文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DVC6000系列定位器安装调校步骤

DVC6000系列定位器安装调校步骤

DVC6000系列定位器安装调校步骤
DVC6000系列定位器安装调校步骤

dvc6000系列定位器安装在直行程执行机构上的调教步骤

1.参考调节阀铭牌信息了解以下参数的意义;

a.TYPE——(执行机构类型)

b. SIZE——(执行机构尺寸)

c. TRA VEL——(执行机构行程)

d. OPER RANGE——(压力操作范围)

2.安装定位器(依照厂家图纸)

a.打开定位器保护罩盖,在主模块靠近I/P转换器的地方取下左上角的“定位销”

b.如果最大行程大于4英寸要采用“加长型反馈臂”和“调整臂”

c.对于气开式执行机构(667),要把定位销插入标记为“A”的孔里

d.对于气关式执行机构(657),要把定位销插入标记为“B”的孔里

e.安装调整臂使其滑动,直到它的销子对准相应的“阀门行程标记”,然后旋紧带垫片的

六角螺母。

f.取走定位销,把它放回主模块靠近I/P转换器的地方。

3.组态定位器参数

a.利用手操器取消“组态保护”,设定为“NONE”,可以进行以下操作;当手操器显示“跳

线”时,用一根短接线“短接AUX(辅助接线端子)”,按“OK”确认。再断开,在按ok,手操器提示保护解除。

b.将“instrument mode 仪表模式”改为“非投用状态”,在校验和设定时必须改为“OUT

OF SERVICE”

c.进入“auto setup 自动设置”利用“setup wizard 设置诀窍”修改以下参数输入压力

单位、执行机构设置、安装类型、等等。

d.也可以进入手动设置阀门的各种参数,详细见275、375手操器菜单。

4.校验

(自动校验1-4-2)

a.如果定位器不能被校验,可以通过“restore calibration”“1-4-6”恢复到出厂设定。

b.如果反馈杆是“sstem-standard 滑杆-标准”时需要调整交叉点,其他两种方式“旋转、

滚轮”不需要。调整好交叉点后便可进入“AUTO CALIB Traver”,手操器会提示你自动校验行程。

c.调整交叉点可以选择“手动、前次值、缺省值”,如果选择“手动”则会提示你选择调

整源是“模拟”或“数字”。(第一次进行行程校验时,推荐使用“手动校验”。

d.选择“模拟”作为调整源,HART会提示你调节电流源直至反馈臂与执行机构推杆成

90度直角,完成调整之后按“OK”,自动校验可以完成余下的操作直到“CALIBRA TE”

菜单出现,它便完成了。

e.如果选择“数字”调整源,HART会提示你选择“大10度、中1度、小0.1度”三种

转动调节量直至反馈臂与执行机构推杆成90度直角,完成调整之后按“OK”余下的操作可自动完成,直到“CALIBRA TE”菜单出现,它便完成了。

(手动校验1-4-4-1)

f. 在“CALIBRA TE”菜单选择“Man Calib Traver”和“analog adjust”连接电流源,调

整电流直到阀门在中间行程附近,然后按“OK”键。

g.如果反馈杆连接是旋转、滚轮则进行6-10步。如果是滑杆手操器提示你设定交叉点,调节电流源直至反馈臂与执行机构推杆成90度直角,完成调整之后按“OK”。可进行3-10步得操作。

