各国建筑能效标准

中图分类号中图分类号 TU111.19+5 文献标识码 文献标识码 A 文章编号 文章编号 1003-739X(2015)01-0036-07[摘 要] [摘 要] 该文概述了建筑能耗在全球最终能源消费中的现状,分析了全球建筑能效标准发展现状及目标,分别介绍了中美两国建筑能效标准发展的历程。通过对各国标准的研究,总结了建筑能效标准所涉及的主要内容。着重以美国建筑能效标准ASHRAE90.1—2010和中国公共建筑节能标准GB50189—2005为例,比较中美建筑能效标准的构架、内容及参数的差别。提出了国内建筑能效标准发展的几点建议。[关键词] [关键词] 建筑 能耗 能效标准 比较 [Abstract][Abstract] In the paper, we summarize the present status of building energy consumption in the global final energy consumption, the development situation and goals of the global building energy efficiency standards are analyzed. Respectively, we introduce the development of building energy efficiency standards in China and the United States. Based on the research of various national standards, the main content of involved building energy efficiency standards is summarized. Then we focus on building energy efficiency standards of the United States ASHRAE90.1-2010 and Chinese public building energy efficiency standards GB50189-2005, for example, by comparing the difference of framework, content and parameters between China and the U.S. energy ef ? ciency standards. We propose a few pieces of advice for the development of energy ef ? ciency standards of building. [Key words][Key words] Architecture, Energy consumption, Energy ef ? ciency standards, Compare 闫埔华 Y an Puhua 唐 坚 T ang Jian 中美建筑能效标准比较 A Comparative Study of Chinese and American Building Energy Efficiency Standards 建筑是世界各地能源的最大消费者。在国际能源署(IEA)很多成员国中,建筑行业的能量消耗占初级能源消耗总量超过40%(图1)。 从1971年—2010年,由于人口增长和经济增长的推动,建筑行业的全球最终能源消费翻了一番,达到2794百万吨油当量。随着建筑物数量的持续增加,将在全球范围内进一步增加能源供应的压力。预计从2010年—2035年,建筑行业的全球能源需求将增长838百万吨油当量(IEA,2012)[1]。 1 全球建筑能效标准概况 1.1 国际建筑能效标准发展 欧共体(European Economic Community,EEC)分别于1975年、1980年和1987年委托其成员国开展有关建筑围护结构保温性能的研究。1994年,美国暖通空调制冷工程师学会(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers,ASHRAE)提议国际标准化组织(ISO)针对更广范围内的用能成立专门技术委员会,并在2007年设置了ISO技术机构TOC20,其“建筑环境设计”(Building Environment Design)目前已经开展了8个不同的项目,4个直接与建筑节能性能有关[2]。 ————————— 作者信息 闫埔华,暨南大学理工学院助教, 1071115655@https://www.wendangku.net/doc/8513704796.html, 唐 坚,暨南大学理工学院副教授 收稿日期:2014-04-01 建筑实践[Architectural Practice] DOI:10.13942/https://www.wendangku.net/doc/8513704796.html,ki.hzjz.2015.01.008

(财务内部审计)高等学校校园建筑能耗水耗统计审计公示办法

附件3 高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法 第一章总则 第一条为全面落实科学发展观,提高高等学校校园建筑能源管理水平,降低能源和水资源消耗、合理利用资源,同时增加高等学校校园建筑能耗水耗状况的公开透明度,形成有效的社会监督机制,促进高等学校校园建筑节能工作的深入开展,特制定本办法。 第二条本办法适用于我国高等学校。 第三条本办法制定的主要依据: (一)《民用建筑节能条例》(国务院令第530号) (二)《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的实施意见》(建科[2007]245号) (三)《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统建设实施方案》 (四)《关于推进高等学校节约型校园建设进一步加强高等学校节

能节水工作的意见》(建科[2008]90号) (五)《高等学校节约型校园建设与管理技术导则》(试行)(建科[2008]89号) 第二章能耗水耗统计办法 第四条统计机构 各高等学校应设立校园节能管理委员会、校园节能管理部门或类似的管理部门。校园节能管理部门或类似的管理部门,是高等学校从事本校的建筑能耗水耗统计工作的授权部门,对本校的能耗水耗统计工作进行委托、考核,并对上报数据负责。 授权能耗水耗统计的单位必须具备技术力量、仪器设备、能耗水耗统计分析相关经验。 授权能耗水耗统计的单位,对调查数据的真实性、有效性、准确性负责,并负责向校园节能管理部门或类似的管理部门上报。 第五条统计内容 (一)高等学校校园建筑按现有建筑条件,将统计分为初级统计和

高级统计两级进行数据采集。 1、初级统计: 缺少初级统计对象的定义 (1)建筑基本信息采集与统计,含建筑物基本信息调查,建筑近年能耗水耗账单采集与统计; (2)建筑分类能耗,包括电量(kWh)、水量(t)、燃气(天然气或煤气)(m3)、集中供热量(kJ)、集中供冷量(kJ)、煤(t)、液化石油气(t)、人工煤气(m3)、汽油(m3)、煤油(m3)、柴油(m3)、可再生能源、其他能源应用量; (3)建筑分类水耗,包括市政自来水耗量(t)、非传统水源(雨水、中水)利用量(t); (4)室内耗能设备或系统基本信息采集与统计; (5)运行管理节能及行为节能调查(含建筑用能管理制度)、建筑内人员行为节能调查。 2、高级统计: (1)在初级统计的基础上增加对校园重点能耗建筑的分项计量内

