文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)旋挖钻孔灌注桩施工方案

(完整版)旋挖钻孔灌注桩施工方案

(完整版)旋挖钻孔灌注桩施工方案
(完整版)旋挖钻孔灌注桩施工方案

旋挖钻孔灌注桩施工方案(xxx项目)

方案编号:

xxxxxxxx

年月日

编制人:审核人:审批人:

目录

1 编制依据 (1)

2 工程概况 (1)

2.1 建筑概况 (1)

2.2 设计概况 (1)

2.3 场地工程地质条件 (2)

3 施工安排 (2)

3.1 主要机械设备投入 (2)

3.2 劳动力安排 (2)

3.3 周转材料投入安排 (3)

4 施工方法及工艺要求 (3)

4.1 工艺流程 (3)

4.2 施工方法 (4)

5 质量保证措施 (7)

5.1 质量目标 (7)

5.2 质量控制 (7)

6 安全保证措施 (9)

6.1 安全保证体系 (9)

6.2 安全施工管理措施 (10)

7 文明施工措施 (11)

7.1 施工场地 (11)

7.2 材料堆放 (11)

1 编制依据

该方案的编制主要依据:业主提供的基础施工图纸、地勘报告;现行规范、规

程以及现场实际情况。主要规范、规程如下:

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2013)

2 工程概况

2.1 建筑概况

本工程位于xxxxx

2.2 设计概况

(1)本工程基础设计为旋挖钻孔灌注桩。

(2)本工程旋挖桩共55根,桩径分别为Φ1200,Φ1400,Φ1600,Φ1800,Φ2000,Φ2200,桩身混凝土强度等级为C35。全部为桩端承载力:桩

端以中风化泥质灰岩作地基持力层,其极限端阻力标准值

qpk=11000Kpa,单桩承载力特征值5400kN-12000 kN,桩基础设计等级

为乙级。

(3)钻孔浇筑桩施工的各工序连续进行,中间不得有停工现象。清孔结束测得孔底沉渣厚度在满足设计要求内,半小时内必须浇筑混凝土,否则需

再次清孔。

(4)桩孔成型后必须清除孔底沉渣,孔清后沉渣厚度不得大于5cm并应立即浇筑混凝土。

(5)根据设计要求,桩基混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高0.7m,本工程桩基安全等级按乙级施工。

2.3 场地工程地质条件

根据地勘资料结合现场情况,各地层分布及特征由上至下描述如下:

(1)块石土:黄褐色、中密、稍湿,以泥质灰岩碎、块石及大块石组成,级配较差,其中块石含量>80%。

(2)泥质灰岩:灰白色,岩质较软、多显块状、少量短柱状,在部分位置有溶洞、溶槽、裂隙、空洞。

(3)中风化泥质灰岩:深灰色,微晶结构,巨厚层状构造,含硅质,局部方解石脉,岩石坚硬脆,岩体较完整,分布连续。场地局部地段浅层岩溶

较发育,局部形成溶洞或溶蚀裂隙。

(4)溶沟、溶槽、溶洞、裂隙:全充填以块石和粘土为主,半充填以块石和碎石为主,空洞内无充填物。

3 施工安排

3.1 主要机械设备投入

表3.1 主要施工机械设备表

3.2 劳动力安排

本工程安排投入施工作业的各班组及管理班子均为本公司技术强、素质高,并且有类似施工经验的施工作业班组。设有生产经理、技术负责、安全员、材料员、资料员、施工员、专业电工共计7人组成,生产劳动力组织见表3.2:

表3.2 生产劳动力组织

3.3 周转材料投入安排

设有材料员一名,负责本工程材料的采购和调度,确保材料供应及时,满足施工进度所需。

4 施工方法及工艺要求

4.1 工艺流程

图4.1 工艺流程图

4.2 施工方法

4.2.1 测量放样

采用全站仪由专职测量人员进行桩位放样。复测检查无误后对所放桩位进行固

定性保护,并埋设护桩,且复核无误。护桩必须保护好,如发生位移及时通知

测量人员进行复测。

4.2.2 埋设护筒

钻孔时采用长度适应钻孔地基条件的护筒,保证孔口不坍塌以及不使地表水进

入钻孔。埋设护筒时,护筒底部及周围分层夯实确保护筒不下沉、移位、漏水。

(1)护筒用钢板制作。为增加护筒刚度,防止变形,采用20mm厚钢板,并在护筒上下端和中部的外侧加焊一道加强筋。

(2)护筒内径比桩径大200mm,可根据钻孔情况选用。

(3)护筒高度高与地面平。

(4)护筒中心竖直线与桩中心重合,一般平面允许偏差为30mm,竖直线倾斜不大于1%。

(5)护筒连接处要求筒内无突出物,应耐拉、耐压、不漏水。

(6)护筒埋设好后,测量其顶部标高,作好记录,并经监理工程师复核。

4.2.3 钻机就位

液压多功能旋挖钻机就位时与平面最大斜度不超过4度,钻杆中心与护筒中心

偏差不得大于5cm。钻机平台周围必须平整、密室。钻机就位后的底座和顶端

必须平稳,在钻进过程中不得产生位移或沉陷,否则应及时处理。

4.2.4 钻孔

(1)当准备工作就绪,桩位复核无误后,才进行钻孔施工。钻孔在相邻桩(5米范围内)混凝土浇筑完成24小时后方可进行,避免干扰相邻桩混凝土

的凝固。

(2)钻孔开始时,先缓慢启动钻盘,待孔口周围泥土挤压密实后,再开始钻进。

(3)在钻孔过程中认真做好记录,钻孔过程中出现泥浆、粘土、块石土等,随时检查泥浆比重、粘度和含砂率。

(4)在不同的钻孔过程中捞取钻渣判断工程地质情况并与设计地质情况相对照,渣样分袋包装,贴标签妥存;当发现变化较大时应及时向监理工程

师报告。

(5)孔桩施工时,钻孔应连续进行,不得中断。

(6)旋挖在遇到溶洞地质后的处理方法:根据地勘报告,该楼栋存在一定数量的溶洞,在实际施工钻孔中一旦真碰到溶洞时,需立即向监理、业主

报告,查明溶洞的真实情况后,提出具体的处理方案并获得设计、地勘

和业主的一致同意后才能按照批准后的方案施工。处理的原则如下:

1)在溶洞区钻孔,若溶洞的容积太大极易造成灌注混凝土量严重超方,处理不恰当对于设备来说,会造成埋钻,卡钻,埋杆的事故。所以,

在每根遇到溶洞的桩时要详细记录地质状况、溶洞深度、高度、填

充物类型,制定相应的施工方案。遇到大溶洞时,必须请监理工程

师和设计单位核查,明确处理方案,并报监理批准后实施。

2)根据溶洞的高度、洞内填物情况,对溶洞采取不同的处理方法。主要有:抛填、注浆固结、灌注混凝土建筑、套放钢护筒等。

4.2.5 清孔

(1)清孔的目的是保证孔底无渣土、泥浆等,清除钻渣和沉淀层,尽量减少孔底沉淀厚度,防止桩底存留过厚沉淀土而降低桩的承载力。其次,清

孔还为灌注混凝土创造良好条件,使测深准确,灌注顺利。清孔后报监

理工程师要对泥浆性能指标进行检查。当旋挖钻机周边堆土达到一定量

后,挖机及时配合清渣,运至弃土场指定的地方,运距10KM。弃土场要

求石方不大于200mm-300mm,大于石方需挖机破碎再运至弃土场。

(2)清孔的质量控制根据施工图设计要求钻孔浇筑桩孔底沉渣厚度必须小于50mm。清孔结束后,把测绳从导管内放入孔底,测量出的孔深跟终孔时

的孔深比较,计算出沉渣厚度,沉渣满足要求后,并经监理工程师确认

在最短时间内灌注混凝土。

4.2.6 钢筋笼制作

(1)钻孔的同时加工钢筋笼,在钢筋进场时,质量员对钢筋数量、生产厂商、合格证进行复核,在使用前按规范对每批(≤60t)进行送验一次。钢筋

的连接采用电弧焊。根据焊接规范,焊条须有出厂合格证及质保书,焊

条可采用E4303。电弧焊包括双面焊和单面焊及点焊,当采用双面焊时

焊缝长度不小于5d,当采用单面焊时焊缝的长度不小于10d,对焊接头

的外观应符合下列要求:

