7.1 总则

1 一般要求

A、技术术语定义:

技术规范指本电气系统工程规范。

图纸指本电气系统技术规范的附图。

供给指完全地,安全地及正确地供应、安装和联接指定的工作,但技术规范内有规定者除外。

安装指所需物料或系统及其有关附件的安装,及在供应承包方指导安装范围内进行系统调试、装表、验收、测试及试运行。

供应指所需物料设备或系统及其他有关附件的供应、运输至工地试运行、保管、物料及设备储存、设计施工图、安装指导、安装后调试运行、整个系统测试、验收、保养(包括必须的人工、管理、保险、耗损、利润、储存、培训及其他一切费用)及质量保证书。

B.工程范围

本技术文件涉及湖南省益阳市高新区东部产业园F区标准厂房(芙蓉云计算数据中心项目一期),除数据中心内的数据机房和精装修工程、室内外艺术照明等专项设计之外的强电系统相关设备装置的制造、供应运输、安装指导、安装、验测、装表测试和试运行。投标方需供应所有施工人员、监督人员、材料、工具、设备储藏、出厂证书、质保证书、设备制造图纸、验收、培训、测试、保养以及投标人应负责向湖南省电力公司报审最终设备及安装图纸等其他一切能使工程圆满完成的事宜。以上专项工程设计详见后续相关章节。

本技术文件包括一切有关强电系统工程的相关设备。工程必须经完全试运行、测试,能得到国家权威机关的验收、操作正常。部分主要设备在生产厂测试时,若业主要求需有业主及设计单位代表在场监察测试工作的进行,而该制造商的工厂位于湖南省以外或其他国家的城市时,业主代表及设计单位代表往返该厂进行监察测试工作的一切交通(飞机、船或火车票等)、食宿等等费用由投标方负责,并且在进行测试工作前,要有一个月时间通知业主及设计单位,以便安排有关代表及工作准备。

C.规则和条例

所有施工和材料,必须符合最新的规定、条例、规范,以及国家有关部门的特别要求,投标方必须保证各系统完全符合所有中华人民共和国的条例及规范。

当上述国家规范如有不足之处,或未能达到国际标准时,投标方应采用必要方法使所有设备材料及安装符合最新、通用的国际标准和规范。这些适用的标准包括:

国际电气技术委员会标准(IEC)

国际电气与电子工程师协会(IEEE)规范

国际标准化组织标准(ISO)

当上述标准与本规范的规定,在技术要求上有矛盾时,必须向业主以及指定代表和设计工程师反映,由他们决定应遵从的准则。

2对投标方的要求

如果投标方发觉在标书和图纸上对其本身责任问题有不相同的地方时,应在回标日期之前通知业主以及设计单位工程师;如果投标方在回标前并没有提及任何上述问题,而日后则不得收取任何额外费用。

本工程已完工的土建条件和设施可供强电系统使用。这些设施包括在混凝土墙、板、柱等的预留开孔和预埋件等,在确定中标后一星期内,如承包方未能以书面形式对上述条件提出异议,则表示已预留设施已满足工程的需求。

且投标方需有责任确保这些预留的土建条件能与系统顺利衔接;同时,如果这些预留的土建条件如需返工或重新配置时,投标方也有责任完成该项工作,同时不应另行追加费用。

环境条件方面:承包方交付标书时,应担保所有材料和设备都能适应在湖南省长期操作,而且还须提供一切保护,以防止在试运转和接受测试前出现损毁。设备的设计、制造、安装、测试和调试运转,必须考虑湖南省当地气候的情况。

电力装置设备供应投标方必须注意以下由湖南省电力公司配电站所供应的电力数据。

满足要求:

电压:10 kV

频率:50Hz

投标方应负责有关安装上的事项,以达到设计的要求,同时并要负责根据本标书内的要求来试运行,并要达到国家有关部门的标准和要求。本合约内所有系统安装是根据适当的标准/规则来设计的,投标方有责任保证所有安装都能达到有关政府部门的规则、要求和标准。如果承包方发现在招标文件和图纸上有不一致处,应在回标日期前通知业主和设计单位工程师;如果投标方在回标前并没有提及任何上述问题而日后则不得收取任何额外费用。投标方须负责所有申请有关证书的费用。

3 对承包方的要求

A.承包商的注意事项

投标方必须在获得和约通知书后四星期内,交付一份详细的工作程序表给业主批准。投标方的程序必须与土建承包方的工作程序协调,并必须符合建筑和约工程,而不得向业主收取额外费用。投标方必须做到以下程序:

?所有设计、样品和设备的交付批准;

?订购设备;

?设备制造厂提交产品证书;

?运送设备;

?设备安装指明方法、次序、每种活动所需的时间;

?测试和调试运转。

承包方的工程进度表若得到同意后,承包方需根据该表进行安装工作,而当承包方接到开工通知时,必须立即进行,施工的方法和顺序必须符合建筑程序。承包方需要绝对服从由建筑总承包方定下的程序。承包方将在各阶段中与土建及结构承包方、其他承包方和特别项目承包方合作;必须预备和修订详尽的有关工程所有部分、其他承包方和特别项目承包方要求的程序和时间表。

B.施工、土建预留和竣工图

承包方的施工和土建预留图纸包括蓝图及底图,必须详细说明所有建议。获得合同两星期后,承包方必须提交建议交付计划,说明交付各样施工图的时间供工程师批准。建议的交付计划的时间表,必须与建筑计划配合,并需得到工程师的批准。承包方必须给与工程师足够时间以审查图纸,因此必须确保图纸能及时交付。

出标的图纸是作为承包方在投标时的指导和资料用的。若图纸的资料不足以让承包方正确地供应及安装设备,他须在交付标书时向工程师说明。并附上所需改动的详情。最后详尽的尺寸要得工程师的确定。所有因承包方未能执行此条例而提出的索偿均不会被接纳。

图纸的主要目的,是使承包方能预备他的估算和交付标书。管道、沟道、电缆的轨道是以缩小的比例表示的,因此未必能指示正确的位置,而所需要的支管、零件和附件都未能表示出来。图纸原则上不能改动,除非得到工程师批准。

承包方须预备和交付详细的施工图供批准。施工图是根据投标图纸,加上来自各方面的修改或现有装置的改动,而对既将安装的设备有影响的。承包方须同样的预备所有需要的设备表、线路图,包括用于电动设备的内部线路图,不同事项之间的互相交接图。

承包方的施工图比例,用于平面图为1:150,用于机房和同类地方的不小于1:50,或由工程师所指示。施工前,所有图纸、表、图表等,必须得到设计单位及设计顾问的批准。批准之后,承包方必须供应足够数量及已批准的图纸或表,不另收费。

承包方供应给工程师批准和分派的上述图纸和表须显示与本合约工程有关的土建预留的详情。如果合约图纸上已有初步的土建预留资料,承包方须检查这些资料,并包含在自己的图纸上。当结构工程进行时,应预留所有洞和沟槽,事后不得再改动,除非获得工程师的批准。因此,承包方须在工程进行时,熟悉建造程序的细则,并须预备土建留孔图纸,使它们能恰当地和及时得到审查和批准,并在正式施工前,发给建筑承包方。如承包方不能履行这条例,则承包方必须补偿建筑承包方一切后来挖掘修补、重新编排服务、重造等的费用。

承包方必须把施工顺序作出合理改动,以配合需要或工程师的指示,防止和其他安装有任何动突,使工程能顺利进行,而不另收费。

承包方需依据图纸安排工作,并审查其他设备的安装的图纸,以确定将进行安装的地方。有足够的净空高度和空间,在所有地方应保持最高的净空高度和空间。不能假设所有图纸都能一次通过检查和批准。当净空高度或空间不足时,必须在安装前通知工程师。承包方必须修订上述图纸,预备新的图纸以表示完成后的竣工安装。图纸必须交付批准。所有图纸必须为电脑绘制,,连同底图呈交工程师审核。

C.设备、电气产品安装以及试验一般要求:

承包方须提供所有材料、设备、技术样本,均应满足设计审批图纸要求。业主要求所需提供的样本须由工程师保存在工地,并作为本工程的参考标准。

设备标志和说明要求:所有设备和装置上必须标上标志和说明,标明主要的功能和性能参数。

?手册应图文并用,便于理解。

?手册应对每一重要事项详加解释。

C 目录

每部手册应包含,但不只限于以下各事项:

第一章总则:这部份应包括手册的目的、目录和简单说明。

第二章系统说明

(1) 系统说明。每种设备应分别说明,详细指出本系统怎样调校、控制监测和调节。

(2) 系统主要设备和配件的尺寸和功能。

(3) 电气设备操作的正常次序。

第三章设计规范:

这部分应包括设计规范和所有设备的功用、机电特性、动力需求、制造商、标准等。编排应根据合约文件内的设计规范,与实际供应和安装有关的设备还应包括设备清单、模型、系列编码、批准的安装(试转运之后),与机房内的计划表有关的设备参考编码等。

第四章维修这部分包括所有设备的操作和维修步骤,但不只限于:

(1) 审查要求

(2) 操作程序

(3) 需要定期替换配件的设备及其替换程序

(4) 维修程序

(5) 进行操作和维修程序的安全措施

(6) 审查和预防性维修的编排、正确维修的重要、相符的工具、维修记录和目录表的建议模式。

(7) 储藏和存货系统

(8) 寻找系统故障的程序

第五章安全措施

(1) 本装置操作的正确程序

(2) 本装置安全的一般说明和装置发生危险的清单。

(3) 设备发生危险的详细说明:

?电力危险保护

?机械和物质的危险保护

?火灾和爆炸危险保护

?化学性危险保护

?化学和燃料处理的安全检查措施

?救护

?意外报告

第六章竣工图表:这部分列出所有竣工图纸。所有竣工纪录图必须在发出竣工证书前完成。这些图纸应反映所有已安装的设备。

第七章供应商目录:这部分应列出供应商姓名、每种设备、材料和配件的代理人,还包括联络地址和电话号码。

第八章供应商说明书:这部分应包括供应商印制的所有技术、服务和维修手册和目录。

第九章备件单:这部分应列出保养期完结时,交付给『发包方』的所有备件和维修工具。

第十章索引:综合性的索引,以便查阅设备的个别项目。所有手册和指令,必须用中文书写。竣工计划性的系统图表,适当地装框,必须安装在每个机房的墙上。

业主方职员的培训要求:承包方的标书内,必须包括训练业主职员,训练内容包括所有有关合约内系统操作过程、日常维修、预防性维修、系统故障调校技术的详情。课程在部分竣工或整体竣工的保养期开始时进行,为期不少于三个月的全日课程,由曾受训练的人士担任。

对综合服务图纸和土建预留图纸的要求:承包方必须负责绘制用于全部地方的不同建筑服务系统的综合服务图纸和综合土建预留孔图纸等。图纸必须根据其他承包方和特别项目承包方提供的施工图纸绘制。平面图的比例应为1:150,所有剖面图纸的比例为不小于1:50,必须指示所有综合服务的线路、设备、位置等,以及工程师所要求的任何其他细则。所有综合服务图纸和土建预留孔图纸,必须在工程开始前,交工程师批准。

对设备使用和免费保养的要求:承包方须对所供应及安装的设备和装置至少保修12个月,时间按工程竣工之日算起。在12个月保修期内,承包方须负责保修全部装置,对所有损坏的部件,须进行免费更换。在保修期内,承包方须每两星期最少一次保养及检查各电气系统的材料和装置。承包方须在每次保养及检查后记录,记录册须放在有关设备房间内。

保养及检查范围包括,但不限于下列各项:

A 每季度测试接触器的触头。

B 每半年检查空气断路器的触头。

C 每年测试接地电阻。

D 每年测试电器装置的绝缘度。

一切在测试、检查中发现已损坏或损耗的设备/材料必须立即修补或更换至工程师满意。

7.2 变配电设备

7.2.1 高压开关柜

一、总则

本标书提出10kV 高压开关柜的基本技术要求。

1.1 本标书提出10kV 高压成套开关柜的功能设计、结构、性能、安装、试验等方面的技术要求。

本次招标高压开关柜为金属铠装式全封闭开关设备,采用知名品牌柜。

投标人须具备IS09001:2000 质量体系认证证书及ISO14001 环境管理体系认证,投标产品需取得部级生产许可证。

投标产品必须取得中国国家强制性产品认证证书,产品的型号、主要技术参数及制造厂必须与证书相符。1.2 投标人须有五年以上成功的商业业绩,具有一定的生产规模和资质证书,并有多次承担国家重点项

目的业绩。

投标人须列出最近三年内曾参与的主要项目业绩,包括所用开关柜型号、项目名称、时间等,供需方参考。

1.3 本标书提出的是最基本的技术要求,投标人应保证提供符合本标书技术要求和有关国家和国际标准、

行业标准的产品。所有设备应是新颖、安全、可靠的,且必须是为本工程生产的全新产品,任何已

使用过的产品都被拒收。

投标人应严格按标书所规定的条款编写投标文件。如有异议,应列出差异表。如果投标人没有以书面形式对本标书的条文提出异议,则意味着投标人提供产品完全满足标书要求。

1.4 本标书所使用的标准如与投标人所执行的标准发生矛盾时,应按高标准执行。

本标书作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

投标人应负责设备的设计、制造、供应、安装和调试及售后服务。

1.5 供货品牌柜需满足原有土建孔洞及安全间距要求。

二、招标范围及总体要求

各变配电室的高压开关柜、计量柜、联络柜;全部设备及元器件均为未使用过的新品;主要元器件技术参数需满足招标图纸档次标准。

2.1 本次招标的供货范围,除包括上述配电设备外,还应包括综合继保等配套的辅助设备、技术资料

(包括高压开关柜深化图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等)、设备使用所必需

的备品备件等,并负责运输、安装、调试、试运行、技术培训以及提供相应的技术服务与质量保

证。

投标人应负责向湖南省电力公司报审最终设备及安装图纸。

2.2 投标人应负责系统调试,负责协调与湖南省电力公司的配合工作(包括实验、装表、验收),并

配合湖南省电力公司送电。

高压开关柜及附属装置,即开并装置、母线装置、接触装置等应符合所规定的品种。特别是母线系统应经过类型试验,并由公认的国家测试部门进行预先短路性能测试。并出具相关的测试、试验报告。

2.3 高压开关柜应为室内金属封闭型,单个的开关柜应能连在一起组成封闭的配套和独立的装置。开

关柜须用2.5mm 以上的钢板焊成,四边用角钢,保证外壳能承受设备重量和设备工作的振动或

运输和安装时的振动。开关柜的顶部、断路器室、母线室和电缆室的上方均须设有压力释放装置。开关柜为单母线型。设备内各个部份放置在开关柜中,高压开关柜根据柜内电气设备的功能装有相应的接地金属隔板,用于下列主要部分:

●可移开式断路器手车室

● 电缆室

●低压室(继电器及仪表室)

● 母线室

2.4 高压开关柜还应具有可靠的机械/电气联锁机构,确保操作人员的人身和设备安全。具体要求如

下:

2.8.1 机械闭锁要求:

● 当接地开关及断路器在分闸位置时,手车才能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置;

而接地开关在合闸位置时,手车不能从“试验/隔离”位置移至“工作”位置。

● 只有手车处于“试验/隔离”位置或移开位置时,接地开关才能操作。

● 只有在断路器手车处在工作位置时才能进行合闸操作。

● 只有当断路器处于分闸位置时,手车才能在柜内移动。

● 手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔除。

● 凡属于高压隔离室的门均须装有门锁,必须使用专用工具才能打开或关闭。

2.8.2 电气闭锁要求:

● 只有断路器在分断状态时,该回路的相邻柜内的隔离手车或电流互感器才能移动。

● 只有隔离手车或电流互感器手车在工作位置时,该回路的相邻柜内的断路器才能合闸。

● 母线带电时,隔离手车或电流互感器不能移动。

● 母线带电时,接地开关不能进行操作。

2.5 在设备的前上方应留有地方放置测量仪表,保护仪表和指示装置。断路器的柜门应有暗铰,应同

开关装置连锁, 使柜门只能在断路器处于断开时打开。

2.6 开关柜应防尘和防小虫,所有的门应有橡皮或其他核准的材料做成的垫圈。柜体应自然通风,但

是板上的通气孔不应使热电离气体进入邻近的柜室内,内部电弧应限于柜内;所有通气孔须相互

隔开。开关柜的安置应考虑将来在两端增加开关柜时能使母线延伸。

2.7 表面须经过喷塑处理,最后静电喷涂层颜色须经招标方核准。

2.8 所有标牌一般应用三层(白/黑/白)有机玻璃制成。上面用英文和中文刻写上字母。题字的具体

细节在制造前同招标方工程师商定,标牌应按商定的方法固定。

2.9 高压开关柜技术参数:

一次额定电压10kV

一次最高工作电压12kV

额定绝缘水平:42kV 一分钟工频耐压

75kV 雷电冲击电压(全波)

额定频率:50Hz

主母线额定电流:630

分支母线额定电流:630

热稳定电流(有效值):31.5kA

额定动稳定电流:80kA

防护等级:外壳IP4x, 断路器室门打开IP2X.

