门禁、监控联动控制系统

一、概述

在现代化智能大厦管理中,使用现代化的多媒体数字监控系统对实现安全监控、防火防盗等目标帮助是不言而喻的。通过电视监控系统可以实现对重要监控对象进行实时的图像监视。鉴于工程的重要性,我们力求系统设计中的先进性、可靠性、实用性和扩展性。为了应对小区复杂的安防环境,斯度尔科技把门禁和监控进行了无缝集成,实现了二之间的联动,使这二者的功能相互呼应,相得益彰。

系统中可以设定刷卡联动抓拍照片和刷卡联动录像等功能,为每一条门禁的进出记录都留下了真实的视频资料。刷卡联动抓拍和联动录像的条件可以灵活设置,保证了系统的灵活性。

1.2 设计指导思想

安全防范总的指导思想原则是:"以防为主,防打结合",也就是说,在安防工程设计中,不仅要防范严密,使入侵者无孔可钻,同时还要为打击和捉拿罪犯创造条件。为此,安全防范必须针对犯罪分子狡猾、诡秘、预谋、冒险、不择手段,伺机突发作案,难以预测的特点,运用现代科学技术与刑事犯罪作斗争,以达到防外盗、防内盗、防内外勾结、防潜伏作案、防集团作案、防智能化作案、防暴力抢劫作案等目的,并实现对楼宇的有序化管理。

应对系统进行统筹策划,优化设计,确保适用、安全可靠,使系统建成后,应具备防非法入侵、防盗窃、防抢劫的功能,且系统的技术性能指标应达到国内外先进水平。

1.3设计目标

通过闭路电视监控系统和门禁联动能充分起到保障大厦人员安全、维护大厦正常活动秩序的作用。

1.4设计原则

兼容性:整个保安系统应是一个相对开放的系统,不同产品之间应有相对的标准接口,满足各系统之间的联动需要。应以国际标准或国际流行标准为原则可靠性:选择系统及设备时,不能一味地追求其最先进,更重要的是考虑其技术成熟程度;还必须采取多种措施提高系统的可靠性,使其能长期连续地发挥其功能

模块化:系统应满足在扩充及更换部分设备时的通用性及可替换性

集中管理:整个系统应在控制中心实施对所有前端设备的操作及功能设置,保证系统高效、方便、可靠的进行

先进性:整个系统选型应与技术发展潮流相吻合,保证系统整体的先进性、技术寿命及后期投资的可延续性

实用性:系统应着重解决高级公园广场的主要实际问题,力求实用,作到操作尽量简单直观,维护方便

独立性 :安防系统应建成直属保卫部门一体化管理的独立体系,绝不能作为其它弱电系统的子系统进行混合管理,以减少安防系统可能遭到的各种损坏或其它系统可能造成的干扰,

安全性 :安防系统的程序或文件要有能力阻止未授权的使用、访问、篡改,

或者毁坏的安全防卫级别,硬件设备具有防破坏报警的安全性功能。

1.5依据和标准:

1、设计涉及的计量单位采用国际单位SI制;

2、根据贵方的要求;

3、设计涉及的所有设备和材料,除专门规定外,均依照下列标准规范进行设计,制造、检验和试验;

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《安全防范系统统用图形符号》GA/T74-94

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50/98-94

《智能建筑设计标准》DBJ08-47-95

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《商用建筑线缆标准》EIA/TIA-569

《浙江省公共安全技术防范管理办法》

《防盗报警与出入口控制系统》

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

《通信管道工程施工及验收技术规范》

《工业企业通信设计规范》。

《安全防范工程费用概预算编制办法》 GA/T70-94。

二、系统介绍

1、系统主要组成

(1)单门控制器

(2)读卡器

(3)门禁系统管理软件

(4)监控报警模块

(5)视频采集卡

(6)监控软件

2、系统结构图

三、产品介绍

3.1 9011 单门控制器

SD9011单门门禁控制器,是Sdoor 门禁系统中重要的组成部分。是专门为邮电、移动基站、自助银行设计的门禁控制器,支持Modem 拨号功能,可实现远程通讯和联网功能,并带有辅助输入输出点,支持在线升级,可实现各种联动功能,它可独立控制两个门的单向进出或一个门的双向进出。通过 RS485总线,可将127个SD9011组成一个控制网络,单条485网络最多可以管理508个门点。每个控制器都可独立工作,不受控制计算机关机的影响,连电脑时,数据全部通过管理软件上载

…..… RS485通讯线

RS232通讯线

通讯适配器

到电脑,脱机时自存储所有交易记录和数据。

SD9011智能型门禁控制器具有强大的板内内部点互锁功能,可任意设置每块控制板中各点的互锁,相互制约,提高安全性,特别适合银行、机关等高安全性要求的场所。SD9011还可以利用任何的事件信息来产生各种控制动作,例如门点异常打开时,控制器能被设置自动锁上另外相关的门点和产生报警信号。

SD9011单门门禁控制器带有辅助输入输出点,可接入烟感、湿感等模拟或数字、开关量状态信号,可控制灯光、CCTV、消防报警等设备,并可实现各种联动功能。

SD9011采用最先进的设计方式,结构紧凑,避免了资源浪费,并且增加了控制器的稳定性。

门禁控制:

●1个门的单向或一个门的双向进出

兼容多种前端输入设备:

●支持Wiegand,26Bit

Wiegand,32Bit

Wiegand,27Bit

●--------ABA(第二轨道)

●--------生物识别技术

●--------指纹识别技术

●--------感应式IC卡

●--------密码键盘

并具有自适应功能,控制器自动检测输入前端。

输出和输入:

●2组标准RJ45读卡器输入端口

●2组标准门状态输入端子

●2组出门请求按钮输入端子

●4组辅助输入端子

●2组C型电锁继电器输出端子

●2组C型辅助继电器输出端子

动态电压保护:

●所有输入、输出均带电压动态保护

●所有继电器输出带有瞬间过压保护

网络通讯:

●一个RS485网络通讯口,连接127个门禁控制器,通过通讯转换器和PC通讯。

●可与SD9041四门控制器联网,实现数据通讯。

●网络总长可达1200米。

●通讯速率:1200、2400、4800、9600自行定义。

拨码开关设置:

●SW 1-7位设址控制器地址

●SW 8 复位开关

控制器容量及系统功能设置:

●每个控制器支持60000个持卡人

●增加RAM存贮器,可扩展至80000持卡人

●每个控制器可存贮4096条进出事件或报警事件缓冲

●多种可编程进入密码控制

------卡加4 位密码进入

------多种密码进入

●支持多卡同时刷卡开门

●区域防跟踪检测设置(Anti-Passback)

