文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑设计电梯计算

建筑设计电梯计算

建筑设计电梯计算
建筑设计电梯计算

电梯

一、电梯的分类

根据国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T 7025,电梯分为六类,见下表1。

表1 电梯的分类

类电梯》GB/T 7025.1-2008;《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部分:Ⅳ类电梯》 GB/T 7025.2-2008;《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第3部分:Ⅴ类电梯》 GB/T 7025.3-1997。该标准等效利用国际标准《电梯的安装》ISO/DIS 4190。

2乘客电梯:有完善的安全设计,只用于运送乘客而设计的电梯。

3客货电梯(Ⅱ类电梯):轿厢内的装饰有别于客梯,可分别用来乘客和载物。

4住宅电梯:轿厢装潢较简单,住宅用电梯宜采用Ⅱ类电梯。

5病床电梯:轿厢长且窄,主要用于搭载病床和病人。

6观光电梯:井道和轿厢壁至少有同一侧透明,乘客可观看轿厢外景物的电梯。

7载货电梯(Ⅳ类电梯):有必备的安全装置,主要用于载货。其中,为运送车辆而设计的电梯也称为汽车电梯。

8杂物电梯:额定载重量不大于500kg,额定速度不大于1 m/s,服务于规定楼层的固定式升降设备。

二、电梯参数

电梯的基本参数主要有额定载重量、可乘人数、额定速度、轿厢外廓尺寸和井道型式等。主参数指额定载荷和额定速度。

1.额定载重量。电梯设计所规定的轿内最大载荷。乘客电梯、客货电梯、病床电梯通常采用320kg、400kg、600/630kg、750/800kg、1 000/1050kg、1150kg、1275kg、1350kg、1600kg、1800kg、2000kg、2500kg等系列,载货电梯通常采用630kg、1000kg、

1600kg、2000kg、2500kg、3000kg、3500kg、4000kg、5000kg等系列,杂物电梯通常采用40kg、100kg、250kg等系列。

2)额定速度。电梯设计所规定的轿厢速度。标准推荐乘客电梯、客货电梯、为适应大交通流量和频繁使用而特别设计的电梯额定速度为0.4、0.5/0.63/0.75、1.0、1.5/1.6、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、6.0。医用电梯采用0.63m/s、1.00m/s、1.60m/s、2.00m/s、2.50 m/s等系列,载货电梯采用0.25m/s、0.40m/s、0.50m/s、0.63m/s、1.00 m/s、

1.60m/s、1.75m/s、

2.50m/s等系列,杂物电梯采用0.25m/s、0.40m/s等系列。电梯的选型配置时主要参数的确定应根据建筑物的实际情况综合考虑,具体的电梯配置方案应由业主、建筑师、电梯工程师协商确定。

三、电梯的土建布置方法

(一)电梯的位置布置原则

(l)电梯一般要设置在进入大楼的人容易看到且离出入口近的地方。电梯应尽可能的集中在一个区域设置,以便乘客在同一个地方候梯,从而达到乘客对电梯的均匀化分布;电梯的位置布置应与大楼的结构布置相协调。

(2)以电梯为主要垂直交通的每幢建筑物或每个服务区,乘客电梯不应少于两台(七至十一层住宅可设一台),以备高峰客流或轮流检修的需要。两台宜并排布置,以利群控及故障时互救。

(3)电梯在并列布置时不应超过4台,这是因为电梯的停层时间一般不超过8秒,乘客可能来不及进入电梯。

(4)当建筑物的出人口为两层或以上时(如地下有停车场、地铁口、商店等),可用自动扶梯连接出入口层之间的交通,使始发站集中在一层,从而提高运输效率;

(5)对服务站和运行速度一致的电梯,应采用并联和群控管理;

(6)对于主要需要局部运行的电梯的建筑物,为提高电梯运输能力,宜选择局部实效高的电梯而非一味考虑高额定速度;

(7)对于公司专用的办公楼,相邻的楼层之间的交通可考虑不用电梯,电梯的停站数可考虑隔层停,既缩短了电梯往返运行的时间,也提高了输运能力,同时又节省了设备费用。

(8)对于高层或超高层建筑,电梯一般集中布置在大楼中央,采用分层区或分层段的方法。候梯厅要避开大楼主通路,设在凹进部位以免影响主通路的人员流动。若电梯分区设置,可按15层一个区域,且在不停层的井道每隔11m设置不小于350×1800的井道安全门。建筑面积巨大,且工作、生活人数很多的超高层建筑,为提高运输效率,可配置双层轿厢电梯。

(9)医院的乘客电梯和病床电梯应分开布置,有助于保持医疗通道畅通,提高输送效率。

(10)电梯的井道和机房应远离需要安静的房间,如居室、病房、客房、阅览室等,避免噪声干扰,必要时考虑采用采取消声、隔声及减振措施。

(二)电梯数量的确定

电梯台数,需根据建筑物的用途和内部人员流量来计算,用最少的投资来满足合理的垂直运输要求。有的按每100人需要的电梯台数来计算,有的按建筑物的人均面积来计算,科学的方法是进行交通计算。

电梯是建筑物的垂直交通工具,其选型配置的优劣关系到整个建筑的合理利用,特别是对高层现代化建筑。优良的选型配置意味着乘客和货物在大楼内快捷、便利、安全地流通,意味着增加建筑面积的利用率、节省设备和能源而降低成本。因此在建筑设计阶段,建筑师、电梯工程师和业主就应紧密配合选配合理的电梯。电梯数量的确定,需要根据建筑物的用途、规模、高度、客货流量等作电梯交通分析,方案设计阶段可参照表2。

