第一章总则

一、编制依据

1)项目实测实量操作要求、指导书、指引等;

2)现行国家规范及标准;

GB50204-2002(2011版),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011,《砌体结构工程施工质量验收规范》

GB50210-2001,《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB50209-2010,《建筑地面工程施工质量验收规范》

CECS-196-2006,《建筑室内防水工程技术规程》

GB50345-2012,《屋面工程技术规范》

GB50208-2002,《地下防水工程施工质量验收规范》

GB50096-2011,《住宅设计规范》

3)承包合同及补充协议;

4)现场实际情况。

二、工程概况

工程名称:

建设单位:上

设计单位:上海;

地勘单位:上海;

1、基本情况:

本工程位于

2、结构设计概况:

本工程设计标高±0.000相当于绝对标高5.30m。桩基:采用PHC管桩,基

础:地下室采用柱下桩承台+整浇底板形式,基础底板地下室板厚350,塔楼区域板厚500.整个底板无大面积落深深坑,但有大量落深的集水坑、电梯井坑等。地下室为剪力墙结构,整体地下室之间设若干条伸缩缝,后浇带宽度800。上部结构为框架剪力墙结构体系。基础及地下室砼标号为C35P6,垫层为C15,主体砼标号为C35、 C30,二次结构为C20。

三、实施及质量整改内容

由我公司承建的土建总包工程实测实量内容主要包括以下几个方面(甲方分包内容不再详述,仅对我公司承建土建范围内容详述):

一、尺差控制:

1、混凝土工程:截面尺寸偏差、表面平整度、垂直度、楼板厚度、顶板水平度极差等。

2、砌体工程:门窗洞口尺寸偏差、表面平整度、垂直度、断砖勾缝等。

3、抹灰工程:墙体表面平整度、墙面垂直度、阴阳角方正、房间开间/进深偏差、户内门洞尺寸偏差、方正度、裂缝/空鼓、室内净高偏差、、顶棚水平度、地面平整度等。

二、防水渗漏:卫生间防水、屋面防水、地下防水、边框收口与塞缝(铝合金-塑钢窗)。

三、设备安装(分包):坐便预留排水管孔距、砌体或砼墙面给水管或电管暗埋、底盒暗埋、电气面板高差等。

四、观感:铝合金(或塑钢)门窗安装工程(分包)、室内涂饰工程、墙面饰面砖/石材工程(分包)、地面饰面砖/石材工程(分包)。

实测实量整改时应根据档案记录及现场实际情况进行整改,若由前一道工序施工不规范产生,可由后一道工序严格按规范施工修补达到标准的,不再陈述。

第二章、整改(含预控)措施

第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施

1.1垂直度偏差整改(预防)措施

1.1.1原因分析

1)上下模板拼缝不整齐。

2)局部模板支模体系强度不够,浇筑时略有涨模。

3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。

1.1.2垂直度偏差整改措施

1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。

2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。

1.1.3垂直度偏差预防措施

1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直;

2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。

3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求(具体详见模板施工方案)。

4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,间距为500*500,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。

5)砼浇筑时,从中间向两边进行,每隔50cm分层进行下料振捣浇筑,以避免从一方推进其侧压力将模板压偏移或浇筑太高涨模,影响同实体的平整度及垂直度。

6)对一些老旧、破损的模板及时更新更换。

1.2平整度偏差整改(预防)措施

1.2.1平整度偏差整改措施

1)对平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止。

2)对平整度偏差较小的部位采用磨光机进行打磨处理。

1.2.2平整度偏差预防措施

1)在模板安装过程中,严格控制模板的拼装质量,在合模前,检查模板的拼缝、接缝除平直严密。

2)顶板模板支设时,严格控制模板的平整度,标高准确,对模板的支撑体系严格控制(水平杆、扫地杆、间距及木方的间距符合方案的要求),防止下坠影响平整度及感官质量。

3)在砼浇筑施工过程中,专人对标高进行控制,在钢筋上做好50标高点,并拉上小白线,找平人员根据拉的标高线进行找平收面,已保证同面的成型质量及平整度要求的板厚的要求。

1.3截面尺寸偏差整改(预防)措施

1.3.1整改措施:根据现场实际情况来看,截面尺寸复核业主技术标准要求,合格率在95%以上,少数截面积尺寸的偏差也在可控制的范围内,只需用打磨机进行打磨处理即可。对局部轻微涨模的地方,将涨模的砼剔凿,用毛刷刷干净,

并用水冲洗,使其无松动石子及粉尘,再用1:2水泥砂浆抹灰找平。

1.3.2预防措施:在模板施工过程中,合模前放置好砼内撑(同墙截面厚度),间距为800~1000mm,以保证墙身的最小截面符合要求:加固采用穿墙螺栓,间距450~600mm,防止模板涨模,增大截面,减少使用空间;浇筑砼之前,用钢卷尺进行截面的侧量,截面尺寸=测量尺寸-2*模板厚度,对截面尺寸偏差较大的地方重新进行合模,确保浇筑后的截面厚度;同浇筑时按50分层浇筑,下料时从中间向两边分开同时浇筑,以防砼浇筑振捣时涨模。

1.4板厚偏差整改(预防)措施

1.4.1整改措施:对板厚偏差的部位先采用钢錾进行轻微的剔凿(注意避免剔凿到板筋),剔凿过程中使用板厚仪进行测量,边剔凿边测量,确保板厚剔凿恰到好处,达到要求后及时将剔凿的砼块进行清理。

1.4.2预防措施:在板筋绑扎过程中,在板边部垫高强钢丝马凳(符合板厚要求),沿着短边方向布置,间距600~800mm,四条边布置完成后再向内布置,间距800~1000mm:马凳与钢筋之间用扎丝绑扎牢固。确保板的厚度得到有效控制;在模板安装时,对于大于4m跨度的楼板模板,中间略微起拱,起拱高度为跨度的千分之二。

1.5顶板极差偏差整改(预防)措施

1.5.1整改措施:磨光机进行打磨找平

1.5.2预防措施:楼板模板施工时严格控制模板的平整度、标高,砼浇筑施工时,专人对标高进行控制,在钢筋上作好50标高点,并拉上小白线,找平人员根据拉的标高线进行找平收面,已保证楼板极差在可控范围内。

第二节、砌筑工程实测实量整改(预控)措施

一、门窗洞口、断砖勾缝、挂网预控措施:

1砌筑前对图纸进行深化,并绘制砌体排砖图,张贴在砌体旁砼结构上。

2在地面上弹出砌体线和门洞位置,并引出30cm双向控制线。

3根据砌体排版图设置皮数杆、设置砌体拉结筋,有防水要求地面四周浇筑200mm高砼反坎。

4皮数杆划分后,对无防水要求填充墙底部应排砌三匹页岩空心砖,高度不小于200mm。

5砌体砌筑前应拉线,用于控制墙面平整度及水平灰缝顺直;水平灰缝8-12mm,并勾缝。

6砌筑时应根据规范要求控制日砌筑高度1.4m及顶部斜砖排砌时间(间隔14天以上)。

7砌筑结束后用靠尺对墙面平整度、垂直度进行检查,并将检查数据上墙。

8.控制砂的含泥量。强度等级等于或大于M5的砂浆,砂的含泥量不应超过5%;不小于M5的砂浆,砂的含泥量不应超过10%。砂浆做到随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在2h和3h内使用完毕。灰槽内的砂浆使用过程中应经常翻动、清底。如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前进行二次拌合。

9.要重视砂浆试块的制作,强度等级评定要符合现行标准规定。

10.配齐计量工具,严格过磅,计量准确,根据砂子含水率的变化,及时的调整用水量。

11.改善砂浆和易性,如果砂浆出现泌水现象,应及时调整砂浆的稠度,确保灰缝砂浆的饱满度和提高砌体的粘结强度。

12.砌筑用烧结普通砖必须提前1~2d浇水湿润,含水率宜在10%~15%,严防干砖上墙使砌筑砂浆早期脱水而降低强度。

13.砌筑时要采用“三一”砌砖法,严禁铺长灰而使底灰产生空穴和摆砖砌筑,造成砂浆不饱满。

二、门窗洞口、断砖勾缝、挂网整改措施:

1.洞口尺寸小了需要先切割整齐,然后剔凿,用发泡胶或细石混凝土填充。如果是上部尺寸不够,需要重新做过梁。

2.洞口大了,这个尺寸就需要支模板用细石砼浇灌,并且为了保证和原结构的连接,需要埋置钢筋,特别是在门扇的开启侧。

3.断砖要进行裂缝清理,再用环氧树脂填缝,增加墙体拉结筋,最后用混凝土填充。

4.如果出现丁头缝用水泥砂浆涂抹,用20的PVC管压实。再用扫把刷平,但如何出入较大,需要重新砌筑。

5.在砌块抹灰前,加挂钢丝网,增加粘结强度防止开裂;当外墙采用空心砖或加气混凝土等新型墙体材料时,应按规范要求挂钢丝网。

第三节、抹灰工程实测实量整改(预控)措施

3.1预控措施

3.1.1基层处理

1)抹灰前墙、地面各类线管、底盒必须安装完成,墙槽用水泥砂浆填补密实,且与砼/砌筑墙体齐平;地槽用细石混凝土填补密实,并做出保护坎。

2)将混凝土过梁、构造柱、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻面露筋、疏松部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆或界面剂。然后用1:3的水泥砂浆分层抹平。

3)脚手眼和废弃的孔洞(包括悬挑工字钢孔洞)须用膨胀细石混凝土堵严。

4)混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露的钢筋头,混凝土面超出抹灰完成面时,应该凿除超出部分;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆,凸出的砂浆块。

5)抹灰前应将基体充分浇水均匀润透,防止基体浇水不透造成抹灰砂浆中的水分很快被基体吸收,造成质量问题。在抹灰前一天,用软管、喷雾器或胶皮管或喷壶顺墙自上而下面下浇水湿润,每天宜浇两次,用水湿润砌体表面,让基层吸水均匀。

6)混凝土基体:表面凿毛或表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆(加适量胶粘剂或界面剂)。

7)不同基体(含各类线槽)交接处须挂宽度不小于200mm的加强网,加强网搭接长度部小于100mm,挂网的材料可采用镀锌钢丝网、玻纤维网格布;挂网前墙体高低差部分采用水泥砂浆填补。

8)现浇混凝土楼板表面有木丝、油毡等杂物时必须清理干净;现浇楼板如有蜂窝麻面情况,应事先用1:2水泥砂浆修补抹平,凸出部分需凿平整。

3.1.2根据施工控制线,结合房间开间/进深尺寸及房间方正度进行内墙面灰饼制作施工,灰饼大小为50mm×50mm,灰饼厚度同抹灰厚度,相邻灰饼间距小于1500mm,离墙面阴阳角300mm,内墙灰饼离地450mm,上中下设置三个排灰

饼,灰饼须横竖平直:门窗洞口两侧边各设置2个灰饼,灰饼距侧边100mm,距上边及底边150mm,以便门窗安装及控制外墙窗内侧墙体厚度极差。

3.1.3墙、柱间的阳台应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m。护角突出厚度与成活抹灰面,宽度不小于5cm;护角尖角处用素水泥浆涂刷,并用博角器自上而下博一遍,使形成钝角。

3.1.4抹灰工程应分层进行,严格各层抹灰厚度,底层抹灰砂浆为13厘米;面层抹灰砂浆为7厘米。防止一次抹灰过厚,造成干缩率增大,造成空鼓、开裂等质量问题。

3.1.5当基层墙体平整和垂直偏差较大,局部抹灰厚度较厚时,一般每次抹灰厚度应控制在8-10毫米为宜。

3.1.6户内门及外门窗边抹灰时先将窗边基层清理干净;抹灰时随时检查户内及外门窗洞口偏差,避免抹灰完成后出现“大小头”若同一层的窗台标高不一致,为保证外饰面抹灰线条的横平竖直需拉通线找规矩,考虑好抹灰层厚度,并应注意窗台上表面抹灰应伸入框内10mm,并应注意窗台上表面抹灰应伸入框内10mm,并应勾成小圆角,上口应找好流水坡度。窗台板下口抹灰要平直,没有毛刺。

