工程施工中密实度的测定方法

回填土使用在桩基、基槽管沟、基坑填方、场地平整、排水沟、地(路)面的基层和地基局部处理等处,回填的材料主要有素土、灰土、砂和砂石等。回填材料在回填之后,需要进行密实度的检查,检查的方法应对与进行取样,然后进行干密度的测定。

1.取样要求

由于回填土的分层、分段夯压密实的,因此,为了与工作的程序相吻合,需要对土分层,分段取样后做干密度试验。在土的干密度测定的施工试验资料中,主要有取样平面位置图和回填土干密度试验报告。在施工现场,针对不同形式的回填土方的情况,可按下列要求布置土的取样点。

柱基:抽查柱基的10%,但不少于5点。

基槽、管沟:每层按长度20-50M取1点。长度不足时也不应少于1点。

基坑的室内填土:每层按30-100M平方取1点,不足时也不少于1点。

场地平整:每400-900M平方取1点,不足时也不少于1点。

排水沟:每层长度20-50M取1点,不足时也不少于1点。

地(路)面基层:每层按100-500M平方取1点。不足时也不少于1点。

各层取样点应相互错开,并应将取样点绘制在取样平面位置图上,标清各层取样的点位。

2.取样方法

环刀法:应在每段,每层的夯实层下部(每层表面以下2/3处)用环刀取样。罐砂法:适用于级配砂石回填或不宜采用环刀法取样的土质。采用罐砂法取样时,

取样数量可比环刀法适当减少,取样部位应为每层(夯)实后的全部深度。3.技术要求

值得强调的是,施工企业在取样时,应在监理和建设单位参加旁站的情况下取样,以便及时得到签认。取样后的样品应做好包装,并编好编号,特别要注意编号于取样平面土上各点位标一一对应,然后送往实验部门进行干密度的测定。

最小于密度的要求,除设计有详细的要求外,一般情况下最小于密度应遵守下列的要求:

素土:一般情况下应大于或等于1.65g/cm立方:黏土大于或等于1.49g/cm 立方。

灰土类:轻亚黏土要求最小于密度1.55g/cm立方;亚黏土要求最小于密度1.50gcm立方;黏土要求最小于密度1.45g/cm立方。

砂石类:砂不小于在中密状态时的干密度,中砂1.55-1.60g/cm立方;砂石要求最小于密度2.1-2.2 g/cm立方。

4.合格的判断

填土压实后的干密度,应有90%以上符合设计要求,其余10%的最低值于设计值的差不得大于0.08g/cm立方,并且应当分散不得集中。

只要满足上述要求以后,才能判断回填土为合格。

5.工程施工中常见的问题

取样平面位置图按各层,段把取样点标示的完整,清晰,明确,要于土干密度实验报告的各点能一一对应,并注明回填土的起止标高。

取样的数量要严格按规定的点数提取,不能任意减少。

回填各层按夯压密实后取样,不能按虚铺厚度计算回填的层数。

砂和砂石不能用做表面的回填土,因此,表层应采用素土或灰土。

6.压实度与密实度的区别

压实度相对密实度的区别在于,压实度指的是土或其他筑路材料压实后的干密度与标准最大干密度之比,以百分率表示,试验方法通常有灌砂法,环刀法,核子仪测定法等;密实度指的是材料体积内固体所充实的程度。试验方法有标准贯入试验,动力触探试验等。点位数量按公路路基路面现场测试随机选点方法确定。

其实土壤的密实度实验是现场取样测出的密实度与最大干密度的比值,最大干密度是土壤在最佳含水量的情况下压实后土的密度,一般在回填之前先送用于回填的土样到试验所测出最大干密度和最佳含水量.然后再土方回填后,到回填现场取样,测出土样的密度和含水量,用该密度与先前测出的最大干密度进行对比后,才能得出压实度.不同的土其最大干密度是不一样的.例如某土样的最大干密度为2kg/cm3,现场所取土样测出的密度为1.92kg/cm3,则其密实度为1.92/2=0.96,即压实度为96%.

膨润土常用指标的检测方法

膨润土常用指标的检测方法 一、吸蓝量的测定 膨润土分散于水溶液中,具有吸附次甲基兰的能力,其吸附的量被称为吸蓝量,以100克样吸附的次甲基兰毫克当量数或克数表示。膨润土中的蒙脱石含量越高,吸蓝量越多。因此,吸蓝量可作为粗略估价膨润土矿中蒙脱石相对含量的主要技术指标。 (一)主要试剂和材料 1、次甲基兰标准溶液(0.005M):将次甲基兰(指示剂)在93土3℃的烘箱中烘4小时,置于干燥器内冷却至室温。称取1.5995克于烧杯中,加水使其完全溶解(如次甲基兰不溶解,可微热,温度不宜太高,以免次甲基兰变质),移入1000毫升棕色容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。此溶液1毫升含1.8695毫克三水次甲基兰或1.5995毫克无水次甲基兰。 2、焦磷酸钠溶液(1%):称取10克焦磷酸钠于烧杯中,加水使其完全溶解(可微热)。加水稀释至1000毫升,摇匀。 3、中速定量滤纸(杭州新华造纸厂产)。 (二)操作步骤 1、称取0.2000克试样,置于已加入50毫升水的锥形瓶中,摇动,使试样在水中充分散开,再加入20毫升1%焦磷酸溶液,摇匀。 2、将盛有混合溶液的锥形瓶置于电炉(或电热板)上加热微沸5分钟,取下冷却至室温。 3、用次甲基兰标准溶液滴定。开始可依次滴加5毫升,逐次缩小

间隔至2—3毫升,快到终点时,每次滴加0.5—1.0毫升。每次滴加后,摇晃15—30秒钟,用直径2.5—3.0毫米的玻璃棒蘸一滴试液于中性定量滤纸上,观察在中央深蓝色斑点周围又无出现浅绿色晕环。如未出现,则继续滴加。当在深蓝色斑点周围出现浅绿色晕环时,再摇晃30秒钟,用玻璃棒蘸一滴于滤纸上,若浅绿色晕环还不消失,即为滴定终点。记下滴定所耗次甲基兰标准溶液的毫升(V),到终点后,可继续滴加1—2毫升次甲基兰溶液,若浅绿色晕环变明显且宽度增大,则表示终点判断无误。 4、计算:B=100(M×V×0.3199/G) 式中:B——吸蓝量(克/100克样); M——次甲基兰标准溶液的摩尔浓度; V——滴定所消耗次甲基兰标准溶液的毫升数; G——试样重量(克); 0.3199——无水次甲基兰的毫摩尔数。 (三)讨论 1、次甲基兰试剂用上海试剂三厂出品。 2、200目分析样品在105℃烘半小时后测用。 3、微沸5分钟时,水分蒸发过多,影响结果。 4、蒙脱石(%)=吸蓝量/0.442(此为经验公式,参照使用) 二、胶质价的测定 膨润土与水按比例混合后,加适量氧化镁,使其凝聚形成凝胶体的