民用建筑能耗统计

目次 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 建筑能耗统计对象与统计指标 (3) 3.1 建筑能耗统计对象 (3) 3.2 建筑能源统计分类 (3) 3.3 建筑基本情况统计指标 (4) 3.4 建筑能耗统计指标 (4) 4 建筑能耗统计样本量和样本的确定方法 (5) 4.1 一般规定 (5) 4.2 居住建筑能耗统计样本量和样本的确定方法 (5) 4.3 公共建筑能耗统计样本量和样本的确定方法 (6) 5 样本建筑的能耗原始数据采集方法 (8) 5.1 一般规定 (8) 5.2 居住建筑样本楼的能耗采集方法 (8) 5.3 公共建筑样本楼的能耗采集方法 (9) 6 建筑能耗统计报表生成方法 (11) 6.1 一般规定 (11) 6.2 基层组织与统计单位建筑能耗统计报表生成方法 (11) 6.3 市级建筑能耗统计报表生成方法 (18) 6.4 省级建筑能耗统计报表生成方法 (20) 6.5 国家级建筑能耗统计报表生成方法 (20) 7 建筑能耗数据发布 (21) 附录 A 符号 (22) 附录 B 建筑能耗统计基本信息总表............................................ 附录 C 居住建筑样本楼能耗原始数据采集表..................................... 附录 D 一般公共建筑样本楼能耗原始数据采集表................................. 附录 E 大型公共建筑能耗原始数据采集表....................................... 附录 F 建筑能耗统计报表.................................................... 附录G 建筑能耗统计数据发布表.............................................. 本标准用词说明 (31) 条文说明 (32)

主要耗能设备及耗能指标

主要耗能设备及耗能指标: (1)排烟风机耗电量指标:410625KWh/台·年 (2)客梯耗电量指标:301125 KWh/台·年 (3)生态变频供水机组耗电量指标32850 KWh/台·年 (4)自动喷淋水泵耗电量指标:4800 KWh/台·年 (5)屋顶增压稳压设备耗电量指标4380 KWh/台·年 (6)大型商业建筑集中空调系统,所选用的冷水机组的性能系数(能效比)比国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB50189)中的有关规定值高一个等级。采暖系统热水循环水泵的耗电输热比、风机单位风量耗功率和冷热水输送能效比符合《公共建筑节能设计标准》(GB50189)的规定。主要耗电设备明细见下表: (7)变压器及线路损耗 住宅用电与公共部分用电分设变压器。拟选4台SCB10-630KV A干式变压器、2台SCB10-400KV A干式变压器。2台200KW柴油发电机组。 辅助生产和附属声场设施及其能耗指标: 无

总体能耗指标(单位产品能耗、主要工序单耗、单位建筑面积能耗、单位产值或增加值能耗等): 单位建筑面积能耗=项目耗能量(千克标煤)÷建筑物总建筑面积(m2) =2162.99×1000/150655 =14.36kgce/m2·a 因此,本项目耗能包括采暖、燃气、照明及设备用电和生活用水等,单位建筑面积能耗等值为14.36kgce/m2·a,小于辽宁省2007年民用建筑能耗39.4(kgce/m2·a)。符合节能标准的要求。 节能:节能技术措施分析评估(生产工艺、动力、建筑、给排水、暖通与空调、照明、控制、电气等方面的节能技术措施):

一、建筑节能设计 1、总平面设计 建筑总平面布置和单体平面设计,尽量利用冬季日照取暖,减少夏季太阳热辐射,并 充分利用自然通风。本项目建筑物的朝向均接近南北向。 2、体形系数 在居住建筑设计时尽量减少建筑物的外表面积,以减少传热耗能量。本项目建筑设计体形系数在0.23~0.26之间,小于0.35。均符合《辽宁省居住建筑节能设计标准》对建筑的体形系数规定。 3、窗墙面积比和遮阳系数 由于窗户的保温隔热性能较差,因此本项目建筑设计尽量减少窗户面积,同时采取一定的遮阳措施。本项目建筑东、西向外窗设外遮阳(较密的花格),遮阳系数Cw符合建筑节能设计标准的规定(Cm≤0.20;K≤4.0;Cw不规定);南、北向窗户遮阳居住建筑采用室内布帘,公共建筑的透明幕墙采用着色玻璃加室内布帘,遮阳系数符合建筑节能设计标准的规定(居住建筑:0.20≤Cm≤0.30;K≤3.6;Cw≤0.50)(公共建筑:0.40<Cm≤0.50;K≤2.8;Cw≤0.55)。 4、墙体和屋顶的保温隔热 墙体是建筑围护结构的主体,其主要功能是承重、防水、防潮、保温隔热。本工程为钢筋混凝土结构,外墙结构如下表

公共机构能耗指标详解

1.1建筑通用能耗指标针对XX建筑,建筑通用能耗指标为:单位建筑面积能耗。 1.1.1单位建筑面积能耗 【单位建筑面积用电量】:总用电量 / 【总建筑面积】。 【单位建筑面积用水量】、【单位建筑面积用热量】、【单位建筑面积蒸汽量】、【单位建筑面积氧气量】的计算方式同上。 【单位建筑面积标煤量】:(电折标煤+热折标煤+气折标煤+其他能源折标煤)/【总建筑面积】。 1.1.2单位人均能耗 【单位人均用电量】:总用电量 / 【总人数】。 【单位人均用水量】、【单位人均用热量】、【单位人均蒸汽量】、【单位人均氧气量】的计算方式同上。 【单位职工标煤量】:(电折标煤+热折标煤+气折标煤+其他能源折标煤)/【总人数】。 其中【总人数】= 全院正式人员数 + 物业人员数 + 外单位常驻进修人员数+ 住院人数 1.2医院运行相关能耗指标 1.2.1单位床位日能耗 1.2.1.1指标定义

按实际开放总床日数计算的单位床位日能耗。 “实际开放总床日数”指年内医院各科每日夜晚12点开放病床数总和,不论该床是否被病人占用,都应计算在内。包括消毒和小修理等暂停使用的病床,超过半年的加床。不包括因病房扩建或大修而停用的病床及临时增设病床。 1.2.1.2对应的能耗指标以及计算公式 【单位床位日平均用电量】:总用电量 / 【实际开放总床日数】。 【单位床位日平均用水量】:总用水量 / 【实际开放总床日数】。 【单位床位日平均用气量】:总用气量 / 【实际开放总床日数】。 【单位床位日平均蒸汽量】:总蒸汽量 / 【实际开放总床日数】。 【单位床位日平均氧气量】:总氧气量 / 【实际开放总床日数】。 【单位床位日平均标煤量】:(电折标煤+热折标煤+气折标煤+其他能源折标煤)/ 【实际开放总床日数】。 【单位床位日平均能耗费用】:总能耗费用 / 【实际开放总床日数】。 【单位床位日平均成本】:(总能耗费用+总其他费用)/ 【实际开放总床日数】。 1.2.1.3能耗指标含义 以上8项用能指标含义是每天每个开放的床位平均用能量,以及平均费用和成本。由于开放的床位不一定被占用,所以该指标无法直接反映医院用能效率的高低。但由于所有开放的床位都应该分摊包括空调、清洁、维护、损耗