1)接头处不得有横向裂纹。

2)与电极接触的钢筋表面不得有明显烧伤。

3)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

搭接弯曲角度不大于4°。

4)焊缝表面平整,无明显凹凸,无焊渣、焊瘤。

(2)钢筋笼的制作在现场进行,起重设备能力为25吨,钢筋笼分段制作,每段长9m,制作时将严格按规范进行。

(3)制作中要求主筋平直,箍筋圆顺,尺寸、位置准确,根数符合设计要求。

主筋与箍筋连接牢固,箍筋采用点焊。保证安装时不致变形,钢筋工由

经过培训的人员担任,焊工持有焊工证件。

4.2.7 钢筋笼安装

在下放钢筋笼时,应注意搬运与起吊,切勿将钢筋笼变形,钢筋笼分段插入桩

孔中,接笼时,上一节钢筋笼一定要吊直,确保整个钢筋笼的垂直度。各段主

筋连接采用单面焊,钢筋接头按规范要求错开布置,相邻接缝错开距离不小于

35d(d为主钢筋的直径)。一段入孔后固定在桩孔口,在下放过程中,若遇阻,

应慢转钢筋笼,不能强行墩砸钢筋笼,以免笼底插入孔壁变形。

4.2.8 导管安装

(1)导管内径为300mm,导管下放前进行水密性试验承压试验及接头抗拉试验,试验后要对导管编号,下导管时按编号拼接。

(2)导管下放时,应使位置居于孔中,轴线垂直,稳步沉放,防止卡挂钢筋骨架和碰撞孔壁,并应在灌注混凝土前进行升降试验,下放检查沉淀厚

度,合格后方可进行下一道工序施工。

(3)导管底部至孔底标高控制在0.25~0.4m之间。

4.2.9 灌注混凝土

(1)为确保灌注的顺利进行,混凝土灌注前要首先准确计算出首批混凝土方量。灌注混凝土时要由一人统一下令开始灌注,灌注速度要循序渐进,

导管首次埋置深度应不小于1m。首批混凝土灌注后,混凝土应连续灌注。

在灌注过程中,导管的埋置深度控制在2~6米。

(2)灌注桩混凝土由混凝土运输车运至施工现场后,直接由料斗进入导管进行灌注。

(3)混凝土运至灌注地点时,应检查其均匀性和坍落度等,如不符合要求,应进行第二次拌和,二次拌和后仍不符合要求时,不得使用。

(4)在灌注过程中,应经常探测孔内混凝土面位置,及时地调整导管埋深。

(5)当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时,应降低混凝土的灌注速度。当混凝土拌合物上升到骨架底口4m以上时,提升导管,使其底口高

于骨架底部2m以上,即可恢复灌注速度。

(6)在灌注过程中,应将井孔内溢出的泥浆引流至适当地点处理,防止污染环境。

(7)灌注完的桩顶标高比设计标高高出0.7米,高出部分在混凝土强度达到80%以上后凿除,凿除时必须防止损毁桩身。拔护筒时,应注意勿使桩头

混凝土离析。

(8)在灌注将近结束时,应核对混凝土的灌入数量,以确定所测混凝土灌注高度是否正确。

(9)完成后,单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根。

(10)旋挖桩基础施工完成后,应对所有工程桩(100%)做小应变,检测桩身的质量,并应符合相应规范要求。

(11)旋挖桩基础施工完成后,采用声波透射法检测桩身完整性,声测管采用:50mm钢管壁厚为1.5mm,每埋设桩基内数量为(Φ1000-Φ1600)三根;

(Φ1800-Φ2000)四根;声测管应下端封闭、上端加盖、管内无异物。

声测管连接处应光滑过渡,管口应高出桩顶1000mm,且各声测管管口高

度宜一致。

(12)按规范要求的数量制取抗压强度试件,满足施工和规范要求。钻孔灌注桩施工全过程应真实可靠地做好记录,记录结果应经驻地监理工程师认

可,如钻孔记录、终孔检查记录、混凝土灌注记录。

5 质量保证措施

5.1 质量目标

确保质量总目标达到合格,具体做好以下工作:

(1)工程桩桩位验收均满足施工规范及设计要求。

(2)桩动测合格率100%,无三类桩、四类桩。

(3)混凝土试块按规范留取、试压,统计合格。

(4)所有存档资料应完整、清晰。

5.2 质量控制

图4.2 质量保证体系图

5.2.1 质量管理制度

(1)技术、质量交底制度:

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要内容,

交底必须采用书面签字确认形式。

(2)技术复核制度:

本工程技术复核内容主要包括:钻孔孔位、钻孔孔深、部分有扩孔要求

的桩的扩孔施工尺寸、桩底沉渣和混凝土浇筑等,技术复核应有相应的

记录,由甲方施工员及监理签字后作为本工程的施工技术资料存档。5.2.2 质量通病控制手段

(1)桩位偏差

在开工前用测量仪器对甲方提供的控制点进行认真复核,经确认无误后

引出控制点,在场地周围建立控制网,其中永久性控制点不得受到施工

干扰,对临时性控制点必须经常校核,桩孔定位必须严格遵照下列程序:

计算→复核→测量,每道工序由甲方专人负责复核检查,实行签字通过

制度,在钻机开钻之前,由技术负责使用全站仪进行测量复核检查,测

量护筒偏差必须小于20mm。

(2)偏孔事故

1)事故原因:场地不坚实、不水平,地表循环不科学,钻机安装不水平(或在施工时出现歪斜)、钻机运转中振动过大,主杆没有导正,

摆动过大,钻具刚性小,加之钻进中转速过快,钻压大且不均匀,

人为造成孔径不规则,换层、换径或遇到较大坚硬障碍物。

2)根据以上各种原因,应该在施工中加以预防,一旦出现偏孔现象,利用翼片较多的扫孔钻头慢转,从偏斜处上方往下反复多次扫孔,

或者直接使用筒状钻头加以修正,向孔内回填黏土,捣实后重新缓

慢钻进。

(3)堵管事故

根据以往施工经验结合本工程实际情况,造成堵管原因可能会有如下几

种:

1)导管原因:导管内壁不干净,造成混凝土在下降过程中局部受阻,或由于导管接头处于不完全密封,造成管内水泥浆外漏影响砼质量,

或者导管因变形导致垂直度无法保证。

2)初灌量原因:初灌量过大或过小,过大则可能造成导管底节爆开,过小则造成导管脱离混凝土面,使泥浆反压管内。

3)混凝土质量原因:混凝土制作时搅拌时间不够,造成混凝土和易性降低,严重导致混凝土在管内离析,或在运输中振动离析。

4)粗骨料原因:由于卵石级配不符合施工要求或夹杂粒径较大的杂物。

5)埋管原因:埋管过深造成混凝土面混凝土初凝,埋管过浅在浇筑过程中,可能导致脱管,使砼反压入管内。

6)操作原因:导管没有位于钻孔中央,以致在操作过程中,不慎将导管底部插入孔壁。

7)其他原因:如孔口杂物不小心掉入导管内,或有水掉入导管内,或大斗出口处被堵住。

(4)断桩、夹泥、夹心事故

该事故在施工过程中须严格禁止,故从以下几方面加以预防:

1)浇筑混凝土应及时连续,中途停顿时不宜超过30分钟。

2)清孔时孔内沉渣须清理干净。

3)质量不合格的混凝土不允许浇入孔内,应退回重新搅拌。

4)在浇筑结束后,应注意假灌现象,严禁距混凝土面4~6m 处混凝土与浮浆混合,有条件应尽量使用振动棒或利用导管自身反复捣插。

(5)孔壁塌陷

1)造成原因:孔壁塌陷的主要原因是土质松散,护筒周围未用粘土紧密填封。钻进速度过快、空钻时间过长、成孔后待灌时间过长和灌

注时间过长也会引起孔壁塌陷。

2)防治措施:在松散易坍的土层中,适当埋深护筒,用粘土密实填封护筒四周。搬运和吊装钢筋笼时,应防止变形,安装时对准孔位,

避免碰撞孔壁,钢筋笼接长时要加快焊接时间,尽可能缩短沉放时

间。在保证施工质量的情况下,尽量缩短灌注时间。

(6)桩底沉渣量过多

1)施工现象:桩底沉淀量过多。

2)造成原因:清孔不干净;钢筋笼吊放过程中,未对准孔位而碰撞孔壁使泥土坍落桩底;清孔后,待灌时间过长。

3)防治措施:成孔后,钻头提高孔底10-20cm,保持慢速空转,维持循环清孔时间不少于30分钟。钢筋笼吊放时,使钢筋笼的中心与桩

中心保持一致,避免碰撞孔壁。开始灌注混凝土时,导管底部至孔

底的距离宜为30-40cm,应有足够的混凝土储备量,使导管一次埋

入混凝土面以下1.0m以上,以利用混凝土的巨大冲击力溅除孔底

沉渣,达到清除孔底沉渣的目的。

6 安全保证措施

6.1 安全保证体系

(1)建立安全生产管理机构,成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,全面负责施工现场的安全生产工作(详安全管理体系图)。

(2)本项目实行安全生产三级管理:即一级管理由生产经理负责,二级管理由安全员负责,三级管理由班组长负责。

图6.1 安全管理体系图

6.2 安全施工管理措施

(1)本项目必须认真贯彻执行国家和当地政府有关法令和管理规定的要求。

坚持“领导是关键,教育是基础,设施是前提,管理是保证”的精神,

坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,确保本工程的施工安

全。

(2)建立健全的以安全岗位制为中心的安全生产责任制,项目经理部设置专职安全员,使安全工作制度化,系统化。

(3)加强职工安全教育。各项工程施工前,工程技术部门必须向参加施工的全体人员进行安全技术交底,讲解各类事故危害。

(4)做好施工场地平面布置,合理安排场地内临时工地情况。临时生活设施应符合消防条例要求。根据工地情况,布置安全防护设施和统一的安全

标志。

(5)施工现场的安全防护设施如安全网、围护、防栏、防护罩等都必须齐全、有效,并且不得擅自拆除或移动。如因施工实施需要移动时,应采取安

全措施方可施工。

(6)对于特种作业人员包括机械工、电工、电焊工等必须进行专业培训,持证上岗,特殊作业要有作业指导书,严格执行各种安全技术操作规程,

确保施工安全。

(7)安全生产与经济利益挂钩。施工中对安全好的个人和班组进行大力宣传,实行重奖,对违章指挥、违章操作的责任人给予重罚,并视情节作出严

肃处理。

(8)施工人员进入现场,必须戴安全帽,施工中注意安全用电,并设有相应保险装置,设立专职安全检查员,严禁无关人员入内。高空作业注意系

好安全带。对于一切可能出现的不安全因素,予以高度重视,并积极采

取相应的安全措施。

(9)工地禁止使用花线,使用绝缘胶皮电缆线,并架空悬挂,配电箱的门完好无损,并上锁,室外电箱有防雨装置。

7 文明施工措施

7.1 施工场地

(1)施工现场实行碎石硬地坪施工,场内机械行走路线机械铺60cm厚片石,宽5m。

(2)施工现场道路畅通、平坦。

(3)对于施工区域内已浇好的桩头要及时回填。

7.2 材料堆放

(1)建筑材料、料具必须按施工现场总平面布置合理堆放。

(2)建筑材料及其他料具等必须做到安全、整齐堆放(存放),不得超高。

堆放悬挂标牌,标牌应统一制作,标明、名称、品种、规格、数量等。

建立材料收发管理制度,落实到人,做到工完料尽、场地清、车辆进出

场应有防泥带出措施。

房建旋挖钻孔灌注桩施工方案

北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程施工总承包05标段 房建桩基方案 编制: 审核: 审批: 中铁二局股份有限公司北京市S1线西段工程05标项目 经理部

2014年6月 目录 编制依据 (1) 车辆段施工图设计,房建桩基施工图。 (2)《北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程详细勘察》

(3)《铁路桥涵施工规范》(10203一2002); (4) 中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》(94一2008); (5) 轨道交通《区间工程施工质量验收标准》007-2005; (6)《中低速磁浮交通系列标准》(北京控股磁悬浮技术发展有限公司企业标准001-2008,中国科学技术出版社); (7)《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》〔108-96); (8)《钢筋机械连接通用技术规程》(107-2003); (9)《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(50307-1999); (10)《地下铁道工程施工及验收规范》(50299-1999) (2003年修订版); (11)《钢筋焊接及验收规程》(18-96); (12)《混凝土结构工程施工质量验收规程》(082-2005); (13)《混凝土强度检验评定标准》(107-87); (14) 施工现场临时用电安全技术规范(46-2005); (15) 建筑机械使用安全技术规程(33-2001); (16) 北京市市政工程施工安全操作规程; (17) 北京地铁施工突发事故应急预案。 1、工程概况 1.1、桩基工程概况 本标段工程为北京市中低速磁浮悬交通示范线(S1线)西段工程石门营车辆段,位于门头沟区;综合办公楼共有桩基209根,轨道交通派出所桩基66根,运用联合库桩基1397根,检修联合库桩基873根。 1.2、场地土质特征 车辆段场区属北京地区第四系地层,厚度一般约小于50m,无断裂经过。

旋挖钻孔灌注桩施工方案

武汉利嘉置业光谷世界城B地块苏河特区支护桩基工程 施 工 方 案 二〇一〇年四月十二日

目录 一、工程概况 (3) 1.工程概况 (3) 2.工程地质条件 (3) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工方案 (4) 1.旋挖钻施工工艺及方法 (4) 2.钢筋笼制作与安放 (5) 3.水下砼灌注 (6) 4.桩基检测及验收 (8) 五、工程质量保证措施 (8) 1.工程质量保证制度 (8) 2.工程质量保证技术措施 (9) 六、工程安全、文明施工保证措施 (11) 1.安全生产措施 (11) 2.文明施工措施 (14) 七、工程进度保证措施 (14) 1.进度计划 (14) 2.施工工期保证措施 (15) 八、降噪、降污及雨季施工技术措施 (16) 1.减少扰民降低环境污染和噪音的措施 (16) 2.地下管线及其他地下设施的加固措施 (17) 3.应急措施 (17) 九、拟投入的主要施工机械设备表 (17) 附表:项目经理部主要施工管理人员

一、工程概况 1.工程概况 拟建建筑物位于武昌鲁巷以东,北侧为珞瑜路,南侧为光谷世界城A地块。桩型采用人工挖孔桩,桩芯混凝土强度等级为C30。桩径为0.9m。 2.工程地质条件 该工程场地地质条件详见中南勘察设计院提供的《光谷世界城B 地块岩土工程勘察报告书》具体地层情况如下:(1)杂填土;(2)粘土;(3)残积土;(4)-1强风化泥页岩;(4)-2中风化泥页岩。 二、编制依据 1、苏河特区基坑支护工程招标文件 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《建筑基桩技术规范》(JGJ 94-2008) 7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 8、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 9、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) 10、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 11、其它相关的施工及验收规范、规程。 三、设备选型 由于工期要求及根根据岩土勘察资料及实际施工经验,该工程桩成孔可采用旋挖钻机钻孔灌注桩,钻机设备选用1台中国南车旋挖钻

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案55051

瑞祥嘉苑项目 旋 挖 钻 孔 灌 注 桩 试 桩 施 工 方 案 编制:职务:项目技术负责人 审核:职务:项目经理 审批:职务:公司技术负责人 编制单位:江西建工第三建筑有限责任公司 2016年 3 月10 日 旋挖钻孔灌注桩试桩施工方案