3.1.7水泥砂浆应待前一层抹灰层凝固后,在涂抹后一层。以防止已抹的砂浆内部产生松动,或几层湿砂浆合在一起,造成收缩率过大,产生空鼓、裂缝,水泥砂浆罩面应待抹完底予灰后,第二天进行罩面,先薄薄抹一遍,跟着抹第二遍,(两遍总厚度约5~7毫米),用刮杆刮平,木抹子搓平,然后用钢皮抹子揉实压光。当底子灰较干时,罩面灰纹不易压光,用劲过大会造成罩面灰与底层分离空鼓,应洒水后再压;当底层较湿不吸水时,罩面灰收水慢,当天如不能压光成活,可撒上1:2干水泥砂粘在罩面灰上吸水,待干水泥砂吸水后,把这层水泥砂浆刮掉后再压光。

3.1.8确保抹灰面层观感质量,抹灰罩面施工一次完成,避免出现接头;收光、搓毛须平整、均匀。

3.1.9抹阴阳角时,应随时用方尺检查的方正,不方正时应及时修正。抹阴角砂浆稠度应稍小,要用阴角抹子上下窜平窜直,尽量多压几遍,避免裂缝和不垂直方向。

3.1.10抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。

3.2整改措施

3.2.1墙面平整度、垂直度、阴阳角方正度:

偏差超标3mm以内,采取水泥腻子分次刮平修复;偏差超标在3—10mm以内,采取石膏腻子或石膏砂浆分次刮平修复;偏差超标在10mm以上应采取水泥砂浆分次刮平修复;修复过程中视现场情况宜采取局部打磨与刮平修复相结合的方式进行。

3.2.2门洞尺寸、墙体厚度偏差:

洞口出现正误差超标(洞口偏大或厚度偏大),采取水泥砂浆分层修复洞口,剔出超标墙后抹灰层,先用抛光机抛减墙后,在根据厚度需要重新抹灰;出现负误差超标(洞口偏小或墙体厚度不满足),应将抹灰层凿除,重新抹灰,当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。。

3.2.3房间方正度偏差:

对比设计开间尺寸,开间尺寸出现正误差超标(现有房间开间尺寸比设计尺寸偏大),方正度出现超标时,应采取水泥砂浆刮平修复;开间尺寸出现负误差(现有房间开间尺寸比设计尺寸偏小),方正度出现超标时,应将抹灰层局部凿除,利用改性砂浆(普通砂浆中添加CL30)进行修复。

3.2.4窗框内侧与内侧墙面大小头偏差:

窗框内侧与墙面内侧大小头偏差超过允许偏差时,首先检查窗框垂直度及与外侧墙面偏差是否超标,如超标,应拆除窗框重新安装;如未超标,则墙面平整度或垂直度初显超标,应检查相应方向的房间开间尺寸,开间尺寸初显正误差时,对测量距离偏小的一侧采取水泥砂浆刮平修复;开间尺寸初显负误差时,对测量距离偏大的一侧抹灰层局部凿除,采用改性砂浆(普通砂浆中添加CL30)进行修复。

3.2.5开间、进深允许偏差:

1)、如只有一侧房间有偏差的在装饰装修阶段时应特别注意,在粉刷工灰饼制作时应密切关注,一侧灰饼制作后马上采用测距仪测出房间净空需多少计算还

有一侧允许粉刷多少厚度,若粉刷层厚度有超过35mm的,采用钢丝网铺贴等补强措施;

2)如两侧相邻房间极差值都超过30mm的,且相邻房间正好一正一负偏差相吻合的情况下,对已砌筑的墙体进行拆除,归整房间正确尺寸后重新进行墙体的砌筑。

3.2.6房间净高偏差:

1)、特别是板面平整度较差的房间,实施对地面剔凿打磨,根据+500线向下测量一个单元房间的地面高度,做到同一单元楼层面平整,在进行楼地面浇筑的混凝土灰饼制作,控制好楼层细石混凝土的厚度,超过40mm厚中间加铺100mm ×100mm的钢丝网。

2)、地面细石砼浇筑平整后再次用测距仪测量楼层净空高度,如果净空高度极差值还有超过30mm的,如果是部分模板胀模等外部因素所致,用石匠工凿除混凝土胀模部分,使凿除胀模部分略凹于相邻砼板面,然后采用抗裂腻子进行批刮填补,使楼层净高符合住宅工程质量分户验收检查实施细则。

3)、如果上述两种情况采用后经实测楼层净高还存在极差超过30mm的房间时,采用+500线向上测量量出板面最低点,根据最低点四周弹出水平线,根据此水平线再进行阴角的修正,如净空高度有余的前提下,对板底进行略微的剔凿打磨,进行腻子的批刮,如净空高度不足时,拉通线观测哪一部位板面有下沉现象,根据下沉量比较大的板面开始剔凿打磨是凿除板面略凹于相邻砼板面,然后采用抗裂腻子进行批刮填补,使楼层净高允许偏差值及极差值符合住宅工程质量分户验收检查实施细则。

3.2.7裂缝/空鼓:

1) 墙面抹灰层空鼓裂缝处理:当抹灰施工后发生空鼓时,抹灰空鼓处只能作返工处理。具体方法为:先将空鼓部分凿去,四周凿成方块形或圆形,并凿进结合良好处30~50mm,边缘凿成斜坡形,用钢丝刷刷掉墙面松散灰皮处理时,水泥采用硅酸盐水泥,严禁混用不同品种、不同强度等级的水泥,砂采用中、粗砂,过8mm孔径筛子,含泥量不大于3%。底层表面适当凿毛或毛化,凿好或毛化后,将修补处周围100mm 范围内清理干净。修补前1d,用水冲洗,使其充分湿润,一天内最好浇水湿润两次。修补时,先在底面及四周刷801 胶素水泥浆一遍,然后分两次用和原面层相同材料的1:2 水泥砂浆填补并槎平。

2)剪力墙、梁、柱与砌体交接处空鼓开裂处理:当剪力墙、梁、柱与砌体交接处空鼓且裂缝过大时,先将开裂处抹灰层凿除,四周凿成方块形,清理基层,将松动、疏松、脱落的砂浆清除干净,在不同材料基体交接处的表面重新粘贴钢丝网,之后才采用801 胶素水泥浆的方法对墙面进行毛化处理,待毛化的砂浆终凝后,用水将墙面适当湿润,

然后分两次用和原面层相同材料的1:2 水泥砂浆填补并槎平。当剪力墙、梁、柱与砌体交接处没有空鼓且出现细小裂缝时,先将裂缝处四周切割成较整齐规则的平面,四周切割边切成向外约45°的斜口,宽度为沿裂缝两边各扩大10-15cm,只凿除面层,清除周围松动的砂浆,并用钢丝刷清理干净,然后用水湿润,然后挂纤维网片,采用素水泥浆修补抹平。

