文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 联塑检测报告WT0072阻燃绝缘PVC电工套管

联塑检测报告WT0072阻燃绝缘PVC电工套管

联塑检测报告WT0072阻燃绝缘PVC电工套管
联塑检测报告WT0072阻燃绝缘PVC电工套管

电工套管试题 有答案

《电工套管》试题(有答案) 姓名:分数: 一、单选题(每题2分,共40分) 1.电工套管的产品标准是(A) AJG/T3050-1998BJG/T3050-2008 CGB/T3050-1998DGB/T3050-2008 2.套管做抗压性能时,中型套管选取的抗压荷载值为(B)N A320B750C1250D4000 3硬质套管抗压性能时,卸荷1min时,外径变化率为(B)ADf≤25%BDf≤10%CDf≤15%DDf≤30% 4.套管抗冲击性能所取试样放入60℃±2℃的烘箱内预处理(C)A24hB30hC240hD300h 5.套管抗冲击性能轻型套管下落高度为(A)mm A100±1B200±1C300±1D400±1 6.套管抗冲击性能-15型套管,低温箱处理温度为(A) A-5℃±1℃B-10℃±1℃ C-15℃±1℃D-20℃±1℃ 7.硬质套管弯曲性能试验低温处理时间为(A)h A2B3C4D5 8.硬质套管弯扁性能烘箱处理温度为(B) A50℃±2℃B60℃±2℃C70℃±2℃D80℃±2℃

9.半硬质套管弯扁性能试验取样长度为其外径的(D)倍 A15B20C25D30 10.电工套管耐热性能制备三根(C)mm长的试样 A60B70C80D90 11.电工套管跌落性能下落高度为试样最低点距混凝土地面高(C)mm A500B1000C1500D2000 12.规定电工套管耐热性能压痕直经di≤(B)mm。 A1B2C3D4 13.电工套管绝缘强度试验施压电压为(C)V A1000B1500C2000D2500 14.电工套管绝缘强度试验要求套管放入水中长度为(B)mm A5000B1000C1200D1500 15.电工套管绝缘强度试验结果判定要求(C)min不击穿。 A5B10C15D20 16.下列硬质套管公称尺寸可以不进行弯扁试验的是(D) A16B20C25D32 17.最小壁厚测定试验需要去一段套管,沿横截面个等分点,其中一点为,取4点的。(D) A4最薄点最小值B4最远点平均值 C6最薄点最小值D4最薄点平均值 18.套管绝缘电阻测试试验要求水温在60℃±2℃下恒温(A)h

检测报告模板

检测报告 XDJSJC-001 工程名称: 委托部门:金属实验室 建设单位:兴达新能源有限公司 设计单位: 施工单位:电建一公司 监理单位:胜利监理 金属实验室 年月日

声明 1、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。 2、本检测报告涂改、换页、漏页无效。 3、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起 十五日内向我部门书面提出,本部门将给予及时的解释或答 复。 检测机构: 单位地址: 邮政编码: 联系电话:

检测机构名称 报告编号: 工程名称 工程地点 委托单位 检测时间环境条件(晴、阴、雨) ℃ 抽样数量见报告检验类别委托 检验项目 1、基础混凝土的抗压强度检测; 2、网架结构检测。(焊接质量、构件尺寸偏差、网架整体挠度、涂装工 程、钢结构的安装质量(偏差) 检验仪器检测仪器设备:金属超声仪、涂层厚度仪、钢板厚度仪、水准仪、测距 仪、钢尺等 检验依据 1、设计图纸及相关技术资料 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 3、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91 4、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 5、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 7、其它相关技术标准及通过鉴定的新检测方法或科研成果等等 检测结论 检测结论: 1、该工程基础混凝土强度是否符合设计要求。 2、该工程焊接质量是否满足设计或规范要求。 3、构件尺寸偏差是否满足设计或规范要求。 4、网架整体挠度是否满足设计或规范要求。 5、涂装工程是否满足设计或规范要求。 6、钢结构的安装质量(偏差)是否满足设计或规范要求。 (本页以下无正文) 检测机构(章) 年月日 批准:审核:检测:(两人以上签章)

建筑工程水电送检指南

建设工程质量检测中心 水电现场检测方案 2014.10编 一、检测依据 1)《建筑给水排水及采暖工程施工质量检收规范》(GB50242-2002) , 然后在 零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零 线连接; 2、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN) 线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相 插座,接线的相序一致。

3、接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 24.1.1人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以 上按设计要求位置设测试点。 18.1.2低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5M Ω。 甲方(被检测单位): 1.确保给水系统正常通水,供电系统正常供电。 2.提前提供水、电施工图纸给乙方。 乙方(检测单位): 1.根据图纸制定出检测细则。 2.确保所使用的仪器设备在检定或校准的周期内,并处于正常状态,