被动式超低能耗绿色建筑示范

附件: 被动式超低能耗绿色建筑示范工程可行性研究报告 编写提纲 一、工程概况 工程概况包括地理位置、建筑类型、总平面图、必要的平面图、立面图、剖面图、结构形式、建筑面积、使用功能、示范面积、开发与建设周期等情况。 二、示范目标及主要内容 示范目标中要注明示范建筑的性能指标和节能率及示范工程要达到的各项技术性能指标。 三、工程技术示范方案(包括方案的遴选) (一)建筑节能规划设计 建筑总平面规划节能、建筑单体节能等; (二)围护结构节能技术 (1)非透明围护结构 外墙、屋面及地面、架空或外挑楼板等传热系数、做法及大样图,采用新型建筑保温材料说明 (2)外窗及外门 外窗类型及配置,包括玻璃配置(玻璃层数、Low-E膜层层数及位置、真空层、惰性气体、边部密封构造等加强玻璃保温隔热性能的措施),窗框型材,开启方式等;外窗传热系数及其太阳得热系数(SHGC);外门及户门类型及传热系数,外门窗气密、水密及抗风压性能等级;遮阳措施及使用说明等 (3)关键热桥处理详图,包括保温层连接部位、外窗与结构墙体连接部位、管道等穿墙或屋面部位、以及遮阳装置等需要在外围护

结构固定可能导致热桥的部位等 (4)加强气密性措施,包括气密层位置,外窗与结构墙体连接部位、孔洞部位密封材料、做法详图及说明等。 (三)自然通风节能技术 (四)高效热回收新风系统 新风量设计标准;热回收类型及热回收效率(显热回收装置的温度交换效率不应低于75%;全热热回收装置的焓交换效率不应低于70%;热回收装置单位风量风机耗功率应小于0.45 W/(m3/h));是否设置新风预热?预热方式及设计说明;是否设置高效率空气净化装置?空气净化装置性能及设计说明;新风系统节能、降噪措施(五)厨房和卫生间通风措施 排风量及补风量,排风及补风方式,采取的节能措施等 (六)暖通空调和生活热水的冷热源及系统形式 冷热源系统形式,冷热源设备类型、规格、台数及能效指标,冷热源系统节能措施,供暖供冷末端、自动控制系统等 (七)照明及其他节能技术 照明功率密度,照明节能控制;自然采光措施;电梯及主要用能设备节能措施等 (八)监测与控制 监测平台情况、主要监测参数、能耗分项计量方案、BA系统类型、控制内容及方式;冷热源系统节能运行策略;地下车库排风控制与节能等; (九)可再生能源利用技术 可再生能源类型,包括太阳能光热、光电、地源热泵等;可再生能源节能量及经济、环境效益分析等,该可再生能源在本地区的适用性及其应用得到主管部门审批情况说明等; (十)其它

民用建筑能源资源消耗统计调查实施方案

附件3 民用建筑能源资源消耗统计调查实施方案 为做好《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》(以下简称《报表制度》)实施工作,制定本方案。 一、《报表制度》实施组织形式与职责 《报表制度》工作在住房城乡建设部的统一部署下,分省、市两级组织实施。 (一)住房城乡建设部负责指导和协调全国民用建筑能源资源消耗信息统计工作。包括向省级住房城乡建设主管部门部署能耗统计工作,确定各省、自治区、直辖市实施居住建筑和中小型公共建筑基本信息和能源资源消耗信息统计的范围及数量,发放并回收报表;编制并发放能耗统计软件;对参与能耗统计工作的相关人员开展培训;建立能耗统计工作执行情况考核评价和通报制度;编制统计工作总结报告和统计数据分析报告。 (二)省级住房城乡建设主管部门负责组织本行政区域的民用建筑能源资源消耗信息统计工作。包括向辖区内统计对象城市的有关主管部门部署能耗统计工作,发放并回收报表;组织统计数据的录入、审核、汇总统计数据,建立本行政区域能耗统计信息数据库,并将本行政区域的综合报表及全部基层数据报送住房城乡建设部;编制统计工作总结报告和统计数据分析报告。

(三)市级住房城乡建设主管部门负责具体组织实施本行政区域的民用建筑能源资源消耗信息统计工作。包括向辖区内相关部门部署统计工作,发放并回收报表;确定各县(市、区)实施居住建筑和中小型公共建筑统计数量以及规模以下集中供热信息统计数量;组织统计数据的录入、编辑和审核,并将本辖区内全部基层数据报送省级住房城乡建设主管部门。 二、各类信息统计调查范围 (一)在全国城镇范围内实施的统计内容。包括国家机关办公建筑、大型公共建筑基本信息和能源资源消耗信息统计,以及城镇新建绿色建筑信息统计。 (二)在北方采暖地区实施的统计内容。包括北方采暖地区城镇民用建筑集中供热信息统计,统计对象为规模以上锅炉房(热电厂)和规模以下锅炉房两类,其中规模以上指的是供热设备的单机容量在7兆瓦及以上(锅炉单台容量在10吨/时及以上)的锅炉房(热电厂);规模以下是指不满足规模以上条件,即供热设备的单机容量在7兆瓦以下(锅炉单台容量在10吨/时及以下)的锅炉房。 规模以上锅炉房(热电厂)在北方采暖地区范围内全面统计,规模以下的锅炉房在北方采暖地区部分城市范围内采取重点调查(统计范围与北方采暖地区实施居住和中小型公共建筑相关统计的城市一致)。 北方采暖地区为全国15省(区、市)。包括北京、天津、河