一、编制依据 1、设计提供的试桩桩基础工程施工图 2、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002) 3、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 4、《岩土工程勘察报告》(2A15C630802) 5、《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2011) 6、《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 9、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 10、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 11、现场具体情况 二、工程概况 本项目位于湾里区兴湾大道西侧、江西中医药大学南侧、江西警察学院北侧,试桩区域为瑞祥嘉苑高层区,试桩桩基类型为旋挖钻孔灌注桩基础,试桩桩径为700mm,根数为3根,试桩的目的是为高层区工程桩提供承载力设计依据。 根据地勘报告提供的各土层及岩层的长度和强度及结合设计提供的试桩方案,我项目部建议1#试桩桩长为21.5m,极限承载力为7200KN,持力层为强风化⑥-2层;4#试桩桩长为23.5m,极限承载力为7200KN,持力层为强风化⑥-2层;5#试桩桩长为27m,极限承载力为7200KN,持力层为强风化⑥-1层;混凝土强度等级:桩为C35;桩纵向钢筋采用8根直径Φ14;螺旋箍采用直径Φ8、间距250mm,加密段长度为3500mm间距100mm;每2000mm设置一道Φ14加劲箍;纵向钢筋采用单面焊接,焊接长度不小于10d,箍筋与纵筋交接处焊牢.桩身钢筋混凝土保护层厚度为50mm。 三、工程地质概况 详见瑞祥嘉苑项目二期岩土工程勘察报告。 四、施工工艺 4.1工艺流程

旋挖灌注桩施工方案

旋挖钻机钻孔桩施工

旋挖钻机钻孔桩施工方案 一、工程概况 其中11#~16#墩桩基直径为1.5m,其余墩台桩基均为1.2m,共计152根。 二、编制目的 桩基旋挖钻灌注桩作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基作业施工。 三、编制依据 四、适用范围 施工前应根据不同的地质采用不同类型的钻头。 五、人员及设备配置 每台钻机配备机长2人,钻机操作手2人,焊工2人,吊车司机2人,杂工4人;项目部配备现场施工员2人,技术员2人,安全员1人,质检员1人,材料员1人,试验员1人。 每台钻机配备16T吊车1台,电焊机2台;2台钻机共用挖机1台用于平整场地,挖出的土方及时用汽车运出。

六、施工工艺流程图

七、施工方法 1、施工准备 施工前应平整场地,清除杂物,换除表层耕植软土,保证钻机底座填土密实,以免产生不均匀沉陷;在施工范围内不妨碍桩基施工的场地挖好泥浆池和沉淀池,用钢管围护并安装安全网,设警示标志,同时做好作业场地排水工作,在施工范围内挖设好临时排水沟,确保施工场地不积水。 2、桩位放样 正式钻孔前根据设计图纸和计算坐标用全站仪精确放出墩台桩基中心并记录,自检合格后,及时向监理工程师报验。 3、泥浆制备 泥浆采用优质粘土与水拌合而成并掺入一定比例的膨润土,制备的泥浆满足:含砂量≤4%,胶体率≥96%,泥浆比重≥1.2。钻孔施工时随着孔深的增加向孔内及时、连续地补浆,维持护筒内应有的水头,防止孔壁坍塌。桩孔砼灌注时,孔内溢出的泥浆引流至泥浆池内,用于下一根桩基钻孔护壁。 4、埋设护筒 钻孔前设置坚固、不漏水的钢护筒,护筒高1.5m,直径比设计桩径大20cm,顶面高出施工平台约30cm。挖埋护筒时坑底应整平,然后通过定位的控制桩放样,把孔位中心位置标于坑底,再把护筒吊放进坑内,找出护筒的圆心位置,用十字线定在护筒顶部或底部,然后移动护筒使护筒中心与钻孔中心位置重合,同时用水平尺或锤球检查,使护筒竖直。此后即在护筒周围对称、均匀地回填粘土,并分层夯实,夯填时要防止护筒偏斜。 护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于

旋挖钻孔灌注桩施工方案84238

旋挖钻孔灌注桩施工方 案84238

巫溪县碧水雅苑8#楼工程 机械钻孔灌注桩 施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆市巫溪县裕宁建筑安装工程有限责任公司

巫溪县碧水雅苑工程项目部

目录 一、工程概况 (2) 二、施工机械与施工方法 (2) 三、常见事故原因分析与处理措施 (7) 四、施工组织与管理 (9) 五、工程质量保证措施 (10) 六、安全控制措施 (12) 七、施工进度计划及保证工期的主要措施 (15) 八、竣工资料 (15) 附图1钻孔桩施工工艺流程图 (17) 附图2钻孔灌注桩工序质量保证对策表 (18)

一、工程概况 (一)工程简介 工程位于巫溪县马镇坝牛颈项。根据报告结论,场地地层分布为:素填土—粉质粘土—砂卵石土—强风化基岩—中风化基岩,本工程采用机械钻孔灌注桩基础,摩擦端承桩持力层为碎石土层。其极限侧阻力标准值取 140KPa极限端阻力标准值取3000KPa。施工必须确保设计桩长及桩端进入持力层深度。工程设计要求桩径φ1000,132根;桩径φ1100,25根。 (二)设计要求如下: 桩长按设计嵌入碎石土层深度为准。钢筋笼主筋通长14φ12和16φ14的两种,加强箍φ12@2000,箍筋φ8@250加密区φ8@100,桩身砼强度等级为C30. (三)工程地质特征(详巫溪县碧水雅苑8号楼地质勘察报告)。 (四)编制依据: 1、桩位平面图 2、巫溪县碧水雅苑8号楼地质勘察报告 3、工程测量规范(GB50026-93) 4、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) 5、普通砼用砂标准及检验方法(JGJ52-92) 6、普通砼用碎石或卵石标准及检验方法(JGJ53-92) 7、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥(GB175-1999) 8、钢筋砼用热轧带肋钢筋(GB1499-1998) 9、钢筋混凝土用热轧光圆负钢筋(GB13013-91) 10、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 11、建筑基桩检测技术规范(JGJ-106-2003) 12、其它相关的施工及验收规范、规程。 二、施工机械与施工方法 (一)工艺流程见附图

基础孔桩旋挖钻孔施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 基础孔桩旋挖钻孔施工方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9333-96 基础孔桩旋挖钻孔施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况: 二、施工前准备工作 1、掌握现场的工程地质和水文地质资料。 2、熟悉施工设计图纸和技术要求,进行技术交底。 3、了解现场同边建筑物分布情况,及地下障碍物的分布情况。 4、准备施工用的各种报表等。 5、配备相应机具预备。1.旋挖钻机;2.吊车;3.挖掘机;4.砼导管、隔水栓、储料斗、振动泵等;5.各种加工的机具。 6、合理布置施工现场情况,场内影响施工的障碍物,低洼处用渣石回填,达到“三通一平”保证设备

能在场内运行自如。 7、对进场设备,机具进行安装,调试检查和试运行转,确保机械正常运行,配备足够的备件。 8、正式施工前先试钻成孔,不少于2个,以便了解场地地质情况,及设备是否适宜,好即时调整。 9、根据,设备台数及工程量大小,配备相应管理人员,专业操作人员,专业设备操作机手。 10、施工工期计划安排:20xx年11月至。 三、施工工艺流程 1、按地勘资料、设计图纸及规范要求制作钢筋笼。 2、针对不跨孔,无溶洞,无地下水的孔桩为孔桩放线定位-钻机就位开孔-视情况设置钢护筒-旋挖钻孔-机械清孔-校孔验孔-下放钢筋笼--采用人工清底,保证孔底清洁干净(若孔桩深度在15米以上或15米以内的孔桩视孔桩具体情况采用送风处理,保证清孔人员的供氧)-浇筑砼。 3、针对跨孔,有溶洞孔桩,有地下水的孔桩为孔桩放线定位-钻机就位开孔-视情况设置钢护筒-旋挖