●多种门状态工作方式

------门常开

------门常闭

------首卡读卡开门控制

------休眠控制

------安全状态

●控制器内部逻辑联动控制,强大的板内内部点互锁功能

------可任意设置板中各点的互锁

●任意门点的远程手动控制

●内存62K E2PROM,128K RAM

●实时时钟,门开超时报警1—255秒,可编程

●多种报警功能

------门开超时

------门被强行打开

------胁迫进入

------控制器被破坏

●多种时间设置

------全年节假日设置

------每个门可设置15个时间组

------未来一周的临时时间设置

●数据掉电保持时间超过90天

●多种系统板状态监测和自检

------数据资料出错

------网络异常及系统复位等

------控制箱非法打开

技术参数:

●工作电源:额定电压15V(±30%)DC或AC(50/60HZ)额定电流<0.3A ●输入参数,干节点开关量输入

●输出负载参数:工作电压AC≤14V,DC≤18V,工作电流≤5A

●工作环境:温度0℃~70℃,湿度0~90%

●RJ45读感器接口:提供TTL电平信号,12V DC,150mA读感器电源

●读感器连接电缆:8芯双绞屏蔽线,24AWG,最长100米

●4组C型电锁继电器输出端子,10A接触电流,12V DC,带有LED状态指示●采用可拆卸式的接线端子,合金钢无磁性法兰材料

●尺寸规格:

SD9011控制PCB板:

------200mm x 105mm x 1.5mm

SD9011底板:

------240mm x 125mm x 2mm

外箱尺寸:

------350mm x 270mm x 70mm

外箱材料:

钢板及喷塑

控制器内存贮器保存

●5年锂电池,保持控制器内的存贮器和时间设置

●数据掉电保持时间超过90天

输出继电器触点

●直流DC 18V,电流不大于5A

输入设备设置

●门态输入——————常闭(N.C.)

●通用输入——————常闭(N.C.)或常开(N.O.)

●出门请求——————常开(N.O.)

3.2读卡器

读卡器均采用sdoor系列模块设计开发而成,并且采用特殊硬件电路设计,多方面保护读写器内部数据的高度安全性。非接触IC卡符合国际标准,卡与读写器之间在读写过程中采用逻辑加密运算,每次卡与读写器之间读写都生成一个新的加密数据。防止被破译,每张卡有唯一的代码,绝对不可任意复制。

性能特点

非接触型、IC卡无需与读写器接触。

防尘、防潮、全密封设计

安装简便,标准电器孔规格

可安装在室外等恶劣条件下

无机械磨损,永久耐用

全面兼容EM感应卡

读感距离10-20cm

提供Wiegand 26 Bit输出格式

工作频率:125KHZ

三色LED指示灯(红,绿,黄)

一个固定蜂鸣器

外壳为ABS材料

读写时间:≤3ms/Byte

IC卡的寿命:10年

参数

工作电压: DC7~14V

温度范围: 0℃~70℃

湿度范围: 10%~90%

重量: 310g

3.3SD08报警主机

设备特性:

1、开路或短路报警

2、报警联动输出

3、报警联动输出无源触点常开、常闭任选

4、报警联动输出时间可设

5、多台设备可级联使用

设备简介:

SD08报警主机是采用微处理器控制的报警信息采集和输出设备。SD08系列报警主机将采集各种探头的信息进行处理,再将报警信息的处理结果回传矩阵系统或数字主机,并按系统设置的要求启动报警联动开关、录像机、警号等设备。

SD08系列报警主机中的触点输入回路,能把剪线、并线等报警输入转换成报警信号,供矩阵系统或数字主机使用。矩阵系统或数字主机经编程后,能自动把报警摄像机图像切换到预定的屏幕上,启动调用预置的指令及辅助功能,自动打开电子地图,响应发生的报警事件。任何一个报警触点启动时,都会触发一个C型继电器,供启动其他外部设备使用。

多台设备通过RS-485线可级联,增加报警输入容量。本报警设备可以在数字系统或矩阵系统中使用,也可单机使用。

参数:

SD08:8路报警主机,可接8路探头,8路报警输出,RS-485通讯方式;

3.4DSK-1504

□基于视频H.264标准、音频G.726标准,压缩比高、图像清晰度高、语音清晰

□纯硬件音视频实时压缩和复合,支持OVERLAY和DIRECTDRAW多路同时预览,不占用CPU资源

□视频输入:4路复合视频信号

□支持制式:PAL、NTSC

□视频采集率:PAL 176*144 352*288 704*288 512*288 704*576

□NTSC 160*120 320*240 640*240 416*240 640*480

□帧率:单路25F/S(PAL)、30F/S(NTSC)