表2 几种建筑类型电梯数量选用估计值

2办公楼或宾馆电梯运行速度一般为:6~15层为1.5~2.5 m/s;15~25层为1.5~2.5 m/s。

3表列电梯数量仅供方案设计时快速参考,技术设计中还需进一步研究。

4 在各类建筑中,至少应配置1~2台能使轮椅使用者进出的无障碍电梯。

大规模、超高层建筑复杂的电梯系统,要准确、合理、经济地确定电梯的数量、载重容量与速度。首先要算出全部电梯梯所要服务的楼内总人数,选定电梯的三项服务质量标准:乘梯高峰期某一限定时间内电梯所需服务的最大运客量,乘客候梯时间或电梯的平均间隔时间。乘客从唤梯起至到达其目的地的全行程时间。当然,这些标准,都因国家、地区和不同的建筑性质有差异。需要在设计建筑方案时,将大厦的用途、层数、各层面积等详细资料,预先提供给电梯厂商,请电梯工程师作交通运输分析,求出所需电梯系统各种参数,从经济与服务质量方面合理选择电梯系统,周密筹划建筑布局。

电梯交通流量分析步骤为:

了解建筑性质、情况,估算电梯使用人数---确定电梯数量---确定电梯服务方式---确定电梯载重量---确定电梯速度----计算平均运行间隔----计算5分钟输送能力----是否符合标准---完成建筑物的电梯配置方案(1)了解建筑性质、情况,估算电梯使用人数。

电梯使用人数=建筑物总使用人数×运行高峰时段比例系数。其中建筑物总使用人数参见表3,运行高峰时段比例系数参见表4。

表3 各种建筑物总使用人数估算

注:用以估算人数的面积为实际使用净面积(建筑面积×实际使用率)。办公楼有效使用面积可按0.55×办公楼总建筑面积估算。

表4 运行高峰时段比例系数

注:运行高峰时段比例系数随建筑物的业态及使用情况而不同,所取数值为经验值。

(2)确定电梯的数量

住宅楼:50户/台;出租办公楼:2800~3400平方米/台;公司专用办公楼:2000~2600平方米/台;宾馆:100个房间/台。

(3)确定电梯的服务方式

电梯的操纵控制方式有集选控制,并联控制,群控。目前,单梯一般采用微机集选控制,2-3台电梯采用并联,更多电梯时采用群控。

在电梯的操纵控制方面,一些标准的或可选的功能配置在特定的场合下有利用于提高电梯的输效率。可咨询电梯专业厂家。

(4)确定电梯载重量

在乘客电梯的设计时,往往是通过额定载重量来确定轿厢容量和轿厢有效面积。最大的乘客人数应按额定载重量(kg)除以75(kg/人)计算结果向下圆整到最近的整数,详见表5。最大的乘客人数也可以按轿厢最小有效面积确定,详见表6。

在设计时要严格按照国家标准设定电梯的载重量。一般来说,速度越高的电梯,要求选择的载重量越大。原则上速度设计在2~2.5米/秒之间的电梯,载重量宜≥1000kg;速度设计≥3米/秒的电梯,载重量宜≥1350kg。一般情况下,星级酒店和甲级办公楼的设计大多选用载重量≥1350kg的电梯,以便提高电梯的运载能力,提升建筑物的档次。

表5 不同电梯载重量对应的最大乘客数量

表6 最大乘客数量对应的轿厢最小有效面积

5)确定电梯的速度

一般情况下,设定15层以上的大楼电梯从基站直驶到最高服务层站所需的时间,最理想的应控制在30秒内,根据目前我国的情况,建议该时间宜控制在45秒内。

电梯速度选择的基准尺度。10层以下1.5m/s;10-20层1.75-2 m/s;20-30层2.5-3m/s;30-40层4m/s;40-50层5m/s;50-60层6m/s。

6)确定乘客候梯时间

在实际计算时,由于各电梯制造商提供的电梯在基本参数设计时都略有差异,当然该差异都是在国家标准允许范围内,例如开关门时间国家标准是在某个范围内,所以,由不同制造商提供的载重量和速度等参数想同的电梯,计算的平均运行间隔略有不同。

经过测试,乘客心理能够承受的候梯时间随着建筑物性质也有不同,表7列出各种建筑物可行的平均运行间隔指标,可供参考。

表7 各种建筑物电梯平均运行间隔指标

7)计算5分钟输送能力

有关电梯输送能力的计算是以建筑物内人流高峰期的情况进行计算的。在人流高峰期,如果电梯完全能够满足实际使用,即在大楼运输最恶劣的情况下能够满足实际使用的需要,那么大楼的电梯配置符合要求。针对不同大楼的不同性质,产生高峰期的原因不同,时间也各不相同,应分别制定不同的标准。表8中列出各种建筑物的5分钟输送能力指标,可供参考。

表8 各种建筑物电梯5分钟输送能力指标

8)如果不符合标准,可调整电梯的数量、服务方式、载重量、速度等参数,直到符合标准,即完成建筑物的电梯配置方案。

(三)电梯的土建结构要求

1、电梯井道与机房详图重点表达的部位

电梯与建筑物的联系主要涉及机房、井道、底坑、层门入口、导轨固定等的设置方式和连接方法,电梯大样图应表示导轨埋件、厅门牛腿、厅门门套、机房工字钢(或钢筋混凝土梁)和顶部检修吊钩等。层数指示灯及上下按钮留洞位置及大小,应准确符合电梯生产厂家要求,留在门顶或井道壁上。由于电梯不同规格型号、不同生产厂家的尺寸要求各不相同,因此,电梯井道与机房的土建图应按专业电梯生产厂家提供的同类型的标准图纸,并结合建筑物电梯井道的不同结构(如砌体结构、混凝土结构、混合结构或钢结构)等绘制。最好能先确定采用的电梯厂家,避免土建条件不能满足电梯安装的要求。电梯井道与机房详图重点表达的部位见表9

电梯井道与机房的设计应能满足《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2003提出电梯土建技术要求。

如何配置电梯数量

登录天涯 | 注册天涯 | 帮助 由于浏览器不支持或者禁用JavaScript ,您可能不能使用到本网站的所有功能。 参见如何启用JavaScript 脚本. 首页提问列表 如何配置电梯数量 [工程 技术] 悬赏点数 10 1个回答 443次浏览 0 湖北过客 2009-3-12 9:25:01 58.49.8.* 举 报 如何配置电梯数量 回答 登录并发表 取在谷歌搜索如何配置电