压实度检测方法

灌砂法检测压实度方法及步骤 一、现场压实度检测准备工作 1、需要的仪器:灌沙筒、金属标定罐、基板样、天平或台秤、含水率测定器具、量砂(标准砂)。 2、标准击实试验数据:最大干密度,最佳含水量 二、现场灌砂法压实度检测操作步骤: 1、首先要在实验地点选一块平坦表面,其面积不得小于基板面积,并将其清扫干净。 2、将基板放在此平坦表面上,沿基板中孔凿洞,在凿洞过程中应注意不使凿出的试样丢失,并随时将凿松的材料取出,放在已知质量的塑料袋内,密封。 3、试洞的深度应等于碾压层厚度。凿洞毕,称此袋中全部试样质量,准确至1克。减去已知塑料袋的质量后即为试样的总质量。 4、将灌沙筒直接安放在挖好的试洞上,这时灌沙筒内应放满砂,使灌沙筒的下口对准试洞。打开灌沙筒开关,让砂流入试洞内。直到灌沙筒内的砂不再下流时,关闭开关,取走灌沙筒,称量筒内剩余砂的质量,准确至1克。 三、含水率测定和计算: 1、从挖出的全部试样中取有代表性的样品,放入铝盒内,用酒精燃烧法测其含水量。 2、(湿土+铝盒)-(燃烧后的干土+铝盒)=水重 水重除以干土重=含水量

四、压实度计算: 1、试洞内砂的质量=砂至满筒时的质量-灌沙完成后筒内剩余砂的质量-锥体的质量。 2、挖出土的总质量/试洞内砂的质量*标准砂的密度=路基土的湿密度。 3、干密度=湿密度/(1+0.01X含水量) 4、压实度=土的干密度/土的最大干密度*100%。 五、注意事项: 1、当填料最大粒径小于15mm、测定层厚度不超过150mm时,宜采用?100mm的小型灌砂筒。 2、当填料粒径等于或者大于15mm、但不大于40mm,测定层超过150mm,但不超过200mm时,应采用?150mm的大型灌砂筒。

土石方回填压实检测方案

土石方回填压实检测方案 一、工程概况:(监督编号:BT ) 1、工程名称:沿河县坝坨片区县城至沙坨主干道工程 2、回填土类别:土石比例为2:8 回填位置(部位):主干道路基 3、回填总面积:S= m2 密实度(或压实度)设计值:≧94% 4、回购单位:沿河土家族自治县人民政府 4、建设单位:沿河惠得房地产开发有限公司 5、地勘单位: 6、设计单位:重庆建工集团股份有限公司设计研究院 7、施工单位:贵州省凯里路桥工程公司 二、检测目的: 1、标准击实试验完成后即在施工现场安排碾压试验,碾压试验目地。 2、核查土石料压实后是否能够达到设计压实干密度值。 3、选择合理的施工压实参数:铺石厚度、石块限制粒径、含水量的适用范围、压实方法和压实遍数。 4、通过对场坪土石方回填压实采用重型振动压路机分层碾压,最大松铺土石方厚度为30㎝、40㎝、50㎝振动压路机压实,分别进行4遍、6遍、8遍、10遍碾压后观测其沉降量,找出填石场坪回填最经济、压实效果最好的厚度及碾压遍数,指导本项目回填压实场坪施工。 三、试验依据及规范: 1、根据场坪土石方回填设计施工图纸及总说明。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

3、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 4、《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999及其他有关规定。 5、根据沿河县环保部门相关:安全文明施工、环境保护、降尘防尘控制规定。 四、劳动力计划: 五、回填总体工艺流程: 1、工艺流程如下:场坪基底清理—→检查验收—→回填料选取—→用推土机摊铺—→人工辅助找平—→分层松铺回填—→碾压压实施工操作—→压实度测试—→下道工序回填施工。 六、施工现场碾压试验: 1、按30㎝填层现场试验: 在处理好的地基上纵向10m,横向5m采用白灰画好方格,在挖方区经放炮松动后用挖掘机装车填料,30T双后桥自卸汽车运输,运

膨润土膨胀容的测定

膨润土膨胀容的测定 一实验目的 掌握膨润土膨胀容的测定方法和膨润土膨胀容的测定的意义。 二实验原理 膨润土试料置于盛有一定浓度盐酸的量筒中,混匀后放置沉降24h,试料形成的沉降物体积为膨胀容。 三试剂 盐酸c(HCl)=1mol/L:取83ml盐酸(ρ1.18g/mL),用水稀释至1000mL。四仪器 带塞量筒:100mL,起始读数值5mL,最小分度值1mL,直径约25mm。 五测试步骤 5.1试料:称取粒径小于0.074mm干燥试样1.00g。 5.2 校正试验:随同试料进行同类型标准试样的测试。 5.3测试。 5.3.1将试料置于已加入50mL水的带塞量筒中,塞紧量筒塞,手握量筒上下方向摇动约300次[有关说明参见附录中(1)]。 5.3.2打开量筒塞,加25mL盐酸(4.1),加水至100mL刻度,塞紧量筒塞,上下摇动约200次[有关说明参见附录中(1)]。 5.3.3将带塞量筒静置于不受震动的台面上24h,读取沉降物沉降界面的刻度值(精确至±0.5mL)[有关说明参见附录中(2)]。 六测试结果的计算 6.1按下式计算膨胀容: S V V m 式中:V S——膨胀容的数值,单位为毫升每克(mL/g); V——沉降物沉降体积的数值,单位为毫升(ml); m——试料质量的数值,单位为克(g)。 6.2膨胀容计算至一位小数。膨胀容大于和等于10ml/g时,允许相对误差20%;小于10ml/g,允许绝对误差2ml。 资料性附录 (1)优质钠基膨润土的膨胀性能好,摇动分散程度对测定结果有明显影响。所以,在充分摇散的前提下,应严格控制摇动时间; (2)酸性膨润土的膨胀容有的小于5ml/g。因量筒无小于5ml刻度,无法准确读数,可以小于5ml/g表示。