上海施工万元产值施工能耗控制指标

发文单位: xx建设工程安全质量监督总站 发布日期:2007-9-27 各外省市沪办建管处,市建工、城建集团,各管理大口单位: 为进一步推进建筑工程施工现场节能降耗工作,确保完成“十一五”期间本市建筑业施工能耗下降20%任务,根据本市建筑工程施工现场万元产值能耗(耗电、耗水)调查数据汇总,经统计、分析、计算和专家评审,现将“上海市建筑工程施工现场万元产值能耗控制指标”(试行)给予公布,并将有关要求通知如下: 一、万元产值施工能耗控制指标构成 万元产值能耗控制指标由万元产值用电量和万元产值用水量组成,分别为万元产值能耗控制指标基本值(B)与各调整系数(K)之积: 万元产值用电量控制指标=Bd*Kd(Kd= Kd1 Kd2 Kd3 Kd4) 万元产值用水量控制指标=Bs*Ks(Ks= Ks1 Ks2 Ks3 Ks4) (Bd、Bs分别为万元产值耗电、耗水控制指标基本值) 二、万元产值能耗控制指标基本值 1、万元产值用电量控制指标基本值为108千瓦时。 2、万元产值用水量控制指标基本值为12立方米。 三、系数调整 xx建设工程安全质量监督总站 二〇〇七年九月二十七日附: 1、各建筑类型的万元产值用电量、用水量调整系数kd

1、ks1: 公共建筑住宅工程工业建筑 Kd1 1.0 1.0 0.75 Ks1 0.95 1.15 0.75 2、各施工阶段的万元产值用电量、用水量调整系数kd 2、Ks2: 基础阶段结构阶段装饰、总体阶段 Kd2 0.8 1.0 1.3 Ks2 0.95 1.02 1.05 3、各种结构形式的万元产值用电量、用水量调整系数kd3 Ks2: 混凝土结构钢结构砖混结构 Kd3 1.00 0.50 0.75 Ks3 1.06 0.65 0.75 4、万元产值用电量、用水量建筑层高调整系数kd 4、Ks4: 多层建筑高层建筑 Kd4 1.0 1.08 Ks4 1.0 1.01 二、对下列建筑工程项目试点进行建筑工程施工现场万元产值能耗控制指标管理: (一)申报节约型工地的建筑工程项目;

被动式超低能耗建筑设计应用

被动式超低能耗建筑设计应用 近年来,节能减排成为了社会的热点话题,当代建筑设计发展 也开始围绕着这一理念进行,原有的建筑设计理念已经无法满足人 们对健康生活的要求和标准。被动式超低能耗建筑设计不仅能将自 然资源进行有效、合理的利用,以保证人们的室内生活环境,还成 为现代建筑设计的主流风格。 1被动式建筑设计的基本概述 1.1被动式超低能耗建筑设计应用的意义 伴随着绿色节能理念的不断深入,人们对于人居环境的绿色、 环保要求也随之提高。如何降低能耗、提升人居环境的绿色稳定性 成为了当前建筑行业的重要研究方向。除了建筑效益之外,作为一 名优秀的建筑设计师还要从建筑文化、建筑质量以及建筑效益等方 面进行科学的综合测评。由于工业时代到来和推进,建筑能耗升高、污染度加大等问题都在困扰着建筑设计行业的发展,阻碍了人居环 境建设。因此,在设计人居环境的同时,我们不仅要考虑室内环境 的舒适度,还应当充分结合和利用气候环境对建筑设计的影响,加 强对室内清洁能源的利用力度,如风能、太阳能等自然资源。提升 人居空间的整体环保节能效益,考虑到这些因素,常被应用的建筑 设计是被动式超低能耗建筑设计。 1.2被动式超低能耗建筑设计的原理分析 被动式超低能耗建筑设计的原理主要通过结合室外气候温度, 有效调节室内热环境,有效改善人居环境的室内舒适度。在传统的 建筑设计中,我们没有充分考虑到室外气候对室内热环境的影响, 单方面的采用空调等主动取暖的形式对室内温度进行控制,这样的 设计不仅无法满足今天人们对人居环境节能环保的要求,长期下去

对人们的身体也会造成一定的不良影响,加大了能源消耗。通过大 量的数据分析,大部分城市居民的最佳体感舒适度和室外环境温度 相差不大,因此,我们可以结合自然通风和太阳采暖的理念,将室 外环境和室内设计看成是一个整体进行构建,充分借助室外环境的 优势来降低室内建筑的能耗率,更好的促进人居环境的温度建设。 2被动式超低能耗建筑设计的基础与应用 建筑设计与能源消耗之间有着密不可分的联系。特别是在被动 式超低能耗的建筑设计中,气候环境带来的影响直接关系到建筑物 的质量结构。因此,在被动式超低能耗建筑设计的过程中,首要条 件就是要正确认识室内与室外的环境气候之间的关系。就现阶段的 建筑设计情况来看,虽然大部分的设计人员都对环境气候有着深刻 的了解,但在实际操作设计的过程中,还是会受到很多由于计算技 术的影响,导致在设计时对环境气候的分析利用的结果不理想,而 被动式超低能耗建筑设计能够解决关于传统建筑设计的存在问题。 被动式超低能耗建筑设计的关键在于结合多种技术,从室内建筑的 高性能围护结构、可调遮阳、新风热回收以及气密性等多个方面进 行改善,提升室内建筑的舒适度。此外,被动式超低能耗建筑设计 还可以通过对太阳光、植被、风力、建筑地形等室外条件的优化设 计和科学规划来充分满足人们对室内环境的采热、采光及温度的需求,通过强化对非机械的条件利用来实现超低能耗或不耗能的建筑 目标。 3结论 总之,我们在进行建筑设计的过程中除了要考虑建筑的文化性、安全性、实用性之外,还应当充分结合人们对城市建筑和人居环境 的绿色要求,充分研究和分析当地的建筑环境,合理利用室外环境