3)线管开槽处出现裂缝处理:当线管开槽处出现裂缝时,由于线槽处裂缝较小,先将裂缝处四周切割成较整齐规则的平面,四周切割边切成向外约45°的斜口,宽度约2-3cm,剔除线管周围松动的砂浆,并用钢丝刷清理干净,然后用水湿润,采用抗裂砂浆分两次修补抹平。

3.2.8地面平整度:

地面平整度偏差超标,需核对楼面设计标高与实际标高的偏差;当室内标高在设计标高允许范围内,平整度偏差超标时,局部超标,采取干粉砂浆进行修复;大面积超标,采取自流平砂浆进行修复。当室内标高已经超过设计标高允许范围内,平整度偏差超标时,应将凸出的超标部分凿除,采取干粉砂浆修复。

第四节、防水渗漏工程实测实量整改(预控)措施

4.1卫生间防水:

1)铲除原素水泥砂浆层,清扫干净,查找杂物或裂缝处,有裂缝的地方,用改性环氧树脂注浆封堵裂缝(既防水又封堵结构裂缝);排水口处临时封堵口后用合成高分子防水材料加强;杂物清理后,用聚合物水泥砂浆先处理杂物处。

2)全部灌满水至室内地面平,2-3天后没有渗漏就可以施工下道工序;若仍然有渗漏,则直接处理渗漏点,点漏就采取注浆(防水注浆剂),线漏就先用防水涂膜补强处理;再试水直至卫生间不会渗水为止;

3)25mm厚聚合物水泥砂浆找平,转角处抹成园弧角;

4)待干后再采用高质量双组份橡胶体聚氨酯防水涂料施工,成为有弹性体的1.2mm厚防水涂膜层(已做到结构自防水,业主装修还会做防水)。墙体用聚合物防水材料涂刷1mm厚1.8m高,与板面防水涂膜相搭接。

【免费下载】实测实量整改措施

目录 1 工程概况 (1) 2 实测实量整改及预防措施..................................................................12.1 垂直度偏差整改及预防措施..........................................................12.2 平整度偏差整改及预防措施..........................................................22. 3 截面尺寸偏差整改及预防措施......................................................32. 4 板厚偏差整改及预防措施..............................................................42. 5 顶板极差偏差整改及预防措施......................................................43 混凝土质量缺陷处理措施..................................................................4、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

建筑工程质量实测实量操作指引

建筑工程质量实测实量操作指引 一、目的 1. 通过定期评估,识别并消除项目风险。 2. 通过对质量缺陷和管理风险的整改措施的跟踪和落实,持续提升工程质量标准和观 感,消除客户投诉隐患。 二、适用范围 适用于地产工程管理公司所有在建工程(自开工至交付完成)项目,包括全资项目以及非全资但负责经营管理的项目。 三、取样总则 1. 随机原则:各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工 进度,通过图纸或随机抽样事前确定。 2. 可追溯原则:对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面 记录并存档。 3. 完整原则:同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部 进行实测,不能有遗漏。 4. 效率原则:在选取实测套房时,要充分考虑各分部分项的实测指标的可测性,使一 套房包括尽可能多的实测指标,以提高实测效率。 5. 真实原则:测量数据应反映项目的真实质量,避免为了片面提高实测指标,过度修 补或做表面文章,实测取点时应规避相应部位,并对修补方案合理性进行检查。 四、操作细则 1. 混凝土结构工程 1.1 基本原则 同一标段内根据各楼栋进度,在实测前随机确定已拆完模板的2个楼层作为混凝土结构工程的实测层。

1.2 截面尺寸偏差(砼结构) 1.2.1 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。评判标 准:[-5,8]mm 。 1.2.2 测量工具:5米钢卷尺。 1.2.3 测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量15个实测区。每个实测区从地面向 上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 1.2.4 示例: 1.3 表面平整度(砼结构) 1.3.1指标说明:反映层高范围内剪力墙表面平整程度。评判标准:[0,8]mm 。 1.3.2测量工具:2米靠尺、楔形塞尺。 1.3.3测量方法和数据记录: (1) 剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实 测实量15个实测区。 第二尺 第一尺 300 1200 墙或柱 地面 墙柱截面尺寸测量示意

项目实测实量工作方案

XXXXX项目 实测实量工作方案 一、实测实量目的 为提升XXXXX项目工程质量,加强质量过程控制,采用过程测量方法评估质量管理状况,尽可能减少对质量的观感判断,通过测量数据表达结果,通过定期评估,识别高质量风险项目,跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患,提高质量管理水平。 二、实测实量操作细则 、实施实测实量项目及内容: 以上项目的实测实量评判标准、测量方法及示例详见附件2。 、实测实量工作开始时间

三、各方实测实量比例的确定 建立分包、总包、监理、业主四级实测实量检查体系,分包、总包实测比例为100%,监理单位实测比例为30%,业主实测比例为10%。 四、实测实量工作流程 五、实测实量评价规则 每月25日前监理部根据当月抽查的实测实量数据组织对实测项目进行一次评估(详见附表3),按照合格率将质量分为优、量、中、较差、差五个等级。具体对应如下: 六、实测实量奖惩措施 根据实测结果给予经济处罚。 在月度实测实量中,如有单位评价为中及以下时,监理部项目部负责人需要约谈项目实际负责人,要求对质量问题进行整改。 对实测实量工作中多次出现同类问题以及出现质量问题 拒不整改或整改不到位的单位进行处罚。 八、实测实量人员和工具配备 监理部实测实量工作人力投入安排表

总包单位实测实量工作人力投入安排表 建设单位实测实量工作人力投入计划表 实测实量工具配备要求 实测实量工作工具配备计划表 九、成立实测实量领导小组 组长:XXX

副组长:XXX 十、其它有关要求 为确保实测实量工作顺利开展,在实测前必须制定详细的实测实量工作方案,成立组织机构,并召开启动会(详见附件1)。 根据管理方案要求各单位必须成立对应的实测实量工作 小组(三天内报监理部),明确负责人、实测员,并建立实测实量档案,确保各项测量数据均具有可追溯性。 每周监理例会对实测实量情况进行通报,会议纪要设置专项段落进行记录。每月将召开专题会对实测实量工作进行阶段性总结。当现场出现系统性质量问题时,监理部将组织专题质量整改会。 XXXXXXX 2018年10月23日