回答消梯数量 系统推荐答案 yanlei1212009-3-12 9:33:20 218.83.222.* 举报 可以依据<办公建筑设计规范>JGJ 67--2006 及防火规范的要求设置 4.1.4 电梯数量应满足使用要求,按办公建筑面积每5000m2至少设置1台。超高层办公建筑的乘客电梯应分层分区停靠。 条文说明(这里说的很详细):4.1.4 调查中,发现各地很多办公建筑的电梯数量严重不足,造成上、下班时间拥挤不堪,并影响办公工作效率。故对电梯的数量作了规定,根据2003年版《全国民用建筑工程设计技术措施》中对电梯数量的有关规定制定本条文见表1: 表1 电梯数量、主要技术参数表 标准数量额 定额定 载重量速度 建筑类别经济级常用级舒适级豪华 级(kg) (m/s) 按建筑面积6000 5000 4000 <400 0 m2/台 m2/台 m2/台 m2/ 台 630 0.63 办按办公有效3000 2500 2000 <20 00 800 1.00 使用面积m2/台 m2/台 m2/台 m2 /台 1000 1.60 按人数 350 300 250 <250

施工电梯基础施工方案(含计算书)

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房 4~11#楼项目 施工升降机基础专项施工方案 批准: 审核: 初审: 编制: 深圳中海建筑有限公司

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房项目部 2011年 10月20日

目录 一、编制总体思路................................................................. - 1 - 1.施工升降机定位 (1) 2.施工升降机型号及品牌选择 (1) 3.施工升降机基础结构形式 (1) 二、编制依据..................................................................... - 2 - 三、工程概况..................................................................... - 2 - 一).劳动力需求计划 (2) 二).施工机械需求计划 (3) 三).材料需求计划 (3) 五、施工升降机基础设计........................................................... - 3 - 一).施工升降机基础要求 (3) 二).施工升降机基础设计 (3) 三).施工升降机基础设计 (4) 四).基础接地电阻设计 (6) 五).排水及防护处理措施 (6) 六、电梯基础验收................................................................. - 7 - 七、检查制度..................................................................... - 7 - 八、基础定位图................................................................... - 7 -

电梯常用计算

电梯常用计算简介 1曳引电动机客容量校核: )(102 v K)(1 Q kW N η -= 式中: N —电动机功率(kW ); K —电梯平衡系数; Q —额定载重量(kg ); V —额定速度(m/s );. η—机械传动总效率; (教材(3-6)的V 应该为曳引轮节经线速度,或把公式中的 i 去掉,否则计算会出错) 根据功率的定义和换算关系, 102k g f .m /s =1k W 102?101.972?1000kgf/g n (重力加速度) 102 v K)(1 Q - 电梯满载上升工作时理论功率 电机的功率应折算电梯机械传动总效率η,对蜗轮蜗杆曳引机电梯η=0.5-0.65, 对无齿轮曳引机电梯η=0.8-0.85, η 102 v K)(1 Q - 电机的功率 例 设电梯额定载重量Q=2000kg ,额定速度v=0.5m/s,钢丝绳曳引比i=2,平衡系数k=0.5,曳引轮直径D=640mm ,盘车手轮直径d=400mm ,减速器减速比为I=32,机械传动总效率η=0.68。请校核曳引电动机功率N ; 解: kW Qv K N 2.768 .01025 .02000)5.01(102)1(=???-=-= η 电动机的校核还应包括曳引机过载能力校核、起制动时间验算;电动机热容量验算。 2 曳引机输出扭矩M 1 ()Nm n 9500Ni η Μ1 1= , 式中,N 1—电动机功率;( kW) 1n —电梯额定转速,r/min ; η一曳引机总效率,由曳引机厂提供;或根据蜗杆头数Z 1及减速箱速比i 来估算, Z 1=1,η=0.75~0.70; Z 1=2,η=0.82~0.75; Z 1=3,η=0.87~0.82; Z 1=41,η=0.92~0.87。 (i 数值大效率低)

建筑设计电梯计算

电梯 一、电梯的分类 根据国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T 7025,电梯分为六类,见下表1。 表1 电梯的分类 VI类电梯》 GB/T 7025.1-2008;《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部分:Ⅳ类电梯》 GB/T 7025.2-2008;《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第3部分:Ⅴ类电梯》GB/T 7025.3-1997。二、电梯参数 电梯的基本参数主要有额定载重量、可乘人数、额定速度、轿厢外廓尺寸和井道型式等。主参数指额定载荷和额定速度。 1.额定载重量。电梯设计所规定的轿内最大载荷。乘客电梯、客货电梯、病床电梯通常采用320kg、400kg、600/630kg、750/800kg、1 000/1050kg、1150kg、1275kg、1350kg、1600kg、1800kg、2000kg、2500kg等系列,载货电梯通常采用630kg、1000kg、1600kg、2000kg、2500kg、3000kg、3500kg、4000kg、5000kg等系列,杂物电梯通常采用40kg、100kg、250kg等系列。 2)额定速度。电梯设计所规定的轿厢速度。标准推荐乘客电梯、客货电梯、为适应大交通流量和频繁使用而特别设计的电梯额定速度为0.4、0.5/0.63/0.75、1.0、1.5/1.6、 1.75、 2.0、2.5、 3.0、3.5、 4.0、 5.0、 6.0。医用电梯采用0.63m/s、1.00m/s、1.60m/s、 2.00m/s、2.50 m/s等系列,载货电梯采用0.25m/s、0.40m/s、0.50m/s、0.63m/s、1.00 m/s、1.60m/s、1.75m/s、2.50m/s等系列,杂物电梯采用0.25m/s、0.40m/s等系列。电梯的选型配置时主要参数的确定应根据建筑物的实际情况综合考虑,具体的电梯配置方案应由业主、建筑师、电梯工程师协商确定。 三、电梯的土建布置方法 (一)电梯的位置布置原则 (l)电梯一般要设置在进入大楼的人容易看到且离出入口近的地方。施工电梯基础地下室顶板加固计算书