3. 调节电流源直至阀门行程在0%,然后按“OK”键

4. 调节电流源直至阀门行程在100%,然后按“OK”键

5. 调节电流源直至阀门行程在50%,然后按“OK”键

6. 调节电流源直至阀门行程在0%,然后按“OK”键

7. 调节电流源直至阀门行程在100%,然后按“OK”键

8. 调节电流源直至阀门行程在5%,然后按“OK”键

9. 调节电流源直至阀门行程在95%,然后按“OK”键

10.把仪表设置为“投用状态in service”并检查阀门行程是否很好的响应电流源

西门子定位器调整步骤

西门子定位器调整步骤 一、调试前准备工作 1接汽源,再接电源,将电流给到4mA以上 2如定位器没有调试过,这时显示屏中应出现P进入组态,先按“+”再同时按“—”,反之相同,看阀门的最大点或最小点。 3看最小点应在5-9之间,不对调定位器的黑色齿轮。看最大点应不超过95,调最小点尽量接近5. 4用“+”、“—”键将阀门行程调到50%,调试前准备工作完成。 注意:如果定位器调试过必须清零,清零步骤为:按手键进入(新出的为50,最初的为55),再按“+”5秒出现OCAY,再按手键5秒,出现C4抬手出现P,进入组态后调试步骤同以上2、3、4相同。 二、初始化的调校步骤 Ⅰ、执行机构的自动初始化 注:自动初始化前一定要正确设定阀门的开关方向!否则初始化无法进行! 1.正确移动执行机构,离开中心位置,开始初始化。 直行程选择:;角行程选择:,用“+”,“—”键切换; 2.短按功能键,切换到第二参数: 显示:或,用“+”,“—”键切换; 注:这一参数必需与杠杆比率开关的设定值相匹配。 3.用功能键切换到参数三,显示如下: 显示: 如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量用mm 表示,这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。 4.用功能键切换参数四,显示如下: 显示: 5.下按“+”键超过 5 秒,初始化开始 显示: 初始化进行时,“RUN1”至“RUN5”一个接一个出现于显示屏下行。 注:初始化过程依据执行机构,可持续 15 分钟。 有下列显示时,初始化完成。

在你短促下压功能键后,出现显示: 通过下按功能键超过 5 秒,退出组态方式。约5 秒后,软键显示将出现。松开功能键后,装置将在Manual 方式,按功能键将方式切换为AUTO,此时可以远控操作。 Ⅱ、执行器手动初始化 利用这一功能,不需硬性驱动执行机构到终点位置即可进行初始化。杆的开始和终止位置可手工设定。初始化剩下的步骤(控制参数最佳化)如同自动初始化一样自动进行。 直行程执行机构手动初始化的顺序步骤。 1.对直行程执行机构实行初始化。通过手工驱动保证覆盖全部冲程,即显示电 位计设定处于P5.0 和P95.0 的允许范围中间 2.下按功能键 5 秒以上,你将进入组态方式。 直行程选择:;角行程选择:,用“+”,“—”键切换; 3.短按功能键,切换到第二参数: 显示:或,用“+”,“—”键切换; 注:这一值必需与传送速率选择器的设定相对应。(33°或90°) 4.用功能键切换到参数三,显示如下: 显示: 如果你希望初始化过程结束时,测定的全冲程用mm 表示,你需要在显示器中选择与驱动销钉在杆刻度上设定的值相同,或对介质调整来说下一个更高的值。 5.通过下按功能,选择参数五: 显示: 6. ①先按住“—”再同时按住“+”键,快关阀门(显示在6.5左右),否则调节黑色旋钮调节,使其在范围内; 注:如果按此操作显示的数是减小的,请先调整执行器的开关方向; ②然后先按住“+”再同时按住“—”键,快开阀门。开展后观察显示应在95以内,否则调节黑色旋钮,使其在正常范围内,然后下按功能键确认; ③先按住“—”再同时按住“+”键快关阀门,显示应在5到9之间,然后按下功能键确认; ④初始化自动开始。 ⑤初始化的停止是自动出现的。RUN1 到RUN5 顺序出现在显示屏的下行。当初始化已全部完成时,出现如下显示: 显示:

HP服务器安装win 2008 x64操作系统步骤

HP服务器安装win 2008 x64操作系统步骤 使用Intelligent Provisioning引导安装win 2008 x64 工具/原料 ?HP 服务器 ? Windows server2008操作系统介质Intelligent Provisioning引导盘 方法/步骤 1. 1 实验步骤: 1. 兼容列表 1.1ProLiant Generation 8 and Windows Server 2008 is supported when utilizing Service Pack 2 ONLY 1.2 ProLiantGenenration 8 and Windows Server 2008 R2 is supported by HP when utilizing Service Pack 1 only. 2. 配置好阵列后,将操作系统光盘放入光驱内,使用Intelligent Provisioning①(以下简称IP)引导安装win 2008 R2 64bit sp1 开机进入自检画面如图1

2. 2 在自检画面底部出现F9 Setup F10 Intelligent Provisioning F11 Boot Menu后,按F10 进入IP引导。如图2