对比普通建筑节能标准,被动式建筑节能标准有四点不同

对比普通建筑节能标准,被动式建筑节能标准有四点不同 由住房城乡建设部科技发展促进中心和河北省建筑科学研究院会同有关单位共同编制的我国首部被动房标准——《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》(以下简称《标准》),经审查,已被批准为河北省工程建设标准,并将于2015年5月1日起实施。此标准是世界范围内继瑞典《被动房低能耗住宅规范》后的第二个有关被动房的标准,它标志着我国被动式建筑的发展趋于规范化、标准化,标志着我国被动房发展过程中新的里程碑。它的颁布实施无疑将对被动房的发展和推广产生巨大的推动作用。 标准明确了被动房的各项指标 《标准》的适用范围为新建、改建和扩建的被动式低能耗居住建筑的节能设计。《标准》的主要技术内容包括:总则,术语和符号,室内外空气计算参数,基本规定,热工设计,采暖、制冷和房屋总一次能源计算,通风和空调系统设计,关键材料和产品性能,施工、测试、工程认定及运行管理以及附录和条文说明。其中,总则、术语和符号与我国其它标准规范要求一致,室内外空气计算参数与《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》中的要求一致。 《标准》在“基本规定”中明确了被动式房屋的各项指标,阐述了被动房的基本要求和条件,对被动式房屋的室内环境、气密性、能耗和负荷、一次能源需求、通风系统、照明和遮阳、防火等做出了严格要求,并指出了基本做法。《标准》在“热工设计”中将外围护结构分为“非透明外围护结构”和“透明围护结构”,在其中分别对外墙、屋面、地面或非采暖地下室顶板、隔墙、楼板及外门窗的玻璃部分和窗框材料的传热系数做出了明确限定;对女儿墙、外门窗、地下室顶板保温层、管道穿外墙等处的关键节点给出了做法要求。 《标准》在“采暖、制冷和房屋总一次能源计算”中明确了河北省主要城市采暖需求与制冷需求计算的起止日期,并给出了详细的建筑能耗、空调负荷及一次能源需求的计算方法。这也为《标准》对被动式房屋的建筑能耗、空调负荷及一次能源需求的限定提供了技术支撑。 被动房高效的保温隔热和优良的气密条件,决定了其房间内必须供给新风,以保障优异的室内环境。为最大限度地降低新风能耗,被动房要求新风系统必须带有热回收功能,热回收效率≥75%。《标准》中还规定了新风系统的设计原则,热回收效率的测试原理及新风系统的过滤要求。 被动房中采用了诸多保温、隔热和气密性材料,为实现超低的能耗指标,被动房对这些材料具有严格的性能规定。《标准》在“关键材料和产品性能”中列出了各种材料的关键性能指标,以供建设单位、施工单位参考。“施工、测试、工程认定及运行管理”,在《标准》的最后一章中对被动房的施工中应注意的复杂节点做出了明确规定,提出了被动房的主要测试项——气密性测试的抽样方法和测试步骤;对被动房的工程认定和运行管理提出了要求。 与普通节能标准相比有四点不同 一是节能目标与措施同时限定。 我国现行的节能设计标准仅从节能措施方面做出规定,并没有对节能效果进行评定。只要按

北京市地方标准《民用建筑能耗指标》

北京市地方标准《民用建筑能耗指标》 质量技术监督局北京市医院后勤管理质控中心昨天 北京市地方标准DB11/T 1413-2017 北京市质量技术监督局2017年6月29日发布,同年10月1日实施ICS 27.010,F 01,备案号:56035-2017 前言 本标准依据GB/T 1.1-2009给出的规范起草。 本标准由北京市发展和改革委员会提出并归口。 本标准由北京市发展改革委员会组织实施。 本标准起草单位:北京节能环保中心。 本标准主要起草人:杨霞、张玉梅、刘力、佟立志、徐淼、晋文、谢琳娜、唐泊洋、闫硕、李舟、王圣典、冉霞、张然、刘宇。 1范围 本标准规定了民用建筑采暖耗热量、电力消耗、生活用气量及综合能耗指标的现行值和民用建筑采暖耗热量、电力消耗及生活用气量的目标值。 本标准适用于新建民用建筑能评阶段的能耗指标。改建、扩建项目可参照执行。

2标准性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2589综合能耗计算通则 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 民用建筑能耗energy consumption for civil buildings 居住建筑和公共建筑使用过程中由外部输入的能源,包括维持建筑环境的用能(如供暖、制冷、通风、空调和照明等)和各类建筑内活动(如办公、炊事等)的用能。 3.2 采暖耗热量heat consumption for space heating 采暖耗热量指为建筑空间提供热量(包括加湿),以达到适宜的室内温湿度环境而消耗的热量。 3.3 电力消耗power consumption 维持建筑物运行所消耗的电能和室内设备所消耗的电能,包括制冷设备、通风设备、照明设备、电梯、给排水设备及室内设备等的电能消耗。本标准将电力消耗分为照明耗电量、空调耗电量和其他用能设备耗电量,其中,其他用能设备是指民用建筑内除空调系统和照明外的所有用能设备,主要包括电梯、通风、给排水系统和维持室内基本功能的设备等。 3.4 生活用气量gas consumption for cooking and water heating