仪器设备的精度应满足检测项目的要求。 3.接受委托后,在天气状况连续为晴的第四至第五个工作日,通知甲 方进行检测。

湖南省建设工程质量检测中心 株洲实验室部分建材常规检测送检指南 一、阀门 1.检测项目:强度试验、严密性试验。 3.2.4 10%, 2.检测依据: 1)依据《建筑节能施工质量验收规范》(GB50411-2007)的强制条文12.2.2中的规定,低压配电系统选择的电缆、电线截面不得低于设计值,进场时应对每芯导体电阻值进行见证取样送检。每芯导体电阻值应符合标准规定。检验方法:进场时抽样送检,验收时核查检验报告。检查数量:同

电工套管习题(有答案)

《电工套管》试题(有答案)姓名:分数: 一、单选题(每题2分,共40分) 1.电工套管的产品标准是(A ) A JG/T3050-1998 B JG/T3050-2008 C Array 2. A 3 A Df≤ 4. A 5. A 100 6. A -5 C -15 7.硬质套管弯曲性能试验低温处理时间为( A )h A 2 B 3 C 4 D 5 8.硬质套管弯扁性能烘箱处理温度为(B ) A50℃±2℃ B 60℃±2℃ C 70℃±2℃ D 80℃±2℃9.半硬质套管弯扁性能试验取样长度为其外径的( D )倍 A 15 B 20 C 25 D 30

10.电工套管耐热性能制备三根( C )mm长的试样 A 60 B 70 C 80 D 90 11.电工套管跌落性能下落高度为试样最低点距混凝土地面高(C )mm A 500 B 1000 C 1500 D 2000 12.规定电工套管耐热性能压痕直经di≤(B )mm。 A 1 13. 14. 15. A 5 16. A 16 17.其中一点为,取4 A 4 C 6 18.套管绝缘电阻测试试验要求水温在60℃±2℃下恒温( A )h A 2 B 3 C 4 D 5 19.套管均匀度测定试验中每个测量值与A的偏差△A不应超过( A )mm范围。 A ±(0.1+0.1A) B ±(0.2+0.1A) C ±(0.1+0.2A) D ±(0.2+0.2A)

20.套管弯曲试验对波纹套管取六根试样,波纹套管每根试样长度至少为其外径的( C )倍。 A 8 B 10 C 12 D 15 二、多选题(每题2分,共30分) 1.下列说法正确的有(BC ) A B C D 2. A 20 3. A B C D 4.下列说法正确的有(B ) A 绝缘强度试验验要求试样在60±2℃水中恒温2h B 绝缘强度试验要求对试样施加2000V交流电压 C 绝缘强度试验要求对试样施加500V叫交流电压 D 绝缘强度试验要求对试样施加2000V直流电压

电工套管检测作业指导书

电工套管作业指导书 1范围 本细则规定了建筑用绝缘电工套管的取样、检测项目、检测方法、判定依据、仪器设备、检测程序、原始记录、检测报告等。 本细则适用于建筑用绝缘电工套管及配件检测。 2规范性引用文件 JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》 3检测项目参数及仪器设备要求

4接样或抽样 委托检测 4.1.1接样人员检查样品数量及样品技术要求是否符合规范规定的要求。 4.1.2检查样品是否见证送检或委托送检,委托单是否签字盖章齐全等。 4.1.3检查委托单填写是否明确,如试样种类、生产厂家、数量、检测项目、检测依据等。 4.1.4检查样品状态,与委托人进行必要的确认,判定所检测样品是否满足检测标准要求。 抽样检测 4.2.1抽取样品时要有受检方代表及第三方代表在场的情况下共同抽取,并在抽 样单上签章;一旦抽样完毕,立即将样品封装好贴上加盖有本中心公章和受方代表及第三方代表签字的封条,对抽取样品采取有效保管、运输措施。 4.2.2检查抽样单、登台帐是否按要求内容逐填写清楚明确。 5检测前检查 检查检测任务单与样品是否相符。被检样品数量、规格、尺寸是否符合检测标准要求。检测人员对不符合要求的样品,有权暂时停止检验,写明原因,上报检测室主任等待处理。 检查检测使用的计量器具、仪器设备是否在检定的有效期内。 检查仪器设备是否运转正常。 检查环境条件是否符合规定的要求。 6取样方法 硬质套管应有六根制造长度取其中三根以备制样,半硬质和波纹套管,取 36m制样时每隔3m取3m以备制样。 7试验方法 试验环境与试样 7.1.1除非另有规定,试验应在环境温度为23±2C条件下进行。 7.1.2除非另有规定,每项试验应取三个试样进行试验。 7.1.3试验应在产品产出10天后进行。试验步骤

电工套管检测试验作业指导书.