3. 3 进入IP引导界面选择“配置和安装”。如图3

4. 4 步骤1 硬件设置,设置好硬件后下一步。如图4 5. 5 步骤2操作系统选择,选择要安装的操作系统及安装方式。如图5

6. 6 步骤3 操作系统信息。如图6

7.7 步骤4 审核。确认系统信息后下一步。如图7

终端服务器安装流程

终端服务器安装 一:操作系统环境配置: 1:装好Windows 2003 Server系统,安装SP2补丁。 一般终端服务的使用期限是120天,为了延长期限,确保系统能正常使用,在安装终端服务器组件时必须先修改系统日期,可以将系统日期设置为后几十年,如2050年,设置日期后才能添加组件(其他方法见文档:Windows Server 2003终端服务的安装与激活)。通过控制面板—添加或删除程序—添加/删除Windows组件,安装应用程序服务器组件和终端服务器组件。 选择应用程序服务器,终端服务器,下一步安装即可。终端服务器安装模式有宽松安全模式和完整安全模式,我们选择宽松安全模式。 文件复制和配置完成后,重新启动系统即可完成终端服务器安装 2:确认Windows 2003 Server系统中,我的电脑—管理—计算机管理—系统工具—本地用户和组是否存在。 3:在开始—运行中输入命令gpedit.msc确认组策略编辑器中计算机配置—管理模板—Windows组件—终端服务,是否存在。 如果上面两项不存在那么必须重装操作体统,直到存在为止才能安装金蝶客户端。 二:安装K3客户端 1:打开金蝶安装程序文件夹点击setup.exe 2:单击环境检测,选择客户端,点击检测,根据系统提示安装缺省的资源软件3:确定,选择相应组件的安装路径,安装完成以后,重新单击环境检测,直到环境已满足安装要求。手工安装完成以后重新进行环境检测,如果还有未安装的

组件,重新手工安装,直到点击检测马上出现如下界面完成环境检测。(每次提示错误以后都会有这个界面,但重新检测还会有未安装组件,必须点击检测后马上提示环境符合K3系统条件) 4:打开安装程序文件夹,双击setup.exe 单击安装金蝶K3 单击安装金蝶下一步 单击”是”,填入用户名:ERP_Client 公司名称:天地(常州)自动化股份有限公司 序列号:默认 单击下一步,选择安装路径,默认的安装路径为:C:\progran files\kingdee\ERP 单击“浏览”改变默认路径,选择磁盘空间较大,安全性较好的磁盘,若是为了做镜像文件,以便及时恢复也可安装在系统盘下。点击“下一步”继续。 单击所需的安装类型,选择“01 自定义安装”点击下一步继续。 选择安装的组件,勾选“客户端部件”“、K/3系统工具”、“K/3 BOS运行平台”,单击下一步 等待安装过程。 安装完毕后点击“完成” 安装完成后,在开始菜单中显示有金蝶K3程序,即可表明安装成功 三:客户端配置 客户端程序安装完毕后开始客户端系统配置以及中间层注册 1:添加新用户 添加远程登录第一层用户和密码(注意在终端服务器上添加的用户必须跟中间层服务器添加的客户一致,用户名和密码都必须一致)

ABB定位器调试步骤(一口清)

ABB定位器调试步骤(一口清) 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(4- 6 BAR)。 2. 接通 4---20mA 输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由 DCS 二线制供电,不能将 DC24V 直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3. 检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须):?按住 MODE 键。?并同时点击?或?键,直到操作模式代码 1.3 显示出来。?松开 MODE 键。?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移 20 度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。全行程角度应不小于 25o 4. 切换至参数配置菜单?同时按住?和?键?点击 ENTER 键?等待 3 秒钟,计数器从 3 计数到 0 ?松开?和?键程序自动进入 P1.0 配置菜单。 5. 使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。角行程安装形式(rotary):定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心, 一般角位移为 90o直行程安装形式(linear):定位器必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的返馈杆角

位移小于 60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。出厂时的缺省设置为:linear 6. 启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定):方法 1:?按住 MODE 键?点击?键一次或多次,直到显示出“P1.1”?松开 MODE 键?按住 ENTER 键直到计数器倒计数到 0 ?松开 ENTER 键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。?自动调整程序顺利结束后,显示器显示“COMPLETE”。?参见步骤 10,进行手动存储上述自动调整得到的参数。方法 2(推荐):?按住MODE键(linear安装形式)或者ENTER(rotary安装形式)键 3 秒,直到出现“Oo”?松开 MODE 键(linear 安装形式)或者 ENTER(rotary 安装形式)?按住 MODE 键(linear)或者 ENTER(rotary)键直到计数器倒计数到 0 ?松开 MODE 键(linear)或者 ENTER(rotary)键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。?自动调整程序顺利结束后,会自动存储上述自动调整得到的参数,并自动切换控制方式到 1.1 CTRL_FIX 在自动调整过程中如果遇到故障,程序将被迫终止并显示出故障代码,根据故障代码即可检查出故障原因。也可以人为地强制中断自动调整程序。