旋挖灌注桩专项施工施工方案

无锡市工业固体废物安全填埋工程 旋 挖 灌 注 桩 专 项 施 工 方 案

目录 §1.1 工程施工实施目标 (4) §1.2编制依据 (4) §1.3工程概况 (4) §2.1 施工总体部署 (4) 2.1.1施工机械配备及队伍安排 (4) 2.1.2施工顺序 (5) 2.1.3施工水、电及钢筋笼加工场布置 (5) §2.2旋挖桩施工流程及方法 (5) 2.2.1旋挖桩施工流程 (6) 2.2.2旋挖桩施工方法 (6) §2.3 旋挖桩施工技术措施 (8) §3.1 施工进度计划 (9) §3.2 施工机械设备计划 (10) §3.3 劳动力计划 (10) §4.1 组织管理措施 (11) §4.2. 施工工期保证措施 (11) 4.2.1机械设备的保证措施 (12) 4.2.2物资保证措施 (12)

4.2.3劳动力的保证措施 (12) 4.2.4加强计划管理 (12) §5.1. 工程质量目标 (13) §5.2. 质量控制原则 (13) §5.3. 质量保证体系 (13) §5.4.工程质量保证措施 (15) 5.4.1建立创全优管理制度 (15) 5.4.2质量体系主要要素控制 (16) §5.5. 施工质量管理与工程监理验收 (17) §5.6. 工程质量受控 (17) 5.6.1工程质量管理流程图 (18)

§1.1 工程施工实施目标 高度重视本工程的施工,科学地组织交叉流水作业,严格按照设计要 求和施工规范组织施工,认真履行合同,实行对业主的承诺,以一流的项 目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效 率、一流的服务,确保实现如下目标: 1、施工质量目标:优良工程。 2、施工安全目标:实现安全生产“六无”目标,即无死亡、无重伤、无倒 塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故。 3、施工工期目标:按照甲方要求完成任务,工期为30天。 §1.2编制依据 1、甲方提供的设计图纸及工程地质勘察资料。 2、有关现行施工规范、设计规范、规程标准〔《建筑地基基础工程施 工质量验收规范》GB50202-2002、《钻孔灌注桩施工规程》 (DG/TJ08-202-2007)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 3、我司类似工程施工的成功经验。 §1.3工程概况 1.3.1工程位置及规模 无锡市工业固体废物安全填埋基坑围护工程位于无锡市滨湖区青龙山肖家湾桃花山生活垃圾填埋场东侧山坳,工程采用桩径φ800的旋挖钻孔灌注桩,本工程303根桩,桩身混凝土强度等级为C30。 §2.1 施工总体部署 2.1.1施工机械配备及队伍安排 本工程旋挖桩数量约303根,平均桩长为18.0m。考虑到场地施工面 大、中风化岩层厚、桩较长的特点,施工有一定难度,因此施工过程必须

旋挖钻孔桩施工方案(详细版)

目录 第一节工程概况 (3) 1. 机成孔灌注桩概况 (3) 2. 工程地质概况 (4) 3. 地下水位概况 (4) 4. 场地施工条件概况 (4) 第二节总体施工部署 (5) 1. 施工现场准备 (5) 2. 地勘资料准备 (5) 3. 施工进度和工期安排 (5) 4. 机械设备配置计划 (5) 5. 施工人员配备及计划 (6) 6. 材料供给计划 (6) 7. 施工平面布置及临时设施 (6) 8. 施工排水、排渣 (7) 第三节施工重点、难点分析 (7) 1. 定位放线 (7) 2. 塌孔处理 (7) 3. 孔位偏移控制 (7) 4. 持力层控制 (7) 5. 沉渣控制 (8) 6. 水下混凝土浇筑 (8) 第四节旋挖孔灌注桩施工工艺 (8) 1. 旋挖钻孔灌注桩施工工艺流程 (8) 2. 定桩位 (9) 3. 钢护筒的制作及埋设 (10)

4. 钻具安装准备 (10) 5. 钻机就位 (11) 6. 钻孔施工 (11) 7. 钻孔记录填写 (11) 8. 清孔 (11) 9. 成孔检查验收 (12) 10. 钢筋笼的制作和安装 (12) 11. 第二次淸孔 (14) 12. 导管安装 (14) 13. 混凝土浇筑 (14) 第五节施工难点处理方法或措施 (15) 1. 高回填区成孔措施 (15) 2. 泥浆护壁 (16) 3. 岩溶区孔桩偏位处理措施 (16) 4. 持力层厚度不足处理措施 (17) 第六节施工管理组织架构 (18) 第七节质量保证措施 (18) 1. 质量控制标准 (18) 2. 质量保证措施 (19) 第八节安全保护措施 (20) 第九节文明施工管理内容 (20) 1. 施工现场管理 (20) 2. 施工现场标准化管理 (21) 3. 现场安全保卫措施 (21) 4. 现场卫生管理 (21) 5. 周围环境保护 (21) 6. 噪音和振动控制 (21)

旋挖钻孔灌注桩施工方案71718

目录 1、工程概况 (2) 安全目标:确保施工现场安全生产和文明施工,确保重大伤亡事故为0,一般事故频率控制在1‰。争创市级安全生产、文明施工标化工地。 (3) 3、施工准备 (7) 3.1、技术准备 (7) 3.2、现场准备 (8) 4、旋挖钻施工方法 (8) 4.1、工艺流程 (8) 4.2、钢筋笼的制作 (9) 4.3、钢筋笼运输 (9) 4.4、成孔 (10) 4.5、混凝土灌注 (10) 4.6、回填 (11) 4.7、灌注桩质量控制措施 (12) 5、质量保证措施 (14) 5.1、施工管理措施 (14) 5.2、成桩质量保证措施 (15) 5.3、材料质量保证 (16) 6、安全保证措施 (17) 6.1、安全措施 (17) 6.2、安全生产注意事项 (18)

6.3、安全保障检查程序 (18) 7、文明施工、环境保护措施 (19) 7.1、文明施工措施 (19) 7.2、环境保护措施 (19) 8、附图表 (20) 8.1、施工主要机械 (20) 8.2、测量仪器及试验设备 (20) 8.3、施工材料计划 (21) 8.4、施工材料试验计划 (21) 1、工程概况 本工程项目于2018年7月11日开始动工,工期为380个日历天。

工程名称:航空城学校项目工程 建设单位:南昌高新技术产业开发区管理委员会社会发展局 勘察单位:中航勘察设计研究院有限公司 设计单位:江西同济设计集团股份有限公司 监理单位:南昌高新工程咨询有限公司 施工单位:南昌市凯华建筑工程有限公司 质量监督:南昌市建设工程质量监督站 安全监督:南昌市建筑行业安全管理监督站 质量目标:符合国家工程质量验收合格标准 安全目标:确保施工现场安全生产和文明施工,确保重大伤亡事故为0,一般事故频率控制在1‰。争创市级安全生产、文明施工标化工地。 建设地点:南昌市高新技术产业开发区航空大道以南 1.1建筑设计 本工程由门卫,1层;地下室-1层;C座(学生食堂、室内体育馆)和D座(学术报告厅)2栋3层;B座(小学教学楼三、四及合班教室)和F座(中学办公楼)2栋4层;A座(小学教学楼一、二及办公楼)和E座(中学教学楼、合班教室及综合楼)2栋5层;G座(倒班楼)6层,共9个单位工程组成,建筑面积约52852.9平方米, 类别、耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,防水等级为二级,抗震设防烈度为6度。地下室平时为地下车库和辅助用房,战时为甲类人防地下室,抗力等级为核六常六,框架结构,独立基础、桩基础。本工程设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为2级。航空城学 1.2装饰装修 本工程为南昌航空城学校建筑安装工程,建筑物外立面美观大方。外墙面选材以涂料为主,局部面砖,石材幕墙,玻璃幕墙,金属幕墙等,要求达到防水、防反浆挂泪的功效。内装饰以地砖、墙砖、大理石、花岗岩、水泥砂浆、墙面涂料为主。 屋面工程:本工程屋面保温层采用挤塑聚苯保温板,防水层采用BS-P自粘性防水卷材,泡沫混凝土找坡。

旋挖钻机钻孔灌注桩施工方案

香港中文大学(深圳)一期项目下 编号:FA-09 园基坑支护及桩基础Ⅱ标段工程 旋挖钻孔灌注桩专项施工方案 编制: 审核(技术管理部): 审批:

二○一四年十一月五日

1 工程概况 1.1 工程概况 香港中文大学(深圳)一期项目位于龙岗区大运公园南侧,龙翔大道以北,由龙岗北通道两侧地块组成。香港中文大学(深圳)拟办学总规模为1.1万人。总用地面积约100公顷,建设用地约50公顷,总建筑面积约45万平方米,一期建筑面积约32.4万平方米,可研批复金额约19.2亿元。一期项目包含上园、下园两个部分。其中下园建设内容为:A、B教学楼2栋、实验楼1栋、室内运动场1栋、本科生书院2栋、学生活动中心1栋、图书馆1栋、行政楼1栋、会堂1栋,共10栋。 我司承建的香港中文大学(深圳)一期项目下园基坑支护及桩基Ⅱ标段工程,包括D栋室内运动场、G 、G1栋学生活动中心、JK栋行政楼及会堂的基坑支护及桩基础工程。其中JK 栋支护桩采用旋挖钻孔灌注桩。 1.2 钻孔灌注桩概况 本工程支护桩为钻孔灌注桩,桩径1.2米,共计146根。钻孔灌注桩采用旋挖钻机施工,桩径1200mm@2000。桩身混凝土强度等级为C30,保护层50mm,钢筋直径12mm及其以上均为三级钢,以下为一级钢。泄水管采用Ф50PVC管,外斜5%,长度为800mm。插筋均为E14,长度800mm,间距1500mm.主筋为22Φ22,螺旋箍筋为φ810@150;加劲筋E18@2000,锚入桩顶梁长度不小于35d。 2 施工原理及施工工艺、施工准备 2.1施工特点和原理 2.1.1 旋挖钻孔灌注桩施工特点: a、可在水位较高、卵石较大等用正、反循环及长螺旋钻无法施工的地层中施工。

旋挖式钻孔灌注桩施工方案

钻孔灌注桩施工方案 (一)工艺流程(见附图) (二)各项工艺的施工方法与质量控制 具体施工工艺如下: 1、桩位放样:根据设计单位提供的图纸和控制桩坐标,在桥位处设置坐标控制网。利用全站仪逐排放出桩的具体位置,并在桩位上打入木桩加以保护,然后对各桩纵横向分别设置保护桩进行控制。 2、护筒埋设:认真埋设护筒,护筒具有导正钻具、控制桩位、隔离地面水渗漏、防止孔口坍塌、抬高孔内静压水头和固定钢筋笼等作用。根据桩位点设置护筒,护筒的内经应大于桩经200-400mm,护筒位置应埋设正确稳定,护筒中心和桩位中心偏差不得大于50mm,倾斜度的偏差不大于1%且不大于500mm,护筒与坑壁之间应用粘土填实。施工中护筒的埋设采用旋挖钻机静压法来完成。首先正确就位钻机,实其机体垂直度、钻杆垂直度和桩心三线合一,然后在钻杆顶部带好筒式钻头,再用吊车吊起护筒正确就位,用旋挖钻杆将其垂直压入土中。护筒埋设后在将桩位中心通过四个控制护桩引回,使护筒中心与桩位重合,并在护筒上用红油漆标识护桩方向线位置。护筒应高于地下水位1m以上。质量员和监理工程师验收护筒中心偏差和孔口标高。当中心偏差符合要求后,可钻机就位开钻。

3、泥浆的制备:泥浆是粘土和水拌合的混合物,在钻孔中,由于泥浆比重大于水的比重,故可增大静水压力,并在孔壁形成一层泥皮,保护孔壁,隔断孔内外水流,防止坍孔。由于钻孔护壁和清孔的需要,需制作一定数量的泥浆,同时为了施工场地的干燥,需进行泥浆制备及循环系统的合理规划。 施工场地设置储浆池一个,容积不小于100m3,沉淀池两个,容积不小于50m3,两个轮换使用,一个进浆沉淀,一个关闸清理,沉淀池进出口设闸门,沉淀池上口应高出造浆池0.5m。 施工场地设置环形泥浆槽,场地中间再设置若干支槽,形成泥浆循环网络和排水网络,浆池和泥浆槽均应用砖砌筑,池壁和池底用水泥砂浆抹面。 4、钻进成孔: 钻机就位。首先做好场地的平整及压实,使主机左右履带板处于同一水平面上,动力头施工方向应和履带板方向平行,切不可垂直,开钻前调整好机身前后左右的水平。在护筒内注满泥浆后,开始钻进,钻进过程中要随时不断补充泥浆,使孔内始终保持高于地下水位1~1.5m的水头高度,同时应根据土质情况调整泥浆配方和比重。在钻进过程中,要根据地层的变化,及时更换不同形式的钻头,钻至设计标高时用带有活门的筒形钻清理沉渣,即一次清孔。

旋挖钻孔灌注桩施工方案最新

旋挖钻孔灌注桩施工方 案最新 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

旋挖钻孔灌注桩施工方案一、工程概况 编制说明 在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸的基础上,通过对工程现场和周围环境的考察,并通过设计说明发现本工程所在位置的地下水位较高,在至(雨棚桩基大约米至米在底下水位以下;而扶梯桩基全部在地下水位以下),且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的 施工范围预计重叠4-6米),因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机 械设备、技术条件等情况,编制了本工程专项施工方案。根据本公司实力,按施工方案施工,将可保证本工程优质、按时、安全地完成。 工程概况 1.2.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程; 1.2.2建设地点:四川省成都市新都镇; 1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司; 1.2.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司; 1.2.5施工单位:中铁建工集团有限公司; 1.2.6本站房形式为线侧下式,站房总建筑面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米,建筑层数:一层(局部地下室),框架结构顶板标高为、、,建筑总高度为米。建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级; 1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础,其中,雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为,桩底标高为;地震烈度:7度,设计基本地震加速度值或分组为:,第三组; 1.2.8本工程±相当于绝对标高,站房中心里程处线路轨顶标高为,站台高度为;旅客进出站地道宽度为8米,净高为米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米;

基础旋挖桩施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据及原则 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工方法 (7) 第五章桩基检测及验收 (15) 第六章质量保证措施 (15) 第七章工期进度保证措施 (18) 第八章安全文明施工保证措施 (19) 第九章安全应急预案 (22) 第十章应急物资及装备 (26)

第一章工程概况 1、工程概况 1)建筑面积:约95497.46m2,地下车库约38160.00m2,地上57337.46m2。 2)建筑层数:地下四层;地上最高三十一层。 3)结构类型:部分框支剪力墙和框架--剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 4)建筑功能:住宅为主,公共为辅。 5)建设地点:四川省攀枝花市西区武装部以东,十九小学以西,苏铁大道城市主干道以北,重啤集团安置房以南,占地面积18.15亩。用地南面为21m宽的苏铁大道,北侧临15米的城市规划道路。场地西北角有高压架空走廊,周围环境良好,交通条件优越。 6)本工程建筑设计标高±0.000标高相当于绝对标高1190.80,室内外高差0.3米---1.05米之间。 2、工程地质条件 根据地勘资料,地基岩土昔格达泥岩夹粉砂岩及砂岩组成。 3、基础设计情况 1#、2#、3#、4#、5#楼基础设计为旋挖钻机成孔灌注桩,桩径主要为700㎜的圆桩,桩侧阻力标准值qsik=110kpa,桩极限端阻力标准值qpk=3800kpa。基础设计等级为甲级,桩深在13-30米之间。 强度等级及保护层厚度:桩芯为C40,承台和承台梁C40;桩身保护层厚度为50mm。

第二章编制依据及原则 1、编制说明 本方案是根据施工图纸及地勘报告,用于指导孔桩成孔验收、桩芯钢筋绑扎、浇筑桩芯混凝土等施工管理,确保优质、快捷、安全、文明地完成施工任务。 2、编制依据 (1)相关法律、法规、规范性文件 (2)标准、规范

旋挖钻孔灌注桩施工方案

旋挖钻孔灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 二○一一年四月

目录 概况 (2) 二、人员、机械设备 (4) 三、施工准备 (5) 四、工序(工艺)流程 (5) 五、质量标准以及检测要求 (8) 六、成品保护 (10) 七、安全施工措施 (10) 八、文明施工措施 (11)