电工套管检测试验作业指导书注:该作业指导书所示表格可按实际请款进行修改完善。 序号检测项目 检测参数范围 对应主要仪器设备硬质套管半硬质套管、波纹套管 1 外观-- -- 游标卡尺(分度值0.02mm) 2 最大外径16-63mm 16-63mm 量规 3 最小外径16-63mm 16-63mm 量规 4 最小内径16-63mm 16-63mm 量规 5 最小壁厚16-63mm -- 游标卡尺(分度值0.02mm) 6 抗压 性能 9 ≤25% -- 电工套管压力试验机 游标卡尺(分度值0.02mm)、 钢块 10 ≤10% ≤10% 7 抗冲击性能16-63mm 16-63mm 电工套管冲击试验机、低温试验箱、电热鼓风干燥箱 8 弯曲性能16-25mm 16-63mm 电工套管管弯曲试验机低温试验箱 9 弯扁性能16-25mm 16-25mm 量规 电热鼓风干燥箱 10 跌落性能16-63mm 16-63mm 低温试验箱 11 耐热性能≤2mm 量规自重通过球压仪 电热鼓风干燥箱 游标卡尺(分度值0.02mm) 11 电气性能≥100MΩ≥100MΩ绝缘电阻测试仪 12 阻燃性能 (氧指数) ≥32mm ≥32mm 电缆垂直燃烧试验仪 保定市科源建材检测有限公司 作业指导书页数第 1页共 26 页 标题电工套管检测试验作业指 导书 修改号第2016版第0次修订 颁布日期2016年10 月 10 日 保定市科源建材检测有限公司文件编号BDKY/ZY 118-2016

1.1外观 1.1.1 检测依据 各电工导管对外观检查的要求,对所涉及的条款一一认真检查。 1.1.2 检测设备 目测。 1.1.3方法步骤 1.1.3.1 JG3050-1998要求:套管及配件内外表面应光滑.不应有裂纹、凸棱、毛刺等缺陷。穿人电线或电缆时,套管不应损伤电线、电缆表面的绝缘层。 1.1.3.2 GA 305-2001按 GB/T 14823.2-1993 《电气安装用导管 特殊要求:刚性绝缘材料平导管》和GB/T 14823.4-1993 《电气安装用导管 特殊要求:可弯曲自恢复绝缘材料导管》逐一检查。 其它外观要求见各对应的产品标准。 1.1.4 外径检测原始记录表格格式表格见表格1 相关内容要求 根据具体情况调整。 1.2 标识 1. 2.1 检测依据 见各产品对标识的要求,对所涉及的条款一一认真检查。 1.2.2 检测设备 1.2.2.1 纯棉棉布 1.2.2.2 汽油 工业级 1.2.3 方法步骤 用一块充分浸水的纯棉以 2 次/s 的速度(手的进退动作各算一次)匀速在同 一标记上擦拭15s ,再用一块充分浸透汽油的纯棉布以同样速度擦拭15s 。 1.2.4 结果要求 标记应清晰;对GA305-2001不合格判定为C 类。其它判定方法见各自产品标准。 1.3 规格尺寸 1.3.1 最大外径 1.3.1.1 检测依据 JG3050-1998 建筑用绝缘电工导管及配件 1.3.1.2 检测设备 导管卡规 一套 1.3.1.3 检测方法 取三 根 长 度为1 000m m 的套管,按图21选定量规,测定相应规格的套管时,量规应能 页 数 第 2页 共 26 页 标题 电工套管检测试验作业指 导书 修改号 第2016版 第0次修订 颁布日期 2016年10 月 10 日 保定市科源建材检测有限公司 文件编号 BDKY/ZY 118-2016

电工套管检测作业指导书

电工套管作业指导书 1 范围 1.1本细则规定了建筑用绝缘电工套管的取样、检测项目、检测方法、判定依据、仪器设备、检测程序、原始记录、检测报告等。 1.2本细则适用于建筑用绝缘电工套管及配件检测。 2 规范性引用文件 JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》 3 检测项目参数及仪器设备要求

4 接样或抽样 4.1委托检测 4.1.1 接样人员检查样品数量及样品技术要求是否符合规范规定的要求。 4.1.2检查样品是否见证送检或委托送检,委托单是否签字盖章齐全等。 4.1.3 检查委托单填写是否明确,如试样种类、生产厂家、数量、检测项目、检测依据等。 4.1.4 检查样品状态,与委托人进行必要的确认,判定所检测样品是否满足检测标准要求。 4.2抽样检测 4.2.1 抽取样品时要有受检方代表及第三方代表在场的情况下共同抽取,并在抽样单上签章;一旦抽样完毕,立即将样品封装好贴上加盖有本中心公章和受方代表及第三方代表签字的封条,对抽取样品采取有效保管、运输措施。 4.2.2 检查抽样单、登台帐是否按要求内容逐填写清楚明确。 5 检测前检查 5.1 检查检测任务单与样品是否相符。被检样品数量、规格、尺寸是否符合检测标准要求。检测人员对不符合要求的样品,有权暂时停止检验,写明原因,上报检测室主任等待处理。 5.2检查检测使用的计量器具、仪器设备是否在检定的有效期内。 5.3检查仪器设备是否运转正常。 5.4检查环境条件是否符合规定的要求。 6 取样方法 硬质套管应有六根制造长度取其中三根以备制样,半硬质和波纹套管,取36m制样时每隔3m取3m以备制样。 7 试验方法 7.1 试验环境与试样 7.1.1除非另有规定,试验应在环境温度为23±2℃条件下进行。 7.1.2除非另有规定,每项试验应取三个试样进行试验。 7.1.3试验应在产品产出10天后进行。 7.2试验步骤