服务器引导盘安装步骤

ServerGuide 引导安装指南 适用于当前System X(3400,3500)大部分机型 设置和配置概述: 使用ServerGuide 设置和安装CD 时,您不需要安装软盘。可以使用CD 配置任何支持的IBM 服务器型号。安装程序提供了安装服务器型号所需要的任务列表。在装有ServeRAID 适配器或具有RAID 能力的集成SCSI 控制器的服务器上,您可以运行SCSIRAID 配置程序来创建逻辑驱动器。 注:ServerGuide 程序的特征和功能可能随版本的不同而略有不同。要了解您现有版本的更多信息,请启动ServerGuide 设置和安装CD 并查看联机概述。并非所有的服务器型号都支持所有特点。ServerGuide 程序需要一台具有已启用的可启动(可引导)CD-ROM 驱动器的、受支持的IBM 服务器。除ServerGuide 设置和安装CD 外,您还必须准备好操作系统CD 以安装操作系统。 当您启动ServerGuide 设置和安装CD 时,此程序将提示您完成以下任务: 选择语言。 选择键盘布局以及国家或地区。 查看概述以了解ServerGuide 功能。 查看自述文件以了解您的操作系统和适配器的安装提示。 开始安装操作系统。您将需要操作系统CD。 下面以通过ServerGuide引导安装光盘安装Microsoft Windows Server 2003 Enterprise 版本操作系统为例: 1.用ServerGuide CD启动服务器,显示如下画面 选择使用本引导盘的语言(注意:此时语言为ServerGuide引导程序语言,与所要安装操作系统无关),出现如下画面,选择“English”

WIN2008 R2 域控服务器安装过程

WINDOWS SERVER 2008 R2 域控制器安装过程 有人将是从第一台DC开始的。的确,AD的起点是从安装第一台DC开始的。但是,可能很少有人会意识到在安装第一台DC时,实际上是在部署AD的第一个域——根域,第一棵域树,乃至实现一个单域的域林。只不过这个林中只有一棵域树,这棵域树中只有一个域,而且域中就只有这一台计算机——第一个DC。 由此可见,在企业中即使是在部署安装第一台DC之前,所考虑的并不仅仅是怎样去安装一台域控制器那么简单,而是要考虑好整个域林、域树的规划,以及相关服务,如:DNS服务等的规划的部署。并且要考虑清楚,每一个服务实现的位置,每一个步骤实现的做法。只有这样走下来,所部属的AD才能更大的满足现在和以后的需要。在此,由安装域林中第一台DC的过程,可以了解到在部署前需要考虑的一系列基本问题。 一、DC网络属性的基本配置 对于将要安装成为DC的服务器来讲,其系统配置以及基本的磁盘规划在此就不在累述了,但是关键的网络连接属性是必须要注意的。可以通过打开本地连接的属性来进行配置其IP属性。作为服务器DC的IP地址一定要是静态的IP地址,虽然不一定需要配置默认网关,但是DNS服务器指向一定要配置正确,因为AD的工作是紧密依赖于DNS服务的。本实例中整个微软网络环

境都是白手起家的,考虑让这第一台DC同时充当企业网络中的DNS服务器,故需要将其首选DNS服务器地址配置为本台计算机的IP地址(如图1)。 图1 由于WIN08R2默认防火墙配置是根据连接网络类型来实施过滤的,所以,最好通过“网络和共享中心”将其网络类型有默认识别为的“公用网络”更改为“专用网络”(如图2)。

ABB定位器说明书

A B B定位器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

ABB智能定位器故障判断 1、气缸给信号不动:将运行操作模式设为(手动),通过操作增加和 减少键,观察OUT1和OUT2是否有输出。两个孔有交替输出,则问题出在气缸或负载;若只有一个孔输出或两个孔同时输出或一个孔常输出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器。 2、位置反馈信号不正常:用万用表带载测量31、32端子直流电压,应 在17-23V之间,电压在这个范围内,一般为反馈电路板问题;电压不在这 个范围内,故障出在 DCS接口或传输导线上。 3、液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负极是 否接线正确,没问题需要确定11 、12端子电压是否在之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。 4、执行机构振荡:检查OUT1和OUT2至气缸入口管接头是否漏气;将运行操 作模式设为(手动),检查OUT1和OUT2是否有一个口总是漏气,如果总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在正常开和加速开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器用菜单P11选项恢复出厂设置,再重新自整定。 5、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不 在规定范围内,这要求安装时需注意,如下图画圈处所示,不要超出指示范围。 ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 (仅供调试维修人员使用参考) ※气动连接 ·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ·连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 ※调试步骤 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力 为7Bar,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2. 接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电 压为左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试