抗震能力:要求承受地震烈度8度。

2.10 投标设备应保证满足国家有关标准及湖南省电力公司的有关要求。

三、规范及标准

3.1 应按本技术规格及国家和湖南省规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项

标准或规范在本技术规范书中没有规定,则投标人应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文原件。当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的,且等于或优于本技术规格书的要求时,应由招标人认可。

3.2 高压开关柜的设计、制造、检验和供货,需满足国家、行业及湖南省相关规范和标准要求,同时须

满足以下技术规范的内容并符合下列标准:

-DL 403-91 《10-35KV户内高压真空断路器定货技术条件》

-GB3906-91 《3-35KV交流金属封闭开关设备》

-GB311.7-97 《高压输变电的绝缘配合,高电压试验技术》

-DL/T404-97 《户内交流高压开关柜定货技术条件》

-DL402 《交流高压断路器定货技术条件》

-GB2706 《交流高压断路器动热稳定试验办法》

-DL/T620 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

-GB11032-89 《交流无间隙氧化锌避雷器》

-GB1208-97 《电流互感器》

-GB1207-97 《电压互感器》

-DL/T539-93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》

-SD318-89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》

-GB50062-92 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

-GB14285-93 《继电保护及安全自动装置技术规程》

-DL478-92 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

-SDJ9-87 《电测量仪表装置设计规程》

-GB2681 《电工成套装置的导线颜色》

-GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》

-相关国际标准IEC-298、IEC-726、IEC-56、IEC-694、IEC-185、IEC-186等其他相关规范标准。

3.3 上述标准均应是最新且己实施的版本。当出现几个标准、规程和规范阐述同一内容情况时,请遵循

最严格的描述。万一出现本技术规格书和其它技术规格书或相关文件相矛盾的阐述,请咨询设计工程师,并在得到确认裁定函之后,方可开展生产工作。

3.4 高压开关柜须符合湖南省电力公司的要求,任何不符合湖南省电力公司要求之处,厂家均需按照湖

南省电力公司的要求无偿更改。如果本招标文件与湖南省电力公司的要求有矛盾处,以湖南省电力公司的要求为准。

四、使用环境

3.5 海拔高度:≤1000 m

3.6 环境温度:-15?C~+40?C

3.7 日温差:25℃

3.8 相对湿度:月平均值不大于90%(25℃),日平均值不大于95%

3.9 安装地点:湖南省室内

3.10 设备应允许在较高或较低温度和较高湿度的恶劣环境条件下作短暂的正常工作。

五、技术要求

5.1 10 千伏真空断路器(VCB)和转换开关(符合IEC 56)。各断路器应是自动断开、完全密封及金

属外壳,采用知名品牌断路器(ABB,施耐德,西门子)。并应满足下列要求:

1) 工作环境

海拔高度1000 米或以下

温度-10℃至40℃

相对湿度最大98%

2) 主要技术数据

额定电压10KV

最高工作电压12KV

额定电流1250A/630A

额定频率50Hz

雷电冲击耐压75KV(峰值)

工频耐压42KV

额定短路开断电流31.5kA

额定短时耐受电流31.5kA(3 /4秒)

额定短路关合电流80kA(峰值)

额定操作循环分-0.3 秒-合分-180 秒-合分

机械寿命不小于10000 次

额定短路开断次数不小于50次

工作机制马达带动弹簧储能(直流220 伏)

3) 每个断路器的移动件是四轮卡车式,携载断路系统、操作机械、移动式绝缘接头、控制器、

指示器及各种必要的控制导线,除带电部件外,断路器转换开关的移动车和各金属件应通过固定的部件接地。移动装置上的启闭线圈马达电路及控制/指示装置连接应通过辅助接触装置;当转换开关的移动装置处于试验或工作位置时,接触装置自动接合。移动部件的接地系统应得到顾问工程师的核准。

4) 断路器手车有三种位置:

● 工作位置:电源和控制电路均接通到断路器移动装置,断路器可工作。

● 试验位置:主要隔离触头离断,但控制电路接通。

● 离断位置:电源和控制电路均未接通。应装有机械指示装置,指示断路器处于工作位

置,试验位置或离断位置。

5) 断路器应配有下列机械连锁位置,以保证可靠工作:

● 如果控制电路没有预先接通,断路器不能推入工作位置。

● 如果断路器没有处于工作位置,试验位置或离断位置,断路器不能闭合。

● 如果断路器没有处于离断位置或试验位置,接地开关不能闭合。

● 如果接地系统没有打开,断路器不能打推入工作位置。

● 如果闭合弹簧没有足够和充分加力,断路器不能闭合。

5.2 母线

●10千伏母线、母线箱、连接头及支承绝缘子应具有足够尺寸,应满足短路时的电应力和

机械应力。

● 母线应是高电导性铜材质。

● 各装置上母线接点的连续电流额定值应不小于所连接的设备的额定值。

● 母线和接头应用颜色标志,以识别相位,相顺序Y-B 应由开关盘操作端从左至右,从上

到下,由近到远。

● 母线和配有馈线的绝缘接触插座有单独的、分开的挂锁安全关闭器。这些关闭器为弹簧

操作,通过断路器携载装置的移动而自动开闭。当断路器拉出时,关闭器可避免通向固

定的绝缘接头。各关闭器应有标志,指示它们是母线或关闭器。

5.3 电缆箱

● 10 千伏开关柜之电缆箱,则可从上或下面进出。尺寸、终端安置以及终端接线细节应在

制造前送审。所有相拉紧固材料的尺寸应保证承受由短路电流引起的最大应力。

● 进线电缆终端接线箱应适于低绝缘电缆终端接通。馈电电路电缆终端接线箱应可适用于

XLPE 绝缘电缆,须带有热收缩终端接头。

5.4 控制和低压箱其内部的低压电路、保护装置、控制器、测量指示仪表均应在开关柜上部,并应用

隔室和开关柜其他部分分开。

5.5 保护设备

● 保护设备和继电器应能使故障电路有效断开,而不影响正常电路,应有效保证区别整个

高压和低压系统。经过对保护设备的设计计算之后所推荐的继电系统应提交核准,还应

负责同地方电力部门联系和协调接入电源系统。

● 保护电路的设计应尽可能减少对直流电源的负荷。

● 所有继电器应放置在防尘箱中。继电器所有的金属座和框架应接地,除非继电器由于特

殊要求需要绝缘。各主要保护继电器,应是拉出型,安装在继电器室的前部;还应装有

清除,以平衡箱内外压力,防止灰尘进入。过载继电器应配有三个相装置,安置在一个

同一水平面上的普通的小箱内,放置在内部的辅助继电器,应安装在容易检查和接线的

地方。

● 电压互感器继电器应配有短路接头,使连接的电流变压器在继电器拉出时,发生短路。

● 用于移动断路器的所有断电器应配有操作指示器,以识别故障类型和相态。继电器最好

是机械型,能手工重新接入,不必打开继电器箱。

● 各继电器接头应能形成和切断由于所连接的电路故障而产生的最大电流。

● 为便于在拉出箱中进行主要继电器试验,应配备一套试验插头,方能测试设备及足够的

插头和引线,还应配备一套维护继电器用的工具。

● 应安置好所有的保护继电器、控制和辅助继电器,保证现场和远处断路器指示和控制。

● 有关主要保护继电器的要求将在后面提出。

5.6 电压互感器

● 所有电压互感器应能在系统额定工作电压下工作。

● 电压互感器应适合保护继电器的操作。测试设备、仪表及设计要求送顾问工程师审定;

各种电压互感器的磁化曲线表也应提交送审。

● 所有电压互感器应是低电抗型和棒式初级绕组,环氧树脂模制型,并能承受连接的断路

器及二级绕组同初级绕组一分钟开启电路的预先短路。

● 电压互感器的输出额定值应能适应其负荷。它们应有足够的额定值,终端电准确度和超

电流性能,以保证有关设备正常工作。

● 二级绕组的各接头应通过各绝缘引线接到终端接线板。接线板应装在易于达到的地方。

各电压互感器做好标记,指出极性、比率、变压器的等级和功率,对多比率二级绕线变

压器应设有标志,指示各种比率的连接接头。

● 各电压互感器的二级绕组应接地,接地连接应通过可拆的连接器。

除上述内容外,电压互感器应满足或高于下列要求:

绝缘等级: B 级以上

额定1min工频耐压:42 千伏

额定雷电冲击耐受电压:75 千伏

电压互感器测量准确度:0.5 级

保护电压互感器准确度: 1 级

计量电压互感器准确度:0.2 级

5.7 电流互感器

型式干式

进线及母联三个单相CT

出线(包括备用)三个单相CT

准确度和负载不低于10P20,15VA

计量柜0.2s级

局部放电<10PC

热稳定电流31.5kA

动稳定电流80kA

5.8 接地开关

动稳定电流80kA

热稳定电流31.5kA

在最大关合电流时允许合闸次数2次

机械寿命2000次

5.9 避雷器

型式复合绝缘金属氧化物

5KA时最大残压(8x20μs)32.4KV

低电流,宽幅矩形波,2000μs 400A

高电流,窄幅矩形波,4/10μs 65KA

5.10 指示仪表

● 所有指示仪表采用LCD数字式显示仪表。

● 所有指示仪应具有0.5 级准确度,在短路和超电压时,不应损坏。

5.11 指示灯、按钮、选择器和控制开关

● 所有指示灯、照明按钮、选择器和控制开关应是大功率开关盘型,具有良好的绝缘,符

合所规定的电压和电流额定值,并经过顾问工程师的核准。

● 灯泡额定电压应至少比额定工作电压高20%,以保证灯泡有较长的寿命。指示灯的设计

应能从前面拆换灯泡、灯罩,不必用专门工具能打开板盖。

● 安培表选择开关应是转子型,带有先接后离接点,以选择读出三相电流,有必要的刻度

盘,清楚指示R、Y 和B。伏特计选择开关应是转子式,带有先离后接接头,用于选择读

出线和相电压,带有必要的刻度盘,清楚指示R、Y、B、RY、YB、BR。

5.12 接线板

● 电源线和控制线接线箱应是模块制,固定在普通托架上。各终端可随时更换,不需拆下

旁边的终端。

● 接线板应用螺栓可靠地紧固两板之间的电线,不可使用压紧螺丝型接线板。

● 数目相同的电缆在相邻终端上用接线板上的电缆跨接器连接。用于继电器和仪表电路的

终端应装有插孔,用以连接测试接头。

● 接线板按工作电压和电源电路和控制电路分组。每组之间应分隔开,并设有区分标志,

前面应装有透明的阻燃盖。

● 各终端应有白色套圈,以区分电路,并按线路图编号。

● 每组接线板应有20%的备用终端,至少应有两个备用终端。

5.13 柜内控制线路

● 所有内部和控制线路均为600/1,000伏XLPE绝缘多股铜电缆,IEC502。

● 所有电缆应具有相应的额定值,并且不低于1.5 平方毫米,安好在PVC 夹板上或管道内。

每根电缆的两端均应妥善地用预先绝缘的刀式或片式接头或其他经审定的接头接好。

● 当电线通过门铰链时,电线应装在PVC 软管中,并做成环路,使门可以打开,在检查

线路元件时,不需拆下,也不必使电缆过分灵活。

● 所有线路均有可活动的连接器/熔断器,以便于绝缘、检查和维修。

5.14 5.14接地装置

所有暴露的线路和外部线路均应按规定连接在牢固的高导性铜接地母线。整个接地母线固定在各柜的主要框架上。在有结合点的地方,接地母线应镀锡处理。接地母线的导电额定

值,其大小和时间应等于有关设备短路时电流的额定值。在施工前,应将详细的接地安排和

方法送审。使用的各项设备和附件在订货和施工前应经当地供电公司核准。

六、技术资料和技术图纸

5.15 投标人应将完整的规格表及下列图纸和资料在其报价书中提供:

●制造商的完整的规范书。

●逐条说明与本规范书相抵触的地方。

●单线系统图註明断路器、熔丝、继电器、仪表、变压器及控制装置。

●每个配电单元类型的控制原理图。*

●标明整体尺寸的外型图、所需要的操作空间和净空要求以及主要设备的位置。

●设备、装置和小室内部布置的剖面图。*

●所有断路器,熔丝,继电器,开关及表计等设备的製造商及型号清单。并说明设备的额

定值以及保护继电器的整定范围和整定值。*

●断路器、熔断器及继电器等的特性曲线。*

●备品备件的推荐清单以及价目表,供试车及二年连续运行使用。

●设备交货的预定时间表。

(注: *可按招标方要求稍后提供)

6.1 投标方应主动提供下列图纸和资料,并且在通过湖南省电力公司审图后,供招标方、设计方、监理

方认可:

●系统单线图。

●每个配电单元类型的控制原理及接线图。

●布置图及外型尺寸图。

●所有需要后续安装完成的箱体的土建基础图,以及设备重量。

6.2 投标方应在交货前提供三套下列资料:

●所有图纸。

●检查和测试的证明。

●运输、安装说明书。

●提供每台开关、仪表和设备的出厂调试试验数据和检测报告。

●所有锁具的钥匙要四套,并且清楚的用标签标明,所有控制功能也要适当的用标签标好,

并做好标记。

●操作和维护手册。

七、安装、调试与试运行

6.3 负责施工安装和调试。

6.4 保证设计图纸符合湖南省电力公司要求并通过其审查。并保证产品顺利通过竣工发电。

6.5 设备进厂点件检查由中标人与相关单位共同进行,并做好记录。按照设备清单、施工图纸及设备技

术文件核对高压开关柜本体及附件、备件的规格型号,完全符合设计图纸要求。部件齐全,高压开关柜外观检查无损伤及变形,接线无松动;

6.6 设备安装前应进行技术交底;

6.7 在安装过程中,中标方必须按招标人施工进度计划完成其安装及配合工作;

6.8 中标方应按照中国标准及工程所在地区政府、供电公司的规范、要求完成验收;

6.9 中标方负责取得政府部门检测认可、运行许可证明及获得政府、供电公司相关部门的验收合格证;

6.10 负责调试和送电。

八、技术服务和联络

8.1 中标方须对一切与本合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

8.2 凡与本合同设备相连接的其它设备装置,中标方有提供接口和技术配合的义务,并不由此而发生合

同价格以外的任何费用。

8.3 中标方现场技术服务

1)、中标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。中标方要派合格的现场服务人

员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工

程需要,投标人供货方要追加人月数,且不发生费用。

现场服务计划表(格式)

2)、投标方现场服务人员应具有下列资质:

a) 遵守法纪,遵守现场的各项规章和制度;

b) 有较强的责任感和事业心,按时到位;

c) 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近设备安装的现场工作经验,能够正确

地进行现场指导;

d) 身体健康,适应现场工作的条件。

e) 投标方要向需方提供服务人员情况表。投标人供货方须更换不合格的投标人供货方现场

服务人员。

服务人员情况表

(注:每人一表)

3)、投标方现场服务人员的职责

a) 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、

指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

b) 在安装和调试前,投标方技术服务人员应向需方技术交底,讲解和示范将要进行的程序

和方法。对重要工序(见下表),投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证,否则招

标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标人供货方技术服务人员

指导错误而发生问题,投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

c) 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量

问题,投标方现场人员要在需方规定的时间内处理解决。如投标方委托需方进行处理,

投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

d) 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

e) 投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

8.4 培训

a) 为使合同设备能正常安装和运行,投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工

程进度相一致。

b) 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出(格式)。

c) 培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

d) 投标方为需方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件,并提供食宿和交通方便。

8.5 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。投标方应无偿按需方要求在指定的时间和地点举办设计联络会。

设计联络计划表

九、备品备件及专用工具

8.6 投标人供货方必须提供一整套标准附件,其中至少应包括下列部件:

●测试继电器及功率表用的测试插头。

●断路器手动操作装置。

●搬运断路器用的装置。

●测试装置。移出小室外的断路器操作测试装置最少应包括一个带白色电源指示灯的

ON/OFF开关或按钮,指示断路器闭合/断开位置的绿色和红色指示灯,控制电缆用插头

及插座,如未随断路器一起提供还应包括大约1米的控制电缆。

●配电柜的安装、操作、测试及维护所必需的专用工具(请投标人列出清单)。

8.7 投标人供货方应提供投标产品的备品备件清单及单价。此报价不包含在投标总价中。

8.8 投标人应按标准提供易损备品备件。列出易损备品备件明细。

8.9 投标人应承诺在保修期外以不高于本条第2款的价格向买方提供备品备件,并在寿命期内保证零配

件供应。

十、其它要求

8.10 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料,内容包

括技术特点、性能指标等

8.11 “招标基本要求及响应表”、“技术数据汇总表”、“售后服务数据汇总表”及“偏离表”是评委评

审投标方案最重要的直观材料和主要依据,投标人须针对本招标文件中的各项要求逐项在表格内阐明由其应答的各项指标或技术规格,不能用“无偏离”或“符合”简单概括,不能复制招标文件的各项要求作为应答。对于漏报的项目,招标人或业主有权要求其补报,且必须在24小时内补齐,否则将导致废标。

8.12 若投标设备与招标要求有偏离,则投标人必须在“偏离表”中列出;如果未在“偏离表”中列出,

则即使在投标文件的其他地方说明,亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值。若中标单位在定标后及合同签订前,以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同,招标机构及业主有权没收其投标保证金。

8.13 投标人所供产品的实测结果如果违背投标文件中的承诺,根据偏差程度,招标人或业主有要求限期

更换、延长保质期、扣质保金和履约金的权力,严重超差时可要求退货并请投标人赔偿相关经济损失。

8.14 供货厂商不得将合同货物的生产制造转交其它生产厂商或以其它厂商的产品替代。

9.1 对招标文件中有错字或漏字的地方或投标人不理解的地方,投标人应立即提出。投标人不能以此为

由,拒绝承担投标人应该承担的责任和义务。

十一、售后服务要求

投标人应制订并实施售后服务计划,高压开关柜在安装、调试通过后免费保修期为:整体工程竣工验收后2年。高压开关柜保证终身维修,维修响应时间:供货方应在2小时内对用户的要求作出响应,并确定负责维修的工程师名单及服务时间,问题应在24小时内解决。

投标人应认真填写附件3“售后服务数据汇总表”。该表反映了投标方的售后服务实力,售后服务实力越强、越有保障、质保期长者,得分越高。

十二、附件

高压开关柜附件(1)招标基本要求及响应表

附件(1)招标基本要求及响应表

高压开关柜附件(2 )技术数据汇总表附件(2)技术数据汇总表

弱电施工图纸设计说明.doc

1建筑概况 本工程位于陕西省咸阳市彬县县城。建筑面积(15316.2m2)。地上(15)层,主要为办公室、会议室、餐厅、宿舍等。2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50312-2007;《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2006; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-2011; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括以下子系统内容: (1)综合布线系统(电话、网络); (2)安全防范系统(保安监视、门禁); (3)无线网络系统 (4)会议室音响等系统(投影、扩音系统)(与专业厂家配合);(5)系统集成; (6)根据甲方要求,本工程设计时,公共场所及所有办公室的TV点位均只做预留,TV穿线管暗敷由弱电竖井经电缆桥架或线槽引至房间内,具体位置参考室内装修图纸; (7)本工程网络分界点在弱电井配线架处。 4综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台,以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现世界范围资源共享,综合信息数据库管理、电子邮件、个人数据库、报表处理、财务管理、电话会议、电视会议等。本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入二层通讯机房。与外部通讯,应充分考虑安全性,有效防止外界非法入侵。通讯机房由二次深化设计,本设计仅负责总配线架以下的配线系统; (3)本工程网络和电话采用非屏蔽综合布线系统,水平选用(超6类)电缆,穿KBG管暗敷。网络垂直干线选择(六芯62.5/125μm)光纤,电话垂直干线选择(3类大对数)电缆,配线架在竖井内(挂墙机柜)明装。竖井内竖向桥架应与平面图中水平桥架连接。楼层配线间若安装网络设备,应考虑环境条件,并根据网络的

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

景观设计土建施工图设计说明-精选.pdf

设计说明 一.工程概况 1.1工程名称: 1.2建设单位: 1.3项目位于: 二.设计依据 2.1国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准 2.2甲方()与乙方()签定的委托合同 2.3甲方认可的景观规划设计方案及初步设计文件 2.4甲方提供的本工程建筑总平及其它相关设计资料 三.设计深度 3.1按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的 有关要求的设计深度 四.技术说明 4.1本工程总平面图与分区平面图设计标高采用绝对标高值,园建单体及立、剖设计采用 相对标高值;其±0.00相对绝对标高值,详见各图中附注;本工程设计绝对标高为 甲方提供的标高值 4.2本工程设计中除标高以米(m)为单位外,其余尺寸均以毫米(mm)为单位 4.3本工程设计中所指距地高度均指离开完成面的高度 4.4其它相关专业(结构、水、电等)的配合,应于室外环境工程施工前由甲方负责组织 相关专业施工图设计,经本设计单位会审通过后方可施工 4.5本工程所用的各类设备(给排水、机电等)应在本工程室外环境工程施工之前由甲方 负责组织相关的设备技术施工图,经本设计单位会审通过后,由厂家或安装单位派专 人赴现场配合室外环境工程施工 五.基础及构造措施 5.1所有建筑物及构筑物的基础垫层采用C15混凝土,如遇基础的设计底标高不能落在持 力层上,必须除去非持力层,用砂夹石回填并分层夯实(分层厚度≤300),压实系数≥0.95;如遇膨胀土地基时,除去膨胀土,用砂夹石换填并分层夯实(分层厚度≤300),换填至基底标高(压实系数≥0.95),换填后地基的承载力必须满足150Kpa 5.2连续的地面混凝土垫层应设置纵横向缩缝,纵向缩缝采用平头缝, 其间距6-12m,横 向缩缝采用假缝,其间距为3-6m,缝宽5-20mm, 深度宜为垫层厚度的1/3,面层与垫层对齐;连续的路面垫层沿纵向宜设置伸缝,其间距采用20-30m,缝宽20-30mm,缝内填沥青类材料,沿缝两侧的混凝土边缘应局部加强 5.3本次园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构,本设计如无特殊指明, 则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计 5.4本工程所有砖基础部分用M10水泥砂浆、MU10页岩砖(240×115×53)砌筑;砌砖部 分用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5排水沟: 5.5.1砖砌排水沟用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5.2排水沟如遇填土,沟底C15混凝土垫层下应加铺50-70mm粒径卵石(或碎石) 一层夯入土中 5.5.3排水沟与勒脚交接处设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏,深50mm 5.5.4每30-40m设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏

完整版(施工图设计说明)

XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程 施工图设计说明 (道路部分) 1、工程概况 1.1工程规模、建设范围 XX市XX城XX路按照XX城城区路网规划总体要求,道路红线宽度控制为40米,道路区域为填海区,填海造城一期工程海堤填筑刚合拢,现在已形成16m宽的道路路胚,原路基范围内未进行地基处理,直接吹沙填筑,高度有4m~5m左右。为了加快XX城内部城区建设,根据建设单位要求,XX路近期先实施16m,远期按照40m道路红线宽度修建。本次设计XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程起点位于XX市XX路与XX路交叉口处(K0+30.234),道路沿海堤前进,终点位于XX桥(K4+578.114),本次修建长度全长4.547公里。 1.2工程自然条件情况 1.2.1地形地貌 本线路位于XX市将新建的XX城城区内,道路总体走向为由东向西方向。XX 市XX城将在围海填筑基础上形成城市,现已完成海堤填筑,整个地形比较平缓。 1.2.2水文条件 本工程沿线无大河流,路线受海洋潮汐影响较大。 1.2.3工程地质 本工程沿线地质主要是填海区,而且是在刚填筑的堤坝上,工程地质条件较好,主要是刚完成堤坝填筑,路基不够稳定,沉降影响较大。1.4 设计内容及文件组成 根据签定的设计合同,我院承担该项目的设计内容为:道路、排水、管线综合等。 2、设计依据 2.1设计依据 2.1.1道路设计合同 2.1.2建设单位提供XX市XX城海堤填筑施工图 2.1.3XX市XX城区域路网规划――总平面图 2.2采用规范 2.2.1《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 2.2.2《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97) 2.2.3《公路路基设计规范》(D30-2004) 2.2.4《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 2.2.5《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 2.2.6《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 3、道路工程设计 3.1设计原则 3.1.1服从现状区内现状用地规划,满足各条道路规划红线的要求,保证道路实现其交通、景观、艺术功能,维护区内规划布局的合理性、完整性、可持续性。 3.1.2遵从功能合理、结构安全、经济实用的原则。 3.1.3根据地形与地块功能分区,道路竖向设计与周边地块开发有机结合。 3.2主要设计标准