工程实测实量与方案

4.1目的 4.2实测实量 5.0工程资料及组织架构 6.0实测实量的主要内容 7.0实测实量要求 8.0实测实量操作、交底及计划 9.0实体偏差迫修措施 .................................................................................. 16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底) .. (18) 1.0工程概况 1. 0 工程概况. 2. 0 编制依据. 3. 0 工程质量目标 4.0 实测实量的实施 6.1 混凝土结构工程 6.2 砌体工程 6.3 抹灰工程 11 6.4 涂饰工程 13 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

1.1总体概况 工程名称:中粮?北纬28。五期 工程地址:位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮?北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ± 0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为 6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土 管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为I级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据 1 、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮?北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮?北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

XXX实测实量整改方案

目录 第一章总则1 一、编制依据1 二、工程概况2 三、实施及质量整改内容4 第二章、整改(含预控)措施5 第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施5 第二节、砌筑工程实测实量整改(预控)措施7 第三节、抹灰工程实测实量整改(预控)措施8 第四节、防水渗漏工程实测实量整改(预控)措施13 第五节、室内涂饰工程观感整改措施15 第六节、其他工程(含观感)实测实量整改措施16 第一章总则 一、编制依据 1)XXXX实测实量操作要求、指导书、指引等; 2)现行国家规范及标准; GB50204-2002(2011版),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011,《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50210-2001,《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50209-2010,《建筑地面工程施工质量验收规范》

CECS-196-2006,《建筑室内防水工程技术规程》 GB50345-2012,《屋面工程技术规范》 GB50208-2002,《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50096-2011,《住宅设计规范》 3)承包合同及补充协议; 4)XXX现场实际情况。 二、工程概况 建设单位为XXX,工程项目所在地为成都市成华区青龙街道新山小区一、二组,地块南面、东、西、均为规划道路,北面临XXX。 1、基本情况 本工程规划净用地面积33036.63m2,总建筑面积140350.67 m2,具体概况如下表:

结构设计概况 本工程1#~5#为高层框架剪力墙结构,人工挖孔桩、机械旋挖嵌岩桩承台基础;6#、7#、8#楼为三层框架结构,独立柱基。

实测实量整改方案

目录 第一章总则 (2) 一、编制依据 (2) 二、实施及质量整改内容 (2) 第二章、整改(含预控)措施 (3) 第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施 (3) 第二节、砌筑工程实测实量整改(预控)措施 (6) 第三节、抹灰工程实测实量整改(预控)措施 (7)

第一章总则 一、编制依据 1)融信.城市之窗实测实量操作要求、指导书、指引等; 2)现行国家规范及标准; GB50204-2002(2011版),《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011,《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50210-2001,《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50209-2010,《建筑地面工程施工质量验收规范》 CECS-196-2006,《建筑室内防水工程技术规程》 GB50345-2012,《屋面工程技术规范》 GB50208-2002,《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50096-2011,《住宅设计规范》 3)承包合同及补充协议; 4)现场实际情况。 二、实施及质量整改内容 由我公司承建的融信.城市之窗实测实量内容主要包括以下几个方面混凝土工程、砌体工程、抹灰工程等。 一、尺差控制: 1、混凝土工程:截面尺寸偏差、表面平整度、垂直度、楼板厚度、顶板水平度极差等。 2、砌体工程:门窗洞口尺寸偏差、断砖勾缝等。 3、抹灰工程:墙体表面平整度、墙面垂直度、阴阳角方正、房间开间/进深偏差、户内门洞尺寸偏差、户内门洞/外墙窗内侧墙体厚度极差、方正度、裂缝/空鼓、室内净高偏差、地面平整度等。

实测实量整改时应根据档案记录及现场实际情况进行整改,若由前一道工序施工不规范产生,可由后一道工序严格按规范施工修补达到标准的,不再陈述。 第二章、整改(含预控)措施 第一节、混凝土结构工程实测实量整改(预控)措施 1.1垂直度偏差整改(预防)措施 1.1.1原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支模体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 1.1.2垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾(专业剔凿机械)进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 1.1.3垂直度偏差预防措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。 3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求(具体详见模板施工方案)。 4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,间距为500*500,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。

实测实量测量方案

实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分:

装修部分:

四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm 以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm 之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之

实测实量整改措施

明景苑一期20~31号楼项目实测实量整改措施 编制: 审核: 审批: 北京市第五建筑工程集团有限公司 明景苑一期项目 2014年 6月

目录 1 工程概况 (1) 2 实测实量整改及预防措施 (1) 2.1 垂直度偏差整改及预防措施 (1) 2.2 平整度偏差整改及预防措施 (2) 2.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (3) 2.4 板厚偏差整改及预防措施 (4) 2.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (4) 3 混凝土质量缺陷处理措施 (4)

1 工程概况 序号项目内容 1 工程名称明景苑一期20-31号楼项目 2 工程地址天津市津南区辛庄镇洪泥河东(详见总平面图) 3 建设单位天津兴泰吉丰置业有限公司 4 设计单位天津华汇工程建筑设计有限公司 5 监理单位天津市联合工程建设监理有限公司 6 质量监督单位天津市津南区建设工程质量安全监督管理支队 7 施工总承包单位北京市第五建筑工程集团有限公司 8 合同工期2013年11月1日至2015年6月03日 9 合同质量目标合格 2 实测实量整改及预防措施 为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、 平整度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的 数据进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工 中进行改进,以确保质量符合相关要求。 2.1 垂直度偏差整改及预防措施 1 原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 2 垂直度偏差整改措施

1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 3 垂直度偏差预防措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求(具体详见模板施工方案)。 4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,间距为500*500,为了避免砼浇筑时墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。 5)砼浇筑时,从中间向两边进行,每隔50cm分层进行下料振捣浇筑,以避免从一方推进其侧压力将模板压偏移或浇筑太高涨模,影响砼实体的平整度及垂直度。 2.2 平整度偏差整改及预防措施

工程实测实量方案

目录 1.0工程概况 (1) 2.0编制依据 (2) 3.0工程质量目标 (3) 4.0实测实量的实施 (3) 4.1目的 (3) 4.2实测实量 (3) 5.0工程资料及组织架构 (3) 6.0实测实量的主要内容 (5) 6.1混凝土结构工程 (5) 6.2砌体工程 (9) 6.3 抹灰工程 (11) 6.4涂饰工程............................................................ (13) 7.0实测实量要求............................ 错误!未定义书签。 8.0实测实量操作、交底及计划................ 错误!未定义书签。 9.0实体偏差迫修措施............................................................ .............................................16 10.0实体偏差预防措施(施工班组交底)..........................................................