电工套管检测作业指导书

电工套管检测作业指导 书 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

电工套管作业指导书 1 范围 本细则规定了建筑用绝缘电工套管的取样、检测项目、检测方法、判定依据、仪器设备、检测程序、原始记录、检测报告等。 本细则适用于建筑用绝缘电工套管及配件检测。 2 规范性引用文件 JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》 3 检测项目参数及仪器设备要求

4 接样或抽样 委托检测 4.1.1 接样人员检查样品数量及样品技术要求是否符合规范规定的要求。 4.1.2检查样品是否见证送检或委托送检,委托单是否签字盖章齐全等。 4.1.3 检查委托单填写是否明确,如试样种类、生产厂家、数量、检测项目、检测依据等。 4.1.4 检查样品状态,与委托人进行必要的确认,判定所检测样品是否满足检测标准要求。 抽样检测 4.2.1 抽取样品时要有受检方代表及第三方代表在场的情况下共同抽取,并在抽样单上签章;一旦抽样完毕,立即将样品封装好贴上加盖有本中心公章和受方代表及第三方代表签字的封条,对抽取样品采取有效保管、运输措施。 4.2.2 检查抽样单、登台帐是否按要求内容逐填写清楚明确。 5 检测前检查 检查检测任务单与样品是否相符。 7 试验方法 试验环境与试样 7.1.1除非另有规定,试验应在环境温度为23±2℃条件下进行。 7.1.2除非另有规定,每项试验应取三个试样进行试验。 7.1.3试验应在产品产出10天后进行。

检测报告样本

川公消(2001)21号 新业电检:2011- 电气防火安全 检测报告 工程名称: 受检单位: 四川省新业电气消防安全检测有限责任公司

检测报告 受检单位检测时间 施工单位建筑面积 地址 检测范围电气防火安全技术检测 川公消发[2001]21号文件、川公消发[2001]51号文件《电气防火安全检测依据 检测技术导则》DB51/325-2000及国家有关规范。 检测目的检测受检范围内是否存在电气火灾安全隐患 红外测温仪、超声波多功能探测仪、数码照相机、接地电阻测试仪、检测仪器 交直流钳型两用表等 检测方法非接触、不停电检测 检测状态尚未投入使用,未接入市电,无负荷状态。 检测内容统计 序号设备名称序号设备名称 1、变配电所3、照明装置、开关插座 2、室内低压配电线路4、接地与等电位连接 审核 审批 检测人

报告注意事项 1.报告无“检测专用章”或检测单位公章无效; 2.报告复印件需重新加盖检测专用章或公章; 3.报告涂改、页数不全无效; 4.报告无主检、审核人、批准人签字(章)无效; 5.对检测报告如有异议,应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出,逾 期不予受理。 6.一般情况,委托个别项目检测仅对委托项目负责。 7.本检测报告仅对申检单位申报的电气检测范围、设备。如申检单位在收到 报告后,进行修改、增添电气设施,须通知检测单位进行复检。 8.本报告中“√”为合格项,“×”为不合格项。 9.未经同意本报告不得作商品广告用。 10、本报告为即时检测报告,仅对检测时的环境和负荷状态下的检测结果有

四川新业电气防火安全检测记录 干式电力变压器: 序号检测内容实测结果检测评定备注 1、电压、电流指示值应正常。 2、套管、绝缘子外部无破损、裂纹、放电痕迹。 3、引线接头、电缆、母线应无过热迹象。 4、测温装置应齐全、完好。 5、变压器声响应正常。 6、风冷装置运行应政常。 7、变压器的线圈浇注体应无裂纹和附着脏物,铁芯、套 管表面应无严重积污现象。 8、各部位的接地应完好无损。 9、测量各部连接点(含端子)、引线接头、电缆终端的 温度应基本符合表3、表4、表9及表11的规定。 10、干式电力变压器的最高允许温度应基本符合表6的规 定。绕组热点温度额定值为政常寿命温度,绕组热点 温度最高允许值为安全温度。 11、测量分接切换开关接点、电缆终端头的温度应基本符 合表11的规定。 12、探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头应 无打火放电现象。 13、检查变压器低压测各相电流和测量中性线电流应基 本符合5.5.2的要求。