□视频输出码率:20Kbps-2Mbps

□音频采样率:8KHz

□音频输出码率:24Kbps,支持16Kbps

□兼容性强,低功耗、高可靠性

□视频码率可以大范围的调节,在20Kbps-2Mbps范围内任选,40-100M/小时/路

□可精确控制各种压缩参数,可动态调节亮度、饱和度、对比度等视频参数□录像帧率在1-25帧(PAL)、1-30帧(NTSC)可调

□支持原始图像捕获,并以BMP格式存储,图像高清晰度

□可同时回放多路图像,无任何的停顿,支持快放、慢放、单帧播放及单帧捕获及局部放大

□输出格式可选复合流或视频流

□提供局部放大功能,可以同时解码16路以上

□预览窗口大小可任意调节

□压缩帧III,IPP,IPB可调,支持I、B、P帧压缩,图像压缩比更大

□压缩过程中,压缩过程中可以动态抽帧,可以随时恢复

□支持水印防伪技术

□提供实时音频监听接口

□特别适合广域网上传输,支持音视频实时传送,支持双码流功能,局域网延时低于1秒

□支持CBR/VBR工作模式,在VBR模式下,可设置最大可变位率峰值,码流可调

□支持多窗口动态检测

□支持硬件字符、时间叠加OSD功能,支持Logo叠加

□支持视频区域局部马赛克遮挡

□支持Watermark数字水印功能

□支持多区域、多灵敏度的目标检测

□低传输延时,<1秒,支持自动恢复,客户端可实现16路同时播放四、产品报价

视频监控门禁通道管理系统方案

工程项目施工现场 视频监控门禁通道管理系统 方 案 书 二零零九年十一月

一、门禁通道管理系统部分 第一章方案的提出 为了全方位,全过程、及时、准确、完整地收集各类基础数据,用充分的数据、快捷的信息为工程安全、质量、工期、风险控制做出科学的决策和指导施工,引入门禁与监控相结合的管理平台。 第二章系统概述、设计原则和功能特点 系统概述 本着网络集成化、通用性、可靠性、可扩展性、先进性的设计原则,我们设计了非接触式智能卡一卡通管理系统来实现无锡地铁一号线施工现场安全防范要求。 非接触式智能卡一卡通管理系统(简称一卡通)是信息技术、电子通讯技术发展的产物,是实现物业管理、安全防范管理的有效措施,该系统在使用时,卡片不与设备直接接触,只需在设备前晃动,系统即可采集到所需信息,实现门禁、考勤、通道管理等诸多功能。因其高度安全、适用面广、极为方便的使用和管理方式,已成为弱电系统的重要组成部分,现代化信息管理的重要标志。 设计原则 由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则: 系统的稳定性 由于门禁监控系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以系统的稳定性显得尤为重要。要求系统要有一年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。 系统安全性 门禁监控系统中的所有设备及配件在性能安全可靠运转的同时, 还应符合中国或国际有关的安全标准, 并可在非理想环境下有效工作。强大的实时监控功能和联动功能,充分保证使用者环境的安全性。 系统可扩展性 门禁监控系统的技术不断向前发展, 用户需求也在发生变化, 因此门禁系统的设计与实施应考虑到将来可扩展的实际需要, 亦即: 可灵活增减或更新各个子系统, 满足不同时期的需要, 保持长时间领先地位, 成为智能建筑的典范。系统设计时,对需要实现的功能进行了合理配置,并且这种配置是可以改变的,设置甚至在工程完成后,这种配置的改变也是可能的和方便的.系统软件根据开发商符合不同历史时期市场的需求进行相应的升级和完善,并免费为相应的应用客户进行免费的软件升级.同时,可以扩展为考勤系统、会议签到系统、巡逻管理系统,就餐管理系统等一卡通工程。

(完整版)门禁系统施工方案

门禁设备安装标准 一、控制器的安装: 控制器和开关电源等设备一起放置在专门提供的机箱内,安装于弱电井或天花板内,此时要求从控制器分别穿线至读卡器、电控锁及开门按钮。控制器与交换机之间采用4对非屏蔽双绞线。 二、读卡器的安装: 读卡器/指纹机一般安装在门外侧,距地高度1.4米,距门框5至8cm, 1)有控制器的情况下:读卡器/指纹机直接穿RVV5*0.5 mm2通讯线至控制器。 2)无控制器的情况下:读卡器/指纹机直接采用4对非屏蔽双绞线至交换机,可将2芯电源线拉至控制室,由开关电源统一供电。 三、开门按钮的安装: 开门按钮安装在室内门侧,高度与读卡器高度平齐。引RVV2×0.5mm2线至读卡器,如果使用控制器,则引RVV2×0.5mm2线至单门或多门控制器。 四、门禁锁的安装 1、阴极锁 适用单向内开门的木门、小铁门。

阴极锁连接图 2、磁力锁 磁力锁分吸合铁片与锁主体两部分,安装在门框开门端顶部。适合安装于铁门、防火门及双开木门,安装时铁片装在门扇上,锁主体安装在门框上,要求锁主体安装在室内 磁力锁连接图

五、闭门器的安装: 1、标准安装:闭门器安装在门上,支座安装在门框上,且闭门器装在拉门侧。 这种安装方式适合于门框较窄,没有足够的空间安装闭门器。这种安装方式适用于开门方向没有障碍物,门开到足够大的角度时,闭门器也不会撞击到外物。 2、上门框安装:闭门器安装在门框上,支座安装在门上,且闭门器装在推门侧。

这种安装方式适用于门框较宽,有足够的空间安装闭门器。与标准安装比较,这种安装方式适用于开门方向有墙等障碍物。与标准安装比较,这种安装方式的关门力较大,适用于更大更重的门。 3、平行安装:闭门器安装在门上,平行板安装在门框上。且闭门器装在推门侧。 这种安装方式适用于门框很窄,或者几乎没有门框依照这种方式安装后,由于没有突出的连杆与摇臂,所以较美观。与标准安装比较,这种安装方式适用于开门方向有墙等障碍物。与标准安装比较,这种安装方式的关门力较小

办公楼门禁系统解决方案

第一章门禁系统概述 1.1.门禁系统介绍 随着科学技术的不断进步,人们对工作,生活的自动化水平也提出了越来越高的要求,“智能门禁管理系统”就是为了满足人们对现代化办公和生活场所的更高层次安全管理的需要应运而生的。目前智能门禁管理系统已广泛应用于工厂、学校、写字楼宇、物业小区、商店、金融系统、电信系统、军事系统、宾馆等多种场合,大大提高了整体的工作效率及系统安全管理需求。传统的方法是工作人员对出入人员进行登记放行,这种方法费事、费力又容易出错,而且管理不严格。因而智能、安全、高效的现代化门禁管理已经成为社会发展的必然趋势,同时它也是现代化智能建筑的一个重要组成部分。 门禁管理是现代安全防范系统的重要组成部分,随着国内对门禁系统的安全性、先进性和稳定性要求的提高,迫切需要一种高性能的门禁系统,现在比较常用门禁系统主要有生物识别(指纹、掌形、虹膜等)和以射频卡系统为代表的系统,应用最广最传统的还是射频卡门禁系统。 1.2. 系统的功能和作用 ◆可以树立公司、大厦或机关办公场所规范化管理形象,提高管理档次,同时规范化内部的管理体制。 ◆一张感应卡可以代替所有的大门钥匙,且具有不同的通过权限,授权持卡进入其职责范围内可以进入的门。所有的进出情况在电脑里都有记录,便于针对具体事情的发生时间进行查询,落实责任。 ◆可以将不受欢迎的人员拒之门外,例如可以杜绝传销、保险等行业的业务员在未经许可的情况下擅自闯入您的办公室,干扰您正常的办公秩序。同行的竞争者不会轻易地进入您的办公或开发场所顺手拿走您的业务资料或核心技术资料。 ◆如果员工的感应卡遗失可以在系统内即时挂失,这样即使其他人捡到了该感应卡也无法进入公司,这样相对与普通机械锁要方便得多,您不必为了安全起见重新换锁,为每个人重新配钥匙。对于辞职或开除、离开的人员感应卡采用禁用的方式,该员工以后都无法进入公司进行窃取或破坏等报复活动,如果您不采用感应卡门禁管理方式,您恐怕为了以防万一必须多次更换大门的锁。 ◆采用先进的国际内部加密协议,外人无法通过机械或其他高科技方法打开您的电锁