施工升降机计算书 品茗软件大厦工程;工程建设地点:杭州市文二路教工路口;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由某某房开公司投资建设,某某设计院设计,某某勘察单位地质勘察,某某监理公司监理,某某施工单位组织施工;由章某某担任项目经理,李某某担任技术负责人。 本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升 降机》(GB/T10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-2007),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),《混凝土结 构设计规范》(GB50010-2002)等编制。 一、参数信息 1.施工升降机基本参数 施工升降机型号:SCD200/200J;吊笼形式:双吊笼; 架设总高度:100m;标准节长度:1.508m; 底笼长:42m;底笼宽:3m; 标准节重:167kg;对重重量:1300kg; 单个吊笼重:1600kg;吊笼载重:2000kg; 外笼重:1480kg;其他配件总重量: 200kg; 2.楼板参数 基础混凝土强度等级:C30;楼板长:4m; 楼板宽:4m;楼板厚:150mm;

梁宽:0.3m;梁高:0.7m; 板中底部短向配筋:10@150; 板边上部短向配筋:12@100; 板中底部长向配筋:10@150; 板边上部长向配筋:12@100; 梁截面底部纵筋:425; 梁中箍筋配置:8@150; 箍筋肢数:2; 3.荷载参数: 施工荷载:2.5kN/m2; 4.钢管参数: 钢管类型:Ф48×3.0;钢管横距:700mm; 钢管纵距:700mm;钢管步距:1200mm; 模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度: 0.1m; 二、基础承载计算: 导轨架重(共需67节标准节,标准节重167kg): 167kg×67=11189kg, 施工升降机自重标准值: P k=(1600.00×2+1480.00+1300.00×2+2000.00×2+11189.00+200.00)×10/1000=226.69kN 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1 基础承载力设计值:P=2.1×226.69=476.05kN 三、地下室顶板结构验算

土建工程预算算量教程

目录 第1章:施工图预算编制依据和方法 2 5.1.1 施工图预算的概念和作用 2 5.1.2 施工图预算的编制依据 2 5.1.3 施工图预算的编制方法和步骤 3 第2章:工程量计算的原则和方法 4 5.2.1 工程量的概念 4 5.2.2 工程量计算的原则 4 5.2.3 工程量计算的一般方法 4 第3章:统筹法计算工程量 5 5.3.1 统筹法计算工程量的基本原理 5 5.3.2 统筹法计算工程量的基本要点 6 5.3.3 统筹图的编制7 5.3.4 统筹法计算工程量的步骤 8 第4章:工程量计算之建筑面积9 5.4.1 建筑面积的计算9 第5章:工程量计算之土石方工程14 5.4.2 分部分项工程量计算14 第6章:工程量计算之桩基础工程18 第7章:工程量计算之脚手架工程19 第8章:工程量计算之砌筑工程20 9章:工程量计算之砼工程 24

第1章:施工图预算编制依据和方法 5.1.1 施工图预算的概念和作用 1.施工图预算的概念 施工图预算即单位工程预算书,是在施工图设计完成后,工程开工前,根据已批准的施工图纸,在施工方案或施工组织设计已确定的前提下,按照国家或省市颁发的现行预算定额、费用标准、材料预算价格等有关规定,进行逐项计算工程量、套用相应定额、进行工料分析、计算直接费、并计取间接费、计划利润、税金等费用,确定单位工程造价的技术经济文件。 建筑安装工程预算包括建筑工程预算和设备及安装工程预算。 建筑工程预算又可分为一般土建工程预算、给排水工程预算、暖通工程预算、电气照明工程预算、构筑物工程预算及工业管道、电力、电信工程预算;设备及安装工程预算又可分为机械设备及安装工程预算和电气设备及安装工程预算。 本章只讨论“一般土建工程施工图预算”的编制。 2.施工图预算的作用 (1)确定工程造价的依据 施工图预算可作为建设单位招标的“标底”,也可以作为建筑施工企业投标时“报价”的参考。 (2)实行建筑工程预算包干的依据和签订施工会同的主要内容 通过建设单位与施工单位协商,征得建设银行认可,可在施工图预算的基础上,考虑设计或施工变更后可能发生的费用增加一定系数作为工程造价一次包死。同样,施工单位与建设单位签定施工合同,也必须以施工图预算为依据。否则,施工合同就失去约束力。 (3)建设银行办理拨款结算的依据 根据现行规定,经建设银行审查认定后的工程预算,是监督建设单位和施工企业根据工程进度办理拨款和结算的依据。 (4)施工企业安排调配施工力量,组织材料供应的依据 施工单位各职能部门可依此编制劳动力计划和材料供应计划,做好施工前的准备。 (5)建筑安装企业实行经济核算和进行成本管理的依据 正确编制施工图预算和确定工程造价,有利于巩固与加强建筑安装企业的经济核算,有利于发挥价值规律的作用。 (6)是进行“两算”对比的依据。 5.1.2 施工图预算的编制依据 ?编制依据 (1)施工图纸 是指经过会审的施工图,包括所附的文字说明、有关的通用图集和标准图集及施工图纸会审记录。它们规定了工程的具体内容、技术特征、建筑结构尺寸及装修做法等。因而是编制施工图预算的重要依据之一。 (2)现行预算定额或地区单位估价表 现行的预算定额是编制预算的基础资料。编制工程预算,从分部分项工程项目的划分到工程量的计算,都必须以预算定额为依据。 地区单位估价表是根据现行预算定额、地区工人工资标准、施工机械台班使用定额和材料预算价格等进行编制的。它是预算定额在该地区的具体表现,也是该地区编制工程预算的基础资料。 (3)经过批准的施工组织设计或施工方案 施工组织设计或施工方案是建筑施工中重要文件,它对工程施工方法、材料、构件的加工和堆放地点都有明确规定。这些资料直接影确工程量的计算和预算单价的套用。 (4)地区取费标准(或间接费定额)和有关动态调价文件 按当地规定的费率及有关文件进行计算。 (5)工程的承包合同(或协议书)、招标文件 (6)最新市场材料价格 是进行价差调整的重要依据 (7)预算工作手册 预算工作手册是将常用的数据、计算公式和系数等资料汇编成手册以便查用,可以加快工程量计算速度。 (8)有关部门批准的拟建工程概算文件