被动式超低能耗建筑设计基础与应用研究

被动式超低能耗建筑设计基础与应用研究 发表时间:2018-05-22T10:40:30.410Z 来源:《基层建设》2018年第4期作者:徐超仁 [导读] 摘要:随着国家综合实力的提高,建设领域在发展过程中面临着一些挑战。 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 31000 摘要:随着国家综合实力的提高,建设领域在发展过程中面临着一些挑战。由于一些传统的建筑设计理念和施工方法已不能被新时代所接受,也将在一定程度上影响生态环境的良性运行。因此,近几年来,不断提高建筑理念,改进施工方法,并将节能环保理念融入到这一领域,以提高建筑设计与使用的价值。超低能耗被动式建筑设计是其中之一,建筑节能环保理念不仅起到了关键作用,也在一定程度上促进了建筑业的良性发展,对更可持续的城市建设和国家的发展产生了深远的影响。 关键词:被动设计;低能耗;建筑设计;应用 随着人们生活水平的提高,对生活质量的要求也越来越高,居住环境已成为人们关注的焦点,在建筑设计、节能环保的居住环境要求的建筑,所以被动式超低能耗建筑越来越多注意。这种建筑设计能有效地提高人们的生活质量,能有效地节约能源,减少损失,促进无形经济的可持续发展。建筑业被动超低功耗发展不仅是建筑设计的方向,而且是生态环境可持续发展的重要措施,可以有效地改变人们的生活环境。本文主要研究了被动式超低能耗建筑的设计,并增添了新的动力对中国建筑业的发展,使我国走上可持续发展的道路很长的路。 一、被动式超低能耗建筑的设计原则 被动式超超低能耗建筑的一般原理为“被动优先、主动优化”,并在整个规划设计过程中采用低能耗目标导向。超低能建筑的设计应遵循综合性和性能化设计的设计原则,并应以气候环境设计为依据。在不同的气候区域,为了达到低能耗的目的,设计者在设计之前充分了解当地的气象条件、自然资源、生活习惯,并根据不同地区的特点充分利用传统被动措施的局部适应性设计。同时,被动建筑设计手段被设计者用来作为满足审美功能和成本要求的前提和基础,从而减少建筑对主动建筑环境和能源设备的依赖,最终降低建筑能耗和高可靠性目标。 二、被动式超低能耗建筑的设计基础与方案 (一)设计基础 1、自然环境基础 自然环境的质量与建筑工程的发展有着非常密切的关系,使超低能耗的被动建筑设计能够发挥真正的价值,提高设计质量和效率,因此建设需要在自然环境的基础上加以重视和研究。由于我国陆地面积辽阔,自然环境的特点是多方面的,特别是气候环境。不同地区有很大差异。因此,在建筑被动式超低能耗建筑设计时,需要对当地的气候有一个全面的了解和了解。根据气候特点,设计了被动式超低能耗建筑。此外,在工作过程中的建筑设计团队,考虑气候和人体也是最舒适的温度之间的关系,以及相关的设计图纸都得到相应的改善,合理的设计,从而实现了超低能耗建筑的真正意义上的被动,实现最终的效果。 2、建筑基础 建筑的核心部分是基于被动式超低能耗建筑的设计,不仅要进行随访,因为建筑基础施工提供可参考的依据,有重要的影响,建筑结构也影响工程建设的质量和工期,而且节约能源、保护环境的建设的关键。因此,建筑团队需要提高建筑地基的重要性。中国的建筑形式呈现出多元化的发展模式,因为不同类型的建筑设计需要,在建设过程中的区域差异,导致了被动的超低能耗建筑设计的价值。空置率高的房屋使建筑的热工性能较差。同时,设备的符合率低,导致建筑能耗过大。建筑师应掌握建筑设计技术,以建筑为基本单元,采用被动式超低能耗建筑技术,促进建筑的区域发展。 (二)设计方案 1、建筑气候分析技术 建筑与气候是密切相关的,在建筑设计中,设计师应充分考虑气候对设计的影响,有利于建筑节能的实现。设计师进行气候分析的主要内容是:我们必须全面了解建筑物中的小气候、室外气候和人体热感觉。随着科学的发展,这些内容可以通过先进的设备和仪器非常方便。目前,广泛应用的建筑气候分析方法可分为两类,一类是较为常用的图形分析方法,另一类是表格分析法,其应用也非常广泛。这两种方法的共同点是基于人体的热舒适性,深入分析建筑物所在区域的气候特征,为被动技术的选择提供可靠的依据。同时,由于中国巨大的跨度比较大,每个地区的气候和环境都有很大的差异,与气候环境也比较复杂,所以在我国的气候环境特点,分析技术必须建立符合我国实际需要的气候状况建筑设计。 2、被动气候区划 在一个区域,以确定被动技术是否满足应用条件,什么样的技术主要取决于室外气候条件。因此,有必要研究气候的一般性和差异性,以及被动加热和冷却分区。区划指标是气候区划的主要选择。由于气候因素的不同,不同的被动技术涉及到不同的建筑设计参数。比如夏季蓄热和通风技术,建筑降温效率除了建筑物自身的蓄热外,还取决于夜间室外空气是否足够凉爽,以及是否有足够的风量和建筑蓄热材料进行充分的热交换。此外,太阳能采暖、室外空气温度和建筑物实际辐射是影响太阳能利用的主要气候因素。室外气温低或太阳辐射不足会导致太阳能利用率下降。因此,被动式太阳能供热部门可以分别选择一个和两个指标作为最低平均温度和辐射百分比。根据全国最低气温平均分为6个区I至VI级。总辐射百分比是实际建筑模型南总垂直辐射与总垂直辐射所需总辐射之间的比值。该指标能同时反映室外气候和建筑性能的综合影响。根据这一指标,中国被划分为两个水平分区6分区的基础上。它的被动式太阳能采暖设计在中国有直接的指导意义。 三、被动式超低能耗建筑设计的应用 通过理论与实践相结合,在建筑和其他基础学术层次等不同学术层次上建立了气候学和建筑环境,并通过科学实验、理论分析、设计优化和示范工程。得到了室内空气气候的详细描述方法及其对建筑冷、热舒适性的要求。讨论了低损耗建筑设计技术的气候分析方法和气候区划原则。通过实验,得出了被动式太阳能采暖和户式蓄热通风的计算方法和降温方法。逐步形成了一套完善的低能耗设计理论体系。 (一)保温系统设计 保温系统在整个建筑中起着至关重要的作用,系统的合理设计在很大程度上可以达到节能的目的。因此,在保证结构设计的过程,它要求设计师应该提高建筑的保温隔热性能和气密性的最大值,然后降低建筑的采暖、制冷需求降到最低