现场压实度检测方法

压实度检测方法 第一节压实度试验检测方法 路基、路面压实质量是道路工程施工质量管理最重要的内在指标之一,只有对路基、路面结构层进行充分压实,才能保证路基、路面的强度。刚度及路面的平整度,并可以保证及 延长路基、路面工程的使用寿命。 现场压实质量用压实度表示,对于路基土及路面基层,压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大于密度的比值;对沥青路面,压实度是指现场实际达到的 密度与室内标准密度的比值。 一、标准密度(最大干密度)和最佳含水量的确定方法 由于筑路材料结构层次等因素的不同,确定室内标准密度的方法也多样化,有些方法需在实践中进一步完善。最大干密度是指在标准击实曲线(驼峰曲线)上最大的干密度值,该 值对应的含水量即为最佳含水量。 (一)路基土的最大干密度和最佳含水量确定方法 路基受到的荷载应力,随深度而迅速减少,所以路基上部的压实度应高一些;另外,公路等级高,其路面等级也高,对路基强度的要求则相应提高,所以对路基压实度的要求也应高一些。因此,高速、一级公路路基的压实度标准,对于路床0~80cm应不小于95%,路堤80~150cm应不小于93%,150cm以下应不小于90%;对于零填及路堑、路槽底面以 0~30cm应不小于95%。 在平均年降雨量少于150mm且地下水位低的特殊干旱地区(相当于潮湿系数≤0.25地区)的压实度标准可降低2%~3%。因为这些地区雨量稀少,地下水位低,天然土的含水量大大低于最佳含水量,要加水到最佳含水量情况下进行压实确有很大困难,压实度标准适当降低也不致影响路基的强度和稳定性。在平均年降雨量超过2000mm,潮湿系数>2的过湿地区和不能晾晒的多雨地区,天然土的含水量超过最佳含水量5%时,要达到上述的要求 极为困难,应进行稳定处理后再压实。 由于上的性质、颗粒的差别,确定最大干密度的方法也有区别,除了一般上的“击实法”以外,还有粗粒上和巨粒上最大干密度的确定方法。由于击实功的不同,可分为重型和轻型击实,两个试验的原理和基本规律相似,但重型击实试验的击实功提高了4.5倍。击实试验中按采集土样的含水量,分湿土法和干土,法;按土能杏重复使用,也分为两种,即土能重复使用和不能重复使用。选择时应根据下列原则进行:根据工程的具体要求,按击实试验方法种类中规定选择轻型或重型试验方法;根据土的性质选用于土法或湿土法,对于高含水量上宜选用湿土法;对于非高含水量土则选用于土法;除易击碎的试样外)试样可以重复使用。 振动台法与表面振动压实仪法均是采用振动方法测定土的最大干密度。前者是整个土样同时受到垂直方向的振动作用,而后者是振动作用自上体表面垂直向下传递的。研究结果表明,对于元粘聚性自由排水上这两种方法最大干密度试验的测定结果基本一致,但前者试验设备及操作较复杂,后者相对容易,且更接近于现场振动碾压的实际状况。因此,使用时可根据试验设备拥有情况择其一即可,但推荐优先采用表面振动压实仪法。已有的国内外研究结果表明,对于砂、卵、漂石及堆石料等无粘聚性自由排水上而言,一致公认采用振动方法而不是普通击实法。因此,建议采用振动方法测定无粘聚性自由排水土的最大干密度。 各试验方法的仪器设备、试验步骤等详见《公路土工试验规程》(JTJI051-93)。 (二)路面基层混合料最大干密度及最佳含水量确定方法 常见的路面基层材料有半刚性基层及粒料类基层,粒料类基层最大干密度的确定可参照粗粒土和巨粒土的振动法。半刚性基层材料按照《公路工程元机结合料稳定材料试验规程》(JTJ057-94)执行,用标准击实法求得,但当粒料含量高时(50%以上),由于击实筒空间

回填土密实度(或压实度)检测方案

基坑回填土密实度(或压实度)检测方案 (监督编号:TJ2009080008 ) 1、工程名称:广州花都宝井汽车钢材部件有限公司生产车间、主大门 2、回填土类别:粘土回填位置(部位):承台基坑四周 回填面积: 2 250 m 密实度(或压实度)设计值:不小于0.94 制定依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999 及其他有关规定。 检测方法及数量 1、按每个监督编号送一组(30?50kg )回填粘土到检测单位做击实试验(提供监理见证记录,要求取样要有 代表性)。 2、测点随机选取,均匀分布。路基压实度每200m每压实层测4处;水泥稳定土压实度每200m每车道2 处。建筑地基垫层的施工质量检验必须分层进行。检验点数量:对大基 坑每50?100m 2不应少于1个检验点;对基槽每10?20m不应少于1个点;每个独立柱基不应少于1 点。 3、现场检测有两种方法供选择: ①环刀法数量:_9 __________________ 组(仅适用于无石粒的粘土、砂土及砂); ②灌砂法□数量:___________________ 组 四、检测位置的确定 1、具体检测位置由建设、监理、设计、施工单位等视现场情况共同选定,形成具体受检位置确认表(见附表)。 2、如特殊原因无法提供附表的由相应检测单位, 随机抽 检。 建设单位意见: 项目负责人签名: 时间:汇同施工和监理方视现场情况按对应数量 监理单位意见: 总监(代表)签名:(盖 章) 时间: 设计单位意见: 项目负责人签名: (盖 章)项目经理签名: (盖 章) 工程概述: (盖章) 施工单位意见:

回填土密实度(或压实度)检测方案

基坑回填土密实度(或压实度)检测方案 一、工程概述:(监督编号: TJ2009080008 ) 1、工程名称:广州花都宝井汽车钢材部件有限公司生产车间、主大门 2、回填土类别:粘土回填位置(部位):承台基坑四周 回填面积: 250 m2密实度(或压实度)设计值:不小于0.94 二、制定依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999及其他有关规定。 三、检测方法及数量 1、按每个监督编号送一组(30~50kg)回填粘土到检测单位做击实试验(提供监理见证记 录,要求取样要有代表性)。 2、测点随机选取,均匀分布。路基压实度每200m每压实层测4处;水泥稳定土压实度每 200m每车道2处。建筑地基垫层的施工质量检验必须分层进行。检验点数量:对大基 坑每50~100m2不应少于1个检验点;对基槽每10~20m不应少于1个点;每个独立柱 基不应少于1点。 3、现场检测有两种方法供选择: ①环刀法□√数量: 9 组(仅适用于无石粒的粘土、砂土及砂); ②灌砂法□数量:组 四、检测位置的确定 1、具体检测位置由建设、监理、设计、施工单位等视现场情况共同选定,形成具体受检位 置确认表(见附表)。 2、如特殊原因无法提供附表的由相应检测单位,汇同施工和监理方视现场情况按对应数量 随机抽检。

建设单位意见:监理单位意见: 项目负责人签名:(盖章)总监(代表)签名:(盖章)时间:时间: 设计单位意见:施工单位意见: 项目负责人签名:(盖章)项目经理签名:(盖章)时间:时间: 年月日 附表: 受检位置确认表 工程名称:监督编号:

压实度检测方法

压实度检测方法 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

灌砂法检测压实度方法及步骤 一、现场压实度检测准备工作 1、需要的仪器:灌沙筒、金属标定罐、基板样、天平或台秤、含水率测定器具、量砂(标准砂)。 2、标准击实试验数据:最大干密度,最佳含水量 二、现场灌砂法压实度检测操作步骤: 1、首先要在实验地点选一块平坦表面,其面积不得小于基板面积,并将其清扫干净。 2、将基板放在此平坦表面上,沿基板中孔凿洞,在凿洞过程中应注意不使凿出的试样丢失,并随时将凿松的材料取出,放在已知质量的塑料袋内,密封。 3、试洞的深度应等于碾压层厚度。凿洞毕,称此袋中全部试样质量,准确至1克。减去已知塑料袋的质量后即为试样的总质量。 4、将灌沙筒直接安放在挖好的试洞上,这时灌沙筒内应放满砂,使灌沙筒的下口对准试洞。打开灌沙筒开关,让砂流入试洞内。直到灌沙筒内的砂不再下流时,关闭开关,取走灌沙筒,称量筒内剩余砂的质量,准确至1克。 三、含水率测定和计算: 1、从挖出的全部试样中取有代表性的样品,放入铝盒内,用酒精燃烧法测其含水量。 2、(湿土+铝盒)-(燃烧后的干土+铝盒)=水重 水重除以干土重=含水量

四、压实度计算: 1、试洞内砂的质量=砂至满筒时的质量-灌沙完成后筒内剩余砂的质量-锥体的质量。 2、挖出土的总质量/试洞内砂的质量*标准砂的密度=路基土的湿密度。 3、干密度=湿密度/(1+含水量) 4、压实度=土的干密度/土的最大干密度*100%。 五、注意事项: 1、当填料最大粒径小于15mm、测定层厚度不超过150mm时,宜采用?100mm的小型灌砂筒。 2、当填料粒径等于或者大于15mm、但不大于40mm,测定层超过150mm,但不超过200mm时,应采用?150mm的大型灌砂筒。

膨润土常用指标的测定方法

膨润土常用指标的测定方法(一) --------------------------------------------------------------- 一、吸兰量(蒙脱石)的测定 膨润土分散于水溶液中,具有吸附次甲基兰的能力,其吸附的量被称为吸兰量,以100克样吸附的次甲基兰毫克当量数或克数表示。膨润土中的蒙脱石含量愈高,吸兰量愈多。因此,吸兰量可作为粗略估价膨润土矿中蒙脱石相对含量的主要技术指标。 (一) 主要试剂和材料 l、次甲基兰标准溶液(0.005000N):将次甲基兰(指示剂)在93土3℃的烘箱中烘4小时,置于干燥器内冷却至室温。称取1.5995克于烧杯中,加水使其完全溶解(如次甲基兰不易溶解,可微热,温度不宜太高,以免次甲基兰变质),移入1000毫升棕色容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。此溶液l毫升含1.8695毫克三水次甲基兰或1.5995毫克无水次甲基兰。 2、焦磷酸钠溶液(1%):称取10克焦磷酸钠于烧杯中,加水使其完全溶解(可微热)。加水稀释至1000毫升,摇匀。 3、中速定量滤纸(杭州新华造纸厂产) (二) 操作步骤 l、称取0.2000克试样,置于已加人50毫升水的锥形瓶中,摇动,使试样在水中充分散开,再加入20毫升1%焦磷酸钠溶液,摇匀。 2、将盛有混合溶液的锥形瓶置于电炉(或电热板)上加热微沸5分钟,取下冷却至室温。 3、用次甲基兰标准溶液滴定。开始时可依次滴加5毫升,逐次缩小间隔至2~3毫升,快到终点时,每次滴加0.5~l毫升。每次滴加后,摇晃15~30秒钟,用直径2.5~3.0毫米的玻璃棒沾一滴试液于中性定量滤纸上,观察在中央深兰色斑点周围有无出现浅绿色晕环。若未出现,则继续滴加。当在深兰色斑点周围出现浅绿色晕环时,再摇晃30秒钟,用玻璃棒沾一滴试液于滤纸上,若浅绿色晕环仍不消失,即为滴定终点。记下滴定所耗次甲基兰标准溶液的毫升(V),到终点后,可继续稿加l~2毫升次甲基兰溶液,若浅色绿晕环变明显且宽度增大,则表示终点判断无误。 4、计算: N×V×0.3199 B=———————×100 G 式中: B一吸兰量(克/100克样); N—次甲基兰标准溶液的当量浓度;