一、工程概况 (一)、桩基工程概况: 1、根据本工程设计图纸以及地质报告,本工程厂房钢架、抗风柱及站房基础桩拟采用旋挖钻孔灌注桩。桩端持力层为中风化泥岩层;基础桩端进入持力层深度不小于1m。施工桩 长不小于设计要求,施工前组织施工班组、项目部管理人员仔细查看地勘单位出具的地勘报 告,熟悉施工孔桩场地的填土、粘土、强风化泥岩、中风化泥岩以及其他水文地质状况。 2、旋挖钻成孔灌注桩具体情况见下表。 ①

3、孔桩砼标号为C30,桩身内钢筋保护层厚度不小于50mm,孔桩钢筋加工区设置在 J~K 轴间。钢筋连接:孔桩旋转箍筋采用绑扎搭接,搭接长度满足规范要求;主筋(螺纹钢筋d=14)接长时采用单面搭接焊,搭接长度为12d,也可采用双面搭接焊,焊缝长度为6d,每断面的焊接头数量不得多于桩身纵筋总数的二分之一。相邻焊接面之间的最小距离为 35d,且不得小于500mm,d 为桩纵筋直径。 4、钢筋运输、吊装和钢筋笼吊装采用汽车吊。 5、浇筑桩身混凝土必须经过溜槽,当高度超过3m时应采用串筒,串筒末端离孔底高度不宜大于2m,混凝土应分层捣实,当不能做到无水浇灌时,应设导管。严格按水下混凝土浇灌要求施工,混凝土灌注至桩顶设计标高时应超高200~300mm,每桩应有一组混凝土试块,不得少于3块。 (二)地基地质结构 根据钻探揭露,地基的岩土构成自上而下分为: 1、填土(Q4ml):杂色,主要由粘土和碎石组成,粘土含量占70--85%较密,稍湿--湿状,碎石颗粒粒径2-600mm含量占15--30。松散,稍湿。分布不连续,厚度变化较大,钻探揭露厚度在0.50~8.00m 之间,平均厚度3.01m。 2、粘土(Q4el):褐黄色,可塑状,含砂质。成因主要为残积。此层分布不连续,厚度

(完整版)旋挖钻孔灌注桩专项施工方案

五华区园博园(桃源公园)项目 旋挖钻机成孔灌注桩专项施工方案 编制: 审核: 批准: 江西南昌山湖园林建筑有限公司 2013年11月15日

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案 一、工程概况 拟建的五华区园博园(桃源公园)项目位于昆明市沙朗白族乡桃园大村与甸头村交接处的红泥凹,西北沙河北面,北靠桃源大村,南为甸头村,西侧紧邻昆明至轿子雪山旅游专线。 拟建的五华区园博园(桃源公园)建设项目,包括了珍稀花卉院、雅石居、丹青局、品铭庄、五柳居、良肆廊、桃源山居温室及厕所组成。总建筑面积18730.854㎡。其中2栋,9栋,1栋观景塔原设计为人工挖孔桩,经设计同意改为旋挖灌注桩。桩径,桩长,配筋等参数按原设计,桩数约176棵。; 二、施工工艺 2.1工艺流程

2.2 场地平整 施工场地应三通一平,合理安排施工场地,确保施工道路畅通,以便施工材料到位,施工场地不能因积水影响施工,并使施工过程中产生的污水经沉淀、澄清后再利用。合理架设施工用电线路,确保施工安全。 2.3 桩位测量 依据设计桩位平面布置图及建立的现场测量控制网,放出桩位点并打入定位桩。若在桩间距比较小的情况下,应采取跳打方式,桩基在混凝土浇筑完毕12小时后方可施工临近工程桩。

2.4钻机就位 旋挖钻机要求施工场地平整,为保持钻机的垂直度,通过控制器可使钻杆前俯1000mm,后仰 600mm,左右摆 800mm。在钻进过程中,如钻机倾斜率在0.3以内,可自行调节垂直度。 2.5埋设护筒 根据地质情况埋设护筒的长度可达4m,一般护筒长为2~4m。埋设护筒时用水平尺检查垂直度,护筒顶一般高于原地面0.3m,以便钻头定位及桩孔保护。 2.6泥浆 泥浆有保护孔壁和排渣的作用,根据不同的地质条件,制备泥浆的方法也不同,根据现场条件应采用用膨胀土进行造浆。泥浆循环系统应根据施工场地合理布置,施工中要及时清理挖出的渣土及排弃废浆,渣土和废弃泥浆及时运出场外或在场内进行晾晒后妥善处理。 2.7钻探成孔 根据岩土工程勘察报告钻探揭露,场地内地层自上而下为:回填土、强风化岩,中风化岩。场地内均为弱透水层,地下水不发育,仅在填土层含上层滞水。根据以上情况分析我们认为该场地适合干钻成孔工艺。 (1)干成孔钻(挖)成孔工艺流程: 放线定位→钻机对桩位→旋挖埋护筒→干钻旋挖成孔→旋挖清理孔底沉渣→成孔检收→吊装钢筋笼→安装导管→灌混凝土→测定桩顶标高→拔出导管→清理场地。

旋挖钻机钻孔灌注桩施工方案

赤峰市新城区大板桥工程钻孔灌注桩基础专项施工方案 1 工程概况 1。1 工程概况 大板桥位于赤峰市新城区大阪路上,上跨锡泊河规划河道,全长240m,桥宽50 m,桥梁面积12000㎡. 1。1.1工程地质、水文概况 拟建场地内地质条件较为复杂,局部存在淤泥质粉土软弱夹层及中砂等夹层,上述夹层在本场地内均以透镜体及半透镜体形状产出,地层自地表向下依次为: 1。人工填土(剖面图中的①层):杂色,时代成因为Q m14,以粉土为主,含有大量的植物根系,局部地段掺有大量的建筑垃圾和少量的生活垃圾,砾石、砖块等,稍湿,稍—中密,厚度为1。1-7.0米. 2.粉土(剖面图中的②层):黄褐色,时代成因为Q eo14,稍—很湿,局部地段饱和,稍密-中密,分部河谷一级阶地上,植物根系、虫孔发育,具有中等压缩性,无光泽反应,摇振反应中等,干强度低,韧性差,手搓有砂质感,层面埋深0—4.6米,层厚0-4.6米,向阶地后缘增厚,该层土在本场地内局部地段缺失。 3、圆砾(剖面图中的③层):杂色,时代成因为Qa14,湿-饱和,稍密—中密,下部地段密实,分选性差,级配佳(不均匀系数17.5—63。8),磨圆度较高,次圆-亚圆,主要组成成分以花岗岩为主,其次为玄武岩,安山岩,中粗砂充填,含泥质,局部呈泥质胶结状态,大部分地区砾石质地坚硬,研磨性强,场地内大部分地段埋深3—4米处,14—16米处,20米等处颗粒粒径较大,骨架颗粒质量占总质量的60%-70%左右,局部骨架颗粒质量大于总质量的70%,呈交错排列,大部分接触,局部连续接触,钻探过程中如上位置经常出现孔内掉块,卡钻等,同时这些位置钻探过程中钻杆跳动较为剧烈,重(2)触探锤击数较高,一般为16-40击以上,该层上覆地层为粉土层,层面埋深2。4—27.6米,揭露深度23.2—36.5米,该层中局部地段存在淤泥质粉土软弱层,中砂、砾砂等夹层,描述如下: 层):灰黑色—黑色,时代成因为Q14,饱和,稍密,软-流(1)淤泥质粉土(剖面图中的③ 1 塑状态,又臭味,含少量细小砾石,具体层面埋深、层厚及分布范围详见剖面图及柱状图.