(18)

1.0工程概况 1.1总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于长沙市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:长沙观音谷房地产开发有限公司 勘察单位:核工业长沙工程勘察院 设计单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 监理单位:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团)有限公司 质量标准:湖南省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积136160.2m2。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为98.15m。 ±0.00相当于绝对标高92.3m,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 2.0编制依据

实测实量的实施计划方案

绿地柏仕公馆实测实量施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一七年三月

实测实量的实施方案工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 开工日期 工程质量等级 总建筑面积 楼号层数占地面 积(m2)建筑面积 (m2) 高度 (m) 抗震 等级 绝对 标高 层高使用 年限 安全 等级 耐火 等级 一.建立实测实量的管理制度1.正确认识实测实量工作的必要性2.建立实测实量的管理制度 (1)建立实测实量的日常工作制度

(2)成立实测实量工作小组与质量改进小组(3)实测实量的培训教育制度 二.实测实量的内容及检查方法 (一)实测实量用的工具 (二)检查内容与方法 1、砼工程 2、砌筑工程 3、抹灰工程 4、水泥砂浆地面工程 5、防水工程 6、涂料工程 7、墙砖或石材铺贴工程 8、地砖或石材铺贴工程 9、水电安装 10、非评估内容的实测实量增加项 三、实体实测实量偏差整改措施 1、砼工程 2、抹灰工程 3、水泥砂浆地面工程 4、涂料工程 5、墙砖或石材铺贴 6、防水工程:

7、涂料工程 8、砌筑工程 五.实测实量结果表现形式 1、实测实量评估表格 2、现场标注 3、汇报制度 六.接受万科的测评 1.积极配合各级评估检查 2.学习先进的经验 七.奖罚制度 八.积极配合物业客户服务部收房工作 1、互动检查施工质量 2、整改达到要求 3、问题汇总分析发现需改进的地方 实测实量的实施方案 一.建立实测实量的管理制度 1.正确认识实测实量工作的必要性 按合肥建工集团有限公司的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量。其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。

实测实量、实施方案

实测实量实施方案 编 制: 审 核: 审 批: 陕西建工第八建筑工程有限公司 2016年7月30日

目录 一、工程概况............................................. - 3 - 二、编制依据............................................. - 3 - 三、工程质量目标........................................... - 3 - 四、实测测量的实施......................................... - 3 - (一)目的................................................................... -..3... -. (二)实测测量................................................................... -...4... - (三)工程资料样板及组织架构.................................... -...4. - 五、实测测量的主要内容..................................... - 7 - 1、混凝土结构工程【国家规范GB50204-2002 】.................... -. 7 - 2 砌筑工程【国家规范GB50203-2002 】......................... -...1 3 - 4 安装工程.................................................... -...2..2.. - 5 抹灰工程【国家规范50210-2001 】............................ -...24 - 2 装饰工程.................................................... -...4..1.. - 7.防水工程.................................................... -...5..4.. - 8 铝合金(或塑钢)窗安装工程【国家规范GB50210-2001 】........ - 57 - 8.7 铝合金型材拼缝高低差(相同截面型材/不同截面型材)......... - 61 - 9 入户(室内)门.............................................. -...6..2. -

实测实量施工方案

太仓娄城碧桂园二期(14#?19#)工程 实测实 量 施工方案 巨匠集团 JUJ1ANG GRCMJP 二零一七年七月

专项施工方案审批表 巨匠建设集团股份有限公司

目录 一. 工程概况 (1) 二. 编制依据 (1) 三. 实测实量工作部署 (1) 3.1. 人员组织构架 (1) 3.2. 实测实量的分区安排 (2) 3.3. 实测内容的确定 (3) 3.4. 实测检查工具的准备 (3) 3.5. 实测实量的要求 (3) 3.6. 实测实量的改进、提高 (3) 3.7. 实测人员的安排 (4) 四. 各分项工程实测方法 (4) 4.1. 混凝土结构工程 (4) 4.2. 砌筑工程 (7) 4.3. 抹灰工程 (9) 4.4. 设备安装工程 (12) 五. 检查各项要求及质量预防措施 (13) 5.1. 检查要求 (13) 5.2. 施工阶段全过程质量控制 (14) 5.3. 混凝土墙预控措施 (16) 5.4. 砌体工程质量预控措施 (16) 5.5. 抹灰工程质量预控 (17)

太仓娄城碧桂园二期(14#?19#)工程 实测实量施工方案 工程概况 工程名称:太仓娄城碧桂园二期(14#?19#楼)工程 建设单位:太仓娄城碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 监理单位:苏州正林工程项目管理有限公司 本工程为太仓娄城碧桂园二期(14#?19#楼)工程,位于工程建设地位于太仓市兴 业路与禅寺路交叉口。采用框剪结构,地上12?22层、地下1 层。 编制依据 2.1 混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.2 砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2.3 屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 2.4 建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 2.5 建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 2.6 建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 2.7 建筑施工手册》(第四版); 2.8 碧桂园实测实量标准体系; 2.9 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则 2.10 巨匠建设集团股份有限公司产品施工质量标准及工艺 2.11 本工程施工图纸。 三. 实测实量工作部署 3.1. 人员组织构架实测实量以项目生产经理为组长,项目质量员为副组长,项目现场施工员、各分项班组长为组员,组织架构如下图:

实测实量数据分析及改进措施

实测实量数据分析及改进措施

实测实量数据分析及改进措施 一、垂直度偏差整改及改进措施 1、原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板更换不及时,造成局部地方外观质量较差,垂直度偏差较大。 2、垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 3、垂直度偏差改进措施 1)在墙体模板安装过程中,严格依据墙身线、控制线进行垂直度的控制,保证墙模板垂直; 2)顶板模板支设时,在靠近墙边必须进行吊墙身控制线进行顶板边沿位置控制,以保证顶板与墙体的90度夹角垂直方正,符合要求。3)在施工过程中,专人对墙体模板垂直度,顶板模板进行检查,墙体模板主要采用线坠吊垂直线,分上中下进行测量,测量数据符合垂直度要求,底部量控制线,检查墙身是否有偏位,对有偏位的及时进行校正,从模板的支设过程保证垂直度、墙身位置、平整度符合要求。4)在墙体模板就位后,采用穿墙螺杆进行加固,为了避免砼浇筑时