钢管混凝土密实度检测方案模板

钢管混凝土密实度检测方案 1.超声法检测混凝土缺陷的基本原理 利用超声脉冲法检测混凝土缺陷依据以下原理: ( 1) 超声脉冲波在混凝土中遇到缺陷时产生绕射, 可根据声时和声程的变化, 判别和计算缺陷的大小; ( 2) 超声脉冲波在缺陷界面产生散射和反射, 到达接受换能器的声波能量( 波幅) 显着减小, 可根据波幅变化的程度判断缺陷的性质和大小; ( 3) 超声脉冲波经过缺陷时, 部分声波会产生路径和相位的变化, 不同路径或不用相位的声波叠加后, 造成接收信号波形畸变, 可参考畸变波形分析判断缺陷; ( 4) 超声脉冲波中各频率成分在缺陷界面衰减程度不同, 接收信号的频率明显降低, 可根据接收信号主频或频率谱的变化分析判别缺陷情况。 当混凝土的组成材料、工艺条件、内部质量及测试距离一定时, 各个测点超声传播速度、首波幅度和接收信号主频率等声学参数一般无明显差异。如果某部分混凝土存在空洞、不密实或裂缝等缺陷, 破坏了混凝土的整体性, 经过该处的超声波与无缺陷混凝土相比较, 声时明显偏长, 波幅和频率明显降低。超声法检测混凝土缺陷, 正是根据这一基本原理, 对同条件下的混凝土进行声速、波幅和主频测量值的相对比较, 从而判断混凝土的缺陷情况。

2.超声法检测钢管混凝土缺陷 2.1检测原理 采用超声波检测是钢管混凝土密实度和均匀性无损检测的首选方案。当前该技术已经在钢管混凝土结构中得到了较为广泛的应用。采用超声波检测钢管混凝土的质量, 是由于超声波在混凝土中传播时它的声学参数发生变化, 而超声波的声学参数与核心混凝土的密实度、均匀性及其与钢管壁的粘结情况等有关。根据超声仪接收信号的超声声时或声速、初至波幅度、接收信号的波形和频率的变化情况, 作相对比较分析判定钢管混凝土各类质量问题。 钢管混凝土超声检测方法如图1所示。 图1超声波检测系统方块图 检测钢管混凝土缺陷采用对穿检测法。超声波沿钢管混凝土径向传播的时间t混和沿钢管壁半周长传播的时间t管的关系为: = v R t π 管 管 2 = v R t 混 混 v = 2v t t π 混 混 管 管

土石方回填压实检测方案

土石方回填压实检测方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

土石方回填压实检测方案 一、工程概况:(监督编号: BT ) 1、工程名称:沿河县坝坨片区县城至沙坨主干道工程 2、回填土类别:土石比例为2:8 回填位置(部位):主干道路 基 3、回填总面积:S= m2 密实度(或压实度)设计值:≧94% 4、回购单位:沿河土家族自治县人民政府 4、建设单位:沿河惠得房地产开发有限公司 5、地勘单位: 6、设计单位:重庆建工集团股份有限公司设计研究院 7、施工单位:贵州省凯里路桥工程公司 二、检测目的: 1、标准击实试验完成后即在施工现场安排碾压试验,碾压试验目地。 2、核查土石料压实后是否能够达到设计压实干密度值。 3、选择合理的施工压实参数:铺石厚度、石块限制粒径、含水量 的适用范围、压实方法和压实遍数。 4、通过对场坪土石方回填压实采用重型振动压路机分层碾压,最 大松铺土石方厚度为30㎝、40㎝、50㎝振动压路机压实,分别进 行4遍、6遍、8遍、10遍碾压后观测其沉降量,找出填石场坪回

填最经济、压实效果最好的厚度及碾压遍数,指导本项目回填压实场坪施工。 三、试验依据及规范: 1、根据场坪土石方回填设计施工图纸及总说明。 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 4、《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999及其他有关规定。 5、根据沿河县环保部门相关:安全文明施工、环境保护、降尘防尘控制规定。 四、劳动力计划: 五、回填总体工艺流程:

膨润土的检测方法

5 膨润土检测试验方法 本方法膨润土试样的制备为:将试样加工至0.044mm,在105℃―140℃温度下烘干2h。分析用水均指蒸馏水或去离子水。 5.1胶质价的测定方法 5.1.1提要 膨润土试样置于盛有适量水的量筒中,混匀后加入氧化镁,放置沉降24h,试样凝聚形成的凝胶体积,称为胶质价。 本方法参照资料为DZG93--06非金属矿物化性能测试规程。 5.1.2仪器与试剂 a.带刻度具塞量筒(100ml,直径约25mm); b.轻质氧化镁(化学纯),存放于密闭瓶中或干燥器 5.1.3操作步骤 5.1.3.1称取1.00g试样,精确至0.1g,置于已加入50--60ml水的具塞量筒中,塞紧塞子,手握量筒上下方向摇300次(约五分钟),使试样与水混匀,在光亮处观察,无明显颗粒或团块。如有团块,应继续摇动至团块消失为止。 5.1.3.2打开量筒塞,加入1.0g(精确至0.1g)轻质氧化镁,再加水至100ml刻度处,塞紧量筒塞,再上下摇动200次(约三分钟)。 5.1.3.3将量筒置于不受振动的台面上,静置24h,读取凝胶体界面的刻度值(精确至0.5ml)×10,即为胶质价,以ml/15g表示。 5.2膨胀容的测定方法 5.2.1提要 膨润土试样置于盛有一定浓度盐酸的量筒中,混匀后放置沉降24h,试样凝聚形成的沉降物体积,称为膨胀容。 本方法引用资料为DZG93--06非金属矿物化性能测试规程。 5.2.2仪器与试剂 a.带刻度具塞量筒(100ml,直径约25mm); b.盐酸溶液(1N),取83ml盐酸(ρ=1.19g/ml),用水稀释至1000ml。 5.2.3操作步骤 5.2.3.1称取1.00g试样,精确至0.1g,置于已加入50ml水的具塞量筒中,塞紧塞子,手握量筒上下方向摇300次(约五分钟),使试样与水混匀,在光亮处观察,无明显颗粒或团块。如有团块,应继续摇动至团块消失为止。 5.2.3.2打开量筒塞,加入25ml浓度为1N的盐酸,再加水至100ml刻度处,塞紧量筒塞,再上下摇动200次(约三分钟)。 5.2.3.3将量筒置于不受振动的台面上,静置24h,读取凝胶体界面的刻度值(精确至0.5ml),即为膨胀容,以ml/g表示。 5.3吸蓝量的测定 5.3.1提要 膨润土分散于水中,具有吸附次甲基蓝的能力,其吸附的量称为吸蓝量,以100g试样吸附的次甲基蓝克数表示。 本方法引用资料为ZBJ31009--90 铸造用膨润土和粘土。 5.3.2试剂和仪器 a.次甲基蓝标准溶液(0.2%):将次甲基蓝(指示剂,含量不小于95%)在93℃±3℃的烘箱中干燥4h,取出后置于干燥器内,冷却至室温。称取2.000g次甲基蓝溶解于1000ml水中,即配制成0.2%浓度的次甲基蓝溶液。