PS2西门子智能定位器简明操作指南

PS2阀门定位器简明操作指南 准备: 1.按照操作说明书将PS2与阀门连接. 2.检查并确认电路和气路的连接. 3.通电(4—20mA电流供电). 4.禁止电压供电. 初始化 没有经过初始化的定位器,接入电流信号后,LCD屏幕右下方出现闪烁细体“NOINI”字母.此时按上升键或下降键可以使执行机构动作,LCD屏幕能显示粗黑字体Pxx.x。在没有做初始化前,首先要做到按上升键使阀杆上升到最高,LCD屏幕显示的数值大约在P85~95% 之间,按下降键;使阀杆下降到最低,LCD屏幕显示的数值大约在P5~10%之间,在中间的过程中不能出现P---.--情况,否则需要做一系列的调整。 以直行程调节阀为例: 调节阀杠杆行程<20 mm (阀门开度), 气开阀. 叙说如下; 选择反馈角度33°、量程<=20 mm 和90°、量程>=20 mm,分别利用调节轮和反馈杆长度调整PS2的零点和量程。PS2定位器与阀体固定前,先将反馈杠杆支点调整并固定在反馈杆上刻有33°、15 、20 一侧的20位置左右,U形定位槽与反馈支点配合使用,并与阀体固定. ⑴确定定位器内的33°/90°切换开关置于33°位置,互锁齿轮置于33°(黄颜色)(可参阅与定位器一起提供的资料)。 参见图1. ⑵通电、通气后, 按手键(组态键)>5秒,则会出现1. YFCT 上方黑体显示WAY、再按一下出现2.YAGL,上方黑体显示 33°,每按一下出现下一个新的参数值。 需要给定位器内的程序赋值;参数1设置在WAY, 参数2 设置在33°, 参数3设置在20 mm。 a. 将一字螺丝刀(4mm宽)插入黄颜色轮夹紧轮齿轮状部件内部,向右拨动,松开夹紧装置,向左或者向右转动耦合调节轮,阀杆位移指针指向阀位刻度0%左右时, (与下降键配合使用),使量程下限(液晶显示)在5%~10%左右,并记录其数值为P1。 b. 按上升键,使阀杆指针指向阀位刻度100%左右, 使量程上限(液晶显示)数值连续上升不出现------ 的越限符号。量程范围在90%~98%左右,并记录其数值为P2。 c. 如果显示>100 则重新调整反馈杠杆支点离转轴远一点. d. 如果显示<100 则重新调整反馈杠杆支点离转轴近一点. ⑶位置开关、轮状夹紧装置(黄颜色),都锁紧。(一字螺丝刀向左拨动,则锁紧夹紧装置)如不再需要其它相关参数,可 直接进入A.步骤。 ⑷如需要更多的参数设置,可进入参数设置程序,并确认相关参数(参数1、参数2、-- -- -- -- -- 参数55.) 几个重要参数:(举例.实际操作按照说明书或工艺过程要求设置). 参数1. YFCT (执行机构的类型)WAY (直行程). 参数2. YAGL (反馈角)33° 参数3. YWAL (行程范围)由调节阀行程决定. 参数4. INITA (自动初始化) 参数5. INITM (手动初始化) 参数41. YCUP (紧密关闭值)99%(仅上升). 参数55. PRST (工厂设置)Strt A. 将记录的数值P1或P2进行简单的运算;即:P1+(P2﹣P1)÷2。若;P1量程下限(液晶显示)在4.8%,P2量程上限 (液晶显示)在95%,则:4.8+(95﹣4.8)÷2 = 49.9 。用手健操作,确认阀门开度位置在刻度值50%左右,(液晶显示)开度在50% ±5%左右。 B.在运行模式下,按手键>5秒,进入参数4,则PS2进入自动初始化,在按上升键>5秒,液晶显示‘strt.’之后,随即右下 方逐步出现(Run1、2、3、4、5)之后,右下方显示字体‘FINSH’表示初始化已完成。此时按手键>5秒,退出组态模式,进入运行模式,液晶右下方显示为;Man 字样,表示进入了手动运行模式,再按一下手键,液晶右下方显示为; Aut 字样,表示进入了自动运行模式。此时,输入电流信号,执行机构的行程与将与4 ~20mA相一致。定位器可以正常运行了。