电气线路检测报告

关于XXX电气线路的检测报告 XXX大队防火科: XXX营业部经持证电工现场检查、测试,检测情况如下: 1.本营业部主进线采用三相四线制,线面70㎡(国标线),安装了带 漏电装置100A的总开关。 2.本营业部设有专门的机房,全场的用电设备开关统一安装在机房的 总电箱里,机房通风良好,干燥。 3.全场的用电设备根据功率选择了合适的电路面(选用了国标、金龙 羽牌)合理的进行了分组。 4.本营业部总终端数136台,共分成8组带漏电空气开关独立控制, 每组都有安全接地,每线面达4㎡。 5.消防设施用电采用了独立供电,安装有自带式储电应急照明。 6.全场电脑采用了单机单座,提高了安全用电性能。 7.全场电线未见裸露、老化和电气超负荷现象;在安装时,电线之间 采用了硬质塑料胶套管穿管使绝缘部分免受破坏。 8.线槽内的导线和电缆的总面按规定没有超过线槽内面的40﹪.这样 能使导线有效地散热。 9.强电和弱电分开敷设,全场管线均为明敷。 10.配电箱,铁管配线,金属线槽配线,封闭式线槽等的所有非导电部 分的铁件,均已做好相互连接和跨接,使它成为一个导体并接地。 11.全场未见乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。 12.本营业部严格执行电气装置安装规程和技术管理规程。 13.根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,正确选择配电方式。

14.导线与导线、导线与电气设备的连接牢固可靠。 15.线路上按规定安装断路器或熔断器,能在线路发生短路时能及时、 可靠地切断电源。 16.本营业部定期对电气线路进行了检查、检测,使电气线路能正常、 有效、安全地运行。 XXX营业部 XXXX年XX月XX日

电工的实验报告

电工的实验报告 中国地质大学(武汉)电工实验报告 姓名:汪尧 班级:072141 姓名汪尧班号072141学号20xx1002094 日期20xx。10。27指导老师张老师成绩 实验名称微分积分电路的研究 实验名称:微分电路与积分电路实验目的: (1)进一步掌握微分电路和积分电路的相关知识; (2)学会用运算放大器组成积分微分电路; (3)设计一个RC微分电路,将方波变换成尖脉冲波; (4)设计一个RC积分电路,将方波变换成三角波。 主要仪器设备:EE1641C型函数信号发生器/计数器;双踪示波器;电子实验箱;导线若干。输入波形:实验内容:微分电路:上图所示是RC微分电路(设电路处于零状态)。输入

的是矩形脉冲电压u1,在电阻两端输出的电压为u2。通过改变电阻R和电容C来记录u2的变化情况。微分电路参数R/Ω 300 100 100 300 1k C/μF 0。10 0。10 0。22 0。22 0。47 2、积分电路:上图所示是RC积分电路(设电路处于零状态)。输入的是矩形脉冲电压u1,在电容两端输出的电压为u2。通过改变电阻R和电容C来记录u2的变化情况。积分电路参数R 1k 300 300 100 100 C 0。47 0。47 0。22 0。22 0。10 实验结果:微分电路与积分电路是矩形脉冲激励下的RC电路。若选取不同的时间常数,可构成输出电压波形与输入电压波形之间的特定(微分或积分)的关系。微分电路:输出信号与输入信号的微分成正比的电路,称为微分电路。微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。微分电路可以用来取窄脉波。积分电路:输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。积分电路可以用来取宽脉波。误差分析:由于波形发生器不可能产生理想的波形,所以实验有误差。心得体会:示波器和函数发生器相比万用表来说较复杂,功能多,所以此次实验相比第一次难度大一些,对示波器、函数发生器的按钮有一定了解后才能进展实验,实验前也需做些预习。以前只是通过课本学习了解微分、积分电路,本次实验通过实际操作来演练微分、积分电路,让我对其有了更深入的探讨和理解。

电力电缆检验报告

电力电缆试验报告JL-CX-8-01-03-6 试样名称:聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆型号规格:ZR-VV-0.6/1 2×10 生产日期:2011.4.25 试验类别:s 试样数量:1.5米编号11-04-v25001 试验日期:2011.4.25 试验依据:GB/T12706-2008 试样来源:成品仓库试验项目标准要求实测值结论受检线芯标志红蓝√ 导体结构 根数不少于6 根7 7 √扇高(参考值)㎜ 4.05 4.05 √ 绝缘厚度平均厚度 1.0 ㎜ 1.2 1.2 √最薄点不小于0.80 ㎜0.87 0.85 √ 护套厚度平均厚度不小于1.8 ㎜ 2.4 √最薄点不小于1.24㎜ 2.23 √ 外径尺寸(参考值)㎜20.40 √20℃导体电阻不大于1.83Ω/km 1.76 1.77 √耐压试验 3.5 kV / 5 min 通过,通过,√钢带铠装层×厚度————电缆标识清晰,耐擦。符合要求√ 4h交流耐压不击穿————局部放电试验1.73U0不大于10pC ————热延伸试验 负荷下伸长率≤175%———— 永久变形率≤15% ————- 结论:符合GB/T12706-2008 标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格。 试验员:杨杰审核:王勇报告日期:2011年8月24日