施工图设计总说明 (1)

施工图设计总说明 一、概述 受古蔺县水务局委托,我单位于2014年9月初编制完成了本项目《国家水土保持重点建设工程两河项目区(叙永县)太平溪小流域实施方案》,并于9月9日在四川省水利厅通过了专家技术审查会,按照与会专家修改意见于9月下旬修改完成实施方案后进行报批申请。于10月初领取到四川省水利厅下发的《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水函[2014]1338号)。 该工程实施方案批复情况如下:星光河小流域规划治理水土流失面积23.5km2。共实施坡改梯60.00hm2(石坎48.50hm2,土坎11.50hm2);水土保持林276.0hm2;经济果木林364.0hm2;封禁治理1099.46hm2;保土耕作550.54hm2。小型水利水保工程:塘堰整治7座,蓄水池32口,沟渠12.68km,沉砂凼58个,作业道路7.63km。 星光河小流域水土流失综合治理项目总投资1076.38万元,其中工程措施投资697.48万元,植物措施288.97万元,封禁治理6.95万元,独立费用82.98万元。 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。 二、设计依据 1、设计执行的主要规范和标准 (1)《水土保持规划编制规程》(SL336-2006); (2)《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T 16453.1-2008); (3)《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》(GB/T 16453.4-2008); (4)《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008); (5)《水土保持综合治理技术规范治理技术》(GB/T16453.6-2008); (6)《水土保持综合治理规范通则》(GB/T15772-2008); (7)《水土保持综合治理验收规范》(GBT15773-2008); (8)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007); (9)《水利水电工程制图标准水土保持制图》(SL73.6-2001); (10)《水土保持工程可行性研究报告编制规程》(SL448-2009); (11)《水土保持工程初步设计报告编制规程》(SL449-2009); (12)《水土保持术语》(GB/T20465-2006); (13)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007); (14)《水土保持监测技术规程》(SL277-2004); (15)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328); (16)《水土保持工程概(估)算编制规定及定额》(水利部水总[2003]67号)。 2、基础资料 (1)《国家水土保持重点建设工程四川省实施规划》(2013~2017年)》; (2)《四川省古蔺县水土保持总体规划》(2000年~2015年); (3)《国家水土保持重点建设工程古蔺县实施方案》(2013~2017年); (4)《国家水土保持重点建设工程管理办法》(水保[2013]442号) 三、设计工程概况 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 建筑概况 本工程位于() ()路与()路交*口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合);

弱电系统集成技术方案设计

第一章技术方案

一、项目建设背景 为加强资源整合和信息共享,建立高效可靠的办公管理平台。本技术方案对新办公楼进行整体的信息化和智能化设计,将其信息化结构、系统、服务、管理进行优化组合,获得高效率的现代化办公大楼,从而为工作人员提供一个实用、高效、安全且具有经济效益的工作环境。 二、项目建设目标 本技术方案息化系统建设的目标,就是应用信息化、网络化、数字化、自动化、智能化科技,通过信息化服务中心和智能化系统物联网,将业务应用系统与智能化系统进行一体化的系统集成,实现信息的互联互通和数据共享交换,提高业务应用的现代化和自动化,增强服务水平和管理效率。通过智能化信息系统为提供在安全、便捷,以及节能环保等方面可靠性运行的保障和技术支撑。全面实现建设的三大要素即:透彻的感知、广泛的互联互通、深入的智能化。 三、项目建设容 1.信息化系统组成 所建设的信息化系统主要由打印安全管理、视频会议、背景音乐、视频监控、信息发布、业务网络、多媒体会议室、中央控制等子系统组成,并相应配置系统运行所需的服务器、存储等设备。 所采用的诸多新技术应用的信息化设备系统,可实现业务应用与其接口的无缝衔接和信息集成。设计提供各相关通讯接口的技术方案,接口标准,以及被集成信息与数据的格式和容。 2.建筑智能化系统组成 智能化系统是以信息化基础设施建设为龙头,以信息资源建设为核心,以应用系统建设为重点,构建以应用需求为核心的信息平台。以集中管理为核心的信息服务平台,形成以办公、管理、服务为一体的信息系统。在此基础上以系统集成,功能集成,网络集成和软件应用集成等多种集成技术进而实现综合信息集成系统。 1.本次招标共涵盖以下主要子系统 ●打印安全管理子系统; ●视频会议子系统; ●背景音乐子系统;

施工图设计说明书(定稿)

施工图设计说明书 1、工程概述 1.1工程位置及建设意义 硅谷大街拓宽改造工程位于范家屯镇的东南部,为范家屯镇与长春市区联系的主要通道。该工程的建设将更近一步的推动沿线的基础设施建设,带动沿线开发区的经济建设和发展。 1.2设计主要内容及工程规模 本次设计研究范围为道路工程、桥梁工程、排水工程及所涉及的相关问题。 工程起点桩号K0+600,终点桩号K4+360,全长3760m。 主要工程项目如下: 道路:包含K0+600—K4+360段的道路工程、路内排水工程、土方工程。 道路标准横断为双幅路形式:中央分隔带8米,行车道16米×2,路肩0.5米×2。道路的右幅利用原有道路,本次设计只包括中中央分隔带和左幅路及左侧路肩。 排水管线:道路左侧新建雨水管线共3572.5米。 桥梁:新建2座中桥,K1+411中桥为4孔16米,K4+313.08中桥为3孔16米,桥右幅为原有桥梁,本次只设计包含左幅。 本次施工图设计内容包括:1、道路平面、横断面设计;2、道路纵断面设计;3、路基、路面设计;4、排水设计;5、桥梁工程设计;6、附属工程设计。 2、设计依据及技术标准 2.1设计依据 1、本设计委托单位:公主岭市范家屯镇人民政府。 2、道路工程中线规划坐标及横断 3、《城市道路设计规范》(GJJ37-2012) 4、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 6、《给排水标准图集》(2006年版) 7、《公路沥青路面设计规范》(CJTGD50-2006) 8、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007) 9、《道路工程制图标准》(GB50162-92) 10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版) 11、《工程建设强制性标准条文》建设部 12、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 13、《范家屯镇城镇总体规划(2009―2020)》 14、《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011; 15、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011; 2.2施工及验收规范、标准 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2、《给水排水管道工程施一及脸收规范》(GB50268-2008) 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》(G850141-2008) 2.3主要技术标准 2.3.1、道路工程技术标准 (1)道路等级:城市主干路I级 (2)设计车速: 60Km/h (3)荷载标准: 双轮组单轴载BZZ-100 (4)结构设计年限: 15年 (5)路面结构:沥青混凝土路面 (6)最大纵坡:1.958% (7)最小纵坡:0.014% (8)最小坡长:220米 (9)最小凸曲线半径:6000米 (10最小凹曲线半径:7700米 (11)最小竖曲线长度:68.6米

弱电设计说明

弱电设计说明 一、项目概述 1、《G03609-14号宗地调整地块三(星河雅宝高科创新园一期五地块)》项目是由深圳雅宝房地产开发有限公司投资兴建,用地东西长约240米,南北宽约84米,东西向为斜坡地有6米高差,用地北向紧邻雅宝1,3,4号地块,西北向民治水库开敞,东南倚靠银湖山郊野公园、紧邻雅宝水库,用地面积为19178平方米,总建筑面积154457平方米,计容面积111732平方米,不计容面积42725平方米,其中主塔楼A座建筑高度148.2米,B座建筑高度81.6米,容积率5.5,绿地率35%。 2、本项目由A座(超高层建筑)、B座(高层建筑)二座组成,其使用功能均为办公。其中:A座地上32层,十二层和二十四层为消防避难层;B座地上18层。A、B座之间一层为架空车库。地下共3层,主要功能为车库、设备房,停车数1169辆。建筑总高度为148.2米,属一类高层建筑。项目耐火等级一级,结构选型为框架核心筒结构、框架剪力墙结构,设计使用年限为50年,建筑物抗震烈度按7度设防。 二、设计规范和标准 弱电系统的设计将按照以下国家颁布的各种相关的法律、法规以及指导性文件,国际标准、国际专业协会的设计指引作为设计依据、并融合我 司以往的工程经验: 1. 综合布线系统工程设计规范( 50311-2007) 2. 综合布线国际标准11801, 568A 3. 智能建筑设计标准(50314-2006) 4. 视频安防监控系统工程设计规范( 50395-2007) 5. 出入口控制系统工程设计规范( 50396-2007)