压实度检测的常规方法及注意点

压实度检测的常规方法及注意点 一、压实度检测原理 压实度是控制土料、无机结合料、砂砾混合料及沥青混合料等压实质量的主要指标之一。压实度反应了现场压实后填筑材料的密实状况。压实度越高,密度越大,材料整体性能越好。例如:在道路施工中,对路基、路面结构层进行充分碾压后,才能保证其强度和刚度,投入使用后不致出现路面下沉、凹陷、裂缝。在房屋建筑工程中,为使浇筑的地坪不致下沉出现开裂,对基础回填也有压实度要求。 所谓压实度是指在施工现场抽取的样土经烘干至恒重测得的干密度与室内标准击实所得的最大干密度的比值。例如:10%灰土层现场取样的干密度为cm3,设计压实度指标为≥97%,标准击实的最大干密度为cm3取样的压实度为=%,不符合设计要求。 二、击实实验 土样的密度与含水量的关系如下图所示: 含水量 密度随含水量的不断增大而增大,当达到最大值时,随含水量的不断增大而减小。标准击实试验就是获得土样的干密度与含水量的关系曲线,然后求得最大干密度下的含水量即最佳含水量。 标准击实试验根据击实功的不同分为重型击实和轻型击实二种。实验室试验一般是通过调整击实锤重量及落距、样土体积来转换轻型或重型试验。选择何种试验方法应根据施工技术要求及施工工艺来确定。在实际操作中采用选择何种试验方法必须要明确。因为二者由于击实功的不同,所得的干密度相差甚远,对以此为基准计算得出的压实度结果截然不同。通常是道路、场地等按市政道路设计要求的应采用重型击实;一般的房屋建筑工程回填以轻型击实为多。

标准击实的作用:一是取得的最佳含水量可为实际施工中提供材料含水量的控制指标;二是为以后的压实度检测提供最大干密度标准值。 (一)、试样制备的注意点 1、试样含水量的确定 标准击实的试件一般制备6个,其中5个是用作正常实验,一个备用。在制备试件时应注意控制试件的预估最佳含水量。通常是土样的塑性指标,若不知塑性指标时可根据经验来确定。即:素土为:14%左右、5%灰土为:14%左右、7%灰土为:16%左右、9%灰土为:18%左右、砂石混合料为:5%左右、二灰碎石为:8%左右。其中灰土混合料的含灰量与含水量是成正比的,含灰量高预估最佳含水量就相应提高;砂石混合料中砂的比例大,预估最佳含水量应相应增大;同理二灰碎石的二灰比例大,预估最佳含水量应相应增大。确定预估最佳含水量后,根据预估最佳含水量按一定等距确定5个试件的含水量。例如:素土的5个试件含水量分别为:10%、12%、14%、16%、18%。 2、试样土的搅拌与浸润 盛放试样的容器需保证不吸水,甚至可用湿布将容器擦拭一遍。加水可用洒水壶均匀喷洒。加水后,试样土必须反复搅拌均匀,否则会导致平行含水量测定的不准确或数据作废。试样土搅拌均匀后应放入密封容器中浸润24小时,浸润时间不能过短以保证水分充分均匀扩散。 (二)、试件制作的注意点 在试件的制作中应注意控制试件的高度,试件高度控制在高于试样筒3mm,不宜过高或过低,否则会影响击实功及试件不容易削平。对于无经验的初试者可尝试以下方法:若分5层击实的,将试样土平均分成5份,逐份加入击实。同理分3层的将试样土平均分成3份,逐份加入击实。每层击实完毕后应将样土表面刨毛,后再加入第二份样土进行击实,这样可使层间能充分结合。 当一个试样击实完毕后,对高出试样筒的余土沿筒口削除,尽量与试样筒口平齐,否则会影响试件密度的准确性。因为计算试件的湿密度是以试样筒的容积作为试件的体积,以试件质量除以试样筒的容积得出试件湿密度。如果试件高出试样筒,则湿密度会偏大,反之则偏小。 在试件中取含水量测定样品时注意取样需具有代表性,取样部位宜分别在试

回填土压实度试验方法及试验记录方案

浅谈土方压实度试验方法及试验记录填写 一、试验方法 1.挖坑灌砂法测定压实度试验方法目的和适用范围 1.1 本试验法适用于在施工现场测定基层(或底基层)、砂石及路基土的各种材料压实层的密度和压实度,也适用于沥青表面处理、沥青贯入式路面层的密度和压实度检测,但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测(也适用于甲方或监理要求全部使用此法检测土方密实度)。 1.2 用挖坑灌砂法测定压实度时,应符合下列规定。 ①当集料的最大粒径小于15mm、测定的厚度不超过150mm时,宜采用φ100mm的小型灌砂筒测试。 ②当集料的最大粒径等于或大于15mm,但不大于40mm,测定的厚度超过150mm,但不超过200mm时,应用φ150mm的大型灌砂筒测试。 1.3测定现场含水量所用材料数量 ①在挖出的全部材料中取具有代表性的样品,放在铝盒或搪瓷盘中, 测定其含水量以%计,样品数量如下:用小型灌砂筒测定时,对于细粒土,不少于100g;对于各种中粒土,不少于500g。用大灌砂筒测定时,于细粒土,不少于200g;对于各种中粒土,不少于1000g;对于粗粒土或水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定材料,宜将取出的全部材料烘干,且不少于2000g,称其质量,准确至1g。(注:当为沥青表面处治或沥青贯入式结构类材料时,则省去测定含水量步骤。) 1.4挖坑灌砂法测定压实度试验方法的注意事项 ①量砂的松干密度要准确,重复使用时,用后应过筛,拣除混杂物并晾干,尽量同松房密度标定时的洁净、干燥状况一致。 ②一般都应尽量使用基板,确保试验精度,除非测点表面非常平整、 光滑。 ③试坑深度应恰好等于压实层厚度,坑壁笔直,上下口直径相等,