门禁系统施工方案

门禁系统的安装方法及措施 1、门禁系统施工方法及措施 1.1、设备安装 (1)前端设备 A、进门处安装读卡器。在读卡器感应范围内,切勿靠近或接触高频或强磁场(如重 载马达、监视器等),并需配合控制箱的接地方式。 B、出门处安装出门按钮。 C、电磁锁安装在门和门框的上沿。 D、为保证安全性和美观性,控制器和电源箱可采用现场安装或安装于弱电井内。现 场安装控制器的优点在于节约线材的使用,控制器安装于弱电井内便于系统日后 的维护和系统的安全,也可将控制器箱安装在读卡器上方,靠近电磁锁处。具体 情况可根据客户选择安装方式。 (2)中控室设备 A、控制主机和键盘安装在立面墙上或置于工作台上。 B、报警装置放置在报警效果较好的位置。 C、由于门禁系统的特殊性,要求对该系统供电良好,建议采用UPS电源,对门禁系 统集中供电。 1.2、设备调试 (1)系统安装完成后,先把一路门禁读卡器信号接入主机,然后单独检测该路门禁读卡器情况,有无漏报、误报情况发生。这一路检测没问题后在接入另一路,如此这样,把每一路都单独检测一遍,确认无误后再把所有线路接齐。 (2)管理人员可以根据使用人员的权限分别授权,如部分人员可以在任意时间进出任意的地点,普通人员只能凭授权卡在授权时间内进出授权范围。当所有门禁点的正常 开启和非法开启时,查看控制中心电脑是否有纪录。 (3)尝试中心电脑因故障或其它原因不能和控制器连接,控制器是否可以独立纪录所控制门点的相关信息,当中心电脑连接后,所有信息是否可以自动上传,是否可以保 证信息纪录的完整性。 (4)做好调试记录。 (5)最后填写竣工报告。

1.3、管线安装 (1)安装工程布线应符合国家规定“电气装置工程施工及验收规范”及国家颁发的有关规范及规定。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽同一槽孔内。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。(小截面系统连接可以绞接,绞接匝数应在五匝以上,然后搪锡,用绝缘带包扎。管线经过建筑物的变形缝,(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊接点的端子板,其接线端子上应有个应的标号。 (2)门禁控制器应安装牢固,不得倾斜,并应有明显标志。安装在轻质隔墙上,应采取加固措施。引入门禁控制器的电缆或电线,配线应整齐、避免交叉,并应固定牢固电缆芯线和所配导线的部均应标明编号,并与图纸不易褪色;端子板与每个接线端,接线不得超过二根;电缆芯和导线应留有不小于20cm余量;导线应绑扎成束;导线引入线穿线后,在进线管处应封堵 (3)门禁控制器的主电源引入线应直接与电源连接,严禁用电源插头,主电源应有明显标志;门禁控制器的接地牢固,并有明显标志。 (4)监控室内接地母线的路由、规格应符合设计要求。施工时应符合下列规:接地母线的表面应完整,无明显损伤和残余焊剂渣,铜带母线光,滑无毛刺,绝缘层不得有老化龟裂现象;接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央,并固定在架槽的外侧,母线应平整,不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端;电缆走道上的铜带母线可采用螺丝固定,电缆走道上的铜绞线母线,应绑扎在横档上;系统的工程防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装,应配合土建施工同时进行。

门禁系统方案说明

门禁管理方案说明 技术解决方案及组成说明 ISO900 2015

目录 一、系统概述................................. - 3 - 二、系统主要功能............................. - 3 - 三、软件系统特点:........................... - 4 - 四、系统结构图............................... - 6 - 五、自动控制功能的实现:..................... - 7 - 六、施工..................................... - 7 - 七、安装计划及售后服务....................... - 8 - 八、客户案例................................- 10 -

一、系统概述 本智能门禁系统,由主机、读卡器和电锁组成(联网时外加电脑和通讯转换器),读卡方式属非接触读卡方式,持卡人只要将卡在读卡器附近(5-15厘米)快速晃动一次,读卡器就能感应到有卡并将卡中的信息(卡号)发送到主机,主机进行检查卡合法性,然后决定是否进行开门动作。整个过程只要在有效的刷卡范围内均可实现门禁管理功能。 系统流程 感应卡为加密型,不易复制、安全可靠、寿命长(非接触读卡方式使卡的机械磨损减少到零)。并通过通信转接器(TCP/IP)与电脑进行实时监控(可由电脑发指令开/关所有门,并可实时查看所有门的状态)、数据处理、查询、报表输出等。该系统适用于邮电通信、金融、公安、交通、化工等企事业单位,多年来一致受到用户的好评。 二、系统主要功能 1) 刷卡记录:当人员进/出门时需持卡在读卡器前进行读卡,读卡器读取信息后,将信息传送到主机,主机首先判断该信息是否合法,如合法则发出开门指令(即向电锁发送一接通信号,使门打开;不合法则不发送开门指令并可发出警报。同时主机会将刷卡信息、日期、时间等数据保存以供查询或直接传输到电脑进行处理。 2) 控制中心:控制中心通过电脑可分部门建立员工资料库,如:动力中心、维护中心、管理中心等,定期或实时采集每个门的进出资料,同时按部门进行汇总、查询、分类及打印等。主机的各种参数均可由电脑进行设置,也可在各主机直接设定。 3) 多级管理:本系统能很方便地实现多级管理功能,控制中心可通过电脑可设置每张卡(即每个人)的进出权限、时间范围、节假日限制等;如:高级管理者可随时进出任何一扇门、部门管理者可进出本部门所有门、而一般职员只能在上班时间内进出本部门的门,超出上班时间将无法进出,还可以结合密码输入来确认持卡者的合法性,然后决定是否开门,各种权限可由用户自由设置。

门禁视频监控系统方案

技术方案 *****有限公司

目录 第一章城中村门禁视频监控系统项目概况及需求 (3) 1.1 项目概况 (3) 1.2 项目需求 (3) 1.2.1 门禁系统要求 (3) 1.2.2 监控系统要求 (3) 1.2.3 报警系统要求 (4) 1.2.4 平台建设要求 (4) 第二章捷顺门禁视频监控系统的解决思路和方案 (5) 2.1 解决思路 (5) 2.2 设计依据 (5) 2.3 系统总体结构 (6) 2.4 系统总体功能特点 (7) 2.5 门禁视频监控系统组网方案图 (8) 2.5.1方案一系统图(硬盘录像机DVR与门禁系统联动): (8) 2.5.2方案二系统图(嵌入式编解码器与门禁系统联动): (8) 2.5.3 门禁视频监控流程图 (10) 2.6 门禁视频监控系统主要功能 (12) 2.7 门禁视频监控系统软件说明 (14) 2.7.1 管理中心软件平台 (15) 2.7.2 门禁视频嵌入式软件系统 (15) 第三章门禁视频监控系统设备介绍 (15) 3.1 固定摄像机 (15) 3.1.1 网络固定摄像机 (15) 3.2 控制与存储设备 (16) 3.2.1 集成控制器 (16) 3.3 显示设备 (18) 3.3.1 CRT监视器 (18) 3.3.2 高清CRT监视器 (18) 3.3.3 液晶监视器 (18) 3.4 识别设备 (19) 3.4.1 读卡器 (19) 3.5 其他设备 (19) 3.5.1电控锁 (19) 3.5.2 UPS电源 (20) 第四章捷顺门禁视频监控系统的功能优势 (20) 第五章门禁视频监控系统工程施工要求与标准 (21) 5.3.1常用工具及注意事项 (23) 5.3.2布线施工 (23) 5.3.2 接线施工 (24) 5.3.3 部件接地 (25) 第六章捷顺公司简介、资质、培训和售后服务 (25) 第七章捷顺门禁视频监控系统配置 (30)