交联聚乙烯绝缘电缆出厂试验报告JL-CX-8-01-03-3试样名称:交联聚乙烯绝缘阻燃电缆 型号规格:ZR-YJV22-8.7/10 3×150 生产日期;2010.6.15试验类别;S试样数量:1.5米编号:10-06-j15002试验日期:2010.6.15试验依据:GB/T12706-2008试样来源:车间 项目试验标准要求实测值结论 受检线芯标志红黄绿√ 导体结构根数不少于18 根36 36 36 √外径(参考值)㎜14.6 14.6 14.6 √ 绝缘厚度平均厚 4.5 ㎜ 4.61 4.70 4.64 √最簿点 3.95 ㎜ 4.37 4.25 4.23 √ 护套厚度平均厚 3.3 ㎜ 3.3 √最簿点 2.44 ㎜ 2.88 √ 外径尺寸㎜71.4 √导体外观 表面光洁、无油污、毛刺、 锐边、断裂等。 符号要求√20℃导体直流电阻不大于0.124Ω/km 0.119, 0.121, 0.121 √交流耐压试验30.5kV/5min 不击穿通过通过通过√铠装钢带2层×0.5 mm 2×0.5 √ 热延伸试验负载下伸长率不大于175%65 70 60 √永久伸长率不大于15%0 0 0 √ 局部放电试验 1.73U0 下,无检测到放电无放电无放电无放电√ 绝缘、护套外观 表面光洁平整、色泽均匀、 清晰、耐擦符合要求 √ 结论:符合:GB/T12706-2008标准要求。 注:“√”为合格,“—”为不做要求,“×”为不合格 试验员:邓源国审核:王勇报告日期: 2011年8月24日

建筑用绝缘电工套管检验委托单

第一联 交样品室验收样品后存档 J-1 珠海市建设工程质量监督检测站 建筑用绝缘电工套管检验委托单 (带下划线栏目由本站填写) 报告编号:ALC 检验编号 ALC 样品状态 □正常 □异常 试验费用 共 计 ¥ 元 样品来源 □委托单位送检 □复检 □见证送样 □监督抽检 抽样人: 缴费帐号 委托单位 委托单位地址 见证单位 见证人 见证人证书编号 工程名称 工程委托号 送样人: 联系电话: 施工单位 电脑代号 样品处理意见 □退样 □不退样 检验依据 □JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》 □ 厂家名称 牌 号 型 号 检 验 项 目 品种 机械性能 等 级 温度等级 公称尺寸 (mm ) 阻燃特性 生产日期 生产批号 □外观 □抗压性能 □耐热性能 □最大外径 □弯曲性能 □阻燃性能 □最小外径 □弯扁性能 □电气性能 □最小内径 □跌落性能 □ □最小壁厚 □冲击性能(见说明) □ 硬质管 □ 半硬质管 □ 波纹管 □轻型管 □中型管 □重型管 □ □25型 □15型 □5型 □90型 □90/-25型 □ □16 □20 □25 □ □阻燃 □非阻燃 备 注 收样人: 收样日期: 年 月 日 说明:1、委托方确认检验项目、检验依据,保证所提供样品和资料的真实性,按时支付检测费用、凭取报告凭证领取报告和退样。 2、见证人确认对有见证送检样品的代表性和取样、送检的真实性负法律责任。 3、工程质量监督管理部门对监督抽检样品的代表性和取样、送检的真实性负责。 4、检测单位保证检验的公正性,对检验数据负责,为委托方提供的样品及其有关资料保密。承诺收样后7个工作日(如有“冲击性能”则需12个工作日)内完成检验。 5、除特别约定外,本实验不留样及退样。 检测单位地址:珠海市吉大吉石路21号 邮政编码:519015 电话:3324109 3324106

原材料所需检测、检验报告及合格证

精心整理 精心整理 厂家提供 (检验报告需厂家盖红盖) 1、钢筋产品质量证明书、焊条/剂合格证(注:需焊工上岗证) 2、水泥 3、28天出厂证明书、合格证 3、预拌商品混凝土配合比、质量证明书 4 56789101112131415送检材料 (有质资的检验单位、实验室) 1、 钢筋(力学、弯曲性能、重量偏差及焊接)检测报告 2、 水泥、砂、石检测报告 3、 自拌混凝土、砂浆配合比 4、 试块(同养、标养、砂浆)检测报告 5、 砖(砌体)检测报告 6、 植筋抗拉拔检测报告 7、 电线电缆检测报告 8、 钢筋保护层厚度、间距检测报告 9、 保温砂浆检测报告 10、 隔热板材检测报告 30cm )30cm 30cm ) 4?钢筋连接;滚轧直螺纹接头,每一规格送三根,长度不超过55cm 注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头,每一规格送三根,长度不超过55cm ,大于22的钢筋长度大于50cm 小于55cm 。