6. 民用闭路监视电视系统工程技术规范(50198-2011) 7. 火灾自动报警系统设计规范(50116-2013) 8. 中华人民共和国公共安全行业标准(70-9475-94) 9. 安全防范工程技术规范( 50348-2004) 10. 有线电视系统工程技术规范(50200-94) 11. 电子信息机房设计规范(50174-2008) 12. 民用建筑电气设计规范( 16-2008) 13. 建筑物防雷设计规范 ( 50057 2010版) 14. 高层民用建筑设计防火规范(50045-95 2005版) 15. 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(50067-97) 16. 建筑物电子信息系统防雷设计规范 (50343-2012) 17. 甲方设计任务书及设计要求 18. 各专业提供之设计资料 三、系统概要 本弱电系统将采用先进的技术理念进行设计,由以下主系统和子系统组成: 1) 通讯系统 ? 电话通讯系统 ? 接入 ? 室内移动通信覆盖系统(预留配套)

弱电施工图设计说明..-共12页

施工图设计说明 工程概况 建设单位:安宁职业教育基地管理委员会 项目名称:中共安宁市委党校、安宁市行政学校异地新建项目 项目地点:安宁市职教园区 项目建设规模:本项目共拟建地上11层,地下1层。总建筑面:约 19353.21平方。建筑高度:43.5米。建筑形式:框剪结构。建筑分类:一类高层综合楼,建筑功能:食堂,教室,办公,学员宿舍。 设计依据及验收规范 (1)市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339—2019) 《建筑智能化系统工程设计规范》DGJ32/D01-2019 《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2019) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2019; 《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2019 《安全防范工程技术规范》(GB 50348—2019) 《视频安防监控系统工程设计规范》GB/T 50395-2019 《出入口控制系统工程设计规范》GB/T 50396-2019 《入侵报警系统工程设计规范》GB/T 50394-2019 《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312—2019) 《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311—2019) 《安全防范工程验收规则》(GA308-2019) 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94)

《安全防范系统通用图形符号》(GA/T74-2019) 《建筑电气工程设计常用图形和文字符合》(00D001) 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范》(GB/ 50311-2019) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2019 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2019; 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2019; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2019 (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围: (1)综合布线系统; (2)有线电视系统; (3)安全防范系统; (4)门禁系统; (5)会议室系统; (6)停车场管理系统; (7)广播系统 (8)公共信息发布系统; (9)周界报警系统 (10)机房建设; (11)无线网络覆盖; 1 综合布线系统 (1)综合布线系统是将语音信号、数字信号的配线,经过统一的规范设计,综合在一套标准的配线系统上,此系统为开放式网络平台, 以方便用户在需要时,形成各自独立的子系统。综合布线系统可以实现 世界范围资源共享,本设计仅考虑布线不涉及网络设备; (2)由市政引来外线电缆,进入五层通讯机房。本设计仅负责总配线架以下的配线系统;

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

建筑施工图设计总说明1

建筑施工图设计总说明 一、施工图设计编制依据 1、依据性文件 1)主管机关认可的建筑方案设计图 2、主要相关设计规范 1 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 2 《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005 3 《建筑设计资料集》(第二版) 4 《房屋建筑制图统一标准》GB50001-2010 5 《房屋建筑学》教材 二、项目概况 1、项目名称:淮安某高校学生宿舍楼 2、建设地点:淮安 3、建筑层数:5层 4、建筑高度:18.00米。 5、建筑面积:建筑面积2400平方米 6、设计使用年限:50年 7、防火设计耐火等级:二级。 8、屋面防水等级:11级 9、抗震设防烈度:8 度 10、结构形式:砖混结构 三、设计标高、坐标及图纸标注 1、本项目平面定位及±0.000标高相对于绝对标高值详位置图。 2、图中尺寸单位,除标高及总平面以米为单位外,其他均以毫米为单位。 3、平面图中凡未注明门窗洞口尺寸者,可视图示按剧中或一侧墙面200 。 4、专业代号:总图-总;建筑-建;结构-结;给水排水-水;采暖-暖; 通风-风;电气-电; 5、墙体预留洞、槽表示方法: 洞:(专业代号)宽×高槽:专业代号)宽×高×深圆洞:(专业代号)直径⊙洞底距楼地面高度槽底距楼地面高度洞中心距楼地面高度 建筑施工图设计说明 四、其它: (1)内外高差为600mm。 (2)有组织外排水,屋面可以考虑上人。 一、设计依据 1、计委批准文号:昌发改复[2005]69号 2、规划许可证编号:2005 昌规建字0043号 3、设计合同书编号:2005—016号

4、地质勘探报告编号:2005—046号 5、我国现行建筑设计规范 《民用建筑设计通则》(GB50352 -2005); 《建筑设计防火规范》(GB50016 -2006); 《居住建筑节能设计标准》(DBJ 11 -602 -2006 ); 《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36 -2005 ); 二、项目概况 1、建筑名称: 2、建设单位: 3、建设地点:淮安市某高校 4、建筑面积:3704m2(含阳台面积)该面积数值仅作为参考。 5、檐口高度:12.85米 6、结构形式:砖混结构。 7、使用功能:办公楼 8、耐火等级:二级 9、设计使用年限:50年 10、相对高程:±0.00米,相当于绝对高程,见总平面图 11、平面所注尺寸以毫米为单位,所注标高以米为单位。 总平面图中所注尺寸以米为单位。 三、墙体工程 1、墙体的基础部分见结施; 2、墙体±0.000以上采用240厚页岩实心砖,M10混合砂浆砌筑,±0.000以下采用MU15页岩砖实心砖,M10水泥砂浆砌筑。 3、墙体外保温层采用60厚粘贴聚笨板保温层。见图集:88J2—9∶5页外墙51M2⑩ 楼梯间墙体内保温层采用20厚胶粉聚苯颗粒保温。 墙身防潮层:在室内地坪下约60处做20厚1∶2水泥砂浆内加3%—5%防水剂的 墙身防潮层(在此标高为钢筋混凝土构造,或下为砌石构造时可不做),当室内地坪变化处防潮层应在高低关埋土一侧墙身做20厚1∶2水泥 砂浆防潮层,如埋土侧为室外,还应刷1.5厚聚酯防水涂料(或其它防潮材料); 4、女儿墙为240厚页岩实心砖,60厚砼压顶,做法:88J14—2—W8—2 5、墙体留洞及封堵 А.钢筋混凝土墙上的留洞过梁见结施和设备图; В.砌筑墙体预留洞过梁见结施说明; C .预留洞的封堵:砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后,用C15豆石混凝土填实; 变形缝处双墙留洞的封堵,应在双墙分别增设套管,套管与穿墙管之间嵌堵嵌缝油膏,防火墙上留洞的封堵为不燃烧材料堵塞密实。 6、几点特殊技术要求: A.加气混凝土(条板隔墙)涂塑耐玻纤网格布粘贴部位做法参照88J2—3B1~B10页) B.所有管道井、风道井,管道安装完毕后,在楼板处用后浇板作防火分隔。 四、屋面工程 1、本工程的屋面防水等级为Ⅲ级,防水层合理使用年限为10年,设防做法为:〈88J1—1〉Ⅲ4 2、屋面做法及屋面节点索引、露台、雨篷等见各层平面图及有关详图;

弱电施工设计说明

弱电施工设计说明 一、设计原则 在设计中主要遵循以下原则: 1、实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。 2、先进性:采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3、可靠性:系统选用的技术或配套设备采用主流技术和产品,应采用在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,以保证系统的长期正常运行。 4、开放性:采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统集成、互联或扩展出现障碍。 5、可扩展性:设计应充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,以充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 二、设计定位 本工程智能化弱电系统设计标准定位于国家甲级智能化建筑,主要功能配置标准满足或超过国家《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 中甲级标准。 设计标准及规范 智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2007 民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003 通信光缆的一般要求》GB/T7427-87 电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ 232- 92 建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 建筑设计防火规范》 GB50016-2006 民用建筑通信接地标准》EIA/TIA607 电磁兼容性标准》IEC 801 视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 建筑低压电源电涌保护器选用安装验收及维护规程》CECS174 2004 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 建筑物防雷设计规范》GB 50057-2000 有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-90 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/75-94 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008