门禁系统工程方案

门禁系统工程 技 术 方 案 二OO四年四月二日 设计: 审核:

目录 门禁系统方案……………………………………….………………………………..。。。。。。。。。 1 一、系统概述 (1) 二、工程概述 (1) 三、总体构想 (1) 四、系统构成 (2) 五、系统设置 (4) 六、系统功能 (6) 七、系统选用原则 (7) 八、SYRIS门禁系统产品参数 (14) 九、本系统综合设计及实现功能..................... . (15) 十、工程实施 (16) 十一、培训计划 (17) 十二、工程维护及售后服务及推荐书 (18)

门禁系统方案 一、系统概述: 一个现代的企业辅以现代的管理方式,再以现代的管理设备装备企业的内部环境能为员工创造一个舒适、人性的工作生活空间。办公室大厦首先应注重出入口管理,因此无论是保安人员还是中心的工作人员都应具备一个重要观念:为组建现代化智能管理场所,保安系统中的出入口通道控制是必不可少的组成部分。它将使复杂的人员流动、不同职能部门出入各区权限的约定、各区域及重要部门人员出入的记录、出入口处门的开闭情况等集中在计算机上进行管理和监控。 二、工程概述: 本工程为科技部综合楼工程门禁系统,系统的控制对象科技部综合楼三层档案室四层档案室 5层财务室;管理对象为办公楼进出人员;目的为加强对此办公场所的人员进出的管理。 三、总体构想: 本楼的门禁点采用总线全部连接在一起的数据实现共享。门禁控制器选用SY210NT4DA系列控制器,各控制器连网采用RS485总线方式。应用群组的编制完全按照甲方意见和楼内布局设计。 本系统控制器可为消防、防盗报警系统提供接口,也可接门磁、红外探头等设备。并与大楼内各电子系统联动。感应卡也可作为消费系统的充值卡,实现大楼内部的一卡通用。门禁系统管理电脑放在管理中心。系统采用RVV2*1.0线传输信号。由于系统较为庞大,所以在控制器的RS485通信线路上设置信号保护器,以保证系统在受外部电流侵入时可保护系统的正常运做。 每一门禁点,都精心规划,以使其发挥最大的效用。一个好的门禁产品应该是一个充满人性的产品,理解应该理解的每一个人,照顾每一份心情。给每个人以最大的方便和安

门禁系统设计方案与对策

第一章概述 随着信息产业的日异革新以及网络的迅猛发展,智能卡技术已被社会的各行各业所接受并应用,其中非接触式智能卡“一卡通”因其技术的先进、使用的便利、保密安全等特性越来越广泛地应用在各个领域,政府机关、办公大楼、智能小区、大型企业、商业消费、高速公路收费、校园、医院等,身份识别、停车场管理、门禁、通道控制、考勤、会议签到、访客管理、人事资料、保安巡更、资源管理/电梯控制、消费/POS、图书管理、能源控制等是最常用的功能。 1.1非接触式智能卡及多信息载体识别 卡识别载体:一卡通系统的认证识别基本载体是非接触式智能卡,其英文全称是Contactless Integrated Circuit Card,又称射频卡(感应卡,proximity card),是将具有存储、加密及数据处理能力的一个或多个集成电路芯片和感应线圈封闭于标准PVC卡片中,通过无线电波的数据信号完成对信息的存取、修改读写等并返回读卡器。 现在常用卡类有ID卡、IC卡和CPU卡,ID卡安全性低,不能存储数据适用于要求不高的普通场合使用;IC卡具备加密措施,可存储数据,安全性高,被广泛使用和常用多个子系统组成的一卡通系统;CPU卡具备更高一些的安全性,用于少数更高安全级别要求的场合,当然生物识别的安全性则还要高一等。 多信息识别载体:但随着系统规模的扩展与对系统更高级别安全性、便利性的要求,具备人体固有的、特定的、唯一的特点的生物识别(指纹等),作为具有更高可靠性、更方便性的认证识别方式越来越多地与卡片识别混合应用于一卡通系统中,由此达到整个系统的高安全性与投资回报率的最佳结合。另一方面,如RFID电子标签,车号扫描、各种有源或无源卡片等其他识

最新监控系统及门禁系统维护方案

最新视频监控系统及门禁系统维护方案 为了更好的服务客户,体现本公司的服务至上,客户至上的服务宗旨,结合本工程维护实际情况,特拟定以下维护方案。 监控系统及门禁系统故障大致可以分为以下几点: 1.由于设备本身质量问题造成的故障 2.设备经长期使用,元件自然老化导致的设备损坏故障 3.在运行过程中,由于电流电压的不稳定导致的 本项目需维护的监控门禁设备数量达上百台,且分布范围较广,自然环境较恶劣。维护难度较大,为确保本公司的维护能及时完成,请业主方保持相关备件的完好并充足。 一.摄像机 摄像机包含定期维护及日常维护,按需维护。具体内容如下: 1.定检维护: 对各输煤塔内的摄像机镜头镜片,外观清洁卫生为每周星期四进行打扫 2.日常巡检: 对其它区域摄像机镜头镜片,外观清洁卫生为每日巡检常规打扫 3.按需维护: 对有特定需求区域的摄像机镜头镜片,外观清洁卫生按业主需求进行 机的视频线,信号线,电源线是否因长时间操作而出现绕圈现象。一些重型云台底盘下面有限位开关的,查看是否有因氧化有脱落的迹象。 3.对于全球型云台,一般打开护罩检查内里连接路线是否因温度过高有烧毁保护层迹象,摄像机电机转动是否有异响。

三.解码器 针对外围云台的解码器一般采用日常观察,定期维护方法,期限为每季度一次。 1.查看外围解码器防水,外围连接线是否有松动,断裂等 2.检查设备外壳是否带电,接地是否完好。 3.检查各连接线是否有松动控制设备指中心总端各种控制设备,包含,平衡传输分配器,工控硬盘录像机,显示器,键盘,鼠标,控制键盘,机柜等。 对控制中心的维护一般采取定期维护和按需维护,定期维护为每月一次 1.对各控制设备的外观清洁卫生进行打扫 2.检查散热系统是否正常 3.检查电源线,跳线,主板是否有松动 4.对工控硬盘录像机,机柜如有前置过滤网的,每月对过滤网进行清洗 5.每季度对设备进行断电重启以查看主机是否正常

小区门禁对讲系统施工方案

XXXX职工小区 楼宇智能系统 施 工 方 案 施工单位:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

20 年月日 目录 3公司简介 一、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3编制依据 二、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 3、编制范围及内容 (1) 4....................................................................................................................... 2、施工组织设计编制技术依据 4工程概况 三、 ........................................................................ ............................................................................ ........ 4、1 .......................................................................................................................................... 工程内容: 5 .............................................................................................................................................. 工期要求2、 5 ...................................................................................................................... 3、非可视对讲系统示意图 6 .......................................................................... .......................................................................... 四、工程实施计划6施工难度.............................................................................................................................................. 1、6设备安装内容...................................................................................................................................... 2、6具体工程内容:3、.................................................................................................................................. 6、4 ...................................................................................................................................... 施工布置原则6 五、 ........................................................................ ............................................................................ .... 非可视系统7系统构成方式...................................................................................................................................... 1.7系统设备配置及基本技术参数.2 .......................................................................................................... 21售后服务承 诺 .......................................................................... ........................................................................ 六、 51 .........................................................................