服务器用系统盘直接装详细步骤

IBM的引导盘有的时候就不能用了,怎么引导也引导不进去,怎么办呢,我们用另一种方法来做。首先要把Windows2003系统盘放到光驱里,以下是加载驱动和安装系统的全过程.请仔细阅读。安装Windows2K3 F6手动加载8K,8K-L,8i,8S控制器驱动详细步骤与使用8K,8K-L,8i,8S控制器机型 1.到如下链接中下载控制器驱动. https://www.wendangku.net/doc/8414022952.html,/jct01004c/systems/support/supportsite.wss/docdisplay?lndoci d =SERV-RAID&brandind=5000008

2.驱动为.exe文件,下载到本地.双击运行,弹出如下窗口. 点击Next,继续.默认在C:\下生成Package文件夹.

3.进入C:\Package文件夹,目录结构如下. 根据Win2003版本选择相应文件夹.(32位版本选择2003-i386;64位版本选择2003-x86-64) 由于举例时使用windows 2003 32Bit 版本,所以选择2003-i386文件夹.(64位win2003安装方法,见’几点注意 4’) 4.将该文件夹下所有文件,复制到空白的软盘根目录下.(注意:软盘必须是格式化好的空白盘) 至此,驱动软盘制作完成.

5.将USB 软驱接到服务器上.将服务器开启,插入Windows2003安装光盘进行引导. 进入蓝色引导安装界面时,注意屏幕最下方灰色提示条.出现F6提示时,立即按F 6. 按后,暂时没有反映.等待大约1分钟,屏幕出现如下界面. 下方屏幕提示:按S加载额外驱动,按Enter不加载任何驱动继续. 此时,按S. 6.接下来屏幕提示如下.

服务器安装方法步骤

服务器安装说明 HP服务器为机柜式服务器,如下图所示,它能安装到19 英寸的标准机柜中,在为您提供强大服务的同时,有效地节省了您宝贵的空间。以下内容为您详细描述了利用随机附带的服务器机柜附件将HP服务器安装到机柜上的具体操作步骤。 一、机柜准备 1、角轨调节:为了保证2U服务器能够正常安装到机柜中,机柜角轨的前后间距至少要调 整到大于740mm。 2、调平机柜:机柜必须安放在一个稳固的地方,调节机柜底部的四个调节支脚,使机柜平 稳的安放于地面。同时拆下机柜门以方便导轨安装。 3、机柜接地:为了避免电击危险,必须在机柜内安装一个接地装置。如果服务器电源线插 入了作为机柜的一部分的电源插座里,必须为机柜提供适当的接地。如果服务器的电源线插入了在墙上的电源插座里,电源插座里的接地装置仅仅为服务器提供了接地,必须为机柜及其内部的其他设备提供适当的接地保护。 4、温度:如果服务器安装在机柜内,服务器的操作、工作温度,不能低于5℃,不能高 于35℃。 5、通风:服务器用的机柜必须为服务器的前部提供足够的风流来散热,并且必须保证 能够每小时排放4100Btu的热量。选择的机柜和提供的通风条件必须适合服务器的要求。 6、电源:要求正弦波输入(50-60 赫兹)、输入电压上限:最小:200 伏交流电、最大: 240 伏交流电、以千伏安(kVA)为单位的输入近似值:最小:0.08 kVA 最大:1.6 kVA。 二、安装服务器导轨 2U服务器随机的导轨套件中包含以下物品: 1、导轨1套(左、右导轨各1个)

2、固定用螺丝1包 导轨由内轨、外轨和导轨固定架组成 1、安装内轨到服务器 1、首先将内轨从导轨中取出:握住整个导轨的前固定架,然后将内轨向外拉 2、在拉不动内轨的时候,用手指将下图中的卡销沿箭头方向拨动,然后均匀用力将内轨完全抽出。 3、内轨固定在机箱的四个螺丝上,固定位置

ABB定位器的调试步骤

ABB定位器调试步骤: 1、接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。建议放空时间30 分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB 将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为 6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2、接通4---20mA 输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS 二线制供电,直接加至定位器的电压不能超过30V / 50mA,否则有可能损坏定位器电路)。 3、检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE 键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码 1.3 显示出来。 ?松开MODE 键。