电梯数量确定方法

电梯数量确定方法 一、一般指标 一般,决定电梯输送能力的主要参数为电梯数量、承载能力与额定速度。 1、输送能力能满足5分钟高峰期的乘梯要求,就可以认为电梯的选用是合理的。 2、电梯到达门厅的时间间隔不应太长,一般要求不应超过2-3分钟。简单的估算办法:电梯从底层直达顶层应不超过45—60s——同时符合了消防电梯要求。 3、候梯时间与乘梯时间应尽量缩短。这是为了满足乘客的心理要求。比较能接受的限度是:候梯时间不超过30s,乘梯时间不超过90s。 二、规范指标 《住宅设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》对电梯的规定 4、《住宅设计规范》4.1.7 条规定,“十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯”;“4.1.9 候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度,且不得小于1.50m。” 十二层及十二层以上的高层住宅,每栋设置电梯不应少于两台的规定,其根据: 《高层民用建筑设计防火规范》第6.3.1条规定,塔式住宅、十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅中应设消防电梯。第6.3.2条规定,消防电梯可与客梯兼用; 高层住宅电梯宜每层设站是为了使用方便,但为了节约投资允许设站间层不超过两层。减少电梯设站有利于节约电梯造价,简化电梯管理及减少损坏率。 在《住宅设计规范》条文说明中解释:电梯设置台数的多少关系到住宅建筑的电梯服务水平和经济效益。目前基本有两种方法确定:一种按公式计算,另一种按经验确定。 关于电梯计算公式,国外的一般很复杂,有很多未知数需测定,即使按公式计算,也只是一个近似值。为简化设计、方便选用,北京、上海等地设计院大都根据各自的经验确定基本数据。最近,首规委住宅专家组讨论,认为一台电梯服务60~90户是适宜的。 5、《高层民用建筑设计防火规范》有关规定 6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定: 6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。 6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。 6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。 6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。

施工电梯基础含计算

22 号楼施工电梯基础方案 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、设备概况 (2) 四、基础施工 (3) 五、地下室顶板回顶: (3)

一、编制依据 1、《施工升降机》( GB/T10054-2005) 2、《施工升降机安全规程》( GB10055-2007) 3、施工升降机安全操作规程标准与技术 4、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012) 5、高空作业机械安全规则(JG5099-1998) 6、《JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范》 7、《GB1055-88 施工升降机安装规则》 8、《JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准》 二、工程概况 本工程用地面积为7736 M2, 22号楼设计总建筑面积为26442M2,具体是由地上一栋10层办公场所及地下一层停车房,地下室建筑面积为7736M2。场地东西方向跨长约104 米,南北方向跨长约76.7 米。 三、设备概况 施工升降机型号选用SC型SCD200/200TD,为双笼带对重升降机,由广州市京龙机械有限公司生产。标准节尺寸为650X 650X 1508,壁厚为4.5mm规格的立管标准节重量150kg;额定载重2X2000Kg,提升速度36m/min,最大架设高度450m,额定安装载重量2X2000 kg,电机功率2X3X 11kw,吊笼重量2X 2200kg,对重重量0 kg,外笼重量1480kg,最大附墙间距为10.5m 多层部分电梯荷载: 根据建筑物的高度和屋面板标高,22 号楼升降机计划安装最高高度按41.7 米,计划安装标准节29节,吊笼规格3200X 1500X2550。 升降机自重G=吊笼重+外笼重+导轨架总重+对重重+载重量 =2X 2200+1480+150X 29+0+2X 2000=12750(kg) 基础承载力(取安全系数为n=2):F=G*0.02=12750*9.8*2=249.9(kN) 4、施工升降机安装在靠近各楼侧,升降机的施工安装拆卸严格按照《SC型升降机使用手册》的要求进行,具体位置可见总平面图

广联达土建算量

图形软件 1、做法刷相当于钢筋软件的复制图元到选定楼层。 2、选配相当于钢筋软件的从其他楼层复制图元。 3、选做法负责的时候要注意选全。(把光标定在编码的左上角空格,左键)。 4、工程量表达式如果没有一定要填。 5、墙挂钢丝网,内墙挂钢丝网的工程量表达式等于各部分之间相接去的长度(墙梁、墙柱、墙墙)相加乘以厚度再乘以2。外墙挂钢丝网的工程量表达式分两部分,内部等于各部分之间相接去的长度(墙梁、墙柱、墙墙)相加乘以厚度。外部等于各部分之间相接去的长度(墙梁、墙柱、墙墙)相加乘以厚度。 6、装修:1踢脚线布置在电梯厅(电梯大堂)、首层的楼梯(上层的用手工计算)。2水电井内墙面抹灰(外墙面按公共部分)。3楼梯间内墙面抹灰(外墙面按公共部分)。4公共部分内墙面抹灰。5独立柱装修。6外墙贴砖分立面来做。7独立柱装修分内外来做。 7、百叶窗离地高度在大样图中反映,平面图反映宽度。 8、有窗墙只能延伸,不能拉伸。 9、塔楼与转换层之间存在一个标高段既不属于塔楼最低层,也不属于与它相接的楼层,计算外墙块料时容易忽略这一部分。 10、梁上腰线宽度等于梁宽加伸出处的长度,梁下腰线宽度等于伸出的长度,顶层没有上腰线。 11、在建筑施工图中节点图怎么看(下面是页数在把圆圈的数字和那页的序号对起来)。 12、卫生间剪力墙不用返檐。(扣除门位置) 13、和混凝土有关的构件清单必有两项模板和混凝土体积。 14、复制墙体时,如果选定墙体是打断过,复制到楼层墙体(附墙体门窗,过梁)就会冲突掉。所以复制前要打断墙体先。 15、做法刷一定要对应一个构件来,例如梁就包括连梁,圈梁,梁。(因为大前提目录中梁为主构件包括连梁,圈梁,梁,+号表示包含有其他构件,-号则没有包含其他构件表示为最低一层。) 16、同一层的墙与柱,梁与板砼标号分别一样(圈梁,构造柱除外) 17、清单构件明细表能知道某一构件在某一层的标号。(如某一圈梁标号错了,就能通过清单构件明细表找到。) 18、清单中模板项可以打勾,勾选即算入措施项目,不勾选即算入整体项目。(一般勾选为措施项目,君怡花园除外。) 19、与结构有关的构件(如梁板柱,剪力墙),则与结构砼施工标号一