被动式超低能耗绿色建筑节能技术标准

北京住总集团有限责任公司企业标准 QB 编号:QB/BUCC/005-2016 备案号: 被动式超低能耗绿色建筑节能工程施工技术规程 Technical Specification for construction of Passive Ultra-low energy Building 2016-08 发布 2016-08实施 北京住总集团有限责任公司发布 前言 近几年,被动式超低能耗绿色建筑已成为国内建筑节能发展的方向,各地陆续开始示范工程的建设。北京住总集团有限责任公司也在进行被动式超低能耗绿色建筑的开发和建设。但目前国家和北京市尚未有被动式超低能耗绿色建筑相关施工技术规程。为保证北京住总集团有限责任公司在被动式超低能耗绿色建筑项目中的施工技术水平,指导施工和验收,编制企业标准《被动式超低能耗绿色建筑节能工程施工技术规程》。 本标准的技术内容包括:1总则;2术语;3基本规定;4外门窗安装;5地面保温施工;6外墙外保温施工;7屋面保温施工;8新风系统安装;9气密性措施

施工;10工程现场检验;11节能工程验收;附录A建筑气密性检测试验方法;附录B主要节点做法。 本标准由北京住总集团有限责任公司提出并起草。 本标准起草人:张昭瑞杨庆改杨海啸赵秋萍王亚峰李孟阳高鸿斌历光大苑立彬 赵彦青李贵江张海波王明宝陈杭乔素敏杨寿山任远郭海龙 蔡倩谢锋杨洪昌周宁鲍宇清 目录 1 总则 5 2 术语 6 3 基本规定 7 4 外门窗安装 8 4.1一般要求 8 4.2 技术要求 8 4.3施工准备及施工条件 8 4.4 施工流程 9 4.5 施工要点 9

4.6 质量验收 11 5地面保温施工 14 5.1 系统构造 14 5.2 技术要求 14 5.3 施工流程 15 5.4 施工要点 16 5.5 质量验收 16 6外墙外保温施工 19 6.1一般要求 19 6.2 系统构造 19 6.3 技术要求 20 6.4 施工准备及作业条件 20 6.5 施工流程 21 6.6 施工要点 22 6.7 质量验收 26 7 屋面保温施工 31 7.1 系统构造 31

【干货】典型部位被动式超低能耗热桥处理方案

被动式建筑作为一种极低能耗的建筑,势必对其围护结构热工性能的设计提出了更高的要求。无热桥设计是被动式建筑设计的五大准则之一,被动房研究所PHI认为所有的结构方式必须满足高标准的气密性、保温效果和避免热桥现象发生。在实际工程中,热桥对建筑造成了极大的热量损失。本文主要介绍建筑外围护结构中的外门窗、阳台板与女儿墙等部位如何避免热桥。 01热桥部位处理 1.1 门窗无热桥处理 目前建筑中外围护门窗的安装方式采用金属膨胀螺栓或者尼龙胀锚螺栓将镀锌角钢或镀锌金属压型角片与建筑墙体进行固定,这样的安装方式将会产生热桥。被动式超低能耗建筑为解决门窗安装过程中产生的热桥问题。 可采用以下方式进行安装(以塑钢窗为例): 一是湿法无热桥安装方式。采用沉头金属膨胀螺栓或者尼龙胀锚螺栓将聚氨酯拉挤型材固定角件与塑料热框与建筑墙体进行固定,其他三边同样采用聚氨酯拉挤型材制作固定角件用来承担门窗所受的风荷载,为避免出现金属热桥,采用塑料盖帽将外露的螺栓头盖住(见图1)。 这种安装方式采用的聚氨酯拉挤型材是由多元醇与一种高反应性的异氰酸酯方便快捷地混合均匀形成的制品,它可以提高制品中玻璃纤维含量而使制品强度大大提高。同时用玻璃纤维与聚氨酯树脂拉挤窗框,所得窗框的强度比PVC 窗框高8倍,其导电性比铝低40倍,因而绝缘性能好得多,同时具有优良的胀缩性能,可耐各种气候条件。 二是干法无热桥安装方式。与湿法安装方式的区别在于采用聚氨酯树脂拉挤型材制成附框,附框与窗按照室外向室内的顺序进行安装,附框大于窗框将门窗

的外框包裹住,避免窗框结合处的雨水渗透;同时在附框的室内一侧设置挡边,既避免通缝的形成,又可提高门窗与墙体间的密封性能;同时为利于门窗排水系统的设置,将附框与窗的接触面设置成斜坡。 这种干法安装方式,将聚氨酯拉挤附框与墙体的保温系统的各项热工性能保持一致,形成统一的保温体(见图2)。同时聚氨酯附框具有很好的节能保温效果,经研究可使门窗与墙体整个安装节点传热系数降低0.87W/(m2·K),使整个节点内表面温度提高5.6℃。 1.2 阳台板无热桥处理 被动式超低能耗建筑中阳台板,若采用非封闭式阳台,由于阳台板和主体结构是直接连接的,这样就存在热桥现象,建筑在投入使用后可能会造成室内结露发霉的情况。如果在阳台保温设计时采用保温板将整个阳台板全部包裹起来的话,则厚度需要很大,且会造成高度超过室内标高引起渗水隐患。