路基压实度检测的几种方法

路基压实度检测的几种方法 智能压实法 目前事中监测需要在高精度GPS技术加压实度传感器技术共同作用下才能对路基施工过程中的压实度进行监测。但这两种技术也是事中监测的难点,目前只有智能压实系统成功结合了这两种技术,能够实时反映整体的压实度状况。 智能压实系统通过三个系统模块实现了远程压实度监测控制,具体如下: 1、智能压实现场系统 (1)针对不同材料的智能压实管理子系统 a)单钢轮智能路基压实管理子系统 b)双钢轮智能沥青路面压实管理子系统 c)胶轮智能沥青路面压实管理子系统 (2)针对作业面的规模及是否存在协作关系的应用场景 a)单机作业模式 b)机群作业协作模式 (3)针对不同的服务对象 a)针对现场的智能压实导航系统 b)针对后台数据分析告警系统的实时数据采集系统 2、数据传输系统 a)作业面与数据中心间可靠的GPRS数据传输子系统

b)作业面内部车辆间的智能的数据传输子系统 c)作业面和现场经理间的wifi数据监控传输子系统 3、云分析告警系统 a)售后云中心数据分析子系统 b)用户云分析子系统 c)手机短信智能告警子系统 挖坑灌砂法测定压实度试验方法 目的与适用范围 本实验适用于在现场测定基层(或底基层)、砂石路面及路基土的各种材料压实层的密度和压实度检测;但不适用于填石路堤等有大空洞或大孔隙的材料压实度检测。 用挖坑灌砂法测定密度和压实度时,应符合下列规定: (1)当集料的最大粒径小于13.2,测定层的厚度不超过150mm时,宜采用¢100mm的小型灌砂筒测试。 (2)当集料的最大粒径等于或大于13.2mm,但不大于31,5mm,测定层的厚度不超过200mm时,应用¢150mm的大型灌砂筒测试。 核子密度湿度仪测定压实度试验方法 目的与适用范围 (1)本方法适用于现场用核子密度湿度仪以散射法或直接透射法测定路基或路面材料的密度和含水率,并计算施工压实度。 (2)核子密度湿度仪是现场检测压实度较常用的一种方法,仪器按规

膨润土检测方法—科标检测

膨润土的检测方法——科标检测 本方法膨润土试样的制备为:将试样加工至0.044mm,在105℃―140℃温度下烘干2h。分析用水均指蒸馏水或去离子水。? 5.1胶质价的测定方法? 膨润土试样置于盛有适量水的量筒中,混匀后加入氧化镁,放置沉降24h,试样凝聚形成的凝胶体积,称为胶质价。? 本方法参照资料为DZG93--06非金属矿物化性能测试规程。? a.带刻度具塞量筒(100ml,直径约25mm);? b.轻质氧化镁(化学纯),存放于密闭瓶中或干燥器?

5.2膨胀容的测定方法? 膨润土试样置于盛有一定浓度盐酸的量筒中,混匀后放置沉降24h,试样凝聚形成的沉降物体积,称为膨胀容。? 本方法引用资料为DZG93--06非金属矿物化性能测试规程。? a.带刻度具塞量筒(100ml,直径约25mm);? b.盐酸溶液(1N),取83ml盐酸(ρ=1.19g/ml),用水稀释至1000ml。? 5.3吸蓝量的测定? 膨润土分散于水中,具有吸附次甲基蓝的能力,其吸附的量称为吸蓝量,以100g 试样吸附的次甲基蓝克数表示。?

本方法引用资料为ZBJ31009--90 铸造用膨润土和粘土。? a.次甲基蓝标准溶液(0.2%):将次甲基蓝(指示剂,含量不小于95%)在93℃±3℃的烘箱中干燥4h,取出后置于干燥器内,冷却至室温。称取2.000g 次甲基蓝溶解于1000ml水中,即配制成0.2%浓度的次甲基蓝溶液。? b.焦磷酸钠溶液(1%):称取10g焦磷酸钠,加水使其完全溶解,再加水稀释至1000ml,摇匀。.c中速定量滤纸。d.天平:感量0.1g e.电炉。f.50ml 滴定管。? g.锥形瓶:250ml。? 5.4吸水率的测定? 膨润土在多孔砖(板)上吸水,单位重量的膨润土所能吸附水的重量称为吸水率,以百分数表示,在美国称为Water Absorption on Porous Plate 。膨润土的

现场压实度检测的几种常规方法

现场压实度检测的几种常规方法 用挖坑灌砂法测定密度和压实度时,应符合下列规定:(1)当集料的最大粒径小于 13、2,测定层的厚度不超过150mm时,宜采用100mm的小型灌砂筒测试。(2)当集料的最大粒径等于或大于 13、2mm,但不大于31,5mm,测定层的厚度不超过200mm时,应用150mm的大型灌砂筒测试。2、核子密度湿度仪测定压实度试验方法目的与适用范围(1)本方法适用于现场用核子密度湿度仪以散射法或直接透射法测定路基或路面材料的密度和含水率,并计算施工压实度。(2)核子密度湿度仪是现场检测压实度较常用的一种方法,仪器按规定方法标定后,其检测结果可以作为工程质量评定与验收的依据。本方法可以检测土、碎石、土石混合物、沥青混合材料和非硬化水泥混凝土等材料。3、环刀法测定压实度试验方法本方法适用于细粒土及无机结合料稳定细粒土的密度。但对于无机结合料稳定细粒土,其龄期不宜超过2d,且适用于施工过程中的压实度检验。4、钻芯法测定沥青面层压实度试验方法压实度的大小取决于实测的压实度密度,同样也与标准密度的大小有关。有些工程在压实度达不到要求时便重新进行马歇尔试验,调整标准密度,只要把标准密度作小一些,压实度就高了,如果再把不合格的数据随意舍弃,那么钻孔试件的压实度数据将失去价值。

这里方法与步骤不多做解释。5、无核密度仪测定压实度试验方法(1)本方法适用于现场无核密度仪快速测定沥青路面各层沥青混合料的密度,并计算施工压实度,但测定结果不宜用于评定验收或仲裁。 无核密度仪是一种无损检测手段,鉴于其使用效果尚未经过足够验证,故目前其测定结果不宜用于评定验收或仲裁。(3)无核密度仪可用于检测铺筑完工的沥青路面、现场沥青混合料铺筑层密度及快速检查混合料的离析。(4)由于本试验可靠性需要反复对比和检测,故还没有普遍用于工程质量的检测,只能作为一种间接的检测手段。