电梯常用计算

电梯常用计算

电梯常用计算简介 1曳引电动机客容量校核: )(102 v K)(1 Q kW N η -= 式中: N —电动机功率(kW ); K —电梯平衡系数; Q —额定载重量(kg ); V —额定速度(m/s );. η—机械传动总效率; (教材(3-6)的V 应该为曳引轮节经线速度,或把公式中的 i 去掉,否则计算会出错) 根据功率的定义和换算关系, 102k g f .m /s =1k W 102?101.972?1000kgf/g n (重力加速度) 102 v K)(1 Q - 电梯满载上升工作时理论功率 电机的功率应折算电梯机械传动总效率η,对蜗轮蜗杆曳引机电梯η=0.5-0.65, 对无齿轮曳引机电梯η=0.8-0.85,

η102 v K)(1 Q - 电机的功率 例 设电梯额定载重量Q=2000kg ,额定速度 v=0.5m/s,钢丝绳曳引比i=2,平衡系数k=0.5,曳引轮直径D=640mm ,盘车手轮直径d=400mm ,减速器减速比为I=32,机械传动总效率η=0.68。请校核曳引电动机功率N ; 解: kW Qv K N 2.768 .01025.02000)5.01(102)1(=???-=- =η 电动机的校核还应包括曳引机过载能力校核、起制动时间验算;电动机热容量验算。 2 曳引机输出扭矩M 1 ()Nm n 9500Ni ηΜ11=, 式中,N 1—电动机功率;( kW) 1n —电梯额定转速,r/min ; η一曳引机总效率,由曳引机厂提供;或根据蜗杆头数Z 1及减速箱速比i 来估算, Z 1=1,η=0.75~0.70; Z 1=2,

施工电梯基础

电梯基础施工方案 一、工程概况 蔚蓝城邦项目三期A区工程52栋、53栋、54栋位于东莞市常平镇麦元村,常虎高速东莞火车站出口,由东莞市中天广场建造有限公司投资兴建、东南大学建筑设计研究院设计,总建筑面积100476.68㎡,共有2栋(52栋、54栋)33层和1栋(53栋)32层住宅小区,其中一层地下室,建筑面积约1.4万㎡,建筑总高度99m(33 层)。 根据现场施工实际情况需要分别在每栋楼安装一部双笼施工电梯,(具体安装位置及尺寸见附图)双笼施工电梯型号为SCD200/200GN,安装高度为110米。施工电梯租赁公司为东莞市鹏博建筑机械设备租赁有限公司,施工电梯基础落在地下室顶板上。 二、施工电梯基础计算 升降机基础承受的静荷载P的近似计算:(有关参数见SCD200/200GN型升降机产品说明书) G=[吊笼重+外龙重+导轨架重+对重重+载重重] 吊笼重量:2×2000=4000Kg 外龙重量:1480Kg 导轨架重量:73×170=12410Kg(导轨架按73节计算,总高度110米) 对重重量:2×1000=2000Kg 载重重量:2×1000=4000 Kg 以上总重量=吊笼重+外龙重+导轨架重+对重重+载重重 =4000+1480+12410+2000+4000 =23890kg 考虑到动荷载、自重误差、风荷载对基础及支撑的影响,取影响系数n=2,

则计算时取值P=2×G=2×238.9KN=477.8KN 升降机基础尺寸为:3.80×4.80=18.24m2 基础重:18.24×0.3×2.4=13132 kg 由以上计算可得,升降机基础所承受的荷载标准值为:28.6kN/ m2 本工程地下室顶板设计承载力为:10 kN/ m2,且升降机基础在地下室顶板上,故需对升降机基础部位的地下室底板的设计进行调整。 三、施工电梯部位楼板计算及支撑 1、电梯对一楼楼板的总压力G 总自重G0=吊笼重+外龙重+导轨架重+对重重+基础重 =4000+1480+12410+2000+4000+13132 =37022kg (以电梯安装高度110m作为计算高度) 取动载安全系数为2。 所以对楼板的总压力G=2 G0=74044kg 2、一层楼板的最大承受力(加支撑前) 根据《结构设计总说明》,地下室顶板的允许载荷为10KN/m2,(由施工结构设计说明得知,也因建筑物不同而不尽相同)而升降机的最大承力面积为A=3.8×4.8=18.24m2 所以地下室顶板对升降机的最大承受力为10KN/ m2×18.24m2=18.24吨,即18240 kg,不能满足要求。 3、支撑方案 根据以上计算可知:楼板必须支撑才能满足强度要求。 支撑方案:a、根据工地情况立杆采用钢管Φ48×3.5、立杆下面垫模板不小于0.04m2,钢管上下采用顶托,顶托上用两根木方与顶板顶紧,立杆间距0.4米×0.4米(支撑离电梯基础边20~30CM,即横向10排,纵向12排),水平杆间距1.2米,并用水平及竖向剪刀撑连接,支撑立管必须均顶紧楼面,连接处逐个检查。

