上,结合XX市的环境气候特征以及垃圾填埋场的实际情况,做了以曝气脱氮配合生物处理方案。针对XX市的地区气候特征,采用渗滤液回灌喷洒技术,将处理过的渗滤液回灌进入垃圾填埋场,促进渗滤液的净化和减量,而且可以加速垃圾的稳定化进程。从而使垃圾填埋场渗滤液可以做到零排放。工艺设计中将氨吹脱与生物处理部分结合为一体化设备,便于操作管理。 1.1 设计依据 1) 《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978-96) 2) 《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2001) 3) 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997) 4) 《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 5) 甲方提供的相关资料 6) 同类企业污水水质数据、试验报告、设计经验 1.2 设计原则 (1)要结合我国北方城市发展总体规划的要求,并能当地政府环境保护及污染治理总体发展规划的要求。 3

垃圾渗滤液的处理方案

城市生活垃圾处理厂垃圾渗滤液处理工艺设计方案 目录 1、前言 (1) 2、项目名称、设计依据及范围 (2) 3、设计规模及原则 (2) 4、工艺设计 (3) 5、流程选择结论 (16) 6、设计处理效果 (27) 7、污水处理站的平面布置 (27) 8、电气设计 (29) 10、建筑设计 (31) 11、主要设施及设备一览表 (32) 12、运行费用估算 (36) 13、环境保护、安全卫生及节能措施 (37) 14、组织保障 (38)

1、前言 随着我国城市人口的增加、城市规模的扩大和居民生活水平的提高,我国城市生活垃圾的产量在急剧增加。到1999年,我国的城市生活垃圾已达1.4亿吨,并且以每年8%~10%的速度递增,人均日产生的垃圾已超过1kg,接近工业发达国家水平。 根据我国垃圾处理"无害化、减量化、资源化"的原则,将有一大批生活垃圾卫生填埋场要新建。而垃圾渗滤液是否处理达标排放,是衡量一个填埋场是否为卫生填埋场的重要指标之一。一个不合格的垃圾填埋场,就是一个大的污染源,如不及时对其进行收集、处理,将造成对地下水、地表水及垃圾填埋场周围环境的污染和影响。尤其是它对地下水源和土壤的污染更为严重。一些旧的垃圾填埋场由于没有采取防渗措施,产生的渗滤液渗入地下水中,造成对地下水的严重污染。其污染延续时间可以长达数十年,甚至上百年。一旦地下水源和周围土壤被其污染,想用人工方法实施再净化,技术上将非常困难,其费用也极其昂贵,难以实施,从而严重威胁到人的生活和生产。鉴于此,成都加杰尔环保有限公司针对“开江县城市生活垃圾处理厂”渗滤液的特点,进行了多次试验研究,并制定本方案,要求渗滤液处理后排放的水质达到国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-1997)的相关要求。 2、项目名称、设计依据及范围 2.1项目名称: 城市生活垃圾处理厂 垃圾渗滤液处理工程 2.2编制单位:有限公司

污水处理方案-垃圾渗滤液处理方案

设计、安装及调试方案 1.项目情况概述 Xx生活垃圾无害化填埋场。渗滤液经管道系统收集后,排入渗滤液调节池进行水质、水量得调节,调节池容积约2400 M3。调节池利用地形以土坎砌筑而成,池底铺设2M厚HDPE防渗膜,在防渗膜下铺设一层20CM粘土保护层;在场区四周沿周边道路设置截洪沟,将地表水汇集至南区排放。调节后得渗滤液提升至污水处理系统处理后排放。 1、1.现有渗滤液处理系统存在得问题 1、1、1、现有渗滤液处理系统工艺流程 垃圾填埋场得渗滤液处理工艺采用PH调节+絮凝沉淀+UASB+SBR+氧化塘得处理工艺。工艺流程图如下: 1、1、 2、存在得问题 生活垃圾填埋场渗滤液处理设施废置,,每逢下雨,渗 滤液产生量很多,原渗滤液处理系统设计处理量(75m3/d)不足,收集池有满溢外排隐患。 1、1、3、原渗滤液处理系统升级改造得必要性 根据国家环境保护得法律法规,该类污水必须有效治理,必须达标排放。应主管部门得要求,防治垃圾填埋场造成得环境污染,落实渗滤液达标排放刻不容缓。因此,对原系统做升级改 造就是非常有必要得。 2、设计处理水量、水质与排放标准 2、1设计处理水量 设计处理水量: Q=100m3/d 平均流量: q=4、5m3/h 24h计 设计流量: q=5m3/h