墙体垂直度的偏移,对墙体模板增加斜撑,间距1500分上中下加设,保证墙体的整体稳固。 5)砼浇筑时,从中间向两边进行,每隔50cm分层进行下料振捣浇筑,以避免从一方推进其侧压力将模板压偏移或浇筑太高涨模,影响砼实体的平整度及垂直度。 二、平整度偏差整改及改进措施 1、平整度偏差整改措施 1)对平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止。2)对平整度偏差较小的部位采用磨光机进行打磨处理。 2、平整度偏差改进措施 1)在模板安装过程中,严格控制模板的拼装质量,在合模前,检查模板的拼缝、接缝除平直严密。 2)顶板模板支设时,严格控制模板的平整度,标高准确,对模板的支撑体系严格控制(水平杆、扫地杆、间距及木方的间距符合方案的要求),防止下坠影响平整度及感观质量。 3)在砼浇筑施工过程中,专人对标高进行控制,在钢筋上做好50标高点,并拉上小白线,找平人员根据拉的标高线进行找平收面,已保证砼面的成型质量及平整度要求的板厚的要求。 三、截面尺寸偏差整改及改进措施 整改措施:根据现场实际情况来看,截面尺寸复合业主技术标准要求,合格率在90%以上,少数截面尺寸的偏差也在可控制的范围内,只需

实测实量数据分析及整改措施(华仔版)

金融街·融景城(一期)项目(三标段)实测实量数据分析及整改措施 编制: 审核: 审批: 中建八局金融街·融景城(一期)项目(三标段) 项目经理部 2012年 3 月

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 准备措施 (1) 3.1 组织保障措施 (1) 3.2 劳动力及机械组织 (1) 4 对已测数据的分析 (2) 5 对应的整改措施 (3) 5.1 垂直度偏差整改及预防措施 (3) 5.2 平整度偏差整改及预防措施 (4) 5.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (5) 5.4 板厚偏差整改及预防措施 (5) 5.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (6)

1 编制依据 本工程结构、建筑施工图纸; 金融街重庆融拓置业有限公司技术标准文件、产品质量实测管理细则(版本:A1) 其它相关的标准及要求。 2 工程概况 3 准备措施 3.1 组织保障措施 总包管理部设立由总包项目经理为组长的领导小组,各分包单位设立由分包项目经理或劳务负责人为组长的管理小组,确保实测实量工作顺利进行及处理措施及时。 组长: 副组长: 组员:项目各部门负责人、劳务队负责人 队员:项目各部门成员、各班组长 楼:劳务负责人: 楼:劳务负责人: 实测实量专职小组: 组长: 组员: 3.2 劳动力及机械组织 为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、平整

度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的数据进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工中进行改进,以确保质量符合相关要求。各栋号人员安排如下 每栋楼最少安排2名(福长中、陈建平、杨杰、赵光平、陈志明、唐开文、钟兵、菊人和)专职处理的工人,根据偏差情况及数量情况随时可以增加人数。正在施工的主体结构在模板拆除清理后7天完成当层砼所有数据并每日将实测数据书面上报监理,墙柱垂直度、平整度应在实测位置标注其实测数据;对实测实量有偏差的部位专人及时进行清理,处理时间为提交实测实量数据后14天内完成,整改后保证各项数据合格率达95%。 4 对已测数据的分析 目前我们已完成3.15实测实量计划,已测楼层为47号楼一层~十二层、48号楼一层~六层、49号楼一层~6层垂直度、平整度、板厚、截面尺寸及顶板极差。我单位根据金融街重庆融拓置业有限公司技术标准文件中垂直度、平整度、板厚、截面尺寸及顶板极差的测量方法对现场进行测量,记录真实的数据。在实际测量过程中由于仪器误差、人为因数等各种不确定性因数对数据产生一定性的影响。 技术标准文件中垂直度及平整度合格标准均为0~8mm,而我单位测出的实际数据垂直度合格率大约在60%,平整度合格率在75%~80%;截面尺寸合格标准均为-5~8mm,实际测量数据合格率91%~100%;顶板水平极差合格标准0~15mm,实际测量数据合格率85%~95%;板厚合格标准为-5~8mm,实际测量合格率在75%~90%。相对于业主要求的合

实测实量数据分析及整改措施(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 准备措施 (1) 3.1 组织保障措施 (1) 3.2 劳动力及机械组织 (1) 4 对应的整改措施 (2) 4.1 垂直度偏差整改及预防措施 (2) 4.2 平整度偏差整改及预防措施 (3) 4.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (4) 4.4 板厚偏差整改及预防措施 (5) 4.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (5)

1 编制依据 本工程结构、建筑施工图纸; 中山市中海房地产开发有限公司技术标准文件、实测实量标准3.0版其它相关的标准及要求。 2 工程概况 3 准备措施 3.1 组织保障措施 总包管理部设立由总包项目经理为组长的领导小组,各分包单位设立由分包项目经理或劳务负责人为组长的管理小组,确保实测实量工作顺利进行及处理措施及时。 组长:蒋瑞 副组长:梁宗义、易亨勇 组员:郭超、刘勇、罗红武、王波、黎业洋 队员:廖锌成、曾铁柱、贺志 3楼:劳务负责人:梅军4、5楼:劳务负责人:梅军6、7楼:劳务负责人:张洪8、9楼:劳务负责人:韩清喜实测实量专职小组: 组长:郭超 组员:白树荣、廖锌成、曾铁柱、贺志 3.2 劳动力及机械组织

为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、平整度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的数据进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工中进行改进,以确保质量符合相关要求。各栋号人员安排如下 每栋楼最少安排1名(3栋:刘勇、4.5栋:罗红武、6.7栋:王波、8.9栋:黎业洋)专职处理的工人,根据偏差情况及数量情况随时可以增加人数。正在施工的主体结构在模板拆除清理后7天完成当层砼所有数据并每日将实测数据书面上报监理,墙柱垂直度、平整度应在实测位置标注其实测数据;对实测实量有偏差的部位专人及时进行清理,处理时间为提交实测实量数据后14天内完成,整改后保证各项数据合格率达90%。 4 对应的整改措施 4.1 垂直度偏差整改及预防措施 1 原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 2 垂直度偏差整改措施