精心整理 精心整理 5?钢管:¢48*3.5(注明钢管所用钢材的牌号和辟厚,牌号有Q195,Q215,Q235,Q295,????Q345等)注明钢管是属于低压流体输送焊接钢管(送样一根60cm ,一根80cm )或直缝电焊钢管(送样二根60cm ,一根80cm )(带钢管,扣件质保书) 6扣件:直角扣件16只,旋转扣件8只,对接扣件878 9 10 11 12 131415混凝土试块:每组3块。?砂浆试块:每组6块。??混凝土抗渗:每祖块 16门窗:同一规格,型号3樘,要有外框,出水孔,胶要干 17铝合金型材:同一规格型号50cm 长两根要抽样(一般4—8根)提供型材截面图 18PVC 型材:30cm 长10根,1m 长3根,角件5个,每个角长至少40cm ,三种要同一规格(主要提供外框材料)提供型材横截面长和宽,每米质量值。 附带型材性能:A?型材横截面ZZ/轴地??惯性矩 B 临界线AA/与中型轴ZZ/轴的距离(由委托9根1

电工套管材料

工程名称:贵阳市白云区“云康新城”棚户区城中村改造项目B5、B6栋 致:贵州骅辉建设工程项目管理有限公司(监理单位)我方于2016年10 月20 日进场的阻燃绝缘PVC电工套管工程材料/构配件/设备数量如下,现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: B5、B6栋主体照明导管预埋请予以审核。 附件: 1、检验报告 1 份 2、合格证 1 份 施工单位: 项目经理: 日期:年月日审查意见: 经检查上述工程材料/构配件/设备,符合/不符合设计文件和规范的要求,准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:年月日

材料、构配件进场检验记录编号 工程名称贵阳市白云区“云康新城”棚户区城中村改造项目B5、B6 栋 检验日期2016.10.20 序号名称 规格型号 (mm) 进场数 量 生产厂家 检验项目检验结果 合格证编号 1 阻燃绝缘 PVC电工套 管 ?203000米广东联塑科技实业有限公司规格、型号自检合格 2 阻燃绝缘 PVC电工套 管 ?402000米广东联塑科技实业有限公司规格、型号自检合格 3 阻燃绝缘 PVC电工套 管配件 ?20一批广东联塑科技实业有限公司规格、型号自检合格 4 阻燃绝缘 PVC电工套 管配件 ?40一批广东联塑科技实业有限公司规格、型号自检合格 检验结论: 签字栏监理(建设)单位 施工单位贵州中建伟业建设工程有限责任公司 专业质检员专业工长检验员

工程名称:贵阳市白云区“云康新城”棚户区城中村改造项目B5、B6栋 致:贵州骅辉建设工程项目管理有限公司(监理单位)我方于2016年10 月22 日进场的电缆管理用刚性金属导管工程材料/构配件/设备数量如下,现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: B5、B6栋主体消防弱电导管预埋请予以审核。 附件: 3、检验报告 1 份 4、合格证 1 份 施工单位: 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 经检查上述工程材料/构配件/设备,符合/不符合设计文件和规范的要求,准许/不准许进场,同意/不同意使用于拟定部位。 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:年月日

联塑线槽合格检验报告

编号:LS·GY·QEO·RD·09·C04报告编号:CBG/C-20200113-02样品名称阻燃PVC电线槽 规格型号24×14(B);39×19(B); 来样方式抽样抽(送)样单号CJ-20200113-02抽样基数各120(根)样品数量各8(根)检验类别出厂检验抽(送)样日期2020年1月13日样品特征和状态正常验讫日期2020年1月14日检验依据QB/T1614-2000《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》。 检验环境说明符合标准要求。 序号检验项目单位标准要求检验结果单项判定 1颜色/外观--颜色为白色;产品内外壁应平整、无 气泡、无明显杂质及杂色和损伤电线 的锐利部位;线槽的盖应在盖紧后用 手或简单工具就能打开且不损坏线 槽。产品标志清晰牢固。 符合要求合格 2长度mm3400(0~+10mm)符合要求合格3平均槽宽mm符合QB/T1614中表3的规定符合要求合格4平均槽高mm符合QB/T1614中表3的规定符合要求合格5槽厚mm符合QB/T1614中表3的规定符合要求合格 6负载变形性能mm D A≤H/10且D A≤10mm符合要求合格D B≤W/10且D B≤10mm符合要求合格 7冲击性能--无可见破碎及裂痕符合要求合格8外负载性能--与支架不脱开符合要求合格 检验结论 样品经检验,所检项目符合QB/T1614-2000《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》的技术要求,予以出厂。 检验专用章 2020年1月14日 复印报告未重盖红章“检验专用章”无效 备注--------

编号:LS·GY·QEO·RD·09·C04报告编号:CBG/C-20200113-01样品名称阻燃PVC电线槽 规格型号99×40(西溪) 来样方式抽样抽(送)样单号CJ-20200113-01抽样基数各120(根)样品数量各8(根)检验类别出厂检验抽(送)样日期2020年1月13日样品特征和状态正常验讫日期2020年1月14日检验依据QB/T1614-2000《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》。电工套管检测作业指导 书 Hessen was revised in January 2021