旋挖桩施工方案

×××一期工程旋挖桩施工方案 编制: 审核: ×××集团有限公司 2011年9月

目录 一、编制依据 二、工程概况 (一)工程项目位置及其基本特征(二)施工条件 三、施工总体目标 四、旋挖钻施工技术 (一)施工工艺流程 (二)施工准备 (三)成孔方法 五、工程质量目标及保证措施 六、安全生产及文明施工措施(一)工程施工安全目标 (二)安全施工措施及方案 (三)文明施工措施及方案 (四)环保与环卫管理

一、编制依据 1、地勘报告、现场踏勘、施工调查所获得的资料和信息; 2、国家和地方现行有关设计、施工规范、规则、标准和定额; (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2002) (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2002) (5)《工程测量规范》(GB50026-2007) 二、工程概况 (一)工程项目位置及其基本特征 本工程位于重庆市江北区×××。一期住宅由4栋高层住宅组成。地上33层,地下三层为车库,建筑物高度99.7米。住宅楼为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系。地下室为全现浇钢筋混凝土框架结构体系,本工程结构设计使用年限为50年。抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三级,框架柱抗震等级为四级,结构安全等级为二级。本工程0.000标高相当于绝对高程270.100米。 拟建场地位于重庆市×××,场地地层主要为中风化泥岩层组成 (二)施工条件 本工程位于重庆市江北区×××,交通便利,场地狭窄。施工用水、用电方便,施工条件好。 三、施工总体目标 本工程我单位将以“一流管理、一流质量、一流服务”的指导思想,严格按照重庆市现行的质量验收要求进行施工,将其作为本项目的施工重点,集中项目部优质资源(人、财、物),进行科学管理和精心组织施工,确保旋挖施工

旋挖钻孔桩施工方案(详细版)

目录 第一节工程概况 (4) 1. 机成孔灌注桩概况 (4) 2. 工程地质概况 (5) 3. 地下水位概况 (5) 4. 场地施工条件概况 (6) 第二节总体施工部署 (6) 1. 施工现场准备 (6) 2. 地勘资料准备 (6) 3. 施工进度和工期安排 (6) 4. 机械设备配置计划 (7) 5. 施工人员配备及计划 (7) 6. 材料供给计划 (8) 7. 施工平面布置及临时设施 (8) 8. 施工排水、排渣 (9) 第三节施工重点、难点分析 (9) 1. 定位放线 (9)

2. 塌孔处理 (9) 3. 孔位偏移控制 (10) 4. 持力层控制 (10) 5. 沉渣控制 (10) 6. 水下混凝土浇筑 (10) 第四节旋挖孔灌注桩施工工艺 (11) 1. 旋挖钻孔灌注桩施工工艺流程 (11) 2. 定桩位 (12) 3. 钢护筒的制作及埋设 (12) 4. 钻具安装准备 (14) 5. 钻机就位 (14) 6. 钻孔施工 (14) 7. 钻孔记录填写 (15) 8. 清孔 (16) 9. 成孔检查验收 (16) 10. 钢筋笼的制作和安装 (16) 11. 第二次淸孔 (19) 12. 导管安装 (19) 13. 混凝土浇筑 (20)

第五节施工难点处理方法或措施 (21) 1. 高回填区成孔措施 (21) 2. 泥浆护壁 (22) 3. 岩溶区孔桩偏位处理措施 (23) 4. 持力层厚度不足处理措施 (24) 第六节施工管理组织架构 (25) 第七节质量保证措施 (25) 1. 质量控制标准 (25) 2. 质量保证措施 (26) 第八节安全保护措施 (27) 第九节文明施工管理内容 (28) 1. 施工现场管理 (28) 2. 施工现场标准化管理 (28) 3. 现场安全保卫措施 (29) 4. 现场卫生管理 (29) 5. 周围环境保护 (29) 6. 噪音和振动控制 (29) 2、污水处理 (30) 旋挖钻孔桩施工方案

旋挖桩施工方案(干法)

一、编制依据 1、麓谷钰园二期项目基坑支护工程施工图纸 2、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)、建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 3、工程地质勘探资料 二、工程概况 1、设计概况 麓谷钰园二期项目地处长沙市高新技术开发区,位于河西麓云路与麓泉路交汇处,与中联重科隔路相望。拟建项目F1~4中试车间设2层地下室,地下室大致呈矩形,长约169m,宽约112m,综合确定基坑底开挖设计标高为52.200m,局部为51.400m,基坑开挖深度5.10~11.00m。 2、现场条件 拟建地下室北侧为麓泉路,地下室外墙轴线距红线13.4~22.7m,北侧分布一条新奥燃气管道,距地下室轴线6.8~12.7m;地下室东侧紧邻钰园一期小区道路,小区道路中线下有一条下水管道,管道埋深3.0m,道路东侧为钰园一期已建生产车间A-1,该车间系采用浅基础,基础埋深2.5~3.0m,基础边线最近处距地下室外墙轴线15.8m,基坑开挖与该建筑的相互影响较小;地下室南侧为钰园二期

E5~8生产车间建设用地,地下室轴线距建筑物边线6.0m,生产车间E5、E6设计采用人工挖孔桩基础,承台外边线最近处距地下室外墙轴线5.7m。E7、E8设计采用柱下独立基础,基础埋深约1.8m,基础外边线最近处距地下室外墙轴线 4.5m;地下室西侧为麓云路,地下室外墙轴线距红线约30.0~48.5m,东侧分布一条新奥燃气管道,距地下室轴线25.5~50.0m。 3、工程地质概况 根据钻探结果,在拟建场地内分布的地层主要有:人工填土层,第四系新近冲积层、坡积层、第四系冲积层及第四系残积层,下伏元古界板岩。各层厚度不一。 钻探期间,大部分钻孔遇见地下水,为上层滞水类型,主要赋存于人工填土及第四系土层中,受大气降水及地表水补给,水位因季节而异,水量较小,未形成统一水面;勘察时,测得其初见水位深度为3.20~15.57m,,相当于标高45.48~58.38m,测得其稳定水位深度为0.50~15.00m,相当于标高46.01~62.22m。根据勘察报告,场地内分布的各地层均为弱透水性地层,场地环境类别为Ⅱ类,场地内地下水水质对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。 4、设计支护方式 据本场地的地质条件和基坑总体平面布置和竖向布置,从工程可行性、经济性出发,拟建基坑采用放坡+桩锚支护型式,局部地质条件好的地段采用悬臂桩支护型式。桩、冠梁砼为C30,喷射砼为C20细石混凝土,钢筋为HRB400级。

机械成孔(旋挖钻孔)灌注桩施工方案

清镇市东门桥棚户区(城中村)改造项目A1-1地块-物业管理房 桩基础机械成孔 专项施工方案 (含封面共19页) 编制单位:贵州省黔西县建筑工程公司 编制: 审核: 项目经理: 编制日期:2013年4月7日

?目录 一、?工程概况 .............................................................................. 错误!未定义书签。 1.工程概况 ...................................................................... 错误!未定义书签。 2。工程地质条件 .............................................................. 错误!未定义书签。 二、?编制依据?错误!未定义书签。 三、设备选型?错误!未定义书签。 四、?施工方案 .............................................................................. 错误!未定义书签。 1。?旋挖钻施工工艺及方法.................................................. 错误!未定义书签。 2。?钢筋笼制作与安放?错误!未定义书签。 3。?水下砼灌注.................................................................... 错误!未定义书签。 4。?桩基检测及验收.............................................................. 错误!未定义书签。 五、?工程质量保证措施 .............................................................. 错误!未定义书签。 1.工程质量保证制度 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.?工程质量保证技术措施?错误!未定义书签。 六、?工程安全、文明施工保证措施?错误!未定义书签。 1。?安全生产措施.................................................................. 错误!未定义书签。 2。?文明施工措施.................................................................. 错误!未定义书签。 七、工程进度保证措施?错误!未定义书签。 1.进度计划 ...................................................................... 错误!未定义书签。 2.?施工工期保证措施?错误!未定义书签。 八、?降噪、降污、防扬尘施工技术措施?错误!未定义书签。 1。减少扰民降低环境污染和噪音的措施 ...................... 错误!未定义书签。 2。地下管线及其他地下设施的加固措施 ...................... 错误!未定义书签。 3。应急措施?错误!未定义书签。 4. 防扬尘施工措施……………………………………………………………………… 九、?拟投入的主要施工机械设备表?错误!未定义书签。 附表:项目经理部主要施工管理人员

相关文档