被动式超低能耗建筑设计理论及工程应用

被动式超低能耗建筑设计理论及工程应用 发表时间:2019-06-20T09:06:18.207Z 来源:《基层建设》2019年第8期作者:薛广儒 [导读] 摘要:随着科技技术的进步,以及人们生活水平的提高,对环保的意识越来越强,促使被动式超低能耗建筑设计技术也越来越成熟,环保节能被动房是世界知名的节能建筑,拥有高舒适性、低能耗、成本底等特点。 中铁北京工程局集团第六工程有限公司辽宁沈阳 110000 摘要:随着科技技术的进步,以及人们生活水平的提高,对环保的意识越来越强,促使被动式超低能耗建筑设计技术也越来越成熟,环保节能被动房是世界知名的节能建筑,拥有高舒适性、低能耗、成本底等特点。利用建筑本身的设计和周边物理环境,设计出符合舒适的室内条件建筑,节能、降耗、绿色、健康,已成为全世界对于未来建筑的共同追求,建筑能耗降低,将对全社会节能减排起到决定性的作用。“建筑”作为一个古老的行业,在世界性的可持续发展的大潮中也日益显示出勃勃生机。本文首先对被动式超低能耗建筑工程在设计工作中的难点进行了分析,然后介绍了被动式超低能耗建筑设计基础与应用,最后希望通过本文的研究,对本课题的研究有一定的帮助作用。 关键词:被动式;超低能耗建筑;设计理论;工程应用 随着经济和社会的发展,对建筑舒适性的需求不断增加,反映在减少建筑能耗上。随着世界能源日益紧张,各国越来越意识到减少节能和环境保护上,且现在低能耗住宅的设计技术尚未成熟,对建造底耗能建筑物具有不利影响。本文集中讨论如何在能源消耗非常低的被动房屋中使用太阳能作为日常生活中的能量供应,它还将通过具体应用体现未来发展。这被誉为减少能源消耗和减少能量损失的方针。 1 被动式超低能耗建筑工程在设计工作中的难点 目前,中国正致力于低能耗建筑物的开发,减少普通建筑物占用的空间,还可以用智能技术分配能源,这不仅提高了能源供应的效率,而且避免了能源浪费,但是低耗能的手动房屋建筑仍然存在许多缺点。 1.1环境要素 中国地域辽阔,拥有多种气候,但季风气候显著,南北地域仍存在很大差异,区域经济的发展尚未平衡。在设计建筑物时,保持通风非常重要,为了确保建筑物的舒适性,需要进行人工通风测试以确保室内和室外的正常空气流通,我国居民最主要的通风方法是打开窗户进行通风。夏季气温比较高,这种方法比较常见,但在冬季,中国北方的气温较低,很少会打开通风口,糟糕的天气会对人们的生活产生重大影响。 1.2 气候要素 如前所述,中国的南北和东西气候差别很大,气候将影响他人生活,根据需要影响栖息地的选择,因此,我们无法根据单一标准设计低耗能建筑物,比如,中国北方冬季的气温较低,供暖需求较高,在夏季的时候温度就较温和;在冬季,不仅需要考虑保暖和取暖,还需要考虑夏季通风。所以,在设计低能耗被动房屋时,该项目的设计必须根据当地环境进行设计,以发挥重要作用。 2 被动式超低能耗建筑设计基础与应用 2.1建筑环境气候分析 建筑物与周边地区的气候密切相关。因此,在建造建筑物时,需要充分考虑气候环境对建筑物的影响,这也是低耗能建筑物设计的一个重要方面。除了自然环境之外,还考虑了诸多因素,如人类感知和房间的微观存在等。建筑设计旨在阐明环境气候学的知识,并使用直观的方法和实用的工具来表现出气候的影响。图像分析法和表格分析法是使用最广泛的分析表现气候的方法,其中一个共同目的是分析和考虑气候特征对人体热舒适性的影响。从另一角度来看,通过合理的计算得出气候变化因国家和地区而异,有效地总结了中国环境的环境特征,在研究中国的环境气候时,我们需要关注中国户外气候和人体舒适度以及户外环境变化对人类的影响。 2.2保温隔热系统设计 隔热系统在整个建筑中发挥着重要作用,合理的系统设计可以节省大量能源。因此,建筑师应该最大限度地提高建筑物的隔热性,以便在规划服务结构时最大限度地减少建筑物供暖和制冷需求实现节能的目的。在现实世界中,建筑师可以根据以下因素设计绝缘系统: 2.2.1外墙保温系统 在选择绝缘材料时,设计师可以使用环保材料来满足节能需求。鉴于目前的发展,新的绝缘材料可以用作基板以有效地控制外壁的绝缘厚度。另外,从辐射防护的观点来看,添加红外吸收剂对人体更有利,因为它比其他物质具有更好的吸热性;同时,在设计每个楼层时,使用显影剂可以展现出300mm或更宽的宽度;防火带采用环保方法,有效减少火灾产生,还减少材料使用。 2.2.2地板保温 地板保温是保温系统的重要组成部分,可以使用双层隔热板,作为绝缘层用于填充和密封隔热板与防水层之间的空间,水被隔离在底层的隔热层下面。这些层由约60毫米的混凝土地板组成,这些建筑设计中的隔热效果优于传统设计。 2.3建筑室外气候的精细表征方法分析 能耗极低的被动式建筑基于气候分析技术,起点是人们的安全,因此,需要在户外观察气候变化并准确反映。室外气候的特征以数字形式显示,可以有效地设计低能耗建筑物以优化普通建筑设计。此外,中国低能耗建筑设计技术尚未完善,与其他发达国家相比,中国在气候变量、理论分析、建筑节能理念的研究尚未完全发展,中国在对户外气候方面的研究尚未十分成熟,不能中断对室外环境的观察,并且需要不断更新数据收集库。超低能量被动建筑消除空气、消除对农业和节能约束的影响,促进建筑物内高效能源系统的发展。随着社会经济的快速发展和科学技术的不断提升,人们开始认识到环境保护的必要性,在卓越的现实中,消耗量非常低的建筑物的设计不断改进。 2.4门窗系统设计 门窗系统是热敏感的薄弱之地,它在整个绝缘系统中起着支撑作用。在能源消耗方面,门窗系统的能耗通常占建筑物能耗的三分之一以上,根据能耗极低的建筑物的设计理念,规划人员需要充分了解门窗的传热系数,并了解一些门窗的其他各种系数,以确保做出最好的设计。同时,设计师需要考虑将太阳光传输到玻璃上,然后变成可用能源进行使用。此外,门窗坚固的边缘带可以使用真空玻璃作为玻璃垫圈,而且窗框是预先卷曲的并且填充有具有其自己的扩展空间的密封外壳。 2.5无热桥设计 建筑物的热量还包含许多方面,由热量集中的热流形成的热交换桥作为几何热桥,在规划建筑平面图时,可以根据外墙的厚度,安装