如何检查PVC穿线管的质量 布线&管件2009-09-03 10:47:00 阅读52 评论0 字号:大中小订阅 如何检查PVC穿线管的质量 购买家装布线时用的PVC穿线管可参照以下内容检查管子的质量 1、阻燃测试。用明火使PVC管连续燃烧3次,每次25秒,间隔5秒,管子撤离火源后自熄为合格。 2、弯扁测试。管内穿入弯管弹簧,将管子弯成90度,弯曲半径为管径的3倍,外观光滑。 3、冲击测试。用圆头敲击无裂缝(可用于现场检查)。 4、PVC管外壁应有间距不大于1米的连续阻燃标记和厂家标记。 5、PVC管制造厂应具有消防认可的使用许可证。 如何辨别PVC走线管的质量,很简单,你一只脚站在PVC走线管上,如能踩扁,别废话!假冒伪劣!换!更气人的是,有的PVC走线管用2个手指就能捏扁! PVC阻燃管的厚度达标不等于线管质量达标,除厚度外,要看清楚 1、线管上面的字体清晰,每隔一米范围内应该有“PVC阻燃电工套管”,品牌,认证,型号等字样; 2、别被电工套管的牌子迷糊,比如一些品牌的电工套管也有薄的(16管厚度不到1.2mm,达不到国标)电工管,道理就象美巢腻子为分耐水和不耐水腻子,针对不同消费者而生产; 3、16直径的管与20、25直径的管的管壁要求完全不一样,别被一句达到1.5mm厚以上管的广告语给糊了,吃亏的还是自己。 4、电工阻燃管的硬度和柔韧性是考核电工管的另外一个指标. 如何鉴别电气用阻燃PVC塑料导管的质量 阻燃PVC电工导管是以聚氯乙烯为主要原料,加入其他添加剂经挤出成型的用于2000伏以下工业与建筑工程中的电线电缆保护的平直导管。根据机械应力,可将其分为轻型管(1型或A型)、中型管(2型或B型)和重型管(3型或C型)三类。轻型管可承载较轻机械应力,重型管可承载较重机械应力。阻燃PVC穿线管除了需满足一定的机械应力条件外,还应满足消防安全的要求,常出现的缺陷是抗压强度等理化性能不过关,氧指数偏低,烟密度超标等。用户在选购时,应注意以下几点: 1.观察导管的标志、标签等标识。导管上应标明每批产品的制造厂名称、商标或其他识别符合,型号、外径尺寸、导管长度、性能标准编号等。如果导管上没有这些标识,就说明是假冒伪劣产品,坚决不能使用。 2,要选用符合国家标准或行业标准的产品。一般来说,导管的标识中应标明产品的执行标准。目前阻燃线管执行的标准有公安部行业标准GA305-2001、建设部标准JG3050-1998和四川省地方标准DB51/168-93以及一些企业标准。若执行公安部标准的导管质量最优,符合该标准的产品特别在消防安全上最可靠,执行建设部标准的导管质量次之,执行地方标准和企业标准的导管质量又次之。普通家庭用户安装选用的阻燃线管只要能达到建设部的标准即可。如果是建筑工程领域使用的线管,则一定要达到公安部行业标准。另外PVC穿线管作为阻燃建筑材料产品在用于有防火要求的建筑物或部位时,还应满足国家标准 GB8624—1997《建筑材料燃烧性能分级方法》中相应的防火级别的要求。 3.查验生产厂家当年或上一年的有效检验报告。国家防火建筑材料质量监督检验中心和四川省消防与安全技术防范产品质量监督检验站是国家法定检验机构,用户可通过上网或电话查询检验报告的真实性和有效期,网址分别是:https://www.wendangku.net/doc/8213993069.html,(中国消防产品信息网)和https://www.wendangku.net/doc/8213993069.html,(四川消防网)。 4.观察导管的外观。质量优的导管内、外壁平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面没有凸棱及类似缺陷;管口边缘平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层;导管壁厚均匀。反之则质量较差。 5,比较电气力学性能和燃烧性能。包括抗压能力、抗:中击能力、抗弯曲能力、抗弯折能力、耐热能力、电气绝缘性能以及氧指数、水平燃烧性能、烟气密度等级等。一般来说,管壁越薄,力学性能越差;燃烧性能越好(加入的阻燃抑烟剂越多),力学性能越差,容易出现脆、裂、断的现象。用户在选购时可根据使用场所不同的燃烧性能要求来选用电气力学性能较好的线管。 6.选购质量信誉度高的企业生产的产品。目前省内几个大的生产企业都已经通过ISO9000国际质量管理体系认证和名牌产品认证,产品质量较稳定,售后服务好,而小厂生产的产品容易因配方调整和节约成本等原因造成质量不稳定或销售产品质量远低于送检产品的情况。 总之,广大消费者应加强产品质量意识,选用质优价廉的产品,促进生产企业生产符合国家标准的阻燃PVC穿线管,抵制假冒伪劣产品,将安全隐患降低到最低限度。 PVC提高拉伸强度配方