?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20 度,无需严格对称) 直行程应用范围在-28o--- +28o之内。 角行程应用范围在-57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 若角度未符合上述要求,则需通过调节反馈杆、联轴器或者定位器的安装位置使得角度值满足上述要求。 4、启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定):方法1:用于直行程阀门 ?按住MODE 键 5 秒,直到出现“ADJ_LIN” ?松开MODE 键 ?再按住MODE 键直到显示器上计数器倒计数到0 ?松开MODE 键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。 ?自动调整程序大约需要 5 分钟左右,顺利结束后定位器会自动存储上述自动调整得到的参数,并自动切换控制方式到 1.1 CTRL_FIX 方法2:用于角行程阀门 ?按住ENTER 键 5 秒,直到出现“ADJ_ROT” ?松开ENTER 键 ?再按住ENTER 键直到显示器上计数器倒计数到0 ?松开ENTER 键,自动调整程序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号)。

西门子定位器调试

西门子定位器调试 及智能定位器技术介绍 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。 2、压电效应简介 对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。 3、压电技术在气动阀中的应用 1、微型直动式换向阀 利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3、口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于:图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 图1 图2 2、压电式电气比例调压阀 压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,对电源功率要求低。

DELL服务器系统安装引导盘安装

戴尔11代系列服务器引导盘图解安装操作系统 注意:采用DOSA光盘引导和安装戴尔服务器系统,将使您服务器硬盘上的所有数据丢失,因此这个方法仅供全新的服务器和确认数据有备份前提下的服务器安装 此安装方式仅支持零售版操作系统,如果是盗版光盘,如市面上常见的WINDOWS2003 3IN1版本则无法使用(DELL强烈建议您采用正版软件) 安装前请确认您的服务器光驱为DVD 首先,将随机配送的Systems Management Tools and Documentation version6.0光盘放入服务器光驱,将服务器设置为光驱引导。 注:此版本dosa支持相应系统为: 1、Server 2003 sp2 ; 2、Server 2003 sp2 64 bit ; 3、windows 2003 SBS sp2; 4、Server 2008; 5、windows 2008 SBS\EBS x64; 6、Red hat Linux4.7 32bit; 7、Red hat Linux 4.7 64bit; 8、Red hat Linux5.2 32bit; 9、Red hat Linux 5.2 64bit; 10、Suse Linux10 sp2 64bit; 11、ESX 3.5 U4 操作系统光盘版本一定要和DOSA 安装时选择的版本一致,否则DOSA会报告插入无效光盘。 支持的服务器类型: PowerEdge M610 PowerEdge M710 Dell PowerEdge R610 Dell PowerEdge R710 Dell PowerEdge T610 Dell PowerEdge T710 Dell PowerEdge R410 Dell PowerEdge T410 DOSA6.0 下载地址: https://www.wendangku.net/doc/8414022952.html,/support/downloads/download.aspx?c=us&l=en&s=gen&releaseid=R215376&SystemID= pwe_r710&servicetag=CLQRN2X&os=WNET&osl=en&de viceid=17861&devlib=0& typecnt=0&vercnt=1&catid=-1&impid=-1&formatcnt=1&libid=36&fileid=305539 稍等片刻,屏幕出现如下界面(不同版本的DOSA光盘界面可能略有不同,但所有步骤一样)