2、2进水水质指标 参照《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》,垃圾填埋场封场后得典型水质如下表: 注:表中除pH 值与色度外,其余指标单位均为mg/l 。 2、3处理后出水水质 经过渗滤液处理系统后得排水应该达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中得标准限值,如下表:

垃圾渗滤液安装调试方案(精品范文).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 安装工艺调试方案 本章主要内容: 第一节调试组织结构及分工 (2) 第二节调试准备工作 (2) 2.1 工程概况的掌握 (2) 2.2 明确工作内容 (3) 2.3 熟悉工程特点 (3) 2.4 准备调试记录 (3) 2.5 联系接种污泥 (3) 2.6 调试前的工程验收 (3) 2.7 其它相关准备工作 (4) 第三节调试程序步骤及时间安排 (4)

第四节调试内容、方法及措施 (4) 4.1清水试运转步骤 (4) 4.2工艺调试 (10) 第五节满负荷运行控制参数 (11) 第六节可能出现的问题及对策 (11) 6.2 A/O/O-MBR可能出现的情况及其对策 (12) 第七节调试质量和安全保证措施 (12) 7.1质量保证措施 (12) 7.2安全保证措施 (13) 7.3 主要处理单元操作维护规程 (14) 第八节应急问题的处理对策 (15)

第一节调试组织结构及分工 调试主要由以下人员组成: 项目经理(1人)、总工程师(1人)、工艺工程师(1人)、电气自控工程师(1人)、设备工程师(2人)、操作工(2人)、资料员(1人)及甲方部分人员,共同参与调试工作。 分工如下: 项目经理:项目经理全面负责工程的调试,主要有调试方案的确定,人员的调配,外部协调,调试进度等。 总工程师:全面负责技术协助项目经理完成工程调试。主要有:制定调试方案,调试进度表。调试工程中技术问题的解决,部分设计的完善,资料的整理,人员的培训等。 各专业工程师:负责本专业的技术问题协助总工程师完成调试方案的制定,及工程调试的完成、人员培训、资料整理等。 资料员:主要负责调试过程中,各种资料的提供,及对调试过程主要技术文件的整理、归档等。 第二节调试准备工作 2.1 工程概况的掌握 调试工程师与设计工程师联系,取得设计方案、图纸、设计说明书并认真阅读,了解工程概况。主要包括以下几点:渗滤液水量; 工艺进水的水质及特点;

垃圾污水处理方案

垃圾污水处理方案

遵义市中医院(新蒲院区)建设工程 垃圾、污水处理方案 编制: 审核: 施工单位:北京城建六建设集团有限公司新蒲新区分公司建设单位:遵义市新区投资有限责任公司 编制日期:年月日

一、工程概况 本项目为遵义市中医院(新蒲院区)建设项目,拟建场地位于遵义市新蒲新区,西侧靠近长新大道(G210国道);北侧靠近合兴大道(G326国道);占地面积约176亩,总建筑面积20.2万㎡。 二、垃圾站位置的确定 施工现场东北角设置4m×8m封闭垃圾站,设置5m×10m危险品库房,墙体均采用MU10混凝土实心砖+ M5.0水泥砂浆进行砌筑,墙厚240mm,高3m。屋面材料为彩钢板,地面为水泥清光地面,砖墙内外均采用1:3水泥砂浆抹灰清光,外侧采用“城建绿”涂料涂刷二道。 三、化粪池及隔油池做法 3.1化粪池做法 根据需要在项目办公区设置5m×5m×2.2m砖砌化粪池,在

工人生活区设置8.5m×6m×3.8m砖砌化粪池,采用MU10混凝土实心砖+ M5.0水泥砂浆进行砌筑。每个化粪池设6个构造柱,内配4C16,C10@200,垫层采用200mm厚C20混凝土。盖板采用C20商品混凝土浇筑200mm厚,配筋C10@150双层双向。 办公区化粪池

生活区化粪池 3.2隔油池做法 办公区设置1处1500mm×2350mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图: 办公区隔油池 生活区厨房前面设置1处3000mm×2800mm的隔油池,100mm厚C15混凝土(商品)盖板,配筋为C10@150,详见下图。