非常漂亮的Excel算量模板

非常漂亮的Excel算量模板 --语言描述、表格、图形一个都不能少 Very nice Excel templates for construction budget --Descriptions、tables and drawings are all indispensable 摘要:工程手工算量计算繁琐,不易统计和修改,因而算量软件陆续出现。然而算量软件操作必须严格按软件要求操作,对软件公司的指导依赖性很强;另外算量软件采用三维建模来实现计算的,较手工算量多出了繁琐的建模工作。 随着我国工程量清单规范的实施,编制自己的企业定额已日趋必要,企业定额的数据主要来源于历史数据的记录和统计分析。Excel具有强大的数据处理能力,本人通过实际经验总结,制作了工程算量模板。本模板在计算工程量及投标报价上具有以下优点:①数据清晰性强,②数据追溯性强,③调价直观性强。 当然模板在算量时智能化及精度无法与三维软件相比,追求清晰性、实用性、高效性的最佳组合。 关键词:Excel应用,Excel-CAD表格互导、工程算量软件,工程量清单规范,企业定额。 Abstract:It is troublesome to calculating by hand, and it’s not convenient to make statistics or modify. As a result, calculating soft wares have appeared one by one. However, we have to follow their instructions in order to use the soft wares, and we depend a lot on the guidance of software companies; besides, when using soft wares to calculate, we have to do a lot of modeling work, which is the core of their calculating system. As the specification for bill of quantities carries out, it becomes necessary to make the enterprise ration, the data of which come from the records and statistics of historical data. Excel has powerful data-dealing ability. After a lot of practice, I make a template for construction budget. It has the following advantages on construction budget and tender offer: ①The data is clear. ② It can easily tell the sources. ③ It is easy to read for adjusting prices. Though the template can not beat the software on intelligence and precision, I am seeking for a perfect combination of clearness、practicability and efficiency. Key: Application of Excel, data-in and data-out between tables of Excel and CAD, software for construction budget, specification for bill of quantities, the enterprise ration.

电梯交通流量分析的计算

电梯交通流量分析的计算步骤 第一步,估算建筑物的总人数 办公楼:8-12平方米/人;住宅楼:3.5人/户;医院住院大楼:3人/床;宾馆:1人/床(高档宾馆0.8人/床);学校:0.8-1.2平方米/人。 第二步,确定电梯的数量 住宅楼:50户/台;出租办公楼:2800-3400平方米/台;公司专用楼:2000-2600平方米/台;宾馆:100个房间/台。 第三步,确定电梯的服务方式 电梯的操纵控制方式有集选控制,并联控制,群控。目前,单梯一般采用微机集选控制,2-3台电梯采用并联,更多电梯时采用群控。 在电梯的操纵控制方面,一些标准的或可选的功能配置在特定的场合下有利用于提高电梯的输效率。电梯在线有专文介绍电梯的功能配置。 第四步,确定电梯载重量 对于一般民用建筑来说,国家标准针对电梯载重量的设定也有相关的要求。首先在设计时要考虑严格按照国家标准的规定进行。 一般来说,速度越高的电梯,要求选择的载重量越大。原则上速度设计在2-2.5米/秒之间的电梯,载重量宜≥1000kg;速度设计≥3米/秒的电梯,载重量宜≥1350kg。一般情况下,星级酒店和甲级办公楼的设计大多选用载重量 ≥1350kg的电梯,以便提高电梯的运载能力,突现建筑物的档次。 第五步,确定电梯的速度 一般情况下,设定15层以上的大楼电梯从基站直驶到最高服务层站所需的时间,最理想的应控制在30秒内,根据目前我国的情况,建议该时间宜控制在45秒内。 电梯速度选择的基准尺度。10层以下1.5m/s;10-20层1.75-2 m/s;20-30层2.5-3 m/s;30-40层4 m/s;40-50层5 m/s;50-60层6 m/s。 第六步,确定乘客候梯时间

计算电梯台数

计算电梯台数 12层及以上的住宅至少两部电梯。 目前一些房地产商认识到设施好坏关系到销售难易,多层住宅也增设电梯。 电梯数量估算法 一,高层办公楼按每3000-5000平米一部客梯进行估算,而服务梯(货梯,消防梯)按客梯数的1/3-1/4进行估算。 二,高层旅馆电梯数量估算一般取决于客房的数量,常按每100间标准间一部客梯进行估算,服务梯数按客梯总数的30%-40%进行估算。 三,高层住宅:18层以下的高层住宅或每层不超过6户的19层以上的住宅设2部电梯,其中一部兼做消防电梯,18层以上(高度100米以内)每层8户和8户以上的住宅设3部电梯,其中一部兼做消防电梯。 电梯交通数量计算 1)12~12层以上的高层住宅,电梯不能小于2台.每层住40人,层数为24层以上时,应设置3台.每层住40人层数为35层以上时,应设置3台.单元式高层住宅每单元只设置一捕电梯时,采用联系通廊. 2)旅馆的工作/服务电梯台数等于0.3~0.4北客梯数.消防电梯要满足"高规"要求.住宅的消防电梯可与客梯合用.消防电梯的速度V>=H/60>=1.5M/S,容量R.=11人(800KG) 3)医院住院捕宜增设1~2台供医护人员专用的客梯,与病床电梯分开设置.>3层的门诊楼应社长1~2台电梯. a)计算所需要电梯的台数N=KPT/240R b)确定客梯集中率(每5分钟输送乘客率)K 办公楼(同时上班K=25%~16%)(不同时上班K=16%~12.5%) 旅馆(K=12.5%~5%) 住宅(K=5%)医院(K=22%) c)计算使用电梯的总人数P 办公楼(P=办公楼有效使用面积/10=0.55*总面积) 旅馆(P=床位+宴厅人数) 住宅 (P=3.5*总户数) 医院(P=1.1床位数) d)计算往返一周总的运行时间T 办公楼T=2H/V+1.25(F+1)(V+3.5)+2R 旅馆住宅医院T=2H/V+1.25F(V+3.5)+3R e)确定电梯的速度V 办公楼旅馆V>=H/30或V=(0.1~0.125)n n:电梯行程总层数住宅医院V=1~2.5 f)计算每班电梯预计停站数F 公式比较复杂,我一般就采用n~0.9n g)确定电梯额定人数R