门禁管理系统方案

1.1.门禁管理系统 1.1.1.概述 门禁管理系统是非接触式IC卡一卡通系统的子系统之一,同时也是大楼综合保安系统的重要组成部分,其设计之主要目的是为实现人员出入权限控制及出入信息记录。 当人员进门时只需持卡靠近读卡器进行读卡,读卡器接触到IC卡信息后,门禁控制器首先判断该卡号是否合法,如合法则发出“滴”一声,绿灯点亮,同时开锁,并将该卡号、日期、时间等信息保存以供查询。否则门不打开,红灯亮,蜂鸣器发出“滴滴”两声。 几乎在所有的一卡通系统中,门禁比重是最大的,对整个安防领域来说,门禁系统发挥的作用是至关重要的,由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统,并且和我们的正常生活和工作息息相关,所以门禁系统的稳定性显得尤为重要。甚至可以说是决定一卡通系统稳定与否的最关键因素。 1.1. 2.系统架构与拓扑图 披克门禁系统TCP/IP一级结构方案,稳定可靠、功能全、性能好,性价比高,适应于各种大、小系统的不同应用场合;特别适应实时性要求高,或单个门用户量大、脱机信息存储量大的场合 TCP/IP一级结构控制器采用采用32位ARM9CPU,TCP/IP通讯,实时性强、能实时上传各种报警、数据信息;功能强大,持卡人数40000个(可扩10万个),信息10万条;适应实时性要求强、安全性高、功能全的场合,拓扑图如下:

1.1.3.门禁系统主要功能特点 1)系统容量大 整个系统管理的人员可以管理超过1000000人,具体到每个门可管理3000人进出,系统可以同时管理并处理上万个门禁点的实时数据(包括读卡、按钮、各种报警)。 2)简便易学、清晰鲜明的软件架构设计 全中文Windows XP风格软件操作界面,无需专业知识即刻轻松掌握,培训学习更加轻松.远离国外品牌繁琐复杂的操作培训 3)无缝兼容Wigand协议输入设备 核心科研机构、财务部门、数据机房等涉及金融、科研机密的高安全门禁,万一卡片遗失没有及时挂失,给不法分子可乘之机,财产的失窃、科研人员的研究成果泄密,将给用户单位造成不可挽回的损失,凡在安全级别高、人员少的门禁,披克建议: 1、密码读卡器,实现卡+密码方式双重认证 2、读卡前端采用指纹、面部、虹膜等生物识别 披克所有门禁系列产品都无缝兼容Wigand协议输入设备 4)多级权限控制 系统管理员:在登陆系统软件时,需要输入用户名、密码,系统管理员可以设置多级操

机房门禁管理系统设计方案

门禁系统 一、概况 1.项目介绍 工程装修改造4层,建筑面积4484平方米。本工程包括地下二层、地上一层、二层、十层。根据图纸要求,设置门禁系统,对来往人员进行统一管理。 2.设计规范 ?GA/T70-94 安全防范工程费用概预算编制办法; ?GA/T75-94 安全防范工程程序与要求; ?GA/T74-94 安全防范系统通用图形符合; ?技防工程安装标准: ?GBJ116-88 消费部门有关法规文件和标准; ?GBJ42-81 工业、企业、企业通信设计规定; ?GB12663-90 防盗报警器通用技术条件; ?GA2423 电工电子产品基本环境试验规程。 ?甲方提出的具体要求。 二、解决方案 1. 设计原则 先进性和成熟性 方案采用的技术和产品,考虑在国际上既有先进性,又是广泛使用的技术和产品。在软硬件方面居于世界领先地位,同时又是成熟的产品,使系统具有良好的基础。

开放性和安全性 该方案采用的产品除了与本单位的产品组成系统外,能适应与符合国际标准的其它厂商的产品互联,同时又具备很好的安全性,以防止受侵害。 可靠性 选用的产品具备很好的安全稳定性,以满足用户综合管理的要求。 可扩充性 选用的产品具备很好的可扩充性,除在机关大楼内可扩充外,也能满足系统其它分局的要求,具有良好的扩充性能和价格优势。 可维护性、可管理性 系统应具备安装配置简便易行,使用简单大众化,而且整个系统具备统一的网络管理能力,便于管理。 2. 产品介绍 根据甲方需求门禁系统采用美国洛泰克产品。 洛泰克门禁系统主要性能 1系统主框架积10余年的开发经验之总结,并经近4万个用户的使用和考验,稳定可靠。 2系统集门禁管理、考勤管理、巡更管理、储值消费和停车场管理等多项功能于一体,是一套性能价格比最优的解决方案。 3主系统的模块化设计,便于根据项目需要量体裁衣,保证系统资源的充分使用。同时,将来用户扩展系统功能和扩大系统管理范围非常方便。

门禁系统施工方案

车辆段门禁系统工作总结 一、门禁系统概况 车辆段门禁系统由门禁工作站、交换机、主控制器、读卡器、磁力锁、紧急开门按钮、出门按钮以及通信设备、通信网络组成。中央级门禁设备及工作站设在浔峰岗车辆段。 二、与其他专业接口 1、与低压配电专业的接口 接口位置:门禁设备用房的接地箱。 接口说明:低压配电系统提供接地端子排。 2、与综合监控系统的接口 接口位置:检修库DCC综合设备室综合监控系统接线排。 接口说明:接口为通信线。 3、与建筑装修专业的接口 接口位置:在安装门禁设备的管理及设备用房、通道门等处。 接口说明:1)ACS向建筑专业提供设备管理用房房门安装门禁磁力锁的要求,提供门禁设备用房的规模及要求(含工艺及装修,以及孔洞和壁坑预留等)。 2)建筑专业根据门禁磁力锁安装要求落实到提供设备管理房房门的厂家,按ACS所提要求设置门禁用房,并反馈给门禁专业。 4、与BAS专业的接口 接口位置:综合楼消防设备室以及检修库DCC综合设备室BAS的UPS馈线端。 接口说明:提供UPS馈线回路。 三、施工过程控制要点 1、线管 规格、型号、壁厚(游标卡尺进行测量)、镀锌厚度、长度符合设计要求;见证取样送检检测镀锌层厚度;线管内部要求光滑,管口无毛刺,表面要求涂防火漆;线管敷设固定间距符合设计要求,结构伸缩缝处设置软接。 2、线槽 规格、型号、壁厚(游标卡尺进行测量)符合设计要求 3、出门按钮 出门按钮的安装高度需注意与室内灯开关一致,美观 四、调试阶段