施工图设计说明

施工图设计说明

经开大道交通工程优化设计 施工图设计说明 1、项目建设背景 1.1项目由来 本次交通优化设计范围为经开大道入口段及经开大道C、D、E段交通安全设 施设计。 本次交通优化道路是经开区高峰园、经开区龙腾园和G50高速的出入口,同 时也是进入万州火车站的入口,随着经开大道的正式通车,预计未来出入经开区的车流量会大幅度增加。可是现状道路由于年久失修,缺乏相应的交通安全设施,易导致交通安全事故的发生,现状描述如下: (1)经开大道B段匝道出入口较多,驾驶员在此处易违规掉头,交通隐患大大增加; (2)同时在匝道入口处,现状波形防撞护栏已有多处损坏,丧失了防撞功能;(3)在经开大道B段匝道出口处,指路标志缺乏、指路系统明确性、连续性不足,由于部分驾驶员对路况不熟悉,极易在经开大道B段走错道路,驾驶员为了纠正行驶路线,易在匝道出口处违规调头; (4)交通标线磨损严重; (5)由于经开大道建设尚未全面完工,交通安全设施未能全面完善,存在安全隐患。 基于以上现状,易导致车辆行驶过程中出现因不能正确识别目的地道路而出现违规掉头、违规左转,进而影响行车安全,降低道路通行能力。 指路标志损坏、指路标志版面偏小 缺乏隔离设施交通标线磨损 4月,我院与经开区管委会及重庆万林投资发展有限公司共同勘查现场,决定对此处进行交通优化,以防止交通交通事故的发生。 1.2主要工作内容 (1)对现状道路标志、标线进行优化设计; (2)在道路中间增加隔离防撞栏杆; (3)在道路两侧设置防撞栏杆; (3)完善经开大道存在安全隐患路段的交安设施。

2、设计依据及采用的技术规范、标准 2.1设计依据 1.业主设计任务委托和相关设计合同; 2.该区域地形图; 3.该区域所在规划; 4.现场调查资料。 2.2设计选用的规范 (1)《城市道路工程设计规范》(CJJ37- ) (2)《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169- ) (3)《道路交通标志和标线》(GB5768—) (4)《公路交通标志板》(JT/T279-) (5)《公路交通标志反光膜》(GB/T18833- ) (6)《路面标线涂料》(JT/T280-) (7)《路面标线用玻璃珠》(JT/T446-) (8)《道路交通信号灯安装规范》(GB14886- ) (9)《道路交通信号灯》(GB14887- ) (10)《道路交通信号控制机》(GA47- ) (11)《视觉信号表面色》GB/T 8416- (12)《公路工程技术标准》(JTG B01- ) (13)《公路交通安全设施设计技术细则》(JTG/T D81—) (14)《道路工程制图标准》(GB 50162-92) (15)《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》(16)《城市道路绿化规划设计规范》(CJJ75-97) (17)《重庆市建设委员会关于重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》3、交通优化设计内容 3.1交通组织原则 交通组织以尽量满足区域交通和对干道交通干扰尽量减少的原则进行组织,主干道交通优先,支路交通停车让行。各路段交通流具体组织形式详见各相关路段交通组织设计图。 3.2交通渠化 1、车行道上同、异向车流采用交通标线; 2、与本工程范围道路相交道路均采用交通标线分离; 3、本工程范围内道路采用交通标线和交通标志控制。 3.3设计内容 针对现状情况,我院决定采取以下措施,进行工程整治: 在经开大道B段中间设置隔离防撞栏杆;同时在路侧设置指引标志;替换路侧波形护栏为防撞护栏;在临时匝道出口及高填方观测段处设置隔离防撞栏杆;完善经开大道全线交安设施。

施工图设计总说明书

总说明书 一、任务依据及测设经过 佛山市顺德区三洲路口整治工程为交叉口改造项目,工程位于佛山市顺德区大良镇东北侧,伦教镇东侧。主线道路为碧桂路,被交线道路为龙洲路。本工程近期按菱形立交实施,远期为枢纽式立交,其中以碧桂路跨线桥为主体工程。本工程近期实施方案设计范围,碧桂路南起K59+571.497,北止K61+051.497,长1.48km。 佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审会议于2008年3月14日在顺德区召开。根据评审会意见,我单位组织相关专业人员认真研究后,对相关章节进行了修改补充及完善。2007年12月至2008年3月期间,业主又先后召开了数次“佛山市顺德区快速干线网一、二期工程协调会”,并形成了《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计补充大纲》。本施工图修编设计按照《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审意见》及《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲》及补充大纲等有关文件来编制。 1.1 任务依据 1)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计招标文件。 2)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计合同。 3)三洲路口整治工程可行性研究报告(修编)(天津市市政工程设计研究院,2007年4月)。 4)三洲路口整治工程可行性研究报告评审意见(2007年4月)。 5)佛山市顺德区快速干线网首期工程方案施工图设计原则(佛山市顺德区快速干 线网首期工程勘察设计总体组,2007年12月)。 6)《佛山市顺德区三洲路口整治工程初步设计审查意见的函》佛交函【2007】475号。 7)《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲及补充大纲》(佛山市顺德区快速干线网首期工程勘察设计总体组,2008年3月) 8)《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计审查意见》。 9)有关会议纪要。1.2 采用规范

弱电施工图设计说明

弱电施工图设计说明 摘要施工图的设计说明非常重要,在实行设计终身负责制的今天,尤为如此。文章阐述的弱电设计说明是作者结合多年设计经验,力求全面、翔实,希望对建筑电气设计同行有所帮助。 关键词楼宇自控综合布线有线电视安全防范停车场管理广播火灾自动报警及消防联动 1建筑概况 本工程位于() ()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类防火建筑。建筑主体高度(m),裙房高度(m)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 2设计依据 (1)各市政主管部门对初步设计的审批意见; (2)甲方设计任务书及设计要求; (3)中华人民共和国现行有关规范: 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版); 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000; 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 《人民防空工程设计防火规范》;GB50098-98; 《智能建筑设计标准》;GB/T50314-2000; 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;GB50198-94; 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; 其它有关的国家及地方现行规程、规范; (4)各专业提供的设计资料。 3设计范围 本设计包括红线内的以下内容: (1)楼宇自控系统; (2)综合布线系统(电话、计算机)(不涉及网络设备); (3)有线电视及卫星电视系统; (4)安全防范系统(保安监视、门禁、入侵探测); (5)同声传译系统; (6)停车场管理系统; (7)微蜂窝机站; (8)广播系统(包括背景音乐及紧急广播); (9)火灾自动报警及消防联动系统; (10)报告厅、多功能厅等的音响系统(与专业厂家配合); (11)系统集成;

施工图设计说明怎么写

建筑施工图设计说明 建筑施工图设计说明 (序号带外圈“O”者为本工程选用) 一、设计依据 1、设计合同以及开发商的设计要求文件 2、政府职能部门就本工程的批本: ①规划报建批复;设计红线图 ②建筑工程消防设计审核意见 3、得到开发商方认,获各主管部门批准的初步设计图纸 4、《民用建筑设计通则》(GB 50532-2005) 5、《住宅建筑设计规范》(GB 50096-199:2003年版) 6、建筑设计防火规范(GBJ 16-87:2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-952001年版) 8、《屋面工程技术规范》(GB50207-94) 9、《建筑防水工程技术规范》(JGJ48-88) 10、《商店建筑设计规范》(JGJ48-88) 11、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 12、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》( JGJ50-2001) 13、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 14、《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》(GB50067-97) 15、《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-94) 16、《膨胀土地区建筑技主规范》(GBJ112-87) 17、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2003) 18、国家及工程当地其他行政规范、规定、标准 二、工程概况 1、建筑经济技术指标:详总平面图。 2、建筑类别:1、2、 3、号楼为6层商住楼;奥园大厦为6层综合楼;商业街为2层商业楼;其余为6层住宅楼。 3、耐火等级:二级 4、屋面防水等级:二级 5、结构类型:1、2、3、4号楼和奥园大厦及商业街为钢筋混凝土结构;其他各栋单体住宅;砖混结构。 6、使用耐久年限:50年 7、抗震设防烈度:6度 三、墙体 1、砖混结构的墙体采用机制中砖(240*115*90mu10)砌筑,外墙及分户墙为240厚,户内隔墙为15厚,框架结构的填充墙采用小型混凝土砖渣空心砌块 (240*190*120mu10)砌筑,外墙及分户墙为190厚,户内隔墙为120厚;M7.5混合砂浆砌筑。 2、首层无地梁处的墙身防潮层设于室内标高-0.060处,抹20厚1:2防水水泥砂浆(掺3%防水剂)。 四、室内外工程做法详见本图所附“建筑构造材表”