实测实量数据分析及整改措施

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 准备措施 (1) 3.1 组织保障措施 (1) 3.2 劳动力及机械组织 (1) 4 对应的整改措施 (2) 4.1 垂直度偏差整改及预防措施 (2) 4.2 平整度偏差整改及预防措施 (3) 4.3 截面尺寸偏差整改及预防措施 (4) 4.4 板厚偏差整改及预防措施 (4) 4.5 顶板极差偏差整改及预防措施 (5)

1 编制依据 本工程结构、建筑施工图纸; 中山市中海房地产开发有限公司技术标准文件、实测实量标准3.0版其它相关的标准及要求。 2 工程概况 3 准备措施 3.1 组织保障措施 总包管理部设立由总包项目经理为组长的领导小组,各分包单位设立由分包项目经理或劳务负责人为组长的管理小组,确保实测实量工作顺利进行及处理措施及时。 组长:蒋瑞 副组长:梁宗义、易亨勇 组员:郭超、刘勇、罗红武、王波、黎业洋 队员:廖锌成、曾铁柱、贺志 3楼:劳务负责人:梅军 4、5楼:劳务负责人:梅军 6、7楼:劳务负责人:张洪 8、9楼:劳务负责人:韩清喜 实测实量专职小组: 组长:郭超 组员:白树荣、廖锌成、曾铁柱、贺志 3.2 劳动力及机械组织 为了保证过程中的质量控制,在拆除模板后立即进行垂直度、平整度、板厚等各项的测量工作,测完的数据报监理;并对测量出的数据

进行分析,查找原因,制定出相应的措施,以保障在后续的施工中进行改进,以确保质量符合相关要求。各栋号人员安排如下 每栋楼最少安排1名(3栋:刘勇、4.5栋:罗红武、6.7栋:王波、8.9栋:黎业洋)专职处理的工人,根据偏差情况及数量情况随时可以增加人数。正在施工的主体结构在模板拆除清理后7天完成当层砼所有数据并每日将实测数据书面上报监理,墙柱垂直度、平整度应在实测位置标注其实测数据;对实测实量有偏差的部位专人及时进行清理,处理时间为提交实测实量数据后14天内完成,整改后保证各项数据合格率达90%。 4 对应的整改措施 4.1 垂直度偏差整改及预防措施 1 原因分析 1)上下模板拼缝不整齐。 2)局部模板支撑体系强度不够,浇筑时略有涨模。 3)模板跟换不及时,造成局部地区外观质量较差,垂直度偏差较大。 2 垂直度偏差整改措施 1)对垂直度及平整度有偏差的部位,偏差较大的采用钢錾进行剔凿细毛,并用靠尺进行检查,保证边剔凿边检查,直到剔凿合格为止,剔凿时注意不能凿出钢筋。 2)对垂直度偏差较小的部位采用磨光机对突出的点位及接搓的部位进行打磨处理。 3 垂直度偏差预防措施

实测实量专项修补实施方案

实测实量专项修补方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

中国建筑第四工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION FOURTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 施工方案 工程名称:泉州万科城一期 方案名称: 实测实量专项修补方案 编制人员: 审核人: 审批人: 编制单位:中国建筑第四工程局有限公司 泉州万科城一期项目经理部

目录 第一节 A6版本实测实量项目 (5) 第二节主体结构修补措施 (5) 1. 墙面平整度 (5) 2. 地面平整度 (5) 3. 楼板厚度 (6) 4. 墙面垂直度 (6) 5. 方正度(即天棚水平度极差) (6) 第三节装饰阶段修补措施 (6) 1. 墙面平整度 (6) 2. 地面平整度 (7) 3. 墙面垂直度 (7) 4. 方正度 (7) 5. 阴阳角 (7) 6. 空鼓 (7) 7. 开裂 (7)

第一节 A6版本实测实量项目 表1.1 实测实量项目表 实测内容 部位 主体标准 装饰标准 平整度 墙面 [0,8]mm [0,4]mm 地面 目测: 无高低起伏 无压痕 木地板[0,3]mm 毛坯[0,4]mm 垂直度 [0,8]mm [0,4]mm 方正度 房间 [0,10]mm [0,8]mm 阴阳角 [0,4]mm 楼板厚度 [-5,8]mm 空鼓 墙面 没有空鼓 裂缝 墙面 没有开裂 渗漏 卫生间、外墙、外门窗 没有渗漏 第二节 主体结构修补措施 1. 墙面平整度 墙面平整度指主体结构混凝土剪力墙表面的平整度,其标准为(0-8mm ),使用2m 靠尺和塞尺进行测量,根据目前实测实量自测发现,其最主要爆点在于模板拼缝处和墙梁交接处,尤其墙梁交接处爆点。 处理措施: 1.打磨模板拼缝漏浆凸起部分:打磨平整度爆点至7mm 以内; 2.打磨墙梁交接处爆点:沿着墙面用激光扫平仪沿墙面扫平进行打磨前爆点原因分析,如果是梁截面突出产生的爆点则对梁截面进行打磨,打磨过程采用靠尺进行检查,打磨使平整度在7mm 以内;如果爆点是因为墙体局部凹凸产生的,则对凸出部分进行打磨磨平处理,对凹进去部分采用凿毛,用轻质砂浆进行修补处理。注意:凿毛深度不宜过深,轻质砂浆修补需定期进行养护。 3.对于缺陷严重的个别墙体,可在水电安装、甩浆后进行抹灰施工,但与砌体墙交接出需预留10cm 宽的挂网宽度。 2. 地面平整度 由于前期露筋、雨水冲刷等原因造成地面平整度偏差,地面满足地坪施工条件的进行地坪施工前大面积凿毛工作,未凿毛楼层由上向下进行整改,主要针对地面脚印、压痕、高低

实测实量测量方案

实测实量测量方案

5#地块一标段实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的以项目经理为组长、技术负责人、质检负责人为副组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质检员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等、激光测距仪等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则(按甲方发放的实测实量细则执行),并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分:

装修部分: 四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应经过模板

“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 砌筑工程: 粘结层强度:施工时随机抽查,抽查砌筑灰缝饱满度以及粘结强度。 墙面垂直度:利用2米靠尺,测量墙面垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,与检测墙面平整度同步进行。