五、施工过程存在问题及解决方案 1、安装大样图:这两张图片的冲突所在竖向的两根25管是暗敷在室内还是室外的墙上?萝岗车辆段最终确定暗敷在室内。 2、出门按钮 出门按钮的安装高度设计要求为1500mm,而室内低压开关的安装高度为1400mm,高度不一致。需注意并统一布置门禁出门按钮、低压开关、空调开关的位置与高度,要协调美观、便于操作。 3、磁力锁 磁力锁螺丝不紧固;吸合不严密,防火门的原因造成的。 验收存在问题: 调试过程存在问题:

门禁及监控系统方案

目录 一、公司简介…………………………………………………………………… 二、方案实施…………………………………………………………………… 1、智能感应门禁系统………………………………………………………… 三、施工进度配合承诺………………………………………………… 1、确保施工质量的技术组织措施…………………………………………… 2、确保文明生产的技术组织措施…………………………………………… 3、确保安全生产的技术组织措施…………………………………………… 4、确保工期的技术组织措施………………………………………………… 四、保修承诺及售后服务……………………………………………… 五、设备清单及报价……………………………………………………

第一篇 门禁系统方案

第一章需求与建议 无休止的推销人员打扰您正常的上班秩序; 上班时间员工私自离开工作岗位; 未经许可的人贸然闯入您的办公室; 未经授权的人擅自使用多功能会议厅等场所; 未经许可的人擅自进入财务室等重要场所; 不明身份的人走进您的办公室,顺手拿走您桌面的重要文件; 公司的门很多,您不得不揣着沉甸甸的钥匙; … 随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一座座智能化大厦拔地而起, 为适应信息的时代需要,作为跨世纪使用的建筑和办公环境,必须在功能上满足当前和未来发展的需求, 成为文化和经济发展的基地。 如何将人性化的管理思想与科学精确的管理手段相结合,充分利用企业的网络基础环境,提升企 业办公和其它重要场所的安全防范和管理能力,提高管理效率,降低管理成本呢? 感应式IC卡出入管理控制系统(简称门禁系统),具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报 警等多种功能,它主要方便内部员工出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部 的保安,从而为用户提供一个高效和具经济效益的工作环境。它在功能上实现了通讯自动化(CA)、办公自动化(OA) 和管理自动化(BA), 以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。同时,通过门禁系统与安防、消防系统的智能联动功能,实现安防体 系一体化,及时反应,快速报警,最大程度保障企业员工及财物的安全。 第二章设计原则和功能特点 2.1 设计原则 由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则:

门禁集系统施工方案设计

第1章 各子系统施工方法及工艺 1.1 门禁集中控制系统 1.1.1 系统组成 由门禁控制器、读卡器、磁力锁、出门按钮组成。 1.1.2 系统实施方案 系统设置一台管理主机,放置在监控中心;在管理主机上安装门禁管理软件,负责对整个门禁系统的维护管理;控制器为系统的核心部件,负责整个系统输入、输出信息的处理和储存、控制等。为方便现场施工和日常维护,所有管线均设置于PVC 穿线管当中,系统做好防雷接地。 门控点设备安装示意图如下: 读卡器(电锁线 门磁线 出门按钮线 读卡器线 (穿PVC管) 至门禁控制器 单扇门设备安装示意

读卡器( 至门禁控制器(穿PVC管)出门按钮线 门磁线 电锁线 双扇门设备(磁力锁)安装示意 ●电磁门锁可以水平或垂直安装在门框上,电磁门锁及电线应安装在室内以确保 安全; ●电磁锁与吸附板应对正安装,以达到吸附力最大; ●吸附板必须加橡胶垫片进行微调; ●电控门锁的电源装置应安装在控制中心或门附近的吊顶内; ●出门按钮应安装在操作舒适无障碍物的位置; 1.1.3施工流程 根据招标文件的需求分析,结合我公司施工经验,门禁集中控制系统的施工工艺流程按照:穿管布线,连接设备,线路测试,系统整体测试的流程依次进行。 1.1.3.1 器材检查 对所用器材进行外观检验,检查其型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产品技术文件资料,有关器材的电气性能、机械性能、使用功能及有关特殊要求负荷施工相关要求。 1.1.3.2 管路敷设 根据招标需求,首先进行线管的敷设。线管敷设方面达到如下要求: ●预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50mm;

●楼板中的暗管内径宜为15~25mm; ●直线布管30m处应设置拉线盒或接线箱; ●暗配管制转弯角度应大于90°,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于二个, 并不应有S弯出现; ●在弯曲布管时每间隔15m处,应设置暗拉线盒或接线箱; ●暗配管转弯的弯曲半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50mm时, 不应小于10倍。 1.1.3.3 刷卡机安装 ●安装在台面或者墙面上,前面安装距离地面100cm,应严密防水、防尘; ●刷卡机的固定方法以施工现场条件而定; ●固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象; ●安装位置应符合设计要求。 1.1.3.4 接地 安装机柜,配线设备及金属钢管、槽道、接地体,保护接地导线截面、颜色应符合设计要求,并保持良好的电气连接,压接处牢固可靠。 1.1.4施工工艺 ●设备安装:必须按照设备随机提供的设备安装工艺要求和说明书的要求进行操 作,设备必须安装稳固; ●安装应牢靠,不得倾斜,严格按照设备机架安装标准进行安装; ●设备安装应美观,注意防水防尘; ●设备必须严格接地。 1.2 停车场管理系统 1.2.1系统组成 本系统主要由集成道闸、入口发卡机、出口收费机、停车场专用网络摄像机、管理软件等组成。