施工电梯基础施工方案归纳.doc

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、升降机的型号及技术参数 (1) 四、基础设计 (2) 五、主要施工方法 (3) (一)、基坑开挖 (3) (二)、钢筋施工 (4) (三)、混凝土施工 (5) 六、安全文明施工 (6) 七、基础验算 (7) (一)、参数信息 (7) (二)、基础承载计算: (7) (三)、地基承载力验算 (7) (四)、基础承台验算 (8) 附图: (11)

人货梯基础施工方案 一、工程概况 东莞百悦尚城三期项目由深建房地产有限公司开发,项目地点位于东莞市南城区袁屋边段宏七路北侧A地块,场地东侧为宏二路,西侧为东莞市百悦尚城学校,北侧为宏六路,南侧为宏七路,对外交通十分便利。 设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司; 监理单位:深圳大众建设监理有限公司; 施工总承包单位:中铁建设集团有限公司。 本项目总建筑面积292258.48平方米,我公司承建该工程的29#~36#楼、42#~44#楼、47#综合楼、大门主体及配套建设工程的施工,由12栋住宅及附属设施组成,总建筑面积138237.10㎡。其中,47#楼为四层,建筑高度21.3,塔楼高度25.7m,其他楼均为18层,建筑高度55.75m,塔楼高度72.85m。大门采用独立基础,其余各栋楼均采用高强预应力管桩桩基。大门及47#综合楼为框架结构,其余各栋均为抗震墙结构。 二、编制依据 三、升降机的型号及技术参数 根据本工程建筑总高度、建筑面积及工程量,确定选用的电梯型号,列表如下:

四、基础设计 基础位置设置要综合考虑悬挑外架的宽度,基础内的排水措施,扶墙架至建筑物边线的距离等。按人货梯厂家提供的资料,人货梯的基础尺寸为(4400*3920㎜),现场施工按照4400*4000mm制作,基础厚度为400mm,基础内配制双层双向Ⅱ级Φ12@200钢筋网,并在人货梯基座的正下方范围,底筋位置纵横加设Ⅱ级Φ14@200附加筋,基础混凝土底板下地面地基承载力特征值大于0.15MPa,在基础边上挖800*800mm,深500mm集水坑(位置见后附基础图),基础四周砌240厚砌体,高出回填地面200mm,基坑四周钢管架围护,并拉设防护网。 防雷设置:基础混凝土浇筑前,在基础两边对称打入两条Φ16钢筋,入土2.5米,外露长度200mm,用Φ10圆钢与人货梯基座及钢筋网焊接,接地电阻≤4Ω。 根据本工程《岩土工程勘测报告》,及现场所测标高确定基础下挖深度(见下表);

建筑设计电梯计算

建筑设计电梯计算文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

电梯 一、电梯的分类 根据国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》 GB/T 7025,电梯分为六类,见下表1。 表1 电梯的分类 注:1 本表摘自国家标准《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 VI类电梯》 GB/T ;《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部分:Ⅳ类电梯》 GB/T ;《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第3部分:Ⅴ类电梯》 GB/T 。标准推荐乘客电梯、客货电梯、为适应大交通流量和频繁使用而特别设计的电梯额定速度为、、、、、、、、、、、。医用电梯采用0.63m/s、1.00m/s、1.60m/s、2.00m/s、2.50 m/s等系列,载货电梯采用 0.25m/s、0.40m/s、0.50m/s、0.63m/s、1.00 m/s、1.60m/s、1.75m/s、2.50m/s等系列,杂物电梯采用0.25m/s、0.40m/s等系列。施工升降机基础承载力计算书

施工升降机基础承载力计算书计算依据: 1、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 5、《木结构设计规范》GB50005-2003 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003 7、《砌体结构设计规范》GB50003-2011 一、参数信息 1.施工升降机基本参数 2.楼板参数

3.荷载参数: 二、基础承载计算: 导轨架重(共需35节标准节,标准节重175kg):175kg×35=6125kg, 施工升降机自重标准值: =((1480×2+1480+1258×2+200+6125)+2000×2)×10/1000=; P k 施工升降机自重: P=×(1480×2+1480+1258×2+200+6125)+×2000×2)×10/1000=; 考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n= P=×P=×= 三、地下室顶板结构验算 验算时不考虑地下室顶板下的钢管的支承作用,施工升降机的全部荷载由混凝土板来承担。根据板的边界条件不同,选择最不利的板进行验算 楼板长宽比:Lx/Ly=3/4= 1、荷载计算 楼板均布荷载:q=(3×=m2 2、混凝土顶板配筋验算 依据《建筑施工手册》(第四版): =××32=·m M xmax =××32=·m M ymax M0 =××32=·m x =××32=·m M0 y 混凝土的泊桑比为μ=1/6,修正后求出配筋。

板中底部长向配筋: M x =M xmax +μM ymax =+6=·m α s =|M|/(α 1 f c bh 2)=×106/×××103×=; ξ=1-(1-2×α s )1/2=1-(1-2×=; γ s =1-ξ/2=2=; A s =|M|/(γ s f y h )=×106/××=233.09mm2。 实际配筋:867.08 mm2 > 233.09 mm2板中底部长向配筋满足要求。 板中底部短向配筋: M y =M ymax +μM xmax =+6=·m α s =|M|/(α 1 f c bh 2)=×106/×××103×=; ξ=1-(1-2×α s )1/2=1-(1-2×=; γ s =1-ξ/2=2=; A s =|M|/(γ s f y h )=×106/××=140.36mm2。 实际配筋:867.08 mm2 > 140.36 mm2板中底部短向配筋满足要求。 板边上部长向配筋: M0 x =M0 xmax +μM0 ymax =+6=·m α s =|M|/(α 1 f c bh 2)=×106/×××103×=; ξ=1-(1-2×α s )1/2=1-(1-2×=; γ s =1-ξ/2=2=; A s =|M|/(γ s f y h )=×106/××=590.03mm2。 实际配筋:1244.07 mm2 > 590.03 mm2板边上部长向配筋满足要求。 板边上部短向配筋: M0 y =M0 ymax +μM0 xmax =+6=·m α s =|M|/(α 1 f c bh 2)=×106/×××103×=;

相关文档