球团基本的测试方法(DOC)

1.3原料物理性能检测及造球方法 1.3.1 铁精矿的粒度组成 铁精矿的粒度分析采用湿法测定方法。每次的试样量为200g ,先用320目(0.045mm )的筛子进行水筛,筛上物烘干称重后,再将筛上物用200目(0.074mm )筛子进行水筛,筛上物烘干称重后,称出各粒级的质量,计算各粒级的百分含量。 1.3.2 铁精矿的成球性能 最大分子水:测定细粒矿物最大分子水的方法采用压滤法。压滤法是用机械压力将试样中的重力水与毛细水压出,并用滤纸吸收。这样,保留在试样中的水,就是最大分子水。 试验设备:Ф60×100mm 的压模一套,压力机一台,烘箱一台。 试验步骤: ①取准备好的造球原料0.5kg ,盛于盘内,加水润湿至饱和状态,静置2h ,使颗粒表面得以充分湿润。 ②将下压塞放入压模中,并将20张直径为60mm 的滤纸放于下压塞上,将已准备好的试样放在压模内的滤纸上铺平,其量为试样受压后,厚度不超过2mm 为宜。 ③在试样上加20张滤纸,再放上上压塞。将装有试样的压模放在液压机上,以65.5kg/cm 2的压力,加压5min ,压后取出试样称重得G 1。然后将试样于110±5℃温度下烘干至恒重得G 2。 计算方法: 100121?-=G G G W 分 (1-1) 式中:W 分——试样的最大分子水,%; G 1——试样加压后的质量,g ; G 2——试样干燥后的质量,g 。 平行试验进行三次,其测定误差不超过0.5%,所测试样的最大分子水取三次试验的平均值。 最大毛细水: 最大毛细水的测定方法有直接测定的重量法、间接测定的毛细管计法和容量法,与重量法相比,容量法操作简单,便于观察毛细水的上升速度,其测定结果具有足够的准确性。所以本试验采用容量法。 试验设备:容量法最大毛细水测定仪一台。 试验步骤: ①在装料器和筛板上涂一薄层石蜡,将筛板放进装料器中,在筛板上铺两层滤纸。然后将干的试样(100g )以松散状态装入装料器中(记下料高H 及料重),并使料面平整。 ②向贮水器中注入蒸馏水,当其水面升至与筛板下缘在同一水平线时,试料开始吸水,

回填土密实度检测方案

回填土密实度检测方案 一、工程概况 本工程为:XX工程(监督编号:XX )。车间为单层网架结构厂房,网架下弦标高为 10.00米;辅房为钢筋混凝土框架结构,层数为一层;建筑占地面积为 70806.92平方米,建筑面积70406.56平方米。本工程位于广州市番禺区化龙镇金山大道的北侧,黄埔大桥的南侧。现状场地主要为空地及混凝土停车场等,地势普遍较低,场地原为广东省珠江甘蔗试验场,后经人工堆填后平整,地形平坦,地貌单一,位于珠江三角洲腹地,地貌单位属于珠江河流一级阶地,为海陆交替冲淤积平原区。 承台总数为298个,其中单桩承台为1个,三桩承台为124个,四桩承台为22个,五桩承台为150个,九桩承台1个。 1~9轴*A~D轴有通风地沟;1~12轴*D~N轴分布有设备基础。 从蓝图轴线看来,以A~N轴为长有282米,以1~12轴为宽有258米。 二、图纸对回填土密实度系数的要求 本工程蓝图在《桩基础说明》中从以下三点对回填土的密实度做了要求:

1、基坑回填要求,基坑、设备基础四周回填土应采用素土回填,要求压实系数≧0.94。 2、承台四周1000mm宽度范围内深度自承台底至地坪以下用砂石回填,要求压实系数≧0.94。 3、根据现场情况,建设场地部分区域回填土还没有回填,建议回填土要求:采用素土回填,分层压实,压实系数达到0.94。在压实填土过程中,应分层取样检验土的干密度和含水量,每50-100平方米面积内应有一个检验点,根据检验结果求得压实系数,不得低于0.94。 三、制定依据 主要依据《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;《土工试验方法标准》(GB/T 50123) 四、检测范围 本工程包括砂石的干密度,含水量及回填密实度。 规范要求: 1、基坑、室内回填每50~100m2不少于一个点。 2、基槽、管沟每10~20m不少于一个检验点 3、每一个独立基础至少有一个检验点 4、对灰土、砂和砂石地基,土木合成材料、粉煤灰地基、强夯地

路基压实度的检测方法

路基压实度的检测 第一节压实度试验检测方法 路基、路面压实质量是道路工程施工质量管理最重要的内在指标之一,只有对路基、路面结构层进行充分压实,才能保证路基、路面的强度。刚度及路面的平整度,并可以保证及延长路基、路面工程使用寿命。 现场压实质量用压实度表示,对于路基土及路面基层,压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大干密度的比值;对沥青路面,压实度是指现场实际达到的密度与室内标准密度的比值。 一、标准密度(最大干密度)和最佳含水量的确定方法 由于筑路材料结构层次等因素的不同,确定室内标准密度的方法也多样化,有些方法需在实践中进一步完善。最大干密度是指在标准击实曲线(驼峰曲线)上最大的干密度值,该值对应的含水量即为最佳含水量。 (一)路基土的最大子密度和最佳含水量确定方法 路基受到的荷载应力,随深度而迅速减少,所以路基上部的压实度应高一些;另外,公路等级高,其路面等级也高,对路基强度的要求则相应提高,所以对路基压实度的要求也应高一些。因此,高速、一级公路路基的压实度标准,对于路床0~80cm应不小于95%,路堤80~150cm应不小于93%,150cm以下应不小于90%;对于零填及路堑、路槽底面以下0~30cm应不小于95%。 在平均年降雨量少于150mm且地下水位低的特殊干旱地区(相当于潮湿系数≤0.25地区)的压实度标准可降低2%~3%。因为这些地区雨量稀少,地下水位低,天然土的含水量大大低于最佳含水量,要加水到最佳含水量情况下进行压实确有很大困难,压实度标准适当降低也不致影响路基的强度和稳定性。在平均年降雨量超过2000mm,潮湿系数>2的过湿地区和不能晾晒的多雨地区,天然土的含水量超过最佳含水量5%时,要达到上述的要求极为困难,应进行

相关文档