门禁系统方案

门禁系统方案 一、系统概述 门禁系统已成为发达国家和地区最主要的保安系统之一,和传统的保安设备不同,它变被动的监控和报警为主动的控制,起到更高的安全作用。因此,门禁系统在保安设备领域中独领风骚、据美国权威机构调查统计结果:美国门禁设备销售占整个公共安全行业市场销售额的57.8%,闭路电视监控及其它报警设备销售总额仅占39.2%,另外台湾安全器材市场年度调查报告中,门禁销售增长率为25%,高出其它保安设备增长率十几倍。 安装门禁管理系统是对安全和效率的投资,我们推荐采用的门禁系统具有先进的功能,并结合中国的实际情况,具有很好的扩展性,安全性和实用性,能满足复杂的要求和适应未来的发展。 该智能门禁系统由主机、读卡器和电锁组成(联网时外加电脑和通讯转换器),读卡方式属非接触读卡方式,持卡人只要将卡在读卡器附近(5-15厘米)快速晃动一次,读卡器就能感应到有卡并将卡中的信息(卡号)发送到主机,主机进行检查卡合法性,然后决定是否进行开门动作。整个过程只要在有效的刷卡范围内均可实现门禁管理功能。读卡器安装门边墙内外,而不影响其工作。感应卡为只读属性、不易复制、安全可靠、寿命长(非接触读卡方式使卡的机械磨损减少到零)。并通过通信转接器(RS485)与电脑进行实时监控(可由电脑发指令开/关所有门,并可实时查看所有门的状态)、数据处理、查询、报表输出等。该系统适用于邮电通信、金融、公安、交通、化工等企事业单位,多年来一致受到用户的好评。 二、系统主要功能 1) 刷卡记录:当人员进/出门时需持卡在读卡器前进行读卡,读卡器读取信息后,将信息传送到主机,主机首先判断该信息是否合法,如合法则发出开门指令(即向电锁发送一接通信号,使门打开;不合法则不发送开门指令并可发出警报)。同时主机会将刷卡信息、日期、时间等数据保存以供查询或直接传输到电脑进行处理。 2) 控制中心:控制中心通过电脑可分部门建立员工资料库,定期或实时采集每个门的进出资料,同时按部门进行汇总、查询、分类及打印等。主机的各种参数均可由电脑进行设置,也可在各主机直接设定。 3) 多级管理:本系统能很方便地实现多级管理功能,控制中心可通过电脑可设置每张卡(即每个人)的进出权限、时间范围、节假日限制等;如:高级管理者可随时进出任何一扇门、部门管理者可进出本部门所有门、而一般职员只能在上班时间内进出本部门的门,

视频监控系统及门禁系统维护方案

视频监控系统及门禁系统维护方案由XX有限公司设计承建的XX厂内视频监控系统及门禁系统由于长期运行,部分设备及线路已经老化。为了更好的服务客户,体现本公司的服务至上,客户至上的服务宗旨,结合本工程维护实际情况,特拟定以下维护方案。 监控系统系统及门禁系统故障大致可以分为以下几点: 1.由于设备本身质量问题造成的故障 2.设备经长期使用,元件自然老化导致的设备损坏故障 3.在运行过程中,由于电流电压的不稳定导致的设备损坏故障 4.由于线路受损导致的信号传输故障 5.由于前端采集设备附近,环境变化造成干扰等图像,信号传输故障 6.由于施工质量或未采取防雷措施等造成的施工质量故障等。 本项目需维护的监控门禁设备数量达上百台,且分布范围较广,自然环境较恶劣。维护难度较大,为确保本公司的维护能及时完成,请业主方保持相关备件的完好并充足。 一.摄像机 摄像机包含定期维护及日常维护,按需维护。具体内容如下:

1.定检维护:对各输煤塔内的摄像机镜头镜片,外观清洁卫生为每周星期四进行打扫 2.日常巡检:对其它区域摄像机镜头镜片,外观清洁卫生为每日巡检常规打扫 3.按需维护:对有特定需求区域的摄像机镜头镜片,外观清洁卫生按业主需求进行二.云台 对云台维护一般采用定期维护方法,维护期为每季度一次。 1.对球形云台一般采用定期检查,检查包括:内置散热系统是否工作,解码板上的元件是否因温度过高出现发黄,电容爆裂的现象 2.对于重型云台如果是如果是内置解码器的,看摄像机的视频线,信号线,电源线是否因长时间操作而出现绕圈现象。一些重型云台底盘下面有限位开关的,查看是否有因氧化有脱落的迹象。 3.对于全球型云台,一般打开护罩检查内里连接路线是否因温度过高有烧毁保护层迹象,摄像机电机转动是否有异响。 三.解码器 针对外围云台的解码器一般采用日常观察,定期维护方法,期限为每季度一次。 1.查看外围解码器防水,外围连接线是否有松动,断裂等 2.检查设备外壳是否带电,接地是否完好。

门禁系统施工方案计划

门禁系统施工方案 一、前言: 欢迎选用北京顺祥泰达科技发展有限公司一卡通系列产品。智能卡门禁系统做为一套完整的,方便的,安全的人员、房门管理模式,日渐成为众多办公楼、小区、企事业单位的青睐。 本手册结合国际国内现行的工程技术标准及实施大型一卡通项目的实际工程经验,全面系统地介绍了立方一卡通门禁系统的管线铺设及设备安装、调试,旨在为使用本公司产品的广大工程商、系统集成商和直接用户提供一套系统的工程安装施工规范。 二、设备的组成: 门禁系统常用设备:控制器、读卡器、电控锁、门磁、出门按钮、专用开关电源。 控制器:主要负责接收读卡器传来的信号,并与所储存信息比较后,进行开关门动作。 读卡器:负责获取信号,并将信号传输给控制器。 协议转换器:当使用WG信号格式输出的读卡器时,通过协议转换器将WG转换成485信号, 电控锁:锁住门体,除非断电或送电,否则正常运作情形下不应自动开门。 门磁:负责辨别门开关状态,并将此状态传输给控制器。 开关电源:将220V市电转门禁设备可用的直流电源。

三、布线及设备安装施工: 布线: 根据门禁系统的特点可将整个系统的布线分为局部布线及系统布线,局部布线指控制器跟读卡器、电控锁、开门按钮之间的布线;系统布线指各控制器之间、控制器与485协议转换器之间的布线及电源线。 管线的敷设须根据装修、装饰的风格进行敷设,因本小区已全部装修完毕,所以我们在敷设管线时尽量考虑暗敷,实在不行的地方则采用JDG25金属管敷设并注意以下几点: 1、交流电源线与信号线必须分别穿管,且两管长距离平行布置时应相距50cm以上;直流电源线与信号线穿同根管时,尽量采用屏蔽线。 2、通常情况下,开关电源安装与管理中心,交流220V电源由管理中心取、经开关电源转换为直流电后供至各门禁点,在某些情况下交流220V电源也可就近接取,但应符合相关规范; 3、穿线要求做好线标,线的接头一定要放在接线盒内; 4、读卡器与控制器之间信号线采用屏蔽线;读卡器电源线采用2芯电源线,线径要求不小于0.5 mm2型号为:RVVP2*0.5 mm2。 5、电控锁的电源线采用2芯电源线,线径要求大于1.0 mm2,型号:RVV2×1.0mm2。 6、出门按钮与控制器之间采用2芯线,线径要求大于0.5 mm2,型号:RVV2×0.5mm2。