系列服务器windows操作系统安装步骤

IBM X系列服务器Windows操作系统安装步骤

引言 本文介绍采用IBM Server Guide光盘引导安装Windows操作系统,使用IBM Server Guide光盘安装会清除硬盘上的分区和数据,安装前请务必向客户说明,确认是否需要备份数据。 一、工具准备 IBM ServerGuide光盘一张, windows操作系统安装光盘一套(以windows2003为例), IBM ServeRAID Manager 安装光盘一张。 需要注意的是,根据服务器型号不同,所需要的IBM ServerGuide光盘 版本也不同,下面给出两者对应关系,请根据服务器型号选择合适版本。 二、具体安装步骤 1、设置服务器从光驱启动,开机按F1-startup进行设置。 2、用ServerGuide CD光盘启动服务器,光盘启动后,显示如下画面 选择使用本引导盘的语言(注意:此时语言为ServerGuide引导程序语言,与所要安装操作系统无关),出现如下画面,选择English) 3、选择键盘布局以及国家或地区画面,在这里全部选择United States,然后 点击Next 4、出现许可协议界面,阅读许可协议内容,点击I accept继续即可 中文用户可以在Language选项中选择Chinese 阅读中文协议 5、查看概述了解ServerGuide 功能,请在使用前仔细查看相关使用说明,点击Next继续 6、在这里可以选择要安装的操作系统,选择后点击Next 7、列表显示接下来将要做的配置,目前提示要设置日期和时间,点击Next 8、设置正确的日期和时间后点击Next 9、当出现清除硬盘信息界面时,请根据需要选择,如果需要保留已有的阵列信息,请选择Skip this task,但硬盘上的数据和分区仍然会被清除掉,选择clear all hard …会直接清除阵列及硬盘信息,如无特殊要求,我们一般选择第二项clear all hard disk drives and restore servraid to defaults,选择后点击Next继续

ABB阀门定位器TZID中文手册

TZID-C 智能定位器 安装及操作说明书(修订版) ABB (中国)自动化有限公司仪器仪表总部 Tel: 010 8456 6688 F ax: 010 8456 7650

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求:仪表气体(无油、无尘、无水,符合DIN / ISO8573-1污染及含油三 级标准,最大颗粒直径< 5um,且含量<5mg/m3,油滴<1mg/m3。露点温度低于工作 温度10k。 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) 调试步骤 1.接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。 建议放空时间30分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,不能将 DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 Page 2 of 10

服务器安装方法步骤

服务器安装方法步骤 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

西门子阀门定位器操作技巧介绍材料

西门子阀门定位器操作手册 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。 2、压电效应简介 对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。 3、压电技术在气动阀中的应用 1、微型直动式换向阀 利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3、口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于:图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 图1 图2 2、压电式电气比例调压阀 压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,对电源功率要求低。 图3

ABB定位器中文说明书

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供电) +41 -42 全关信号输出端子(光电耦合器输出) +51 -52 全开信号输出端子(光电耦合器输出) +81 -82 开关信号输入端子(光电耦合器输入) +83 -84 报警信号输出端子(光电耦合器输出) +41 -42 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) +51 -52 高位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) 调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气 压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供 电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货 商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o 之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o 之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 ?松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单。 5.使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心

DELL服务器引导过程安装说明

DELL服务器系统安装引导 过程详解 针对现场有DELL的服务器坏掉后,需要重新引导的问题。很多同事很头痛,今天就来说说DELL服务器引导过程的具体步奏,一下都是单位内部装机过程的真实图片,现场引导过程中,如有与图片不一致的过程,还请多百度,多思考,有新的技术及时与大家分享,废话不多说了,直接上图。 首先找到DELL服务器自带的引导盘,见下图,准备工作做好。 图1 DELL引导盘 第一步:开机,打开光驱,将引导盘放入,狂按F8,等待数据读取,直到出现图2界面,该步骤是选择引导提语言,而不是选择操作系统的语言,不要误会。

图2 引导过程提示语言的选择 中文大家都懂的,下面的引导过程也就简单多了,所以该步骤非常重要。 第二步:选择好提示语言后,见到图3界面。该过程是配置网络参数的,一般情况下不用修改,点击取消,后提示是否退出向导,选择是,之后进入下一步即可。

图3网络参数配置 第三步:见到图4,选择最下面的“配置RAID和部署操作系统”,即开始整个系统引导过程。 图4 系统引导界面 第四步:首先要开始进入阵列配置,会见到图5界面,选择“首先配置RAID”,点击下一步即可。

图5开始配置阵列 第五步:图6是开始配置阵列的第一步,直接点击下一步即可。 图6 阵列配置第1步 第六步:图7为阵列级别的选择,一般选择“RAID 0”,点击下一步。具体每个级别的不同含义可参照https://www.wendangku.net/doc/8414022952.html,/view/63423.htm自行学习。 图7 阵列配置第2步

第七步:图8是对磁盘数量的选择,如果有多块硬盘,下面会显示2个或2个以上磁盘名称,这时要在全选前面的方块打“√”,即选择所有硬盘,点击下一步。 图8 阵列配置第3步 第八步:图9是对虚拟磁盘进行命名,一般单位出去的电脑名称是“50”,含义可以是50所,也可以50盛同,现场装机可以自定义其他名称,例:qdlh。点击下一步进入图10。

相关文档
相关文档 最新文档